文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV电力变压器技术规范书解析

35kV电力变压器技术规范书解析

35kV电力变压器技术规范书解析
35kV电力变压器技术规范书解析

SF11-20000/35电力变压器

技术规范书

2016年10月21日

1.适用范围

本技术附件适用于35kV各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV电

力变压器。

2 总则

2.1总体要求

2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC及GB最新有效版本标准的产品。

2.1.2 卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。

2.1.3 卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。

2.1.4 本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB标准的变压器。

2.1.5 本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。

2.1.6 本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。

2.1.7 卖方必须通过ISO9001及以上质量认证。

2.1.8 卖方注册资金不少于7000万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。

2.2 设备制造遵守有关规范及标准

设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下:GB1094 电力变压器

GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB1208 电流互感器

GB763 交流高压电器在长期工作时的发热

GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB2536 变压器油

GB7354 局部放电量测量

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则

GB156 标准电压

GB191 包装贮运标志

GB50229 火力发电厂与变电所设计防火规范(供参考)

GB5027 电力设备典型消防规程(供参考)

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB3969 35 kV以下变压器套管

IEC76-1 总则

IEC76-2 温升

IEC76-3 绝缘水平和介质试验

IEC76-5 承受短路能力

以最新国家标准为优先原则执行最新版本。如本技术协议与上述各标准之间有矛盾,则应满足较高标准的要求。

2.3 正常使用环境条件

2.3.1 环境温度:

年平均温度:15.0℃

室外最高气温:+38.5℃

室外最低气温:-10.8℃

2.3.2 相对湿度:夏季月平均湿度89%;

月平均值不大于95%(27.9℃)

2.3.3 地震烈度:按地面7度设防

2.3.4 黄海海拔高度:≤1000m。

2.3.5 日温差:20K

2.3.6 平均大气压力:夏季1005Pa;冬季1023Pa

2.3.7 外爬电比距: 3.1cm/kV

2.3.8 30年一遇最大风速:34.3m/s

2.3.9 污秽等级:III级

2.4 电源条件

2.4.1 电源系统额定电压

电源额定电压:35kV;电压偏移范围:35kV±7%,设备最高电压:40.5kV。

二次额定电压:10.5kV;电压偏移范围:10kV±10%;设备最高电压:12kV。

2.4.2 额定频率:50Hz。

频率波动:系统非瞬时性运行频率范围:49-50.5Hz。

2.4.3 10kV系统中性点接地方式:

10kV系统中性点经小电阻接地.

2.4.4短路水平

短路水平需满足GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分:承受短路的能力2.5 安装场所:户外

3 技术要求

3.1 产品结构描述

变压器由铁芯、低压线圈、高压线圈、器身绝缘、高低压引线、调压开关、油箱、套管及其它附件组成。

铁心材料采用日本新日铁、武钢或宝钢优质冷轧晶粒取向硅钢片。铁心以先进工艺制造,低损耗、低噪声,在结构上充分考虑降低损耗过激磁,满足散热、运输要求,铁心接地由工频耐压为3KV的套管从油箱顶部引出,要求接地引线引到变压器底部。

器身绝缘材料采用优质高性能高密度纸板。

高低压引线采用软铜排

油箱采用钟罩式结构,降低渗漏油的因素。

3.2 设备名称、规格及数量

3.2.1 设备名称:三相二卷,低损耗,低噪音,片散风冷无载调压降压电力变压

器。

3.2.2 设备型号、规格:SF11-20000/35

3.2.3 数量:1台

3.3 主要技术要求

3.3.2 使用技术条件

3.3.2.1 额定工作电压:35kV

3.3.2.2 最高工作电压:40.5kV

3.3.2.3 额定频率:50Hz

3.3.2.4 连接极性: 减极性连接

3.3.3 性能参数

3.3.3.1 额定容量:20MVA

3.3.3.2 电压比:35 2×2.5%/10.5kV

3.3.3.3 接线组别:Dyn11

3.3.3.4 阻抗电压:8%

3.3.3.5 空载电流:≤0.4%

3.3.3.6 空载损耗:≤ 18.0kW

3.3.3.7 负载损耗:≤ 95.0kW

3.3.3.9 冷却方式:自然油循环片散风冷(ONAF)

