文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五、管廊基坑工程最终监测报告_(正文)

五、管廊基坑工程最终监测报告_(正文)

五、管廊基坑工程最终监测报告_(正文)
五、管廊基坑工程最终监测报告_(正文)

中物院成都基地配套基础设施建设项目市政管网和综合管廊一期工程(综合管廊)

沉降位移监测成果技术报告

四川宏升测绘有限公司

二O一四年四月六日

中物院成都基地配套基础设施建设项目市政管网和综合管廊一期

工程(综合管廊)

监测报告

工程名称:中物院成都基地配套基础设施建设项目市政管网和综合管廊一期工程

监测内容:基坑沉降、位移建筑物沉降及位移

工程地点:四川省成都市双流县银河路596号

监测日期:2013年06月15日~2014年04月06日

委托单位:南宁市政工程集团有限公司

建设单位:中物院成都科学技术发展中心

勘察单位:四川省地质工程勘察院

设计单位:中国工程中元国际工程公司

施工单位:南宁市政工程集团有限公司

监理单位:四川久远工程项目管理咨询有限公司监测单位:四川宏升测绘有限公司

目录

一、工程概况 (1)

二、检测依据 (1)

三、报警值 (2)

四、检测成果及分析 (2)

五、结论 (5)

六、附表 (6)

一、工程概况

1.本工程为中国工程物理研究院成都科技创新基地配套基础设施项目综合管廊,为地下钢筋混凝土

结构,主要位于厂区绿化带及道路人行道下,局部位于马路交叉部位下,和道路中心线平行设置,板顶覆土≥3m。

2.本工程基坑深度约6~7m。支护方案采用1:0.25、1:0.5放坡支护和锚杆支护方法。

二、监测依据

1、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

2、《工程测量规范》(GB50026-2007);

3、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001);

4、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);

5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ-120-2012 );

6、《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007);

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009);

8、基坑开挖、支护方案设计方案;

三、报警值

基坑等级为二级,根据规范和设计的要求,提出报警值如下表1:

表1 基坑监测数据报警值

序号监测项目变化速率累计报警值

1 基坑支护顶沉降5mm/d 40mm

2 基坑支护水平位移10mm/d 40mm

四、检测成果及分析

1、监测结果

(1)基坑沉降监测

自2013年6月15日进行第一次观测,至2014年4月06日进行最后一次观测,在此期间共进行46次沉降观测,,累计沉降最大值及最终沉降量如表2

表2 综合管廊基坑累计沉降最大值及最终沉降量(单位:mm)

点号最大沉降量最终沉降量点号最大沉降量最终沉降量点号最大沉降量最终沉降量点号最大沉降量最终沉降量A01 0.21 0.94 A17 0.20 1.50 A33 1.44 2.99 A49 1.34 3.20

A02 1.43 0.11 A18 1.71 3.51 A34 0.21 1.61 A50 1.75 3.70

A03 0.20 0.06 A19 1.02 3.06 A35 1.95 3.50 A51 1.84 2.69

A04 0.22 0.51 A20 2.14 3.67 A36 0.68 2.08 A52 1.68 0.10

A05 0.23 -0.03 A21 2.44 -1.67 A37 2.85 4.52 A53 1.56 3.72

A06 5.36 0.07 A22 0.75 2.40 A38 0.23 2.61 A54 0.03 0.40

A07 0.46 0.97 A23 0.20 1.65 A39 1.11 3.22 A55 0.04 0.33

A08 1.80 1.32 A24 0.22 1.55 A40 1.61 3.34 A56 0.04 0.37

A09 0.18 2.50 A25 0.76 2.45 A41 0.21 0.40 A57 1.28 1.74

A10 1.69 3.60 A26 0.69 3.06 A42 0.20 0.07 A58 0.02 0.44

A11 0.20 0.94 A27 1.37 3.03 A43 0.58 2.56 A59 0.97 1.33

A12 0.67 2.45 A28 0.20 1.47 A44 1.63 3.34 A60 0.02 0.38

A13 1.44 -2.85 A29 0.21 1.56 A45 1.47 3.35

A14 2.56 -2.94 A30 3.26 4.94 A46 1.45 3.32

A15 1.66 3.24 A31 2.38 3.01 A47 1.36 3.13

A16 0.25 1.44 A32 3.47 5.13 A48 1.36 3.30

(2)基坑水平位移监测

自2013年6月15日进行第一次观测,至2014年4月06日进行最后一次观测, 在此期间共进行46次基坑水平位移监测, 如表4所示:

表4 基坑水平位移值(单位:mm)

