浦东新区档案馆新建档案库房工程(一期)

监理实施细则(预应力混凝土空心方桩)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

目录

1.专业工程特点............................................................................................. 错误!未指定书签。

2、参建单位..................................................................................................... 错误!未指定书签。3.监理工作依据............................................................................................. 错误!未指定书签。4.监理工作流程............................................................................................. 错误!未指定书签。

4.1 先张法预应力离心混凝土空心方桩监理工作流程......................... 错误!未指定书签。

4.2 沉桩施工监理工作流程..................................................................... 错误!未指定书签。5.监理工作的控制要点及目标值................................................................. 错误!未指定书签。

5.1 质量目标风险分析............................................................................ 错误!未指定书签。

5.2原材料的质量控制要点...................................................................... 错误!未指定书签。

5.3 桩位放样允许的偏差如下................................................................ 错误!未指定书签。

5.4沉桩机械控制要点.............................................................................. 错误!未指定书签。

5.5沉桩施工工艺控制要点...................................................................... 错误!未指定书签。

5.6 桩基功能性检测................................................................................ 错误!未指定书签。

5.7 沉桩的控制........................................................................................ 错误!未指定书签。

5.8 进度控制要点与目标值.................................................................... 错误!未指定书签。6.监理工作的方法和措施............................................................................. 错误!未指定书签。

6.1 空心方桩成品质量控制的方法和措施............................................ 错误!未指定书签。

6.2 沉桩施工监理工作方法和措施........................................................ 错误!未指定书签。

6.3 空心方桩沉桩工程验收.................................................................... 错误!未指定书签。

6.4 空心方桩沉桩常见质量问题原因分析与预控措施........................ 错误!未指定书签。

6.5 砼预制桩质量检验标准如下表........................................................ 错误!未指定书签。

6.6 监理工作音影资料的管理................................................................ 错误!未指定书签。7.旁站监理工作;......................................................................................... 错误!未指定书签。

7.1 试桩.................................................................................................... 错误!未指定书签。

7.2 沉桩.................................................................................................... 错误!未指定书签。

7.3 送桩.................................................................................................... 错误!未指定书签。8.安全生产的监理措施................................................................................. 错误!未指定书签。

管桩工程监理实施细则

1.专业工程特点

⑴浦东新区档案馆新建档案库房工程(一期),86#~99#楼桩基采用400(240)80先张法预应力空心方桩,桩截面400*400,内径240,工程桩桩长为10米,试桩桩长为12米;工程桩极限承载力为1600,试桩极限承载力1700;房屋±0.000相当于黄海高程2.870m,建筑基桩设计等级:乙级,地基基础设计等级:乙级,97#、98#桩顶标高-3.800米,其余12栋楼桩顶标高-3.700米;选桩及桩顶做法参照选用图集《江苏省空心方桩》(苏17-2012);采用锤击沉桩工艺。各栋楼设计方桩情况具体详下《临湖花园组团六86#~99#方桩规格数量一览表》所示。

⑵本工程拟建住宅楼荷载较大,故采用桩基础。桩端持力层为粉土夹粉砂或粉砂夹粉土。如施工过程中发现异常,应立即进行相关处理;其次,送桩深度较深,偏轴线桩数量较多,这就要求在打桩旁站过程中,当班监理要做到时刻保持头脑清醒,以免出现错误;沉桩机具采用柴油机锤机械施工,方桩的砼强度必须达到设计强度及龄期后方可施工。

⑶工程地质特点

①层素填土:褐黄、灰黄、灰色等杂色,以粉质粘土为主,含植物根茎,结构松散,土质不均匀,工程力学性质差。场区普遍分布,平均1.18m。

②层粉质粘土: 灰黄~黄灰色,很湿~饱和,软~可塑,含氧化铁染斑,切面稍有光滑,干强度和韧性中等,含灰色条纹和孔隙,土质不均匀,平均2.44m。

③层淤泥质粉质粘土: 灰色,饱和,流塑,切面稍有光滑,干强度和韧性中等,工程力学性质差。场地仅C5孔地段分布,厚度:3.40m;层底标高: -4.49 m;层底埋深: 6.50 m。

④-1层粘土:褐黄、灰黄色,很湿,可~硬塑,含铁锰结核或氧化铁染斑,切面光滑,干强度和韧性高,局部为粉质粘土,土质较均匀,工程力学性质较好,平均6.49m。

④-2层粉质粘土:灰黄色,很湿,可塑,含铁锰氧化铁染斑,夹粉土团块及薄层,切面稍有光滑,干强度和韧性中等,土质不均匀,工程力学性质一般,平均8.22m。

⑤-1层粉土夹粉砂: 灰黄色,稍~中密,饱和, 摇震反应迅速,切面无光泽,干强度和韧性低,含云母碎片,夹粉砂及薄层粉质粘土。场地普遍分布,平均10.72m。

⑤-2层粉砂夹粉土: 灰黄~灰色,饱和, 中~密实,含云母碎片, 粉砂成分以石英、

长石为主,夹薄层状粉土,摇震反应迅速, 干强度和韧性低。场地普遍分布,平均16.37m。

⑷周边环境特点。经调查,本工程位置原为农田,工地周边及地下无管线。

##

2、参建单位

3.监理工作依据

⑴已批准的监理规划

⑵《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001。

⑶《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002。

⑷《建筑桩基技术规范》94-2008

⑸《建筑地基基础设计规范》50007-2011

⑹《江苏省空心方桩图集》(苏17-2012)

⑺设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要、洽商记录等设计文件

⑻岩土工程勘察报告2012027

⑼施工组织设计(方案)

4.监理工作流程

4.1 先张法预应力离心混凝土空心方桩监理工作流程

4.2 沉桩施工监理工作流程

5.监理工作的控制要点及目标值

5.1 质量目标风险分析

⑴空心方桩压桩过程应控制的关键是与空心方桩成品质量、桩机桩锤配重的合理选择、压桩的质量及最终压桩贯入度和桩顶标高的控制有关。根据《江苏省空心方桩图集》(苏17-2012)第49页结合工程地质情况和图纸设计,建议选择D35型柴油锤打桩,不需要对方桩进行清孔。

