文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新污水处理厂安全操作规程汇编(word版)

最新污水处理厂安全操作规程汇编(word版)

最新污水处理厂安全操作规程汇编(word版)
最新污水处理厂安全操作规程汇编(word版)

****污水处理有限公司

安全操作规程汇编

编制:**

审核:**

批准:**

2020年1月6日发布2020年1月6日实施

目录

中控室安全操作规程 (1)

机械格栅机安全操作规程 (2)

潜污泵、回流污泥泵、螺杆泵和通用离心泵操作规程 (4)

加药系统操作说明 (10)

曝气设备安全操作规程 (12)

鼓风机操作规程 (13)

潜水推流器操作规程 (16)

刮吸泥机操作规程 (17)

浓缩压滤机操作规程 (18)

起重设备安全操作规程 (21)

高低压变配电设备操作规程 (22)

机电修理操作规程 (24)

气割安全操作规程 (25)

电焊安全操作规程 (27)

井下、池内作业操作规程 (28)

中控室安全操作规程

1、操作人员应熟悉监控系统及各种仪表工作电压范围、工作原理、性能特点、检测点与检测项目。

2、操作人员每天填写生产报表和监测报表,及时掌握厂内生产运行情况。

3、根据生产运行参数及管理人员指挥,开启自动控制设备,以满足工艺要求,不经授权不得随意开停自控设备。

4、阴雨天气到现场巡视检查仪表时,操作人员应注意防止触电。

5、各类检测仪表一次传感器均应按要求清污除垢。

6、微机系统的打印机械部分应定期加油润滑。

7、检测仪表出现故障,不得随意拆卸变送器和转换器。

8、检修检测仪表,应做好防护措施。对长期不用或因使用不当被水浸泡的各种仪表,启用前应进行干燥处理。

9、非厂内用于运行的计算机软件,严禁在网络上的计算机上运行。在运行时,严禁退出中控软件或插入软盘。

10、检修仪表的各种元件器件、探头、转换器、计算器、传导电视和二次仪表等。保持各部件完整、清洁、无锈蚀,表盘标尺记得清晰,名牌、标记、铅封完好;中心控制室整洁;微机系统工作正常;仪表井清洁、无积水。

11、非本室人员不得随意进入中心控制室。

机械格栅机安全操作规程

一、运行前准备

1、开机前应检查格栅机、皮带运输机的传动机构是否良好,检查螺钉、螺丝是否牢固,设备周围有无影响设备运转的障碍物;

2、检查齿轮箱的油箱有无漏油现象,油位是否正确,链条,减速箱及各润滑点是否有油;

3、起动之前应检查电源电压与电机铭牌上标注的电源电压是否一致,作点动试验,以检查电机旋转方向是否符合要求;

二、运行操作步骤

1、开机时应先将格栅机及皮带机控制箱内的电源开关扳到“合”的位臵;

2、手动操作时将格栅机控制箱运行选择开关扳到“手动”位,则格栅机、皮带运输机连续工作;

3、自动操作时将格栅机控制箱运行选择开关扳到“自动”位臵,则格栅机、皮带运输机按间歇工作时间顺序运行;

4、远程操作:将格栅机控制箱运行选择开关扳到“远控”(REMOTE)位臵,则格栅机、输送机的运行由上位机控制。

三、停机程序

1、将格栅机运行选择开关扳到“停”位臵。

2、将控制箱内各电源开关扳到“断”位臵。

四、操作注意事项

1、运转中要经常检查格栅各部位螺丝是否牢固,如果发现有异常声音、电动机温度超过额定值或耙齿卡死、链条拉不动时,要立即停机;

2、运转中禁止用扫把清扫耙齿上的垃圾,以免发生事故;

3、本机如在自动运转时,每班值班人员至少巡视二次,防止卡死等现象发生;

4、保养本机时,要停机进行。

潜污泵、回流污泥泵、螺杆泵和通用离心泵操作规程

潜污泵:

一、开车前准备

1、将转换开关打到现场控制;

2、检查潜污泵相应的出水阀是否在开启状态;

3、检查电源电压是否正常。检查低压配电柜电压表电压是否正常(一般380V~400V);三项电压是否平衡(误差一般不超过5%);低压配电柜仪表、指示灯显示是否正确。

