文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能检查表格

建筑节能检查表格

建筑节能检查表格
建筑节能检查表格

建筑节能工程施工质量验收规范

表11.2.11联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

-

建筑节能表格范例

附件: 建筑节能分部工程施工质量竣工资料 目录及统一用表 海南省建设工程质量安全监督管理局 二○○八年十月

第一部分 建筑节能分部工程施工质量竣工资料目录

第一分册建筑节能分部工程质量竣工验收资料 1、施工单位出具的《海南省民用建筑节能分部工程质量验收申报表》、《建筑节 能技术措施基本情况一览表》、《建筑节能工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》 4、监理单位(或建设单位)提交的《建筑节能分部工程质量验收通知书》 5、《建筑节能分部工程质量管理和控制及功能检验资料核查表》 6、《建筑节能分部工程观感质量检查表》 7、《建筑节能分部工程质量验收表》 注:本册第7项中的“验收结论”应在建筑节能分部工程质量验收通过后填写。 第二分册建筑节能分部工程施工质量管理资料 1、建筑节能工程施工图设计文件审查意见 2、建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见 3、建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同 4、建筑节能工程施工方案及审批记录 5、设计变更、洽商记录 6、建筑节能材料及产品认定资料(根据有关规定需要进行认定的建筑节能材料 和产品,应提供认定证书) 7、建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录 8、建筑节能工程竣工图(该项资料也可统一装订在单位工程竣工图册中) 第三分册建筑节能工程质量控制资料及功能检验(检测)资料1、墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料 1)墙体保温隔热材料出厂质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告及见证记录 2)粘结材料、增强网出厂质量证明文件、进场复验报告及见证记录 3)墙体保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 4)墙体保温层后置锚固件现场拉拔试验报告 5)墙体保温浆料同条件养护试件试验报告 6)外墙外保温面层的饰面砖粘结强度拉拔试验报告 7)保温砌块砌筑砂浆强度试验报告

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

最新建筑节能工程施工质量验收表格

建筑节能工程施工质量验收表格

墙体节能分项工程检验批质量验收记录 墙体节能分项工程检验批质量验收记录(续)

本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 一、主控项目 1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。 3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4. 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。 5. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 6. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 7. 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采取针插法或剖开法尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 9. 检验方法:核查试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10. 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 11. 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度报告,用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 12. 检验方法:检查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3处。 13. 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于3处。 14. 检验方法:对照设计观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于5个洞口。 15. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。 二、一般项目 1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2.。

建筑节能设计说明含表格

建筑节能设计说明含表 格 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑节能设计说明专篇 一、设计依据 1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、建筑概况 1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑 2.建筑面积: 地上867 3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积: 地上3187.83㎡,地下0㎡ 3.建筑层数地上2层, 地下0层 4、建筑高度12.70米 5、结构类型框架结构 6、架空层:□有/□√无 7、屋顶花园:□√有/□无 8、建筑朝向示意图 三、节能计算软件及版本 □广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本: □清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA 版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它: 四、节能设计方法 □1、按规定性指标进行设计 □居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-3 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.2-2 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-4 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计