⑵确定沉桩顺序。锤击沉桩施工预应力空心方桩由于沉桩时使四周的土体结构受到扰动,改变了土体压力状态下而产生的挤土效应,属挤土类桩,确定由于为方桩,比同规格的圆桩在土中的所占的体积大,建议采取由中间向四周施打,以减少挤土效应的影响。

⑶定位放线的复核:本工程桩长仅10m,在监理旁站过程中应加强对场地水准控制标高和水准仪的复核频率,避免因标高的控制失误导致重大工程施工质量事故。

5.2原材料的质量控制要点

桩身质量的控制:目前预制桩生产厂家较多,质量参差不齐,要保证质量首先要优选生产厂家,同时应对厂家的生产线质量管理体系及其实际落实情况进行考察,对配筋规格、桩内置箍筋加密区的控制、桩帽高压蒸汽养护等情况实地了解,同时对进场预制桩也可进行随机抽查。每批空心方桩进场时,要求供桩单位提供桩的产品合格证、原材料检验报告等质量证明文件,对照供货合同核对生产厂家是否与合同要求一致,桩的规格、型号等是否与设计要求相符,检查桩的生产日期、桩身的,判断桩身强度是否达到设计要求,同时会同业主对桩身外观质量进行检查验收,不符合要求的要求及时退场,并做好影像资料。必要时要求桩的生产厂家对桩进行抗弯检测。

5.3 桩位放样允许的偏差如下

群桩 20

单排桩 10

5.4沉桩机械控制要点

⑴检查桩机合格证,审查其技术参数是否符合设计要求。

⑵检查桩机是否经安监站验收合格,并发放安全使用许可证。

5.5沉桩施工工艺控制要点

⑴桩长控制:由设计图纸确定工程桩桩长统一为10m。

⑵桩位控制:打桩前监理部应督促施工方根据业主提供的建筑物轴线控制点,在场外

设置轴线控制基准点。并对轴线和标高进行复核,每个桩位也要求复核,因为一些桩位是偏轴线,更要注意。

⑶垂直度控制:两台经纬仪相互成90度的两个方向上控制桩身垂直度。

⑷桩位偏差,必须符合表1的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。(强制性条文)

表1 预制桩桩位的允许偏差()

5.6 桩基功能性检测

桩基承载力和质量检测应符合设计要求,工程桩进行静载荷试验检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,对砼预制桩桩身完整性检验数量不应少于总桩数的20%。

5.7 沉桩的控制

本工程沉桩为双控,即贯入度和桩顶标高均应满足规范设计要求。

5.8 进度控制要点与目标值

5.8.1 比较实际进度与计划进度的差异,发生偏差时督促施工单位及时采取纠偏措施。5.8.2 专业监理工程师在实施项目进度控制中,要特别重视纷繁复杂的影响因素对进度计划在执行过程呈现的可变性和不均衡性,要注意相关单位对进度的影响,设计对进度的影响、材料物资供应的影响、不利施工条件的影响、资金因素、技术因素、施工组织不当、不可预见事件的发生、对于上述影响要做到有预测并及时处理,对关键线路上的影响因素要全力组织解决。进度差异导致多个平行分包商计划的变化,总监理工程师通知总承包单位予以妥善解决。

5.8.3 进度控制目标值为经审核批准的计划进度完成节点。

6.监理工作的方法和措施

6.1 空心方桩成品质量控制的方法和措施

对每批进场的成品桩质量进行验收重点检查产品出厂合格证(含砼强度、钢绞束镦头检验、钢筋复试等报告)和外形尺寸与外观质量等。

⑴外形尺寸的允许偏差要求:

混凝土预制桩制作允许偏差表

项目允许偏差检查方法

桩径±5 用钢尺量

管壁壁厚±5 用钢尺量

桩尖中心线<2 用钢尺量

桩体弯曲<1/1000L 用钢尺量桩长

顶面平整度10 用水平尺量

⑵外观质量:

空心方桩外观质量要求无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀,桩顶无孔隙。

检验方法:采用直观方法,对桩顶处用小锤敲击听是否有空隙。

⑶空心方桩的运输、堆放、吊放要求

本工程所需的空心方桩全部采用大型平车运输至施工现场。桩的搁置点必须满足设计要求,搁置点的误差宜控制在25以内。桩在运输过程中应尽量避免桩身跳动和冲撞。

堆桩场地要求平整、坚实,不能有沉陷,堆桩高度视施工现场场地情况,最高不宜超过3层,以防止桩堆下沉,对于局部较软弱的场地,桩堆下应铺设路基钢板,桩堆应布置在沿道路边缘,(不影响施工为准)以便于运输和卸桩。

在管桩两侧用木楔塞牢,防止滑动,管端要挂标志予以标识。防止其他物件碰撞而损伤和便于施工现场识别。

6.2 沉桩施工监理工作方法和措施

⑴沉桩前准备工作;

①沉桩准备阶段工作要点是:核查各压桩区的地质勘察报告,了解土层分布情况,判定沉桩的可能性;组织图纸会审设计交底。

②方桩基础施工前,应督促施工单位完成下列准备工作:

?组织有关单位会审图纸;

?调查场地及毗邻区域内的地下及地上管线、地下建(构)筑物及障碍物;

?可能受打桩影响的建(构)筑物,并提出相应的安全措施;

?场地面应平整,排水通畅,坡度不大于1%,承压能力应满足压桩机稳定的要求;

?在不受施工影响的地方设置坐标、高程控制点及轴线定位点;

?编制施工组织设计或施工方案;

?供电、供水、道路、排水、照明、临设房屋等满足施工要求;

?向压桩操作人员作技术安全交底。

③桩基础施工前,应督促施工单位提供下列文件和资料:

?施工组织设计或施工方案;

?打压设备(桩机)的技术性能资料;

?桩的出厂合格证及产品说明书;

?有关桩承载力、施工工艺的试验参考资料。

④当沉桩施工可能影响附近建(构)筑物的正常使用和安全时,应采取防止挤土影响的措施。必要时,应对建(构)筑物进行加固处理并设点观测;在毗邻边坡压桩时,应随时注意压桩对边坡的影响。

⑤桩尖应根据地质条件和设计要求选用。

⑵测量放样控制

①由测量控制网引测桩基轴线,桩基轴线定位点应设置在不受打桩影响或受打桩影响较小的地点,在施工过程中应经常检查,定位点需要移动时,应先检查其准确性,并作好测量记录。

