第一章设计总说明

一. 工程设计依据:

1.《建设项目选址意见书》

2.《建设用地规划许可证》

3.《规划设计方案审定通知书》

4.规划和国土资源局发宗地图两份

5.国家现行建筑设计规范及标准:

1)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)

2)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001)

3)《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89)

4)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)

5)《公共建筑节能设计标准》(DB 21/T1477-2006 J10923-2007)

6)《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2006)

7)《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004)

8)《工程建设标准强制性条文》(2009年版)

6.工程建设地区气象、地理条件

盘锦市建筑气候分区为ⅡA区,属暖温带大陆性半湿润季风气候。有关气象参数如下:

全年平均温度8.4oC,最热月平均温度24.3oC,最冷月平均温度-10.2oC,

常年平均降水量623.2mm,日最大降水量141.2mm,

夏季极端最高气温:35.2oC

冬季极端最低气温:-29.3oC

主导风向:冬季东北,夏季西南,全年西南

夏季平均室外风速:3.3m/s

冬季平均室外风速:5.8m/s

全年平均室外风速:4.3m/s

基本雪压:0.4kN/m2

基本风压:0.6kN/m2

最大冻土深度:1170mm

抗震设防烈度:七度

7.其他条件

(1)天作建筑设计院完成的方案阶段图纸。

(2)建设单位提出的设计任务书。

(3)国家现行有关设计规范、规定及标准。

(4)辽宁工程勘查院提供的《盘锦地方大学场地岩土工程勘查报告》(工程编号2009-172-2)

二. 工程设计规模和设计范围

本工程系盘锦地方大学B-03食堂。建筑层数为二层,建筑高度9.6M,总建筑面积3361.48M2。

本工程设计范围包括建筑设计(仅涉及初步的室内装修)、结构设计、给排水设计、供热与通风设计、电气设计。不包括二次建筑装饰装修设计及室外环境设计和室外管网设计。

三.建筑概况

1.建筑性质:多层食堂。

2.本建筑设计使用年限分类为3类,使用年限为50年。

3.耐火等级为二级。

5.结构类型:框架结构。

6.抗震设防烈度:7度

7.本建筑屋面防水等级为二级,防水材料按《屋面工程技术规范》选择。

四.竖向设计:

1.相对标高与绝对标高:

本工程确定以首层的室内地面作为室内标高±0.000,相当于绝对标高4M。

2.室内外高差:室内外高差为0.600M。

3.各层层高

本建筑一、二层层高均为4.5M,建筑高度9.6M。

第二章建筑专业设计说明

一. 工程设计依据:

1.《建设项目选址意见书》

2.《建设用地规划许可证》

3.《规划设计方案审定通知书》

4.规划和国土资源局发宗地图两份

5.国家现行建筑设计规范及标准:

1)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)

2)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001)

3)《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89)

4)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)

5)《公共建筑节能设计标准》(DB 21/T1477-2006 J10923-2007)

6)《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2006)

7)《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004)

8)《工程建设标准强制性条文》(2009年版)

二. 工程设计规模和设计范围

本工程系盘锦地方大学B-03食堂。建筑层数为二层,建筑高度9.6M,总建筑面积3361.48M2。

本工程设计范围包括建筑设计(仅涉及初步的室内装修)、结构设计、给排水设计、供热与通风设计、电气设计。不包括二次建筑装饰装修设计及室外环境设计和室外管网设计。

三.建筑概况

1.建筑性质:多层食堂。

2.本建筑设计使用年限分类为3类,使用年限为50年。

3.耐火等级为二级。

5.结构类型:框架结构。

6.抗震设防烈度:7度

7.本建筑屋面防水等级为二级,防水材料按《屋面工程技术规范》选择。

四.平面与空间设计

一、二层功能主要包括餐厅、男女更衣室、主副食库、主副食加工间、洗消间、配电间、卫生间等。

五.竖向设计:

1.相对标高与绝对标高:本工程确定以首层的室内地面作为室内标高±0.000,相当于绝对标高4M。

2.室内外高差:室内外高差为0.600M。

3.各层层高本建筑一、二层层高均为

4.5M,建筑高度9.6M

4.垂直交通系统:本建筑在厨房区设货梯一部。设二步疏散楼梯,厨房区一部,餐厅一部。

六.各部构造:

七.主要经济技术指标:

总建筑面积3361.48M2。建筑层数为二层,建筑高度9.6M。

八.装修设计

1.室外装修

1)挂陶土板外墙采用组合铝合金龙骨与结构连接外挂陶土板。

2)隐框玻璃幕墙采用铝合金龙骨隐框外挂中空保温隔热玻璃。

3)室外坡道、台阶、机动车道面层为机刨花岗岩。

2.室内装修

公共建筑部分

1)楼地面:

A.入口门厅、入口大堂、商务中心、会议室、报告厅、办公室、资料室、语音教室、台球室、游戏厅、美容美发、走廊、电梯间、健身房采用磨光花岗岩;

B.楼梯间、餐厅、宴会厅采用高级防滑地砖;

C.卫生间、洗浴更衣间、厨房加工间采用高级防滑地砖(防水构造);

D.地下室除卫生间及变配电外其他房间采用细石混凝土面层(防水构造);其中除洗衣房、水泵房、空调机房外其他房间不设聚氨酯防水涂料防水层

E.设备用房及库房采用细石混凝土面层;

F.洗浴间采用高级防滑地砖(防水保温构造)

2)踢脚、墙裙:

A.面层为磨光花岗岩的房间采用磨光花岗岩踢脚;

B.送排风机房、地下室除变配电外其他房间、设备间、电气设备用房采用水泥砂浆踢脚;

C.卫生间及各更衣室采用白瓷砖作墙裙,高1800;

3)内墙:

A.淋浴间、厨房加工间采用白色釉面砖;

B.除A、C外其他部分采用水泥砂浆找平刮防水大白;

C.有噪音的设备用房(送排风设备机房、柴油发电机房、电梯机房等)采用隔音构造内墙,其基本构造如下:

(1)围护结构面刷界面剂一道;

(2)70高轻钢龙骨双向@600布置与围护结构固定;

(3)龙骨空隙内满填岩棉板;

(4)600*600规格石膏板10厚(透孔率3%)与龙骨固定;

(5)面层刮防水大白;

4)天棚:

A.厨房加工间、淋浴间、卫生间、走廊采用铝合金条板吊顶;

B.底面架空楼板采用铝合金条板吊顶(保温构造);

C.除A、B外其他部分采用刮防水大白天棚;

