一、相关术语、符号及定义:

1、滚轧直螺纹钢筋连接接头

将钢筋端部用滚轧工艺加工成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根钢筋相互连接的钢筋接头。

2、丝头

经滚轧加工的带有螺纹的钢筋端部。

3、连接套筒

用以连接钢筋并有与丝头螺相对应内螺纹的连接件。

4、完整螺纹

牙顶和牙底均具有完整形状的螺纹。

5、不完整螺纹

牙顶或牙底不完整的螺纹。

6、螺尾

向钢筋表面过渡的牙底不连续螺纹。

7、有效螺纹

由完整螺纹和不完整螺纹组的螺纹,不包括螺尾。

8、螺纹中径

螺纹牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方,所构成的假想圆柱的直径。

9、P—螺纹螺距, mm。

10、G—滚轧直螺纹钢筋连接接头

二、相关检验工具及其用途

1、游标卡尺和直板钢尺:用于检验钢筋丝头长度及套筒外观尺寸。

2、通端螺纹环规和止端螺纹环规:用于检验丝头螺纹的尺寸。

3、通端螺纹塞规和止端螺纹塞规:用于检验套筒螺纹的尺寸。

4、力矩扳手:用于检验套筒连接是否拧紧达到规定的力矩值。

三、滚轧直螺纹套筒施工相关质量检验标准

表 3-1 标准型套筒的几何尺寸

钢筋规格螺纹直径( mm)套筒外径( mm)套筒长度( mm)1616.32445

2020.23155

2525.43765

3232.24775

表 3-2 连接套筒的质量检验标准

检验项目量具名称检验要求

外观质量目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷外形尺寸游标卡尺长度及外径应满足尺寸公差的要求通端螺纹塞规能顺利旋入连接套筒并达到旋合长度

螺纹尺寸

止端螺纹塞规塞规不能通过套筒内螺纹,但允许从套筒两端部分旋合,旋入量不超过3P( P 为螺距)

表 3-3 钢筋对应套筒的长度及钢筋车丝长度的要求

钢筋规格套筒有效长度钢筋车丝长度牙数(个)

(mm)( mm)

1645± 12510 2055± 13012 2565± 135.512 3275± 140.514

表 3-4 钢筋丝头质量检验方法及要求

序号检验项目检验方法检验要求

1螺纹圈数目测牙型饱满,完整丝扣圈数应满足相关要求

2丝头长度卡尺或专用量规应满足相关要求

通端螺纹环规能顺利旋入螺纹3螺纹直径允许环规与端部螺纹部分旋合,

止端螺纹环规

旋入量不应超过3P(P 为螺距)

表 3-5 直螺纹套筒接头拧紧力矩值

钢筋直径 /mm16202532拧紧力矩值 / (N.m)100200260320注:扭矩扳手的准确级别应选用10 级。

四、各工序质量控制要点

1、施工准备

钢筋滚轧剥丝加工前应加强对钢筋端部的检查,不得有弯曲、马蹄或截面不

规则现象。端头有弯曲、马蹄、不规则现象的应切去,切口端面宜与钢筋轴线垂

直。钢筋下料必须用砂轮切割机,不得用气割或钢筋截断机进行下料。

2、进场套筒的检查

套筒出厂应有合格证且应符合表3-1、 3-2、 3-2 中相关要求。

3、钢筋丝头加工

加工丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于0℃时,应掺入 15~20%亚硝酸钠。严禁用机油做切削液或不加切削液加工丝头。

操作人员按表 3-4 要求检查丝头加工质量,每加工10 个丝头用通、止环规检查一次,如有不合格丝头则应切去,查明原因并解决后重新加工螺纹。

作业班组应对每个丝头的加工质量进行自检,项目部质检员应以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽检10%且不应少于 10 个,并填写钢筋丝头

检验记录表。当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,

应对本批次全部钢筋丝头逐个进行检验,剔出不合格丝头切去,查明原因并解决

后重新加工螺纹。

经检验合格的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。

4、现场钢筋连接施工

注意做好对钢筋丝头的保护,为避免套筒长期暴露于空气中易产生锈蚀,要求现场墩柱钢筋本循环砼浇筑完毕后,钢筋上端的丝头不应留有套筒。应先用保护帽加盖在钢筋丝头上,等进行钢筋接长施工时才将套筒拧上。

