文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)备课讲稿

穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)备课讲稿

穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)备课讲稿
穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)备课讲稿

穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)

托担法盖梁施工计算书

一、工程概况

盖梁设计尺寸:

双柱式盖梁设计为长11.95m,宽2.1m,高1.6m,混凝土方量为38.35方,两柱中心距6.95m。盖梁如图所示:

1

110mm硬质PVC管,较高立柱根据高差来进行标高调整,保证两预留孔处于同一个标高,施工时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调;

2)插入钢棒:柱顶插入一根直径为9cm,长度为300cm的钢棒,作为主梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致;

3)安装固定装置和机械式千斤顶。

4)吊装主梁工字钢,利用φ25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢,上铺I12.6工字钢作为分配梁;

5)拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石混凝土封堵。

三、受力计算

1、设计参数

1)I12.6工字钢

截面面积为:A=1810mm2

截面抵抗矩:W=77×103mm3

截面惯性矩:I=488×104mm4

弹性模量E=2.1×105Mpa

钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]

=215Mpa。

2)主梁工字钢

横向主梁采用2片45b工字钢。

截面面积为:A=11100mm2

截面抵抗矩:W=1500×103mm3

截面惯性矩:I=33760×104mm4

弹性模量E=2.1×105Mpa

3)钢棒

钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45),

截面面积为:A=3.14×452=6362mm2,

抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。

2、荷载计算

1) 混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量)

W1=38.35×26=444.3kN;

2)支架、模板荷载

A、2片I45b组成主梁,长12m,纵向工字钢长4.5m,间距30cm。W2=12×0.874×2+0.142×4.5×(11/0.3)=54.3kN;

B、定型钢模板,重量由厂家设计图查询得到。

W3=6800×10=68kN;

3)施工人员、机械重量。

按每平米1kN,则该荷载为:

W4=12×2×1=24kN;

4)振捣器产生的振动力。

盖梁施工采用50型插入式振动器,设置3台,每台振动力2kN。

施工时振动力:W5=2×3=6kN;

总荷载:W=W1+1 W2+ W3+ W4+ W5=1153.4kN

5)荷载集度计算

横桥向均布荷载集度:q h=W/12=96.1kN/m;

顺桥向荷载集度取跨中部分计算:q z= q h/1.8=96.1/1.8=53.4kN/m 2、强度、刚度计算

1) I12.6工字钢强度验算

取盖梁跨中横向一米段对I12.6工字钢进行计算,其中横向一米荷载共有3根I12.6工字钢承担,顺桥向荷载集度:53.4kN/m,每一根承担17.8 kN/m

2020年穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 托担法盖梁施工计算书 一、工程概况 盖梁设计尺寸: 双柱式盖梁设计为长11.95m,宽2.1m,高1.6m,混凝土方量为38.35方,两柱中心距6.95m。盖梁如图所示: 预埋直径110mm 硬质PVC管,较高立柱根据高差来进行标高调整,保证两预留孔处于同一个标高,施工时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调; 2)插入钢棒:柱顶插入一根直径为9cm,长度为300cm的钢棒,作为主梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致; 3)安装固定装置和机械式千斤顶。

4)吊装主梁工字钢,利用φ25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢,上铺I12.6工字钢作为分配梁; 5)拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石混凝土封堵。 三、受力计算 1、设计参数 1)I12.6工字钢 截面面积为:A=1810mm2 截面抵抗矩:W=77×103mm3 截面惯性矩:I=488×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215Mpa。2)主梁工字钢 横向主梁采用2片45b工字钢。 截面面积为:A=11100mm2 截面抵抗矩:W=1500×103mm3 截面惯性矩:I=33760×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 3)钢棒 钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45),

截面面积为:A=3.14×452=6362mm2, 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。 2、荷载计算 1) 混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量) W1=38.35×26=444.3kN; 2)支架、模板荷载 A、2片I45b组成主梁,长12m,纵向工字钢长4.5m,间距30cm。W2=12×0.874×2+0.142×4.5×(11/0.3)=54.3kN; B、定型钢模板,重量由厂家设计图查询得到。 W3=6800×10=68kN; 3)施工人员、机械重量。 按每平米1kN,则该荷载为: W4=12×2×1=24kN; 4)振捣器产生的振动力。 盖梁施工采用50型插入式振动器,设置3台,每台振动力2kN。 施工时振动力:W5=2×3=6kN; 总荷载:W=W1+1 W2+ W3+ W4+ W5=1153.4kN 5)荷载集度计算 横桥向均布荷载集度:q h=W/12=96.1kN/m; 顺桥向荷载集度取跨中部分计算:q z= q h/1.8=96.1/1.8=53.4kN/m

大桥盖梁模板计算书

76省道复线南延至大麦屿疏港公路工程 第6合同段 芦浦特大桥 盖梁模板计算书 宁波交通工程建设集团有限公司 76省道南延至大麦屿疏港公路工程第6合同段项目部 2013年6月15日

立柱、模板立面图

(1)侧模内楞计算 模板主要承受混凝土侧压力,本工程砼一次最大浇筑高度为2.2米,模板高度为2.35米。新浇筑混凝土作用于模板的最大侧压力取下列二式中的较小值(施工手册): 1 F=0.22γc t0β1β2V2 F=γcH 式中 F—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2); γc—混凝土的重力密度,取24KN/m3; t0—新浇混凝土的初凝时间,取10h; V—混凝土的浇灌速度,取0.7m/h; H—混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,取2.2m; β1—外加剂影响修正系数,取1.2; β2—混凝土坍落度影响修正系数,取1.15; 1 所以 F=0.22γc t0β1β2V2 1 =0.22×24×10×1.2×1.15×0.72 =61KN/m2 F=γcH =24×2.2 =52.8KN/m2 综上混凝土的侧压力F=52.8 KN/m2

