文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新地下室防渗漏专项方案.pdf

最新地下室防渗漏专项方案.pdf

最新地下室防渗漏专项方案.pdf
最新地下室防渗漏专项方案.pdf

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

2.1 工程概述 (2)

2.2 工程做法 (2)

三、施工准备 (3)

3.1技术准备 (3)

3.2材料准备 (4)

3.3样板与交底 (4)

四、施工工艺 (4)

4.1 基础底板防水施工 (4)

4.2施工地下室侧墙。 (6)

4.3地下室外墙面防水 (7)

4.4地库顶板防水 (9)

4.5施工缝防水做法 (9)

4.6 后浇带防水做法 (10)

4.7 桩头防水做法 (13)

4.8电梯井、集水坑防水做法 (14)

五、质量控制要点 (14)

5.1控制要点 (14)

5.2常见问题处理 (15)

5.3地下结构外墙后开孔洞破坏防水层。 (15)

5.4细部构造处理不当发生渗漏。 (15)

六、成品保护 (16)

地下室防渗漏专项方案

一、编制依据

《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

《地下建筑防水构造》10J301

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

二、工程概况

2.1 工程概述

工程名称:天津西青区精武镇迎景园工程

建设单位:天津骏润房地产开发有限公司

设计单位:上海天华建筑设计有限公司

监理单位:天津天建工程管理有限公司

施工单位:中国建筑第二工程局有限公司

工程地址:天津市西青区精武镇团泊大道与京华道交叉口南侧。

本工程可建设用面积95883.6㎡,地上建筑面积115060.32㎡,地下建筑面积35990㎡,合计153504.32㎡,分别为高层建筑1#-8#、48#-52#楼高层住宅、9#-12#楼高层住宅、14#-47#楼联排别墅。

2.2 工程做法

基础底板及外墙:防水砼, 1.5厚水泥基防水涂料

施工缝:中埋式钢板止水钢板

消防水池、电梯井道底坑沟、坑防水:防水砼、 1.5厚水泥基防水涂料

1、地防1 底板做法

地下室底板防水采用 1.5厚水泥基防水涂料,C30P6自防水钢筋混凝土结构底板,具体做法如下:

1)抗渗混凝土结构自防水(P6),达到完成面平整度要求

2)40厚C20细石混凝土保护层

3)1.5厚水泥基防水涂料

4)刷基层处理剂一道

5)100厚C15混凝土垫层随打随抹平,达到完成面平整要求

6)槽底素土夯实找平夯实系数不小于0.94

2、地防2 地下室外墙

地下室外墙防水 1.5厚水泥基防水涂料和C30P6自防水钢筋砼结构,具体做法如下:

1)混凝土墙内侧(不抹灰,粉刷石膏找平,防水腻子两遍)

2)抗渗混凝土结构自防水(P6),达到完成面平整要求

3)刷基层处理剂一道

4)1.5厚水泥基防水涂料

5)50厚挤塑聚苯板(35kg/m3),聚氨酯乙烯胶粘贴

6)2:8灰土分层夯实

3、地防3 地库顶板

地下室顶板采用三元乙丙防水卷材,具体做法如下

1)种植土或路面等做法详景观设计

2)回填土夯实

3)40厚C20细石混凝保护层

4)三元乙丙防水卷材

5)2.0厚高分子防水涂料

6)抗渗混凝土结构自防水(P6),随打随抹平

4、地防4 消防水池、电梯井道底坑沟、坑防水

1)20厚1:2.5水泥砂浆

2)1.5厚水泥基防水涂料

3)抗渗混凝土结构自防水(P6),随打随抹平

三、施工准备

3.1技术准备

1、主责人负责组织施工图审核、做法梳理,完成防渗漏构造优化及设计确认。

(1)分栋号审核防水混凝土部位是否交圈。

(2)组织对照栋号施工图与园林景观施工图,分立面或立面内分段列出立

墙防水卷材上口标高、园林景观地形堆土标高,确保防水材料上口标高至少高出相邻微地形地表标高300mm以上。

(3)组织梳理后浇带、汽车坡道根部接茬、塔吊位、进料口等在地下车库

或其他主体平面范围内的结构后浇区域的数量、位置及做法。

(4)组织分栋号(变配电室、开闭站等)找出结构外墙的各专业预留洞逐

一编号,核对是否遗漏,做法是否合理。

(5)组织梳理地库顶板防水及排水设计,避免种植土体积水、涝死植物。

2、主责人组织监理、施工单位召开技术做法交底会,针对重点难点进行专

项说明,补充或细化节点大样,完成设计确认。

3.2材料准备

1、防水卷材、防水涂料应选用优秀品牌防水产品,并在施工过程中通过进

场抽检及专项检查,杜绝替换材料、偷工减料等不正当逐利行为。

2、由监理完成材料进场检查、抽样检验、防水基层验收等环节,主责人亲

自参与一定比例检查。参见《地下防水工程质量验收规范》附录 A /B要求。

3、混凝土采用商品混凝土。选用信誉好、质量高、货源充足的混凝土供应

公司,签定供货合同,根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确规定混凝土初凝时间、坍落度、供货速度、运输方式。抗渗混

凝土还应按规范和设计要求进行掺和料、粗细骨料、外加剂的含碱量测试,严格控制混凝土原材料的碱含量,防止发生碱集料反应。

3.3样板与交底

1、主责人应监督实施“样板先行”,组织设计、监理、总包等单位现场验收。

2、主责人应监督施工单位进行施工交底,交底须有书面或其它形式记录。

四、施工工艺

4.1 基础底板防水施工

施工底板防水,首个流水段局部做成样板,经甲方及监理检查审批后方可大面积施工。

施工顺序:清理基层→细部节点部位附加层施工→第一次涂刷水泥基防水涂

料→第二次涂刷水泥基防水涂料→检查修理→组织验收→隔离层及保护层施工。

1、基层处理

1)基层应坚实牢固,表面不得有酥松、起皮、起砂、空鼓现象。

2)基层直角和转角处均应用水泥砂浆抹成成半径为20mm圆弧。

3)水泥基防水涂料涂刷前基层应清理干净,砂浆基层应充分湿润但无明水。

4)找平层表面平整度不应大于5mm。平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不应超过5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不应超过1处。

2、复杂部位处理

1)涂料涂刷前应对附加层加强处理,所有转角包括阴阳角、后浇带处、电

梯井集水坑处、高低跨等薄弱部位,立面及平面各300mm范围内应作防水加强层,采用增加该处涂料防水层厚度。

3、防水层施工

1)涂刷时需使用半硬的尼龙刷,不得使用抹子、滚筒、油漆刷或喷枪等工具,涂刷时应用力均匀,并来回纵横地进行,以保证凹凸处等均匀地涂上涂料,

涂刷要去均匀,各处都要涂到,

2)涂刮第一层涂膜防水材料,力求厚度一致,单层控制在0.5-1mm之间。第二层涂刷应在第一层初凝(手摸防水层不粘手)并呈湿润状态时进行,如第一层表面干燥,应喷水厚施工,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,厚度控制在0.5-1mm之间,最后总体厚度的最小厚度不小于 1.5mm,