点号X轴最终

变化值

Y轴最终

变化值

点号

X轴最终

变化值

Y轴最终

变化值

点号

X轴最终

变化值

Y轴最终

变化值

点号

X轴最终

变化值

Y轴最终

变化值

A01 -1.2 -3.4 A17 -2.0 -1.8 A33 0.2 -0.5 A49 0.7 -0.4 A02 0.0 -0.6 A18 6.5 2.4 A34 3.1 3.8 A50 -3.8 0.0 A03 -2.1 -1.1 A19 4.8 2.9 A35 2.9 5.3 A51 0.9 0.0 A04 1.5 -0.2 A20 3.7 4.1 A36 5.7 5.7 A52 0.3 -2.1 A05 -3.0 -3.2 A21 4.2 4.3 A37 4.3 6.6 A53 1.0 0.8 A06 -7.0 -1.1 A22 -0.1 -1.3 A38 4.4 4.9 A54 2.9 2.8 A07 -1.8 -2.6 A23 -2.0 -3.2 A39 0.7 6.4 A55 2.8 2.7 A08 -2.5 -0.9 A24 -2.3 -3.3 A40 -2.2 3.5 A56 2.9 3.2 A09 2.6 3.1 A25 4.2 0.1 A41 5.9 5.9 A57 3.9 3.8 A10 4.6 3.2 A26 3.9 -1.1 A42 7.8 1.1 A58 3.2 3.1 A11 3.0 1.4 A27 4.0 5.2 A43 6.8 6.3 A59 3.4 2.8 A12 4.0 1.2 A28 2.0 2.4 A44 6.1 6.3 A60 3.4 3.2 A13 -0.6 2.5 A29 4.1 4.8 A45 5.9 -0.1

A14 -0.9 4.1 A30 2.1 0.2 A46 6.6 1.2

A15 4.0 3.0 A31 0.6 0.4 A47 0.3 -3.5

A16 2.3 2.3 A32 -3.9 0.1 A48 -0.5 8.6

(1)管廊基坑沉降监测数据显示:共计60个测点,A06达到报警值,其它测试点累计沉降值和沉降变化速率均未达到报警值。K段管廊、F段管廊沉降变化最为明显。最大沉降变化范围在0.02—5.36mm内,最终沉降量在-2.94—5.13mm。A32号测点的累计沉降值较大,A32号点出现的累计沉降最大值为5.13mm。沉降累计变化数据并作曲线图,见附表。

(2)基坑水平位移监测数据显示:基坑水平位移监测点的X轴累计水平位移量在-7mm~7.8mm间,Y轴累计水平位移量在-3.5mm~8.6mm间,基坑A06、A30、A32预警,其它测试点未达到预警值。基坑水平位移变化曲线见附表。

五、结论

管廊基坑沉降、、基坑水平累计位移,沉降、水平位移A06、A30、A32累计变化量达到报警值,其它测试点均为达到预警值。综上分析,基坑安全,除A06、A30、A32测试点,施工现场其它位置未出现明显塌方、滑移等异常情况,基坑施工期间处于安全状态。

基坑监测方案

哈工大研究院怀来商住项目基坑监测方案 编制: 审核: 审批: 江苏标龙建设集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (2) 3.基坑监测项目管理机构 (2) 3.1项目组责任划分及成员选用原则 (2) 3.2设备配置表 (3) 4. 执行规程、规范及监测流程 (4) 4.1执行规范、标准及文件 (4) 4.2监测前准备 (4) 4.3监测工作基本流程 (4) 5. 基坑支护监测方法 (4) 5.1基点布设 (4) 5.2水平位移观测 (5) 5.3竖向位移观测 (6) 5.4巡视监测 (6) 6 .监测频率、报警值 (7) 6.1监测频率 (7) 6.2报警值的确定原则 (8) 6.3警戒值的确定 (8) 6.4报警 (9) 6.5异常情况下的监测措施 (9) 7.数据处理与信息反馈 (9) 7.1基本要求 (9) 7.2当日报表 (10) 7.3监测周报告 (10) 7.4总结报告 (11) 7.5信息反馈 (11) 8.基坑监测应急预案 (11) 8.1领导责任分工 (12) 8.2监测措施、报警 (12) 8.3监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (13) 9.监测工期保证措施 (13) 10.质量和安全保证措施 (14) 10.1质量保证措施 (14) 10.2安全保证措施 (14)

1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 《危险性较大的分部分项工程管理办法》(建质2009-87号文) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.2工程概况 本项目为哈工大研究院怀来商住项目总承包工程,由高层住宅楼、合院、高层办公楼、低层商业、地下车库工程组成,建筑面积约190419.09 平方米; 低层写字楼6栋:(T1#-T6#楼),建筑面积约7260.45;高层写字楼2栋:(T7#、T8#楼),建筑面积约为19495.9平方米;地下车库二约8027.89平方米;合院16栋:(S10#-S25#楼),建筑面积约为14965.86平方米。 高层住宅楼9栋:(S1#-S9#楼),建筑面积约为113680.99平方米;S27#大门,建筑面积约为60.4平方米;低层商业(S26#楼),建筑面积约为2896.08平方米;地下车库一约24031.52平方米。 本工程基础类型:筏板基础、条形基础;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年;抗震设防烈度:8度;防水等级:屋面I级、地下II级;合同质量等级:合格。 建设单位:怀来京御房地产开发有限公司 设计单位:廊坊轩辕建筑设计有限公司 勘察单位:张家口市京北岩土工程有限公司 监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 施工单位:江苏标龙建设集团有限公司 工程地点:本工程位于河北省张家口市怀来县新兴产业园内,南临葡萄大道。

综合管廊工程土方开挖方案培训资料

XXX东部城区-XXXXX路工程XXX综合管廊基坑开挖施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX建设有限公司 2017-4-1

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章组织机构及人员机械配备 (6) 第四章施工部署 (8) 第五章施工方案 (9) 第六章质量控制措施 (12) 第七章安全控制措施 (14) 第八章基坑监测措施 (18) 第九章应急救援预案 (21) 第十章文明施工及环境保护措施 (29)