滚轧直螺纹的连接时应首先检查套筒是否拧到位(允许丝扣外露1~2 扣),同时保证套筒内剩余长度不小于 1/2 套筒长度。为保证钢筋旋入套筒的垂直度要求,

接长钢筋施工时现场必须由两个人进行配合(一人在上方扶正,另一人施拧)且钢

筋的施拧部位不得超过距套筒 20cm,严禁站在外模平台上远离套筒位置接长钢筋及

拧紧施工。接长钢筋施工必须采用管钳或工作扳手进行,允许丝扣上下各外露 1~

2 扣,并用力矩扳手进行检验,检验合格后并好标记。

5、材料及成品保护

连接套筒在储存和使用过程中应妥善保存,避免雨淋、沾污或损伤。现场加工的丝头经检验合格后应套上保护帽或拧上连接套筒,按规格分类堆码整齐,在雨季或长期码放的情况下,要求对丝头采取防锈措施,端头并套上保护套。在钢筋运输过程中,要注意对丝头加以妥善保护,采取有效支垫措施,避免雨淋、沾

污及遭受机械损伤。在施工过程中,如果周期较长,为防止连接套筒锈蚀,钢筋上端丝头上一律不准上套筒,先加盖保护帽进行防护,待钢筋连接施工时方将套筒拧上去。

五、检验频率及质量检验记录表

1、进场套筒:按进场数量每500 个为一个检验批,不足500 个也按一个检验批,每批按10%随机抽查,其要求应符合表3-1、3-

2、3-3 有关要求。合格率应达到 95%,若小 95%,则应另抽取同样数量进行再次抽检,两次抽验平均合格

率不小于 95%时,则该批次合格。若平均合格率小于95%,则应逐个进行检查,剔除不合格产品进行退货处理。

2、钢筋丝头:班组逐个进行自检。对自检合格的丝头应由项目部质检人员

以一个工作班加工的丝头为一个检验批,按10%数量且不于 10 个随机抽检。判定标准同上,不合格产品应切除丝头重新加工。

3、现场钢筋连接:班组逐个进行自检。对自检合格的连接接头项目部质检

人员应正在施工的工程结构中随机抽取15%且数量不少于 75 个进行抽检,判定标准同上。但对于不合格接头中,抽取 3 根接头进行抗拉强度检测,若结果合格则可判定该批次质量合格。

4、钢筋丝头及钢筋连接接头质量验收记录见附表,此表由项目部专职质检

员或技术人员负责填写,签字存档。

现场钢筋丝加工质量检验记录表

工程名称钢筋规格抽检数量

工程部位生产班组代表数量

施工队伍生产日期接头类型

检验结果

钢筋丝头螺纹检验丝头外观检验

序号备注直径环通规环止规有效螺纹长度不完整螺纹外观检查

检验人:质检工程师:日期:

注:表中螺纹尺寸检验应按表3-3 、3-4要求执行,其中不完整螺纹不应超过2个螺纹。检验合格的项目在相应的格内打“√”不合格时打“×”,并在备注栏内加以标注说明。

现场钢筋接头质量检验记录表

工程名称钢筋规格抽检数量

工程部位施工班组代表数量

施工队伍施工日期接头类型

检验结果

钢筋外露有效螺纹检验

序号拧紧力矩值检验备注直径套筒上方套筒下方

检验人:质检工程师:日期:

注:表中拧紧力矩值按表3-5要求执行,外露有效螺纹为不超过2P。检验合格的项目在相应的格内打“√”不合格时打“×”,并在备注栏内加以标注说明。

钢筋直螺纹连接施工工 艺评定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录

钢筋直螺纹连接施工工艺评定 为加快基础的施工速度、优质完成工程施工任务,基础结构的筏板主筋连接采用钢筋直螺纹连接。基本原理是先将待连接钢筋端头表面纵、横肋剥落,然后滚轧成规整的直螺纹,再用相配套的带有内螺纹的套管将两钢筋相对拧紧连接成一体。根据钢材形变强化的原理,钢筋上滚轧出的直螺纹强度大幅度提高,足以弥补剥肋所造成的强度损失,且延性好,能充分发挥钢筋母材的强度和延性 1.工艺评定依据 1、《钢筋机械连接操作规程》(JGJ107-2010) 2、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、本工程结构施工图 2.基本规定 结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d 计算(d 为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定: 1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I 级接头的接头百分率可不受限制。

2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I 级接头,且接头百分率不应大于50%。 3、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 4、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。 5、接头端头距离钢筋弯曲点不得小于10倍钢筋直径。 6、不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级。3.施工准备 3.1技术准备 1、有项目总工组织,工程部、质检部、实验室参与,各钢筋加工工班参加,进行岗前技术培训。 2、对施工工艺进行技术交底。 3.2材料准备 1、连接套由生产厂家预先制作,螺纹的牙形、螺距等必须与套筒牙形、螺距一致,且经配套的量规检测合格,螺纹量规精度应符合6f要求。套筒出厂质量检验要求见下表:

钢筋直螺纹机械连接技术措施 5.1工艺原理 (1)将两根待接钢筋端部加工成直螺纹,旋入带有直螺纹的套筒中,从而将两端的钢筋连接起来 (2)钢筋直螺纹接头的特点 (3)钢筋的机械连接主要是通过螺纹或钢筋表面与连接套筒之间的机械咬合来传递拉力或压力,这种连接方式不受钢筋的化学成分、可焊性或气候等的影响,接头强度高,质量稳定。 (4)它能保持母材原有的力学性能,连接速度快,就位对中方便,能较好地解决钢筋排列拥挤的问题,特别适合在钢筋密集、钢筋较粗的情况下使用,而且工艺简单,安全可靠,可全天候施工,工效高,方便组织和管理。 5.2施工准备 (1)材料准备 ①钢筋:钢筋级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单: ②套筒:套筒外观尺寸符合要求,检验合格,有产品合格证,分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 (2)机具准备;钢筋套丝机、扳手、专用量具等。 工艺流程

5.3接头的性能和类型 (1)接头性能 为充分发挥钢筋母材的强度,连接套筒的设计强度不小于母材抗拉强度,即合格钢筋接头的抗拉试验结果为破坏部位位于母材上。 在施工过程中根据具体部位和使用场合,选用不同型式的套筒接头。 标准型是最常用的。套筒长度略大于2倍钢筋的直径,以Φ32钢筋为例套筒长度为72mm,钢筋丝扣长度为36mm,套筒拧入一端钢筋并用板手拧紧后,丝头端面即在套筒中央,现将另一端钢筋丝扣拧入,并用普通扳手拧紧钢筋,利用两端丝地顶力锁定套筒位置。 5.4施工要点 (1)粗直径钢筋直螺纹机械连接技术是将两根待接钢筋端部加工成直螺纹,旋入带有直螺纹的套筒中,从而将两端的钢筋连接起来。

钢筋的机械连接主要是通过螺纹或钢筋表面与连接套筒之间的机械咬合来传递拉力或压力,这种连接方式不受钢筋的化学成分、可焊性或气候等的影响,接头强度高,质量稳定:它能保持母材原有的力学性能,连接速度快,就位对中方便,能较好地解决钢筋排列拥挤的问题,特别适合在钢筋密集、钢筋较粗的情况下使用,而且工艺简单,安全可靠,可全天候施工,工效高,方便组织和管理;接头比锥螺纹强度更高、安装更方便。 (2)辽宁人民广播电台业务用房工程施工中,所有基础底板、地梁、框架柱(梁)、剪力墙暗柱(梁)直径≥18mm的螺纹钢筋全部采用了等强直螺纹连接技术,通过对这项技术的应用,我们既保证了施工质量,又加快了施工速度,还取得了可喜的经济效益。

直螺纹套筒连接的技术 规范要求 The manuscript was revised on the evening of 2021

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同

直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 人员准备

直螺纹套筒规 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50 ±0.5 ±0.5 6H/GB197-81 >50 ±0.01D ±0.5 6H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验 项目 量具名 称 检验要求 1 外观 质量 目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型 尺寸卡尺或 专用量 长度及外径应满足图纸要求

规 3 螺纹 尺寸通端螺 纹赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛 规允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于 15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限

重庆市轨道环线二期土建七标鹅公岩轨道专用桥 直螺纹连接作业指导书 编制:王森 审核:裴野 批准:刘志

目录 1.目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.适用范围 (1) 4.技术准备 (1) 5.人员组织 (1) 劳动力组织统计表 (1) 6.材料要求 (2) 7.机具配备 (2) 7.1钢筋剥肋滚压直螺纹机 (2) 7.2限位挡铁 (2) 7.3螺纹环规 (2) 7.4力矩扳手 (3) 7.5辅助机具 (3) 8. 施工工艺流程 (3) 8.1直螺纹连接丝头加工施工工艺流程: (3) 8.2施工现场钢筋直螺纹连接工艺流程: (3) 9.施工作业方法及要求 (3) 9.1丝头加工作业方法 (3) 9.2施工现场钢筋直螺纹连接方法 (4) 9.3注意事项 (5) 9.4检验标准 (5) 10. 质量控制要点及措施 (7) 10.1质量控制要点 (7) 10.2.质量控制措施 (7) 10.3成品保护 (8) 11.安全控制员要点及措施 (8)