九.无障碍设计

根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001),本工程对建筑的主要部位进行了建筑物无障碍设计。

1.出入口及走道:

主入口处均设置了无障碍坡道,坡道坡度1:12,宽度1.5m,凌空侧或两侧均设置无障碍专用扶手及挡台;残疾人可通过该坡道进入餐厅。

2.无障碍标识:

无障碍坡道处设有无障碍标识。

十.消防设计:详见消防设计专篇建筑部分。

十一. 节能设计:详见节能设计专篇建筑部分。

十二. 卫生防疫设计:详见卫生防疫设计专篇建筑部分。

第三章结构专业设计说明

第四章给水排水专业设计说明

第五章供热与通风专业设计说明

第六章电气专业设计说明

第七章节能设计专篇

建筑专业

(一)设计依据

节能计算以辽宁省地方标准《公共建筑节能设计标准》(DB21/T1477-2006 J10923-2007)中各项指标为基准进行设计。

本工程位于辽宁省盘锦市,,为甲类建筑,气候分区为严寒地区Ⅰ区B2区

本工程中所采用保温材料各项指标要求如下:

1)挤塑板的导热系数λ≤0.03[ W/(m*k)]),氧指数不得小于32,容重不得小于30Kg/M3。

2)岩棉的导热系数λ≤0.05[ W/(m*k)]),α=1.3。

本建筑为公共建筑,地上二十四层;建筑高度为89.7M。总建筑

面积为37350.4m2。

(二)各部指标

1.建筑体形系数S:

建筑外表面积F0=24836.94M2

建筑体积V0=155974.42M3

体形系数S=F0/V0=24836.94/155974.42=0.159<0.3 2各朝向窗墙比:

南向:0.397,北向:0.361,东向:0.323,西向:0.140

屋顶透明部分与屋顶面积比M1=0.096<0.20

3.根据辽宁省地方标准《公共建筑节能设计标准》DB21/T1477-2006 J10923-2007,本建筑位于严寒地区Ⅰ区B2区,为乙类建筑。根据本建筑的保温节能基本指标,本建筑的体型系数小于0.3,确定围护结构各部位传热系数,使本建筑满足《公共建筑节能设计标准》(DB21/T1477-2006)中规定的建筑节能设计要求。(三)各部传热系数

1.屋面:

屋面保温层采用70厚挤塑苯板(λ≤0.03[W/(m*K)]),

屋面传热系数K==0.4205 [W/(m2*k)] <0.45 [W/(m2*k)]。

透光顶屋面采用铝合金龙骨上铺阻燃阳光板,其传热系数K≤2.6[W/(m2*k)]。

2.地下室临空屋面

地下室临空顶板保温采用60厚挤塑板(λ≤0.03[W/(m*K)]),其传热系数为K=0.4409[W/(m2*k)] <0.45[W/(m2*k)]。

3.地面:

1)首层地面保温层采用板下贴70厚挤塑苯板(λ≤0.03[W/(m*K)]),热阻R=2.063[(m2*k) /W] >2.0 [(m2*k) /W]。

2)地下室地面保温层采用50厚挤塑苯板(λ≤0.03[W/(m*K)]),热阻R=2.226[(m2*k) /W] >2.0 [(m2*k) /W]。

4. 外墙:

陶土板外墙、玻璃幕墙外墙保温做法为200厚围护外墙与幕墙龙骨之间填塞110厚外包铝箔防潮岩棉块(λ≤0.05[W/(m*K)]。

1)基层为砌块外墙主断面传热系数

Km1=0.4792[W/(m2*k)] <0.5 [W/(m2*k)]。

2)基层为混凝土外墙传热系数

Km2=0.4925[W/(m2*k)] <0.5 [W/(m2*k)]。

3)外墙平均传热系数

Kp=0.4837[W/(m2*k)] <0.5 [W/(m2*k)]。

5.地下室外墙

地下室外墙保温做法为在结构墙与防水层外设置60厚挤塑板,该处的热阻值R=1.917[(m2*k) /W] >1.8 [(m2*k) /W]。

6.建筑接触室外空气的架空或外挑楼板

楼面架空处均采用在楼板下设120高龙骨固定单层铝板,缝隙内满填120厚防潮岩棉(λ≤0.05[ W/(m*k)]),该处的传热系数为K=0.4727 [W/(m2*k)] <0.5 [W/(m2*k)]。

7.非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板

采用楼板下内附60厚岩棉板(λ≤0.045[W/(m*K)])下设轻钢龙骨10厚岩棉板吊顶,其传热系数为

K=0.7433 [W/(m2*k)] <0.8 [W/(m2*k)]。

(四)外门窗及透明幕墙

1.外窗采用单框双玻透明玻璃高效节能塑钢窗,其传热系数K≤

2.6[W/(m2*k)]。外门采用白钢玻璃门,其传热系数K≤2.6[W/(m2*k)]。

2.外窗的气密性能应满足《建筑外门窗气密、水密性、抗风压性

能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)中的相关要求,不应低于《建筑外门窗气密性能分级表》中规定的7级。

4.玻璃幕墙采用断桥隔热铝合金型材隐框中空高效保温隔热节能玻璃幕墙,其传热系数可K≤2.6[W/(m2*k)]。

5.透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T21086-2007中《建筑幕墙气密性能设计指标一般规定》的3级。

6.玻璃的可见光透射比应不小于0.4。

给排水专业

暖通专业

电气专业

第八章卫生防疫专篇

(一)建筑专业

1.设计依据

1)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)

2)《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90)

3)《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89)

4)《办公建筑设计规范》 (JGJ 67-2006)

5)《城市公共厕所设计标准》(CJJ14-2005)

2.厨房加工间

1)宾馆中的中餐厅、西餐厅(自助餐厅)均设有独立的厨房加工间并均按照主副食分开、食品加工流程不可逆的原则布置;并设有男女更衣间、洗涤消毒间及备餐间等附属用房,以保证食品加工的基本安全。

2)厨房加工间中均设有排烟排气系统。

3.卫生间:各类卫生间中均设有排气系统,并设有盥洗前室。

4.日照及照明:本建筑中各类客房、办公室、会议室等使用房间的窗地比均满足日照要求,房间的照明均满足照度要求。

5.生活污水的排放见水施相关图纸。

6.本建筑内设有新风空调系统,以保证各部位的空气置换。

(二)给排水专业

1.本工程无重污染源,但也严格按环境保护要求对污水、废物进行妥善处理。

2.本工程生活给水水源为市政生活给水,达到饮用水标准。

3.室内生活给水及中水给水干管采用衬塑钢管,法兰连接;支管采用PP-R管材及管件,热熔连接。生活热水管采用薄壁不锈钢,卡

压式连接。

4. 本建筑二层男、女浴室及塔楼的淋浴、洗手盆的排水单独排放,排至校区污水源热泵水池;其它生活污水和生活废水合流排放,接至室外检查井,经过化粪池处理后排入园区污水管网。

