1、人民防空的任务:防范和减轻空袭危害;保护人民生命和财产安全;保障社会主义现代会建设顺利进行。

2、人防工程建设方针:长期准备、重点建设、平战结合的方针。

3、人民防空性质:国防的重要组成部分、国民经济和社会发展的重要方面、现代会城市建设重要内容、全民的社会公

益事业。

4、人防工程的防护性能:能抵抗拟定的核、化学、生物、常规武器袭击和袭击后的城市发生次生灾害情况下,保障人

员和物资安全。

5、人防工程建设原则:贯彻与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则。

6、人防工程按战时功能分类:指挥工程、医疗救护、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五类。

7、人防工程按施工构筑方式和所在环境可分为:掘开式工程、附建式工程、坑道工程、地道工程、堆积式工程。

8、甲、乙类人防工程主要区别:乙类工程不考虑防核武器,只考虑常规武器和生化武器。

9、防护层:结构上方能起防护作用的岩、土方、或其他覆盖材料称为防护层。按成因可分为人工防护层和自然防护层。

10、主体和口部的主要区别:主体主要掩蔽人员和物资,不允许染毒也称为密闭区或清洁区;口部容易染毒,称为非

密闭区或染毒区。

1、对于一般人防工程来说核武器主要有几种杀伤因素:冲击波,光辐射,早期核辐射,放射性沾染,核电磁脉冲。

2、核爆炸冲击波的主要特点:作用超压和负压,突然作用,无孔不入,产生反射,传入土中形成压缩波对结构施加动

压。

3、◆(简答题)对冲击波的防护措施:围护结构有足够的抗力,人员设备入口处设防护门或防护密闭门,对引入工程

内部的各种电缆、排水管沟等留设防暴井,加设防护盖板等,在给排水管道上增设防爆阀门,尽量不在防护结构的外墙上随意开洞,专供平时使用的出入口,通风口和其他孔洞应临战封堵。

4、常规武器对工程结构的两种破坏作用:局部和整体破坏作用,五六级人防工程不考虑炮炸弹直接命中。

5、对早期核辐射的防护措施:利用结构厚度,自然岩层,人工覆土。

6、设置防护单元和抗暴单元的主要目的是:降低炮炸弹的命中率,提高人防的生存概率。

7、对放射性沾染和生化武器的主要防护措施:围护结构要密闭,战时出入口设置密闭门,通风口设置密闭阀门;进风

系统中设置滤毒通风设施;当室外染毒有人员进出在主要出入口设置防毒通道和洗消间(或简易洗消间)

8、通风口要防护设备和设施包括:防暴波活门(胶管活门),扩散室(设地漏和检修人孔),扩散箱,防暴超压排气活

门。

9、人防工程口部常用三种门:防护门(F)只能阻挡冲击波和早期核辐射,防护密闭门(FM)除具有防护门的作用外,

还能起到防毒密闭门的作用,密闭门(M)要有足够的刚度,只能起到防毒密闭的作用。

10、FM,M的基本组成构件是:门扇,门框、闭锁和铰页,密闭胶条。

11、人防专用通道:密闭通道,由两个密闭门之间形成,无排风换气要求;防毒通道,有通气换气的密闭通道;

洗消间,由脱衣、淋浴、穿衣检查间组成,从防毒通道进,设在防毒通道的一侧;简易洗消间,设在防毒通道的一侧或与防毒通道合并设置。

1、人防工程战时出入口主要指:主要出入口、次要出入口、备用出入口。

2、出入口的形式:直通式、穿廊式、单向式(拐弯式)、竖井式。

3、出入口的数量:至少两个,朝不同方向。

4、电梯只供平时使用,不能设在防护单元内。

5、人防门的设置顺序:从室外到室内分别为防护密闭门(FM)——密闭门(M)。

6、进风系统的防护措施:防爆波活门+扩散室(或扩散箱)+除尘滤毒室+进风机室。

7、排风系统的防护措施:防爆波活门+扩散室(或扩散箱)+洗消间或简易洗消间+排风机室。

8、防火结构的特点:安全系数低,材料强度提高。为保证结构的延性,不应使用冷拉钢筋。

9、防护单元要求:每个单元防护设施和设备应自成系统,其内不应设置伸缩缝、沉降缝,有室外出入口时变形缝应设

在室外口通道处且与围护结构断开;单元之间设置防护密闭隔墙。

10、临空墙的受力特点:单面受力大,有密闭要求(施工对拉螺栓应按外墙防水做)。

11、防倒塌架:现浇顶板、圈梁、钢筋混凝土柱和非承重的脆性围护构件组成。

12、人防门门框墙:门框与墙同时施工,门洞四角的内外层均应配置直径为16㎜的斜向加强钢筋,其长度不应小

于1000㎜.

13、掘进式人防工程的防水原则上“以预防为主”。

补充(自己整理):

1、防护密闭门门框墙厚度不应小于300㎜,墙两侧都设有防护密闭门时,门框墙厚度不小于500㎜。

2、有平战转换功能的人防工程以下部位应在施工、安装时一次完成,并严格监控。

①采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位;②供战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施;③人防工程

的防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管。

3、当在防护单元隔墙上开设连通口时,应严格监控隔墙两侧防护密闭门的安装质量,且两门之间的净距不小于500

㎜.