3)每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。

4)涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净。

5)阴阳角必须注意将涂料均匀,阳角要刷到,阴角及凹陷处不能有涂料的

过厚沉积,否则在堆积处可能开裂。

4、防水层施工完毕后应组织隐检,并及时施工保护层。

5、在同一垫层上砌筑砖胎膜防水保护墙,保护墙内表面用1:3水泥砂浆抹面找平,阴、阳角处做圆弧处理。

4.2施工地下室侧墙。

1、按节点施工止水钢板、穿墙套管等细部构造,清理施工缝部位,清除模

板内杂物,监理应留存隐检照片。

2)应保证止水钢板连续,确保穿墙套管部位止水翼环及加强筋符合设计要求。

3)管道穿外墙部位应选用预埋防水套管,集中出墙时,应内嵌整块止水钢板。

4.3地下室外墙面防水

(1)剔凿出止水螺杆端部皮碗,沿止水螺杆根部采用气焊将止水螺杆截断,并在螺栓端头点涂防锈漆,采用防水砂浆将皮碗处抹平,完成外墙孔洞封堵。

(2)外墙防水施工前完成基层处理。

(3)铺贴外墙面防水卷材,将侧墙与底板接槎处卷材清理干净,错槎接缝,上层卷材盖过下层卷材。侧墙卷材施工完成后及时施工保护层,组织分层回填。

4.4地库顶板防水

(1)找坡层、找平层、防水基层、防水卷材层、防水保护层、阻根层及疏

排水层等逐个工序严格验收。

(2)顶板防水完成后应组织闭水试验。

(3)地库顶板按排水设计找坡,排水管沟按设计要求接入小市政排水管网。

4.5施工缝防水做法

1、地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面不小于400mm处的墙体上,采用300mm宽、3mm厚止水钢板,在浇筑底板和300mm外墙砼时,预埋止水钢板,其中150mm的上部露在外面,浇筑后续外墙砼将露在外面的止

水钢板浇筑进去。

2、尽量保证止水钢板在墙体中线上,两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于200mm,止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋焊接在主筋上,止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,焊接在

钢板上。

3、止水钢板的开口朝迎水面,也就是外墙外侧。

4、施工缝后浇砼之前,清理前期砼表面是非常重要的,混凝土表面要剔毛,剔除浮动石子,将其表面浮浆和杂物清除,用水冲洗干净并充分润湿,再铺30厚1:1防水砂浆并及时浇灌混凝土。

4.6 后浇带防水做法

后浇带应采用强度等级比两侧混凝土高一级的补偿收缩混凝土,后浇带混凝土必须一次浇筑。后浇带混凝土施工前,必须清理干净。

1、底板后浇带做法:

采用300mm宽、2mm厚止水钢板,在浇筑底板和300mm外墙砼时,预埋止水钢板,其中150mm的上部露在外面,浇筑后续外墙砼将露在外面的止水钢

板浇筑进去。

2、顶板后浇带做法

1)顶板后浇带采用300mm宽、2mm厚止水钢板,止水钢板位于顶板中部,其中150mm的上部露在外面,浇筑后续外墙砼将露在外面的止水钢板浇筑进去。

2)顶板后浇带处距离后浇带100mm处砌筑120mm宽、200mm高挡水坎,挡水坎上部采用废模板、废木方作为盖板防雨、防尘、防坠落防护。

3、外墙后浇带做法

1)地下室外墙后浇带处防水做法见下图。后浇带处外墙设挡土墙,挡土墙

与后浇带、外墙形成空腔,作为后浇带的防护,空腔部分同后浇带砼同时浇筑,

挡土墙长1600mm、宽500mm,墙厚200mm,采用200mm厚砼实心砖砌筑,挡土墙中部设圈梁,圈梁尺寸为200×300mm,配筋为4C10,C6@200(2)。

外墙后浇带采用300mm宽、3mm厚止水钢板,在浇筑底板和300mm外墙

砼时,预埋止水钢板,其中150mm的上部露在外面,浇筑后续外墙砼将露在外

面的止水钢板浇筑进去。

4.7 桩头防水做法

1、施工工艺

剔桩头→基层清理→桩四周抹聚合物水泥→涂刷水泥基渗透结晶防水

涂料→桩体主筋四周嵌缝膏施工→检查验收

桩头防水采用水泥渗漏结晶涂膜防水,桩钢筋在桩头处采用10×10mm腻子型膨胀止水条绕钢筋一圈,水泥渗漏结晶涂膜的施工范围为桩头顶部、侧部

及桩周围150mm圆环范围内,桩每根钢筋在桩头处绕钢筋贴一圈10×20mm 腻子型止水条。

4.8电梯井、集水坑防水做法

电梯底坑、侧壁,集水坑底坑、侧壁,消防水池防水做法为 1.5mm厚水泥基防水涂料,20mm厚水泥防水砂浆。

五、质量控制要点

5.1控制要点

1、逐一落实施工图审核、做法梳理及地下防渗漏方案的研讨、审核工作。

2、参与一定比例防水材料进场检验,施工过程中组织实体检测,杜绝以次

充好、材料更换,确保“按图施工”。

3、把控工序样板审批,参与流水段/防渗漏关键节点的首次施工及验收,重

点关注施工开始时各施工队现场执行情况。

4、将后浇带、后浇部位、结构外墙各专业预留洞等细部构造做法与施工列

为管控重点,逐一梳理并参与过程管控。

5.2常见问题处理

1、桩头防水处理不当或承台部位开裂造成渗漏。

2、养护方法不当造成混凝土裂缝。混凝土浇筑后及时有效的养护对预防混

凝土收缩裂缝至关重要。

3、基层处理不当影响防水卷材施工效果。

1)基层清理不干净,导致涂料与基层结合不密实,基层突起或石块等无法

涂刷密实。

5.3地下结构外墙后开孔洞破坏防水层。

禁止任何分包(含总包水电专业)私自在地下结构外墙开洞;需后开孔洞时,必须向总包单位书面申请,落实该部位防渗漏措施后再施工。

5.4细部构造处理不当发生渗漏。

(1)地下室后浇带、施工缝接触面未处理好,在后浇带等接茬部位混凝土

浇筑前,应将边缘的混凝土凿毛,对后浇带必须清理干净后才能浇筑混凝土。

(2)通道接茬部位渗漏,且渗漏处理相当困难。止水带做法的合理选择和施工管控是杜绝通道处渗漏的关键。

(3)外墙穿墙螺杆、穿墙套管、伸缩缝(变形缝)、结构侧墙和顶板、电梯基坑部位、人防砖墙封堵部位等渗漏也很常见,应在交付前完成注浆堵漏。

六、成品保护

(1)后浇带两侧砼浇筑后,应用盖板封闭,避免杂物和雨水进入,污染钢筋。

(2)地下室外墙防水施工完成验收后及时组织保护层及回填土施工,使防水结构及时得到隐蔽保护。回填土料严禁掺杂石块、垃圾等杂物破坏防水层。

(3)卷材施工完成后不得放置重物或直接搭设脚手架,防水保护层施工过

程中,应随时清扫撒落的碎石杂物,防止刺穿防水层。

罐车浇筑易导致碎石刺坏防水层脚手架支撑部位易破坏防水层

(4)底板防水混凝土保护层施工前及强度未达到之前,严禁堆放各种材料。

(5)严禁在卷材防水层上使用电焊、火焊,上空需电焊作业时,应做好防

护措施。任何单位因野蛮施工造成防水层破坏的,应赔偿返工损失,并加以罚款。

(6)安装进户管线时,应做好交底,不得破坏卷材防水及其保护层。

地下室渗漏处理方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、渗漏处理方案 (2) 四、工程验收 (6)

