一、 CTC 系统车站施工配线图

1、采样配线可选用34芯电缆;配线电缆型号:34 12*0.15 外径:12.5

2、

2、电源屏到CTC机柜的电源线采用2.5mm平方多股软线,到运转室电源线采用1.5mm平方软线

3、CTC的220V输入电源要求单独使用,由电源屏供给的10A电源。(液压开关)

4、CTC网络柜到运转室网线选用EIA/TIA制定的UTP标准,使用Gategory 5E 超五类4对芯双绞电缆,施工单位负责将网线放到位,并做好水晶头(RJ45 接头)。

5、采集区间信号机、区间股道占用条件的公共电源采用交流24V。

6、8芯同轴电缆一根,型号SYV 8*75-2-2(上海)西门子BNC头型号:L9-JA4,要求施工单位做好接头。 

7、联锁机柜到“CTC自律机柜”布放4根多股屏蔽线软线,型号:7芯7*12*0.15。线缆联锁端接9芯串口母头(孔)型号:DB9,CTC端为冷压接线端子,型号PTV2-10 针。

远程控制器2

采样电源线(-)

二、机柜外部配线

①、电源屏到CTC 机柜布放电力线:

布放电力电缆 3芯 2.5平方毫米多股软线一根并在电源屏上增加一个10A 液

压断路器。要求电源屏单独一路,供给CTC 的220V 输入电源。

每个站需要冷压接线端子的数量及型号:(型号PTV2-10 针,数量:24个,型号SU5.0-10叉数量6个)。

布放电力电缆 3芯 1.5平方毫米多股软线一根,提供给运专室内CTC 设备的2台显示器、一台打印机、两台远程控制器用电。

③、与微机联锁结合配线:

CTC与微机联锁接口图如下:

联锁机柜到CTC分机柜布放4根多股屏蔽线软线,型号:7芯 7*12*0.15 线缆一头接9芯串口母头(孔)型号:DB9 ,另一头为冷压接线端子,型号PTV2-10

针。

9芯串口母头(孔)一个站要4个,冷压接线端子一个站要用16个。

④、与继电联锁结合配线:

采样线型号:34芯 12*0.15 外径:12.5mm

一块采样板需要一根采样配线,根据采样板配线表,准备配线电缆数目。

区间信号机及区间股道采样电源引入线可采用1mm2多股软线,在组合架的适当位置

上公共正电源、负电源要求各安装一个1A断路器。

⑤、从CTC机柜到运转室布网线:

一个站需要放6根8芯双绞超五类网线(非屏蔽),网线,型号:cat5E,网线两端需要做RJ45的头(水晶头),需要水晶头12个。要求施工单位网线两边压接水晶

头并做连通测试。

⑥、从通信机械室到CTC分机:

放一根8芯同轴电缆,型号: SYV 8*75-2-2 (上海),八个西门子BNC头,型号: L9-JA4,要求施工单位做好接头。

三、机柜外电源配线

CTC车站设备电源引入层视图

从电源屏来的线在CTC车站分机电源层中的引入位置视图

压线钳及冷压端子实际视图

压线视图

冷压钳使用视图

UPS电源接线视图

非UPS电源接线及JZ、JF接线视图

①、所需用品:

②、网线568B做法:

五、通信通道接入

在车站通信机械室与信号机械室CTC 机柜间,采用不同物理路由的2个2M 双通道光缆传输。

CTC操作手册-助调调车作业单编制

FZk-CTC调度集中系统 操作手册 助理调度员调车作业单编制部分 卡斯柯信号有限公司 版本号: 1.0.0 2005年03月

目录 1.界面介绍 (3) 2菜单 (4) 2.1作业通知单 (5) 2.1.1历史通知单 (5) 2.1.2新增 (6) 2.1.3打开 (6) 2.1.4保存 (7) 2.1.5下发 (7) 2.1.6打印 (7) 2.1.7属性 (8) 2.2工具 (8) 2.2.1列车编组单 (9) 2.2.2车站现存车 (9) 2.2.3甩挂作业信息 (9) 2.2.4站存车管理 (9) 2.2.5辅助生成 (9) 2.2.6常用词汇管理 (9) 2.3窗口 (10) 2.3.1层叠窗口 (10) 2.3.2垂直窗口 (11) 2.3.3水平窗口 (12) 2.3.4附加菜单 (13) 3工具栏 (13) 3.1查询 (13) 3.2查看 (13) 3.3新增 (13) 3.4保存 (13) 3.5删除 (13) 3.6下发 (14) 3.7打印 (14) 3.8退出 (14) 4主窗口 (14) 4.1车站列表框 (14) 4.2调车作业单编辑框 (17) 4.2.1调车作业单编辑框 (17) 4.2.2调车进路示意框 (20)

0.概述 调车作业通知单是调车作业各工种之间的联系手段。在CTC系统中,车站分为有人车站(设车站值班员)和无人车站(不设车站值班员)。 有人车站的调车作业由车站来完成,由车站值班员(有的车站由站调或调车区长)编制调车作业单,并由车站值班员办理具体的调车进路。 调度中心每个调度台设一个助理调度员,专门负责编制无人车站的调车作业单并办理调车进路。 调车进路的办理由两种方式: 方式一,由车站值班员或助调(助理调度员的简称,下同)在CTC的进路控制界面直接点击调车按钮来办理(或人工触发调车进路序列来实现手工办理)。 方式二,调车作业单编制完成后,由车站值班员或助调将作业单发送至车站自律机中,由自律机自动办理,自动办理是由司机根据接收到的调车作业单向自律机申请调车进路办理,司机每请求一下,自律机自动办理一条调车进路。 本操作手册指导助理调度员如何编制调车作业单,包括新编、保存、下达给自律机、按时间查询、打印等操作。 调车进路序列的办理及调车作业单发送机车的操作在《CTC进路操作手册中》有说明。

