iPACS-5774测控装置技术说明书

版本:V2.01

江苏金智科技股份有限公司

目录

1 概述 (1)

1.1 应用范围 (1)

1.2 主要功能 (1)

1.3 硬件结构 (1)

2 技术参数 (1)

2.1 机械及环境参数 (1)

2.1.1 工作环境 (1)

2.1.2 机械性能 (1)

2.2 电气参数 (2)

2.2.1 额定数据 (2)

2.2.2 功率消耗 (2)

2.2.3 过载能力 (2)

2.3 主要技术指标 (2)

2.3.1 遥测量精度 (2)

2.3.2 遥信开入 (2)

2.3.3 遥控输出 (2)

2.3.4 电磁兼容 (2)

2.3.5 绝缘试验 (3)

2.3.6 输出接点容量 (3)

3功能介绍 (3)

3.1遥控、遥测、遥信功能 (3)

3.2 逻辑闭锁功能 (3)

3.3 程序化操作功能 (3)

3.4 装置自检 (3)

3.5 交流电压断线 (3)

3.6 对时功能 (3)

4 装置参数及整定说明 (4)

4.1监控参数 (4)

4.2直流参数 (5)

4.3档位参数 (6)

4.4遥信参数 (6)

4.5遥控配置参数 (8)

4.6交流精度自动调整 (9)

4.7交流精度手动调整 (9)

4.8直流精度自动调整 (9)

4.9直流精度手动调整 (9)

5装置信息显示 (9)

5.1测量值显示 (9)

5.1.1交流遥测二次值基本数据 (9)

5.1.2交流遥测一次值基本数据 (10)

5.1.3谐波数据 (10)

5.1.4功率数据 (10)

5.1.5直流量显示 (11)

5.2数字量显示 (11)

5.2.1开关量状态 (11)

5.2.2电度显示 (12)

5.3报告显示 (12)

5.3.1时间顺序记录显示(SOE) (12)

5.3.2操作报告 (12)

5.4通信信息显示 (12)

5.5程序版本显示 (13)

6手控操作 (13)

7时间设置 (13)

8报告清除 (13)

9特殊功能开入说明 (13)

10装置产生的虚遥信说明 (14)

11遥控信号说明 (14)

12遥控板配置说明 (14)

13装置接线端子与说明 (14)

13.1 模拟量输入 (15)

14跳线说明 (15)

1 概述

1.1 应用范围

iPACS-5774测控装置主要用于两个断路器测控和与用于变压器档位、温度、直流系统测量的常规变送器的接口。

1.2 主要功能

1)84路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入;

2)二组电压、二组电流的模拟量输入,其基本内容有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素;

3)8路变送器接口单元;

4)谐波测量;

5)遥控输出可配置为16路遥控分合,遥控出口为空接点,遥控分合闸无公共点,出口动作保持时间可程序设定;

6)分接头测量与调节;

7)遥控事件记录及事件SOE;

8)逻辑闭锁功能,闭锁逻辑可编程;

9)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)通讯规约,配有以太网通讯(100Mbps),双网,超五类线或光纤通讯接口。

1.3 硬件结构

本装置主要包括:

1.交流采样板:交流输入;

2.CPU板;

3.电源板:电源,遥信输入;

4.数字输入接口板:遥信;

5.直流采样板:变送器接口、遥信输入;

6.遥控接口板:遥控;

2 技术参数

2.1 机械及环境参数

2.1.1 工作环境

温度:-25℃~+60℃保证正常工作

湿度、压力符合DL478的要求

2.1.2 机械性能

能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应,冲击响应

1

2.2 电气参数

2.2.1 额定数据

直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20%

交流电压:57.7V(相电压),100V(线电压)

交流电流:5A,1A

频率:50Hz

2.2.2 功率消耗

交流电压:< 0.5VA/相

交流电流:< 1.0VA/相(In =5A)

< 0.5VA/相(In =1A)

直流:< 15W

2.2.3 过载能力

交流电压: 1.2倍额定电压:连续工作;

1.4倍额定电压:允许10秒。

交流电流:2倍额定电流:连续工作;

2.3 主要技术指标

2.3.1 遥测量精度

U、I ≤±0.2%

P、Q、S、CosΦ≤±0.5%

工频频率≤±0.01Hz

积分电度≤±1%

2.3.2 遥信开入

遥信开入分辨率:<2ms

信号输入方式:无源接点

2.3.3 遥控输出

输出方式:无源接点

2.3.4 电磁兼容

幅射电磁场干扰试验符合GB/T 14598.9的规定

快速瞬变干扰试验符合GB/T 14598.10的规定

静电放电试验符合GB/T 14598.14的规定

脉冲群干扰试验符合GB/T 14598.13的规定

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6的规定工频磁场抗扰度试验符合GB/T 17626.8的规定