一、工程概况 第二教学楼地下室结构形式为钢筋混凝土框架结构。由于施工过程中多种原因,造成地下车室后浇带、外墙等部位出现渗漏。 二、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、地下工程防水技术规范(GB50108—2008) 4、地下防水工程质量验收规范(GB50208—2011) 5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015) 三、渗漏处理方案 遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则 1、渗漏原因分析及治理方案的选择 (1)该地下室原柔性防水层已破损,部分已失去防水效果,水源从细微的结构裂缝渗入,这是导致渗漏的根本原因,特别是对钢筋砼地下室内有漏水点和线流的部位应采用注浆堵漏办法解决。因为处于外界水环境中的建筑结构因其混凝土结构存在裂缝、蜂窝、空洞等混凝土缺陷,当外层防水层破坏,上述混凝土缺陷必然成为渗透水通道造成洞内渗漏;对于地下建筑,建筑物外层防水的修复几乎是不可能的,因为一方面渗漏点难以确定准确位置、二来修复外防水层的费用巨大到绝对难以承受的程度;因此,采取建筑内部堵漏防水的处理方案无论是从技术上还是从经济方面都是砼结构漏和线流最佳的处理方法。 (2)遇水膨胀固化聚氨酯灌浆堵漏技术则是处理一般建筑渗漏的经济、有效的方法。具体方案如下:

灌浆头 混凝土混凝土裂缝 遇水固化有机灌浆材料 混凝土裂缝灌浆堵漏示意图 30~50MM 混凝土裂缝 灌浆孔位 200~250梅花型布孔 混凝土缺陷 (蜂窝、孔洞等) 混凝土裂缝、缺陷灌浆堵漏平面布孔示意图

地下室防渗漏措施讲课教案

地下室防渗漏措施

地下室防渗漏措施 一、地下室渗漏原因分析: 从目前看,影响防水工程特别是地下防水工程质量的因素有两条,一是设计问题,二是施工问题。当前设计对防水工程只谈采用什么材料和确定工程的防水等级,很少画出节点做法和细部大样(参照标准图集)。这样就没有从源头上去规范防水工程的一些做法;第二是施工的问题,施工单位,特别是总包单位承接工程后,只是按规定找一个有资质的防水施工单位进行分包施工,而对于工程前期如何进行图纸会审,根据工程的具体情况(包括施工环境气候的情况,作业条件,地下水位的高低以及地下水有无侵蚀作用等)进行材料的认定和施工方案的编审等,主要技术环节没有像主体工程施工时那样引起重视,而施工中又很少去跟踪检查、旁站监督,故许多细部处理欠妥,导致工程完工就出现问题,严重的直接影响使用,此时,施工单位再花大量的人力物力去进行维修(而且效果往往不好),既影响我方和施工单位的关系和声誉,同时也加大了工程成本。 二、防治措施: (一)地下防水工程应遵循:多道设防,刚柔相济的原则; 细部防水应精心施工的原则。 砼结构自防水,是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法。高层建筑地下防水,基本采用三道设防,即砼结构防水(自防)+外包柔性防水层+灰土辅助防水层。而结构自防水是抗渗漏的关键,须严格进行监控和验收。 1.注意振捣密实,不能漏振; 2.砼浇筑完成后,应及时用草帘覆盖,派专人养护不少于14天; 3.多道设防,刚柔相济的原则。

目前较为普遍的做法就是,在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层后做保护层,再回填土和做地面防水。 (二)加强细部构造防水处理及过程控制 细部构造主要包括:施工缝、变形逢、后浇带、预埋螺栓、预理铁件、穿墙套管等的做法。这些部位如果处理不好,则易产生渗漏,工程界有所谓“十缝九漏”之说,工程(监理)人员须严格过程把关。 目前施工缝、变形缝、后浇带常采用止水带的做法,止水带常用钢板止水带和BW橡胶止水带效果较好,操作也比较简单,但埋设部位必须符合设计要求。钢板止水带施工时应注意搭接,焊缝面应焊好,转角处应严格处理;安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不扭曲;BW橡胶止水条浸入水中,膨胀率为100~500%,施工方便,将砼表面清洗干净,撕掉BW止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔1米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。BW止水条的应用简化了施工缝的施工工艺,止水性能可靠。 1.变形缝中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; (2)止水带应固定牢固,顶、底板内止水带应成“盆状”安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm; (3)中埋式止水带先浇筑混凝土一侧,其端模应支撑牢固,严防漏浆; (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊;

地下室渗水处理方案

一、工程概况 地下室渗漏治理方案,主要用于地下室及地下停车场。由于基础产生不均匀沉降和位移,使变形缝(伸缩缝)墙体、底板和顶板及穿墙管部位产生大量漏水,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏,以满足使用的要求。 二、施工缝(变形缝)渗漏治理方案 1、施工缝渗漏情况分析 地下工程施工缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面: (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)地下室变形缝在施工过程中产生的快速位移,引起橡胶止水带的损坏。 (3)由于浇捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松,狗洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (4)橡胶止水带硫化不完全,时间久后产生老化断裂,或在施工时被钢钎凿坏。 伸缩缝一旦渗漏,即表明整个止水带失效,因此必须进行全面全缝周长的渗漏治理才能有效。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用先注浆止水,后用高分子密封材料柔性保护,最后采用刚性保护的措施。 防水堵漏方案如下: (1)清理基层: 将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。 (2)固定注浆通道及注浆管: 用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。注浆管采用Ø10~13 mm的耐压橡胶软管,该管既作为引水管又作为注浆管用。

(3)注浆堵漏: 从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。 (4)割注浆管: 注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。 (5)清理界面: 用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。 (6)施工柔性材料: 在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、厚20mm双组份聚硫密封剂。 待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层。 处理部位如下图:

最新地下室常见渗水原因及处理方法【精选】整理版

地下室常见渗水原因及处理方法 地下室就是位于地下的房间,由于地下的潮湿及阴暗,地下室出现渗水的状况是很常见的,那么地下室渗水的原因都有哪些?主要出现在哪几个地方呢?希望能够帮助大家 顺利解决地下室渗水问题。 一、地下室渗水的常见部位: 常见的地下室渗水部位大都出现在一些特殊部位,降水较多的雨季室外管道堵塞或路面排水不畅时出现。主要出现在以下部位: 1、外墙的墙根部位; 2、在地下室变形缝两侧的墙体部位; 3、穿越地下室外墙的下水管道; 4、穿越地下室外墙的暖气管道; 5、散水与外墙的交接处;

6、砌筑不密实的个别墙面。 二、地下室渗水的原因分析: 对地下室外墙渗水的原因分析地下室外墙渗水的原因是比 较复杂的,它既受到施工质量的影响又受到建筑物周围外界因素的影响,对上述不同的渗水问题有不同的原因: 1、外因方面,如果建筑物外围的表水(如雨水、生活用水)不能及时排走渗入地下或地下管道漏水,导致建筑物地下室外墙长时间受水,而出现渗水; 2、内因方面(工程本身): (1)墙根部位渗水、主要是内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水,特别是墙根部标高与地下室室内地面的标高很接近时,这种情况更容易出现; (2)变形缝处渗水、主要是由于变形缝处防水措施没有做好,