4、防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门的门扇安装应符合下列要求:

①钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1㎜,;每边不平整部分累计长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上;门框四边垂直度偏差不应超过长边的2‰。

②门扇钢框与钢门框应贴合均匀,其间隙不得大于2㎜;每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度20%,且应分布在2处以上。

③铰页、闭锁安装位置应准确,上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1‰,且不得大于2㎜。

④防护门、防护密闭门必须朝工程口外方向开启。门扇应启闭灵活。

⑤在门扇外表面应表示闭锁开关方向。

◆简答题:

A、防水混凝土施工的控制措施:在防水施工前应进行图纸会审,编制施工方案;防水混凝土所使用的材料必须进场复

试,且复试合格,水泥强度不低于32。5MPA,不得使用碱活性骨料,宜采用中砂。混凝土配合比要求为水泥用量不少于300KG/M3水灰比不大于0。55,普通防水混凝土坍落度不大于50MM,泵送混凝土坍落度宜为100-140MM。防水混凝土施工应连续浇筑,不宜留施工缝。防水混凝土终凝后应立即养护,养护时间不少于14天。

B、人防电气工程的特点:

1、环境潮湿,电气设备系统要防潮,电线电缆采用铜芯线

2、平战结合,供电系统必须满足平时,战时负荷需要

3、应考虑三种通气方式转换和控制。

4、备用电站机房设在染毒区,控制室应设在清洁区。

5、没有自然采光,电气照明更高,系统更完善。

6、要考虑防护密闭措施。

C.人防工程的防化性能是:工程围护结构和各出入口部采取相应的密闭措施;进风设有滤毒设施;外界染毒,人员进入时,设有洗消间或简易洗消间。

1、战时一级负荷,应有2个独立电源供电,其中一个是内部电源。

2、对染毒区需要检测和控制的设备,既能就地检测控制,又能在清洁区实现远程检测控制。

3、红色代表隔绝式通风,绿色代表清洁式通风,黄色代表滤毒式通风。

4、平时地面建筑需建柴油电站时,宜将其建在防护区内,作为区域电源。总计算负荷大于200KVA时变压器宜设在

清洁工区靠近负荷中心处,单台容量不宜超过1250KVA。

5、必须设置柴油发电机组的工程包括:中心医院、急救医院、救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程、

建筑面积大于5000M2工程。

6、建筑面积大于5000M2工程,应设置2台以上机组,并作区域电源。

7、建筑面积大于5000M2工程,条件受限且电源只供本工程时,可设1-2台机组。

8、建筑面积小于5000M2工程战时供电设计,无法引接区域电源的,一二级负荷均设蓄电池作为内部电源,要求蓄电

池对所有一二级负荷供电时间必须大于隔绝防护时间,物资配套2小时,二等人员掩蔽3小时,其它6小时。

9、电源容量小于120KW时,一般设移动电站,电源容量大于120KW时,最好设固定电站,没有条件时,可设2个

或多个移动电站。

10、平战转换要求;

⑴中心医院,急救医院的电站平时全部安装到位,

⑵甲类救护站,防空专业队工程,人员掩蔽工程,配套工程除机组外,所有附属设备及管线均全部安装到位,机组在15天转换时间内完成安装调试。

⑶乙类工程设计到位,土建预留基础、吊钩、管架和预埋管。30天转换时间完成安装调试。11、所有穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙的电缆、电线、预留备用管均进行防护密闭处理,保护管的直径必须小于25MM。

11、出入口、连通口防护密闭门门框上均须预埋4-6根备用穿线管,穿线管管径范围50-80MM,管壁厚度不小于

2.5MM,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理。

12、室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井设置在紧靠外墙外侧,除留设计需要的穿墙管数量外,还应留

4-6根备用管,以备扩展。

13、穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙的电缆、电线、预留备用管等,除平时有要求外,可不作密闭处理,