4、控制方式有现场控制和中控远程控制。

二、启动

1、通过中控远程或是现场启动运行潜污泵;

2、现场人员在泵起动过程中,应观察设备运行有无异常,如振动过大、反转现象和其它的声响时,应立即按下急停按钮。

3、严禁超负荷起动,遇到异常情况可按下“急停”按钮,强制停机。

4、运行电工,在泵运行过程中,用电流钳表检测潜污泵的运行电流,查看设备运行是否正常,做好相关的记录。

三、停车

1、关闭出水阀门,按下停止按钮,关闭潜污泵;

2、做好设备开机、运行过程状况、停机的记录和交接记录。

四、运行中注意事项

水泵带负载运行二十分钟后,无异常现象发生,方可认为起动成功;水泵运行中遇到下列之一情况必须紧急停机;

a、发生异常响声,剧烈振动;

b、电流表指针抖动或突然上升或突然下降。

c、出现缺相运行状况,电机发出沉闷的运行响声,就立即关闭设备。电控系统应该带有缺相、过载、短路和堵转保护功能。

回流污泥泵:

一、开车前准备

电源装置应安全、可靠、正常,泵出口阀全关或稍开。

二、启动

1、启动无堵塞潜水排污泵,待排污泵正常运行后(1~2分钟),再逐步打开出口阀至需要工况。(目前大部分污水厂设计时,都没有设计有出口端阀门,具体情况根据现场情况而定)

2、泵运行时,可进行手动或自动控制切换。

3、运行中可能会发生的问题如下:

3.1当绕组温度超过一定值(一般为125℃),热敏电阻将会动作保护停机。

3.2若负载过大,在大电流的作用下,定子线圈发热,达到热敏电阻动作温度保护时,热敏电阻不导通,实现保护设备停机。

3.3泵运行时,由于电缆线绝缘老化或是防水垫圈渗水,漏进电缆接线腔,会导致电机整体绝缘强度下降,严重会导致相对地或相间的短路故障发生,设备故障损坏。

3.4当水泵叶轮处机械密封损坏后,水漏进油腔至一定程度时,在油腔中的漏水检测探头将会导通,保护控制器装置动作,停机保护,控制柜面板漏水指示灯亮,提示漏水故障报警信号。

3.5当水泵内靠近油室处机械密封损坏后,润滑油在旋转力的带动下和压力的作用下,润滑油会漏上集油槽内,将安装于油槽内的浮球向上推起,达到一定高度时(约2厘米),漏油浮球装

置检测线路断路、不导通,保护控制器装置动作,停机保护,控制柜面板漏油指示灯亮,提示漏油故障报警信号。

三、停车

1、紧急停车:设备出现异常情况立即关闭潜水泵,待故障排除后方可再次启动。

2、一般停车:关闭阀门,关闭潜水泵。

四、运行中注意事项

1、若将潜水泵提出水面,在潜水泵提起时,不许启动电机,严禁将泵的电缆当作吊线使用。

2、电泵长时间不用时,应将电泵从水中取出。

3、电泵在移动或安装时,应轻起轻放。

4、电泵正常工作时的旋转方向,从进口端看为逆时针转动。

通用离心泵:

一、开车前准备:

1、检查电源接线及电动机的转向。

2、检查地脚螺栓及泵体与机座的联接螺栓是否紧固。

3、检查泵及电机周围是否有妨碍转动的东西。

4、盘车时应无轻重不均的感觉,检查联轴器的同心度和间隙,听是否有杂音,转动联轴器看是否灵活。

5、检查润滑油、封油、冷却水系统,应无阻塞,无泄漏,油质、油位满足要求。

6、检查集水池的水位是否达到规定的水位。

7、检查泵的进出口管线上的阀门、温度计、流量表和压力表是否正常。

8、打开出口阀,排出泵内的气体,给泵内充满所要输送的液体,再关闭出口阀。

二、启动

1、打开水冷却系统,微打开压力表。

2、接通电源,启动水泵,待达到额定转速时缓慢开启出水阀门,观察压力表的读数是否满足要求,密切注意水泵的声音、振动等运转情况,发现不正常应马上停车检查。③泵在正常运转调节流量时,应用泵出口阀门调节流量,一般出口线开启度大于1/3即为满流量。

