文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV升压站作业指导书

220KV升压站作业指导书

220KV升压站作业指导书
220KV升压站作业指导书

红牧风电场220KV升压站检修作业指导书

(试用版)

大唐国际风电公司

二○○九年十二月

第一章前言

为了规范公司检修维护,保证人身和设备的安全,依据电力工业技术管理法规、设备随机资料、设计院施工设计图、调试报告等,制定本规程。

本标准由标准化管理委员会提出。

本规程归口安全生产部。

本规程起草单位:红牧一期。

本规程主要起草人:张利军。

本规程主要审定人:孙启龙、王志彪、刘尚伟。

本规程批准人:韩国强。

本规程委托安全生产部负责解释。

本规程2010年3月1日首次发布。

目录

第一章 220KV断路器高压试验作业指导书 (6)

第二章变压器大修高压试验作业指导书 (13)

第三章低压厂变大修高压试验作业指导书 (29)

第四章高压电缆试验作业指导书 (39)

范围

1、本指导书确立了红牧风电场升压站一期电气设备及其主要辅助设备检修维护的基本指导原则及规定。

2、本指导书以升压站电气设备的安全、经济运行为基础,确定了红牧风电场升压站电气设备及其主要辅设备的检修、维护、事故分析与处理的检修技术管理具作业指导指南。

3、本指导书只适用于红牧风电场升压站一期电气设备。

管辖设备规定

1、红牧风电场及升压站内所有断路器。

2、红牧风电场及升压站内主变压器。

3、红牧风电场及升压站内0号场变及1号场用变。

4红牧风电场及升压站内所有高压电缆。

第一章 220KV断路器高压试验作业指导书

1 目的范围:

规范作业,明确责任,本作业指导书适用于检修,该设备不同机组的检修,按本作业指导书的内容进行。220KV开关大修高压试验。

2 引用标准:

华北电力集团公司2000年2月1日颁布《电力设备交接和预防性试验规程》电力部颁发DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》。

3 术语:

无专业术语。

4 职责:

4.1工作负责人按工作规程组织工作,在作业书的□内打√以确认工作进行接口工作联系,填写质量记录。

4.2 工作成员按安全工作规程和本作业指导书进行工作。

4.3本作业指导书如有问题,所有人员应及时反馈,按文件和资料控制程序进行修改。

5 工作程序:

5.1 工作人员配备与技能:

5.1.1 工作负责人1名:具备3年以上220KV开关大修高压试验经验。

5.1.2 专责试验工1名:具备2年以上220KV开关大修高压试验经验。

5.1.3 试验工2名:具备电气试验知识。

5.2 使用设备仪器仪表:

5.2.1 直流双臂电桥QJ-44一台及直阻测量线一套。

5.2.2 EGSIII-60/2直流高压发生器一套。

5.2.3 JDC-1兆欧表一块。

5.2.4 100KV试验变一台。

5.2.5 5KVA调压器一台。

5.2.6 电压表一块。

5.2.7 秒表一块。

5.2.8 计算器一个。

5.2.9 M-2000交流电桥一套。

5.2.10 绝缘绳一卷。

5.2.11 绝缘杆2根。

5.2.12 温度计一根。

5.2.13 电源线盘一个。

5.2.14 油试验器一套。

5.2.15 油瓶一个。

5.2.16 烘干箱一台。

5.2.17 遮拦一套。

5.2.18 地线、屏蔽线、双股花线若干。

5.3 消耗性材料:

5.3.1 砂纸2张。

5.3.2 1.5伏甲电池一个,1.5伏5号电池12节。

5.3.3 棉纱一卷,洗涤灵一瓶。

5.4 工作流程:

5.5 工作项目及工作要求:

5.5.1工作前准备:

5.5.1.1 工作前由工作负责人组织学习试验规程和本指导书。

是□

5.5.1.2 工作负责人及成员查看历史试验报告。是□

5.5.2 安全、组织、技术措施:

5.5.2.1 全部试验工作由高压班负责,变配电班配合。是□

5.5.2.2 试验所需试验人员不少于四人。是□

5.5.2.3 进入工作现场时,试验负责人必须交代试验现场安全事项,在现场试验准备工作完毕后,对所有参试人员必须有明确的责任分工。是□

5.5.2.4 各参试人员必须按其分工认真履行自己的职责,不得从事其它的工作。是□

5.5.2.5参试人员的责任分工不可随意发生变动,如需变动必须征得工作负责人的许可。是□

5.5.2.6 各级领导及班长技术员如需抽调参试人员时,必须征得工作负责人的同意,当现场情况不允许减少人员时,工作负责人可拒绝抽调参试人员。是□

5.5.2.7 试验现场应装设围栏对外悬挂“止步、高压危险”并派人看护。是□

5.5.2.8 试验前应通知检修班组及无关人员撤离被试设备,确实验明被试设备上无人工作。是□

5.5.2.9 测量接触电阻时,开关上接线人员应系安全带。是□

5.5.2.10 确认试验用临时接地线已良好接至地网。是□

5.5.2.11 试验开始前,必须认真检查试验接线、表计倍率调压器零位,并已核算变比及试验数值均正确无误。是□

5.5.2.12 全体试验人员应精神集中,不得与他人闲谈,操作人应穿绝缘鞋。是□

5.5.2.13 加压前应得到工作负责人的许可,试验过程中应呼唱。

是□

5.5.2.14 实验每告一段落或实验结束时,被试设备须放电,接地。是□

5.5.2.15 试验时应注意试验数据变化趋势,对测试结果还应进行横向比较,以便确任其准确性。出现异常情况应立即停止试验。是□

5.5.2.16 试验结果出现很大偏差时,应首先对试验方法,试验接线进行自查,对试验数据应认真分析,特别是出现疑问时,必须历史地,全面地进行分析比较,综合判断,以便得出正确的结果。是□

5.5.3 并联电容器测量:

工作负责人:

实验人:

日期:

5.5.3.1 极间绝缘电阻用2500V兆欧表测量。是□

5.5.3.2 极间绝缘电阻一般不应低于5000MΩ是□

5.5.3.3 电容值偏差应在额定值的±5%范围内。是□

5.5.3.4 10KV电压下的tgδ值的±不大于下列数值。

油纸绝缘0.005膜纸复合绝缘0.0015。是□

5.5.3.5 漏油应停止使用。是□

5.5.4 短路器提升杆的交流耐压。

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.4.1 试验电压为356KV。是□

5.5.4.2 耐压分段进行,分段数不应超过6段。是□

5.5.4.3 每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的1.2倍,加压时间5min。是□

5.5.5 断路器本体油试验:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.5.1 按照GB507和DL424.9方法进行试验。是□

5.5.5.2 标准≥40KV。是□

5.5.6 导电回路电阻测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.

