文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专项施工方案--QTZ63自升塔式起重机施工方案

专项施工方案--QTZ63自升塔式起重机施工方案

专项施工方案--QTZ63自升塔式起重机施工方案
专项施工方案--QTZ63自升塔式起重机施工方案

QTZ自升塔式起重机

XX工程公司年月日

目录

第一章工程概况 (3)

第一节项目概况 (3)

第二节塔吊选型 (3)

第二章塔机基础的设计及制作 (3)

第一节塔吊位置选择 (3)

第二节塔吊基础设计 (4)

一、桩基承载力特征值估算及有关岩土设计参数 (4)

二、塔吊基础设计 (7)

第三节塔吊基脚螺栓预埋 (7)

第四节塔吊基础的防雷接地引接 (7)

第五节塔吊基础与底板接头处理 (7)

第六节塔吊立架处与地下室顶板主、次梁接头处理 (8)

第七节地下室顶板预留孔洞围护 (8)

QTZ5014塔吊桩基础的计算书 (9)

附图 (17)

第一章工程概况

第一节项目概况

本项目由XX开发股份有限公司投资兴建,XX建筑设计院设计,XX建设监理公司监理,XX有限公司承建,为RC结构的商住建筑物一栋,地上32层,地下2层,其中有4层裙楼。建筑物平面形状呈L型,东西向从1轴至23轴长63.90m,南北向从A轴至P轴长83.20m,总建筑面积约为56326平方米,建筑物高度:从±0.000起计至屋面高99.90m,梯屋、电梯机房顶高104.90m,地下室底板面标高为-8.400m。

第二节塔吊选型

根据施工需要,计划装一台型号为:**机械制造自升塔式起重机QTZ63(5013)。该塔吊安装总高度 130m,塔吊首次安装高度 17.2m,随后爬升至自由高度37.5m,可利用一台16吨和一台30吨汽车吊进行安装,吊装最重部件起重臂时,工作半径9m,24m臂杆,起重量6.95吨,起吊高度21m,满足吊装要求。塔机的总体结构详见产品说明书。

第二章塔机基础的设计及制作

第一节塔吊位置选择

1、塔吊基础选择

塔吊基础采用4根φ800钻孔灌注桩,桩长约10.5m,桩端支承在中风化岩层,塔吊基础承台尺寸是5000×5000×1400,混凝土强度等级C35。

2、塔吊基础选择

本工程使用一部塔吊,塔机的安装位置设于D至E 轴交6至10轴处(基础底板下为塔基承台面)。

裙楼外结构边线

塔吊基础定位图塔架附臂示意图

X=26662.315y=42625.458

第二节 塔吊基础设计

一、桩基承载力特征值估算及有关岩土设计参数

根据拟建场区建筑物规模(32层),结合场地工程地质情况,设计采用钻(冲)孔桩,以连续完整的中风化岩作桩端持力层。单桩竖向承载力特征值R a 可按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002式8.5.5-1式DBJ15-31-2003式10.2.3或10.2.4估算。 公式○1R a =q sa A p +u p ∑q sia L i [摩擦桩公式] ○2R a =R sa + R ra +R pa [嵌岩桩公式]

桩基的设计施工还需符合《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)有关要求。各岩土层桩周摩阻力特征值、桩端土承载力特征值等参数详见下表1

层代号岩土名

状态

地基承

载力特

征值

f

ak

(kPa)

压缩

模量

Es(Mp

a)

桩周摩

阻力特

征值

q

sa

(kPa)

钻(冲)孔灌注桩

桩端承载

力特征值

q

sa

(kPa)

岩石抗

压强度

f

r

(Mpa)

Q ml素填土松散○1\ \ 10

Q al 淤泥质

流塑○2

1

50 2.5 6 粉砂

松散-

稍密

○2

3

110 \ 15

K 粉砂质

土岩

强风化○3

1

700 75 1000 f

r

=1.5MPa

中风化○3

2

1200 160 1500 f

r

=4.4MPa

微风化○3

3

3000 330 3500 f

r

=10.0MPa

岩石抗压强度统计表表2

地层时代风化

程度

岩性

地层

序号

指标

天然抗压强度

f

r

(Mpa)