有效压头高度为 h=F/γc =52.8/24 =2.2m (2)侧模外楞计算 外楞为双拼的[14,间距为100cm 混凝土的侧压力为52.8KN/m 2 转化成线荷载=52.8KN/m 简化为简支梁计算 2811440840102141006.2Nm EI =???=- EA=2.06×1011×37×10-4Nm=7.6×108N 计算结果: kNm M 21.38max = kN Q 52.47max = 强度计算: []MPa MPa W M 5.1883.11458.132101611021.386-3max max =?==??==σσ<,合格; []MPa MPa A Q 5.1103.1853.1910 7.321052.4732333max max =?==????==-ττ<,合格; 刚度计算:

盖梁穿心钢棒法施工方案精编版

盖梁穿心钢棒法施工方案 一、工程概况 本互通位于巴中市境内,用以连接省道S101与广巴高速公路连接线。 L:LK0+088.981~LK1+300; A:AK0+452.648~AK1+228.632 B:BK0+052~BK0+690.73 C:CK0+125.104~CK0+638.066 D:DK0+081.114~DK0+334.182 道路长度:共计3391.763 L主线桥1座,桥长138.1m,孔跨形式为(2×16+2×20)+(20+25+25)m的装配式预应力砼T梁 A主线桥1座,桥长135.1 m,孔跨形式为(3×20)+(2×20+2×17)m的装配式预应力砼 T梁 B主线桥1座,桥长111 m,孔跨形式为6×16m的装配式预应力砼T梁 C匝道桥2座,分别为: C匝道1号桥,桥长91 m,孔跨形式为5×16m的装配式预应力砼T梁; C匝道2号桥,桥长76 m,孔跨形式为3×20m的装配式预应力砼T梁; A与L相交处设置十字形平面交叉。 二、盖梁施工方案 墩柱混凝士施工到距墩柱顶90㎝高度时与桥的纵向位子两根墩柱各预埋一根直径为160㎜PVC管,作为盖梁支架的支撑铜棒预留孔,在支架安装时穿铜棒用,承重支承采用两根φ100mm穿心钢棒,在钢棒上架设两根I45工字钢.在I45工字钢上铺150×150㎜木方和木楔调整支架平整,安装

底模,钢筋制安,砼浇注。 盖梁简图如下: 三、支架、模板安装 1、首先用吊车加吊篮把两根φ100mm直径长2m钢棒穿入左右两个墩柱预埋孔内(顺桥方向),然后再把两根I45工字钢吊放在墩柱两边穿出的钢棒上。 2、且在墩柱的左、右柱50cm处用手拉葫芦使两工字钢夹紧墩柱形成整体。 3.在两根I45工字钢上铺150×150㎜木方和木楔调整支架平整,控制底模。 4、模板吊装时,先从墩柱处的两个半圆模板开始安装,向盖梁跨中依次安装,最后安装两端的斜板。

盖梁穿心棒方案

盖梁(穿心棒法)首件施工方案 四川公路桥梁建设集团有限公司 神池至岢岚高速公路TJ1合同段项目经理部 2016年5月

一、工程概况 0 1、工程基本概况 0 2、施工准备情况 0 二、人工、材料、机械设备配置 0 (1)人员 0 (2)材料 (1) (3)机械设备进场计划 (2) 三、质量控制要点 (2) 质量目标 (2) 实测项目 (2) 质量关键环节施工控制措施 (3) 质量通病预防措施 (3) 四、工期计划 (5) 五、首件工程施工程序 (6) 六、施工工艺流程 (6) 施工准备 (6) 安全爬梯搭设 (6) 穿心棒的安装 (7) 底模安装 (7) 钢筋加工、运输及整体吊装 (7) 侧模安装 (9) 混凝土浇筑 (9) 混凝土养护及拆模 (10) 七、施工注意事项 (10) 八、质量、安全、环保管理体系及保证措施 (11) 质量管理目标及保证措施 (11) 安全管理目标及保证措施 (13) 文明施工、环境保护管理目标及保证措施 (16)

一、工程概况 1、工程基本概况 桩号部位:K29+605右所大桥左幅1#盖梁 所属单位工程::K29+605右所大桥 所属分部工程:1#墩基础及下部构造 包含分项工程或工序:钢筋加工及安装、砼浇筑工程数量 K29+605右所大桥左幅1#盖梁 桩号位置 钢筋(kg)C35砼(m3)Φ32 Φ16 Φ12 K29+605 现场采用水车进行运水,用塑料桶进行存放。现场临时用电采用临时放电机。施工便道由水泥便道与砂砾硬化便道想结合,满足施工需求。现场已完成场地布置,并进行标准化施工,安放相应的工程质量、安全标示标牌,做好临边防护措施。项目部已于2016年导线测量,并依据较近的导线水准点对施工部位进行测量。 二、人工、材料、机械设备配置 (1)人员 根据本工程的工期及质量要求,我部对劳动力需求进行了合理组织,具体安排如下: 现场负责人:曾鹏 现场技术员:赵夕阳

盖梁侧模板计算书

梁侧模板计算书 计算依据: 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 承04k c4k 1×[1.35×0.9×34.213+1.4×0.9×2]=44.089kN/m2 下挂部分:正常使用极限状态设计值S正=G4k=34.213 kN/m2 三、支撑体系设计

左侧支撑表: 模板设计剖面图四、面板验算

梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4。面板计算简图如下: 1、抗弯验算 q1=bS承=1×44.089=44.089kN/m q1静=γ0×1.35×0.9×G4k×b=1×1.35×0.9×34.213×1=41.569kN/m q1活=γ0×1.4×υc×Q4k×b=1×1.4×0.9×2×1=2.52kN/m M max=0.107q1静L2+0.121q1活L2=0.107×41.569×0.32+0.121×2.52×0.32=0.428kN·m σ=M max/W=0.428×106/37500=11.407N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 q=bS正=1×34.213=34.213kN/m νmax=0.632qL4/(100EI)=0.632×34.213×3004/(100×10000×281250)=0.623mm≤300/400=0.75mm 满足要求! 3、最大支座反力计算 承载能力极限状态