5. 裙房排水采用设置伸顶通气管的排水方式,高层排水采用设置专用通气管的排水方式。

6.室内排水管采用离心铸铁管,法兰连接。

7.生活水箱采用不锈钢材质,泄水管管口加防虫网,水箱进水管出口与溢流水位间空气间隙不小于2.5倍进水管管径。

8.该工程中噪音源是设备用房的设备噪声(水泵),首先在设备选型时采用低噪声设备,同时采取隔振、消声处理及管道软接口等措施控制噪声,建筑平面设计中设备用房尽量安排在人流较少的部位。

(1).所有水泵均作隔振基础。

(2).水泵出水管均设橡胶柔性接头,防止噪声。

(3).水泵出水管上的止回阀为消声止回阀。

(三)采暖通风专业

一、设计依据

1.建设单位提供的设计任务书;

2.建筑专业提供的初步设计图纸;

3.暖通专业现行规范和标准,主要为:

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风管道技术规程》 JGJ141-2004

二、通风系统

1 . 卫生间通风采用墙壁式带自垂百叶换气扇,通过建筑竖井将浊气排至室外,换气次数为10次/h。屋面风道出口处设无动力风机。

2. 餐厅设机械排风系统,间歇排风,风机采用低噪声斜流风机。

3. 淋浴间、更衣间设机械排风系统,间歇排风,风机采用低噪声斜流风机。

4. 厨房排烟通过建筑竖井排至六层屋面排至室外。

5. KTV等娱乐房间设机械排风系统,间歇排风,风机采用低噪声斜流风机。

6. 一层歌舞大厅、二层大宴会厅及报告厅采用一次回风全空气系统。机组采用新风与回风混合后送风。过渡季节时打开排风机实现新风全送全排,改善室内空气质量。

6. 风管道采用不燃无机玻璃钢风道,法兰连接,法兰填料采用3mm厚石棉橡胶垫。风管厚度、法兰规格及制作安装等均应符合《通风管道技术规程》JGJ141-2004的规定。

7. 噪声控制:本工程中噪音源主要来自设备用房的设备噪声,首先在设备选型时采用高效、低噪声设备,同时采取隔振、消声处理及管道软接口等措施控制噪声,建筑平面设计中设备用房尽量安排在人流较少的部位。

道路工程初步设计说明

1 项目地理位置图 2 概述 2.1 设计依据 10、国家有关政策、交通部及建设部有关公路与城市道路建设的现行标准、规范和规程。 2.2 工程内容简介 2.2.1 工程位置、范围、规模 1、工程位置 Xxx路位于综合产业区西南部,工程起点与xxx相交,终点与xxxx相交,沿线分别与3#路、4#路相交。 2、工程建设范围 根据设计委托书,本工程建设范围包括: (1)道路工程; (2)管网工程; (3)照明工程; 3、工程规模 道路全长5000米,设计速度:40km/h,红线宽度30米。 新建机动车道面积xxxx平方米。 2.2.2 对可行性研究报告批复意见的执行情况 根据本项目可研报告的批复意见,我院在初步设计过程中认真执行相关批复意见,积极与建设单位配合并沟通,优化设计方案,组织有关技术人员进行现场踏勘并开始外业测量工作,落实了可研报告的批复意见。 2.2.3 测设经过及设计过程简述 根据规划要求,多次进行汇报。并对道路横断面形式、道路结构等进行多方案比较,并进行了方案论证,确定了最终设计方案。此基础上形成了结论性意见。 2.2.4 工程分期建设的计划安排 2010年1月~2010年4月,完成勘察、设计工作; 2010年5月底前,完成征地、拆迁等前期准备工作; 2010年5月开工建设; 2010年5月~2010年8月,完成道路、管网工程的主体施工;2010年8月~2010年10月,完成道路面层施工;完成交通工程施工。 2010年10月建成通车,施工总工期6个月。 具体实施计划,以上级主管部门最后审批意见为准。 2.3 工程场地自然条件 2.3.1 道路现状 拟建地区内,现有骨架路网。 2.3.2 现状交通量及技术标准 根据目前的建设状况,大部分地块尚处在规划阶段,区域内路网还没有形成,现阶段交通主要为xx路沿线与xx沿线产生的交通,随着综合产业区一批重点项目的开工建设,区内交通量将呈几何性增长。 2.3.3 自然条件 1、气候特征 xxx于亚欧大陆的东部、太平洋的西海岸,地处北半球的中纬度。xxx三面环海,一面连接陆地,形成依山傍水的自然地理环境。本区属温带季风气候,并具有海洋影响的特点。其主要特征是冬夏风向明显交替,影响整个气候的变化。冬季主要受蒙古及西伯利亚冷高压的控制,多为偏北季风,气温较低,降水少。夏季受太平洋副热带高压的控制,盛行东南季风,气温较高,降雨多。春、秋两季则为过渡性变化气候。在季风气候的基础上并受海洋影响的情况下,本区气候总的特点是气候温和、四季分明,空气湿润,降水集中,风力较大。 2、气温、降水、风向 历年年平均温度10.08oС,极端最高温度36.7oС,极端最低温度-25.1oС。 历年年平均总降水量470.9mm;年平均蒸发量1866.5mm。 历年年平均风速4.4-5.4m/s;历年最大风速25m/s;全年最多风向SE、N;最大积雪厚度18cm;土壤标准冻结深度0.7米,最大冻结深度1.01米。 根据《建筑结构荷载规范》,本市基本风压0.50kN/m2,基本雪压0.30kN/m2。 2.3.4 工程地质资料 1、地形、地貌 千山余脉沿境内由东北向西南延伸渐缓,地势东北高、西南低。东北部低山重叠,山峰连绵,河流湍急,谷地狭窄;西北部及西南部丘陵低缓,溪流短小,谷地开阔;沿海岛屿坨礁密布,亦有开阔的海积平原;中部复州河、岚崮河中下游流域,有小范围的平原分

健身中心管理系统分析报告与设计

课程设计II 设计说明书 健身中心管理系统数据库设计和数据操作 学生万永馨 学号1021024016 班级信管101 成绩 指导教师肖海蓉 数学与计算机科学学院 2012年9月7日