建筑节能验收会议纪要

建筑节能分部验收会议纪要 工程名称:固顺松岗工业厂区2栋(员工食堂)二~屋顶层员工宿舍 验收日期:年月日 参加单位及人员: 宝安区建筑节能办公室: 深圳市固顺电子有限公司: 深圳现代建设监理有限公司: 深圳市建筑设计研究总院有限公司: 广东省高州市建筑工程总公司司: 会议内容 主持人:首先感谢各单位的领导来我们固顺项目进行节能专项验收、指导工作,下面请各单位谈谈验收情况。 施工单位:本工程位于宝安区松岗广田路南侧,其中二~六层为员工宿舍,建筑面积为2114M2。 于2009年1月5日开工,基础工程于2009年5月06日验收,主体工程于2010年1月24日验收。 本工程在施工在施工时所有进场原材料、构配件有专人验收,屋面隔热材料、外墙材料、门窗等材料均有出厂合格证、检验报告,并都在监理见证下现场抽检,复检报告结果符合标准要求,分项、检验批均验收合格。 在建设、监理、设计、质监等单位的大力支持及严格监督下,本节能专项工程施工符合设计要求及施工质量验收规范的规定;工程资料同步、及时,真实反映现场实际。 综上,建筑节能分部自评合格,提请各单位验收。 监理单位:工程在施工过程中我们严格按照监理规划、细则进行管理,各环节质理还是做得令人满意的。我方也是严格按设计图纸及施工规范执行监控,以确保工程质理。根据建筑工程质量验收统一标准,严把原材料送检关,工程隐蔽验收关,工程质量检查验收关,从实物到技术资料的管理,我监理处不间断和系统地对工程质量进行监控,工程质量符合设计要求及施工规范规定,工程资料齐全,与施工进度同步,同意建筑节能分部竣工验收。 设计单位:从现场来看,工程质量较好,符合设计要求。施工单位是按图纸设计要求及设计变更单施工,我们同意该节能专项验收。 建设单位:在建筑节能专项施工过程中我们到现场检查指导工作,工程质量较好,符合验收条件,综合各单位意见,建设方同意该工程建筑节能分部专项验收。 节能办:本次验收由建设单位组织,程序符合要求,有效。以上单位都各自发表了意见,结合

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间:

建筑节能设计说明含表格

建筑节能设计说明专篇 一、设计依据 1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、建筑概况 1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑 2.建筑面积: 地上867 3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积: 地上3187.83㎡,地下0㎡ 3.建筑层数地上2层, 地下0层 4、建筑高度12.70米 5、结构类型框架结构 6、架空层:□有/□√无 7、屋顶花园:□√有/□无 8、建筑朝向示意图 三、节能计算软件及版本 □广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本: □清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA 版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它: 四、节能设计方法 □1、按规定性指标进行设计 □居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表 □公共建筑按广东省实施细则表□公共建筑按广东省实施细则表 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计 1.外墙及外挑楼板热工性能: 外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.56 外墙平均传热系数Km:1.3W/(㎡?K) 平均热惰性指标Dm:3.33 表5.1 外墙热工性能表

建筑节能专项验收

建筑节能专项验收 一、行政审批内容 建筑节能专项验收。 二、设定行政审批的依据 《AA经济特区建筑节能条例》(2006年7月26日AA市第四届人大常委会第七次会议通过)第二十三条。 三、行政审批数量及方式 无数量限制,符合条件者即给予许可。申请人直接向本机关申请。 四、行政审批条件 (一)建设工程完成工程设计和施工合同约定的各项内容; (二)新建公共建筑和经过节能改造的既有公共建筑,采用集中供冷制冷方式的,已经安设分户用冷计量装置和室内温度调控装置; (三)采用集中空调系统、有稳定热水需求、建筑面积在1万平方米以上的新建、改建、扩建公共建筑,已经安装空调废热回收装置; (四)具备太阳能集热条件的新建十二层以下住宅建筑,已经为全体住户配置天阳能热水系统; (五)符合国家、省、市有关建筑节能的法律法规、技术标准和技术规范。 法律依据:《AA经济特区建筑节能条例》第十二条、第二十一条、第二十二条、第三十二条、第三十三条、第三十四条;《AA市建设工程质量管理条例》第五十五条。 五、申请资料 所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖申请单位公章,并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。 (一)《AA市民用建筑节能专项验收申请表》;

