电力变压器高压试验问题分析
电力变压器高压试验问题分析

电力变压器高压试验问题分析

发表时间:2018-08-09T10:08:29.633Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:刘志刚1 程娟2 [导读] 摘要:在电力系统运行过程中,设备的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素,在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,所以为了有效的减少事故的发生机率,在电力运行时,电力专业人员可以用各种高压试验的方法来对设备运行时的数据和信息进行有效的试验,从而对设备运行的可行性进行判断。

(1. 山东泰开变压器有限公司山东泰安 271000;2. 山东省泰安市南开发区泰开工业园山东泰安 271000)摘要:在电力系统运行过程中,设备的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素,在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,所以为了有效的减少事故的发生机率,在电力运行时,电力专业人员可以用各种高压试验的方法来对设备运行时的数据和信息进行有效的试验,从而对设备运行的可行性进行判断。文章重点就电力变压器高压试验问题进行研究分析,以供参考和借鉴。

关键字:电力系统;变压器;高压试验;研究引言

根据对电力系统常见故障进行统计表明,在电力系统中因绝缘缺陷存在的故障占总故障的50%以上,当绝缘缺陷发生时,会有一些物化方面的信息产生,所以在设备运行时,电力人员通常采用高压试验方法来获得设备运行的各种数据和信息,然后再根据相关结果判断其运行的可靠性。随着人们用电量的增加,人们对电力设备的安全稳定运行有了更高的要求,电力企业为了获得更多的市场份额,只能在提高电力设备安全质量上下功夫,保证电力系统运行的稳定性和安全性。 1影响电力变压器高压试验的因素 1.1温度因素

绝缘电阻在温度这一方面的特性非常明显,当温度上升时电阻就会减小,原因是温度升高时分子和离子的运动速度就会增快,这就使电阻的极性也相对增大,电阻值就会降低.不仅如此,温度的升高使绝缘电阻中的水也相应的活跃起来,这些水可以溶解一部分电阻内的杂质,就会加快电阻下降的速度。当绝缘电阻表面不干净时也会影响电阻值的降低,这种情况下电阻值的降低是最大最明显的。实验表明,其实变压器的绝缘吸收比不是一成不变的,它的变化与温度成反比,也就是说当温度降低时,变压器的绝缘吸收比是增加的,相反,温度升高时,变压器的绝缘吸收比是降低的,干的变压器当温度上升到四十度以上时,就超过了材料的极限,不再上升反而降低。

1.2实验电压极性与泄露电流关系

变压器的外皮是绝缘受潮的根源,水分子在电场中的显示是正电荷,当变压器的绕组加正极电压时就会发现其中的水分子产生了一定的变化,就会出现水分子被排斥的现象,就会进入外壳,同时水的含量减少,所以当电流通过时水分就会相对减少。相反的情况也是一样的道理,当变压器的绕组加负极电压时,也会导致一部分水分子被排斥进入外壳,会导致水的增加,所以当电流通过时水分就会相应的增加。变压器的极性不是对所有变压器都是有影响的,最典型的例子就是没有受潮的新变压器,由于没有受潮所以变压器中的水分可以忽略不计,所以电压的极性对新变压器产生的影响也可以忽略不计,所以电力高压试验最好选用对实验数据影响不大的新变压器

1.3升压速度

泄漏电流是变压器受潮后通过的电流,泄漏电流是在空气温度、湿度以及电压的共同作用下产生的,到底升压速度对泄漏电流有没有影响,理论上泄露电流和升压速度是没有关系的,但在实际操作中就会发现升压速度泄露电流值还是有较大差距的,原因主要是在其中还有微凉的合成电流的存在,所以传统理论上的结论和实际操作的结果之间还是由差别的。而且变压器的容量越大,两者之间的误差也就越大,所以在测量时要注意运用一定的技巧,这样才能保证测验的结果更准确,具体的操作方式是,把握好测量的时间,因为要测到更准确的结果所需的时间也会越长,测量时可以几个人轮流进行。 2电力变压器高压试验的内容 2.1绝缘电阻的测量

在电力变压器高压试验中,绝缘电阻的测量是最为方便、简单的预防性试验。在变压器的绝缘电阻的测量中,绝缘的整体受潮程度、过热老化程度、污秽情况等都可以同绝缘电阻的大小反映出来。以一台高压测电压110KV、容量31500KV A变压器的绝缘电阻测量为例,绝缘的吸收比与温度变化有着密切的联系,当温度达到35℃以上时,干燥绝缘的吸收比达到极限后开始下降,而受潮绝缘的吸收比则会发生不规则的变化情况。因此,在变压器的绝缘电阻测量中,一定要合理控制实验室的温度,以保证绝缘吸收比实测值的真实性。