XXXXXXXXXXX工程 XX路综合管廊基坑开挖专项施工方案 第一章编制依据 1、与工程建设有关的法律、法规和文件; 2、施工合同; 3、《望湖路市政工程综合管廊施工图设计》; 4、施工组织设计; 5、《淮北市望湖路岩土工程勘察报告》; 6、《建设工程安全生产管理条例》; 7、工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; 8、工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; 9、与工程有关的资源供应情况; 10、项目部准备的施工机具、设备; 11、公司关于质量、安全、文明施工等相关的规则制度。 12、现行施工规范: 1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 2)《建筑地基处理技术规范》(DBJ 15-38-2005) 3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 5)《城市管廊工程技术规范》(GB50838-2015);

第二章工程概况 一、望湖路综合管廊概况 本工程XX路综合管廊设计起点为望湖路闸河以东,设计终点为XX 东路,与XX路综合管廊相交叉,本次设计主线全长3.01km,施工段落为K2+180-K5+190,管廊标准断面为(2.5+1.6)×2.8,分为综合舱和燃气舱。本工程综合管廊布置在道路中央分隔带下,以燃气舱中心线定位综合管廊的具体平面位置,燃气舱中心线距道路中线1.4m,部分渠化段燃气舱中心线与道路中心重合。 二、气候情况 本项目地处北温带,属北方型大陆气候与温润气候之间的季风气候,四季分明,年平均气温为14.8摄氏度,无霜期203天,年平均降水803mm,相对湿度71%。 三、现场地形地貌 1、本项目位于XXX市区东部,地处黄淮冲击平原区中低山丘陵地区,区域地形较平缓较开阔。地面标高约32---41米。地形地貌属山前冲洪积地貌单元和河流冲积平原地貌单元两类,道路路段地面较平缓,大部分为农田地,部分居民村庄和局部裸露山体。据区域基岩地质资料,场地处在蛮顶山复式背斜西翼,第四系松散土层厚0—70米,层状沉积韵律清晰,下覆基岩地层为奥陶系灰岩、白云岩、泥质灰岩。 按地层的性状、特征的差异可分为以下几层,分层并描述如下:

综合管廊基坑支护工程监理实施细则

蓉江一路地下综合管廊 基坑支护 监理实施细则 编制: 审核: 审批: 深圳市建设工程顾问有限公司 蓉江一路地下综合管廊项目监理部 2017年11月25日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备阶段的监理监控 四、施工过程质量控制要点 (一)旋喷桩施工监理控制要点 (二)旋挖桩施工监理控制要点 (三)人工挖孔桩 (四)土方开挖监理控制要点 (五)土钉墙监理控制要点 (六)喷锚施工监理控制要点 (七)降水排水措施监理要点 五、基坑支护工程的安全监理

一、工程概况 项目位于赣州市中心城区,呈南北走向,北起于黄金路(桩号GL0+000), 南止于和谐大道(桩号GL5+465.3),管廊实施长度5466m。道路红线宽度为50m,主线双向六车道,两侧布置6m机非辅道,两侧布置人行道2.5m。综合管廊走向沿道路平面布线,规划定位为管廊支线。本项目蓉江一路综合管廊为两舱断面,分为综合舱和电力舱,容纳给水管线、通信管线、电力管线。蓉江一路综合管廊位于道路西侧侧分带下,全线均为双舱管廊,分别为电力舱(净空尺寸为BXH=2.6mX3.8m)、综合舱(净空尺寸为BXH=3.6mX3.8m)。 本项目位于赣州市蓉江新区蓉江一路(黄金路-和谐大道),该项目下穿新世纪大桥和武陵大桥,原始地貌属章江右岸II级阶地,后经改造为耕作地、水塘、村民居住地及城市道路。据查江西省区域构造地质图,场内无断裂构造带通过,区内未发现有明显的新构造运动的迹象,场地相对稳定。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB 50202-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011版)); 5、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005); 6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086 -2001); 7、《建筑和市政降水工程技术规范》(JBJ/T 111-98); 8、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); 9、《土钉喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2011); 10、江西省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 11、《土层锚杆设计及施工规范》(CECS22:90); 12、《软地基深层搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91); 13、江西省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003); 14、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 15、《建设工程安全生产管理条例》; 16、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 17、经过审查论证批准的基坑工程设计施工图及要求说明。

地下综合管廊基坑监测方案

海东市地下综合管廊施工监测方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 1 概述 (1) 1.1工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 2.1 规范及规程 (2) 2.2 其它资料 (2) 3基坑监测实施方案 (2) 3.1监测目的 (2) 3.2 监测设计及实施原则 (2) 3.3监测工作流程 (3) 3.4监测项目 (3) 3.4.1坡顶水平位移监测 (4) 3.4.2周边地表、建筑物沉降 (5) 3.4.3监测基准点 (6) 3.5监测频率及工作量 (6) 3.6.监测方法、精度及选用仪器 (6) 3.7监测报告 (7) 4 监测质量保证措施 (8) 4.1 质量方针 (8) 4.2 质量保证体系 (8) 4.3仪器的保证措施 (9) 4.4 测点保护与恢复 (9) 4.5 控制标准 (9) 4.6险情预报 (10) 4.7信息反馈与监测成果 (10) 5 监测工作计划 (11) 5.1施工及埋设工作计划 (11) 5.2监测及检测工作的组织机构 (11) 5.3工作制度 (12) 5.4安全生产、文明施工的技术组织措施 (12) 6 投入本监测项目使用的仪器设备表 (14) 附:基坑监测点点位示意图

