文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 毕业设计-建筑电气

毕业设计-建筑电气

毕业设计-建筑电气
毕业设计-建筑电气

高层写字楼变电所高、低压系统设计

摘要

本次毕业设计为高层写字楼变电所高、低压系统设计。在整个设计中,本人依据国家有关的设计规范和标准以及有关专业提供的设计资料,对这个工程的强电系统进行设计。设计的主要内容包括高压配电系统、低压配电系统、配电房系统,即根据有关的设计标准确定变压器的数量、容量、型号和布置;确定主接线方式,确定高、低压柜的数量、型号和布置;确定控制和保护电器的型号、规格,并进行验算;确定电缆、母线及其他干线的型号、规格,并进行验算;确定照明、动力等设备的配电设备等等。

关键词:高压配电系统低压配电系统配电房系统

The high-voltage, low-voltage system of transformer substation

of office building is designed

Abstract

This graduation project is designed for the high-voltage , low-voltage system of transformer substation of office building. In the whole design, the design materials that I offered according to country's relevant design specification and standard and relevant specialities, design the strong electric system of this project. The main content designed includes high-pressure distribution system , low-voltage distribution system , distribution room system, namely confirm the quantity , capacity , type of the voltage transformer and assign according to relevant design standards; Confirm the main wiring way, confirm the quantity , type of the high , low-voltage cupboard and assign; Confirm that controls and protects the type , specification of the electric apparatus, carry on checking computations; Confirm the type , specification of cable , bus bar and other main lines, carry on checking computations; Confirm distribution equipment of such equipment as lighting , power ,etc.

Key Words: High-pressure distribution system Low-voltage distribution system System of distribution room

目录

第1章系统概述 (4)

1.1 工程概况 (4)

1.2设计概述 (4)

第2章变电所设计 (5)

2.1总负荷计算 (5)

2.2变压器具体负荷 (6)

2.3 电容补偿计算 (7)

2.4 短路计算 (9)

第3章设备选型及校验 (10)

3.1 高压一次设备选型及校验 (10)

3.2 低压一次设备选型及校验 (13)

3.3 低压配电箱选型及校验 (31)

第4章电缆的电压损失校验及短路计算、热稳定校验、保护校验 (57)

4.1 电气设备的基本阻抗参数 (57)

4.2 各回路校验 (58)

4.3 单相短路计算 (70)

第5章防雷接地设计 (71)

5.1 民用建筑物和构筑物的防雷分类 (71)

5.2 防雷装置 (73)

5.3 等电位联结 (76)

致谢 (78)

参考文献 (79)

第1章系统概述

1.1 工程概况

本工程建筑面积10000m2,大楼共计15层,总高度约为46m,地下一层,地上十四层,其中地下一层为设备用房,首层为大堂、办公室、商务室等。二到十四层为写字。顶层为电梯机房、CATV前端室、风机房、冷却塔、水箱等。

1.2设计概述

无论是民用建筑设计还是工业建筑设计,主要包括三个内容:建筑设计,建筑结构(包括地基)设计和建筑设备设计,建筑电气设计是建筑设备设计中的一个子项。其中建筑设计是主导,结构和地基设计的作用是保证建筑设计的实现,而建筑设备设计的作用则是完备建筑设计,扩充建筑的内涵。

随着经济和科学技术的发展,建筑设备在建筑中的份量越来越大,它不仅表现在建筑设备的投资费用在建筑总费用中的比例越来越大,而且其内容也越来越丰富。建筑设备设计可分为三个相互独立的子项,分别为给排水设计、供暖通风与空调设计和电气设计。这三者之间又相互渗透。例如给排水设备、空调与通风设备均要求电气设计时为之进行配电与控制线路的设计,而作火灾报警系统设计时往往要考虑到与给排水、空调与通风设备的联动控制。