6.1 测量数值应符合制造厂规定。是□

5.5.

6.2 测量时接触面应用沙纸打磨干净。是□

5.5.7 绝缘电阻测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.7.1 测量时使用2500V兆欧表。是□

5.5.7.2 整体绝缘电阻自行规定。是□

5.5.7.3 断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于6000MΩ。是□

5.5.8 泄漏电流测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.8.1 每一元件的试验电压为40KV。是□

5.5.8.2 泄漏电流不大于10UA。是□

5.5.8.3 泄漏电流大于5UA时应引起注意。是□

5.6 由班组C级质检员进行验收。

填写C级验收合格证。

5.7 由班组申请,电气分公司B级质检员进行验收填写B级验收合格证。

5.8 通知配电班试验完毕,可以进行下一步工作。

6 相关支持性文件文件:

6.1 《电业安全规程》。

6.2 《中华人民共和国工人技术员等级标准》。

6.3 《检修技术记录》。

6.4 《检修工作日志》。

7 质量记录:

7.1试验报告:。

第二章变压器大修高压试验作业指导书

1目的、范围:

规范作业,明确责任、提高试验质量。

主变压器大修后高压试验。

2引用标准:

华北电力集团公司2000年2月1日颁布《电力设备交接和预防性试验规程》电力部颁发DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》

GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》

3术语:

无专业术语

4 职责:

4.1 工作负责人按工作规程组织工作;在作业书的□内打∨以确认工作进

行接口工作联系;填写质量记录。

4.2 工作成员按安全工作规程和本作业指导书进行工作。

4.3 本作业指导书如有问题,所有人员应及时反馈,按文件和资料控制程序进行修改。

5作业要求:

5.1工作人员配备与技能:

5.1.1工作负责人1名:具备6次以上变压器大修高压试验经验。

5.1.2专责试验工2名:具备3次以上变压器大修高压试验经验。

5.1.3试验工2名:具备电气试验知识。

5.2使用设备、仪器仪表:

5.2.1 60KV直流发生器1台。

5.2.2 JDC_1绝缘测试仪1台。

5.2.3 3381直阻测量仪1台。

5.2.4 温度计6只。

5.2.5 高压交流电桥1台。

5.2.6 专用线、电源线、地线若干。

5.2.7 遮栏1套。

5.2.8 油瓶1个。

5.2.9 油试验器1套。(耐压介损)

5.2.10 电源线盘一个

5.2.11 秒表一块

5.2.12 烘干箱一台

5.2.13 计算器一台

5.2.14 电压表两块

5.2 15 绝缘绳一卷

5.3消耗性材料:

5.3.1保险丝1盘。5号电池12节棉纱一卷

5.3.2塑料带2盘。洗涤灵一瓶

5.4工作流程:

电压比和接线组别测试局部放电测试

5.5工作项目及工作要求

5.5.1工作前准备:

5.5.1.1工作前由工作负责人组织学习试验规程和本指导书。是□5.5.1.2工作负责人及成员查看历史试验报告。是□5.5.2 安全、组织、技术措施:

5.5.2.1 全部试验工作由高压班负责,变配电班配合。是□5.5.2.2 试验所需试验人员不少于四人。是□5.5.2.3由配电班将变压器高低压侧接头及各中性点接头全部打开并保持足

够的安全距离。是□

5.5.2.4 进入工作现场时,试验负责人必须交待试验现场安全注意事项,在

现场试验准备工作完成后,对所有参试人员必须有明确的责任分工,如:

操作人、记录人、接线人等。是□

5.5.2.5 各参试人员必须按其分工认真履行自己的职责,不得从事其他无关的工作。是□

5.5.2.6 参试人员的责任分工不可随意发生变动,如需变动必须征得负责人的许可。是□

5.5.2.7 各级领导及班长技术员如需抽调参试人员时,必须征得试验负责人的同意,当现场情况不允许减少人员时,工作负责人可拒绝抽调参试人员。

是□

5.5.2.8 试验现场应装设围栏对外悬挂“止步,高压危险”并派人看护。

是□5.5.2.9 试验前应通知检修班组及无关人员撤离被试设备,确实验明被试设备上无人工作。是□

5.5.2.10 接试验引线时必须系好安全代并戴好安全帽。是□5.5.2.11 确认试验用临时接地线已良好接至地网。是□5.5.2.12 被试设备的试验端应短接,非被试相(端)应短路接地。是□5.5.2.13 试验开始前,必须认真检查试验接线、表计倍率调压器零位,并已核算变比及试验数值均正确无误。是□

5.5.2.14 全体试验人员应精神集中,不得与他人闲谈,操作人应穿上绝缘鞋

。是□

5.5.2.15 加压前应得到试验负责人的许可,试验过程中应呼唱。是□5.5.2.16 试验每告一段落或试验结束时,被试设备须短路接地。是□5.5.2.17 试验时应密切注意试验数据变化趋势,对测试结果还应进行横向比较,以便确认其准确性。出现异常情况应立即停止试验。是□

5.5.2.18 试验结果出现很大偏差时,应首先对试验方法、试验接线进行自查,对试验数据应认真分析,特别是出现疑问时,必须历史地全面地进行分析比较,综合判断,以便得出正确结果。是□

5.5.3 绝缘电阻、吸收比及极化指数测量:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.3.1 绝缘电阻测量应使用2500V摇表,测量前被试绕组应充分放电,测量温度以顶层油温为准,尽量在相近的温度下试验。是□

