中心机房应急预案及管理办法

第一章总则

第一条为规范我所网络中心机房设备管理,提高处理机房突发事件的能力,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大限度地减少突发事件造成的危害,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息化建设员工遵循守则》及《企业信息安全管理制度》等相关管理规定等,制定《网络中心机房应急预案及管理办法》(以下简称管理办法)。

第二条本文件适用于有计划性、有预防性地管理我所的网络中心机房以及发生和可能发生的与机房有关的突发事件。

第三条信管部负责编制、修订网络中心机房管理办法及所辖范围内突发机房事件应急预案。周期性或即时性地向局域网用户发布系统安全警示;对异常流量来源进行监控,并妥善处理各种异常情况。及时组织专业技术人员对所辖范围内机房突发事件进行应急处置;负责调查和处理机房突发事件,及时上报并按照相关规定作好善后工作。

第二章中心机房管理办法

第四条机房内的所有设备需要定期保养,应指定人员做维护、清洁工作,做到两天一收拾,一周一打扫;严禁将各种食物、饮用品带入机房,在机房内禁止吸烟。

第五条计算机设备维修工作由专门人员进行,管理人员应把设备的检修情况记录在相应的设备卡上,以便统一归档管理。如发现机房设备故障应及时向上级领导报告,并负责计算机及外设的日常维护与排除故障,在遇到设备保修范围内的故障时,应及时催促供应单位上门或将机器送修;

第六条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装和调测等无关的工作;

第七条如其他人员需使用机房内设备应向机房负责人提交申请,经主管人员审核签字后,将书面申请提交信管部存档后方可借用机房内的设备;

第八条做好防火、防雨、防湿、防盗工作,注意用电安全;机房内的环境要每周检查温度、

湿度、电力系统、是否满足机房相关的标准要求;

第九条系统管理人员应定时对机房供电系统及其他运行中的系统、设备进行巡视和检查,建立档案,做好系统日志。要对发生的故障以及排除故障情况做好详细记录;机房管理人员每日检查UPS电源的状态,确保在突发停电时,UPS电源能自动供应机房设备正常工作半个小时,保证机房设备的数据及时保存。

第十条要统一管理机房内的设备,计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡等随机文件与资料要保存完整。要明确专人负责计算机文档、信息化等资料的保管,要做到资料齐全,存放安全;

第十一条机房内的交换机和服务器系办公自动化的关键设备,任何人不得自行配置或更改系统参数;

第十二条要做好机房的安全工作,对服务器的各种帐户、密码严格保密。对网络运行做好监控、做好记录;

第十三条应及时做好数据的备份工作,保证在系统发生故障时,数据能够快速、安全的恢复。所有备份数据不得更改,并要求做到本地和异地分别备份保存。

第十四条为了更好的为所里的业务服务,确保我所网络正常运行,每日常规工作内容主要由两部分组成,每日早上9:00开始对机房进行巡查,每日晚上17:00对机房进行简单的清扫及巡查,对机房内的设备进行一般性的巡视,主要着重于服务器及网络设备运行正常与否。

1)对机房里的温度进行调节,如室内温度过高,调节空调对机房进行有效的通风。

2)查看交换机与防火墙及接入设备的工作状态,如发生异常,对其进行及时有效的维护。3)监测网络运行状况,做好工作记录及系统日志。

4)查看当日杀毒软件的工作日志;

5)对机房进行清洁工作,做好机房的防尘工作;

6)下班后关好门窗,检查机房的门是否上锁。

第三章机房出入管理规定

第十五条除经授权的系统管理、机房值班和保安巡视人员外,其他人员进入机房需经信管部负责人批准,并在机房管理人员陪同下进入机房。

第十六条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:系统故障诊断和处

理,设备维修维护、系统或设备安装等进入机房,必须由机房管理人员陪同进入,做好登记,并配合项目的实施。

第十七条进入机房的设备应在进入机房前拆除外包装,以保证机房环境的清洁和安全。

第十八条严禁携带易燃、易爆、易腐蚀等危险性物品进入机房。

第四章机房用电管理规定

第十九条机房内提供的UPS电源只允许为主机、服务器、网络及存储等核心设备供电,严禁安插其他设备,增加UPS电源供电负荷。

第二十条严禁擅自切断供电系统,确因工作需要断电时,首先应做好相应准备工作,经部门领导批准,然后给所有部门发放断电通知,最后方可实施。

第二十一条机房内安装用电设备或有用电需求的项目时,必须经过专业人员或设备提供商的安装工程师进行现场勘查,经确认在满足或符合要求后工程才能实施。

第五章机房施工管理规定

第二十二条任何进入机房的施工,施工单位必须指明施工管理人员。

第二十三条施工人员进入机房,必须遵守机房有关管理规定,不得携带与施工无关的物品进入机房,并自觉接受保安人员或机房管理人员的管理、监督和检查。

第二十四条施工人员未经许可不得进入非指定工作区域,施工前须布置适当的防护设施;施工人员在现场严禁吸烟,不得在机房的任何地方坐卧,饮食,或从事与施工无关的事情。第二十五条施工人员在施工过程中不得擅自动用机房设施和设备,如因施工管理不善造成机房设施、财产及其他一切经济损失,施工单位必须承担责任并负责赔偿。

第六章机房安全管理规定

第二十六条进入机房的人员必须遵守《机房出入管理规定》以及有关规章制度。

第二十七条机房内的设备、工具及相关资料应存放在指定地点,未经许可不得私自带出机房。

第二十八条机房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆、易腐蚀等危险性物品,严禁动用明火;