备注

K 强风

粉砂质

泥岩

○3

1

参加统计组数 3

最大值 2.9

最小值0.65

平均值 1.5

中风

粉砂质

泥岩

○3

2

参加统计组数28

其中9组微

风化夹层

样未参与

数理统计

最大值8.7

最小值 2.8

平均值 5.0

标准差 1.81

变异系数0.36

标准值 4.4

微风

粉砂质

泥岩

○3

3

参加统计组数42

最大值19.4

最小值8.4

平均值12.9

标准差 2.98

变异系数0.23

标准值12.1

二、塔吊基础设计

1、塔吊基础承台设计D800mm钻孔桩;桩端要求穿过砂层、强风化进入强风化岩≥2.5m。

2、桩基础承台为5m(长)×5m(宽)×1.4m(厚),桩承台混凝土为 C35砼,上下配筋为Ⅱ钢φ20mm@200mm双向双层钢筋,内肢Ⅱ钢φ16mm@200mm双向筋。

第三节塔吊基脚螺栓预埋

塔吊基脚螺栓预埋为16根φ36mm长=900mm,螺栓为原厂产品。安装预埋螺栓时用固定模具套入,模具上下螺母固定定型,采用水平仪校核准确,与承台钢筋焊接牢固。

第四节塔吊基础的防雷接地引接

塔吊基础的防雷接地引接;承台的对角2条桩中留出约500mm钢筋焊接头与承台钢筋连通焊接,并直接连出承台面约500mm的2处引头,作为连焊接于塔架至塔尾防雷针。接地电阻值小于4Ω。

基础制作后,等其强度达到80%并检查合格方可安装塔机。

第五节塔吊基础与底板接头处理

塔吊承台与工程结构承台地板分界接头处理:

先做塔吊承台,在塔吊承台面预埋钢板止水片,塔吊承台与工程承台分界20mm ,工程底板施工连接入于塔吊承台面处800 mm ,并预留工程底板钢筋搭接头,工程底板预留二次钢板止水片,承台面标高比底板面标高低800mm ,塔吊拆除后再浇筑本部位钢筋混凝土,做法同后浇带。做法详见大样图。

塔基承台与底板砼埋设钢板止水带

抽水坑

塔基承台与底板砼埋设钢板止水带

塔吊基础承台塔吊基础垫层

钢筋预留搭接大于45倍D 工程底板底标高

第六节 塔吊立架处与地下室顶板主、次梁接头处理

对立架处顶板主、次梁、板断开处理方法如下:

1、梁板砼施工缝接头为梁长的1/3L 位置处,在原设计的配筋中各加大一级配筋预留搭接,钢筋搭接应错开为1/2倍数。

2、施工缝搭接头钢筋加焊接;单面焊接为10倍D ,双面焊接为5倍D 。预留钢筋用钢刷进行清锈。

3、预留孔洞砼接头处理;先浇砼接头必须凿毛,清洗干净,二次浇筑的砼加渗5-10%AEA 澎胀水泥。

第七节 地下室顶板预留孔洞围护

预留孔洞口处四周采用Φ48mm 钢管搭设高1.5m,并用胶合板密封围蔽。防止杂物下落伤人。

QTZ5014塔吊桩基础的计算书

一. 参数信息

塔吊型号:QTZ5014,自重(包括压重)F1=765.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN

塔吊倾覆力距M=1658.00kN.m,塔吊起重高度H=37.50m,塔身宽度B=1.6m

混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台长度Lc或宽度Bc=5.00m

桩直径或方桩边长 d=0.80m,桩间距a=3.00m,桩长约10m,要求进中风化2.5m;

承台厚度Hc=1.40m,基础埋深D=0.00m,承台箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm

二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=765.00kN

2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=990.00kN

塔吊的倾覆力矩 M=1.4×1658.00=2321.20kN.m

三. 矩形承台弯矩的计算

计算简图:

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×825.00=990.00kN;

G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)=1050.00kN;

Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m);

xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:

最大压力:

N=(990.00+1050.00)/4+2321.20×(3.00× 1.414/2)/[2×(3.00×

1.414/2)2]=1057.19kN

没有抗拔力!

