文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5、十八项反措(修订版)——防止开关设备事故

5、十八项反措(修订版)——防止开关设备事故

-1-

2013年6月29日

十八项反措(修订版)

——防止开关设备事故

金鑫

-2-

原十八项反措中防止开关设备事故措施共61条反措

,修订版中提出了60条反措。

指导思想

-3-

12.1 防止GIS 、SF6断路器事故

12.3 防止开关柜事故的措施

指导思想

-4-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.1 加强对GIS、SF6断路器的选型、订货、安装调试、验收及投运的全过程管理。

n解读

u国家电网公司2011年发布了《关于加强气体绝缘金属封闭开关全过程管理重点措施》对GIS设备的选型、订货、安装调试、

验收及投运等过程进行了规定,对于GIS设备和SF6断路器,

由于一旦设备安装,设备布置、设备基础、二次接线等都全部

确定,运行中如果出现设备整体质量问题,则更换改造极为困

难,因此在选型时应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生

产厂家的产品。

-5-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.2 新订货断路器应优先选用弹簧机构、液压机构(包括弹簧储能液压机构)。

n解读

u目前高压断路器基本上为三种机构形式,弹簧机构、液压机构、气动机构,由于弹簧机构现场维护量小,液压机构运行较为

平稳而优先选用,气动操作机构由于存在操作介质不洁造成阀

体、管路等部件的生锈、气动机构压缩机逆止阀使用寿命短等

问题而避免采用。

-6-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.3GIS在设计过程中应特别注意气室的划分,避免某处故障后劣化的SF6气体造成GIS的其它带电部位的闪络,同时也应考虑检

修维护的便捷性,保证最大气室气体量不超过8小时的气体处理设备

的处理能力。

n解读

n GIS在设计阶段对于气室的划分第一应考虑功能模块上的气室分隔,在某一部分闪络故障切除后,应避免故障后劣化的气体扩散到正常

带电运行的部位,造成事故扩大。

n另外,对于GIS中的气室,特别是母线气室,生产厂家从成本角度考虑减少隔离绝缘盆的使用,使GIS的部分气室容积过大,对于故障后

的修复、SF6气体处理等带来严重影响,因此提出考虑检修维护的便

捷性,保证最大气室气体量不超过8小时的气体处理设备的处理能力

-7-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.4 GIS、SF6断路器设备内部的绝缘操作杆、盆式绝缘子、支撑绝缘子等部件必须经过局部放电试验方可装配,要求在

试验电压下单个绝缘件的局部放电量不大于3pC。

n解读

u GIS和SF6断路器中的绝缘拉杆、盆式绝缘子、支撑绝缘子等绝缘部件,可能由开关制造厂生产也可能由制造厂外部购入,

在绝缘件正式装配前,应保证GIS和断路器内的各绝缘件均通

过了局部放电检测试验,且要求单个绝缘件局部放电量不大于

3pC。

-8-

-9-

n 条文

u 12.1.1.5 断路器、隔离开关和接地开关出厂试验时应进行不少于200次的机械操作试验,以保证触头充分磨合。200次操作完成后应彻底清洁壳体内部,再进行其它出厂试验。

n 解读

u 依照国家电网公司《关于加强气体绝缘金属封闭开关全过程管理重点措施》的规定,对于GIS 中的断路器、隔离开关和接地开关应在出厂试验中进行不小于200次的机械操作磨合,磨合后打开检查触头情况,清扫壳体内部。

u 国网内曾发生过多起因为GIS 中的断路器、隔离开关操作产生的触头金属碎屑引发的对地故障,GIS 出厂时对各部件进行操作磨合是减小这类故障产生的有效手段,同时200次磨合也能对操作机构进行充分润滑。条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.6 SF6密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。

u密度继电器应装设在与断路器或GIS本体同一运行环境温度的位置,以保证其报警、闭锁接点正确动作。

u220kV及以上GIS分箱结构的断路器每相应安装独立的密度继电器。

u户外安装的密度继电器应设置防雨罩,密度继电器防雨箱(罩)应能将表、控制电缆接线端子一起放入,防止指示

表、控制电缆接线盒和充放气接口进水受潮。

-10-

-11-

解读

u 该条文依照国家电网公司《关于加强气体绝缘金属封闭开关全过程管理重点措施》中对SF6气体密度继电器的要求。

u 按规定密度继电器应定期校验,以防止密度继电器动作值不准或偏离造成断路器误报警或不报警。在设备订货时,应要求密度继电器连接设计应满足不拆卸校验的要求,这样就可能避免拆卸造成的密封不严,气体泄漏等问题的发生。