建筑电气设计在工程中一般分为强电设计与弱电设计两部分。强电设计包括供配电(变电)设计、照明设计、动力系统设计及避雷和接地系统设计;弱电设计包括电话工程设计、电脑网络和布线工程设计、电缆电视系统设计、广播和厅堂音响设计、火灾报警系统设计和保安监控系统设计。近年来兴起的建筑物智能化控制系统设计也属于弱电设计。电气设计的内容虽然繁多,每个内容都自成独立的系统,但它们之间又常有紧密的联系。

这次设计对象是高层写字楼。我所做的是变配电设计。即根据有关的设计标准确定变压器的数量、容量、型号和布置;确定主接线方式,确定高、低压柜的数量、型号和布置;

确定控制和保护电器的型号、规格,并进行验算;确定电缆、母线及其他干线的型号、规格,并进行验算;确定照明、动力等设备的配电设备等等。

第2章变电所设计

2.1总负荷计算

本写字采用室内变电所,本工程配电房设置在地下一层。变电所分高压配电房,低压配电房,强电、弱电井各两个分别为大楼左右两边配送电。

初步负荷计算采用负荷密度法,根据数据手册该楼取用负荷密度K s=100W/m2。

有功计算功率P js=Ks*A/1000=10000×100/1000=1000KW

变压器的选择,为使变压器的经济运行,按经验公式计算变压器的总安装容量为:

S NT=P js /(β*cosф)

=1000/(0.75×0.92)

=1449.3KV A

β——变压器的最佳负荷率,查得SCB系列的最佳负荷率为0.75

cosф——功率补偿后的平均功率因素,一般为0.9以上,取0.92 根据变压器需要容量,所以选用2台800KV A的干式变压器,型号为SCL-800/10,外型尺寸(长×宽×高)1640×780×1665,阻抗电压U k=6%

2台变压器,互为“暗备用”,即正常情况下两台变压器均投入运行,各承担50%的最大负荷,采用备用电源自动投入装置,当某台变压器发生故障,可切除故障,而由另外一台变压器暂时承担主要的一、二级负荷的运行。

变电所内安置7台高压柜开关柜,柜子编号为AH01—AH07。

低压配电系统采用单母线分段运行,中间设自动联络开关。变电所选用低压开关柜15台,一号变压器连接低压柜编号101—108;二号变压器连接低压柜编号201—207。

低压柜采用MNS型抽出式低压成套开关柜,装置适用于交流50Hz,额定工作电压为400V,额定工作电流为4000A及以下的低压电网呢,用于发电、输电、配电系统中作为动力照明、电能转换、保护控制等场合。主要框架式断路器选用智能型,即具有通信能力的低压空气开关。

变压器供电段的频率因数采用低压侧电容集中自动补偿,集中补偿满足cosф≥0.92。

电源电压、配电方式及接地方式

本工程供电部门提供两路独立的10KV电源,两路电源同时工作互为备用,每路电源

均能承担全部负荷。电源由YJV—10—3X90电缆各自从就近的电网单路引进,主接线采用单母线分段的接线方式,采用放射式及树干式混合的配电方式;变电所的电缆由电缆沟进出线。接地方式采用TN—C制。

2.2变压器具体负荷

2.2.1一号变压器负荷

表1-1 一号变压器负荷表

设备名称回路设备容量

P s(KW)

Kx cosфPjs(KW) Qjs(Kvar) Sjs(KVA) Ijs(A)

整定电流

In

1-7层照明1WL1 202 0.8 0.9 161.6 78.28 179.56 272.81 400 4-14层照明1WL2 224.5 0.8 0.9 179.6 86.99 199.56 303.19 630 电梯1WL3 15 0.6 0.85 9 5.58 10.59 16.09 32 庭院灯箱1WL4 20 1 0.8 20 15 25 37.98 100 稳压泵1WL5 10 1 0.8 10 7.5 12.5 18.99 63 生活泵1WL6 15 0.8 0.8 12 9 15 22.79 80 排烟机1WL7 8 1 0.8 8 3.87 8.89 13.51 40 擦窗机1WL8 15 0.5 0.85 7.5 4.64 8.82 13.40 40 一层掉顶空调1WL9 40 0.6 0.85 48 28.75 56.48 85.80 125 二层掉顶空调1WL10 40 0.6 0.85 48 28.75 56.48 85.80 125 消防电梯1WL11 15 1 0.85 15 9.30 17.65 26.82 80 消防中心1WL12 70 1 0.85 70 52.5 87.5 132.94 400 控制中心1WL13 20 1 0.8 20 15 25 37.98 100 正压风机1WL14 15 1 0.8 15 11.25 18.75 28.49 80 总计565.7 320.16 652.8 991.89

