文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建、构筑物防火间距一般规定条文

建、构筑物防火间距一般规定条文

建、构筑物防火间距一般规定条文
建、构筑物防火间距一般规定条文

建/构筑物防火间距一般规定条文

厂房——厂房

甲类厂房——甲类厂房: 12米;

甲类厂房——乙、丙、丁、戊类厂房(库房): 12米;

乙类厂房——乙、丙、丁、戊类厂房(库房): 10米;

丙、丁类厂房——乙、丙、丁、戊类厂房(库房):10米;

厂房——普通民用建筑、明火点甲、乙类厂房——民用建筑: 25米;

丙、丁类厂房——民用建筑: 10米;

戊类厂房——民用建筑: 6米;

高层厂房(檐口高度≥24米)——民用建筑: 13米;

甲类厂房——明火点或室外散发火花点: 30米;

★注:①明火点包括室内、外的,而散发火花点仅指室外的。

②锅炉的炉膛或炉门属明火点,但不应把整栋锅炉房建筑看作明火点。锅炉房的火灾危险性类别:锅炉房为丁类;

③甲类生产场所不得建高层厂房。

★注:①使用室内干式变压器的变配电房可视为一、二级耐火等级的丙类厂房。

厂房——道路(车行道路路边)甲类厂房——厂外道路: 15米;

甲类厂房——厂内主要道路: 10米;

甲类厂房——厂内次要道路: 5米;

其它厂房——道路:无规定;

库房——厂房(库房)

甲类库房——甲类库房: 20米;

甲类库房(储量≤10吨)——甲类等其它厂房(库房): 12米;

甲类库房(储量>10吨)——甲类等其它厂房(库房): 15米;

甲类库房——高层库房: 13米;

其它类别库房——其它类别类厂房(库房): 10米;

高层库房——高层库房: 13米;

库房——普通民用建筑、明火点甲类库房(储量≤10吨)——民用建筑: 25米;

甲类库房(储量>10吨)——民用建筑: 30米;

甲类库房(储量≤10吨)——明火或室外散发火花点:25米;

甲类库房(储量>10吨)——明火或室外散发火花点:30米;

乙类库房——民用建筑: 25米;

丙、丁类库房——民用建筑: 10米;

戊类库房——民用建筑: 6米;

库房——道路(车行道路路边)甲类库房——厂外道路: 20米;

甲类库房——厂内主要道路: 10米;

甲类库房——厂内次要道路: 5米;

其它类别库房——道路:无规定;

甲、乙、丙类液体储罐区(罐体外壁)——建/构筑物

它们与建构筑物的最小防火间距如下表(m):

注:甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区,半露天堆场和乙,丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且甲、乙类液体储罐区,半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距,应按本表四级耐火等级建筑的规定增加25%;

②直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容积小于等于50m3,总容积小于等于200 m3时,其罐外壁与建构筑物之间的防火间距可按本表规定减少50%。

液体储罐区(罐外壁)——道路(车行道边)

甲、乙类液体储罐——厂外道路; 20米;

甲、乙类液体储罐——厂内主要道路: 15米;

甲、乙类液体储罐——厂内次要道路: 10米;

丙类液体储罐——厂外道路: 15米;

丙类液体储罐——厂内主要道路: 10米;

丙类液体储罐——厂内次要道路: 5米;

初级建构筑物消防员理论知识

初级建构筑物消防员理论知识

长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、经常性,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 我国消防工作贯彻预防为主,防消结合方针。 燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约 21% 。 爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。。 粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是离起火点越近,破坏性。 下列燃烧产物中, CO 是不完全燃烧产物。 按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于 A 类火灾。 按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于 C类火灾。 按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于 D类火灾。 指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于特别重大火灾。 造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾属于较大火灾。 利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,以提高耐火极限,这样的方法称之为控制可燃物。 利用不使新的燃烧条件形成的原理,在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为阻止火势蔓延。 氢气的爆炸极限范围是 4.1% ~74.2% 。 一氧化碳的爆炸极限范围是 12.5% ~74% 。 易燃固体在储存、运输、装卸过程中,应注意轻拿轻放,避免出现摩擦、撞击等,是因为它具有燃点低,易点燃A 的危险特性。 下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有液氨。 易燃固体按燃点的高低,易燃性的大小,可分为叁级。下列菜油不属于危险物品。 易燃、可燃气体的火灾危险性分类分为甲、乙两类。液态水具有压缩性和膨胀性,通常状况下,二者的特性为压缩性小,膨胀性小。 根据水的性质,水的灭火作用有多种。其中,水的比热容大,汽化热高,有较好的导热性的性质,而具有的灭火作用是冷却作用。 密集水流有下列那种水枪产生直流水枪。 电荷有规则的定向运动称为电流。凡方向不随时间变化的电流称为直流电流。 电荷有规则的定向运动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为稳恒电流。 电路中某点相对于参考点的电压称为该点的电位,用V

