保温材料的存放、运输要求

1)保温材料应存放在干燥、平整、清洁和通风良好的地方,防雨、防风等

防外界气候影响措施良好;

2)保温材料应保留在原有的包装内,并用厚木板将或其它材料与地面隔离,

并做好防潮和防尘措施;

3)金属薄板、型材和其它杂项的存放区域应不受外界气候影响,地面平整

干燥无积水,金属薄板和型材与地面隔离存放并应采取措施防止变形;

4)密封胶和油漆的存放应按照制造商的说明和适用的规定及规程存放,并

远离火源,做好防火措施;

5)运至现场的保温材料、部件的标识应完整,外形完好,并应放置在枕木

或隔板上,露天施工时,应备防雨布或阻燃布;

6)保温材料的吊运,必须用户袋或箱装运,不能单用绳索捆运、不能损坏

保温材料;

7)不锈钢板和铝板的存放、堆放,应避免与碳钢接触;

8)预制保温部件或外护层的存放和运输应符合要求,必要时用牛皮纸或毛

毡等措施予以保护和隔离,以防相互撞击和永久性划伤;

9)在运输和贮存过程中,应做好防雨、防潮措施,并防止卤素(氯化物和

氟化物)的污染;

10)保温材料在运输和贮存过程中,应保证包装的完整性,防止产品的污染

和损坏;

11)物项的存放应定期检查,检查内容包括识别标记和实体存放状态、清洁

度和是否变质,并纠正缺陷,保留记录;

12)应制定一份存放程序。

各类建筑保温材料的送检要求

各类建筑保温材料的送检要求 一、各类建筑保温材料的原材料送检要求: 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1、膨胀聚苯板(EPS)送检要求: ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2、抹面胶浆送检要求: ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3、胶粘剂送检要求: ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4、耐碱玻纤网格布送检要求: ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 5、锚固件送检要求:

外墙保温所需检测项目

1 胶粉聚苯颗粒保温浆料 JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统》 湿表观密度、干表观密度、抗压 强度、软化系数、压剪粘结强度 胶粉料:以30t为一检验批, 不足30t按一批抽样 聚苯颗粒:以100 m3为一 检验批,不足100 m3 视为一 检验批。 胶粉料:从每批中任抽10 袋,每袋抽取量不少于 500g,按四分法缩取出比 试验所需量大倍的试样为 检验样 聚苯颗粒:从每批货堆上的 不同位置随机抽取5包试 样,按四分法缩分。 胶粉料5 kg 聚苯颗粒 2 胶粉料 JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙 外保温系统》 GB/T1346-2001《水泥标准稠度 用水量、凝结时间、安定性检验 方法》 初凝时间、终凝时间、安定性、 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度 以30t为一检验批,不足 30t按一批抽样, 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 缩取比实验所需大倍的试 样为检验样。 3Kg 3 耐碱网格布 JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外 墙外保温系统》 GB/《增强材料机织物实验方 法》 断裂强力、耐碱断裂强力、耐碱 断裂强力保留率 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 于3次;当单位工程建筑面 积在20000m2以上时各抽查 不少于6次。 400mm×100mm 网布5块 (一组)/断裂强力 400mm×100mm 网布5块 (一组)/ 耐碱断裂强力 400mm×100mm 网布10 块(一组)/ 耐碱断裂强 力保留率 4 胶粘剂 ?膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温 系统?JG 149-2003 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度、可操作时间 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 5kg 11

围护结构保温材料选用及热工性能指标

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标 附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数 A.0.1屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定

A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm 的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm ;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm ;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

保温材料的送检要求.doc

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南一、原材料送检 一.膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-XXXX; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-XXXX、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-XXXX; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在

XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板);⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-XXXX; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-XXXX附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 二.胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 1.胶粉聚苯颗粒保温浆料①执行标准:JG158-XXXX;