导致室外地下水进入变形缝,从缝两侧的墙体渗入地下室; (3)穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵塞不密实, 当雨水较多的夏季或管道漏水时,地下水沿管道壁外表面渗入室内; (4)外墙散水部位漏水、是由于外墙外侧的防水砂浆与室外 踢脚接槎部位低于散水或与散水平齐,而接槎部位经常接不好,有时接不上,当散水开裂或散水与勒脚的缝隙没有用油膏添缝时,遇到大雨就会导致地下室渗水; (5) 个别墙面漏水、是由于在墙体砌筑时砂浆不饱满,砌体间形成通缝,雨水从缝隙渗入。 三、地下室渗水的处理方法: 1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时, 要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其加载中...内容加载失败,点击此处重试加载全文 次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,

地下室防渗漏施工方案

· 地 下 室 防 渗 漏 施 工 方 案

目录 一、地下室结构防渗漏施工准备工作 (2) 二、基础、底板及地下室墙体抗渗砼的施工 (3) 三、基础、底板及地下室外墙体后浇带及膨胀缝的施工 (6) 四、地下室室外顶板防水做法 (10) 五、穿墙螺杆 (12) 六、管道工程 (14)

为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。 主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的措施将部分变形释放或减少对墙体产生的附加应力;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于墙体变形引起的附加应力。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从后浇带、膨胀加强带、穿墙螺杆、管道工程以及地下室防水等方面进行防渗漏控制。 一、地下室结构防渗漏施工准备工作 (一)技术准备 工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与施工工艺之间的矛盾,重点处理好地下水的排放工作。 (二)技术交底 工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求,结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经现场技术负责人审核后严格执行。 (三)现场做好工序交接准备 (1)做好上道工序的保护工作,做好隐检记录; (2)做好下道工序的准备工作,防止施工中的二次破坏; (3)施工过程中,严格按照有关规定进行自检、专检、互检,

地下室顶板渗漏处理方案样本

沣科花园DK-A( 第二标段) 地下车库顶板防渗漏处理方案 一、工程概况: 建设单位: 西安沣东房地产开发有限公司 勘察单位: 机械工业勘察设计研究院 设计单位: 北京国科天创立筑设计院有限公司 监理单位: 陕西中建西北工程监理有限责任公司 施工单位: 陕西省外经贸实业集团有限公司 工程地址: 本工程位于陕西省西咸新区科源东路以西, 沣东小学以北。 地下建筑层数: 一层, 建筑高度5m 工程用途: 地下一层为车库, 地上部分为住宅及商业。 建筑体系: 高层四栋剪力墙结构, 抗震详结构图; 多层为一栋框架结构, 抗震详结构图。 建筑室内标高: ±0.000相当于绝对标高详建施。 建筑面积: 26144.12m2 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 1.建筑结构安全等级: 二级 2.结构设计使用年限: 50年 3.结构抗震设计类别: 丙类 4.地质基础设计等级: 丙级 5.结构抗震等级: 三级

6.地下室防水等级: 二级 三、编制依据 1.《地下室防水工程质量验收规范》 2.《地下室防水技术规范》 3.《建筑质量通病防治手册》 四、楼面龟裂渗水产生原因 现象: 楼面发生肉眼不可见的龟裂, 裂缝宽度在0.1mm以下, 发现龟裂现象是经过楼面渗水后判断的。 产生原因分析: 1、混凝土原材料质量方面( 本工程使用商品混凝土供应) ( 1) 水泥凝结或膨胀不正常, 产生裂缝。 ( 2) 骨料中含泥量过多: 施工过程中沙、石子材料已经过筛, 含泥量过大能够排除。 ( 3) 碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应, 生成有膨胀能力的碱——硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏, 产生裂缝。 ( 4) 施工过程中采用的泵送混凝土, 水灰比、塌落度过大产生裂缝。 (5)砼浇筑振捣过程控制不佳或砼浇筑后养护不到位产生裂缝。( 6) 后浇带处渗水产生的原因是浇筑时夹渣清理不净或有灰尘未清理。 ( 7) 车库顶板与主楼交接处渗水的原因是浇筑时夹渣清理不净或未按施工方案进行施工。

某项目地下室防渗漏工程施工组织设计方案

地下室防渗漏施工方案

一、工程概况 某项目位于某市。工程建设单位是某市某房地产开发公司,设计单位是某咨询,监理单位是某市某工程项目管理以及某市博科工程项目管理(人防),施工由某建设集团承建。 本工程结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,地下室及屋面防水等级为I级,抗震设防烈度为8度。 本项目防水主要构造 地下室部份:筏板基础防水等级一级,采用两道设防,即钢筋混凝土自防水(抗渗等级 P6)和4mm厚高聚物Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材一道;车库顶板、发电机房和配电室防水等级为一级,采用钢筋混凝土自防水(抗渗等级P6)和双层柔性防水(材料同上);侧墙防水采用钢筋混凝土自防水(抗渗等级P6)和4mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材一道(一级防水补加3mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材一道) 主楼部份:卫生间1.5mm厚JS水泥基防水涂料上返300mm,淋浴区上返1800mm;屋面(3+3)厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材两道。 二、编制依据 设计图纸; 施工合同; 施工组织设计; 相关图集、规; 三、施工部署 防渗漏工程是本工程的重点施工容,我司将根据业主、设计要求,在防水施工上按照设计要求认真选择防水材料,精心组织施工,确保防水工程质量,争取本工程地下室无渗漏。 四、主要工序施工方案 1、混凝土结构自防水; 1.1防水混凝土原材料 1.1.1主控项目 1)、防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 2)、防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 3)、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。 1.1.2一般项目 1)、防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 2)、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 3)、防水混凝土结构厚度不应小于300mm,其允许偏差为+15mm、~10mm;迎水面钢筋保

防渗漏专项方案

防渗漏专项施工方案 编制人:职务(职称)审核人:职务(职称)审批人:职务(职称) 工程名称: 施工单位:

目录 一、编制原则 (1) 二、防渗漏质量目标及保证体系 (1) 三、防渗漏体系的防治要求及重点环节 (2) 四、防渗漏体系的材料 (2) 五、防渗漏体系的施工技术措施 (2) 六、防渗漏施工验收管理 (20) 七、主要职业健康安全与环境管理措施 (21)

一、编制原则 1、编制依据 1.1图纸及施工组织设计 1.2《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 1.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.6《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 1.7《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 2编制说明 本施工方案的主要是针对**项目施工特点,对一些有防水要求的重要部位,制定详细的防渗漏措施,特别是对地下室外墙、外门窗部位、外架拉结点部位、外墙穿墙螺杆部位、、覆土地下车库顶板等部位,必须严格按照规范规定进行施工。 二、防渗漏质量目标及保证体系 为切实防治工程渗漏、杜绝质量事故、消除质量隐患、确保*#楼项目达到质量目标,我项目部在总结前几年住宅工程施工成功的经验和寻找差距的基础上,对本工程进行专题分析研究,对照专项治理在本工程容易出现的问题及施工难点,本着“寻找薄弱环节‘落实责任人,加强现场监控,提出技术实施措施,策划质量保对策”的目的,为从根本上解决本工程防渗漏问题,保证质量目标的实现,编制完成了“岭寓项目防渗漏专项治理措施”,用以指导、解决、控制现场操作人员和管理人员防渗漏的专项施工与管理。 1、工程专项治理质量目标 结构中验收合格率100%、主体部分一次合格率100%、竣工一次交验合格率100%,达到国家施工验收规范规定的合格标准,确保达到质量验收标准与竣工备案要求。 2实现目标的组织保证体系 专项治理相关人员: 项目经理:技术负责人: 质量员:施工员: 材料员:

地下室渗水常见问题及处理方法

地下室渗水常见问题及处理方法 地下室渗漏主要存在于施工缝、伸缩缝、后浇带、外墙等部位,主要是这些部位处理不好而产生的渗漏。施工缝浇筑砼前按常规方法处理,把表面凿毛,止水钢板清理干净,浇水湿润,浇筑时先用同强度等级石子砂浆接浆,保证施工缝接触良好。为保证施工缝处无渗漏,在地下室大面做防水式必须增设一道防水附加层,在放置橡胶止水带时确保止水带位置在构件厚度中间,止水带中线与伸缩缝中线重合。特别对水平伸缩缝,浇筑砼时一定注意,砼不能直接冲击橡胶止水带,以免止水带偏移造成渗漏。后渗带施工,主要抓住清理关,为了清理方便把后浇带位置的垫层有意留低100mm。为了防止漏浆,在后浇带两侧浇筑了通长砼带,对漏浆起到了良好的控制效果。地下室外墙渗漏易发部位有对拉螺栓处、贯通钢筋支撑处(或拉钩过长)、底板与外墙的阴角处、砼过振欠振的蜂窝等。针对伤处原因,在底板及外墙的钢筋隐蔽验收时,严禁出现外墙使用普通螺杆或贯通限位支撑钢筋。所有地下室外墙螺杆、管道均必须设有三道止水环。地下室外墙模板不能拆除过早,以免拆除过过程中导致止水螺杆松动,产生毛细孔。为了避免底板与外墙转角处出现渗漏,在300mm高砼导墙施工严把直把质量关,先吧底板砼浇筑到吊模下口处,待砼即将补凝时再浇筑导墙砼。导墙砼浇筑时必须振捣密实,吊模下口翻出的砼不能急于刮除,特别注意此时导墙根部的砼不能再振,以免出现吊脚,导致渗漏。为了控制外墙蜂窝及裂缝的产生,砼施工时要把握振捣和养护关。加强砼振捣,执行“快插慢拔”,严禁出现漏振或过振而引起蜂窝。加强抗渗砼的养护,派专人完成,保证砼表面保持湿润状态,养护时间不少于14天。最后进行外墙防水施工时,先进行结构外墙蓄水试验确保无渗漏,对有湿泽的地方增加一道防水涂料,对螺栓孔处,凿除小木块用1:2水泥砂浆修补,对阳角及施工缝处在大面防水前必须做一道防水附加层。 地下室顶部开裂渗漏水治理 地下室顶部开裂渗漏水属于典型的结构型渗漏水。可采用“钢柔相济,多道设防”的治理方法,即采用嵌填弹性密封材料与钢性防水材料相结合,最大限度地利用这些材料的特长,形成复合防水层,使已修补的裂缝不再受沉降变形等因素的影响而再度开裂渗漏。使用机械灌浆的方法,利用灌浆材料遇水高度膨胀的原理,使原来疏松的水泥结构组织变得密实,从而阻止地下水的渗入。达到防水防渗的效果。 改性环氧树脂灌浆液是用某种普通环氧树脂为改性主剂,采用高科技手段,在该树脂的部分端基嫁接亲水性基团,使普通环氧树脂形成一种具有亲水性和亲油性的新型树脂,用这种两性树脂配以增塑剂、促进剂、固化剂等配制而成的一种高强度的、能在有水混凝土裂缝进行补强化学灌浆的新材料。 材料特点: 1、强度高,粘结力强,收缩小,室温固化,化学稳定性好; 2、稠度低,可灌性大,从而可提高对细小裂缝的渗入能力; 3、对有水的裂缝表面具有良好的粘结性能; 4、环保型灌浆材料:固化物无毒、无味,施工用具用水和洗衣粉即可清洗干净。 应用范围: 1、适用于大坝、隧道、溢流面、堤坝、码头、地下室等混凝土裂缝的补强化学灌浆; 2、适用于松散岩层的基础、边坡、河道、油井的灌浆固砂补强。 3、文物、古建筑物的补强修复。 主要技术指标: 外观:无结块,颜色一致,无分层;固化时间:15—48h;

地下室渗漏处理专项工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2方案编制背景 (4) 3.施工部署 (4) 3.1项目部组织架构 (4) 3.2各岗位职责 (4) 3.3成立防渗漏修补检查小组 (5) 3.4防渗漏处理施工单位及材料选择 (5) 4、地下室渗漏原因分析 (5) 5、外部处理 (7) 5.1修复外部防水层 (7) 5.2积水抽排 (7) 6、混凝土裂缝处理 (8) 6.1混凝土裂缝检测 (8) 6.2混凝土裂缝处理范围 (8) 6.3混凝土裂缝处理措施选择 (8) 6.4打交错孔高压注胶施工 (9) 6.5聚合物修补砂浆粉刷施工 (10) 8、质量保证措施 (11) 9、安全文明施工 (11)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程概况 本项目为办公、商业综合体。用地面积为21071.041㎡,总建筑面积为179485㎡,其中地上105355㎡,地下74130㎡。地下共计五层,地上商业裙房2层,3栋高层建筑物21层:A塔建筑高度99.99m;B塔建筑高度99.99m;C塔建筑高度93.00m。

2.2方案编制背景 本工程A 塔、B 塔两栋主楼已接近封顶,混凝土成型效果总体良好,强度满足设计和规范要求。但结构墙体、楼板表面存在细微的裂缝且A 塔、B 塔肥槽回填上部存在防水层脱落及露天部位有明显存水现象,项目部管理人员在暴雨过后对地下室进行巡视,发现地下室外墙局部有微渗水现象,特针对渗水现象编制此方案。 3.施工部署 3.1项目部组织架构 技术室工程室安全室综合室材料室资料室 项目经理 苏 楠 项目总工 罗阳正工程经理胡小册 机电室管理员:高红晶劳动力管理员: 王东芳材料员:陈 淋电气质检:姜振华 陈燕青 王朝新 测量员:谭 程质检员:周爱军 王 迪试验员:石贵生 陈嘉诚 江良芳 技术员:郭 巍工 长:刘道英安全主管:宋少岩安 全 员:佘 印 穆普通资料员:牛玉翠暖通质检:王 征 宋秀江 黄超辉 周东成 3.2各岗位职责

地下室工程防渗漏施工措施

地下室工程防渗漏施工措施 1.基础模板工程: 1. 1 施工准备: a.根据工程实际情况,地下室承台、柱、梁、墙板、平台板、顶板模板均采用九夹板进行拼装。 b.按照业主对基础防渗漏的要求,本工程在基础施工阶段所使用的模板均采用全新九夹板,以减少模板拼缝间漏浆情况的发生。 c.模板底部应预先找平,以防止模板底部的漏浆。在外墙部位继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。 模板的安装:由于地下室外墙要求一次浇捣完成,为防止混凝土在浇捣过程中产生离析现象,须在墙体模板上开设门子板,门子板底标高为-2.80m ,洞口尺寸为 400*400 ,留设面在浇捣的一侧。其水平间距一般为2.00m。 模板的拆除:模板的拆除,除了侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏方可拆除外,底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。模板拆除的顺序遵守后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。承重部位按自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。 2 基础混凝土工程: 混凝土浇捣前准备工作: a.混凝土浇捣前应对钢筋、模板、预埋件、预留管孔进行全面处理,清除模板内的所有垃圾、杂物、积水。 b.各节点部位的竖向横向钢筋,宜采用电焊进行限位、控制措施,以控制钢筋保护层以及钢筋间距,对输送管下受泵送冲击较大部位,应用拉条等牵拉牢固。 c.模板拼接缝隙要求严密,模板孔洞应预先补平,并有足够的刚度和强度,剪

