前言

为了贯彻、落实国家安全生产监督管理局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,安全生产是企业生存和发展的基本保证,“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产管理的方针,也是企业生产必须遵循的一条准则。

为了加强危险化学品的安全管理,提高加油站的安全管理水平,根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》,江西铜业集团公司**物业有限公司液化气站委托安全评价中心对其进行安全现状评价。

接受委托后,我公司根据该站提供的相关文件和技术资料,成立项目评价组,并组织安全专业技术评价人员到液化气站现场进行了实地检查。依据国家有关标准规范和现场的调研情况,对工艺、设备、平面布置及建筑、自然环境等方面作了深入的分析,确定了相应的评价单元及评价方法。在对其液化气站经营、储存过程中危险、有害因素的辩识与分析基础上,做出定性和定量评价,通过评价查找其存在的危险、有害因素和经营、储存过程中存在的问题,并提出了相应的安全对策措施。

关键词:危险、有害因素,重大危险源,评价单元、方法,定性定量计算,对策措施等。

目录

第一章概述4

1.1 评价单位4

1.2 单位评价范围4

1.3 评价依据4

1.4 评价程序5

第二章评价项目概述6

2.1 液化气站基本情况6

2.2 液化气站概况10

2.2.1 自然情况及周边环境10

2.2.2 主要建筑物10

2.2.3 操作流程11

2.2.4 电气11

2.2.5 消防设施11

2.2.6 安全设施11

2.2.7 安全生产管理12

第三章危险、有害因素分析13

3.1 危险物质危险、有害因素辩识与分析13

3.2 生产过程危险、有害因素辨识与分析16

3.2.1 设备、设施危险有害因素辨识及分析16

3.2.2 电气的危险、有害因素辨识及分析18

3.2.3 消防设施存在的危险、有害因素辨识及分析19

3.2.4 建构筑物危险、有害因素辨识及分析20

3.2.5 安全管理及工艺操作危险、有害因素辨识及分析20

3.2.6 其他危险、有害因素辨识及分析22

3.3 企业职工伤亡危险、有害因素分析22

3.3.1 心理、生理性危险、有害因素22

3.3.2 行为性危险、有害因素23

3.3.3 其他危险、有害因素23

第四章重大危险源辨识24

4.1 重大危险源辨识依据24

4.2 重大危险源辨识过程26

第五章评价单元的划分27

5.1 评价单元划分27

5.1.1 评价单元的划分原则27

5.1.2 评价单元的划分结果27

5.2 评价方法选择27

5.2.1 评价方法选择原则27

5.2.2 评价方法选择结果28

5.2.3 评价方法介绍28

5.3 评价单元和评价方法的对应关系31

第六章定量、定性评价及计算32

6.1 安全检查表分析32

6.6.1 安全检查表32

6.1.2 安全检查表检查结果40

6.2 事故树分析40

6.3 火灾、爆炸指数评价法分析43

第七章对策措施与建议49

7.1 对现场存在的不合格项的整改对策措施49

7.2 建议49

7.2.1 安全管理49

7.2.2 防火防爆50

7.2.3 其他51

第八章评价结论52

第一章概述

1.1 评价单位

**集团公司**物业有限公司液化气站

1.2 单位评价范围

该液化气站的贮罐区,消防设备与设施是否符合国家有关标准;鉴别和确定该液化气站存在的危险、危害因素,进行重大危险源识别,对其在经营销售液化气等危险化学品活动中潜在危险进行分析;对该液化气站在经营销售液化气危险化学品活动中所使用的储存、经营设施、设备、管理制度等是否符合国家有关规范和技术标准进行评价;单位主要负责人、安全管理人员以及其他从业人员、特种作业人员是否经过专业培训并取得上岗资格;是否有健全的安全管理制度、安全管理组织和事故应急救援预案等。

1.3 评价依据

1、《安全评价通则》 AQ8001-2007

2、《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006

3、《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》安监管管二字[2003]38号

4、《危险化学品经营许可证管理办法》原国家经贸委令第36号

5、《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号

6、《安全系统工程》天津大学出版社

7、《安全评价》煤炭工业出版社

8、《液化石油气》GB 11174-89

9、《危险品防火》化学工业出版社

1.4 评价程序

安全评价工作程序一般包括

(1) 前期准备

明确评价的范围,收集所需的各种资料,重点收集与现实运行状况有关的各种资料与数据,包括涉及到生产运行、设备管理、安全、职业危害、消防、技术检测等方面内容。依据生产经营单位提供的资料,按照确定的评价范围进行评价。

(2)危险、有害因素辨识

针对燃气经营企业的地理位置、周边环境、经营运行情况及工艺、设备的特点,采用科学、合理的评价方法,进行危险、有害因素辨识和危险性分析,确定主要危险部位、物料的主要危险特性,有无重大危险源,以及可能导致重大事故的缺陷和隐患。

(3)评价单元的划分

由危险、有害因素辨识和工艺过程了解的结果,确定和划分评价单元。

(4)定性、定量评价

根据燃气经营企业的特点,确定评价的模式及采用的评价方法。运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素逐一分析,给出引起燃气经营企业事故发生的致因因素、影响因素和事故严重程度,为制定安全对策措施提供科学依据。

(5)确定安全对策措施及建议

1)安全技术对策措施

2)安全管理对策措施

(6)确定评价结论

根据评价结果明确指出燃气经营企业当前的安全状态水平,提出安全可接受程度的意见,客观提出解决问题的办法。

(7)安全评价报告完成

燃气经营企业安全评价报告是燃气经营企业安全评价过程的记录,将安全评价的过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果等写入安全评价报告。

第二章评价项目概述

2.1液化气站基本情况

液化气站的基本情况见表1、表2、表3、表4、表5。液化气站提供的各类证件、文件、资料的原件复印件见表6

表1 企业基本情况表

表2 危险源周边环境基本情况表

表3 气站主要经营销售设施情况

表4 气站主要消防安全设施、工器具配备情况

表5 贮罐区基本情况表

表6 气站各类证件、文件、资料的原件复印件清单

2.2液化气站概况

2.2.1自然情况及周边环境

本气站占地面积约为4200m2,在规划居住用地范围内。东面离罐区约150m有一加油库,约45m为化验室,约40m有一高压供电线路,杆高12m,距东面外墙约20m;南面为山林和荒地,距离罐区250m以外有一11万伏高压供电线路;西面是山林和荒地;北面有数栋民宅,距离罐区约70m。地貌属丘陵山地,大部分为草地和灌木覆盖。大门位于东北角,只有一个出入口,有一消防水池位于东面墙外面,有水约300m3,灌区西侧有一个地面消防栓,型号为SS100-1.6,互为备用。贮罐区设在站南一侧,距东、南、西、北防护墙分别为20、27、16、56m。贮罐区周围设有1m高的防火墙,距离罐体约4m,烃房16m2和充装台(敝开式)为30m2,距罐区21m,空瓶库15m2位于充装台东,距充装台10m。周围无重要活动场所、公用设施、重要设施。卸气区位于烃房充装台无门窗无洞口非燃烧实体墙南侧,距大门约35m,整个气站设有 2.2m 高防护墙。大门口外建有值班室、配电房、办公室、消防泵房及员工生活用房。距罐区大于65m配有两台离心式水泵。站内形成环形消防通道,宽约3m。

贮罐区(14.5×13.5m)南北向平行放置3只卧式贮罐,罐现浇砼基础高1.5m,贮罐区设有1.0m高防火墙。贮罐区设备安装、检测正常。设置了安全标志、安全色。

2.2.2主要建筑物

充装房一间(敝开式)30m2,烃泵、压缩机房约16m2,空瓶库房约15m2,均为砖

墙混凝土现浇顶房一层耐火等级为二级;办公室、生活宿舍、值班室和配电房、消防泵房均为砖墙混凝土房一层,总建筑面积约200m2,耐火等级为二级。

2.2.3操作流程

LPG卸料管线液相为DN50,气相为DN25敷设到卸气口,通过高压橡胶软管分别与液化气槽罐车上的相应接口连接,启动压缩机,将气相压力提高到1.5MPa左右,利用气、液相的压差将LPG压送至贮罐中。

