安装、调试及验收计划

V 1.0

目录

1.安装

2.施工注意事项及施工要求

3.火灾自动报警系统施工、调试安全要求

4.火灾自动报警系统安装程序

a)调试

b)附件调试内容及方法

一.安装

1.1按照工程进度里程碑,设备运抵交货地点,我方负责组织相关单位进行开箱检验,对设备进行目测验收,由设备安装承包商接收并保管。

设备安装前,我方提供安装技术资料,安装要求。

我方在系统安装前指定专人到安装现场,对设备安装承包商的施工人员进行设备安装培训,确保设备安装能顺利完成。我方在现场督导设备的安装工作。

我方根据工程进度要求,指导设备安装承包商完成设备安装施工。

我方编排计划进度表,定期向买方报告进展情况(包括遇到的技术问题和解决的措施)。

1.2对施工单位施工质量的确认

施工前我方对所有详细的技术问题、设备安装技术要点,进行技术交底,建立技术交底文档,并进行现场施工指导。我方将派人协助配合解决实际施工与图纸不符的问题,根据工程变更情况及时更改技术文件。

我方的责任包括从设备的设计、制造到整套设备的交付使用(包括有关设备的连接)以及技术条款所规定的正常运转,在产品安装和交付使用期间,我方派适宜的技术人员到买方工地进行指导,并且对整个系统的开通负有责任。

我方提供的设备由设备安装承包商施工。由于我方对系统的整体系统开通负有最终责任,我方协助买方确认设备安装承包商的安装工程质量是否达到买方要求。

由于设备安装承包商的施工质量会影响我方提供系统的性能表现,我方除了向设备安装承包商提供足够的安装指导外,还应汇同买方对四号线中的四个站点(站点可为车站一区间一车站、车辆段、停车场或控制中心)的施工质量进行确认,以保证其施工质量合格,确保我方提供的设备达到招标文件内的性能要求。

我方首先会同买方或买方代表(包括但不限于设备安装承包商、监理等)利用上述四个站点中的一个站点作为样板示范,并把它作为施工质量验收的基准,审核设备安装承包商工作质量及协调配合各单位流程,从而加强对工程的质量的标准控制。

其余三个站点由买方在工程进行中决定。

1.3附件

二.施工注意事项及施工要求

1、设备安装后的系统回路线对地阻值大于20兆欧,无短路虚接现象,并套号码管,做好标识。

2、在设备安装完接入回路线后,禁止使用摇表检测线路。

3、在系统调试前需提供220稳定的电压,电压浮动应在187-242之间。

4、施工方对所有敷设的线路在调试前要进行自查,防止接地或短路现象发生。

5、接线要求涮锡或用桶型压线针,压线要压接牢固不能出现接地短路现象。6、严格按照设备接线图接线,特别注意设备极性不要接反。

7、所有设备所用导线的正负极线色要尽量统一,接线时尽量减少接头。8、设备安装高度、位置及工艺要符合设计和消防规范要求。

9、探测器安装完毕后在未调试前不要摘下防尘罩。

10、未经系统主调人员许可不得通电开机。

11、布线方式、走线方式,每个点最好不要超过4个分支;便于调试。

12、给主机提供良好的接地线。

要求:专用接地小于或等于4欧姆

联合接地小于或等于1欧姆

三.火灾自动报警系统施工、调试安全要求

1、施工方在保证系统布线完成且符合要求后,再进行设备安装。

2、现场设备安装过程中,注意对设备的保护。

探测器开封后,禁止拆卸,防止损坏内部电路。防尘罩在交给用户正式使用前不要摘下,保护外观清洁。

模块开封时,注意盒内有终端电阻,请勿和外包装一起丢弃。按照接线图把电阻压到正确位置。

手报安装时需打开外盖,小心玻璃片别掉到地上摔碎。可先取下玻璃片,放到安全地方,要上外盖时,再装上。若现场人员混杂,可先不装玻璃片,收好,待工程验收前再装上,防止人为破坏。

3、主机在中控室就位后,先不接交流220V电源,因主机无电源开关,接上电源就开机工作,易对主机造成损坏。先找到交流220V电源,待调试人员调试时再接入。

4、注意现场设备成品保护,防止丢失。

5、施工及调试人员进入现场应戴安全帽,做好自我保护工作。

6、现场如有突发事件发生,有可能危及到设备的正常工作时应立即关闭主机及相关设备电源。

四.火灾自动报警系统安装程序

1)检查线路,保证无短路、断路,系统回路线对地阻值大于20兆欧,线型、线径、线数正确。

2)先按照设备点位图对设备进行编码,再按照设备接线图安装设备。

3)中控室主机系统就位,压接现场返回线路。

4)报警主机盘内接线及联动控制盘内接线。

1.调试

(1)现场测试、调试工作之前的检查应包括但不限于以下内容:

a) 所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

b) 所有联接装置、绝缘体、门、盖板安装适当和可以调整。

c) 所有外露的金属部分应根据的有关规程和要求进行接地。接

地点应符合系统要求。

d) 所有电源要加保险或其它保护,使得在故障情况下能安全自

动断开。

e) 所有保护盖要合适。提示和标签要正确,并安装在适当的位

置。

f) 机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

g) 电缆和设备的绝缘电阻要大于规定要求。

h) 所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

(2)所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试,测试结果应符合本招标文件要求。

(3)现场测试由我方组织,买方、设备安装承包商及监理单位参加。现场测试、调试包括单机测试和系统测试。

(4)我方提前30天根据工程进度要求制定现场测试、调试计划,提交买方审核。

(5)单机测试

单机测试在安装后进行。目的是保证设备经远距离运输和安装后不发生损坏。单机测试包括功能测试和技术参数指标测试,按照招标文件规定的功能和技术指标参数及其它相关指标进行测试。

在单机调试中,对出现相同故障的单机设备,修复的机会只有两次。达不到测试要求的单机设备,我方负责修理和更换,并承担所需的全部费用。

在设备安装阶段,我方将派技术人员事前做技术交底,现场跟踪指导安装、检查安装质量,主要包括电缆敷设、电缆连接、配电安全、绝缘和接地、通风散热、设备内外部清洁及各类符合有关标准和规范规定的设备铭牌和标示标志等。