穿心棒法盖梁施工计算书工字钢

托担法盖梁施工计算书 一、工程概况 盖梁设计尺寸: 双柱式盖梁设计为长11.95m,宽2.1m,高1.6m,混凝土方量为38.35方,两柱中心距6.95m。盖梁如图所示: 110mm硬质PVC管,较高立柱根据高差来进行标高调整,保证两预留孔处于同一个标高,施工时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调; 2)插入钢棒:柱顶插入一根直径为9cm,长度为300cm的钢棒,作为主梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致; 3)安装固定装置和机械式千斤顶。 4)吊装主梁工字钢,利用φ25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢,上铺I12.6工字钢作为分配梁; 5)拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石

混凝土封堵。 三、受力计算 1、设计参数 1)I12.6工字钢 截面面积为:A=1810mm2 截面抵抗矩:W=77×103mm3 截面惯性矩:I=488×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215Mpa。2)主梁工字钢 横向主梁采用2片45b工字钢。 截面面积为:A=11100mm2 截面抵抗矩:W=1500×103mm3 截面惯性矩:I=33760×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 3)钢棒 钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45), 截面面积为:A=3.14×452=6362mm2, 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。 2、荷载计算 1) 混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量) W1=38.35×26=444.3kN;

2)支架、模板荷载 A、2片I45b组成主梁,长12m,纵向工字钢长4.5m,间距30cm。W2=12×0.874×2+0.142×4.5×(11/0.3)=54.3kN; B、定型钢模板,重量由厂家设计图查询得到。 W3=6800×10=68kN; 3)施工人员、机械重量。 按每平米1kN,则该荷载为: W4=12×2×1=24kN; 4)振捣器产生的振动力。 盖梁施工采用50型插入式振动器,设置3台,每台振动力2kN。 施工时振动力:W5=2×3=6kN; 总荷载:W=W1+1 W2+ W3+ W4+ W5=1153.4kN 5)荷载集度计算 横桥向均布荷载集度:q h=W/12=96.1kN/m; 顺桥向荷载集度取跨中部分计算:q z= q h/1.8=96.1/1.8=53.4kN/m 2、强度、刚度计算 1)I12.6工字钢强度验算 取盖梁跨中横向一米段对I12.6工字钢进行计算,其中横向一米荷载共有3根I12.6工字钢承担,顺桥向荷载集度:53.4kN/m,每一根承担17.8 kN/m

盖梁穿心棒施工方案

云南省昆明(岷山)至楚雄(广通)高速公路扩建工程(TJ6)标段 盖梁施工技术方案 编制: 复核: 审核: 中铁二十三局集团有限公司 昆楚高速公路土建TJ-6标项目经理部 二0一九年十月

目录 一、编制依据、范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2 编制范围 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 自然条件 (1) 2.2.1 地形、地貌 (2) 2.2.2 地层岩性 (2) 2.2.3 地质构造 (2) 三、施工计划 (2) 3.1 工期目标 (2) 3.2人员配置 (3) 3.2.1管理人员 (3) 3.2.2施工人员 (3) 3.2 机械配置 (3) 四、施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2材料准备 (4) 4.3机械设备准备 (4) 五、施工工艺要点 (4) 5.1盖梁施工工艺 (4) 5.2搭设爬梯 (5) 5.3测量放样 (5) 5.4墩顶凿毛 (6) 5.5穿心棒的安装 (6) 5.6架设底模 (7) 5.7钢筋制作安装 (7) 5.8安装盖梁侧模、端模 (8) 5.9支座垫石、挡块 (9) 5.10砼浇注 (9) 5.11养生及拆模 (9) 六、质量检验标准 (10) 七、安全保证措施 (10) 7.1安全管理组织机构 (10) 7.2安全管理职责 (11) 7.3安全保证体系 (12) 7.4安全施工保证措施 (13) 7.5机械安全保证措施 (15) 7.6高空作业安全保证措施 (15) 7.8应急措施 (17) 八、施工现场质量保障措施 (19) 九、施工现场文明施工的保障措施 (20)

十、施工现场环境保护措施 (22) 十一、计算书 (22) 11.1受力计算 (22) 11.2荷载计算 (23) 11.3荷载验算 (24)

盖梁支架法计算书

附件5 支架法计算书 二道窝铺大桥最大的盖梁为C30钢筋砼,总方量为36.03m3,砼容重取25KN/m3。采用Φ48×3.5mm钢管,碗扣式满堂支架进行盖梁现浇,立杆、纵杆间距60cm,横杆步距为100cm,布置结构如图所示: 1、荷载大小 ⑴施工人员、机具、材料荷载取值: P1=2.5KN/㎡ ⑵混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载取值: P2=2.5KN/㎡ ⑶盖梁钢筋混凝土自重荷载: ①变截面处: P31=30.625KN/㎡ ②均截面处:

P 32=40KN/㎡ ⑷模板支架自重荷载取值: P 4=1.5KN/㎡ 2、均截面处满堂支架受力检算 底板均截面处碗扣式脚手架布置按顺平行盖梁方向间距60cm ,垂直盖梁方向间距60cm ,顺桥向排距60cm ,顺桥向步距100cm ,均截面处脚手架每根立杆受力如下: ①施工人员、机具、材料荷载: N Q1= P 1A=2.5×0.6×0.6=0.9KN ②混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载: N Q2= P 2A=2.5×0.6×0.6=0.9KN ③钢筋混凝土自重荷载: N G1= P 32A=40×0.6×0.6=14.4KN ④模板、支架自重荷载: N G2= P 4A=1.5×0.6×0.6=0.54KN 按规范进行荷载组合为: N=(N G1+ N G2)×1.2+(N Q1+ N Q2)×1.4=(14.4+0.54)×1.2+(0.9+0.9)×1.4=20.448KN 则底板均截面处满堂支架单根立杆承受压力大小为:20.448KN 支架为Φ48×3.5mm 钢管,A=489mm 2 钢管回转半径为:I=4/)22(d D =15.8mm ⑤强度验算: σ=N/A=20448/489=41.82MPa <f (钢管强度值f=205 MPa ),符合要求。

穿心棒法盖梁施工方案

穿心棒法盖梁施工方案 一、工程概况 本合同段起点K30+300,止于K36+900。路线全长6.6公里。合同段内共设置有大桥3座,跨线天桥2座,板通1座,其中东水头大桥的桥墩盖梁使用穿心棒法施工,共计14个盖梁。 二、施工准备 1、技术准备 建立健全现场施工管理制度,做好技术及安全交底,组织现场技术和施工人员熟悉图纸及施工方法,高空作业人员施工前做好上岗培训。同时项目部将派出精干管理人员全程监控施工过程,进场人员详见附表一《进场管理人员表》。 2、材料准备 进场水泥、砂、碎石、钢筋使用经过业主及监理认可的厂商供料,并对其进行现场抽检;混凝土施工配合比已确定并报送监理工程审批。 3、机械设备准备 落实盖梁施工所需的机械设备、工具进场,并对进场机械设备、工具进行运行调试,保证设备正常运行。进场设备详见附表二《进场机械设备数量表》。 三、施工工艺要点 1、盖梁施工工艺

2、测量放样 在盖梁施工前,使用全站仪对在矩形墩内放出墩的中心线及方向线便于底模的安装、水准仪测出墩顶的四角高程以便于底模的标高控制。 3、墩顶凿毛 对墩顶进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,至露出混

凝土粗骨料为准,并用水冲洗干净。标高控制在比设计标高高1cm 左右,以便于安装盖梁底模。 4、穿心棒的安装 穿心棒承重原理:在墩身施工时,在距墩顶1.1米两侧0.5米的位置各用薄壁铁桶预留穿心棒的位置,盖梁施工时,吊车配合人工安装穿心棒,然后在穿心上点焊上一块铁平板用来放置千斤顶,为了预防钢棒滚动,可以用钢管把两侧的铁板连接起来。接着安装承重横梁,承重横梁采用工字钢安装在承重千斤顶上, 为防止工字钢侧向倾覆,两根工字钢之间用16mm对拉螺杆穿过工字钢腹板连接,内侧用钢管支撑,对拉螺栓穿过钢管。工字钢上面放一排长4米10×10cm 的方木,方木间距不大于30cm,并与工字钢绑扎牢固。 5、架设底模 模板采用工厂预制的组合式钢模,使用前应进行调校并除锈,待穿心棒安装完毕后开始架设底模,用吊车把拼装好的底模安装就位,待测量人员对底模高程复测后调整底模至设计标高,调整好后对底模进行固定。盖梁底模标高安装施工误差不应大于±5mm, 轴线偏位误差不应大于±10mm, 模板接缝间要垫3mm厚的橡胶条,防止接缝漏浆造成砼面色差或麻面。底模架设完成后,经现场监理确认后方可进行下道工序。 6、钢筋制作安装 钢筋采用现场加工,用吊车安装成型的方式进行。 钢筋进场出厂质量合格证齐全,并按规范规定进行抽样试验,试

盖梁模板设计计算书

盖梁模板设计计算书 一、概述 本合同段盖梁共有74个,按下接墩柱直径的不同可分为5种,其中下接φ1.3墩柱盖梁宽度有1.5m、1.6m两种,故共有6种不同的盖梁型式,其中每一种盖梁其它尺寸又有不同,详见附表:盖梁尺寸表。 针对盖梁种类多的情况,对质量要求与经济性进行综合考虑,拟对所有盖梁正侧模加工钢模,其余加工木模。 二、正侧模设计 1、正侧模尺寸及结构形式选定 正侧模高度分为1.35m、1.75m两种,1.35m高模板长度分为4.5m、1.5m两种,1.75m高模板长度分为4.5m、1.5m 两种。面板采用5mm厚钢板,紧贴模板的竖向小肋用□5×60扁钢,间距为300mm,横肋用[8槽钢,间距为500mm,对拉螺杆处竖向大肋用2[10槽钢,间距为1m。 2、模板荷载计算 (1)采用《简明施工计算手册》P310页推荐公式计算新浇普通砼作用于模板的最大侧压力,由该公式可以看出,最大侧压力与砼浇筑速度V、盖梁总高度H呈单调递增函数关系,故选取9#桥盖梁作为计算对象(高度较大,平均平面面积较小)。 砼浇筑速度:按每小时浇筑40m3计算,砼平均浇筑速度V=3.10m/h。砼的入模温度假定为10℃,K S取1.15,K W1.2 1500 1500 P m=4+ · Ks·Kw·3√V =4+ ×1.15×1.2×3√3.10 T+30 40 =79.46Kpa P m=25H=25×1.5=37.5Kpa 取P m=37.5Kpa

