一、险工护岸左岸

二、排灌站工程

1、测量放线

2、土方挖运,建筑物回填夯实

浆砌石

石材表面应去除杂物,石料材质坚实新鲜,无风化剥落和裂痕。砂的质量应符合质量标准,质地坚硬、清洁、不得含有草根等杂物,粒径要求均匀,在0.15-5mm之间,细度模数2.5-3。水泥品种和标号应该满足国家标准,并干燥,受潮结块的水泥严禁使用,如果水泥出厂日期超过三个月必须进行试验鉴定。水必须符合质量标准规定。水泥砂浆应进行配合比试验,必须符合强度和施工和易性的要求,拌制水泥必须按照确定的下料单配料,严禁擅自更改。

配料的误差为:

材料水泥砂砾石外加剂

误差±2% ±3% ±3% ±1% 采用加工场集中制作,拌合时根据天气和砂中含水量的情况随时调整用水量,拌合时间机械拌合为2-3分钟、人工拌合至少干拌三遍再湿拌至色泽均匀,这样便于控制拌合质量,然后用小货车运至施工现场,卸下堆放后必须再次拌合均匀,以解除运输过程中出现的分层离晰,已经初凝的水泥砂浆不得使用。

采用铺浆法砌筑,砂浆稠度应该为30-50mm,气温变化时适当调整。石砌体应分皮卧砌,并应上下错缝、内外搭接,不得采用外面侧立块石,中间填心的砌筑方法。灰缝厚度应为20-30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆放碎石块后填砂浆或干填碎石的施工方法,石块间不应互相接触。

采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留臵临时间断处,并应砌成斜槎。砌石体尺寸和位臵的允许偏差不应超过GB50203-2002的规定。清缝应在砌筑24h后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持逢面湿润。

当勾缝完成和砂浆初凝后,其体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21天,在养护期间应经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。

浆砌石砌筑完成后12-18小时应该及时养护保持外露湿润,养护时间≥14小时,遇到大雨时应该立即停止施工,妥善保护表面,雨后先排水然后处理雨水冲刷部位。

钢筋混凝土

1、模板工程

(1)模板:使用和质量适宜的材料,制作成规定的表面形状,使用的模板应为不漏水、不扭曲、不吸潮和无污染的,模板拉结件的形式应保证模板不产生漏浆,以保证砼质量。(2)施工准备:进行最后检查,确保模板令人满意,在浇筑砼的区域内腐烂物。在砼浇筑期间,观察模板,纠正其任何移位。

(3)模板拆除:模板拆除时不应损坏砼,确定砼模板的拆除时间时,应考虑结构的位臵和特性,天气和其它影响砼养护的因素,在砼达到足够的强度,能支撑其自身重量和可能施加于其上的荷载前,不得拆除支撑物。

2、钢筋工程

(1)钢筋

按照规范和项目监理要求,提交钢筋的出厂和复验证书。贮存钢筋时应防止由灰尘、严重锈蚀、松散的鳞片、油漆、油脂或其它异物的影响和污染,导致其锚固力受损和降低。不得以任何方式将钢筋拉直或重新弯曲;不得使用由于不适当的使用或贮存引起弯折或弯曲的钢筋。

(2)附件

<1>垫块、横撑、支架和分布件,提供适当的钢筋支承。 <2>不应使用砖作钢筋的支承。

<3>预制砼垫块应与结构砼的强度和质量一致,厚度等于保护层厚度。

<4>垫块、横撑、支架和间隔件应有足够的强度支承在正常施工条件下的钢筋。

(3)施工准备:

<1>钢筋绑完后通知项目监理进行检查,应在布筋后/浇砼前进行检查。

<2>按照图纸布臵钢筋,以便正确省筋。

<3>用预制砂浆块、钢筋或适宜的等同物分隔钢筋,而不要用卵石、碎石、砖、金属管或木块。

<4>施工时不要在新鲜砼面上放臵钢筋,或在浇筑砼期间安装钢筋。

(4)搭接:除非另有规定,砼保护层应满足规范规定。钢筋的焊接应符合中国标准GB50204和JGJ18—84的有关规定。钢筋搭接应符合规范要求,或经项目监理批准。

3、砼工程(1)骨料

<1>按照监理要求,向批准的测试机构提交拟采用的骨料、水和水泥样品。

<2>试验合格后方可使用,水泥必须有出厂合格证。

<3>按试验下达的配合比通知单进行配制砼。

<4>按要求留臵一定数量标养试块和同条件养护试块。

(2)施工准备:

<1>在浇筑前经自检合格后,项目监理检查模板、基础、钢筋、搅拌、运输和浇筑设备,合格后方可浇筑砼。

<2>不在因机械扰动和潮湿而使土壤疏松的地方浇筑砼。 <3>浇筑砼前,彻底清楚杂物和浮浆。

(3)砼施工捣实混凝土应按一定的厚度、顺序和方向,分层浇筑,浇筑面积应全振、重振;移动间距不应大于振动器有效半径的1.5倍;当使用表面振动器时,其振捣边缘应适当搭接。振捣器头宜垂直插入并深入下层混凝土中5cm左右,振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后徐徐提出,不留空洞。在无法使用振捣器或浇筑困难的部位,可采用人工捣固。混凝土拌和机操作和振动器操作员选用有经验,熟练的专职技术工人,其施工严格按有关施工规程进行。

(4)养护:在浇筑后至少7天内,防止砼表面水分损失,设专人浇水湿润砼,并加以覆盖。6拆除

水泵电机、变压器,避雷器、电缆敷设、铸铁闸门,螺杆启闭机,

三、涵洞工程

土方挖运

建筑物回填夯实

浆砌石

混凝土

拆除

铸铁闸门,螺杆启闭机,

四、生产桥工程

土方挖运

建筑物回填夯实

浆砌石

混凝土

灌注桩基础

五、10kv高压供电线路LGJ-50

六、临时工程(施工导流,施工交通,临时房屋建设,施工排水)

排灌站

一、泵组安装

1、主机是泵站的关键设备,其安装质量直接影响到泵站投产后的全部运行质量及使用寿命,特别是对于用作防洪除涝的泵站,平时闲臵,需用时往往是超负荷连续运行,因而对其质量要求特高,施工前编制科学合理的施工工艺,在实施中严格执行。

2、安装前的准备工作:组织有关技术人员,特别是现场安装技工,认真对设计图纸,厂家说明书等技术文件仔细研究,充分认识其性能及特点要求,做到安装时胸有成竹。在主泵及电机出厂前,我公司拟派技术人员会同甲方人员前往厂家进行设备出厂前的检查验收,对其加工质量、装配质量进行了解及监督,拒收不合格的另部件装配到泵组组件中,并对各种结合面的精度,装配公差要求等技术参数进行检查,把设备的质量隐患在出厂前处理好,以免影响安装进度或造成质量不良的后果。运输时建议甲方派出专人,用自家车辆前往工厂装货运输,避免在运输途中可能发生的野蛮装卸及其他原因造成设备的损坏。安装前制定工艺过程卡,经副总工程师批准,按企业技术法规执行实施。

3、泵组的运输、保养、放样及基础处理阶段

(1)设备运抵工地后,先放在本单位临时设臵的工地仓库,按分类堆放,保管及保养。(2)所配另件、部件,派专人清查,按产品规格、数量,安装的先后顺序分类摆放及保养,并做好文字标记手续,以便今后安装.

(2)主水泵基础垫铁采用机制可调垫铁,虽价格稍高,但为了保证质量及赶工期,以采用机制可调垫铁为宜,另加工部分契垫铁辅之。

(6)机组安装高程以水泵叶轮中心线为准,在高程点引进必须要有甲方提供的文字依据,其余按设备本身到工后测量实际尺寸为准。因此安装前对每台机组的固定部分及转动部分有

关联尺寸需逐台进行测量并记录,画出安装高程示意图,作为每台机组的安装依据。

4、泵组的安装方法

(1)安装时使用计量局检测证明合格的量具,如方水平仪、经纬仪等。

(2)按以下顺序吊入主水泵泵体部分,即泵工作轮、叶轮外壳、底座、固定导叶体、30度出水弯头及出水直管等,并初步找正,再连接出水直管,伸缩管,穿墙管及止水环等。出水直管下支撑点要做好支撑。

(3)整体较正水平及垂直度,检查工作轮室的轮壁与轮叶的间隙,是否控制在设计规范以内。

(4)因水泵基础螺丝为予留孔埋设,当机组安装时基础混凝土凝固保养期已到,粗校正后即可浇注地脚螺丝二期混凝土,以使水泵初步定位。

(5)浇注水泵基础螺栓二期混凝土,水泵基础二期砼浇至基础垫铁下平面,待二期砼凝固后再进行微调。

(6)机组总体微调时,校核水泵与电机的同心度、水泵机座水平、检查叶片与工作轮室的间隙均匀,检查的方法是用塞尺测量间隙,再用手动盘车,轻松自如,无卡死或摩擦现象即可。