待安装完毕后,我方将分别对每台安装完毕的设备进行检查和调试试验。试验将按照相关规范和设计联络会确定的方案进行。试验中涉及相关设备的动作时,本专业负责复位操作,相关专业有特殊要求时,与对方协商共同联调。本试验用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运作是否正常。

(6)系统测试

单机测试后,整个可以开始系统测试。

测试要进行系统各项的功能测试,要求所有的被测指标、功能均满足已确认的测试检验建议书和合同的要求。若不满足,卖方应负责改正,直至测试按要求通过。

对的接口测试,主要通过测试解决与其它系统间的接口及本系统存在问题,确保各系统之间的接口正确,性能满足招标文件的要求。若不符,我方负责协调,直至调试按要求通过。

设备安装后按照程序进行调试验收试验,以严整设备运输、安装后工作是否正常.试验合格将签署安装调试验收合格证书。本试验主要包括:

1)进行通电试验,检验设备是否在工作状态

2)调试设备的功能;

3)验证各设备之间的相互联系以及控制是否正常;

4)以车站为单位进行所有功能试验。

对于任何没有通过试验的设备,将进行更正,并重新进行试验。如果三个月内仍不能排除故障,则更换相应的模块重新试验。直到所有设备全部通过本试验为止。

待本招标范围内全部设备安装并单机、车站级调试完毕后,进行车站级与中央系统的通信联调试验。主要包括:

1)从各车站现场设备上进行功能试验,测试中央级信息接收。

2)从中央系统下达控制命令,以测试各车站能否正常工作。

(7) 144小时空载运行

系统安装及调试/测试合格之后,将进行144小时的空载运行,对设备的各项性能指标进行考核。考核通过后,经买方批准,进入试运行期。

如果144小时的空载运行对设备的各种性能指标的考核未能通过,由我方负责排除故障。从故障排除之日起,重复144小时的空载运行。

(8)测试仪器仪表

我方负责提供合适的现场测试、调试仪器和仪表,并指定专人负责排除仪器和仪表在测试过程中发生的故障。

我方负责测试仪器、仪表的校准。我方在测试工作开始之前,对测试仪器进行校准,并提供由规定的计量实验机构校验的证明。

(9)现场测试、调试工作完成后15天内,我方向买方提供所有现场测试、调试的原始记录和测试报告。

(9)设备安装完毕后,应对性能进行单项验收测试。若由于质量造成指标达不到要求,我方将负责更换。

(10)对未通过验收的安装项目,买方或监理工程师向我方发出修改、替换通知;属设备质量问题,限期我方修改、替换,由此产生的费用由我

方负责。

2.附件调试内容及方法

?280℃,70℃防火阀:手动动作,接收主机反馈信号,手动复位,风阀正常动作,

反馈信号恢复。

?正压送风口、排烟口:主机点动模块送出24V电压,风阀正常动作,并反馈

干接点信号。取消24V输出,风阀可手动复位,反馈信号恢复.

?电动调节阀(独立控制):由消防发出打开24V电压信号,风阀自动打开,到

位后反馈到位信号,消防取消信号输出,风阀复位。

?电动调节阀(与楼控共控):先楼控控制动作正常后,消防由模块输出24V电

压信号,风阀关闭,关闭后,反馈到位信号,再次由消防发出打开24V电压信号,风阀自动打开,到位后反馈到位信号,消防取消信号输出,风阀自动转为楼控控制。

?,,:消防输出24V电压电压信号,配电箱脱扣器动作,切断相应对外输出并

反馈干接点信号。

?:消防输出24V电压电压信号,配电箱脱扣器动作,启动相应对外输出并反

馈干接点信号。

?,:消防模块输出24V电压电压信号,配电柜启动相应受控风机,并反馈启

动信号。消防模块停止24V电压电压信号,配电柜恢复相应受控风机,并撤销反馈信号。消防采用硬线输出24V电压电压信号,配电柜启动相应受控风机,并反馈启动信号。消防撤消硬线输出,配电柜停止相应受控风机,并撤销反馈信号。

?电梯:消防模块输出24V电压信号,电梯自动归首,并反馈干接点信号,消

防模块停止输出24V电压信号,电梯恢复正常运行,并撤销反馈信号。

?扶梯:消防模块输出24V电压信号,扶梯,步行梯自动停止运行,并反馈干

接点信号。

?空调,风机:根据其功能受,,,控制。

?气体灭火:模块输出烟报24V电压信号,气灭控制盘接收信号并按规范进行

动作。模块输出温报24V电压信号,气灭控制盘接收信号并按规范进行动作。

模块输出泄压口测试24V电压信号,泄压口接收信号并按规范进行动作。在动作过程中,根据动作模块接收到气灭盘,紧急启动,紧急停止,故障,压

开,自动,泄压口反馈信号。

?广播模块:输出启动24V电压信号,广播系统收到信号,启动对应分区广播。

取消24V电压信号,广播系统收到信号,恢复对应分区正常广播。与广播系统通过24V继电器进行信号转换。

?水泵:消防模块输出24V电压信号,配电柜启动相应受控水泵,并反馈启动

干接点信号。消防模块停止24V电压信号,配电柜恢复相应受控水泵,并撤销反馈信号。消防采用硬线输出24V电压信号,配电柜启动相应受控水泵,并反馈启动干接点信号。消防撤消硬线输出,配电柜停止相应受控水泵,并撤销反馈信号。

?室内消火栓:应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进

行,并应符合下列要求:

(1)工作泵、备用泵转换运行1~3次;

(2)消防控制室内操作启、停泵1~3次;

(3)以上控制功能应正常,信号应正确。

a)试运行

当通过初步验收后,将进入系统试运行,以验证系统的可靠性。

在试运行期间,所有设备、材料和系统均须按实际操作模式无故障连

续运行。

(1)试运行旨在把系统所有设备及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测,以确认系统的性能指标及相关参