保温材料燃烧性能等级

保温材料燃烧性能等级 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩、无 机保温砂浆等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等 现有一保温装饰材料聚氨脂硬泡保温装饰复合板 防火等级达到国家等级A级 超薄石材系列| 玻化砖系列| 金属板系列| 清水混凝土板4种系列板材 其特点: (1) 超高的性价比,增加楼盘卖点(性价比高) 新型的保温材料、优良的保温性能、高雅的装饰效果,外加50年的使用年限,解决返修问题,减 少维修费用和社会垃圾。 (2) 解决传统保温工艺的弊端(解决冻融,饰面开裂,脱落) 传统的苯板、挤塑板容易出现冻融现象,涂料饰面容易开裂;面砖饰面容易脱落;保温材料与墙体 的粘接性不良,容易整体脱落。干挂幕墙存在冷桥等等问题。(讲解下聚氨脂复合板的特性) (3)优良的保温装饰效果(导热系数0.023w/(m*k)) 保温装饰一体化板将保温材料和装饰材料在工厂一次成型,保温材料为新型保温材料,饰面多种多样,一次性施工即能达到优良的保温装饰效果。 (4) 保温材料行业领先、性能一流 保温层采用第三代的保温材料---聚氨酯,为目前保温材料导热系数最小,密度、抗拉、抗压、吸水性、防火性等其他物理性能都比较优良的保温产品。 (5) 施工简单快捷、降低成本、提高效益 产品在工厂一次性复合,现场直接粘接施工,较传统工艺相比减少了施工工序,也随之减少了人为因素对工程质量的影响。缩短工期,降低成本,提高效益。 (6) 饰面石材为超薄石材,降低板材自重,减少墙体荷载。 (7) 因现场喷涂,形成整体防水层,没有接缝,仟何高分了卷材所不及,减少维修工作量。 (8) 使用寿命长,据国外已用工程总结和研究测试获知,耐老化年限可达30年之久。 (9) 空腔构造,抗风压能力强。 喷涂硬泡聚氨酯保温层与基层墙体牢固结合,与基层墙体形成一个有机的整体,无接缝、无空腔,减少了风压特别是负风压对高层建筑外墙外保温系统的破坏。 目前国内无机保温材料市场最好的牌子:JZ-C(无机活性)保温浆料,也是天意集团生产的。 天意牌JZ-C(无机活性)保温浆料是根据热物理学原理,运用自主创新和发明的物理成孔技术、 果壳型轻骨料制造技术、多孔体烧结料温控技术、柔性释放应力的抗裂技术等,并采取气流成型最新工艺对多孔体烧结料、矿物纤维、活性硅等优质天然矿物进行精工制作而成的环保型高新技术产品,填补了国内空白。新产品所含三项核心技术已获得国家专利。专利号为:ZL2.4;ZL2.2;ZL2.3 JZ-C(无机活性)保温浆料产品特点 无毒无害绿色环保 产品所用原材料全部是纯天然矿物质,能从根本上避免化工类和有机物材料与无机物材料混合 类保温材料在自然老化、夏季高温情况下散发和释放有害物质侵害人身健康的问题。 防火绝燃杜绝火患 用JZ-C保温浆料制成模块放置明火上连续烧72小时,材料无变形损失现象。用手指放在材 料背面可以承受,说明触火面温度在800℃以上,而背火面温度在100℃以内,隔热保温性能明显。