三、停车

1、停车前先缓慢关闭出水阀,以减少停车时的振动。

2、切断电源后关闭进口阀、压力阀。

3、待泵体温度降低后停冷却水。

4、在寒冷季节,水泵短时间停车要采取防冻措施,长时间不使用时,务必将泵内的液体

5、和冷却系统的水全部排空,以免泵壳受冻损坏。⑥长期停车应定期检查、盘车。

四、运行中注意事项

1、检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别要注意电流表是否超过电机的额定电流,电流过大或过小都要立即停车检查。

2、检查水泵出口压力是否正常,检查流量表或出水管水流情况和集水井水位的变化,不得空转。

3、检查机组运行的响声、振动和泄漏情况。

4、检查轴承温度不得大于65°C,电机温度不得大于70°C,如温度过高应停车检查。

5、检查各部分润滑是否正常;冷却水系统是否正常。

通用螺杆泵:

一、开车前准备

1、检查电源接线、电动机及减速机、泵的转向是否相符。

2、检查地脚螺栓及泵体与机座的联接螺栓是否紧固。

3、检查泵周围是否有妨碍转动的东西。

4、盘车时应无轻重不均的感觉,检查联轴器的同心度和间隙,听是否有杂音,转动联轴

5、器看是否灵活。

6、检查泵的润滑系统和冷却水系统,应无阻塞,无泄漏,油质、油位满足要求。

7、检查泵的压力表、流量表是否正常。

8、输送液体温度高于60°C时,应按技术要求进行预热。⑨检查水池或水井液位负荷启泵要求。

二、启动

1、打开水冷却系统,打开压力表、进口阀门和出口阀门。

2、接通电源,启动水泵,观察压力表和真空表的读数是否满足要求,密切注意泵的声音、

3、振动等运转情况,发现不正常应马上停车检查。

4、泵在正常运转时,是通过调节转速来控制流量。

三、停车

1、切断电源,关闭压力阀。

2、待泵体温度降低后停冷却水和封油。

3、在寒冷季节,水泵短时间停车要采取防冻措施,长时间不

使用时,务必将泵内的液体和冷却系统的水全部排空,以免泵壳受冻损坏。

四、运行中注意事项

1、检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别要注意电流表是否超过电机的额定电流,电流过大或过小都要立即停车检查。

2、严格注意构筑物水位情况,防止泵干运转。

3、检查水泵出口压力是否正常及流量的变化情况。

4、检查机组运行的响声、振动和密封的泄漏情况。

5、检查轴承温度不得大于65°C,电机温度不得大于70°C,如温度过高应停车检查。

6、检查泵的冷却水系统是否正常。

7、检查各部分的润滑是否正常,封油是否够位。

8、采取必要措施,防止大块杂物进入螺旋泵而引发故障。

加药系统操作说明

污泥车间运行人员在操作絮凝剂设备系统前应经过专门培训,熟悉设备结构、性能、操作流程、应急停机处理。并按此操作规程对设备进行操作。

一、操作前准备:

1、根据所配制药液的浓度,计算出溶剂的投加量,将定量的溶剂加到搅拌桶中。

2、电源装置应安全、可靠、正常,打开搅拌机构开关,使之旋转。

3、根据所配制药液的浓度,计算出溶质的投加量,将定量的溶质缓慢投入搅拌桶内。

4、加药时,边加药边搅拌,使药液的混合比较充分。

5、药液配制完成后,在规定的溶解时间以后,打开出药阀门,使药液流入溶解槽。

二、加药装置启动:

启动计量泵,调节好所需药液流量,向系统投加药剂。

三、运行中检查:

运行中要经常检查加药罐中药液的液位,搅拌器和计量泵运转是否正常,计量泵排出药液的流量是否符合规定要求。

四、紧急停车:

设备出现异常情况立即停车,待故障排除后方可再次启动。

五、运行注意事项:

1、每次启动设备前,做常规清扫、检查,防止有害杂质进入设备而损害设备。

2、防止药液溅出,否则应立即清洗。

六、保养与检修:

若不连续使用,每次使用后,应排空并清洗设备,以保证管路的畅通。

曝气设备安全操作规程

一、运行前准备:

1、电机的接线是否符合电气设备的接线规范;

2、电机保护开关设定是否正确,转向是否正确;

3、电机的电缆线是否会被叶轮缠绕;