临战时进行防护密闭或密闭封堵,在30天转换时限内完成。

14、人防工程的接地形式应采用TN-S或TN-C-S接地保护系统。

15、防空地下室室内必须将保护接地干线、电气装置人工接地的接地干线或总接地端子、室内的公用金属管道、

建筑物结构中的金属构件、室内电气设备金属外壳、电缆金属外护层等电位连接。

16、保护线(PE)应与各接地体相连,PE干线应采用大于25*4MM2,的热镀锌扁铁或直径大于12的圆钢。

17、消防控制室和通信设备应设专用接地干线并引至总接地体。

人防方案设计要求

1、人防工程布局要求: 1)布局兼顾公平性。人防工程属于公共服务设施的范畴,布局上需要考虑其对 周边居民的公平性。无论是附建式还是单建式人员掩蔽工程,其掩蔽功能的发挥都依赖 于工程出入口的布置。出入口位置应以所掩蔽人员听到警报后,十分钟内步行进入工程 为标准(居民(含老人小孩)从其活动区域到人员掩蔽工程的口部距离在 200 米范围内)。 2)人防工程建设按照和地面建筑同期配建、同期规划、同期设计、同期施工的 原则建设。 3)防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于 50m ;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于 1OOm 。 2、初步设计方案图深度要求: 1)人防地下室战时功能房间布局合理,功能齐全,设计选用的防护设备采用最新图集(RFJ01-2008 )中的型号,不得采用非标门,非标门单独设计加工图纸。 2)平时用作储藏停车等用途的人防工程,按照消防要求设置有平时进、排风竖井,平时进凤、排风(烟)井按人防“设计注意事项”中的要求设计临战封堵。 3)地面一层平面图中标注人防战时通风竖井及主要出入口位置。有条件设置通 风井的必须设置风井,不得从楼梯间取风;战时排风竖井必须设置排风竖井。 4)复杂的工程口部和结构节点、临战封堵口等应补充局部详图。 5)机械停车装置无法临战转换,不应在人防区设置机械车位。人防区停车位应 标注平层停车。 6)防火分区和防护单元划分宜重叠设置,避免出现风管穿越人防单元间隔墙及临 空墙的情况。风管穿越临空墙,目前人防图集无临战封堵方案可选择。 7)对于多层地下室,① 人防工程位于普通地下室上方的,应按照规范 4.8.12 条要求,对底层普通地下室的墙体和竖井孔口等采取防护密闭措施,底层普通地 下室墙、柱按人防荷载考虑受力。②顶板厚应满足防爆地漏的安装高度(≥300mm )。 8)一个项目分几期或者几个地块审批的,应该提供以前的项目人防审批意见,以校核该项目总体人防面积是否足够。同时审核项目是否需要设置人防柴油电站,电站容量是否能满足要求。 9)专供上部建筑使用的设备房间设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室; 11)其余见“设计注意事项”。 3、方案审批所需图纸:至少 4 张图 (蓝图三套,附电子版 ) ①一层平面图,图上标注人防主出入口、竖井位置及首层建筑面积②地下室各层平面图(人防工程紧邻的普通地下室在距离人防工程(可以用人防总平图代替); 8 米范围内不宜开设洞口,如果有开 设洞口,必须有临战封堵措施); ③至少两个方向的剖面图(坡地、台地的项目应多画 剖面图); ④防空地下室战时建筑平面。图上应明确绘制口部、单元分隔、战时通风、防 化、供水设备(含战时水箱)等各专业设备房间和其它战时功能房间,标明各防护 (抗爆)单元的建筑面积、掩蔽面积、掩蔽人数(装备数量)或物资吨位(容积) 等,标绘人防分区示意图,标注平战时用途,门窗统计表、平战转换项目表;在电

人防教育教案课程

第一课时 第一节人民防空与人民防空教育 一、教学目标: 1. 知识目标:掌握人民防空的基本含义、任务,以及学校开展人民防空教育的重要意义 2. 能力目标:了解人民防空教育这门课程的内容安排,掌握该学科的学习方法 3. 德育目标:培养爱国主义情感,增强国防观念和人防意识 二、教学重点: 1. 人民防空的基本含义和任务; 2. 学校开展人民防空教育的重要意义。 三、教学方式:以讲述为主,辅以相关的多媒体课件。 四、时间安排:1 课时 五、教学过程: 一、人民防空的意义和作用 (播放相关录像)提问:看了以上片段介绍,你对人民防空有什么认识?(鼓励学生大胆谈自己的感受,激发学习兴趣。) 二.《中华人民共和国人民防空法》是开展人民防空教育的法律依据(课前印发资料给学生学习,课堂上进行复习巩固。)分组研讨:(出示课件制作)为什么要制定人民防空法?

(明确:制定人民防空法,对在和平时期做好人民防空准备,防范和减轻战争空袭危害,保护人民的生命和财产安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行,具有十分重要的意义。) 我国人防建设的方针是什么?我国人民防空实行什么原则?(答案:人民防空实行长期准备、重点建设、平战结合的方针。贯彻经济建设协调发展,与城市建设相结合的原则。) 三、开展人民防空教育是全面提高学生素质的需要 1、扎实的爱国主义教育。 2、有利于形成和提高城市人防的整体防护能力。 3、人民防空技能能在平时灾害事故中直接发挥作用。 4、人民防空教育有利于学生素质的全面提高。 四、个人的人民防空的权利和义务 教学小结:天下兴亡,匹夫有责。我们是祖国的未来,保护和建设我们伟大的祖国,是每一个中学生的责任。国家国防力量强大,我们才能放心搞经济建设,才能拥有幸福的生活。学习《防空法》,激发爱国情。希望同学们懂得更多防空知识,长大以后更好地为我们的祖国服务。 (全班同学齐唱《中华人民共和国国歌》结束本课) 第二课时 第二节防空袭行动 一、教学目标: 1. 知识目标:树立高技术空袭理念 2. 能力目标:了解高技术空袭的基本特点,掌握防空袭的基本措施 3. 德育目标:培养爱国主义情感,增强国防观念和人防意识 、教学重点:

国防教育《人民防空的任务与作用》教学设计

国防教育《人民防空的任务与作用》教学设计课时:1课时 一、教学目的: 1、使学生认识到现代战争危险的存在,增强国防观念。 2、了解人民防空的概念和任务,掌握防空袭警报音响信号的特征。 3、了解什么是三防,认识现代高技术战争空袭的特点和破坏的严重性。 二、教学重点: 1、结合国际、国内形式,进行国防教育。 2、明确普及防空知识的意义。 3、掌握防空袭警报音响特征。 三、教学难点: 人民防空的作用。 四、教学方法和手段: 以事例和道理说明课题内容,利用电脑多媒体辅助教学。 五、教学过程: 引言: 人类几千年来的发展史,也是一部残酷的战争史。集团、国家、民族、宗教之间,为了各自的利益,矛盾不断,战争也不断发生。如第一次世界大战,第二次世界大战。伊朗和伊拉克之间的两伊战争,美国对阿富汗的反恐战争,美、英对伊拉克的倒萨战争。前南斯拉夫

的科索沃的塞尔维亚与阿尔巴尼亚人之间的战争等。 中华人民共和国成立后发生过战争吗?发生过,而且不止一次。如抗美援朝战争、中印边境自卫反击战、中苏边境珍宝岛保卫战、中越边境自卫反击战等。 中国改革开放以来,社会稳定,经济繁荣,是不是就不可能有战争了呢?我说战争的危险仍然存在。世上没有永久的敌人,也没有永久的朋友,分久必和,和久必分是不变的规律。如中国和越南,中国帮他抗击美国侵略,胜利后,他们却想在亚洲称王称霸,在中越边境挑起事端,引发了中越边境自卫反击战。更重要的是宝岛台湾还没有回归,虽然我们提出了一国两制解决台湾问题的方针,但台湾岛内的台独份子非常嚣张,采用极端卑劣的手法分裂祖国领土。一旦台湾宣布独立,大陆对台湾的战争就不可避免,因为每一个中国有良知的人,都不会去做割裂祖国领土有损中华民族利益的千古罪人。 现代战争大多以空袭开始,空袭手段多,武器性能好,空袭强度高,准确性高。如美、英联军对伊拉克的倒萨战争,太空有侦察卫星、空中有侦察飞机为其侦察,有预警飞机为其导航,并对伊拉克实施电子干扰,使伊拉克指挥系统瘫痪。用B-52、F-117A、F-111等轰炸机,各种舰载攻击机,攻击直升机发起空袭。使用了远程精确制导的战斧导弹、集束炸弹、钻地炸弹、高爆子母弹、电磁脉冲炸弹等。仅用一个月左右的时间,就使伊拉克沦陷了。这也说明今后高科技战争中,空袭不仅作为战争的作战样式之一,而是成为战争一个相对独立的阶段。这又从另一个侧面说明防空袭的重要性。

人防设计说明

设计说明 一、人防建筑设计说明 (一)设计依据 l、GB50038—94《人民防空地下室设计规范》; 2、GJBT—457《单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》; 3、GJBT—342《六级人防通风采光窗井通用图集》; 4、JSJT—241《悬板活门,扩散箱选用图集》; 5、GJBT—31l《双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》。 (二)工程概况 本工程位于海口市海南大学校园内,是拟建11、12号学生公寓楼的附属人防工程,面积是867.91㎡。 (三)主要技术经济指标 1、11、12号学生公寓楼:21110㎡ 2、人防工程面积:867.91㎡ (四)人防设计 按拟建两栋建筑建筑规模统一集中在一起做人防,面积是867.91㎡,一层地下室,整体为一个全埋式人防人员掩蔽单元,人员掩蔽单元为六级防护单元,防化等级为丙级,为二等人员掩蔽所;整个单元设量二个室外出口。 建筑防空地下室设一个防护单元;面积是706㎡,划分为二个抗爆单元,每个面积是353㎡,两个抗暴单元之间砌抗爆挡墙,防护单元内设男女干厕和储水间,为临战时砌筑于配套工程防护单元之内。 防毒通道、简易洗消间、密闭通道、滤毒室、风机房安排在出入口处,并设有扩散室,进排风竖井,地下室顶覆土用于绿化。 二、人防结构设计说明 (一)设计依据 l、GB50038—94《人民防空地下室设计规范》。 2、GJBT—342《六级人防通风采七窗井通用图集》。 3、GJBT—457《单扇防护密闭门,密闭门选用图集》。 4、GJBT—311《双扇防护密闭门,密闭门和门框墙选用图集》。 5、JSJT—241《悬板活门,扩散箱选用图集》。 (二)荷载取值 1、顶板等效静载标准值取55.0KN/㎡ 2、外墙等效静荷载标准值取45.0KN/㎡ 室外地面以上部分取130.0KN/㎡ 3、底板等效表荷载标准值取50.0KN/㎡