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

中控考勤机详细操作说明书

中控考勤机说明书 1考勤机的使用 1.1登记指纹 1.2考勤机功能介绍(通讯,参数设置,系统信息,U盘管理) 2考勤软件的使用 2.1 软件的安装 2.2 软件使用 2.2.1 增加设备 2.2.2 从设备下载人员信息 2.2.3 修改人员信息(改名字,调动部门等) 2.2.4 上传人员信息到设备 2.2.5 下载考勤数据 2.2.6 时间段设置 2.2.7 班次管理 2.2.8 人员排班 2.2.9 统计报表 一考勤机快速使用 1.1登记指纹(分彩屏跟黑白屏) 从设备上采集指纹: (1)彩屏:长按M/OK键--“用户管理”点OK--“新增用户”点OK--选择工号,- 往下翻在“指纹登记”上点OK,同一个手指按三次,完成后再点击OK键,再放上另一个手指按三次--往下翻到完成上点OK。(如果要再登记指纹可在‘用户管理‘点OK--’管理用户‘点M/OK---点M/OK选择’---- 查找用户‘—输入工号点OK—点M/OK选择“编辑用户”然后选择登记指纹,登记完成后---往下翻到完成上点M/OK。 (2)黑白屏录指纹的跟彩屏类似就不再说了。录备用指纹的话跟彩

屏有点区别:按M/OK—用户登记—指纹登记—提示新登记—按ESC键—跳出备份登记—输入工号—登记指纹。。 1.2机器的功能介绍 (1)通讯设置—设置通讯方式有RS232/485通讯,TCP/IP,USB 通讯 (2)系统设置—参数设置(包含提示声音,键盘声音,时间设置算法切换(高端机器如iclock360, S20等)--数据维护(删除考勤机上的记录数据【记录要定时去删除】,清除管理权限【管理员破解】,清除全部数据----恢复设置(恢复出厂设置【不会删除考勤机上的数据只是恢复机器出厂的通讯设置等】; (3)系统信息—可以查看设备的人员登记数跟指纹数及考勤记录数-------设备信息可以查看设备的序列号、算法版本、MAC地址、出厂时间等。 (4)U盘功能(包含下载跟上传的功能) <1>(1)把U盘插到考勤机上--长按M/OK键进入菜单--选择U盘管理--下载数据--下载用户数据--下载完成后退出然后把U盘拿下来插到电脑上。 <2> (1)打开考勤软件--点击软件最左上角数据--选择菜单里“USB闪盘管理”,然后选择菜单里对应的选项(黑白屏机器选择第一项,彩屏机器选择第三项)--在对话框的左上角第一栏“导入用户数据到电脑”上点击--最后再点击“从U盘导入用户数据”--导入完成后关闭。

水控课程设计说明书剖析

课程设计说明书 所属课程水污染控制工程(上)设计题目某城镇排水管网初步设计专业班级 学生姓名 设计组别 指导教师

目录 1.课程设计任务书概述--------------------------------------------------2 2.工程概况-----------------------------------------------------------------3 3.污水管渠系统设计-----------------------------------------------------6 4.雨水管渠系统设计-----------------------------------------------------14 5.参考资料-----------------------------------------------------------------17 6.总结-----------------------------------------------------------------------17

课程设计任务书概述 1.设计题目: 某城镇排水管网初步设计 2.设计目的 其目的是加深理解所学知识,培养综合分析和解决实际管网工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料和使用设计手册、设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 3.设计要求 (1)设计前进行区域情况调查,熟悉原始资料及总体设计原则; (2)设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念和原理知识; (3)课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐; (4)课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、正确清晰,共 17 页,第 1 页

CTC车务终端简明操作手册

沪昆线CTC车务终端简明操作手册 一、控制模式及模式转换 1、车站的两种基本控制模式: 非常站控模式:只能在联锁控显界面上操作信号设备,CTC不能控制信号,只具有TDCS功能。 CTC控制模式:只能在CTC控制界面下操作信号设备,联锁控制界面不起作用。 2、控制模式转换 非常站控->CTC控制:在联锁控显界面下,“允许转回”灯亮黄灯时,按下“非常站控”按钮,输入密码即可转为CTC控制。在“允许转回”灯灭灯时,禁止按下“非常站控”按钮。 CTC控制->非常站控:在任何情况下,按下联锁控显界面中的“非常站控”按钮,输入密码即可无条件转为非常站控。 两种控制模式的转换操作不影响已办理好的进路和信号。 3、CTC控制模式下的三种子模式 车站控制:车站能控制所有的列车、调车进路,此时调度员的任何进路控制操作均不起作用。 分散自律:调度员只能控制列车进路,车站只能控制调车进路。 中心控制:调度员能控制所有的列车、调车进路,车站任何进路控制操作均不起作用。 4、CTC三种子模式的相互转换 车站控制->分散自律、分散自律->车站控制、车站控制->中心控制、中心控制->车站控制四种模式转换需要车站值班员与调度员共同参与,一方申请,另一方同意。 申请模式转换方法:命令条“模式转换”+“申请模式转换”+需转换的模式 同意模式转换方法:命令条“模式转换”+“同意模式转换” 分散自律->中心控制、中心控制->分散自律两种转换不需要值班员参与,调度员直接转换即可。 二、基本操作 1、登录/注销: ●登录:值班员在接班时,选择菜单项“登录”+“登录”,输入用户代号,密码后, 点击确定。如果没有进行过登录操作,系统不允许签收调度命令、阶段计划,不能进行信号设备的控制操作。 ●注销:值班员在交班时,选择菜单项“登录”+“注销”。