禁止在电器设备上放置纸张等其它杂物;不得存放与系统运行维护和管理无关的设备、物品和资料。

第二十九条机房管理人员或保安巡检员应熟悉机房环境以及安全通道的位置,应懂得防火知识,灭火常识,熟悉机房消防设施的使用方法,具有及时发现火灾隐患的能力。

第三十条未经批准,不得擅自对网路拓扑结构、连接方式进行修改或拆接,如需作拆接或修改,需经信管部经理同意后方可进行,并把修改情况记录在案,未经允许,机房管理人员、保安人员不得动用机房内的计算机网络设备,线路等。

第七章中心机房突发事件应急预案

第三十一条机房突发事件包括网络设备或服务器故障、自然灾害(水、火、电等)造成的物理破坏、人为失误造成的安全事件等等。针对突发事件的预防措施如下:

1、建立安全、可靠、稳定运行的机房环境,防火、防盗、防雷电、防水、防静电、防尘;建立备份电源系统;加强所有人员防火、防盗等基本技能培训。

2、服务器采用可靠、稳定的硬件设备,落实数据备份机制,安装有效的防病毒软件,及时更新升级扫描引擎;加强对局域网内所有用户和信息系统管理员的安全技术培训。

第三十二条机房漏水应急预案如下:

1、发生机房漏水时,第一目击者应立即通知机房管理人员。

2、若空调系统出现渗漏水,机房管理人员应立即安排停用故障空调,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,同时启动备用空调,必要情况下可临时用电扇对服务器进行降温。

3、若为墙体或窗户渗漏水,机房管理人员应立即采取有效措施确保机房安全,同时安排通知办公室,及时清除积水,维修墙体或窗户,消除渗漏水隐患。

第三十三条机房火灾应急预案如下:

1、完善机房环境,确保机房FM200自动灭火系统工作正常,设置为灭火系统为自动状态。禁止携带易燃易爆物品进入机房。

2、机房管理人员应熟悉机房内部消防系统安全操作和规则,了解机房内FM200灭火消防设备操作原理,掌握消防应急处理步骤、措施和要领,懂得灭火的方法,会扑救初起火灾,并定期组织灭火演习。

3、一旦发生火情,要迅速切断电源(电源已和消防系统联动),利用机房专用灭火系统灭火,使用气体灭火系统,要保证机房内所有人员全部撤离现场,方可放气灭火(紧急情况采用手

动启动,见气体灭火系统操作手册);如机房气体灭火系统失效,在保证人员安全的情况下要立即使用备用手持式灭火器手动灭火,同时以最快的方式向主管领导汇报,尽快增加援助人员协力救火,并迅速拨打物业管理和119火警电话。

4、等待消防车到来期间,应组织物业保安或工作人员在保证安全的前提下灭火,应急领导小组应在第一时间内集中所有可用灭火器,抓住时机,尽可能的把火扑灭。

5、配合消防部门调查事故原因,对造成的损失和起火原因做好记录,以便进行灾后总结。第三十四条雷击事故应急预案如下:

1、遇雷暴天气,机房管理人员在下班后应及时关闭所有服务器,切断电源,暂停内部计算机网络工作。

2、雷暴天气结束后,机房管理人员应及时开通服务器,恢复内部计算机网络工作,对设备和数据进行检查。出现故障的,事发部门应将故障情况及时报告信管部。

3、因雷击造成损失的,机房管理人员应会同相关部门进行核实、报损,并在调查工作结束后一日内书面报告领导。

第三十五条设备防盗被盗或人为损害应急预案如下:

1、机房管理人员每日查看、清点设备并锁好机房大门。

2、机房管理人员每日检查录像监控服务器状态,确保监控画面正常,并检查每日录像正常性、完整性。

3、发生设备被盗或人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告信管部负责人,同时保护好现场。

4、信管部接报后,通知保安及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。

5、事发单位和当事人应积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向信管部汇报。

第三十六条机房停电应急预案如下:

接到停电通知后,信管部应及时通过办公系统、电话等发布相关信息,部署应对具体措施,要求涉及到的工作人员在停电前停止业务、保存数据。

1、确认电力可能恢复的时间,立即通知中心机房电源维护负责人和中心机房各设备的负责人到达现场,做好各机房停电准备。

如果确认机房停电的时间为短时间停电,立即可以恢复供电的情况(如15分钟以内,根据UPS电池使用周期和寿命,电池后备时间将会减少,应根据现场实际情况,留出机房设备正常关机时间),可以在UPS正常供电的时间内,应密切观察UPS带负载时

间,等到电力恢复,期间如UPS剩余时间低于50%(应满足机房设备正常关机时间),机房负责人应立即严格按操作手册停掉机房内的所有设备(包括各应用服务器、存储、核心交换机和路由期等设备的电源,以及机房辅助设备的电源,最后关闭UPS(见UPS 操作手册),等待电力恢复,电力恢复供电后转第七条执行。

