文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区填充砌体工程施工方案

住宅小区填充砌体工程施工方案

住宅小区填充砌体工程施工方案
住宅小区填充砌体工程施工方案

一、编制依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

3、《工程测量规范》GB50026-2007

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

7、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002)

8、本工程的施工组织设计

9、本工程施工图纸

10标准图集12G614

11、有关国家和地方标准规范

二、工程概况:

还迁住宅小区建设项目10、11、16、17号楼工程;位于;本工程为剪力墙结构;10号楼地下一层地上18层建筑高度53.55米;建筑面积:地下394.49平方米地上6548.46平米建筑耐火等级地下壹级地上二级;11号楼地下一层地上17层建筑高度50.65米;建筑面积:地下385.15平方米地上5973.63平米建筑耐火等级地下壹级地上二级;16号楼地下一层地上17层建筑高度50.65米;建筑面积:地下345.72平方米地上5592.63平米建筑耐火等级地下壹级地上二级;17号楼地下一层地上16层建筑高度47.75米;建筑面积:地下445.76平方米地上7059.77平米建筑耐火等级地下壹级地上二级。

三、施工准备:

1、材料要求

(1)、加气混凝土块:采用200X600X240mm或100X600X240mm厚的加气混凝土砌块强度等级MU3.5,B05、A3.5干容重(干密度)为≤8KN/m3。混凝土实心砖由天津市洛尔普建筑材料有限公司供货密度B1尺寸为200X90X53MU15。

(2)、砂浆强度为:M5混合砂浆有干粉砂浆厂家提供供货厂家为:天津市彤均建筑材料有限公司。

(3)过梁、构造柱拉结筋的钢筋由河北钢铁集团有限责任公司宣化钢铁股份有限公司提供

四、主要机具设备

1.机械设备:塔式起重机、施工电梯等。

2.主要工具:瓦刀、小撬棍、木锤、线坠、灰槽、手推胶轮车以及砌块夹具等。

五、作业条件

1.砌筑前,墙基层应经验收合格;砌筑加气混凝土墙部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。

2.现场存放场,码放应整齐,堆置高度不宜超过1.8m。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运.

3.在结构墙柱上弹好+500mm标高水平线、加气混凝土墙立边线、门口位置线。

4.做好地面垫层:厨房、厕所阳台门口外,四周墙体上必需必须设置高于建筑地面200mm高C20砼防水翻边;其他墙体不平处用细石砼或砂浆找平。

5.安装拉结筋(焊接)与提前预埋钢筋街头焊接φ6.5钢筋两根单

面焊接5倍钢筋直径。

焊接前(预埋拉结筋)焊接后、

6、构造柱设置,应在较长填充墙中部(长度不大于5米)、填充墙

自由端、纵横墙接处、外墙砖墙处、楼梯四角及屋顶女儿墙设置构造柱。

(女儿墙构造柱间距不大于2.5米)、门窗洞口两端(洞口宽度大于2米

设置抱框柱。构造柱间距小于5米,且不大于层高2倍。

构造柱截面尺寸及配筋:墙厚200,配4根3级直径10箍筋为φ

6.5@100/200(箍筋加密范围为柱上下端500)厚度100的隔墙,在

门洞两侧外墙断头,设置100X150的构造柱,纵筋2根3级直径

10钢筋S型拉筋φ6.5@200.构造柱中钢筋应锚入上下梁内LAE

7、填充墙与柱(构造柱)及混凝土墙相接处,设置通长拉结筋。

8.砌筑前1d,应将加气混凝土砌块及与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘结。

六、施工操作工艺

1 工艺流程:

墙体放线→拉结筋制作安装→安装构造柱钢筋→砼防水反边及找平→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→镶砖→竖缝灌砂浆

2墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

3砌筑墙体时,蒸压加气混凝土砌块的生产龄期应超过15天。

为减少施工中的现场切锯工作量,避免浪费,便于备料,加气混凝土砌块砌筑前均应进行砌块排列设计。

在砌筑位置放出墙身边线,以砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,皮数杆宜立于墙体转角处,且相距不应大于15m。