致远客控系统使用说明(新)

致远客控系统说明 一、客房智能化控制系统简介及规范 系统概述 “人性化”、“智能化”、“绿色化”是近年来酒店行业的发展趋势。酒店的经营服务以客房为核心,客人在酒店逗留的时间里,大部分时间是在客房内度过,客房的设施水平可以集中地有代表性地体现一个酒店的档次和舒适度。特别是国家旅游局最新推出的《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308-2003)标准中,重点加大了对客房智能化、人性化、舒适度和绿色化这些方面的加分力度。 致远酒店客房智能控制系统采用微处理器,控制和管理的功能多,不仅有台灯、房灯、落地灯、镜前灯、空调、电视等强电控制,还有请清理、SOS呼叫、房间有无人检测、房门关闭检测等弱电控制;其中SOS呼叫、请清理、勿扰、客房温度及空调风速等客人服务信息能准确快速地传递到客房服务中心,便于酒店管理人员在不需要进入房间的情况下就能监控所有的客房温度情况、空调运行状态、房间有无人、客房门是否关好等客房管理需要的状态和信息。 致远酒店客房智能控制系统既体现了酒店的个性化、智能化、绿色化特点,也实现了传统与高科技的完美统一,全面提升了酒店的管理,为客人提供全方位的超值服务。 设计原则 由于安全性和高效率管理的需要,酒店客房智能控制系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 酒店客房智能控制系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是可操作性,使具备普通家电知识的客人都能操作使用,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平. 系统的稳定性 由于酒店客房智能控制系统是一项不间断长期工作的系统,并且和酒店客人居住生活和酒店管理工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有三年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。

中控系统操作手册

中控系统操作手册 前言 会议系统为集成度高且设备集中的一个弱电子系统,为保证此系统能长时间、稳定运行及请用户单位指派专门管理人员及操作人员进行管理和操作,非相关操作人员禁止动用会议室设备(包括各种遥控器),操作人员请严格遵守以下操作流程进行操作,以免误操作而影响整个会议系统的稳定性,甚至导致设备损坏。 详细操作说明如下: 第一部分:3楼外事会议室操作说明 ` (1号和2号外事会议室和新闻发布中心设备操作一样,下面以1号外事会议室为例说 明) 操作流程 第一步:进入设备间,检查调音台推子是否都拉到最底端,如没在最底端,请全部拉到最底端;然后开启系统电源(中控电源、时序控制器电源、强电控制模块电源及其 它电源)用触摸屏开启系统,点击触摸屏起始页,所有设备即可自行按顺序打开。 系统开启后说明:机柜内所有设备电源开启,投影机供电。。。 · 第二步:检查机柜内设备及调音台的电源开关是否打开,若没打开请手动开启。判断开启与否请通过设备指示灯观察。 第三步:根据实际会议内容需求,通过触摸屏依次开启相应的设备、切换相应的信号(详见“、ST-7600C触摸屏的操作”)推起调音台推子。 注:1、触摸屏方向请指向机房,保证最佳的接收信号 第四步:当会议结束,离开操作间时,首先将调音台推至最底端,然后通过触摸屏关闭系统,待时序电源关闭(关闭系统后3分钟)后方可关闭机房,然后离开。 注:1、中控主机及继电器模块无需关闭,请保持常供电状态 ~ 注:1、开启系统前,确保调音台推子拉到最下面,以免造成设备损伤甚至烧毁。 2、音频信号处理设备,如:调音台,均衡器等设备的相关设置已经调试完毕。如无特 殊需求,请勿随意调整原设备的设置,以免影响会议系统的声效。

智能IC卡水控系统

****科技有限公司智能IC卡水控系统 使 用 说 明 书

一、产品简介 (3) 1.1概述 (3) 1.2产品特点 (3) 1.3技术参数 (4) 1.4使用卡类型 (4) 二、水控机操作使用说明 (5) 2.1水控机常用的功能操作 (5) 2.2用户首次使用水控系统时建议对管理卡的设置流程 (8) 三、安装、检测与首次开机设置 (8) 3.1开机设置 (8) 3.2使用方法 (9) 3.3接线图示意图 (10) 四、产品售后服务 (11)

一、产品简介 1.1概述 此款水控机是基于智能IC 卡一卡通技术,实现以Philips mifare1非接触式IC 卡作为电子钱包以预付费或实时扣费的方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀(或电动阀)的开关控制,最终实现了精确计费节约用水的目的。计费方式包括了按时计费和按流量计费两种的。扣费模式包括了实时扣费模式、预扣费模式、按次扣费模式,可根据用户的实际需要通过刷功能管理卡进行更改切换。水控机采用8位LED 数码显示管,显示待机时间日期,消费时的卡内余额,费率等信息。水控机的消费启动通过卡片插入感应区开始计费直到这张卡被拿开为止,或者是第一次读卡开始计费直到再次读卡为止。同时,水控机的数据存储可达60000消费记录,并且支持累加消费总额,支持通过读管理卡实时查询消费总额或者是明细消费记录。水控机可单价下工作,也可联网工作,参数的设置与数据采集可以通过管理卡来完成,也可以用电脑软件通过网络采集。并且可支持消费时段设置功能,实现消费时段消费,非消费时段拒绝消费的目的。 1.2产品特点 ●技术核心:本产品采用智能IC 卡一卡通技术。 ●防 水 性:采用全防水无接缝设计,确保产品具有更高稳定性、耐用性。 ●使 用:根据水控机扣费模式的不同,可有以下三种使用方法。 A 、实时扣费模式:将卡放在卡槽中自动扣费出水,卡离开感应区,停止计费,数码显示屏 感应区 智能IC 卡水控机 卡槽 右上螺钉固定位 右下螺钉固定位 左下螺钉固定位 左上螺钉固定位 水控机接线出口