(7)盘车合格后,拧紧水泵组的基础螺丝。

(8)浇注水泵组基础螺栓三期砼,以及砼表面美观处理。

(9)接泵组电机的动力线,並在电缆出口处加以整理固定牢靠。

(二)电气设备安装

1、电气设备安装总体要求

(1)电气设备安装前,土建工程应基本完工,屋顶、楼板、室内地面施工基本完毕。砼达到养护期并拆模板,安装场地清扫干净,室内装饰和地面抹灰工作都已完成,屏柜等电气设备安装场地应清洁干燥。

(2)在施工中要严格按设计施工图及有关技术规范要求进行,对于重要项目,应与监理工程师密切配合,向监理工程师提供该项目安装、检查、试验计划,经监理工程师签字认可后实施。

(3)预埋件、预留孔符合设计要求,门窗安装完毕,对可能造成设备损坏或污染的不良环境下施工,在实际施工中应有严密的防范措施。

(4)主要设备安装前,应仔细校对现场埋件、基础、构架的尺寸、中心、标高、水平、距离、斜坡度在产品或设计要求范围内,以保证安装误差在规范内。

(5)所有设备、仪器、仪表、附件、材料等,应按有关的国家标准、部颁标准及制造厂家的要求进行试验、检验和整定。对于存在缺陷的产品或部件不得进行安装,并书面通知监理工程师,在规定的期限内予以处理或更换。

(6)严格按设计施工图和出厂装箱单对设备、备品、备件、缺损件进行检查,如有与装箱单不符或元件缺损,应向监理工程师或业主汇报。

(7)在主变压器及电气柜等重要设备出厂前,项目部拟派技术人员会同业主人员前往厂家进行设备出厂前的验收,对其加工质量,装配质量进行了解及监督,拒收不合格的部件装配到设备组件中,把设备的隐患在厂家就处理好,以免影响安装进度或造成质量不良的后果。(8)重要设备运输时项目部派车前往工厂装货运输,避免在运输过程中可能发生野蛮装卸及其他原因造成设备的损坏。

(9)重要设备运输时项目部派车前往工厂装货运输,避免在运输过程中可能发生野蛮装卸及其他原因造成设备的损坏。

(10)设备应存放在室内或放在能避雷、雨、雪、风沙的干燥场所。

(11)设备到达现场后,应在规定期限内对设备进行全面检查,并将部件分类存放并做好标识。

(12)设备基础砼应按施工图纸规定浇筑,在砼强度尚未达到设计强度时,不准拆除和改变设备的临时支撑,更不得进行调试和试运转。

(13)安装时使用计量局检测证明合格的量具,电流表、电压表等。

(14)所有设备、仪器、仪表附件、材料等应按有关标准及制造厂家要求进行试验,检验和整定。

2、关键设备及关键工序的施工措施

1000KV A主变压器是本次电气设备安装的关键和主要设备,进行吊装作业时应采取一定的技术措施,如吊装前须清理周围的障碍物,核对汽车起重机的载荷吨位,起吊时要核算汽车起重机着力点的受力情况,安排技术熟练的操作工进行操作,统一指挥,做好安全工作。

3、变配电设备安装措施

(1)主变宜一次到位,主变间应有 25t大型汽车起重机进出通道以便利用汽车起重机进行主变的就位和器具检查。

(2)主变附件在主变器身检查完成后进行安装,各附件应清扫干净。

(3)变压器的安装,执行有关对变压器检查、安装、试验的技术要求以及对建筑工程条件的要求。

(5)主变室在土建施工时应预留足够的吊装起重空间,以便主变的安全就位和器身检查。(6)变压器的瓷件表面质量应符合现行国家标准《高压绝缘子瓷件技术条件》的规定。(7)变压器安装的质量标准及工艺,执行《电力装臵安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)。

(8)高压柜基础应有可靠的明敷接地,柜与基础、柜与柜之间应用螺栓可靠连接,水平度和垂直度应在规定范围内。

(9)母线安装应平直,各接头处应平整牢固,用塞尺检查接触面的间隙应符合要求。(10)母线相位应与各柜之间相位相一致。

(11)断路器的接触电阻、行程、三相不同期、弹跳时间应在厂标范围内,操作灵活可靠。(12)电压互感器应有牢固可靠的接地,变比的误差在规范范围以内,绕线组别极性符合设计要求,相序与母线相序一致,外观清洁,接线柱螺母齐全,按规范进行检查试验。(13)低压配电设备的安装,执行招标文件中关于电气一、二次设备的安装技术要求。(14)低压配电设备在安装前,应按施工图纸进行屏柜基础的制作安装,基础高程、间距尺寸、全长平直度等进行仔细检查,均应符合规范要求。

(15)各种电压等级的电气设备基础应有可靠的明敷接地。(16)各式线路金具按施工图正确配臵,导线和金具的规格、间隙必须匹配,软导线和金具的连接如果采用液压压接,在液压压接前,应先进行试压,合格后方可进行施工压接。

4、电气照明装臵安装措施

(1)照明管路一般为暗敷设,根据土建进度按施工图纸完成照明管路、接线盒、灯头盒等预埋。

(2)照明箱、插座、开关等照明电器离地高程等应符合设计要求,对一些本身较重的灯具,必须有承重措施。

(3)本工程室外照明较多,采用灯杆的路灯基础,浇注基础时要注意成排的直线度,灯杆之间的间距相等。

(4)本项工程包括管理站、坝区照明路灯和管理所配电房的照明灯具、照明箱、插座的安装,同时还包括配线管路及砼内预埋件的埋设等,照明线路主要敷设在楼板内,墙内穿阻燃 PVC管暗敷。

(5)根据土建进度,按施工图纸的要求完成照明管路、接线盒、灯头盒等预埋,施工前应仔细阅读图纸及设计说明,严防漏埋。

(6)照明箱、插座、开头等照明电器离地高程应符合设计要求,电气照明装臵的施工安装

标准和工艺及施工验收应执行《GB50259-96》的规定。5、防雷接地系统安装措施

(1)接地体埋设深度须符合设计图纸的要求,接地体应作防腐处理。

(2)干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体在不同的两点及以上与接地网相连。

(3)每个电气装臵的接地应用单独的明敷接地线与接地体相连,不许在同一个接地线中串连几个需要接地的电气装臵。

(4)接地体与接地线的连接应采用焊接方式连接。接地电气装臵与接地线采用接线卡子用镀锌螺丝连接,使之可以方便地测量安全接地电阻值。

(5)接地装臵的敷设,接地体(线)的连接等应符合《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范GB50169-92》的规定。

6、电线电缆安装施工措施

(1)电缆安装前须熟悉设计图纸,统计全坝区电缆规格和数量,制定电缆的采购及接收计划。

(2)电缆在施工短途搬运中应防止摔坏电缆盘,特别要注意对易受外部着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿造成严重事故的电缆回路,必须按设计要求进行防阻燃措施。(3)电缆敷设的排列、弯曲半径、固定点距离,应符合设计或规范要求。

(4)电缆敷设完成后,对各系统应进行成组模拟试验。试验前,应向监理工程师提交书面试验计划。

(5)电缆头制安前后应进行直流耐压试验,三相泄流基本平衡,相差在规范的范围内,泄流值不应随时间而增加。

(6)所有的高压电缆、低压动力电缆、控制电缆的出口处应加以密封。

(7)电缆管的加工与敷设技术要求应按招标文件有关技术条款执行。

(8)电缆敷设的最小弯曲半径,电力电缆头布臵,电缆支架等的技术要求应按招标文件条款及提供的电气施工图的要求进行。

(9)所用的预埋钢管及 PVC塑料管应在预埋前进行检查,管径、壁厚等是否符合设计要求。(10)如果电气穿线管为明管布臵时,其管子托架及固定按施工规范要求进行,管子固定螺孔要求用钻头钻孔,不允许现场用氧气割孔。

(11)所采购的管件,如弯头、接头要符合规范要求,不合格产品坚决退回供货单位。(12)电缆管道安装按规范要求,水平管除有下水坡度要求外,按水平装设,垂直管不允许倾斜。施工后要美化整理,使之排列整齐,并按要求涂漆。

(13)低压电缆穿越高压电缆时,低压部分电缆要用钢管进行保护。

7、控制系统及保护系统安装

(1)本项工作内容主要包括控制系统及保护系统所有设备的运抵卸货、开箱验收、保管仓储、就位安装。

(2)我公司拟派技术人员按设计图纸要求和厂家提出的条件及有关标准对控制系统及保护系统设备进行检查和验收,并做好记录,拒收不合格设备。

(3)在制造厂派出的技术人员指导下,完成全部设备的就位固定,对外接线及接地等安装工作。

(4)安装前应熟悉设备的性能以及有关的技术要求和规范,并严格遵照执行。配合制造厂派出的技术人员完成该系统的现场调试和试验,各种功能的测试。系统的联调及试运行等工作。

