文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道外加电流阴极保护方案

管道外加电流阴极保护方案

管道外加电流阴极保护方案
管道外加电流阴极保护方案

管道外加电流阴极保护

设计案

上海xxx设计研究总院二〇一二年十二月三日

一、概述

管道由1条DN1428低碳钢焊接管组成,总长约1.5Km,采用顶管和开挖排管相结合的施工法进行敷设。

根据类似工程数据,管道埋设深度土层的平均土壤电阻率5~10Ω·m。

全部钢管外防腐均采用熔融环氧粉末防腐涂层。顶管连接焊缝处采用专用液态环氧树脂补口涂料涂封。

二、设计案

本工程敷设的管道口径较大、埋设深度深、采用顶管法敷设在中继间切割及密封焊接会造成该处管道外涂层损伤。因此管道阴极保护选用外加电流法。

管道设计采用独立的外加电流阴极保护系统。清水管道在两端各设计1个阴极保护站。每个阴极保护站在距管道30~50m处设计1座深井阳极、在靠近排气管处埋设1支长效硫酸铜参比电极、在阴极保护站设计安装1台直流电源。

中间流量井1处需采用电缆跨接确保管道良好电连续连接。

本工程顶管施工完成后大部分工作井不拆除,由于其混凝土井壁、井底会对外加电流产生屏蔽使井浸在水中或土中的管道无法获得有效保护,为此在每个井设计安装埋设2支镁合金牺牲阳极对井管道实施阴极保护。

三、设计依据的标准及规

1、GB/T21448-2008埋地钢质管道阴极保护技术规。

2、GB/T21246-2007埋地钢质管道阴极保护参数测量法。

3、SY/T0086-95阴极保护管道的电绝缘标准。

4、SYJ4006-90长输管道阴极保护施工及验收规

四、设计指标

1、阴极保护设计使用寿命20年。有效保护期间管道极化电位应满足以下第2或3条要求。

2、施加阴极保护后,管道阴极极化电位为-0.85~1.25V (相对于CSE 电极),应考虑排除IR 降。

3、在阴极保护极化形成或衰减时,测取被保护管道表面与土壤接触、稳定的参比电极之间的阴极极化电位差不应小于100mV 。

4、当土壤或水中存在硫酸盐还原菌,且硫酸离子含量超过0.5%时,通电保护电位应达到-0.95V 或更负(相对于CSE 电极)。 五、技术设计 5.1、设计参数 管道自然电位:-0.55V 最小保护电位:-0.85V 最大保护电位:-1.25V

管道金属电阻率(普碳钢):0.135Ω·mm 2/m 平均保护电流密度:0.002A/m 2 平均土壤电阻率:10Ω·m 钢管外径×壁厚:1428×14mm 5.2、设计计算

5.2.1单位长度管道纵向电阻计算:

δ

δπρ?-?=

)(,

0D R T

式中:R 0——单位长度管道纵向电阻(Ω/m ) ρT ——管道金属电阻率(Ω·mm 2/m ) D ’——管道外径(mm ) δ ——管道壁厚 (mm) 将有关计算参数代入上式后:

R 0 =0./[3.14×(1428-14)×14]=2.172×10-6 5.2.2最大保护距离计算 0

0082R J D V L s L

????=

π

式中:2L 0——两侧保护长度或两站最大间距(m )

V L ——最大保护电位与最小保护电位之差(V )(取0.4V ) D 0——管道外径(m ) J S ——保护电流密度(A/m 2)

R 0——单位长度管道纵向电阻(Ω/m ) 7.5——衰减系数 将有关参数代入上式后:

2L 0 =[8×0.4÷(3.14×1.428×0.002×2.172×10-6)]

?

=12.82km

计算结果表明,两站最大保护距离12.82Km 大于清水管道长度1.5Km 。在管道2端设计阴极保护站能满足保护要求。 5.2.3管道连接和绝缘

保护管道与非保护地下金属结构应无金属连接或搭接。

5.2.4保护电流计算

I 0 = D 0×π×L ×J S

式中:I 0——管段保护电流(A ) L ——管道长度(m ) 将有关数据代入后:

I 0 = 1.428×3.14×12300×0.002

=110A

DN1428清水管保护电流110A 。考虑排气管和排水井管保护电流,设计计算总保护电流为112A 。

5.2.5深井阳极接地电阻计算 d

L

L R a V ????=

2ln 2πρ

式中:R V — 深井阳极接地电阻 (Ω)

L — 阳极长度,(含填料)(m )取24m d — 阳极直径,(含填料)(m )取0.35m

ρa — 阳极埋点平均土壤电阻率,(Ω.m )取10Ω.m 将有关数据代入后:

R v =(10/2×3.14×24)×ln(2×24/0.35) =0.327Ω 5.2.6

回路总阻抗计算

R z =R c +R l +R g 式中:R z —回路总阻抗(Ω)

R c—阴极过度电阻(Ω)本工程为0.5Ω,

R l—电缆总电阻(Ω)本工程(0.2Km/16 mm2×1 单芯电缆1.16Ω/Km取电缆长度100m)为0.232Ω

R g —辅助阳极接地电阻(Ω)本工程按0.327Ω

经计算:R z=1.06Ω

5.2.7直流电源设计计算

V o=2+1/2I0×R z

式中:V o—电源输出电压(V)

I0—保护电流(A)取110A

2 —阳极反电压(V)

经计算:V0=60V

清水管道设计选用输出75V/75A直流电源。设备输入电源为三相四线380V; 50HZ; 12KVA交流电源。

5.2.8直流电源选型

用于外加电流阴极保护的直流电源可采用手动调节的可调式整流器,也可采用自动跟踪调节的恒电位仪。手动调节的可调式整流器具有结构简单,环境适应好,可靠性高,维护简单等优点。适用于被保护结构围介质变化较小不需要进行频繁调节以及对可靠性要求高和设备维修不便的场合,例如地下管道、储罐的外加电流阴极保护系统。

恒电位仪通常用于被保护结构围介质变化较大,需连续进行跟踪调节的场合。如船舶船体、大型海水泵的阴极保护系统。恒电位仪的优点是,可自动跟踪系统变化条件快速调节输出使被保护金属结构始终处于设定的保护围。恒电位仪由于结构相对复杂,元器

件较多,且电子元件易受环境因素、老化以及强电磁冲击干扰造成失效,因此性相对可调式整流电源其可靠较低、维护维修技术要求及成本较高。

根据本工程情况,管道位于地面下4~6m深处土壤介质基本稳定,不需要频繁调节。因此,外加电流阴极保护系统的直流电源设计选用可调式整流器。

可调式整流器箱体结构为室安装型,可安装在单独阴极保护间也可安装在电气控制室。采用单独设计的阴极保护间时,建筑面积应≥16m2;通风良好。电源电缆截面积应≥6mm2。电源配电箱应安装有防雷及漏电保护装置。