贮罐中液化气通过泵前过滤器,经烃泵加压进行钢瓶充装。必要时,先进行空瓶残液抽除,但要留有一定的余压。

2.2.4电气

气站由站外引入一路380V供电线路。配电室、值班室、消防泵房设在站外,站内采用地下接线方式。

2.2.5消防设施

消防设施见表4。LPG贮罐设有冷却喷淋装置,LPG贮罐设有1m高的防火围堰及2.2m防护围墙,充装台及压缩机房配有8kg手提式干粉灭火器3只,空瓶库内有手推车贮压式35kg干粉灭火器2只,8kg瓶式灭火器7只、值班室有8kg瓶式灭火器1只,贮罐区未设置灭火器。贮罐区有2套SP-1102型防爆型可燃气体检测仪,报警器安装在值班室,报警器性能良好。有消防水泵IS100-80-160、IS100-65-200型各1台。消防水池容量约300m3,罐区西侧有一个地面消防栓,型号为SS100-1.6。该站消防系统与消防水池水互为备用,保证该站的消防用水。

2.2.6安全设施

LPG贮罐,(1#、2#)2个液化气贮罐设有1个A42F—25,DN50安全阀,3#贮罐设有1个A21F—25安全阀,安全阀其与贮罐之间有切断阀,安全阀未安装放散管和阻火器,其管口离地约5m高,贮罐有1个紧急放空阀,设有压力表、板式玻璃液位计、温度计,罐底设有排污阀。

LPG液相输料管上设有紧急切断阀。为防止管道内压力升高,设置安全阀,安全

阀安装有放散管。

液化石油气气体压缩机、烃泵电机采用防爆型电机,电机采用短路保护、低压保护和过负荷保护,充装台未安装防静电保护装置。

LPG贮罐区无照明,压缩机房、充装台照明为防爆型,接线符合防爆要求。

LPG为二类防雷,1套防雷接地极网,罐区设有独立式避雷针1支,H=28m;防雷接地与地网连接;LPG气、液相管线进行了静电接地,管道法兰间部分采用铜片跨接,经瑞昌市雷电防护管理局检测该气站避雷装置符合国家规范要求。 LPG卸车软管在两头金属连接嘴上设置跨接导线,充装枪和台秤未接地消除静电。

所有的贮罐、设备均由具有资质的单位制造和安装并由**市质量技术监督局锅检所检验合格。

充装防护墙和大门口有“禁止烟火”警示标志。

站房值班室有1人值班,办公室设有电话可以和外界联系。

2.2.7安全生产管理

1)安全管理机构

该站成立了安全生产领导小组、防火领导小组,配备了兼职安全员和消防员。

2)安全管理制度

液化气站已建立的安全管理制度主要有:

《入站须知》、《储罐运行安全规程》、《PC机安全操作规程》、《烃泵安全操作规程》、《管道维修工安全操作规程》、《设备维修检修安全操作规程》、《卸液工安全操作规程》、《罐气工安全操作规程》、《手动罐瓶安全操作规程》、《贮气站安全管理制度》、《机动车辆出入贮气站安全管理制度》、《灌装车间安全管理制度》、《钢瓶检验制度》、《充装记录和档案管理制度》、《倒残和残液处理安全管理制度》、《烃泵房安全管理制度》、《仪表、衡器管理制度》、《空重钢瓶贮存安全管理制度》、《液化气站院内动火管理制度》、《职工培训、考核制度》、《消防安全制度》、《消防器材管理制度》、《贮罐区安全管理制度》、《充装工操作规程》、《液化气泵安全技术操作规程》、《液化气槽车卸车操作规程》、《消防水源安全操作规程》、《仪表室安全操作规程》、《液化气站安全应急预案》。

第三章危险、有害因素分析

3.1 危险物质危险、有害因素辩识与分析

液化石油气是液化气站的主要危险物品,按《危险化学品名录》(2010版),该物质为第 2.1 类易燃气体,危规号:21053。下面通过对液化石油气站存在的主要危险物质-液化石油气的危险特性进行分析,深入认识液化石油气站存在的危险、有害因素。液化石油气的危险特性详见表 3-1。

表 3-1液化石油气危险特性表

液化石油气的主要危险特性如下:

(1)容易气化:液化石油气由气态变为液态时,体积缩小250倍,反之,由液态气化,体积膨胀 250 倍。因此,每立方米液体能产生 250 立方米的气体,很容易气化。(2)液化石油气比空气重:液化石油气的气体比空气重 1.5-2 倍。在使用过程中,一旦漏气,液化石油气不象较轻的可燃气体那样容易扩散,泄露以后能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃,加重了危险性。

(3)易燃性:液化石油气主要含有丙烷,丁烷,丙烯,丁烯等组分,这些组分与空气混合后可形成爆炸形混合气体,遇明火以及撞击产生的火花和静电火花很容易燃烧爆炸。

(4)液化石油气具有毒性

液化石油气对人体的危害性与煤气不同。液化石油气浓度较低,短时间内对人体的危害性不大。但是,如果浓度较高时,就应采取措施,进行通风,排除气体,否则会导致作业人员麻醉发晕,处于危险状态。

(5)易产生静电

液化石油气一般均储存在耐压较高的容器中,如果从管口,喷嘴或破损处高速喷出时能产生静电,在管道、储罐中流动均可产生静电。液化石油气是一种多成分的混合气体,含有液体或固体杂质在高速喷出和流动能够产生静电,流速越快,产生的静电荷也越多,当静电电压聚积一定值时,就会放电,产生静电火花,静电火花能够造成液化石油气发生火灾、爆炸。

(6)腐蚀性

液化石油气中大都含有不同数量的硫化氢。硫化氢对容器内壁有腐蚀作用;硫化氢的含量越高,对容器的内壁腐蚀越快。腐蚀会降低液化石油气储罐的耐压强度,缩短其使用年限,导致穿孔漏气或爆裂,引起火灾、爆炸事故。同时,储罐内壁因受到硫化氢的腐蚀作用,还会生成黑褐色的硫化亚铁粉末,附着在器壁上或沉积于容器底部。这种硫化亚铁粉末如随残液倒出,或空气大量进入排空液体的容器内,硫化亚铁粉末会与空气中的氧发生氧化反应,放热而自燃,生成氧化铁和二氧化硫。这种自燃现象也易造成火灾、爆炸事故。

3.2 生产过程危险、有害因素辨识与分析

3.2.1 设备、设施危险有害因素辨识及分析

(1)使用的液化石油气储罐、残液罐等不是有资质的生产厂家制造,极易因设备质量低劣引发设备爆裂、泄漏,进而造成火灾、爆炸事故。

(2)液化石油气储罐、残液罐等设备属于压力容器,在实际管理中未纳入压力容器管理范畴,未作定期检验,不易发现储罐存在的缺陷,易发生物理爆炸或化学爆炸。(3)液化石油气储罐及其他设备的安全附件,如安全阀、压力表、液位计、温度计等,设置不齐全或未进行定期检测,致使安全附件失灵,当系统超温、超压时而引发物理爆炸。

(4)液化石油气储罐的固定设施腐蚀严重,更换不及时,造成液化石油气储罐晃动、倾倒,发生坍塌事故。

(5)液化石油气储罐及其附属设备、管道长期使用腐蚀严重,未能及时更换,造成可燃有毒有害物料泄漏,易发生火灾、爆炸、中毒窒息事故。

(6)液化石油气储罐及管道选用的材质不符合要求,压力管道未定期检测壁厚,特别是弯头处冲刷减薄,致使管道寿命缩短,易造成弯头或设备减薄处穿孔,引起物料泄漏发生火灾事故。