2.2直流电阻的测量

测量变压器绕组直流电阻的目的是能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状态以及导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障,也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段,是变压器试验的一个重要检查项目。

2.3泄露电流的测量

在电力变压器泄露电流的测量中,主要使用数显泄露电流的测试仪进行测量,其额定工作电压一般在2.5KV以下,明显低于变压器的额定工作电压。如果使用直流兆欧表无法满足试验中对于电压的要求,可以采取加直流高压的试验方法,以确保变压器泄露电流的测量结果的精确性。在高一情况下,如果变压器的泄露电流明显高于低压情况下的电流,则表明变压器的高压绝缘电阻小于低压绝缘电阻,即变压器本身存在质量缺陷,防泄漏功能也无法满足使用要求。

2.4变压比测量

电力变压器的变压比测量方法主要有双电压表法、变压比电桥法等,其中电压比电桥法是现场试验中常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确性和灵敏度高;误差可以直读;试验电压可以调整,比较安全。在电力变压器的变压比试验中,还可以同步完成连写组别的试验,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一,所以判断电力变压器的接线组别也是高压试验中不可缺少的一项。

试析电力变压器高压试验技术及故障处理

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。为了保证工业生产和日常生活的正常用电,需要大力研究变压器在高压输电中发挥的作用,并根据实际情况制定一套科学有效的故障处理方案,这是目前电力系统中相关人员的工作重点。 关键词:电力变压器;高压试验技术;故障处理 1电力变压器概述 变压器在电力系统的高压输电过程中用的非常多,它是一种将交流电压转换为频率一致的一种或多种不同数值电压的电气设备,通过变压器来调整输电线路的电流电压,以满足各种不同的电力需求。在选择变压器的时候,应当综合考虑变压器使用设备的额定容量等参数,选择一个最为合适的变压器,才能更好的发挥变压器的作用。目前以非晶态合金作为铁芯的变压器使用为主,由于其节能性能和环保性能比较强,所以使用的领域比较广泛。在很多变压器使用过程中都存在着电能损耗高的问题,变压器的作用就是降低线路中的电流,进而降低电力输送过程中的电力损耗,提升电力系统的经济性。当电力输送到目的地的时候,再使用变压器对电压进行降低,来满足人们日常生活或工业生产需要。电力变压器是电力系统中非常重要的一个部件,为保证电力输送的稳定性提供一个可靠的保障。 2电力变压器高压试验技术 2.1变压器高压试验技术要求 在进行电力变压器高压试验之前,要求相关工作人员遵守以下三点要求:第一,将试验环境中的温度及湿度系数控制在一定范围之内,以确保试验结果的精准性;第二,在进行电力变压器高压试验过程中,工作人员应保持试验环境的洁净性,定期清除试验场地中残余的杂物及灰尘;第三,在电力变压器高压试验期间,应准备大量且规格适合的电阻,保障电力变压器高压试验的正常运行,有效避免试验过程中短路情况的出现。 2.2变压器高压试验技术方法 2.2.1常规高压试验 在电力变压器高压试验过程中,试验人员要按照相关的要求进行接线工作,在接线完毕以后,应严格地检查电力变压器高压试验的接线情况,以确保接线的准确性和安全性。在高压试验当中,试验人员应做好电源线连接,确保各项试验操作的顺利进行,与此同时,还需做好变压器高压试验数据记录。在各项试验完毕以后,再关闭试验仪器,切断电源。 2.2.2交流耐压试验 在电力变压器高压试验工作当中,试验人员要对调压器控制箱中的规范度进行检查,确保调压器控制箱处于“零位”状态;在升压过程中,试验人员应按照顺时针的顺序对调节器进行旋转,确保缓慢地进行升压;工作人员要密切观察调压器和仪表的运转情况。在试验工作完成以后,试验人员应及时调整电压,并将电源关闭,再将控制箱与变压器的引线解开,避免试验工作中出现安全隐患。 2.3变压器高压试验技术安全措施 在电力变压器高压试验技术应用前,试验操作人员首先需要进行准备工作,对试验现场进行安全防护,设置防护网,在防护网上设置醒目的警示标语,严禁