5.2.9牺牲阳极设计

每个工作井设计埋设2支22Kg镁合金牺牲阳极。牺牲阳极电缆与排气管或排水管连接。

六、施工设计

6.1、主系统部分

外加电流阴极保护主系统由电源设备、辅助阳极地床、参比电极及连接电缆组成。

阴极保护站安装1套独立的电源配电箱为直流电源及日常维修提供电源。直流电源输入为三相50Hz 380V/20KVA交流电。

1.辅助阳极采用深井式地床,地床位于距管道垂直距离30~50米处。阳极井深≥70米,井安装埋设12支组装式金属氧化物阳极及导气管。

2.深井地床地表砌筑井座井盖用以保护导气管。

3.深井地床附近安装1个阳极接线箱,12根阳极电缆在接线箱并联后由阳极汇流电缆引到直流电源。

4.在站距排气管0.2m处埋设1支长效硫酸铜参比电极,埋设深度为地面以下1.5m。

5.电缆应按标准图集D164的要求铺沙盖电缆盖板敷设,埋设深度不小于0.8m。

6.电缆选型为:

阳极电缆YJV220.5KV/1×14mm2

阳极汇流电缆VV220.5KV/1×25 mm2

阴极电缆VV220.5KV/1×25 mm2

参比电极电缆VV-0.5KV/2×10 mm2

电源线RVV-0.5KV/3×6 +1×4mm2

6.2、辅助部分

阴极保护辅助部分主要包括:测试桩的安装,部分绝缘装置的跨接等。

1.测试桩的安装

为便于及时掌握阴极保护设施的运行情况,大约间隔1Km安装1个测试桩。测试桩规格为Φ108×4×2900mm。

每支测试桩附近管道上埋设1支长效硫酸铜参比电极,埋设深度为地面以下1.5m,参比电极电缆引入测试桩。

测试桩的测量零电缆可焊接在排气管或排水井管上,焊点必须按规定的法密封。

2.跨接

为了确保阴极保护管道的电性连接,管道中间的绝缘接头和螺栓连接的法兰应采用跨接电缆连接。跨接电缆型号为VV22-0.5KV/1×25mm2,管道与电缆的连接采用铝热焊法焊接,焊点必须按规定的法密封。

绝缘接头2侧焊接的跨接电缆引入接线桩,在桩连接;螺栓连接的法兰2侧直接用电缆跨接。

(整理)外加电流阴极保护装置中英文版

EQUIPMENT OF ICCP SYSTEM 外加电流阴极保护装置 1.0 MAIN PERFORMANCES/ 主要参数 1.1 Acreage defend/ 保护面积10034.4 m2 1.2 Use-life of the Anode/阳极使用寿命10~15 years 1.3 Power system/ 电源电制AC 440V, 60Hz, 3φ 2.0 AUTOMATIC POWER SUPPLY/ 恒电位仪 2.1 Type/ 型号SF-300-400 2.2 Quantity/ 数量 1 set/台2.3 Input/ 输入AC 440V, 60Hz, 3φ 2.4 Output/ 输出DC 16V, 0~400A 2.5 Dimensions/ 尺寸L815×W615×H1420 mm 2.6 Weight/ 重量200 kg 3.0 ANODE/ 阳极 3.1 Quantity/ 数量 2 sets 3.2 Output Current/ 输出电流 0~200 A 3.3 Dimensions/ 尺寸Φ474×200 mm 3.4 Weight/ 重量60 kg 4.0 REFERENCE ELECTRODE/ 参比电极 4.1 Quantity/ 数量 2 sets 4.2 Material/ 类型Ag-AgCl (银-氯化银) 4.3 Weight/ 重量20 kg 5.0 Potential defend/保护电位-0.82 V 6.0 Rudder Earthing /舵接地70mm2×2m 7.0 Anode Shield/阳极屏蔽层1组(2桶)20 Kg 8.0 Propeller Earthing /轴接地装置Φ420×Φ460×20mm 1sets

外加电流阴极保护设计原则及考虑

外加电流阴极保护设计原则及考虑外加电流阴极保护设计,根据工艺计算对保护范围宜增加10%的余量,对于埋地管道的工艺设计,一般对管道保护长度留有10%的余量。 外加电流阴极保护设计时,一般均已新建结构物或已建结构物的实际条件为基础。在参数选择、设计计算中只要与管道本身参数相符合,其设计往往是成功的。随着时间年限的延长,结构物上的防腐层逐渐老化,破损增多,使所需阴极保护电流增大有效保护范围缩小。因此设计中应对阴极保护所需电流密度的变化做充分的考虑,通常办法是对结构物保护范围留有一定的余量。 ②外加电流法阴极保护设计中,辅助阳极的设计寿命应与被保护结构物相匹配。对各种不同结构物均应考虑辅助阳极的可更换性。对于埋地管道的外加电流法阴极保护,其辅助阳极的寿命一般不小于20年。 辅助阳极的寿命是保障外加电流法阴极保护系统有效工作的关键。辅助阳极失效,将使阴极保护系统中断工作。对于可更换的辅助阳极系统,如船舶或其他工业设备装置中辅助阳极系统,从经济上考虑不必选择昂贵的、寿命很长的阳极。而对于不可更换或很难更换的辅助阳极系统,如埋地管道辅助阳极系统,则应保证其设计寿命。 ③外加电流法阴极保护设计时,应充分注意保护系统与外部金属结构物之间的干扰问题,以及外部信号可能对保护系统产生干扰的问题。 在被保护金属结构物周围往往还存在着一些其他的金属结构物,如埋地管道周围的情况。这就要求在外加电流法阴极保护设计时应充分考虑这一点。 另一方面,埋地管道周围密集其他金属结构物存在于阴极保护电场中,将不可避免的改变电场电力线的分布,产生对埋地管道阴极保护的屏蔽作用。在严重情况下,可在被保护结构物上形成阴极保护的死角。由此产生保护不足甚至导致阴极保护失效。同时也导致阴极保护运行成本增加。 处于直流电力输配系统、直流电气化铁路、邻近外部结构物阴极保护系统或其他直流源影响范围内的埋地金属结构物,易遭受杂散电流干扰影响而产生腐蚀破坏,从而导致被保护物迅速的电解腐蚀,使其阴极保护系统遭受严重的干扰破坏。当埋地金属结构物位于交流电气化铁路、高压交流电力系统接地体附近时,通过阻抗耦合、感抗偶合或容抗偶合,将会遭受交流干扰而产生腐蚀破坏。

