***职业技能大赛建筑电工试题及答案

一、填空题:(25分,每小题1分。)

1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

2、变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接。

3、电动机的可接近裸露导体必须接地或接零。

4、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。

5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2 处与接地或接零干线相连接。

6、镀锌和壁厚小于等于2 mm的钢导管不得套管熔焊连接。

7、大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2 倍做过载试验。

8、当灯具距地面高度小于2.4 m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。

9、建筑物景观照明灯具安装时,每套灯具的导电部分对地绝缘的电阻值大于2 MΩ。

10、火灾自动报警系统应单独布线。

11、火灾自动报警系统调试时,要连续运行120 小时无故障。

12、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

13、电缆桥架跨越建筑物变形缝时应设补偿装置。

14、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)处及管子管口处要做密封处理。

15、当绝缘导管在砌体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护。

16、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7 m。

17、壁厚小于等于2 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。

18、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用中型以上的导管。

19、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5 MΩ。

20、多股铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡。

21、每个设备和器具的端子接线不多于 2 根。

22、吊灯用钢管做灯杆时,钢管内径不应小于 10 mm,钢管厚度不应小于 1.5 mm。

23、危险性较大的特殊场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为 36 V及以下的照明灯具。

24、疏散通道上的标志灯间距不应大于 20 m。

25、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上设测试卡。

二、是非题:(25分,每小题1分。)

1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。(√)

2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。(×)

3、额定电压交流1kv及以下、直流1.5kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料。(√)

4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。(×)

5、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录。(√)

6、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。(√)

7、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。(√)

8、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面2.5~6mm2的不小于0.8mm,截面10~16 mm2的不小于1mm。(√)

9、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。(√)

10、灯具安装接线后,进行系统导线绝缘测试。(×)

11、非镀锌电缆桥架间的连接板的两端跨接铜芯接地线的最小允许截面为4mm2。(√)

12、除设计要求外,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m。(√)

13、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,应有防火隔堵措施。(√)

14、金属电缆支架、电缆导管必须接地或接零可靠。(√)

15、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。(√)

16、镀锌的钢导管不得熔焊跨接接地线。(√)

17、室内进入落地式柜内的导管管口,应高出柜的基础面50~80mm。(√)

18、导管和线槽在建筑物变形缝处,应设补偿装置。(√)

19、三相或单相的交流单芯电缆,可单独穿于钢导管内。(×)

20、同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,管内电线可有接头。(×)

21、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。(√)

22、金属导管严禁对口熔焊连接。(√)

23、防爆导管应采用倒扣连接。(×)

24、同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致。(√)

25、电线、电缆的回路标记应清晰,编号要准确。(√)

三、选择题:(20分,每小题1分。)

1、软线吊灯灯具重量在B kg以下时,采用软线自身吊装。

A:0.3 B:0.5 C:0.6

2、普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时,采用A 个螺钉或螺栓固定。A:1 B:2

3、携带式局部照明灯电线采用C 。

A:铜塑线B:护套线C:橡套软线

4、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于B 米。

A:1 B:1.5 C:2

5、壁扇安装时,下侧边缘距地面高度不小于A m。

A:1.8 B:2 C:2.5

6、吊扇扇叶距地高度不小于C m。

A:1.8 B:2 C:2.5

7、接地模块顶面埋深不应小于 B m。

A:0.5 B:0.6 C:0.7

8、接地装置的焊接,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的B 倍。

A:1.5 B:2 C:2.5

9、避雷带支持件应能承受大于C kg的垂直拉力。

A:3 B:4 C:5

10、开关、插座安装时,用自攻锁紧螺钉固定的,螺钉与固定件旋合长度不小于C mm。

A:6 B:7 C:8

11、成套配电柜安装垂直度允许偏差为B ‰。

A:1 B:1.5 C:2

12、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于A MΩ。

A:0.5 B:1 C:2

13、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为C mm。

A:+5 B:-5 C:±5

14、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有B 措施。A:防火B:防水C:防尘

15、行灯电压不大于A V。

A:36 B:24 C:12

16、疏散照明系统电线采用额定电压不低于C V的铜芯绝缘线。

A:220 B:380 C:750

17、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面B m以上。

A:2.2 B:2.5 C:2.8

18、照明开关边缘距门框边缘的距离为C cm。

A:5~10 B:10~15 C:15~20

19、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为C 小时。

A:12 B:18 C:24

20、吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于A mm。

A:8 B:10 C:12

四、简答题:(30分,每小题10分。)

1、什么是三相交流电?