脉冲磁场抗扰度试验符合GB/T 17626.9的规定

2

2.3.5 绝缘试验

绝缘试验符合GB/T14598.3-93 6.0的规定

冲击电压试验符合GB/T14598.3-93 8.0的规定

2.3.6 输出接点容量

接点容量:允许长期通过电流5A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

3功能介绍

3.1遥控、遥测、遥信功能

遥控功能主要有两种:正常遥控跳闸、合闸,和程序化操作。

遥测量包括Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、U0、Ia、Ib、Ic、I0、P、Q、S共14个模拟量。通过积分计算得出有功电度、无功电度,所有这些量都在当地实时计算,实时累加。电流、相电压精度达到0.2级,频率精度 0.01Hz,其余精度达到0.5级。

遥信量主要有:84路自定义遥信开入,并有事件顺序记录(SOE)。遥信分辨率小于2ms

3.2 逻辑闭锁功能

iPACS-5700测控装置具备独立完成的间隔层电气设备防误闭锁功能。间隔层联锁所需要的信息交换是由iPACS-5700测控装置相互通信来实现。装置能够接受逻辑闭锁编程,当远方遥控或就地操作时,装置自动启动逻辑闭锁程序,实现间隔层电气设备防误闭锁。

3.3 程序化操作功能

本装置具备程序化操作票执行功能,可以接受站控层设备的程序化操作组态信息,包括设备态定义文件和程序化操作票。装置可以接受远方下发的程序化操作命令,根据本地存放的程序化操作票和当前的一次设备状态,进行变电站程序化操作。

3.4 装置自检

当装置检测到本身硬件故障,发出装置闭锁信号,同时闭锁装置(BSJ继电器返回)。硬件故障包括:装置参数出错、RAM故障、ROM故障、电源故障、CPLD故障。

3.5 交流电压断线

正序电压小于30V同时线路有流,或负序电压大于8V,延时10秒报TV断线;三相电压正常后, 经1.25秒延时TV断线信号复归。

3.6 对时功能

装置具备软件对时和硬件对时功能。

硬件对时支持秒脉冲对时模式和IRIG-B码对时模式,装置自动识别硬件对时模式,对时误差≤1ms。对时接口均采用485差分电平输入。

3

软件对时为通讯报文对时。一般地,IRIG-B码对时单独使用,差分秒脉冲与软件对时一同使用,不建议IRIG-B码对时与软件对时一同使用。

当装置检测到硬件对时信号时,在液晶主界面上显示对时正常。

4 装置参数及整定说明

4.1监控参数

4

5

1、装置具备一路谐波测量,谐波测点选择:=1为Ua ,=2为Ub ,=3为Uc ,

=4为Ia ,=5为Ib ,=6为Ic 。 2、循环上送周期:装置遥测上送周期

3、地址是整个监控系统中的地址,是通讯的一项重要参数,所有通讯管理单

元与监控装置之间的通信都是由地址来识别的,整个监控系统中的各装置地址应各不相同。因此在检查通讯故障时,首先检查地址的设置,装置地址范围为0~65534。IP 地址设置高两位,与装置地址组合成在系统中的完整IP 地址。在整个系统中,装置地址是唯一的。

4、硬件闭锁投入:当此控制字设定为1时,第二个遥控板为逻辑闭锁板,其

状态由逻辑运算结果控制。

5、控点的闭锁控制字决定该对象的逻辑闭锁功能是否投入。

6、两表法投入是,装置根据Ia 、Ic 自动生成Ib ,所以装置的Ib 为合成信号。 4.2直流参数

相关说明:

1.变送器根据其输出的模拟量范围的不同分为6类:

1)0~5V;2)0~10V;3)1~5V;4)4~20mA;5)0~10mA;6)0~220V 2.在参数整定时,应根据每一通道所接入的变送器,选择确当的类型,如某一通道不用,将其整定为0。测量值最大和最小值指所测量对象的上限和下限值,

如某一温度测量范围为-50?C~50?C,则最大值为50?C,最小值为-50?C。

4.3档位参数

1.编码方式指变压器分接头的接入方式,0指位置接点为常规遥信;1指变压器分接头以BCD码方式接入,如当前分接头为15档,输入为“00 1111”,本装置

以6~11位接点作为变压器分接头输入接点。当分接头以BCD码编码时,6~11

位用来测量分接头,第6位表示最低位,第11位为最高位,12~38号遥信接点

为常规遥信接点;2指变压器分接头以进位方式接入,6~15位为个位,表示0~9,16~18为进位分别表示个位有效,十位有效和二十有效,第6位表示最低位,

第18位为最高位,19~56号遥信接点为常规遥信接点;3指变压器分接头以单

接点方式输入, 6~28位分别接入相应的输入,变压器以单节点方式接入时,

最多能表示23档,第6位接入最低档,第28位接入最高档,档位个数整定为

变压器的最高档位,如最高档位小于23档则相对于剩下的遥信开入可用于普通

遥信开入。当用来表示变压器分接头的某位遥信接点不用时,最好接地,以免

干扰串入。

2.档位输入设定了一个档位防抖时限。

3.滑档即停投入:当此控制字设定为1时,装置将自动判断档位变化,如发生滑档,装置分接头停接点将动作,去闭锁分接头调节功能。

4.4遥信参数

6

7

4.5遥控配置参数

1.遥控保持时间:遥控跳闸、合闸和动作保持时间,地刀分、合、停动作保持时间,分接头升、降、停动作保持时间,通常整定为2s左右。装置遥控接点在满足下面任一条件复归:a)操作对象已发生变位,b)遥控保持时间到。