直螺纹连接作业指导书 1.目的 明确直螺纹连接施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,指导、规范直螺纹连接作业。 2.编制依据 《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》 施工图设计文件 3.适用范围 适用于鹅公岩轨道专用桥现浇混凝土的钢筋工程,主要是将钢筋直径≥Φ22钢筋端部滚压成螺纹并用连接套筒将两根钢筋连接成一体。 4.技术准备 4.1参加剥肋滚轧直螺纹钢筋连接施工的操作人员必须经过技术培训,并经考核合格后持证上岗。 4.2所有钢筋必须有出厂合格证及复验报告,套筒应有出厂合格证,两端应有保护盖,套筒表面应有规格标记,进场时质检员应复检合格后方可用到工程上,钢筋直螺纹加工必须有检验记录。 4.3滚轧直螺纹钢筋接头(型式检验)检验报告,与施工相配套的牙形规、卡规(或环规)和塞规。 4.4钢筋下料时必须符合下列规定: 4.4.1由于设计或施工的需要,有时接头位置无法避开梁端、柱端的箍筋加密区,则可根据经验适当放宽,在该处设置接头。但应限制接头钢筋面积百分率不超过50%。 4.4.2接头端头距钢筋受弯点不得小于钢筋直径的10倍长度。 4.4.3钢筋连接套的砼保护层厚度应满足《混凝土结构设计规范》中受力钢筋砼保护层最小厚度的要求,且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 4.5直螺纹套丝机等机械设备需经维修试用,测力扳手经校验。 4.6螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 5.人员组织 劳动力组织统计表

钢筋笼对接(机械连接)施工要点 一、适用范围:桩基、墩柱。 二、连接方式:直螺纹套筒(机械连接);套筒规格:6cm。 三、钢筋笼如下图所示:

四、钢筋笼加工要点: 1、按照图纸长度下料,钢筋一长一短为一组,将接头错开。 2、钢筋丝头加工:将上图1号钢筋笼的所有钢筋按加长丝头加工,如上图(6cm),2号钢筋笼所有钢筋按3cm丝头加工,如上图。 3、将套筒(6cm)逐根拧至加长丝头一侧,如上图钢筋对接前。 4、每组钢筋头对齐后将套筒拧至3cm一侧,使一组钢筋连接成为一整根,并依次将所有钢筋一一连接,如上图钢筋对接后。 5、将对接好的钢筋按设计加工成钢筋笼。 6、找钢筋笼的一组钢筋,做好标记,如上图所示:都标记为1号钢筋。

7、将全部套筒拧至加长丝头一侧,钢筋笼至此将分为1号、2号两节。 五、钢筋笼运到施工现场后,二次对接要点(以桩基钢筋为例): 1、将2号钢筋笼下放到桩基孔内,在孔口固定平稳,确保钢筋笼处于竖直状态。 2、起吊1号钢筋笼,尽可能处于竖直状态,找到做好标记的1号钢筋,对齐后将套筒拧至3cm一端,直至拧紧套筒(此步骤极为重要)。 3、调整1号钢筋笼竖直度,尽可能将所有钢筋接头一一对齐,然后以1号钢筋为中心,依次向两边将对齐的钢筋套筒全部拧至3cm一端,直至拧紧。个别钢筋头未对齐的暂放,先不拧套筒。 4、能对齐钢筋全部连接完成后,稍稍调整吊起的1号钢筋笼,使剩余的钢筋头对齐,然后一一拧紧。至此1号、2号两节钢筋笼又对接成一个整体。 5、下放钢筋笼直至满足施工要求。 六、桩基声测管安设(根据钢筋笼同为两节安设): 1、将声测管第二节与2号钢筋笼按设计要求绑扎,且要对应的绑扎到一根钢筋上,一定要绑扎牢固。长度要达到1号、2号钢筋笼接头部位的,长短相错的中间位置即可(此位置便于施工)。 2、找到1号钢筋笼中与第二节钢筋笼声测管所对应的钢筋,然后将第一节声测管分别与找出的对应钢筋一一绑扎。 注意绑扎要点:声测管下口用挂钩挂住,挂钩如上图所示,下口高度要比1号、2号钢筋笼长短相错的中间位置高出20/30cm即可。

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

钢筋直螺纹连接作业指导 1. 剥肋滚压直螺纹加工 采用钢筋剥肋滚丝机(型号:GHG40),先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,使钢筋滚丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。根据钢筋型号选择滚丝轮型号Φ20、Φ22为A25,Φ25、Φ28、Φ32为A30,Φ36为A35。 剥肋滚丝头加工尺寸应符合下表的规定。丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距),钢筋的规格为Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32、Φ36,剥肋滚丝头加工尺寸参数如下表: 操作工人应按上表的要求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3P。经自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽样10%,且不得少于10个。当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进行检验,切去不合格丝头,查明原因,并重新加工螺纹。 图1剥肋滚压丝头质量检查 2. 现场连接施工 1.连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 2.根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法。 3.滚压直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互