力墙下口与楼板接触除干净。 d.施工人员应向施工班组认真交底技术质量安全措施。签发混凝土浇捣令后才能进行混凝土浇捣。 商品混凝土材料要求: a.混凝土的级配强度不得低于设计强度,但也不易过高,基本控制在设计强度的100%?115%。 b.采用普通硅酸盐水泥。 c.石子选用粒径5?31.5mm,含泥量小于1%。 d.中粗砂选用粒径0.35mm以上,细度模数大于,含泥量小于2%。 e.混凝土水灰比控制在以下;坍落度必须控制在12±2 cm 的范围 以内。(要求混凝土供应商应根据砂石料的含水量的状况,及时调整好水灰比) f.外加剂选用具有缓凝作用的普通型减水剂,掺量为水泥用量的%?%。 g.辅助材料选用聚丙稀短纤维,掺量为每立方米混凝土掺0.7kg 。 h.如采用粉煤灰作为添加材料,粉煤灰的等级须达到二级以上,掺量不得大于水泥用量的20%。 i.要求混凝土供应商使用相同的水泥、石子、黄沙、外掺剂和级配。 地下室底板混凝土施工要点: a.本工程地下室底板混凝土浇捣采用汽车泵?150送泵管直接泵 送。混凝土从浇捣软管至浇捣面的自由落体高度不得大于2m以防混凝土产生离析现象。 b.根据商品混凝土流动性大的特点,混凝土浇筑施工采用“分段顶点,一个坡度、薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的斜面分层浇筑法进行浇筑,分层厚度300mm 左右,连续浇筑至设计标高。 c.混凝土振捣选派专职人员进行操作,严禁漏振、少振和振及钢筋。

(完整版)防渗漏专项方案

防渗漏施工方案 第一章、工程概况 一、参建单位 建设单位:上海同茗置业有限公司 监理单位:上海同济管理咨询监理有限公司 设计单位:同济大学建筑设计研究院有限公司 施工单位:舜元建设(集团)有限公司 本项目建设地点位于上海市松江区,环城路与方塔北路交叉口,主要由多层住宅楼、高层商住楼及地下汽车库组成。建筑面积约59353平方米。 第二章控制措施及管理办法 本工程把防渗漏作为控制重点,总结以往在防渗漏方面的经验与教训,在业主和监理的参与下,共同解决在防渗漏方面的一些通病。 所有的防渗薄弱环节,均列为关键工序及控制要点。在施工过程中重点监控,并进行隐蔽工程验收。 1. 地下部分控制点包括:后浇带、通道止水节点、地下室防水以及地下部分砼的浇筑质量。 2. 地上部分包括:外墙防渗(厨卫间、穿墙螺杆及穿墙管、外门窗、施工缝等)。 3. 屋面主要问题:防水构造、出屋面管、排水等。 在施工过程中在预防和过程控制上下工夫,从材料的选择、合理的施工方法、完善的保护措施、到过程控制中的交接验收和隐蔽验收,有保证措施和管理措施跟上。 首先各个控制工序的实施都必须落实到专人负责,验收必须落实到专人,整改落实到专人,整个过程的观测落实到专人。其中方案的编制落实到技术部,实施落实到施工员、验收落实到质量员,整改落实到施工员,明确谁施工谁整改。 技术部对在整个监视过程中发现的问题和隐患及时解决。施工员在实施过程中,应分级向下传达工序控制要求和正确做法,使每个操作工人都参与到通病的预防中来。并将施工过程中发现方案不合理的地方,应及时反馈到技术部,及时

更改。质量员应把防渗漏问题作为日常检查的重点,及时统计,以便确定本工程的渗漏发生的情况。 第三章防渗漏技术措施 一、地下室防渗漏的技术措施 1)地下室结构砼采用防水混凝土,级配为C35,抗渗等级为P6。 2)底板钢筋双层双向支撑设置在垫块上,不得直接接触垫层砼上,以防水沿钢 筋向上渗。砼浇筑时选用高频插入式振捣器振捣密实,并应一次浇筑完毕。 严格控制振捣时间,一个部位的振捣时间应根据下列现象进行判断:粗骨料不再下沉,水泥浆已泛上表面,被振部位大致振平,拌和物中的气泡不在冒出来。基础混凝土浇筑应随时关注天气情况时应避免在雨天施工。 3)墙板同底板施工缝留设在距底板面250的墙板上,施工缝按根据设计要求布 置钢板止水带。止水钢板接口处双面满焊,浇筑前将附在钢板上的焊渣敲掉,并清理干净。 4)地下室迎水墙面钢筋保护层厚度不应小于50mm,并应在保护层内配?4R@150 网片。 5)地下室外墙使用止水螺栓,直径14mm,螺栓中部满焊50×50×4止水片,两 头设钢限位距墙侧边20mm,拆模后割除外露螺栓后用l:3水泥砂浆分两次粉平。 6)地下室外墙做4mm厚改APP改性沥青防水卷材,并采用50MM厚聚苯板保护 层。单层地下车库顶板采取4 mm厚APP改性沥青防水卷材,同时均采用水泥砂浆保护。卷材与基层粘贴面积需为100%,不应有空鼓、打皱、翘曲等现象。防水层完成后,要做好成品保护,24小时内不应有人员走动及破坏。 7)防水砼养护:在常温条件下和暴露在空气中的防水混凝土均应覆盖塑料薄膜 或草袋子进行潮湿保水养护7天以上。因为在潮湿条件下可使用充分水化,水化生成物可将毛细孔堵塞,切断水的通道,从而提高了水泥石的致密性和防水渗漏功能。 8)地下室底板后浇带采用早强,补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧 混凝土一级,具体为地下室底板后浇带混凝土采用C35,P6。

