文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道除锈防腐安全技术交底

管道除锈防腐安全技术交底

管道除锈防腐安全技术交底
管道除锈防腐安全技术交底

管道除锈防腐安全技术交底

施工技术交底内容:

1.除锈防腐工程部分施工依据设计图纸及相关规范。

2.除锈等级确定:按规范地上管道管材表面处理的除锈等级应为St2.5级。采

用喷砂除锈。

3.喷砂采用的压缩空气应干燥洁净,不得含有油污和水分,并经以下方法检验

合格方可使用:将白布和白漆靶板置于压缩空气流中1min,其表面用肉眼观察无油、水等污迹。

4.喷砂的砂粒采用石英砂,应干燥洁净、无油污、杂物;含水量应小于1%。石

英砂粒度组成:全部通过7筛号,不通过45筛号,20筛号筛余量不得小于40%。

5.喷砂除锈后,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有氧化皮、铁锈、涂

料涂层和异物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。金属表面应呈均匀的粗糙度。

6.管线除锈自检合格后在2小时内通知监理工程师进行检查,合格后方可进行

涂漆工序。表面处理检查后,应填写检查结果表。

7.涂刷底漆时,管两端各留50-100mm不得刷漆。少部分管子可安装后用人工

进行机械除锈、涂底漆,遗补,但必须按上述要求留出全部焊缝,在试压后进行防腐处理。不同材质管材在涂刷底漆后还应作色标区分,并转入相应标牌材质堆场内。

8.防腐前管材表面必须干燥,前一道漆膜实干后,方可涂下一道漆。刷漆或滚

涂时,层间应纵横交错,每层往复进行,涂匀为止;不得漏涂,涂层总厚度和涂装道数应符合设计要求,表面应平滑无痕,颜色一致。

施工安全交底内容:

1.进入施工现场必须佩戴劳保用品。(安全帽、防护镜、口罩等。)

2.本作业需夜间施工,作业场所须设置充足的照明,且有合格值班的电工在现

场随时处理用电和照明问题。

3.喷砂作业时,除喷砂操作人员,其余不须靠近作业点,如需靠近,必须通过

特定口号或手势通知作业人员暂停作业,待作业停止后,方可靠近。

4.摆放管道时要设置防滚动设施,防止滚动伤人。

5.搬运防腐材料及管道防腐时,严禁烟火,禁止携带火种。并配置足够的灭火

器。

6.施工环境温度以15℃-30℃为宜,相对湿度不宜大于85%,遇雨、雾、大风

天气不得进行施工。

7.禁止在施工现场嬉戏打闹,施工现场禁止大小便。施工现场设备摆放统一有

序,架设电线布局合理,严禁乱扯电线、乱挂电灯。

8.严禁脱岗、睡岗及酒后上岗。

参加人员签名:

管道工程技术交底

排水管道工程施工技术交底 工程名称:楼观台道教文化展示区室外总体工程 单项工程名称:雨、污水管道工程 施工单位:陕建集团华山路桥公司 一、工程简介 工程管材选用化学管材(UPVC)和钢筋混凝土管材两种结构型式。其中硬质铺装范围内采用钢筋混凝土管材。雨水管道设计管径300~600mm,管道埋深0.6m-2.46m。污水管道设计管径200mm,埋深0.6m-3.45m。 根据现场情况及考虑管道交叉处理原则,施工先后顺序依据靠近道路、埋深最深的管道先施工,其他随后,按从里到外、从低到高的原则施工。 二、测量放样 1、测量前先对甲方移交的水准点、导线点进行复核,满足要求后再根据施工需要加设必要的临时水准点及导线点并进行平差计算。 2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。 3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。 4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好

中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。 6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 三、UPVC管道施工工艺

1、UPVC管安装前先进行管材外观质量的检查,要求如下:管材 的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、 平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;管材端面应平整,并垂 直于轴线;管材不得有异向弯曲,直线度公差应小于3‰;管材应完 整无损、浇口、溢边应修平整,内外表面光滑、无明显裂纹。经外观 质量检查不合格者不得使用。 2、管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件 及其材料经抽样检查(按根或件数的10%)合格后,方进行铺设。 3、沟槽开挖 (1)根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行。 管道槽底部的开挖宽度为: B=D1+2b1 式中B—管道槽底部的开槽宽度(㎜); D1—管道结构的外缘宽度(㎜) b1—管道一侧的工作面宽度(㎜) 工作宽度不包括支撑区域。各种管径的开挖宽度根据上式计算得出。本工程管道管径范围为200-600mm。 (2)按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,

喷砂除锈安全技术交底(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 喷砂除锈安全技术交底(标准版)