3.3.3.10 温升:

绕组<60K

顶层油温<50K

铁芯本体、油箱及结构件表面<80K

3.3.3.11变压器接线方式:一次侧电缆接线、二次侧母排接线。

3.3.3.12变压器轨距1475mm×1475mm。

3.3.3.13变压器不带小车。

3.3.3.14变压器各组件在制造厂需预装一次,做好记号,保证现场安装的顺利进行。

3.3.3.15变压器应配置方便的起吊构件。

3.3.3.16变压器室平面尺寸8m ×8m ,设备搬运门高5.5m ,变压器尺寸应满足该土建要求。 3.3.3.17噪音水平

当变压器满负荷运行时,在离变压器2m 处,离地高度为变压器器身高度的1/3处,所测得的噪音水平≦65dB 。当风扇不投入运行时,在距离设备0.3m 处测量,噪音水平不大于60dB 。 3.3.3.18 绝缘水平见表3.1。

表3.1 变压器绝缘水平

变压器侧 全波kV 截波kV 工频一分钟kV

(峰值)

(峰值) (有效值)

35kV 线端 200 220 85 10kV

中性点

75

85

35

10kV 线端 75 85 35

3.3.3.19 绝缘电阻:用DC2500V 摇表测量,在20℃时, a 、极化指数: ≥1.5(绝缘电阻≥5000M Ω时≥1.3) b 、一次对二次及地: ≥ 2000M Ω c 、二次对一次及地: ≥2000M Ω d 、铁芯对地: ≥1000M Ω

3.3.3.20 整体及套管的介质损耗: ≤0.5% (在20℃时)

3.3.3.21 局部放电量:在15

3./U m 测试局部放电量: ≤100pc 3.3.3.22 二次回路一分钟工频耐压:按GB 109

4.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平,绝缘试验和外绝缘空气间隙。

3.3.3.23 承受短路能力:短路水平需满足 GB 109

4.5-2008 电力变压器第5部分:承受短路的能力

3.3.3.24 动稳定:短路水平需满足 GB 109

4.5-2008 电力变压器第5部分:承受短路的能力。

3.3.3.25 过电压能力:在额定分接位置, 环境温度在+40℃时: 额定电压的% 状态 持续时间 105 满载 连续运行 110 满载 120分钟 110 空载 连续运行 115 满载 20分钟

115 空载30分钟

3.3.3.26 事故过负荷能力:满足GB/T 109

4.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则的要求,

并提供事故过负荷能力曲线。

3.3.3.27 电晕和无线电干扰

在1.1×40.5/3=25.72kV下,无线电干扰水平应小于500μV;在晴天夜晚无可见电晕。

3.3.3.28 失去风机电源后,发出报警信号,在冷却风机退出运行的情况下,变压器应能满足带满负荷运行20分钟。但在顶层油温低于75℃时,变压器应允许长期运行。

3.3.3.29 当所有风机因故障全部退出运行、靠变压器本身自冷的的情况下,变压器应能带63%额定容量(根据国标)长期运行。

3.3.3.30 变压器油:克拉玛依25号油(环烷基)。其指标应符合GB2536、GB7595、SD187等要求。油中气体分析总烃小于10ppm,油中不含乙炔,油的击穿电压不小于50kV/2.5cm,油的微水含量不大于15ppm,90℃的介损损耗小于0.3%。供货时提供备用油为总油量的10%。