②轴线要定期复测校正,并以此为依据按设计施工图逐个定出桩位中心,每个桩以桩位中心为圆心,以管桩桩靴半径画圆,用石灰粉标出。

③样桩测放时,应根据轴线用经纬仪(2级)和钢卷尺测放,用小木桩等材料表示并用白石灰勾出其轮廓线,样桩测放后要做好样桩保护。每根桩在施打前,应检查其准确性,并做好测量复核验收记录。

④沉桩过程中,由二台正交的经纬仪测定桩的垂直度,以确保打入桩的垂直度和斜桩的角度,由一台水准仪观测沉桩深度及最终贯入度。经纬仪、水准仪均应放在不受打桩机移动及打桩作业影响的地方,并经常与打桩机导杆成直角的移动。

⑶沉桩质量控制

①根据沉桩及环境特点,督促施工单位合理选择打桩机进场的机械设备及机具必须完好配备,并验核施工机械设备有效证书。

②送桩器设置应符合下列规定:

a) 送桩器应有足够的强度、刚度。送桩器长度应满足送桩深度的要求。

b) 送桩器上下两端面应平整,且与送桩器中心轴线相垂直。

C)送桩器采用专制钢质送桩器,不得将工程桩用送桩器。

⑷沉桩前应完成下列准备工作

①认真检查沉桩设备各部分的性能,以保证正常运作;

②检查桩身质量;

③根据施工图绘制整个工程的桩位编号图;

④由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差必须符合规范规定;

⑤在送桩器身上划出桩顶标高控制线标记,以便观察桩的入土深度。

⑸沉桩顺序应综合考虑下列原则后确定

根据桩的密集程度及周围建(构)筑物的关系,并要根据施工整体安排、施工现场条件及桩机运行路线等因素,督促施工单位合理安排施压顺序,要求施工单位根据地质情况采用“分段试打”的办法进行。对密集桩承台(桩距在3~4d时)应跳打,以减少打桩的挤土效应。

⑹送桩应符合下列规定

①当桩顶打至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩顶质量,合格后立即送桩。

②桩顶标高控制:对当天沉桩后桩顶标高记录与隔日进行复测桩顶标高是否有反弹现象,根据复测结果调整控制沉桩桩顶标高。桩顶标高应控制在±50,以避免以后与承台钢筋联结产生麻烦。

⑺桩打完后送桩遗留的孔洞,应立即回填或做好覆盖。

⑻截桩头宜用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

6.3 空心方桩沉桩工程验收

⑴桩基础工程验收程序应符合下列规定:

①当桩顶设计标高与施工现场标高基本一致时,可待全部管桩施压完毕后一次性验收。

②当桩顶设计标高低于施工现场标高需要送桩时,在送桩前应进行质量评定;待全部管桩施压完毕并开挖到设计标高后,再进行竣工验收,绘制打桩工程竣工图。

⑵桩位挖出来后,经监理复测应符合表一的规定,当桩位超偏时,必须与设计联系,由设计出具书面处理意见,并按要求处理到位。

⑶管桩基础工程竣工验收时,应督促施工单位具备下列文件和资料:

?桩基设计文件和施工图,包括图纸会审纪要、设计变更通知书等;

?桩位测量放线图,包括工程基线复核签证单;

?工程地质和水文地质勘察报告;

?经审定的施工组织设计或施工方案,包括实施中的变更文件及资料;

?方桩出厂合格证及方桩技术性能资料(产品说明书);

?沉桩施工记录汇总,包括桩位编号图、现场绘制的方桩收锤回弹曲线;

?方桩工程竣工图;

?成桩质量检查报告;

?单桩承载力检测报告;

?质量事故处理资料。

6.4 空心方桩沉桩常见质量问题原因分析与预控措施

打桩质量缺陷原因及其纠正措施表

破损类型产生原因纠正措施

桩头破损

桩帽内径比管桩外径大得过多使桩帽内径只比桩径大10-20毫米

桩帽的上衬垫或下衬垫倾斜不

平,造成偏打

更换上衬垫或下衬垫

桩衬失效,仍继续压桩经常更换桩衬

桩身、桩锤、桩帽的轴线不在一

条直线上、造成偏打

将桩锤和桩帽的轴线调整到与桩身轴线相

重合

倾斜桩在进土时已被打斜

在桩入土前,用经纬仪或吊锤等从正面和

侧面注意观测,加以校正

6.5 砼预制桩质量检验标准如下表

先张法预应力管桩质量检验标准

6.6 监理工作音影资料的管理

⑴专人负责监理工作音影资料的管理,对照片或电子文档进行编号、排序、记录。

⑵对下列部位或监理工作过程进行拍摄记录;

①开工前全场平面。

②桩机安装调试完成。

③监理桩位复核。

④监理检查打桩时的垂直度。

⑤监理检查沉桩质量。

⑥监理检查送桩过程和测量桩顶标高。

⑦土方开挖后监理检查桩位偏差情况。

⑧工程设计变更处理情况。

⑨工程施工遇障碍物及处理情况

7.旁站监理工作;

根据国家建设部及本市的有关法规、监理部质量管理体系文件的规定,对本桩基工程应严格实行旁站监理,为确保工程达到预期质量目标,为此监理项目部对桩基工程以下工序做全过程旁站监理:

7.1 试桩

监理人员应对试桩进行全过程跟踪,包括插桩、压桩、接桩、送桩和终压,配合检测部门做好各种数据的记录,为以后桩基施工积累经验。

7.2 沉桩

对沉桩的标高、桩位偏差监理人员必须严格按规范规定要求执行。

7.3 送桩

桩顶标高误差±50范围内。

8.安全生产的监理措施

⑴督促和审查总承包商与其分包商纳入安全管理系统,并签订安全生产协议书;

⑵凡市建委和劳动局规定的持证上岗人员,必须持有上岗证;

⑶起重高空作业时,要求施工方用明显标记定出安全区域,以防坠物伤人;

⑷吊运驳桩严禁操作摆幅度过大、过快必须时应设置溜缆;

⑸对易燃易爆物品应按有关规定存放,作出明显标志,严禁在此区域内明火作业;