u 密度继电器或其感温部分的必须与断路器本体处于相同环境中,这样才能避免密度继电器误补偿,误动作。早期部分型号的SF6断路器密度继电器安装在机构箱中,机构箱中有加热器及密封保温措施,当断路器所处的温度温度下降时,密度继电器会因误补偿而报警或闭锁动作。

u 网内曾发生过多起因密度继电器接线部位进水而引发控制直流接地、误动作的故障,因此对于密度继电器及其接线部位必须加装适当的防雨罩。条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

-12-n 条文

u 12.1.1.7 为便于试验和检修,GIS 的母线避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关或隔离断口;架空进线的GIS 线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构。

n 解读

u GIS 中的避雷器、电压互感器耐压水平与GIS 设备不一致,或者不能承受GIS 的交流电压试验,如果设计时没有相应的隔离刀闸或断口,则必须在耐压试验前将其拆卸,对原部位对行一定均压处理后方可进行GIS 耐压,耐压通过后再进行避雷器和电压互感器安装,这样使得耐压试验周期变得很长,且现场处理的密封面,对接面变多,不利于GIS 内部清洁度的控制。因此对于母线的避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关或隔离断口。u 对于架空进行的GIS 间隔,考虑试验的方便性及设备可靠性,应将线路避雷器和电压互感器设计为外置式常规设备,不放入GIS

设备中。

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.8 用于低温(最低温度为-30℃及以下)、重污秽E级或沿海D级地区的220kV及以下电压等级GIS,宜采用户内安装

方式。

n解读

u国网公司内部曾发生过因为低温和重污秽而引起的GIS类设备事故,因此对次类工况,建议采用户内安装方式。

-13-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.9 断路器二次回路不应采用RC加速设计。

n解读

u部分断路器的二次分闸回路采用RC加速设计,即由分闸线圈与一个RC并联部件串接而成,线圈直流电阻通常为几欧姆,

在分闸回路带电时,由于电容器相当于通路,分闸线圈短时获

得很大的电流,以快速启动铁芯运行,此种设备对二次电缆及

直流系统要求较高,运行中常出现因直流电缆压降或跳闸继电

器接点压降过大而拒动的故障,导致分闸失败和电阻烧毁,因

此不应采用。

-14-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.10 开关设备机构箱、汇控箱内应有完善的驱潮防潮装置,防止凝露造成二次设备损坏。

n解读

u开关设备的机构箱、汇控箱一般应设有两种加热器电源,一种为驱潮防潮设计,应长期投入,功率一般较小,另一为加热

电源,在温度低于设定值投入。

-15-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.11 GIS布置设计应便于设备运行、维护和检修,并应考虑在更换、检查GIS设备中某一功能部件时的可维护性。