喷砂除锈安全技术交底(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、安全生产和职业健康规定 1、应熟悉所用材料、机械设备性能,遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》的有关规定。 2、作业人员应按规定佩戴安全帽、防砂衣、喷砂裤、工作鞋、防护眼镜、防尘口罩和手套等防护用品,高处作业时应佩戴好安全带。 3、作业前,应检查空压机、储气罐或油水分离器、喷砂罐、管路阀门、喷咀、高压软管等部件齐全完好,接头通畅,无堵卡或固定不牢现象;喷砂机械设备的防护设备必须齐全可靠;检查所需的照明、通风、脚手架、支墩、支架等设施安全可靠;采用24v安全电压照明。 4、喷砂除锈时,应掌握好压力;喷砂枪喷嘴接头应牢固,作业人员应站在上风向;严禁喷嘴对人,沿喷射方向30m范围内不得有人停留和作业;喷砂时,出现喷枪嘴或风管堵塞,应停机消压后,方可进行修理或更换。 5、开动喷砂机时,应先开压缩空气开关,后开砂子控制器;停机

拆除工程安全技术交底

拆除工程安全技术交底 1.拆除工程在施上前要组织技术人员和工人学习施工组织设计(方案)和安全操作规程,在施工中必须严格执行。 2.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 3.工人从事拆除工作的时候,必须戴安全帽、防护眼镜、穿工作鞋,站在脚手架或其他稳固的结构部位 上操作。 4.拆除施工严禁立体交叉作业,应按自上而下顺序进行,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序进行, 禁止数层楼 同时拆除。当拆除某一部分的时候,应防止其他部分发生坍塌。作业下方10m·范围内应设警戒和告示,不 准行人通过或 站立,夜间红灯示警。采取可靠措施,保护公共安全和周边居民、行人安全。 5.拆除工程应设置信号,有专人监护。在高处进行拆除工作时,要设置溜放槽,较大的或沉重材料,要 用吊绳或起 重机械吊下,禁止向下抛掷。 6.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。建筑物的承重支柱和 横梁,要等 待它所承担的全部结构拆除后,才可以拆除。 7.每班开工前,均应检查所用工具是否牢靠,被拆建筑物的危险状况。发现险情,应先排除险情后,才 可作业。 8.拆除建筑物的时候,楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以免发生危险。 9.采用爆破方法拆毁建筑物的时候,必须制定爆破安全施工方案,经当地公安部门批准,并持爆破特种 作业证上 岗。 10。装饰工程需要拆除或砌筑墙体时,必须经原设计单位验算和批准后,并采取有效的安全技术措施, 确保住户和 作业人员的安全。 11.不得采用挖墙洞、掏掘或推倒的野蛮拆除方式。 12.在拆除施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工。

管道施工技术交底

共 1 页第1 页 单位工程名称***工程交底时间2010-10-16 施工单位***项目部交底部位管线施工 工序名称测量放线、施工带清理、管沟开挖及回填 参加交底人员: 交底内容: 测量放线、施工带清理、管沟开挖及回填 1.根据施工图进行现场放线,管线穿越已建埋地管道、电力电缆、等地下构筑物和其他隐蔽工程交叉时,放线在交叉范围两侧做出明显的标志,并事先人工开挖找出地下已建构筑物。 2.按指定线路在施工前将无植被处用推土机对施工作业带内的堆放物、构筑物等进行清理,并加以平整,保证施工作业机械行驶和管道施工,有植被处用人工清理施工作业带。清理和平整施工作业带时,应注意管线地下管网,施工时注意安全。 3.在施工带范围内,对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净,沟、坎应予平整,有积水的地势低洼段应排水。 4.扫线长度按图纸,扫线宽度为6米(根据征地要求最后确定宽度)。作业带应扫平扫直。 5.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,在无植被处采用机械开挖人工清沟方法,有植被处和有地下设施时采用人工开挖;弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.4~1.5m(保证管顶距地面1.2m),沟底宽度为管道结构的外径加上0.5m的余量,管道同沟的情况,每增加一根管道增加管道结构的外径后再增加0.25m。边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm,管沟地形起伏必须满足弹性敷设的弯曲半径1000D(管道外径)。 6.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实(道路、井场),并做0.3m高管垄,管垄宽度300~500mm。 7、管道穿越砂石路采用大开挖,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成),穿越干沟采用弹性敷设,开挖深度为干沟底以下2m。 8、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 9、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

涂料、油漆工程安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 涂料、油漆工程安全技术交底 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