加气混凝土砌块砌筑时,砌块含水率宜< 15%,如砌块干燥,应在砌筑前向砌筑面适量浇水。禁止用水管对着砌块淋水,宜用小勺浇水,浇水量控制方法:A,砌块渗水深度小于8MM;B,手摸有润泽感。

在砌块墙底部应用小块实心砌块砌筑或细石混凝土脚坎,其高度宜不小于200mm。

不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其他砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶局部采用小块实心砖和多孔砖砌筑不视为混砌。

灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度为8-12mm ,最大不得大于15mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm。水平缝饱满度大于90%,竖缝饱满度大于80%。

砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌错缝,上下皮搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,并不应小150mm。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮端面露头

砌到接近上层梁、板底约300mm,待下部砌体沉缩。在抹灰前(间隔时间不少于7天),宜用灰砂砖或其他实心砖斜砌挤紧,砖倾斜度为60度左右,砂浆应饱满。

墙体洞口上部及大于300洞口应设过梁,每边支撑长度不小于200mm电箱过梁中间留线管孔。

砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋,拉结钢筋沿墙或柱高每500mm左右(与砌块模数相同)设一道,每道为2根直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于700mm 或1000mm (抗震设防),在砌筑砌块时,将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中。加气混凝土砌块墙上不得留脚手眼。切锯砌块应使用专用工具(锯),不得用斧或瓦刀任意砍劈。

加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不能超过1.5m或一步脚手架高度内。但在停砌后最高一皮砖因其自重太轻而容易造成与砂浆的胶结不充分而产生裂缝,应在停砌时最高一皮砖上以一皮浮砖压顶,第二天继续砌筑时再将其取走。墙上孔洞需要堵塞时,应用经切锯而成的异型砌块和加气混凝土修补砂浆填堵,不得用其他材料塞堵(如碎砖、混凝土或普通砂浆等)。

砌筑时每皮砌块均须拉基准线,灰缝要求横平竖直。每一块砌块全长上铺满砂浆,铺浆要厚薄均匀,浆面平整,保证灰缝厚度。铺浆后立即放置砌块,要求一次摆正找平。如不立即放置砌块(只可上下按放,不可左右推动),砂浆凝固了,须铲去砂浆,重新砌筑。竖缝严禁用水冲浆灌缝,可采用挡板堵缝法填满、捣实、刮平,也可采用其他能保证竖缝砂浆饱满的方法。随砌随将灰缝钩成深的凹缝。

砌体的转角处和交接处的各方向砌体应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间处,应按图1-4的要求留置斜槎。接槎时,应先清理基面、浇适

填充墙砌体施工方案

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录

一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

砌体填充墙施工方案1

砌体填充墙施工方案 一、工程概况 本工程为规划局工程。建筑总面积为㎡,地上框架结构。 1、砌体填充墙采用Mb7.5混合砂浆、MU7.5蒸压加气砌块砌筑。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5%。

2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水。 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬挂在搅拌机附近醒目处。 四、墙体砌筑方法 1、砌块排列时,必须根据设计图纸和砌块尺寸,垂直灰缝的宽度,水平灰缝的厚度等计算砌块的皮数进行排列,保证砌体尺寸。 2、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线和边线。开始砌筑时先要进行摆砖排出灰缝宽度,摆砖时应注意门窗位置,砖垛等对灰缝的影响,同时要考虑窗间墙的组砌方法,砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的1/2,不应小于砌块的1/3(加气块)。 3、外墙转角处和纵横墙交接处的砌块应分皮交槎,交错搭砌。 4、填充墙砌体砌筑时,墙底部应砌烧结普通转,其高度不宜小于200 MM。 5、填充墙砌体留置的拉接筋应与块体皮数相符合。拉接钢筋应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求。 6、墙体中留置的过人洞,其侧边离交接处的墙面应不小于500MM,洞口顶部设置钢筋砼过梁。