人民防空工程设计规范

第一章? 总??? 则 第二章? 总平面布局和平面布置第一节? 一般规定 ℃ 防火地面建筑类别和耐 间距 (m) 火等级人防工程类别 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 高层民用建 筑 甲、乙类 厂房、库 房一、二级 三 级 四 级 一、二级三级四级主体 附 属 丙、丁、戊类生产车间、物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 12 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。 2.当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。 第三章防火、防烟分区和建筑构造 第一节防火和防烟分区 贮存物品类别防火分区最大允许使用面积 ( m2 ) 丙闪点≥60℃的可燃液体500 可燃固体700 丁1000 戊1500 一、每个防烟分区的使用面积不应大于400m2。但当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。第二节系统的形式及设备布置 第三节装修和构造

当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时,应采取阻火措施。 第四节防火门和防火卷帘 第四章安全疏散 第一节一般规定 三、人防工程的使用面积不超过50m2,且经常停留在人数不超过10人时,可只设一个直通地上的安全出口。 四、坑道、地道工程必须有两个或两个以上直通地上的安全出口。 一、房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m。 二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。 工程名称 安全出口、楼梯的净宽 (m) 疏散走道净宽(m) 单面布置房间双面布置房间 电影院、礼堂、商场、展览厅、旱冰场、体 育场、舞厅、电子游艺场等 1.50 1.50 1.30 医院 1.30 1.50 1.80 旅馆、餐厅 1.00 1.20 1.50 车间、库房及其他工程 1.00 1.20 1.50 第二节疏散楼梯间、楼梯 三、使用面积超过1000m2的商场、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、餐厅等其他类似工程。 一、防烟楼梯间入口处应设前室,前室面积不应小于10m2; 二、防烟楼梯间及其前室应设防烟排烟设施; 三、通向前室和楼梯间的门应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。 工程名称楼梯最小净宽 (m) 商场、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等 1.50

人防设计说明专篇

人防电气施工图设计总说明 一、设计依据 1.工程概况 本工程为 地下层设有***个人防分区和一个战时电站(120kW),平时作为停车库(停车***辆属*类汽车库)和设备用房, 2.***市人民防空办公室人防工程建设审批决定书; 3.建设单位提供的设计任务书及设计要求。 4.相关专业提供的工程设计资料。 5.中华人民共和国现行主要规范及标准: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 二、设计范围 1.本工程设计包括红线以内的以下系统 (1)0.4kV发配电系统 (2)配电系统 (3)照明系统 (4)接地系统及安全措施 (5)火灾自动报警控制系统 2.与其它电气专业的分工 (1)成套设备(如污水泵、变频控制设备等),本设计仅预留至电源配电箱。 (2)通信系统设计由专业设计单位负责。 三、0.4kV配电系统 1.负荷等级 一级负荷:基本及应急通信设备、音响警告接收设备、应急照明和柴油电站配套风机等为一级负荷。 二级负荷:人防排水泵、电动脚踏人防进风机、人防排风机、照明、三种通风方式装置系统和洗消用电加热器等为二级负荷,人防区进风风机等其他负荷为三级负荷。 2.负荷计算 平时负荷

战时负荷 战时发电机负荷计算 根据计算,本工程选择设置一台连续功率为120kW带15s自启动功能的柴油发电机组。 3.供电电源 (1)供电电压等级0.4kV,每个人防分区由本工程附设变配电所各引入2路独立0.4kV电源作为正常工作电源,战时电源引自本工程附设战时区域电站;在人防值班室内设电源总箱。 (2)一般场所应急照明系统的采用双路电源切换加设持续30分钟的EPS供电。消防设备机房等火灾时需坚持工作的场所,其应急照明电源引自消防电源。战时应急照明和通信等一级负荷在战时转换期间加设持续时间不小于人防隔绝时间(3小时)的EPS和UPS装置。 四、电力配电系统 1.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷以树干式供电为主。 a 一级负荷:采用双电源供电并在末端互投。 b 二级负荷:采用双电源供电,在末端(或适当位置)互投。 c 三级负荷:采用单电源供电。 2.本工程内所有电动机均采用全压直接启动方式,污水泵采用液位传感器就地自动、手动控制。战时风机为手动控制,消防补风机、排烟风机采用就地控制与自动控制、消防中心集中控制三种控制方式。 3.人防内部柴油发电机组应具有停电自启动功能,TM1.2低压进线主开关欠电压脱扣器辅助触点引出柴油发电机组延时启动信号至柴油发电机控制柜,延时15S后自动启动发电机组,人防电站内的进排风机应具有与发电机组联动起停功能。在控制室及每台柴油发电机组旁边设置联络信号,并具备以下功能:

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人防培训整理好

法律法规 1、人民防空工程包括为保障战时人员及物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 2、城市是人民防空的重点。国家对城市实行分类防护。城市的防护类别、防护标准,由国务院、中央军事委员会规定. 3、人民防空工程建设的设计、施工、质量必须符合国家规定的防护标准和质量标准。人民防空工程专用设备的定型、生产必须符合国家规定的标准 4、城市新建民用建筑,违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的,由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告,并责令限期修建,可以并处十万元以下的罚款. 5、工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。 6、监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理. 7、违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收. 未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,依照前款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收. 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,依照本条第一款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收。 8、违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 9、违法本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 10、工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任: (一)及建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的; (二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。 11、违反本条规定,工程监理单位及被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有