长输管道牺牲阳极法阴极保护施工方案

司 材 长输管道牺牲阳极 阴 极 保 护 施 工 方 案 河南汇龙合金材料有限公司 项目部

目录 一、概述- ----------------------------------------------------------- 2 (一)原理----------------------------------------------------- 2 (二)牺牲阳极法阴极保护的优点--------------------------------- 2 (三)牺牲阳极材料--------------------------------------------- 2 (四)阳极安装方式--------------------------------------------- 6 (五)测试系统------------------------------------------------- 7 (六)应用标准和规范------------------------------------------- 7 (七)主要测试设备和工具--------------------------------------- 8 二、该项目管道牺牲阳极保护法的设计- --------------------------------- 8 三、施工方法- ------------------------------------------------------- 8 1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述如下: -------------------- 9 2、牺牲阳极法的施工: ------------------------------------------ 9

阴极保护外加电流阴极保护基本概念

外加电流阴极保护基本概念 我们都知道常用的阴极保护方法有两种,一种是牺牲阳极阴极保护,另外一种是外加电流阴极保护,前面我们关于牺牲阳极阴极保护的案例已经讲过很多了,今天我们重点讲一下外加电流阴极保护。 外加电流阴极保护,简单点说就是在回路中串入一个直流电源,借助辅助阳极,将直流电通向被保护的金属,进而使被保护金属变成阴极,实施保护。在工程中主要是用于保护金属管道和储罐不被电化学腐蚀。外加电流阴极保护的目的就是防止金属电化学腐蚀。 在对金属管道阴极保护施工过程容易出现两种情况:第一种情况是地下管网在出地面后没有与地上部分进行金属绝缘隔离。第二种情况是地下接地网与地下管道接触,造成短路导通,造成阴极保护系统不能正常工作。 管道与管道连接的设备是与接地网连接的,也就是说,地上管道是与接地导通的。所以要使阴极保护系统正常工作,必须将地上管道与地下管道之间做隔离,第一方法是在地上管道与地下管道之间加装绝缘隔离接头;第二种方法是在地下管道与地上管道之间加装法兰隔离措施,在法兰处加装绝缘垫片,同时在法兰螺栓处加装绝缘套管和绝缘垫片。采用这种的法兰连接方法后,

法兰两侧的管道就被电气隔离了。法兰连接后,要求做连续性测试,如果测试结果是导通的,说明垫片有破损或者某个套管有损伤导致法兰导通。如果测试结果是断开的,说明采用这种措施达到了电气隔离的目的。阴极保护系统实际应用过程中,大部分采用第一种方法,也就是在地下管道与地上管道之间加装绝缘隔离连接头。 外加电流阴极保护在大面积和大电流环境中,经济效益比较高,而且电流可以调节,使用寿命较长,而且保护范围比较大,因此在大的管道工程中有着无法取代的地位,但是外加电流阴极保护施工,大部分工作内容在地面以下,属于隐蔽工程。而一些问题通常是在后期检查、测试的时候才发现。这时候项目临近中交,地面基本硬化完成,设备也安装完成。一旦发现问题,处理起来,费时费力,既增加成本,又影响工期。所以,要在施工过程中,分析潜在的风险和容易出现的问题,及时采取相应措施来规避这些风险、处理好这些问题,从而确保进度、质量和成本控制,使项目顺利竣工,投入运营。

管道阴极保护施工方案

施工组织设计 一、工程概况 1、小河、天赐湾—乔沟湾—榆炼原油管道输送工程全长60.17公里,阴极保护工程全长60.17公里。设计年输油量70万吨。设计压力6.4MPa,钢管选用20#无缝钢管。 2、施工技术要求和执行标准 2.1执行标准:《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》SYJ4006-90、《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SY/T0023-97、《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003、《埋地钢质硬质聚氨脂泡沫塑料防腐保温层技术标准》SY/T0415-96。 2.2施工技术要求:执行设计施工图和设计变更技术文件。 二、编制依据 1.《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007-1999 2.《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY/T 0036-2000 3.《阴极保护管道的电绝缘规范》SY/T 0086-2003 4.《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SYJ36-89 5.《埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法》SYJ29-87 6.《埋地钢质管道牺牲阳极保护设计规范》SY/T0019-1997 7.《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》SYJ4006-90 三、施工准备 1、技术准备 1.1本项榆炼原油管道防腐保护施工应具有完整齐全的施工图纸和设计文件。 1.2备齐设计单位明确提出本项榆炼原油管道防腐保护施工的技术规范要求和标准。 1.3项目部结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。

1.4所用原材料应具有出厂合格证及检验资料,并抽样检查,抽样率不少于3%。 1.5制定详细的安全生产操作规程,做好防火、防毒工作,并制定出具体措施。 1.6制定文明施工措施,坚持绿色环保施工,确保环境安全卫生。 1.7结合甲方安排,准备针对本工程的开工报告,办理榆炼原油管道阴极保护施工工作票,施工记录,质量检验表格。 1.8准备齐全施工记录、自检记录、气象记录、施工日记等。 2、组织准备 2.1施工准备框架图(下见图) 2.2原材料准备 2.2.1我公司按ISO9001质量体系标准,建立了完善的质量保证体系,我们选择了国内外多个原材料供应厂家作为合格的分供商。与此对应,建立了可靠的原材料供应网络以及相应的原材料接、检、保制度。 2.2.2储备充足的施工用材料,主要包括:恒电位仪、高硅铸铁阳极块、参比电极、测试桩等。 3、人力资源配置 本工程我公司拟投入精干的熟练技工(人力资源配置如下表)参加本项施工。施工过程中可根据施工进度及业主要求随时调整劳动力的供应,及时满足施工需要,保证高质量按工期完成施工任务。 3.1开工前所有劳保用品要齐全,施工人员的食宿要安排好。 3.2开工前结合本工程的特点,对所有参加本工程施工的人员进行设备的技术操作培训,必要时进行技术安全考试,文明施工教育,不合格者不得上岗工作。 3.3组织专业施工队伍,以项目经理为主体,并和施工队长、质量检查员、安全监督员、工程技术人员、材料员组成管理层,应少而精。 3.4对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区,按区明确作业责任区,坚持

牺牲阳极式阴极保护施工工艺

牺牲阳极式阴极保护施工工艺 1、牺牲阳极式阴极保护主要施工工序流程 施工准备→依据设计图纸部署开挖阳极坑→将阳极装入填料包、填充化学填料→在阳极坑里安装阳极组、浇水→埋置测试桩及测量组元→阳极、电缆连接并做好密封→阴极保护数据测试→回填土、压实→质量验收并填写单位单项工程验收记录。 施工流程图: 2、施工准备 2.1 施工作业依据(技术资料准备): 工程施工前,项目经理部人员至少要熟练掌握以下施工技术资料: 《埋地预应力钢筒混凝土管道的阴极保护》GB/T 28725-2012 《预应力钢筒混凝土管的阴极保护》 NACE RP 0100-2000 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2008