4、转碟的淹没深度是否符合设计要求。

二、运行操作步骤:

1、转碟的淹没深度达到规定要求下可以开启电动机工作;

2、在运行中必须保持潜水推进器平稳,振动不能太大;

3、如果运行有问题,可根据实际情况改变转碟的位臵和方向。

三、操作注意事项:

1、检修前,必须将转碟的动力线拆开,以确保因不小心合闸而造成危害;

2、定期对转碟的所有元件进行检查,检查外观和磨损情况;

3、如果转碟不再使用,应用清水冲洗干净,入库保存。

鼓风机操作规程

一、启动前的准备

1、检查机组地脚螺栓及各部分连接螺栓是否紧固。

2、检查轴承油杯是否已加注好润滑脂(按照设备维护保养时间定期加注润滑脂,定期

清洗,更新润滑脂)。

3、盘车检查鼓风机主轴和电机主轴是否旋转自如,有无异常声响。

4、初次启动前,应用点动方式(一开即停)检查机组的旋转方向是否正确。

5、确认进风口阀门关闭,出口阀关闭。

6、开通冷却水管,供水压力不能超过0.2Mpa,保持畅通。查看控制柜面板上的各显示仪表显示是否正常,打开控制柜,查看各主电路接线端子是否有烧焦的痕迹,如有打火花狠迹、烧伤狠迹过的应通知电气检修人员,对设备进行查看检修,排除故障。

7、检查电机散热风扇叶片是否完好,如有开裂或缺损,应通知检修人员急时更换(因风扇叶片长时间调速运转,会产生材质性能下降,在高速运转时容易开裂,产生故障。一般两年更换整套风扇)。

8、启动高压风机之前必须通知配电定监控人员,得到配电值班人员的明确答复后,方可启动。

二、启动与运行

1、将鼓风机电控柜内的总电源开关合闸,给电控制柜送电。

2、手动操作时应将急停按钮复位,将操作选择转换开关打到

手动,然后按下合闸按钮,机组开始启动。风机一般设定是限流启动,风机启动后,经延时启动(10s~15s),风机达到额定转速时,自动切换到工频模式,完成启动工作。操作人员应检查风机前后轴承及中间隔板、电机前后轴承有无杂音,若有磨擦或振动,应立即停机,查找原因。

3、确认无异常后,应将出风口电动(手动)蝶阀开关旋钮拨至开阀位置(手动),出风口阀门缓慢开启,将阀门开启度打开到5%左右时,停止开阀。

4、将进风阀缓慢打开,同时观察电流表的读数,通过调节进风阀门的开启度,使运行电流控制在额定电流50%左右。将出风口阀门打开至60%~90%。继续调节进风口阀门的开度(确保运行电流在50%~90%额定电流内),满足工艺运行所需要的风压或风量即可。

5、运行中应经常检查轴承的温度,一般冬季小于70度,夏季小于80度。

6、经常检查机组的振动(包括喘振)和噪声情况。

7、定期记录各仪表的读数。(包括运行电流、出口压力等)。

三、停机

1、关闭进口阀门。

2、按下分闸按钮。

3、将选择开关复位到0位置。按下急停按钮。

4、将电源开关分闸。

四、设备运行注意事项:

1、当曝气池水位每上升一米,鼓风机的空气温度将上升10度。

2、鼓风机后轴承座冷却水进水压力不能过高,保持进水压力小于0.2Mpa,如果压力过高,水会浸入轴承座内,破坏润滑油脂,从而导致轴承损坏。

3、后轴承损坏的原因有:

3.1冷却水压力过高,水浸入到轴承座内。

3.2润滑脂加注过多。

3.3设备喘振造成。

4、离心式鼓风机的运行电流应保持在额定电流的50%~90%,如长时间低于50%,会导致鼓风机内做功压力降低,导致转轴向后轴承座产生推力,容易造成后轴承的损坏。

5、如是变频方式控制的鼓风机,可调频率应操持在45~50HZ,(普通电机)如果运行频率太底,导致转速降低,因电机是采用同轴风冷风扇,导致散热不好,电机容易烧坏。

6、在进风阀门和出风口阀门同时关闭的情况,鼓风机连续运行时间不得超过35分钟,否则将导致设备损坏,在完成鼓风机设备启动后,应将急时将出风口阀门打开,开度为5%左右。防止长时间憋压。