答:由三个频率相同、电势振幅相等、相位互差1200的交流电路组成的电力

系统。

2、什么是二次设备?

答:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护的设备。

3、什么是电流互感器?

答:将大电流变成小电流的仪器,又称仪用变流器。

实操题:两台泵星三角降压启动

版电工考试试卷及答案.doc

2 0 1 8版电工考试试卷及答案单选题 ( 共 50 题 , 每题 1 分 ) 问题 :1. 作为电气工作者 , 员工必须熟知本工种的 (B) 和施工现场的安全生产制度 , 不违章作业。 A、生产安排 B、安全操作规程 C、工作时间 问题 :2.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A、登高板 B、安全带 C、脚扣 问题 :3. 高压开关柜进行停电操作时, 各开关设备的操作顺序是(C) 。 A、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 B、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸 问题 :4. 手动操作断路器跳闸时 , 自动重合闸继电保护处于(B) 状态。 A、动作 B、不动作 C、再次动作 问题 :5. 二次线路中 , 时间继电器的文字符号表示为(B) 。

A、km B、kt C、ka 问题 :6. 电气安全管理人员应具备必要的(B) 知识 , 并要根据实际情况制定安全措施, 有计划地组织安全管理生产。 A、组织管理 B、电气安全 C、电气基础 问题 :7. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性, 在 (A) 电压作用下 , 其阻值很小 , 相当于短路状态。 A、过 B、额定 C、恒定 问题 :8. 电力电缆按照电缆的电流(B) 来选择的。 A、电压等级 B、载流量 C、最小值 问题 :9. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A) 次的频率有节奏均匀的挤压, 挤压与放松的时间相当。 A、100 B、80 C、60

问题 :10. 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行 (A) 。 A、分闸 B、合闸 C、储能 问题 :11.(B)的主要作用是用于隔离电源。 A、断路器 B、隔离开关 C、熔断器 问题 :12. 电流互感器的额定二次电流一般为(A) 安培。 A、5 B、10 C、15 问题 :13. 电力系统在运行中常会发生故障, 最常见的故障是 (A) 。 A、各种类型的短路 B、各种设备过电压 C、各种设备超负荷 问题 :14. 线路限时电流速断保护装置动作, 可能是 (B) 部分发生短路故障。 A、全线 B、始端 C、末端

建筑电工考试试题

建筑电工试题 一、单项选择题 1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。 A、TN B、TN—S C、TN—C D、TT 2、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。 A、4Ω B、10Ω C、30Ω D、100Ω 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(A)。 A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。 A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是(A)。 A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、绿、红 7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。 A、4m B、6m C、8m D、10m 8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(C)。 A、4m B、5m C、6m D、7m 9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。 A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 11、、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(B)。 A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、PE 、N、L1、L2、L3 12、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(B)。 A、2m B、1.5m C、1.0m D、0.5m 13、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(A)。 A、1.5m B、1.0m C、0.8m D、0.5m 14、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是(D)。 A、IΔ>30mA,TΔ=0.1s B、IΔ=30mA,TΔ>0.1s C、IΔ>30mA,TΔ>0.1s D、IΔ>30mA,TΔ>0.1s,IΔ·TΔ≯30mA ·0.1s 15、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于(C)。 A、1.0mm B、1.2mm C、1.5mm D、2.0mm 16、配电室的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(C)。