(7)液化石油气储罐及管道安装的阀门填料不及时更换引起的有毒、易燃气体泄漏,造成人员中毒窒息,可燃气体泄漏和空气混合形成爆炸性混合物,遇明火发生火灾爆炸事故。

(8)液化石油气储罐及管道未能及时清理,引起管道堵塞,造成超压

而导致设备破裂,发生物理爆炸。

(9)液化石油气管道固定不牢固,震动摩擦而引起管道破损,致使有毒、易燃物质泄漏,发生火灾爆炸事故。

(10)使用的液化石油气钢瓶没有定期检测,钢瓶存在的缺陷不易发现,在充装、储存、使用过程中会造成事故。

(11)使用的液化石油气钢瓶标识不清极易造成误装而引发事故。

(12)灌装秤未按规定进行定期校正,造成液化气超量灌装,遇热或曝晒后,瓶内液化气急剧膨胀,压力升高,易发生钢瓶爆炸事故。

(13)钢瓶角阀手轮密封不严,灌装时漏气。

(14)灌装软管的切断阀未按规定使用液化气专用截止阀,而选用普通阀门,造成阀门破裂,漏气

(15)灌装台液化气管线上压力表未按规定进行定期检验或更换,造成充装压力超压。(16)灌装完毕后,忘记关闭充装阀门或钢瓶阀门,造成液化气大量泄漏,遇明火即可引起火灾爆炸。

(17)液化石油气灌装台没有安装超装报警仪,或安装的超装报警仪失灵,易造成超装而引发爆炸事故的发生。

(18)各类管线阀门、法兰密封处因密封件损坏、紧固不均匀、紧固力不足、密封面损坏、阀门填料及机泵填料更换不及时等造成的密封处泄漏。

(19)液化气充装泵出口管线未设液相回流阀,或回流阀失灵易出现管线超压破裂泄漏现象。

(20)选用非正规厂家生产的假冒液化气橡塑软管、长期灌装液化气的管线腐蚀穿孔、气相及液相卸车软管和槽车对应接头密封不严等,均会造成液化石油气泄漏而引发事故。

(21)液化石油气储罐安装的液位计没有定期检查、清洗,液位计失灵造成储罐超装,易发生超压爆炸事故。

(22)液化石油气储罐安装的排污阀寒冷季节没有采取保温措施或不及时排水,排污阀有冻裂的可能,一旦阀门冻坏,会造成大量液化石油气泄漏引发较大的事故。(23)液化石油气储罐安装的安全阀阀前调节阀没有打开、开启度不够等,在储罐超压时,安全阀打不开或泄压速度太慢而导致储罐超压爆炸。

(24)灌装间没有安装通风设施,或电气不防爆,或安装的部位不合理、没有按规定

时间进行通风,安装的数量不足等原因,造成作业场所有毒有害气体超标而导致人员中毒或火灾爆炸。

(25)液化石油气储罐区没有设置防火堤、或设置的防火堤不符合规范要求,当发生液化石油气泄漏时,易造成液化气漫流,引发重大火灾事故。

(26)液化石油气储罐上没有设置操作平台、或设置的平台没有设置防护栏杆、防护栏杆不符合规范要求等,人员在罐上操作时,有高处坠落的危险。

(27)储罐排污阀不是串联双阀,或不及时排污而积水,冬季不保温有可能冻裂阀门管道,如果单阀损坏泄漏,无办法堵漏,可引发大的火灾爆炸事故。

(28)设备设施布置不合理,会影响通风、照明、操作、检修等。也有

可能造成毒气、易燃物质的聚积而导致中毒或火灾爆炸事故。

3.2.2 电气的危险、有害因素辨识及分析

(1)使用电气设备不是有资质的生产厂家制造,或是国家颁布的淘汰产品,极易发生漏电或电气过热,而导致人员触电或电气火灾事故。

(2)液化石油气储罐区及灌装间没有安装可燃气体检测报警装置,当液化气初期泄漏时不能及时发现而造成事故的扩大化。

(3)储罐及管道、灌装及装卸车设施、房屋建筑等没有安装防雷接地设施或安装的防雷接地电阻没有进行检测、接地点数量不足,在发生雷击时不能及时将雷击电流导出,强大的雷击电流会导致火灾爆炸事故。

(4)输送液化石油气的设备、管道没有安装静电接地设施或安装的静电接地电阻没有进行检测、接地点数量不足,应至少安装两点,及连接法兰处未跨接等,物料在管道、设备中流动产生的静电不能及时导出,静电聚积,当静电聚积到一定电压时就会放电,静电火花有可能引发系统发生火灾爆炸。

(5)储罐、输送管道法兰处的跨接,在设备、管道、阀门检修后没有及时恢复,有可能因静电而导致事故的发生。

(6)设置的避雷设施数量不足或高度不足,避雷针不能有效覆盖整个站区的设备、房屋及建筑等,有可能造成雷击而引发事故的发生。

(7)液化石油气卸车处没有设置静电接地点,没有安装静电接地报警仪,有可能因静电而导致事故的发生。

(8)灌装时,罐装速度过快,极易产生的较大的静电,有可能造成事故的发生。(9)生产区未设人体消除静电设施,员工及外来人员穿化纤衣服摩擦产生的静电火花引发火灾、爆炸事故。

(10)站内机泵电机、配电箱等电器设施未采取保护接零或保护接地,电气漏电造成人员触电。

(11)电缆铺设不规范或型号偏小,电缆绝缘老化更换不及时,容易发生漏电,造成人员触电及电气火灾事故。

(12)电气设施型号不符合生产场所的要求,如危险爆炸场所的电气不是防爆型,电气火花引起可燃气体与空气形成的爆炸性混合物发生爆炸事故。(13)变配电设施防护设施不完善或防护距离不足,电火花及电弧易造成人员电灼伤。

(14)工作人员未按规定穿戴防护用品,使用的电气检测设施没有按规定进行测试,在电气检修和操作期间易造成触电。

(15)电气检修未设警示标识,人员误操作而引起检修人员触电。

3.2.3 消防设施存在的危险、有害因素辨识及分析

(1)消防水池容量小或消防用水供水压力不足或发生故障,在发生火灾事故时,不能及时扑救初期火灾,致使火灾蔓延而导致事故扩大化。

(2)如果无消防器材或消防器材数量少、选型不合理、年久失效等,当火灾发生初期时,都会导致火灾不会及时扑灭,由此引起大的火灾爆炸事故的发生。

(3)消防器材未定期检查或未及时更换、更新,从业人员不会使用消防器材,均会造成事故扩大化。

(4)无消防通道或通道堵塞,造成消防车不能靠近火灾现场,不能及时消除火灾,造成事故扩大。

(5)消防水泵没有使用单独的消防电源,或没有安装消防备用泵,在发生事故时,用电中断,火灾时应切断电源,或泵损坏,不能及时补给消防水而导致事故的扩大化。(6)液化石油气储罐未设紧急喷淋装置,或设置的喷淋设施没有定期检查,管道锈蚀堵塞,当发生意外火灾危及储罐安全时,消防水不能有效的保证储罐的安全,造成事故扩大化。

(7)消防水池设计不合理,周围未设防护设施,顶部不加盖板,有可能发生人员淹

溺事故。

(8)排水系统不能满足降雨量的需要,降雨量大时易造成水灾。

(9)无事故水池,当发生火灾时,消防水因不能收集而流出站外,引起污染事故。

3.2.4建构筑物危险、有害因素辨识及分析

(1)站内的建筑物布置不符合规范要求,防护间距不足而导致的事故扩大化。(2)建筑物设计及建造单位不是有资质的单位设计、建造,建筑物强度不足,而引起的建筑物断裂坍塌等事故。