信息管理与信息系统课程设计评阅书

课程设计任务书 2006—2007学年第一学期 专业:计算机科学与技术学号:1021024016 :万永馨 课程设计名称:数据库课程设计 设计题目:健身中心管理系统数据库设计和数据操作 完成期限:自2012 年8 月27 日至2012 年9 月7 日共 2 周 设计依据、要求及主要容(可另加附页): 调查健身中心相关行业,根据其实际情况设计健身中心管理系统。 1.系统功能的基本要求: (1)健身中心新闻管理与招聘信息管理功能。 (2)各类课程及最新课程介绍、机械使用介绍、课程安排、课表查询及下载打印功能; (3)系统权限设置管理功能:包括不同角色的管理、不同用户权限的设置等。 2.具体要求如下: (1)在小组进行分工,进行系统调查,搜集资料。 (2)系统的需求分析:根据自己的选题,确定系统的功能需求,性能需求,绘制的DFD,DD图表以及书写相关的文字说明。 (3)概念结构设计:绘制所选课题详细的E-R图(要求使用PD建模工具); (4)逻辑结构设计:将E-R图转换数据库的逻辑结构,并进行优化(此步骤可略); (5)物理结构设计:选定实施环境,确定系统数据库的存储结构和存取方法等; (6)数据实施和维护:用DBMS建立数据库结构,加载数据,实现各种查询,应用程序,设计库中触发器、存储过程等对象,并能对数据库做简单的维护操作。 (7)自选开发工具,采用B/S模式实现软件功能。 3.课程设计报告的基本要求: (1)必须提交系统分析报告,包括:数据流图、数据词典和系统功能分析。 (2)数据库的设计与实现。包括数据库的数据字典,数据库的概念结构(E-R 图),数据库中的表、视图(如果使用)、存储过程(如果使用)的结构和定 义,数据库数据的插入、修改、删除、查询,要求使用SQL脚本提供。 (3)程序设计的报告:包括程序的运行环境、开发环境、程序的详细设计(包

玻璃棉项目初步设计说明书(DOC 42页)

8000t/y玻璃棉项目初步设计说明书 玻璃棉生产线设计所 二○○四年七月二十九日

投标说明 我公司拥有在玻璃棉企业工作10年的工艺技术人员,电气工程设计师,玻璃棉企业生产管理人员。具有丰富的企业技术服务的经验,设计过两条玻璃棉10000t/y生产线.具有丰富的设计经验。能够设计4000t/y-10000t/y玻璃棉生产线。可以根据投资者的需要完成玻璃棉生产线的总包设计或分项设计。 设计内容: 1.基建总体布置 2.生产线工艺设计 3.生产线设备设计 4.电气控制设计 5.生产机构配置 6.生产操作培训

8000t/y玻璃棉项目初步设计说明书 第一章概述 离心喷吹法(简称离心法)生产玻璃棉的工艺是法国圣哥本公司于1956年发明的,也称Tel法。这项技术工艺先进,单机产量高,可连续制造毡、板等各种制品,可以全面实施自动控制技术,能耗低,仅是火焰法工艺的1/3-1/4,因此,离心法问世不久就为各国所采用。现在用离心法生产的玻璃棉产品占世界玻璃棉总产量的80%以上。 我国60年代开始研究离心棉生产技术,对所用玻璃组成、离心机结构、成纤技术、制品加工设备、固化炉等进行了全面研究,并在1982年、1983年分别建成一条3t/d火焰窑试生产线,一条1.2t/d全电熔窑试生产线。为了加快技术进步,1987年以后从日本、美国、意大利等国引进了部分技术装备。到90年代末,我国玻璃棉装备生产能力达到近10万吨,生产技术也达到国际水平。 从产量规模上看,美国自1967年离心喷吹法进入工业化生产以后,玻璃棉产量直线上升,年产量目前达120余万吨,居世界首位,其中,欧文斯·科宁、约翰斯·曼维尔等都是著名的大公司;法国圣哥本公司的Tel技术,目前已在世界22个国家建立了32个工厂,近80条生产线,在一条生产线上最多装8台离心机,其中,奥日郎日玻璃棉工厂年产量就在10万吨以上;日本有7家公司生产玻璃棉制品,其中有4家采用离心喷吹法,其余3家

美化食堂活动策划书

美化食堂设计方案 (10级化学工程与工艺2班韩曜曜) 活动名称:美化食堂设计方案 活动背景:我校学生食堂布置基本一致,装饰过于简单。大众与清真食 堂之间装饰风格毫无特色可言,。学生对食堂的满意度不高。 活动目的:为了改善学生的就餐环境,营造良好的、积极向上的食堂氛围以及着力突出清真食堂和大众食堂的特色与区别,特意制作此设计方案。 活动对象:大众一食堂 参与对象:化工学院 10级化学工程与工艺2班韩曜曜 活动内容:每个人都有一个名字,每个名字中都包含着父母对我们的殷 切希望。每个名字都别有一番风味,也可以从侧面反应一个人的性格和素养。一个好的名字会令他人印象深刻,从而赢得他人的好感,所以要想改变师生对学校食堂的固有印象,突出大众和清真食堂自身的特色,为每个食堂赋予一个寓意深刻、富有内涵的名字显然是必要的。 西北黄土之地,放眼远眺,遍地灰黄,一片萧瑟落败之景象。身居此种自然环境下,学生的心里自然会有一定落差,而食堂灰白的色调和千篇一律、毫无特色的装修风格使得学生从心理上对食堂难以产生好感;加之食堂人口流动大,人群熙熙攘攘、噪声嘈杂愈发降低了食堂在学生心中的满意度。为改观这一现状,我们应在食堂的装修上下力度,尽量使用蓝色、绿色等亲近自然的颜色,并注重色调之间的协调,以降低学生在视觉上因色差过大而造成的不适应。 每个文化都有自己的特色,既然有特色我们就应该加以利用。大众一食堂应该尽量体现我中华主流文化特色,在装修风格上走中国风路线。以岁寒三友:松、梅、竹为主图,配以诗词歌赋于其上,既在色彩上做到了鲜明和谐又体现了我国古老的文化底蕴,可谓一举两得。 一个企业能够立足的根本不是雄厚的财力,而是服务于人的态度。如果没有一个良好的服务态度,即使企业基础条件再好,也不会做大做强,反而可能因此走到破产边缘。故食堂应将员工的服务态度列入员工发展评估之中,对服务态度好的员工进行提拔或奖励,对服务态度差的员工进行批评教育,使食堂与学生之间的关系更加亲密融洽。 活动流程: 1. 为食堂起名字(可通过募集名字的方法使得全校学生都能参与其中); 2.实地考察,作出装修设计方案; 3.购买装修材料; 4进行装修; 活动预算:

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

健身房会员管理系统说明书

健身房会员管理系 统说明书

湖北工业大学 课程设计 题目:基于ASP动态网页健身房会员管理系统 学号: 姓名:韦晓 专业:电子商务 班级:07电商1班 指导老师:杨斌 12月01日

摘要:随着计算机技术的不断发展,许多企事业单位的管理都实现了办公自动化,这种自动化管理方式不但管理简单,而且效率非常高。健身房实行会员制已经非常流行,可是由于客户需要亲自到健身房所在地或制定地点进行注册,因此阻碍了健身房的发展。而网络会员注册系统经过互联网突破了时间和空间的限制,实现了便捷快速的注册和管理功能。使用计算机进行信息的管理,使健身房管理科学化,能够最大限度地减少信息损失,提高健身房的利益。 设计基于ASP的健身房会员管理系统的主要目的是为了方便健身房对会员、课程安排等的实际情况进行集中的查询与管理工作,以提高整个健身房的工作效率。主要由会员管理系统和管理员系统组成。其中会员管理系统里由信息浏览、新会员注册、会员信息修改等组成。而管理员系统则有新闻和通知的发布管理、会员信息的管理、管理员信息的修改等功能模块。可动态的对整个系统数据进行编辑。本系统操作简单,灵活性好、运行稳定,而且能够根据应用的具体情况,适当加以修改,以便更好地应用。 本系统使用Asp作为系统开发工具对整个系统的设计与开发,且使用Access 管理所有系统数据。本系统能够实现对健身房的科学化、规范化,有助于提高管理的效率。 关键词:健身房,管理系统,网络应用系统,ASP技术,Access 数据库

1.绪论 随着计算机网络的发展,许多信息都进行了网络化的管理。相对于传统的手工管理,效率低,流程繁琐,现行的网络化管理却给我们带来了额外的利益。在此情况下,我们针对现在健身房俱乐部只有会员制却没有网络化的管理,时间和空间的瓶颈阻碍了健身房更好的发展。我们在ASP技术指导下设计了一个健身房管理系统。它能够使会员足不出户就能够在网上进行会员注册、信息修改、网上选课、新闻通知浏览等服务。而管理员也能够更便捷的对信息进行发布和管理。 随着计算机网络的发展,特别是校园网的日益完善,以及Web技术的发展,信息的发布、检索浏览无论在形式上还是手段上都发生了革命性的变化,开发这样的健身房管理系统也有着广泛的理论和实践基础。 我们使用先进的程序开发工具ASP,结合Web技术和Access ,开发个一个基于ASP动态网页的健身房管理系统,本文介绍了整个系统的功能和流程。

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

初步设计说明

1.总说明 1.1 设计依据 1.1.1甲方提供的星星村改造工程项目设计任务委托书; 1.1.2 台州市建设用地规划要求〔台路规要字(2003)011号〕; 1.1.3台州市建设规划局文件——台建规[2003]360号《关于星星村改造详细规划 的批复》; 1.1.4甲方提供的地形图等原始资料; 1.1.5 当地自然气象和地质条件; 1.1.6 国家有关设计规范、规定。 1.2设计范围 设计范围包括建筑、结构、给排水、强弱电、通风专业的技术规划设计。本次设计不包括小区环境、建筑内部装修、燃气设计。 1.3 设计规模及性质 本项目位于台州市解放南路与二号路交汇区域,是台州椒江区城市发展战略中的一个重要组成部分。规划用地为12.08公顷,项目涵盖了原居民还建住宅、幼儿园及用于商业开发的商住楼等内容,结合邻近的山体、广场、住宅区、办公楼、酒店构成一个相对独立又与整个片区融为一体的城市新区。总建筑面积283738.61平方米,其中地下室面积50420.00平方米。地上6-18层,地下一层,多层建筑高度18.6米,小高层建筑高度35.8米,高层建筑高度55.4米。1.4 设计指导思想和设计特点 1.4.1 在设计中认真贯彻国家政策和相关的法令、法规; 1.4.2 严格执行建筑设计防火规范,满足消防车道、防火分区要求, 采用自动喷淋系统和自动防排烟系统,提高安全和经济性; 1.4.3引入无障碍设计,在商场主要出入口及有电梯住宅一层 住户大堂入口处设有供残疾人使用的坡道。 1.4.4 以山为源、以人为本;星星村是“城中村”旧城改造项目,其 环境的市场价值在于相邻白云山的存在,以山为源是其特色和卖点,也是延续城市地域景观特色的重要手段。本设计尽可能多的表现山体和其自然景观,在社区开发中采用山色渗透的手法,为人们提供观山、亲山、近山、游山的机会和可能。 1.5 主要数据和技术经济 建筑总平面主要数据详见表1.5-1。 表1.5-1 主要数据和技术经济指标

钢结构食堂施工设计方案

济南市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:山东益通安装有限公司 编制:裴彩霞 审核:雷富胜

一、总体概述:施工概况、设计依据、总体设想和部署 (一)本施工组织设计是根据济南市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程招标文件、设计图纸并结合现场勘察、参考有关施工规范编制的。本工程施工、材料、验收规范和标准的参考依据如下: 1、地基与基础工程施工及验收规范;(GBJ202-83) 2、混凝土结构工程施工质量验收规范;(GB50204-2011) 3、建筑工程质量检验评定标准;(GBJ301-88) 4、土方工程施工及验收规范;(GB50201-2012) 5、建筑地基处理技术规范;(JGJ79-2012) 6、普通混凝土用砂质量标准及试验方法;(JGJ52-92) 7、普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法;(JGJ53-92) 8、普通混凝土配合比设计技术规定;(JGJ55-2011) 9、建筑砂浆基本性能试验方法;JGJ70-2009 10、《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 11、《门式钢架房屋钢结构技术规范》(CES102--2002) 12、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205--2001) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018--2002) 14、《钢结构焊接规范》(GB50661--2011) 15、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82--91) 16、《建筑抗震设计规范》(GB50011--2010) 17、《建筑结构荷载规范》(GB5009--2012) 18、《混凝土结构设计规范》(GB50010--2010)