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

填充墙塞缝工艺方案

填充墙砌体塞缝施工方案 工艺原理: 填充墙砌体砌筑至梁底预留一定的空隙,使砌体充分沉实后,进行墙体顶部的塞缝处理。在塞缝时先用防腐木楔子塞紧给予砌体顶部一个预压力,可以保证干硬性细石砼(内掺膨胀剂)能够将此缝隙填充密实。 相关规范:《砌体工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 材料准备: 水泥浆:采用1:1:0.5~0.6(水泥:砂:水) 塞缝细石砼可采用实验室出具的C20细石砼配合比,塌落度控制在30~50mm。 塞缝细石砼应掺入膨胀剂,掺量可按说明书,一般为6~8%。 防腐木楔:木楔加工成楔形,厚度控制为30~50mm,长度为100~150mm,采用防腐沥青浸泡、晾干。 施工工序: 1、墙体砌筑,砌筑时严格按皮数杆进行,保证墙顶预留 30~50mm的空隙。 2、安装木楔子,墙体两侧交错布置木楔子,间距不大于 600mm,木楔子挤紧即可露出墙面的部分据除。 3、甩浆湿润,在塞缝前用水湿润墙体顶面和砼梁底,然后

在缝隙处甩浆。 4、细石砼(内掺膨胀剂)塞缝,塞缝时先从一侧进行,待凝固后再行填塞另一侧,塞缝务必保证填塞密实,塞缝后表面与墙体一平。 质量要求 1、砌体砌筑完成10~15天后进行塞缝施工。 2、要求墙体顶部与梁底之间缝隙不得小于20mm,同时不得超过60mm。 3、木楔子挤紧时不得使用蛮力,挤紧即可,防止砌块棱角破损或断裂。 4、填缝时,应严格控制细石砼的配合比,以干硬性为宜。效益分析 1、成本分析:以细石砼塞缝取代斜砌挤紧,减少了砌体的混砌,更加吻合规范要求,同时减少了墙面抹灰后开裂的可能性。与斜砌挤紧相比省工省时,减少后期维修费用,有一定的经济效益。 2、技术效益:由于后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工方法的应用,完善其施工工艺为以后施工总结了施工经验并能有效的防止质量同病的发生,故有明显的社会效益。

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

填充墙砖砌体施工规范

3.1砖砌体施工 3.1.1材料 3.1.1.1砖 砌体工程用的砖是指普通粘土砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、空心砖和承重多孔砖。 常用普通标准粘土砖的尺寸为240mm×115 mm×53 mm;承重多孔砖的尺寸为 190mm×190mm×900mm;而空心砖的长度有240mm、290mm,宽度有140mm、180mm、190mm,厚度有90mm、115mm。砖的强度等级通常以其抗压强度为主要标准来确定的,同时也应满足各等级中的一定抗折强度。常用的等级有标准粘土(粉煤灰)砖MU7.5、MU10、MU15、MU20;承重多孔砖则可以达到MU25、MU30;空心砖为非承重砖,其强度为MU5、MU3、MU2三个等级。在外观上一般要求尺寸准确、边角整齐(清水墙还要求色泽均匀),无掉角、缺滚、裂纹和翘曲等严重现象。 3.1.1.2砂浆 砂浆在砌体内的作用,主要是填充砖之间的空隙,并将其粘结成一整体,使上层砖的荷载能均匀地传到下层。 砂浆可分为水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆及其他一些加入各种外加剂的砂浆,其强度等级有M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1、M0.4. 砂浆所用水泥的品种、标号应符合设计要求;砂一般宜采用中砂,并应过筛,不得含有杂物,含泥量一般不应超过5%,标号小于M5的混合砂浆,砂的含量也不应超过10%;生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,熟化时间不得少于7d,还应防止干燥、冻结和污染,脱水硬化的石灰膏不得使用。 砂浆应有用灰浆搅拌机拌合,拌合时间不得不于1.5min,随拌随用;水泥砂浆应在拌成后 3h内用完。混合砂浆则应在4h内用完,如气温超过30℃时,应分别在2h和3h内用完。时间应作强度检验,每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次制作一组试块(每组6块),砂浆标号或配合比变更时,还应制作试块。 另外,新拌制的砂浆,通常要求具有良好的和易性,这样方便施工、易于保证质量,提高砌体强度和劳动生产率。砂浆和易性的好坏主要取决于砂浆的稠度和保水性,为改善砂浆的保水性,可在砂浆中掺入石灰膏、粘土膏、粉煤灰等无机塑化剂或皂化松香等有机塑化剂。 3.1.2脚手架及垂直运输 3.1.2.1脚手架 砌筑用脚手架是砌筑过程中堆放材料和工人进行操作的临时设施。脚手架的种类很多,按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按其结构形式分为立杆式、门式、悬吊式、挑梁式、碗和式脚手架;按常用材料分为木脚手架、竹脚手架和金属脚手架。