n解读

u GIS设备由于结构紧凑,母线、断路器、隔离开关等可能重叠,在布置设计应充分考虑维修更换某一部件时的可维护性,不

用整套GIS停电。

-16-

条文解读—12.1.1设计、制造的有关要求

n条文

u12.1.1.12 220kV及以上电压等级GIS应加装内置局部放电传感器。

n解读

u随着对GIS可靠性要求的提高和带电检测技术的进步,通过GIS内置传感器进行运行中带电局部放电测量能够有效、及时

发现GIS内部的缺陷,防止GIS绝缘事故的发生,而且内置局

放电传感器能大大提高检测灵敏度,因此要求新订货

220kVGIS应加装内置局部放电传感器。

-17-

条文解读—12.1.2基建、安装阶段的有关要求

n条文

u12.1.2.1 GIS、罐式断路器及500kV及以上电压等级的柱式断路器现场安装过程中,必须采取有效的防尘措施,如移动防尘

帐蓬等,GIS的孔、盖等打开时,必须使用防尘罩进行封盖。

安装现场环境太差、尘土较多或相邻部分正在进行土建施工等

情况下应停止安装。

n解读

u GIS、罐式断路器安装现场洁净度的控制对防止设备运行后绝缘故障的重要手段。GIS的孔、盖打开时应使用防尘罩,否则

可能有飞虫、灰尘等进行入。国网内曾发生过安装过程中罐体

内部进入大量飞虫导致投运后即闪络的事故。

-18-

-19-n 条文

u 12.1.2.2 SF6开关设备设备现场安装过程中,在进行抽真空处理时,应采用出口带有电磁阀的真空处理设备,且在使用前应检查电磁阀动作可靠,防止抽真空设备意外断电造成真空泵油倒灌进入设备内部。并且在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否有油渍。为防止真空度计水银倒灌进行设备中,禁止使用麦氏真空计。

n 解读

u GIS 设备在安装过程中抽真空处理时间较长,且一般安装现场施工电源不可靠,可能随时断电。如果真空处理设备电磁阀不可靠,极有可能将真空泵油倒吸入GIS 设备内部,真空泵油进入GIS 设备时会呈雾状散布于GIS 内部各零部件表面,极难处理干净,国内曾发生过几起由于真空泵油而导致的GIS 绝缘故障。同样,在真空处理过程中禁止使用麦氏真空计防止水银进入设备

内部,此类事件网内发生过多起。

条文解读—12.1.2基建、安装阶段的有关要求

条文解读—12.1.2基建、安装阶段的有关要求

n条文

u12.1.2.3GIS安装过程中必须对导体是否插接良好进行检查,特别对可调整的伸缩节及电缆连接处的导体连接情况应进行重点检查。n解读

u GIS安装过程中调节伸缩节可能造成内部导体接触不良,运行中伸缩节处导体发热可能造成绝缘击穿。对于母线伸缩节可以通过两个GIS 出线间隔带母线伸缩节进行导电回路电阻试验来检查。

u GIS与电缆连接处一般采用可拆卸式导体,待GIS和电缆耐压试验完成后进行该导体安装,但该导体是否安装到位不能直观检查,可能

发生插接不到位现象。因此,对于GIS与电缆连接可以将本侧接地刀闸合入,从电缆另一侧通过相间接触电阻试验来检查;

-20-

风机着火反事故技术措施(新版)

风机着火反事故技术措施(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248

风机着火反事故技术措施(新版) 1防止电气引发的火源 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头

是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查

十八项反措保护重点要求西北实施细则

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA “《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点要求”西北电网实施细则(讨论稿) 西北电力调度(交易)中心 2006年1月

前言 依据国家电力调度通信中心文件调继〔2005〕222号“关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求的通知”,为贯彻落实国家电网生技[2005]400号文《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行),保障电网安全、稳定运行,国家电力调度通信中心组织制定了《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。《重点要求》是在相关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。《重点要求》强调了继电保护反事故措施的原则和重点要求,但不是以往继电保护反事故措施的全部内容。西北电网公司在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本地区电网的实际情况,制定了具体的反事故技术措施和实施细则。该细则在编制过程中征求了西北电网公司各(省)市供电局、电厂、设计、基建继电保护部门的意见,邀请了各单位多年从事继电保护工作的人员予以会

审、商讨后制定的。该细则仅对原《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求进行了部分诠释和补充,以便于指导现场具体实施。 本细则适用于西北电网公司各省(自治区)电力公司、电网建设公司、运行公司、发电公司(厂),各级保护专业部门均应遵照执行。本规定自公布之日执行。编制之中难免存在遗漏错误之处,望多加指正。

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 一、安全技术劳动保护措施: 1、完成落实安全组织措施和技术措施,防止人身伤亡事故和误操作事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和每周一次安全活动。 3、认真贯彻落实国家、省、市县政府和南方电网公司、广东电网公司、惠州供电局以及本单位的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了每月一次技术问答,每季度一次反事故演习及每月一次事故预想。 5、认真贯彻做好了外来施工队伍的工程施工安全生产监护和签订安全监护协议书。 6、严格执行“安规”省公司《两票制度实施细节》和防止人身伤亡事故十项重要措施,确保了“两票”合格率100%。 7、及时整改了本站不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 8、认真执行了防止高空坠落事故的发生。 9、对投入电网的新设备、技改工程实施了三级验收制度。 10、工作时认真执行了穿棉质工作服的规定。 11、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 12、完成了本站现场运行规程和操作票的修编。 13、按惠州供电局的要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,并熟练掌握。 14、认真定期检查安全工用具和试验。对不合格的及时作报废消除。 15、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电 第 2 页共 4 页