建筑电工考试试题

建筑电工考试试题 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火 B:防水 C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A: B: C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 15、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为小时。 A:12 B:18 C:24 标准答案: 一、填空题 1.串联 2.直接 3.接地或接零 5.单独 6.将该设备的电源切断 7. 9.中 二、判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 三、单选题

建筑电工复习测试题和答案汇编

建筑电工复习测试题与部分答案 一、单选题 1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保 护形式是(B) A、TN B、TN-S C、TN-C D、TT 2、是工现场用电过程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(A) A、4欧姆 B、10欧姆 C、30欧姆 D、100欧姆 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用(A ) A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( D ) A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是( C ) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、在建工程(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全距离是(B ) A、4m B、6m C、8m D、10m 7、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是( A ) A、4m B、5m C、6m D、7m 8、施工现场用电工程基本供配电系统应按( C )设置 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 9、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为( B ) A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、N、P E、L1、L2、L3 10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是(D ) A、IΔ>30mA TΔ=0.1s B、IΔ=30mA TΔ>0.1s C、IΔ>30mA TΔ>0.1s D、IΔ>30mA TΔ>0.1s,IΔ·TΔ不大与30mA·0.1s 11、开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( B ) A、2.2KW B、3.0KW C、4.0KW D、5.5KW 12、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是( A ) A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK 13、一般场所开关箱漏电保护器,其额定漏电动作电流为( D ) A、10mA B、20mA C、30mA D、不大于30mA 14、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( B ) A、15mA B、不大于15mA C、30mA D、不大于30mA 15、施工现场专用电力变压器或发电机的中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为( D ) A、4欧姆 B、不大于4欧姆 C、10欧姆 D、不大于10欧姆 16、行灯的电源电压不得大于(C ) A、220V B、110V C、36V D、24V 17、漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的(A)。 A、保护电器; B、继电器; C、主令电器; D、低压配电器

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

建筑电工试题库

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。 既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快 越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C —S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上 岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险 的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操 作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月1 日起施行。@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。

11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的 方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装 漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S 接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 @#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色

建筑电工考试试题

A:1 B:C:2 8、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于 MΩ。 A:B:1 C:2 9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A:B:C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20

建筑电工复习题答案

建筑电工题库(2012) 一、判断题 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(×) 2、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(×) 3、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与 金属箱体电气连接。(√) 4、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×) 5、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。(×) 6、照明方式分为三种,即一般照明、局部照明和混合照明。(√) 7、负荷的分级按用电设备的重要性及对供电可靠性的要求,电力负荷分为一、二、三级。(√) 8、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板和箱内电器不应带电的金属底座、外壳等必须作保护 接零。(√) 9、照明变压器严禁使用自耦变压器。(√) 10、照明灯具的金属外壳可不接保护零线。(×) 11、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性,应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。 (√) 12、现场临时用电设备在安装后,必须经有关部门验收合格后,方可投入使用。 (√) 13、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×) 14、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可立即断开有关设备的电源,但事后必须 立即报告上级。(√) 15、安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般不必接地。(×) 16、发电机组电源必须与外电线路并列运行。(×) 17、电焊机的一,二次接线长度均不宜超过 20m。 (×) 18、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或保护接零。 (√) 19、室外灯具距地面不得低于2.4m,室内灯具不得低于2.4m。 (×) 20、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端 (面对插座最左下孔)用导线连接 起来,共用一根线。 (×) 21、电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。 (√) 22、三相五线制的架空线路相序排列是:面向负荷从左侧起为:L1,L2,L3,N,PE。(×) 23、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套, 绝缘鞋等安全措施。(×) 24、由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。 (×) 25、配电线路淘汰花线、胶质线,限制使用塑料护套线,推广应用橡皮护套电缆,干线及支线架设推 广使用埋地敷设方法。 (√) 26、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备 (含插座)。 (√)