地下室渗水处理方案

地下室渗水处理方案 一、工程概况 1、xx号楼地下室。项目建筑面积xxxm2。结构类型为30层框架结构,设1层地下室。地下建筑面积xxm2。 2、本工程±0.000相当于绝对标高148.40m,基础板底相对标高分别为-5.05m,局部承台底标高为-7.9m,集水井处为-6.65m。底板厚350mm,局部承台处1600mm,外墙板300mm。 3、本基地对工程有影响的地下水为深层的潜水,其主要补给来源为山水,地处山脚水位常年水位高,一般为4.5~6m。 4、设计地下室防水等级为二 级,采用C35P6砼和防水材料两道设防,临空且有附图层的地下室顶板参照种植屋面。底板防水采用1.5单面反应粘高分子防水卷材。 二、方案编制依据 1、国家标准GBJ108-87《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GBJ208-83《地下工程防水施工及验收规范》 3、防水堵漏工程费用计算 4、《防水工程图集》 5、现行全国防水工程定额汇编 6、中国工程建设标准化协会标准CECS117:2000《贮液物构筑物变形缝设计规程》 7、国家建材行业标准JC483-92《聚 硫密封膏》 8、甲方有关技术质量及施工要求 三、渗漏原因 (1)、地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)、地下室加强带在施工过程中产生的快速位移,引起隔断网的损坏。 (3)、支模钢筋造成底板渗漏水:为支设外墙板模板,在底板上埋设支模钢筋,施工后在底板上表面切割钢筋,由于钢筋没有保护层,形成化学腐蚀,造成严重渗水。(4)、蜂窝、麻面、沟洞未处理或处理不彻底导致渗漏:由于振捣混凝土不密实,出现蜂窝、麻面、沟洞而处理时,未剔松散混凝土没用掺外加剂的同比例细石砼修补即抹砂浆,且砂浆又不密实,导致混凝土疏松产生渗漏。 (5)、地下室剪力墙反高200-300mm处的施工缝在浇筑振捣不密实,造成渗漏。 (6)、钢筋保护层厚度不够造成渗漏:外部地下水通过底板外侧面很薄的钢筋保护层进入底板钢筋周围,钢筋腐蚀使砼有缝隙,顺钢筋方向,向地下室内部渗水。因此建议设计地下室时,底板外侧、外墙外侧钢筋保护层应严格按规范规定设置保护层并适当加厚,施工翻样、加工、绑扎钢筋时应取负差,避免钢筋由于胀模造成几乎无保护层。 (7)、施工工序安排不合理,后浇带未达到设计时间提前施工造成后浇带与主楼拉裂产生渗漏。 四、渗漏治理方案

地下室防渗漏措施

地下室防渗漏措施 一、地下室渗漏原因分析: 从目前瞧,影响防水工程特别就是地下防水工程质量的因素有两条,一就是设计问题,二就是施工问题。当前设计对防水工程只谈采用什么材料与确定工程的防水等级,很少画出节点做法与细部大样(参照标准图集)。这样就没有从源头上去规范防水工程的一些做法;第二就是施工的问题,施工单位,特别就是总包单位承接工程后,只就是按规定找一个有资质的防水施工单位进行分包施工,而对于工程前期如何进行图纸会审,根据工程的具体情况(包括施工环境气候的情况,作业条件,地下水位的高低以及地下水有无侵蚀作用等)进行材料的认定与施工方案的编审等,主要技术环节没有像主体工程施工时那样引起重视,而施工中又很少去跟踪检查、旁站监督,故许多细部处理欠妥,导致工程完工就出现问题,严重的直接影响使用,此时,施工单位再花大量的人力物力去进行维修(而且效果往往不好),既影响我方与施工单位的关系与声誉,同时也加大了工程成本。 二、防治措施: (一)地下防水工程应遵循:多道设防,刚柔相济的原则; 细部防水应精心施工的原则。 砼结构自防水,就是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法。高层建筑地下防水,基本采用三道设防,即砼结构防水(自防)+外包柔性防水层+灰土辅助防水层。而结构自防水就是抗渗漏的关键,须严格进行监控与验收。 1、注意振捣密实,不能漏振; 2、砼浇筑完成后,应及时用草帘覆盖,派专人养护不少于14天; 3、多道设防,刚柔相济的原则。 目前较为普遍的做法就就是,在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层后做保护层,再回填土与做地面防水。

(二)加强细部构造防水处理及过程控制 细部构造主要包括:施工缝、变形逢、后浇带、预埋螺栓、预理铁件、穿墙套管等的做法。这些部位如果处理不好,则易产生渗漏,工程界有所谓“十缝九漏”之说,工程(监理)人员须严格过程把关。 目前施工缝、变形缝、后浇带常采用止水带的做法,止水带常用钢板止水带与BW橡胶止水带效果较好,操作也比较简单,但埋设部位必须符合设计要求。钢板止水带施工时应注意搭接,焊缝面应焊好,转角处应严格处理;安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不扭曲;BW橡胶止水条浸入水中,膨胀率为100~500%,施工方便,将砼表面清洗干净,撕掉BW止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔1米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。BW止水条的应用简化了施工缝的施工工艺,止水性能可靠。 1、变形缝中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; (2)止水带应固定牢固,顶、底板内止水带应成“盆状”安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm; (3)中埋式止水带先浇筑混凝土一侧,其端模应支撑牢固,严防漏浆; (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊; (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大; (6)宜采用遇水膨胀橡胶普通复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定措施,防止止水条胀出缝外。

地下室底板渗漏修补方案(DOC)

世茂·铂翠湾D-8-2地块希尔顿酒店项目地下室底板渗漏修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:长沙世茂希尔顿酒店项目经理部 编制日期:2015.10.29

目录 1. 工程概况 (2) 2 施工准备 (3) 2.1 原因分析及裂缝定性 (3) 2.2 主要机具 (3) 2.3 材料选用 (3) 3 施工措施 (6) 3.1 布孔 (6) 3.2钻孔 (6)

1. 工程概况 长沙世茂希尔顿酒店工程位于岳麓区,紧临银盆岭大桥和湘江,南侧为岳麓大道,北侧为安居路,西侧为岳北路。本工程总用地面积1.88万m2,总建筑面积14.4629万平方米,其中地下3层建筑面积3.4249万平米,地上51层面积11.0380万平米;由一栋塔楼(51层,建筑高度241m)和商业裙房(5层,建筑高度23.8m)组成,是集商业、超高层写字楼及酒店等各种功能于一体的建筑综合体,建成后将成为长沙市河西地标性建筑。 本工程地下室底板板面标高为-14.300,板厚为800mm。混凝土强度等级C40,抗渗等级P8;基础垫层后100,混凝土强度等级C15。 参与本工程的单位如下:

2 施工准备 1、按现行规范要求,掌握工程原防、排水系统的设计及施工有关资料。调查渗漏水现状,了解工程周围环境及水文地质情况,分析渗漏水原因,制定渗漏水治理方案。 2、做好人员、机具、材料工作,材料采用UPC-203单液型水性聚氨酯注浆液。 3、有降、排水条件的,先做好降、排水工作。 4、施工时按“先顶后墙再底板”的顺序进行,避免破坏原有完好的防水层。 5、施工严格实行三检制,上道工序未经验收合格,不得进入下道工序施工。 6、施工队必须具有防水专业资质,施工人员必须持证上岗。 7、按规定制定劳保及安全措施。 2.1 原因分析及裂缝定性 1、温度控制措施养护不当,没有达到预期的目的,造成底板出现裂缝。 2、塔楼与裙房是两个独立受力体系,此处裂缝刚好平行于塔楼,可能是由于建筑物沉降不均所致。 3、经设计确认,该裂缝定性为非受力裂缝,依其形态可归为静止裂缝,应按照加固规范要求进行处理。 2.2 修补方法 该裂缝依其形态可归为静止裂缝,按照《混凝土结构设计加固规范》,应采用注射法修补,即以一定的压力将低粘度、高强度的裂缝修补胶液注入裂缝腔内。此方法适用于O.1mm≤ω≤1.5mm静止的独立裂缝、贯穿性裂缝以及蜂窝状局部缺陷的补强和封闭.注射前,应按产品说明书的规定,对裂缝周边进行密封。 2.3 主要机具 1、注浆设备:轻型手提式灌浆机。 2、其它附属设备:手提电钻、射钉枪、五金小工具、配电设备、移动式脚手架等。 2.4 材料选用 裂缝修补材料应符合下列规定: 1、改性环氧树脂类、改性丙烯酸酯类、改性聚氨酯类等的修补胶液(包括配套的打底胶和修补胶)和聚合物注浆料等的合成树脂类修补材料,适用于裂缝的封闭或补强,可采用表面封闭法、注射法或压力注浆法进行修补。 2、超细无收缩水泥注浆料、改性聚合物水泥注浆料以及不回缩微膨胀水泥等的无