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

填充墙砌体工程施工组织设计方案

民政园区棚户区改造安置住房项目E地块1号楼、2号楼 填充墙砌筑工程施工方案 编制: 审核: 审批: 集团 民政园区棚户区E地块项目部 2018年6月 15 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工图纸设计要求 (1) 四、施工准备 (4) 五、施工部署 (5) 六、施工方法 (5) 七、质量要求及保证措施 (9) 八、成品保护 (10) 九、安全施工管理 (10) 十、安全施工管理 (11) 十一、附图 (11)

一、编制依据: 1、施工组织设计及1号楼、2号楼、1号地库施工图纸 2、《砌体结构工程施工质量验收规》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 5、《砌体填充墙结构构造》(12G614-1) 6、《蒸压加气混凝土砌块墙》(12J3-3) 7、《砌体填充墙结构构造》(12G614-1) 二、工程概况: 本工程为市民政园区棚户区改造安置住房项目E地块1号楼、2号楼、地下车库,位于经园路以东,规划路以北,东环高速以西;总建筑面积29477.32㎡。其中:1#楼、2#楼建筑面积均分别为12797.39㎡,为18层剪力墙结构;地下车库建筑面积3882.54㎡,为地下1层框架结构,总投资额约6300万元。1号楼、2号楼安全等级均为二级,结构重要性系数为1.0,设计使用年限:50年,基础设计等级乙级,抗震设防类别为丙类。场地地震基本烈度8度,设计基本地震加速度值为0.2,建筑场地类别为:Ⅲ类. 结构抗震等级:地下地上为二级,耐火等级:地上二级,地下一级。1#、2#楼、1号地库相对标高±0.000相当于绝对高程868.45m。地库安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。车库顶板覆土厚度为1.75米。砌体质量控制等级:B级。建筑物地下部分填充墙为粉煤灰烧结实心砖,用M10水泥砂浆砌筑,厚度为120mm,240mm。建筑物地上部分:非承重填充墙采用100mm、200mm厚厚加气混凝土砌块。用M5水泥砂浆砌筑,卫生间加气混凝土砌块与楼地面交接处应在墙底部做导墙,导墙采用C15细石混凝土,高度应不小于300mm,并与墙体同宽。管道井处为100mm厚加气混凝土砌块,用M5砂浆砌筑,所有管道井检修门下设120mm高门坎。 三、施工图纸设计要求 1、结构要求 (1)构造柱 ①当墙长大于4m时或层高2倍时,设置钢筋混凝土构造柱;根据建筑平面图上外围护墙、填充墙或女儿墙的位置,在墙体的转角、纵横墙交接处及自由端、洞口宽度大于2m的洞口两侧、外墙的窗间墙中间、沿墙长每小于4m(隔墙遇门窗洞口可适当调整)设置钢筋混凝土构造柱。

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

砌体工程施工方案44708

华瑞紫荆西园一期1标段 砌体工程专项施工方案 审批 审核 编制 河南国信建设工程有限公司

目录 砌体工程专项施工方案 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (3) 3.1、管理组织机构 (3) 3.2、施工准备 (8) 第四章施工方法 (10) 第五章施工进度计划 (18) 第六章施工资源配置计划 (19) 6.1、人员计划 (19) 6.2、工具及器具计划 (19) 第七章管理与控制 (20) 7.1、成品保护 (20) 7.2、安全文明施工 (21) 7.3、质量通病及预防 (23) 第八章绿色施工 (24) 8.1绿色施工目标 (24) 8.2绿色施工具体措施 (24)