《锌-铝-镉系合金牺牲阳极》GB/T 4950-2002 《镁合金牺牲阳极》GB/T 17731-2009 《***工程阴极保护工程招标文件》 《***工程阴极保护工程招标文件》 设计方案及图纸 2.2 阴极保护材料的准备及验收 2.2.1 材料准备 牺牲阳极组(包括锌、镁合金牺牲阳极)、电缆、测试桩、防腐涂料。 2.2.2 材料验收 材料使用前,会同业主、监理、质检人员对材料进行核对验收,合格签字后,方可使用。验收规范如下: a. 材料出厂合格证,或产品检验报告的各项指标,符合设计要求。特别是阳极化学分析报告和阳极电化学性能检测报告必须符合设计要求的相关指标,并且该报告是由国家认可的、具有材料试验检验资格的第三方验证试验机构出具。 b. 根据订货合同核对材料品种、型号、规格、颜色、数量、有效期等。 c. 外观检查。阳极的表面质量应达到下列规定。 ●缩孔的深度不得超过阳极厚度的10%。 ●冷隔深度不得超过10mm,总长度不得超过150mm。 ●非金属夹渣不得超过阳极表面的1%。 ●阳极表面不得存在以下类型的裂纹:宽度大于3mm的裂纹;纵向长度大 于阳极长度的50%的裂纹;不得存在扩展到铁芯或贯穿整个阳极的裂纹。 ●阳极表面没有毛刺、飞边等对人员安全有危害的突出物。 ●阳极工作表面应保持干净,不得沾有油漆和油污。 d. 抽检阳极纯度、化学成分情况。参照下列标准的有关条款执行: 铝纯度不低于GB/T1196-2002中A199.70A的规定。 锌纯度不低于GB/T470-1997中Zn99.99的规定。 镉纯度不低于YS/T72-1994中Cd99.99的规定。 2.3 设备准备 施工车辆、搅拌机械、浇水设备(容器及水管等)、挖掘机或人力挖掘工具、铝

外加电流阴极保护辅助阳极的选择及计算

河南汇龙合金材料有限公司刘珍外加电流阴极保护辅助阳极的选择及计算 河南汇龙刘珍为大家讲解辅助阳极又称阳极接地装置,阳极地床。它是外加电流阴极保护中不可缺少的重要组成部分,辅助阳极的好坏决定了阴极保护系统的使用寿命和保护距离,也决定了外加电流阴极保护系统的保护效果,如果处置不当,则阴极保护系统无法正常运行,甚至还坏对其他进出产生杂散电流干饶。恒电位仪通过辅助阳极把保护电流送入土壤,经土壤流入被保护的管道,使管道表面进行阴极极化(防止电化学腐蚀)电流再由管道流入恒电位仪负极形成一个回路,这一回路形成了一个电解池,管道为负极处于还原环境中,防止腐蚀;而辅助阳极进行氧化反应,遭受腐蚀,也可能是周围电解质被氧化。 阴保站的电能60%消耗在阳极接地电阻上,故阳极材料的选择和埋设方式、场所的选择,对减小电阻节约电能是至关重要的。阳极材料必须有良好的导电性能,在与土壤或地下水接触时有稳定的接地电阻,即使在高电流密度下,其表面的极化较小;化学稳定性好,在恶劣环境中腐蚀率小;有一定的机械强度并便于加工和安装;价格低来源方便。

河南汇龙合金材料有限公司刘珍一般来说,阳极埋设地区的土壤越潮湿,土壤电阻率越低,阳极埋设越深,阳极床的接地电阻越小。有时,当土壤和阳极床的地质结构不能满足阳极接地电阻的要求时,会采用在阳极地床的回填区域添加一些极化剂,以增加土壤导电性能,减少地床接地电阻。 1、辅助阳极埋设位置的选择 辅助阳极与管道距离愈远电流分布愈均匀,但过远会增加引线上的电压降和投资。从实测数据来看辅助阳极距汇流点200米以内时,对电流分布影响较大,远于300米后影响就不大了。故在长输管道的干线上阳极一般设在距管道300~500米之间为宜。管道较短或油气管道较密集的地区,采用50~300米之间是合适的。花格线设计是450m,对于土壤电阻率很大的地区是否过远,是值得研究的问题。因此对处于特殊地形、环境的管道,辅助阳极的距离和埋设方式应根据现场情况慎重选定。 在阴保站址选定的同时,应在予选站址与管道的一侧选择阳极安装的位置,其原则是: (1)地下水位较高或潮湿低洼处;

管道工程强制电流阴极保护设计方案

管道工程 强制电流阴极保护 设计方案 新疆奥睿博节能科技发展有限公司

目录 1、概述 (1) 2、设计方案 (1) 3、设计依据标准 (1) 4、设计指标 (2) 5、系统设计及安装 (2) 6、阴极保护系统仪器和材料 (7) 7、施工设计 (10) 8、施工技术要求 (12) 9、工程验收 (12) 10、效果监测 (12) 附录一:阴极保护材料表 (13)

强制电流阴极保护设计方案 1、概述 本工程总长度为58.7km,管道管径多数为D89mm,防腐层为黄夹克防腐层。由于管道所经地多为盐碱地,土壤电阻率较大,易选用外加电流阴极保护方式,对管道进行保护,达到延长使用寿命的目的。 2、设计方案 管道设计采用独立的外加电流阴极保护系统。设计1座阴极保护站。阴极保护站设计1处浅埋阳极地床、在靠近排气管处埋设1支长效硫酸铜参比电极、在阴极保护站设计安装1台直流电源。 3、设计依据标准 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2008 《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003 《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2008 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T21246-2007 《镁合金牺牲阳极》GB/T17731-2015 《锌-铝-镉合金牺牲阳极》GB/T4950-2002 《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》SY/T0017-2006 《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》GB/T50698-2011 1

4、设计指标 1、阴极保护设计使用寿命15年。有效保护期间管道极化电位应满足以下第2或3条要求。 2、施加阴极保护后,管道阴极极化电位为-0.85~1.25V(相对于CSE电极),应考虑排除IR降。 3、在阴极保护极化形成或衰减时,测取被保护管道表面与土壤接触、稳定的参比电极之间的阴极极化电位差不应小于100mV。 4、当土壤或水中存在硫酸盐还原菌,且硫酸离子含量超过0.5%时,通电保护电位应达到-0.95V或更负(相对于CSE电极)。 5、系统设计及安装 5.1阴极保护设计参数 (1)管道总长度: 约58.7km (2)绝缘层: 黄夹克防腐层 (3)管道总表面积: 约16404m2 (4)阴极保护系统设计寿命: 30年 (5)土壤平均电阻率: 200Ω·m(0~2米深土壤层) (6)管道保护电位: ≤-0.85V(CSE) 5.2阴极保护系统的设计计算 5.2.1保护电流密度的选取 根据管道外防腐层绝缘电阻和阴极保护电流密度的对应关系(见表1),选择本项目中的最小阴极保护电流密度为0.5mA/m2。 表1 电流密度和防腐层绝缘电阻的对应关系