客控系统施工方案

客控系统施工方案 施工工艺 确定酒店客房控制系统功能后,安装强、弱电施工人员根据图纸,布管并穿线。完成后进行校线及标记工作。 在预定位置(衣柜上端或走廊吊顶)安装RCU箱体.按照接线板上的标识,在相应端子及N排,地排上压接强电线(如灯具控制线、电源线、N线,PE线等)。各灯具控制线(L)接入红端子相应位置,系统中线(N)及灯具中线(N)压到N排,地线压到地排。灯具线路在接好后应做好标记。 客房具备成品保护条件后,安装酒店客房控制系统核心设备RCU主机。连接客房内强电配电箱与RCU之间线路;并连接强电接线盘与RCU主机(插入白色接插件。 安装各开关面板(门外显示器、插卡取电、温控器及其它开关面板),并根据我方接线图纸进行接线。 检查线路。检测系统N是否与L短路或接地,所有灯具L线是否与N 线短路或接地,并检查灯具线路与实际灯具是否对应。 系统调试 一、客房控制管理系统中客房内集中控制箱的调试必需的状况①:

照明供电、空调供电必须稳定、可靠的提供。 ②:客房内所有的照明灯具、电源插座、空调系统必须安装、接线完成。 ③:客房内、外墙面各类控制开关必须接线、安装完成。 二、客房控制系统的调试步骤 ①:检查强电供电中照明、空调供电的电压,检查强电各类保护开关通电正常,以专用工具检查强电控制线路、照明灯具、电源插座、空调系统的接线和短路、断路状况。在强电线路安装、接线施工单位的配合下,排除强电线路接线错误和故障并确认强电线路无错误、无故障后,方可进行客房控制系统的接入控制,减少客房控制系统产品的损坏和工程技术人员的人身安全。 ②:检查客房内、外墙面控制开关的接线和安装状态,以专用工具检查控制线路的接线状况,排除接线错误,检查网络控制线路的接线状况,进行客房的网络控制程序编码。 ③:通电调试客房集中控制箱,检查客房内、外墙面控制开关的控制功能,检查控制逻辑关系,检查空调系统的控制功能和保温节能功能,调试空调系统的基准温度值。在强电线路施工单位,客房装饰工程施工单位积极配合下,排除强电、空调和控制线路故障和错误,完成客房的调试并交付使用。 三、网络控制系统的调试步骤 ①:待全部客房控制系统调试完成后,检查网络控制线路的汇接,安装网络控制设备和接线,安装调试网络控制程序,逐层调试网络控制

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

K9水控机使用说明书1.0

东莞市西奥计算机智能科技有限公司 K9水控机 使用说明书 2010年04月20日 VER 1.0

目录 第一章产品概述 (2) 1.1系统特点 (2) 1.2水控机外观介绍 (2) 1.2.1 外型介绍 (2) 1.2.2 各部分功能说明 (2) 1.2.3 按键介绍........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.4 按键功能说明 (2) 1.4水控机参数及特征 (3) 1.4.1 水控机参数 (3) 1.4.2 功能特征 (3) 第二章设备安装 (3) 2.1设备连接 (3) 2.1.1 接口定义 (3) 2.1.2 电源连接 (4) 2.1.3 电磁阀连接 (4) 2.1.4 流量计连接 (4) 第三章参数设置 (5) 3.1功能参数设置 (5) 3.2系统密码设置 (5) 3.3数据采集 (6) 3.4消费操作 (6) 第四章系统配置及使用流程 (7)

第一章 产品概述 K9水控机是西奥科技有限公司自主研发的新一代IC 卡节能节水自动控制系统,产品采用先进的生产工艺,挂式安装,密封性好。 1.1 系统特点 。 1.2水控机外观介绍 1.2.1 外型介绍 1.2.2 各部分功能说明 1.电源指示灯:电源接通后即点亮指示; 2.读卡指示灯:感应到卡,灯常亮,工作状态时,闪烁点亮; 3.LED 显示屏:八位LED 数码管,待机状态时,显示机器机号。在刷消费卡时,显示卡上余额。 4.插卡槽:插放用户卡; 5.按键:含有启动/暂停键、功能键、上调键、下调键等; 1.2.3 按键功能说明 水控机按键正常消费输入金额外,还可以设置部分参数功能。具体的功能说明如下: 启动/暂停键 :在读卡有效的情况下,按下该键,水控机开始工作,再次按,暂停工作; 功能键:按该键,在5秒钟内,按下调键,查看设备序列号,按上调键,查看设备版本信息;刷密码卡, 可以加载密码及设置读卡扇区信息。 将参数卡插入读卡槽,按该键可以循环显示各参数数值,配合上下调键,可以修改参数。详细见 第三章参数设置章节说明。 上下调键:在设置参数模式下,调整参数或机号,详细见第三章 参数设置。