初步设计说明

湖南现代资源农业科技有限公司交易市场及 猪产品加工车间 初步设计说明 1总说明 1.1工程设计主要依据 1.1.1房屋建筑制图统一标准GB/T 50001-2001 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《商店建筑设计规范》JGJ 48-88 《公共建筑节能设计标准》GB 500189-2005 《建筑内部装修设计防火规范》,GB 50222-95 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2002版 1.1.2宁乡县规划信息中心提供的规划设计要点和地形图; 1.1.3国家有关建筑设计消防和抗震规范; 1.1.4业主提供的设计要求; 1.1.5工程设计有关文件 1本工程建设主管部门对本工程可行性报告(方案)的批复文件(文件号) 2城市建设规划部门对方案设计(总体规划)的批复文件(文件号) 3建设方所提的设计任务书(日期、文件号) 4有关部门编绘的地形图(编制单位及日期) 5规划部门核发的坐标通知书(文号) 6岩土工程勘察报告 湖南天翼工程勘察有限公司2010.01 7其它设计依据 1.1.3本地区气象条件和工程地质条件 1气象条件 (1)位于北纬27°55′,东经111°53′; (2)最冷月平均气温16.8℃,一月日平均4.5℃,七月日平均28.9℃,年平均无霜期274天;(3)最大积雪深度320㎜,最大冻土深度100㎜; (4)最冷月平均相对湿度81%,最热月平均相对湿度70%; (5)主导风向及频率:SSW(七月),NNE(一月); (6)年平均风速:2.5m/s(夏),2.6m/s(冬); (7)基本风压:0,35Kpa 2 工程地质条件根据湖南天翼工程勘察有限公司提供的岩土工程勘察报告:本工程场地类别为三级,地貌属剥蚀残丘急山间洼地地貌单元,以粉质粘土4作为持力层承载力特征值240 kpa,场地内地下水类型为上上层滞水,需考虑土和水对混凝土的侵蚀性。抗震设防烈度6度。 1.2工程概况 本工程为湖南现代资源农业科技有限公司开发的交易市场和猪产品加工厂。该交易市场和厂房位于湖南现代资源农业科技园。该地块经改造后,场地现在已经基本平整。 1.3 建设规模和设计范围

内装设计说明样本

附件一: 合肥市庐阳区公共卫生管理服务中心 内 装 设 计 方 案 安徽博大建筑装饰工程有限公司 -1-5

合肥市庐阳区公共卫生管理服务中心 第一章设计指导思想 就设计本质来说, 人类的所有的活动, 都曾进行过”设计”。当然, 有些设计是无形的, 即在头脑中完成的。有些设计是有形的, 是需要以文字图纸的形式确定表示出来的。 在一个工程内装实施中, 那种不经设计就开工, 或者边施工边设计的方式是最不足取的。在现今我们对绿色装饰的概念有了较明确的认识后, 为使我们在本次装饰实施中能够具有真正得”绿色”, 接下来, 需要完成的第一件工作即是对”绿色”装饰的设计。 首先公共空间装饰的整体设计中我们要具有室内环境意识。这就是要对每个公共开间和办公用房都具有从整体的结构材料和运用, 再到使用功能、通风、采光、节能及人性化布局有一个合理、细致的设计。比如地面铺什么材料, 墙面是刷漆或是贴壁纸, 或是用隔音材料, 或是用天然板材, 或是用成品金属板等, 还有就是成品办公家具体积的大小和选用材料等等。因此在确定办公空间的设计方案时, 要注意空间承载量、材料的使用量、室内新风量、留好提前量、安保节能量五个方面: 1、合理地计算房屋空间承载量。由于当前市场上的各种材料都会释放出一些有害物体, 即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料, 在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。 2.搭配各种装饰材料的使用量。办公空间地面材料最好不要使用单一的材料。因为地面材料在室内办公空间装饰材料中使用比例比较大, 如果选择单一材料会造成室内空气中某种有害物质的含量超标。 3.保证室内办公空间有一定的新风量。按照《室内空气质量标准》室内新风量应该保证在每人每小时不少于30立方, 比如中小型会议室、指挥( 监控) 中心、机房、活动室、办公室、卫生间、健身房、职工餐厅及包厢等的通风, 不要人为地阻挡室内的通风, 特别是对一些通风状况不好的局部空间我们更应注意。 4. 留好提前量。为室内办公空间购买办公家具和其它装饰用品的污染要留好提前量。因为室内办公空间空气污染是各种污染物质( 在室内空气中累加的, 如果再购买家具和其它装饰用品如办公桌、家具、沙发等) , 这些物品中也会释放有害气体, 这样, 就会造成室内污染的

项目实施方案(初步设计)编写大纲

实施方案(初步设计)编写大纲 第一章总论 1.1项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2建设规模及产品(或经营)方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积,养殖种类,畜禽存栏数、出栏数等;加工项目之车间面积,年生产能力等;流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2.2设备方案

221 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2设备清单 编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1设计依据及设计要求 3.2设计范围 3.3设计内容及主要建筑(构筑物)清单 3.4总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1给排水、采暖及通风设计方案 4.2给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1基础设施设计

含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计等。 6.2机械选型说明 含田间耕作机械等选型说明。 第七章环境保护与安全生产设计 7.1环境影响 说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。 7.2环境保护与安全生产措施 对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处 理后能达到相应的排放标准。 农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进行分析和描述。 第八章工程概算和资金筹措方案 8.1投资概算 8.1.1投资概算内容 包括概算说明和总投资概算表、单项工程投资概算表、仪器设备投资概算表的编制。 8.1.2投资概算编制说明 要分别对总投资概算、单项工程投资概算表和仪器设备投资概算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 8.1.3编制投资概算表

食堂工程施工设计方案

施工组织设计 (1)编制说明 (2)工程概况 (3)施工技术方案 (4)工程质量承诺保证措施 (5)安全文明施工保证措施 (6)工期承诺及保证措施 (7)施工主要工序 (8)施工机械 (9)项目管理人员配置及注册建造师简历表 (10) 施工总平面布置图

一、编制说明 (一)、国家法律、条例 1、《中华人民国建筑法》 2、《建设工程质量管理条例》 (二)、强制性规、标准 1、《工程测量规》(GB50026-93) 2、《建筑地基基础施工质量验收规》(GB50202-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 5、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 6、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 9、《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 10、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 11、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 12、钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003) 13、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2002) 14、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(三)、设计单位选用的标准图集(详见图纸) (四)、业主提供的有关资料 1、《工程施工招标文件》 2、《工程施工图纸》