2.2.2二号变压器负荷

表1-2 二号变压器负荷

设备名称回路设备容量

P s(KW)

Kx cosфPjs(KW) Qjs(Kvar) Sjs(KVA) Ijs(A)

整定电流

In

冷冻机组2WL1 285 065 0.75 185.25 163.38 247 375.28 800 广告灯箱2WL2 20 0.5 0.8 10 7.5 12.5 18.99 63 消防电梯2WL3 15 1 0.85 15 9.30 17.65 26.82 80 排烟机2WL4 8 1 0.9 8 3.87 8.89 13.51 40 动力2WL5 363.5 1 0.8 316.1 425.29 381.8 580.10 1000 积水坑泵2WP6 21 0.8 0.8 16.8 12.6 21 31.92 100 三层掉顶空调2WP7 40 0.6 0.85 48 28.75 56.48 85.80 125

建筑电气与智能化专业

建筑电气与智能化专业 认识实习报告 系别:自动化工程系 年级: 2013级 姓名: 学号:

认知实习报告 一、实习时间 2014年6月15日 二、实习地点 1. 沿路观看 2. 成都理工大学图书馆 3. 工程素质教育中心 三、实习目的与内容 通过本次实习,开阔视野,增长知识,拓宽我们的知识面。了解专业相关方面的知识,通过实习,启发我们积极向上,努力学习,同时积累人生阅历。 四、实习内容: 1.了解房建知识以及与房建相关知识 2参观图书馆,了解相关功能部分施工的知识 3.参观本院图书馆,了解施工过程中相关知识 4.了解学生住宅的建筑。观看住宅内部设施,比如电梯、监视器、中央空调等。 5.写实习日记,撰写实习报告,归纳总结心得。 通过这次认知实习,我对建筑方面的基本认识有了一定的了解,我们首先认识了图书馆的房屋构架,它是由柱子,由玻璃幕墙等组成,也知道了传统建筑与现代化建筑间的区别。进入图书馆我们参观学习了它内部的防水系统、安全系统、监控系统,这些智能化的系统共同组成了一栋完整的现代化大型楼宇。在了解安全系统中,我认识了烟雾警报系统,温度报警系统,消防栓,消防控制中心等消防预警、灭火系统。当火灾来临时,这些消防设施能第一时间发现并解决,将财产损失降到最低。也认识到了只有智能化的管理体系才能完善便捷的管理好一座现代化大型楼宇。我还学习了安全通道修建的相关规定,楼梯设置有一些要求,楼梯间的布置,应满足安全疏散距离的要求,并尽量避免形成袋形走道,楼梯间应靠近标准层或防水分区的两端布置,以便于双向疏散。 第二天我们在工程素质教育中心了解了中央空调系统有主机和末端系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、水系统、制冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)组成设备有空调主机(冷热源)、组合式空调机组(风柜)、风机盘管等等。为了便于使用和维修,主机的冷、热煤管路上应设截至阀、止回阀、过滤器、平衡阀、压力表和温度计等。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置(如立式和卧式排气阀),而在最低点应设泄水阀

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

建筑电气设计手册[1].