涂料、油漆工程安全技术交底(通用版) 1、高处作业(如上立杆或烟囱涂刷埋件等)时,要配挂好安全带或搭设安全网; 2、各类油漆,因其易燃或有毒,应存放在专用库房内,不准与其他材料混堆,对挥发性油料必须存放于密闭容器内,必须设专人保管; 3、油漆涂料库房应有良好的通风,并应设置消防器材,悬挂醒目的“严禁烟火”的标志,库房与其他建筑物应保持一定的安全距离,严禁住人; 4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等易燃调配油料,应配戴好防护用品,禁止吸烟; 5、沾染油漆或稀释油类的棉纱、破布等物,应全部收集存放在有盖的金属箱内,待不能使用时应集中销毁或用碱将油污洗净以备

再用; 6、用钢丝刷、扳锉、气动或电动工具清除铁锈、铁麟时,要戴上防护眼镜。在涂刷红丹防锈漆及含铅颜料的油漆时,要注意防止中毒,操作时要戴口罩,用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人,喷嘴堵塞时,应停机消除压力后,方可进行修理或更换; 7、刷涂耐酸、耐腐蚀的过氯乙烯漆时,由于气味较大,有毒性,在刷漆时应戴上防毒口罩,每隔1h到室外换气一次,同时还应保持工作场所有良好的通风; 8、容器内喷涂,必须保持良好的通风,尽量在露天喷,作业的周围不得有火; 9、使用喷灯时,汽油不得过满,打气不得过足,应在避风处点燃喷灯,火嘴不能直接对人和易燃物品,使用时间不宜过长,以免发生爆炸,停歇时应即熄火。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

给水镀锌管施工技术交底

注:附接受交底人全体人员名单 施工技术交底 1.162交底 给水管道安装 一、 施工准备: 1.1 材料要求 1.1.1 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝 扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有岀厂合格证。 1.1.2 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、 裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有岀厂合格证。 1.1.3 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活, 关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有岀厂合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套 管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件 均已安装牢固,位置正确。 2.3.4 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标 高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 2.3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管) 。 二、 操作工艺 1.1 工艺流程: 安装准备T 预制加工T 干管安装T 立管安装T 支管安装T 管道防腐和保温T 管道冲洗 1.2 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业 设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人 员研究解决,办好变更洽商 记录。 1.3给水镀锌管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或 加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接 管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。 清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 1.4 给水大管径管道使用无镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢 管,管道安装完先做水压试验,无渗漏编号后再拆开法兰进行镀锌加工。加工镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按 编号进行二次安装。 1.5 立管安装: 1.5.1 立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印 记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。夕卜露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口 均加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 1.5.2 立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管并口设置型测,上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结 构施工中须留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。 交底人

PVC管道施工技术交底

PVC-U排水管道安装施工技术交底 一、管道安装工程,施工前应具备条件: 1、设计图纸及其它技术文件齐全,并经过会审通过。 2、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 3、材料、施工力量机具等已准备就绪,能保证正常施工。 4、施工人员已经过建筑排水PVC-U管道安装的技术培训。 5、施工现场三通一平。 6、施工现场有材料堆放的库房,能满足施工需要。 二、材料: 1、管材、管件等材料应具有质量检验部门的产品合格证,并有明显的标志标明生产厂的名称和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 2、胶粘剂必须标有生产厂名称,生产日期和使用期限必须有出厂合格证和使用说明书,管材、管件、胶粘剂应由同一厂家配套供应。 3、管材与管件的质量应符合下列规定: 1、管材与管件的颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色。 2、管材的内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。 3、管材的端面必须平整并垂直于轴线。 4、管材与管件的物理、力学性能标准应符合国家规定的标准。 5、管材不允许有异向弯曲、直线度的公差不小于0. 3%o 6、管件应完整无缺损、浇口及溢返应修理平整、内外表面平滑、无明显痕纹。 7、胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其它杂质,不得呈胶凝状态,

不得有分裂层,在未搅拌的情况下,不得有析出物,不同型号的胶粘 剂不可混用。寒冷地区使用的胶粘剂,其性能必须适应当地的气候条件。 8、管材运输中应捆扎,每捆重量不宜超过50kg,管件应按不同规格分别装箱,均不得散装。 9、管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放。排列整齐,不得受到剧烈撞击,尖锐物品碰撞,不得抛、摔、滚、拖和烈日曝晒。在寒冷地区或严冬气候中,必须特别注意。 10、同车运管材和管件时,严禁管材放在管件上。 11、管材与管件均匀应存放于温度不超过40°C的库房内,距离热源不得小于Im,库房应有良好的通风。 12、管材应水平堆放在平整的地面上,如果支垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于lm。外悬的端部不超过0. 5叠置高度不得超过l-5m,且不允许不规则堆放与曝晒。 三、管道安装: 1、地而以上排水管安装,必须在埋地管铺设完毕办好验收手续后进行。 2、埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。 3、埋地管穿越基础的预留孔洞时,必须配合土建按设计的位置与标高施工。 4、埋管穿越地下室墙壁时,必须按设计要求采取严格的防水措施。 5、在整个楼层结构施工过程中应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞工作。孔洞尺寸无设计时,可比管材外径大50-100mmo 6、管道安装前,必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。并必须清除管材和管件上的污垢杂物。 7、管道系统安装宜在墙面粉刷结束后连续完成,安装间断时,敞口处