3.3.3.31 变压器铁芯及绕线

变压器铁芯结构为芯式。铜线全部采用半硬铜线(屈服极限δ0.2≥120N/mm2,延伸率大于15%)。铁芯和绕组、铁芯和外壳间应牢固固定。运输中应能承受

3g的冲击。

3.3.3.32变压器油箱

a、变压器油箱及冷却器应采用高强度钢板焊接而成。在各种内部故障时,油箱及冷却器不破坏、不滲油。

b、油箱机械强度符合国家标准GB/T 6451要求。

c、变压器密封试验需符合国家标准GB/T 6451要求

d、变压器上下节油箱螺栓连接,加强密封结构。油箱基座为钢底座,油箱下部设置供千斤顶顶起变压器的装置和水平牵引装置,千斤顶着力处设有防滑措施。下节油箱焊接接地板。

e、油箱上部设滤油阀,下部装有足够大的事故放油阀,变压器上的所有阀门均有“开、关”标志。

f、在油箱上适当布置各种组件和手孔、人孔,油样采集阀及爬梯等,梯子下部有一个可以锁住踏板的挡板,梯子位置便于在变压器带电时从气体继电器中采集气样。

3.3.3.33变压器及其附件的设计和组装使振动最小,并且能承受三相短路电动力的作用。

3.3.3.34变压器导线全部采用铜导线。

3.3.3.35变压器密封选择耐热、耐老化、耐油、耐臭氧、抗紫外线及使用寿命长的产品,绝对保证不漏油。

3.3.3.36 寿命年限:在正常运行和维护条件下30年。

4设备主要参数、规范及关键材料表

4.1 设备主要参数、规范见表4.1。

4.1.1变压器基本技术参数

表4.1 设备主要参数、规范

名称卖方保证值

1 型式及型号SF11-20000/35

2 额定容量(MVA) 20

3 最高工作电压(kV)高压/低压40.5/12kV

4 额定电压(kV)高压/低压3

5 2×2.5%/10.5kV

5 额定电流(A) 高压/低压329.9A/1099.7A

6 额定电压比(kV)35/10.5kV

7 短路阻抗(%) 8%

8 联结组标号Dyn11

9 额定频率(Hz) 50

10 绝缘耐热等级 A

11 高压侧

雷电冲击耐受电压峰值(kV)

220(截波)

200(全波)操作冲击耐受电压峰值(kV) 不做

短时工频耐受电压有效值(kV) 85

低压侧

雷电冲击耐受电压峰值(kV)

85(截波)

75(全波)短时工频耐受电压有效值(kV) 35

中性点

雷电冲击耐受电压峰值(kV)

85(截波)

75(全波)短时工频耐受电压有效值(kV) 35

12 损耗空载损耗(kW) ≤ 18kW 负载损耗(kW) ≤ 95kW 附件损耗(kW) /

13 效率(%) 99.6

14 局部放电量(pC) 100

名称卖方保证值

15 噪音水平(dB) 自冷(0.3m)≤60dB 风冷(2m)≤65dB

16 无线电干扰电压(μV)≤500

4.1.2变压器套管

变压器套管选用防污加强型电瓷套管,套管上部瓷压碗均改为铜压碗。

1 额定绝缘水平

高压侧

雷电冲击耐受电压峰值(kV) 200

操作冲击耐受电压峰值(kV) /

短时工频耐受电压有效值(kV) 95(外绝缘,湿)低压侧

雷电冲击耐受电压峰值(kV) 75(全波)

短时工频耐受电压有效值(kV) 30(外绝缘,湿)中性点

雷电冲击耐受电压峰值(kV) 75(全波)

短时工频耐受电压有效值(kV) 30(外绝缘,湿)

2 套管外绝缘爬距

高压(mm) 1255.5 低压(mm) 356.5 中性点(mm) 356.5

3 套管端子允许荷载(高压中性点/低压)

纵向(N) 2500/2500 横向(N) 2500/2000 垂直拉力(N) 2000/1500

4套管式电流互感器

高压侧

电流比(A)

每台变压器

需CT绕组

准确级0.5级(测量);5P30(保护)