⑹监督施工单位加强对施工人员的安全及安全管理;

昆山新意建设咨询有限公司

临湖花园组团六项目监理组

静压预应力管桩监理细则

静压预应力管桩桩基施工监理控制细则 一,工程概况。 1,项目名称XXXXXXX。 2,静压预应力管桩设计情况:①桩型:静压预应力管桩;②桩数;485;③桩身混凝土:C30,S10;④桩径:500;⑤桩长:19米; ⑥持力层:粉土-粉细砂层,桩底标高-25.95;⑦单桩竖向设计承载力:1200KN;⑧单桩竖向抗压极限承载力标准值:2840KN;⑨收桩标准:标高控制和桩顶压力控制的双控方式。 二,监理内容。 依据监理合同进行施工阶段的“三控三管一协调”的管理活动,重点进行质量控制工作。 三,监理工作依据。 1,施工合同、监理合同。2,设计图纸、图纸会审记录、设计变更。3,《建筑工程地基与基础验收规范》。4,《建筑桩基技术规范》。5,《建筑桩基检测技术规范》。6,《岩土工程勘察报告》。 四,监理目标。 质量目标:合格。 工期目标:20天。 投资目标:合同价格。 五,监理质量控制方案。 ㈠事前控制。 1,图纸会审。检查图纸是否齐全,图纸中的数据是否准确、要求

是否明确;桩位、高程、桩的检测是否明确;土建挖槽是否与桩基工程相互影响等。将以上内容形成会审纪要。 2,审查施工组织设计。主要是审查施工方案、质量保障和进度计划等方面是否具有针对性、是否符合设计与规范的要求。经审查合格后组织实施,否则要求施工方重新编制。 3,管桩施工前施工队伍应向监理单位提交如下材料:施工企业营业执照、资质证书、技术人员资格证书、特殊人员上岗证书、项目部管理人员名单、施工现场质量管理检查制度、静压桩机出厂合格证、经纬仪和水准仪校验证书、桩机压力表校验证书。 管桩进场施工方应向监理方提交如下资料:生产厂家执照和资质证书、管桩合格证、管桩混凝土配合比、管桩水泥、钢筋、砂石原材料检测报告、出厂试验报告单、进场验收记录、焊条合格证。 4,测量复测。施工前,施工单位测量完成后,监理机构安排监理工程师对高程基准点进行复核(允许误差:±5),对轴线进行复核(允许误差:±10),桩位进行复核(允许误差:±5),对自然地面标高进行复核确认。以上测量记录由施工单位整理,要求正确、完整、真实;整理完毕后经监理工程师签认。 5,审查开工报告。施工单位提交开工申请文件,通过对现场的调查和对资料的审查,满足开工条件时同意开工,否则继续准备。 6,召开监理组内部会议,明确工作重点,对控制要点、旁证要求、监理记录等方面进行监理交底。 ㈡事中控制。

预应力管桩施工监理细则

预应力管桩施工监理细 则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司 目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事 项 (17) 第一章工程项目特点及编制依据 1工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密, 强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94;

2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况; 4检查岗位作业人员的资质和持证上岗情况; 5测量复核桩位布置; 6检查预应力管桩质量是否符合设计和规范要求; 7旁站预应力管桩沉桩过程,终压值和收锤标准、控制管桩垂直度和焊接质量等成桩质量控制。以及桩帽施工质量控制、土工材料铺设质量控制。 第二节施工准备阶段的监理工作要点 1、审查施工单位填报的分包单位资格报审表(附执照、资质、安全生产许可及承建单位的主要技术人员的资质,管理人员是否到岗。施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗,移机时应配备至少1名指挥人员;审查施工单位质量保证体系是否建立健全。 2、审查施工单位报送的桩基专项施工方案、安全防护措施及应急预案;质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行并并对其进行审批。 3、核查施工方提交进场设备报审表。

行业监理师-空心方桩监理细则

浦东新区档案馆新建档案库房工程(一期) 监理实施细则(预应力混凝土空心方桩) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 1.专业工程特点............................................................................................. 错误!未指定书签。A.0.4蓝湾雅居1#-3#、5#-10#楼及非人防地下车库工程监理实施细则 (方桩实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

方桩监理实施细则 一、专业工程特点: 工程名称:蓝湾雅居小区 建设单位:宿迁市天润置业有限公司 监理单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 勘察单位:江苏华信勘测技术有限公司 施工单位:江苏骏兴建设工程有限公司 本工程±0.000 相当于 85 国家高程 20.9m,建筑桩基设计等级为甲级。采用400*400,450*450,500*500 预应力混凝土实心方桩,桩选用(320582-R094-2018)《预应力混凝土方桩》图集。沉桩采用静压法施工,压桩以桩顶标高控制。桩端入持力层深度由设计桩端标高控制,抗压承载力特征值为 4400kN,抗拔承载力特征值为 2200kN。,桩型规格分别为: 二、施工地质条件、周边环境 1、工程地质条件 1.1 气候条件 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋 冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照 2200 小时,年平均气温 14.3℃左右。无霜期较长,平均为 211 天,初霜期一般在 10 月下旬,降雪初日一般在 12 月中旬初,活动积温 5189℃,全年作物生长期为 310.5 天。

静压桩监理实施细则3

静压桩监理实施细则 、设计简况: 本工程建筑桩基安全等级为二级,采用PHC 500-125- AB高强混凝土管桩,采用静力压桩机进行施工,桩端持力层为全风化花岗岩错误!层,单桩竖向承载力特征值取Ra=1800KN。b5E2RGbCAP 、压桩前质量控制: 1.对建设方供给的设计图进行验证,设计和审图符合规定,阅图并参加设计交底会 议。 2.审核施工设计、内容齐全,符合设计和规范要求,符合本工程施工实际情况。 3.审核分包单位资质符合规定。 4.督促施工单位质量保证体系和安全保证体系的建立,人员到位,能 够实际开展工作。 5.审核钢筋砼预制桩制作厂家资质,资质证齐全有效。 6.审核施工单位测量放线和桩位放线,数据正确,控制桩位置适当, 有防护措施。桩位放样允许偏差:群桩20mm;单排桩10mm。p1EanqF DPw 7.审核桩机型号符合设计要求,操作人员上岗证有效,压力表在检定有效期内。 8.检查进场预制桩质保资料齐全,砼强度已达100%,堆放时吊点下放 置垫木,上下层的垫木应在同一垂线上,桩的堆放层数不宜超过3层 ;不同规格的桩要分别堆放并挂牌。DXDiTa9E3d 9.施工前应检查接桩用焊条等产品质量。预制桩的外观要求见下表:

10.督促施工单位做好技术、质量、安全交底。 11.检查施工单位所用测量器具检定证书在有效期内。 12.督促施工单编好桩号,排好打桩流程图。 13.施工用路、水、电通,场地已围栏,施工场地内地上地下障碍物已清除,场地平 整。 14.对不合格桩,或压桩过程中造成断桩,应做上标记或分开堆放。 三、压桩中的质量控制: 1.桩在插入前应检查桩位<小样桩)是否有变动。 2.吊桩时,吊点的位置须满足有关规定,不宜拖桩。 3.检查桩的型号、尺寸符合设计,外形无变形、断裂。 4.压桩施工要做好对周围环境的观测工作,根据桩的大小长短和周围 实际环境,确定观测方案,有专业单位或专职人员进行定点定时观测,做好记录和观测分析,确保环境安全。RTCrpUDGiT 5.压桩前,应在桩的侧面标好尺寸<注意桩端是从全断面算起)。 6.压桩顺序:密集桩群,自中间向两个方向或向四周对称进行;当一侧有建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向进行;当同一房屋有不同深度桩时,宜先深后浅;当有不同大小桩时,宜先大后小,先长后短。5PCzVD7HxA 7.桩插入时的垂直度偏差不得超过0.5%,宜采用经纬仪观测。

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

新版锤击桩监理细则模板

锤击预制桩施工监理实施细则 一、项目概括 1.1项目名称: 克胜城市广场一期工程 1.2项目规模: 54500平方米 1.3项目工期: 1#2#楼桩型PHC 500A100-17, 局部电梯井部位桩长15 米, 14米; 3#5#6#楼桩型PHC 600 A130-30局部电梯井位置桩长27 米, 28米。 二、工艺流程 放线定桩位→桩机就位→吊桩→校正垂直度→轻击入土1米→校正桩身垂直度→重打入土→锤击预制桩→接桩→打至设计深度→检测( 动测, 静压) →验收 三、锤击桩制作的允许偏差 3.1预制桩制作的允许偏差

3.2接桩焊缝外观允许偏差 3.3锤击预制桩的允许偏差 注: d为桩的直径或截面边长, H为桩长 四、锤击预制桩施工监理要点 4.1审核施工图纸及熟悉工程地质报告。 4.2审核施工方案, 审查施工机械设备性能、型号是否符合设计要求, 保障打桩质量的措施、打桩的顺序等应符合要求。 4.3对预制桩生产厂进行考查, 确保预制桩的质量。 4.4对运到施工现场的预制桩要严格按验收标准进行验收。 4.4.1核查预制桩的资料, 出厂合格证、桩的质量检验记录等。 4.4.2结构复核

4.4.2.1目测桩的表面是否平整、密实。蜂窝和掉角的缺损总面积不得 超过桩表面的0.5%, 且不得过于集中, 掉角深度不应超过10mm, 混凝土收缩产生的裂缝, 深度不得大于20mm, 宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半( 管桩和多角形桩不得超过直径或角线的一半) , 桩顶或桩尖不得有蜂窝、麻面、掉角和裂缝。 4.4.2.2用回弹仪测定桩的强度, 用混凝土保护层测定仪测定桩纵向和 周边保护层厚度。 4.4.2.3按规范要求测外形偏差。 4.5试桩后, 根据试桩所采用的技术参数, 确定出控制打桩的落距、标 高与最后贯入度。 五、锤击预制桩施工中应注意事项 5.1经常督促承包单位, 以固定轴基线控制桩校核桩位( 因为在打 桩过程中土体会产生隆起和位移变化, 一次性确定的桩位可能变 化) 。 5.2在插桩后( 在桩自重和锤重的作用下, 桩向土中沉入一定深度 而达到稳定位置) , 要进行垂直度校正, 中心线偏差控制在0.5%范 围内时, 开始允许”轻击”, 待入土达1m左右且经校正垂直度无问 题时, 再逐步增加落距达到规定数值( 这个过程为稳桩) , 稳桩后, 才能够正式进行连续锤击, 达到贯入度或标高设计值。 5.3打桩的控制原则: 5.3.1桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密度以上的砂土 或风化岩等土层时, 以贯入度控制为主, 桩尖进入持力层深度或桩

静压预制方桩监理实施细则

A.0.4 荣生电子电子储能项目二期厂房工程 监理实施细则 (静压预制砼方桩) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)

日期: 省住房和城乡建设厅监制

目录 1. 工程概况及设计要求 (1) 1.1专业工程特点 (1) 2.监理依据及监理工作程序 (1) 3监理工作流程 (2) 3.1 监理工作总流程 (2) 3.2实施阶段监理工作流程 (3) 3.3投资控制监理流程 (4) 4、监理工作的控制要点及目标值 (5) 4.1压桩前质量控制: (5) 4.2压桩中的质量控制: (6) 4.3压桩后的质量控制: (7) 5.监理的工作方法及措施 (8) 5.1 监理工作方法: (8) 5.2 监理措施: (9) 6 监理旁站容、方法和要求 (11)

6.1 旁站工序: (11) 6.2 工作要求: (11) 7、静压桩应有的资料 (12)

1.工程概况及设计要求 1.1专业工程特点 荣生电子电子储能项目二期厂房工程工程采用混凝土预制桩,设计总桩数 312 根,桩底标高 -22 m,桩顶标高 -1 m;(±0.000相当于绝对标高 3.4 m),基础采用桩基础形式。本工程全部采用商品砼,砼强度 C30 。建筑总高度为 11.3 m;主体结构形式为框架体系,四级抗震等级。 本工程设计单位:市建筑设计研究院 总承包单位:正平建设工程; 打桩分包单位:捷强建设工程; 监理单位:广和工程咨询 2.监理依据及监理工作程序 监理工程师必须在学习和熟悉该工程地质勘察报告,了解地质变化和持力层在各桩位的标高,了解静压桩的沉桩机理、适用围、设备造型、施工工艺、设计要求和有关压力计算的方法,按专业分工监控。 2.1监理依据 2.1.1业主与施工单位签订的施工合同 2.1.2本项目施工阶段的监理合同 2.1.3业主提供的相关设计图纸及其要求 2.1.4相关施工规、图集、法律、法规 方桩制作和静压质量验收标准《建筑桩基技术规》JGJ94-94,和国标04G361图