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

电力变压器高压试验及其故障处理 徐玉霞

电力变压器高压试验及其故障处理徐玉霞 摘要:随着经济的发展和科技的进步,电力成为人们日常生产生活中一个不可 缺少的条件,在电力系统中,变压器发挥着重要的作用,它维护着电网的安全性 与稳定性。本文首先介绍了电力变压器高压试验条件,然后分析了电力变压器高 压试验常见故障问题,最后提出了一些电力变压器高压试验常见故障处理措施, 希望能对我国的电力变压器高压试验及其故障处理工作提供些许帮助。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理 1.电力变压器高压试验分析 1.1产品分类 PT高压耐压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2—2004要求,经改进后生产的一种新型产品, 本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用 于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工 频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。 1.2产品结构 系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构, 初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少 了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器 芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。 图1 试验变压器高压试验结构图 1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初 级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-次级高压绕组;19-变压器油。 1.3工作原理 1.3.1PT高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台高压试验变压器 的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台), 经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V (10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试 验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。 1.3.2单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图2。图中所示:高压套 管内装有整流硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一 短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出 短路杆时,其状态为直流输出。 图2 单台交直流两用型高压试验变压器工作原理 图3 工频耐压试验使用接线原理图 三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图3,串机高压试验变压器有 很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验 变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台 试验变压器,输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小,

S11-630KVA 10KV变压器 13

S11-630KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。电力变压器作为使用最为广泛的电力设施,数量种类繁多,对节能减排有着重要意义。S11型全密封油浸式电力变压器是目前配电设备主要选型产品,节能效果显著。 我国配电变压器性能代号的涵义为:在S7型以上,空载损耗每降低约10%,代号“7”则在数字上加“1”。从S7型发展到S9型,负载损耗降低较多,平均为25%,后来,由于没有突破性的新材料、新技术和新工艺,配电变压器的负载损耗下降比较困难,所以,性能水平代号通常以空载损耗降低为标准。以630KVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 目前,主流的配电变压器一般选用S11型叠铁芯电力变压器。采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构,变压器由于温度和负载的变化引起油温和体积的变化,完全由波纹油箱予以调节,其空载损耗比S9降低25%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果明显,并降低了变压器的外型尺寸。S11型变压器采用高导磁取向硅钢片生产,片厚为0.27-0.30mm,单位铁损为1w/kg,而新S9型为普通硅钢片,片厚为0.30-0.35mm,单位铁损为1.20-1.55w/kg。 S11-630KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 u 铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高,低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。 u 线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至最低。 u 油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。 u 由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气,水份的进入而导致绝缘性能的下降。 u 根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。 