5.5.3.2 尽量在油温低于50℃时试验,不同温度下的绝缘电阻值一般可用

下式换算: R2=R1×1.5(t1-t2)/10。是□

5.5.3.3 绝缘电阻换算至同一温度下,与上一次试验结果相比应无明显变化,一般不低于上次值的70%。是□

5.5.3.4 在10~30℃范围内,吸收比一般不低于1.3;极化指数不低于1.5。

是□5.5.3.4 220kV及120MVA以上变压器宜测量极化指数,用以判断绝缘状况。

是□

5.5.4 绕组的直流泄漏试验:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.4.1 确认试验用临时接地线已良好接至地网。是□5.5.4.2 被试设备的试验端应短接,非被试相(端)应短路接地。是□5.5.4.3 试验开始前,必须认真检查试验接线、表计倍率调压器零位,并已

核算变比及试验数值均正确无误。是□

5.5.4.4 全体试验人员应精神集中,不得与他人闲谈,操作人应穿绝缘鞋。

是□

5.5.4.5 加压前应得到试验负责人的许可,试验过程中应呼唱。是□5.5.4.6 试验每告一段落或试验结束时,被试设备须短路接地。是□

5.5.4.7 试验时应密切注意试验数据变化趋势,对测试结果还应进行横向比较,以便确认其准确性。出现异常情况应立即停止试验。是□

5.5.4.8 试验结果出现很大偏差时,应首先对试验方法、试验接线进行自查,对试验数据应认真分析,特别是出现疑问时,必须历史地全面地进行分析

比较,综合判断,以便得出正确结果。是□

5.5.4.9 试验电压及标准如下表: 20 ℃时

5.5.4.10由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与在相同温度下所测绝缘电阻

值相近,试验时间一分钟。是□

5.5.5 变压器本体介质损失角测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.5.5.1 同一变压器各绕组的tgδ标准相同,测量温度以顶层油温为准,尽量在相近温度下试验。非被试绕组接地,被试绕组应短路。

是□

5.5.5.2 尽量在油温低于50℃时试验,不同温度下的tgδ值一般可用下式

计算:tgδ2=tgδ1×1.3(t2-t1)/10。是□

5.5.5.3 20℃时的tgδ不大于下列数值:

5.5.5.4 tgδ值与历年的数值比较不应有明显变化

5.5.5.5 试验电压如下:

绕组电压10kV及以上: 10kV;是□

绕组电压10kV以下: Un 是□

5.6 变压器套管的tgδ和电容值测试:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.6.1 绝缘电阻试验应使用2500V兆欧表。是□5.6.2 主绝缘的绝缘电阻值一般不低于下列数值:

110kV以下:5000 MΩ;

220kV及以上:10000 MΩ;是□

5.6.3 末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ. 是□

5.6.4 主绝缘20℃时的tgδ%值不应大于下列表中数值:

是□5.6.5 当电容型套管末屏对地绝缘电阻低于1000 MΩ时应测量末屏对地

的tgδ;加压2kV,其值不大于2%。是□

5.6.6 电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超过±5%时

应查明原因。是□

5.6.7 存放1年以上的套管应做额定电压下的tgδ。是□5.6.8 试验应采用正接线,测量时记录环境温度和设备的顶层油温。被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压,其余绕组端子应接地。是□

5.7 铁芯绝缘电阻测量:

工作负责人:

试验人:

日期:

5.7.1 使用2500V摇表,与以前使用相比无明显差别。是□

5.7.2 出现两点接地现象时,运行中接地电流一般不大于0.1安培。是□5.8 穿钉测试(吊罩时进行):

工作负责人:

试验人:

日期:

用2500伏兆欧表,220kV及以上的绝缘电阻一般不低于500MΩ是□

5.9 试验结束后,应拆除所有试验引线,清理现场,恢复试验所需拆线。

是□

5.10工作负责人必须认真做好回检工作,工作现场及被试设备上不能遗

留试验用品。是□

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

变电站自动化系统标准化验收作业指导书

编号:Q/孔目江500kV变电站自动化设备竣工验收标准化作业指导书 编写: 年月日 审核: 年月日 批准: 年月日 作业负责人: 作业日期:20年月日时至20年月日时 国网江西省电力公司检修分公司 1、范围

本指导书适用于孔目江500kV变电站自动化设备竣工验收作业。 2、引用文件 国家经济贸易委员会第30号令,2002年5月电网与电厂自动化系统及调度数据网络安全防护规定 DL/T 860-2006《变电站通信网络与系统》 DL/T 1372远动终端设备 DL/T5136 火力发电厂、变电所二次线设计技术规定 DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规定 DL/T 5149-2001 220—500kV变电所计算机监测系统设计技术规程 DL/T 621 交流电气装置得接地 DL/T 630-1997交流采样远动终端技术条件 DL/T634.5101 远动设备及系统第5部分:传输规约第101篇基本远动任务配套标准 DL/T 634。5104 远动设各及系统第5-104部分:传输规约采用标准协议子集得IEC60870-5-101网络访问DL/T634远动设备及系统第5部分:传输规约第102篇电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 667 远动设备及系统第5部分:传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL451 循环式远动规约 DL 476 电力系统实时数据通信应用层协议 DL/T5003—2005 电力系统调度自动化设计技术规程 江西电网DL/T179-2000 电力系统电能量计量传输实施细则(试行) 《电力二次系统安全防护总体方案》电监安全〔2006〕34号 IEEE Std 1344—1995(R2001)IEEEStandard for Synchrophasors forPower Systems Q/GDW 131-2006 电力系统实时动态监测系统技术规范 IEEEStdC37.118—2005 电力系统同步相量标准 Q/GDW 273-2009 继电保护故障信息处理系统技术规范 3、验收前准备 3、1 人员要求:

35KV变电站电缆桥架施工作业指导书

第十部分 35KV变电站电缆桥架施工作业指导书 1 目的 为规范35KV变电站电缆桥架施工作业,使施工作业达到预期要求,特制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用于35KV变电站电缆桥架施工。 3 职责: 检修部一次班负责35KV变电站电缆桥架施工作业 4 施工工艺