人防设计说明(全专业)

1概要说明 1.1工程概况 本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办 公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。 基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、 东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对 场地的竖向进行设计。 面积为:71267.31 下室为附建式人防工程, 相结合。 常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平 方米,掩蔽3449人。 1.2设计依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ; 2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版); 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 6、方案规划阶段相关要求及批复; 7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录) 1.3 、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可 2建筑设计 2.1建筑概况 人防地下室布置在地下室负二层。 防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米, 人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为 丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒 塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1 范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 甲类核六常六级人防固定电站:60Kw 温采用风冷。 每个防护单元设有独立的进、人防区之间设防护密闭门临战封堵。 2.2竖向设计 为4.2m 。主梁高考虑为1.0m 。低使用高度为2.2m 以上。 2.3口部设计 1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。 2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部滤毒室,人

人民防空工程设计防火规范标准

人民防空工程设计防火规 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义现代化建设和公民生命财产的安全,在平战结合的人民防空工程(以下简称人防工程)中贯彻"预防为主,防消结合"的消防工作方针,防止和减少火灾对人防工程的危害,制定本规。 第1.0.2条人防工程的防火设计,必须遵循国家的有关方针、政策,针对人防工程发生火灾时的特点,采取可靠的防火措施,做到保障安全,技术先进,经济合理,使用方便。 第1.0.3条本规适用于新建、扩建和改建供平时使用的下列用途的人防工程: 一、商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、电影院、礼堂、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺 场、图书资料库、档案库等; 二、按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 本规不适用于地下铁道、公路隧道及剧场等工程。 第1.0.4条人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。 第1.0.5条人防工程的防火设计,除执行本规外,尚应符合国家现行的有关标准和规的规定。 人防汽车库按现行的国家标准《汽车库设计防火规》的规定执行。 第二章总平面布局和平面布置

第一节一般规定 第2.1.1条人防工程的总平面设计应根据城市的总体规划,合理确定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 第2.1.2条人防工程不应设置高压锅炉房、氨冷冻站和甲、乙类的生产车间、物品库房。 第2.1.3条人防工程严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第2.1.4条人防工程不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育 场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第2.1.8条人防工程不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应

人防工程设计说明通用模板

人防工程给水排水施工图说明 (设计人具体工程套用此说明时应适当增减编辑,与本工程无关的内容均应删除。文中“/”表示并列选择内容;红色为提供参考内容,需根据具体项目编辑;黄色阴影加重斜体字为提醒内容,编辑后需删除) 1、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 2、概况和设计范围 本工程___________部位按核_____级人防设防,战时为__________,分为_____个防护单元,每单元掩蔽人数见下表。战时无可靠内水源,并无防护外水源。平时作为_____。 设计范围为人防围护结构以内的给排水和消防设计。 3、系统概述及主要设计参数 3.1、每个人员掩蔽防护单元贮存战时饮用水、战时生活用水、简易洗消用水、口部洗消用水。 3.2、口部洗消用水量_____m3(按5~10L/m2(需冲洗部位的面积),并不大于10m3计,需冲洗部位见规范6. 4.5/1条),贮存于战时生活水箱内。 3.3、供水:在防护单元染毒区口部附近设冲洗用皮带水龙头并配备冲洗软管,每个龙头保护半径不大于25m,供水压力不小于0.20MPa,供水管径不小于DN20mm。生活水箱旁设