CTC-PAL 进样器中文说明书

版次 1999年2月第一版软件版本2.0 本操作手册内容如经修改,不作另行通知。 CTC Analysis AG公司对本材料不做任何形式的保证,包括但不限于,暗示性保证或对特定目的商品性能及适应性。 CTC Analysis AG公司在提供或应用本材料时,对手册中包含的错误或对偶然和必然损失不负任何责任。 未经许可并得到版权所有者的书面同意,本出版物的内容(包括电子形式的存储,修订以及翻译为外语)不允许以任何形式或任何手段翻印。 1999年出版 CTC Analysis AG公司瑞士出版版权保留

安全知识 遵守规则请阅读与本仪器有关的遵守规则。 电气危险 每个分析仪器都有特定的危险性。因此请一定要阅读并遵循以下预防措施。它们将帮助你确保安全,延长combi PAL 系统的使用寿命。 请使用与仪器型号和电流相同的保险丝。不要使用损坏过又被修复的保险丝,不要短接保险丝支架。 电源线必须插入一个具有保护接地的电源插座上。当使用加长的电源线时,必须确保该线也与地线相接。 不要改变外部或内部的保护连接。损坏或切断这些连接可能对人造成危险,对combi PAL 系统造成损坏。 本仪器在运输前已照章正确接地。为了确保安全操作,您不需要对电路连接或仪器底座做任何改变。 当您怀疑已经有任何电气损坏时,不要启动仪器电源。而要断开电源线的连接并与combi PAL公司销售代表联系,进行仪器评估。在仪器评估完成前不要试图使用仪器。如果combi PAL 操作系统显示出可见的损害信号或者已经在严重的情况下运输,则仪器可能出现了损害。 仪器长时间放臵于在不良的环境条件下也可引起损坏。 在进行任何维修前必须拨掉电源线。 即使关机,仪器内部的电容器可能仍然充满电荷。 仪器中有许多积分线路,当它们的线电压波动过大或遭到电源冲击中,这些线路可能损坏。 在没有CTC Analysis AG公司代表的参与时,不要试图修理或更换本手册中未描述的任何仪器部件。 加热区 Combi PAL加热区能达到的最高温度为200℃。变换注射器或检查注射器之前,请将已加热的注射器固定架降温。在手动去掉样品瓶之前,请将已加热的搅拌器降温。 锂电池 关机时,安装在集成电路板上的锂电池保护电子存贮器。当更换锂电池时,只能使用跟仪器所配臵的同样的锂电池或仪器制造商推荐的相同型号的电池。废弃的锂电池应该按国家对电池废弃处理规定进行当地处理。

报警主机使用说明书(中文版)

报警主机使用说明书(中文版) 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。MV2516智能报警主机避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影 响机器的使用寿命。 (ALARM CONTROLLER) 2.避免电击和失火 使用说明书切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 (中文版第一版)勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在 指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明 书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与 经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译深圳市智敏科技有限公司 成其它机器可读形式的电子媒介; SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 本手册若有任何修改恕不另行通知; Copyright 2000-2004. All Rights Reserved.因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

中控ZKTime 考勤管理系统使用说明书

Z K T i m e5.0考勤管理系统使用说明软件的快速使用流程 1、将在设备上登记好的用户的指纹或卡下载到软件中(连接设备-从设备下载人员数据) 2、在员工维护中将员工的姓名和其他资料修改后上传到设备中(连接设备-上传人员信息到设备) 3、给员工分部门(进入部门管理) 4、设置班次时间段(进入班次时间段维护) 5、设置班次(进入班次管理) 6、给员工排班(进入员工排班) 7、将设备上的考勤数据下载至软件中(连接设备-从设备下载记录数据) 8、查看考勤报表(进入考勤报表) 添加设备 软件要从设备中下载数据时,需要与设备建立通讯。因此首先将要连接的设备添加到系统中,输入相应的连接参数,连接机器后进行数据的上传与下载。 1.设备维护 在软件主界面上点击按钮设备维护或在“我的设备列表”区域内单击鼠标右键选择设备维护,在这里对设备进行添加、删除、修改。 系统有2个默认设备通讯参数,一个是RS232/RS485方式,一个是以太网方式。 某些特定机器还具有USB通讯方式(如XU500等),具体机型请参见相应的产品《用户指南》,使用方法请查询本说明。 2.添加 单击此按钮,弹出如下图所示的新增设备窗口: 用户可在此窗口中设置该设备的相关信息。输入相应设备的连接参数,保存即可,在左边的设备列表中会显示设备名称。

【删除】 如果设备已经不需要使用了,在左边的设备列表中单击要删除的机器名,再点击【删除】按钮,就可以从系统中删除该设备。 【保存】 如果对选中的设备的连接参数修改之后,需点击【保存】按钮,来将信息保存下来。 3.连接设备 已添加到系统的设备都会显示在“我的设备列表”中,在要连接的设备上单击选中,再点击连接设备按钮;或者在要连接的设备上单击鼠标右键,在出现的菜单中选择连接设备。 当系统开始连接设备时,在界面的右下方的连接状态栏中会显示“正在连接设备,请稍候”,然后会给出是否连接成功的信息。 如果连接失败,请检查 1)设备的连接参数是否与设备的菜单中的通讯参数相符。 2)通讯线是否连接好。 上传下载数据 这是管理软件与设备之间进行数据交换的窗口。通过此菜单,可以将设备上的用户信息和记录数据下载到软件中,也可以将软件中保存的用户信息和上传到设备中。进行下列操作时,需首先连接好设备。 从设备下载记录数据:下载设备中的全部验证通过的记录; 从设备下载人员信息:员工信息的下载,可以同时下载员工指纹; 上传人员信息到设备:员工信息的上传,可以同时上传员工指纹; 1、从设备下载记录数据 当系统与设备处于连接状态时,才可以进行下载数据的操作。直接点击主界面的右边“有关设备操作”栏的从设备下载记录数据;或进入设备管理菜单,选择从设备下载记录数据。 系统会提示“正在读取数据”,这时请稍等片刻,当数据下载完成后在页面右下方的状态栏中提示下载数据完成之后,设备与软件的通讯已经结束。下载之后的数据需要添加到系统,如果数据比较多时,可能需要的时间稍长。