2、遥控对象分、合闸配置:用来配置操作对象的遥信采集点。

8

4.6交流精度自动调整

精度自动调整功能是装置维护时使用的功能。主要包括电压、电流幅值以及功率的调整,这应是每一台装置调试的第一步(出厂时已调试完毕,建议用户不要调整)。

4.7交流精度手动调整

精度手动调整功能是精度自动调整功能的扩充。当在现场更换交流插件时,可将新换上的交流插件标签上列出的精度调整参数填入相应的项目中,达到调整精度的目的。

4.8直流精度自动调整

调校功能是装置维护时使用的功能,分调零和调幅两步。在调试时首先调零,然后调幅。调零,调幅是在变送器类型为6的前提下进行,调好ZL板上相应的跳线。

在调零时,只要把所有输入短接,然后按“确定”键即可。

在调幅时,在各通道上加入一额定电压,从键盘上输入与外部相等的值,然后按“确定”键,此系数被写入E2PROM。

4.9直流精度手动调整

精度手动调整功能是精度自动调整功能的扩充。当在现场更换交流插件时,可将新换上的交流插件标签上列出的精度调整参数填入相应的项目中,达到调整精度的目的。

5装置信息显示

5.1测量值显示

5.1.1交流遥测二次值基本数据

说明:

U0:零序电压值;S:视在功率;

P:有功功率;IO:零序电流值

Q:无功功率;Ua~Uc:三相相电压和线路电压;

Uab~Uca:三相线电压;Ia~Ic:三相电流值;

按“ ”,“ ”键可选择要显示的交流线路记录号,共有2条信息。

9

5.1.2交流遥测一次值基本数据

5.1.3谐波数据

5.1.4功率数据

Pa.b.c,Qa.b.c,Sa.b.c为分相的有功、无功及视在功率,Cosa.b.c为分相功率因素。

需要说明的是这儿所有模拟量菜单都是按三表法显示的,即所有量都是按三相显示的。在两表法中,分相功率是合成计算的结果。

10

11

直流量显示主要为直流测量而设,分一次和二次值显示,一次值为变送器一次值,二次值为变送器二次值,

5.2数字量显示 5.2.1开关量状态

显示当前的全部开关量状态,显示如下:

与遥信防抖时限有关。

计算电度显示,如下:

5.3报告显示

5.3.1时间顺序记录显示(SOE)

按“ ”,“ ”键可选择要显示的SOE记录号,共可记录256条信息,采用循环式指针记录方式,只记录最后的256条信息。

5.3.2操作报告

操作报告记录装置操作的情况,屏幕显示如下:

按“ ”,“ ”键可选择要显示的遥控记录号,共可记录64条信息,这些信息包括跳闸和合闸信息记录,采用循环式指针记录方式,只记录最后的64条信息。

5.4通信信息显示

显示本装置在当前时间下,与各客户机的连接状态。

12

13

显示主CPU 程序的版本号, 显示面板程序的信息。 6手控操作

在主菜单下,选择“手控操作”进入手控操作菜单第一步,显示菜单如下:

确认后,

7时间设置

正常运行时,装置的时钟由通讯管理单元对时,无需设置时间。如在测试试验时需要时间设置,在主菜单下选择“时间设置”项,进入时间设置屏幕,用“ ”,“ ”,“ ”,“ ”键调整光标到要修改的字段上,用“+”,“-”修改调整即可。时间设置屏幕如下:

8报告清除

清除SOE ,操作报告。 9特殊功能开入说明

装置的317输入定义为置检修压板,当置检修为1时,装置处于置检修态,除此压板变位状态上送外,其他通信被禁止。

装置的318输入定义为远方/就地压板,

1为远方,此时只能进行远方遥控。0为就地,此时只能进行就地手动操作。

装置的319输入定义为手合开入,当处于就地状态,手合开入为1时,执行同期手合操作。

装置的320输入定义为解除闭锁压板,当解除闭锁为1时,屏蔽装置联锁功能。

14

10装置产生的虚遥信说明

遥信失电:当所有遥信板的遥信电源监视输入不接遥信正电,装置产生遥信失电。 母线PT 断线:当装置检测到PT 断线时,产生相应的遥信。

接地告警:当装置的外接零序电压测量值超过设定值时产生相应的遥信。 11遥控信号说明

每个遥控板都有遥控信号输出继电器(常开接点),当本遥控板的任一对象动作,遥控信号继电器闭合,遥控对象返回时,遥控信号继电器复归。 12遥控板配置说明

1. 单遥控板,8个遥控对象,每个遥控对象1对接点。标准配置。对应型号iPACS-5774。

2.双遥控板,16个遥控对象,每个遥控对象1对接点。对应型号iPACS-5774DK 。 3.1遥控板1闭锁板,8个遥控对象,每个遥控对象1对接点。提供独立的8付闭锁接点。对应型号iPACS-5774BS 。 13装置接线端子与说明