(二)民用建筑工程竣工图(含电子文档,只须提交建筑、空调通风、电器照明专业); (三)设计单位的建筑节能设计计算书(复印件,如采用性能化节能设计的应提供性能化设计的电子计算文档和计算模型),并提供单体建筑的外窗可开启面积统计表; (四)施工图审查单位的建筑节能设计审查表(复印件); (五)节能产品供货证明(复印件); (六)建设、设计、施工、监理等单位签署的建筑节能工程自验报告; (七)施工单位签署的工程保修书; (八)房屋使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求); (九)如十二层以下住宅项目不具备太阳能集热条件没有安装太阳能热水系统的,应提供市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件; (十)如建筑物围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应提供市建设行政主管部门出具的评估意见书; (十一)建筑节能工程施工组织设计文件和建筑节能隐蔽工程验收资料; (十二)工程项目使用的材料或产品相关热工性能进场检测报告和生产厂家出具的出厂合格证明(复印件): 1.屋面隔热材料、架空楼板隔热材料和墙体隔热材料的导热系数; 2.外窗、户门、填充墙体的传热系数; 3.玻璃(包括外门窗和天窗用玻璃)的可见光透过率和遮阳系数; 4.外遮阳装置的遮阳系数; 5.外窗和玻璃幕墙的气密性; 6.外墙和屋顶外表面的太阳辐射吸收系数。 (十三)如项目采用中央空调系统,应提交: 1.由施工单位和监理单位出具的中央空调系统有关调试记录: (1)设备单机试运转记录; (2)空调系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

建筑节能分部工程施工质量验收报告

建筑节能分部工程施工质量验收报告 1、工程概况 1.1 概况表 1.2 本工程为办公楼、宿舍楼各一幢的6层框架结构建筑,办公楼建筑面积 为7950㎡,建筑高度为25.5米;宿舍楼建筑面积为4215㎡,建筑高度为24.8米。位于天河区元岗广州水暖厂南侧。 1.3 设计、施工及验收依据 1.3.1 本工程建筑节能施工图 1.3.2 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 1.3.3 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

1.3.4 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.3.5 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 1.3.6 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.3.7 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009) 2、建设单位执行基本建设程序情况 2.1 已按要求进行节能设计审查、备案,详见节能设计审查、备案。 2.2 施工单位已编写了节能专项施工方案并报批,详见《建筑节能施工方案》 2.3 已按照经节能审查合格的图纸进行施工及节能设计变更通知施工; 2.4 本工程已严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程 的节能监督和分项工程验收,详见节能分项工程验收表。 3、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 3.1 设计单位已按国家规范要求进行建筑节能设计,并已通过设计审查备案, 详见本工程建筑节能设计施工图及设计审查备案。 3.2 施工单位已按经审查满足规范要求的建筑节能设计施工图、国家节能规 范及地区节能规范要求完成施工,并达到质量验收规范要求。详建筑节 能验收表。施工单位:节能施工前对节能分部工程编制了施工方案,并 向施工班组进行技术交底,项目部认真执行公司“样板引路,方案先行,操作方法挂牌,质量误差上墙”的质量控制方针,分部、分项工程施工

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节 能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 2013年12月 江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 本工程于2012年7月26日开工, 2013年7月18日地下室工程验收,2013 年8 月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于2013年8月开始施工,到 2013 年 12月全部完 成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、

施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb201300058, xh-acb201300071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn201300034, xh-acn201300043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms201300035, xh-jms201300055 ),检测结果合格。 4、保温砂浆 保温砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jbs201300037, xh-jbs201300058),检测结果合格。 5、抗裂砂浆 抗裂砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-kls201300027,xh-kls201300044),检测结果合格。 6、耐碱网格布 耐碱网格布由余姚市华特玻纤有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-njw201300038),检测结果合格。 7、xps挤塑保温板 xps挤塑保温板由欧文斯科宁投资有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-xps201300029),检测结果合格。 8、岩棉板 岩棉板由宁波海曙工美建筑材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-bm201300016),检测结果合格。 9、电线电缆 电线电缆由宁波球冠电缆制造有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-dxl20130019),检测结果合格。 10、铝合金断桥隔热外窗及玻璃 型材采用上海浙东建材有限公司生产的优质隔热型材,玻璃采用宁波新曙光安全玻璃有限公司提供的6low-e+12a+6中空玻璃,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-ccr201300010,xh-jbl201300027),检测结果合格。 四、技术资料 1、隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录共 10份;隐蔽工程都由建设单位、监理单位及施工单位技术负责人、施工员及质检员按设计图纸及施工规范要求进行严格检查,验收结果符合设计要求及有关标准规定后进行下道工序施工,并做好记录。