建筑电气设计手册(含材料表及工程概算)

§表达线路敷设方式、部位、照明灯具安装方式的文字代号§ 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 英文代号汉语拼音代号英文代号汉语拼音代号英文 代号 汉语拼音代号 用轨形护套线敷设GBV 沿钢索敷设SR S 线吊式CP 用塑制线槽敷设PR XC/VXC 沿屋架或层架下弦敷设BE LM 自在器线吊 式 CP X 用硬质塑制管敷设PC VG 沿柱敷设CLE ZM 固定线吊式CP1 X1 用半硬塑制管敷设FEC ZVG/BYG 沿墙敷设WE QM 防水线吊式CP2 X2 用可挠型塑制管敷设KRG 沿天棚敷设CE PM 吊线器式CP3 X3 用薄电线管敷设TC DG 在能进入的吊顶内敷设ACE PNM 链吊式CH L 用厚电线管敷设G 暗敷在梁内BC LA 管吊式P G 用水煤气钢管敷设SC G/GG 暗敷在柱内CLC ZA 吸顶式或直 附式 S D 用金属线槽敷设SR GC/GXC 暗敷在屋面内或顶板内CC PA 嵌入式R R 用电缆桥架(或托盘)敷设CT 暗敷在地面内或地板内FC DA 顶棚内安装CR DR 用瓷夹敷设PL CJ 暗敷在不能进入的吊顶内AC PNA 墙壁内安装WR BR 用塑制夹敷设PCL VT 暗敷在墙内WC QA 台上安装T T 用蛇皮管敷设CP 柱上安装(灯具)CL Z 支架上安装SP J 用瓷瓶式或瓷柱式绝缘子敷设K CP 座装(灯具)HM ZH 壁装式W B 2

3 §室内电气管线、配电设备与其它管道、设备之间的最小距离表§ 注:1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。 2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施: (1) 电气管线与蒸气管线不能保持表中距离时,应在蒸气管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减减至200毫米,交叉处仅 须考虑施工操作和便于维护的距离。 (2) 电气管线与暖水管不能保持表中距离时,可在暖水管外包绝热层。 (3) 裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外加装保护网或罩。 3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。 线路布线 方式 各种布线与其它用途的管道间最小距离 煤气管 乙炔管 氧气管 蒸气管 暖热水管 通风管 上水、下水管 压缩空气管 工艺设备 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 导线穿金属管 100 100 100 100 100 100 1000 (500) 300 300 (200) 100 电缆 500 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 500 100 200 100 200 100 200 100 明敷绝缘导线 1000 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 300 (200) 100 200 100 200 100 200 100 裸母线 1000 300 2000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 吊车滑触线 1500 500 3000 500 1500 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 配电设备 1500 3000 1500 500 100 100 100 100

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

建筑电气与智能化专业介绍

建筑电气与智能化 前景: 随着信息化技术的发展,国民经济对数字化城市、绿色与智能建筑的要求越来越高,当前,各行各业用信息技术来改造传统产业是大势所趋,而建筑智能化是与信息技术紧密结合的朝阳产业,社会对“建筑电气与智能化”专业人才的需求量会越来越大。 开设院校: 西南科技大学,福州大学、广东技术师范学院,南京工业大学,重庆大学,山东建筑大学,华东交通大学,河北建筑工程学院,郑州轻工业学院,扬州大学,长安大学,青岛理工大学,天津城市建设学院,浙江科技学院,北京联合大学,沈阳建筑大学,南京工程学院,西安建筑科技大学,长春工程学院,金陵科技学院,安徽建筑工业学院,吉林建筑工程学院,南通大学,盐城工学院,长江工程职业技术学院,西

华大学,湖南文理学院,山东建筑大学,华北科技学院 能力展示: 电工理论、电子技术、控制理论、计算机技术、建筑供配电、建筑电气设备等基本原理与应用;具有建筑电气设备维护、检修、调试、安装专项能力等。 主要课程: 电气控制与可编程、建筑制图与识图、电工基础、电子技术基础、应用电机技术、电气CAD、制冷与空调技术、楼宇给排水、楼宇综合自动化、电梯技术等、建筑供电工程、建筑照明与供电、电气预算、电气施工技术、小区防范技术、建筑通讯技术、建筑设备控制技术、网络与综合布线技术、计算机管理技术等。 职业前景: 学生毕业后主要面向建筑行业工程单位、政府部门、规划部门、经济管理部门、设计单位、施工企业、科研单位、学校等企事业单位或部门,从事科学研究、教学、