(2)振捣砼时产生的荷载取4.0Kpa。 (3)荷载组合:依据《公路桥涵施工技术规范》第8.2.2条规定:计算强度荷载P1=37.5 +4.0=41.5Kpa; 验算强度荷载P2=37.5Kpa。 3、面板计算 Lx/Ly=500/300=1.6 按双面板计算,选面板三面固定、一面简支的最不利情况计算。 (1)强度计算 先计算M max 查《建筑工程模板施工手册》 W=0.00249 M x=0.0384 M y=0.0059 M x0=-0.0814 M y0=-0.0571 取1m 宽板条作为计算单元,最大强度计算荷载为: q=41.5×103×10-6×1=0.0415N/mm M x·max=M x0·ql2=-0.0814×0.0415×3002=-304.029N·mm 面板的截面系数 W=1/6bh2=1/6×1×52=4.167mm3 查《建筑工程模板施工手册》P498知: M max 304.029 σmax===72.96N/mm2<[σ] V x·W x 1×4.167 =145N/mm2 其中V x=1(截面塑性发展系数) (2)刚度验算 F=P1=0.0375N/mm2 h=300mm

穿心棒法盖梁施工计算书工字钢

穿心棒法盖梁施工计算 书工字钢 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

托担法盖梁施工计算书 一、工程概况 盖梁设计尺寸: 双柱式盖梁设计为长,宽,高,混凝土方量为方,两柱中心距。盖梁如图所示: 1 110mm硬质PVC管,较高立柱根据高差来进行标高调整,保证两预留孔处于同一个标高,施工时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调; 2)插入钢棒:柱顶插入一根直径为9cm,长度为300cm的钢棒,作为主梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致; 3)安装固定装置和机械式千斤顶。 4)吊装主梁工字钢,利用φ25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢,上铺工字钢作为分配梁;

5)拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石混凝土封堵。 三、受力计算 1、设计参数 1)工字钢 截面面积为:A=1810mm2 截面抵抗矩:W=77×103mm3 截面惯性矩:I=488×104mm4 弹性模量E=×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ] =215Mpa。 2)主梁工字钢 横向主梁采用2片45b工字钢。 截面面积为:A=11100mm2 截面抵抗矩:W=1500×103mm3 截面惯性矩:I=33760×104mm4 弹性模量E=×105Mpa 3)钢棒 钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45), 截面面积为:A=×452=6362mm2, 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。 2、荷载计算

1) 混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量) W1=×26=; 2)支架、模板荷载 A、2片I45b组成主梁,长12m,纵向工字钢长,间距30cm。 W2=12××2+××(11/)=; B、定型钢模板,重量由厂家设计图查询得到。 W3=6800×10=68kN; 3)施工人员、机械重量。 按每平米1kN,则该荷载为: W4=12×2×1=24kN; 4)振捣器产生的振动力。 盖梁施工采用50型插入式振动器,设置3台,每台振动力2kN。 施工时振动力:W5=2×3=6kN; 总荷载:W=W1+1 W2+ W3+ W4+ W5= 5)荷载集度计算 横桥向均布荷载集度:q h=W/12=m; 顺桥向荷载集度取跨中部分计算:q z= q h/==m 2、强度、刚度计算 1) 工字钢强度验算 取盖梁跨中横向一米段对工字钢进行计算,其中横向一米荷载共有3根工字钢承担,顺桥向荷载集度:m,每一根承担 kN/m

穿心棒在方墩盖梁施工中的应用

穿心棒在方墩盖梁施工中的应用 董建文 郑州黄河公铁两用桥项目部 摘要:穿心棒作为盖梁施工中支撑模板的一种方式,在公铁两用桥公路引桥盖梁施工中得到了应用与改进。本文介绍穿心棒的结构受力计算、荷载试验、应用效果等方面的情况。 关键词:穿心棒盖梁施工结构受力计算应用效果 1.概述 郑州黄河公铁两用桥公路引桥墩柱高度由23m至27m不等,截面尺寸为200×220㎝,四角设计15㎝的倒角,墩柱底部设承台,中部设系梁。对于方墩盖梁施工一般采用牛腿或满堂支架,预埋牛腿对墩柱的破坏面积较大,有损于成品混凝土外观质量;若采用满堂支架法,由于墩柱较高,支架的稳定性不好;若采用抱箍方案,高空作业,安装与拆卸不便。基于这些原因,通过认真分析研究和比较。郑州黄河公铁两用桥公路引桥盖梁施工采用了穿心棒法。 图1 盖梁结构尺寸示意图(单位:cm) 本桥盖梁施工在传统穿心棒施工方法的基础上进行改进与创新,即使用两根钢棒分别从墩柱预留孔的两端穿入,均穿至墩柱中心处,其墩柱外侧悬出部分作为盖梁模板的支撑点。与一根通穿钢棒比较,此法似将一根钢棒在中点处截断。这种穿心棒的施工方法有效的避免了在结构尺寸较大的方形墩柱中因预留孔变形而导致通穿钢棒无法穿过的情况发生。

两根钢棒交点 图2 改进后的穿心棒 2. 结构受力计算 针对钢棒的受力特点,主要结构计算分为钢棒的抗剪计算、抗弯计算和挠度计算。其中钢棒的直径为10㎝ 。 2.1 抗剪计算 作用于钢棒上的荷载为 ()[][]% 170%100483.6 824.25 483.6KN 25.824Q 105KN 6.4836.4834 26622.1=?>=?==-=P -==??= P 安全系数钢棒容许剪力值钢棒的许用切应力 容剪KN A Mpa Q KN ττ 2.2 抗弯计算 取荷载作用于钢棒位置距墩柱支点距离为2㎝(实际施工中小于2㎝) [][]m KN m KN w cm w Mpa m KN ?>?=?=M ==?=?=P -=M 672.967.1717.98180672.902.06.483x 3σσ容钢棒容许抗弯承载力,弯曲截面系数钢棒的许用弯曲正应力 则产生的弯矩 2.3 挠度计算 取上部荷载作用于钢棒上的有效宽度为200㎜ mm EI l f 2.1109.49021032006.48334 33=????=P = 所以挠度变形仅为1.2mm 3. 荷载试验 3.1试验方法 预压场地为钢筋加工场墩柱首件是施工的试验柱,荷载采用整捆钢筋。具体预压步骤为先将钢棒安装在试验柱上,然后搭设横梁(由321型贝雷片拼装而成),在横梁上堆载试压。