防火间距的确定原则

消防安全技术实务 1.防火间距的确定原则:防止火灾蔓延、保证灭火救援场地需 要、节约土地资源、防火间距 的计算。 2.乙类厂房与重要公共厂房建筑之间的防火间距不宜小于 50m、 3.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、 影响社会稳定、破坏生态环境。4.火灾发生的原因:电气、吸烟、生活用火不慎、设备故障、玩 火、放火、雷击。 5.粉尘爆炸受下列条件制约:颗粒尺寸、粉尘浓度、空气的含 水量、含氧量、可燃气体含量。6.爆炸极限收以下几个方面影响:火源能量、初始压力、初 温对爆炸极限的影响、惰性气 体。 7.在爆炸下限时,爆炸压力一般不会超过4×105pa。 8.常见爆炸引火源:机械火源、热火源、电火源、化学火源。10.爆炸的特性及参数:爆炸性和敏感度。 10.易燃气体分为两级:Ⅰ级:爆炸下限<10%、爆炸极限范围≥12%。 Ⅱ级:10%≤爆炸下限≤13%、并且爆炸极限范围<12%。 11.耐火极限:从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间。12.建筑材料对火灾的影响有四个方面:一是影响点燃和轰然的速度、二是火焰的连续蔓延、三是助长了火灾的热温度、四是产生浓烟及有毒气体。 13.地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级。 14.高层建筑防火区的最大允许建筑面积1500㎡、地下或半地下室防火分区的最大允许建筑面积500 ㎡。 15.采用不燃或难燃装修材料时, 每个防火分区的最大允许建筑面 积可适当增加: A:设在高层建筑内时,不应大于 4000㎡、 B:设置在单层建筑内或仅设置在 多层建筑的首层时,不应大于 10000㎡、 C:设置在地下或半地下时,不应 大于2000㎡。 16.相邻区域确需局部水平或属相 连通时,应采用符合规定的下沉式 广场等室外开敞空间、防火隔间、 避难走道、防烟楼梯间等方式进行 连通。 17.歌舞娱乐放映厅当其布置在地 下或四层以上时,一个厅、室的建 筑面积不应大于200㎡,即使设置 自动喷水系统,面积也不能增加, 应采用耐火极限不低于2.00h的防 火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼 板分隔、门均采用乙级防火门。 18.人员密集场所:剧场、电影院、 礼堂采用甲级防火门、 19.医院、疗养院、应采用乙级防 火门。 20.设备用房:消防控制室、灭火 设备室、消防水泵、和通风空气调 节机房、变电室、应采用甲级防火 门。锅炉房、变压器、应设置甲级 防火门。 21.中庭应与周围相连通的空间进 行防火分隔,采用防火隔墙时,其 耐火极限不应低于1.00h、采用防 火玻璃时,不低于1.00h。 22.对于不设窗间墙的玻璃幕墙,应 在每层楼板外沿、设置耐火极限不 低于1.0h、高度不低于1.2m的不 燃烧实体或防火玻璃墙、当室内设 置自动喷水灭火系统时,该部分墙 体的高度不应小于0.8m。 23.电梯井防火分隔要求:a:应 独立设置、b:井内严禁敷设可燃 气体和甲、乙、丙类液体管道,并 不应敷 设与电梯无关的电缆、电线C:井 壁应为耐火极限不低于 2.0h的不 燃烧性墙体、D:井壁出开设电梯 门和通气孔外,不应开设其它洞 口、F:电梯门不应采用栅栏门。 24.防火墙:是具有不少于3.00h 耐火极限的不燃烧性实体墙。且应 高出不燃性墙体屋面不小于40cm, 高出可燃性墙体或难燃性墙体屋 面不小于50cm。防火墙应高出墙 的外表面40cm,或防火墙的宽度, 从防火墙中心线起每侧不应小于 2m、水平距离不应小于4m。 25.细水雾灭火系统的特性:节能 环保性、电气绝缘性、烟雾消除作 用。 26.细水雾灭火系统适于扑救:可 燃固体火灾(A类)、可燃液体火 灾(B类)、电气火灾(E类)。 27.细水雾灭火系统不能直接用于 与水发生剧烈反应或产生大量有 害物质的活泼金属及其化合物火 灾、不能直接应用于可燃气体火 灾,包括液化天然气等低温液化气 体的场合、不适于可燃固体深位火 灾。喷头的最低设计不应小于 1.20MPA、 28.局部应用式的开式系统,其保 护面积应按下列规定确定: 1.对于外形规则的保护对象,应按 该保护对象的外表面面积、 2.对于外形不规则的保护对象,应 为包容该保护对象的最小规则形 体的外表面面积、 3.对于可能发生可燃液体流淌火灾 的保护对象,除应符合上述要求 外,还应包括可燃液体流淌火灾或 喷射火灾可能影响到的区域的水 平投影面积。 29.开式系统的设计响应时间不应 大于30s、全淹没应用方式的瓶组 式系统,其动作响应时差不应大于 2s。