数是否满足合同规定的要求。

(2)在试运行开始前,我方保证整个系统完全调试开通,并保持良好状态。

(3)试运行由我方、买方、监理工程师、设计和设备安装承包商共同参加。

(4)试运行时间不少于连续三个月。在试运行期间,所有设备、材料均须按实际操作模式无故障连续运行。如果由于我方的原因

造成系统不能连续无故障运行三个月,则应在故障修复后重新

开始3个月的试运行。这种修改和调整的机会只有2次。若第

三次试运行仍不能通过,则视该系统视为不合格。

(5)我方会及时修理或更换不符合本招标文件要求的任何设备,因此而发生的一切费用由我方承担。

(6)在试运行期间,不论系统(设备)发生任何故障,我方都在24小时内(节、假日也不例外)修复(排除)。

(7)试运行期间,系统不允许出现系统性、可靠性故障。系统的系统性和可靠性故障按以下情况认定:

a) 系统发生误报:

b) 软件设计错误在3个月内出现的故障超过8个。

b)初步验收

试运行考核通过后,买方将按照合同规定组织对系统设备进行初步验收,我方协助买方进行初步验收。

我方对所出现的不符合招标文件要求的货物和服务进行说明,并采取纠正措施,直至满足要求。双方无异议,则由买方签发初步验收合格证书。

初步验收证书的签发不减轻我方修复设备、材料的合同责任。

3、消防检测及验收

火灾自动报警系统消防验收,应在公安消防机构监督下,由建设主管单位主持,我方、设计、施工等单位参加。验收应严格按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》相关要求进行。并提供如下技术文件:

1)系统竣工表;

2)系统竣工图;

3)施工记录;

4)调试报告;

5)管理维护人员登记;

我方配合完成的消防检测、消防验收,并使系统达到国家相关标准及规范的要求,确保系统按期在政府职能部门的批准后开通运行。

消防报警系统设备主要验收以下方面:

1)火灾自动报警系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置

及施工质量,进行3次切换试验,每次试验应均为正常;

2)消防用电设备的动力线、控制线、接地线及火灾报警信号传输线的

敷设方式;

3)火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护

面积和探测器的间距等。

4)火灾报警控制器全部进行测试,测试结果满足《火灾报警控制器通

用技术条件》中的功能要求和用户需求书内要求。

5)手动报警按钮按每站抽验20只进行报警功能测试,被抽测者均应正

常。

6)室内消火栓按钮按每站抽验20只进行启泵功能验收,应保证启动消

防泵并接收到反馈信号。

7)系统设备的联动测试,应按每种设备20%进行启动、停止、故障等测

试。

4、最终验收

在质保期己满的45天内,我方、买方、监理签署最终验收证书。合同的双方将正式办理验交手续,但我方在系统寿命期内仍有责任对系统发生的问题给予合作。

最终验收时若买方认为我方提供的货物和服务有疏漏和错误,在此情况下我方采取措施对存在的疏漏和错误进行纠正,直至买方满意为止。

软件项目验收申请报告模板.docx

系统 验收申请表 xxxxxx: 在我公司承建的“xxxxxx ”项目中,软硬件系统已安装调试完成,按照合同的规定,已具备项目验收的条件。 请公司及时安排进行项目验收。 特此申请! XXXX 电子有限公司 二〇二〇年四月

项目名称 xxxxxxxx 项目经理承建单位 参加 验收时间2020 年 4 月日验收人员 项目进度情况: 功能模块测试情况用户确认1已完成 2已完成 3已完成 4已完成 5已完成 6已完成 7已完成 8已完成 未完成内容及其他需要说明的内容: 无 系统验收内容: 承建单位意见: 本项目软硬件系统已安装调试完成,项目正在按照项目计划顺利进行建设。 按照合同的规定,已具备项目验收的条件。 负责人 :日期:年月日

系统验收结果: 验收意见: 以上验收情况属实,同意通过验收。参加验收人员签字:

xxx验收报告模板XX科技有限公司

文档修订历史记录 归档日期版本说明作者审批人2012-01-07V1.0.0建立本文档;

目录 文档修订历史记录 (5) 1.项目基本情况 (7) 2.项目进度审核 (7) 2.1项目实施进度情况 (7) 2.2项目变更情况 (7) 2.2.1项目内容变更情况 (7) 2.2.2项目需求变更情况 (8) 2.3项目投资费用情况 (8) 3.项目验收计划 (8) 3.1项目验收原则 (8) 3.2项目验收方式 (9) 3.3项目验收内容 (9) 4.1项目验收情况汇总表 (10) 4.2项目验收附件明细 (10) 5.项目验收资料 (12) 5.1开发单位项目实施总结 (12) 5.2使用单位意见 (12) 6.附件 (14) 6.1附件一:软件平台验收单 (14) 6.2附件二:功能模块验收单 (14) 6.3附件三:项目文档验收单 (15)

工程质量检查计划

篇一:工程质量检验计划 燕州500kv变电站新建工程 质量检验计划 东北电业管理局送变电工程公司 批准人: 审核人: 编写:年月年月年月年月日日日 日 目录 1 检验目的 ....................................................... - 1 - 2 编制依据 ....................................................... - 1 - 3 检验 工作目标 ................................................... - 2 - 4 检验工作 准备................................................... - 2 - 5 检 验 ........................................................... - 3 - 1 检验目的 确保达标投产,实 现国家电网公司优质工程、行业优质工程;争创国家电网公司流动红旗,争创国家级优质工程,全面实现工程质量目标。 2 编制依据 2.1 公司《质量 检验管理标准》; 2.2 公司依据 gb/t 19001-2008 idt iso 9001:2008《质量管理体系要求》标准建立的质量管理体系文件; 2.3 施工合同; 2.4 设计施工图及 说明书; 2.5 《建设工程项 目管理规范》 gb/t50326-2006; 2.6 《110~500kv架 空电力线路施工及验收规范》 gb50233—2005; 2.7 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 gbj 50148—2010; 2.8 《电气装置 安装工程高压电器施工及验收规范》 gbj 50147—2010; 2.9 《电气装置安 装工程母线装置施工及验收规范》 gbj 50149—2010; 2.10 《电气装置安装 工程电气设备交接试验标准》 gb 50150—2006; 2.11 《电气装置安装工程