5 各工序施工方法 5.1 施工准备 5.1.1技术准备:参与施工的人员必须先熟悉施工图纸资料,及电缆桥架安装施工方法,由技术人员对其进行技术交底。 5.1.2人员准备:成立电缆桥架安装小组,施工人员必须持有相应工种的操作证,电焊工2名。 5.1.3工器具准备:

5.1.4 施工现场清理及布置:清理施工现场建筑杂物。 5.2 基础复核 用经纬仪、角尺、吊线垂复测电缆沟宽度、标高、垂直度是否符合设计要求。 5.3 电缆桥架检查 质保检查:合格证检查; 外观检查:数量、规格、型号符合设计要求;部件齐全、表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整、无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀、无破损碎裂、无扭曲变形、不压扁、表面不划伤。 5.4 测量放线 根据桥架的安装高度,确定桥架立柱安装高度,用墨线在电缆沟壁做出标记,确保同一条电缆沟、同型电缆桥架的立柱安装位置(从一般电缆沟转角处向电缆沟两端放样)。在每一根立柱安装位置用吊线垂及钢尺确定立柱其他固定膨胀螺栓的位置,并作出标记。 5.5 打孔 用电锤在固定膨胀螺栓的位置打孔,打孔时钻头要垂直于电缆沟沟壁,孔深及孔的大小与固定膨胀螺栓的型号完全匹配。 5.6 桥架安装 5.6.1 立柱接地扁铁安装 在已钻孔的位置安装膨胀螺栓,并固定电缆立柱,电缆立柱应

混凝土搅拌站作业指导书

混凝土搅拌站作业指导书

1适用围 适用于………施工搅拌站 2编制依据 根据《机器使用说明书》 3搅拌机部分 3.1操作注意事项 3.1.1机器接通电源后,电源指示灯和故障指示灯灯亮。 3.1.2搅拌机工作时,冲洗开关应关闭。 3.1.3料斗提升时,严禁在料斗下面站人,以免误伤。 3.1.4机器搅拌过程中,不得随意停机,如果中间发生事故,须立即打开卸料门,用人工卸出50%的物料,排除故障后再行启动,注意:人工卸料时必须关闭电源,挂停电牌,专人看守。 3.1.5机器在运转过程中,不得检修。 3.1.6操作过程中,切勿使砂、石等落入机器的运转部位,料斗底部粘住的物料应及时清理干净,以免影响斗门的启闭。 3.1.7机器不得超载荷投料和运行。 3.1.8机器停止工作时,应打开冲洗开关,启动水泵清洗搅拌筒的混凝土,检查搅拌臂螺丝是否松动,搅拌叶片与衬板间隙不得大于5mm。 3.2保养与维修 3.2.1每班使用前应检查的项目。 A、检查机身是否平稳。 B、叶片及其支撑臂上的联接螺栓是否松动,若松动应立即拧紧。 C、上料架上的联接螺栓是否坚固。 D、水泵引水是否充足,管路是否畅通。 E、减速箱油量是否足够。 F、润滑油泵油量是否足够。 G、卸料闸门油压泵油量是否足够。 H、检查主马达电流是否正常。 3.2.2每班使用后的保养 A、清理搅拌筒外、卸料门、料斗上积灰,用水冲洗干净。料斗不得有存物。 B、对各润滑点,加注润滑油(脂)。 C、寒冷季节,应将供水系统的存水全部排净。 3.2.3每周检查项目 A、检查钢丝绳,并在其表面抹少许黄油。 B、检查减速箱油面,浓油泵油脂量,必要时加注更换油(脂)。 C、供水系统要保持清洁,以免堵塞,对吸水阀检查清洗一次。 D、检查行程开关摇臂是否松动,如有松动,作必要调整。 E、检查叶片、支撑臂联接螺栓是否松动,调整叶片与筒壁间隙,其最大间隙为5mm,并进行必要的拧紧。 3.2.4定期检查项目 A、对卷扬电机制动器进行检查,并作适当调整。 B、对水泵、节流阀进行检查,是否有漏水现象。 C、对开式齿轮进行检查。调整皮带的松紧度,以免打滑。 D、检查叶片、衬板的磨损情况,并酌情更换。

升压站电气调试方案

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016 年05月 目录 一、概述............................ 编制依据............................. 施工执行标准........................... 工程概况............................. 二、准备工作.......................... 施工机具及仪器准备........................ 施工人员配置........................... 临时电的准备........................... 三、施工步骤.......................... 工期及工程施工进度计划安排................... 调试施工及要求......................... 保护、测控调试......................... 高压试验............................. 四、施工技术措施......................... 施工技术、资料准备........................ 专项技术措施.......................... 保护元件调试...........................

系统保护调试........................... 仪表调试............................. 高压试验.............................

风电场升压站安全操作规程

风电场升压站安全操作规程 升压站安全技术操作规程 (l) 升压站( 所) 安全管理制度 1. 值班制度 a. 不准单人值班, 值班人员不准参加检修等其他工作。 b. 在值班时间要认真检查设备的运行情况, 按规定准确填写运行日记和有关数据。 c. 设备检修后, 值班人员要到现场进行认真检查, 无误后方可送电。 d. 值班人员应熟知系统和运行方式。 e. 在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电, 但事后需尽快报告领导。 f. 对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 2. 交接班制度 a. 值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班, 未经领导允许不准随意替换,值班人员必须在接班前15min 到达交接地点。 b. 交接班人员共同检查工具、备件、仪器、仪表、安全用具及消防器材。 c. 经共同检查认为无误后, 双方在交接班记录簿上签字。 d.应交接而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。

e. 如发现接班人员有病、酒醉或因有思想情绪等不适于工作时, 应拒绝交班并报告领导。 f. 未经正式交接手续及接班人员未按时到达时, 交班人员不准离开工作岗位, 同时报告领导处理。 g. 交接班过程中发生事故或有重要操作时, 禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交接。 h. 值班人员应交接下列事项。 ⅰ. 当时系统的运行方式, 变动部分及事故处理情况。 ⅱ. 设备运行情况, 所发现的设备缺陷和备用设备情况。 ⅲ. 设备和线路正在检修或试验的工作情况。 iv. 保护装置和自动装置的变动情况。 V. 上级的指示及传达的命令。 vi. 当班值班未完的工作, 包括没有执行的操作命令。 ⅶ. 一切记录是否正确完整。 ⅷ. 站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。 ix. 现场环境卫生。 3. 巡视检查制度 a. 升压站设备正常运行时每6小时巡视一次。每周至少进行一次夜间洗熄灯巡视;每次断路器跳闸后要对相关设备进行巡视。 b. 巡视重点: 已存在的缺陷; 已处理的缺陷; 运行中的设备状态。 c. 巡视时不得进行任何检修工作。