(3)灌装间、钢瓶储存间无机械通风设施通风效果不好,液化石油气聚积造成人员中毒或引发火灾爆炸。

(4)建筑物防雷设施未安装或安装不符合要求,而引起的雷击事故。

(5)厂房建筑耐火等级不足,泄压面积不足,安全疏散通道不足或堵塞,而引起的事故扩大化。

(6)厂房采光、采暖不符合规范,引起职工误操作或操作不便而引发事故。

(7)平台、支架、护栏设置不合理,易发生高处坠落事故。

(8)建构筑物日久失修,造成坍塌和伤人。

(9)建构筑物基础长期浸水,或酸碱腐蚀,易导致倾斜或坍塌。

(10)建筑物泄爆口位置的设置不合理,如朝向有人的地方,当发生意外爆炸时,将会危及人员的安全。

(11)若建构筑物的门窗未向外开启,或安全出入口设置不足,当意外事故发生时,不利于人员的逃生。

(12)若建构筑物的地面未采用不发火材料铺设,在作业过程中易产生碰撞火花,有可能引发火灾爆炸事故。

3.2.5 安全管理及工艺操作危险、有害因素辨识及分析

(1)单位主要负责人、安全管理人员及从业人员,安全意识淡漠,工作期间存在违章指挥和违章作业。

(2)安全管理制度制定的不完善或制度完善,但执行不到位有章不遵。

(3)操作人员没有经过相应岗位的技术和安全培训,或者经培训但考核不合格的人

加气站安全评价

摘要 随着加气站的数量不断增加,辐射地区的日益扩大,安全性就备受社会的关注,加气站属于易发生爆炸和火灾的危险场所,一旦发生事故,不易控制,且影响较大,对加气站的安全进行评价以及安全管理进行研究,是具有重要现实意义的。 本设计对长春市吉星燃气加气站的运行情况进行充分了解,进行危险危害因素的辨识,从物料危险有害性、站址及周边环境、操作工艺、消防设施、设备、电器装置、潜在危险性等多方面进行分析识别,以及进行重大危险源的辨识。针对重大危险源采用的道化学火灾指数法进行评价,确定了火灾、爆炸危险指数确定事故的所影响区域,评价可能造成的破坏,计算出评价单元的基本最大可能财产损失,然后再对项目中拟采取的安全措施取补偿系数,从而确定发生事故时实际最大可能财产损失和停产损失。 运用安全表评价法对加气站的管理单元,储罐区域单元,生活环境区域单元,辅助设施单元,机器设备单元,其它单元等进行评价,建立了加气站安全综合评价指标体系,确定加气站的安全状况,并采取了相应的对策。 关键词:加气站安全检查表道化学评价法 目录

摘要 (1) 第1章绪论 (4) 1.1安全评价的意义 (4) 1.2安全评价的原则 (5) 1.3评价依据 (5) 1.3.1评价相关的法律、法规 (5) 1.3.2 评价相关的标准规范、规程 (5) 1.4安全评价业务范围 (6) 1.5安全评价程序 (6) 第二章原始资料 (8) 2.1 企业概况 (8) 2.1.1企业基本情况 (8) 2.1.2 地理位置及周边环境 (9) 2.2工艺及主要设备设施简介 (9) 2.2.1工艺流程 (9) 2.2.2主要设备设施 (11) 2.3公用工程 (11) 2.3.1供电 (11) 2.3.2供排水 (11) 2.3.3消防、防雷 (11) 第三章主要危险、有害因素辨识与分析 (13) 3.1危险危害因素辨识过程 (13) 3.1.1物料危险有害性 (13) 3.1.2站址及周边环境的危险危害因素辨识 (14) 3.1.3操作工艺的危险危害因素辨识 (14) 3.1.4设备的危险危害因素辨识 (15) 3.1.5消防设施、设备的危险危害因素辨识 (16) 3.1.6电器装置的危险危害因素辨识 (17) 3.1.7潜在危险性 (18) 3.2重大危险源辨识 (18) 3.2.1物质辨识 (19) 3.2.2设备辨识 (19) 第4章评价单元划分与评价方法选择 (21) 4.1评价单元的划分原则 (21) 4.2划分评价单元的方法 (21) 4.3评价单元划分结果 (21) 4.4各评价单元评价方法的选择 (22) 第五章定性,定量分析 (23) 5.1管理单元 (23) 5.1.1管理单元概况 (23) 5.1.2管理单元安全检查表评价法 (23)

石油液化气站评价报告(doc 13页)

一、安全评价的依据 1、中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》 2、国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》 3、原国家经贸委令第36号《危险化学品经营许可证管理办法》 4、国家安全生产监督管理局安监管管二字[2002]103号《关于危险化学品经营许可证管理办法》的实施意见》 5、GB50028――93《城镇燃气设计规范》 6、原劳动部劳部发[1995]56号《爆炸危险场所安全规定》 7、公安部令第6号《仓库防火安全管理规定》 8、GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》 9、GB15608-1995《常用化学品贮存通则》 10、GB18265-2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 11、GB18218-2000《重大危险源辨识》 12、GB17914-1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》

一、被评价单位的基本情况 二、主要危险、有害因素辨识 1、危险性物质 液化石油气主要成分是丙烷和丁烷的混合物,是一种略带臭味的无色可燃气体。液化石油气析易挥发,闪点为-60℃,与空气混合后,只要遇到微小的火源就能引燃,爆炸析限为 2.25-9.65%。其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇到明火就会回燃。其火灾危险等级为甲A,与氧化剂接触反映剧烈。长期接触其低浓度气体者,可出现头痛、头晕、睡眠不佳、情绪不稳以及植物神经紊乱等现象,吸入其高浓度气体时有麻醉作用,并能引起窒息。 2、罐区危险性 液化石油气罐独立布置在储罐区,与液化气分装间、机房、槽车装卸台设施相邻。由于罐体、管道、阀门等损坏发生泄露,如遇明火、电火花、静电火花、高温热源会发生喷射性火灾事故。因为液化石油气罐内是正压,空气、火焰钻不进去,所以储罐本身不会从内部发生着火爆炸,但在无法制止泄露的情况下,则火焰无法扑灭。当液化石油气与空气形成混合气体,并在爆炸极限范围内时,如遇到明火、电火

关于编制石石油液化气项目可行性研究报告编制说明

石石油液化气项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/e32347742.html, 高级工程师:高建

关于编制石石油液化气项目可行性研究报 告编制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国石石油液化气产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5石石油液化气项目发展概况 (12)

加气站出入口安全评估报告概要

目录 第一章概述 (1) 1.1 工作背景 (1) 1.2评估依据 (1) 1.3工作内容 (2) 第二章涉及的相关法规、标准及规定 (3) 第三章工程概况 (13) 第四章安全评估 (14) 4.1位置 (14) 4.2加气站设施与道路横向间距 (14) 4.3交叉口间距 (15) 4.4道路宽度 (16) 4.5平纵线形及交叉角度 (16) 4.6交叉口视距 (16) 4.7转弯设计 (16) 4.8交通管理 (17) 4.9路基路面 (17) 4.10施工注意事项及应急预案 (18) 4.11施工期交通组织方案 (19) 4.12营运期间养护管理 (20) 第五章结论和建议 (21) 5.1结论 (21) 5.2建议 (2121) 附图

第一章概述 1.1 工作背景 阿拉善盟力拓能源有限公司拟在额济纳旗达来呼布境内增设一处加气站以满足区域用气需求,加气站位于S315线策双公路(航天路)K88+000处,加气站出入口设置在该公路北侧。 为减少涉路工程对现有公路安全的影响,保证公路及附属设施的安全,保证公路运营效率,为公众出行提供安全保证,根据《公路安全条例》,应对其位置、可识别性、间距、视距三角区、转弯半径等进行评价。 受阿拉善盟力拓能源有限公司委托,我公司开展本项目的安全性评估。 1.2 评估依据 1、《公路安全保护条例》(2011年); 2、《公路项目安全性评价指南》(JTG/T B05-2004); 3、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 4、《公路路线设计规范》(JTG D20-2006); 5、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009); 6、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006); 7、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009); 8、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010); 9、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002);2006年版;

石油液化气充装站安全现状评价报告

XXXX 石油液化气充装站 安全现状评价报告 主要负责人:XXXX 经办人:XXXX 联系电话:XXXX XXXX 安全技术服务有限公司 二O—六年四月一日

XXXX 石油液化气充装站 安全现状评价报告 评价机构名XXXX 安全技术服务有限公司资质证书编号: 法定代表人: 审核定稿人: 评价负责人:

XXXX 安全技术服务有限公司二O—六年四月一日

为了贯彻、落实国家安全生产监督管理总局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27 条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,以及中华人民共和国国务院令第583 号《城镇燃气管理条例》的要求,XXXX 石油液化气充装站液化气站为了保障人民生命安全、维护社会稳定、保护环境,保证安全生产,特针对液化气充装站的安全状况进行安全现状评价。 液化气充装站提供了各类证件、文件、资料等复印件,并对其真实性负责。这些证件、文件、资料等是对液化气充装站进行安全评价的重要依据之一。本安全评价针对液化气充装站在当前经营销售液化石油气活动的实际运行状况进行安全评价,对其当前安全现状所做出的安全评价结果负责。 本次安全现状评价过程中得到了XX 市建住局燃气管理办公室、XXXX 石油液化气充装站及多位专家的大力支持和协助,使液化气站的安全现状评价工作得以顺利完成,在此表示衷心感谢。

目录 言..................................... 录....................................... 第 1 章安全评价的依据和目的 .................... 1.1 安全评价的依据 (1) 1.1.1 法规依据 (1) 1.1.2采用的主要标准、规范、规程 (2) 1.1.3有关技术资料和文件 (3) 1.2 安全评价的目的 (3) 第 2 章被评价单位的基本情况 .................... 2.1 液化气充装站基本情况 (3) 2.2 液化气站概况 (6) 第 3 章安全评价程序 (9) 3.1 前期准备 (9) 3.2 危险危害因素和事故隐患的辨识 (9) 3.3 定性定量评价 (10) 3.4 安全管理现状评价 (10) 3.5 确定安全对策措施及建议 (10) 3.6 评价结论 (10) 3.7 安全现状评价报告完成 (10) 第 4 章危险危害因素辨识 (11) 4.1 危险性物质 (11) 4.2 液化气危险性 (11) 4.3 罐体燃烧爆炸危险性 (11) 4.4 装卸作业危险性 (12) 4.5 机械伤害危险性 (12) 4.6 电气设备危险性 (12) 4.7 车辆伤害 (13) 第 5 章危险化学品重大危险源辩识 (13) 5.1 危险化学品重大危险源辩识 (14) 5.2 危险化学品重大危险源危险性分级 (14) 5.3 危险化学品重大危险源辨识结果 (15) 第 6 章评价单元划分与评价方法选择 (16) 6.1 评价单元的划分 (16) 6.2 评价方法的选择 (16) 第7 章评价过程及评价结果 (17) 7.1 安全检查表法 (17) 7.1.1 评价过程 (17) 7.1.2评价结果 (24)

石油液化气储配站建设项目可行性研究报告

石油液化气储配站建设项 可行性研究报告 项目名称:石油液化气储配站建设项目可行性研究报告编制单位:成都中哲企业管理咨询有限公司

【引言】 《某石油液化气储配站建设项目可行性研究报告》研究内容涉及项目的整体规划,包括项目建设背景及必要性、建筑建材行业分析、项目运营、项目选址、建设规模、工程方案、环境影响评价、节能及节能措施、劳动安全卫生与消防、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。 【项目简介】 某石油液化气储配站建设项目,位于凉山州喜德县,新建一座液化石油气储配站,设计年冲装储配供应液化石油气4000吨,建设内容包括6台100 m3卧式石油气储罐、2台20 m3石油气储罐设备的购置与安装,槽车、配送车的购置。新建罐区5000㎡,充装间及机泵房128㎡,办公用房720㎡,宿舍500㎡,消防水池1000 m3。配套建设防雷、防静电、水电消防设施、配套强弱电系统等辅助工程,其运营投资总额为3000万元,项目预计于2015年5月开始实施。

【市场行业分析】 过去几十年里,我国城市燃气行业中,液化石油气保持平稳发展,用气人口持续增加。虽然说近年来由于天然气的大量使用,使得液化石油气的供气总量增长停滞,但很多农村地区开始使用液化石油气,而农村居民人均用气量相对较少,所以液化石油气使用人口仍然占比很高,这刺激了液化石油气的产量不断增长。2014年国内液化气总产量为2297万吨,进口量为705.59万吨,表观需求量为2859.55万吨,相比2013年增长12.37%。进入2015年国内液化气市场仍在朝着既定方向不断发展,2015年4月23日,液化气参考价为4370.88元/吨,与4月1日(4214.41元/吨)相比,上涨了3.71%。液化石油气产量与价格的上涨,保证了储配站原料供应充足,也有利于储配站实现盈利。 【某石油液化气储配站建设项目可行性研究报告大纲】

安全现状评价报告

机电学院机加工实训车间 安全现状评价报告 33安全评价机构 资质证书编号:APJ—(国)—— 2012年10月22日

编号:0001 33机电学院 机加工实训车间 安全现状评价报告 法人代表:董刚 技术负责人:刘景良 评价项目负责人:何桥 2012年10月22日

评价人员 姓名资格证书号从业登记编号签字项目负责人何桥 何桥 评价组成员 报告编制人何桥 报告审核人刘景良 过程控制负 刘景良 责人 技术负责人 技术专家 姓名:刘景良签字

目录

机电学院机加工实训车间安全现状评价 第一章概述 1.1安全评价的目的 安全评价的目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。本次安全现状评价要达到的目的包括以下两个方面: (1)通过评价确认该厂是否满足各项相关法律、法规、标准的规定。(2)通过评价为该厂提出消除、减弱事故隐患的对策与措施,为事故隐患治理提供依据,提高该厂安全管理水平,实现安全的经营。1.2安全评价的过程与范围 1.2.1评价范围 受某某大学机电学院的委托,职大安全评价机构承担了本项目的安全现状评价工作。 本次评价的对象为车间内各场所安全现状,评价的范围包括该车间安全管理、电气安全和防火防爆安全等方面的危险有害因素辨识和安全评价。并对车间内各方面安全水平做出客观的评价结论。确认其安全生产条件是否满足相关法律、法规、标准规定的要求。 1.2.2评价过程 评价程序包括:前期准备、辨识与分析危险有害因素、划分评价单元、选择评价方法、定性定量评价、提出安全对策措施建议、作出评价结论、编制安全预评价报告。

液化气站2016年度报告

清河县银城液化气站2016年度报告 2016年,银城液化气站在站长曲修青的正确领导下、在全站人员的共同努力下,较好地完成了各项工作任务,在经营销售、规范服务、安全管理、规范管理、团队建设、细化管理等方面取得了一定成效,现简要总结如下: 一、经营销售方面 瓶装液化气价格的涨跌与国际原油期货价格、国内成品油价格、液化气出厂价格、市场需求等因素有着密不可分的联系。2016年,气站根据不同市场形势和领导要求,采取灵活的工作思路和措施,较好地完成了全年经营工作任务。 二、规范服务方面 在努力做好经营工作的同时,狠抓优质服务,努力争取客户,对进站的客户我们都尽全力做到来有迎声,走有送声、热情周到;对打来电话反映问题的客户,我和站内员工总是在第一时间进行上门服务,在开发区、市区以及其他较为偏僻的地方都留下了我们的足迹,用我们的实际行动努力实现“以客户发展客户”的目的;夏天天气炎热,每天站里都准备好三四锅绿豆汤,方便远道而来的客户防暑降温解渴;冬天天气寒冷,站内24小时提供热水,让客户感受到我们的热情服务。对客户提出的建议认真采纳,争取效益,尽全力加大了液化气的销售。 进入10月份以来,乡镇及个人客户明显增多,钢瓶换检工作也随之增加,我们及时调整工作思路,在努力保证优质服务的同时,尽全力做好了客户解释工作,在解释中,我们“动之以情、晓之以理”,细致、耐心,得到了客户的理解和认可,很多客户的钢瓶没到期都主动要求换检,进站的客户自觉按规定进行排队,站里秩序井然。 三、安全管理工作。 安全工作对于销售部灌装站来讲,重要性不言而喻,因此,始终把安全工作作为第一要务,一是从思想上,努力提高全站人员的安全意识,逢会便讲、时刻注意互相提醒、互相监督,还积极参加公司举办的应急预案演练和消防演练,通过演练切实提高全站人员的安全意识和技能;二是从制度上,严格落实公司及上级管理部门下发的各项安全管理制度规定,严格安全的制度管理,把安全落实到日常生产工作中;三是从检查上,勤检查、重整改、杜绝隐患,坚持每两小时巡检一次,做到巡检细致、到位、准确,安检员在日常工作中注重对设备突发渗漏情况时及时处理,杜绝了各种隐患;四是从设备设施的维护保养上,重保养、重维护、重防范,做好各项安全工作及压力表、安全阀、卸车软管等定期检验工作,着重做好了防火、防盗、防雷击、防冻等安全工作。 四、规范管理工作。 今年,进出站内的人员及车辆增多,带进来的泥巴沙子、瓜皮纸屑、废纸方便袋也随之增加。为了站内的环境,我们坚持站区卫生每天打扫、一天中又不定时地清扫垃圾等保持了站内整洁。针对今年领导到销售部灌装站检查时提出的问题,我们及时从站内物品摆放、内务管理、环境卫生、账务及各项记录等方面进行了规范要求、细致要求,促进了各项管理的进一步规范,站容站貌得到有效改善。 五、团队建设方面 融洽、和谐的工作氛围是我们都希望的,也是抓好团队建设的一个重要标志。我从细节入手,在团结协作、相互支持等方面努力加强了团队建设。如:每次卸钢瓶时全站员工齐动手;下午忙的时候司机押运员主动上灌装台上帮忙为客户充气;车辆出现问题大家会齐心协力帮助司机把问题解决;在有上夜班的员工休息时,其它员工做到了关门、开门都轻手