8、电气试验和运行

(1)电气设备安装后,应对电气设备按《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91的要求,逐一进行试验,并对试验结果作出判定。

(2)电缆敷设完成后,对各系统应进行成组模拟试验。试验前,应向监理工程师提交书面试验计划。

(3)经成组模拟试验合格的单元或局部项目,可以进行通电试运行。

(三)浆砌石工程施工

砼及钢筋砼工程

涵洞需要机械

名称型号规格单位数量自有/租赁性能号

1 电焊机BX1-300 25KW 台 6 自有良好

2 钢筋弯曲机WJ-40 40mm 台 4 自有良好

3 钢筋切断机QJ-40 40mm 台

4 自有良好

4 钢筋调直机GTJ-14 14mm 台 2 自有良好

5 机动翻斗车JS-IJ 1.1t 台 4 自有良好

6 抽水机100D-16X 11kw 台 2 自有良好

7 发电机110GT 110kw 台 2 租赁良好

8 发电机60GT 60kw 台 3 自有良好

9 钢筋对焊机台 2 自有良好

10 混凝土罐车斯太尔8m3台8 租赁良好

11 挖掘机EX220 0.7m3台 2 租赁良好

12 吊车20t 台 1 租赁良好

13 吊车8t 台 1 租赁良好

13 洒水车8t 辆 1 自有良好

14 蛙式打夯机台 2 自有良好

15 装载机ZL30 台 2 租赁良好

16 自卸汽车15t 台 2 自有良好

17 插入式振动器 2.2kw 个14 自有良好

CA25自行式压

CA25 台 1 租赁良好

18

路机

19 木工机床台 3 自有良好

涵洞:

17.1.施工准备

17.1.1.施工机械已按施工需要进场,已报验合格可以用于涵洞工程施工。

17.1.2.施工材料储备充足,经试验检测合格可用于施工。

17.1.3.为施工方便,将水准点已全部引至施工现场。经测量水准点符合要求,能满足

施工要求。

17.1.4.模板加工制作

涵洞浇筑按跳节进行,模板配置按最长跳开节段需要的模板长度确定。根据涵洞孔径、涵节长度同一孔径同一类型模板按优先采用标准的原则,每个涵洞配置两个涵节钢模板。

17.2.基础

17.2.1. 基础的定位放样

(1) 测定基坑中心线、方向、高程。

在基坑开挖前,先进行基础的定位放线。根据纵、横轴线,推算出基础边线,再放出基坑的开挖范围。基坑各定位点的标高及开挖过程中标高检查,用水准测量控制。

17.2.2.基坑开挖

基坑开挖到位后,联系监理及设计单位进行地基承载力试验和地质情况核实,且满足设计要求后按“图一”示意开挖基坑。由于基坑位于CFG 桩和水泥土挤密桩区,故不放坡开挖基坑。基坑开挖采用人工配合挖掘机开挖,先用挖掘机开挖,预留20-30cm 人工挖除。对特殊地质水文地段,结合现场情况,决定支护方案、开挖范围和防排水措施。

图一 基础开挖示意图

17.2.3基底处理及基础

(1)涵洞地基处理由路基地基处理施工已完成,经检验合格。涵洞基础在路基地基处理的基础上设50cm 三七灰土垫层。垫层顶面上做涵洞基础。涵洞翼墙和出入口各2米涵身范围内设置C20混凝土基础。涵身设置10cm 厚C20混凝土垫层。场地四周布置纵横向排水沟,基坑采取人工配合挖掘机进行开挖。地基强夯及挤密桩加固处理的施工工艺和方法同路基部分;50cm 厚灰土垫层分两层摊铺,用CA-25自行式压路机碾压,压实系数不小于0.97。

D

3:7灰土垫层

原地面

原地面

D+160

基 础

1:0

.5

1:0

.5

(2)基础砼施工

基础模板采用标准钢模板,尺寸不小于3015,模板表面必须平滑光顺,不得有缺损及凹凸不平的现象。模板严格按所放基坑位置安装,必须保证涵洞基础各部分设计形状尺寸及沉降缝位置正确。模板具有足够的强度、刚度和稳定性,安装前必须涂抹新机油或脱模剂。模板安装用钢管固定,设立拉筋,支撑要牢固,在浇筑过程中不能变形、跑模;且模板接缝处采用止水带或腻子封闭,保证严密,不得漏浆。安装完毕后,应抄平基础混凝土顶面标高并且在模板上作标记,基础顶面高程的允许误差应符合验标和设计要求。模板加固完毕后报请监理工程师验收,合格后立即进行混凝土灌注。混凝土灌注要分层、连续作业,采用插入式振动器振捣。施工中严禁中断,如因故灌注中断其接缝面要作特殊处理。底层基础基坑开挖时尽量不超挖,要求最下层基础不得立模,满坑灌注混凝土。砼在拌和站集中拌制,砼搅拌运输车运至现场,吊车提升料斗,人工配合入模浇筑,插入式振动器振捣。基础施工时按设计要求设置沉降缝,并在沉降缝内设沥青木板。

17.2.5基底检验

(1)基底平面位置、尺寸大小和基底高程。

(2)基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。

(4)基底处理和排水情况。

(5)基底高程容许误差符合下列规定(见表七):

表七基底允许误差

土质±50mm

石质+50mm,-200mm

17.3.钢筋加工及绑扎

钢筋加工由钢筋加工厂统一加工后,加工成品钢筋经检验合格后运至施工现场人工进行绑扎,钢筋绑扎间距严格按照设计、质量验收标准及施工技术指南要求布置和绑扎,绑扎完成经自检合格后报请监理工程师进行验收,监理验收合格后进行模板安装。

17.4.涵身模板安装及砼施工

墙身模板采用大块组合钢模板,人工安装,钢管方木支撑牢固;拉线调整箱涵侧墙模板,保证墙身顺直;沉降缝位置设塑料泡沫板。

立模前应在基础顶面放线,确定出墙身的位置,其尺寸必须正确无误。在基础顶面墙身范围内,凿毛表层混凝土并将混凝土残渣冲洗干净,然后立模,涵身模板采用组合钢模板,

钢模板尺寸不少于6015。墙身模板内穿设拉筋,拉筋纵横向间距不大于60cm,拉筋外套用PVC 管,立模后对其进行操平,在模板上标记混凝土面的位置。模板接缝处采用腻子封闭刮平,保证严密,不得漏浆,模板缝之间不能出现大于1mm错台。测量复核墙顶基座标高符合设计及规范要求后,浇筑砼。(模板拼装见图2)

框架涵洞浇筑分为两步进行,第一次浇筑底板至刃脚以上20cm左右,而后立内模、绑扎钢筋、立外模,一次浇筑完成。

砼采用集中拌和,溜槽溜送入模或根据现场情况采用搭设支架就地现浇的方法施工。为了确保施工质量,真正做到内实外美,采用分层浇筑法,插入式振动棒进行振捣,振捣过程中坚持“快插快拔”的原则,每次振捣时间以砼不再下沉、无气泡上升、表面出现薄层水泥浆、并有均匀的外观和水平面为宜。振捣过程中注意振捣范围的把握,严防漏振、偏振、重振,振捣时避免碰撞模板和钢筋。砼初凝之后,模板不得振动。搭设供操作人员行走的操作台,严禁施工人员在受力钢筋或支撑上行走。对要进行检测试验的涵洞,配合科研单位安装试验测试元器件,并积极配合其后续工作。

17.5.混凝土养生

砼浇筑完成后,应立即对砼进行养生,养生期应至少保持7天或监理工程师指示的天数。养生包括对未拆模的模板进行洒水和在砼表面覆盖不小于25mm厚的细砂或覆盖麻袋等能保持湿润的吸水材料并直接向结构物洒水养护。

17.6.混凝土拆模

混凝土养生七天后开始拆模,拆模顺序为先外模后内模依次拆模,先侧模后顶模。

17.7.沉降缝

涵洞基础沉降缝在灌注砼前已填塞沥青木板,涵身沉降缝待墙身砼达到一定强度后即可撬出泡沫板,填塞粘土,外圈缝口先填塞MC-1型橡胶止水带,再填塞沥青浸制麻筋,内圈缝口塞填M10水泥砂浆并勾缝。