科研项目验收申请表【模板】

科研项目验收申请表 项目编号: 项目名称: 完成单位:(盖章) 申请验收单位: 申请验收日期: 组织验收单位受理日期: 上海市卫生健康委员会 二0一九年制

填写说明 1.本表编写请使用A4普通纸张打印填报,各栏空格不够时,请自行加页。左侧装订成册(不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式),一式一份。 2.所属学科及代码:请在上海医学科教网(******.cn)首页>>科研计划>>办事指南中查看 《学科分类与代码》。要求尽可能填写到三级学科,在没有三级学科情况下填写二级学科。 3.项目编号:由项目完成单位填写,与《科研项目计划任务书》编号一致。 4.项目名称:由项目完成单位填写,与《科研项目计划任务书》项目名称一致。 5.完成单位:指承担该项目的单位,与《科研项目计划任务书》或合同名称一致。 6.申请验收单位:由项目完成单位填写,名称必须与单位公章完全一致。 7.申请验收日期:由项目完成单位填写,并以申请验收单位盖章日期为准。 8. 组织验收单位受理日期:指申请验收单位将本验收申请表送达组织验收单位的日期,由组织验收单位填写。 9.申请表中的“项目名称”填写全称,并与封面上的项目名称完全一致。 9.项目起止时间:应以合同书上的时间为准。 10.申请验收单位: (1)单位名称:即封面上的申请验收单位。 (2)联系人:XXX请验收单位的科研管理部门办理负责人。 (3)通信地址:指验收申请单位的通信地址。 11.项目经费决算表:项目完成单位应与封面上完成单位一致,制表人为项目负责人。 12.项目主要参加人员名单:由项目完成单位根据研究人员在项目中承担的主要工作填写。 13.申请验收单位意见:由申请验收单位填写,经领导签字后,加盖单位公章。 14.主管业务部门意见:由申请验收单位的上级业务主管部门填写,经领导签字后,加盖单位公章。

2021年工程质量检查计划

质量检验计划是工程质量控制的有力保障,是对施工质量管理点和工序质量进行有效控制的重要措施。下面是工程质量检查计划,欢迎阅读。 工程质量检查计划篇一 (1)质量检验计划要细分到分项和分部上。 (2)质量总监按专业编制检验计划,检查计划内容必须明确检验项目,检验什么,检验标准、检查点、控制点、有关责任人、质量记录等。 (3)检验计划中应明确关键工序和特殊工序。 工程质量检查计划篇二 贵阳市新天蓝波湾综合办公楼是乌当区政府的重点工程。现今正进入裙楼的外装饰装修准备阶段,玻璃幕墙、干挂石材分包队组应以认真负责的工作态度,搞好专项施工工程质量、安全作业环境。为此结合本工地现场实际情况、工程特点、工艺要求,特制定质量、安全检查计划。 一、材料进场和工序检查计划 (1) 无论是玻璃幕墙还是干挂石材队组,进入施工现场的材料在 8小时内通知项目监理组,连同有效合格证、材料质保书、检验报告等一同报审,同意后方可用于工程拟建部位; (2) 施工开始时,总承包单位(贵州建工集团第七建筑工程公司工地项目部)应向玻璃幕墙、干挂石材队组进行质量、技术要求交底; (3) 工序质量的报验完成该道工序后,应及时通知建设方现场管理人员、监理方监理人员、总承包单位现场管理人员进行现场验收; (4) 在验收前,分包队组应先进行自检,合格后由总承包单位检查,无质量问题后,再最后由四方(建设方、监理方、总承包方、分包队组方)作最终验收,验收过程中若查出质量问题,必须立即整改,合格后方可同意下道工序施工; (5) 检查依据按由重庆西南铝设计院设计的“乌当区行政综合办公大楼石材、玻璃幕墙及外装饰装修工程设计施工图”的规定和要求; (6) 验收标准专项施工方案(施工组织设计)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2xx)、行业技术标准及相关规定; (7) 检查计划四方均要协同配合,每天定期或不定期进行检查,若在施工过程中出现的质量问题不整改,检查人员有权向上级有关领导报告,并请求处理;

竣工验收计划

XX市XXX项目二期工程 竣工验收计划 XXX工程有限公司 2011年5 月20日 一、竣工验收时间 计划2013年12月20日前进行XX市XXX项目二期工程验收竣工 二、参与工程验收有关单位和专家 1、建设单位: XX市XX局有关领导、XX市XXX工程有限公司管理人员 2、有关专家: 省水利厅水利专家、机电设备专家等 3、设计单位: 设计单位负责人,设计代表等 4、监理单位: 监理公司领导、总监、监理工程师等 5、施工单位: XX省水利水电工程局有关领导、项目经理、技术负责人、专业技术人员 6、质量监督部门: 邀请主管该工程的质量监督部门领导进行监督 三、工程竣工总结和资料 1、建设单位、监理单位、施工单位都要写工程竣工总结,竣工验收会议结束时,将工程竣工总结交给建设单位。 2、建设单位在验收前要准备好前期工程档案资料。

3、施工单位在验收前要准备好工程档案资料和竣工图。 4、监理单位在验收前要准备好监理档案资料。 四、工程验收实施计划 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,(二)验收的依据 1、国家、省颁布的有关法律、法规及工程建设强制性标准; 2、施工图设计文件、图纸、工程合同(施工、监理合同)、设计变更及其他设计文件。; (三)、竣工验收程序 建设单位负责人主持: 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 1、建设单位(项目)负责人报告: (1)、简介工程概况: (2)、选择的勘察、设计、施工、监理单位是否具备相应的资质证书、项目负责人及有关人员是否具备相应的执业注册资格; (3)、基本建设程序执行情况; a、工程项目是否登记报建,是否进行招标投标,是否办理监督登记手续,是否办理施工许可证; b、施工图设计文件(包括施工过程中的勘察、设计变更)是否送相应

武汉科技计划项目结题验收表

武汉市科技计划项目结题验收表 编号: 计划类别: 项目编号: 项目名称: 完成单位:(盖章) 起止时间: 武汉市科学技术局 二〇一七年制

一、基本信息 1.项目概况 单位名称 单位性质() 1.大专院校 2. 科研院所 3. 企业 4.其他 完 所在地区邮政编码 成 项目负责人职称 单 联系人电话 位 传真电子信箱 通信地址 项目主管部门 1.论文论著 2.研究 (咨询 )报告 3. 新产品 (或农业新品种 ) 成果形式 4.新装置 5.新材料 (可选多项 ) 6.新工艺 (或新方法、新模式 ) 7. 计算机软件 8. 技术标准9. 专利10. 其它 论文总数科学引文索引( SCI )工程索引(EI)发表论文(篇) 以下栏目软科学不必填写 1. 国际领先 2. 国际先进 3. 国内领先 成果水平 4. 国内先进 5. 省内领先 6. 其它 专利申请 (件)发明实用新型外观设计 专利授权 (件)发明实用新型外观设计