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

其中 Mx1,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);

xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n。

经过计算得到弯矩设计值:

N=(990.00+1050.00)/4+2321.20×(3.00/2)/[4×(3.00/2)2]=896.87kN Mx1=My1=2×896.87×(1.50-0.80)=1255.61kN.m

四. 矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

fc──混凝土抗压强度设计值;

h0──承台的计算高度。

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2。

经过计算得s=1255.61×106/(1.00×16.70×5000.00×1350.002)=0.008

=1-(1-2×0.008)0.5=0.008

s=1-0.008/2=0.996

Asx= Asy=1255.61×106/(0.996×1350.00×300.00)=3113.18mm2。

五. 矩形承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,

记为V=1057.19kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

──剪切系数,=0.20;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;

b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm;

h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1350mm;

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;

S──箍筋的间距,S=200mm。

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六.桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1057.19kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;

A──桩的截面面积,A=0.503m2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1057.19kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

最大压力:

其中 R──最大极限承载力;

Qsk──单桩总极限侧阻力标准值:

Qpk──单桩总极限端阻力标准值:

Qck──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值:

qck──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值;

s,p──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数;

c──承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值:

s,p,c──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

qsk──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;

qpk──极限端阻力标准值,按下表取值;

u──桩身的周长,u=2.513m;

Ap──桩端面积,取Ap=0.50m2;

li──第i层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 4 0 0 粉砂

2 4 75 1000 强风化

3 3 160 1500 中风化

由于桩的入土深度为10.5m,所以桩端是在第3层土层。

最大压力验算:

R=2.51×(4×0×.9177+4×75×.9177+2.5×160×.9177)/1.67+1.56×1500.00×0.50/1.67+0.00×656.25/1.65=1670.91kN

上式计算的R的值大于最大压力1057.19kN,所以满足要求!

附图

1、塔吊基础平面和剖面大样图。

38

1900112.5

112.5

112.5112.5

5000

5000

120

1max =25t.m max M =166t.m max M =3.5t

2max 基础受力图

100

1、塔吊承台加设4条D800钻孔桩,孔桩、承台C35砼;

4条D800钻孔桩

内肢Ⅱ钢φ16mm@200mm双向筋。

2、桩端入强化岩石250cm,桩长约10.5米;

3、桩配筋为Ⅱ钢φ20mm@200mm;

4、箍筋φ10mm@200mm,加强箍筋φ16mm@2000mm。

塔吊基础剖面图

塔吊基础平面图

内肢Ⅱ钢|Υ16mm@200mm双向筋。

外筋式为Ⅱ钢|Υ20mm @200mm双向钢筋。

内筋式为Ⅱ钢|Υ20mm @200mm双向钢筋。

工程底板底标高

工程底板底标高

X=26664.435Y=42625.517

X=26662.256Y=42627.578

X=26660.194Y=42625.398

X=26662.374Y=42623.337

500长*500宽*300深

抽水坑

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊使用中施工方案

XX医院 老年康复中心大楼 塔吊使用中 专项施工方案 编制:XX集团有限公司时间:2017.3.25

一、编制依据: 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001 J119—2001 2.《起重机司机安全技术考核标准》 GB6702-86 3.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-85 二、工程概况: 本工程位于XX医院院内。由XX医院投资兴建的老年康复中心建设工程。由XX建筑设计有 限公司设计,XX集团有限公司施工总承包。 主要单位工程一览表: 本工程建筑抗震设防烈度为6度;结构设计使用年限50年。 三、塔吊使用安全规程 1、塔吊司机及指挥必须经过训练考核,持证上岗、定机定人。 2、塔吊正常工作气温为+40摄氏度,-20摄氏度,风速低于20M/s,如遇雷雨、浓雾、大风、 大雪等恶劣天气应立即停止使用。 3、操作人员要严格执行操作规程,认真作好塔机工作前,工作中、工作后的安全检查和维护 保养工作,严禁机械带病运转。 4、塔吊司机必须按塔吊安全操作规程进行作业。塔吊司机有权拒绝不安全的生产指令。严禁 违章作业,严禁违章指挥。 5、司机必须在得到指挥信号后,方可进行操作,操作前必须鸣笛,操作时要精神集中。 6、起重吊装中坚决执行十不吊 ①吊物重量超过机械性能允许范围不准吊; ②信号不清不准吊; ③吊物下有人不准吊; ④吊物上站人不准吊;