第一章工程概况 华瑞紫荆西园一期I标段1#、2#、3#、5#、7#楼位于天元路南、江山路东,主楼设计分别为1#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积10231.42m2,建筑总高度81.9m。2#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积12819.18m2,建筑总高度81.9m。3#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积21212.07m2,建筑总高度84.7m。5#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积10754.90m2,建筑总高度80.2m。7#楼地下2层、地上34层;剪力墙结构,建筑面积39866.51m2,建筑总高度98.2m。结构形式:地下车库为框架结构,主楼为框剪结构。本工程墙体采用200mm、180mm和100mm厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,构造柱及墙体锚拉筋采用后期植筋方式。 第二章编制依据 2.1、华瑞紫荆西园一期I标段建设工程承包合同; 2.2、华瑞紫荆西园一期I标段1#,2#,3#,5#,7#,9#楼及地下车库施工图纸及图纸会审; 2.3、华瑞紫荆西园一期I标段施工组织总设计; 2.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 2.5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011); 2.6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ3-3); 2.7、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T 17-2008)。 2.8、《钢筋混凝土过梁》(11YG301)。 2.9、河南省省标图集(11YG002)。 第三章施工部署 施工方案的施工部署主要包括以下内容: 1.工程管理组织机构的设置、岗位分工、岗位职责等; 2.施工顺序及流水段的划分;

填充墙砌体工程施工方案(1)

填充墙砌体工程施工方案 一、依据: 1、施工图纸及变更、会审纪要 2、施工组织设计 3、施工现场实际情况 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 8、《加气砼砌块墙及保温屋面构造》97YJ406 二、施工条件: 1、主体1-11层混凝土龄期达到拆模要求,模板拆除完成。 2、施工上料电梯安装完测试结束。 3、材料进场试验合格 4、人员组织到位 5、施工机械检测调试正常运转。 三、设计概况及施工现场情况: 本工程设计砌体采用A3.5 B06级加气砼砌体,根据规范GB50203-2002第9.1.5条要求,填充墙根部应砌高度不小于200mm的实心砖;机砖采用Mu15粉煤灰砖、M5混合砂浆砌筑,卫生间采用M10水泥砂浆砌筑。 构造柱、过梁采用C20砼,过梁按图纸要求与柱相连的采用现浇,其它采用预制。 施工现场情况,目前主体已完成,1-11层已拆模并清理完毕,植筋队伍已进场。

材料准备,加气块厂家已订货,粉煤灰砖已进场送检,砂浆已送实验室配比,其它材料均已能满足供应。 四、劳动力组织情况: 目前砌体施工队伍已确定,拟投入本工程施工人员60人,其中,技术人员2人,瓦工20人,普工8人,木工6人,砼工10人,机械操作4人,电工1人,机修1人,项目部配备专业工长1人。 五、施工机械投入: 350砼搅拌机壹台,砂浆搅拌机壹台,振动棒3根,振动棒电机2台,圆盘锯壹台。 六、施工方案与施工方法: 本工程计划主体分一次验收,30#、32#楼同时投入砌体工程施工。 垂直运输采用施工电梯,水平运输采用斗车人工运输,砼采用现场搅拌。 施工方向,自下而上,逐层施工。 砌体: 1、砌体施工工艺流程,墙体放线,砌块浇水制备砂浆排砖摆缝铺砂浆砌块就位校正砌筑镶砖勾缝 2、放线、砌体施工前,应按平面图位置,放出墙体轴线或控制线,洞口位置等。 3、按砌块排列图在墙体范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: 首先用粉煤灰砖砌筑≧200mm高。砌块砌体在筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 砌块排列应从楼地面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭接缝长度满足不了规定的搭接要求,应采用取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。外墙转角及纵横墙接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