出版科技著作(部)制定技术标准(个)新产品(个)农业新品种(个)取得新药证书(个)建成新装置(套)新工艺(项) 2.项目负责人情况 姓名性别出生年月专业学历职称联系电话 3.项目研发人员情况单位:人项目研发人员总数 其中:博士 硕士 其中 :高级职称 中级职称 4.项目实际到位经费情况单位:万元 项目 部门自筹 总经费市科技局拨款其它 拨款(含贷款) 5. 项目经费支出情况单位:万元 合计 5.差旅费 1.人员费 6.会议费 2.仪器设备费7.管理费 3.能源材料费8.配套基建费 4.试验外协费9.其它费用 6.项目获奖情况 特等奖一等奖二等奖三等奖 国家自然科学奖

工程验收方案

工程验收方案

竣工验收方案 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建【2000】142号及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求,我单位针对工程的具体情况编制了工程的竣工验收方案. 一、工程概况 1、建设单位:有限公司 2、勘察单位:勘察院 3、设计单位:设计研究院 4、监理单位:工程项目管理有限公司 5:施工单位:建筑安装有限公司 6、建设规模:建筑总面积为㎡。 7、结构层数:框剪结构, 34 层。 8、工程特征: 1)、基础形式:筏板(桩)基础 混凝土工程:一至六层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C45,七至十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C40,十五至二十层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C35,二十一至三十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C30,一至十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C35,十五至三十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C30。过梁、构架柱、圈梁等二次结构砼强度等级为C25。 砖砌体工程:墙体采用240*200*115(mm)烧结煤矸石空心砖,M5干混

砌筑砂浆砌筑,配砖为200*115*53(mm)混凝土实心砖。 2)、现我单位已完成±0.000以上主体分部的图纸设计内容。 3)、建筑物装饰装修部分,楼地面为水泥砂浆地面;外墙采用真石漆,门窗采用塑钢门窗,屋面为膨胀玻化微珠保温层并设改性沥青防水卷材。墙体保温采用无机保温砂浆外墙外保温系统。本工程内设建筑给排水、建筑电气。 二、工程现况 本工程已于年月日完成了设计和合同约定的各项内容。涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审查机构审查通过。监理单位已对工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料进行核查并 符合要求。法定报建手续齐全,专项工程已办理了各项专项验收手续。 织了勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位进行了预验收,总体评定本工程为合格工程,勘察单位、设计单位已出具了工程质量检查报告,监理单位已出具了工程质量评估报告。对工程预验收中存在的问题,已督促落实到位。 三、验收依据 ①、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) ②、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) ③、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) ④、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2014) ⑤、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月 目录

三、质量管理目标 0 3、质量管理体系 0 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

竣工验收计划

广东省食品药品检验所迁址项目智能化弱电系统工程施工专业承包 竣工验收计划 广东旭能工程总承包有限公司 2018年7月25日

一、竣工验收时间 计划2018年8月10日前进行广东省食品药品检验所迁址项目智能化弱电系统工程施工专业承包验收竣工 二、参与工程验收有关单位和专家 1、建设单位: 广东省食品药品检验所有关领导和管理人员 2、有关专家: 智能化弱电系统专家等 3、设计单位: 设计单位负责人,设计代表等 4、监理单位: 监理公司领导、总监、监理工程师等 5、施工单位: 项目经理、技术负责人、专业技术人员 三、工程竣工总结和资料 1、建设单位、监理单位、施工单位都要写工程竣工总结,竣工验收

会议结束时,将工程竣工总结交给建设单位。 2、建设单位在验收前要准备好前期工程档案资料。 3、施工单位在验收前要准备好工程档案资料和竣工图。 4、监理单位在验收前要准备好监理档案资料。 四、工程验收实施计划 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, (二)验收的依据 1、国家、省颁布的有关法律、法规及工程建设强制性标准; 2、施工图设计文件、图纸、工程合同(施工、监理合同)、设计变更及其他设计文件。; (三)、竣工验收程序建设单位负责人主持: 建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 1、建设单位(项目)负责人报告: (1)、简介工程概况: (2)、选择的设计、施工、监理单位是否具备相应的资质证书、项目负责人及有关人员是否具备相应的执业注册资格; (3)、基本建设程序执行情况;

工程质量检查计划

工程质量检查计划 工程质量检查计划篇一(1)质量检验计划要细分到分项和分部上。 (2)质量总监按专业编制检验计划,检查计划内容必须明确检验项目,检验什么,检验标准、检查点、控制点、有关责任人、质量记录等。 (3)检验计划中应明确关键工序和特殊工序。 工程质量检查计划篇二贵阳市新天蓝波湾综合办公楼是乌当区政府的重点工程。现今正进入裙楼的外装饰装修准备阶段,玻璃幕墙、干挂石材分包队组应以认真负责的工作态度,搞好专项施工工程质量、安全作业环境。为此结合本工地现场实际情况、工程特点、工艺要求,特制定质量、安全检查计划。 一、材料进场和工序检查计划 (1) 无论是玻璃幕墙还是干挂石材队组,进入施工现场的材料在 8小时内通知项目监理组,连同有效合格证、材料质保书、检验报告等一同报审,同意后方可用于工程拟建部位; (2) 施工开始时,总承包单位(贵州建工集团第七建筑工程公司工地项目部)应向玻璃幕墙、干挂石材队组进行质量、技术要求交底; (3) 工序质量的报验:完成该道工序后,应及时通知建设方现场管理人员、监理方监理人员、总承包单位现场管理

人员进行现场验收; (4) 在验收前,分包队组应先进行自检,合格后由总承包单位检查,无质量问题后,再最后由四方(建设方、监理方、总承包方、分包队组方)作最终验收,验收过程中若查出质量问题,必须立即整改,合格后方可同意下道工序施工; (5) 检查依据:按由重庆西南铝设计院设计的乌当区行政综合办公大楼石材、玻璃幕墙及外装饰装修工程设计施工图的规定和要求; (6) 验收标准:专项施工方案(施工组织设计)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T13920xx)、行业技术标准及相关规定; (7) 检查计划:四方均要协同配合,每天定期或不定期进行检查,若在施工过程中出现的质量问题不整改,检查人员有权向上级有关领导报告,并请求处理; 二、施工安全计划 (1) 进入施工现场必须配戴好安全帽,穿着要灵便,不允许穿硬 底鞋,禁止酒后作业; (2) 施工作业环境的安全设施要健全。凡外架操作层的作业外边 缘要设1.20米高的安全围栏和0.20米高的挡脚板、满铺竹跳板并绑牢,不允许有探头板出现。外架安全网要封闭,连接点要绑扎牢固; (3) 遇有临空危险作业时,要系好安全带后,方可施工

