文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炸药库施工方案

炸药库施工方案

炸药库施工方案
炸药库施工方案

炸药库施工方案

一、编制依据

1、《爆破安全规程》(GB6722-2003)

2、《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009)

3、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002)

4、《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)

5、《现场施工平面布置图》

二、工程简介

1、工程概述

此炸药库建于楚雄市东瓜镇桃源新村北面,具体方位:北、西、东面靠山,南面距广大铁路1标四队驻地500米。现场场地平整,从安全角度考虑,远离村庄、乡村公路,周围无居民居住;炸药库的建成不会对当地居民生活、交通带来心理压力及出行障碍。

炸药库建成之后,主要负责桃园1号双线隧道和桃园2号双线隧道爆破施工所需的火工品材料,本炸药库是按照爆炸物品储存库要求施工建设,严格遵循国家对爆炸物品储存库相关的规定进行实施。

三、平面布置

1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等,库区外设置值班室、监控室,报警系统设在值班室内。

2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距20米;围墙高度为2米,顶部设防爬设施;值班室设在与库≥30米处;消

防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图)四、建筑结构

(一)雷管库建设

1、雷管库为砖混结构,屋顶用15cm的钢筋混凝土整体现浇而成,设直径为12的钢筋,间距为10*10的钢筋网,屋顶面设防水层防止漏水,并设隔热设施。平面尺寸4*6*2.8米,屋内外设10cm的高差,墙体采用砖体砌成,墙面用砂浆抹面。

2、库房基础先开挖宽0.5,深0.6米的沟,然后采用三合土或碎石土夯实回填至原地面0.4米为止,最后在回填的基础上浇筑整体钢筋混凝土圈梁;

3、在长度方向上中间位置设置一个横梁,横梁下面设砖构造柱。横梁尺寸为30*30cm,横梁采用直径为16的带肋钢筋,横梁上截面布设两根,下部等间距布设四根;混凝土浇筑。

4、房顶设2%的排水坡,墙后设两处直径为5cm的泄水管。(二)炸药库建设

1、炸药库采用砖混结构。库房平面尺寸8*5*2.8米,设直径为12的钢筋,间距为10*10的钢筋网。屋顶用15cm的钢筋混凝土整体现浇而成,屋顶面设防水层防止漏水,并设隔热设施,墙体采用砖体砌成,墙面用砂浆抹面。

2、基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁。

3、在库房长度方向上中间位置设置一个横梁,横梁下面设砖构造柱。横梁尺寸为30*30cm,横梁采用直径为16的带肋钢筋。

4、房顶设2%的排水坡,墙后设四处直径为5cm的泄水管。(三)两库共有

1、两库门均设内外两层门,外层为双扇防盗门,对外开;里门为木门,门对里开。

2、库房配有足够的通风窗,库房采光比为1/25-1/30;设两个采光窗30*40cm,窗台底部距地面高度2.0m,里层为铁栅栏,外层为铁丝网。

3、炸药库、雷管库、值班室地面采用15cm混凝土硬化,铺木板厚度6cm,防潮、防静电。

4、房顶设30cm的墙,房顶檐设置:前面50cm,后面10cm,两侧30cm;库房墙体用砂浆抹面。

(四)值班室

1、分为办公室和休息室,办公室3*4米,休息室为4*4.5米,高2.8米。

2、屋顶面采用钢筋混凝土现浇,厚度为15cm,钢筋网配置为靠门一侧设30cm的屋檐,其余三面设10cm的屋檐。

(五)围墙及防护网

库区为全封闭式,四周设置实密围墙,墙体采用砖砌,高2米,每隔5米加砖墙,墙体勾缝。地基土需夯实回填。

(六)库区大门为双开铁大门,宽度3米;道路为泥结碎石道路。(七)防爆墙采用底宽2.5米,顶宽1米,长6米,高2米浆砌片石,中间填土。

(八)库区建消防水池4*3*1.5米,底面铺设1.5cm厚片石垫层压实平整,在垫层上浇筑10cm厚的C25混凝土,振捣抹平,严防往地面渗水。

(九)防雷设计:库区防雷接地设置按GB50057的规定,用4*4cm 镀锌扁钢侧埋于火工仓库和雷管库四周外泥皮线下0.7米处,库房四角延伸线与镀锌扁钢交点处,用50*50*5mm镀锌角钢设垂直地极。离火工仓库和雷管库后墙 4.5米处,设于后墙平行的防雷接地。用40*40mm镀锌扁钢侧埋于泥皮线下0.7米处,用50*50*5mm镀锌角钢设垂直地极,再在库房后各设置一根避雷针。避雷针高度12-15米,防雷冲击电阻不得大于10Ω。

(十)库外排水

1、沿外围墙脚20cm处设置30*30cm排水沟一道;