13.1 模拟量输入

外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至模数变换器,由CPU采样、数字处理。

Ua、Ub、Uc为母线电压,Ia、Ib、Ic为线路电流。

14跳线说明

ZL板上有JPA1~JPA8、JPB1~JPB8共16组跳线,根据变送器输入模拟量的不同,

15

网络安全监测装置技术规范

第8章 专用技术条款

目录 8.1 网络安全监测装置技术规范 (1) 8.2 网络安全监测装置主要设备配置 (9) 8.3 质量保证和试验 (10) 8.4 设计联络、验收及服务 (12) 8.5 包装运输和储存 (13)

第8章专用技术条款 8.1 网络安全监测装置技术规范 8.1.1 术语和定义 8.1.1.1 电力监控系统 用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 8.1.1.2 网络安全管理平台 由安全核查、安全监视及告警、安全审计、安全分析等功能构成,能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管理。 8.1.1.3 网络安全监测装置 部署于电力监控系统局域网网络中,用以对监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。根据性能差异分为Ⅰ型网络安全监测装置和Ⅱ型网络安全监测装置两种。Ⅰ型网络安全监测装置采用高性能处理器,可接入500个监测对象,主要用于主站侧。Ⅱ型网络安全监测装置采用中等性能处理器,可接入100个监测对象,主要用于厂站侧。 8.1.2 网络安全监视与管理体系 按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则,构建电力监控系统网络安全监视与管理体系,实现网络空间安全的实时监控和有效管理,如下图所示 图8.1-1 网络安全监视与管理体系结构图 监测对象采用自身感知技术,产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置,

同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。 网络安全监测装置就地部署,实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理,同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。 网络安全管理平台部署于调度主站,负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息,进行高级分析处理,同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。 8.1.3 技术要求 8.1.3.1 一般要求 网络安全监测装置应满足如下要求: 1)宜采用非X86低功耗工业级硬件架构设计; 2)在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发; 3)有明显的接地标志; 4)有安全警示标识; 5)Ⅱ型网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点,装置运行灯灭时应导通装置故障接点; 6)Ⅱ型网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。 8.1.3.2 环境条件 1)正常工作大气条件 环境温度和湿度见表8.1-1,大气压力:70kPa~106kPa。 表8.1-1 工作场所环境温度及湿度分级 2)对周围环境要求条件 装置的使用地点应无爆炸危险,无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源,不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、

原油酸值测定仪作业指导书201004

1 适用范围 适用于原油酸值测定仪的操作和日常维护。 2 操作步骤 2.1 打开测定仪电源开关。 2.2 检查氢氧化钾-异丙醇标准溶液是否足量,并且在标准溶液下部没有浑浊或出现结晶。 3.3将吸样管从纯水中取出,放入氧化钾-异丙醇标准溶液,并选择测定仪操作面板上的“ChongXi”键进入冲洗程序,点“确定”用标准溶液对管线进行冲洗。 2.4检查各个管线中有无气泡,如有气泡,需要再次冲洗将气泡排净。 2.5 称量2~5克于150ml烧杯中,精确到0.1克。 2.6 向烧杯中加入约125ml滴定溶剂,将样品充分溶解。 2.7 将烧杯放在试验架上,将滴定管和电极浸入样品中,打开电极帽。 2.8 样品滴定 2.8.1确认自动电位滴定仪设置 在“滴定(等当点滴定)”中,主要设置如下: 1)“控制”按钮: 控制—自定义; 滴定剂添加模式—增量添加模式; dV—0.01ml,此项是滴定剂每次添加的体积,控制滴定速度; dt—15s,此项是每添加一次滴定剂平衡的时间,控制滴定平衡; 2)“评估和识别”按钮: 评估模式—标准模式; 阈值—200mV,如果电极时间久了,终点识别不出来,可以改为100 mV; 3)“终止”按钮: 最大体积—1mL; EQP点的数目—2; 组合终止条件—√。 2.8.2在测定仪操作面板上选择“SUANZHI”程序,在样品大小的选项中输入样品质量后,点“开始”,“确定”进行原油酸值的滴定。 2.9 待测定结束后,查看滴定曲线是否正常并且记录测定结果,如果滴定曲线不正常,需要从 3.5开始重新试验并且改变取样的质量。仪器不能给出第二个突跃时的滴定体积,需要人为根据滴定数据进行判断,判断时以每滴加0.01ml标准溶液引起电位值变化最大的点为滴定终点。 2.10 以滴定溶剂为空白,进行样品空白值测定,空白测定时的仪器设置与样品测定一致。 2.11将滴定管和电极从烧杯中取出,用清水冲洗电极并盖好电极帽。将吸样管放回纯水中,选择测定仪操作面板上的“ChongXi”键进入冲洗程序,点“确定”用纯水管线进行冲洗。 2.12 将滴定后混合液倒入废油桶,洗涤并清理测定仪,关闭测定仪电源。 中国石化青岛炼油化工有限责任公司检验中心2014年4月4日批准2014年4月4日实施