江苏省科技计划项目验收申请表

江苏省科技计划项目验收申请表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

江苏省科技计划项目验收申请表 项目编号: 项目名称: 申请验收单位:南京大学(盖章) 申请验收日期: 江苏省科学技术厅 二00四年十二月制

申请验收单位单位名称南京大学 通信地址南京市汉口路22号 联系人联系电话 邮政编码210093 电子信箱 单位性质 1 1. 大专院校 2. 科研院所 3. 企业 4. 其他 项目起始时间年月项目计划完成时间年月 验收形式 计划 验收时间 验收地点主要研究内容与任务完成情况

主要技术指标完成情况 技术指标名称单位合同技术指标技术指标实际完成情况 主要经济指标完成情况 经济指标名称单位合同经济指标经济指标实际完成情况 1.新增产值万元 2.新增销售额万元 3.新增利税万元 4.新增出口创汇万美元 5.新增服务收入万元 主要建设任务完成情况 建设任务名称单位合同建设任务建设任务实际完成情况 注:主要建设任务完成情况由高技术研究重点实验室、工程技术研究中心、公共技术服务平台项目填写,其他项目不填写。

项目主要参加单位 验收文件和资料目录 1. 江苏省科技计划项目验收申请表; 2. 项目合同书和项目计划任务书; 3. 项目研发工作总结; (江苏省自然科学基金项目工作总结提纲 1、项目申请书和合同规定的研究开发内容和目标,以及主要技术指标。 2、主要研究内容和研究成果,特别要说明突出创新之处。 3、研究成果的科学意义和应用前景;学术界的反映和引用;国际合作与 交流情况;转入国家和省其它重大科技计划的情况。 4、对照合同,项目的完成情况与存在问题,如有变动,须说明。项目完成情况对照表 5、进一步纵深研究和延伸转化的建议。) 6、成果目录:论文和专利(申请和授权) 4. 项目研发技术报告; 5. 项目经费决算表。 6.代表作(文章最多5篇,要求全文,必须标注) 7.专利证书和专利受理通知书及专利请求书首页) 除上述文件和资料外,高技术研究、科技攻关、科技基础设施建设、项目申请验收时,还应提供以下相应材料: 1. 项目所获成果、专利一览表(含成果登记号、专利申请表、专利号等); 2. 研制样机、样品的图片及数据; 3. 有关产品测试报告或检测报告及用户使用报告; 4. 建设的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据;

工程质量检验计划

工程质量检验计划 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,确保项目质量的实现,根据本工程的实际情况特制定本计划……. 一、领导重视、制度落实、责任到人 1、建立建全质量管理组织机构,项目部要按规定配齐人员,持证上岗,根据《岗位质量职责》规定,认真做好本职工作,及时掌握质量动态,确保各项质量目标的实现。 2、项目经理为本工程质量管理的第一负责人,主管生产的领导、各级专业管理人员都要重视抓质量工作,项目经理每月要组织一次质量大检查,并组织一次质量分析会,对存在的质量问题提出意见进行整改,项目部每月要召开一次职工教育大会,提高全员质量素质。对工程质量情况要做到心中有数,做好质量管理及质量控制工作。 3、建立和完善各级管理人员质量责任制度,技术交底制度,材料检验制度,质量等级评定制度,三检制、样板制、质量奖惩制度,每周质量例会制等行之有效的质量责任制度。 4、把消除质量通病作为日常工作的重点,通过事前预防,事中控制,事后总结的方法,及时掌握质量动态,认真行使质量管理“一票否决制”,消除质量通病,确保项目质量目标的实现。 5、狠抓过程质量控制,实行样板制,以样板引路,不断提高工程整体质量水平。 6、坚持质量检查制度,项目部每旬对工程进行一次全面质量大检查。

质安组要分段面分楼层进行跟踪检查,对查出的质量问题,发出整改通知书,限期整改。 二、做好材料检验,试验工作, 1、工程原材料、半成品、构配件的质量是工程项目实体质量的基础,对其进行质量控制,是实现工程质量目标,确保进度计划顺利进行的必要途径。 2、工程原材料半成品构配件进入施工现场,都要经质量检验,抽样复试确认后方可使用。 3、对工程施工的主要材料,如钢材、水泥、砂、石,焊条等结构材料都要出具出厂证明或检查单,项目试验员要及时进行抽检、复试,钢筋每次每批抽检一次,袋装水泥每200T,散装水泥每500T抽检一次,其它材料按进场批次和产品抽检方案进行抽检,严禁使用非正规厂家的产品。 4、对砼、砂浆、防水材料等,要监督试验人员做好配合比,并按规定制作试块进行养护,搅拌站要安排专人负责配料工作,项目质量员要不定期进行抽检,每台班不少于三次。 5、对钢筋砼构件要按有关规定抽样检查。 6、对新材料,要经过技术鉴定合格后,方可使用。 三、完善工序质量控制,建立质量控制点 1、做好技术交底工作,施工前每一个工种,每一道工序,都要由技术人员做好书面交底,交底的内容包括技术要求,工艺要求,质量要求,安全要求等,无交底不得施工。

项目验收申请书.doc

项目验收申请书 项目验收,也称范围核实或移交)。它是核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成,可交付成果是否令人满意,并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动。那么项目验收申请书又是怎么一回事呢?我为你整理了一些项目验收申请书,希望你喜欢。 项目验收申请书篇一 省农科院: 本单位承担的农业综合开发科技推广项目"xxxx"(实施时间为20XX年6月至20XX年5月),按计划执行,已完成计划任务,根据广东省财政厅粤财农综[20XX]13号"关于印发《广东省农业综合开发项目竣工验收暂行办法》的通知"、粤财农综[20XX]13号"关于做好20XX年至20XX年度国家农业综合开发项目验收工作的通知"和有关管理办法要求,现申请对该项目进行总结验收,请审批。 附件:农业综合开发科技推广项目验收材料 二○xx年五月日 项目验收申请书篇二 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX 年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于xx年x月x日进行,验收地点在xxxxx,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 20XX-4-15 项目验收申请书篇三 商务局: 由xx公司承担的"xx工程"市场改造项目于20xx年3月开工建设,目前,项目建设任务已完成,改造后的xx市场占地面积x平方米,建筑面积x平方米,共有摊位x个,分干杂、水产、蔬菜、水果、肉类等几大经营区域。 本项目总投资xx万元,其中:申请国家补贴xx万元,企业自筹xx万元,主要投资改造大厅顶棚、摊位、路面、排水、线路及消