额定输出(VA) 20VA 30VA

中性点

电流比(A) /

准确级/

额定输出(VA) /

5 片式散热器/

工作组数足量备用组数0

风机电机容量(kW)、电压(V)满足温升要求

4.2 设备选用主要原材料清单主要部件清单见表4.2。

表4.2 设备选用主要原材料清单

序号名称规格产地生产厂家备注

1 硅钢片30PH120、

30ZH120、

30Q120

中国、日本

日本新日铁、武钢、宝

2 绝缘材料100/00 泰州威德曼公司、瑞士威德曼公司、杜邦、ABB

3 绝缘油DB—25# 克拉玛依克拉玛依炼油厂需要与买方库存变压器油料通用

4 绝缘子10kV级

35kV级

南瓷、南京华源、抚顺

传奇

套管

5 电磁线无氧铜中国江阴华电、常州正和或江苏华鹏

4.3 设备选用主要附件清单见表4.3。

表4.3 设备选用主要附件清单序号名称产地生产厂家备注

1 信号温度计WTYK 杭州华立仪表厂、本溪桓仁、大连金州

2 压力释放阀Qualitrol、意大利CEDASPE、德国MESSKO

3 油位计AKM、意大利CEDASPE、德国MESSKO

4 进口胶囊PRONAL、MUSTHANE

5 气体继电器沈阳旭升电器厂、沈阳防爆继电器厂、意大利CEDASPE

6 无载开关上海华明、贵州长征、MR

5 零部件

5.1调压开关

5.1.1 型式:无励磁调压形式(说明:选用三个单相无励磁调压开关) 5.1.2调压范围:352×2.5%kV

5.2 套管

35kV、10kV采用瓷绝缘套管、防污等级III级。

5.2.1 套管泄漏比距:高压侧35kV套管;泄漏比距:≥3.1cm/kV;

低压侧中性点:10kV套管;泄漏比距:≥3.1cm/kV;

泄漏比距按最高工作电压计算。

套管均提供接线头;变压器生产厂应进行相关的绝缘试验,并提供试验报告。

5.2.2 套管端子允许的合成负荷应不小于下列数值:

水平纵向拉力(N)水平横向拉力(N)垂直拉力(N)高压侧2500 2500 2000

低压侧2500 2000 1500

端子板应能承受400N·m的扭矩无变形。

静态安全系数不小于3.5,事故状态下安全系数不小于1.67。

5.2.3变压器套管相间距离及平面布置在合同生效后3天内提供相关尺寸并由买方和设计院最终确认后生产。

5.3 气体继电器

本体气体继电器为抗震型,气体继电器可加“带无源轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸信号”。本体气体继电器两侧装置蝶阀,联管管径与气体继电器管径一致。本体气体继电器的安装位置便于运行中直接取气。气体继电器应进行密封试验气体继电器接点容量≥66VA。(AC)

5.4 温度表

本体装设

a.上层油温度表两块。每个温度表带三对信号接点,起动风机用,并且能满足“高温度报警、高高温度跳闸”的功能要求。

接点容量:交流220V时≥110VA或直流有感负载≥50W。

b.绕组温度表一块,测高压B相,带“高温度报警、高高温度跳闸信号”。

c.远方测温装置一套,包括电阻温度计(Pt100)一个,带油温变送器一个,输出4~20mA。

5.5 储油柜

储油柜为圆筒型胶囊密封结构,胶囊采用法国进口产品,采用带报警和跳闸接点的电磁式指针油位计(进口产品)。储油柜顶部加注油孔(孔径50mm)。储油柜油温应保证在周围气温+40℃满载状态下油不溢出。变压器储油柜上应加装带有油封的吸湿器。储油柜有注油、放油、排气和排污装置,在与气体继电器连接处加一波纹管,变压器本体储油柜装在C相侧。