拆除工程安全技术交底

拆除工程安全技术交底 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

拆除工程安全技术交底 1.拆除工程在施上前要组织技术人员和工人学习施工组织设计(方案)和安全操作规程,在施工中必须严格执行。 2.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 3.工人从事拆除工作的时候,必须戴安全帽、防护眼镜、穿工作鞋,站在脚手架或其他稳固的结构部位上操作。 4.拆除施工严禁立体交叉作业,应按自上而下顺序进行,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序进行,禁止数层楼 同时拆除。当拆除某一部分的时候,应防止其他部分发生坍塌。作业下方10m·范围内应设警戒和告示,不准行人通过或 站立,夜间红灯示警。采取可靠措施,保护公共安全和周边居民、行人安全。 5.拆除工程应设置信号,有专人监护。在高处进行拆除工作时,要设置溜放槽,较大的或沉重材料,要用吊绳或起 重机械吊下,禁止向下抛掷。 6.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁,要等 待它所承担的全部结构拆除后,才可以拆除。 7.每班开工前,均应检查所用工具是否牢靠,被拆建筑物的危险状况。发现险情,应先排除险情后,才可作业。 8.拆除建筑物的时候,楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以免发生危险。 9.采用爆破方法拆毁建筑物的时候,必须制定爆破安全施工方案,经当地公安部门批准,并持爆破特种作业证上岗。 10。装饰工程需要拆除或砌筑墙体时,必须经原设计单位验算和批准后,并采取有效的安全技术措施,确保住户和 作业人员的安全。 11.不得采用挖墙洞、掏掘或推倒的野蛮拆除方式。 12.在拆除施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工。

喷涂施工安全技术交底

安全技术交底内容:

土林)油膏涂抹两手及面部,用以封闭外露皮肤毛细fL 。操作时要配戴好口罩和手套。若手上沾染潦污时,可用煤油(火水)、豆油擦试干净,不应用松香水或汽油洗涤,禁止用已沾漆的手去碰身体别的部位。中毒后应停止工作,可用杉木或香樟木熬煎的温水洗刷患处或去医院治疗。 14. 油漆窗子时,严禁站或骑在窗槛上操作,以防槛断人落。 15. 涂刷外开窗时,应将安全带挂在牢靠的地方。刷封檐板应利用外装修架或搭设挑架进行;刷水落管亦应利用外架或单独搭设吊架进行。 16. 刷涂坡度大于25。的铁皮屋面时,应设置活动板梯、防护栏杆和安全阿。 17 夜间作业时,照明应采取防爆措施。涂刷大面积场地时,室内照明和电气设备必须按防 爆等级规定进行安装。 18. 容器内喷涂,必须保持良好的通风,一般应尽量在露天喷涂。作业的周围不得有火 种。 19. 喷涂时,如发现喷枪出漆不匀,严禁对首喷嘴察看,可调整出气嘴和出漆嘴之间的距离来解决。最好在施工前用水代替喷漆进行试喷,无问题后再正式进行。 20. 喷涂对人体有害的油漆涂料时,耍戴防毒口罩,如对眼睛有害,必须戴上密闭式的眼镜进行防护。 2l. 喷涂硝基漆或其他挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料时,不准使用明火或吸烟。 22. 为避免静电聚集,喷漆室(棚)或罐体涂漆应设有接地保护装置。 23. 在室内或容器内喷涂时。应隔2h左右到室外换换空气。 24. 大面积喷涂时,电气设备必须按骑爆等级进行安装。 25. 喷涂作业人员进行施工时,感觉头痛、心悸和恶心时,应立即停止工作远离工作地点 到通风处换气,如仍不缓解,应医疗所治疗。 26. 喷涂作业人员进行施工时,感觉头痛、心悸和恶心时,应立即停止工作远离工作地点 到通风处换气,如仍不缓懈,应去医疗所治疗。 26. 使用喷灯时,汽油不得过满,打气不得过足,应在避风处点燃喷灯。火嘴不能直接对人和易燃物品。使用时间不宜过长,以免发生爆炸。停歇时应即熄火。 27. 使用喷灰水机械,必须经常检查胶皮管有无裂缝,接头是否松动,安全阀是否有效。 禁止用塑料管代替腔皮管。喷涂灰水,必须戴好防护眼镜、口罩及手套。当班工完要洗净胶皮管,下班后要切断电源。手上沾有灰水时,不准开关电闸,以防触电。 28. 使用高压无气喷涂泵必须遵守如下要求:

管道环氧陶瓷内防腐技术交底

主持人 技术交底主要内容: 1、施工准备 地下直埋敷设的DN > 200mm 的重力流含油污水管道、重力流雨水螺旋埋弧焊钢 管均做内 防腐,采用耐磨损环氧陶瓷涂料喷涂,防腐层厚度》 300u m ,接口处内防腐 采用专用工具现场修补。 防腐面积总计2700m2,工期2014年9月5日?2014年10月5日。 管内防腐涂层采用配套材料:双组份环氧陶瓷涂料,环氧涂料固化剂,稀释剂。 材料用量按防腐面积乘以下列基数计算各种材料用量。 (注:容器内的材料未倒干 净、一次配料过剩造成凝固、涂敷时洒落损耗、不合格品返工是施工时造成材料用量 增大的主要 原因,应按自身的施工管理水平,增加 5%?10%的备料量。) 环氧陶瓷涂料按涂敷厚度估算耗漆量,防腐层厚度》 300um,管道内防腐涂料使 用量约为0.9 kg/m2。根据内补口的特殊性,内补口涂料使用量约为 1.5 kg 每个焊口 / rf,按1.8 kk 每个焊口 /rf 控制。 无溶剂环氧陶瓷涂料的性能指标及整体性能应符合 SY/T 0457-2010的规定。 涂料产品以50t 为一批进行抽样检查,不足50t 时以50t 计算。首批涂料产品应按 SY/T0457-2010规定的项目进行检查,如不合格,应重新抽查,取样数目加倍。如仍 不合格, 则该批涂料为不合格,不得使用。以后的每批涂料应按 SY/T0457-2010的规 定进行检查,如有一项不合格,则判定为不合格。抽样检查应在经过国家计量认证的 实验室进 行。 2、人员、设备要求 严禁酒后上工。项目部配备2名施工管理人员、1名技术员、1名HSE 管理人员、 1名质 量检查员、1名材料采购员、10名防腐工、1名电工;高速旋喷内喷涂机、管道 内喷砂机、内 补口车、内除锈车、内涂层检测车、干膜测厚仪、电火花检漏仪、发电 机以及相应的手持工具。 3、施工方法 SHGD02 干丫-16 工程技术交底记录 页共6页 工程名称: 单位工程名称:给排水工程 技术文件名称 施工组织设计一环氧陶瓷防腐 交底日期 参加交底单位 及人员签字 交底人

管道工程施工技术交底_图文(精)

施工技术交底记录 编号: 工程名称兰州国际港 务区保税物 流中心(B 型)EPC总 承包项目 (四标段) 部位名称 纵一路、 横一路、 横二路、 横三路、 环一路 工序名称给水工程交底日期2017年 4 月10 日 交底方中国三冶集 团有限公司 交底人 接收方辽宁广发建 设工程有限 公司 接收人 交底内容:兰州国际港务区保税物流中心(B 型)EPC总承包项目(四标段)管道工程施工 一.施工准备工作 1.1机械材料进场 根据施工进度计划安排,管道工程施工前,应及时投入足够的人力、机械,所需材料应提前进场。 机械进场后,应及时检查设备性能是否完好,操作人员是否持证上岗,并及时做好

安全教育工作。 材料进场后,应及时通知监理工程师对进场材料进行验收。查验材料规格型号设否符合设计要求,进场材料检测报告、合格证是否齐全,对于不合格材料不得在本工程内使用。 1.2提前编制专项施工方案,及时进行安全技术交底。 管道工程施工前,应提前根据施工现场实际情况,编制专项施工方案,上报监理部进行审批。待施工方案审批完成后,应严格按照所编写的专项施工方案进行施工,不得私自改变施工工序。 管道工程施工前,应及时对作业班组进行安全技术交底,确保每位作业人员能够在施工过程中严格按照交底内容进行施工,保证施工质量与安全。 二.施工方法 2.1施工工艺流程 施工准备工作→测量放样→开挖沟槽→基底处理、管道基础→管道连接铺设→钢砼井制作→打压试验/闭水试验→消毒、冲洗→沟槽回填夯实 2.2测量放样 (1)轴线测设 根据设计图测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。根据施工管道直径,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白灰撒出两边的边线。