盖梁销棒法施工方案计算书

盖梁销棒法施工方案计算书 一、支承平台布置 盖梁施工支承平台采用在三墩柱上各穿一根3m长φ10cm钢棒,上面采用墩柱两侧各2根31.25m长63c工字钢做横向主梁,搭设施工平台的方式。主梁上面安放一排每根3m长的[16a槽钢,中间间距为50cm,两边间距为60cm作为分布梁。两端安放20a工字钢在分布梁上,铺设盖梁底模。传力途径为:盖梁底模——纵向分布梁——横向主梁——支点钢棒。如下图: 二、计算依据及采用程序 本计算书采用的规范如下: 1.《公路桥涵施工技术规范》((JTG T F50-2011))

2.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 4.其他现行相关规范、规程 三、计算参数 1.主要材料 1)[16a槽钢 截面面积为:A=2195mm2 截面抵抗矩:W=108.3×103mm3 截面惯性矩:I=866.2×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215MPa。 2)63c工字钢 横向主梁采用4根63c工字钢,横向间距为186cm。 截面面积为:A=17979mm2, X轴惯性矩为:I X=1.02339×109mm4, X轴抗弯截面模量为:W X=3300×103mm3, 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215MPa。 3)钢棒 钢棒采用φ100mm高强钢棒(A45), 截面面积为:A=3.14×502=7850mm2, 惯性矩为:I=πd4/32=3.14×1004/32=981.25×104mm4 截面模量为:W=πd3/32=9.8125×104mm3 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。

盖梁穿钢棒计算书

7.计算书 7.1墩柱系梁计算书 本标段拟采用在墩柱上预留孔穿钢棒搭设支承平台施工。在墩身预埋PVC管,拆模后穿设9cm的钢棒,钢棒上架设两组I40b的工字钢作为承重主梁,主梁上铺设I16的工字钢作为分配梁。本标段墩柱系梁截面尺寸均为2.0m×1.8m,考虑最不利情况,按柱间距最大的墩柱作为计算模型,取王元大桥左线15#墩墩柱系梁。墩柱系梁简图如下:

7.1.1支承平台布置 墩柱系梁施工支承平台采用在两墩柱上各穿一根3m长φ9cm钢棒,上面采用墩柱两侧各一根12m(墩心距为7.0米,墩柱直径为2.2米,总长36.8米,故选择两根6米长工字钢对接,在接头处的两侧及顶面、底面用2cm厚20cm长16cm 宽的钢板焊接,安装时接头放置在中墩支点处)长I56a工字钢做横向主梁。主梁上面安放一排单根长3m的I16工字钢,间距为50cm作为分布梁。分布梁上铺设墩柱系梁底模,在I56a和I16工字钢之间安装木楔块调节底板标高偏差。传力途径为:墩柱系梁底模——纵向分布梁(I16工字钢)——横向主梁(I56a工字钢)——支点φ9cm钢棒。 7.1.2计算参数 计算依据及采用程序 本计算书采用的规范如下: 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《路桥施工计算手册》 其他现行相关规范、规程 主要材料 1)I16工字钢 截面面积为:A=2611mm2 截面抵抗矩:W=140.9×103mm3 截面惯性矩:I=1127×104mm4

弹性模量E=2.1×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215Mpa。 2)I56a工字钢 横向主梁采用2根I56a工字钢,横向间距为220cm。 截面面积为:A=13538mm2, X轴惯性矩为:I X=65576×104mm4, X轴抗弯截面模量为:W X=2342×103mm3, 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215Mpa。 3)钢棒 钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45), 截面面积为:A=3.14×452=6358.5mm2 惯性矩为:I=πd4/32=3.14×904/32=643.8×104mm4 截面模量为:W=πd3/32=7.15×104mm3 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。 7.1.3设计荷载 1)砼自重 砼自重统一取200cm梁高为计算荷载, 砼方量:V=1.8×2.0×(7.0-2.2)=17.28m3,钢筋砼按26KN/m3计算, 砼自重:G=17.28×26=449.28KN 均布每延米荷载:q1=449.28KN/(7.0-2.2)m=93.6kN/m 2) 组合钢模板及连接件0.95kN/m2,侧模和底模每延米共计18.24m2,q2=3.61kN/m

穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)版

托担法盖梁施工计算书 一、工程概况 盖梁设计尺寸: 双柱式盖梁设计为长11.95m,宽2.1m ,高1.6m ,混凝土方量为 38.35方,两柱中心距6.95m 。盖梁如图所示: 二、施工方案 1) 预留孔:立柱施工时测好预留孔的标高位置,预埋直径110mm 硬质 PVC 管,较高立柱根据高差来进行标高调整, 保证两预留孔处于 同一个标高,施工 时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调; 2) 插入钢棒:柱顶插入一根直径为 9cm,长度为300cm 的钢 棒,作为主 梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致; 3) 安装固定装置和机械式千斤顶。 4) 吊装主梁工字钢,利用? 25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢, 上铺 112.6工字钢作为分配梁; 5) 拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石 立血 侧 ■

混凝土圭寸堵 三、受力计算 1、设计参数 1)I12.6 工字钢 截面面积为:A=1810mm2 截面抵抗矩:W=77< 103mm3 截面惯性矩:1=488 <04mm4 弹性模量E=2.1<105Mpa 钢材采用Q235 钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[ ]=215Mpa。2)主梁工字钢 横向主梁采用2片45b工字钢。 截面面积为:A=11100mm2 截面抵抗矩:W=150<0 103mm3 截面惯性矩:I=33760<104mm4 弹性模量E=2.1<105Mpa 3)钢棒 钢棒采用? 90mm高强钢棒(A45), 截面面积为:A=3.14< 452=6362mm2,抗剪强度设计值]T]=125Mpa。 2、荷载计算 1)混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量) W 1=38.35< 26=444.3kN;