XX项目阴极保护施工方案

地下管道 阴极保护施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:管道工程有有限公司 2012年 7 月 6日

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------- 二、编制依据 ------------------------------------------------------------- 三、施工准备 ------------------------------------------------------------- 四、阴极保护施工方案------------------------------------------------------ 五、质量管理措施 --------------------------------------------------------- 六、HSE管理措施---------------------------------------------------------- 七、施工计划及主要机械设备------------------------------------------------

一、工程概况 水管线区域性阴极保护,采用强制电流对场站埋地管道进行阴极保护,采用柔性阳极作为辅助阳极。 主要施工内容包括2台恒电位仪安装、1台控制器、1300m柔性阳极安装、12个参比电极安装、2处通电点、12处均压点、10处测试点的安装, 二、编制依据 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T21246-2007 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2008 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 《电气装置安装工程线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程35KV以及下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-92 三、施工准备 1.技术准备 1)所有施工材料合格证、检验报告完成报验手续。 2)施工方案编制完并经审批。 3)施工前组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行技术交底。 2.材料验收 1)施工主材材料的出厂合格证。 2)恒电位仪安装使用说明书。 3)按照装箱清单核对设备的名称、型号、规格、箱号并检查包装箱情况。 4)检查参比电极外壳是否有破裂。 5)电缆规格符合施工图纸要求。 3.现场准备 1)埋设柔性阳极的沟槽与埋地管道同时进行。 2)柔性阳极组埋设场地的施工道路畅通。 3)被保护管道的阴极通电点焊接管道段已装到位。 4)现场电缆沟已进行开挖。

外加阴极保护原理

某轮,第二个特检周期修船时,发现舵叶烂穿,船体钢板水下部分表面凹坑状腐蚀,;舵叶底部烂损和舵球腐蚀 究其原因,是船体外加电流阴极保护装置使用不当和维护不良,左右两侧的辅助阳极损坏就是明证。调查发现,该装置的工作原理、操作方法、参数调节、日常维护等,船员知之甚少,因而也不重视,甚至船到了淡水水域也未及时停止该装置的工作。为此,本文介绍其工作原理和维护要点。 1船体外加电流阴极保护装置的原理 1.1电化学腐蚀 船体是钢结构。钢是铁与碳和其他元素组成的合金。其中,铁比其它元素更易失去电子,电位较高。 船体常年浸泡在海水中,而海水是强电解质。铁元素失去电子成为正极;铁元素失去的电子,经过海水这个电解质到达其他元素;其他元素获得电子成为负极。这样就形成了一个个微电池,但并不腐蚀钢铁。 关键在于海水中存在溶解氧。这些溶解氧在海水中呈负离子状态,必然与失去电子成为正极的铁结合生成氧化铁,这就是电化学腐蚀。 在船体与海水接触部位表面的化学腐蚀、海生物腐蚀、运动磨损腐蚀、杂散电流腐蚀等各种腐蚀中,电化学腐蚀最严重。 电化学腐最大特点是,仅腐蚀阳极区域,不腐蚀阴极区域。 1.2船体外加电流阴极保护装置工作原理 船体外加电流阴极保护装置,就是根据这一特点,在船体上安装辅助阳极,用船上装备的直流电源,对辅助阳极和船体施加外加保护电流并自动调节电流大小,使船体(浸水部分)、舵和推进器保持负电位(阴极化),大幅降低船体的电化学腐蚀。 外加电流阴极保护装置,主要由直流电源(恒电位仪)、辅助阳极、参比电极、阳极屏蔽层、舵和推进器轴的接地装置等组成。 (1)直流电源 直流电源,实际是一个高稳定性和高可靠性的整流器: ·由船上交流电网供电,输出16~24V直流电; ·使用恒电位仪,自动调整输出电流。 船体外加电流阴极保护装置需要的电流,受外界多种因素影响,变化很大。为了提高电源的可靠性和稳定性,直流电源使用全系列集成模块电路的“恒电位仪”。鉴于其在电源装置中的核心地位,船体外加电流阴极保护装置的直流电源也常称作“恒电位仪”。 (2)辅助阳极 安装在船壳水下舷外,左右各一组,与船体绝缘,与外加直流电源正极相连。 辅助阳极,要有足够大的输出电流密度,同时应具备溶解小、电阻小、极化(电极电位因电流流过而发生的变化)小等特性。 (3)参比电极 作用: ·测量被保护对象的实际电位; ·比较实测电位与设定保护电位,并提供给“恒电位仪”。 因此,要求参比电极是不极化的可逆电极,能长期保持性能稳定、准确、灵活和坚固。(4)阳极屏蔽层 船体外加电流阴极保护装置工作时辅助阳极电流很大,被保护对象的电位,靠近辅助阳极的相对较低,而远离辅助阳极的相对较高,致使全船阴极保护效果不均匀。 为使辅助阳极输出的电流均匀地分布于整个船体,在辅助阳极周围一定范围内涂刷绝缘性能

输油管道阴极保护施工方案

吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 吉林-长春成品油管道工程 第一标段线路工程 阴极保护施工方案 编制: 审核: 批准: 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 吉林-长春成品油管道工程项目经理部 二○一一年七月十五日

目录 1、编制依据................................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (4) 4、施工方法和措施 (5) 施工准备 (6) 用于临时阴极保护的锌带安装 (7) 测试桩安装 (8) 长春末站强制电流阴极保护安装 (9) 去耦合器的安装和调试 (10) 5、施工消耗材料计划 (13) 6、施工首段用料计划 (13) 7、工期计划及工期保证措施 (14) 8、质量保证措施 (14)

1、编制依据 (1). 编制说明 本施工组织方案是依据建设单位提供的招标文件,施工图纸国家有关规范及验收标准进行编制的。本施工组织方案针对施工中的主要施工方法和措施,人员安排,质量控制,进度、材料控制及安全文明施工与环境保护等进行阐述说明。 (2).编制依据 2、工程概况 本工程是由吉林到长春的输油管道工程。管道主要是采用外加电流的方式进行阴极保护。土壤电阻率比较低的地方需要用锌带牺牲阳极做临时阴极保护,有和旧管道交叉的地方设置管道交叉测试桩。每整公里处设电位测试桩。在管道受交流干扰地段设去耦合器。在长春末站埋设阳极地床。在绝缘法兰两端设接地电池,并设参比电极。 .工程内容:本工程主要内容包括测试桩的安装、长效硫酸铜参比电极、锌带的安装;通电点电缆的焊接,恒电位仪的安装、辅助阳极的埋设、接地电池的安装、去耦合器的安装、电缆敷设、系统调试等。