方桩桩监理细则

GC-7.1-02 天津市特种设备工程建设监理公司 监理实施细则 (预制桩施工) 工程名称空港经济区2#换热首站工程 ━━━━━━━━━━━━ 编制 ━━━━━━━━━━━━ 批准 ━━━━━━━━━━━━ 日期年月日 ━━━━━━━━━

一、工程项目概况 (3) 二、方桩施工控制工作主要流程 (3) 三、方桩施工控制要点和目标值 (3) 四、方桩监控注意事项 (6)

一、工程项目概况 1.工程项目名称:空港经济区2#换热首站工程 2.工程项目地点:空港临空产业区热电厂内 3.工程项目组成、规模及结构类型 房屋建筑工程 单位工程建筑面积(m2)层数基础类型主体类型 厂房2445.126 一层,局部二层桩基框架结构 设备安装工程 主要设备设备型号、参数台数 变频泵30KW,50M 6 凝结水箱 4.4*3.2*2.4M 6 软水器Q=30立方米/小时 2 板式换热器4Mw 4 除雾器DN1000,Pn1.6MPa 1 热水循环汽动水泵Q=1700立方米/小时,H=105m 8 热网加热器45MW 8 补水箱30立方米,4.4*3.2*2.4 1 二、方桩施工控制工作主要流程 桩位测量定位→桩机就位→吊桩→对中→焊桩尖→压第一节桩→焊接接桩→压第N节桩→送桩→终压→(截桩) 三、方桩施工控制要点和目标值 1、场地要求: 1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。 2)施工场地已经平整,其场地坡度应在10%以内,并具有与选用的桩机机型相适应的地耐力,以确保在方桩施工时地面不致沉陷过大或桩机倾斜超限,影响方桩的成桩质量。 3)施工场地下的旧建筑物基础、旧建筑物的砼地坪,在方桩施工前,予以彻底清除。场地下不应有尚在使用的水、电、气管线。 4)场地的边界与周边建(构)筑物的距离,应满足桩机最小工作半径的要求,且对建(构)

冲击钻孔桩监理细则

编号:监理实施细则 工程名称 实施阶段 监理工程师 总监理工程师

xxxxxxxx有限公司 年月 钻孔灌注桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称: 1.1.2 工程地点: 1.1.3 工程范围与内容:湖州首创荣城置业有限公司仁皇山小区工程采用冲击钻钻孔灌注桩,场地类别三类,桩基安全等级为二级,桩径为Φ600和Φ800两种,桩长10.1M-45.5M不等,桩身砼等级试桩为C50,工程桩为C40,钢筋主筋采用HRB400级热轧钢筋。 1.2 本专业特点及难点 地基基础工程施工质量的好坏,将直接影响着整个建筑物的质量、安全。所以项目监理部把地基基础工程施工质量的控制作为整个监理工作的重点。从桩基的施工、基坑开挖、土方回填等,到开挖深度、地质状况以及围护结构形式等方面施工工艺、施工方案、施工组织设计,项目监理部在现场实行跟踪监理,动态管理。 本工程桩基施工基本上是全隐蔽施工,工序环节多而节奏快。一根桩通常在一天之内完成十几道工序,稍有不慎即可因某个环节处理不当而造成事故,因此最好的办法应该是将问题消灭在施工阶段(事前或事中)而不是依赖检测手段去事后发现问题。这就必须将整个施工过程置于严格的监督、管理之下。要求我们项目监理部将桩基工程的质量控制作为整个工程项目监理的重点,实行全过程的现场跟踪监理,动态管理。为切实做好桩基工程质量

控制,按期保质地达到工程建设目标,特制定本实施细则。 本工程存在如下难点: (1)、桩身较长,导致成桩时间较长,给监理控制带来难度; (2)、地质条件比较复杂,持力层分布不均匀,局部起伏较大。 (3)、根据地质报告,桩持力层具有不确定性,施工时应重点控制。 监理拟采取的控制措施: (1)、在有代表性的接近探孔位置进行试桩,会同勘测单位、建设单位、施工单位现场记录实际情况,尤其入岩深度、岩样、入岩1米的进尺情况、桩机颤动情况,作为今后施工、监理的控制依据。 (2)、对桩位定位、终孔入岩、泥浆比重测定、沉渣测量、桩长测量、钢筋笼制作和下放等关键工序,设置质量控制点,重点控制,对水下砼浇注进行全过程旁站. (3)、严格控制钢筋笼制作质量,事先熟悉图纸及桩基规范,检查钢筋种类、规格、箍筋间距、加密区长度、笼径,符合要求方可使用。 (4)、重点控制桩顶标高,要求使用直径不小于16的钢筋作为吊筋(吊筋直径太小容易变形,导致桩顶标高偏差较大),测量每个桩位桩机台面的标高,以便计算吊筋长度,钢筋笼下放时全程监督,砼浇灌时全程旁站,控制好拔管速率,观察吊筋是否松动,防止钢筋笼上浮。 (5)、合理设置泥浆池位置及数量,督促施工单位及时清运废浆,任何工程车出场必须清洗干净,保持场内外整洁。工程概况: 2 编制依据: 2.1 已批准的监理规划及施工组织设计 2.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范 2.3 国家及浙江省的有关规范、规程和标准。 2.4 桩基的施工图纸。 2.5 钻孔灌注桩结构标准图集 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准 3 监理工作流程

方桩监理实施细则

上海申海建设监理有限公司 编号:SH1106-C22- 悦达南郊华都一期工程 预制方桩工程 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 上海申海建设监理有限公司 悦达南郊华都一期项目监理部 2011年8月

目录 一、专业工程概况与特点 二、工程质量验收依据和规定 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法和措施 六、旁站监理工作 七、预制方桩监理检查记录表式