1 概述 1.1工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长4.931公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为7.75m、10.4m、13.05m,结构高度为4.45m,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度2.5米~3.0米,断面净高3.5米~6.1米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 1.平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,属于平安城区交通主心骨,施工期间道路保通难度较大。另外,平安大道三处与河道相交,平安大道(三合大道~三合东路)正在进行桥梁施工,平安大道现有交叉支路中新安路、杨家路、湟源路、民和路、享堂路、平张路等6条均处于围挡施工中,对施工交通疏解增加难度。 2.沿线管线地下管线密布,情况较为复杂,探明管线并加以保护难度大。基坑开挖需先剥离浅层土体暴露管线位置,影响基坑开挖施工进度。

深基坑施工监测技术

镇江万达广场 十项新技术应用总结之11 深基坑施工监测技术

二0一一年八月 目录 一、工程简况2 二、监测目的、依据、原则3 三、监测内容及代表照片4 四、监测实施5 五、测量精度6 六、仪器设备7 七、测量周期7 八、预警报告7 九、预防措施、应急措施以及质量安全措施8 十、经济和社会效益以及应用体会12 一、工程简况 镇江万达广场位于镇江市润州区,地处庄泉路东侧,庄泉东路西侧,北府路北侧,黄山南路西。镇江万达广场地块总面积约为8万平方M,总建筑面积约38.88万平方M,地上面积约30万平方M,地下面积约8.88万平方M,分为写字楼、公寓、商业及酒店等。公寓由3栋酒店式公寓和商业用房组成,其中公寓31层,面积7.47万平方M,框剪结构;商业用房2—3层,面积4.17万平方M,结构埋深约4M;商务区由2栋写字楼及购物广场构成,2栋写字楼26层,面积5.07万平方M,均为框剪结构;裙房购物广场5层,面积8.57万

平方M,框架结构,结构埋深约10M。酒店区由五星级酒店及商务酒店和独立酒楼及裙房组成,五星级酒店主楼20层,主楼面积为2.14万平方M,酒店裙房为4层,面积1.41万平方,地下二层,商务酒楼为9层,0.78万平方M,独立酒楼为5层,面积为0.42万平方。整体地下室为两层,局部一层,面积约8.88万平方M。以上拟建工程基坑面积约为54840平方M左右,周长约为1173.8M。基坑开挖深度在4.5到13.7M之间不等,基坑南侧采用悬臂桩的支护形式,基坑北侧采用放坡土钉和支护桩加两层锚索相结合的支护桩形式,桩间挂网喷浆。两侧采用排桩加两层支撑的支护形式,两侧CD、CM、NO及PQ段采用自然放坡的支护形式,其余两段均采用放坡支护形式。 二、监测目的、依据、原则 2.1监测目的 在基坑开挖期间,随着取土的深入,围护结构由于受到土压力和周围道路动载力作用,会产生比较明显的变形。如果超过一定的范围,会引起基坑的倒塌和对周围道路及管线的破坏。因此应对基坑在开挖期间进行必要的监测,及时提供基坑及周围附属物的变形数据,指导施工的顺利进行,保证施工的安全。 2.2监测依据

基坑监测方案完整版最新

扬州大学工程设计研究院 长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

扬州大学工程设计研究院监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点:泰兴市虹桥镇虹桥大道北侧,飞虹路东侧 建设单位:江苏凯地置业有限公司 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

扬州大学工程设计研究院 目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

精编【建筑工程管理】综合管廊工程土方开挖方案

【建筑工程管理】综合管廊工程土方开挖方案 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

XXX东部城区-XXXXX路工程XXX综合管廊基坑开挖施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX建设有限公司 2017-4-1

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章组织机构及人员机械配备 (7) 第四章施工部署 (8) 第五章施工方案 (9) 第六章质量控制措施 (12) 第七章安全控制措施 (14) 第八章基坑监测措施 (19) 第九章应急救援预案 (21) 第十章文明施工及环境保护措施 (30)

XXXXXXXXXXX工程 XX路综合管廊基坑开挖专项施工方案 第一章编制依据 1、与工程建设有关的法律、法规和文件; 2、施工合同; 3、《望湖路市政工程综合管廊施工图设计》; 4、施工组织设计; 5、《淮北市望湖路岩土工程勘察报告》; 6、《建设工程安全生产管理条例》; 7、工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; 8、工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; 9、与工程有关的资源供应情况; 10、项目部准备的施工机具、设备; 11、公司关于质量、安全、文明施工等相关的规则制度。 12、现行施工规范: 1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 2)《建筑地基处理技术规范》(DBJ 15-38-2005) 3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