德顺液化气站新建LPG加气站项目可行性研究报告

1 总论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称 XX市东城XX液化气站新建LNG(民用)加气站项目可行性研究报告1.1.2项目承办单位 建设单位:XX市东城XX液化气站 项目法人代表:赵XX 项目承办单位概况: XX市东城XX液化气站,成立于2005年4月,主要从事液化天然气购进,再灌装气瓶销售为主。 公司成立十多年来,为XX市城乡居民生活用气提供了极大的便利条件,方便了居民。随着2010年前后市区天然气入户工程的建成和完善,公司业务一度出现下降,但是公司积极开拓农村市场和新的商业用户,在北疆“金三角”区域气源竞争的市场环境下,公司在艰难的发展中。 公司注重安全生产与消防工作,十多年来,没有发生安全责任事故。目前公司有职工7人,年销售液化天然气280多吨。 随着国家清洁能源的使用与普及,城乡居民对天然气的需求在逐年增加,公司为了适应市场的发展,决定在XX化工园区城乡结合的边缘地带(XX市),建设一处LNG液化天然气民用加气站,满足城乡居民消费市场发展的要求。 1.1.3拟建地点 XX化工园区南侧。 1.1.4项目性质

迁建 1.1.5 LNG加气站规模 本可研确定LNG加气站建设后正常运行模式为50m3储罐二座、10m3残液罐1座、压缩机2台、LNG泵2台,充装秤2台。 规划加气量为2400吨/年。 1.1.6原材料、燃料和动力供应 本项目LNG加气站生产原料由LNG槽车通过母站充装后运至本站,由卸气柱将气体输送至压缩机,由压缩机将气体分别输入高、中储气罐组;一路直接进入加气机,因此生产用气气源稳定, 生产原料供应可靠。 加气站所需的自来水、电、通讯等公用工程,依托园区市政设施系统,通讯部分选择中国移动或者电信。 1.1.7 建设年限 本工程建设年限定为2019 年9 月至2020 年9月。 1.2 编制依据、规范、原则和范围 1.2.1 文件及资料依据 1.《天然气利用政策》(发改能源〔2007〕2155号); 2.《关于实施“空气净化工程——清洁汽车行动”的若干意见》(国家科技部、国家环保总局等十三个部委局); 3.《关于我国发展燃气汽车近期工作的若干要求》(全国清洁汽车行动协调领导小组办公室); 4.国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(发改投资[2006]1325号); 5.业主提供的建设项目用地测绘图。 1.2.2.设计遵循的主要法律法规依据 1.《市政公用工程设计文件编制深度规定》

石油液化气充装站安全现状评价报告书

XXXX石油液化气充装站安全现状评价报告 主要负责人:XXXX 经办人:XXXX 联系电话:XXXX XXXX安全技术服务有限公司 二○一六年四月一日

XXXX石油液化气充装站 安全现状评价报告 评价机构名称:XXXX安全技术服务有限公司资质证书编号: 法定代表人: 审核定稿人: 评价负责人: XXXX安全技术服务有限公司 二○一六年四月一日

前言 为了贯彻、落实国家安全生产监督管理总局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,以及中华人民共和国国务院令第583号《城镇燃气管理条例》的要求,XXXX石油液化气充装站液化气站为了保障人民生命安全、维护社会稳定、保护环境,保证安全生产,特针对液化气充装站的安全状况进行安全现状评价。 液化气充装站提供了各类证件、文件、资料等复印件,并对其真实性负责。这些证件、文件、资料等是对液化气充装站进行安全评价的重要依据之一。本安全评价针对液化气充装站在当前经营销售液化石油气活动的实际运行状况进行安全评价,对其当前安全现状所做出的安全评价结果负责。 本次安全现状评价过程中得到了XX市建住局燃气管理办公室、XXXX 石油液化气充装站及多位专家的大力支持和协助,使液化气站的安全现状评价工作得以顺利完成,在此表示衷心感谢。

目录 前言I 目录1 第1章安全评价的依据和目的1 1.1 安全评价的依据1 1.1.1法规依据1 1.1.2采用的主要标准、规范、规程2 1.1.3有关技术资料和文件3 1.2安全评价的目的3 第2章被评价单位的基本情况4 2.1 液化气充装站基本情况4 2.2 液化气站概况8 第3章安全评价程序11 3.1前期准备11 3.2危险危害因素和事故隐患的辨识11 3.3定性定量评价12 3.4安全管理现状评价12 3.5确定安全对策措施及建议12 3.6评价结论12 3.7安全现状评价报告完成12 第4章危险危害因素辨识13 4.1危险性物质13 4.2液化气危险性13 4.3罐体燃烧爆炸危险性13 4.4装卸作业危险性14 4.5机械伤害危险性14 4.6电气设备危险性14 4.7车辆伤害15 第5章危险化学品重大危险源辩识16 5.1 危险化学品重大危险源辩识16 5.2 危险化学品重大危险源危险性分级16 5.3危险化学品重大危险源辨识结果17 第6章评价单元划分与评价方法选择18 6.1评价单元的划分18 6.2评价方法的选择18 第7章评价过程及评价结果20 7.1安全检查表法20 7.1.1 评价过程20 7.1.2评价结果26 7.2 故障树分析27 7.2.1 建立故障树27 7.2.2 确立最小割集27 7.2.3 基本事件结构重要度分析30 7.3存在的主要问题及整改建议31

液化气站可行性实施报告

100吨/年液化石油气储配站项目可行性研究报告

目录 第1章总论 (1) 1.1项目基本情况 (1) 1.2编制依据 (2) 1.3可行性研究的主要围 (4) 1.4建设单位基本情况 (5) 1.5项目基本情况 (5) 1.6项目建设的必要性 (6) 1.7主要技术经济指标 (7) 1.8结论与建议 (8) 第2章市场预测及市场营销方案 (11) 2.1市场现状调查 (11) 2.2石油液化气产品供需预测 (11) 2.3产品价格预测 (12) 2.4产品竞争力分析 (12) 2.5市场风险分析 (13) 第3章厂址与建设条件 (14) 3.1项目位置 (14) 3.2建设条件 (14) 3.3区域规划情况 (16) 3.4交通情况 (16) 3.5社会环境条件 (16) 3.6公共设施条件 (17) 3.7施工条件 (17) 第4章建设规模与工艺技术方案 (18) 4.1建设规模 (18) 4.2工艺方案 (18) 4.3设备选择 (20) 4.4原辅材料及燃料动力消耗 (21) 第5章总图运输和建筑方案 (22) 5.1项目综述 (22) 5.2总图运输 (22) 5.3建筑结构 (24) 5.4给水排水 (26) 5.5电气与控制 (27) 5.6供热 (28) 5.7硬化绿化 (29)