初级建构筑物消防员模拟考试试题

一、100道选择题(请单击正确选项前的单选按钮,每题0.5分) 1. _是我国唯一的、专门的消防法律,是消防工作的基本法 A、《中华人民共和国劳动法》 B、《中华人民共和国刑法》 C、《中华人民共和宪法》 D、《中华人民共和国消防法》 2.下列选项属于地方性消防法规的是 A、《高等学校消防安全管理规定》 B、《危险化学品安全管理规定》 C、《建筑工程消防监督审核管理规定》 D、《青海省消防条例》 正确答案:D 3.涉及公共安全的行业标准是 A、《水喷雾灭火系统设计规范》 B、《消防站建设设计标准》 C、《人员密集场所消防安全管理规定》 D、《建筑物防雷设计规范》 正确答案:C 4.根据《消防法》规定,自动消防系统的操作人员必须 A、考核上岗 B、持证上岗 C、培训上岗 D、定期上岗 正确答案:B 5.下面选项不属于劳动法渊源的是 A、宪法 B、消防法 C、劳动合同法 D、女职工劳动保护规定 正确答案:B 6.对于责令停止施工、停止使用或停产停业,对经济和社会生活影响较大的,由公安消防部门报请_ _批准,并由政府组织公安机关等部门实施。

A、上级消防机构 B、上级公安机关 C、国务院 D、当地人民政府 正确答案:D 7.消防技术服务机构出具、虚假失实文件,情节严重或者给他人造成重大损失的,由 _依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 A、公安机关消防机构 B、公安机关 C、当地人民政府 D、原许可机关 正确答案:D 8.社会主义职业道德以 _为核心, _为原则,这是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则。 A、集体主义,为人民服务 B、市场经济,集体主义 C、为人民服务,集体主义 D、市场经济,唯物主义 正确答案:A 9.____是在特定的职业活动范围内从事某种职业的人们必须共同遵守的行为准则。它包括劳动纪律、组织纪律等基本纪律要求以及各行各业的特殊纪律要求。 A、职业守则 B、职业纪律 C、职业道德 D、遵纪守法 正确答案:B 10.下列物质中( )属于F类火灾 A、烹饪器内的烹饪物 B、原油 C、氢气 D、石蜡 正确答案:A

建构筑物消防员国家职业标准

建(构)筑物消防员国家职业标准 说明 根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定,为了进一步完善国家职业标准体系,为职业教育、职业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据,劳动和社会保障部组织有关专家,制定了《建(构)筑物消防员国家职业标准》(以下简称本《标准》)。 1.本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典》为依据,以客观反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标,在充分考虑经济发展、科技进步和消防安全要求对本职业影响的基础上,对本职业的活动范围、工作内容、技能要求和知识水平都作了明确规定。 2.本《标准》的制定遵循了有关技术规程的要求,既保证了《标准》体例的规范化,又体现了以职业活动为导向、以职业技能为核心的特点,同时也使其具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性,符合培训、鉴定和就业工作的需要。 3.本《标准》依据有关规定将本职业分为五个等级,包括职业概况、基本要求、工作要求和比重表四个方面的内容。 4.本《标准》是在各有关专家和实际工作者的共同努力下完成的。参加编写的主要人员有:张建国、廖平、刘卫华、景绒、李岩、周明、赵力增、杨占洲、王海港、岳洪、计荣才、盛培明;参加审定的主要人员有:郑玉海、苏向明、尹铁林、于少鹏、陈蕾、刘激扬、张学魁、高晓斌。本《标准》在制定过程中,得到了公安部消防局、中国消防协会等有关单位的大力支持,在此一并致谢。 5.本《标准》业经劳动和社会保障部批准,自2008年1月2日起施行。 建(构)筑物消防员国家职业标准 1.职业概况 1.1职业名称:建(构)筑物消防员 1.2职业定义 从事建筑物、构筑物消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员。从事主要工作包括: (1)消防安全检查;(2)消防控制室监控;(3)建筑消防设施操作与维护;(4)消防安全管理等。 1.3职业等级 本职业共设五个等级,分别为: 初级建(构)筑物消防员(国家职业资格五级)、 中级建(构)筑物消防员(国家职业资格四级)、 高级建(构)筑物消防员(国家职业资格三级)、 建(构)筑物消防技师(国家职业资格二级)、 建(构)筑物消防高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境 室内、外,常温。