室内设计设计说明书样本

目录 一、毕业设计题目名称 (1) 二、毕业设计题目概况 (1) 2.1 题目背景 (1) 2.2 题目内容与设计要求 (1) 三、设计思路 (2) 3.1 灵感来源 (2) 3.2 创意定位及内涵 (2) 四、装饰方案设计说明 (2) 4.1 大厅 (3) 4.2 接待台 (3) 4.3 茶艺 (3) 4.4 休息区 (4) 4.5 收藏室 (4) 4.6 走廊 (4) 4.7 健身房 (5) 4.8 私人影院 (5) 4.9 10人台包房 (5)

4.10 私人影院 (6) 五、照明、材料及配色方案的说明 (6) 5.1 灯光 (5) 5.2 材料 (6) 5.3 色彩 (7) 结语 (8) 致谢 (9)

一、毕业设计题目名称 锦州忆江南会所规划及室内设计 二、毕业设计题目概况 2.1题目背景 锦州忆江南温泉会所位于锦凌水库边缘,为一处占地面积2000平米的独立院落原有建筑已经全部拆新建一栋1000平米左右的主楼及部分辅助用房用作经营。经营方向为高端商务接待,经营范围以茶艺休闲、特色餐饮及临时住宿为主,兼营温泉、钓鱼等娱乐项目。 2.2题目内容与设计要求 2.2.1题目内容 锦州忆江南会所设计以江南风格为主要设计方向,整个会所园区规划及设计主要分为建筑、园区、室内三大部分。 建筑:以江南风格做建筑外观设计,高墙封闭,马头翘角,墙线错落有致,黑瓦白墙,色彩典雅大方,占地面积1000平米左右。 园区:占地1000平米左右,以江南园林蓝本规划园区,江南离不开水,忆江南会所的地理位置恰好也满足于这一点。荷塘、竹、太湖石等是我造景的基础。其中还具有温泉、钓鱼等娱乐功能区。 室内:一层具有大厅、接待台、休息区、艺术品收藏室、会议室、办公室等功能区。二层具有阳光健身房、私人影院、餐饮包房、小型宴会厅等功能区。三层室内主要以商务客房为主,大约标准商务客房,豪华商务客房、布草间。室外有142平米露台,布置室外景观,户外休息椅等。主要内容如下: 2.2.1.1 大厅的设计:大厅是整个会所的灵魂,它是整个功能区的核心,他有着展示会所文化的作用,面积75平米,位于接待台与茶艺之间。

项目初步设计任务书(综合).docx

` 项目初步设计任务书(综合) 第一章项目概况及设计围 一、项目位置 二、用地规划 三、设计围 第二章设计依据和相关基础资料 1 、规划局地块设计条件通知书 2 、已批准的方案设计文件。 3 、市规划局所提设计条件红拨图 4 、项目周边道路及雨污水设计图 5 、市政综合管网图、给水、排水、天然气、电力、电信接驳口资料 6 、地质初堪报告 7 、国家相关法律、法规及市政府相关条例、规定 8 、国家、地方现行设计规、图集 9 、设计合同 10、初步设计任务书 第三章初步设计文件深度要求及其过程控制要求 一、初步设计文件深度要求 1 、设计成果必须符合中华人民国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2008 年版) 2 、必须满足甲方对项目要求的设计深度和标准 二、初步设计文件的容要求 1 、设计总说明。 2 、总平面图:包括说明书、设计图纸。 3 、建筑部分:设计说明书和设计图纸。 4 、结构部分:设计说明书、结构方案及布置图、基础方案及布置图、钢筋混凝土用量估算、 计算书。 5 、建筑电气部分:设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 6 、给水排水部分:设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。 7 、采暖通风与空气调节部分:设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。 三、初步设计过程控制要求 1 、初步设计过程中按照各个专业相互间提交设计中间成果的时间点作为阶段控制节点,设

计过程中与甲方及相关设计管理人员保持沟通。 2 、设计成果提交:应在正式出图前一周,以非正式的白图形式提交甲方审查,与甲方进 行充分沟通,作出必要的修改并经甲方认可后才能正式出图。 第四章总图专业 一、总平面 1 、设计规模及组成 ( 1)、建设工程项目方案综合技术经济指标一览表及建筑工程项目建筑面积明细表(详下表) 综合技术指标 一、项目总用地面积 二、项目净用地面积 三、规划总建筑面积 (一)、地上建筑面积 1、居住建筑面积 其中:住宅建筑面积 公寓建筑面积 2、酒店建筑面积 其中:客房建筑面积 酒店配套建筑面积 3、办公建筑面积 4、商业建筑面积 5、配套设施建筑面积 (二)、地下建筑面积 1、地下商业建筑面积 2、地下停车库建筑面积 3、地下设备用房建筑面积 4、人防建筑面积 5、地下建筑层数 四、居住户(套)数 1、住宅户(套)数 1)、 22 的户(套)数M < 建筑面积

市政工程初步设计说明

初步设计说明 一、概述 (一)工程概况及设计范围 本项目位于XX市XX工业区内,按《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院)地规划,本次设计道路位于XX工业区芝麻地块,与XX路相交。 随着XX开发区地建设力度不断加大,负责南城经济开发区市政基础设施建设地XX南城建设发展有限公司于2012年7月份委托我单位进行XX南城芝麻地企业专用道路工程设计,设计内容为本道路工程和排水工程地设计。2012年8月业主委托XX市测绘中心进行工程测量,于2012年11月完成工程地形图和横纵断面测量地任务交我单位进行工程初步设计。 XX南城芝麻地企业专用道路工程道路起点在XX路,桩号为K0+000,并向西布线,道路终点与原村庄道路相接,桩号为K0+232.992,路线全长232.992米。路线路福宽度9.0米。与本道路工程同步实施地还有排水管线。 (二)设计依据 1、业主XX南城建设发展有限公司设计任务委托书; 2、XX市城市总体规划(2004—2020); 3、《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院); 4、由XX市测绘中心提供地现状地形图及道路横纵断面资料; 5、XX经济开发区经济发展局关于XX南城芝麻地企业专用道路工程项目建议书地批复 文件。X开经【2012】99号。 二、主要技术规范及设计标准 (一)技术规范 本工程设计采用现行国家规范和标准,主要有: 2.1.1《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 2.1.2《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95); 2.1.3《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2.1.4《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 2.1.5《公路路基设计规范》(JTG-D30-2004); 2.1.6《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 2.1.7《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000); 2.1.8《公路砼路面施工技术规范》(JTG-F40-2004); (二)道路设计标准 道路等级:城市支路 设计时速:20 km/h 圆曲线不设超高最小半径:70m 缓和曲线最小长度:20m 设超高推荐半径:40m 设超高最小半径:20m 平曲线最小长度:40m 圆曲线最小长度:20m 凸型竖曲线一般最小半径:150m 凹型竖曲线一般最小半径:150m 竖曲线最小长度:20m 最小坡长:60m 停车视距:20m 设计标准轴载:双轮组单轴载100KN 设计年限:水泥混凝土路面20年 三、道路工程设计 (一)道路平面线形设计 本项目起于XX路(0+0.000),止于村庄道路(0+232.992),东西走向,路线全长232.992米,路线路福宽度为9.0米。 道路平面设计详见道路平面设计图。 道路全线设2处平曲线半径R为:40m、50m。 (二)道路纵断面设计

