文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 电气二次题库1

电气二次题库1

电气二次题库1

姓名:得分:

一、填空题(每空1分,共30分)

1、电力系统对继电保护的基本性能要求有________、________、_________、________。

2、当正方向发生接地故障时,零序电压滞后零序电流约95度;当反方向发生接地故障时,零序电压超前零序电流约80度左右。

3、微机线路保护中,起动元件起动后才开放_出口继电器的正电源,以提高保护装置的抗干扰能力。

4、目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有__________制通道和__________制通道两种构成方式。

5、继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差小于或等于_____。

6、在高压电器设备上工作,保证安全的组织措施工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移终结制度

7、在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,位于系统综合阻抗的1/2处。

8、高压试验中吸收比是指:、极化指数是指:。

9、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是:500kV为米,110kV 为米,20kV为米,6kV为米。

10、实际工作中,只能用整组试验的方法检验保护回路和整定值的正确性。

11、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为1.25欧。

12、在带电的CT二次回路上工作,短接CT二次绕组时,必须使用短路片或短路线,短接应

妥善可靠。严禁用。

13、6kV电压互感器二次开口三角形电压在系统接地时为 V。

14、同步发电机同期时,并列点两侧应满足三个基本条件:、、

二、选择题(每题1.5分,共30分)

1、继电保护的“三误”是指。

A.误接线、误整定、误操作;

B.误整定、误碰、误操作;

C.误碰、误接线、误整定;

D.误加量、误操作、误碰。

2、断路器失灵保护是()

A、一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障

B、一种远后备保护,当故障元件的开关拒动时,必须依靠故障元件本身保护

的动作信号起动失灵保护以切除故障点

C、一种近后备保护,当故障元件的开关拒动时,可依靠该保护隔离故障点

3.单相重合闸遇永久性单相接地故障时,()

A、三相跳闸不重合

B、选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相

C、三相跳闸,延时三相重合,后加速跳三相

D、选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

4、一般情况下,变压器绝缘的吸收比随温度的增加而。

A、增加

B、减少

C、不变

D、不能确定

5、我厂6kV快切装置的分闸回路和合闸回路完好监视灯串接两电阻的目的是。

A、限制分、合闸的电流

B、补偿灯泡的额定电压

C、防止因灯座短路造成断

路器误动作 D、降低分、合闸的电压

6、用电压表检查直流系统接地时,电压表的内阻应大于。

(A)1000Ω/V; (B)2000Ω/V; (C)3000Ω/V; (D) 5000Ω/V。

7、我国电力系统中性点接地方式主要有()三种。

A、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。

B、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式。

C、不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。

8、电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性。其措施是装设:()

A、断路器失灵保护

B、零序电流保护

C、断路器三相不一致保护

D、死区保护

9、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于()。

A、1.5平方毫米

B、2.5平方毫米

C、4.0平方毫米

D、1平方毫米

10、发电厂、变电站蓄电池直流母线电压允许波动范围为额定电压的________。

A. ±3%;

B. ±5%;

C. ±10%

D. ±20%

11、检查二次回路绝缘电阻应使用________伏摇表。

A. 500;

B. 2500;

C. 1000

12、发电机逆功率保护的主要作用是。

A. 防止发电机在逆功率状态下损坏

B. 防止系统发电机在逆功率状态下产生震荡

C. 防止汽轮机在逆功率状态下损坏13、现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时()。

A、只要不是本身工作的设备异常或跳闸,就可以继续工作,由运行值班人员处理

B、可继续工作,由运行值班人员处理异常或事故

C、应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作

D、可将人员分成两组,一组继续工作,一组协助运行值班人员查找原因

14、一支110kV套管运行一年后,其介损tgδ值由0.37%上升至3.2%,可能的原因

是。

A 、电容屏产生悬浮电位

B 、油纸中有气泡

C 、严重受潮

15、变压器中性点间隙接地保护包括()。

A、间隙过电流保护

B、间隙过电压保护

C、间隙过电流保护与间隙过电压保护,且其接点串联出口

D、间隙过电流保护与间隙过电压保护,且其接点并联出口

三、简答题(每题5分,共20分)

1、何为断路器的跳跃和防跃?

2、发电机失磁对系统和发电机各有什么影响?

3、安规规定填用第二中工作票的工作有哪些?

4、电压互感器的零序电压回路是否装设熔断器,为什么?

四、论述题(每题10分,共20分)

1、什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路?

发电机失磁对系统的影响主要有:

1、低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。

2、当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。

3、一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。

4、发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。

发电机失磁对发电机本身有何影响?

发电机失磁对发电机本身的影响主要有: 1、由于发动机失磁后出现转差,在发电机转子回路中出现差频电流,差频电流在转子回路中产生损耗,如果超出允许值,将使转子过热。特别是直接冷却的高力率大型机组,其热容量裕度相对降低,转子更容易过热。而转子表层的差频电流,还可能使转子本体槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热甚至灼伤, 2、失磁发电机进入异步运行之后,发电机的等效电抗降低,从电力系统中吸收无功功率,失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就越小,所吸收的无功功率就越大。在重负荷下失磁后,由于过电流,将使发电机定子过热。 3、对于直接冷却高力率的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最大值较小,惯性常数也相对降低,转子在纵轴和横轴方面,也呈较明显的不对称。由于这些原因,在重负荷下失磁后,这种发电机转矩、有功功率要发生剧烈的周期性摆动。对于水轮发电机,由于平均异步转矩最大值小,以及转子在纵轴和横轴方面不对称,在重负荷下失磁运行时,也将出现类似情况。这种情况下,将有很大甚至超过额定值的电机转矩周期性地作用到发电机的轴系上,并通过定子传递到机座上。此时,转差也作周期性变化,其最大值可能达到4%~5%,发电机周期性地严重超速。这些情况,都直接威胁着机组的安全。 4、失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部的部件和边段铁芯过热。

2、查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?

根据运行方式、操作情况、气候影响判断可能接地的处所,采取拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分的原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不超过3秒,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应该及时查找接地点,尽快消除。

查找直流接地的注意事项如下:

⑴查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。

⑵用仪表检察时,所用仪表的内阻不低于2000Ω/V。

⑶当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。

⑷处理时不得造成直流短路和另一点接地。

⑸查找和处理必须由两人同时进行。

⑹拉路前应采取必要的措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些回路在发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中在有一点接地就可能造成保护的拒动。因为两点接地将跳闸和合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。