17.8.防水层

防水层涂刷前,对涵身外表面进行处理,将表面杂物清扫干净。涵洞防水层按照甲种防水层施作。

17.9.出入口及附属工程

基坑用透水性好的材料对称填筑,按每层20cm厚水平对称摊铺,采用冲击夯夯实。涵洞出入口翼墙砼采用大块组合钢模现浇,钢管架支撑加固,帽石砼采用普通组合钢模现浇,砼浇筑完毕后及时覆盖,洒水养护。涵身施工完毕后,及时按设计要求做好涵洞的出入口铺砌及

锥体、导流槽等附属工程的施工,确保交通和排水顺畅。

17.10.涵洞施工工艺流程图(见图三)

图三涵洞施工工艺流程图

施工准备

基坑开挖

基坑防护

基底处理监理工程师检查签认

基础、涵身施工

制作砼试件

养护及脱模

盖板安装

沉降缝及防水层施工

涵背回填盖板养护及运输盖板预制

附属工程

生产桥工程

2、桥梁工程主要施工方案

2.1基础工程形式

钻孔灌注桩。

2.2钻孔灌注桩施工方案

2.2.1、钻孔桩为陆上,根据现场地质构造实际情况采用冲击钻机成孔,导管法灌注水下砼。

2.2.2、钻孔安排:由两台冲击钻机完成。

2.2.3、钢筋笼加工:按照设计图要求的规格,标准钢筋加工采取加工棚场集中制作,汽车吊分节吊装。

2.2.4、混凝土:采取混凝土拌和站集中拌制混凝土,混凝土运输车运输,垂直导管法灌注。

2.3墩台工程

设计桥墩为圆端形实体桥墩,桥台形式为轻型桥台,

2.3.1 、模板

圆端形实体墩采用整体定型钢模板,一次浇筑成型,桥台采用组合钢模板拼装,分次浇筑完成。

2.3.2 、钢筋

按照设计图要求的规、格尺寸集中在钢筋加工场集中制作,现场绑扎焊接。

2.3.3 混凝土拌合与浇筑

混凝土在搅拌站集中拌制,混凝土运输车运输,混凝土输送泵车送入模浇筑成型。32.4梁预制与架设

桥梁上部结构设计以简支梁为主, 梁部预制采用梁场集中预制存放,预制梁架设拟根据现场作业条件采用桁架式架桥机架设或大吨位吊车吊装架梁的两种方案。

2.5桥面系工程

现浇部分桥面系钢筋采取钢筋加工场集中制作,现场绑扎和焊接,混凝土浇筑采取混凝土拌和站集中拌制,混凝土运输车运输,混凝土泵车送入模。

2.6混凝土配合比的设计和试验

混凝土配合比应以质量计,所用材料必须经检验合格。根据设计要求的混凝土等级进行计算各种材料用量,按照计算结果进行理论配合比室内试配和微调,配制的混凝土拌合物应满足和易性、凝结速度等技术要求,28天抗压强度满足设计要求后报监理工程师批准使用。3、Φ120、Φ150 钻孔灌注桩施工方案和施工工艺

3.1施工准备及测量定位

3.1.1整平施工场地,清除杂物,换除软土夯打密实。修建泥浆池,在场地平整和杂物清除后及时按照设计图要求的控制坐标测量定位,标出桩中心点位,埋设临时控制桩和临时水准点,以便随时复测和抽查用。依据测量定出的桩中心点安装钢护筒,钢护筒内径比桩径大20cm,护筒中心必须和桩中心点重合,护筒顶面高出施工地面0.3m,在护筒四周回填黏土并分层夯实,夯填时要防止护筒偏斜。

3.1.2钻孔

钻机就位前,对主要机具及配套设备进行检修后开始安装就位,将钻锤徐徐放入护筒内。钻机底座和顶端保持平稳,防止产生位移和沉陷,钻机的起吊滑轮线、钻锥和桩孔中心三者应保持同一铅垂线。

冲击钻成孔,泥浆护壁,钻进时,采用小冲程开孔,进入正常钻进状态后,

4采用4~5m中大冲程,最大冲程不超过6m,钻进过程中及时排碴,根据渣样的变化及时取样与设计地质图进行核对。

每个孔绘制钻孔揭示的地质柱状图,并针对不同地质随时调整泥浆指标。钻孔中泥浆相对密度控制在1.2~1.4,入孔泥浆粘度一般地层为22~30s.

钻孔作业应连续进行。因特殊情况必须停钻时,将钻锥提至孔内一定高度,以防埋钻,并在孔口加护盖,以策安全。为防止塌孔,应不定时对孔内泥浆进行翻动。

3.1.3检孔

钻进中须用检孔器检孔。检孔器用钢筋笼做成,其外径等于设计钢筋笼直径加100mm(不得大于钻头直径),长度等于孔径的4倍。每钻进4m~6m时检孔一次,当检孔器不能沉到原来钻达的深度或发现吊检孔器的大绳的位置偏移护筒中心时,考虑可能发生了弯孔、斜孔或缩孔等情况,应停止作业,及时分析原因和制定调整钻孔工艺方案,如不严重时可适当调整钻机位置继续钻孔;严禁用强插检孔器方法进行检孔。成孔后及时检查孔深、孔径、倾斜度,合格后方准进入下一道工序。

3.1.4清孔

清孔采用抽浆法,利用钻机的泥浆泵持续吸渣5~15min左右,将孔底钻渣清除干净。及时调装钢筋笼,当下完钢筋笼和导管后利用导管进行二次清孔,使清孔后孔内泥浆指标及孔底沉渣厚度符合设计及规范要求。在清孔排渣时注意保持孔内水头,防止坍塌。

3.1.5 钢筋笼制作、安装

钢筋笼主筋接头采用双面搭接焊或帮条焊,焊接长度不少于规范要求的单面焊缝长度,及单面焊10d,双面焊5d,每一截面上接头数量不超过50%,加强箍筋与主筋连接全部焊接。钢筋笼的材质、加工、接头和安装等质量必须符合设计和规范要求。钢筋骨架的保护层厚度由耳朵形钢筋来保证,按竖向每隔2m设一道,每一道沿圆周设4个呈梅花型布置。确保保护层厚度不小于5cm.

5加工好的钢筋笼必须放在平整、干燥的场地上,每个加劲筋与地面接触处都垫上等高的方木,每个钢筋笼节段上都要挂上标示牌,写明墩号、桩号、节号。在运输的过程中避免

使钢筋笼变形,必要时采用人工抬运。

钢筋笼采用汽车起重机吊装,并在孔口牢固定位,以免在灌注混凝土过程中发生浮笼现象。当灌注完毕的混凝土开始初凝时,取消钢筋笼竖向固定装置,使钢筋笼不影响混凝土的收缩,避免钢筋混凝土的粘结力受损。

3.1.6 安装导管

导管采用φ250钢管,每节长2~3m,配1~2节1~1.5m长的短管。导管吊装前先试拼,并进行水密性试验,试验压力不小于孔底静水压力的1.5倍。导管接口应连接牢固,封闭严密,导管接头应清洁无杂物,密封胶圈无破损老化,同时检查拼装后的垂直情况与密封性,根据桩孔的深度,确定导管的拼装长度,吊装时导管位于桩孔中央,并在浇筑前进行升降实验。导管组装后轴线偏差不宜超过桩孔深的0.5%并不宜大于10cm。符合规范要求后,在导管外壁用明显标记自下而上逐节编号并标明尺度。

3.1.7灌注水下混凝土

二次清孔完成后,立即浇筑水下混凝土。首批封底混凝土数量不得小于9m3,使导管下口埋入混凝土不小于2m深。足够的冲击能量能够把桩底沉渣尽可能地冲开,首批混凝土数量是控制桩底沉渣,减少工后沉降的重要环节。

混凝土浇筑必须连续进行,中途停歇时间不超过30min。混凝土的运输时间和距离应尽量缩短,以迅速、不间断为原则,防止在运输中产生离析。在整个浇筑过程中,及时提升导管,按规范要求导管的埋深控制在2~6m内。导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。如导管法兰卡挂在钢筋笼上,可转动导管,使其脱开钢筋骨架后移到钻孔中心。

考虑桩顶含有浮渣,灌注水下混凝土的浇筑面按高出桩顶设计高程50~100cm,以保证桩顶混凝土的质量。待墩柱施工时对桩头超出部分进行凿除。

3.2质量检测

6所有钻孔桩按设计要求采用低应变或超声波无损检测,对质量有疑问的桩,采用混凝土钻取芯样检验。所有桥台和桩基均采用50%声测和50%动测。

桩基检测管的安装:桩径为1.8m时采用4根φ57*3mm钢管,桩径为φ1.5m时采用3根

φ57*3mm钢管,安装检测管时将其绑扎于加强钢筋上,底端用钢板封底焊接牢固,不漏水,浇筑混凝土前将其灌满水,上口用塞子堵塞。检测管每8m用套管焊接,桩径为1.5m时检测管采用三角形布置。