建筑基坑工程检测技术规范

建筑基坑工程检测技术规范 3.0.1 开挖深度大于等于5m或者开挖深度小于5m但是现场地质情况和周边环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 3.0.2基坑工程设计提出的对基坑工程监测的技术要求应包括检测项目、检测频率和检测报警值等。 3.0.3 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案,监测方案需经过建设方、设计方、监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。(第三方监测并不取代施工单位自己开展的必要的施工监测,施工单位在施工过程中仍应进行必要的施工监测。监测单位拟定出监测方案后,提交工程建设单位,建设单位应该遵照建设主管部门的有关规定,组织设计、监理、施工、监测等单位讨论审定监测方案。当基坑工程影响范围内有重要的市政、公用、供电、通讯、人防工程以及文物等时,还应组织有相关主管单位参加的协调会议,监测方案经协商一致后,监测工作方能正式开始。) 3.0.5 按监测需要收集基坑周边环境各监测对象的原始资料和使用现状等资料。必要时可采用拍照、录像等方法保存有关资料或进行必要的现场测试取得有关资料。 3.0.7 下列基坑工程的监测方案应进行专门论证: 1 地质和环境条件复杂的基坑工程 2 临近重要建筑和管线,以及历史文物、优秀近现代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程。 3 已发生严重事故,重新组织施工的基坑工程。 4 采用新技术,新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程。 5 其他需要论证的基坑工程。 3.0.8 监测单位应严格实施监测方案。当基坑工程设计或者施工有重大变更时,监测单位应与建设方及相关单位研究并及时调整监测方案。 4.1.2 基坑工程现场监测的对象应包括: 1 支护结构。 2 地下水状况。 3 基坑底部及周边土体。 4 周边建筑。 5 周边管线及设施。 6 周边重要的道路。 7 其他应监测的对象。

基坑监测技术

6、地下水位监测 通过基坑、外地下水位的变化,了解基坑围护结构止水效果以及基坑降水效果,可以间接了解地表土体沉降。 地下水位监测宜采用通过孔设置水位管,采用水位计等方法进行测量。 检验降水效果的水位观测井宜布置在降水区,采用轻型井点管降水时可布置在总管的两侧,采用深井降水时应布置在两孔深井之,水位孔深度宜在最低设计水位下 2~3m。潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足测量要求:承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。水位管埋设后,应逐日连续观测水位并取得稳定初始值。注意避免雨天,雨天后1~2天测试水位值也可以作为初始值。 地下水位监测精度不宜低于10mm。 管口至水面之深度即为本次地下水位观测值。若水位以本地区高程进行计算时,应测量水位管口高程进行。计算公式为: H=h??h 测 式中:H——水位高程 h——管口高程 ——地下水位至管口深度 ?h 测 注意事项包括以下几点: (1) 水位管的管口要高出地表并做好防护墩台,加盖保护,以防雨水、地表 水和杂物进入管。水位管处应有醒目标志,避免施工损坏。 (2) 水位管埋设后每隔1天测试一次水位面,观测水位面是否稳定。当连续几天测试数据稳定后,可进行初始水位高程的测量。 (3) 在监测了一段时间后。应对水位孔逐个进行抽水或灌水试验,看其恢复至原来水位所需的时间,以判断其工作的可靠性。 (4) 坑水位管要注意做好保护措施,防止施工破坏。 (5) 承压水位管直径可为50~70 mm,滤管段不宜小于1m,与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测含水层与其它含水层间应采取有效隔水措施,含水层以上部位应用膨润土球或注浆封孔,水位管管口应加盖保护。 (6) 重点是管口水准测量,要与绝对高程统一。 7、锚杆拉力监测 锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测没跟钢筋的应力。锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2% F·S。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。

管廊测量方案

管廊测量方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海东市地下综合管廊施工测量方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月 目录

一、编制依据 海东市地下综合管廊《施工图设计文件》; 《建筑地基基础设计》(GB50007-2002); 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91); 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 二、工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为、、,结构高度为,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度米~米,断面净高米~米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事

业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,属于平安城区交通主心骨,施工期间道路保通难度较大。另外,平安大道三处与河道相交,平安大道(三合大道~三合东路)正在进行桥梁施工,平安大道现有交叉支路中新安路、杨家路、湟源路、民和路、享堂路、平张路等6条均处于围挡施工中,对施工交通疏解增加难度。 沿线管线地下管线密布,情况较为复杂,探明管线并加以保护难度大。基坑开挖需先剥离浅层土体暴露管线位置,影响基坑开挖施工进度。 综合管廊分布示意图 三、施工部署 组织工作 施工测量组织工作由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据设计院给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度及逐日安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。 施工测量放样工艺流程图

综合管廊施工方案

昆明市巫家坝片区土地一级开发整理项目 综合管廊基坑工程 综 合 管 廊 投 标 文 件 编制: 审核: 审批: 上海衍江市政工程有限公司 2016年10月22日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备 (2) 4、施工部署 (2) 5、主要施工方法 (9) 6、主要保证措施 (26) 7、工程验收后的服务措施 (35) 8、监测监控专项施工方案 (38) 9、文明施工专项施工方案 (38) 10、雨季施工专项施工方案 (40) 11一环境保护专项施工方案 (41)

综合管廊施工方案 一、编制依据 ⑴《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) ⑵《建筑结构荷载规范》 ⑶《建筑地基处理技术规范》 ⑷《建筑基坑工程检测技术规范》 ⑸《混凝土结构工程施工规范》 ⑹《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ⑺《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) ⑻《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) ⑼《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) ⑽《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) ⑾《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) ⑿《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) ⒀设计图纸及其它有关的国家级地方强制性规范和标准 二、工程概况 春城路西起日新路,东至彩云北路,呈东西走向,道路下穿飞虎大道,道路红线宽为60m,该段综合管廊主要位于旧机场范围内和地铁1号线附近,标准段采用钢筋混凝土四仓结构即:雨水舱、燃气舱、电力仓及综合舱,顶板、侧板及地板厚度为:50~60cm,中墙板厚为30cm,综合管廊纵向两侧各设置200×100的排水沟并设有内空