⑤埋在地下物不准吊; ⑥斜拉、斜挂不准吊; ⑦散物捆扎不牢不准吊; ⑧零杂物无容器不准吊; ⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊 ⑩遇有大雨、大雪、大雾和六级以上大风等恶劣天气不准吊。 7、塔吊严禁在雷雨、大风、浓雾、大雪天气作业,雷雨天气严禁有人在塔机附近停留。起重机应经常进行检查、维护和保养,转动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查维修更换,对机械的螺栓,特别是振动部件,检查是否松动,如有松动及时拧紧。 8、各机械制动器应经常进行检查和调整,在磨擦面上不应有污垢。减速箱、变速箱、齿轮等各部的润滑及液压油均按润滑要求进行。 9、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定,必须立即更换。 10、使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更油,并清洗油箱内部。经常检查滤油器有无堵塞,安全阀在使用后调整值是否变动。油泵、油缸和控制阀是否漏油,如发现异常及时排除。 11、经常检查电线、电缆有无损伤,如发现损伤应及时包扎或更换。各控制箱、配电箱应保持清洁,各安全装置的行程开关及开关触点必须灵活可靠,保证安全 12、在吊钩提升运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于1m,行走轮不得小于2m)。严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。 13、提升重物,严禁自由下降。重物就位时,可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。 14、提升重物作水平移动时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。 15、作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位并切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松稍紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带。 16、作业中如遇六级及以上大风或阵风,应立即停止作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂应能随风转动。 17、作业中,操作人员临时离开操纵室时,必须切断电源,锁紧夹轨器。 18、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 19、起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

塔机专项安全施工方案

塔 机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人 职务(称) 审核人 职务(称) 职务(称) 批准人 批准部门(章) 编制日期

目录 一、塔机安装前准备工作??? 二、塔吊安装???????? 三、按拆作业要求?????? 四、塔吊安全技术措施???? 五、塔吊使用安全保证措施?? 六、塔吊拆除注意事项????

塔吊安装与拆除方案 工程采用四台 QTZ40塔吊,最大其中起重量 4吨,最小起重量 0.9吨,总功率 22KW。起重臂长 45米,塔吊高度结合视线和工程高度采用 18节标准节,塔机高度为 50米。 一、塔机安装前准备工作 1 、塔机安装有起重机械安装有限公司专业队伍进行。 2、塔机安装前对塔机进行一次全面检查,发现有缺损立即 进行调换。 3 、塔机安装前先看懂和熟知安装程序及出厂技术文件中 有关注意事项。 4、塔机基础采用 C30加早强剂钢筋砼浇捣,基础梁上按塔 吊要求尺寸埋设长 1300㎜螺栓 20根,在砼浇捣过程中 用水准仪、水平尺严格控制基础面的平整度,并做好防 止各预埋螺栓移位措施。 5、作业前对周围场地进行平整和压实,保证道路畅通,安 装吊车用 25T汽车吊,并选好吊车的停放位置。 6、安装前对有关人员进行安全技术交底及协调,并对液压 顶升及有关设备进行安全检查,确保安装的顺利进行。7、在塔吊安装区域设置安全警戒线,有明显标志,并有专 人监护。 二、安拆作业要求 1 、安装时首先对底架基础节平整度用水准仪进行严格

控制,四角水平面误差不大于 2㎜,确保塔吊升高 后的垂直度偏差在允许范围内。 2、安装基础、标准节 现将基础节吊装在与预埋螺栓固定好,再将二节标准 1350N.m的节用 M45高强度螺栓连接,必须按规定达到 预紧力矩,安装时有踏步的两根主弦要平行于建筑物。 安装底架的四根撑杆,拧紧连接螺栓。 3、安装套架 在地面上将爬升架工作台等拼好,并安装好液压系统。 然后将爬升架吊起,套在四节标准节外(爬升架的外伸框 架要与建筑物方向平行),并使用套架上的爬爪个在标准踏 步上(套架上有油缸的一面对准塔身上有踏步的一面套 入)。 4、安装回转支撑总成 在地面上现将上下支座以及回转机构、回转支撑、平台等 , 装为一体,然后将这一套部件吊起安装在塔身标准节上 用 4个销子和 4个 M45的高强度螺栓(或 8个 M30高强度 螺栓)将下支座分别与爬升架和塔身标准节相连。 5、安装塔顶 在地面上将塔顶与平衡拉杆的第一节用销轴销好,然后吊起,用 4个销轴与上支座连接,安装塔顶是要注意区分塔 顶那边是与起重臂相连,回转限位器和司机室处于同一