工程竣工移交计划

工程竣工移交计划 为使工程项目顺利有序地交付校方使用,确保学校在2015年9月1 日按时开学,特编制本计划,请各有关单位根据明确的各自职责按计划执行。 一、工程移交的范围 1.地上地下建筑工程 校区16幢教学、科研用的建筑,1个景观塔,1个地下水处理机房。 2.校区市政附属工程(分三块) 1)市政附属工程:校区道路、综合管线(给排水、供电、供气、智能化等)、景观湖、围墙等。 2)室外体育运动场 3)零星建构筑物:校区大门及门岗、牌楼、升旗台等。 3.校区绿化工程 包括校园绿化、庭院景观绿化、边坡绿化等。 4.校区供电、供水、消防、智能化等专业工程。 本项目的档案资料、财务固定资产等不列入本次移交范围。 二、工程移交的工作机构 1.公司成立由公司各部门负责人参加的移交工作班子。 2.各标段设立由公司工程部负责的工程移交工作小组,总包单位、工程监理、项目参建各专业施工负责人参加移交工作小组。 3.建议校方成立工程交接的工作班子。 三、工程移交的准备工作与职责 1.建筑内外门的钥匙清单

按建筑平面图对门进行编号,编制钥匙清单,门的编号和钥匙上的编号要一致。清单一式3份,校方2份,公司留底1份。 本项工作由建筑施工单位负责,有精装修的由精装修施工企业负责,要求在工程正式验收前完成,送公司工程部核查。 2.建筑设备清单 包括给排水、电气、暖通、消防、智能化以及专业设备。 要求编制清单,标明设备名称、规格、数量、使用功能、安装位置等。一式3份。同时附设备的采购合同、保修书、使用说明书,设备的操作维修专用工具、备品备件等(也应编制清单)。 固定电话、监控摄像机等有特殊功能设施除编制清单外,尚应提供与设施编号对应的系统接线编号,以便于维护。(附设备编号平面图)本项工作由各系统设备安装单位负责,在工程正式验收前完成,送公司工程部核查。 3.家具、厨具清单(主要指国际交流中心) 要求对建筑内的家具、厨具编制清单,标明家具名称、规格、数量、设置位置等。一式3份,并附采购合同、保修书、使用说明书等。 由家具、厨具供货单位负责编制清单,送公司工程部核查。 4.编制工程使用说明 介绍建筑概况、各专业系统简况,建筑、设备使用维护注意事项等。 由单位工程总包单位和各专业分包单位负责编制,工程竣工验收前完成,报公司工程部核查。 5.工程资料 1)设计技术文件——1套 包括设计施工图(蓝图和电子版)、图纸会审纪要、设计变更联系单、设计变更确认单等。 由公司技术部整理汇总。

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月

目录 三、质量管理目标 0 3、质量管理体系 0 五、成品保护工作 (19)

2019年科技项目验收申请报告

科技项目验收申请报告 科技项目验收申请报告是科研机构或有关专家受项目方委托,根据有关的国家标准、法规,按照一定程序,对所要验收的科技项目的性能、效果进行检测,就其检测结果,写出书面报告。下文是申请书网整理收集的科技项目验收申请报告,供大家参考。 xxxxxxxxxxxx公司: 我们接受贵单位委托,对xx单位(以下简称“xx”)xx年xx月立项的xx项目“xx”经费支出进行专项审计。根据审计的有关规定,xx单位提供xx年xx月xx日至xx年xx月xx日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“xx”任务书(合同书)及其他相关资料。xx 单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算,保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性,防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报,提供真实、合法、完整的审计资料。我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。我们的审查是依据中国注册会计师审计准则、《广州市科技计划与项目管理办法》、《广州市科技项目经费审计细则》和《??任务书(合同书)》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。在检查过程中,我们结合项目承担单位的实际情况,实施我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下: 一、项目概况 广州市科技和信息化局xx计划项目“xx”的主要内容为:??

本项目承担单位为xx单位,项目类别为xx计划项目,项目编号:xx,合同起止时间为xx年xx月至xx年xx月,经广州市科技和信息化局xx文件批准,实际延期至xx年xx月。xx年xx月xx日,贵单位xx号文件,同意对“xx”项目给予人民币xx万元资金补助。xx年xx月xx日,xx单位xx号文件,同意对“xx”项目给予人民币xx万元资金配套补助。 本项目的经费预算情况为:总投入经费xx万元,其中:已投入经费xx万元,新增经费xx万元(其中:新增科信局项目经费xx万元,新增xx配套经费xx万元,新增其他自筹经费xx万元)。新增总经费支出预算为xx万元,其中包含:列相应明细。新增科信局xx项目经费支出预算为xx万元,其中包含:列相应明细。自筹经费支出预算为xx万元,其中包含:列相应明细。(可列表) 根据项目承担单位与xx于20xx年x签订的《xx任务书(合同书)》的规定,本项目获得区配套资助经费xx万元,新增资助经费支出预算xx万元,其中包含:人员费xx万元,能源材料费xx万元,试验外协费xx万元,会议差旅费xx万元,管理费xx万元,其他费用xx万元。 二、项目承担单位简介 项目承担单位xx位于xx。法定代表人xx:。注册资本:xx万元。经营范围:xx。 项目负责人为xx,主要参加人员共xx人,(项目团队及人员情况)。

工程质量试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月 目录 一、编制目的 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、质量管理目标 (1) 四、主要管理措施及检验计划 (2) 五、成品保护工作 (19)

(完整word版)科技计划项目验收申请书

XXXX市科技计划项目验收申请书 (XXXX市科学技术局制)