建构筑物消防员试卷及答案

初级建(构)筑物消防员理论考试试卷 单项选择题( 100 题,每题0.5 分,共50 分。每题只有一个选项符合要求) 1、造成 3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万元以上5000 万元以下直接财产损失的火灾属于 __ 。 (A) 特别重大火灾(B) 重大火灾(C) 较大火灾(D) 一般火灾 2、 __ 火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。 (A) A 类(B)B 类(C)C 类(D)D 类 3、下列物质中, _ 火灾属于 C 类火灾。 (A) 火柴仓库(B) 钾金属(c) 煤气(D) 汽油 4、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于D 类火灾的是__ 。 (A) 甲苯(B) 环氧乙烷(C) 绸布(D) 铝粉 5、下列物质中, _ 燃烧所引发的火灾属B 类火灾。 (A) 木材(B) 沥青(C) 钠(D) 煤气 6、长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、 ___ ,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 (A) 偶然性(B) 突发性(C) 必然性(D) 经常性 7、燃烧应具备 _ 、放热和发光三个特征。 (A) 化学反应(B) 物理反应(C) 光电反应(D) 分解反应 8、燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为 ___ 。 (A) 14% (B) 21% (C) 78% (D) 87% 9、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为 ___ 。 (A) 助燃物(B) 可燃物(C) 燃烧产物(D) 氧化物 10、是评定液体火灾危险性大小的重要参数。 (A) 燃点(B) 自燃点(C) 闪点(D) 凝固点 11、生产和储存火灾危险性为乙类的液体,其闪点 ___ 。 (A) ≥28℃< 60℃ (B) <28 ℃ (C) ≥60℃ (D) ≤60℃

消防安全技术实务:建筑防火间距的确定原则

消防安全技术实务:建筑防火间距的确定原则防火间距是一座建筑物着火后,火灾不会蔓延到相邻建筑物的空间间隔,它是针对相邻建筑间设置的。 建筑物起火后,其内部的火势在热对流和热辐射作用下迅速扩大,在建筑物外部则因强烈的热辐射作用对周围建筑物构成威胁。火场辐射热的强度取决于火灾规模的大小、持续时间的长短,以及与邻近建筑物的距离及风速、风向等因素。通过对建筑物进行合理布局和设置防火间距,可防止火灾在相邻的建筑物之间相互蔓延,合理利用和节约土地,并为人员疏散、消防救援人员的救援和灭火提供条件,减少失火建筑对相邻建筑及其使用者造成强烈的辐射和烟气的影响。 一、防火间距的确定原则 影响防火间距的因素很多,发生火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。热辐射强度与消防扑救力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关,但在实际工程中不可能都一一考虑。防火间距主要是根据当前消防扑救力量,并结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的。 (一)防止火灾蔓延 根据火灾发生后产生的辐射热对相邻建筑的影响,一般不考虑飞火、风速等因素。火灾实例表明,一、二级耐火等级的单、多层建筑,保持6m~10m的防火间距,在有消防救援人员进行扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。根据建筑的实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。三、四级耐火等级的民用建筑之间的防火间距,因其耐火等级低,受热辐射作用易着火而致火势蔓延,所以防火间距在一、二级耐火等级建筑的要求基础上有所增加。 (二)保障灭火救援场地需要 防火间距还应满足消防车的最大工作回转半径和扑救场地的需要。建筑物高度不同,需使用的消防车不同,操作场地也就不同。对单、多层建筑,使用普通消防车即可;而对高层建筑,则还要使用曲臂、云梯等登高消防车。考虑到扑救高层建筑的需要,为满足消防车辆通行、停靠、操作的需要,结合实践经验,规定一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于13m。 (三)节约土地资源

初级建构筑物消防员模拟试卷

初级建构筑物消防员模拟试卷 一、判断题 1.A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。() 2.物质燃烧或热解后产生的气体、固体、和烟雾成为燃烧产物。燃烧产物有完全燃烧产物和不完全燃烧产物两类。() 3.燃烧过程的发生和发展都必须具备以下三个必要条件:可燃物、助燃物和引火源。() 4.凡是能与空气中的氧其燃烧反应的物质,均称为可燃物。() 5.凡使物质开始燃烧的热源,统称为引火源。() 6.可燃液体之所以会发生一闪即灭的闪燃现象,是因为液体蒸发的速度较慢,所蒸发出来的蒸汽仅能维持短时间的燃烧,而来不及提供足够的蒸汽补充维持稳定的燃烧,故闪燃一下就熄灭了。() 7.由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加的现象,称为爆炸。() 8.一个物体在单位时间内辐射的热量与其表面积的绝对温度的四次方成正比。() 9.使用防烟、排烟等强制对流设施,就能抑制烟气扩散。() 10.对于可燃液体,将其冷却到其燃点以下,燃烧反应就会中止。() 11.根据《危险货物分类和品名编号》GB6944-2005,易燃气体是指在20℃和101.3KPa条件下与空气的混合物按体积分数占13%或更少时可点燃的气体;或不论易燃下限如何,与空气混合,燃烧范围体积分数至少为12%的气体。() 12.根据《化学品分类及危险性公示通则》GB13690-2009,自燃固体指能在与空气接触后5min之内引燃的固体。() 13.根据《化学品分类及危险性公示通则》GB13690-2009,氧化性固体指因放出氧气可能引起或促使其他物质燃烧的固体。() 14.水温升高1℃,单位体积的水需要的热量,称为比热容。() 15.单位体积的水由液体变成气体需要吸收的热量称为汽化热。() 16.水与某些化学物质接触,有可能发生自燃,释放出可燃气体和大量热量以及有毒气体等,从而引起爆炸。()