塔机附着顶升施工方案

塔机附着顶升施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 第一章编制依据 ............................................................................................ 错误!未定义书签。第二章工程概况 ............................................................................................ 错误!未定义书签。第一节工程整体概况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二节吊装设备概况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第三节施工及技术要求 .................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工计划 ............................................................................................ 错误!未定义书签。第一节塔吊附着、顶升施工计划 .................................................................... 错误!未定义书签。第二节吊索具和专用工具的配备 .................................................................... 错误!未定义书签。第四章塔吊附着顶升工艺程序 ...................................................................... 错误!未定义书签。第一节附着装置的设置 .................................................................................... 错误!未定义书签。第二节塔吊附着顶升施工工序 ........................................................................ 错误!未定义书签。第五章塔身的附着与计算.............................................................................. 错误!未定义书签。第一节塔身的附着 ............................................................................................ 错误!未定义书签。第二节塔身附着计算 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第六章质量、安全保证措施.......................................................................... 错误!未定义书签。第一节塔式起重机对附墙部位的要求 ............................................................ 错误!未定义书签。第二节施工组织机构 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第三节质量保证措施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第四节安全保证措施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第五节施工监测措施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第七章文明施工措施 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第八章劳动力计划......................................................................................... 错误!未定义书签。第九章雨季、台风施工措施.......................................................................... 错误!未定义书签。第一节雨季施工措施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

塔式起重机安装方案新版

塔式起重机安装方案 (一)方案编制依据 1、根据塔式起重机使用说明书要求及使用单位项目部提供的有关图纸和基本数据,塔吊安装现场平面定位图(附图)。 2、GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 3、《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书等情况,经安装与使用单位有关负责人研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、能安全拆卸等条件下,确定本方案。 (二)安装工程管理目标 1、质量目标 ◆施工工艺执行率100% ◆竣工后一次验收合格率100% ◆确保设备安全无故障运行,现场服务满意率100% 2、工期目标 ◆在保证安全、质量前提下,本工程应在天内安装天内拆卸完毕。 3、安全管理目标 ◆特种作业人员持证上岗率100% ◆安全防护用品正确配备率100% ◆无高空坠落事故、触电事故、起重设备倒塌事故及重伤事故的发生。 (三)工程概况 工程名称,建筑面积㎡, 结构,层数,总高m, (四)、塔式起重机概况 型塔式起重机是一种自升、附着式塔机,本工程使用的塔吊由制造,出厂日期。该塔机具有水平臂架,小车变幅,上回转,液压顶升,标准节式塔身,外套架顶升机构等特点。 型塔机主要性能:起重力距为KN.m,最大独立式高度为米,最大附着起升高度为米,最大额定起重量 t,最大工作幅度米/额定起重量为 t,起升速度 - m/min,总功率为 KW,配有起重量限制器、力距限制器、回转限位、变幅限位以及各种指示器、信号装置等。

(五)现场勘察 1、勘察时间:年月日 2、勘察结论: (1)施工现场道路畅通。 (2)塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图)(3)塔吊基础下沟、坑、管、线,可以浇筑基础。(如有应采取措施) (4)塔吊回转半径内高压线、障碍物。(如有应采取措施)(5)群塔作业区域应制定详细审批程序作业的方案 (6)工程竣工后可以拆卸退场。 3、计划安装日期:年月日。 4、对特殊环境采取的措施:(应有审批程序的专项方案,可另用纸) 5、参加勘察者会签:

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊顶升专项施工方案

目录 一、编制依据................................. - 1 - 二、工程概况................................. - 1 - 三、施工方法................................. - 1 - 四、安全技术措施............................. - 2 - 五、安全操作规程............................. - 4 - 一、编制依据 1、QTZ80C塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94《塔式起重机安全规程》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作使用规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况 由东莞市广源房地产开发有限公司投资新建,香港华艺设计顾问(深圳)有限公司设计,广东华工工程建设监理有限公司监理,湖南星大建设集团股份有限公司承建得海悦世家花园项目,位于大岭山镇金桔村。建筑面积137209、58㎡,由19栋主楼组成,根据工程需要,安装4台QTZ80型塔式起重机,1台QTZ63型塔式起重机,5#塔吊臂长55米布置在6#楼,4#塔吊臂长55米布置在5#楼,3#塔吊臂长60米布置在2#楼,2#塔吊臂长60米布置在3#楼,1#塔吊臂长60米布置在13#楼(塔式起重机定位详见平面布置图)。 施工方法 1.塔机顶升 1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装得标准节吊至起重臂下