2018版电工考试试卷答案

2018版电工考试试卷及答案 单选题 (共50题,每题1分) 问题:1. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 A、生产安排 B、安全操作规程 C、工作时间 问题:2. (B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A、登高板 B、安全带 C、脚扣 问题:3. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(C)。 A、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 B、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸 问题:4. 手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(B)状态。 A、动作 B、不动作 C、再次动作 问题:5. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(B)。 A、km

B、kt C、ka 问题:6. 电气安全管理人员应具备必要的(B)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。 A、组织管理 B、电气安全 C、电气基础 问题:7. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(A)电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。 A、过 B、额定 C、恒定 问题:8. 电力电缆按照电缆的电流(B)来选择的。 A、电压等级 B、载流量 C、最小值 问题:9. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。 A、100 B、80 C、60

问题:10. 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(A)。 A、分闸 B、合闸 C、储能 问题:11. (B)的主要作用是用于隔离电源。 A、断路器 B、隔离开关 C、熔断器 问题:12. 电流互感器的额定二次电流一般为(A)安培。 A、5 B、10 C、15 问题:13. 电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(A)。 A、各种类型的短路 B、各种设备过电压 C、各种设备超负荷 问题:14. 线路限时电流速断保护装置动作,可能是(B)部分发生短路故障。 A、全线 B、始端 C、末端

建筑电工试题及答案

一填空题 1.电动势是衡量电源()的一个物理量。 2变压器的电磁感应部分包括()和()两部分。 3异步电动机基本结构由()和()两大部分组成。 4异步电动机的调速有(),(),()几种 5低压配电的系统包括(),(),( ),().6人体触电的方式包括(),(),()。 7,从照明范围大小来区别分为(),(),(),() 二选择题 1.下列表征电路性质的物理量,不能被称为电路参数的是() A:电阻 B 电源 C 电感 D 电容() 2.欧姆定律的正确表达式() A: I=U/R B:R=U/I C:U=R*I D:I=Q/T 3.下列不是特殊用途变压器的是() A:自耦变压器B:电压互感器C:电流互感器D:电力变压器 4.电力变压器不包括() A:升压变压器B:电焊变压器C:降压变压器D:配电变压器 5.异步电动机的启动时是指电动机接通交流电源使电动机的转子由静止状态开始转动,一直加速到(),进入稳定状态运动的过程。

A:额定转速B:额定电压C:额定电流D:额定功率 6.异步电动机的启动方法不包括() A:直接启动B:降压启动C:降流启动D;绕线式电动机转子串联电阻启动7.高压供电的用户必须保证功率因数在()以上。 A:0.5 B:0.7 C:0.8 D:0.9 8.供电可靠性较高,配电设备集中,检修方便,但系统灵活性较差,有色金属消耗量较多,一般适用容量大,负荷集中的用电设备的配电系统类型是()A:放射式配电系统B:树干式配电系统C:变压器-干线式配电系统D:链式配电系统 9.下面与照明质量无关的基本概念() A:光通量B: 温度C:发光强度D:照度 10.本教材的出版社是() A:人民出版社B:中国建筑工业出版社 C:高等教育出版社D:科学出版社 三判断 1、电路有空载、负载和短路三种运行状态。() 2、正弦交流电的有效值,就是与其热效应相等的直流值。通常都用有效值来表示正弦交流电的大小。() 3、三相变压器用来变换三相电压,三相绕组的连接方式有Y/Y。、Y/△等连接组。()

建筑电工试题库

建筑电工试卷库 一、填空题 1我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 4、TN系统有三种类型,即TN-S系统,TN-C-S系统,TN—C系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民 事责任和刑事责任。. 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005年_7_月_1_日起施行。 10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝

建筑电工试题库

建筑电工试题库 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法 规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政 责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月 1 日起施行。 @10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

@#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S 接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色 @$21、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 22、配电线路必须按照三级配电两级保护进行设计 23、开关箱应装设在用电设备附近便于操作处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于3米。 24、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于300MM,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。 25、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉负荷侧,后拉电源侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 @#$26、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀 @#27、《施工现场临时用电安全技术规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