预制方桩监理实施细则 一、工程概况与特点 (一)工程概况 本工程位于昆山市环庆路北侧、汉浦路东侧,总建筑面积26492.7㎡,其中1#行政楼部分框架结构三层,局部一层和二层,建筑总高度为12.5m,建筑面积4532.23㎡;1#教学楼部分框架结构五层,建筑总高度为19.5m,建筑面积9504.68㎡;2#教学楼框架结构四层,局部三层,建筑总高度为16.0m,建筑面积6364.24㎡;3#食堂及风雨操场(含地下水池泵房),框架结构四层,局部二层,建筑总高度为19.5m,建筑面积5694.16㎡,门卫建筑面积49.6㎡,看台建筑面积240.71㎡,配电房建筑面积107.08㎡。 基础设计等级为丙级,桩基设计安全等级为二级。工程采用静压预制混凝土方桩(350*350),桩总数为1078套,桩长为9+8(M),桩选用国标图集04G361,选用号为JAZHb-235-9.8C.混凝土强度为C40.单桩竖向极限承载力按860KN(Ra=430KN),桩身采用焊接连接,桩为端承摩擦桩。 (二)参建单位 建设单位:昆山市玉山镇人民政府 勘察单位:苏州同高岩土工程有限公司 设计单位:苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 监理单位:昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 施工单位:天合建设集团有限公司 二、工程质量验收依据和规定 (一)检验批的划分:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001划分建筑工程分部、分项工程和检验批。 1、预制方桩为地基与基础分部桩基子分部中的分项工程。 2、预制桩分项工程的检验批按单位工程划分为一批。 (二)验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3、设计施工图纸。 4、设计交底、图纸会审纪要。 5、建筑工程监理规范(GB50319—2013)

预制砼方桩监理实施细则

桩基工程监理细则 一、工程概况 本工程主要包括图书馆、风雨操场、地下车库、分班教室、专用教室,本工程结构类型为框架结构,总建筑面积17065.68平米。其中图书馆建筑面积2655.65m2,建筑高度20.15m;分班教室建筑面积10300.15m2,地上5层,建筑高度18.15m;风雨操场、地下车库建筑面积4082.43m2,地上2层,地下1层,建筑高度10.95m,±0.000标高相当于黄海高程7.850m。 采用预制钢筋混凝土桩桩基础,桩边长450mm,预制钢筋混凝土桩端土为第5层粉细砂层,极限端阻力标准值qpk=4000Kpa,单桩承载力特征值Ra=1200KN,桩进入第5层土深度≧1.5米,桩身砼等级采用C30,桩施工采用双向控制,即以贯入度为主,以桩长为辅控制,最后10击贯入度不大于30mm,根据图纸及图纸会审,沉桩深度按设计要求以桩顶标高和有效设计桩长为控制指标。 二、参建单位 建设单位:新马投资有限公司 设计单位: 星辰规划建筑设计有限公司 监理单位: 祥润工程项目管理有限公司 施工单位: 长兴荣欣建设工程有限公司 勘察单位:化工部地质工程勘察院 三、编制依据 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2012) 建筑基桩检测技术规(JGJ106-2014) 预制钢筋混凝土桩(04G361) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑钢结构焊接验收规(JGJ81-2002) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 本工程施工图、监理规划、施工组织设计。 四、监理目标 1、监理目标应从质量、进度、安全三个面进行监控。在确保桩基施工质量的前提下,

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

静压桩监理实施细则

静压桩监理实施细则 工程 静 压 桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 监理项目部 W目录 1.专业工程概况与特点 2.工程质量验收依据和规定 3.监理工作流程 4.监理工作的控制要点及目标值 5.监理工作的方法和措施

6.旁站监理工作 附:静压桩监理检查记录表 静压桩监理实施细则 一、专业工程概况与特点 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位;上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 5、设计桩数量和规格:400×400×16000(二节);桩基类型(承台桩(承台桩数量) 或墙下条形桩基) 6、设计桩砼标号: 7、送桩标高:-××m 8、桩机型号: 9、地质条件及桩端持力层: 10、周边环境保护要求: 二、工程质量验收依据和规定 1、检验批的划分:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001划分建筑 工程分部、分项工程和检验批。 1.1静压桩为地基与基础分部桩基子分部中的分项工程。 1.2静压桩分项工程的检验批,划分为一批。(若单位工程面积较大,需分批验收,可按 施工段、变形缝划分为多个检验批)。 2、压桩监理实测实量质量检验采用全数检验方案。 3、验收依据: 3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 3.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3.3设计施工图纸。 3.4设计交底、图纸会审纪要。 3.5政府有关政策法规等。

三、监理工作流程: 1、质量控制监理工作流程: 不符合 符合 不符合 3、投资控制监理流程 3.1月工程量审核流程 3.2工程变更监理审核流程 不同意四、监理工作的控制要点及目标值 1、质量控制要点及目标值 1.1桩位的放样允许偏差如下: 群桩20mm 单排桩10mm 1.2桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1.2.1当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行 检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。 1.2.2当桩顶设计标高低与施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可 在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。

混凝土灌注桩监理实施细则

钻孔灌注桩工程监理细则 一、审查施工单位资质、质保体系、施工组织设计、人员上岗证等。 二、仔细审阅钻孔灌注桩施工组织设计,发现问题认真提出。严格要求施工单 位按批准的施工组织设计施工。严禁违章排放废浆,污染环境。 三、检查桩孔定位放线、标高、桩数。施工场地需平整、坚硬。 四、钻孔灌注桩施工工艺流程图: 五、查验有关水泥、钢筋、石子、黄砂等有关质保资料,并按规定进行见证取 样送检。水泥强度等级不宜低于42.5,石子宜采用5-25MM粒径的碎石,最大不超过40MM,砂为中粗。 六、用作桩基的工程桩施工前必须进行试成孔,数量不得少于2个,以便核对 地质资料,检验所选的设备、机具、施工工艺及技术要求是否适宜,如孔径、垂直度、孔壁稳定和沉淤等检测指标不能满足设计要求,应拟订补救措施或重新选择施工工艺,并经设计书面认可。 七、成孔开始前充分做好准备工作,成孔施工应一次不间断地完成。成孔完毕 至灌注砼的间隔时间应小于24小时,要及时做好施工过程的原始记录。灌注桩施工大部分是后道工序覆盖前道工序,又在看不见的桩孔内,隐蔽性极强,所以特别要严格施工工序控制,及时进行质量检验及隐蔽工程验收,随时检查钻孔及砼灌注记录,注意故障及异常情况的处理,并做好记录。