备用。 2)放松电缆长度略大于总得爬升高度。 3)然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊得上部重心落在顶升油缸梁得位置上,同时,拆除塔身与下支座之间得四个高强螺栓。 4)将顶升横梁挂在塔身得踏板上,开动液压系统使活塞杆全部伸出后,稍缩活塞杆,使爬升架得爬爪搁在塔身得踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节得空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节得螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触前,用8根高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸得伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固, 即完成一节标准节得加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。 三、安全技术措施 1.顶升作业 1)、顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向滚轮与塔身得间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。2)、顶升作业必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登顶升套架得操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。 3)、顶升应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应在充分得照明。 4)、风力在四级以上时,不得进行顶升作业。如在作业中风突然加大时,必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。 5)、顶升时,必须使用起重臂与平衡臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转起重臂及其她作业。顶升中如发现故障, 必须立即停止顶升进行检查,待故障排除后方可继续顶升。如短时间内不排除故

塔机安拆施工方案

目录 第一章塔机基础施工方案 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节地质概况 (2) 第三节机械设备的选用 (3) 第二章塔机安装和拆除 (8) 第一节安装前的准备工作 (8) 第二节安装程序 (9) 第三节安装注意事项 (11) 第四节顶升过程及操作 (12) 第五节安装附着装置规定 (15) 第三章塔机的拆卸 (15) 第一节拆卸的准备工作 (15) 第二节塔机拆卸步骤 (16) 第三节安全措施 (18) 附:塔机平面布置图 (19)

塔机安装拆除施工方案 第一章塔机基础施工方案 第一节工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑面积: 结构形式: 总高度: 塔吊平面布置(详附图) 塔吊基础设计:采用群桩受力 第二节地质概况 根据地质工程勘察报告,持力层为中风化砂质泥岩。能够满足自升式地塔式起重机对基础承载力的要求,即基础的土质坚固牢实,承载力大于f=20t/㎡=0.2N/㎜2,综上考虑,采用机械钻孔桩(直径大小,配筋附后图)桩长20米左右,嵌入中风化泥岩2米左右。根据工程地质勘察报告,中风化泥岩的天然抗压强度标准值为 6.0Mpa,中风化砂岩饱和单轴抗压强度值26.9Mpa。

第三节机械设备的选用 综上所述,从经济效益,又能保证工期等方面综合因素考虑,工程施工垂直及水平运输,选用二台QTZ50型自升式塔式起重机(详见塔吊基础施工方案)安装高度46米,臂长50米。 3.1QTZ自升式塔式起重机基础设计 3.1.1QTZ自升式塔式起重机的有关技术参数详该机性能参数报告 3.1.2塔机基础设计要求地基承载力f≥20t/㎡=0.2N/㎜2 3.1.3基础所受重力Pvmax=63t 3.1.4基础所受水平力PHmax=5.9t 3.1.5基础所受倾覆力矩Mmax=123t?m 3.1.6基础所受扭矩Mmax=25.9t?m 3.2塔吊桩基础设计的主要参数 桩径500mm,桩长20米,桩的嵌岩深度为2米; 混凝土强度设计值:C25;砼 塔基底岩石单轴抗压强度值:16.6 Mpa 3.3须验算的内容及所用公式 3.3.1嵌岩桩承载力设计值 R=Quk/γsp 孔桩承载力设计值 Quk= u§sfrch+§pfrcAp =3.14×0.4×0.055×6.2×2+0.4×6.2×3.14×0.22 =1168.08 kN

塔式起重机拆装施工方案

科左后旗驾驶员考试中心 xx 机拆装安全方案 XXXX达建设集团 2012年6月15日 工程名称:科左后旗驾驶员考试中心,建筑面积为8596m2,建筑总高度为41m, 工程地址:科左后旗原铸造厂院内。 一、依据内建建[2008]82 号文件《建筑起重机安全监督管理规定》和鑫达集团公司要求结合科左后旗驾驶员考试中心施工需要而制定本措施。 二、为保证塔式起重机拆装过程中的安全,实行现场监督管理,成立以项目经理为组长的领导小组,确保拆装安全。 塔机拆装安全管理小组 组长:田志学 组员:苏会桥XXXX 并要求安装单位制定拆装方案,明确分工,特别要有专职安全人员现场监督,所用安装起重机性能和专用工具等,必须满足拆装需要。 一、起重机的拆装必须执行建设部第 1 66号令中第十条规定,由有拆装资质证书的专业队伍进行,并应有技术和安全人员在场监护,委托拆装作业时,应签定拆装协议书,明确责任和义务。 二、起重机拆装前应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法,质量要求和安全技术措施,经公司技术负责人审批后,作为拆装作业技术方案,并向全体作业人员交底。 二、起重机的混凝土基础的混凝土等级不低于C40;塔机基础设置在厚砼底板上,底板下返8m 塔机的地埋螺栓符合塔机说明书基础目的要求.要保证塔机的稳固性.基础表面平度允许偏差;预埋件的位置,标高和垂直度以及施工工艺符