顶紧,接头拧紧力矩应符合规定。 4.经拧紧后的滚压直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。 图2标准型接头安装安装 3. 接头质量检验 1.工程中应用滚压直螺纹接头时,技术提供单位应提交有效的型式检验报告。接头要求: a、Φ20与Φ20直螺纹套筒连接:螺纹直径M20.2×2.5,套筒外径31mm,套筒长度55mm。丝头的加工长度为30mm。 b、Φ22与Φ22直螺纹套筒连接:螺纹直径M23×2.5,套筒外径33mm,套筒长度60mm。丝头的加工长度为32.5mm。 c、Φ25与Φ25直螺纹套筒连接:螺纹直径M26×3,套筒外径37mm,套筒长度65mm。丝头的加工长度为35.5mm。 d、Φ28与Φ28直螺纹套筒连接:螺纹直径M29×3,套筒外径41mm,套筒长度70mm。丝头的加工长度为38mm。 e、Φ32与Φ32直螺纹套筒连接:螺纹直径M33×3,套筒外径47mm,套筒长度75mm。丝头的加工长度为40.5mm。 f、Φ36与Φ36直螺纹套筒连接:螺纹直径M37×3,套筒外径53mm,套筒长度85mm。丝头的加工长度为45.5mm。 2.钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验。工艺检验应符合下列要求: (1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; (2)接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验;

摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词:钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋

挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表1-1 钢套筒型号及几尺寸表表1-2 套筒尺寸的允偏差(mm)表1-3

直螺纹套筒连接的技术规要求 直螺纹套筒规 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径

可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。

直螺纹套筒施工规范 1、剥肋滚丝头加工尺寸应符合Φ25,剥肋直径23.7±0. 2、螺纹尺寸M26× 3、丝头 长度35、完整丝扣圈数≥9规定。丝头加工长度为标准型套铜长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 2、操作工作应按下表的要求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检 查一次,经自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽样10%,且不得少于10个。当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进行检验,切去不合格丝头,查明原因,并重新加工螺纹。 滚压直螺纹接头用连接套筒,采用优质碳素结构钢。连接套筒的类型有:标准型、正反丝扣型、变径型、可调型等。 滚压直螺纹接头用连接套筒的规格与尺寸应符合Φ25,螺纹直径M26×3、套筒外径39、套筒长度70的规定。 现场连接施工 (1)、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净完好无损。 (2)、采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢靠,连接套筒的外露端应有保护盖。 (3)、滚压直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧矩应符合下表的规定。扭力扳手的精度为±5%。 直螺纹钢筋接头拧紧力矩值(如图) (4)、经拧紧后的滚压直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。 (5)、根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法。 接头质量检验 (1)、工程中应用滚压直螺纹接头时,技术提供单位应提交有效的型式检验报告。 (2)、钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验。施工工艺检验应符合下列要求。 a、每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。 b、接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。 c、3根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别钢筋抗拉强度的标准值,同时尚应小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。 (3)、现场检验应进行拧紧力矩检验和单向拉伸强度试验。对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。 (4)、用扭力扳手按表规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。抽检数量为:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构个的接头抽检数不得少于一个接头,基础、墙、板构件每100个接头为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格;如有一个接头不合格,则该验收批接

桩基钢筋笼采用分体式直螺纹套筒连接 快速施工工法 1 前言 桩基施工中钢筋笼的对接一直是困扰施工单位的一个难题,钢筋笼对接时间一般占整个钢筋笼下笼时间的70~80%左右,因此钢筋笼的对接速度直接影响到下笼的时间,特别是在一些地质条件不好的地区,威胁到成桩的质量。针对上述问题,我们采用了分体钢筋套筒接头,目的就是为了提高钢筋笼对接的速度,缩短下笼时间,保证成桩质量。 分体式钢筋套筒接头是以剥肋滚压直螺纹连接技术为基础衍生出的一种新的接头型式,其施工方法和施工组织较钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法有较大的改变,该接头由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院(廊坊凯博建设机械科技有限公司)开发,为国内外首创,已取得实用新型专利(专利号ZL2.3),正在申报发明专利。 2008年分体式套筒接头首次研制成功后,应用桩基施工中,取得了很好的效果,接头施工适应性强。 2 工法特点 工法特点可总结为:多、快、好、省,即通过大量应用,达到快速施工的目的,有效缩短工期,施工质量稳定、降低成本)。 2.1 对接施工速度快,能有效的节约桩基施工时间,缩短施工工期。 2.2连接强度高,接头质量可靠。接头强度达到行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107中最高等级——Ⅰ级接头性能要求; 2.3丝头加工及现场连接操作简便,安全可靠; 2.4套筒与钢筋丝头结合紧密,性能稳定可靠; 2.5采用正反丝扣型套筒,通过转动套筒可少量调整两根已连接钢筋端面的间距,便于施工; 2.6连接后两根钢筋处于同一轴线,对中性好; 2.7丝头加工设备及套筒压接机功率小,耗电少,不需专用配电,无明火作业,