5.6散热器

采用本体自然油循环片式冷却器加风机强迫风冷却,低噪声、大风量风机,风机运行寿命大于二十年。每组装设断线保护及过流保护装置。冷却器的布置及风机容量的选择计算需经设计院确认;风机装置设自起动系统。风扇电动机的电

源电压为380V,50Hz。

5.7 压力释放阀

5.7.1 采用进口产品,动作灵活可靠,不渗、漏油,配备防雨罩及喷油导向装置。并将接点引线引到变压器端子箱内。

5.7.2 压力释放阀的常开、常闭接点在外引端子处要有明显标记,以防接错。接点有防潮和防水功能。

5.8 铁芯接地

铁芯绝缘良好,铁芯接地线用小套管(10kV级)引出在壳体上部,并用绝缘线引至变压器下部可靠接地。

5.9 爬梯

在气体继电器侧加装爬梯。便于工作人员上下变压器取气。

5.10底座

变压器箱底带底座,水平安装,不垫坡度。变压器本体坡度及气体继电器坡度,由卖方在油箱和连管结构设计时由解决。安装时变压器不另设垫铁,卖方应在出厂文件中注明。变压器底座满足抗震要求,所有附件均不低于变压器箱底。

5.11套管式电流互感器

5.11.1 套管式电流互感器变比

高压侧(三相):LR-35 500/5 0.5级20VA

LRB-35 500/5×3 5P30 30VA

5.11.2 绕组测温用电流互感器放在高压B相套管中。

5.12 表面防腐

变压器及金属外表面进行防腐处理,应满足海洋气候条件的要求。变压器油漆为高性能瓷漆,宝钢色标602。

5.13 控制箱

5.13.1片散风冷控制箱、端子箱:

控制箱、端子箱采用不锈钢材质的室外用控制箱,控制箱密封良好,有防雨罩,不得进水。机械转动部分应有足够的润滑脂。变压器不锈钢材质的端子箱防护等级为IP54,安装在变压器本体上。变压器本体上元器件配到端子箱的电缆采用耐油、阻燃的屏蔽电缆并用不锈钢管或不锈钢线槽保护

5.13.2片散风冷控制箱:为运行、维修的安全、方便,要求双电源供电。

5.13.3箱内各继电器动作可靠,电压继电器采用防震型,回路中不宜设长期带电的时间继电器。为解决接触器触头接触不良及缺相问题,应在接触器触头之后的回路中设置断相监视,在发生断相时投入备用设备和备用电源,同时,短路保护采用三相自动空气开关。并提供电源消失报警信号。

5.13 .4 片散风冷控制箱交流电源由区域变电站所用变压器供电。

5.13 .5 控制回路设置两个提供给运行值班人员的信号。

a、全停信号:反映冷却器实际工况确已全停,以便值班人员采取紧急措施。

b、故障信号:这个信号包括a.条以外的其他信号。在主控室可以只看到总信号,但在控制箱应能看到分信号,以便区别故障性质加以处理。

5.13 .6 片散风冷控制箱:各交流接触器动作可靠,热继电器容量足够,其定值选择应考虑到夏季最热天气时,日光辐射对控制箱内温度的影响。盖密封良好,不得进水。

5.13.7变压器本体控制箱采用不锈钢材质的室外用控制箱,控制箱密封良好,采用防雨罩,不得进水。箱内预留10%空余端子,所有端子采用阻燃型V0级。

5.13.8 控制方式按手动、自动两种方式考虑。

5.13.9变压器上的二次线,应通过铁护套管连接到端子箱和片散风冷控制箱。片散风冷控制箱电气元件采用进口或合资厂产品;散热器油路应用热油冲洗干净,并做密封试验,提供试验报告。散热器出厂前进行试装。