砖砌体工程施工技术方案

乾龙城市花园二期工程 (3#、4#、7#、8#楼及商铺、会馆) 砖砌墙体工程施工技术方案 乾龙城市花园二期工程共4幢5层商住(宅)楼及商铺、会馆,为钢筋砼框架结构,砖砌墙体均为填充墙。为了确保砖砌墙体的工程质量,特拟定如下施工技术方案: 1、砖砌墙体的材料选择 根据设计要求“框架中的填充墙,外墙采用M5混合砂浆砌MU10烧结多孔粘土砖;内墙采用M5混合砂浆砌MU10烧结大三孔粘土砖;±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌MU10实心粘土砖”。 根据恒通房产公司2004年4月9日和6月3日的工程联系单:“乾龙城市花园所有±0.000以下的砖墙采用水泥砖;墙体大三孔砖改为多孔砖”,砌筑砂浆标号不变。 为此,乾龙城市花园一期工程砖砌墙体,采用MU10烧结多孔粘土砖,砌筑砂浆采用M5混合砂浆;±0.000以下墙体采用水泥砖,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆。 2、砖砌墙体的施工顺序 楼地面弹线撂底立皮数杆架子配合砖块、砂浆进场砖块洒水湿润墙体砌筑、预留预埋墙面清理落手清 3、砖砌墙体的砌筑砂浆

①砌筑墙体的砂浆用砂采用富阳产的细砂,其含泥量不得超过5%。 ②砌筑墙体的砂浆标号,应按设计要求配制;砂浆现场拌制时,采用重量计量。 ③砌筑墙体的砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间不少于2分钟。每一楼层做一组砂浆试块。 ④砌筑墙体的砂浆应随拌随用,当前是盛夏高温季节,拌成的砂浆应在2~3小时内用完。 4、砖砌墙体的砌筑方法 ①砖砌墙体之前,对墙底基础要认真做好清理清洗、排砖撂底工作。 ②砖砌墙体时,应提前1~2小时对砖块进行浇水湿润。 ③砖砌墙体采用铺浆法砌筑,当前正值盛夏高温季节,铺浆长度不应超过500㎜。 ④砖砌墙体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度以10㎜为宜,不小于8㎜,也不大于12㎜。 ⑤砖砌墙体应做到上下错缝,内外搭砌;砖柱不得采用包心砌法。 ⑥砖砌墙体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。斜槎的水平投影长度应为高度的2/3。 ⑦非留不可的临时作业通道,可留直槎,但必须做成凹凸槎。留槎处加设2-ф6拉结筋,两边埋入长度不少于500㎜,沿墙高度每500㎜设一道。 ⑧墙、柱的结合部位均需设2-ф6拉结筋,沿墙高每500㎜设一道,

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、重庆*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: 重庆*****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:重庆****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****设计院; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:重庆****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为:200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水

砌体工程施工设计方案与技术措施方案

第三十节砌体工程施工方案与技术措施 30.1砌体工程简述 本工程外墙选用200㎜厚轻集料混凝土空心砌块,砌块容重≤1200Kg/m3,强度等级为MU5.0,砂浆为M5.0混合砂浆。内隔墙选用200㎜厚(个别位置为150㎜、250㎜等)轻集料混凝土空心砌块,砌块容重≤1200Kg/m3,强度等级为MU3.5,砂浆为M5.0混合砂浆。与土接触的墙体选用普通烧结砖或普通混凝土空心砌块,砌块强度等级为MU10,砂浆为M7.5水泥砂浆。 30.2砌体工程施工组织与流程 1.施工组织 砌体工程施工准备见表30.2-1。