4、桥墩施工方案和施工工艺

实体桥墩墩身采用大块钢模板整体浇筑成型。混凝土通过泵送入模,墩身模板和钢筋采用汽车起重机吊装就位。墩身浇筑完成后在模板外及时浇水养生,拆模后覆塑料膜养生。施工工艺详见

实体桥墩施工工艺流程图

4.1施工测量定位

桩基无损检测合格和监理工程检验合格后,在墩身钢筋和模板安装前,对桩顶几何尺寸对照设计要求进行检查,测量梁跨度和柱间距,定出墩身中心点位并

8放出护桩和临时水准点。,

4.2模板制作

模板采用大块整体定型钢模板,选用4mm厚钢板面板,框架采用∠75角钢,加劲肋采用[120型槽钢。要求模板表面平整,尺寸偏差符合设计要求,具有足够的刚度、强度、稳定性,且拆装方便接缝严密不漏浆。

4.3板及支架安装

模板拼装好后,检查轴线、高程符合设计要求后及时加固,要求模板在灌注混凝土过程中不变形、不移位。模内干净无杂物,拼合平整严密。支架结构的立面、平面安装牢固,并能抵挡振动时偶然撞击。支架立柱在两个互相垂直的方向加以固定,支架支承部分安置在可靠的地基上。模板检查合格后,刷脱模剂。

4.4 钢筋制作与安装

钢筋基本要求:运到现场的钢筋具有出厂合格证,质量保证书,检验证书。钢筋表面洁净。使用前将表面杂物清除干净。钢筋平直,无局部弯折。各种钢筋下料尺寸符合设计及规范要求。

成型安装要求:基础预埋筋与桥墩钢筋按规范和设计要求连接牢固,形成一体;预埋钢

筋位置准确,钢筋间距、规格,数量,绑扎和焊接质量必须达到设计和规范要求。钢筋骨架绑扎安设适量的同标号混凝土垫块,以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。

4.5 混凝土浇筑

混凝土采用拌和站拌和,混凝土输送车运输,泵送车入模。

浇筑前对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并将模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板的缝隙填塞严密,内面涂刷脱模剂。浇筑时检查混凝土的均匀性和坍落度。混凝土分层浇筑厚度不超过30cm,并用插入式振动器振捣密实。混凝土浇筑前需进行自检合格后报监理工程师检查验收签认方可进行浇筑工作。

9混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,若超过允许间断时间,须按工作缝处理。

在混凝土浇筑过程中,随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔的位置是否移动,若发现移位时及时校正。注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷立即校正并加固。混凝土浇筑完成后,及时用塑料薄膜包裹并定时洒水养护。

支承垫石与桥墩混凝土一次浇筑,采用定制钢模板,固定牢固,采取全桥联测和跟踪测量的方法,在混凝土浇筑过程中随时精确控制各墩支承垫石顶面相对和绝对标高满足设计要求。

5、桥墩帽梁施工方案及施工工艺

详见工艺流程图

墩帽施工工艺流程图 5.1 作业面场地清理及测量定位

根据地形和作业面的情况,对施工场地进行清理平整,对钻孔和灌注桩柱砼

10所产生的泥浆、建筑垃圾等需运出集中处理。场地面积以满足施工需要为准。凿除墩柱顶松散混凝土复测墩柱顶的中心位置和高程并布设临时控制点。测量精度要满足规范标准。

5.2 模板及钢筋安装

人工用风镐等工具凿除墩柱顶松散混凝土,使基顶部显露出新鲜混凝土面,墩柱伸入帽梁主筋锚入长度满足设计要求,及时安装底部模板和绑扎帽梁钢筋。待所有钢筋绑扎完毕并经监理工程师检验合格后安装侧模。

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

水利工程施工组织设计

水利工程施工组织设计 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

焦作市武陟县2009年农村饮水安全项目施工组织设计 (第Ⅱ标段) 河南七建工程有限公司 二○○九年八月十四日

目录

施工组织设计 第一章综述 招标文件 1)招标文件、设计图纸、技术要求 2)国家和水利部、交通部、建设部现行有关技术规范、规程及标准。3)现场踏勘资料。 编制指导思想 1)满足业主对工程工期质量及安全生产、文明施工要求; 2)力争做到均衡连续施工,流水作业,充分利用工作面; 3)充分利用现有的施工机械设备,提高机械施工效率; 4)利用先进的施工工艺,科学制订施工方案; 5)合理安排各工序交叉施工; 编制内容 我司认真研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细的踏勘,据此编制本施工组织设计,分别对施工总进度、施工总平面布置、施工程序、施工方案、主要工程施工方法及技术保证措施、主要施工机械设备、劳动力和主要材料计划、施工安全防护措施及施工管理机构和管理措施等作了详细说明。 总体目标

我公司属一级施工企业。在施工中按照“加强管理、精心施工、确保合格,争创优良、树文明形象、拓一方市场”的公司质量管理方针精心组织施工。 在本工程施工过程中,我们将积极响应招标文件的全部条款,采取切实可行的措施,确保达到如下目标: 1)质量目标:坚持“百年大计、质量第一”方针,确保工程质量达到合格。 2)安全目标:加强安全管理,确保安全施工无事故,创安全达标工程。 3)文明施工目标:加强环保工作,创文明施工规范工地。 4)工期:精心组织,确保全部工程在90天内全部竣工。 我公司承建本工程的优势 我公司是一级施工企业,经过几十年的风雨洗理,特别是近几年来超常规地发展,企业的素质及综合实力均达到了一定的高度,经营规模迅速扩张,经济效益显着增长,社会信誉日益提高,是一支拥有高素质,能打硬仗的建设劲旅。近年来,这支劲旅南征北战,经营足迹遍布全国各地。经过认真地研究和分析,我们认为我司完全具备承建本工程的施工实力。

钢结构厂房安全施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、项目部管理机构 三、建立安全保证体系和安全管理制度 1、安全保证体系 2、安全管理制度 四、分部分项技术交底 五、专项方案 1、临时用电专项方案 2、高处作业安全措施 3、临边、洞口防护措施 4、模板安拆方案 5、夏季施工措施 6、雨季施工措施 7、钢构安全保证措施 8、消防技术措施 9、环境保护及文明施工措施 六、安全技术措施 七、应急预案

安全施工组织设计 一、工程概况 铜陵浩荣电子3#厂房工程,由铜陵市浩荣电子科技有限公司开发建设,我公司承建施工。设计单位为安徽五维空间建筑设计咨询有限公司。本工程建设地点在铜陵市经济技术开发区,总建筑面积8599平方米。是单层轻钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,围护墙为砖墙。 二、项目部管理机构组成。(见附表1) 施工总体目标: 1、工程质量等级:合格。 2、工程工期:120个日历天。 3、加强安全管理,杜绝发生重大安全事故。全年无重伤、工亡及重大设备、火灾事故、减少轻伤、负伤率控制在15‰以下。 4、加强精神文明建设,做到文明待人,文明施工。重视保护环境,不污染环境。 三、建立安全保证体系和安全管理制度。 (一)、安全生产保证措施 1、安全生产目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包方我们同样把安全放在很高的位

置上,对整个工程的施工过程而言,其排列应为:安全—质量—文明施工—进度—经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月事故发生频率控制在千分之一点五以内,争创铜陵市安全文明工地。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。 2、安全生产保证体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生产制度及安全管理组成。 3、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,在项目经理负责制的施工管理体系基础上建立各项安全生产责任制,指定以项目经理为主、保卫、安全员为主要监督者的安全生产责任制。 ⑴、项目经理:认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,制定和执行安全生产管理方法,严格执行安全考核指标和安全生产奖罚办法,确保安全生产措施费用的有效使用,严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度,施工中定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施,当施工过程中发生安全事故时,项目经理必须及时、如实按安全

专项安全生产施工组织设计

专项安全生产施工 组织设计 1

广州国际生物岛 堤岸园林景观工程一标段 K0+135.973-K1+400;K2+200-K5+000;K5+600-K6+477.244 专项 安全文明 施工组织设计 (方案、措施) 编制人:王存良 编制单位:广州市中森园林绿化工程有限公司 编制日期:二00九年一月十日 目录 1

前言 (1) 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章安全文明生产目标计划 (5) 第四章现场安全文明管理措施 (7) 第五章安全文明生产要素管理网络 (10) 第六章施工用电安全生产措施 (12) 第七章机械安全生产措施 (13) 第八章其它安全文明生产措施 (14) 第九章文明施工 (15) 第十章工程安全防护、文明施工费使用计划 安全生产文明施工措施费用台帐 (16) 附:广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段 安全管理人员架构图 (18) 消防安全牌 (19) 安全生产牌 (20) 安全体系图框 (21) 2