全考点.建筑电工(建筑特殊工种)实操模拟考试有答案2021

建筑电工(建筑特殊工种)实操模拟考试 1、【判断题】配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常后才可继续使用。(√) 2、【判断题】漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且可用于启动电气设备的操作。(×) 3、【判断题】分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电保护器。(×) 4、【判断题】导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其它方面可不考虑。(×) 5、【判断题】绝缘线要绑扎固定在绝缘子上,也可缠绕在树木等其它物体上。(×) 6、【判断题】如使用Ⅱ类手持电功工具,即可不装设漏电保护器。(×) 7、【判断题】互感器是按比例变换电压或电流的设备。(√) 8、【判断题】常用的电工工具有试电笔、电工刀、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等。(√)

9、【判断题】鼠笼式异步电动机所用熔断器熔体的额定电流,可选择为电动机额定电流的1~2倍。(×) 10、【判断题】熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。(√) 11、【判断题】停电操作顺序为,总配电箱→分配电箱→开关箱。(×) 12、【判断题】低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。(×) 13、【判断题】对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。(×) 14、【判断题】一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。(√) 15、【判断题】一个开关箱可以直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。(×) 16、【判断题】导线的选择主要是选择导线的种类和导线的截面。(√) 17、【判断题】触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电流,第二步是立即送往医院。(×) 18、【判断题】电工作业登在人字梯上操作时,不能采取骑马式站立,以防止人字梯自动滑开时造成失控摔伤。(√) 19、【判断题】绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当作雨鞋用。(×)

建筑电工考试考试试题

建筑电工考试考试试题Newly compiled on November 23, 2020

建筑电工考试试卷 一、填空题:(25分,每小题2.5分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序。 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 6、镀锌和壁厚小于等于mm的钢导管不得套管熔焊连接。 7、大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的倍做过载试验。 8、当灯具距地面高度小于m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。 9、建筑物景观照明灯具安装时,每套灯具的导电部分对地绝缘的电阻值大于MΩ。 10、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7 m。 二、是非题:(25分,每小题2.5分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流1.5kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录。()

6、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。() 7、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 8、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面2.5~6mm2的不小于0.8mm,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 9、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。() 三、选择题:(20分,每小题2分。) 1、软线吊灯灯具重量在kg以下时,采用软线自身吊装。 A:0.3 B:0.5 C:0.6 2、普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时,采用个螺钉或螺栓固定。 A:1 B:2 3、携带式局部照明灯电线采用。 A:铜塑线B:护套线C:橡套软线 4、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头保护型插座,安装高度不低于米。A:1 B:1.5 C:2 5、壁扇安装时,下侧边缘距地面高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 6、吊扇扇叶距地高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 7、接地模块顶面埋深不应小于m。 A:0.5 B:0.6 C:0.7 8、接地装置的焊接,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的倍。 A:1.5 B:2 C:2.5