牺牲阳极法阴极保护方案

目录 一、概述 (1) (一)工程概况 (1) (二)保护原理 (1) (三)牺牲阳极法阴极保护的优点 (1) (四)应用标准和规范 (1) 二、本工程管道牺牲阳极保护法的设计 (1) 三、施工方法 (2) 1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述: (2) 2、牺牲阳极法的施工: (2)

一、概述 (一)工程概况 本保护管段范围为北河路(天华路至体育场段)工业水管线。管径为DN500,管道敷设在北河路南侧,单管保护长度为约2.6km。本工程采用牺牲阳极法。 (二)保护原理 将被保护的金属结构连接一种比其电位更负的金属或合金,该金属或合金为阳极,依靠它的优先溶解所释放出的电流使金属结构阴极极化到所需的电位而实现保护,这种方法称为牺牲阳极法阴极保护。(三)牺牲阳极法阴极保护的优点 1、不需要外部电源; 2、对邻近金属构筑物无干扰或很小; 3、电流输出虽不能控制,但有自动调节倾向,且覆盖层不易损坏。 4、调试后,可不需日常管理; 5、保护电流分布均匀,利用率高。 (四)应用标准和规范 1、《埋地钢质管道阴极保护电参数测试方法》SY/T0023-97 2、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019-97 3、《钢质管道及储罐防腐工程设计规范》SY0007-99 4、《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-95 5、《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》SY/T0017-96 二、本工程管道牺牲阳极保护法的设计 该管道为工业水管道,管径500㎜,设计采用如下牺牲阳极保护法。

牺牲阳极选用镁阳极,每240米设1组,每组由3支22kg的镁阳极组成。 共埋设镁阳极48支,距管道垂直距离>1.5m,阳极周边用填料包围以减少接地电阻及促进腐蚀产物的溶解。汇流点及中间点设测试桩3支,测试桩按照1支/km的原则埋设。 三、施工方法 1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述: 袋装阳极制作→阳极床定位→阳极床开挖→阳极埋设→阳极浇水浸透饱和及各参数测试→阳极通电点处理及焊接→通电点导通测试→通电点补口防腐(补口处防腐材料与管体防腐材料是匹配的) →阳极回填→标记记录。 2、牺牲阳极法的施工: 2.1镁阳极安装 2.1.1牺牲阳极的施工:牺牲阳极土壤中的施工,包括埋设前的组装、阳极的填充和埋高。 2.1.2镁阳极与阳极电缆的组装 阳极与电缆之间的联接采用锡焊。在焊接点上涂覆环氧涂料,加缠电工胶布和绝缘胶带,再包覆热收缩套,并再缠胶带保护。必须保证焊接牢固并且绝缘性能良好。 2.1.3阳极安装前准备 在组装牺牲阳极之前,应检验阳极表面是否有油污和氧化物。牺牲阳极表面的油污和氧化物能降低阳极的活性,影响阳极电流的发生,所以阳极表面如存在油污和氧化物,应采用砂纸将阳极表面打磨干净。 填料包的组装可在室内或现场进行,应保证阳极四周的填料厚度一致、密实,各边厚度不小于50mm。填料应调拌均匀,不得混入石块、泥土、杂草等。每支阳极需用填料约50Kg。

外加电流阴极保护电流密度一般常识_2019

河南汇龙合金材料有限公司编制刘珍技术部外加电流阴极保护电流密度一般常识 在外加电流阴极保护设计中,我们必须要科学合理地来选择保护参数。一般主要选择的参数就是保护电流密度和保护电位,这对于保护电位是否能达到预期效果是至关重要的。设计参数的选择偏低,将会使得结构物不能获得完全保护。而参数选择过高则往往会发生过保护现象,通过氢致剥离损坏防腐层的完整性,产生严重的腐蚀破坏并进一步影响阴极保护系统的正常运行。不管是哪一种类型的参数选择不合理,都会影响到阴极保护系统的效能和经济性,过保护问题对于外加电流阴极保护设计来说是尤其要注意避免的。 阴极保护电流密度的大小与金属材料的种类、表面状态以及环境条件有关。有的也与工况条件有关。有些因素还应该考虑季节变化和时效作用的影响。 在同一个腐蚀体系中,保护电位和保护电流密度是相互依存的。保护电位的选择和确定,一是为恒电位仪设定一个给定电位,通过恒电位仪内部比较电路来控制结构物在指定参比电极位置点的电极电位;二是可供检验判断判别阴极保护的效果,通过测量电位来了解结构物表面电位是否达到了所需的或判据规定的保护电位值。结构物最小保护电位值的选择应该按照相关的标准或规范来确定,在特殊条件下可以

河南汇龙合金材料有限公司编制刘珍技术部参考以往的实例和经验规定。 阴极保护设计时,为保证阴极保护的有效性,必须根据被保护结构物及其环境条件首先确定保护电位范围,然后才能进行各项工艺计算。 山东石创防腐科技有限公司研发的镁阳极产品性能与实际效果都发挥的特别突出。并且,该公司在专业研发生产各种不同类型的牺牲阳极尤其是锌块或者是阴极保护产品方面不仅拥有非常丰富的经验,而且产品的质量上乘,性能与实际效用同样也非常突出,在实际的工业防腐领域中发挥着不可替代的作用,因而深受行业的好评,也正因为如此,公司也才能够成为地区最值得信赖的牺牲阳极产品供应机构。

电厂阴极保护外加电流系统措施

电厂阴极保护外加电流系统的 措 施 及 注 意 事 项 河南汇龙合金材料有限公司 技术部:刘珍 编制:2018年8月 内部资料请勿外传

一、电厂阴极保护系统措施的重要性 变电站接地装置是用于工作接地、防雷接地、保护接地的重要设施,是确保人身、设备、系统安全的重要环节。接地装置的优劣,直接关系到变电站的安全运行。各发电供电、用电企业,对接地装置的设计、安装十分重视。 接地装置属于隐蔽工程,在施工和运行过程中容易被忽视,当事故发生时,如接地装置有缺陷,短路电流无法在土壤中充分扩散,导致接地装置电位升高,使接地的设备金属外壳带高压而危及人身安全和击穿二次保护装置绝缘,甚至损坏设备,扩大事故,破坏电装置系统稳定。铁质接地装置腐蚀严重,导致截面和表面积减小,热稳定性不够,接触电阻增大。随着电装置技术的不断发展,电装置安全稳定的重要性不断提高,接地装置防腐已成为急需解决的重要问题。 对于独立(电气上不加专门的连接线)的钢管桩、地下管道、埋地钢结构等生般不需要采用防腐涂料、牺牲阳极或者外加电流等专门的防腐措施,只要采取适当增加钢管桩的壁厚来延长它的使用寿命即可。 电厂的主厂房、烟囱、灰库等大型建筑物的钢管桩、地下管道等埋地钢结构,组成一个"非独立"系统即它们在电气上与全厂的避雷及接地网相连接。在 此,这部分钢结构受交流杂散电流的影响大,腐蚀速度就比独立的钢结构系统要严重。