第6章节能和节水 (30) 6.1节能措施 (30) 6.2节水措施 (33) 第7章劳动安全与工业 (34) 7.1项目通用安全防护措施 (34) 7.2石油液化气储配站主要安全技术措施 (34) 7.3工业卫生防护措施 (37) 第8章消防 (38) 8.1编制依据 (38) 8.2火灾爆炸危险性分析 (39) 8.3消防设计 (39) 8.4消防用水量 (40) 8.5消防水源 (40) 8.6电力与照明 (40) 8.7消防系统供电 (41) 8.8防雷与接地 (41) 第9章环境保护与水土保持措施 (42) 9.1项目建设地址环境现状 (42) 9.2环境保护规划编制原则与依据 (42) 9.3项目建设与使用对环境的影响 (42) 9.4环境保护措施 (44) 9.5水土保持措施 (47) 9.6水土保持实施保证措施 (48) 第10章组织机构与劳动人员培训 (50) 10.1组织管理 (50) 10.2员工培训 (50) 第11章项目实施进度 (51) 11.1项目实施进度 (51) 11.2项目实施进度横道图 (52) 11.3计划进度的建议 (53) 第12章投资分析 (54) 12.1估算依据 (54) 12.2建设投资 (54) 12.3利息 (55) 12.4流动资金 (55) 12.5项目总投资 (55) 12.6资金来源及投资计划 (56) 第13章财务评价 (57)

CNG加气站安全预评价报告

目录 第一章预评价目的、依据和围 (1) 1.1预评价目的 (1) 1.2预评价依据 (1) 1.3预评价围 (4) 1.4预评价程序 (5) 第二章项目基本情况 (6) 2.1概况 (6) 2.2项目基本情况 (7) 2.3地理位置 (7) 2.4自然条件 (7) 2.5工程概况 (9) 第三章危险、有害因素分析 (13) 3.1危险、有害物质的理化性质及特性分析 (13) 3.2主要危险有害因素分析 (15) 3.3设备的危险性分析 (18) 3.4工程的安全分析 (19) 3.5自然条件危险有害因素分析 (20) 3.6重大危险源分析 (20) 3.7其它危险、有害因素分析 (20) 3.8危险、有害因素分析结论 (21) 第四章评价方法和评价单元 (22) 4.1评价方法 (22) 4.2预评价方法的选择 (23) 4.3预评价单元 (23) 第五章定性分析评价 (24) 5.1系统的预先危险性分析 (24)

5.2作业条件危险性评价 (34) 第六章定量分析评价 (37) 6.1危险度评价 (37) 6.2事故树分析 (38) 6.3单元火灾、爆炸危险指数法评价 (45) 第七章事故案例分析 (53) 7.1案例分析 (53) 7.2事故原因总结 (54) 第八章电气安全评价 (58) 8.1概述 (58) 8.2预先危险性分析 (58) 8.3预先危险性分析小结 (59) 第九章安全对策措施 (62) 9.1建筑及场地布置方面的安全对策措施 (62) 9.2工艺及设备方面的安全对策措施 (64) 9.3电气及仪表控制方面的对策措施 (68) 9.4储存方面对策措施 (69) 9.5防雷、防静电对策措施 (69) 9.6劳动卫生方面的对策措施 (71) 9.7重大危险源安全管理措施 (71) 9.8安全管理方面的对策措施 (72) 9.9施工安全管理 (75) 9.10建立事故应急救援预案制度 (75) 9.11消防、报警系统方面对策措施 (77) 9.12自然灾害及周邻位置方面的对策措施 (78) 第十章评价结论 (80) 附图一:区域位置图 附图二:加气站平面布置图

液化气站检查情况报告

液化气站检查情况报告 篇一:液化石油气安全检查总结报告 液化石油气站安全检查总结报告 为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会稳定,我局对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照《贵州省燃气管理条例》,对存在安全隐患的违规经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下: 一、燃气经营市场安全检查情况 这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作: 1、加强了组织领导。为认真搞好这次检查活动,我们成立了燃气市场安全检查小组,召开了动员会议,要求各液化石油气经营企业要从讲政治的高度,充分认识做好燃气安全工作的重要性,认真组织安全大检查,确保安全,维护社会稳定。 2、认真开展了安全大检查。根据《贵州省燃气管理条例》,确定了这次检查的重点内容:一是隐患整改情况。二是建设 1 审批情况。三是燃气经营企业是否取得由燃气行政主管部门核发的《燃气经营许可证》等。四是安全责任制、安全管理制度及安全设施方面的执行落实情况等, 3、加大了对事故隐患的督促整改力度。这次检查,针对往年以来各级下达的事故隐患整改情况进行了重点检查。大部分燃气经营企业按规定进行了整改或正在整改中。 二、存在的主要问题 通过这期检查以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转,

但仍存在不少问题。一是个别液化气站隐患整改力度不大,无证经营;二是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气,致使许多超期钢瓶仍在服役;三是许多较小的燃气经营企业未编制应急救援预案;四是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。 三、下一步打算 下一步,我们将在认真总结前阶段工作经验的基础上,进一步加大管理力度,认真做好以下几项工作。 (一)继续清理整顿燃气市场。进一步清理整顿液化气市场,抓住隐患整改不放松,加大督查力度,消除事故隐患。认真落实《贵州省燃气管理条例》和燃气经营许可的有关规定,对不具备安全保障能力的燃气企业及设施不完善的小型企业,依法予以清出市场。 2 (二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。加大对超期液化气钢瓶的查处力度,从源头上杜绝燃气安全隐患的产生。做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进行培训,达到持证上岗。 (三)进一步加大燃气安全宣传力度。利用多种形式,进一步加大对《贵州省燃气管理条例》的宣传贯彻力度。进一步宣传燃气安全使用常识和各项法律、法规,全面提高燃气用户的安全意识,预防安全事故的发生。 住建局 二0一三年四月十四 篇二:液化气站整改报告 液化石油气站安全检查总结报告为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会

加气站风险评估报告范本.docx

晋城铭安新能源技术有限公司 安全生产事故风险评估报告 一、公司概况 (一)公司简介 晋城铭安新能源技术有限公司(以下简称“本公司”)由山西铭 石煤层气利用股份有限公司、山西汽运集团晋城汽车运输有限公司、 晋城市瑞利恒工贸有限公司和晋城市龙焰商贸有限公司共同出资建 立,成立于 2008 年 10 月 20 日,公司注册地址位于晋城市西环路苗 匠村西侧,注册资金为人民币4500 万元,法定代表人:湛海彬。公 司类型:其他有限责任公司。经营范围:压缩天然气批发、零售。 本公司下设综合办公室、安全技术科、财务科、营销科(人力资 源科)、生产调度室、物资采购管理科等六个职能部门,现有职工总数 约 81 人,目前该公司拥有一座压缩能力 20×104Nm3/d 的压缩母站(预留有压缩能力 20×104Nm3/d 的压缩机房)、一座 4×104Nm3/d 的 标准加气站( CNG常规加气站)、一条从晋煤集团“西气东送”煤层气长输管线张岭分输站至苗匠压缩站约5.6km 长的煤层气输气管线。 本公司 (CNG加气母站 ) 现有职工 21人,设站长 1名,安全副站长 1名,专职安全管理人员 1名,内勤人员 2名,班组长、加气工、操作工 等人员 16人。本站主要设备包括4台压缩机、 2套深度脱水装置以及 6台加气柱等。 本公司苗匠加气站 (CNG常规加气站 ) 现有职工 25人,设站长 1名,安全副站长 1名,专职安全管理人员 1名,内勤人员 3名,班组长、加