水控说明书电子版

目录 一、概述 (2) 二、技术参数 (2) 三、设置说明 (2) 3.1 扣费模式设置 (2) §a 计时模式设置 (3) §b 计量模式设置 (3) 3.2 配套卡的设置 (3) §a挂失卡设置 (3) §b密码卡设置 (3) §c用户卡设置 (3) 3.3充值机设置 (3) 3.4 特殊字符说明 (4) 3.5 接线示意图 (4) 四、常见问题排除 (5) 五、指令及功能介绍 (7) 六、产品质保………………………………………………10 一、概述 智能IC卡节水控制器实现非接触式感应 IC 卡作为电子钱包,以预付费的 方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀的开关控制来实现精确计费 达到节约用水的目的。计费方式为计时方式或计流量方式,控制器有8位数 码管显示屏,可显示卡内余额、费率等。控水器的一笔消费是指将卡片从感 应后开始计费直到这张卡被拿开为止,控制器可以累加总消费额。可以单机 工作,也可联网工作,参数的设置与数据的采集可以通过配套的管理卡在配 套充值管理机上输入相应指令来完成,也可以用电脑软件来完成。 二、技术参数 ※读卡类型:MIFARE ONE 标准卡 ※发卡量:无限制n ※显示:8位数码管显示 ※工作电压:AC220V,待机时功耗1.6W,刷卡时功耗小于5W ※工作湿度:10%-90%; ※外型尺寸:200mm×130mm×45mm (分体) 180mm×100mm×110mm(一体机) 三. 系统设置 本说明书中提到的P表示配套充值管理机上的“功能键”,按“功能键” 后,屏幕将显示“P”字样,在使用本说明书中所提到的指令时要按确认 键后系统才开始执行该指令。正确执行指令后系统会发出“滴”一声鸣 叫或在屏幕上显示相关的信息,如果执行后没有任何反应表示输入指令 有误或没有此指令。说明书中提到的XXX、YYY数值范围均为000-999。 1. 扣费模式设置 a)计时模式设置: ?P11+确认:为长出水模式(实时消费模式,把卡放在上面一 直出水把卡拿开停水.) ?P13+确认:为计时模式 ?P6XXXYYY+确认:费率设置(XXX代表的是时间以秒数为 单位,YYY表示单位收费金额以分钱为单位); 1

CTC操作方式

1.1.1.CTC工具条通用操作方法 在站场图下面有一个工具条,如下图所示: 此工具条是用来进行CTC按钮操作的,无论在区段画面还是单站画面中,此工具条都能使用。一般情况下,具备CTC操作权限时,此工具条就显示在站场图下方。 CTC总是处在某种操作命令状态下,这可以通过观察工具条上按钮的状态来分辨。灰色的且是凹下去的按钮就是当前的操作命令。用鼠标点击不同的按钮,将会改变当前的操作命令。缺省情况下,CTC处在“进路建立”命令下,这与6502控制台保持一致。一条操作命令完成或取消后,CTC自动回到缺省的“进路建立”命令状态下。 CTC具备两种命令操作方式:左键操作方式和右键操作方式。 1.1.1.1.CTC命令的左键操作方式 左键操作方式与6502控制台完全相同,通过鼠标左键来完成命令。先用左键在CTC工具条上选择操作命令,如“总取消”,然后在站场图上选择相应的设备,鼠标左键点一下设备,如该设备被成功点中,设备将以明显不同的方式显示。最后点击CTC工具条上的“命令下达”按钮来下发你的操作命令。“命令清除”是对您的操作命令进行清除,重新回到缺省的“进路建立”命令状态下。对于左键方式,“命令下达”和“命令清除”还可以通过在站场图上(任何位置)点击鼠标右键弹出一个菜单来实现。如下图所示: “命令”指的是命令下达,“清除”指的是命令清除。 1.1.1. 2.CTC命令的右键操作方式 右键操作方式是对左键操作方式的改进,避免了鼠标左键“选择命令—〉选择设备—〉命令下达”操作方式的大范围鼠标移到。右键方式下,您可以直接在

站场图上找到要操作的设备,点击鼠标右键,弹出一个命令菜单,它罗列了可以对该设备进行操作的所有命令。在菜单上选择需要的命令,左键点击,就会完成该设备的命令下发。需要注意的是:只有当鼠标移到设备上,设备颜色变为高亮(青色)时,才能有右键操作菜单,如下图当鼠标移到道岔上时,道岔变为青色,此时点击右键就会有操作菜单: 以下就详细介绍每个命令的操作,介绍基本按照这样的方式进行: 功能与意图:介绍命令的功能或目的 站场图表示:介绍命令成功后站场图上相关设备的变化。 操作设备:指出命令可以操作的设备,即可用鼠标左键点击的设备。 左键操作方式:鼠标左键操作过程介绍。 右键操作方式:鼠标右键操作过程介绍。右键方式主要利用了弹出菜单,而弹出菜单是与设备相关的。目前只有信号机、道岔、区段有弹出菜单(车次窗的弹出菜单不是CTC操作),如图: 道岔弹出菜单