DK全自动酸值测定仪操作使用

DK 全自动酸值测定仪操作使用 仪器操作 1.开机画面 打开仪器左侧的电源总开关,再按启动开关,进入如下界面: 时间设置 清洗关机 萃取法自动酸值测试仪 请稍候…… **************************2009年08月14日17时17分53秒 仪器标定 数据查询 样品测定 温度:22℃湿度:20%RH 等待期间,仪器进行各液体管路的检查及温度传感器、湿度传感器、泵压传感器的检查,判断萃取液是否用完,以及萃取液是否呈中性,如果出现如下界面:

确认 萃取法自动酸值测试仪 请添加萃取液 **************************2009年08月14日17时17分53秒 湿度:20%RH 这时,需要在萃取池内加入适量萃取液,然后轻触“确认”键,开始对萃取液进行空白滴定,使其呈中性,界面显示如下: 萃取法自动酸值测试仪 对萃取液进行空白滴定 **************************2009年08月14日17时17分53秒 温度:22℃湿度:20%RH 对萃取液进行空白滴定完成后,将会出现“请操作”提示界面,如下:

时间设置 清洗关机 萃取法酸值自动测试仪 请操作…… **************************2009年08月14日17时17分53秒 仪器标定 数据查询 样品测定 湿度:20%RH 2.仪器标定 此过程在初次使用本仪器和更换新配制的中和液(乙醇—KOH 溶液)时,必须进行。在仪器正常使用过程中可以略去。 轻触屏幕上的“仪器标定”键,进入如下界面: 重新标定 退出菜单 **************************2009年08月14日17时17分53秒 中和液滴数:125滴标定时间:15:20:40标定日期:2009-08-14 仪器标定 此界面显示的中和滴数为原来标定结果。如需重新标定,轻触“重新标定”键,界面显示如下:

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T 热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

电缆线路故障在线监测系统技术规范书..

配电电缆线路故障定位及在线监测系统 技术规范书 批准: 审核: 拟制:

总则 1.本“规范书”明确了某城区供电公司10kV配电电缆线路故障定位及在线监测系统的技术规范。 2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。 1.1 系统概述 配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。 电缆线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于10kV电缆系统,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测电缆线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解电缆线路上各监测点的电流、电缆头温度、电缆头对地电压(局部放电)的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电压(局部放电)的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。 故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。 1.2 总体要求 1.2.1当电缆线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线 路负荷电流、零序电流、电缆头温度、线路对地电压(局部放电)等线 路运行信息和开口CT取电电压、后备电池电压等设备维护信息处理后发

MT系列智能数显温控仪使用说明书

M T系列智能数显温控仪使用说明书 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 输入 热电偶 S R B K N E J T 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 基本误差: 输入满量程的±%±1个字 分辨率: 1℃℃ 采样周期:3次/sec,按需可达到 8次/sec 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载) 控制方式:模糊PID控制、位式控制 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V

移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) AC(额定24V AC) DC(额定24V DC) 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ① - 7 ②③④ - ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发 8 三相PID过零可控硅触发

电能质量在线监测系统技术规范书

八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置 技术规范 (通用部分) 设计单位:新疆电力设计院 2011年12月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。 投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容: 1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 3)提供设备安装、使用的说明书。 4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 6)提供设备管理和运行所需有关资料。 7)所提供设备应发运到规定的目的地。 8)如标准、规范与本规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 9)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 10)现场服务。 2技术规范要求 2.1规范性引用文件 装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求,但不限于表1所列规范和标准。 表1规范性引用文件

酸值的测定方法

酸值的测定方法 5.1 酸值测定 5.1.1 原理 中和1g样品中游离的脂肪酸所需要的氢氧化钾毫克数。 5.1.2 试剂和试液 a. 95%乙醇; b. 氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=0.05mol/L〕:称取3g氢氧化钾溶于1000mL蒸馏水中,静置一周,取上层清液摇匀,参照 GB 601标定; c.酚酞指示液:1g/L乙醇溶液; d.中性乙醇:以酚酞为指示剂,用氢氧化钾标准溶液(5.1.2b)将95%乙醇(5.1.2a)调至微红色。 5.1.3 试验步骤 称取3g样品(准至0.000 2g)于锥形瓶中,加50mL中性乙醇(5.1.2d),在水浴上加热溶解后放至室温,加1滴酚酞指示剂(5.1.2c),用氢氧化钾标准溶液(5.1.2b)滴至微红色,10s不褪色为终点。 5.1.4 结果计算 酸值X1(mgKOH/g)按式(1)计算: c·V×56.1 X1= ━━━━━━ (1) m 式中:c——氢氧化钾标准溶液浓度,mol/L; V——样品消耗氢氧化钾标准溶液体积,mL; 56.1——与1.00毫升氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=1.000 mol/L〕相当的氢氧化钾的质量,mg; m——试样质量,g。 产品名称:全自动酸值测定仪(萃取法) 产品型号:ADS-2932 单位:台 库存:有货 购买数量: 1 、需要联系18874 起订数量: 1 购买 802728 全自动酸值测定仪(萃取法)SH/T 长沙艾迪生仪器设备有限公司平价供应