气工等人员 19人。本站主要设备包括 3台压缩机、4口天然气储气井 ( 水 3333、1套深度脱水装置以及 6台双枪加气 容积分别为 3m、3m、4m、2m) 机等。 本公司距离晋煤集团消防救护中心15公里,如发生火情可在接警 后30min内到达事故现场。且本公司距晋煤集团总医院 15km车程,可 满足紧急事故状态下应急救援的需求。 (二)周边环境及平面布置 本公司位于晋城市城区西环路苗匠村西侧( 省运苗匠物流园区内) ,拥有一座 CNG加气母站、一座标准加气站 (CNG常规加气站 ) 和一条 约 5.6km长的煤层气输气管线。 1、苗匠压缩母站周边环境及平面布置 本公司 (CNG加气母站 ) 站址呈长方形布置,坐南朝北,总占地面 2 积约 11655m。站区南侧为苗匠物流园区锅炉房、职工餐厅,站区北 侧为街区道路,沿路有10KV架空电力线;站区西侧为乡间小路、农田,同时有架空通讯线、电力线通过;站区东侧为苗匠物流园区库房、二层办 公楼。 CNG加气母站站区东、南、西三侧设2.2m高的实体围墙,北侧朝 向街区道路敞开,分别设站区出、入口,出入口向东400米左右为晋 城市城区西环路。站区内南部为变配电、控制室;站区北部为加气区, 加气区设 1个加气岛,岛上布置 6台加气柱,加气区上方设罩棚;拖车 固定停车位位于加气岛的北部;站房位于变配电、控制室和加气区之 间;站区西部为压缩机房( 房内安装压缩机、煤层气深度脱水装置) ,煤层气回收罐、排污罐位于压缩机房东侧;站区辅助设施分散布置,

XX加油、加气站安全预评价报告

1概述 1.1评价目的 安全设立评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,旨在查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、有害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,为建设项目初步设计提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度;指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 (1)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2002]第70号(2)《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1995]第28号 (3)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2009]第6号 (4)《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2002]第60号(5)《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令[1997]第91号 (6)《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令[2002]第352号 (7)《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令[2009]第549号(8)《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号(9)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 1.2.2 规章、规程、文件 (1)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国务院文件国发[2010]23号 (2)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号 (3)《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局[2005]第1号(4)《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号(5)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令

加气站安全评价

第一章评价依据 1.1 评价目的 安全现状评价目的是针对南京保捷燃气有限责任公司凤台南路加气站进行安全现状评价,通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,以便企业采取有针对性的安全技术和管理措施,确保安全生产。 1.2 评价依据 1.2.1法律、法规、规章和文件 (1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号:2002年11月1日实施); (2)《中华人民共和国劳动法》(主席令第28号,1995年1月1月实施); (3)《中华人民共和国消防法》(主席令第6号,2009年5月1日实施); (4)《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第52号;2011年12月31日实施); (5)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号;2011年12月1日实施); (6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号;2009年5月1日实施); (7)《陕西省安全生产条例》(陕西省人大常委会公告第

42号); (8)《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》(国家安全生产监督管理局“安监管管二字(2003)38号”文件); (9)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(国家安全生产监督管理总局“安监管协调字(2004)56号”文件); (10)《关于危险化学品经营、储存及铁路专用线运输企业安全生产行政许可有关事项的通知》(陕西省安监局陕安监管发(2009)59号); (11)《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》([87]卫防字第60号)。 1.2.2规范、标准 (1)GB12801—2008《生产过程安全卫生要求总则》;(2)GB5083—1999《生产设备安全卫生要求总则》;(3)GB50009—2001《建筑结构荷载规范》; (4)GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》; (5)GB50025—2004《湿陷性黄土地区建筑规范》; (6)GB18047—2000《车用压缩天然气》; (7)GB50028—2006《城镇燃气设计规范》; (8)SY0092—1998《汽车用压缩天然气加气站设计规范》;

某某CNG加气站安全预评价报告 收藏版

CNG加气站安全预评价报告 目录 第一章预评价目的、依据和范围 (1) 1.1预评价目的 (1) 1.2预评价依据 (1) 1.3预评价范围 (4) 1.4预评价程序 (5) 第二章项目基本情况 (7) 2.1概况 (7) 2.2项目基本情况 (7) 2.3地理位置 (7) 2.4自然条件 (7) 2.5工程概况 (10) 第三章危险、有害因素分析 (13) 3.1危险、有害物质的理化性质及特性分析 (13) 3.2主要危险有害因素分析 (15) 3.3设备的危险性分析 (18) 3.4工程的安全分析 (19) 3.5自然条件危险有害因素分析 (20) 3.6重大危险源分析 (20) 3.7其它危险、有害因素分析 (20) 3.8危险、有害因素分析结论 (21) 第四章评价方法和评价单元 (22)

4.1评价方法 (22) 4.2预评价方法的选择 (23) 4.3预评价单元 (23) 第五章定性分析评价 (24) 5.1系统的预先危险性分析 (24) 5.2作业条件危险性评价 (34) 第六章定量分析评价 (37) 6.1危险度评价 (37) 6.2事故树分析 (38) 6.3单元火灾、爆炸危险指数法评价 (45) 第七章事故案例分析 (53) 7.1案例分析 (53) 7.2事故原因总结 (54) 第八章电气安全评价 (58) 8.1概述 (58) 8.2预先危险性分析 (58) 8.3预先危险性分析小结 (59) 第九章安全对策措施 (62) 9.1建筑及场地布置方面的安全对策措施 (62) 9.2工艺及设备方面的安全对策措施 (64) 9.3电气及仪表控制方面的对策措施 (68) 9.4储存方面对策措施 (69) 9.5防雷、防静电对策措施 (69) 9.6劳动卫生方面的对策措施 (71) 9.7重大危险源安全管理措施 (71) 9.8安全管理方面的对策措施 (73) 9.9施工安全管理 (75) 9.10建立事故应急救援预案制度 (76) 9.11消防、报警系统方面对策措施 (77)

液化气站整改报告

液化石油气站安全检查总结报告 为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会稳定,我局对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照《贵州省燃气管理条例》,对存在安全隐患的违规经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下: 一、燃气经营市场安全检查情况 这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作: 1、加强了组织领导。为认真搞好这次检查活动,我们成立了燃气市场安全检查小组,召开了动员会议,要求各液化石油气经营企业要从讲政治的高度,充分认识做好燃气安全工作的重要性,认真组织安全大检查,确保安全,维护社会稳定。 2、认真开展了安全大检查。根据《贵州省燃气管理条例》,确定了这次检查的重点内容:一是隐患整改情况。二是建设审批情况。三是燃气经营企业是否取得由燃气行政主管部门核发的《燃气经营许可证》等。四是安全责任制、安全管理制度及安全设施方面的执行落实情况等, 3、加大了对事故隐患的督促整改力度。这次检查,针对往年以来各级下达的事故隐患整改情况进行了重点检查。大部分燃气经营企业按规定进行了整改或正在整改中。 二、存在的主要问题 通过这期检查以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转, 但仍存在不少问题。一是个别液化气站隐患整改力度不大,无证经营;二是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气,致使许多超期钢瓶仍在服役;三是许多较小的燃气经营企业未编制应急救援预案;四是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。 三、下一步打算 下一步,我们将在认真总结前阶段工作经验的基础上,进一步加大管理力度,认真做好以下几项工作。 (一)继续清理整顿燃气市场。进一步清理整顿液化气市场,抓住隐患整改不放松,加大督查力度,消除事故隐患。认真落实《贵州省燃气管理条例》和燃气经营许可的有关规定,对不具备安全保障能力的燃气企业及设施不完善的小型企业,依法予以清出市场。 (二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。加大对超期液化气钢瓶的查处力度,从源头上杜绝燃气安全隐患的产生。做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进行培训,达到持证上岗。 (三)进一步加大燃气安全宣传力度。利用多种形式,进一步加大对《贵州省燃气管理条例》的宣传贯彻力度。进一步宣传燃气安全使用常识和各项法律、法规,全面提高燃气用户的安全意识,预防安全事故的发生。 住建局 二0一三年四月十四篇二:日庄镇液化气站整治工作汇报 日庄镇液化气站整治工作情况汇报 全市无证液化气站整治工作会议后,我们日庄镇根据会议要求,结合本镇实际,狠抓会议精神的贯彻落实,集中开展了整治活动,现将有关情况汇报如下: 一、基本情况 我镇现有日庄液化气站、友宾液化气站、利民液化气站三个液化气充装站,分别建于2000年、1992年、1996年。其中日庄液化气站和友宾液化气站经营状况比较规范,利民液化气站存在的问题较多,整改难度较大。 二、整治情况 一是加强组织领导,统一思想认识

相关文档
相关文档 最新文档