全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯,全斜无孔绑扎结构,铁芯为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小;卷铁芯用专用设备直接卷绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;非晶合金变压器铁芯与传统硅钢片相比,平均降低空损72% ,空载电流降低50% 。S11-100/10变压器线圈:采用优质QQ 缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能全密封电力变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。 油箱 S11-630KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。油箱结构,根据变压器的大小分别吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种。 (1)吊器身式油箱多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 (2)吊箱壳式油箱多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。 冷却装置 S11-630KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。

浅谈电力变压器高压试验及故障处理 刘翰林

浅谈电力变压器高压试验及故障处理刘翰林 发表时间:2019-01-08T16:34:02.780Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:刘翰林[导读] 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。 (国网山东省电力公司莱阳市供电公司山东莱阳 265200) 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。在电力系统中,变压器的平稳、安全运行是整个电力系统安全稳定运行的重要组成部分。变压器设备在检修完成后,为了检测其质量是否合格需要对变压器进行高压试验以确保投入使用时能安全、平稳运行。本文就变压器高压试验中出现的缺陷和影响试验结果的因素进行了分析并提 出了有关实验故障的改进措施。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理引言 为了给人们提供安全、可靠、稳定的电能,通常在电力变压器安装前需进行高压试验。通过高压试验检验变压器的性能以确保在变压器在后期投入使用时能安全、稳定运行。 1、电力系统高压电气试验的具体案例 1.1试验内容 高压电气试验主要是对高压器线圈结构中的直流电阻值进行检测,通过电阻值数据结果,分析判断变压器内部的接线情况、开关接线,焊接情况是否正常,确定位置分节,判断其是否存在短路和断路的现象。在高压电气试验中,以变压器线圈的电阻值为依据,采取电桥检测法,以变压器线圈电阻值100Ω为分界,选用不同的电桥试验方法,即当测得变压器线圈的电阻值高于100Ω时,采用单臂电桥法,反之则采用双臂电桥法。在高压电气试验中,合理安排试验过程,在变压器引线端的实际位置采用电桥法,对变压器线圈结构中分接开关和引线、接线的直流电阻进行检测,从而根据所得数据进行实验分析。 1.2试验分析 高压电气试验中,在进行电桥法测试时需要将桥壁内的四相连接线在变压器端提前连接好,在变压器的内侧,把两根电流接线直接接入,在变压器线圈的外侧,将剩余的两根接线接入,从而对高压电气试验的准确度进行保障。在此案例中,高压电气试验对接线的控制进行特别关注,因为接线对电气试验结果的准确性有直接影响,因此为保证高压电气试验能够对电力系统中的变压器结构进行合理检测,在实的试验操作中要控制好试验接线的连接状态。在进行高压电气试验时,需打开变压器的电源开关,根据电桥上的检流计变化,在固定的时间点检测,记录统计分析高压电气试验的结果。高压电气试验中,通过电桥的检流计的偏转方向,平衡高压电气试验中的电桥,如变压器线圈有故障,则电桥无法处于平衡状态。线圈属于变压器中的电感元件,因此采用电桥法,结合电感元件的特性,在高压电气试验中,可以直接完成试验。也可以直接给线圈进行充电,通过电桥电源的试验方法,选取固定的时间点,使电桥处于平衡稳定的状态,记录下变压器线圈的电阻值,从而完成高压电气试验。 2、变压器高压试验的条件 2.1把变压器试验温度控制在-20℃~40℃之间 由于变压器内各种材料的性质、特性与温度有一定关系。比如,电力变压器的绝缘电阻,在温度为-20℃~40℃范围之内,其阻值会随着温度的升高而减少,会随温度的降低而升高。所以,为了检测温度对变压器到底有多大影响,就需要把变压器的实验温度控制在-20℃~40℃范围之内。 2.2周围环境湿度不应高于85% 变压器实验结果除了与温度有一定关系之外,而且还与空气湿度有关。在高压实验中,需要多次测量数据,然而多次测量时,时间跨度越大空气的湿度也就越大,对实验结果的影响也就越大,这就导致测量结果不准确。为了减少湿度对测量结果的影响,应严格控制空气湿度在85%以下。 2.3保持变压器的清洁 除了温度、湿度会对变压器试验有一定影响之外,杂质也会对数据的测量有影响。变压器的绝缘性能是其重要的工作性能,而污垢、粉尘、气体等会使变压器的绝缘性能下降,从而影响试验结果。因此,变压器的试验过程中,一定要保证无尘、无污垢的清洁、干净环境。 2.4确保变压器的安全试验 为了保证电力变压器的安全使用,可以用足够大的保护电阻进行保护以防止高压试验中出现超出变压器额定电压而损坏变压器。与此同时,电压控制的一定范围之内,要做好变压器在试验中的散热。此外,变压器外壳要接地以保证工作人员的人身安全。 3、电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压直阻试验过程中变压器内部发出不正常的声响,导致出现异常声响的因素主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,技术工作者要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是绝对不可以超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,技术工作者要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,及时人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常