2、库房四周设置50cm散水,向四周排水。

炸药库建设要求及管理要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 炸药库建设要求及管理要 点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6422-100 炸药库建设要求及管理要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 民用爆炸物品作为受控危险品,对于其保管和使用过程中的安全工作,一直都是严格监督检查的对象,各级部门都非常重视。所以,对于民用爆炸物品的管理成为本项目安全管理的重点工作之一。 结合本项目实际情况,提出如下管理要点: 首先,要高度重视炸药库的选址工作。对于炸药库选址很严格,要求炸药库周围 300 米范围内和居民,远离居民区,200 米范围内不能有公路,远离公路。选址是当地公安机关验收炸药库的关键因素,选址不合适,将导致炸药库半途而废; 其次,选址合格后,就要开始库房的临建工作。库房临建包括炸药库房、雷管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等,且各临建设施布局都有一定要求。雷管库和炸药库相隔 50 米,炸药库和

炸药库专项方法

精心整理 目录 1编制依据 ............................................................................................. 错误!未指定书签。 2概况...................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程概述.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.3炸药库、雷管库、值班室施工 4.4防雷设施.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.5围墙.......................................................................................... 错误!未指定书签。 5爆炸物品储存库安全规范................................................................ 错误!未指定书签。 5.1消防.......................................................................................... 错误!未指定书签。

炸药库应急预案

炸药库应急预案 一、简介 1、交通位置 融冠矿业位于东乌珠穆沁旗额仁高毕苏木南30公里处,地理坐标为东经118°17′50″~118°19′1″北纬45°59′49″~46°00′42″,距东乌珠穆沁旗政府、旗消防大队180km。 2、矿区概况 我公司现有1个平硐井、1个斜井、现有正在装配主竖井2个,露天采场2个,竖井4个,露天采场月使用炸药120t左右,使用雷管1800发左右,12-18米导爆400发左右,地下开采月使用炸药约36t左右,使用导爆管24000发左右。 3、库区概况 炸药库和雷管库是独立的院,炸药库房位于矿区东南侧,距最近井口约500米,现有二座炸药库房,面积分别为229.5 m2、65.61m2,可储存炸药30t,二座雷管库面积分别是62.47m2、40.25m2,可储存雷管13万发,现在专职库房看管4人,专职保管员2人,专职安全员1人。 二、编制目的 为加强我矿在生产工艺流程过程中使用的爆炸物品,及储存、运输等环节发生事故能有效的得到操纵,最大限度地降低事故危害程

度,确保在事故发生后能迅速有效地操纵事态,及时处理事故,保证职工的生命、财产安全,爱护环境安全,依照《中华人民共和国安全生产法》、《危爆物品安全治理条例》和我区实际,制定本预案。 三、事故类型和严峻程度 1、雷管、炸药内部发生化学反应,造成自身发生爆炸。 2、雷管、炸药在储存过程中由于储存不当造成爆炸。 3、雷管、炸药在搬运过程中受到外界静电、电火花的阻碍造成爆炸。 4、雷管在扭结、编号时受到外界压力、拉力阻碍造成爆炸。 四、应急处置工作原则 1、事故报告 事故发生后,应赶忙向矿值班人员汇报。 2、统一指挥 矿成立救灾指挥部统一指挥,充分调动各方面的救援力量,落实责任,科学组织,保证抢险工作快速、有序的进行。 3、救人优先 坚持“以人为本”原则,切实把职员生命安全作为事故处置的首要任务,有效防止和操纵事故危害蔓延扩大,千方百计把事故造成是危害和缺失减少到最低限度。 4、及时抢险 (1)事故发生后,现场人员应当迅速采取有效的措施开展自救、

炸药库施工方案与施工图纸

xxx水库工程 火 工 品 仓 库 施 工 方 案 xxx水库工程项目部2014年 09月 17日

火工品仓库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简介 2.1 工程概述 xx水库工程火工仓库位于本标段右岸上坝公路左侧(靠山侧)东面距离村庄 500m, 北面距离大坝施工区域 1.2km。依据工程分布,施工生产需要、安全需要,火工品房 设计有单独道路与上坝公路相接,出入运输方便。库区处于山坳中,远离居民区、高 压电线、主要交通要道及主要建筑设施,四周有山体作为天然屏障,安全环境较好, 炸药库的建成不会对当地居民生活带来不便,确保周围村民的出行安全。 炸药库主要负责xx 水库工程大坝坝基开挖、灌浆平洞及下游消能区基础爆破施 工所需的火工材料。本火工仓库严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计 和施工。 2.2 火工仓库平面布置 依据现有地形,火工仓库占地面积约为1550 ㎡,包含一个 20 ㎡的炸药库房和一 座 20 ㎡的雷管库(雷管库与炸药库房相距约35m),两库房之间设计一个防爆土堤, 距离炸药库房约 3 的消防水池,在库区入口距离雷管库 14m处设置一11m 处设置 30m 个 15 ㎡的值班室,另从上坝公路中段修建一条交通便道与炸药库连接,路宽3m。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管 20000 发)。库区围墙采用砖块砌筑,墙厚 24cm,墙高 3 米,每隔 5m 设一壁柱,墙上设置防爬设施。各库房及值班室为砖墙结构,墙体24cm 砖墙,墙高 3m。地面铺导静电胶板;墙高 2 米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;窗下方离地0.2 米透气孔。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不 设门槛。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG 磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。 依据现有地形沿围墙内外陡坎下和库区内交通路内侧各设宽30cm,深宽 30cm 主排水沟。防雷布置按照GB50057 规定埋设地网和引线。