升压站土建施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目升压站土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部 2017年4月

目录 1 编制依据 0 2 工程概况 (1) 2.1 工程简况 (1) 2.2 工期目标 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 生产材料、机械准备 (2) 3.3 人员准备 (2) 3.4 施工现场准备 (2) 4 劳动力配置及机械工具的配备 (3) 4.1 劳动力配置 (3) 4.2 主要机械及工具 (3) 5 施工方法 (4) 5.1 工程测量 (4) 5.2 基础工程施工 (4) 5.3 模板工程 (5) 5.4 钢筋工程 (6) 5.5 混凝土工程 (7) 5.6脚手架工程 (8) 5.7 墙体工程 (8) 5.8 装饰工程 (11) 6 施工进度计划与工期保证措施 (12) 6.1 施工进度计划 (12) 6.2 工期保证措施 (12) 7 质量目标与质量保证措施 (14) 7.1 质量目标 (14) 7.2 质量保证措施 (14) 8 安全目标与安全保证措施 (15) 8.1 安全目标 (15) 8.2 安全保证措施 (15) 9 文明施工目标和文明施工保证措施 (17) 9.1 文明施工目标 (17) 9.2 文明施工保证措施 (17) 10 环境保护目标与环境保护措施 (18) 10.1 环境保护目标 (18) 10.2 环境保护措施 (18) 11 节能降耗措施 (19)

1 编制依据 (1)工程设计图纸; (2)华能小德营子15兆瓦光伏发电工程招标文件招投标文件; (3)依据国家现行技术标准,新工艺及施工验收规范,工程质量评定标准及操作规程; (4)引用的规范、规程: 《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB/T50795-2012) 《光伏发电工程验收规范》(GB/T50796-2012) 《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工及验收规范》(GB50207-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《电气装置安装工程质量检查验收及评定规程》(DL/T5161-2002) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T5210-2012)。

混凝土搅拌站操作人员作业指导书学习资料

混凝土搅拌站操作人员作业指导书 一、铲车 1、铲车作业场地应随时清理,保持场地整洁、堆码整齐。 2、铲取物料时,车速不得超过4km/h,不得高速猛撞料堆,并注意轮胎不得打滑。 3、工作后或修理保养时,应停放在平坦、安全的地方,并将铲斗落地。 4、服从生产管理和工作调动,遵守企业劳动纪律。工作当班时间内禁止饮酒,禁止擅离职守。严禁非操作人员操作铲车。 5、铲车下坡时严禁发动机熄火及挂空档滑行,铲斗举升后,禁止斗下站人,机器运转时,中绞接处严禁站人,车辆行驶时,观察四周不得有危险源。 6、在生产过程中,必须关注地材的变化,并在地材发生较大变化时立即告知技术部门相关人员。 7、认真执行有关噪声控制、废水排放和固体废弃物处置的规定,符合环保标准要求。 二、搅拌楼 1、操作者首先应详细学习配料机、混凝土搅拌机使用说明书,了解掌握机械结构及性能,熟悉安装调试、工作注意安全事项,懂得检查保养维修具体项目。使该机组能得到合理利用,保证生产质量及进度,发挥最好的经济效益。

2、操作作业前的准备工作: (1)施工场地平整,机械布局合理,基础要坚实稳固,安装后机械应保持水平。皮带轨道架不得歪扭错位。 (2)电源要正确连接,电器元件不允许有断线、松动、短路现象,控制开关应安全可靠。防止电器元件及电线受损,电机受潮。配电控制箱应装接地线。 (3)配料秤的调试应根据施工混凝土配比量,由工程技术人员和现场操作人员一同进行调试,确保混凝土的配比质量。 (4)检查水泵引水是否充足,泵水龙头是否有回漏水现象,管路是否畅通,泵水时间继电器系统是否准确可靠。混凝土配水量及配水时间(继电器控制)应有工程技术人员调试确定。 (5)检查各齿轮箱的油位和油质,如有不足时应添加,不清洁应更换。 (6)检查运输胶带及三角胶带,调整涨紧度,不得跑偏、打滑,切勿使砂石等落入运转部位。 (7)按搅拌站的性能准备合格的砂石骨料。 3、操作注意事项: (1)操作人员应精神集中,注意观察配料机是否正常,混凝土配比供水量是否合适,拌合机各部工作是否正常。 (2)皮带提升时,严禁在皮带下面站人,以免误伤。清理料坑

220KV升压站投运方案

220KV升压站投运方案 一、编制目的 为了加强XXXXXXXXX风电场220KV升压站工程的调试工作管理,确保此次变电站投运工作的任务和各方职责,规范程序,使220KV升压站投运工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保启动工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 二、编制依据 1.1 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB50150》 1.2 《变电站施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.4 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 1.5 XXX集团公司《电力安全作业规程》(电气部分试行本)XXX安【2007】 342号 1.6 辽宁院设计施工蓝图及设计变更通知单 1.7 设备生产厂家提供的设备技术参数及出厂试验报告、设备使用说明书 1.8 国网公司《继电保护18项反措》 1.9 网调、地调有关上网强制性文件 三、工程概况 XXXXXXXXX风电场工程位于辽宁省XXX市XXX瓦子峪乡内,风电场总装机规模为100MW,将建设一座220kV升压变电站,经一回220kV线路电力系统连接。XXX风电场及白石砬沟风电场装机容量各为49.5MW,各安装30台1650kW风力发电机组,风力发电机出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV,30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元,联合后由35kV架空电缆混合线路输送至风电场220kV升压变电站的35kV侧。风