酒店智能客控功能说明

智能客控功能说明 为了进一步提升星级酒店管理水平,显示酒店的豪华档次,能够使宾客能够感觉到舒适、便捷人性化管理。酒店客房控制管理系统则需要更高的要求,包括对设备质量及运行的稳定性都要有很大考验。总体上要求系统具有智能化、一体化、人性化特性。 客房智能灯光、空调、服务管理控制设备通过与主机的连接,形成的控制系统与前台、楼层、客房中心、工程部、保安部和总经理等部门的计算机,经交换机服务器连接,构成一个以太网,通过快速的信息交换和数据处理,实现计算机系统管理,在各计算机上均可以看到客房内的实时情况。前台、楼层、客房中心、工程、保安等部门的计算机显示功能。包括显示客房状态、匙卡插入/取出、身份识别、房间有无人信息等, 可帮助各级管理人员对客房由经验管理进入到科学管理方式。 电脑式智能客房控制系统,该系统要采用合理的控制方式,可节约材料及部分设备,达到智能化控制系统布线方式简洁化,提高管理的可靠性。 控制系统组成 1.主机组成模块 主机以模块化方式设计,既便于保养和维护;既保证质量又大大降低售后服务的难度。主要模块包括:微电脑控制主板、普通灯光板、可调光灯光板、空调板等。 2.触摸屏开关控制面板 触摸屏开关控制面板的显示部分采用高档次的材质和控制方式,令人感到尊贵 典雅。面板带夜视功能,便于房间光线不足时,可方便控制。 (1卧室床边(左、右各放置一个放置一个触摸屏控制面板,控制内容有:左右床灯( 可调光、台灯、天花灯、落地灯、夜灯、廊灯、电视、请勿打扰、清理房间、退房、电动窗帘(可选、总开关。

(2洗手间门口放置一个触摸屏控制面板,控制卫照明灯、排气扇、廊灯和浴霸。 (3房间内安装一个空调触摸屏控制面板,控制室内空调温度及风速(高中低。 (4在床头边或卫生间里安装一个紧急按钮开关,当宾客遇到紧急情况可按下按钮,前台电脑的监控软件将会出现相应提示。但此系统并非安防系统,只能在安全方面起到辅助作用。 3.综合门口显示面板 各客房的门外均安装一个综合面板,用于显示宾客需求(请勿打扰/清理房间/门铃。 “请勿打扰”与“门铃”自动互锁:“请勿打扰”打开时,门外指示灯亮,门铃自动失效,此时若按门铃开关,“请勿打扰”指示灯将闪动提示勿打扰。“请勿打扰”关闭时,门铃自动转至待命状态。 “清理房间”打开时,门外指示灯点亮,关闭时指示灯熄灭。与“请勿打扰”自动互锁:“清理房间”打开时,“请勿打扰”自动关闭。 4.门铃 每间客房内均安装一个门铃,当请勿打扰按钮被按下时,门铃将不能发出响声。可安装于天花板上。 5.身份识别节电开关 安装于各客房入门处。身份识别开关只接受宾馆指定的匙卡,其它物件插入无效,并可识别出插卡人的身份(宾客、服务员、工程人员、管理员。插卡后给房内所有用电气、插座、灯具供电,拔卡后延时15-30秒关闭所有受控的用电气(空调除外。 6.门磁开关(可选

110联网报警系统使用手册

“110”联网报警系统使用手册 一、 键盘使用方法 第一步:布防,指令1 2 3 4# 时间:下班 操作:在键盘上输入1 2 3 4# 注意事项:1、布防时防区指示灯(即“红色数字灯”)必须全部熄灭、 准备绿灯常亮。否则,布防无效; 2、布防后应在60秒内立即离开布防区域,否则,会触发 报警。 说明:红外探测器针对移动的物体,即在红外探测器覆盖区域有人移 动,防区指示灯常亮;若红外探测器覆盖区域没有人或没有人 移动,防区指示灯将熄灭。例如,键盘上1防区指示灯常亮, 则表示1防区对应的红外探测器覆盖区域,有人移动:键盘1 防区指示灯熄灭,则表示1防区对应的红外探测器覆盖区域, 没有人或者没有人移动。 退出延时时间是根据在控制键盘上布、撤防后退出防区的时间设置的,所以系统布防后应尽快退出。 第二步:撤防,指令1 2 3 4 # 时间:上班

操作:在键盘上输入1 2 3 4# 注意事项:1、一般情况,即平时上班时,应在进入布防区域30秒内,及时撤防,否则,会触发报警; 2、紧急情况,即触发报警时,应先即使撤防(输入1234#) 消除报警声响;再消除防区(输入*1#),防区指示灯 将不再闪烁,系统进入正常运行。 第三步:消除防区,指令* 1 # 时间:触发报警后(防区灯闪烁) 操作:在键盘上输入* 1 # 注意事项:防区指示灯在不停闪烁时,应立即消除防区,否则,防区所对应的红外探测器覆盖区域将失去报警作用。例如,键 盘上1防区指示灯在闪烁,则1防区对应红外探测器覆盖 区域将失去报警作用。 二、紧急按钮的使用方法 第一步:紧急按钮属于24小时即使报警,将按钮按下,将发出报警声响,并上传报警信息到“110”指挥中心。 第二步:用紧急按钮上的钥匙将按钮复位: 第三步:在键盘上,应先即使撤防(输入1234#)消除报警声响;再消除防区(输入*1#),防区指示灯将不再闪烁,系统进入正 常运行。 如有问题,请拨打咨询电话:2308486