一套气压供水设备,需冲洗时,手动启动,为冲洗管道供水。饮用水箱按每200~300掩蔽人员接出一个饮水龙头,生活水箱按每150~200掩蔽人员接出一个用水龙头。 专业队医疗站淋浴和生活用水由生活水箱和气压给水设备供水。 3.4、排水:每个防护单元的主要出入口防护密闭门外的通道内、进风竖井或通道内及进风扩散室设污水集水坑,有效容积不小于0.5m3,坑深0.6m,集水坑采用手动排水设备,战后向外排水。防护密闭门以内的洗消间(简易洗消间)、防毒通道、除尘室、滤毒室及相连的密闭通道设洗消用污水集水坑,或设地漏引至集中集水坑,该集水坑设置固定排水设备,手动启动。 3.5、柴油电站冷却供水及供油: 3.5.1、柴油发电机组采用风冷方式,在移动电站内设置有效容积2m3的冷却水箱,供柴油发电机组冷却用水。 3.5.2、每台柴油发电机组耗油量33L/h,贮油箱容积按照负担柴油发电机组每天运行24h,油箱容积按8d(可取7~10天)计算,总容积不小于6.34m3。在每个储油间分别设置两个3.5m3的贮油箱,该油箱安装高度距地1.7m(柴油发电机组高度1.4m),向柴油发电机组重力供油。 3.6、在各防护单元内设消火栓系统、自动喷水灭火系统和手提灭火器。消防系统来自本工程人防区域以外。 3.7、人防范围内的生活给水引入管上单独设水表计量。 4、平战转换及施工要求 4.1、水箱和设备在临战前安装(仅限二等人员掩蔽所),但应配合土建工程按施工图预留孔洞,并预留给水、排水等管道接口,且标注明显标志。战时水箱和设备在战前15天内施工完毕。 4.2、平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的预埋件。 4.3、穿越人防围护结构、密闭隔墙和防护单元之间的防护密闭隔墙的管道管径不大于DN150mm 者,均设置刚性防水套管;管径大于DN150mm者,均设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。并在人防内侧设公称压力不小于1.0MPa并不小于系统压力的防护阀门,防护阀门采用阀芯为铜或不锈钢材质的闸阀或截止阀。人防围护结构内侧距防护阀门的近端距离不大于200mm,防护阀门有明显的启闭标识。 4.4、管材:给水管:人防内(以防护阀门为界)的管道采用衬塑钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接;人防外的管道采用与人防外相同的管材。排水管:穿过人防围护结构的排水管采用衬塑钢管,沟槽连接,人防围护结构以内的重力排水管采用机制承插式机械法兰接口排水铸铁管,橡胶圈密封。消防管:采用与人防外相应消防系统的管材。柴油发电机供油管:焊接钢管。 4.5、其它未尽事宜按照本工程的施工图设计总说明中的施工部分执行。

人防规范和图集

人防设计规范和图集 2007-4-17 11:40 【大中小】【打印】【我要纠错】 常用规范介绍(五) 人防设计规范和图集 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分 (1)指挥、通信。 (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通 道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级 人防抗力为0.05Mpa. 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防 工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基);

(3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备 分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图 设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部 设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2. 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。

人防设计知识讲座记录

人防设计知识讲座纲要 一、人防面积的计算: 1.10层及10层以上(包含10层),应修建与首层占地面积相等的人防面积(包括架空层); 2.9层及9层以下(含9层),当基础埋深大于3m时,修建与首层面积相等的人防面积;当基础埋深小于3m时,修建地面以上总面积2% 的人防面积。 以上人防面积均指6级人防,当建筑面积在1万平米以上时,应修建人防等级为5级的人防专业队工程,其面积以人防管理部门批准的面积为准。 二、平面方案设计 1.人防防护单元的划分: 每个人防单元的建筑面积在2000平米左右,掩蔽800~1200人,分两到三个抗爆单元,每个抗爆单元防护人数为:400人/单元,单元之间不能直接连接,单元间用抗爆墙分隔; 2.疏散宽度的计算: 疏散宽度指标为0.375米/百人,可按总的进入宽度确定掩蔽多少人,一个出口疏散人数不能超过500人(新规定可能将改为1000人)。梯段宽度应大于等于人防疏散宽度,楼梯疏散宽度不能重复计算。 2.人防出入口设置: 人防出入口分主要出入口、次要出入口和一般出入口; 主要出入口:通常为室外口带有简易洗消间、排风口,入口处有防倒塌棚架,5级人防可利用车道或室外的绿地、人行道作为主要出入口,出入口平时封堵、战时打开;6级人防主要出入口除可利用车道外还可设在首层

边墙投影的内侧,末端平台离墙边2米以内(一步可跨出室外),在二层设防倒塌挑檐,挑宽不小于1米。 次要出入口:有滤毒室、战时进风机房等,一般设在建筑楼梯位。 一般出入口:设两道门形成密闭通道。 3.防火分区的划分: 一个含喷淋系统的地下室防火分区为4000平米,在进行人防单元划分时,以口部为界划分,先找出主要入口,再反过来找防火分区;4000平米的防火分区可以设两个人防单元(2000平米/单元)。 在广州地区同一防火分区内的人防单元其进排风系统要独立设置,每一个防护单元一套独立系统;但可节省防护单元之间防火卷帘。 三、水电、通风设计 1.通风: 平时进风口设集气室加两道防护门,进风口与车道相邻可利用车道作 进风口可少设一个风井;负二层须机械送排风,风管不可穿越人防区 与非人防区之间的临空墙。 2.水: 无关管道不能穿越人防区,上部的厨、卫管道可局部降板,或设管道 间层;雨水的集水沟设在人防门以外,不能接管至人防区内。 消防管、地下室排水管等与人防有关的有关管,在人防侧加闸阀,闸 阀距墙梁300;负二层车库的水要分层排放,拐弯至非人防区排放, 人防板穿管时板须加厚加强,负一层的水排至负二层统一外排时,上 部加防爆地漏,下设闸阀。 战时用水: 生活水池、消防水池要考虑平战结合,生活水池可考虑设在车道下部

人防设计合同范本

建设工程人防设计合同 (专业建设工程设计合同) 工程名称: 工程地点: 工程编号: (由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期:二零年月日