技术开发、工程设计与施工及规划管理等工作。 总体概述: "建筑电气工程"就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,它是介于土建和电气两大类学科之间的一门综合学科。经过多年的发展,它已经建立了自己完整的理论和技术体系,发展成为一门独立的学科。"中国电工技术学会"下设"工业与建筑电气应用专业委员会",其出版刊物为《电气工程应用》。"中国建筑学会"下设"建筑电气分会",其出版刊物《建筑电气》。教育部2000年新颁布的专业目录中已把"建筑电气工程"列为新的专业化方向。 "建筑电气工程"主要包括:建筑供配电技术,建筑设备电气控制技术,电气照明技术,防雷、接地与电气安全技术,现代建筑电气自动化技术,现代建筑信息及传输技术等。

建筑电气常用钢管介绍

建筑电气常用钢管介绍 钢管的分类: 一、管子的成型工艺分: 1、焊接钢管就是焊管,它是由钢带切割成窄钢条,然后用模具冷加工裹成管状。然后专用焊机接着将一条管缝焊接。外焊缝打磨光亮。一般的焊管的内毛刺不打的。只有精密焊管才打内毛刺。 2、无缝钢管就是用圆柱形钢锭热拉成管状,所以看不见焊缝。承受压力比焊管大。 二、钢管的用途分: 1、水煤气管是一般采用焊接钢管,输送流体和气体时的叫法,因为要承受一定的压力,所以管壁都比较厚。较早前国家太穷,没钱镀锌刷两道黑漆,又叫黑铁管。 2、电线管就是穿电线用的薄壁管。那个时候只有个标准,没有人生产。其实八九十年代都用水煤气管。 三、钢管的防腐蚀分: 分为黑铁管和白铁管,白铁管就是镀锌焊接钢管。内外都镀锌了,可以输送自来水。 四、焊接钢管分厚壁钢管和薄壁钢管 厚壁为水煤气钢管,薄壁的为电线管 1、水煤气管 水煤气管有两种材质,一个是GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管,本标准适用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体输送用和其他结构用的直缝焊接钢管。一个是GB/T 3091—93 低压流体输送用镀锌焊接钢管,本标准适用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(焊或电

焊)钢管。(注:GB/T3091-2001和GB/T 3091—93基本相同,GB/T 3091—93更强调“镀锌”) 焊接钢管( SC 不镀锌)和水煤气钢管( RC 镀锌),适用于有腐蚀性气体场所的明敷和暗敷(如潮湿地下室和混凝土内)。 SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理。 2、电线管 电线管( TC )是电工管,适用于干燥场所的明敷和暗敷设(注:地上电气敷管)。 聚氯乙烯硬质塑料电线管( PC ),适用于腐蚀性较大和高温的场所明敷设。 聚氯乙烯半硬质塑料电线管( FPC )和聚氯乙烯塑料波纹管( KPC ),适用于建筑工程暗敷设使用。 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐。 SC是规范上的厚壁焊接钢管,壁厚通常不小于3mm。sc是steel conduit 的缩写。SC管材在进行接地跨接是要进行焊接而且做防腐处理。而且不能对口焊要加套管。 TC,指的是薄壁电线管。KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,应该划入薄壁电线管,属于新型新材料。 KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘。 KBG适用于明敷设的薄壁金属管材,这类管材只需在两管连接处卡管螺丝连接即可,最大壁厚不超过1毫米,不适用隐蔽层的埋管。隐蔽层尤其是混凝土浇灌层一定要用厚壁管材。因为他的紧固件是用

建筑电气课程设计参考.