适用范围 全自动酸值测定仪是按国家标准GB/T264、GB7599-87规定设计制造的,主要用于绝缘油、汽轮机等石油产品的酸值测量。仪器集光学、电子、机电、化学等为一体的高新技术产品,具有测量速度快、准确、可靠、重复性好的特点。 功能特点 1、大屏幕液晶显示、中文菜单提示功能、无标识按键; 2、自动换杯、自动检测、自动储存、自动打印检测结果; 3、仪器可对六个油样进行检测; 4、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行快速精确的处理; 5、采用进口VERDER精确进样系统,精密控制结果的进度; 技术参数 1、电源电压:~220V±10% 50Hz 2、最大耗电功率:﹤100W 3、酸值测定范围:0.001~0.999 mgKOH/g 4、最小分辨率: 0.001 mgKOH/g 5、测量准确度:酸值<0.1时 ±0.02 mgKOH/g :酸值≥0.1时 ±0.05 mgKOH/g 6、重复性: 0.004 mgK

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

全自动馏程测定仪操作使用说明书

S Y Q-6536D 石油产品蒸馏测 定仪 (低温单管式) 使用说明书 扬州市菲柯特电气有限公司 一、概述 自动馏程测定仪按照国标GB/T2282。GB/T6536设计生产。

型自动馏程测定仪采用了模块化设计,检测部分采用了先进的传感器和高精度AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、高可靠性16位RISC结构、超低功耗微处理器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。 自动馏程测定仪所有运转活动部分全部采用步进电机带动,具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。 自动馏程测定仪的运行程序,采用高质量、最简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。 自动馏程测定仪自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度,并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿,使测试结果增加了可比性。 自动馏程测定仪预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。 二、特点 ·良好人机界面,方便操作 ·一键完成馏程蒸馏测定,简化操作 ·八组预置参数,供选用 ·可修改预置参数,适应特殊要求 ·红外液位检测不受室内光线、灯光干扰 ·液位跟踪,灵活自如 ·全部模块化设计稳定、可靠性高 ·自动储存100个检测结果,并随时查看或打印 ·检测过程遵守标准规定,数据可靠 ·检测方法可靠,重复性好 ·可长期连续工作,故障率极低 三、安全指导 为确保****型自动馏程测定仪安全运行,必须遵守以下指导: 1. 在安装使用前,请仔细阅读本使用说明书。 2. 请注意包装上的警告标志。

电能质量检测装置技术要求

技术规范

一、前言 1、本招标文件提供的要求是最低限度的技术要求,所使用的标准和规范如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2、卖方所提供“大中型光伏电站移动检测平台电能质量监测装置”及内部元器件应符合国家相关标准及安全规范,卖方所提供的所有产品及技术文件除非在技术规格中另做规定外,均应使用相应的国际标准化组织标准/或其它先进国际标准。 3、如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标文件中以“对技术规范书的意见同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述,并按附录A的格式填写。 二、项目介绍 本装置应用于大中型光伏电站移动检测平台,满足大中型光伏电站现场检测的要求,可安装在光伏电站各监测点,组成区域电能质量监控网络,实时采集、监测、分析、输出监测点的所有电能质量参数,并以此为依据分析被测光伏电站电能质量是否达标。检测平台的原理框图如下: 图1大中型光伏电站移动检测平台电气框图 此招标设备为电能质量监测装置及电能质量监测系统软件。 三、供货的相关要求 1、供货范围:电能质量监测装置6台、电能质量监测系统软件一套,并包括相应辅助设备,由电能质量监测装置厂家负责调试后,整体交付。