建筑节能专项验收资料清单

精简过后的建筑节能专项验收资料清单 一、申请资料(按资料提交的先后顺序) 特别提示:下列申请资料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖建设单位公章(成册的复印件应在正面盖章和侧面加盖骑缝印章),并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。凡政府投资项目,可不需提供法定代表人证明书。凡坪山新区住房和建设局出具的批复文件复印件,可不需核对原件。 1.《深圳市坪山新区建筑节能专项验收申请表》(需附建筑节能技术指标表,同一单体建筑内既有居住建筑又有公共建筑的,应按居住建筑、公共建筑分别填报建筑节能技术指标表)。 2.《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》(复印件)。 3.需进行建筑能效测评标识的项目(详见附件1《补充说明和有关重要事项要求》),应提供具有资质的建筑能效测评机构出具的建筑能效理论测评报告。 4.绿色建筑项目,需提供绿色建筑标识或认证证书(复印件)。 5.建设单位法定代表人证明书(原件)、法人代表授权委托书(原件)、被委托人身份证明文件(复印件)。 6.施工单位签署的工程质量保修书(节能工程保修期不应低于五年)。 7.房屋买卖合同、住宅质量保证书以及房屋使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求;自用工程项目可不提供房屋使用说明书)。

8.施工现场、销售现场节能信息公示牌照片各一张(自用工程项目可不提供销售现场节能信息公示牌照片)。 9. 施工图设计文件节能审查意见书(复印件)。 10.设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》。 11.监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》。 12.建筑(含总平面图)、暖通、电气、给排水专业工程竣工图(含电子文档)。 13.设计单位出具的建筑节能设计计算书(侧面盖骑缝章)及电子版节能计算模型。 14.施工图审查单位签署的《民用建筑节能设计审查备案登记表》《建筑节能设计报审表》。 15.凡具备太阳能集热条件且有稳定热水需求的新建民用建筑,应提供太阳能热水系统施工图及设计计算书。不具备太阳能集热条件的,应提供市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件。 16.如围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应当提供市建设主管部门出具的评估报告。 17.涉及建筑节能效果的设计变更文件。 18.建筑节能工程施工组织设计文件。 19.《建筑节能分部工程质量验收表》、《建筑节能(各)分项工程质量验收表》(含墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统分项工程)。 20.建筑节能隐蔽工程验收资料(含墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统分项工程)。

民用建筑工程建筑节能专项验收服务指南

5.2民用建筑工程建筑节能专项验收服务指南 (2010年3月修订) 民用建筑工程建筑节能专项验收是《深圳经济特区建筑节能条例》设立的行政许可事项,是民用建筑工程竣工验收备案的必要条件之一。建筑节能专项验收合格的,建设行政主管部门核发建筑节能专项验收合格证明文件;建筑节能专项验收不合格的,建设行政主管部门不予办理竣工验收备案手续。根据《深圳经济特区建筑节能条例》、《深圳市民用建筑工程建筑节能专项验收行政许可实施办法》及有关规定,现将民用建筑工程建筑节能专项验收的内容、依据、申请条件和申请资料、办理程序及公众享有的行政许可救济权,以及有关事项说明和提示等,告知如下: 第一部分行政许可依据、申请条件和申请资料 一、行政许可内容 深圳市龙岗区建设局依法对本局管理权限内(以施工许可为准)的民用建筑工程

进行建筑节能专项验收。建筑节能专项验收范围如下: (一)需要建筑节能专项验收的工程项目是指:2003年10月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的居住建筑工程;2005年7月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的公共建筑工程。 (二)未达到现行建筑节能强制性标准和技术规范的既有建筑,进行围护结构和用能系统改造,也须进行建筑节能专项验收。 (三)以工业厂房办理施工许可的工程项目,其中的办公用房和宿舍用房也须进行建筑节能专项验收。 (四)采用集中制冷空调系统的工业建筑,也须进行建筑节能专项验收(2006年10月31日前取得施工许可证的工程除外)。 二、设定行政许可的法律依据 《深圳经济特区建筑节能条例》第二十三条。 其它相关法律、法规、政策如下: 1.《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月修订); 2.《中华人民共和国可再生能源法》(2005年2月公布); 3.《民用建筑节能条例》(国务院令第530号); 4.《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号); 5.《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号); 6.《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号); 7.《深圳市建设工程质量管理条例》; 8.住房和城乡建设部《关于印发〈民用建筑节能信息公示办法〉的通知》(建科[2008]116号); 9.财政部国家发改委《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综[2007]77号);