电场发出的电能通过220/35kV主变升压后,经1回220kV架空线路送至220kV 系统电网。 本工程位于东北丘陵地带,该地属Ⅲ级污秽地区。 本期工程为XXX风电场工程,采用的1.65MW风力发电机组出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV。30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元经集电线路送至升压变电站。场内集电线路采用35kV架空线路为主,箱变至35kV架空线、架空输电线路进220kV升压变电站部分采用35kV 电缆线路。 风电场升压变电站本期按100WM容量建设,安装一台100MVA主变;220kV 架空出线一回,接系统220kV升压站,本期220kV侧采用单母线接线;主变压器220kV侧中性点直接接地。35kV侧采用单母线接线方式。 风电场220kV升压站内安装3个220kV GIS间隔、1台220kV主变、11面开关柜、1套无功自动补偿装置(SVG)、1套接地变含站用变/消弧线圈成套装置以及220kV户外避雷器、220kV户外电容式电压互感器、综合自动化、交直流电源、电话通信等系统的设备。 四、受电范围:(见受电一次系统图) 五、投运前应具备的条件 5.1受电范围内土建工程全部结束。各配电间屋内最后抹平地面的施工完毕,主控室、继保室全部装修施工完毕、照明充足且经专业监理及业主验收合格。 5.2各配电间、主控室、继保室门窗已上好锁,已将全部钥匙移交生产准备部门。 5.3 受电范围内各电缆沟道、孔洞封堵沟盖扣盖完毕,道路畅通。 5.4新投运设备全部安装调试完毕,相关安装记录、交接试验记录签证齐全且经专业监理及上级质检中心站验收签证。 5.5继电保护及自动装置定值计算、整定校验完毕。 5.6系统通讯与远动通讯调试完毕,已与地调接口。自动化信息量上传准确无误。 5.7站内UPS系统及直流系统已经带负荷试运。 5.8 受电范围内各处围栏已围好,生产准备部门已上好锁并挂好警示牌、标志牌。 5.9生产准备部门已在受电范围内各处配好消防灭火用具。

变电站红外检测作业指导书

变电一次设备红外测温标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了变电一次设备红外测温作业的检测前准备、检测程序、检测内容及报告等要求。适用于各电压等级变电站一次主设备,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、套管、电容器、避雷器、电力电缆、导线及绝缘子串等。 本标准化作业指导书适用于变电一次设备红外测温作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 19870 工业检测型红外热像仪 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 664 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 969-2005 变电站运行导则 Q/GDW 1168 输变电设备状态检修试验规程 Q/ 国家电网公司电力安全工作规程第一部分:变电部分 苏电运检[2013]1702号加强重要变电站管理实施细则 电运检[2014]60号变电设备带电检测工作实施细则(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 温升 被测设备表面温度和环境温度参照体表面温度之差。

3.2 温差 不同被测设备或同一被测设备不同部位之间的温度差。 3.3 相对温差 两个对应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。相对温差δt ,可用下式求出: %100)/()(%100/)(0121121?--=?-=T T T T t τττδ (1) 式中: 1τ和T 1——发热点的温升和温度; 2τ和T 2——正常相对应点的温升和温度; T 0——环境温度参照体的温度。 3.4 环境温度参照体 用来采集环境温度的物体。它不一定具有当时的真实环境温度,但具有与被检测设备相似的物理属性,并与被检测设备处于相似的环境之中。 3.5 一般检测 适用于用红外热像仪对电气设备进行巡视检测。 3.6 精确检测 主要用于对全站主设备精确测温并记录所有设备红外热像,以及检测电压致热型和部分电流致热型设备的内部缺陷,以便对设备的故障进行精确判断。 4 检测前准备

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

混凝土搅拌站安装作业指导书

编号:AQ-JS-00889 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 混凝土搅拌站安装作业指导书Operation instruction for installation of concrete mixing plant

混凝土搅拌站安装作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 混凝土搅拌站安装作业指导书 1总则 1.1目的 充分识别混凝土搅拌岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事混凝土搅拌岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1.2适用范围 本指导书适用于公司内从事混凝土搅拌岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守相关规定。 1.3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程 2岗位要求

2.1素质要求 具备初中以上学历; 身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2.2技能资质 经过培训、考试合格。 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导 在所在班组的班组长的领导下工作,接受工号技术负责人的技术交底和安全员的安全管理。 3.2对下负责什么 负责带好徒工,为下道工序创造条件。 3.3权利和义务 严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具,服从领导和安全员

220KV升压站改造技术方案

发电厂220KV升压站设备切改技术方案 一、改造原因: 发电厂一、二期机组接入系统的需要,对发电厂220kV升压站进行改造。在改造期间确保施工质量,特制定本技术方案。 二、交流高压断路器、高压隔离开关、油浸式电流互感器型号及台数: 高压断路器: HPL245B1 2000A 10组北京ABB 高压隔离开关: GW7-252W 2500A 9组河南平高 GW7-252DW 2500A 22组河南平高电流互感器: LB7-220W3 13组大连 三、具体技术方案: (一)高压断路器: 1、将分段213、224,母联21 2、234,出线25 3、25 4、256的原有油开 关及基础全部拆除(同时拆除至就地控制箱的二次线),重新制作基础,开关基础养护期至少应保证15天,在养护期间基础应无裂纹、变形等影响安全稳定运行的缺陷; 2、开关基础养护达到标准后安装新式的HPL245B1型SF6开关,开关本 体安装完毕外观检查应整洁、无锈蚀、油漆完好,分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 3、开关本体SF6气体压力(密度)指示正常,漏气量和含水量均应符合 有关标准规定。 4、开关本体传动机构、操动机构箱应密封良好具有防尘、防潮功能。 5、开关本体、机座地线与地网焊接良好,接地引下线采用双线连接。 6、开关本体绝缘电阻、直流电阻、气体湿度、气体密度监视器检验、交 流耐压、分合闸时间、线圈最低动作电压、保护整组传动等各项试验均