可全天候施工,环保节能。 2.8对比普通的焊接施工工艺,能有效降低造价,节约资金。 3 适用范围 由于分体式套筒钢筋接头性能可靠、工艺简单,连接作业时不需要拧钢筋,多根钢筋组成的构件在对齐后每个套筒可单独进行连接施工,因此可广泛应用于各种结构的粗钢筋连接施工中,特别适合钢筋笼对接、预制构件与现浇混凝土间的钢筋连接、地下连续墙与梁、板的连接、钢构件之间的钢筋连接施工。 4 工艺原理 分体式套筒钢筋接头是一种新型的剥肋滚压直螺纹接头型式,其工艺原理是将两根待连接钢筋的螺纹丝头用两个半圆形的螺纹套筒扣紧,丝头螺纹与半圆形套筒螺纹紧密咬合,再通过锁套将两个半圆套筒及钢筋丝头锁紧,使之连成一体而达到连接的目的。由于锁套及套筒的锥度小于自锁角,因此锁套锁紧后不会自行脱落,接头质量稳定、性能可靠。分体式套筒钢筋接头结构示意图如图4-1、分体式套筒钢筋接头拼装前、后图片如图4-2所示。 分体式套筒接头连接时,不需要钢筋的转动,使已成型的钢筋笼构件可以轻松实现对接。 图4-1 分体式套筒钢筋接头结构示意图

大直径超长钻孔桩钢筋笼快速制作与安装施工工法 中铁四局集团有限公司 1.前言 近年来,随着桥梁跨径的增大,大直径超长钻孔桩在铁路和公路桥梁基础中得到广泛应用,相应的钢筋笼直径和长度也向大口径和超长方向发展。大直径超长钻孔桩钢筋笼具有节段多、自重大、接头多、易变形等结构特点,制造和安装工艺要求较高,传统的钢筋笼制造、安装工艺难以满足大直径超长钻孔桩施工的需要。 宁波铁路枢纽新建北环线工程甬江左线特大桥主桥为主跨468m钢-混混合梁斜拉桥,为满足索塔基础的Φ3.0m、桩长132.5m的钻孔灌注桩施工需要,课题组对“大直径超长钻孔桩钢筋笼快速制作与安装”施工进行技术研究,解决了大直径超长钢筋笼易变形、直螺纹套筒连接精度不易控制、钢筋笼安装不易定位等难题,实现了施工集约化、快速化,取得了良好的经济效益和社会效益。并申请了发明专利“大直径超长钻孔桩自由吊挂定位系统”(受理号:2.8),经总结施工经验形成该工法。 2.工法特点 2.1 采用长线加工法在定位胎具上分段同步制作钢筋笼。设计制造了一种胎座式钢筋笼加工模具,多节段同时加工,能够控制钢筋笼轴线偏差,保证主筋匹配对接精度。 2.2钢筋笼对接时相邻主筋采用直螺纹套筒错位反向对拧法,有效地解决了主筋间距小带来直螺纹套筒施拧不便的难题,大大地提高了施工效率。 2.3钢筋笼采用单主梁、双天车龙门吊吊装施工方法。利用龙门吊双钩可进行钢筋笼安装作业的同时也可进行钢筋笼吊起作业,方便快捷,提高了钢筋笼安装施工工效。 2.4安放钢筋笼时采用自由吊挂定位方法。在龙门吊双天车作业时,利用设计的“十”字型吊具进行多吊点吊装,吊具的上、下吊梁采用同心销轴连接,钢筋笼在悬吊状态可自由转动,解决了钢筋笼下放转动对位调整的难题。利用钢板挂钩与支撑平台对一般节段钢筋笼进行临时定位,钢板挂钩位置可自由调整;利用吊杆和吊挂定位环配合钢板挂钩对顶节钢筋笼定位,有效地解决了小间距主筋钢筋笼安放时定位难、精度低的问题。