5.13.10油箱及附件的所有密封面要进行机加工处理,密封面平整、光洁。所有法兰应适当加厚,放置密封垫处加工成凹槽。

5.13 .11 在本体油箱下部适当部位加装油取样阀门和注油阀,并可靠无渗漏。

6 备品备件及专用工具

6.1备品备件

卖方向买方提供不少于5年的必要的随机备品备件。备品备件是新品,

与合同设备同型号、同工艺。变压器的备品备件清单见表6.1。

表6.1 备品备件清单

序号设备名称单位数量备注

1 碟阀只 3

2 温度计(绕组、油温)只各1

3 瓦斯继电器只 1

4 风机台 1

5 总油重10%的变压器

油吨

6 低压瓷套只 1

7 接地套管只 1

8 高压瓷套只 1

9 油位计只 1

10 压力释放阀只 1

11 呼吸器只 1

6.2专用工具

每台变压器卖方需向买方提供专用工具见表6.2。

表6.2 专用工具

序号名称型号及规范单位数量用途备注

1 棘轮扳手套 2

2 套筒扳手套 4

3 专用螺丝刀套 4

4 力矩搬手套 2

5 密封垫圈套 1

7 质量保证和出厂试验

7.1质量保证

7.1.1卖方要有符合本技术协议各条款规定的ISO9001 GB/T2000 质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证并正常运转。

7.1.2卖方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)

均符合技术协议及相关标准的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方应积极配合,并提供外购件的执行标准、试验报告和产品合格证。

7.1.3附属及配套设备必须满足本技术协议的有关规定的厂标和行业标准的要求,并提供试验报告、产品合格证和安装、使用、维护手册。

7.1.4卖方提供的变压器是一个功能完整的全新的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行,如果设备不能实现特定的性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由卖方承担,卖方对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为功能考核验收合格后一年,质保期内,卖方免费负责维修或更换。

7.1.5卖方应承诺变压器运行寿命至少为30年。

7.1.6卖方保证供应的设备是全新的、技术先进成熟的。质量优良,符合安全标准并完全符合国家的有关规定,满足经济运行,易于维修、维护的要求。

7.2出厂试验

卖方按国家标准规定进行包括以下项目在内的出厂试验和检验。

绕组电阻测量(GB1094.1);

绝缘试验(GB1094.3);

绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB/T 6451);

空载电流和空载损耗测量(GB1094.1);

空载电流谐波测量(GB1094.1) 特殊试验;

电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1);

阻抗电压和负载损耗测量(GB1094.1);

三相变压器零序阻抗测量(最大、额定、最小分接位置)(GB1094.1);

局部放电测量试验特殊试验;

温升试验(GB1094.2) 型式试验;

绝缘油试验(GB1094.1);

线圈变形试验(GB1094.1);

声级测定(GB/T 1094.10) 特殊试验;

风机电机的吸取功率测量特殊试验。

以上试验项目的试验结果,均填入出厂试验报告并提交买方。同时,卖方还须向买方提交设备短路承受能力计算书和同类型产品的短路承受能力试验报告。

8 包装、运输和储存

8.1变压器制造完成并通过试验后应及时包装,否则要得到切实的保护。

其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

8.2包装箱上有明显的包装储运图示标志,并标明买方的订货号和发货号。

8.3变压器带油运输。

8.4变压器在运输过程中装设冲撞记录仪,要求能承受3g的运输水平加速度,紧固件不松动。如果运输中冲撞超标,卖方须无偿在现场检查确认,并对合同设备质量负责。

8.5变压器运抵现场后,施工单位按照卖方确定的施工指导方案完成真空注油工作。

8.6运输时变压器的所有组件、部件,如套管、储油柜、冷却器及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。随产品提供的技术资料应完整无缺。9设计联络与技术资料交付

9.1.应向设计院提供的图纸资料

1)变压器外形总图、重量

2)变压器安装轨距

3)变压器铭牌及铭牌数据

4)变压器本体端子箱位置图

5)端子箱接线图

6)压力释放阀及分接开关有关图纸资料

7)变压器套管装配接线图

8)变压器安装使用说明书

9.2.有关资料交付要求及份数

图纸类:电子文件2份、纸质底图1份。

文字资料:电子文件2份、纸质3份。

注:有关电子文件的格式必须满足宁钢电子文件的提供要求(中标后提供)。设备负荷试车考核后4-6个月内,卖方应重新以纸质文件和电子文件形式提供所有详细设计的最终版图纸和技术资料。