安全资料拆除工程安全技术交底示例范本

拆除工程安全技术交底 拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除工作。由于被拆除的建筑物的情况各异,容易发生危险,故在施工中应注意: 1.在进行拆除工作前,应对建筑物结构强度进行详细调查,制定拆除施工方案,并对全体职工进行详细的安全技术交底,负责人要到现场指挥施工。 2.拆除工作开始前,应将电线、天然气管道等通往被拆除建筑物的支线切断或迁移。 3.拆除建筑物前,应在周围设安全栏杆,禁止其他人员入内。 4.拆除建筑物,应遵守拆除方案,自上而下进行,禁止数层同时拆除。拆除作业人员,应站在脚手架或稳固的结构上操作,拆除某部分时,要防止其他部分发生坍塌,拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。 5.拆除前应将有倒塌危险的结构物,用支柱等临时加固。 6.拆除建筑物时,楼板上不准多人聚集和集中堆放材料,拆除较大或较重的材料,应用起重机吊下、运走。散碎材料应用溜放槽溜下,拆下的材料要及时清理、运走。 7.采用推倒拆除和爆破拆除时,必须经过设计计算后,制定和落实专项安全技术措施,统一指挥,防止事故发生。 临时用电安全技术交底 安全用电自我防护技术交底 施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底: 开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发

现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。 开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。 严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 电工安全技术交底 操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。 电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。 施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。 电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。 当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。 凡移动式照明,必须采用安全电压。 施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。 夯土机械安全技术交底 夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。 夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。 夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于50m。 焊接机械安全技术交底 电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。 电焊机一次线长度应小于5m,一、二次侧防护罩齐全。 焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。

喷砂除锈施工方案

喷砂除锈施工方案 工程名称: 建设单位: 施工单位: 项目技术负责人: 编制人:

编制日期: 编制原则: 我公司在认真勘察了钢板仓防腐施工的现场情况,在结合施工规范及我公司以往的施工经验的基础上,经过充分的研究和论证,本着对工程负责的原则,以科学、严谨的态度编写了本施工方案。 我公司将在本施工方案作为施工的纲领性文件,用以指导工程的施工与管理,以确保各项管理目标的实现。同时,我们按ISO9001质量管理体系进行有效运转,体现“以质量管理为中心,视工程质量为生命;坚持以人为本,严格过程控制,持续质量改进,努力完善保修服务,为业主提供满意的产品”的公司质量方针。 编制依据: 《化工设备、管道防腐蚀施工及验收规范》HGJ229-91 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 公司的质量体系文件 第二部分:工程概况 1、工程名称:钢板仓内外壁喷砂除锈防腐 2、工程地点:

第三部分:施工部署 技术准备 组织技术人员熟悉图纸、掌握设计原理,按施工方案,规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划和各分部分项技术措施。 工程材料准备 自购材料,组织人员对所用材料厂家对其材料的产品质检报告,合格证进行复检。发现问题并及时和甲方及监理协商,对每一批材料的进场在甲方和监理的监督下对材料复检,做到不使用不合格的产品。 生产准备 施工用电 施工用电为铝芯或铜芯橡皮线,动力线和照明线分开,并按规程设置漏电保护装置。 机械设备准备 根据施工方案,对施工机械全部进行检修,使机械设备处于完好待命状态,制订机械设备进场计划,满足工程需求。 劳动力准备 根据本工程特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量,并保证工程能连续施工。

管道及设备防腐技术交底

管道及设备防腐 本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 一、材料要求 1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。 2稀释剂:汽油、煤油、醉酸稀料、松香水、酒精等。 3其他材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。 二、主要机具 1机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等, 2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。 三、作业条件 1有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地。 2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 管道、设备及及清理、除锈→管道、设备及窗口防腐刷油 (二)管道、设备及容器清理、除锈: 1人工除锈: 用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将管道、设备及容器表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。 2机械除锈: 先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉。然后一人在除锈机前,一人在除锈机后,将管道放在除锈机内反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,用棉丝再擦一遍,将其表面的浮灰等去掉。 (三)管道、设备及容器防腐刷油: 1管道、设备及容器阀门,一般按设计要求进行防腐刷油,当设计无要求时,应按下列规定进行: (1)明装管道、设备及容器必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆。如有保温和