二、电厂阴极保护外加电流保护系统参考标准 阴极保护将符合以下提及的标准要求: NACE RP 0169 地下或水中金属管道系统的外部腐蚀 NACE RP 0285 阴极保护的地下储罐系统腐蚀控制 NACE RP 0193 金属储罐底的外部阴极保护 NACE RP 0286 阴极保护管线的电隔离

阴极保护施工方案

阴极保护施工方案 阴极保护施工方案 兰州某区饮水工程使用的是埋地钢管。全长4200米。为了减缓土壤对钢管的腐蚀,采用了防腐蚀涂料和外加电流法阴极保护联合防护措施。 一、施工法 (一)涂刷环氧煤沥青漆 管道表面喷砂处理后,涂两道环氧煤沥青漆。 (二)阴极保护施工: 1、外加电流法阴极保护的供电部分安装。 供电部分主要包括恒电位仪,电源系统和恒电位仪输出系统三部分,设在保护站内, (1)恒电位仪经调试后即进行固定,并安装电源线和恒电位仪的输出。输出线由仪器通过接线箱引至架空线路,再引至阳极床、阴极通电点及参比电极等处,从而为阴极保护提供电流。 (2)电源系统安装:电源箱打眼固定后,接好电源线和输出电源线,并安装接线板。 (3)恒电位仪输出系统的安装:接线箱引至架空线路的电缆及控制线端头进行焊接线鼻、上锡。阴——阳极电缆线各二根,参比电极讯号线3根、阴极讯号线2根。室内电缆及控制线均穿镀锌钢管,覆放在地面上。室外部分埋入地下。然后引至架空线路的第一根电杆上,与架空线路的电缆线,讯号线相连接。 2、架空线路的架设 架空线路共计1300多米,25根电杆上横担一个,每个横担上按4只瓷瓶。电缆阴极、阳极线分别为两根用瓷瓶固定。控制线则用钢绞线挂吊,电杆要安装避雷器。共安7个避雷器。 3、阳极床的安装: (1)阳极床是由34只石墨阳极组成,分布在17个阳极井中,每个井内两支阳极。引线并联连接,由地下引至电杆并与架空线路中阳极线相连。 (2)将石墨阳极的引线端头剥皮、打磨与铜接线鼻锡焊待用。 (3)用φ25pvc管制作排气管。制排气管17根,每根长5米,上面有一串间距20㎜的小孔,导气管共15根,每根长2.9米。放空管3根,长1.5米,上端钻小孔若干。护套管φ200㎜,长1.5米。 (4)在地面上将阳极用尼龙绳绑在塑料排气管上,使阳极对着排气孔,并将引线固定好。将石墨阳极碎块填料放入井中,使其厚度25㎝。将绑好的石墨阳极及排气管放入井中摆正。在阳极周围填满石墨碎块。阳极顶部填料厚25㎝。 (5)排气管、导气管和放空管通过三通塑料管连接。电缆线和阳极引线的连

管道阴极保护基本知识

管道阴极保护基本知识TTA standardization office

管道阴极保护基本知识公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

管道阴极保护基本知识 内容提要: ◆阴极保护系统管理知识 一、阴保护系统管理知识 (一)阴极保护的原理 自然界中,大多数金属是以化合状态存在的,通过炼制被赋予能量,才从离子状态转变成原子状态,为此,回归自然状态是金属固有本性。我们把金属与周围的电解质发生反应、从原子变成离子的过程称为腐蚀。 每种金属浸在一定的介质中都有一定的电位, 称之为该金属的腐蚀电位(自然电位),腐蚀电位可表示金属失去电子的相对难易。腐蚀电位愈负愈容易失去电子, 我们称失去电子的部位为阳极区,得到电子的部位为阴极区。阳极区由于失去电子(如铁原子失去电子而变成铁离子溶入土壤)受到腐蚀,而阴极区得到电子受到保护。 阴极保护的原理是给金属补充大量的电子,使被保护金属整体处于电子过剩的状态,使金属表面各点达到同一负电位,金属原子不容易失去电子而变成离子溶入溶液。有两种办法可以实现这一目的,即牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。 1、牺牲阳极法 将被保护金属和一种可以提供阴极保护电流的金属或合金(即牺牲阳极)相连,使被保护体极化以降低腐蚀速率的方法。

在被保护金属与牺牲阳极所形成的大地电池中,被保护金属体为阴极,牺牲阳极的电位往往负于被保护金属体的电位值,在保护电池中是阳极,被腐蚀消耗,故此称之为“牺牲”阳极,从而实现了对阴极的被保护金属体的防护,如图1—3。 牺牲阳极材料有高钝镁,其电位为;高钝锌,其电位为;工业纯铝,其电位为(相对于饱和硫酸铜参比电极)。 2、强制电流法(外加电流法) 将被保护金属与外加电源负极相连,由外部电源提供保护电流,以降低腐蚀速率的方法。其方式有:恒电位、恒电流、恒电压、整流器等。如图1-4示。

外加电流型阴极保护

外加电流阴极保护系统由以下几部分组成:辅助阳极、测试桩、直流电源、辅助材料、参比电极和导线。此外,为使阳极输出的保护电流更均匀,避免阳极附近结构物产生过保护,有时在阳极周围还须涂刷阳极屏蔽层。 在外加电流阴极保护系统中,需要有一个稳定的直流电源,以提供保护电流。广泛使用的有整流器和恒电位仪两种。一般,当被保护的结构物所处的工况条件(如浸水面积、水质等)基本不变或变化很小时,可以采用手动控制的整流器;但当结构物所处的工况条件经常变化时,则应采用自动控制的恒电位仪,以使结构物电位总处在最佳保护范围内。 所有能发出直流电的电源,都是可以作为外加电流阴极保护系统的电源。在外加电流阴极保护系统中使用的电源的类型有:整流器、恒电位仪;太阳能电池;发电机;风力发电机;热点电池。整流器和其他外加电流系统的电源类型相比较,经济节省操作简单。 外加电流阴极保护系统的电源,其基本要求有:输出恒电位、恒电压、恒电流;同步通断功能;数据远传、远控功能。 恒电位仪的输出电压限定在50V以内,当工程需要更高的输出电压时,必须做好对阳极地床的防护措施。 在工程中广泛使用的恒电位仪主要有三类:可控硅恒电位仪、磁饱和恒电位仪和晶体管恒电位仪。可控硅恒电位仪功率较大、体积较小,但过载能力不强。磁饱和恒电位仪紧固耐用,过载能力强,但体积比较大,加工工艺也比较复杂。晶体管恒电位仪输出平稳、无噪声、控制精度较高,但线路较复杂。 辅助阳极 辅助阳极的作用是将直流电源输出的直流电流由介质传递到被保护的金属结构上。可作辅助阳极的材料有很多,如废钢铁、石墨、铅银合金、高硅铸铁、镀铂钛、包铂铌以及混合金属氧化物电极等。这些材料各有其特点,适用于不同的场合。 参比电极 参比电极的作用有两个:一方面用于测量被保护结构物的电位,监测保护效果;另一方面,为自动控制的恒电位仪提供控制信号,以调节输出电流,使结构物总处于良好的保护状态。在工程中,常用的参比电极有铜/饱和硫酸铜、银/卤化银及锌参比电极等,这些参比电极各具特点,适用于不同的场合。 测试桩