合格。 7、制作引线、连接良好具备开关充电条件。 8、#1、#2高备变开关明年进行更换,#2、#3、#4发电机开关大修时进 行更换; (二)高压隔离开关: 1、将分段隔离开关2131、2133、224 2、2244,母联隔离开关2121、2122、 2343、2344,出线隔离开关2531、2532、2536、2541、2542、2546、2563、2564、2566,母线电压互感器隔离开关219、229、239、249全部拆除,机构箱及二次线一并拆除,在原有的基础上安装GW7-252DW 和GW7-252W 型新隔离开关及机构箱。 2、安装完毕进行所有螺丝紧固,地线焊接,二次电缆敷设、配线,手动、 电动多次调试到位合格。 3、安装好的开关及机构的转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气 闭锁装臵灵活自如,无卡涩,机构箱分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 4、进行直流电阻、绝缘电阻、防误闭锁传动试验后,制作引线连接良好 即可具备充电条件。 5、#1、#2高备变隔离开关2001、2002、2003、2004明年进行更换,#2、 #3、#4发电机隔离开关2021、2022、2033、2034、2043、2044大修时进行更换。 (三)电流互感器: 1、将分段213、224间隔,母联21 2、234间隔,旁路215间隔,出线25 3、 254、256间隔原有的电流互感器及二次线全部拆除,在原有的基础上安装LB7-220W3型电流互感器。

升压站施工作业指导书(DOC)

1.1 概况 华电昌邑胶莱河风电场工程场址位于昌邑市市区东北胶莱河西岸,省道320以北区域,场址范围东西长约10km,南北长约2.3km,风电场场址面积为23.85km2。昌邑市地处山东半岛西北部,渤海莱州湾南岸,市域总面积1669.79 km2,下辖6个乡镇、2个街道办事处,共691个行政自然村(居),总人口57.97万。昌邑市属暖温带季风型大陆性气候,四季分明,雨热同期,春季干燥多风,夏季湿热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。 1.2 主要工程量 1.2.1、升压站综合办公楼、主控楼、无功补偿室、水泵房、主变等设备基础、构支架安装及基础、电缆沟、防雷接地、进站及站内道路、给排水、消防、围墙及大门等建筑工程及相关的地基处理、沉降观测等; 1.2.2、站内场地平整、道路修筑等; 1.2.3、防雷接地工程:土石方的开挖和填筑;接地系统水平接地极、垂直接地极及接地引上线的敷设(包括测量接地电阻); 1.2.4、其他施工范围:本标段相关的工作配合;升压站范围内施工协调、临建以及升压站施工期间所有水、电、通信设施等。施工蓝图等设计文件和招标文件、合同草案中已约定的工程内容、或作为一个有经验的承包商应考虑到的施工过程中必不可少的工作内容同样属于本标段内的工程范围 2、编写依据 华电昌邑风电有限公司招标文件; 《电力建设工程施工技术管理导则》; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 国家《建设工程质量管理条例》; 国家《建设工程安全生产管理条例》; 本企业可调配的人力、物力和机械等资源条件; 同类型风电工程施工有关资料; 现场情况调查资料; 施工合同; 施工图纸及设备说明书; 招标文件要求的其他法律、法规、规范、规程等。

基础施工作业指导书-4

中节能太阳山光伏发电场升压站一星能 330KV升压站110KV线路 基础施工作业指导书 批准: 审核: 编制 宁夏昊能电力有限公司 太阳山项目部 2011年12月1日 1、总述 1.1适用范围:

本作业指导书适用于中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110KV线路的基础施工作业。工程结束后自动失效。 1.2. 编写主要依据 1.2.1 《110KV- 750kV架空电力线路施工质量及评定标准》 1.2.2 《110kV?750kV送电线路施工及验收规范》 1.2.3 中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110K V线路工程施工图及《图纸会审纪要》。 1.2.4 《电力建设安全工作规程》 1.2.5 本措施只是施工补充工艺说明,施工时必须参照公司贯彻有关文件和设计图纸以及规范标 准执行。 2、工程概况: 中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110KV输电线路工程,起始于中节能太阳山光伏发电场110KV升压站110KV构架,终止于太阳山星能330KV变电站110KV构架。全线采用110KV单回路架设,线路全长15.775km。导线采用JL/GIA-240/30-24/7 型钢芯铝导线;地线一根采用1X 7-11.4-1270 (GJ-80)镀锌钢绞线,另一根采用12芯OPGWfc缆复合架空地线。 全线新建杆塔共计57基,其中:直线杆塔43基、特殊杆塔13基、钢管杆1基,(不含星能便出现已建一基双回路)。海拔高度1381?1438m,曲折系数1.20. 2.1、中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110KV线路工程. 主要技术经济特性表。

搅拌站混凝土浇筑作业指导书

搅拌站混凝土浇筑作业指导书 4.1浇筑混凝土前,应做好如下准备工作: 4.1.1制定浇筑工艺,明确结构分段分块的间隔浇筑顺序(尽量减少后浇带或连接缝)和钢筋的混凝土保护层厚度的控制措施; 4.1.2根据结构截面尺寸大小研究确定必要的降温防裂措施; 4.1.3将基础上松动的岩块及杂物、泥块清除干净,并采取防、排水措施,按有关规定填写检查记录。对干燥的非粘性土基面,应用水湿润;对未风化的岩石,应用水清洗,但其表面不得积水。 4.1.4仔细检查模板、支架、钢筋、预埋件的紧固程度和保护层垫块的位置、数量等,并指定专人作重复性检查,以提高钢筋的混凝土保护层厚度尺寸的质量保证率。 构件侧面和底面的垫块应至少为4个/m2,绑扎垫块和钢 筋的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证混