如果不能确认恢复供电时间,立即汇报给机房电源维护负责人和中心机房各设备的负责任到达现场。做好各设备的电源停电准备,严格按操作手册停掉机房内的所有设备(包括各应用服务器、存储、核心交换机和路由期等设备的电源,以及机房辅助设备的电源,最后关闭UPS(见UPS操作手册),等待电力恢复,电力恢复供电后转第4条执行。2、机房维护负责人将停电的电源柜总空开和分空开的状态处于断开状态,关闭顺序应为,先关闭回路小开关,再关闭总开关(UPS关闭后,应先关闭UPS输出回路开关,再关闭UPS 输出总开关,接着关闭UPS输入开关)并向主管领导汇报。

3、将掉电的所有的设备电源状态处于下电状态,以防止电源柜加电对设备的冲击。

4、电力室恢复供电后,先不要急于给电源柜加电,等待10-20分钟后,再开始给电源柜加电,以防止供电不稳或再次掉电。

5、供电正常后,确定设备处于下电状态后,打开电力柜的总控开,开启UPS的市电输入开关,开启UPS(见UPS操作)。

6、根据设备加电顺序,启动分路空开。

7、设备加电顺序,网络设备正常后再给服务器、存储等设备加电开机。

(以上各设备务必按操作手册的启动顺序上电)。

8、设备启动正常后,开始启动数据库。

9、数据库启动正常后,开始启动中间件服务器。

10、中间件服务器正常后,启动应用程序。

第三十七条通信网络故障应急预案如下:

1、发生通信线路中断、流量异常等故障后,员工应及时通知信管部人员。

2、信管部在接到报告后,迅速组织相关技术人员检测故障区域,并作相关故障处理,必要时通知通信网络运营商查清原因;逐步恢复故障区与服务器的网络联接,恢复通信网络,保证正常运转。

3、应急处理结束后,信管部应在一日之内提交故障分析报告,以便备案。

第三十八条服务器故障应急预案如下:

1、机房管理人员每日检查机房设备工作状态,确保系统运行的完善。

数据中心机房应急预案培训讲学

数据中心机房应急预案

目录 一、基本原则 (3) 二、应急事件级别定义 (3) 三、组织机构及职责 (4) 3.1应急领导小组组织机构 (4) 3.2 应急领导小组职责 (4) 3.3应急小组成员职责 (5) 四、应急响应机制 (6) 4.1基本处理流程 (6) 4.2机房应急开关机具体措施 (7) 4.3服务器及存储设备故障处理 (7) 五、应急方案 (8) 5.1网络故障事件应急预案 (8) 5.2服务器故障应急预案 (8) 5.3灾害性事件应急预案 (10) 5.4其他突发事件应急预案 (10) 六、后期处置 (10) 七、应急保障 (11)

一、基本原则 (1)居安思危,预防为主。实行突发事件统一管理、统一指挥、各级负责的原则; (2)统一领导,分级负责,全面规划、及时发现、快速反应、措施果断的原则,并按照事件级别迅速上报相关领导和责任人。 (3)制度规范,加强管理。严格按照事件处理流程规范操作,使突发应急的工作规范事件化、制度化。 (4)快速反应,协同应对。当突发事件发生时,各级要立即按应急预案,投入应急工作;加强各个部门配合协作。形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。 (5)主动报告原则:当突发事件发生后,要及时报告应急预案实施情况。 二、应急事件级别定义 根据网络与信息安全突发公共事件的可控性、严重程度和影响范围,一般分为四级:I级(特别重大)、II级(重大)、III级(较大)、IV级(一般)。国家有关法律法规有明确规定的,按国家有关规定执行。 (1)I级(特别重大):重要网络与信息安全系统发生全市性大规模瘫痪,事态发展超出相关主管部门的控制能力,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。 (2)II级(重大):重要网络与信息安全系统造成全市性瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害,需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。 (3)III级(较大):某一区域的重要网络与信息安全系统瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害,但不需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。

数据中心机房应急预案

数据中心机房应急预案 目录 一、基本原则 3 二、应急事件级别定义 3 三、组织机构及职责 4 3.1 应急领导小组组织机构 4 3.2 应急领导小组职责 4 3.3应急小组成员职责 5 四、应急响应机制 6 4.1基本处理流程 6 4.2机房应急开关机具体措施 7 4.3服务器及存储设备故障处理 7 五、应急方案 8 5.1网络故障事件应急预案 8 5.2服务器故障应急预案 8 5.3灾害性事件应急预案 10

5.4其他突发事件应急预案 10 六、后期处置 10 七、应急保障 11 一、基本原则 (1)居安思危,预防为主。 (4)IV级(一般):重要的网络与信息安全系统受到一定程度的损坏,对公民、法人和其他组织的权益有一定影响,但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的突发公共事件。 三、组织机构及职责 3.1 应急领导小组组织机构 3.2 应急领导小组职责 1、应急总指挥职责