合出厂说明书要求;起重机混凝土基础应检测验收合格后,方可安装,混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施。 四、起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于 4 欧姆。 五、起重机拆装作业前应检查下列项目是否符合要求:混凝土基础应符合技术要求: 1、对拆装起重机的各机构,各部位,结构焊缝,重要部位螺栓,销轴,卷扬机构造和钢丝绳,吊钩,吊具以及电气设备,线路等进行检查,使隐患排除于拆装作业之前。 2、对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管,顶升套架结构,导向轮,顶升撑脚等进行检查;及时处理存在的问题。 3、对拆装人员所使用的工具,安全带,安全帽等进行检查,不合格者立即更换。 4、检查拆装作业中配备的起重机,运输汽车等辅助机械应状况良好,技术性能应保证拆装作业的需要。 5、拆装现场电源的电压,运输道路,作业场地等应具备拆装作业条件。 6、安全监督的设备及安全技术措施的贯彻落实已达到要求。 7、起重机的拆装作业应在白天进行,当遇大风,雾雨和雨雪等恶劣天气时,应停止作业。 8、指挥人员应熟练拆装作业方案,遵守拆装工艺和规程,使用明确的指挥信号进行指挥。所有参与拆装作业的人员都应听从指挥,如发现指挥信号不清或有错误时应停止作业,待联系清楚后在进行。 9、拆装人员在进入工作现场时,应穿戴劳动保护用品,高处作业时应系好安全带。熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程,当发现异常情况或疑难问题时,应及时向技术负责人反映。不得自行其事,应防止处理不当而造成事故。

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊顶升维护施工方案(完整版)

塔吊顶升、维护 施工方案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称)

目录

第一章工程概况 三亚理文索菲特酒店,位于海南省三亚市海棠湾B区3号地块,本工程地上部分主楼为两栋九层、一栋八层三个单体,面积为48396平方米;地下部分为两层连体地下室(局部一层),面积为58687平方米,总建筑面积为107084平方米。建筑檐口高度为38.1米。本工程共设置五台塔吊,3台为附着式塔吊,2台为独立固定式塔吊。桩基础采用预应力管桩承台基础。 第二章顶升工艺 第一节顶升注意事项 1、液压油必须符合原厂说明书规定的品种、标号。如代用时其各项性能必须与原品种、标号相同或相近,不得随时代用,也不得两种不同品种的液压油掺合使用。 2、必须保证液压油和液压系统的清洁,不得有灰尘、水分、金属屑和锈蚀物等杂质。油箱中的油量应保持正常油面,换油时应彻底清洗液压系统,加入新油必须过滤。盛装液压油的容器必须保持清洁,容器内壁不得涂刷油漆。 3、液压油管接头应牢固避震,软管应无急弯或扭曲,不得与其他管道或物件相碰和磨擦。 4、液压泵的出入口和旋转方向应与标牌一致。拆装联轴器时不得敲打。 5、液压缸的软管连接不得松弛,各阀的出入口不得装反,法兰螺丝按规定预紧力拧紧。 6、在低温和严寒地带起动液压泵时,应使用加热器提高油温,等运转灵活后再开始作业。液压油的工作温度在30-60℃。 7、在液压泵起动和停止时,应使溢流阀卸荷,溢流阀的调整压力不得超过液压系统的最高压力。 8、液压系统的各部连接密封必须可靠、无渗漏,联锁装置必须校准。 9、当开启放气阀或检查高压系统泄漏时,不得面对喷射口的方向。 10、高压系统发生微小或局部喷泄时,应即卸荷检修,不得用手去堵挡喷泄。 11、液压系统发生故障或事故时,必须卸荷后方可检查和调整。 第三节顶升作业 1、顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向滚轮与塔身的间隙,然后放放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。 2、顶升作业,必须在专人指挥操作,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。 3、顶升应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明。 4、风力在四级以上时,不得进行顶升作业。如在作业中风力突然加大时,必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。 5、顶升时,必须使起重臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转起重臂及其他作业。顶升中如发现故障,必须立即停止横升进行检查,待故障排除后方可继续顶升。如短时间内不能排除故障,应将顶升套架降到原位,并及时将各连接螺栓坚固。 6、在拆除回转台与塔身标准节之间的连接螺栓重新插入,再采取其它措施,不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。 7、顶升时,必须确认顶升撑脚稳妥就位后,方可继续下一动作。