2、要求卖方准时发货,货物在2010年月日前发到买方单位(南京市浦口高新技术开发区创业路1号),在买方单位检验合格后,买方出具验收报告。 3、要求供货商在提交投标文件时,提供设备的安装和电气接线图纸,并加以详细说明,以便买方单位进行装置的电气、配线设计工作。 4、要求设备满足长时间连续工作的检测要求。 5、设备的所有部件应是全新的、高质量的、没有缺陷的、并具有合理的设计和制造。使用的材料应是适用的、长寿命、高可靠性、低损耗、少磨损和易调整的。 四、电能质量监测装置的要求 4.1技术要求 1)采样率:每周波512点及以上; 2)数据存储深度能够达到一个月以上,无记录事件被遗忘; 3)数据通信协议公开,在线实时监测数据满足刷新要求;离线存储数据带时间戳,存储格式开放,支持按时间段和数据类型的快速查询和提取 4)支持GPS同步对时功能,典型同步精度为0.1ms; 5)仪器回路数可以灵活配置,单台仪器能够提供对多个回路(每路至少包括3相电压和3相电流)的监测。 4.2主要功能 1)参数测量功能:在线实时监测被测光伏电站的电能质量参数,包括:电压、电流、功率、电量、频率、电压暂降、骤升、中断、闪变、浪涌、三相不对称、谐波THD、TDD、直流分量等。 2)数据与波形处理功能:具备16/20* bit的实时波形和故障录波功能,时间标精度为0.001ms;能够将各监测点的数据,根据选定的时间段或测试数据筛选条件进行进一步分析处理。 3) 图形输出功能:能够输出功率变化曲线、电网频率变化曲线、基波电压/基波电流长期变化曲线、电压/电流总畸变率长期变化曲线、电压/电流各次谐波长期变化曲线、长期/短期闪变值变化曲线、指标越界波形曲线、频谱曲线等。 4)报表输出功能:能够对历史数据调用分析,并对各监测点的电能质量数值分别产生分钟-小时-日以及自定义时间段报表;能够产生越界参数分析结果报表,并最终生成综合电能质量报告和数据分析文档。 5)通讯功能:装置必须具备与车载集控系统通讯的功能;通讯方式包括RS232/485、Ethernet;通讯协议公开,能够接收来自车载集控系统的指令并反馈信息。

全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明

https://www.wendangku.net/doc/e83604822.html, 全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明 仪器采用了大屏幕液晶,一屏画面所能显示的信息量更丰富,减少了切换显示画面的数 量,配合全屏触摸按键,按键功能定义明确,用户学习使用仪器变得简单。 仪器共分为4个显示画面: ?开机欢迎画面; ?参数设置画面 ?历史记录画面; ?样品测定画面; 下面详细介绍。 1. 开机画面: 连接好仪器电源线,打开电源开关,屏幕中心出现十字光标画面,如下图所示: 这时,您可以进行触摸屏校准,方法如下:用手指触摸十字光标,则进入触摸屏校准画 面,如下图所示:

https://www.wendangku.net/doc/e83604822.html, 这时,您按提示依次对屏幕的五个基准点(即四角和中心)进行校准,校准完一个点后,十字光标自动移到下个校准点。 注意:仪器出厂时已经进行了校准,没有特殊情况下,轻易不要进入校准!切记! 如果开机后2秒内没有触摸十字光标,则自动进入开机欢迎画面,如下图所示: 在当前显示画面有三个功能项目可供选择: “设置”:进入时钟和实验参数设置画面 “记录”:进入历史实验数据画面 “测定”:进入样品测定画面

https://www.wendangku.net/doc/e83604822.html, 2. 参数设置 在开机画面下按下“设置”键,液晶屏幕显示如下面图所 示: 在当前显示画面下用手指触摸要修改的参数进行选中,选中后按“增加”、“减小”键对当前的参数数值进行调整,按“保存”键保存参数,按“退出”键返回到开机画面。 各参数的意义说明如下: 日期、时间:仪器的系统时钟。 打印方式:表示样品全部测定完后是否自动打印,“自动”表示自动打印,“手动”表示不自动打印。 终点颜色:实验时判断滴定终点的依据,根据现场所测试石油样品进行微调。 3. 历史记录 在“开机画面”下,按“记录”键,可以显示历史实验记录,如下图所示:

视频监控及集控系统技术规范书

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 0 2. 技术要求 0 2.1 应遵循的主要现行标准 0 2.2 环境条件 (1) 2.3 系统规模 (2) 2.4 技术性能要求 (2) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (6) 2.7 基本技术指标 (7) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (14) 6.1 备品备件 (14) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15)

7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

电力设备带电检测技术规范20130530

电力设备带电检测技术规范 国家电网公司 2010年1月

目录 前言 .............................................................................................................................................. I 1范围 . (1) 2规范性引用文件 (1) 3定义 (1) 5变压器检测项目、周期和标准 (4) 6套管检测项目、周期和标准 (5) 7电流互感器检测项目、周期和标准 (6) 8电压互感器、耦合电容器检测项目、周期和标准 (8) 9避雷器检测项目、周期和标准 (9) 10 GIS本体检测项目、周期和标准 (10) 11开关柜检测项目、周期和标准 (12) 12敞开式SF6断路器检测项目、周期和标准 (12) 13高压电缆带电检测项目、周期和标准 (13) 附录A 高频局部放电检测标准 (17) 附录B 高频局部放电检测典型图谱 (18) 附录C GIS超高频局部放电检测典型图谱 (21) 附录D 高压电缆局部放电典型图谱 (29) 附录E 编制说明 (30)

Q/GDW ××××-2009 前言 电力设备带电检测是发现设备潜伏性运行隐患的有效手段,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。为规范和有效开展电力设备带电检测工作,参考国内外有关标准,结合实际情况,制订本规范。 本标准附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D为资料性附录。 本标准由国家电网公司生产技术部提出。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:北京市电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院 本标准参加起草单位:江苏省电力公司、福建省电力公司、湖北省电力公司 本标准的主要起草人:刘庆时、张国强、丁屹峰、韩晓昆、黄鹤鸣、杨清华、赵颖、闫春雨、毛光辉、彭江、牛进仓、孙白、王承玉 本标准由国家电网公司生产部负责解释。 本标准自发布之日起实施。

