XX变电站10KV高压开关柜大修施工安全方案

(一次部分)

单位:XX工区

编制:

会签:

审核:

批准:

2016.10.15

XX变电站10KV高压开关柜大修施工安全方案

一、综合说明

1 编制依据

1.《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》

2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GBJ150-91)

3.《国家电网公司电力安全工作规程》

4.《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

5.《XX变电站10KV高压开关柜大修施工安全方案》图纸

2 工程概况

根据电力处2016年大修计划,将对XX变电站10kV开关柜进行全面改造,更新为KYN2-12型开关柜,共30面。改造时采取两段10kV母线分段改造、交替停电的方式,先更换10kV II段开关柜,再更换10kV I段开关柜。

3 施工组织结构及职责

二、施工前的准备

2材料设备

3 人员分工

注:由于特殊情况,现场需要更换负责人和监护人时,由施工负责人确定人选。4工具及辅材

各分项负责人根据设计图纸提前填写材料清单,施工前对所需辅材和工具进行清点和核对,对所缺部分及时向技术装备科汇报。

三、施工工期和进度计划

1 施工工期

本次施工于11月1日正式开始,工程开始后因不可逆转性必须连续施工至全部完工,中间除非重大情况经处领导批准停工否则不得停工。

2 施工进度横道图

四、施工方法

1、XX站旧开关柜拆除施工方法

1.1 旧开关柜拆除工作分两次进行,先II段,后I段,共计29面。

1.2 旧开关柜拆除应确保与带电设备保持足够安全距离。设备拆除时,应注意有用配件不能破损。

1.3 首先由继电班拆除柜内二次接线,XX一班开始拆除柜顶母排、室内母线桥以及柜内各部件,用转运小车运出室外,用吊车起吊到相应位置放好。

1.4 由线路二班拆除柜内电缆头后,XX一班开始拆除柜体与基础连接以及各柜之间的连接,用叉车将单独柜体拉至室外,用吊车起吊到相应位置放好。

1.5 旧开关柜现场拆除后,直接用平板车拉至处大库按指定地点放置,并做好登记手续。

2、XX站新开关柜安装施工方法

2.1 XX变电站因原基础无电缆夹层,为满足现场条件,土建施工时需在原基础水平面上整体抬高300mm。根据现场对母线室大门高度的测量数据以及新设备高度,要求母线室内须先预留4米通道暂不进行加高,并且在通道基础之上加钢板铺平,从而满足新设备进场运输条件。

2.2 新开关柜选用KYN2-12型铠装移开式开关柜,共计30面。柜子到货后,在户外临时停放,留出运输通道。根据装箱单、合同协议配合技术装备科进行验收,有问题告知厂家解决。

2.3 所有设备直接用吊车起吊,吊车摆放位置根据现场情况合理选取。起吊前,认真检查起吊用具,确保起吊安全。

2.4 按图纸要求依次用吊车将开关柜吊到叉车上,推入母线室,运输时为防止倒柜,派人分三个方向扶柜,由1人(李忠民)负责指挥,所有人员听从指挥。

2.5 先按图纸编号顺序由内到外将所有柜子初步就位,其方法是:小车头(柜子后端)垂直进入基础,待小车到位后,向前用力将开关柜推入基础,同时用人扶好,谨防倒柜,然后取出小车,尽量将第一个柜子靠母联墙放置,剩下柜子依次放置,在整个过程中柜体不能有变形,在移动柜子过程中尽量用绳子拉,少用撬杠,所有参与安装的人员仔细工作,确保柜体安全到位。

2.6 II段开关柜就位安装方法:

2.6.1 首先将AH15#柜(大52)精确就位,要求大52柜体中心线左偏移XX2#主变穿墙套管中心100mm。检查AH15#柜面垂直,柜顶水平后,依次向内安装附柜、AH14#柜(914)、AH13#柜(911)、AH12#柜(444)、AH11#柜(联162)、AH10#柜(422)、AH9#柜(大5互2)、AH8#柜(大502)。

2.6.2 以AH14#柜(914)为基准,安装对侧AH18#柜(452),同时装上10kV II段室内母线桥,检查AH18#柜面垂直,柜顶水平后,依次向外安装AH17#柜(104)、AH16#柜(301),依次向内安装AH19#柜(262)、AH20#柜(联172)、AH21#柜(102)、AH22#柜(大C2)。