防结露要求应刷两道防锈漆。 (2)暗装管道、设备及容器刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干透后再刷。且防锈漆稠度要适宜。 (3)埋地管道做防腐层时,其外壁防腐层的做法可按下表的规定进行。 当冬季施工时,宜用橡胶溶剂油或航空汽油溶化30甲或30乙石油沥青。其重量比:沥青:汽油=1:2。 2防腐涂漆的方法有两种: (1)手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。 (2)机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为 平面时,喷嘴与喷漆面应相距250~350mm,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm左右。喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10~18m/min,喷漆使用的压缩空气压力为0.2~0.4MPa。 管道防腐层种类 注:1.用玻璃丝布做加强包扎层,须涂一道冷底子油封闭层; 2.做防腐内包扎层,接头搭接长度为30~50mm,外包保护层,搭接长度为10~20mm;

管道施工技术交底

共1页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位交底部位管线施工 工序名称B、C段工作内容 参加交底人员: B段工作内容:空港经济区南区自来水厂南水厂DN800加压管工程,工程范围是起点接至南水厂南侧围墙外5mDN1000留口,终点为空港南区二级泵站工程南侧围墙外2m,管径为DN800,单管敷设,全长2500米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2240米。 C段工作内容:空港经济区南区自来水厂DN800机场专供管工程接至南水厂东南侧围墙外5mDN1000留口,终点为昆明新机场3号路口(穿越沾昆铁路10m止),管径为DN800,单管敷设,全长3100米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2840米。 技术负责人交底人接受交底人

共 1 页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位中十冶项目部交底部位管线施工 工序名称管沟开挖与回填 参加交底人员: 交底内容: 管沟开挖与回填 1.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.5m,边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm。 2.沟槽中心线没侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 3.槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;挖石方时应为+20mm,-200mm。 4.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实,回填土的密实度不得低于的最大干密度的90%。 5、管道穿越砂石路采用破碎机,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成)。 6、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 7、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

梁场拆除安全技术交底(标准版)

梁场拆除安全技术交底(标准 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0697

梁场拆除安全技术交底(标准版) 1、施工现场划定作业区,正确佩戴好安全帽,非施工人员禁止入内。 2、拆除时,必须采取防止残渣飞溅危及人员和设备等安全保护措施,与气瓶、电箱等保持安全距离,并随时洒水减少扬尘。 3、使用液压振动锤、挖掘机拆除建(构)筑物时,应使机械与被拆建(构)筑物之间保持安全距离。施工中作业人员必须位于安全区域。 4、施工作业区范围,均应设围挡或护栏和安全标志。 5、施工区域内各种管线的安全受施工影响,或危及施工安全时,均应进行临时加固,经检查、验收,确认符合要求后,方可施工。 6、施工中设专人负责指挥施工。 7、作业中发现机械支撑处有塌陷现象,应立即停机。在采取安

全技术措施,确认安全后,方可继续作业。 8、施工中应遵守国家有关环境保护法律、法规的规定,根据工程特点和现场环境状况采取相应的防护措施,防止或减少粉尘、废气、固体废物、噪声、振动对人和环境的危害与污染。 9、施工中一旦发生安全事故,必须采取有效措施抢救遇险人员,保护事故现场,按规定程序立即向上级报告,并及时分析事故原因,采取纠正、预防措施。 10、拆除作业避开夜间施工,避免施工噪音影响周围居民生活。 11、气焊(割)工必须经过培训、考核合格后,持有劳动部门核发的有效特种作业操作证方可上岗独立操作。实习生必须在师傅监护下操作。 12、应懂得气焊(割)的基本原理和操作方法,具备有在危险情况下采取紧急措施的基本知识。 13、工作前穿戴好防护用品,检查气压表、减压器、回火防止器、焊割炬和皮管是否完好。 14、不准在带电设备、有压力(液体或气体)和装贮过易燃易

喷砂除锈安全技术交底通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD150 喷砂除锈安全技术交底通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

喷砂除锈安全技术交底通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、安全生产和职业健康规定 1、应熟悉所用材料、机械设备性能,遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》的有关规定。 2、作业人员应按规定佩戴安全帽、防砂衣、喷砂裤、工作鞋、防护眼镜、防尘口罩和手套等防护用品,高处作业时应佩戴好安全带。 3、作业前,应检查空压机、储气罐或油水分离器、喷砂罐、管路阀门、喷咀、高压软管等部件齐全完好,接头通畅,无堵卡或固定不牢现象;喷砂机械设备的防护设备必须齐全可靠;检查所需的照明、通风、脚手架、支墩、支架等设施安全可靠;采用24v安全电压照明。 4、喷砂除锈时,应掌握好压力;喷砂枪喷嘴接头应牢固,作业人员应站在上风向;严禁喷嘴对人,沿喷射方向30m范围内不得有人停留和作业;喷砂时,出现喷枪嘴或风管堵塞,应停机消压后,方可进行修理或更换。 5、开动喷砂机时,应先开压缩空气开关,后开砂子控