2.砌体施工工艺流程 砌体工程施工工艺流程见图30.2-1。 图30.2-1 砌体工程施工工艺流 30.3砌体工程施工工艺 1.砂浆拌制: (1)专用砌筑砂浆拉到现场后,加入水通过预拌砂浆罐搅拌均匀。 (2)搅拌完成后砂浆稠度7~8cm,随拌随用,拌成后3~4h用完毕,如当施工期间最高气温超过30度时,必须在拌成后2~3h内使用完毕。如使用过程中,砂浆出现沁水现象,应在砌筑前再次拌合。 (3)按照规范要求留置砂浆试块,搅拌砂浆应定期用砂浆稠度仪检测其稠度,工人不得随意加水搅拌,避免降低砂浆强度等级。 2.测量放线: 砌筑前,在楼面上定出墙体轴线位置,放出墙体边线和门窗洞口位置,在柱上标出标高线(建筑50线) 3.立皮数杆: 在各转角处设立皮数杆,皮数杆间距不得超过15m。皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 4.排砖:第一皮砌筑时应试摆,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进

行排列摆块,不足整块可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。(150mm) 5.拉线:在皮数杆上相对空心砖上边线之间拉准线,以准线砌筑。 6.砌筑:砌筑前砌块在前一天浇水湿润,砌体就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。砌块砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应间隔7天后,采用实心砖斜砖顶砌挤紧。 7.构造要求 本工程除了综合服务楼地上(-2.0以上)部分所有内轻隔墙均与主体结构之间采用柔性连接外,其余部分均采用刚性连接。采用柔性连接时做法应按国标图集《砌体填充墙构造详图(二)》(与主体结构柔性连接)10SG614-2中相关构造做法选用。刚性连接按以下说明采用。 (1)构造柱、抱框构造要求 1)在砌体填充墙的墙端(即端部无主体结构或垂直墙体与之拉结的部位)、转角、丁字交叉处、十字交叉处均应设置构造柱;门窗洞口、设备洞口宽度大于2.1m时,洞口两侧应设置构造柱;构造柱的设置间距沿墙长不大于4m。楼梯间采用砌体填充墙时,构造柱间距不大于层高且不大于4m,可结合楼梯柱设置。填充墙顶部为自由端时(如水平条窗下墙体),构造柱间距不应大于2m。当砌体隔墙平面布置比较特殊,在图集中无法找到与之对应的构造柱做法时,应与设计单位协商确定。 2)构造柱截面为墙厚x200mm,纵筋4Φ12(当墙厚大于240mm时纵筋6Φ12),锚入上下两端梁(板)或基础内La。梁(板)上下以及基础应注意预留构造柱的插筋或连接用埋件,施工时应先砌墙后浇筑构造柱混凝土。 3)砌体填充墙门窗洞口宽度≤2.1m且洞口两侧未设置构造柱时,应设置钢筋混凝土抱框。抱框截面为墙厚x100mm,纵筋2Φ12(当墙厚大于240mm时纵筋3Φ12),拉筋?6@250(单肢)。抱框纵筋锚入上部过梁、下部梁(板)或基础内La;窗洞口下皮设置截面高度≥150mm的通长水

填充墙砌体砌筑工艺标准

填充墙砌体砌筑工艺标准 1.适用范围: 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑工程 2.材料要求: 2.1砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.2空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块: 2.2.1品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂质量证明、试验报告单。蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块产品龄期应超过28d。 2.2.2加气混凝土砌块的运输、装卸要轻装、轻卸,在现场应码放整齐,堆放场地应坚实、平坦、干燥,并力求靠近砌筑现场、以免多次搬运,材料堆放高度不应大于2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 2.3水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.4砂:宜用粗、中砂,不得含有草根等杂物。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不得超过10%;水泥砂浆和不小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不得超过5%。 2.5水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.6掺合料:选用石灰膏、粉煤灰等。石灰膏使用时,生石灰熟化时间不得少于7d,磨细石灰粉熟化时间不得少于2d,严禁采用脱水硬化的石灰膏。粉煤灰的品质指标应符合《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28的规定。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。2.7钢筋:设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。 2.8砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。 2.9凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 3.主要机具: 3.1主要设备:塔式起重机、搅拌机、翻斗车、磅秤。 3.2主要工具:手推车、吊斗、砖笼、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、柳叶铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 4.作业条件: 4.1弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、构造柱的位置线,经复核,办理预检手续。检查梁底、柱上的预埋钢板和构造柱插筋,绑扎构造柱筋,焊接墙体拉筋。

相关文档