钢管阴极保护工程施工方案

钢管阴极保护工程施工方案 1.编制依据: SY/T0019—97《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》 SY0023—97《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》 SYJ4006—90《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》SY4058阴极保护工程手册—93《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范》 牺牲阳极保护 全部管线6000m管道全部采用了牺牲阳极保护,共埋设高电位镁合金阳极153支,镁合金阳极以成组方式(4~5支为一组)埋设于管道旁,距管道垂直距离>1.5m,阳极周边用填料包围以减少接地电阻及促进腐蚀产物的溶解。汇流点及中间点设测试桩8支,测试桩基本按照1支/km的原则埋设,并附有8支长寿命参比电极。以及8套电位测试站。该工程全部采用牺牲阳极进行保护。在管道穿越道路处有套管的地方还实施了套管阳极的施工,阳极采用块状镁合金阳极,埋于套管与输送管之间的下部空腔中。为保护绝缘接头不被高压击穿,在绝缘接头处还埋设了接地电池。根据现场土壤电阻,牺牲阳极采用镁合金材料,镁合金阳极(20磅/支)153支。牺牲阳极单只分散式水平埋设于管道旁,距管道垂直距离>0.3m,埋深>1 m,间距为150~250m,在施工难点处间距<100m。阳极周围由50kg填料包围,以减小接地电阻及促进腐蚀产物的溶解,汇流点及中间点设测试桩8支。

1.填充料 2.施工流程: ↗阳极脱脂除锈制作加强板↘ 材料采购→填包料按配比调和→阳极与加强板连接→阳极焊接口热缩→制作检验→填包料加水配置→阳极装入填包料袋内运输→现场测量→测试桩→阳极安装→保护电位测试→焊口涂装→整体验收。 3.主要工序施工方法 所有材料的采购必须从正规厂(商)进货,进场产品必须有产品合格质量证明书,合格证、产品检验证明书及其他相关证明材料,必要时应对相关产品进行复验。 4.袋装牺牲阳极制作 为方便工程施工可选择在施工地现场预制袋装阳极。 5. 镁阳极外观检查及表面处 阳极表面应平整光滑、无灰渣、无气孔、无裂纹等铸造缺陷,接线钢芯应熔铸牢固无缝隙、不松动。阳极加强板表面制采用砂纸打磨并脱脂、除锈。

外加电流阴极保护法

外加电流阴极保护法 外加电流阴极保护法,是通过外加电源来提供所需的保护电流。将被保护的金属作阴极,选用特定材料作为辅助阳极,从而使被保护金属受到保护的方法。 外加电流阴极保护系统由如下几部分组成:① 直流电源,② 辅助阳极,③ 参比电极。此外,为使阳极输出的保护电流更均匀,避免阳极附近结构物产生过保护,有时在阳极周围还须涂刷阳极屏蔽层。为使船舶的轴及推进器等转动结构获得良好的保护,应加装轴接地装置。 直流电源 在外加电流阴极保护系统中,需要有一个稳定的直流电源,以提供保护电流。目前,广泛使用的有整流器和恒电位仪两种。一般,当被保护的结构物所处的工况条件(如浸水面积、水质等)基本不变或变化很小时,可以采用手动控制的整流器;但当结构物所处的工况条件经常变化时,则应采用自动控制的恒电位仪,以使结构物电位总处在最佳保护范围内。 在工程中广泛使用的恒电位仪主要有三类:可控硅恒电位仪、磁饱和恒电位仪和晶体管恒电位仪。可控硅恒电位仪功率较大、体积较小,但过载能力不强。磁饱和恒电位仪紧固耐用,过载能力强,但体积比较大,加工工艺也比较复杂。晶体管恒电位仪输出平稳、无噪声、控制精度较高,但线路较复杂。 辅助阳极 辅助阳极的作用是将直流电源输出的直流电流由介质传递到被保护的金属结构上。可作辅助阳极的材料有很多,如废钢铁、石墨、铅银合金、高硅铸铁、镀铂钛、包铂铌以及混合金属氧化物电极等。这些材料各有其特点,适用于不同的场合。 我所在辅助阳极材料研究与开发方面做了很多工作,开发的铂铌阳极等具有体积小、排流量大、使用寿命长、工作稳定可靠等优点。已广泛应用于船舶、钢桩码头、循环水泵、冷凝器

及海水管道的保护中。 参比电极 参比电极的作用有两个:一方面用于测量被保护结构物的电位,监测保护效果;另一方面,为自动控制的恒电位仪提供控制信号,以调节输出电流,使结构物总处于良好的保护状态。

天然气管道阴极保护专项施工方案

阴极保护专项施工方案 编制人:_________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位: 年月日 目录

一、工程概况 区域性阴极保护采用强电流对场站埋地管道进行阴极保护,采用柔性阳极作为辅助阳极。主要涉及到区域性阳极保护、绝缘装置的保护和站内管道的电连续性跨接三部分。 主要施工内容包括恒电位仪安装、柔性阳极安装、参比电极安装、通电点、馈流点、测试点的安装,每路阴极保护系统共设置一个通电点、三个馈流点及五个测试点。 二、编制依据 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009;《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95;《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T4109-2005;《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88;《管道防腐层检漏试验方法》 SY/T0063-1999 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-2007 《埋地钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T4013-1995 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T21246-2007 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2008 《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003 《阴极保护管道的电绝缘标 准》SY/T 0086-2003 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 《电气装置安装工程线路施工及验收规范》 GB50168-92 《电气装置安装工程35KV以及下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92 三、施工准备 1.技术准备 1)所有施工材料合格证、检验报告完成报验手续。

相关文档