目录 第1章概述 (3) 1.1工程概述........................................................................ .. (3) 1.2 设计要求 (3) 第2章供配电系统设计 (4) 2.1动力系统的负荷计算 (4) 2.2插座的选择与布置 (5) 2.3 动力系统导线型号及截面的选择 (5) 第3章照明系统设计 (12) 3.1 光源的选择 (12) 3.2灯具的选择 (13) 3.3照明负荷计算 (17) 第4章电气设备的选择 (19) 4.1低压断路器的选择 (19) 4.2低压开关柜的选择 (21) 4.3 系统原理图 (22) 参考资料 (23) 课程设计总结 (23)

一、概述 1.1工程概述: 设计对象为某部队综合楼第二层,假设其高为3.5m,窗高1.8m,卫生间,开关,楼梯间的工作面高度为地面,其余工作面高度均为0.75米。电源采用三相四相制AC380v/220v供电。设计内容包括照明灯具设计、开关、插座、配电箱布置,电气管线选用,以及总配电箱、分配电箱内部线路、电气设备选用。 1.2设计要求: (1)总的要求: 室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。 (2)配线: 室内配线不仅要使电能的输送可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固,符合技术规范的要求。内线工程不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观。在施工前要考虑好与给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等的位置关系。室内配线技术要求如下: ①室内布线根据绝缘皮的颜色分清火线、中性线和地线。 ②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应满足供电能力和供电质量的要求。还应满足防火的要求。 ③配线时应尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故。必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。 ④当导线穿过楼板时,应装设钢管或PVC管加以保护,管子的长度应从高楼板面2m处到楼板下出口处为止。 ⑤当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管固定。 (3)穿管: 若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根。穿管敷设的绝缘导线的绝缘电压等级不应小于500V,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。 (4)开关: 住宅室内的总开关、支路总开关和所带负荷较大的开关(如电炉、取暖器等)应优先选用具有过流保护功能、维护操作简单且能同时断开火线和中性线的负荷开关,如HK-2系列闸刀等。表箱内每户出线的火线上安置1个单极自动开关,用户住宅门口的接线盒内安装1个漏电开关,室内总开关和分支总开关用闸刀。所有灯具的开关必须接火线(相线),否则会影响到用电安全及经济用电。 1)有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

恒大电气专业细化标准介绍

【恒大研发】恒大集团建筑电气专业细化标准(最新) 2014-03-30 恒大内部资料〉房地产经理人联盟 恒大集团电气专业平面细化标准 一、平面细化内容 1、确定强弱电箱、灯具、电源插座、开关、电视插座、电话插座、网络插座、可视对讲室内外机、门铃按钮、首层监控摄像枪、消防设施等电气平面布置图,明确其水平及高度方向定位。 2、明确电井布置大样。 二、平面细化技术标准 1、住户户内强弱电插座配置数量 1)普通楼盘数量 注:1、客厅、主卧电视信号插座旁应布置两个电源插座;书房座位处应布置两个电源插座;2、餐厅建筑专业应考虑饮水机的位置;3、宽带网信号插座总数控制在3个,有书房时优先在书房内布置,设置在书房及次卧室,无书房时,应在主次卧室分别布置;4、电视信号插座单身公寓为一个,一房一厅及两房两(一)厅为两个,三房两厅为3个,四房两厅为4个;5、电话信号插座不超过3个,有书房时布置在客厅、书房、主人房,无书房时,应在客厅、主人房及次卧布置;6、房间功能名称