保温系统型式检验报告

保温系统型式检验报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

附件:建筑节能常用材料的型式检验及抽样复检项目 类型检测内容及项目复检性能指标备注 配件1 耐碱玻纤网格 布 耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留 率 2 热镀锌电焊钢 丝网 网孔大小、丝径、焊点拉伸力、镀 锌层质量 聚苯板(EPS、XPS) 等1 板材 尺寸(现场自检)、密度、 尺寸稳定性、抗拉强度 1、尺寸检测项目,材料进场后由 监理进场检查,并建立检查记录; 2、用于内保温做法还应增加燃烧 性能级别复检项目。 2 胶粘剂 干燥状态和浸水48h 拉伸粘结强度(与水 泥砂浆) 拉伸粘贴强度 试件制样后养护7d进行拉伸粘结 强度检验,发生争议时,以养护28d 为准。 3 抹面砂浆 抗裂砂浆 界面砂浆 干燥状态和浸水48h 拉伸粘结强度(与保 温层) 4 板材粘贴强度 拉拔强度在饰面层施工前检测。其中粘贴面 积由监理抽查复核,并建立检查记 录。 粘贴面积(现场自检) 复合保温砂浆1 材料 干密度、线性收缩率、压缩性能(形 变10%) 2 (外保温)现 场粘贴强度 拉拔强度 在饰面层施工前检测,同时检测 时,试样应切到基层墙体。 3 完成保温层厚 度 尺寸 采用插针法,由监理检查,并建立 检查记录。 硬质泡沫聚氨酯1 材料 密度、压缩性能(形变10%)、拉 拔强度、吸水率 2 完成保温层厚 度 尺寸 采用插针法,由监理检查,并建立 检查记录。 说明: 一、表中复检项目,屋面保温材料可参照执行。 二、型式检验要求: 表中检测项目均应提供型式检验报告,同时还应具备以下检测项目的型式检验报告: 1、外保温系统:耐候性、抗风荷载性能、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能、热阻、抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻; (建设单位不能将墙体保温构造系统随意分割,如有此类情况应由建设单位提供该综合系统的型式检验报告。) 2、保温板材:水蒸气透过系数、燃烧性能指标、10%压缩强度、导热系数; 3、外保温砂浆:水蒸气透过系数、收缩率; 4、内保温砂浆:水蒸气透过系数、收缩率、抗拉强度、软化系数、燃烧性能级别; 5、嵌缝剂:拉伸粘结强度; 6、弹性底涂:断裂伸长率、表面憎水性。

节能送检的要求

建筑节能见证取样送检的要求 一、墙体节能工程 1、墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 1保温材料(玻化微珠无机保温砂浆)的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度; 2 3 20000m2以下 6次。2 导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。 3组。 二、幕墙节能工程 1、幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 1保温材料(主要指非透明幕墙内的):导热系数、密度; 2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点; 3隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。 检查数量:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。 2、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求 检查数量:核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观察及启闭检查按检验批抽查30%,并不少于5件(处)。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。 三、门窗节能工程 建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 夏热冬冷地区:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)。 (搞清楚3樘是不是只做一次,个人理解是3樘可以只做一次复试) 四、屋面节能工程 使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检。 检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 五、地面节能工程 地面节能工程采用的保温材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或

墙体保温材料复检项目及见证取样项目

墙体保温材料复检项目及见证取样项目 (GB50411-2007) 一、节能保温材料的见证取样复检项目(围护结构) 二、对于墙体节能工程,保温板材和基层的粘结强度应做现场拉拔试验;后置锚固件应进行 锚固力现场拉拔试验。 试验方法及数量:委托有资质的检测机构检测,数量为每个检测批不少于3处(即每500~1000平米外保温施工面积做3组以上)。 三、对于墙体节能工程采用保温浆料做法时,应制作同条件试块。批量:500~1000平米为 一批,不足500平米也作一个批。 检查数量:每个检验批应抽样制同条件养护试块不少于3组。 试验项目:导热系数(规格尺寸300×300×30mm3块)(其中包含干密度试验) 压缩强度(规格尺寸100×100×100mm5块) 样品制作: 1、导热系数、干密度试验样品的制作:将3个空腔尺寸为300×300×30mm的金属试模分别放在玻璃板上,用脱模剂涂刷模内壁及玻璃板,用油灰刀将标准浆料逐层加满并略高出试模,为防止浆料留下空隙,用油灰刀沿模壁插数次,然后用抹子抹平,制成3个试件。 标准养护方法:试件成型后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验室温度条件下养护7天拆模,拆模后在试验室标准条件下养护21天。(同条件养护没有规定) 2、压缩强度试验样品制作: 成型方式:将金属模具内壁涂刷脱模剂,向试模内注满标准浆料并略高于试模的上表面,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为防止浆料留下空隙,用油灰刀沿模壁插数次,然后将高出的浆料沿试模顶面削去用抹子抹平。须按相同的方法同时成型5块试块。 标准养护方法:试件成型后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验室温度条件下养护7天拆模,拆模后在试验室标准条件下养护48天。(同条件养护没有规定)