深基坑监测方案

佳惠·中央商厦 深基坑工程沉降、位移 监 测 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 东星建设工程集团有限公司 2014年8月20日 目录 一、工程概况 (1) 二、监测目的与技术 (1) 三、基本原则 (2) 四、监测依据 (2) 五、监测项目内容 (2) 六、测试方法原理 (4) 七、监测工作布置 (5) 八、监测频率与资料整理提交 (6) 九、质量目标和保证措施 (6) 十、附图 (7)

一、工程概况 本工程由怀化市黄金屋房地产开发有限公司兴建。建筑用地面积5774平方米,总建筑面积92812.34平方米,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6°。本建筑为框剪结构,地上二十五层,地下三层,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,建筑总高度为99.900m。本工程位于怀化市迎丰中路与鹤城区太平巷交汇处 本工程由于设计负三层地下室,导致基坑与周边落差较高,最高处近16米,施工安全隐患较大;地处城市中心地带,四周均为居民区,安全风险较大,本基坑工程在平面上呈不规则长方行,占地面积约13000 m2,设三层地下室,结构正负零相当于黄海高程214.96m,场地自然地面标高介于210.9~211.9m,在基坑支护设计中,地面标高取-0.30~0.50 m。基坑底标高取边承台底标高(-13.8m),则基坑开挖深度16.80~18.80 m。 根据工程地质勘察报告资料反映:基础以上主要由粉质粘土、卵石、强风化粘土岩、灰岩组成。 本工程地下水较丰富,主要由地下水、地表水及生活用水组成,地下水位受季节性影响变化较大;场地地形起伏较小, 本基坑工程重要性等级为一级,基坑工程采用复合喷锚网(护壁桩+锚杆+井字梁)为主的支护方案。 基坑周边为道路和民用建筑。 二、监测目的与技术要求 1、针对本工程的监测保护应考虑到以下各因素的影响: ①本工程施工周期较长,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工,而且基坑开挖面积较大,施工流程较多,对周围环境的保护要求较高。 ②本项目基坑紧邻怀化市迎丰中路,车流量大,对工程施工影响相当敏感,应严格控制土体的变形,确保安全和正常使用。

城市地下综合管廊施工测量方案

海东市地下综合管廊施工测量方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1组织工作 (2) 3.2施工测量放样工艺流程图 (3) 四、施工测量的基本要求 (3) 4.1施测原则 (3) 4.2准备工作 (4) 4.3测量仪器的选用 (4) 4.4、测量人员培训 (5) 4.5、仪器设备检定和日常检校 (5) 五、控制网测设 (5) 5.1总平面控制 (5) 5.2施工平面控制网测设 (5) 5.2.1平面控制网布设原则 (5) 5.2.2 施工平面控制网的布设 (6) 5.3高程控制网的布设 (6) 5.3.1 高程控制网的布设原则 (6) 5.3.2 高程控制网的等级及技术要求 (7) 5.3.3 水准点的埋设及观测技术要求 (7) 六、施工测量放样 (8) 6.1、测量资料收集与放样方案制定 (8) 6.2、基础开挖测量放样 (9) 6.2.1、前期测量准备工作。 (9) 6.2.2、实施放样 (9) 6.3管廊施工放样要求 (11) 七、测量劳动组织 (12) 八、仪器要求 (13) 九、设备机具配置 (13) 十、质量控制及检验 (13) 十一、安全及环保要求 (14) 11.1、安全要求 (14) 11.2、环保要求 (14)

一、编制依据 1.1 海东市地下综合管廊《施工图设计文件》; 1.2 《建筑地基基础设计》(GB50007-2002); 1.3 《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.5 《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91); 1.5 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 二、工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长4.931公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为7.75m、10.4m、13.05m,结构高度为4.45m,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度2.5米~3.0米,断面净高3.5米~6.1米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,

基坑工程施工监测方案

项目名称:镇江新区姚桥安置房地下车库 基坑监测 施工方案 建设单位:镇江瑞城房地产开发有限公司 总包单位:镇江振兴建筑安装工程有限公司 设计单位:常州市基础工程公司 施工单位:无锡水文工程地质勘察院

二○一三年四月六日 一、工程概况 镇江新区城市建设投资公司为加快安置房建设,拟在镇江新区姚桥镇北侧、X105县道东侧、滨江路西侧兴建姚桥安置房住宅区项目。拟建场地内没有任何建构筑物。根据甲方提供的资料表明场地内没有地下管线。拟建两地下车库,地库A和地库B,挖深 3.5M。总包单位为:镇江振兴建筑安装程有限公司。 二、监测目的与技术要求 在基坑桩基施工期间,须周期性对周边环境进行观测,及时发现隐患,并根据监测成果相应地及时调整施工速率及采取相应的措施,确保道路、市政管线及建(构)筑物的正常使用。 在基坑开挖过程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其它因素的复杂影响,很难单纯从理论上预测工程中可能遇到的问题,而且,理论预测值还不能全面而准确地反映工程的各种变化。所以,在理论指导下有计划地进行现场工程监测十分必要。特别是对于类似本工程复杂的、规模较大的工程,就必须在施工组织设计中制定和实施周密的监测计划。 本工程监测的目的主要有: (1)通过将监测数据与预测值作比较,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,; (2)通过监测及时发现围护施工过程中的环境变形发展趋势,及时反馈信息,达到有效控制施工对建(构)筑物、道路、管线影响的目的; (3)将现场监测结果反馈设计单位,使设计能根据现场工况发展,进一步优化方案,达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的; (4)通过跟踪监测,保障基坑始终处于安全运行的状态。 三、设计基本原则 1、系统性原则 (1)所设计的监测项目有机结合,并形成有效四维空间,测试的数据相互能进行校