申请办理建筑节能专项验收服务指南(深圳)

服务指南之六 6.2 申请办理建筑节能专项验收服务指南 (2011年7月更新)为贯彻执行建筑节能有关法律法规和技术标准,确保民用建筑节能工程质量,根据《深圳经济特区建筑节能条例》第二十三条规定,建设单位应当在建筑工程竣工后,申请建筑节能专项验收,且应与竣工验收同步。验收合格的,主管部门应颁发建筑节能专项验收合格证明文件,验收不合格的,主管部门不得办理竣工验收备案手续。 依据《深圳经济特区建筑节能条例》,现将申请办理建筑节能工程专项验收的行政许可内容、申请办理条件、需提交资料清单、程序及公众享有的行政许可救济权等内容详列如下。 第一部分许可内容、申请办理条件和资料清单 一、行政许可内容 市(区)建设行政主管部门根据项目报建情况,分别对各自项目管理权限内的建筑工程进行建筑节能专项验收,包括: (一)2003年10月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的新建、改建、扩建居住建筑工程(包括装饰装修工程、幕墙门窗工程等); (二)2005年7月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的新建、改建、扩建公共建筑工程(包括装饰装修工程、幕墙门窗工程等);

(三)2006年11月1日起办理施工报建、采用集中空调系统的工业建筑工程; (四)以工业厂房办理施工报建的工程,其中功能分区明确的办公用房和宿舍用房。 (五)国家、广东省和深圳市的建筑节能标准规范中所规定的应当进行节能设计的其他建筑工程。 二、申请办理条件 (一)建设工程完成工程设计和施工合同约定的各项内容并自验合格; (二)符合国家、省、市有关建筑节能的法律法规、技术标准和技术规范。 三、提交材料清单 特别提示:所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖申请单位公章,并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。经办人身份证明材料应包括申请单位法定代表人证明书原件、法人授权委托证明书原件和被授权人身份证复印件。凡市政府投资项目建设单位的法人身份证明,在受理业务时不再收取复印件;凡市住房和建设局出具的批复文件,在受理业务时不再收取原件或复印件,只需提供批复文件文号即可。 (一)基本资料: 1.《深圳市民用建筑节能专项验收申请表》(需附建筑节能技术指标表,同一单体建筑内既有居住建筑又有公共建筑的,应按居住建筑、公共建筑分别填报建筑节能技术指标表); 2.《建筑工程施工许可证》(复印件); 3.需进行建筑能效测评标识的项目,应同时提交深圳市建筑能效测评标识申报书

建筑节能工程施工质量专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告监督号:共2页第1页 新疆民用设计院有限公司受我单位委托,对郑州市大河村遗址博物馆文物库房工程进行了施工图设计,在安全、适用、经济三大原则的指导下,坚持以人为本,适 度超前的思路,对结构、外观、环境做出了较为详细的设计,整个设计受到广泛的认 可与好评。该单位设计人员能深入现场,并根据施工进度,对地基与基础、主体各环