保 温 板 检 测 报 告

账号: 00000000 共1页第1页 保 温 板 检 测 报 告 00000000000000 委托单位000000000000000000000000000 委托人---------- 委托日期0000000000 报告编号0000000000 工程名称0000000000000000000000000000000 委托编号0000000000 工程地址----- 建设单位00000000000000000000000 检验类别见证委托 施工单位 0000000000000000000000000000 监理单位000000000000000000000000000000000 类 别X150 品 种 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 检验标准GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》样品编号0000000000000 生产厂家000000000000000000000000000000 结构部位 屋面保温 检测日期000000000000000000000000检测环境温度23℃湿度37%RH 规格型号kg/? 样品状态 绿色表面有凹槽无杂质 检测设备 DRCD-3030型智能化导热系数测定仪,JBC-YC 型建筑保温材料压缩性能检测装置,BGZ 型保温设备切割装置,(0-200)mm 数显游标卡尺 检测依据GB/T 10801.2-2002 检测项目 单位 技术指标 检测结果 单项评定 压缩强度 kPa ≥150 158 合格 导热系数 W/(m.K) ≤0.030 0.030 合格 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 检验结果 样品经检验,压缩强度、导热系数符合标准GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》的要求。 备注 ----------- 检验报告说明:1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。 2、接收委托人送样检验检测时,针对委托检验检测所出具的数据和结果,不得用以证明同类或者同批次产品的符合性情况,任何单位和个人不得以该样品检验检测数据和结果进行误导性说明。 3、未加盖本中心检测专用章(鲜章),报告无效。 4、报告封页、结论页、数据首页未贴本中心防伪标记视为无效。 报告日期:00000000 负 责 人: 审 核: 试 验: 检测单位:00000000000000000 地 址:000000000000000000 电 话:000000000000 邮 编: 000000 见 证 取 样 见证人:000000000000 见证号:

橡塑保温材料选用的基本参数

保温材料之橡塑保温材料选用的基准 1、主要控制参数 杜肯橡塑保温材料选用的主要参数包括密度、导热系数、燃烧性能、使用温度、吸湿率等。 2、特点 密度小,导热系数小,施工方便,不耐高温,一般适用于65℃以下的低温管道保温。材料为难燃,使用时须注意。 3、发泡橡塑保温材料性能指标 种类、密度、kg/m3 导热系数、W/(m.K) 适用温度、℃ 吸湿率、%、燃烧性 发泡橡塑制品、40~120、≤0.043、-40~85、≤4、难燃 注:以上参数参考《实用供热空调设计手册》 4、选用要点 应选择能提供允许使用温度、导热系数、容重、机械强度和难燃性性能检测证明的产品;对防冻、防结露材料,常需提供吸水性、吸湿性、憎水性检测证明。 按“经济厚度”的方法计算保温材料厚度,并以热平衡法校核其表面温度(该温度应大于环境空气的露点温度)。对有节能要求的建筑物尚应大于有关节能标准的规定的最小厚度。 具体选用方法等可参考国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 5、施工、安装要点 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

空调工程的制冷系统管道,包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统 强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材或板材时,允许 偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,允许偏差为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。 施工应严格消除各种隐患,如接缝不严、充填不均、膨胀缝处理不当、防腐处理不善、捆扎不牢等。 管道绝热层的施工时,管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;绑扎应紧密,无滑动、松弛 与断裂现象;绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm, 并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚 度大于100mm时,应分层铺设,层间应压缝;绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm,且每节至少捆扎2道。 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。 常用保温结构的具体做法和使用条件等可参考国家建筑标准设计图集98R418《管道及设备保温》、03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》等。