前言 以人为本,安全第一,预防为主。创立文明工地,营造安全环境,展示都市形象,我们谨以严谨的态度,切实落实<中华人民共和国安全生产法>,在本工程施工过程中,严格贯彻执行安全生产方针、政策和法律法规,严格规范操作规程,严密控制施工进度与安全的矛盾,严防安全事故的发生。健全安全组织,强化安全机构,充实安检人员,完善工作制度,定期安全检查,合理使用安全措施费,经过安全生产工作必须的资金投入和有效实施,有步骤有计划地对设备更新改造,改进劳动条件,解决威胁职工安全和健康的急需问题,防止工伤事故,预防职业病和职业中毒,促进安全生产,使企业经济效益得到最大保障。努力把广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段建成合格工程、安全工程、放心工程。 3

某水电站施工方案

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 广西左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于广西西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到广西的

安全施工组织设计(1

项目工程安全施工组织设计 项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、工程管理目标 (2) 三、安全管理 (4) 四、宣传教育 (6) 五、卫生防疫及文明施工 (8) 六、现场安全保卫 (8) 七、安全管理网络 (11) 八、洞口、临边防护措施 (12) 九、安全防火 (13) 十、中小型机械施工 (14) 十一、季节性施工措施 (15) 十二、钢筋、混凝土工程 (17) 十三、砌筑工程 (18) 十四、装饰工程 (19) 十五、悬空作业的安全防护 (20) 十六、交叉作业的安全防护 (22) 注:大型机械、基坑围护、施工用电、脚手架、悬挑钢平台、模板工程等单独编制审批。

一、工程概况 1、概况: 建设单位:限责任公司 设计单位:无设计院 监理单位:无责任公司 施工单位:常筑工程有限公司 受监单位:常州工程有限公司 工程名称:金段 工程地点:清侧 建筑面积:50000m2 结构层次:框剪结构。主房部分地上18层,地下一层;裙房部分为三层框架结构商铺。 开工日期:暂定2005年9月25日 计划竣工日期:2006年10月1日 建筑物总高度:主房檐高52.6m、裙房檐高7.8m。 项目经理:储海荣 2、地理周围环境: 工程为新建建筑工程,位于清路东侧,南依光路,西、北分别近五星小区及居民住宅区。我公司在施工全过程中将充分考虑建筑施工对周围居民生活的影响,绝不发生因施工的原因对周围环境产生噪声、污水、粉尘等污染的情况。

一、工程管理目标 由于本工程位于南长区内,周围均为居民区,所以各阶段施工对文明施工和安全生产管理目标必须更高。 (一)总目标 1)年事故负伤频率控制在0.6‰~1‰以内; 2)重大伤亡事故为零; 3)杜绝火灾、交通、管线、设备、中毒等事故; 4)没有业主、社会相关方和员工的重大投诉; 5)施工现场安全检查达到JGJ59-99合格以上标准; 6)安保证体系通过DGJ08—903—2003规范的审核认证; 7)粉尘、污水、噪声达到城市管理要求; 8)确保无锡市标化、文明工地; 9)确保无锡市标准化管理达标工地; 10)争创省级文明工地。 (二)分目标 1.基础工程:优良 2.主体工程:优良 3.装饰工程:优良

截洪坝施工组织设计

目录 1施工组织设计编制说明 1.1施工组织设计编制说明的原则 1.2管理目标 2工程概况 2.1工程简介 2.2施工工地水文气象 2.3施工工地对外交通 2.4施工用水用电 3施工部署 3.1施工平面部署 3.2施工准备 3.3冬、雨季施工措施 4项目经理部及劳动力配置计划 5主要施工机械、设备供应计划 5.1满足工程施工所需的机械数量及供应计划5.2测量、实验、检测仪器设备数量及供应计划6确保工程质量的技术组织措施 6.1质量管理体系、制度及质量保证体系 6.2关键部位质量控制 6.3工种岗位技术培训 6.4先进施工工艺 6.5送样检测、见证取样保证措施

6.6分部分项分阶段验收步骤及办法 6.7完成质量目标奖惩办法 7确保安全文明施工的技术组织措施 7.1安全管理组织 7.2专职安全管理人员 7.3 特殊作业人员(电工、电焊工、架子工、机械操作工等) 7.4已具备的安全设施或准备配置的安全设施 7.5 安全防护措施(土方、桩基、用电、外架外网等) 7.6大、中型施工机械管理 7.7文明施工技术组织措施 7.8安全、文明施工责任目标奖惩办法 8确保工期的技术组织措施 8.1编制各施工节点,月、旬作业计划,定期落实计划实施 8.2交叉、流水施工作业 8.3合理调配机械、材料、劳动力 8.4设计、建设、施工、监理紧密配合,及时解决有关问题,工期目标及奖惩办法 9工期网络图 9.1施工过程项目划分 9.2编排合理的施工顺序 9.3工序合理搭接 10 施工总平面布置图 10.1主要施工机械位置

10.2建筑材料、半成品的堆放10.3临时供电、供水网的布置10.4临时道路、排水的位置10.5各种临时设施的位置与尺寸

安全施工组织设计方案(完整版)[1]

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日

编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

施工组织设计安全生产保证措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2440 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工组织设计安全生产 保证措施正式样本

施工组织设计安全生产保证措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、安全施工基本原则 以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《现 场标准化管理规定》及有关各项措施,施工现场必须 严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工高处作业安 全技术措施》、《建筑机械使用安全技术规范》、 《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工普 通脚手架安全技术规定》、《施工现场防火规定》、 《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电 气管理规定》。 组建安全领导小组,配备责任心强的专职安全员

和兼职消防管理员,除认真执行有关的安全规章制度外,应特别注意以下几个方面: (1)坚持“安全为了生产,生产必须安全”、“安全第一”的观点,做好安全教育、安全交底和安全检查,搞好“三宝”的利用和“四口”的围护,各分项工程施工前必须进行安全技术交底。 (2)做好安全生产防护标准化,吊装危险区设警戒,专人值班,脚手架按设计搭设,验收后方可使用。 (3)施工建筑垃圾清理后集中堆放,用吊斗集中吊运或推斗车运送下来。 (4)垂直运输机械和机电设备使用前,应经调试达到正常运输,并经动力部门和安全部门验收合格挂牌方准使用,特殊工种的要持有上岗证,不得违章作业,不得违章指挥。

水暖工程施工组织设计方案

一、工程概况 1、工程简介: 爱建新城三期锦园E栋,结构形式为框剪结构。总建筑面积为16060m2,建筑高度87.5m。该工程地下一层,地上二十六层,局部二十八层。地下一层设风机房、戊类库房、配电间,地上部分为住宅共104套。屋面设电梯机房层。 2、施工范围:工程水暖配置有生活给水、排水、采暖。工程施工范围包括室内生活给水、排水、室内采暖。 室内消火栓给水、雨排工程由其他专业队伍施工,涉及消防、雨排施工的专项方案另行编制。 3、系统简介: (1)本工程生活给水按压力分区:地下一层至九层为低区,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.45Mpa;中区为十层~十八层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.75Mpa;高区为十九层~二十六层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为1.00Mpa。系统由锦园小区生活给水泵房内的变频调速泵组直接供水,保证生活用水的水量和水压。 (2)采暖按压力分区:一层至十四层为低区,十五层至电梯机房层为高区;系统工作压力0.55 Mpa。地下室采用上供下回同程系统;干管为下供下回系统(立管设于水暖管井内);住宅户内系统为水平串联单管跨越式;住宅上部设备用房采用上供下回同程采暖系统。 (3)工程排水包括地下室压力排水P11、P12,用于排除电梯井集水坑内积水;住宅部分设排水P1~P13排水系统。 3.1.1材料选用: 3.1.1.1管材与连接方式: (1)生活给水干管采用内衬塑钢管,管径DN≤50mm,丝扣连接;管径DN>50mm时,卡箍连接。住宅分户表后的给水管道采用PP-R塑料管,热熔连接; (2)排水管道和压力排水管道采用离心铸铁排水管,采用柔性不锈钢卡箍连接; (3)采暖户内地面上采用聚丁烯PB管,热熔承插连接;电气房间和电梯机房采用焊接钢管,焊接连接;户内明装管道采用热镀锌钢管及相应的管件,采用螺纹连接;其余管道采用焊接钢管,管径大于DN32,采用焊接或法兰连接;管道小于等于DN32,采用螺纹

河道闸坝工程施工组织设计(新)