在相邻刚灌注完毕的邻桩旁成孔施工,其安全距离不宜小于4d或最少时间间隔不应少于36小时。 八、成孔时钻机定位正确,水平、稳固,钻机回转中心与护筒中心的偏差不应 大于20MM,成孔过程中钻机头部滑轮组、回转器与钻头应始终保持同一铅垂线上,保证钻头在吊紧状态下钻进。 九、合理选用注入孔口泥浆,一般泥浆密度≤1.10。控制排出孔口泥浆密度:正 循环成孔≤1.3,反循环成孔≤1.15,泥浆密度难以达到时,可通过试桩实测,适当放宽。严格控制好护壁泥浆的比重,孔内液面高度等防止孔壁坍落。 十、成孔质量及检测方法的规定(见下表) 注:1、d——桩的设计直径。 2、桩径允许偏差正值指平均断面,负值仅指个别断面。 十一、按设计图检查钢筋笼的配筋类别、规格、根数、间距、搭接长度、焊点及其技术要求。钢筋笼应在制作台架上成型,保持平直,防止弯曲变形。钢筋笼可分段制作,制作前应将主筋校直,清除钢筋污垢、锈蚀。 (一)钢筋笼制作要求: 1.钢筋笼的外形尺寸应符合设计要求,其允许偏差应符合表6、1、3的规定。

静压预应力混凝土管桩监理实施细则

静压预应力混凝土管桩监理实施细则 一、桩基概况 二、编制依据 (1)该工程项目的监理规划; (2)设计图纸; (3)先张法预应力管桩标准图集(2002 浙G22); (4)建筑桩基技术规范(JGJ94-1994); (5)地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002); (6)建筑工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) (7)施工组织设计。 三、预应力混凝土管桩特点 先张法预应力混凝土管桩是工厂化生产的混凝土成品,它的成型 工艺是混凝土置于定型的钢模板壳内。启动旋转机,开始以慢速旋转,混凝土沿模型内壁排开,初成管形,随着速度加快,离心力增大,混凝土在高速旋转离心力的作用下,逐渐密实,混凝土内的水份和部分水泥浆被排除,于是混凝土管桩形成。 先张法预应力混凝土管桩作为一项新技术、新产品,近几年在我 省得到大量推广使用,尤其在小高层的建筑中,由于其经济效益显著应用更为广泛。相比沉管灌注桩和大直径钻孔灌注桩具有施工质量易控制、施工速度快及造价相对较低的特点。 预应力混凝土管桩按混凝土强度等级分为三种类型:

P C 桩—预应力混凝土管桩,混凝土强度等级不得低于C50; PHC 桩—预应力高强混凝土管桩,混凝土强度等级不得低于 C80; PTC 桩—薄壁预应力管桩。 预应力混凝土管桩施工属挤土型桩,对周边1.3H(H 为桩长)范 围内都会产生一定的影响。因而施工时应对邻近建筑物进行定期观察和检测,必要时应设置应力释放、孔防挤沟等措施,确保周边建筑物的安全。 四、监理工作流程 五、监理工作的控制要点及方法措施 因管桩受力类型的不同,控制参数的侧重点有异,故监理组织人 员在桩施工前应充分了解设计意图,严格掌握重要的技术参数,并认真作好书面记录。做到每根桩心中有底、书面有录、条理清楚。(一)事前控制 1. 成品管桩检查 (1)进入现场拟用的管桩,必须附齐质量证明文件。内容有:产 品出厂合格证、钢材、水泥质保资料(复印件)、砂子氯离子含量检测报告、混凝土试块抗压试验报告等。 (2)外观质量检查:桩长、桩径、壁厚、桩端板垂直度内外壁有 无露筋、有无蜂窝、麻面、表面裂缝、桩套箍凹陷程度及桩身上的合

AZH混凝土预制桩监理细则

B13临湖花园组团六工程 监理实施细则 (AZH混凝土预制桩) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 1.专业工程特点 (1) 2、参建单位 (2) 3.监理工作依据 (2) 4.监理工作流程 (3) 4.1 AZH混凝土方桩监理工作流程 (3) 4.2 沉桩施工监理工作流程 (4) 5.监理工作的控制要点及目标值 (5) 5.1 质量目标风险分析 (5) 5.2原材料的质量控制要点 (5) 5.3 桩位放样允许的偏差如下 (5) 5.4沉桩机械控制要点 (5) 5.5沉桩施工工艺控制要点 (5) 5.6 桩基功能性检测 (6) 5.7 沉桩的控制 (6) 5.8 进度控制要点与目标值 (6) 6.监理工作的方法和措施 (6) 6.1 AZH方桩成品质量控制的方法和措施 (6) 6.2 沉桩施工监理工作方法和措施 (7) 6.3 AZH方桩沉桩工程验收 (9) 6.4 AZH方桩沉桩常见质量问题原因分析与预控措施 (10) 6.5 砼预制桩质量检验标准如下表 (11) 6.6 监理工作音影资料的管理 (11) 7.旁站监理工作; (12) 7.1 试桩 (12) 7.2 沉桩 (12) 7.3 送桩 (12) 8.安全生产的监理措施 (12)

AZH预制桩工程监理实施细则 1.专业工程特点 临湖花园组团六工程,9A地库、9B地库桩基采用AZH-35-9B混凝土预制方桩,桩截面350*350mm,工程桩桩长为9米,试桩桩长为13米;工程桩极限抗拔力为460KN,试桩极限抗拔力600KN;建筑基桩设计等级:丙级,地基基础设计等级:丙级;±0.000相当于黄海高程2.870m,桩顶标高为-5.800米(黄海高程-2.930米),选桩及桩顶做法参照选用图集《预制混凝土方桩》(04G361);采用静压沉桩工艺。设计方桩情况具体详下《临湖花园组团六9A地库、9B地库桩规格数量一览表》所示。

相关文档
相关文档 最新文档