机房应急预案

应急预案 1 机房停电应急预案 机房管理人员接到停电通知或意外停电,应立即与政管办综合处工作人员取得联系,详细询问停电有关情况,确定停电的时长范围以及受影响的设备范围,并报中心机房安全突发事件应急领导小组办公室。 1.1 接到办公楼停电通知后,机房管理人员应立即向信息科分管领导汇报,按 照设备操作规程,关闭内部网络运行的设备电源,利用UPS供电,只保留网站运行所需设备供电,并向局域网用户及时发布相关信息。停电3小时后,按照设备操作规程,关闭所有设备电源及UPS。 2 机房火灾应急预案 2.1 上班工作时间发生火警,听到自动消防系统发出的声光报警后,应立即向 信息科分管领导汇报。如果确认是火警,机房管理人员应通知机房附近办公室人员紧急撤离,避免气体自动消防系统启动后,消防气体对附近人员造成人身伤害。若气体消防系统无法自动启动,应立即手动启动。拨打119报警,并说明尽量使用气体灭火器进行灭火,减少电子设备的损坏。与政管办综合处联系,关闭机房电源。并向中心机房安全突发事件应急领导小组报告。如果确认为火警误报,应立即通过手动方式停止消防系统。 2.2 非工作时间或节假日休息时间收到机房火警,应立刻与政管办综合处联系,要求保安人员马上到现场确认火警情况。确认火警 后,立刻拨打119报警,并说明尽量使用气体灭火器进行灭火,减少电子设备的损坏。非工作时间或节假日休息时间收到机房火警,信息科相关人员应立即赶赴现场处置,并向中心机房安全突发事件应急领导小组报告。 3 机房供水及空调故障应急预案

3.1 定期对空调的运行情况进行检查,如有报警信息,应及时查找故障原因,对于不能自行排除的问题,应及时与设备提供商进行联系。 3.2 当机房内环境温度超过摄氏28度时,检查空调制冷情况,降低设定温度,排查温度升高原因;当机房内环境温度超过摄氏35度时,打开机房门,利用风扇等设备辅助降温;当机房内空调温度超过40摄氏度时,只保留网站运行所需的设备电源,关闭其他设备电源。 3.3 如发现机房有漏水现象应马上关闭进水阀,并对漏水进行处理。若空调系统出现渗漏水,机房安全管理人员应立即停用故障空调,关闭进水阀,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,必要情况下可临时用电扇对服务器进行降温,或关闭所有设备。 4 机房设备被盗事件应急预案 4.1 发现机房门损坏或机房设备被盗情况时,机房管理人员应立即报告中心机房安全突发事件应急领导小组,同时保护好现场。 4.2 机房管理人员通知办公楼保安部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或损害情况,做好必要的影像记录和文 字记录。 4.3 机房管理人员应当积极配合公安部门进行调查,根据情况及时恢复网络正常运行,并将有关情况向中心机房安全突发事件应急领导小组汇报。 5 互联网通信故障应急预案 5.1 发现互联网中断、流量异常、域名解析等通信故障后,机房管理人员应与相关技术人员迅速判断故障节点,查明故障原因。

XX数据中心机房应急预案

数据中心机房应急预案 一、系统故障应急流程 1.1 系统故障应急流程说明 一、故障发生 XX运维服务人员可从以下途径得知故障的发生: 1)中心内场人员通过运维平台发现故障 2)外场人员通过维护巡检发现故障 3)用户发现故障,报给应急领导小组,或者XX运维微信群上报给中心服务工程师。 4)驻场工程师发现故障 二、报障受理 监控系统运维服务人员得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人或单位详细了解系统故障情况。 三、信息研判 运维服务人员根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定采用一般故障处理流程还是立即启动系统突发故障应急处理预案。 四、预案启动 如需启动应急预案,则立刻通知应急领导小组,由领导小组启动应急预案,对系统突发故障应急事件进行全面管控处理。 五、资源确认 系统突发故障应急预案启动后,首先是根据现场突发故障实际状

况、紧急程度、技术难度、备品备件等情况对相关资源(主要是参与人员)依据经验进行调度和确认,主要有以下资源: 我公司技术支持人员; 相关厂家技术支持人员; 我公司聘请的技术专家 六、预案执行 按照既定的预案进行突发故障抢修,如遇到问题及时向应急领导小组汇报。 七、预案终止 预案的终止时间由故障现场技术人员根据现场的实际进展情况,在与用户单位有关部门协调后报应急领导小组决定。 八、结果上报 预案中止后,相关预案参与人员将整个事件过程中所有收发信息、领导批示、事故调查报告、现场录像、图片等材料及时整理归档,并总结事件处理过程中的经验和教训,修改、完善事件应急预案。然后集中上报至应急领导小组。 应急流程管理报告填写指南 编号:(格式为D0405-日期+两位序列号,其中日期按“yyyy+mm+dd”格式,2位序列号根据日期从01起顺序递增,例如D0405-2010031401,表示2010年3月14日第1张应急流程管理报告。)报告日期:年月日至年月日(统计时间段)

医院中心机房突发事件应急预案

医院中心机房突发事件应急预案 一、电源系统应急预案 定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案处置: 1、当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和总务处联系确认是否正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源(UPS)的电池可供电时间,确保设备正常运行。如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS电源供电范围内的设备及时断电,预防突来电瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 2、当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围(门诊、住院部),并立即通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组,由其统一指挥、协调各部门做好停电应急准备。 3、遇到市电或者UPS二者各自不供电的情况下,由当班值班人员打电话到总务处,告之情况让其进行抢修,总务处抢修后告之预计修好时间。如超过10分钟就应立即通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组,由其统一指挥、协调各部门做好停用应急准备。 4、当确定停电原因是在本身供电系统范围内。立即打电话总务处并汇报给信息科负责人。对于恢复时间过长(10分钟),要立即通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组协调各部门做好停用应急准备。启用信息系统故障应急预案。 5、恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的