业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 16、定期检查了本站的防火、防小动物和防爆措施。 17、每月检查了本站排水系统,排油池的畅通情况并清理。 二、反事故措施 1、定期进行了设备的预防性试验及微水色谱等试验。 2、认真落实继电保护的事故措施,加强了维护,按时测试和校验。 3、结合本站的停电工作,做到了逢停必抹的防污工作。 4、每月都进行了易燃易爆物品的检查。 5、每月对防小动物措施都认真作了检查。每季度投放适量的老鼠药并每天检查情况。 6、严格执行了“两票”的实施细则,防止误操作事故的发生。 7、每月定期检查了本站的消防设备具材。 8、认真执行了防误闭锁的运行规定。 第 3 页共 4 页

二十五项反措考试题

二十五项反措试题 部门:姓名: 1、正确使用安全带,安全带必须系在,防止脱落。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用。 2、登高用的支撑架、脚手架材质合格,并装有、搭设牢固并经 后方可使用。 3、选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“”,使用前必须检查工具上贴有“”标识,检验周期为6个月。 4、进入生产现场人员必须进行,掌握相关,必须戴好。 5、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设 。机械设备必须装设,一机一闸一保护。 6、进入脱硫塔前,必须打开进行通风,在降低到允许值以下才能进入。进入脱硫塔检修,必须在外设。 7、加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氨储罐,液氨储罐的储存体积不应大于 %~ %储罐容器,严禁。 8、井下或池内作业人员必须系好和,安全绳的一端必须握在 手中,当作业人员感到身体不适,必须立即撤离现场。 9、检修现场应有完善的,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行制度。变压器现场检修工作期间应有专人值班,不得出现现场无人情况。 10、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有,靠近带油设备的电缆沟盖板应。 11、油系统应尽量避免使用连接,禁止使用阀门。 12、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度,并应办理 。 13、吸收塔和烟道内部防腐施工时,至少应留个以上出入孔,并保持通道畅通;至少应设臵2台进行强制通风,作业人员应戴防毒面具。 14、进入氨区,严禁携带、,严禁穿的鞋,并在进入氨区前进行。 15、操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正确,并以 状态为准。

16、并网电厂机组投入运行时,相关、等稳定措施、一次调频、 (PSS)、 (AGC)、 (AVC)等自动调整措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 17、为防止频率异常时发生电网崩溃事故,发电机组应具有必要的运行能力。 18、励磁系统应具有环节和合理的系数。 19、防止锅炉尾部再次燃烧事故,除了防止回转式空气预热器元件发生再次燃烧事故外,还要防止脱硝装臵的部位、除尘器及其干除灰系统以及锅炉底部系统的再次燃烧事故。 20、回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装臵,停转报警信号应取自空气预热器的信号,而不能取自空气预热器的信号。 21、锅炉启动点火或锅炉灭火后重新点火前必须对及进行充分吹扫,防止聚集在尾部烟道造成再燃烧。 22、煤油混烧情况下应防止燃烧器。 23、根据《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》(DL/T435-2004)中有关防止炉膛灭火放炮的规定以及设备的实际状况,制订防止锅炉灭火放炮的措施,应包括监督、、燃烧调整、运行等内容,并严格执行。 24、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应设臵并配臵。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管,系统工作可靠。 25、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑能力、能力和锅炉要求。 26、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行,并事先做好。严禁在锅炉灭火保护装臵退出情况下进行锅炉启动。 27、受热面及炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应。 28、要做好磨煤机风门挡板和石子煤系统的检修维护工作,保证磨煤机能够 、石子煤能够。 29、磨煤机运行及启停过程中应严格控制磨煤机出口不超过规定值。 30、制粉系统检修动火前应将清理干净,并正确办理手续。 31、汽包锅炉应至少配臵两只彼此独立的汽包水位计和两只汽包水位计。水位计的配臵应采用两种以上工作原理共存的配臵方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 32、锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的的逻辑判断方式。