7、鼓风机设备在设计时,是以环境温度为2020度来设计的,因使用地域的海拔和环境温度各有差别,当环境温度第升高1度时,鼓风机的工作效力将下降2020水头,(环境温度上升后,导致空气密度变小,使鼓风机在与设计环境温度2020度运行状况相比,此时的工作效力降低,风压也相继减小。)

潜水推流器操作规程

1、操作人员应熟悉推进器的构造及工作原理。

2、确保电机电源线连接正确,供电电压正常。

3、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。

4、操作开关分为手动和远程控制,拨“手动”档位,按下“开”按钮为开,按起“停”按钮为关,操作中观察指示灯的显示;拨“远控”档位,由中控室控制开停。。

5、第一次启动前或是检修恢复安装时,将搅拌器放入水中,让水浸过搅拌器叶轮最高点2020,电源电缆线应用电缆卡子卡稳,防止叶片打坏。点动运行,查看叶轮运转方向是否与设备要求一致,如方向不对,关闭电源调相。再点动确认,正确后恢复安装。试运行设备,观察设备运行效果。(设备的推流方向与工艺设备运行方向是否一致。)

6、严禁频繁启动搅拌器,干运行时间不许超过30秒。

7、故障报警时,操作人员应立即切断电源并向设备主管反映情况。

8、在任何检修、保养工作开始之前应切断主开关电源,在电源开头处挂维修警示牌,严禁合闸,确保其它人员启动设备。

9、每月将潜水搅拌机提出池子,检查搅拌机扇叶有无开裂和变形,该情况一旦出现,应立即进行维修后方可继续使用.

刮吸泥机操作规程

一、运行管理

1、根据池组设置,进水量的变化,调节各池进水闸门,使之均匀配水,保证水力停留时间。

2、及时清除浮渣和生物挂膜,保持池面、出水堰口的清洁。

3、二沉池必须连续排泥。

4、刮泥机待修或停机应将污泥排净。

5、巡视时要勤听设备是否有异声,是否有部件松动,如有及时处理。

6、做好运行记录,发现问题及时上报。

二、安全操作与维护保养

1、按照设备操作规程操作刮泥机。

2、上池巡视排浮渣,清扫时,必须两人以上,冬季更应注意安全,积雪结冰时,必须停机扫雪除冰。

3、停运的池子应放空,定期开动刮泥机。

4、定期检修刮泥机的行走机构。

5、二沉池应每年放空一次彻底检查、并清理底部积泥,检查水下部件的锈蚀程度,是否需要重新做防腐;池底是否有积砂;池内是否有死区;刮泥板与池底是否密合;泥斗和排泥管是否有积砂;池壁或池底的混凝土抹面是否有脱落等。

6、运行工负责设备检修及例行保养,定期加润滑油,确保设备正常运转。

浓缩压滤机操作规程

一、启动前的准备

1、检查各轴承座及各部件连接螺栓是否拧紧,各辊有无松动。

2、检查各运动部件、轴承润滑是否注油,变频调速减速机有无足够的油位.

3、两滤带间有无杂物、硬物,滤带位置是否对中,滤网是否冲洗干净.

4、刮泥板刃面是否与辊母线平行,间隙是否合理.

5、气源三联体中减压阀的压力是否调好(一般0.4Mpa左右),油雾器内的逗平油应在正常刻度线.积水杯内的水应排干净。

6、各張紧和调偏气路检测开关是否正常.

7、水箱或中水池是否保持一定的水位,满足生产用水需求,水管(尤其是喷嘴)有无堵塞.

8、检查加药装置是否进入正常工作状态。

9、检查空压机、冲洗水泵、加药泵和污泥泵及污泥管路、加药管路、冲洗管路上的阀门应处于正常要求状态。

二、启动手动操作时需将操作转换开关打到手动

1、观察空压机出口阀门是否打开,启动空压机,调节涨紧气源压力,观察滤带松紧程度,所体管路上设有气体压力传感气开关,与控制电路联锁,如果气压不足或是传感器损坏,系统将无法启动。

2、检查冲洗水阀门是否打开,然后启动冲洗水泵,观察冲洗管路及清洗喷头出水是否正常,排水是否正常。

3、启动浓缩机、压滤机观察各传动辊工作情况,人工用手拨