供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 二、网络和服务器系统应急预案 定期对中心机房的服务器设备及网络通信线路进行检查,经常关注机房环境和各设备的工作状态,当发生下列突发事件时,按以下方案进行处置: 1、发生网络故障时,首先检查机房设备(交换机或防火墙)情况,确定网络故障的原因 2、确认原因后,首先要启动备用线路和设备,保证网络的正常运行,然后再联系产品技术支持,及时处理和排除故障。 3、当确认原因为短时间无法恢复(10分钟左右),应及时要信息科负责人汇报,并通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组,协调各部门的工作。 4、当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:判断破坏的来源及性质,断开影响安全与稳定的信息网络设备,断开与破坏来源的物理网络连接,跟踪并锁定破坏来源和其他网络用户信息,修复被破坏的信息,恢复系统。 5、服务器由于硬件系统异常无法正常运行时。检查服务器设备故障报警指示灯状态,初步确定故障原因,如果不能自行排除(5分钟内)立即启用备用服务器。由备用服务器接管相关业务应用,同时安排人员将故障服务器脱离服务器网络,保存系统状况不变,保护原始数据。

中心机房应急预案及管理办 法

上海市********** 中心机房应急预案及管理办法 文件编号: 版次: 受控状态: 密级: 编制/日期: 校对/日期: 审核/日期:

第一章总则 第一条为规范我所网络中心机房设备管理,提高处理机房突发事件的能力,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大限度地减少突发事件造成的危害,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息化建设员工遵循守则》及《企业信息安全管理制度》等相关管理规定等,制定《网络中心机房应急预案及管理办法》(以下简称管理办法)。 第二章中心机房管理办法 第四条机房内的所有设备需要定期保养,应指定人员做维护、清洁工作,做到两天一收拾,一周一打扫;严禁将各种食物、饮用品带入机房,在机房内禁止吸烟。 第五条计算机设备维修工作由专门人员进行,管理人员应把设备的检修情况记录在相应的设备卡上,以便统一归档管理。如发现机房设备故

障应及时向上级领导报告,并负责计算机及外设的日常维护与排除故障,在遇到设备保修范围内的故障时,应及时催促供应单位上门或将机器送修; 第六条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装和调测等无关的工作; 第七条如其他人员需使用机房内设备应向机房负责人提交申请,经主管人员审核签字后,将书面申请提交信管部存档后方可借用机房内的设备; 第八条做好防火、防雨、防湿、防盗工作,注意用电安全;机房内的环境要每周检查温度、湿度、电力系统、是否满足机房相关的标准要求; 第九条系统管理人员应定时对机房供电系统及其他运行中的系统、设备进行巡视和检查,建立档案,做好系统日志。要对发生的故障以及排除故障情况做好详细记录;机房管理人员每日检查UPS电源的状态,确保在突发停电时,UPS电源能自动供应机房设备正常工作半个小时,保证机房设备的数据及时保存。 第十条要统一管理机房内的设备,计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡等随机文件与资料要保存完整。要明确专人负责计算机文档、信息化等资料的保管,要做到资料齐全,存放安全; 第十一条机房内的交换机和服务器系办公自动化的关键设备,任何人不得自行配置或更改系统参数; 第十二条要做好机房的安全工作,对服务器的各种帐户、密码严格保密。对网络运行做好监控、做好记录; 第十三条应及时做好数据的备份工作,保证在系统发生故障时,数据能够快速、安全的恢复。所有备份数据不得更改,并要求做到本地和异地分别备份保存。 第十四条为了更好的为所里的业务服务,确保我所网络正常运行,每

机房应急预案

机房应急预案 医院机房突发事故应急处理预案为确保医院机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,特制定本预案。 一、机房日常维护 1、建立健全机房管理制度 1.1 在正常工作日内,信息科负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患。 1.2 节假日期间信息技术科人员轮流值班,负责处理有关异常情况。 1.3 机房采取来人来访登记制度,未经允许,无关人员不得进入医院机房区域。 2、机房内严格采取防雷、防火、防尘、防静电等措施。 3、认真做好数据备份工作,定期做一次数据库完全备份。 4、信息科对机房的主要网络设备(路由器、主干交换机等)发现异常情况应及时进行处理,确保整个医院网络的正常运行。 二、机房突发事件应急处置方案 1、电源系统应急预案 (1)当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和供电局联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可

供电时间,确保设备正常运行,如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS 电源供电范围内的设备及时断电,预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 (2)当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门和支医院营销部做好停电应急准备。然后通知机房电源维护人和设备的负责人到达现场,做好各设备的电源停电准备。 (3)在UPS 供电电量仅剩10%之后,严格按操作手册停掉各服务器的电源,最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。 (4)当确定停电原因是在本身供电系统范围内,立即汇报给负责领导,并及时联系相关维护人员达到现场检修。 (5)恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS 的供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 2、网络和服务器络系统应急预案 (1)发生网络故障时,首先检查机房设备情况,确定网络故障的原因。 (2)确认原因后,首先启动备用线路和设备,保证网络的正常运行。然后联系网络维护人员,及时处理和排除故障。 (3)当确认原因为短时间无法恢复,应该及时向负责领导汇报,并向省医院相关部门汇报。然后通知各部门和支医院营销部,做好应急准备。然后再联系维护人员,及时处理故障。 (4)当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:

数据中心应急预案[07]word版本

XX数据中心应急预案(试行) 江苏金智教育信息技术有限公司2011-07 一、紧急状态的界定 1.网络机房发生长时间停电(1 小时以上)、火灾、洪水、雷击以及其他外力破坏事件如人员触电事故等。 2.数据中心UPS 系统故障(逆变器告警、充电器告警、电池告警、以及旁路电源告警),UPS电池热熔起火,电池泄露。 3.主要网络设备、服务器设备1 台或以上严重故障或者被黑客攻击及病毒爆发。 4.重要设备发现被盗。 5.重大政治事件或紧急事件的发生。 上述情况任意一项发生界定为紧急状态,需要根据情况启动应急预案。 二、应急预案处理的组织实施流程 1.紧急状态发生后,值班人员应立即通知部门负责人和专责人员,并做适当的应急处理,部门负责人应该立即通知上级领导。 2.专责人员应立即赶到现场,确定事故处理方案并向部门负责人汇报情况。 3.部门负责人收到通知后应立即赶到现场并组织相关专业维护人员实施应急处理或故障处理。 4.部门负责人和专责人员在事故处理完毕后要向直接领导详细汇报情况,在领导的主持下对应急预案的执行情况进行分析、评估、总结。 5.每年应至少进行一次预案演练,必须保证相关成员参加。 三、应急预案处理的技术实施流程 (一)电源系统 1. 中心机房发生长时间停电(1小时以上)时,值班人员或UPS专责人员应及时通知数 据中心有关人员关掉UPS所供电的服务器设备,保证在UPS电池供电结束

前完成设备关闭。当电池容量告警时,UPS专责人员按操作程序逐一关闭系统 设备,恢复送电时及时启动系统并进行系统及业务使用验证工作,防止系统瘫痪。 2. 中心UPS系统故障(逆变器告警、充电器告警、电池告警,以及旁路电源告警) 时,UPS专责人员应认真检查设备的告警信息并做好记录。在不能及时维修好时 应及时与设备供货商联系尽快修复。 3. UPS系统在旁路工作状态时,应特别引起重视。如此时发生突然停电,将有可能 造成系统瘫痪。 4. 专责人员要做好UPS的日常检查,并做好记录。发现UPS电池泄露应联系厂家处 理。 5. UPS电池出现热熔冒烟,值班人员或UPS专责人员应立即关闭相关电池组供电开关, 切断直流供电系统。 (二)火灾事件 1.处置火灾事故的组织:物业管理值班人员,保卫处值班人员,数据中心人员。发现火情后应迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场采取必要的隔离措施隔离火灾并进行扑救, 及时关闭应用服务器和网络设备,断开事故部位电源。 2.报警程序:即刻通知部门领导、保卫处及相关部门值班人员,根据火情大小如 需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“xx 楼栋xxx机房发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机,派出人员到各 路口等待引导消防车辆。 3.扑救方法: 1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。 2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 3)扑救UPS电池火灾,只能使用1211型灭火器或者干粉灭火器。 4 .注意事项:

机房故障应急预案

信息化管理中心机房故障应急预案为科学应对网络与信息安全突发事件,提高信息化管理中心机房处理突发信息化网络事件的能力,建立健全信息化安全机制,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息化安全各类突发事件的危害和影响,特制订信息化管理中心机房故障应急预案。 本预案坚持“统一领导、协调配合、明确责任、依法规范、条块结合、整合资源、防范为主、加强监控”的原则。适用于信息化管理中心机房可能发生的网络与信息化安全突发事件。 信息化管理中心成立信息化安全小组,为信息化管理中心常设机构。应急小组组长:冯立强;副组长:郭永明;组员:李松洋,宋智恒。 一、机房漏水防治应急预案 ⑴发生机房漏水后,第一目击者应立即通知网络与信息化安全小组。 ⑵若空调系统出现渗漏水,应立即停止故障空调,将机房内的积水清除干净,并及时联系设备供应方进行处理,必要情况下可以临时用电扇对服务器进行降温。 ⑶若为墙体或窗户渗漏水,应立即通知总公司办公室,及时清除积水,进行墙体或窗户维修,避免不必要的损失。

二、设备发生被盗或人为损害事件应急预案 ⑴发生设备被盗或有人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告信息化安全小组,同时保护好现场。 ⑵信息化安全小组接报后,通知安全保卫部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。 ⑶事件当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向信息化安全小组汇报。 ⑷信息化安全小组召开会议研讨,事态严重时,应向集团总公司相关领导报告,请示进一步处理的决策。 三、机房长时间停电应急预案 接到长时间停电通知后,应及时通过网站发布或电话通知停电通告,要求内网用户在停电前停止办公、保存数据并正常关机。由于中心机房UPS供电设计时间为2小时,故在停电1小时50分后,应当关闭所有机房内设备。 四、通信网络故障应急预案 ⑴发生通信网络故障后,计算机操作员应及时将信息告知信息化安全小组,并通知负责人员进行处理。 ⑵信息化网络管理人员与负责人及时查清通信网络故障位置,或告知相关通信网络运营商,请求协助查清原因,同时,隔离故障区域,

机房应急预案

机房应急预案 机房应急预案 随着我中心信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生的或者已经发生事故 的损害程度减轻到最低,确保交易中心软硬件正常运行网络畅通,特制定本应急处置预案。 1.1机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施、黑客攻击、病毒攻击、恐 怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏 1.2应急处理人员组织机构

组织机构图 1.3信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各个方面的作用,共同构筑信息与网络安全保障体系。 2?快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,快速处置,最大程度地减少危害和影响 3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责