基坑监测方法

基坑监测方法 多数情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。一、基坑监测原则 变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分,须按照计划进行。一般情况下,监测工作应遵循以下4 条原则: 1、可靠性原则: 可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性,必须做到: (1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器,采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性; (2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志,使监测工作具有连续性。 2、操作方便性原则:

为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求,变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则。 3、数据及时性原则: 监测数据必须是及时的。监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题应及时复测。因为施工是一个动态的过程,只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后及时整理出监测报告。 4、经济合理性原则: 监测方案编制时应考虑选用适合于本工程监测作业,并满足监测精度要求的仪器设备。 二、监测方案 一般情况下,监测方案应包括下列内容: 1、工程概况 2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况 3、监测目的和依据 4、监测内容和项目 5、基准点、监测点的布设和保护

管廊基坑工程监测方案

目录 第一章工程概况 (2) 1.1 工程特点 (2) 1.2 建设地点及环境特征 (3) 1.3 工程地质及水文地质条件 (4) 1.4 基坑工程安全等级评价 (5) 第二章监测目的、任务、依据和程序 (5) 2.1 监测目的 (5) 2.2 监测任务 (5) 2.3 监测依据 (6) 2.4 监测程序 (6) 第三章监测项目 (7) 3.1 仪器监测 (7) 3.2 巡视检查 (8) 第四章测点布置 (10) 4.1 一般要求 (10) 4.2 冠梁顶部位移测点布置 (11) 4.3 悬臂桩深部水平位移观测点布置 (11) 4.4建筑物的沉降观测点按下列位置布设 (11) 4.5建筑物的裂缝观测 (11) 4.6基坑外周围地表沉降观测点 (12)

4.7地下水位观测井(孔) (12) 第五章监测方法和精度要求 (12) 5.1 一般规定 (12) 5.2 监测方法及精度要求 (13) 第六章监测频度 (14) 第七章监控报警 (16) 第八章数据处理与信息反馈 (17) 第一章工程概况 1.1 工程特点 温江区地下综合管廊一期工程——柳林路等4条地下综合管廊项目,柳林路管廊起点南熏大道与柳林路交叉口K0+020,止点温泉大道与柳林路交叉口K1+980,全长1960m,管廊布置于柳林路西南侧距道路中线19.5m位置;南江路管廊起点柳河东路与南江路交叉口K0+000,止点凤溪大道与南江路交叉口K1+067.5,全长

1067.5m,管廊布置于南江路东南侧距道路中线13. 9m位置;永兴路管廊起点柳河东路与永兴路交叉口K0+000,止点凤溪大道与永兴路交叉口K1+104.1,全长1104.1m,管廊布置于永兴路东南侧距道路中线13.9m位置;五洞桥路管廊起点柳河东路与五洞桥路交叉口K0+000,止点凤溪大道与五洞桥路交叉口K1+173.9,全长1173.9m,管廊布置于五洞桥路东南侧距道路中线13.9m位置。施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信等,柳林路结构全宽为4.4m,南江路、永兴路、五洞桥路结构全宽为2.4m,柳林路结构高度为4m,南江路、永兴路、五洞桥结构高度为2.15m,结构断面详见图示。柳林综合管廊顶部覆土厚度3米~4米,南江路、永兴路、五洞桥路覆土厚度1米以,柳林路基坑一般深度约7-8m,南江路、永兴路、五洞桥路基坑一般深度约2-3m。 1.2 建设地点及环境特征 本工程位于市温江区,起点为南熏大道,至温泉大道,依次穿越南江路、永兴路、五洞桥路三条现状市政道路。附近有凤溪大道、柳河东路等城市干道,城乡交通网发达,交通便利。 本工程拟采用明挖法施工,地表多为现状市政道路、市政道路绿化带、厂区、民居、荒地、耕地等,地形较为平坦。

深基坑施工中测量方法

深基坑施工中测量 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。 深基坑施工监测的特点 1.1时效性 普通工程测量一般没有明显的时间效应。基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。测量结果是动态变化的,一天以前(甚至几小时以前)的测量结果都会失去直接的意义,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。 基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。 1.2高精度 普通工程测量中误差限值通常在数毫米,例如60m以下建筑物在测站上测定的高差中误差限值为 2.5mm,而正常情况下基坑施工中的环境变形速率可能在0.1mm/d以下,要测到这样的变形精度,普通测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用一些特殊的高精度仪器。 1.3等精度 基坑施工中的监测通常只要求测得相对变化值,而不要求测量绝对值。例如,普通测量要求将建筑物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的测量,而在基坑边壁变形测量中,只要求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。 由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。例如,普通水准测量要求前后视距相等,以清除地球曲率、大气折光、水准仪视准轴与水准管轴不平行等项误差,但在基坑监测中,受环境条件的限制,前后视距可能根本无法相等。这样的测量结果在普通测量中是不允许的,而在基坑监测中,只要每次测量位置保持一致,即使前后视距相差悬殊,结果仍然是完全可用的。 因此,基坑监测要求尽可能做到等精度。使用相同的仪器,在相同的位置上,由同一观测者按同一方案施测。