墙体保温材料复检项目及见证取样项目

墙体保温材料复检项目及见证取样项目 (GB50411-2007) 二、对于墙体节能工程,保温板材和基层的粘结强度应做现场拉拔试验;后置锚固件应进行 锚固力现场拉拔试验。(同条件养护没有规定) 混凝土试块送检规定: 抗渗混凝土每500立方米一组(试块6块) 一般混凝土每100立方米一组(试块3块),总量超1000立方米,每200立方米一组。

保温材料的种类和区别a

07-01-31, 20:07 XPS外墙外保温系统的优势与劣势 优势: 1、保温性能优良。 EPS板的导热系数小于0.042W/(m.k ) XPS板的导热系数小于0.027W/(m.k ) 2、耐水性好 保温板吸水后,导热系数大大增加。 EPS板的吸水量小于8% XPS板的吸水量小于1.5% 3、强度高,强度高,耐冲击及系统强度高 EPS耐压强度大于30~170kpa XPS耐压强度大于250kpa 4、极佳的耐久性 劣势: 1、质量不稳定 国内生产设备简陋,发泡工艺不 成熟,板型变大大 2、容重太大,强度太高,易变形, 构造保温系统后易翘板 3、造价较高,平方米报价比EPS高

出近1/3 4、达不到阻烯级要求(氧指数) 区别: 1、保温材料:EPS发泡成型,XPS挤塑成型 2、粘贴方式 EPS直接粘贴即可,无需采用界面处理剂对保温板处理 XPS表面极光滑,很难粘贴,需采用界面剂底涂 3、固定方式 EPS仅用粘结剂粘贴即可 XPS需粘结、机械固定相结合,且必须打锚钉 5、保温层的厚度 以上海地区为例,EPS保温板的厚度为3cm时,即可达到 建设部节能50%要求 XPS板仅需要25mm便可达到节能要求 这个是今年4月份的信息 目前的保温板材外墙外保温系统主要有:EPS板外墙保温系统、XPS板外墙保温系统 一、二种系统性能比较 外墙外保温EPS与XPS的比较 --摘选 外墙外保温技术在我国进行研究开发,已有10余年的历史。在建筑节能日益受到重视的今天,由于外墙外保温突出的优越性,外墙外保温技术已经得到了迅速的发展,并越来越受到广大居民和开发商的欢迎。 外保温的突出优点就是有效节能,尤其是对维护结构进行保温隔热处理,降低建筑能耗,相对内保温能够杜绝冷(热)桥带来的弊病,有效的保护建筑结构及室内装修,使结构体的自然寿命相对较长,不仅提高了人们居住的舒适度,还可以减少二氧化碳的排放和不可再生资

橡塑保温材料技术要求

范围:本标准规定了橡塑保温材料的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和储存。适用于使用温度在-40°C~70°C的橡塑保温材料制品。 引用标准 GB/T17794-1999 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T2406-1993 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T4132-1996 绝热材料及相关术语 定义:以天然或合成橡胶和其他有机高分子材料的共混体为基材,加各种添加剂如抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂等,经混炼、挤出、发泡和冷却定型,加工而成的具有闭孔结构的柔性绝热制品。 要求 规格尺寸和允许偏差 板的规格尺寸和允许偏差要求 管的规格尺寸和允许偏差要求

性能参数要求 试验方法: 1.状态调节 试验环境和试样状态调节,除试验方法中有特殊规定外,按照GB/T 2918进行

2.试件制备 应以供货形态制备试件。当管由于其形状不适宜进行试验或制备试件时,应以同一配方、同一工艺、同期生产和板代替 3.尺寸测量 按GB/T6342进行 4.外观质量 目测 5.表面密度 按GB/T6343进行 6.燃烧性能 按GB 8624进行 7.导热系数 按GB/T10294进行 8.透湿系数和湿阻因子 按GB/T17146-1997中的干燥剂法进行 9.真空吸水率 按照GB/T17794-1999柔性泡沫橡塑绝热制品附录进行 10.尺寸稳定性 按GB8811进行 11.撕拉强度 按照GB/T10808进行 12.压缩回弹率 按GB/T6669-1986测试 13.抗臭氧性 按GB/T7762-1987进行 14.抗老化性 按GB/T16259进行

