文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 桩芯笼施工方案

桩芯笼施工方案

巴斯夫研发服务平台一体化—研发中心(二期)及

附属设施项目

编制人:张涛涛

审核人:许正明

目录

一、工程概况 (3)

二、施工方法 (3)

三、施工进度安排 (4)

四、桩芯砼施工机械配备情况: (4)

五、质量保证措施 (5)

六、安全保证措施 (5)

七、附图 (5)

PHC管桩灌芯施工方案

一、工程概况

本工程基础采用预应力混凝土管桩(PHC)、钢筋混凝土承台及基础梁,其中研发中心:混凝土管桩桩长28米的共656根,附属设施:桩长28米的共278根。灌芯长度12米,钢筋笼长度研发中心1.9米,附属餐厅钢筋笼长度1.6米。为了确保桩芯内不被土体侵入,现场采用厚度5mm厚钢板进行桩顶封堵。

桩芯砼工程量表

桩芯笼施工方案

二、施工方法

(一)施工工艺工艺流程

钢管桩桩芯砼施工工艺流程:

桩芯笼施工方案

1、桩芯封底板施工

(1)桩芯混凝土灌芯深度12米,每根桩混凝土约2.5吨,因此封底板一定牢固,封底板厚度选择厚度5mm钢板。封底板采用两根直径12钢筋与封底板连接,钢筋长度12.5米,竖向钢筋与桩头钢板用两根直径14钢筋焊牢。将封底板深入至设计标高后,开始进行混凝土灌芯工作。

2、桩芯笼安装

第一次桩芯混凝土灌芯深度约10米,第一次灌芯顶标高控制在-4.00m。待第一次灌芯完成后,进行桩芯笼安装。桩芯笼根据图集做法,主筋采用HRB400直径10钢筋,箍筋两道设置在桩头顶部。

4、砼浇筑

混凝土强度C30,砼由商品砼厂家供应,砼拌和运输车运到现场,用塔吊或者溜槽直接注入桩孔导管内。浇筑开始时导管离桩芯底不得大于200cm,随着砼浇注高度的上升。为了确保桩芯混凝土浇筑质量,首先混凝土塌落度要选择在120mm~150mm之间。桩顶进行二次振捣压实处理,初凝前刮去桩顶浮浆。

三、施工进度安排

桩芯砼施工从2014年7月14日开始,预计2014年7月30号结束。

四、桩芯砼施工机械配备情况:

桩芯笼施工方案

桩芯笼施工方案

五、质量保证措施

1、保证所提供的砼配合比准确,砼质量符合设计规范要求。

2、加强对工序的质量控制,认真做好自检及联检工作。

3、控制好管桩芯砼的封底质量。

4、合理安排好各工序的衔接,控制好两次桩芯混凝土浇筑标高,保证砼质量。

5、控制好砼的下料分层及砼的振捣质量。

六、安全保证措施

(1)施工人员在施工严格执行《安全生产管理制度》,严格遵守安全操作规程,严禁违章作业。

(2)进入施工现场必须戴安全帽、安全鞋、安全眼镜、反光背心。

(3)上班前不准酗酒,不得疲劳作业,不得带病作业。

(4)电焊、风焊等特殊工种必须持证上岗。

(5)混凝土采用塔吊吊装时,严禁在吊斗区域内站人

(6)夜间施工应有足够的照明灯光。

七、附图