文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MM440参数调试步骤

MM440参数调试步骤

MM440参数调试步骤
MM440参数调试步骤

一.系统基本参数调试:(一般步骤)

1.恢复工厂设置:

P0010=30

P0970=1 显示“busy”(数分钟), 最后显示“P0970”(最好重新上电)

2.专家模式:

P0003=3 (允许获取更高级别的参数)

3.进入快速调试模式:

P0010 = 1 (仅有快速调试的参数)

4.马达参数:

P0304= 380V 电机额定电压(V)

P0305= 2A 电机额定电流(A)

P0307= 0.75KW 电机额定功率(KW)

P0308= 电机功率因数(COSφ)(可以不填,自动会计算)

P0309= 电机效率(%)(可以不填,自动会计算)

P0310= 50 电机额定频率(Hz)

P0311= 1410 电机额定转速(RPM)

5.选择命令源:

P0700=1 (BOP键盘设置)

P0700=2 (端子,数字输入)√

6.频率设定值通道选择:

P1000=1 (BOP键盘设置)

P1000=3 (内部固定频率设定) √

7.电机最小频率限幅:

P1080=0 (默认值)√

8.电机最大频率限幅:

P1082=50 (默认值)√

9.上升斜率时间:(0 to 650.00秒)

P1120=2 √

10.下降斜率时间:(0 to 650.00秒)

P1121=2 √

11.控制方式选择:

P1300 = 20 无传感器的矢量控制√

12.结束快速调试

P3900 = 1 (结束快速调试,计算建立马达模型):按“P”→开始执行“结束快速调试”;显示“busy”(数分钟);最后显示“P3900”(结束快速调试,完成计算并写入参数值)。

13.做系统优化(P0003=3 P0010=0)《最好带减速箱、辊子》

●P1910 = 1 ;(速度环优化):显示“A0541”后按“①= ON”;变频器风

机运行,电机有声响,但不转;交替显示“A0541”及“P1910”显示“busy”

(数分钟);最后显示“P1910”。

●P1910 = 3 ;(磁化曲线优化):显示“A0541”后按“①= ON”;变频器

风机运行,电机有声响,但不转;交替显示“A0541”及“P1910”(数分钟);最后显示“P1910”。

●P1960 = 1 ;(电流环优化):显示“A0542”后按“①= ON”;变频器有

声响,电机会按不同的频率转动三次;交替显示“A0542”及“P1960”(数分钟);最后显示“P1960”。

14.从RAM到EEPROM的数据传送:

P0971=0 (禁止传送)

P0971=1 (启动传送,传送完成后,自动复位为0)

15.P0010 = 0 返回到运行模式√

16.返回到运行显示模式:

r0000

二. 固定频率设定

1.数字输入1设定:(5#端子)

P 701 = 16 固定频率1+ ON √

低速运行=> 5#端子为“1”时,按P1001值(给定值)

2.数字输入2设定:(6#端子)√

P 702 = 12 反转

反转运行=> 6#端子为“1”时,给定值为负

3.数字输入3设定:(7#端子)√

P 703 = 9 故障确认

4.数字输入4设定:(8#端子)√

P 704 = 15 固定频率2 (速度增量值)

高速运行=> 5#与8#端子同时为“1”时,按P1001值+ P1004值(给定

值)

5.固定频率1(低速)设定:

P 1001 = 15 (Hz)√

等于423RPM,相当于0.23MPM

6.固定频率4(速度增量)设定:

P 1004 = 30 (Hz)√

(高速给定值= P1001值+ P1004值= 45HZ )

等于1269RPM,相当于0.698MPM

7.检查数字输出功能:

P0731 = 52.3 √(有故障时,端子19、20为“0”;正常时为“1”)

三. 制动电阻:

1.制动电阻:铭牌上有“12S”,这相当于5%工作制;(制动电阻占空比)2.将P1240 = 0 禁止直流电压控制器;释放P1237(用制动电阻制动);

因为P1240(直流电压控制器)的级别高于P1237(用制动电阻制动)。3.P1237 = 1 相当于5%工作制;√

P1237 = 2 相当于10%工作制;

P1237 = 3 相当于20%工作制;

P1237 = 4 相当于50%工作制;

相关文档