最新建构筑物消防员理论基础知识点汇总

建构筑物消防员理论基础知识点汇总 火灾的分类:(1)按可燃物类型A固体火灾,B液体或固态可溶(石蜡,沥青),C气体火灾,D金属火灾,E带电火灾,F烹饪器具内火灾 (2)按损失程度①特别重大火灾30人以上死亡或100人以上重伤或 一亿元以上直接财产损失②重大火灾10人以上30人以下或50人以上100 人以下重伤或五千万元以上一亿元以下直接财产损失?③较大火灾3人以上 10人以下死亡或10人以上50人以下重伤或1000万以上5000万以下直接财 产损失④一般火灾3人以下死亡或10人以下重伤或者1000万以下直接财 产损失 消防工作的特点:社会性、行政性、经常性、技术性 消防工作方针:预防为主,防消结合 消防工作的原则:政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与。 燃烧的条件:(必要)可燃物,助燃物,引火源(充分条件)一定的可燃物浓度,一定的氧气含量,一定的点火能量,相互作用 闪点的含义:液体表面能产生闪燃的最低温度,闪点越低危险越大。根据闪电将可燃液体分为甲类(闪点<28°C的液体)乙类(闪点≥28°C,<60°C的液体)丙类 (闪电≥60°C的液体) 爆炸的分类:(按性质)物理爆炸、化学爆炸、核爆炸 固体物质的燃烧特点:1、表面燃烧2、阴燃3、分解燃烧4、蒸发燃烧 液体物质的燃烧特点:1、蒸发燃烧2、动力燃烧3、沸溢燃烧4、喷溅燃烧 气体物质的燃烧特点:1、扩散燃烧2、预混燃烧 烟气的危害性:毒害性、减光性、恐怖性 火焰的组成:焰心、内焰、外焰 燃烧产物对火灾扑救的有利方面: 1、在一定条件下可以阻止燃烧进行, 2、为火情侦查和寻找火源点提供参考依据 不利方面: 1、妨碍灭火和被困人员行动, 2、有引起人员中毒和窒息的危险, 3、高温会使人员烫伤 4、成为火势蔓延的因素

初级建构筑物消防员理论考试习题集(附答案).

第一章消防工作概述 一、判断题 1、火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。() 2、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。() 3、国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、 C类、D类、E类、F类六种不同的类型。() 4、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。() 5、重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。() 6、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿 元以下直接财产损失的火灾。() 7、一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。() 8、 A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。() 9、 B类火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。() 10、乙烷引起的火灾属于B类火灾。() 11、E类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。() 12、煤油引起的火灾属于C类火灾。() 13、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。() 14、防火和灭火是一个问题的两个方面,“消”为防创造条件,“防”为消提供补充。() 15、消防工作具有广泛的社会性,它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。() 16、消防工作由国务院领导,由地方各级公安部门负责。() 17、消防安全是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,是政府及政府有关部门履行社会 管理和公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要内容。() 18、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。() 19、“防消结合”,就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来,做到相辅相成、 互相促进。() 20、消防工作的原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。() 参考答案 (一)判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.× 9.√ 10.× 11.× 12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 二、选择题(四选一) 1、造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 2、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产 损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 3、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产 损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 4、造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于_________。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 5、火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

【初级】建构筑物消防员习题集(多选)

多项选择题(初级部分,共98题) 1、火灾报警控制器的主要功能包括____等。1234 (A)火灾报警功能(B)故障报警功能(C)信息显示与查询功能(D)电源功能2、消防控制室图形显示装置主要由____等软硬件设备组成。124 (A)主机(B)显示器(C)扬声器(D)图形显示装置软件 3、总线制消防总机由____等构成。1234 (A)总机(B)分机(C)插孔和接口(D)带电活插孔手动火灾报警按钮 4、当火灾报警控制器处于正常监视状态时,____等信息发生。13 (A)无火灾报警(B)有火灾报警(C)无屏蔽(D)有屏蔽 5、火灾报警控制器处于火灾报警状态时的信息特征:____124 (Λ)显示器显示火灾发生部位、设备类型、报警时间 (B)点亮“火警”总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除 (C)显示器显示“系统运行正常”等类似提示信息 (D)发出火警声响音调(消防车声) 6、火灾报警控制器处于监管报警状态时的信息特征:____1234 (A)发出与火警声明显不同的监管报警声响音调 (B)点亮“监管”指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除 (C)显示器显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型(D)当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询 7、燃烧发生的充分条件是:____1234 (A)一定的可燃物浓度(B)一定的氧气含量(C)一定的点火能量(D)互相作用8、以下哪些爆炸属于物理爆炸类型:____14 (A)蒸汽锅炉(B)可燃气体(C)炸药(D)液化气钢瓶 9、气体物质的燃烧方式主要包括:____14 (A)扩散燃烧(B)动力燃烧(C)沸溢燃烧(D)预混燃烧 10、防火的基本措施包括:____ 1234 (A)控制可燃物(B)隔绝空气(C)消除引火源(D)阻止火势蔓延 11、火灾是在____所造成的灾害。12 (A)时间或空间上(B)失去控制的燃烧(C)燃烧(D)化学反应 12、以下哪种物质着火属于A类火灾:____14 (A)木材(B)天然气(C)汽油(D)棉花 13、消防工作的原则是:____、公民积极参与。124