管道工程施工技术交底

施工技术交底记录

站仪测出管道顶中心的平面位置并弹出检查井的位置和大小。管道安装时进行跟踪测量,复测管内底高程 是否与图纸对应,管道施工完毕进行竣工测量。 23沟槽开挖 (1)沟槽开挖时采用机械开挖,机械挖土时,应有专人指挥,操作人员要听从指挥,不得擅离开工 岗位。挖土时要注意土璧的稳定性,发现有裂缝及倾塌可能是,人员要立即离开并及时处理,要及时放大沟槽的坡度。 (2)沟槽边堆放土时距离不能小于1米,高度不能大于 1.5米。为防止机械扰动原始土层结构采用 人工清底,在槽底标高以上留出10cm左右的土层,待机械开挖后,用人工清挖至槽底设计标高。开挖后, 若基底有块石时,必须清理干净,要保持基础底面干燥。 (3)在检查井及施工要求扩大处,应加宽或加深管沟。 (4 )管沟开挖应与管线敷设速度紧密结合,尽可能做到前段挖土后段填,避免重复挖填土现象。 24基底处理 (1 )地基处理:管道埋设沟槽开挖后如有杂填土应挖除并换土夯实。 (2 )管道基础:管道沟底要求应连续平整,沟底表面不得有碎石,硬块和其他突出物。对管沟中的 原土进行夯实处理,然后用天然砂砾做300mm厚砂砾垫层,分层压实系数不小于0.95,压实完整后使用 中粗砂铺设管槽基底,沙子中石子最大粒径不大于10mm,且含量不大于10%。 2.5管道连接铺设 (1)钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管安装 ①连接原理 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管是以缠绕在管材中分布的高强度钢丝为增强骨架,其内外层以高密度聚 乙烯为基体,并通过热熔胶连续挤出成型的新型环保材料。钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的连接采用电热 熔连接和法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管承插到电热熔管件中,对预埋在管件内表面的电热熔 丝通电使其发热。先使管件内表面融化而产生熔体,熔体膨胀并充满管件的间隙,直至管材外表面也产生 熔体,两种互相熔在一起,冷却成型后,管材和管件紧密连接在一起。 ②连接前准备 材料准备:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管、各种管件、无水酒精、标识笔、棉纱或毛巾、砂纸磨头、 垫木等。 机具准备:手提切割机、锤子、打磨机、200型电熔焊机。 ③安装工艺流程 备料T刮削氧化层T清洁焊接面T标记承插深度T检测管件线圈T装配管件T检查配合T固定接线 处T焊接T冷却三个小时以上。

管道防腐技术交底

实物样板技术交底记录TY-31工程名称杏八含油污水处理站工程工程编号S(13)0504YC001-04 单位工程名称杏八含油污水处理站工程 分项工程名称管道防腐交底日期2013年月日 交底内容(文字说明或附图): 一、样板管道防腐主要工程量: 二次滤罐间出口汇管管道防腐。 二、样板施工技术措施: 1、防腐施工前,对管线进行喷砂除锈,管线内壁喷砂除锈达到Sa2.5级。 2、内壁防腐采用LD-XH高固体耐酸碱环氧重防腐涂料,2底2面,总干膜厚度不小于200μm. 3、在施工过程中,油漆开桶后,需进行检查,如有结皮和杂物,去除掉结皮和杂物,搅拌均匀后方可使用。开桶后的油漆要密闭保存。 4、涂前用干毛刷或破布清除表面浮尘。涂料的施工采用滚涂和刷涂,涂层的层间要交错,同层要往复进行,涂匀为止。 5、管道下料喷砂除锈后涂刷底漆,组焊焊缝检查合格后,焊缝处重新除锈补涂底漆,然后再依次涂刷面漆。涂下一层油漆时,检查确定前一层漆膜表干后方可涂下层油漆。 6、防腐涂层的表面要光滑平整,颜色要一致。不得有针孔、气泡、流坠、起皱、剥落、粉化、漏刷、返锈和破损等缺陷。 7、防腐施工完成后检查漆膜厚度,对达不到厚度处及时进行补涂。 8、样板管道防腐完成后由项目部组织自查,自查合格后向监理单位申请样板验收,监理单位验收合格后,报建设单位样板工程创建领导小组最后验收,并填写实物样板验收记录。

9、实物样板经验收合格后,应制作并悬挂“样板标志牌”。 10、组织施工班组在实物样板区进行实物样板交底,使样板管道防腐达到样板指引的作用,确保整个工程管道防腐达到设计及规范要求。 接受人:交底人:

相关文档
相关文档 最新文档