岩土工程基坑监测方法技术探究

岩土工程基坑监测方法技术探究 岩土工程基坑监测的内容 1.1岩土工程基坑支护结构的位移监测 第一,水平位移监测和垂直沉降监测。在对基坑进行监测的过程中,最重要、最直接的内容有两个,其一是支护顶部的水平位移监测,其二是支护顶部的垂直沉降监测。这两者的监测目的是:对支护顶部的水平位移、垂直沉降与参照点进行对比,将其变化用图表的形式表现出来。第二,倾斜位移监测。岩土工程基坑支护的深层挠曲变形是通过支护的倾斜位移体现出来的。对支护的倾斜位移进行监测,需要通过测斜装置来实现。通常使用的测斜装置有以下几种,分别是:测斜管、测读仪和测斜仪。在监测的过程中,要将支护结构的长度和测斜管保持一致。 1.2岩土工程基坑支护结构的应力监测 第一,内力监测。对岩土工程基坑支护结构的内力的监测包括两方面的内容,分别是:支护结构的监测和支撑结构的监测。第二,土压力监测。土压力的监测主要是在迎土面上埋设土压力计来进行,在进行混凝土浇筑的时候,要保证土压力计不会被混凝土包裹。第三,基坑土层监测。基坑土层监测指的是对基坑底部的垂直隆起进行监测,一般情况下,对坑内土层进行监测可以使用的仪器有水准仪。第四,孔隙水的压力监测。孔隙水的压力变化能够反应土层的沉降状况,在监测孔隙水压力的时候,可以使用的仪器是孔隙水压力计。 2工程案例分析

2.1工程背景 某岩土工程的基坑属于深基坑,该基坑的深度是28.9米,地面的高程在7米和11米之间,高差相对较小,地质条件从下到上分析如下:最下层是卵砾石,然后向上依次是粉细砂、粉质粘土夹粉砂、淤泥质粉质粘土、粉质粘土和杂填土。其中,基坑开挖的地层是淤泥质粉质粘土层。含水层的土质条件是淤泥质粉质粘土和粉质粘土。该工程的地下水属于孔隙潜水,透水性比较差,上层潜水位在地下0.2米和1米之间,承压水在地下55米和61米之间。 2.2基坑支护结构设计 该基坑的围护结构是直径为12米的地下连续墙,该墙的深度是61米,使用的是支撑系统,结构是钢筋混凝土结构。为了保证地下连续前的稳定性,对其进行加固处理,加固的深度为地下15米。地下连续墙的施工以导墙为标准,在加固完成之后再进行导墙施工,导墙的厚度要大于地下连续墙的厚度,导墙混凝土的强度等级为C25,导墙的高度要比地面的水平高度高10米。地下连续墙在成槽的时候要使用顺槽法,泥浆的水平面要控制在地下水位之上0.5米的位置。在成槽之后安放钢筋笼,在钢筋笼上安放基坑监测设备,然后安放各种预埋件。该工程的地下连续墙的混凝土的强度等级是C35,抗渗等级分别是P10和P8。 3岩土工程基坑监测技术的应用 因为该工程的基坑深度是28.9米,属于深基坑。所以,在监测的时候要对以下几个方面的内容进行监测。监测的内容分别是:土体和连续

城市地下综合管廊施工测量方案

海东市地下综合管廊施工测量方案 编制人: ______________________ 审核: _________________________ 审批: _________________________ 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 、编制依据 .................................................................. 1 、工程概况 .................................................................. 1 、施工部署 (2) 3.1 组织工作 .................................................................... 2 3.2 施工测量放样工艺流程图 . (3) 4.1 施测原则 ..................................................................... 3 4.2 准备工作 ..................................................................... 4 4.3 测量仪器的选用 . .. (4) 4.4 、测量人员培训 . (5) 4.5 、仪器设备检定和日常检校 (5) 5.1 总平面控制 ................................................................... 5 5.2 施工平面控制网测设 .......................................................... 5 5.2.1 平面控制网布设原则 .................................................... 5 5.2.2 施工平面控制网的布设 (6) 5.3 高程控制网的布设 . .......................................................... 6 5.3.1 高程控制网的布设原则 .................................................... 6 5.3.2 高程控制网的等级及技术要求 .............................................. 7 5.3.3 水准点的埋设及观测技术要求 (7) 六、施工测量放样 . (8) 6.1 、测量资料收集与放样方案制定 ................................................ 8 6.2 、基础开挖测量放样 ........................................................... 9 6.2.1 、前期测量准备工作。 ..................................................... 9 6.2.2 、实施放样 ............................................................ 9 6.3 管廊施工放样要求 .. (11) 七、测量劳动组织 八、仪器要求 . (13) 四、施工测量的基本要求 (3) 五、控制网测设 (5) 12

相关文档