任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处置工作的管理职责。 4.常备不懈。加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件的应急处置的科学化、程序化与规范化。 1.4网络设备、服务器及存储设备故障处理 1.4.1排错流程 硬件故障 服务器前面板相关 指示灯异常显示 查看系统日志、任务 管理器、程序状 态等 L 综合判断,列出原因 编写故障文档 故障发生 软件故障 判定 结束

机房停电事件应急预案

XXXXXX机房停电应急预案 (V 1.0) IT 运维 2008-11-4 目录

机房停电事件应急预案 1.总则 1.1目的 为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。 1.2工作原则 (1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。 (2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。 (4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。 1.3适用范围 所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。 2.组织机构及职责 2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次) 规划运营:主要联系人及联系方式: IT 主要联系人及联系方式 Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作) 各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责 1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。 2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。 3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。 3. IT部门应急预案 3.1机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。 ⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。 (3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。 (4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。 (5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,备

信息化管理中心机房故障应急预案

信息化管理中心机房故障应急预案 为科学应对网络与信息安全突发事件,提高信息化管理中心机房处理突发信息化网络事件的能力,建立健全信息化安全机制,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息化安全各类突发事件的危害和影响,特制订信息化管理中心机房故障应急预案。 本预案坚持“统一领导、协调配合、明确责任、依法规范、条块结合、整合资源、防范为主、加强监控”的原则。适用于信息化管理中心机房可能发生的网络与信息化安全突发事件。 信息化管理中心成立信息化安全小组,为信息化管理中心常设机构。应急小组组长:冯立强;副组长:郭永明;组员:李松洋,宋智恒。 一、机房漏水防治应急预案 ⑴ 发生机房漏水后,第一目击者应立即通知网络与信息化安全小组。 ⑵ 若空调系统出现渗漏水,应立即停止故障空调,将机房内的积水清除干净,并及时联系设备供应方进行处理,必要情况下可以临时用电扇对服务器进行降温。

⑶ 若为墙体或窗户渗漏水,应立即通知总公司办公室,及时清除积水,进行墙体或窗户维修,避免不必要的损失。 二、设备发生被盗或人为损害事件应急预案 ⑴ 发生设备被盗或有人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告信息化安全小组,同时保护好现场。 ⑵信息化安全小组接报后,通知安全保卫部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。 ⑶ 事件当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向信息化安全小组汇报。 ⑷ 信息化安全小组召开会议研讨,事态严重时,应向集团总公司相关领导报告,请示进一步处理的决策。 三、机房长时间停电应急预案 接到长时间停电通知后,应及时通过网站发布或电话通知停电通告,要求内网用户在停电前停止办公、保存数据并正常关机。由于中心机房UPS供电设计时间为2小时,故在停电1小时50分后,应当关闭所有机房内设备。 四、通信网络故障应急预案 ⑴ 发生通信网络故障后,计算机操作员应及时将信息告知信息化安全小组,并通知负责人员进行处理。

中心机房应急预案

中心机房应急预案 一、系统故障应急流程 1.1 系统故障应急流程说明 一、故障发生 系统运维服务小组可从以下途径得知故障的发生: 1)运维服务中心通过网管告警发现故障 2)维护站点通过维护巡检发现故障 3)用户发现故障,报给呼叫中心 4)驻场工程师发现故障 二、报障受理 监控系统运维服务小组得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人或单位详细了解系统故障情况。 三、信息研判 运维服务小组根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定采用一般故障处理流程还是立即启动系统突发故障应急处理预案。 四、预案启动 如需启动应急预案,则立刻通知系统突发故障应急领导小组,由领导小组启动应急预案,对系统突发故障应急事件进行全面管控处理。 五、资源确认 系统突发故障应急预案启动后,首先是根据现场突发故障实际状况、紧急程度、技术难度、备品备件等情况对相关资源(主要是参与人员)依据经验进行调度和确认,主要有以下资源: 我公司技术支持人员; 相关厂家技术支持人员; 我公司聘请的技术专家

另外,如果现有资源不能满足应急需要的,可同时启动我公司内部的资源应急调度流程。 六、预案执行 按照既定的预案进行突发故障抢修,如遇到问题及时向系统突发故障应急领导小组汇报。 七、预案终止 预案的终止时间由故障现场技术人员根据现场的实际进展情况,在与用户单位有关部门协调后报系统突发故障应急领导小组决定。 八、结果上报 预案中止后,相关预案参与人员将整个事件过程中所有收发信息、领导批示、事故调查报告、现场录像、图片等材料及时整理归档,并总结事件处理过程中的经验和教训,修改、完善事件应急预案。然后集中上报至系统突发故障应急领导小组。 应急流程管理报告填写指南 编号:(格式为D0405-日期+两位序列号,其中日期按“yyyy+mm+dd”格式,2位序列号根据日期从01起顺序递增,例如D0405-2010031401,表示2010年3月14日第1张应急流程管理报告。) 报告日期:年月日至年月日(统计时间段) 报告人签名:服务主管签名:

机房应急预案-详细版

机房应急预案 随着我院信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。 1.1 机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 1.2 应急处理人员组织机构 1.3 应急机构人员岗位职责

1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员; (2)提供必须的紧急响应设备; (3)在紧急情况下全面负责紧急行动; (4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责; (2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况; (2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制; (3)听从上级指挥人员的指挥。 1.4 信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各方面的作用,共同构筑信息与网络安全保障体系。 2.快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,迅速处置,最大程度地减少危害和影响。 3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处置工作的管理职责。 4.以人为本。把保障人员以及公共利益的安全作为首要任务。 5.常备不懈。加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