、防火间距

第四章总平面布局与平面布置 【学习要求】 掌握总平面布局和平面布置的区别 熟悉建筑消防安全布局的原则 熟悉防火间距确定的原则和防火间距不足时的防火技术措施 *掌握建筑防火间距的一般要求和特殊规定 掌握建筑平面布局中重点部位、场所的设置要求 第一节建筑消防安全布局 一、建筑选址: 1、周围环境 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。 2、地势条件: 甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较低的地方;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。 3、风向(风吹来的方向)。 【概念解读】常年主导风向全年最小频率风向 风先吹到的地方位于上风向,后吹到的地方位于下风向。也可以说风吹来的风向是上风向,风是由上风向吹向向下风向的。侧风是指与某一方向或行进方向有正交分量的风。 【例题1】某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的(A)。(2015年) A.东北侧 B.西北侧 C.西南侧 D。东南侧 【例题2】某机械加工厂所在地区的全年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是(C)。(2016年) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置; B.辅助生产区的东南角,地势比较低的位置; C.储存区内的东北角,地势比较高的位置; D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置。 【例题3】下列关于建筑选址的说法错误的是(B)。 A.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带; B.甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较高的地方; C.乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方; D.液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。 第二节建筑防火间距 防火间距是一座建筑物着火后,火灾不致于蔓延到相邻建筑物的空间Array间隔,它是针对相邻建筑间设置的。 一、防火间距的确定原则 影响防火间距的因素很多,火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。 1、防止火灾蔓延; 2、保障灭火救援场地需要; 3、节约土地资源; *4、防火间距的计算: (1)建筑物间的防火间距应按相邻建筑物外墙的最近水平距离计算; (2)当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从凸出部分外缘算起; (3)储罐与其他场所的间距为从储罐外壁起算的最近水平距离;

中级建构筑物消防员理论考试习题

建(构)筑物消防员 理论知识考试习题集(基础知识、中级技能) 中国消防协会编印 二○一一年五月

编写说明 理论知识考试是职业技能鉴定两大鉴定考核方式之一。为了便于理论知识考试采用标准化考试方式,目前采用两种客观题型,即判断题和选择题。判断题的题干一般采用述句,标准答案用“X”、“√”表示,评分标准为每题0.5分;选择题,一般采用。“四选一”题型,即一道试题有四个备选答案,其中只有一个是正确答案。其他三个选项中,至少有一个选项对正确选项有强烈的干扰性,评分标准为每题0.5分。在中级技能鉴定的理论知识考试中基础知识占30%,中级技能相关知识占70%。 建(构)筑物消防员的职业技能鉴定理论知识考试卷是在《建(构)筑物消防员国家职业标准》所规定的框架,依照消防行业特有工种职业技能鉴定题库组建的模式与试卷试题形成的规则产生的。中国消防协会在消防行业特有工种职业培训与技能鉴定系列统编教材之二《建(构)筑物消防员(中级技能)》试用的同时配套编印这本《理论知识考试(基础知识、中级技能)习题集》,目的是为了对参加职业技能鉴定的考生提供一个更为统一、更为翔实的指导。 本习题集由《建(构)筑物消防员(中级技能)》教材编写组负责编写,鉴于目前建(构)筑物消防员鉴定的国家题库仍处于开发阶段,试题的数量还有待继续补充和完善,因此本手册中各部分考核容仅具一定的参考意义。 本手册的编写也还有许多不足之处,恳请各使用单位和个人提出宝贵意见和建议,不胜感。 编写组 二0一一年五月

目录 第一篇基础知识 (4) 第一章消防工作概述 (4) 第二章燃烧基础知识 (5) 第三章危险化学品基础知识 (9) 第四章消防水力学基础知识 (11) 第五章电气消防基础知识 (13) 第六章建筑消防基础知识 (14) 第七章建筑消防设施基础知识 (17) 第八章消防安全检查基础知识 (21) 第九章初起火灾处置基础知识 (22) 第十章相关法律、法规知识 (25) 第十一章职业道德 (28) 第二篇中级技能 (30) 第一章防火安全检查 (30) 第二章消防控制室监控 (42) 第三章建筑消防设施操作与维护 (57)