建筑专业要明确;7、普通楼盘厨房不设排气扇插座;8、单身公寓厨房仅设一个台面插座;9、插座配置数量特殊情况下,可作适当增减。10、卫生间应有排气扇插座,位置与建筑商定。 2)恒大华府楼盘数量 注:1、客厅、主卧电视插座旁应布置两个电源插座;书房座位处应布置两个电源插座;2、餐厅建筑专业应考虑饮水机的位置;3、厨房台面电源插座应分两处布置; 4、宽带网信号插座每个房间均布置;主卧室带书房时,主卧室不设宽带网信号插座; 5、电话信号插座每个房间及主卧卫生间均布置; 6、电视信号插座:每个房间及主卧卫生间均布置; 7、插座配置数量特殊情况下,可作适当增减。 8、卫生间应有排气扇插座,位置与建筑商定。 2、住户户内强弱电插座等配置高度(高度均指相对建筑完成面) 1)强电插座:普通0.3m,客厅电视插座附近电源插座0.6m,厨房台面插座、厨房冰箱、洗衣机插座1.4m,卫生间风筒1.5m,厅内冰箱0.3m靠冰箱后安装,热水器卫生间安装时(3.0m层高2.15m,3.15m及3.5m层高2.3m)(阳台上1.4m),抽油烟机、排气扇、油质气/高位煤气报警器插座为(3.0m层高2.15m,3.15m及3.5m层高2.3m),液化石油气低位煤气报警插座0.6m,厨房微波炉、消毒碗柜插座低位时0.6m,高位时(3.0m层高2.15m,3.15m及3.5m层高2.3m),台面放置时1.4m。空调电源插座安装高度:(3.0m层高2.15m,3.15m层高2.3m,

建筑电气与智能化专业毕业设计研究

毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设计应给学生提供一个接触工程技术 的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程

(一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域当中的应用。以西安思源学院工学院(以下简称“我院”)2018届建筑电气与智能化专业的毕业设计选题为例,选题不仅包括了传统的建筑供配电设计、建筑照明设计及建筑中的防雷接电等强电设计内容,还包括了基于可编程控制器(PLC)和单片机等弱电技术的建筑智能化控制系统开发的相关选题,如火灾自动报警系统设计、建筑智能安防系统设计、小区停车场系统设计、室内智能温湿度控制系统设计、智能家居窗帘控制系统设计等。这些选题尽量做到设计的内容充实,开发的系统能根据不同的难度实现几个具体实用的功能,且避免题目范围太大、学生无精力完成等问题。 (二)毕业设计的过程监控为了在多方面提高毕业设计质量,整个完成过程不能流于形式,因此要在各个环节有效监控[3-4]。我院2018届建筑电气与智能化专业在2017—2018学年第一学期期末,就向学生下达了毕业设计初步选题,以便让学生有充足的时间调研和查找有关资料。在第二学期开学,组织学生学习毕业设计(论文)工作的有关文件和指导手册,让学生了解各自设计的任务要求,同时给学生介绍查阅文献的方法和途径、讲清开题报告的流程和内容,并给学生2~3周时间着手开题报告的撰写,从而保证了开题的顺利进行。在