电工基础知识复习题及答案

维修电工上岗操作证《电工基础知识》复习题 2010、10、 一、填空题: 1、全电路的欧姆定律就是。部分电路的欧姆定律就是。 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括、、、与。 3、____流经的路径称为电路,电路有、与三种状态,电路可分为_____电路与_____电路两大部分。 4、正弦交流电路中的三种电功率就是功率、功率、功率。 5、三相异步电动机的旋转磁场的旋转方向就是由决定,要使电动机改变方向,只要改 变。单相电容起动电动机的电容就是利用它有特性串入绕组,使定子 绕组通电后产生磁场。 6、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于MΩ,Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于MΩ。 7、电流对人体伤害的类型分为与。按通过人体工频交流电的大小划分,触电 电流可分为、与三级。 8、三相电动机接线分与两种接法。三相交流负载△接法中,线电压= 相电压,线电流 = 相电流。在Y接法中。线电压= 相电压,线电流= 相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压= V,相电压= V,都就是指值。 9、电阻并联后,其总电阻值。在电阻串联电路中,流过各电阻的________都相 等,而各电阻的________与________分配则与电阻值成正比。 10、钳形电流表的主要优点就是 ,兆欧表的作用就是测量。万用表电 阻档应从向读数,如表针指在刻度18、5位置,用1 kΩ档时,被测电阻值为kΩ。 11、短路保护用的熔断器的图形符号就是 ,文字符号就是。 12、交流电三要素就是、、。交流电的有效值等于最大值的______倍; 13、我国规定的安全色为____、__ _、_ __与__ _四种。对比色为__ __与_ __两种。 14、人体触电的形式一般有触电触电与电压触电等几种。 15、一台三相异步电动机,测量每根电源线的电流为10安培,如果同时测量两根电源线,显示的电流值就是 , 如果同时测量三根电源线显示的电流值就是。 16、笼式异步电动机由与两部分组成。三相异步电动机直接起动时电流就是运行 电流的倍,就是使电网瞬间下降的主要原因之一。 17、低压电气设备保护接地电阻允许值一般情况下的为_____欧姆。 18、基本电气安全用具主要有与 ,工作人员使用基本安全用具时还要穿戴必要的辅助安 全用具,如、等。 19、室外配线跨越人行道时,导线距地面高度不应低于米,跨越通车道路时,不应低于米。 20、自动空气开关集______与______于一身,除能完成______与______电路外,尚能对电路或电器设备发生的 ______、______及_____等进行保护。 21、三相五线制在用绝缘导线布线时,保护专用线应用色线。三相四线制系统中,中性线的作用就是使Y 连接的不对称负载上的电压保持。 22、螺旋式熔断器在安装与使用时,电源进线应接在_______________上,负载线应接在_______________。 单台电动机选配熔丝时,应按倍电动机的额定电流计算的熔丝额定电流。 23、变换电压的变压器叫互感器,变换电流的叫互感器。电流互感器的作用就是将。 电流互感器使用时,一次绕组应________在被测电路上,二次绕组绝对不允许_____ ___。 24、大小与方向随时间的电流称为正弦交流电。 25、热继电器主要用于电动机的保护,熔断器主要用于电动机的保护。 26、电气火灾与爆炸的直接原因就是__ ______、__ ______两类。 27、万用表测量在路电阻时不能测试,而测量电流、电压时应测试。电压表使用时要与被 测电路。电压、电流表标尺端标“DC”为测电压与电流时用,标“AC”标记就是测电 压与电流时用。 28、在容易发生__________导线、__________或有__________危险的场所,应采用钢管布线。 29、《中华人民共与国安全生产法》于_____年_____月起实施。它的立法目的就是 。 30、安全生产管理,坚持的方针。 31、对安全生产违法行为实施行政处罚,遵循_________ ______、______ _____的原则。 32、从业人员发现直接的紧急情况时,有权

建筑电工试卷试题A(附答案)