健身房设计说明书

燕澜湾健身会所设计说明书 概述 随着现代城市的紧张工作与生活的繁忙,人们在一天的工作后,身心疲惫烦闷,生活空间狭小,需要一定的生活方式进行调节,以重新回复身心平衡,去拥有各种健康设施的活动场所,已成为人们当今生活的一种时尚选择,现在, 人们对于美丽, 强健,性感的身体的追求日益提高。尽管今天有许多先进的医疗设施设备能够帮助您将对自己身体的渴望在某种程度上变成现实, 仍然替代不了健身锻炼。科学证据逐渐证实, 达到您渴望的体育健身效果最佳的方法是,毫无疑义, 规则性锻炼。除改进您的外形之外,您还能从健身中获得更多的益处。健身是您的最珍贵的保险。 在设计过程中我们将新中式的设计理念融入其中,力致其美观、大方、实用。在功能设置上既满足不同年龄、性别、职业及不同消费水平人群的健身要求外,又增加其完善的辅助设施。 内部功能 燕澜湾健身会所主要由门厅、等待休息区、游泳池、健身区、体质测试中心、办公和其他附属功能用房组成。 1 一层功能布置: 一层平面的中心是综合场地,净高12.00米以上,面积927.80平方米,可提供33.6×25.2米的场地,根据需要供篮球、排球、羽毛球、手球等项目灵活使用 2 二层功能布置 二层西北侧设置了餐厅的包间,可通过餐厅的内部楼梯直接到达。东北侧设置了2个壁球室,东南侧为办公区和医务室,西南侧设置了桌球、乒乓球、棋牌室和武术。 交通 水平方向上由一条主要走廊联系各个房间,清晰明了,简单合理。垂直交通前后庭院楼梯与观光电梯直达地面景观区,并满足防火疏散要求。 建筑材料 庭院:庭院墙面采用高强度新型砖,美观大方,并满足室外使用要求,地面采用塑木、石子、石板搭配,展现东方园林美韵。 室内:吊顶采石膏板、木饰面、集成吊顶等搭配喷漆裸顶,造型简洁大方。墙面采用木饰面、镜面、个性砖、亚克力灯箱,镀镍不锈钢等造型体现新中式的大气美观。地面用仿古砖与个性砖,防滑砖,地板搭配,根据各个空间需求做到

项目初步设计及其具体内容

项目初步设计及其具体内容(范例) 一.项目初步设计封面: 封面要求如下: 项目名称: 主管部门: 建设单位(章): 项目负责人: 项目监管责任人:(一般为厅相关业务单位负责人) 项目法人代表及联系电话: 建设地点: 建设期限: 编写单位(章)、人员及联系电话: 编写时间: 二.格式及要求: 第一章总论 包括项目建设背景、目标和任务,设计依据,设计范围等。 第二章总平面布置 包括项目总图布置和总图主要技术指标等。 第三章设计内容 (即:主要建设内容) 第四章工艺设计

1、工艺技术方案 (1)拟建项目工艺技术选择的原则或路线。 (2)拟建项目工艺技术方案。 (3)编制工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 (4)阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2、设备方案: 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准,选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由,并编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 第五章建筑、结构设计 (含设计依据及设计要求、设计范围、设计内容等)。 第六章给排水、采暖及通风设计。 第七章电气设计 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 第八章农业生产措施及基础设施设计 含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计及田间耕作机械选型说明。 第九章环境保护与安全生产设计。 1、对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处理后能达到相应的排放标准。 2、现代农机装备推进项目和加工项目要对有可能发生威胁人身、生

产设施安全的因素进行分析和描述。 第十章工程概算和资金筹措方案。 1、投资估算 (1)投资估算内容。包括估算说明和总投资估算表、单项工程投资估算表、仪器设备投资估算表的编制。 (2)投资估算编制说明。要分别对总投资估算、单项工程投资估算表和仪器设备投资估算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 (3)编制投资估算表。 1)总投资估算表:按工程建设费、工程建设其他费、预备费三项合计为项目建设总投资(或称固定资产总投资)。 2)单项工程投资估算表:按项目具体建设内容凡单独设计、单独施工、独立发挥作用的单体工程(如独立建设的科研实验楼、库房、晒场、温室、渠系、打井等),均应编制单项工程投资估算表。土建工程、田间工程、配套工程等估算内容包括工程名称、单位、工程数量、单价、合价。 3)仪器设备投资估算表。根据仪器设备清单编制仪器设备投资估算表,按实验室仪器设备、农机具、其他设备(主要指通用设备、家具及其他设备)分列。仪器设备估算内容包括设备名称、规格、单位、数量、单价、合价。 (4)投资估算依据。

钢结构食堂施工设计方案及对策

市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:益通安装有限公司 编制:裴彩霞 审核:雷富胜

一、总体概述:施工概况、设计依据、总体设想和部署 (一)本施工组织设计是根据市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程招标文件、设计图纸并结合现场勘察、参考有关施工规编制的。本工程施工、材料、验收规和标准的参考依据如下: 1、地基与基础工程施工及验收规;(GBJ202-83) 2、混凝土结构工程施工质量验收规;(GB50204-2011) 3、建筑工程质量检验评定标准;(GBJ301-88) 4、土工程施工及验收规;(GB50201-2012) 5、建筑地基处理技术规;(JGJ79-2012) 6、普通混凝土用砂质量标准及试验法;(JGJ52-92) 7、普通混凝土用碎和卵质量标准及检验法;(JGJ53-92) 8、普通混凝土配合比设计技术规定;(JGJ55-2011) 9、建筑砂浆基本性能试验法;JGJ70-2009 10、《钢结构设计规》(GB50017—2003) 11、《门式钢架房屋钢结构技术规》(CES102--2002) 12、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205--2001) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018--2002) 14、《钢结构焊接规》(GB50661--2011) 15、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82--91) 16、《建筑抗震设计规》(GB50011--2010) 17、《建筑结构荷载规》(GB5009--2012) 18、《混凝土结构设计规》(GB50010--2010)

相关文档