数据中心机房应急预案23920

中心机房应急预案及管理办法 第一章总则 第一条为规范我所网络中心机房设备管理,提高处理机房突发事件的能力,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大限度地减少突发事件造成的危害,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息化建设员工遵循守则》及《企业信息安全管理制度》等相关管理规定等,制定《网络中心机房应急预案及管理办法》(以下简称管理办法)。如发现机房设备故障应及时向上级领导报告,并负责计算机及外设的日常维护与排除故障,在遇到设备保修范围内的故障时,应及时催促供应单位上门或将机器送修; 第六条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装和调测等无关的工作; 第七条如其他人员需使用机房内设备应向机房负责人提交申请,经主管人员审核签字后,将书面申请提交信管部存档后方可借用机房内的设备; 第八条做好防火、防雨、防湿、防盗工作,注意用电安全;机房内的环境要每周检查温度、

机房应急预案处理办法

机房应急预案 随着我公司信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 1.2 应急处理人员组织机构员组织机构 1.3 应急机构人员岗位职责 1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员;(2)提供必须的紧急响应设备;(3)在紧急情况下全面负责紧急行动;(4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职

责;(2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况;(2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制;(3)听从上级指挥人员的指挥。 1.5 机房应急开关机具体措施 机房各设备关闭顺序如下:

IDC机房应急预案模板

×××项目 应急预案手册 政府采购编号:××× 业主单位:×××公司 建设单位:×××公司 监理单位:×××公司 ××××年××月

目录 一、×××应急预案 (3) 1机房系统故障处理通则 (3) 1.1 故障等级 (3) 1.2 故障处理与通报制度 (4) 2机房动力应急预案 (6) 2.1 机房停电故障: (6) 2.1.1 准备工作: (6) 2.1.2 停电情况下处理方式: (6) 2.1.3 市电恢复后的操作: (8) 2.2 UPS故障处理 (8) 2.3 开关电源整流模块故障的紧急处理方案 (9) 2.4 机房空调及局部过热故障的紧急处理方案 (10) 2.4.1 机房空调故障的应急处理步骤 (10) 2.4.2 机房局部设备温升过快或过热的处理步骤 (11) 2.5 应急方案处理过程中非常事件的处理 (11) 3机房防汛应急预案 (12) 3.1 防汛应急预案内容 (12) 3.1.1 第一预案 (12) 3.1.2 第二预案 (12) 3.1.3 第三预案 (12) 3.1.4 第四预案 (12) 4机房防火应急预案 (13) 4.1 应急保障原则 (13) 4.2 火灾事故应急处理流程及措施 (13)

一、×××应急预案 1 机房系统故障处理通则 凡系统发生故障时,网管运行监控负责人必须立即组织抢修,不得拖延。 运行监控人员均应熟悉故障紧急处理流程,熟练掌握操作步骤和方法。 运行监控管理人员应如实上报故障情况,故障报告应当做到时间清、原因清、结果清。 重大故障和严重故障要报上级业务主管领导。对已处理的重大故障和严重故障,事后必须做故障分析,查清故障原因,确定故障性质和责任,采取防范措施,避免同类故障再次发生。 故障处理基本原则:先重点后一般;先调通后维修。 1.1 故障等级 网管系统的故障等级共分三类: 1、重大故障 在系统运行期间,关键设备(包括传输或其它专业所属设备)、软件故障造成所有网管业务中断超过24小时。 2、严重故障 在系统运行期间,关键设备(包括传输或其它专业所属设备)、软件故障造成下列情况之一的系统故障: (1)所有网管业务中断超过12小时但不超过24小时; (2)网管个别业务中断超过24小时;

机房应急预案处理办法

机房应急预案处理办法(总9 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

机房应急预案 随着我公司信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。 机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 应急处理人员组织机构员组织机构 应急机构人员岗位职责 1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人 员;(2)提供必须的紧急响应设备;(3)在紧急情况下全面负责紧急行动; (4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。2、应急副总指挥职责

(1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责;(2)根据获得的应急信息下达命令。3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况;(2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制;(3)听从上级指挥人员的指挥。 信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。IDC中心机房预防措施及应急预案

IDC机房维保预防措施及应急预案 IDC数据中心机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提,如果数据中心机房存在这样那样的不安全因素,从而导致发生数据中心机房事故,则整个信息系统的安全也就不可能实现。 随着网络信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是我们目前面临的一项重要任务。为确保系统及机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低。 1、维保预防措施 1、建立健全机房维保技术人员管理制度 1.1在正常工作日内,信息技术人员负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除故障隐患。 1.2周末、节假日及重大会议期间技术人员轮流值班,负责处理有关异常情况。 2、应提高对机房可靠性、可用性、安全性等方面的认识,既要重视信息系统安全,又要重视机房的运行维护管理,重视对计算机硬件、软件及网络设备的维护。要树立大局意识和忧患意识,对机房设施安全的重要性给予足够的重视。 3、应重点加强管理制度的执行。管理制度包括预防维护流程和紧急情况处理预案两个方面。要制定相应的管理制度,包括机房管理岗位制度、机房操作规程等,以明确岗位职责。为应对机房中可能会发生的紧急情况,如火灾、断电、数据丢失、设备失灵等,应按各种紧急情况分列处置措施,还要对预案进行演练。 4、应不断提高机房管理人员的技术水平。机房设施非常复杂,涉及很多专业和系统,