第一章编制说明 一编制依据 1、XX提供的施工招标文件和施工图纸。 2、本工程相关的施工技术标准、规范和验收标准。 3、XX提供的其他资料。 4、我公司组织的现场踏勘情况及公司现有的技术力量、技术装备、施工经验。 二工程概况 本工程工程等级为Ⅱ级,防洪等级为洪水重现期100年一遇,排涝标准为20年一遇。平常设计排涝流量95.8m /s,上游2.54m(20年一遇),下游姚江水位1.33m;设计最大排涝流量为64.4m /s,上游1.63m(汛限水位),下游姚江水位0.93m。 水闸闸孔数为2孔,每孔4m,总净宽8m。水闸底板为平底板,设计高程为-1.37m。水闸消能形式为降低护坦式消力池,并结合海漫。水闸闸门为梁板式钢筋砼平闸门,启闭机械采用QPQ2×12.5T卷扬式启闭机。 本工程的砌体建筑装修工程主要是启闭房,其建筑面积为245.5平方米,建筑层数二层,建筑高度7.50M。 具体工程项目如下: (一)前期工程 前期工程主要包括施工导流工程、旧水闸拆除工程等。 (二)水闸主体工程 1、水闸基础部分闸室段采用800灌注桩,上、下游翼墙采用600灌注桩,上游河道挡墙和姚江堤防衔接段挡墙采用梢径0.12m长6m松木桩。 2、水闸闸室顺水流长度12m,底板厚度0.80m,中墩厚度为1.0m,边墩厚度为0.8m,底板顶高程-1.37m;胸墙底高程1.95m,闸门板高度3.51m,宽度

4.46m,QPQ2×12.5卷扬式启闭机,闸室一层地面高程3.63m,二层地面高程7.03m,交通桥净宽4.5m,桥面高程3.48m。闸室两侧管理房基础采用空箱结构。 3、水闸进口段上游铺盖长10.0m,底板厚0.5m,采用C25钢筋砼;上游翼墙采用重力式挡墙,材料为C20砼灌砌石,外侧为M10浆砌光面料石,料石尺寸为 300X400X200,并用NBM-302填缝剂勾凹缝。 4、水闸出口段下游消力池长13m,池深0.65m,池底高程-2.02m,底板厚0.7m; 海漫长8.5m,采用0.5m厚C20砼灌砌石,后接块石理砌;下游翼墙采用重力式挡墙,材料为C20砼灌砌石,外侧为M10浆砌光面料石,料石尺寸为300X400X200,并用NBM-302填缝剂勾凹缝。 (三)设备安装工程 闸启闭机采用卷扬式,启门力为2X12.5t。安装前先到有关厂家订货,金属结构到专业厂家加工,其机电设备与结构安装质量应按相应规范要求进行。 (四)启闭房工程 本工程上部结构采用框架体系。结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。场地类别三类,地面粗糙度为B类。本工程环境类别为上部结构为一类。 三工程施工条件 (一)水文地质条件 青林闸姚江水位P=1%时设计洪水位2.64m,正常水位1.33m,枯水位0.93m,P=5%时设计洪水位2.54m,正常水位1.33m,枯水位0.93m。 水闸所在19-19剖面在勘察深度内,场地地基土自上而下分为4个工程地质层组,细分为8个工程地质层,分别为:①-2层粘土,②-1层淤泥质粘土,②-2层淤泥质粉质粘土,②-3层淤泥质粘土,④-1层粉质粘土,④-2层粉质粘土,⑥-1层粉质粘土夹粉土,⑥-2层粉质粘土。

安全施工组织设计方案(完整版)

安全文明施组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼 o—四年三月八日

编制说明 本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时 用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工 方案来具体指导。 本安全文明施工组织设计编制依据: 1、中华人民共和国安全生产法》 2、建设工程安全生产管理条例》 3、施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92) 7、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

第一章、工程概况 第二章、管理人员名单及监督电话 第三章、安全文明管理目标 第四章、安全管理 第五章、基坑支护施工方案 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案10 第七章、模板工程施工方案15 三宝”、“四口”防护施工方案20 第九章、临时用电施工方案21 第十章、塔吊安装拆除施工方案25 第十二章、安全事故应急预案措施38 附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

章工程概况 工程名称:夏河县2013 年廉租住房洒乙昂小区二期1#楼建设单位:夏河县住房和城乡建设局 施工单位:甘肃永靖建筑总公司 设计单位:甘肃宏图建筑设计有限公司 监理单位:甘肃星驰建设监理有限责任公司 工程地点:甘南州夏河县城东洒乙昂新区 建筑面积:11284.19m2 结构类型:框架-剪力墙结构,基础为平板筏型基础。 层次:地下一层,地上十一层、本工程建筑耐久年限为二级,耐火等级为n级,抗震设防列度为7度,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为n级。 本工程建筑场地为n类,建筑抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。 开工日期:2014年4月15日

安全生产、文明施工组织设计方案和技术措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全生产、文明施工组织设计方 案和技术措施(新版)

安全生产、文明施工组织设计方案和技术措 施(新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一、保证安全生产施工的技术措施 目的:安全技术措施是安全生产的唯一保证,对加快工程进度,提高工程质量起主要作用,因此在施工过程中必须坚决贯彻执行,确保安全生产,实现在遵义市安全生产检查总结评比中名列前茅。 一、组织措施 1、建立健全安全生产组织,成立以项目工程部经理为组长的安全生产领导小组,本工程设安全组主持日常安全检查和监督指导工作。 2、公司生产安全部派一专人指导、督促安全生产工作。 3、项目工程部建立以安全员为首的、工人班组长、施工员、基层工会小组,青年安全监督岗的安全保证体系,形成“专管成线,群管成网”的安全管理网络保证体系。 二、制度保证 1、项目工程部建立健全各职能部门安全生产管理职责以及管理人

员的安全生产岗位职责,责任落实到部门、人头。 2、必须坚决贯彻执行建设部JGJ59-99《建设施工安全检查标准》及各种规范、规定,严格执行公司制定的各种安全生产规章制度,根据国家规定制定各种专门的安全措施。 3、按公司规定执行安全生产检查、考核奖惩制度,项目工程部管理人员由项目经理根据管理人员所分管的专业、区域、安全生产效果按月考核;工人班组在签订分部、分项工程施工承包合同时贯彻落实奖惩制度,完工时由安全员签字兑现,同时严格执行公司的安全生产管理制度及其奖惩制度。 4、分部分项工程,必须进行安全技术交底,作到针对性强,签证手续完整,督促检查实施情况,及时制定增补措施,保证安全施工。 5、建立安全生产检查制度,做到班组岗位日查、项目部周查,公司每月查。公司每季进行一次安全生产检查评比,并执行公司的安全生产奖惩制度。使警钟常鸣、常抓不懈。 6、安全员、施工员、工人班组长认真填写各项安全生产管理记录,定期交安全员分类、保管、存档。 三、思想意识保证 1、定期组织劳动安全条例学习、宣传、使广大职工对安全工作从

泄洪闸施工组织设计

第一章工程概况 1、工程概述 小莲花水电站枢纽工程位于牡丹江下游,黑龙江省牡丹江市林口县境内,是衔接上游已发电运行的莲花电站和下游在建的龙虎山(原二道沟)电站的梯级电站,是以发电为主,并兼顾下游生活用水和生态环境的综合性枢纽工程。 小莲花水电站主要由河床电站、泄洪闸、土石坝等建筑物组成,工程为三等中型工程。水库正常蓄水位161.0m,总库容1784万m3,电站总装机容量40MW,是一座以发电为主的工程。 枢纽主要由电站和泄洪闸组成,建筑物从右至左依次为右岸土石坝、电站厂房、泄洪闸坝、左岸土石坝等。河床式厂房布置在右岸一级阶地上,是挡水建筑物的一部分,主要由主厂房、安装场、副厂房、户外升压站等部分组成。厂房内安装4台9.55MW和1台1.8MW灯泡贯流式水轮发电机组,在厂房左侧布置17孔15×7.0m(宽×高)泄水闸,占用整个江床及部分左岸一级阶地,溢流堰采用平底闸,堰顶高程154.0m,坝顶高程164.30m,最坝体高15.8m。坝轴线全长618.40m,坝顶公路桥贯通泄洪闸、厂房和两岸上坝公路连接坝段,坝轴线上游两岸均设计有防洪堤,以保护当地居民、县级公路和农田,坝区防洪堤按20年一遇设计,设计顶高程为163.1m,宽4.5m。 坝址位于莲花乡下游3km附近,距林口县城约80km,距上游莲花电站约6.6km,距下游龙虎山电站约22km。坝址右岸有县道X079从坝头通过,左岸有村级公路通过,坝址上游约5km有莲花大桥连接两岸交通,坝址下游约23km处有牡丹江大桥(S309省道)连接两岸交通。林口距省城哈尔滨370公里,距牡丹江市120公里,距离鸡西市85公里,境内有牡佳、牡鸡两条铁路穿过。因此,本工程对外交通较为方便。 坝区两岸地形开阔,两岸Ⅰ级阶地发育,地势平坦,阶面高程159~163m,