盖梁模板计算

盖梁模板及支架计算书 砼对模板侧面最大压力 Pm=0.22r*T*k1*K2*V1/2 Pm=r*h Pm---新浇筑砼对模板最大压力KPa=KN/m2 h-----有效压头高度m T-----混凝土初凝时间h K1----外加剂添加系数,添加缓凝剂取1.2,不加取1 K2----坍落度50~90mm取1.0;110~150取1.15 V----混凝土浇筑速度m/h h----有效压头高度m r----混凝土容重KN/m3 本项目V取0.65m/h,T取6小时初凝,K1、K2取1;混凝土容重取26 可按上公式计算得Pm=27.7 KN/m2 混凝土倾倒荷载取4KN/m2 模板最大侧压力为Pmax=27.7+4=31.7KN/m2 一、侧模面板计算(面板采用5mm厚钢板) 模板竖肋最大间距90cm布置,橫肋32cm间距。橫肋采用[8#槽钢,竖肋采用80*8mm扁钢,取单块32*90cm面板采用midas civil2012建模分析如下:

最大变形0.37m m<320/400=0.8mm,可满足要求最大应力如下图所示: 最大应力58MPa<215MPa,可满足要求 二、侧模橫肋验算

橫肋采用[8#槽钢,间距32cm布置,则单条橫肋受力为31.7*0.32=10.144KN/m,单条橫肋以背勒为支点的简支梁分析,取单跨1.025m长橫肋采用midas civil2012建模如下: 最大应力为51.6MPa<215MPa,满足要求,具体分析如下: 最大位移如下=0.3mm<1025/500=2mm满足要求

三、侧模竖肋验算 盖梁模板竖肋为80*8mm扁铁,90cm间距布置。竖肋采用以橫肋为支点的简支梁分析,单条竖肋受力为31.7*0.9=28.53KN/m,采用midas civil2012建模如 下: 最大应力为42.8MPa<215MPa,满足要求,具体分析如下:

圆柱墩盖梁穿心钢棒法施工方案

盖梁穿心钢棒法专项施工方案 第一节工程概况 段公路工程GSTJ02标段项目10队起讫里程:K55+078~K57+820,全长2.742Km。主要桥梁施工任务为岭背高架大桥、达海1#高架大桥和达海大桥施工。 岭背高架大桥为分离式桥梁,跨越山谷,上部构造为9×40m预应力连续T 梁,左线起点位于Z3K55+526,终点位于Z3K55+898.984,桥长372.984米,下部构造6#墩为薄壁空心墩配桩基础,0#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。右线起点位于K55+566,终点位于K55+936.097,桥长370.097米,下部构造4#、5#、6#墩为薄壁空心墩配桩基础,9#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。双柱墩最高墩高为33.696米,盖梁尺寸为1.8m*2.40m*12.05m(高*宽*长)。 达海1#高架大桥为分离式桥梁,跨越山谷,左线上部构造为3×30m+4×30m 预应力连续T梁,左线起点位于Z3K56+654.507,终点位于Z3K56+875.245,桥长220.74米,下部构造2#墩为实体墩配桩基础,7#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。右线上部构造为4×30m+4×30m预应力连续T梁,右线起点位于K56+638.026,终点位于K56+883.97,桥长245.94米,下部构造3#墩为实体墩配桩基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。双柱墩最高墩高为29.602米,盖梁尺寸为1.6m*2.10m*11.95m(高*宽*长)。 达海大桥为分离式桥梁,跨越河沟山谷,上部构造为5×40m预应力连续T 梁,左线起点位于Z3K57+424.92,终点位于Z3K57+633.026,桥长208.11米,下部构造2#、3#墩为薄壁空心墩配桩基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。右线起点位于K57+419.92,终点位于K57+632.681,桥长212.76米,下部构造2#、3#墩为薄壁空心墩配桩基础, 0#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。双柱墩最高墩高为33.047米,盖梁尺寸为1.8m*2.40m*12.05m(高*宽*长)。 第二节盖梁施工方案 墩柱混凝士施工到距墩柱顶186㎝高度时与桥的纵向位子两根

桥梁工程 盖梁抱箍及模板计算书

盖梁抱箍及模板计算书 本标段盖梁长a=10.8m,宽b=2.2m,高h=1.5m,砼34.9m3,共31个。施工方法采用抱箍型钢支架法,盖梁模板支架采用两根I36工字钢纵梁,横向用槽钢次梁[12@60cm,在横梁上铺设10×10cm木方@50cm,底模面板采用2cm厚胶合板;侧模采用大块钢模板。 一、计算依据 1、《建筑施工手册》—模板工程 2、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 3、《路桥施工计算手册》 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-1986) 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 8、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204-1983) 9、施工图纸 二、设计参数取值及要求 1、混凝土容重:26kN/m3; 2、混凝土浇注速度:1.5m/h; 3、浇注温度:15℃; 4、混凝土塌落度:16~18cm; 5、混凝土外加剂影响系数取1.2; 6、设计风力:8级风; 7、模板整体安装完成后,混凝土泵送一次性浇注。 三、抱箍计算 3.1荷载分析 (1)盖梁砼自重:34.9*26=907.4kN (2)模板及支架自重:80kN (3)施工人员及设备荷载(1.5kN/m2):1.5*10.8*2.2=35.6 kN (4)倾倒砼是产生的竖向荷载(2kN/m2):2*10.8*2.2=47.5 kN (5)振捣砼是产生的竖向荷载(2kN/m2):2*10.8*2.2=47.5 kN 组合荷载: G 1 =(907.4+80)×1.2+(35.6+95+47.5)×1.4=1367.72kN(用于强度验算) G 2 =(907.4+80)×1.2=1184.88kN(用于刚度验算) 每个盖梁按墩柱设两个抱箍体支承上部荷载,则每个抱箍承受的上部荷载为: F 1=G 1 /2=683.86 kN(用于强度验算)