推荐-CNG加气站防火间距的确定

CNG加气站防火间距的确定 天然气具有易燃、易爆的特性,事故时对周围的破坏及杀伤力很大。为保证事故时天然气厂站周围的安全,天然气厂站有两种建设原则:一种是以控制管道及厂站到周围建构筑物的安全距离,防止事故危害波及到周围建构筑物;另一种是通过严格控制管道及设备的强度、连接方式和严密性并贯穿到设计、选材、施工、生产、维护到更新改造全过程,用管道和设备的强度来保证系统的安全,从而对周围建构筑物提供安全保证。例如:对人口稠密的区域,设计压力的环向应力只是最小屈服应力的40%。 1一般天然气厂站防火间距要求 目前,天然气地面工程建设的强度安全原则已被世界上多数国家采用。20世纪80年代中期以前,我国天然气地面工程建设基本采用距离安全原则,但这一做法在实施中遇到了很多不可克服的困难,管道建设及地区的发展不可能保证没汁时要求的安全距离。1993年,我国正式确定了天然气地面工程建设的强度安全原则,发布了由中国石油天然气集团公司和公安部主编、建设部批准的 GB50183—1993《石油天然气工程设计防火规范》。考虑到厂站具有人员集中、设备集中、且有天然气泄漏可能的特点,为确保厂站的安全,防止外部因素对厂站的影响,在强度安全的设计原则下还要求厂站与周围建构筑物之间保持一定的安全距离。GB50183—1993规范规定:天然气,一站中任何生产规模的集气、输气、配气等功能的厂站均定为五级站。距100人以上的居住区、村镇、公共福利没施、相邻厂矿企业、国家铁路线等均大于22.5m。逾10年的实践证明,这些距离要求是合理、适用和可行的。因此,GB50183在2004年修订时厂站分级及区域布置的防火距离没有变动。

最新建构筑消防员培训资料

建(构)筑物消防员培训资料 第一课基础知识 第一章消防工作概述 第一节火灾的定义及危害 一:火灾的定义 火和火灾定义为: A:火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象 B:火灾是在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。也就是说,凡是失去控制并造成了人身和(或)财产损害的燃烧现象,均可称为火灾。 二:火灾的危害 火灾的危害十分严重,具体表现在以下几个方面: 1:毁坏财务,易造成巨大的财务损失2:财害人类生命 3:破坏生态平衡4:引起不良社会和政治影响 三:火灾的特征 1:发生频率高2:突发性强3:破坏性大 4:灾害复杂 5:易形成灾害连锁和灾害链6:灾后事故处理艰巨 四:火灾的分类 火灾可按燃物的类型和燃烧特性分类、火灾损失严重程度进行分类。 1:火灾可按燃物的类型和燃烧特性,将火灾分为A、B、C、D、E、F六类 A:A类火灾指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B:B类火灾指液体火灾或可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C:C类火灾指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。D:D类火灾指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。E: E类火灾指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F:F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾 2:火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾、一般火灾。 A:特别重大火灾指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。 B:重大火灾指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿以下直接财产损失的火灾 C: 较大火灾指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万以下直接财产损失的火灾 D:一般火灾指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾 1页

初级建构筑物消防员理论知识考试卷A

初级建(构)筑物消防员 理论知识考试试卷(A) 一,选择题(160题,每题0.5分,共80分) 1.长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 A.偶然性 B.突发性 C.必然性 D.经常性 2.我国消防工作贯彻方针。 A.以防为主,防消结合 B. 预防为主,防消结合 C. 专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.燃烧是可燃物与作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 A.氧化剂 B. 还原剂 C.催化剂 D. 稳定剂 . 4.燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约。 A. 14% B.21% C. 78% D.87%. 5.爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是。 A. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 B. 爆炸下限愈高,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 C. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 D.爆炸下限高,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 . 6粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是。 A.具有极强的破坏性 B. 离起火点越近,破坏性 C. 容易产生二次爆炸 D. 能产生有毒气体 7.下列燃烧产物中,是不完全燃烧产物。 A. CO2 B.CO C. H2O D.灰分 8.按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 9.按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 10.按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 11.指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于。 A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾. 12.造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾属于。 A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾 13.利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,以提高耐火极限,这样的方法称之为。 A. 控制可燃物 B. 隔绝空气 C. 消除着火源 D. 阻止火势蔓延 14利用不使新的燃烧条件形成的原理,在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为。

规范要求的防火间距及各规范适用范围

有关规范要求的防火间距及各规范适用范围 一、安全设施设计和消防设计常用规范 1、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92,1999年版 (新版《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008,建设部已于2009年1月16日发布,实施日期2009年7月1日); 2、《石油库设计规范》GB50074-2002; 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,2006年版。 在设计中最常用到的为《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》,因此,本文主要针对这两个规范作些探讨。 二、有关规范要求的防火间距 1、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-1992)(1999年版) (1)该规范规定的石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距 注: ①括号内指防火间距起止点。 ②当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的距离有特殊要求时,应按有关规定执行。 ③丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25%。