保温节能材料送检规定

保温节能材料送检规定

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南 一、原材料送检 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;

外墙保温取样送检数量

市通州区农民住宅抗震节能项目工程 一、原材料见证取样 1.抗裂砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测容:常温常态和浸水拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2. 界面砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测容:原强度和浸水压剪粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3. 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在

20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 5.柔性耐水腻子 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测容:拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 6.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) ①执行标准:GB/T 10801.2-2002;

节能保温验收报告(自评)办公楼

节能保温验收报告(自评)办公楼

仙游县水岸明珠城1#楼 节能保温工程 福建汇海建工集团有限公司 年月日

仙游县水岸明珠城1#楼 验收自评报告 —、工程概况: 仙游水岸明珠城工程位于福建省莆田市仙游县赖店镇涂山村: 本工程住宅九层框架结构,建筑面积为6194.04 〃,屋面为坡屋面,建筑总高度28.950米;本工程建设单位:福建浩华房地产开发有限公司;设计单位:福建超平建筑设计有限公司;勘察单位:福建岩土工程勘察研究院;监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司;施工单位:福建省汇海建工集团公司。 本工程建筑节能设计:铝合金窗由广东永兴铝型材厂有限公司提供;一层商店窗户选型为断热铝合金窗(LOW-E中空玻璃),二至九层住宅窗户选型为PVC 塑料窗热反射镀膜玻璃。屋面保温材料采用30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。墙体采用200厚加气混凝土砌块。 居住建筑外窗的空气渗透性能不低于GB/T7107规定的3级, 公共建筑外窗的空气渗透性能不低于GB/T7107规定的4级。 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关 部门颁发的生产许可证及质量检验证明,材料的品种、规格、性能 等应符合国家或行业相关质量标准。 二、项目管理主要人员组成情况: 本工程住宅楼主要管理人员有: 项目经理:郑祥杰技术负责人:黄福洋 质检员:蔡建振施工员:吴艺 施工过程中未变更项目经理、项目技术负责人等主要管理人员。 三、按图施工情况、主要设计变更及执行工程技术标准情况: 1、本工程按设计图纸及设计变更施工。

2、主要执行的标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002 《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83-2006 《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006 四、节能材料进场情况: 节能材料进场均按要求进行检验,见证取样及见证送检情况详附后表格: 1、屋面保温材料采用福州德星建材有限公司提供的保温隔 热板,共进场2批次,具有产品合格证、出厂检验报告各2份,符合要求。 2、铝合金门窗型材:广东永兴铝型材厂有限公司生产86系列 推拉窗铝合金型材,原材料共进场1批次,具有合格证1份,出厂检验报告各1份,玻璃采用断热铝合金窗(LOW-冲空玻璃)及PVC 塑料窗热反射镀膜玻璃,具有相应合格证1份及检测报告1份,符 合要求。 五、见证取样送检记录: 对进场的各种工程材料均进行抽样送检,并见证取样100%,见

【精品】聚苯板外墙外保温系统验收及检验细则

1、适用范围 本细则适用于新建居住建筑混凝土和砌体结构外墙外保温工程。2、检测、评定依据: 2。1《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 2.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JGJ149-2003 2。3《泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定》GB/T6343—1995 2.4《绝热材料稳态热阻及有关特性》GB10294—1988 2.5《硬质泡沫塑料压缩试验方法》GB8813—88 2.6《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》GB8811-1988 2。7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008 2。8墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂JC/T992-2006 2.9外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆JC/T993-2006 3、仪器设备:

402型电热鼓风干燥箱; WDW—20E微机控制电子式万能试验机; DJM—5铆钉、隔热材料粘结强度拉拔仪(含位移计); 恒温恒湿养护箱; CD—DR—3030导热系数测定仪; CD—QGQ苯板切割机。 4、检验方法 4。1系统类别: 2。1EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2。2胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 2.3EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.4EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.5机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统; 5。检测项目、性能要求及试样数量 5.1系统性能要求:

针对不同类别的系统还应进行以下项目的检测: (1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统: 基层与胶粘剂的(现场)拉伸粘结强度:试样数量5处,尺寸现场制做3~4dm2(约20*20cm),胶粘剂厚度为5~8m,干燥后切割成100*100mm的尺寸。粘结强度≥0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%. (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统: a.(现场)抗拉强度:试样数量5处,(试样由基层+界面砂浆层+保温层+抹面层组成)切割成尺寸为100*100mm的试件,抗拉强度≥0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面。 b。(现场取样)干密度:胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且不应小于180 kg/m3。 c。(现场)保温层厚度:应符合设计要求,不得有负偏差。 (3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统:(无网现浇系统) (现场)拉伸粘结强度:试样数量9点,试样尺寸100*100mm,现场粘结强度≥0。1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (4)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统: 单个锚栓拔出力:试样数量10件,应符合设计要求. (5)。系统抗冲结性能(现场):选取冲击点10个,根据抹面层和饰面层性能的不 同而选取冲击点,且不要选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。建筑物首层墙面能以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级。 (6)胶粘剂 a。胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸70 mm×70 mm×25 mm,40 mm×40 mm×20 mm。在干燥状态下不得小于0.6MPa,浸水状态48h不得小于0。4MPa。b。胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸100*100*50mm。在干燥状态和浸水48h后均不得小于0。1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (7)玻纤网 a.玻纤网耐碱拉伸断裂强力:试样数量经向和纬向各20片,试样尺寸300*50mm。玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50㎜。

保温材料技术要求

水管保温材料 (1)采用规范和技术标准 《建筑材料不燃性能试验方法》 GB5464-2010 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012 《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》 GB/T17146-1997 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 GB/T10294-2008 《矿场棉及其制品试验方法》 GB/T5480-2008 (2)技术要求 水管保温材料采用环保型离心玻璃棉管壳。冷冻水管及冷凝水管 及附件当公称直径不大于80mn S寸保温层厚度为3 =40mm当公称直径大于80mn S寸保温层厚度为3 =50mm分集水器保温层厚度为3 =70mm 冷却水管保温层厚度为3 =40mm离心玻璃棉管壳的主要性能参数要 求如下: a.具有耐腐蚀性,在地下潮湿环境中不生霉。 b.无毒、无味,安装后不释放有害气体,对人体无害。 c.吸湿性在环境条件t = 45C 98%条件下24小时吸水率

低于其重量5%,保温材料含水率w% d.湿气渗透率v 0.013g/在平均温度24C条件下导热系数入w m?C f.具有不燃性,为 A 级不燃材料 g.大口径和容器保温材料耐抗压强度在容许 10%变形条件下要 求〉1200bar h.长、宽、厚尺寸不允许负偏差 i.采用容重丫 =80kg/m3,容重负偏差v 5% j.纤维平均直径w微米,渣球含量w% k.外表面贴进口特强防潮防腐贴面, 为隔冷保护所需要, 所有保温材料贴面必须在工厂贴复而成。 l.贴面材料具抗化学性, 水汽渗透率低, 抗破裂强度好, 具韧性、 不燃性,外观美观、挺刮。水汽渗透率w^ g/N? s ;抗破强度》 4.9kg/cm2;抗刺穿性》Joules。 (3)保温材料供应商应提供资料 由国家防火建筑材料质量监督检验单位出具的燃烧性能等级报 由建筑工程质量监督检验权威单位出具的导热系数报告和其它物理性能检测报告 告

保温板送检规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保温板送检规范 篇一:保温材料的送检要求 保温材料的送检要求(20xx-09-2917:19:24) 一、原材料送检 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(eps) ①执行标准:jg149-20xx; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:jg149-20xx、jg/t3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工

程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:jg149-20xx; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:jg149-20xx; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保

橡塑保温材料技术要求

橡塑保温材料技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