(完整版)工业与民用配电设计手册

⒈负荷 计算的内容和目的⒉负荷计算的方法 第二节设备功率的确定?????????1 ⒈单台 用电设备的设备功率?????????2 ⒉用电设备组的设备功率⒊变电所或建筑物的总设备功率⒋柴 油发电机的负荷统计 第三节需要系数法确定计算负荷????3 ⑴用电设备组的计算负荷⑵配电干线或车间变电所的计算负荷⑶配电所或总降压变电所的计算负荷?????7 ⑷对于台数较少的用电设备(4 台及以下)的计算负荷用系数 ⑸自备柴油发电机组的计算负荷 第四节利用系数法确定计算负荷????7 ⑴用电设备组在最大负荷班内的平均负荷⑵平均利用系数 ??????????????8 ⑶用电设备的有效台数 ???????????8 ⑷计算负荷 ????????????????9 ⑸例1-1 第五节单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷????????????11 ⒈单位面积功率(或负荷密度)法⒉单位指标法⒊单位产品耗电法 第六节单相负荷计算??????????12 ⒈计算原则⒉单相负荷换算为等效三相负荷的一般方法⒊ 单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法?13 ⒋例 1-2 第七节电弧炉负荷计算????????14 第八节尖峰电流的确定????????15 起动时的尖峰电流公式 ⑶对于自起动的一组电动机 ⑷供电给起重机的线路 第九节企业年电能消耗量计算?????15 ⑴用年平均负荷来确定(公式)⑵单位产品耗电量法 第十节电网损耗计算??????????16 ⒈电网中的功率损耗 ⑴三相线路中有功及无功功率损耗(公式)⑵电力 变压器的有功及无功功率损耗(公式)⑶变压器空 载无功损耗公式????????1 9 ⑷变压器满载 无功损耗公式 ⑸变压器负荷率不大于85% 时,功率损耗公式⒉电 网中电能损耗????????????? 20 ⑴供电线路年有功电能损耗公式⑵变压器年有功电 能损耗 第十一节无功功率补偿????????20 一、提高用电设备的自然功率因数 二、采用并联电力电容器补偿????????2 1 ⒈ 功率因数计算 ⑴补偿前平均功率因数公式 ⑵已经投入使用的用户,其平均功率因数 ⒉补偿容量的计算 ⑴补偿容量的计算方法 ⑵补偿计算负荷下的功率因数 三、利用同步电动机补偿??????????22 ⒈同 步电动机输出无功功率公式一⒉同步电动机输出无功功率公式二 四、电力电容器补偿、控制及安装方式的选择?23 五、全厂负荷计算及无功功率补偿计算实例?? 23 第一节负荷分级及供电要求???????25 一、规范对负荷分级的原则规定???????25 ㈠一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷(4 条) ㈡二级负荷(2 条) ㈢三级负荷 、部分行业的负荷分级 ⒈机械工厂的负荷分级表?????????? 26 ⒉民用建筑负荷分级???????????? 27 三、一级负荷对供电电源的要求(2 条) ⒈应由两个电源供电,一个电源故障时,另一个不应同时损坏 ⒉特别重要的负荷,还必须增设应急电源 四、二级负荷对供电电源的要求????????27 ⒈应由两个电源供电,即两回线路供电,供电变压器亦应有两台 ⒉负荷较小地区可由一回6kV 及以上专用架空线供电;采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆段供电,每根应能承受100% 的二级负荷第二节供配电系统设计要则???????29 ⒉用电单位宜设置自备电源时符合的条件(4 条) ⒊应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施(保证专用性、防止反送电) ⒋除特别重要的负荷外,不应考虑电源检修时,另一个又发生故障 ⒌需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压⒍有一级负荷的用电单位,难从地区电力网取得两个电源时,宜从临近单位取得第二电源 ⒎同时供电的两回及以上供配电线路中,一回中断时,其余能满足全部一级、二级负荷的用电需要同一电压供配电系统的变配电级数不宜多于两级⒏变电所、配电所宜靠近负荷中心,可将35kV 直降至220 /380V 配电电压 ⒐单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线⒑小负荷的一般用电单位宜纳入地区低压电网⒒冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不含电动机起动),宜采取下列措施(4 条) ⒓非线性用电设备的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,应采取的措施(4 条)?????????30 第三节高压配电系统??????????30 一、电压选择 ⒈3kV 及以上交流三相系统的标称电压及电气设备的最高电压值(表)??????????????31 ⒉各级电压线路的送电能力(表)???????31 ⒊决定配电电压高低的因素 ⒋供电电压为35kV 及以上的单位,配电电压宜采用35kV 二、接地方式????????????????31 ㈠接 地种类 ⒈中性点直接接地(大接地电流系统、有效接地)⑴零序电抗与正序电抗的比值X0/X1≤ 3,零序电阻与正序电抗的比值R0/X1≤ 1 ⑵过电压水平、设备绝缘水平低,动态电压升高不超过系统额定电压的80% ⑶单相接地电流大。供电连续性差⑷要保证任何 故障,不应使系统解列为不接地⑸变压器中性点 接地点的数量要求 ①零序电抗与正序电抗的比值X0/X1≤3,零序电阻与正序电抗的比值R0/X1≤1,以使单相接地时健全相上工频过电压不超过阀型避雷器灭弧电压 ②X0/X1 还应大于1~1.5,使单相接地短路 ⑴单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线尖峰电流公式 ⑵接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机

相关文档
相关文档 最新文档