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

二十五项反措考试试题答案

二十五项反措考试 姓名____________ 成绩__________ 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分) 1、如何防止人身伤亡事故的发生? (1)工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》的有关要求。 (2)领导干部应重视人身安全,认真履行自己的安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

十八项反措电容器部分题库

1. 并联电容器装置如选用真空断路器,则应在出厂前进行高压大电流老炼处理,厂家应提供断路器整体老炼试验报告。 2. 并联电容器装置所选用断路器型式试验项目必须包含投切电容器组试验。 3. 并联电容器装置所选用断路器必须为适合频繁操作且开断时重燃率极低的产品。 出处:反措十条文10.2.1.1 4. 并联电容器装置在交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测。 5.并联电容器装置的12kV真空断路器合闸弹跳时间应小于2ms,40.5kV真空断路器小于3ms;分闸反弹幅值应小于断口间距的20%。 出处:反措十条文10.2.1.2 6.加强并联电容器工作场强控制,在压紧系数为1(即K=1)条件下,全膜电容器绝缘介质的平均场强不得大于57kV/mm。 出处:反措十条文10.2.2.1 7. 并联电容器组每相每一并联段并联总容量不大于3900kvar;单台电容器耐爆容量不低于15kJ。 出处:反措十条文10.2.2.2 8.同一型号并联电容器产品,制造厂需提供能覆盖每一批次产品的耐久性试验报告。 出处:反措十条文10.2.2.3 9.生产厂家应在出厂试验报告中提供每台电容器的脉冲电流法局部放电试验数据,放电量应不大于50pC。 出处:反措十条文10.2.2.4.1 10.对于内熔丝电容器,当电容量减少超过铭牌标注电容量的3%时,应退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。 11.对用外熔断器保护的电容器,一旦发现电容量增大超过一个串段击穿所引起的电容量增大,应立即退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。 出处:反措十条文10.2.2.4.2 12.应加强外熔断器的选型管理工作,要求厂家必须提供合格、有效的型式试验报告。型式试验有效期为5年。 出处:反措十条文10.2.3.1

汽轮机运行反事故措施(2021版)

汽轮机运行反事故措施(2021 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0486

汽轮机运行反事故措施(2021版) 1、编制目的 新疆天业120万吨化工项目配套自备电厂工程安装4台135MW 汽轮发电机组。为确保机组试运工作安全、顺利地进行,确保人身和设备的安全,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,特编制本措施。 2、编制依据 2.1《反事故技术措施汇编》 2.2《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T834-2003 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.4《电力建设安全施工管理规定》 2.5《质量、安全健康、环境管理手册》(湖南省火电建设公司) 3、调试质量目标

确保在调试工作中不发生人身及设备事故,确保整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故。 4、调试对象及简要特性介绍 4.1本措施主要针对汽轮机,对发电机组的事故预防进行阐述。 4.2该汽轮机组在设计上采取了多项保证机组安全运行的措施,主要有: 4.2.1汽轮机组采用DEH调节系统,并配有TSI监视系统及ETS 事故跳闸系统,一旦监测参数之一达到跳闸条件,ETS即指挥继电器动作实现汽轮机跳闸。该系统有多种管理功能,可实现协调控制,有很强的逻辑判断功能,而且有多种联锁保护功能。 4.2.2控制部套虽采用高压抗燃油,但如果泄漏至高温部件,也有失火的危险。 4.3尽管汽轮发电机组在设计制造中采取了多种保证安全运行的措施,但运行人员仍然要有高度责任心,把安全放在首位.在试运行阶段要以防止轴系失稳、大轴弯曲、断油烧瓦及非正常超速为重点,同时要防止火灾、防止设备及容器超压,防止爆炸,防止误

十八项项反措重点措施实施细则

贵州省惠水涟江资源开发有限责任公司贵州海里水力发电厂 反事故十八条重点措施实施细则 二零一六年二月

(一)认真贯彻《南方电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实上级公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。 1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。 2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。 3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。 4、公司系统各单位对国家和南方电网公司、上级公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。 5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。 (二)强化生产现场和作业人员的安全管理。 1、严格执行上级公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补