凝土保护层厚度的准确性,其形状(宜为工字形或锥形)应 有利于钢筋的定位,不得使用砂浆垫块。当采用细石混凝土垫块时,其抗渗能力和抗压强度应高于本体混凝土,且水胶比不大于0.4 。 4.1.5对于桥梁、隧道或大体积混凝土结构,应在不同季节选择有代表性结构进行试浇筑,并通过测温或计算分析,事先确定施工过程中混凝土温度参数的合理控制值。 4.2浇筑混凝土应符合下列一般规定: 4.2.1在炎热气候条件下,混凝土入模时的温度不宜超 过30 °C O应避免模板和新浇混凝土受阳光直射,控制混凝土 入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温不超过40 C , 宜尽可能安排在傍晚浇筑而避开炎热的白天,也不宜在早上浇筑以免气温升到最高时加剧混凝土内部温升。 422当昼夜平均气温低于5C或最低气温低于—3 C 时,应按冬季施工处理,混凝土的入模温度不应低于5C。 4.2.3 在相对湿度较小、风速较大的环境条件下,可采

110kV升压站扩建GIS成套设备安装工程作业指导书

目录 1. 编制依据 (1) 2. 适用范围 (1) 3. 施工组织措施 (1) 3.1 施工方法 (1) 3.2 人员配置情况 (1) 3.3机具配置 (2) 3.4 准备工作 (3) 4 施工方案 (3) 4.1 主变压器安装施工流程 (3) 4.2 基础尺寸复核 (4) 4.3 GIS设备吊装就位 (4) 4.4 母线及法兰连接 (5) 4.5 吸附剂更换、抽真空和SF6气体充气 (6) 4.6 汇控柜及接地安装 (8) 4.7 试验与调试 (8) 5. 施工质量要求 (9) 5.1 施工质量控制措施 (9) 6 安全技术措施 (10) 6.1 施工安全措施 (10) 7. 文明施工及环境保护 (11) 7.1文明施工、环境保护 (11) 8. 危险因素辨识、评价及控制措施 (11)

1. 编制依据 (1)本工程设计施工图纸; (2)本工程施工图设计交底和图纸会审纪要; (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010; (4)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010; (5)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010; (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016; (7)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; (8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012; (9)《电气装置安装工程质量检验及评定规程第2部分:高压电器施工质量检验》DL /T 5161.2-2018; (10)《电气装置安装工程质量检验及评定规程第4部分:母线装置施工质量检验》DL/T 5161.4-2018; (11)《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3-2018; (12)《电力建设安全工作规程第3部分:变电站》DL 5009.3-2013; (13)《工程建设标准强制性条文(输变电工程部分)》(2016版)。 2. 适用范围 本作业指导书适用于华润沙洋马良二期风电项目110kV升压站扩建工程的GIS成套设备安装施工。 3. 施工组织措施 3.1 施工方法 本工程GIS成套设备由人工配合汽车起重机吊装,经纬仪和水准仪控制设备位置。 3.2 人员配置情况

组塔施工作业指导书

华润新能源随县香湾风电项目110kV 升压站扩建及35kV集电线路工程 铁塔组立作业指导书 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源随县香湾风电项目110kV升压站扩建及 35kV集电线路工程施工项目部 二0一六年四月

华润新能源随县香湾风电项目110kV升压站扩建及35kV集电线路工程铁塔组立作业指导书 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日

目录 第一节总体说明 (1) 一、工程概况 (1) 二、铁塔安装统一规定 (3) 三、组塔规定及注意事项 (5) 第二节地锚、缓冲器及卡接绳环 (6) 一、地锚 (6) 二、缓冲器 (6) 三、临时钢丝绳扣 (6) 第三节内悬浮内拉线抱杆分解组塔 (7) 一、抱杆的布置 (7) 二、抱杆的竖立 (7) 三、内拉线的设置 (8) 四、抱杆的提升 (9) 五、抱杆的拆除 (10) 六、塔材的起吊 (10) 七:主要工器具 (11) 八、劳动力组织 (12) 第四节内悬浮外拉线抱杆分解组塔 (12) 第五节无拉线小抱杆分解组塔 (15) 第六节横担安装 (16) 第七节安全保证措施 (17) 第八节质量保证措施 (18)

第一节总体说明 一、工程概况 1.1.1工程概况 本工程主要工作内容为华润新能源湖北随县香湾风电场集电线路工程及升压站扩建工程,包含110kV天河口升压站扩建及风电场内35kV集电线路工程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回集电线路双回路、单回路的铁塔基础,铁塔组立,铁塔基础处理,导、地线架设,通讯光缆架设(及敷设),光缆接头,铁塔接地,电缆敷设。 本工程场内35kV集电线路共设计3回线路,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回线路,可细分为9个单回线路,2个同塔双回线路。35kV集电线路单回路线路长度24.939公里、双回路10.988公里、直埋电缆线路1.366公里(集电线路长度)、直埋电缆线路1.9公里(箱变~线路终端)、直埋电缆线路1.992公里(线路终端~升压站6kV柜进线端子)。 本工程导线采用JL/G1A-120/25、JL/G1A-185/30和JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,地线采用OPGW-24B1-42(20AC)及OPGW-48B1-61(35AC)复合光缆。 本工程共使用铁塔157基,其中单回路直线塔21基,单回路转角塔73基,单回路终端塔8基,双回路直线塔19基,双回路转角塔 29基,双回路终端塔3基,单回路T接塔3基,双回路T接塔1基。

拌合站安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.拌合站安全操作规程正式 版

拌合站安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、操作人员必须做到持证上岗,在操作过程中应集中精力正确操作,注意机械工况,不得擅自离开工作岗位或将工作交给其他无证人员操作。严禁无关人员进入作业区或在操作室内戏耍、打闹。 2、操作人员应遵守机械有关保养规定,认真及时做好各级保养工作,经常保持机械的完好状态。 3、使用机械与安全生产发生矛盾时,必须首先服从“安全第一”的要求。 4、在工作中,操作人员和配合作业的人员必须按规定穿戴劳动保护用品,长

发应束紧不得外露,高空作业时必须系安全带。 5、机械必须按出厂使用说明,正确操作。机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警和信号装置应齐全,不得带病运转。如有异常,应先停机检查,排除故障后方可使用。严禁机械带病作业。 6、机械使用的润滑油(脂)应符合出厂使用说明书所规定的种类和牌号,应按时、按季、按质更换。 7、新设备使用前必须经过专业人员安装调试,在技术性能各项指标全部符合规定并经验收合格后,方可投入使用。经过拆卸运输后重新组装的搅拌站,也应调

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

相关文档