10. 设备监制及现场服务

10.1根据买方需要进行重点环节监制,重点环节监制(每个监制环节卖方提前10天通知买方)分为投料、总装、试验、出厂等重点环节。监制的全过程卖方应进行全力的配合。卖方为买方和施工单位派出的设备监制人员提供工作和生活上的便利,免费为买方进行不少于2×3人·次的设备安装、运行、维护、检修技术的工厂培训,并提供变压器安装、运行、维护等规程。

10.2 在变压器进行出厂试验前,卖方提前7天通知买方到试验现场监督试验过程;买方在接到通知后应及时组织人员赴卖方监督试验。

10.3 在设备安装过程中卖方派有经验的技术人员常住现场,免费提供现场服务。常住人员对安装和运行人员免费培训,为施工单位提供安装、调试技术支持,协助买方检查设备现场交付和安装质量,免费处理调试、投运过程中出现的问题。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

35KV油浸式变压器技术规范书

技术规格书 1、总则 1.1 、本技术规范书适用于三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。它提出了对该 电力变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 、本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准, 未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技 术规范和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服务,以保证的安全可靠运行。 1.3 、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 主要的标准如下: GB 1094.1 ~1094.5-1996 电力变压器 GB/T 6451-1999三相油浸电力变压器技术参数和要求 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.1 油浸式电力变压器负载导则 GB/T15164 电工名词术语 GB2900 变压器和电抗器的声级测定 GB7328 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB7449 GB2536变压器油国家标准(新来油) 包装贮运标志 GB191 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB5273 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50229 电力设计典型消防规程 GB5027 GB4109交流电压高于1000V的套管通用技术条件 GB10237电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 1.4 、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1 、周围空气温度

最高气温:37 ℃ 最低气温:-24.8 ℃ 年平均气温:8.8 ℃ 2.2 、海拔高度:小于1000米 2.3 、地震烈度:VI 度区,动峰值加速度:0.05g 2.5 、最大月平均风速: 3.1m/s 2.6 、覆冰厚度:10mm 2.7 、空气污秽程度:IV 级 2.8 、安装地点:户外 所有设备产品在生产设计中考虑雨淋、冷凝、日照和温度骤变等环境条件的影响。 3、变压器基本技术参数 3.1 、型号:SZ11-25000/35 35 ±3× 2.5%/6.3kV 25000kVA 三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。 3.2 、频率:50Hz 3.3 、相数:三相 3.4 、额定容量:25MVA 3.5 、额定电压:35± 3×2.5%/6.3kV 3.6 、最高运行电压:40.5/7.2kV 3.7 、接线组别:YNd11 3.8 、阻抗电压:8.0% 3.9 、空载电流:≤0.52% 3.10 、损耗标准:空载损耗:≤18.4kW;负载损耗:≤97.8kW 3.11 、冷却方式:ONAN(油浸空气循环自冷式) 3.12 、有载调压分接开关:变压器生产厂家配套提供,选择国内名牌产品,满足国家及行业相关标准。 3.13 、变压器套管外绝缘泄漏比距≥31mm/kV (按系统最高电压计算) 3.14 、绕组绝缘耐热等级:A级 3.15 、绕组绝缘水平:(见表 2.1 )