电力变压器的高压试验技术探析

电力变压器的高压试验技术探析 发表时间:2018-07-24T15:48:35.907Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:王文海周广闯徐海霞[导读] 摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,在电力能源传输过程中发挥着极其重要的作用,准确掌握电力变压器高压试验的方法与故障处理措施,有利于提升高压试验的准确性和有效性,同时也有利于保障试验人员的人身安全。 (国网山东省电力公司菏泽供电公司山东菏泽 274000) 摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,在电力能源传输过程中发挥着极其重要的作用,准确掌握电力变压器高压试验的方法与故障处理措施,有利于提升高压试验的准确性和有效性,同时也有利于保障试验人员的人身安全。因此,电力工作者要加强电力变压器高压试验方法与故障的研究,切实保障电力变压器的安全稳定运行,从而推动我国电力事业的健康发展。 关键词:电力变压器;电气高压试验;技术要点 1高压技术概述 电力变压器是进行交流电压转换、传输电能的设备,在电力系统中具有重要价值。高压试验是必不可少的环节,可确保设备安全性。一般状况下,高压试验需要考虑设备绝缘性、运行参数要求等要素,以设备稳定运行为原则。从综合角度出发,既要保证试验安全性、又要保证试验可行性,因此需要对高压试验的方法、内容、条件等进行全面了解,提高相关数据分析的合理性,并结合数据及时作出合理判断。 2电力变压器高压试验方法 2.1试验条件 电力变压器高压试验中,周围影响因素不容忽视,试验条件会对测量数据产生直接影响。高压试验开展后,环境温度需要控制在-20-40℃范围内,环境相对湿度不可高于85%。这对试验数据精度、试验效率等均会具有一定影响。此外,还需要针对同一温度下,不同试验结果进行对比,高压试验前,需要先降低外界因素的影响。如绝缘测试中,需要避免环境中灰尘、设备表面污垢等对数据的影响,降低外界因素导致的偏差。还需要引起相关作业人员关注的是,为了避免设备损坏,需要加强试验电流、试验电压的控制,避免电压电流等超出上限引发的击穿事故。 2.2试验方法 第一、常规试验。根据线路图进行接线处理,完成后由相关负责人核查,然后接通电源,结合规范要求进行操作,及时记录数据,试验完毕后断电。第二、交流耐压操作。首先,进行接线、线路核查工作。其次,核查控制箱内调压器的合理性,让调压器处于“零”位,保证变压设备和箱体接触良好。接通电源后,进行升压操作,该环节中人员需要顺时针旋转按钮,保证升压均匀性,并加强对仪表示数的观察。最后,完成高压试验后,将电压调为“零”位,切断电源,断开变压器和箱体的引线,避免发生意外事故。 2.3试验内容 第一、绝缘电阻的测试。该试验目的是检查设备绝缘性能,看其是否因外界环境湿度大、老化、污垢等引起性能下降。该试验中,受潮绝缘会发生变化,干燥后相关数据下降,易引起整个试验结果偏差,相关数据可参考性不足,为此,需要加强试验期间环境温度、湿度的控制。第二、测试直流电阻。为了充分反映绕组匝间短路、断股、分接开关接触状态及导线电阻差异等故障,需要进行直流电阻的测量。这也是判断绕组电流均衡性是否合理的方法,属于变压器重点检测项目。第三、变压比。电力变压器变压比测量中,常用方法包括:电桥法、双电压表法。测量目的是检测绕组的分接电压比是否合理,保证绕组匝数的正确性。此外,变压比试验分析中,还进行接线组别的测试,必须保证变压器接线组别相同,方可进行后期并联操作,常用方法包括:相位法、直流感应法、组别表法等。第四、泄露电流。泄露电流测量是考察变压器是否存在质量缺陷的方法。一般可采用直流高压的试验方法,如果高压状态下变压器泄露电流小于的数值,表明反之表明设备存在质量缺陷,不能满足试验需求,需要及时进行处理。第五、交流耐压试验。该是鉴定绝缘强度的方法。主要考察绝缘部位的缺陷问题,如绕组主绝缘受潮、绕组松动等问题。还可核查设备绝缘强度等是否存在缺陷,可降低老化等引起的事故问题。 3电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压试验过程中变压器内部发出不正常的声响,主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常 绕组异常同样是电力变压器高压试验常见的故障之一,在实际的高压试验过程中,时常会出现不同程度的绕组异常。因此,在开展电力变压器高压试验工作之前,必须全面地检查电力变压器的绕组部位,特别是相间短路问题、绕组接地问题和匝间短路问题,在这些都处于正常状态下时,才可以对电力变压器进行高压试验,试验过程中要时刻注意电力变压器的状态,从而提升电力变压器高压试验的效果,为后续工作效力的提升创造良好的条件。 3.4瓦斯保护异常 在电力变压器高压试验的过程中,诸多因素都会导致瓦斯保护的异常,如保护设备的二次回路故障、内部油位,变压器内部故障等等。因此,在对电力变压器进行高压试验时,要提前全面地检查变压器的各项性能,全面排除有可能导致变压器瓦斯保护异常的安全隐患,确保电力变压器高压试验工作的顺利进行,为充分发挥电力变压器在电力系统中的积极作用奠定基础。