直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±±6H/GB197-81 6H/GB197-81±±50>套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序检验量具名检验要求 号项目称 外观1表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷目测质量 长度及外径应满足图纸要求或尺卡型外2. 尺寸专用量规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛螺纹通端螺3赛规

允许从套筒两端部分旋合,旋入量不规尺寸纹赛规应超过 3P正反丝扣型常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至可转动钢筋的连接;变少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;可调型套筒用于两端不能转径型套筒用于不同直径钢筋的连接;当两端钢筋轴向位置也可用于拐铁处钢筋连接。动的钢筋连接,如在两个预制大型混凝土只能使用此种拉头形式,不能移动时,结构连接施工中的钢筋对接。技术准备:在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题:《混1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准且不得凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,。小于15nmm)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心2倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面至长度为钢筋直径的35 积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:%,50、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过a b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

钢筋接头直螺纹连接施工工艺标准 GXEJ/QB11-2004 适用范围:本标准适用于工业与民用建筑承受动荷作用及各抗震等级的钢筋混凝土结构中直径为20~50mm 的HRB335、HRB400级 (Ⅱ、Ⅲ级)钢筋的连接,尤其适用于要求发挥钢筋强度和延性的重要结构。钢筋接头直螺纹连接包括钢筋冷墩直螺纹连接、钢筋滚压直螺纹连接以及钢筋刹肋滚压直螺纹连接三种。 一、材料准备 (1) 材料的品种规格: 套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。 (2) 质量要求: 1) 钢筋质量要求: ①钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014)的要求,有原材质、复试报告和出厂合格证; ②钢筋应先调直再下料,并宜用切断机和砂轮片切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 2) 套筒与锁母材料质量要求: ①套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB 699规定; ②成品螺纹连接套应有产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表面应有规格标记。 二、主要机具 切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、环规、塞规)。 三、作业条件 (1) 钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件; (2) 钢筋连接用的套筒已检查合格,进入现场挂牌整齐码放; (3) 布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底。 四、操作工艺 (1) 钢筋滚压直螺纹连接 钢筋滚压直螺纹连接,是采用专门的滚压机床对钢筋端部进行滚压,螺纹一次成型。钢筋通过滚压螺纹,螺纹底部的材料没有被切削掉,而是被挤出来,加大了原有的直径。螺纹经滚压后材质发生硬化,强度约提高6%~8%,使螺纹对母材的削弱大力减少,其抗拉强度是母材实际抗拉强度的97%~100% ,强度性能十分稳定。 1) 加工要求 钢筋同径连接的加工要求,见表11-1。

HRB400 级钢筋的应用及粗直径钢筋直螺纹机械连接技术 级钢筋的应用及 一、 分项工程状况 T3B 工程地下二层,地上三层,建筑面积为 387057 ㎡。基础结构为钢筋 混凝土灌注桩及筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,建筑功能主要 为国际旅客的出发和到达空间和设施;连接 T3A 主楼的捷运系统车站;国际 旅客的行李处理系统等。 工程主体大面积采用 HRB400 新三级钢作为工程结构材料, 使用约 8 万吨, 直径 18mm 以上采用直螺纹机械连接,共有接头约 130 万个。 二、 关键技术的施工方法及创新点 1、 钢筋加工工艺 钢筋加工过程中要严格按下料尺寸加工,加工完毕后由技术员、质量检 查员、工长检查,合格的钢筋标识后方可使用。成品钢筋及原材一定要分类 堆放整齐,并且标识清楚,未经标识的不准使用。 1) 钢筋的调直 用钢筋调直机调直钢筋,钢筋调直后应平直、无局部弯曲。 2) 钢筋下料 A) 下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配,统筹配料;先断长料, 后断短料,减少短头,减少损耗。 B) 钢筋切断时应核对配料单,并进行钢筋试弯,检查料表尺寸与实际成型 的尺寸是否相符,无误后方可大量切断成型。 C) 在工作台设置控制下料长度的限位挡板,精确控制钢筋的下料长度。 D) 钢筋切断时,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保 安全。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切 除。 3) 钢筋弯曲成型 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋) ,根据钢筋料牌上标明的 尺寸,用石笔在钢筋上标示出各弯曲点位置,同时注意以下三个方面:

钢筋笼套筒焊接规范 篇一:桩基钢筋笼焊接及安装工艺流程 桩基钢筋笼焊接及安装工艺流程 1、材料及主要机具 、钢筋桩基钢筋笼钢筋满足《欧洲规范2:混凝土结构设计—第1-1 部分:一般规程与建筑设计规程》EN 1992-1-1:XX 中第三章及欧洲规范法国国家标准NF A35系列的要求。主要有直径为25mm、32mm、12mm、14mm的钢筋,直径≥25mm的钢筋采用滚轧直螺纹连接器接长,钢筋定尺长12m,连接器应符合欧洲规范法国国家标准NF A35-20的要求,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 、焊条牌号为THJ502规格E5003的碳钢焊条,主要用于抗拉强度等级为490MPa钢材料的焊接焊条,要求药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 、主要机具电焊机:BX1-500-1交流弧焊机5台,交流弧焊是一种满足焊接要求的特殊降压变压器。焊接时,焊接电弧的电压基本不随焊接电流变化,电焊机采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。 、其它机具焊接电缆、电焊钳、面罩。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋焊接电缆、电焊钳等。

2 、作业条件 、要求焊工能够熟练施焊。 、作业场地要有安全防护措施、防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 、管理人员做好现场施工技术交底工作。 3、施工操作工艺 、工艺流程 检查设备→选择焊接参数→确定焊接参数→施焊→质量检验。、检查电源、焊机及工具 焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。、选择焊接参数 根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 、施焊操作 1、引弧:引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。 2、定位:焊接时应先焊定位点再施焊。 3、运条:直线前进、横向摆动和送进焊条三个动作要协调平稳。 4、收弧:收弧时,应将熔池填满,注意不要在工作表面造成电弧擦伤。 型号为BX1-500-1的技术参数 4、焊接原理

直螺纹套筒规范

尺寸赛规套筒两端部分旋合,旋进量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术预备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个题目: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱真个箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3 职员预备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操纵职员,必须经过严格的专业技术培训,经主管部分考核合格,并获得相应的上岗证书方可进行上岗作业,严禁无证职员串岗、代岗。 2.4主要机具 等强剥肋滚压直螺纹所用的主要机具有砂轮切割机、直螺纹成型机、力矩扳手等。 3、主要施工方法 3.1 工艺流程:下料、平头→剥肋滚压螺纹→丝头检验→利用套筒连接→接头检验→完成 3.2 接头施工 1)切割下料 对端部不直的钢筋要预先调直,按规程要求,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,因此刀片式切断机和氧气吹割都无法满足加工精度要求,通长只有采用砂轮切割机,按配料长度逐根进行切割。 2)加工丝头 a、丝头的加工过程是:将待加工钢筋夹持在设备的台钳上,开动机器,扳动给进装置,动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,等滚压到调定位置后,设备自动停机并反转,将钢筋端部退出动力头,扳动进给装置将设备复位,钢筋丝头即加工完成。 b、加工丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于0℃时,应掺进15~20%亚硝酸钠。严禁用机油作切削液或不加切削液加工丝头。 c、丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 d、操纵工人应按下表的要求检查丝头的加工质量,每加工10个丝头用通、止环

直螺纹套筒连接技术交底记录 S301大林线二升一改建107国道、京广铁 路立交工程 交底内容: 一、 施工机具 钢筋剥肋滚压直螺纹机、环通规、环止规、力矩扳手、普通扳手、管钳、丝头卡板等。 二、 基本概况 本工程需套丝钢筋规格如下:直径》 16的钢筋采用直螺纹套筒连接。 三、 施工准备 1、 参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训, 经考核合格后方可持证上岗操作。 2、 钢筋应先调直再加工, 切口端面要与钢筋轴线垂直, 端头弯曲、马蹄形严重的要切去, 但不得用气割下料。 四、 施工工艺 1、 工艺流程: 预接:钢筋端面平头T 剥肋滚压螺纹T 丝头质量检验T 利用套简连接T 接头检验; 现场连接:钢筋就位T 拧下钢筋保护帽和套筒保护帽T 接头拧紧T 作标记T 质量检验。 2、 钢筋丝头加工: 1) 、按所需的钢筋规格调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。 2) 、钢筋丝头的牙形,螺距必须与连接的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累 计长度不大于一扣周长的1/2。 3) 、按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。 4) 、调整剥肋挡块及滚压行程开关位置, 保证剥肋及滚 压螺纹的长度符合丝头加工尺寸 的规定。 5) 、丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。 3、 钢筋丝头加工完成、 检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头 进行保护,以防螺纹钢筋丝头发生锈蚀,再一个就是在搬动或运输过程中被损坏或污染 , 丝 头。 4、 使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、 钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 交底项目 钢筋直螺纹套筒连接 施工队伍 桥梁施工队 工程名称 施工单位

相关文档
相关文档 最新文档