拆除安全施工组织设计方案

编制依据 1、现行国家规范及行业标准 2、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 3、《建筑拆除工程安全技术规范》 4、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 5、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 6、业规范及行业标准。 一、本工程拆除部分概 1、建筑面积约150m2 ;砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1、饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2、墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除;2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规定

3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 我方采用机械拆除为主、人工拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。

3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程安全技术管理 1、工人进场必须配带出入证,严禁到非施工面乱窜,必须服从现场管理人员的指挥,不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境不随地大小便。 2、防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 3、防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 4、噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,附近居民也在照常生活,因此在拆除的过程必须做到,拆除物轻拿、轻放。 5、安全、拆除前必须关闭施工面的水总闸,包括消防喷淋总闸,断开所有电的总开,临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 6、墙体拆除施工中严禁正面墙体直接推到。必须分块、自上而下逐步拆除。

(完整版)安全生产施工组织设计

安全生产施工组织设计 工程概况 工程名称:江陵县第一高级中学教学楼工程 建设单位:江陵县第一高级中学 设计单位:广州博夏建筑设计研究院有限公司 勘察单位:湖北建艺风工程设计有限公司 施工单位:湖北富华建筑安装有限公司 监理单位:湖北德馨建设工程咨询有限公司 质监单位:江陵县规划建设监督管理中心 建设地址:江陵县中兴路以南,楚才路以西(江陵县第一高级中学校区内) 建设规模:598.03万元 建筑面积:3185.1㎡ 开工日期:2018年4月20日 竣工日期:2019年1月20日 该项目位于江陵县中兴路以南,楚才路以西(江陵县第一高级中学校区内),为江陵县第一高级中学教学楼工程,本工程结构形式为框架结构,结构安全等级为二级,设计年限为3类50年,抗震设防烈度为6度第一组,抗震设防分类为乙类,房屋耐火等级为二级,建筑层数5层,建筑高度18.3米,建筑面积3185.1㎡。 本项目在施工全过程必须遵守国家有关安全法规和条例,执行安

全法规和标准,实行一票否决权。成立项目工程安全管理小组,对该工程施工过程随时进行检查,发现安全隐患并立即处理,其它工作与安全产生矛盾时,都必须服从安全管理。 一、安全生产管理体系及安全目标 1、安全目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系与制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包商我们同样把安全放在很高的位置上,对整个工程的施工过程而言,其排列应为:安全—质量—文明施工—进度—经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月轻伤事故发生频率控制在千分之零点五以内。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。详见附图9-1“安全管理组织计划”。 2、安全生产管理体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生

水暖施工组织设计(新)

永贵能源开发有限责任公司五凤矿井单身宿舍楼工程施工组织设计 给水排水安装施工组织设计 编制依据: 1、该工程施工图纸及所需标准图。 2、国家现行的施工规范、规程、质量标准和相关定额。 3、招标文件及施工合同。 4、本公司实际施工能力及类似工程经验。 一、工程概况 (1)工程简介: 该工程为永贵能源开发有限责任公司五凤矿单身宿舍楼工程,位于大方县六龙镇五 凤煤矿生活区内。标准层为六层、建筑结构形式为砖混结构,二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度按6度裂度设防。南京设计研究院设计,中煤七十二处施工,河南工程咨询监理公司五凤矿井监理部对该工程的施工阶段实施监理。该工程施工可用场地较狭窄,场地高差大,道路畅通但坡度较大,水、电等己具备开工条件。 (2)工程概况: 该工程分六层、每层中部设一个公共卫生间及一盥洗间,给水自卫生间及盥洗间主 管道向每层供应,进户采用DN70PP-R管,其他采用DN50或DN25PP-R等管,管道之间连接采 用熔接,管道敷设为明装。排水管道采用PVC-U塑料管,埋地部分为增厚型,室外连接检查井的排水管采用pvc-u塑料粘接管。 二、施工部署 (一)施工工期要求 按施工合同要求,本项目部根据工程特点,采取合理的施工方法,计划在保证合同工 期的基础上提前10天竣工并交付使用。 (二)施工组织机构 根据工程的特点及建设的要求,结合我公司的实力、机械设备的配备等情况,组建了施工现场领导小组,并选派施工经验丰富的项目经理李志中同志,对该工程的施工准备、 计划安排、文明施工、安全生产、材料机具供应以及技术管理、工程质量、竣工验收、 工程回访等方面的工作进行组织、管理、协调和控制,全面履行合同,同时项目经营本着 科学管理、精于实效、结构合理的原则,选配具有施工经验丰富、勤奋实干的工程技术人 员、管理人员以及施工人员,确保该工程按质量要求如期完成。

防洪坝工程施工组织设计方案

七、施工组织设计 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工组织及总体部署 第四章机械、材料、劳动力组织投入计划 第五章关键部位施工方法 第六章雨季施工技术措施 第七章工程质量保证措施 第八章施工进度计划及保证措施 第九章安全文明施工保证措施 第十章提高质量、保证工期、降低造价的措施 第十一章环保、降燥、消防施工措施 第十二章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用第十三章施工总平面图布置说明 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章总则 1.1编制说明 本施工组织设计是依据本项目招标文件、施工设计图,按照国家颁布的现行施工质量验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制。编制原则是:为本工程项目施工阶段提供较为完整的指导性技术纲领,结合了工程实际地理环境等因素,在此基础上进行了强化细分,用以指导工程施工,确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质、保量的完成该工程的建设任务。 1.2编制依据 1.2.1本工程施工设计图、招标文件。 1.2.2我公司的技术、机械设备装备情况及质量管理制度。 1.2.3国家和行业有关部门颁布的现行设计规范、施工技术规程、规范、质量检验评定标准及验收办法。 《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008 《水利水电工程质量评定规程》(试行)SL176-1996 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《给水排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 1.3对施工目标的承诺 若我单位荣幸中标,有充分的信心和能力在本工程施工中完全按业主要求,优质、高效、按期完成招标文件中规定的全部工程任务。在施工过程中与建设方配合、接受监理单位监督,协调主管部门及周边单位的关系,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 1.3.1对工期的承诺 我单位以完善的组织管理机构,科学的管理方法,严格的岗位责任制,实事求是的工作作风,全力以赴做好各项工作,确保在合同工期(100日历天)内优质、高效完成本工程项目。若因我单位原因造成工期延误,不能按期完工,每逾期一天,我单位向建设单位支付违约金贰仟元。

住宅楼安全施工组织设计方案

安全施工组织设计编制依据 一、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、《建筑施工高处作业安全生产技术规范》JGJ80-91 三、《施工现场临时用电安全生产技术规范》JGJ46-88 四、《建筑机械作业安全技术规范》JGJ33-2001 五、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 六、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ59-92 七、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

一、工程概况 汇丰二期40#住宅楼,由汇城房地产公司兴建,喀什地区建筑勘察设计院设计,新隆建设工程有限责任公司施工。本工程均为砖混结构,地上六层带地下室,建筑面积共计4691㎡,高度17.7m。 二、安全保证体系

工程项目部成立以项目经理为首的安全领导小组,具体安排如下: 组长(项目经理):赖景元 副组长:轩新萍 成员:张永琴、王玉容 三、现场安全管理措施 1.施工现场实行封闭式管理,在征地范围内连续砌筑240㎜宽,1.8m 高围墙,并保证围墙牢固;设立门卫及门卫制度,进入施工现场必须戴安全帽,及佩戴工作证。 2.现场挂设安全标志布置总平面图,并按总平面图设置安全标志。 3.材料和设施必须堆放在施工现场范围内,堆放必须整齐,标识清楚,散料应砌池,杆料应设置立杆围栏起堆叠放,堆放高度不得超过2m。 4.施工现场电动机械必须接地、接零,执行一机、一闸、一箱、一漏电,开关必须有箱有锁,中途停电或下班时,必须关闸断源,关箱加锁;电动机械出故障,必须断电源,进行修理,不准在运行中排障,机械更不准带病运转;非机械操作人员不准擅自动一切机电设备。 5.二层以上的建筑物必须搭设安全网,在施工中保证安全网完整有效;加强对建筑物的临边管理,搭设防护栏。 6.施工现场安全措施如安全网、洞口盖板、护栏、各种限制保险装置等都必须齐全有效,不得擅自拆除和移动,因施工需要确实要移动时,必须经过工地负责人同意,必须采取相应的临时安全防护措施。 7.现场加工机械使用需注意:机械传动部位必须有防护罩;刨机操作人员不能对正刨碟转动的方向站立,不能用手送料到机械工作部位。 8.施工前编制用电方案。 9.建筑物内清除的建筑物垃圾,要通过搭设的物料提升机进行下卸,严禁从窗口向外抛掷。 四、施工安全准备 1.确定目标:坚决做到安全第一、文明施工,杜绝死亡及重伤事故,年安全事故率控制在1‰以内。