35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

35kV断路器

35kV真空断路器 技 术 规 范 书 2008年8月太原

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1供货范围 2.2服务界限 2.3技术文件 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准 3.2环境条件 3.3工程条件 3.4基本设计要求 3.5 对设备的一般要求 3.6 电气要求 3.7 机械要求 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 卖方应填写的断路器规范表 8. 备品备件及专用工具 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于山西地电股份公司35kV变电站35kv真空断路器,它提出了该断路器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应较高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的真空断路器规范 每台断路器的供货范围包括: a. 断路器本体(包括支架、附件、基础螺栓); b. 操动机构及其辅助设备; c. 套管CT; d. 备品备件及专用工具等; e. 控制箱与断路器间的连接电缆。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由卖方完成。

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

35kV油浸式电力变压器技术规范书(站用变)

35kV油浸式电力变压器技术规范书项目名称: 35kV江口变电站改造工程 2013 年 7 月

1.总则 1.1本规范书适用于35kV油浸式10型及11型电力变压器,它提出设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适 用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应 提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准 所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 1094.7-2008 电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则 GB 1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB 2536-1990 变压器油 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件 GB 7354-2003 局部放电测量 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 JB/T 10088-2004 6~500kV级变压器声级 Q/CSG11624-2008中国南方电网公司企业标准《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》 1.4供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必 须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件 下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对 于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用条件 2.1运行环境

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

35kv变压器技术规范书

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程35kV油浸式电力变压器技术规范书 1总则 1.1本规范书使用于35kV油浸式电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-1996电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1996电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 2536-1990变压器油 GB 311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1?2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999高压套管技术条件 GB/ T15164-1994油浸式电力变压器负载导则 GB 7328-1987变压器和电抗器的声级测定 GB 7354-1987局部放电测量 GB 50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

35kV、10kv开关柜技术规范书

山西晋煤集团临汾新梦源煤业有限公司 35kV变电站新建工程 3 5 kV、10kV 开关设备 技 术 规 范 设计单位:临汾临能电力工程勘察设计有限公司 2012 年3 月 1、项目需求部分............................... 错误!未定义书签

货物需求及供货范围一览表........................... 错误!未定义书签 图纸资料提交单位. ......................... 错误!未定义书签 工程概况. ............................ 错误!未定义书签 2、总则................................... 错误!未定义书签 一般规定. ............................ 错误!未定义书签 对设计图纸、说明书和试验报告的要求....................... 错误!未定义书签 标准和规范. ........................... 错误!未定义书签 投标人必须提交的技术参数和信息......................... 错误!未定义书签 备品备件 .............................. 错误!未定义书签专用工具与仪器仪表. ........................ 错误!未定义书签 3、结构要求................................. 错误!未定义书签 开关柜技术参数. ......................... 错误!未定义书签 通用要求 .............................. 错误!未定义书签 开关柜的联锁要求............................ 错误!未定义书签 断路器 ................................ 错误!未定义书签 二次部分技术要求............................ 错误!未定义书签 站用变压器.............................. 错误!未定义书签 4、使用条件................................. 错误!未定义书签 5、技术参数和性能要求.............................. 错误!未定义书签 技术参数响应表. ......................... 错误!未定义书签 技术差异表. ........................... 错误!未定义书签

变压器技术规范书

王府井商场10kV配电工程10kV干式变压器 技术规范书 鄂尔多斯市电力勘测设计咨询院 二零一零年十一月

1、总则 1.1本设备技术规范适用于王府井商场10kV配电工程变压器设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范所使用的标准如遇供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2、技术要求 2.l应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB1094 《电力变压器》 GB10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1.-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB17211-1998 《干式电力变压器负载导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB6450-1986 《干式电力变压器》 GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分 级及外绝缘选择标准》 GB5273-1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB156-2003 《标准电压》 2005-6-24 《十八项电网重大反事故措施》(国家电网公司)2.2 环境条件 地点:内蒙古鄂尔多斯市 (1)海拔:≥1480m (2)年最高温度:+36.70C (3)年最低温度:-29.80C (4)最大风速: 20.2M/S (5)覆冰厚度: 15MM (6)户外最高平均气温: 300C (7)地震烈度: 8级(中国12级度标准) 水平方向加速度: 0.25g(指地面)

相关文档