建筑地下室防渗漏施工技术要点探讨 谢占辉

建筑地下室防渗漏施工技术要点探讨谢占辉 发表时间:2019-09-09T15:27:14.140Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:谢占辉 [导读] 摘要:为了提升建筑物整体质量,保证建筑物的使用安全与使用寿命,在工程设计与施工阶段要重视技术参数与技术要点,与此同时,要充分结合工程的施工环境及工程特点,做好地下室防水工程的施工部署,为建筑物的综合利用率与安全性能的实现做好充分的技术保障。 身份证号码:37131219870910XXXX 摘要:为了提升建筑物整体质量,保证建筑物的使用安全与使用寿命,在工程设计与施工阶段要重视技术参数与技术要点,与此同时,要充分结合工程的施工环境及工程特点,做好地下室防水工程的施工部署,为建筑物的综合利用率与安全性能的实现做好充分的技术保障。 关键词:建筑地下室:防渗漏:施工技术要点 引言 对于建筑来说,为了提高土地使用率而设置车库,或为了符合人民防空的要求而设置防空掩体,越来越多的建筑要求设置地下室。要满足地下室使用的功能要求,保证其耐久性,防水性能尤为重要。但还是有相当一部分的工程的地下室会出现渗漏。本文主要探讨地下室后浇带施工引起的渗漏问题的预防与处理措施。 1地下室渗漏水原因分析 地下室渗漏与否,重点在于施工质量。从施工方案的编制,材料的选择到施工段的划分、施工程序等各个环节,如控制不好都可能造成渗漏。施工单位不重视特殊工程应采取特殊措施,没有针对地下室防水功能要求编制专项施工措施方案,仍按一般结构工程组织施工;关键工序质量控制不严,致使地下室结构防水性能达不到应有的作用。 1)施工前没有进行混凝土设计配合比抗渗性能试验(只作强度试验),抗渗混凝土配合比不合理,影响实际抗渗性能。 2)混凝土浇注前未进行供料速度(产量)与施工浇注需求速度关系的计算,造成因供不应求而不能连续浇注,致使前后浇注混凝土之间(尤其加早强剂)形成冷缝,从而产生渗漏通道。施工缝留设不合理,出现凹槎;凿毛不规范,槽内清理不干净;二次浇灌时又不事先铺浆等。均造成抗渗性能下降而引起渗漏。 3)钢筋密集处或预埋件集中处,未作坍落度调整并采用细石砼,仍用一种粗骨料和坍落度,导致下料困难,振捣不及或振捣不实,引起这些部位出现蜂窝、孔洞,形成抗渗的薄弱部位。地下室墙壁支模用的对拉螺栓和预埋穿墙套管,未在中间焊接止水环片,形成渗水通道。泵送混凝土浇筑段的上层砂浆较厚,没有另加碎石振捣,致使施工缝处混凝土比重较轻,直接影响结构抗渗性能。 2工程概况 某建筑工程总高度为79.6m,地上25层,地下2层,为钢筋混凝土剪力墙结构。地下室为二级防水等级,地下二层为人防层,3.5m层高;设备层为地下一层,2.1m层高。工程量平面及立面工程量分别为1447m2、1475m2。完成基坑垫层后即可进行底板防水施工。 3地下室防渗漏施工工艺 为更好地提升地下水防水施工质量,必须在充分掌握施工现状的同时,合理选择施工材料,只有在此前提下,才能进一步规范施工工艺。 3.1施工准备 根据施工规范规定,施工方案及技术交底需提前编制,并对所涉及的施工方法、施工工艺加以明确。卷材选择应具合理性,且质量合格。现场施工前,需稳固基层,避免出现松动、起砂等问题。如基层表面突出部位,需及时清理。完成防水保護工作后,应及时进行防水找平层设置。为满足基层含水率需求,可将防水砂浆涂抹到基坑混凝土垫层表面,该材料配合比为水泥:中砂:无机铝盐防水剂=1:3:0.1,规定做好抹平、压光作业,避免出现空鼓等现象。如蜂窝、麻面等出现于立墙外表面混凝土,需适当添加聚合物砂浆,做好填充刮平作业,阴阳角位置则需设置为小圆角。如存在穿墙套管,需将法兰盘设置到套管两端,且做好固定。施工前期,清理干净底板基层表面杂物,刮平凸起部位,且对其油污、铁锈等进行处理。 3.2防水混凝土施工 选取机械进行防水混凝土振捣施工,10~30s为振捣时间,不得出现漏振、过振等问题。通常选取插入式振捣器作为墙体、厚板施工设备。如混凝土坍落度较低,可适当添加水泥浆或减水剂。混凝土终凝前需做好抹压施工。随后做好养护施工,要求在14d以上控制养护时间,选取蓄水法进行基础底板养护,选取浇水法用于墙体养护。拆模前需涂刷养护剂,合理控制涂刷厚度。 要求连续浇筑防水混凝土,极可能不留设施工缝。特殊情况下,必须进行施工缝留设时,可选取跳仓法进行地下结构施工。在剪力或最大弯矩位置不得留设墙体水平施工缝,可设置到高于底板表面的墙体。而板和墙之间的水平施工缝可在板、墙接缝下方300mm以内位置设置。且将孔洞留设到墙体位置,施工缝和孔洞之间的距离需控制在300mm以内。 浇筑水平施工缝或垂直施工缝前,都应将其表面杂物清除,随后涂刷界面处理剂,及混凝土浇筑施工。选取遇水膨胀止水条用于垂直施工缝,要求在接缝表面设置止水条,且在60%以内控制7d膨胀率。选取中埋式止水带用于沉降缝位置,保证埋入混凝土宽度等同于突出混凝土宽度,且做好固定工作。 3.3卷材防水层施工 3.3.1聚氨酯防水涂料施工 材料配制好以后,选取长把滚刷在基层表面进行均匀涂刷,涂刷过程中应保证厚度统一,通常以3到4遍作为涂刷遍数,第一层涂刷后,在5h固化后,基层不粘手的情况下,即可进行再次涂抹。 3.3.2卷材铺贴 保证基层平整、干净的前提下进行卷材铺贴,同样在卷材表面均匀涂刷胶粘剂,一般搭接部位100mm以内无需涂刷,完成涂刷作业20min后,当胶膜基层基本干燥,就可以铺贴卷材。按照实际情况,可由一端实施,先将基准线弹出,卷材涂抹胶粘剂后可卷成圆筒形,随后将一根30×150mm的铁管插到圆筒中间,两人分别手持铁管两端,在一定部位固定卷材一端,随后顺着基准线铺开。在卷材铺设时,应保证卷材伸拉合适,不得拉的过紧或过松,避免出现皱折问题。随后粘结卷材接缝,且在100mm以上控制同层相邻搭接宽度,上下层接缝可

相关文档
相关文档 最新文档