发包人:(以下简称甲方) 法定代表人:职务: 住所地: 设计人:(以下简称乙方) 法定代表人:职务: 住所地: 甲、乙双方经友好协商,乙方愿意接受甲方委托,承担xxxx人防设计工作,为明确双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定,甲、乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计; 2.2地下室单体人防初步设计; 2.3地下室单体人防施工图设计; 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计:人防区域的选定;人防平面布局;人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为:在满足人防规范的基础上,以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计:提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为:尽量少占 车位,减少人防门的数量,经济含钢量,降低工程造价,并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建,负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计:提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求:负责甲方顺利通过人防施工图报建,

人防的使用要求对人防的设计指导

人防的使用要求对人防的设计指导 在很多建筑设计中,都不可避免地会遇到人民防空地下室设计,建筑师往往感 觉无从下手,或遇到无法验证设计正确与否等很多困难。本文从多专业的角度 分析人防设计的要求,总结人防设计的方法和步骤。 建筑师之所以感觉人防设计难于驾驭的原因,主要有以下几个: (1)涉密性。人防工程分为国防工程和民防工程,一般建筑师只会接触到民防工程。人防设计含有涉密内容,可查阅的参考类书籍较少,因《人民防空地下 室设计规范》(限内部发行)仅针对民防工程,且只谈到设计标准和做法,而 非设计原理,使建筑师无法理解条文制定的原因和人防使用的要求。 (2)地方性。因为不同地区的战略重要性以及人防工程管理“特殊性”的不同,所以国内很多地区要求指定当地人防设计院对此部分内容进行单独设计,造成 该地区民用设计院不会也不太关心人防设计。 (3)全专业性。人防设计需要设计单位的全专业配合。 (4)平战结合性。人防设计必须考虑平战结合。一套平面需要兼顾两项功能,平战功能的转换要求增添了设计的困难,甚至有些地区人防主管部门要求递交 人防部分的平时使用和战时使用两套图纸。 (5)顺序性。人防设计一般是平时功能先于战时功能,在平时功能已经设计好的图纸上再进行战时功能设计,因而受到已经形成的条条框框的约束,给人防 设计带来很多困难。 (6)实践性。由于国际上已禁止进行地上核试验,且我国多年来没有经历过战事,人防功能的设计与施工没有经过实际的验证,因而无法确定很多细节是否 能够与实际相符,造成不同地区对人防条文的理解和执行有偏差,也为设计增 添了难度。合理地进行人防设计,做到与平时使用功能的良好结合,首先必须 理解人防工程的防护原理及战时使用功能原理,了解人防每个细部节点的功能 与作用。 1人防主体——使人与物资避免受到各类武器的伤害

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562;(4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑(图3.3.3)。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高:

人防工程初步设计说明范本

第一篇人防专业说明 第一章建筑专业人防设计说明 一、概述: 详上部总说明。 二、设计依据: 详上部总说明。 国家建筑条例 1)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 3)《商业建筑设计防火规范》(江苏省) DGJ32/J67-2008 4)《商店建筑设计规范》 JGJ48-88 5)《汽车库建筑设计规范》 JGJ100-98 6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97 7)《无障碍设计规范》 GB50763-2012 8)《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005 9)《公共建筑节能设计标准》(江苏省) DGJ32/J 96-2010 10)《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-2005 11)《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 12)《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001-2010 13)《总图制图标准》 GB/T50103-2010 14)《建筑制图标准》 GB/T50104-2010 15)《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版) 其他相关国家建筑设计规范 三、设计构思特点及设计原则: 在地下空间的设计中,结合地面总体规划、车流、人流组织等要求,将地下空间的使用功能以及与周边环境的相互关系等因素综合考虑,使地下空间的分区明确,功能合理,并能严格执行国家及地方有关规范。 四、建筑竖向设计及退让: ·地下负二层层高为4.7米和5.2米 ·地下室的外轮廓线退让红线均大于5米。五、人防工程设计: 1、人防区总建筑面积8977m2,分别设于地下二层的不同区域。在满足人防疏散有效距离的前提下, 将防护单元均匀布置。地下空间共设两个人防甲类核6级二等人员掩蔽部,一个核6级物资库,一个甲类核5级专业队队员掩蔽部及一个核5级战时区域电站,人员掩蔽部防护单元内依照规范规定划分为面积不大于500m2的抗爆单元,物资库按规定划分面积不大于2000 m2的抗爆单元。相邻防护单元之间设一个人防连通口。 2 3、其它 1)每个防护单元均设计2~3个战时人员出入口。 2)工程内设置干厕厕所,平时预埋好设备管道,战前砌筑隔墙。各防护单元战前增设钢板水箱,以满足战时人员饮用水的要求。 3)防护单元以外的设备用房区域为非人防区。 4、平战功能转换: 1)平时汽车出入口的临战封堵:早期转换,临战前30天内完成。 2)平时风井:紧急转换,3天内关闭风井的人防门。 3)内部行车道封堵:临战换转,15天内完成。 4)平时风管、隔墙的封堵:临战转换,拆除穿墙段的风管,实施转换施工,15天内完成。