防止电力系统重大事故25项反措

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 (国电发【2000】589号) 国电公司印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中“关于坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,进一步提高电力安全生产水平,国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征,在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的基础上,制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,并于9月28日以国电发[2000]589号印发系统各单位。 国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的二十五项重点要求分别是: 1.防止火灾事故; 2.防止电气误操作事故; 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故; 4.防止压力容器爆破事故;

5.防止锅炉尾部再次燃烧事故; 6.防止锅炉炉膛爆炸事故; 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故; 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故; 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故; 10.防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故; 11.防止发电机损坏事故; 12.防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故;13.防止断电保护事故; 14.防止系统稳定破坏事故; 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故; 16.防止开关设备事故; 17.防止接地网事故; 18.防止污闪事故; 19.防止倒杆塔和断线事故; 20.防止枢纽变电所全停事故; 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故; 22.防止人身伤亡事故; 23.防止全厂停电事故; 24.防止交通事故; 25.防止重大环境污染事故。

风电场反事故措施

风电场反事故措施 批准: 审核: 编制: 2018-1-10发布2018-1-15实施XX有限公司发布

目录 一、目的....................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 54 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

反事故措施预案

金昌市中科新能源有限公司( ) 关于反事故措施的预案 批准人:———— 审核人:———— 编制人:———— 年 月 日 目录 前 言 ............................................... 一、标准编制说明 ...................................... 二、突发事件应急总预案 ................................ 1突发火灾应急处理方案 ................................ 3防大风应急处理方案 .................................. 4防蛇、毒虫应急处理方案............................... 5 防止紫外线辐射、防中暑应急处理方案 .................. 6触电应急处理方案 .................................... 7 食物中毒应急处理方案 ................................ 8雷击应急处理方案 .................................... 9全厂厂用电中断事故应急处理方案 ....................... 宋体、3号 宋体、3号

前言 安全生产管理的标准化、规范化、制度化是光伏电站管理的基础,建立、健全企业安全生产的管理和监督体系是企业经营管理的必然要求。为对可能发生的各类意外事件做好充分的准备,并努力将影响和损失降到最低,特制订本标准。 本标准由公司发电运营部提出并归口 本标准由顺风光电投资(中国)有限公司受控管理 本标准于2013年12月1日第一次发布 起草人: 薛超曹建井茂良 审核人:文庭荣 批准人:孔原 本标准由发电运营部负责解释 一、标准编制说明 1、范围 本标准划定了全厂各类突发性事故发生的可能性; 本标准制定了各类突发事故的预防措施; 本标准明确了各类突发事故发生后的处理原则; 本标准明确了相关的组织机构和人员职责; 本标准适用于各运营公司; 2、规范性引用文件 GB/T15834标点符号用法 国务院国发{2004}2号:关于进一步加强安全生产工作的决定 中华人民共和国安全生产法 DL/T800-2001电力企业标准编制规则 二、突发事件应急总预案 1、组织结构

十八项反措题库

一单选题 1、重要电力客户应按照国家和电力行业有关规程、规范和标准的要求,对自备应急电源定期进行安全检查、预防性试验、( B )和切换装置的切换试验。 A、诊断性试验 B、启机试验 C、检修性试验 D、例行性试验 2、下列安全风险哪一项属于电费安全风险(C ) A、服务质量风险 B、重要客户安全风险、 C、抄表风险 D、网络安全风险 3、重要客户安全风险:因重要客户备用电源和自备应急电源配置不到位、非电性质保安措施不完备、(C)等原因,引起的重要客户供电中断、突发停电不能有序应对等风险。 A 保供电方案不完善 B 客户重要负荷识别不准确 C 隐患排查和治理不彻底 4、()在电力系统中起着高压隔离和按比率进行电流变换的作用,给电气测量、电能计量、自动装置提供与一次回路有准确比例的电流信号的一种变流器。 电压互感器 B.电流互感器 C.断路器 D.隔离开关答案:B 在电流互感器现场检验工作中,下列哪项不属于专责监护人的职责?( D )明确被监护人员和监护范围 B.作业前对被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项 C.监督被监护人遵守安规和现场安全措施,及时纠正不安全行为 D.监督工作过程,保障作业质量 6、在电流互感器现场检验的工作人员,应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()年至少一次。 A. 1 B.2 C.3 D.4 答案:B 7、在电流互感器现场检验工作中,为防止走错工作位置或误碰带电设备,下列哪项不属于预防控制措施?()答案:D 工作负责人对工作班成员应进行安全教育,作业前对工作班成员进行危险点告知,明确指明带电设备位置,交代工作地点及周围的带电部位及安全措施和技术措施,并履行确认手续B.核对工作票、工作任务单与现场信息是否一致 C.在工作地点设置“在此工作!”的标示牌 D.工作中使用的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路 8、用电方与供电方签订合同前,供电企业必须对其进行严格的(C )审查。 A 法人 B 申请材料 C 主体资格 9、供电服务”十项承诺”规定:供电方案答复期限:居民客户不超过(A)个工作日,低压电力客户不超过5个工作日, A、3 B、5 C、7 10、根据营销业务特点,营销安全风险归类为供用电安全风险、电费安全风险、现场作业安全风险、(A)和营销自动化系统安全风险。 A 供电服务安全风险