填写说明 一、验收申请书由项目实施基本信息表,项目实施工作总结,项目投资预算执行情况(财政资金支出参考样本附相关决算凭证),相关证明材料”四部分组成,请各完成单位按顺序编排目录。 二、验收总结报告各部分内容应结构完整、数据准确、计算依据可靠,文字表达简明、严谨。所用计量单位应采用国家或国际标准,第一次出现的缩写词或外来语,须标注出全称或相应解释。 三、标题应为3号黑体字,正文内容为4号宋体字(表格内字号可缩至5号),标注页码,可以适当调整行间距以避免表格或签章跨页。引用他人研究成果时,必须注明出处,严禁伪造、篡改科学数据以及抄袭他人著作、论文或者剽窃他人科技成果等科研不端行为。 四、项目实施过程中产生的科研档案应按时间顺序整理并将目录作为相关证明材料(具体档案文本携至会场备查),档案样本可在市科技局网站下载,该档案是评价项目组织管理水平的重要依据。 五、为高效开展工作,节约纸张,初审阶段提交的验收总结报告应为word格式,附件均扫描为清晰的JPG格式(600X800像素以内)并插入验收总结报告相应位置。 六、项目完成单位接到正式验收通知后,请采用A4幅面纸张双面打印或复印(包括必要附件、证明材料),按先后顺序左侧装订并胶印成册,需加盖单位公章的地方必须加盖单位公章,按专家数量足份(一般为11份)报送初审单位(科技中介机构)。 七、验收材料初审单位为项目完成单位注册所在地的各区科技局。初审单位主要审查验收材料是否齐全,任务指标是否完成,以及各类检验报告、财务票据是否真实。 注:“其他证明材料”可结合项目内容提供,主要有立项依据、专利证书、软件著作权证书、植物新品种证书、新药证书、质量标准、检测报告、应用证明、专著论文、获奖证书等各类足以证实项目验收总结报告中各项数据真实性的材料。 如某些必要证明材料过多过厚,可以不装订在申报书中,但需在附件目录中列出名称,并在验收现场向验收专家展示。 1

工程竣工验收计划安排

工程竣工验收计划一:工程竣工验收计划安排 做好园林绿化工程竣工验收计划安排是园林绿化工程质量管理与控制的关键。对园林绿化工程施工工程验收就是为了确保合同、规范所规定的质量标准,通过一系列的检测手段和方法及监控措施,在进行园林绿化工程施工中得到落实,为了确保工程质量,重点要做好园林绿化工程竣工验收计划。为确保如期完成验收任务,我公司编制了中牟县2010年林业生态村镇竣工验收计划安排,计划安排如下要求: 9.1工程验收方式及程序: 采用图纸审核与实地勘验相结合的验收方式。 验收程序: ⑴、园林绿化施工单位提交书面申请; ⑵、园林绿化施工单位填写申请表、提交相关资料; ⑶、城市管理局审查资料; ⑷、城市管理局实地勘验、核实; ⑸、城市管理局组织相关部门及专家召开验收会议; ⑹、城市管理局出具专家评审意见和本局验收结论,验收合格加盖公章;⑺、验收不合格的提出整改意见,限期整改,整改后再次验收仍达不到标准的,按规定收缴绿化补偿费。 9.2工程验收标准: ⑴、乔、灌木质量标准: ①定点、放线准确; ②载植的品种、株行距、株(丛)数、配置形成符合设计要求;③长势良好,成活率达到98%以上,并对未成活植物适时进行补植;④每种苗木的质量合格率须达到100%; ⑤行道树及分车带所植树木应整齐一致,树冠圆满,树干挺直,相邻5株的高差〈10%。 ⑵、地被植物质量标准(包括草坪、三叶草、草花等); ①覆盖率达到98%以上; ②无杂草、无斑秃、无病虫害; ③长势良好,修剪整齐、清洁; ⑶、景观质量标准: ①乔木挺直、整齐一致、长势良好; ②花灌木配置达到设计效果,长势良好; ③草坪长势良好,修剪整齐。 9.3绿化工程竣工验收的范围 中牟县2010年林业生态村镇绿化工程,主要是中牟县官渡镇、白沙镇等十五个村镇。 9.4工程验收 ⑴、做好验收前的各项准备工作。我公司全面完成苗木种植工程后,及时向甲方提出书面验收申请。验收时间只能提前,不得推后。 ⑵、我公司将严格按照验收计划确定的时间组织进行验收。 ⑶、完善园林绿化工程竣工验收资料的整理。完善园林绿化工程竣工验收资料的整理是园林绿化工程质量管理与控制不可缺少的部分。 ⑷、工程经理部必须重视完善园林绿化工程竣工资料的整理工作,确保工程圆满结束,质量合格。 ⑸、园林绿化人员从工程施工到工程竣工验收能够做到全过程跟踪,发现不合格材料、工序、产品做到及时整改,保证了园林绿化工程每个环节不出问题,从而保证了园林绿化工程施工质量。 工程竣工验收计划安排 为进一步规范和完善中牟县2010年林业生态村镇绿化工程竣工验收计划安排工作。将2010年林业生态村镇绿化工程验收竣工验收计划如下: ⑴、交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经工程法人验收合格。

甘肃省省级科技计划项目验收申请表

印制要求 本申请书一式两份,必须采用双面套印,中缝骑马订装订,钉锯钉在折缝线上,钉脚平直、牢固(不受理左边距平订),成册后A4幅面,相关单位签章。 (本页面不打印) —1—

甘肃省省级科技计划项目验收申请表 —2—

附件1: 甘肃省省级科技计划项目执行 情况自评估报告 项目编号:_______________________________ 项目名称:________________________________承担单位:________________________________起止时间:________________________________提交时间:________________________________ —3—

主要内容 一、任务书规定的研究任务、考核目标及主要技术经济指标。 二、项目执行情况评价(包括目标、任务完成情况、解决的关键技术、取得的重大科技成果、专利情况、获得的各种奖励情况、整体水平及配套性以及项目完成后建成的试验基地、中试线、生产线,人才培养等情况)。 三、成果转化、产业化情况以及所取得的直接效益和间接效益(经济、社会和环境效益),成果推广应用前景的评价。 四、经费决算和经费使用评价。 五、组织管理经验(侧重评价科技工作面向经济、社会发展、成果转化及产业化的经验)。 六、存在的问题。 —4—

甘肃省省级科技计划项目验收信息表 —5—

甘肃省省级科技计划项目经费决算表 注:1.部门拨款指本项目获得国家科技计划或其他部门财政资金资助;2.单位自筹包括单位自有资金用于本项目的投入,用于本项目的银行贷款等资金;3.设备费包括购置设备费、试制设备费、设备改造与租赁费。 —6—

相关文档