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

电力变压器高压试验技术研究

电力变压器高压试验技术研究 发表时间:2018-05-14T16:59:52.300Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:王旭 [导读] 摘要:选择针对电力变压器设计沿用可靠的高压试验技术,有助于长期维持该类变压器,以及整个电力系统的安全稳定运行状态。 (四川凉山水洛河电力开发有限公司四川成都 610033) 摘要:选择针对电力变压器设计沿用可靠的高压试验技术,有助于长期维持该类变压器,以及整个电力系统的安全稳定运行状态。在此类背景下,笔者决定针对变压器高压试验技术的内涵、经常面对的一系列影响因素,以及日后高压试验技术的灵活性应用方式等内容,加以有序地论证解析,希望能够为更多的电力工作人员所参考。 关键词:电力变压器;高压试验技术;影响因素;应用方式 前言:想要精确性检验认证电气设备绝缘性能和正常运行状态,就必须进行周密性的高压试验。实际调查发现,涉及变压器高压试验类型多元化,包括介质损耗、空载损耗、直流泄露等不同形式,而当中的实验数据往往会承受自然中的温度、湿度等因素交织化影响。所以说,选择及时开发出高效率的电力变压器高压试验技术,显得十分必要。 一、变压器高压试验技术的内涵 在创建电力系统期间,为了保证针对变压器各类参数准确值和极限值加以妥善性确认,务必要预先开展专门的高压电气试验。 首先,因为变压器功能相对特别,只能够在正常使用环节中强化不同操作环节控制实效。所以制造变压器和选取原材料时要贯彻特定标准,正式出厂前期要予以严厉的合格检验认证,保证投产的安全性,这便是所谓的出厂期间的高压试验。 其次,持续到全新变压器正式运行环节中,务必要同步组织预防性试验获得,保证深层次检验变压器运行状态之后,令变压器深入到电网环境之中挖掘出厂缺陷问题,即强调的预防性试验。 最后,长期维修养护期间,为了切实保障变压器自身性能,有必要沿用交接试验法检测变压器运行弊端,确认合格之后投入到电网运行系统内部,就是运行期间的试验。 归结来讲,变压器作为交流电压、电流转化的核心媒介,还承担着电能传送的重要使命,在电力系统中有着深刻的影响地位。针对其予以高压试验能够保证提供丰富可靠的数据支持,确保掌握有关设备不同性能之后,令变压器始终正常运行。 二、变压器高压试验过程中经常面对的影响因素 (一)温度和适度的影响 唯独进行适度和温度环境严谨把控,才能保证高压试验结果变得愈加准确。通常在户外试验环节中,试验人员须确保令温度维持 在-20~40摄氏度之间,之后令周边环境湿度维持在85%之下。唯独在如此科学妥善的条件作用下,试验结果才会变得愈加精准,毕竟户外温度、湿度控制起来不易,所以试验环境理当得到慎重考虑。 (二)升压速度的影响 理论层面审视,升压速度往往不会影响于泄漏电流,不过具体试验环节中,如若沿用微安表进行试验值读取时,最终数值势必和泄漏电流值存在显著性差异迹象,随后导致判定误差的持续增加。因为电流内部亦存在部分合成电流,对于大容量变压器泄漏电流会滋生出深刻的影响,所以试验环节中技术人员须付出更多的耐心来严格把控测量时间,持续到长时间测量之后才能令平均值变得更为准确。 (三)试验电压极性和泄漏电流的影响 物理学角度观察解析,变压器外层经常会遭受潮气深入性影响,随后威胁到绝缘性能。因为电场内部水分子维持正电荷状态,如若说变压器绕组加正极性电压之后,水分子将激烈变化,使得部分水分子遭受电压排斥渗入到外壳,令水分含量就此缩减;持续通过变压器中之后,令通过那部分亦会减少。而当变压器绕组加负极性电极之后,当中的水分子亦会激烈变化,其间被排斥的水分子会顺势进入到变压器外壳,增加含水量,所以变压器中再电流通过时会伴生一定数量的水分子。 具体来讲,电压极性并不足以威胁到所有变压器的正常运行,特别是新投产的变压器,在较短时间范畴之内是无须担心受潮问题的,即可以暂且忽略含水量,最终测出的泄漏电流量也是完全相等的。 三、现代电力变压器高压试验技术的灵活有效性应用方式 (一)明确高压试验的主要内容 第一,变压比试验。即督促技术人员联合变压比电桥和电压表等方式,精细化测量变压数值。 第二,泄漏电流试验。大部分状况下需要凭借高压直流发生器,针对泄漏电流予以精细化测量,其间为了避免变压器工作电压超过测量仪器额定电压,进一步影响测量的精确性,所以需尽量沿用直流高压试验方式;而当低压环境下泄漏电流值偏小,则反向证明变压器低压绝缘电阻超出高压绝缘电阻,即代表表压器本身遗留缺陷问题。 第三,局部放电试验。一种方式是配合局部放电测量方式,即沿用预激磁电压进行运行过电压模拟演示,其间保证不断降低局部放电实验电压,达到一小时之后陆续针对变压器局部放电现象加以测量,进一步精确性判断变压器有无局部放电隐患;另一种方式则是进行预激磁电压工频耐压处理,借此不断降低局部放电试验电压,达到十分钟之后重复予以测量。 第四,介损因数试验。介损因数主要还是凭借介质损耗角的正切值加以表示的,在针对正切值加以测量环节中,要保证和套管一同测量,而为了大幅度提升测量结果的精确性,试验环节中还须额外添加分解试验环节,进一步精确化锁定故障位置。 (二)组织常规的高压试验活动 第一,技术人员须全面贯彻预设标准开展试验接线活动,同时委托试验负责人员针对这部分整体接线加以全方位细致性地检验,维持整个试验过程的安全性。 第二,和相关变压器电源持续连接过后,及时进行各项试验操作,保证讲变压器内部高压试验数据加以完整性记录。 第三,持续到整个试验处理完毕之后,依次关闭仪器设备和电源。 (三)补充深层次的交流耐压试验环节 作为一名合格的试验人员,必须充分遵守预设规则予以接线,维持这部分接线的精确和安全性之后,针对控制箱内调压器进行规范度检验,保证归零。需要注意的是,升压环节中,控制箱内的调节器务必要凭借顺时针方向加以匀速旋转,保证升压缓慢稳定之后,再进行同理的降压。另外,包括调压器实际运转状况和有关仪表参数值变化动态要加以严密性观察认证,包括调压器旋转顺序的颠倒、电压表显

S11-80KVA 10KV变压器 5

S11-80KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。以400kVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 S11-80KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 油箱 S11-80KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。 冷却装置 S11-80KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。 对于小容量的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷

电力变压器预防性试验分析报告

电力变压器预防性试验 分析报告 Revised by Petrel at 2021

电气设备预防性试验报告试验日期温度:℃湿度:% 试验仪器日本共立3125A绝缘电阻测试仪、福禄克F17B数字万用表、武汉特试JYR50B直流电阻测试仪、扬州宝测AI-6000自动抗干扰精密介损仪 一、试验项目及要求 引用规程规范:DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》序号试验项目技术要求 1 绕组绝缘电阻和 吸收比 1)试验电压≥DC2500V。 2)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明 显变化。 3)吸收比(10-30℃)不低于1.3。 2 绕组直流电阻1)只测试运行档位。 2)各相绕组直流电阻值相互间差别不应大于三相平均值的4%。 3)线间差别不大于三相平均值的2%。 4)与前一次相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 3 绕组泄漏电流1)高压侧试验电压40kV,低压侧试验电压10kV。 2)1min时泄漏电流值与前一次测试结果相比应无明显变化。 4 绕组的1)20℃时高压侧tgδ不大于0.8%,低压侧不大于1.5%。 2)tgδ值与历年的数值比较不应有显着变化(一般 不大于30%) 3)试验电压10kV。 4)非被试绕组应接地或屏蔽 一、设备型号及铭牌数据 名称电力变压器型号额定容量额定电压额定电流额定频率相数联结组别海拔冷却方式空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗出厂编号出厂日期生产厂家 二、绝缘电阻(ΜΩ) 测试绕组试验 电压 2018年交接试验 15s 60s 吸收比15s 60s 吸收比 高压-低压及地 2500V 低压-高压及地 结论 三、绕组直流电阻 试验项目2018年交接试验

电力变压器高压试验问题分析

电力变压器高压试验问题分析 随着经济的快速发展,人们对电能的需求量不断的增加,同时对供电的质量也提出了更高的要求,电力变压器作为电力系统运行时的核心设备,其安全稳定的运行是保证正常供应电能的基础。文章针对电气高压试验的原理、条件、方法、影响因素、安全试验方法及注意事项等进行了具体的分析。 标签:电力变压器;高压试验;研究;分析 前言 根据对电力系统常见故障进行统计表明,在电力系统中因绝缘缺陷存在的故障占总故障的百分之五十以上,当绝缘缺陷发生时,会有一些物化方面的信息产生,所以在设备运行时,电力人员通常采用高压试验方法来获得设备行的各种数据和信息,然后再根据相关结果判断其运行的可靠性。随着人们用电量的增加,人们对电力设备的安全稳定运行有了更高的要求,电力企业为了获得更多的市场份额,只能在提高电力设备安全质量上下功夫,从而保证电力系统运行的稳定性和安全性。 1 电气高压试验的原理 为了保证电气设备的安全运行,在电气设备安装时都需要对其进行绝缘试验,从而判断其电气设备的绝缘性能是否良好,功能是否正常,通过高压试验来确保电气设备运行时的安全,因此在安装前对相关的设备做高压试验是十分必要的。 为了保证变压器运行时的稳定性,通常会使用电气高压试验中的一种非破坏性试验局部放电试验来对变压器进行试验,变压器高压试验主要以Um为预激磁电压的局部放电试验,虽然在试验中这种预激磁电压所激发的放电量不会持续太久,但是却使得变压器可以正常安全的运行。 变压器在高压试验时对环境有一定的要求,虽然高压试验有十多种方式,但其对环境中的温度和湿度要求基本都是一样的,只有在规定标准的环境下进行高压试验,才能有效的保证试验数据的准确性,所以在对变压器进行试验时要对环境进行屏蔽,减少外界因素的影响。 2 电力变压器高压试验的条件、方法 2.1 电力变压器高压试验的基本条件为 要严格控制试验室的环境、温度和湿度,正常情况下试验室的最高温度不允许超过40℃,最低温度不能低于-20℃;试验室内的湿度要随着温度的变化而进行相应的调整,同时对于影响变压器绝缘性能的气体、污垢和化学性积尘等要进