圆柱墩盖梁穿心钢棒法施工方案

圆柱墩盖梁穿心钢棒法施工方案

盖梁穿心钢棒法专项施工方案 第一节工程概况 厦门至成都国家高速公路广西境桂林至三江(桂黔界)段公路工程GSTJ02标段项目10队起讫里程:K55+078~K57+820,全长2.742Km。主要桥梁施工任务为岭背高架大桥、达海1#高架大桥和达海大桥施工。 岭背高架大桥为分离式桥梁,跨越山谷,上部构造为9×40m 预应力连续T梁,左线起点位于Z3K55+526,终点位于Z3K55+898.984,桥长372.984米,下部构造6#墩为薄壁空心墩配桩基础,0#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。右线起点位于K55+566,终点位于K55+936.097,桥长370.097米,下部构造4#、5#、6#墩为薄壁空心墩配桩基础,9#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。双柱墩最高墩高为33.696米,盖梁尺寸为 1.8m*2.40m*12.05m(高*宽*长)。 达海1#高架大桥为分离式桥梁,跨越山谷,左线上部构造为3×30m+4×30m预应力连续T梁,左线起点位于Z3K56+654.507,终点位于Z3K56+875.245,桥长220.74米,下部构造2#墩为实体墩配桩基础,7#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。右线上部构造为4×30m+4×30m预应力连续T梁,右线起点位于K56+638.026,终点位于K56+883.97,桥长245.94米,下部构造3#墩为实体墩配桩基础,其余墩台为双柱

式墩配桩基础。双柱墩最高墩高为29.602米,盖梁尺寸为1.6m*2.10m*11.95m(高*宽*长)。 达海大桥为分离式桥梁,跨越河沟山谷,上部构造为5×40m 预应力连续T梁,左线起点位于Z3K57+424.92,终点位于Z3K57+633.026,桥长208.11米,下部构造2#、3#墩为薄壁空心墩配桩基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。右线起点位于K57+419.92,终点位于K57+632.681,桥长212.76米,下部构造2#、3#墩为薄壁空心墩配桩基础,0#台为U台配扩大基础,其余墩台为双柱式墩配桩基础。双柱墩最高墩高为33.047米,盖梁尺寸为1.8m*2.40m*12.05m(高*宽*长)。 第二节盖梁施工方案 墩柱混凝士施工到距墩柱顶186㎝高度时与桥的纵向位子两根墩柱各预埋一根直径为160㎜PVC管,作为盖梁支架的支撑钢棒预留孔,在支架安装时穿钢棒用,承重支承采用两根φ100mm穿心钢棒,在钢棒上架设两根贝雷片。在贝雷片上铺I16工字钢,I16工字钢上铺100*100的松木条和木楔调整支架平整,安装底模,钢筋制安,砼浇注。 盖梁简图如下:

盖梁支撑(型钢平台)计算书

盖梁支撑(型钢平台)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017 5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 一、基本参数 1、基本构造参数 2、盖梁墩柱参数 二、荷载设计

面板及小梁0.5 楼板模板0.75 混凝土自重标准值G2k(kN/m3) 25 盖梁钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 2 施工人员及设备荷载标准值Q k(kN/m2) 3 结构重要性系数γ0 1.1 可变荷载调整系数γL0.9 盖梁支撑简图如下: 盖梁抱箍纵向立面图

盖梁抱箍横向立面图 三、面板验算 面板材料类型组合钢模板盖梁底膜钢模板小楞布置方式井字型布置钢模板纵向小楞间距(mm)300 钢模板横向小楞间距(mm)300 钢板厚度(mm) 6 钢板抗弯强度设计值f(N/mm2)215 钢板弹性模量E(N/mm2) 206000 单位长度钢板截面抵抗矩:W=bt2/6=1000×6×6/6=6000mm3 单位长度钢板截面惯性矩:I=bt3/12=1000×6×6×6/12=18000mm3 单位长度钢面板所受均布线荷载:

q=γ0×[1.3(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×γL×Q k]×1=1.1×[1.3×(0.3+(25+2)×1.8)+1.5×0.9×3]×1=74.382kN/m 由于钢面板纵横向楞间距比值300/300=1<3,钢面板按双向板(两边固支,两边铰支)计算 依据《建筑施工手册》(第四版),单位长度钢板最大弯矩值: M xmax=0.0234×74.382×0.32=0.157kN·m M ymax=0.0234×74.382×0.32=0.157kN·m 钢的泊桑比为μ=0.3,对弯矩进行修正: M x=M xmax+μM ymax=0.157+0.3×0.157=0.2036kN·m M y=M ymax+μM xmax=0.157+0.3×0.157=0.2036kN·m M=max(M x,M y)=max(0.2036,0.2036)=0.2036kN·m 1、强度验算 σ=M/W=0.2036×106/6000=33.941N/mm2≤[f]=215N/mm2 钢板强度满足要求! 2、挠度验算 钢板刚度:Bc=Et3/(12(1-μ2))=206000×63/(12×(1-0.32))=4074725.275N·mm 钢板最大挠度:f max=ωmax ql4/Bc=0.00215×74.382×10-3×3004/4074725.275=0.318mm<1 /400=300/400=0.75mm 钢板挠度满足要求! 四、横向分布梁计算

相关文档