2.6.3 安装母线桥时应搭建脚手架,提供安装平台,母线桥里的母排和支持瓷瓶拆除干净,以减轻重量,便于安装。

2.6.4 连接各柜间连接螺栓,进行II段母排安装。

2.6.5 检查柜间及母排连接螺栓是否紧固。

2.7 I段开关柜就位方法:

2.7.1 将AH1#柜(大51)精确就位,要求大51中心线与XX1#主变穿墙套管中心线对齐,检查AH1#柜面垂直,柜顶水平后,依次向内安装附柜、AH2#柜(大C1)、AH3#柜(大5114)、AH4#柜(106)、AH5#柜(大5互1)、AH6#柜(302)、AH7#柜(大50)。

2.7.2 以AH2#柜(大C1)为基准,安装对侧AH28#柜(611),同时装上10kV I段室内母线桥,检查AH28#柜面垂直,柜顶水平后,依次向外安装AH29#柜(451)、AH30#柜(913),依次向内安装AH27#柜(联161)、AH26#柜(201)、AH25#柜(912)、AH24#柜(542)、AH23#柜(442)。

2.7.3 连接各柜间连接螺栓,进行II段母排安装。

2.7.4 检查柜间及母排连接螺栓是否紧固。

2.8拧紧所有母排螺栓后,申请中间验收,验收合格后进行下一步工作。

2.9开关柜接地(大5互1,大5互2一次侧中性点需直接可靠接地),将柜体与基础槽钢直接在柜内焊接,安装开关柜上的封板。

2.10开关柜调试:1)开关小车位置调试;2)五防调试;3)开关行程调试;4)机构调试。2.11交接试验:1)开关特性试验;2)避雷器直流耐压试验;3)PT、CT、开关、母线交流耐压试验;4)PT、CT直流电阻试验;5)开关回路电阻试验。

2.12 编写相应试验报告。

五、施工安全措施

2试验仪器、设备的搬运

3 新安装设备的起吊

4 设备的运输就位

5电气焊作业

6高压试验

7其它安全事项

7.1 开工前工作负责人组织工作班成员进行安全喊话,明确工作内容及范围,认真讲解并识别危险源。并指定每道工序的工序负责人,该工序负责人要有责任心和一定的职业素养,能确保该工序顺利的完成。

7.2 工作人员劳保用品必须穿戴齐整(工区出发前),登高作业时必须系好安全带,使用梯子工作时必须有人扶持,不得上下抛掷物体。

7.3 拆除后的包装箱,放在指定位置,带有钉子的一端朝下,防止轧伤人员,现场杂物清理干净。

7.4 作业前应对使用的电动工具、机具、设备进行电气检查,安全装置齐全有效,并有防雨措施,临时电源线按变电站人员指定处接取,电源线顺着摆放。

7.5 材料、设备、仪器、工具按下条的定置图应统一摆放,保证现场整洁有序。

7.6 严禁在非工作区游逛,防止发生触电事故,工作期间严禁喝酒、打闹,严禁在现场吸烟。

7.7 加强环镜保护,减少粉尘、噪声、废气等污染,保持现场卫生,施工过程中产生的废料要及时清理,做到工完场清。

8 定置管理

8.1 改造过程中严格执行工区编订的《镜潭改造现场3S、5S方案》。

8.2 现场工器具、设备及车辆摆放应按照运行工区划定的区域位置整齐摆放。

六、质量保证措施

1 严格按照施工图纸和施工方案,规范进行施工。

2 执行现场技术人员的质量、工艺要求,并接受其技术指导。

3 严把施工材料进场验收关,主要材料及设备进场后,经检验合格后,方可使用。

4 严格执行工区技术专责编写的《开关柜安装工艺质量标准》。

5 本次施工应特别注意以下几点:

5.1 所有柜子的前面板对齐,柜体垂直,不能前后左右歪斜,柜顶平齐。

5.2 试验时应严格执行《电力设备预防性试验规程》。试验数据真实可靠,合格后方可交接。作业人员签字:

XX工区