建筑节能工程施工质量专项验收报告监督号:共2页第2页 墙体节能工程外墙采用 幕墙节能工程

建筑节能验收报告 工程名称:XX委员会评审业务楼扩建工程 工程概况:本工程位于北京市海淀区XX号,建筑面积为11130㎡,框架剪力墙结构,地下一层,地上三层。用途为办公楼,乙类公建。建设单位为XX委员会,管理单位为北京中科国金管理咨询有限公司,设计单位为XX工程设计与顾问有限公司,监理单位为XX有限责任公司,施工单位为XX建设集团有限公司。该工程于2007年6月20日开工,2008年12月15日竣工。 节能情况:本工程执行建筑节能设计标准代号为GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》,DBJ01-621-2005,本建筑物体型系数0.21。屋顶传热系数小于0.55。外墙传热系数小于0.6。1、外墙节能。本工程为框架剪力墙结构,地下外围护墙亦为钢筋砼墙。地面以上外围护框架填充墙为300厚加气砼砌块墙;钢筋砼外墙保温选用88J2-10中外墙51M2系统,保温层选用50厚挤塑聚苯板,外挂钢丝网抹抹聚合物抗裂砂浆。砂浆生产厂家为北京新兴诚信防腐保温工程有限责任公司。外墙保温板燃烧等级为B1级,现场复试导热系数为0.028 W/m?K,小于设计及规范要求的0.03 W/m?K。挤塑板生产厂家为北京五洲泡沫塑料有限公司。 2、屋面节能。屋面设计节能65%,屋面保温板总厚度为100mm,采用双层50mm厚挤塑板,燃烧等级为B1级,现场复试结果,0.03 W/m?K,满足设计要求。挤塑板生产厂家为北京五洲泡沫塑料有限公司。

建筑节能专项验收报告1

世纪港湾(二期)3#楼节能工程验收 施工单位工作情况汇报 一、企业资质: 河南正阳建筑工程有限公司资质等级为贰级,分包单位为北京德科振邦科技发展有限公司,外墙外保温工程专业承包资质等级为级,符合本工程资质等级要求。 二、工程概况: 世纪港湾(二期)3#楼,位于丰庆路东、银河路北。建设单位为河南兴业房地产开发有限公司,郑州市建筑设计院设计,河南省中原建设监理中心监理,河南正阳建设工程有限公司承建,分包单位为北京德科振邦科技发展有限公司。 本工程为地上6层半的框混结构,一层框架,二层及二层以上为砖混。建筑总面积6006.00平方米。本工程建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,抗震设防类别为丙类,7度抗震设防烈度。 节能设计: 建筑物体形系数:0.33 屋顶保温板采用挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板厚度40mm,外墙保温板采用50mm厚的阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板作为墙体保温材料;窗户采用单框中空玻璃塑钢窗5+9A+5;楼梯间保温采用胶粉聚苯颗粒。 三、施工资质人员资质及到岗到位情况 我公司与建设单位签订合同后,组织精兵强将成立了强有力的工程项目部,质保、安全体系健全,工作人员全部持证上岗,资质到位。北京德科振邦科技发展有限公司施工资质资料齐全,在整个施工过程中严格按合同条款执行。 四、施工管理及控制情况: 在工程施工过程中,我项目部严格按合同条款、设计图纸、设计变更进行各项节能工程施工、具体有以下几个方面:

1、原材控制 现场所用节能材料进场有相应出厂合格证、检测报告、复试报告。 2、施工控制 A、对各节能工程加强技术交底,完善管理手段。 B、推行样板制度、验收合格后方可大面施工。 C、各分项工序合理安排,保护好已完成品。 3、人员控制 项目部组织管理人员认真学习,熟悉掌握建设工程强制性标准,工程使用的节能材料、采用的规范、图集的内容符合强制性标准规定,各道工序按照强制性标准施工,工程质量得到有效控制。 五、施工过程中的节能工程检查验收情况 在施工过程中,我单位质检人员首先对各节能工程进行自检,自检合格后,报监理公司进行检查,对于达不到验收条件的,我公司进行整改或返工,检查合格后,才可以进行下道工序。 六、节能工程竣工验收自检情况 2008年月日公司依据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007及其它相应的法律、法规、规范、标准对世纪港湾(二期)3#楼节能进行自检,自检结果合格。 七、结论 经自检世纪港湾(二期)3#楼节能工程符合设计和工程质量验收规范,施工资料基本齐全,自检合格,达到验收条件。 河南正阳建设工程有限公司 2008年月日

相关文档