cheng 攀枝花市建筑工程学校2012 年秋季学期 期末考试卷(A 卷) 年级工11.1—工11.7、10专业工民建科目建筑应用电工 一、判断题(20分,每空一分) 1、三相四线供电系统中,中性线可装熔断器。() 2、钳形电流表测量电流,必须断开线路,串入电流表。() 3、三相变压器的各侧线圈引出线必须采用绝缘导管。() 4、降压变压器将电压降低同时也降低电流。() 5、电流互感器工作时,副边绕组绝对不能开路。() 6、单相自耦变压器输出端的相线端、零线端一定不能接反。() 7、用闸刀开关控制电动机的启动,其额定电流应是电动机额定电流的2倍。() 8、一台异步电动机当电源频率升高时,转速也升高。( ) 9、15KW以下的电动机可采用熔断器作过载保护。() 10、隔离开关的主要作用是在电路中有明显的断开点。() 11、配电箱内中性线应在铜排处连接,不得将中性线多根绞接。() 12、三相负载星形联结时,线电流时相电流的3倍。() 13、TN-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。() 14、放射式供电线路可靠性好,当某一条线路发生故障时,不会影响其他电路。() 15、建筑物的共用接地装置,表示大楼中只有一套接地线和接地体。()16、火灾自动报警线路可与照明线路穿入同一根电线管内。() 17、有线电视线路是一种单向传输的分配网络。() 18、PDS综合系统中,水平布线的最大距离为90m。() 19、提高功率因数的意义主要是提高线路的输电功率和供电设备的利用率。() 20、建筑物内BAS是通过直接数字控制器对建筑物设备运行进行监控。() 二、选择题 (40分,每题2分) 1、钳形电流表每次测量时,只能钳入()导线。 A.一根 B. 单相两根 C. 三相三根 2、电度表接线,其最小截面积不得小于()塑料铜芯线。 A.1.5mm2 B. 2.5mm2 C.4mm2 3、接地电阻测试仪测试接地电阻时,电位探针和电流探针距接地极相距() A..5 m B. 10m C. 20 m 4、电流互感器安装时,二次线圈的最小塑料铜芯线截面是()mm2. A.1.5 B.2.5 C.4.0 5、异步电动机的起动电流可达到额定电流的()倍。 A.2~4 B.4~7 C.7~10 6、软线吊灯灯具重量在()Kg以下时,采用软线自身吊装。 A.0.3 B.0.5 C.0.6 7、携带式局部照明灯电线采用() A.铜塑线 B. 护套线 C.橡套软线 8、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于()米。 A.1 B. 1.5 C.2 9、在TN-C-S系统中,将进户线配电箱的金属外壳接地称为() A.工作接地 B.保护接地 C.重复接地 10、热继电器主要用作() A.短路保护 B.过载保护 C.失压保护 11、为测量方便,电流互感器二次侧的额定电流通常为()

建筑电工理论题及答案

建筑电工理论题及答案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑电工-理论习题3(12土木) 一、判断题 5. 电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比。 ( T ) 6. 异步机转子电路的频率随转速而改变,转速越高,则频率越高。 (F ) 7. 鼠笼式异步机和绕线式异步机的工作原理不同。 ( F ) 8.钳形表一般既拿来测量交流电也拿来测量直流电。 (F ) 9.改变三相异步电动机的极对数就是改变其定子的绕组接法。 ( T ) 10.三相异步电动机的机械制动也称为电磁抱闸。 ( T ) 11.要改变三相异步电动机转子的旋转方向只要对调定子的任何两根线即可。( T ) 12. 发电厂发出来的电要通过升压变压器将电压升高到10kV以上。 ( F) 13. 两路电源进线,单母线分段所用设备较多,初期投资高。 (T ) 14.自备应急电源一般采用汽油发电机。 ( F)

15.我国目前推行的是电力和照明综合计费方法,电力和照明采用统一电价。(F ) 16. 建筑物的防雷装置一般由接闪器、引下线和接地体组成。 ( T) 17.民用建筑物和工业建筑物的防雷都分为三类。 ( T) 18.同等电压下电源频率为50~60Hz的触电电流危险性最大。 ( T) 二、单选题 6.交流接触器的灭弧装置采用的是。( A ) A. 灭弧珊 B. 灭弧网 C. 磁吹式 D. 吹气式 7.交流低压电器指50HZ,额定电压为( D )以下。 A. 380V . B. 1100V C. 1200V D. 1600V 8.下列哪一项自动空气开关不能进行保护( B ) A. 失压 B. 欠流 C. 过载 D. 短路 9.三相异步电动机转子的转速在无外力的情况下总是。( C ) A. 与旋转磁场转速无关 B. 与旋转磁场转速相同 C. 小于旋转磁场转速 D. 大于旋转磁场转速 10.三相异步电动机定子的启动电流很大是其额定电流的(C )倍。 A. 1 ~ 2 B. 3 ~ 5 C. 4 ~ 7 D. 5 ~ 10 11.下列哪个不属于自动制动电器( D ) A. 继电器 B. 接触器 C. 行程开关 D. 闸刀开关

相关文档