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

电力变压器高压试验探讨

电力变压器高压试验探讨 发表时间:2018-10-17T09:25:45.137Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:张华磊 [导读] 摘要:电力变压器是整个系统的核心设备,其高压试验重要价值不言而喻,作为一项复杂度高、专业性强的试验项目,高压试验需要加强前期准备工作、试验内容、试验人员方面的优化,充分加强整个试验工作的安全防护等级。 唐山钢铁集团有限责任公司检修分公司河北省唐山市 063000 摘要:电力变压器是整个系统的核心设备,其高压试验重要价值不言而喻,作为一项复杂度高、专业性强的试验项目,高压试验需要加强前期准备工作、试验内容、试验人员方面的优化,充分加强整个试验工作的安全防护等级。保证高压试验顺利完成,借助测量数据进行分析计算,从而判断出变压器的综合性能。这是提高电力系统安全性、稳定性、合理性的重要保障,需要引起相关管理人员的重视。 关键词:电力变压器;高压试验;技术分析 1电力变压器高压试验条件与方法 1.1试验条件 试验条件是影响电力变压器高压试验结果的关键因素,为了确保高压试验结果的准确性,必须要满足以下四个条件:(1)根据电力变压器高压试验的要求,严格调控实验室周围环境的温度,通常情况下低温要在-20℃以上,高温在40℃以下,并保持温度的稳定性。(2)如果实验室的实际温度在25℃-30℃范围内,就需要把温度调整在85℃以上。(3)在安装电力变压器的过程中,要把气体、污垢和化学性积尘等影响电力变压器绝缘性能的杂物控制在标准范围内。(4)在高压试验的过程中,要增强保护电阻的研究和运用,在高压的情况下,禁止对变压器实施断合操作,精准控制电力变压器高压试验的额定电压,并为变压器设备的散热创造良好的条件。 1.2试验方法 电力变压器的高压试验涵盖直阻、耐压、绝缘、局放和借损等,主要可以分为下述几种试验方法:(1)根据电力变压器的组合原理准确地连接引线,同时还要保障控制箱接地和变压器之间的安全性;(2)在开展电力变压器高压试验工作前,要做好相应的准备工作,认真全面地检查变压器各个位置接线和控制箱内的调压器有没有满足相应的要求;(3)电力变压器通电之后,要在第一时间仔细地查看指示灯的变化,当指示灯保持绿色时,表明能够按下启动开关,若是指示灯呈现为红色,表明电力变压器正在升压;(4)在调整调压手柄的过程中,技术工作者要按照顺时针的方向匀速地转动手柄,同时要时刻注意变压器的运行情况以及仪表指示的变化;(5)待高压试验完成之后,要注意把电压调到零位,按下停止开关,此外,还要注意切断电源和解开引线。 1.3试验内容 第一、绝缘电阻的测试。该试验目的是检查设备绝缘性能,看其是否因外界环境湿度大、老化、污垢等引起性能下降。该试验中,温度如果超过35℃,受潮绝缘吸收会发生变化,干燥后相关数据下降,易引起整个试验结果偏差,相关数据可参考性不足,为此,需要加强试验期间环境温度、湿度的控制。第二、测试直流电阻。为了充分反映绕组匝间短路、断股、分接开关接触状态及导线电阻差异等故障,需要进行直流电阻的测量。这也是判断绕组电流均衡性是否合理的方法,属于变压器重点检测项目。第三、变压比。电力变压器变压比测量中,常用方法包括:电桥法、双电压表法。测量目的是检测个绕组的分接电压比是否合理,保证绕组匝数的正确性。此外,变压比试验分析中,还可进行接线组别方面的测试,必须保证变压器接线组别相同,方可进行后期并联操作,为此,需要加强对变压器进行接线组别方面的判断,常用方法包括:相位法、直流感应法、组别表法等。第四、泄露电流。泄露电流测量是考察变压器是否存在质量缺陷的方法。一般可采用直流高压的试验方法,如果高压状态下变压器泄露电流小于低压状态下的数值,表明高压侧绝缘电阻数值更小,在防漏功能方面安全性较高,反之表明设备存在质量缺陷,不能满足试验需求,需要及时进行整合处理,不可进行高压试验。第五、交流耐压试验。该实验是鉴定绝缘强度的方法。主要考察绝缘部位的缺陷问题,如绕组主绝缘受潮、绕组松动等问题。还可核查设备绝缘强度等是否存在缺陷问题,可降低老化等引起的事故问题。 2安全措施分析 首先,需要严格遵守相关法律规定,不得违反国家规定要求,提高防护工作的全面合理性。严格遵守《电力安全工作流程》相关内容,及时设置防护网、警告牌等设备,避免潜在隐患问题的危害。其次,保证试验人员的专业能力、施工经验等满足要求,所有试验人员需要充分了解自己的工作职责、工作流程,加强自身法律意识、安全意识的强化。部分高压试验中选择经验欠缺的人员进行接线工作,考虑到接线工作难度小,一般接线后需要相关负责人进行全面检查,保证无误后方可撤离现场。最后,定期加强相关作业人员的再教育。高压实验工作中,为了提高作业人员的安全性,需要及时进行技术培训,重点考虑员工技术能力、专业能力等要求,保证其充分了解试验原理、试验流程,并可根据试验数据进行分析判断。同时注重安全意识的加强,工作前核查工作计划、试验设备、现场条件等要素,保证设备连接安全性,提高整个试验操作的有序性。