(2)该规范规定的石油化工企业总平面布置防火间距 详见该规范表 主要的几项如下: 甲类工艺装置(设备、生产厂房)之间30m(石油化工装置)/25m(炼油装置); 甲类工艺装置(设备、生产厂房)与全厂性重要设施35m; 甲类工艺装置(设备、生产厂房)与明火及散发火花地点30m; 甲B、乙类固定顶地上可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距50~25m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500m3或卧式罐); 浮顶或丙类固定顶可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距35~20m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500 m3或卧式罐); 液化烃储罐(全压力式)与甲类工艺装置的间距60~40m(储罐容积>1000m3 ~ ≤100 m3); 液化烃储罐(全冷冻式储存)与甲类工艺装置的间距60m; 可燃气体储罐>1000m3至50000m3与甲类工艺装置的间距25m; 甲类物品库(棚)或堆场与甲类工艺装置的间距30m; 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路西边)与甲类工艺装置距离15m; 可能携带可燃液体的高架火炬与甲类工艺装置的间距90m; 厂围墙(中心线)与甲类工艺装置的间距10m。 注:当一个装置的成品直接进入另一个装置时,两个装置的防火间距可减少,但不应小于15m,丙类之间不应小于10m。联合装置(必要条件是“同开同停”,即由两个或两个以上的独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行)视同一个装置,其设备、建筑物的防火间距按本规范表4.2.1规定执行。 在表4.2.1中,各项防火间距是比较小的,但仅适用于装置内部的相关设施。 例如: 明火设备距甲A类工艺设备或其房间、装置储罐22.5m,距甲B、乙A 15m; 控制室、变配电室、化验室、办公室、生活间距甲A类(装置储罐)22.5m,甲B、乙A类15m,距甲A、甲B、乙A(工艺设备或其房间)15m; 其它工艺设备或其房间(甲A、甲B、乙A)距装置储罐9m。 注:装置储罐总容积;液化烃罐不大于100m3、可燃气体或可燃液体罐不大于1000m3时。 ·对于装置储罐除以上一种情况外,还有二种情况:

建构筑物消防员国家职业标准定稿版

建构筑物消防员国家职业标准精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

建(构)筑物消防员?国家职业标准 说?明 根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定,为了进一步完善国家职业标准体系,为职业教育、职业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据,劳动和社会保障部组织有关专家,制定了《建(构)筑物消防员国家职业标准》(以下简称本《标准》)。 1.本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典》为依据,以客观反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标,在充分考虑经济发展、科技进步和消防安全要求对本职业影响的基础上,对本职业的活动范围、工作内容、技能要求和知识水平都作了明确规定。 2.本《标准》的制定遵循了有关技术规程的要求,既保证了《标准》体例的规范化,又体现了以职业活动为导向、以职业技能为核心的特点,同时也使其具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性,符合培训、鉴定和就业工作的需要。 3.本《标准》依据有关规定将本职业分为五个等级,包括职业概况、基本要求、工作要求和比重表四个方面的内容。 4.本《标准》是在各有关专家和实际工作者的共同努力下完成的。参加编写的主要人员有:张建国、廖平、刘卫华、景绒、李岩、周明、赵力增、杨占洲、王海港、岳洪、计荣才、盛培明;参加审定的主要人员有:郑玉海、苏向明、尹铁林、于少鹏、陈蕾、刘激扬、张学魁、高晓斌。本《标准》在制定过程中,得到了公安部消防局、中国消防协会等有关单位的大力支持,在此一并致谢。 5.本《标准》业经劳动和社会保障部批准,自2008年1月2日起施行。 建(构)筑物消防员?国家职业标准 1.职业概况 1.1职业名称:建(构)筑物消防员

建构筑物消防员试卷及答案(有多选题的)

初级建(构)筑物消防员理论考试试卷(精品A) 注意事项 1、考试时间:100分钟。 2、本试卷依据《建(构)筑物消防员国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在答题卡的规定位置填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择题(100题,每题0.5分,共50分。每题只有一个选项符合要求) 1、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于____。 (A)特别重大火灾 (B)重大火灾 (C)较大火灾 (D) 一般火灾 2、____火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。 (A)A类 (B)B类 (C)C类 (D)D类 3、下列物质中,____火灾属于C类火灾。 (A)火柴仓库 (B)钾金属 (c)煤气 (D)汽油 4、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于D类火灾的是____。 (A)甲苯 (B)环氧乙烷 (C)绸布 (D)铝粉 5、下列物质中,____燃烧所引发的火灾属B类火灾。 (A)木材 (B)沥青 (C)钠 (D)煤气 6、长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、____,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 (A)偶然性 (B)突发性 (C)必然性 (D)经常性 7、燃烧应具备____、放热和发光三个特征。 (A)化学反应 (B)物理反应 (C)光电反应 (D)分解反应 8、燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为____。 (A) 14% (B) 21% (C) 78% (D) 87%

厂房防火间距的规定

厂房防火间距的规定 1、乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点不宜小于30m。 2、单层或多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。单层多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距可按本规范第5.2.2条的规定执行。 3、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于6m。必须相邻建造时,应符合本表注2、3的规定。 4、两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。 5、两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。 6、甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.8条规定外的其他建筑贴邻建造。 7、两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.2条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

8、发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。 9、耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级可按四级确定。 10、当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。 11、当丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,其防火间距可按下列规定执行: (1)当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限; (2)相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火保护措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。