6015塔机安装施工方案

.
目录
1. 编制及依据 ...................................................... 2 2. 设备及工程概况 .................................................. 2 3. 工程管理目标 .................................................... 5
3.1 质量目标 ...................................................5 3.2 工期目标 ...................................................5 3.3 环境管理目标 ...............................................6 3.4 安全管理目标 ...............................................7 4. 施工项目组织机构及职责 .......................................... 7 4.1 施工项目部组织机构 .........................................7 4.2 施工人员职责分工 ...........................................5 5. 安装方式及要求 .................................................. 6 6. 安装前的准备工作 ................................................ 6 6.1 塔机入场前现场的准备工作 ...................................6 6.2 塔机安装前的准备工作 .......................................7 6.3 塔机基础的验收 .............................................9 7. 预计安装工期 .................................................... 9 8.安装总则: ...................................................... 10 9. 安装工艺流程 ................................................... 10 9.1 安装基础节(套架) ........................................10 9.2 安装回转支承 ..............................................10 9.3 安装塔头(驾驶室) ........................................11 9.4 安装平衡臂及起重臂 ........................................11 10. 塔机安拆技术措施 .............................................. 14 11. 塔机安拆安全措施 .............................................. 15
..

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

TC5010塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、场地工程地质条件 (3) 第四节、塔吊基本性能 (4) 第五节、塔吊基础定位及施工 (5) 第六节、场地及机械设备人员等准备 (6) 第七节、塔吊的安装及调试 (7) 第八节、塔吊的拆卸 (10) 第九节、附墙装置的拆装 (10) 第十节、塔吊的日常维护和操作使用 (11) 第十一节、安全措施 (12) 第十二节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (13) 第十三节、防碰撞措施 (13) 第十四节、塔吊计算书 (14)

QTZ50(5010) 塔吊专项施工方案 第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1、勘察院2010年8月提供的勘察报告勘察号:2010-219 2、甲方提供的据施工图纸 3、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 4、厂家提供的塔吊图纸及技术资料 第二节、工程概况 1地理位置: 本工程位于武清区杨村北郑庄,东侧新华路,西侧建设路,北侧南财源道。 2拟建工程概况: 二标段工程包括:1﹟、10﹟~13﹟共5个单位工程,共计37962平米。均为住宅,地下1层,地上16层。底板埋深按4.00m考虑,采用框剪结构。

塔吊顶升、附着方案

塔式起重机顶升施工方案 编制人:_______________ 审核人:________________ 批准人:________________ 编制单位:廊坊市博盛建筑工程有限公司编制日期:2012年2月20日

一、编制依据:… 二、工程概况…… 三、施工方法…… 四、安全技术措施 五、安全规程……

编制依据: 1、山东华夏QTZ63塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94《塔式起重机安全规程》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作使用规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况 作业人员: 三、施工方法: 1、塔机顶升 1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装的标准节吊

至起重臂下备用 2)放松电缆长度略大于总的爬升高度。 3)然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,同时,拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。 4)将顶升横梁挂在塔身的踏板上,开动液压系统使活塞杆全部 伸出后,稍缩活塞杆,使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节的螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触前,用8根 高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸的 伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固,即完成一节标准节的加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。 2、附着的安装与使用 1)由于本工程塔吊位置比较特殊,塔吊外边缘距里墙8米。西 边两根附着架撑杆长度能够符合说明书的要求,东边两根附着架撑杆较长,在制作撑杆增大角钢型号、加大桁架高度和宽度,使撑杆有足够的刚度。具体做法:桁架主骨架采用L75X 75X8角钢,支撑采用 L40X40X5角钢,桁架的中间宽度、高度均为450伽,增加附着架个数,减少附着架之间距离。根据塔吊使用说明书要求,塔机附着使用详见附图。 2)附着是由四根撑杆和一套环梁等组成,主要是把塔机固定在建