高压开关反事故技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压开关反事故技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7213-63 高压开关反事故技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为提高故县水力发电厂高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,故县水电厂各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验人员均应认真执行。各运行单位亦应结合电厂具体情况和经验,制订适合高压开关设备的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 电厂各级部门要加强对开关设备安装、运行、

检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2. 6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

防止倒塔倒塌反事故措施

防止风力发电机组倒塔事故防范措施 第一条风机塔筒及主机在设备选型时应符合设计要求,在招标时应选择技术成熟、厂商具有专业资质的设备;在施工时,应严格遵循安装作业指导要求进行安装,规范浇注、焊接等工艺,使用强度高于或等于设计要求水泥,拒绝使用强度低于设计要求的连接件,预紧力矩和最终力矩要按照要求的顺序和时间间隔完成;在维护时,须认真按照维护作业指导书要求进行力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验等工作,定期开展技术、质量监督工作,以防止此类重大设备事故发生。 第二条风机设计必须由具备相关专业资质的机构进行,遵守〔发改委能源局1403号〕关于《风电场场址工程地质勘察技术规定》相关规定。同时要考虑塔筒防腐、覆冰等极端因素。 第三条风机塔筒在招标选型时要选择技术成熟、质保体系完整的制造厂。 第四条塔筒必须由具备专业资质的机构进行监造和监检,不得自行监理。 第五条禁止塔筒生产厂将塔筒分包加工,如有必要须经业主批准同意。 第六条在塔筒采购协议中母材、高强螺栓、焊料等关键部件必须由具备相应资质的供应商提供。 第七条塔筒钢板材料下料前进行无损检测(≥40mm

厚的板必须进行100%超声波探伤),环锻法兰入厂应进行几何尺寸及100%超声波探伤及100%磁粉探伤检验(含法兰脖的坡口处),材料代用应办理代用手续,并经业主审批认可。 第八条在塔筒制作过程中,加强生产中的下料、筒节卷制、焊接、组对、喷砂、防腐涂层等过程控制,严格执行法兰内倾、平面度、平行度检测,喷砂除锈检查、防腐涂层检测标准。 第九条焊接开始前制造厂要按标准要求做焊接工艺评定、塔筒加工制造的焊接工艺规程(WPS)及作业指导书,工艺评定应覆盖产品施焊范围;塔筒焊接材料进厂后要按标准进行理化复验(化学成分和机械性能);焊接过程中按相应的技术要求对焊缝做无损探伤。 第十条油漆、热喷锌材料等防腐材料应从正规厂家购买,要有完整的质量证明文件。 第十一条风机基础浇筑时,施工监理应进行全过程旁站监督,确保风机基础施工工艺符合规范要求。 第十二条风机基础的养护应严格按照规范执行,并做好养护记录。 第十三条对于直埋螺栓型风机基础,地锚笼施工时,所有预埋螺栓紧固力矩应该100%检验,并且所有预埋螺栓必须进行防腐处理。 第十四条风机基础回填必须严格按照设计手册的相关要求执行。 第十五条基础施工完毕后,当基础混凝土强度、接地

风电场二十六项反事故措施

风电场二十六项反事故措施 实施细则 批准: 审核: 编制: 2020年01月01日

目录 一、目的 ...................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 55 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

相关文档