怎么使用全自动酸值测定仪

怎么使用全自动酸值测定仪 1. 开箱后把仪器安放在实验室稳固的工作台上。 2. 取一个烧杯装入随机带的氢氧化钾兑80ml水,充分溶解后,再注入洗气瓶中。 3.向随机带的萃取液瓶中注入萃取液(液面不得高于500mL刻线)。 4.打开后面挡板,把萃取液瓶和中和液瓶放入仪器后面的固定瓶孔上。 5.接通220V电源。注意:220V电源应有良好的接地线! 七、试验操作步骤 1. 打开电源,仪器屏幕显示首页面。 2. 空白实验:如果更换了萃取液,油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位,并放入一粒搅拌子。调整样品质量为“空白”,按“开始”键后,机器将自动进行空白实验操作。(注意:观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右)然后将做完空白实验的杯子取出,即可实验。 3. 油样测试: 1)在开机画面中按“设置”键,进入参数设置画面,输入中和液浓度。 2)用手指触摸要修改的参数进行选中,按“增加”、“减小”键输入中和液浓度。 3)在开机画面中按“测定”键,进入油样测定画面。 4)油样称量:用注射器抽取油样,绝缘油和透平油的量为8mL,抗燃油为1mL,称其净重并记录杯号。 5)将油杯对号放入杯盘中,分别放入一个搅拌子。 6)用手指触摸选中实验杯对应的样品质量,并输入样品质量。 7)按“开始”键进行油样自动测定。 8)每做完一杯油样,屏幕显示其测试结果,待所设置的油样全部完成,仪器将自动打印测量结果(如果选择了自动打印功能)。 八、注意事项 1.试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净,待干燥后方可使用。

2. 注意测定酸值前,一定要先做空白实验,如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化,则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是第一杯位。 3. 特别提醒:空白试验时,中和液的滴速一定不能过快,否则会使滴数检测不准确,影响实验结果。 4.如果做空白试验时,掀开保护盖,则油样检测时也应掀开保护盖,保持试验前后环境光线一致。 5.实验油杯放入杯盘时,必须保证杯底完全放入托盘的杯托内,以免杯放不正,影响收光检测。 6. 每次做完实验的杯子必须从杯盘内取出,以免再做实验时影响定位。 7. 实验结束时,中和液和萃取液瓶应放在遮光处密封保存,以免变质失效。 九、故障现象及排除方法 现象原因处理 1 中和液滴定特慢或 几乎不上液 ●有可能中和液瓶盖 未旋紧、漏气。将瓶 盖旋紧即可 ●有可能因清洗不彻 底,使中和滴定针头 堵塞 更换 4.5#针 头,调节针头 的倾斜角度, 使滴数检测 准确 2 低酸值试油测试结 果出现 0.0001mgKOH/g或 误差较大现象 需要重新做 空白实验。确 保空白实验 必须准确 十、安装打印纸 1. 安装纸卷与上纸,翻下打印机前盖,捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条,将机头拉板拉出约2毫米,接通打印机电源,打印机走纸三行后,进入待命状态,此时指示灯亮。按一下按键,指示灯灭,再按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸;或直接按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后,将打印纸退入打印机进纸口,打印纸会被打印机卷进。待打印

阜康热电主变油色谱在线监测装置技术规范书专用

华能阜康电厂 1#、2#主变 变压器油色谱在线监测装置技术规范书 2014年2月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表-------------------------------------------------------- 1表2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 -------------------------------- 2表3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)------------ 2 1 图纸资料提交单位 ----------------------------------------------------------------------- 3 2 工程概况----------------------------------------------------------------------------------- 3 3 使用条件----------------------------------------------------------------------------------- 3 4 总则----------------------------------------------------------------------------------------- 4 4.1标准 ------------------------------------------------------------------------------------------------4 4.2投标书中应提供的资料 -----------------------------------------------------------------------5 4.3中标商应提供的技术文件--------------------------------------------------------------------6 5 技术性能要求 ------------------------------------------------------------------------------ 6 5.1基本要求 ----------------------------------------------------------------------------------------6 5.2各气体测量精度: -----------------------------------------------------------------------------7 5.3电气要求 -----------------------------------------------------------------------------------------7 5.4机械强度要求 -----------------------------------------------------------------------------------8 5.5外壳防护性能 -----------------------------------------------------------------------------------8 5.6后台工作站 --------------------------------------------------------------------------------------8 6 试验------------------------------------------------------------------------------------------ 9 7 售后服务 ------------------------------------------------------------------------------------ 9附录A 投标产品的销售及运行业绩表------------------------------------------------ 11附录B 技术偏差表 ----------------------------------------------------------------------- 11