中控ZKTime.考勤管理系统使用说明书

ZKTime5.0考勤管理系统使用说明 软件的快速使用流程 1、将在设备上登记好的用户的指纹或卡下载到软件中(连接设备-从设备下载人员数据) 2、在员工维护中将员工的姓名和其他资料修改后上传到设备中(连接设备一上传人员信息到设备) 3、给员工分部门(进入部门管理) 4、设置班次时间段(进入班次时间段维护) 5、设置班次(进入班次管理) 6、给员工排班(进入员工排班) 7、将设备上的考勤数据下载至软件中(连接设备-从设备下载记录数据) 8、查看考勤报表(进入考勤报表) 添加设备 软件要从设备中下载数据时,需要与设备建立通讯。因此首先将要连接的设备添加到系统中,输入相应的连接参数,连接机器后进行数据的上传与下载。 1.设备维护 在软件主界面上点击按钮设备维护或在“我的设备列表”区域单击鼠标右键选择设备维护,在这里对设备进行添加、删除、修改。 系统有2个默认设备通讯参数,一个是RS232/RS485式,一个是以太网式。某些特定 机器还具有USB通讯式(如XU500等),具体机型请参见相应的产品《用户指南》,使用法请查询本说明。 2.添加 单击此按钮,弹出如下图所示的新增设备窗口:

用户可在此窗口中设置该设备的相关信息。输入相应设备的连接参数,保存即可,在左边的设备列表中会 显示设备名称。 【删除】 如果设备已经不需要使用了,在左边的设备列表中单击要删除的机器名,再点击【 系统中删除该 设备。 【保存】 如果对选中的设备的连接参数修改之后,需点击【保存】按钮,来将信息保存下来。 3.连接设备 已添加到系统的设备都会显示在“我的设备列表”中,在要连接的设备上单击选中,再 点击连接设备按钮;或者在要连接的设备上单击鼠标右键,在出现的菜单中选择 连接设 备。 当系统开始连接设备时,在界面的右下的连接状态栏中会显示“正在连接设备,请稍候”,然后会给岀是 否连接成功的信息。 如果连接失败,请检查 1) 设备的连接参数是否与设备的菜单中的通讯参数相符。 2) 通讯线是否连接好。 删除】按钮,就可以从

酒店智能化客控系统方案

西双版纳酒店智能化 建设项目 酒店智能化客控系统工程 建设方案 云南满耀科技有限责任公司 酒店客房智能客控系统 概述 随着现代社会的星级酒店的需求,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境,周到快捷的服务,满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率。从而促使了酒店客房客控管理系统应运而生,使酒店各个方面的应用和管理实现智能化,酒店客房客控管理系统对酒店管理的运用主要体现在以下几个方面; 一·节能环保 1·空调节能; 1)·空调自控;当客房装修完成即将使用时,我们可以根据酒店管理方的实际情况预设房间内空调温度(可根据不同的季节设定不同的温度),当客人入睡前按下总控开关时,空调自动回复到我们的预设温度,当室内温度达到预设温度时空调将不进行制冷/制热,降低能耗的同时也给客人带来舒适的温度。 2)·门窗联动;空调处于运行状态时客人打开窗户或房门则空调自动关闭,当窗户或者房门关闭则空调自动回复运行。 2·电气节能;

1)·卫生间排气扇′浴室灯′镜前灯′浴霸等用电设备加装红外感应启动,当有人进入房间时客控系统将自动开启相应用电设备,客人离开时延时一段时间则自动关闭其设备。从而避免了灯未关而造成的用电浪费。 2)·将电视电源进行时段供电,一般设置时间为:凌晨01:00至凌晨06:00将电视电源切断(电源切断时也可以由客户自动开启),防止客户入睡电视未关而造成的用电浪费。 二·提高服务质量、提升酒店档次 酒店客控管理系统为客人提供舒适的环境、周到快捷的服务、满足客户的各种需求的同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率,客控主要体现在以下及方面; 1)·人文关怀;当客人在前台办理入住时,前台服务员可以提前开启客房内的空调排气扇,空调的开启使客人一进入房间就能体会到舒服的温度,排气扇的间接开启使卫生间内的时时进行循环保持空气的流通。 2)·安全保障;当客人打开房门时前台、房务中心、保安室等部门可以时时监测房门的开启状况,45秒内房门未关或未插卡取电则发出报警信号并伴有语音提示,特别针对设有KTV的酒店防止喝醉酒的客人进门未关而造成不必要的损失,大大提高酒店的安保措施。 3)·高效服务;当客人入住时,前台、房务中心可以时时监测客人的服务需求;如求救、清洁、退房等各项服务前台软件时时记录,房务中心人员只需用对讲可直接与楼层服务员对讲,避免了服务人员的楼层巡房从而减少了服务人员数量降低了酒店的运营成本。 4)·智能联动;当客人按下勿扰开关后则客房内叮咚门铃失效,前台电脑显示出请勿打扰标识。 5)·提高效率;插卡取电采用身份识别技术(贵宾卡、客人卡、员工卡),对不同的客人进行针对性服务,员工卡插入房卡时时监测客房内用电情况并时时记录,提高员工工作效率,降低酒店的运营成本。 三·高性能的系统产品 科学设计、精选器件、严格质检,锤炼卓越性能,防静电、耐高温、抗干扰,通讯系统可靠、快捷,模块化软硬件设计,方便配置、维护与升级,资深研发设计,巧妙解决功能、美观、经济、可靠、安装、升级等系统设计问题,终身保修服务承诺,尽显我们的信心与责任。

相关文档
相关文档 最新文档