炸药库建设方案

目录 第1章编制依据 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2炸药库的平面布置及要求 (1) 1.3建库规模 (2) 第2章施工条件 (3) 2.1仓库选址 (3) 2.2三通一平条件 (3) 2.3施工流程图 (3) 第3章施工方法 (4) 3.1一般要求 (4) 第4章爆炸物品储存库安全规范 (6) 4.1消防 (6) 4.2电气 (6) 4.3防雷 (6) 4.4防静电 (8) 第5章储存库安全管理 (9) 5.1储存管理 (9) 5.2存放管理 (9) 5.3发放管理 (9) 5.4装卸出入库管理 (10) 5.5流向管理 (10) 5.6治安防范 (10) 5.7应急救援 (10) 第6章质量保证措施 (13) 6.1土方施工质量保证措施 (13)

6.2模板施工质量保证措施 (13) 6.3混凝土工程质量保证措施 (13) 第7章安全保证措施 (14) 第8章环境保护措施 (15)

第1章编制依据 ①《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); ②《建筑结构荷载规范》(GA50009-2001)(2006年版); ③《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010); ④《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); ⑤《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); ⑥《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089-2007) ⑦《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); ⑧《砌体机构设计规范》(GB50003-2001) 本工程按国家现行设计标准进行设计。施工时应遵守本说明外尚应符合设计说明和标准图集及现行规范的要求。 1.1工程概述 本项目建水至元阳段高速公路起于红河州建水县庄子河枢纽互通与鸡石高速进行交通转化,经放马坪、苟街、坡头乡、龙岔、尼格温泉,止于元阳县西北侧呼山公社,设置呼山枢纽与元蔓高速进行衔接。我局承担标段施工起点为咪的村隧道中部 Z3K36+916.807,终点为Z4K43+576,全线长度6659.193m。沿线主要布置内容有:咪的村隧道,磨枝柏1号中桥、磨枝柏1号大桥、磨枝柏2号中桥、磨枝柏3号中桥、磨枝柏2号大桥、可陈寨1号中桥、可陈寨2号中桥、可陈寨1号大桥、可陈寨2号大桥、五棵河1号大桥、五棵河2号大桥,以及桥隧间、桥与桥间的挖填方路基。 1.2炸药库的平面布置及要求 每个炸药库占地面积大约在700㎡~800㎡,包含有一个48㎡左右的炸药库房,与炸药库房相距12.5m处设计一个20㎡左右的雷管库,一个3㎡左右的发放间,在炸药库房和雷管库房中间设计一个底宽5m,长10m,高3.72m的沙包堆砌的防护土堤,毛石基础护脚,15㎡的消防水池,距离火工仓库90m处设置一个90㎡的值班室,修建便道与施工便道连接。所有的炸药库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管20000发)。库区围墙采用砖砌围墙,围墙高2.2m,墙顶设防攀越措施。各库房及值班室为框架砌体结构,墙体24cm砖墙,墙高3.3m(值班室高3.0米),。雷管库、发放间、发放台均采用导静电橡胶板,并接地。储存库的门均为双开门,

炸药库应急预案

炸药库事故应急预案 一、简介 1、交通位置 融冠矿业有限公司位于东乌珠穆沁旗额仁高毕苏木南30公里处,地理坐标为东经118°17′50″~118°19′1″北纬45°59′49″~46°00′42″,距东乌珠穆沁旗政府、旗消防大队180km。 2、矿区概况 我公司现有1个平硐井、1个斜井、现有正在装配主竖井2个,露天采场2个,竖井4个,露天采场月使用炸药120t左右,使用雷管1800发左右,12-18米导爆400发左右,地下开采月使用炸药约36t左右,使用导爆管24000发左右。 3、库区概况 炸药库和雷管库是独立的院,炸药库房位于矿区东南侧,距最近井口约500米,现有二座炸药库房,面积分别为229.5 m2、65.61m2,可储存炸药30t,二座雷管库面积分别是62.47m2、40.25m2,可储存雷管13万发,现在专职库房看守4人,专职保管员2人,专职安全员1人。 二、编制目的 为加强我矿在生产工艺流程过程中使用的爆炸物品,及储存、运输等环节发生事故能有效的得到控制,最大限度地降低事故危害程

度,确保在事故发生后能迅速有效地控制事态,及时处理事故,保障职工的生命、财产安全,保护环境安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危爆物品安全管理条例》和我区实际,制定本预案。 三、事故类型和严重程度 1、雷管、炸药内部发生化学反应,造成自身发生爆炸。 2、雷管、炸药在储存过程中由于储存不当造成爆炸。 3、雷管、炸药在搬运过程中受到外界静电、电火花的影响造成爆炸。 4、雷管在扭结、编号时受到外界压力、拉力影响造成爆炸。 四、应急处置工作原则 1、事故报告 事故发生后,应立即向矿值班人员汇报。 2、统一指挥 矿成立救灾指挥部统一指挥,充分调动各方面的救援力量,落实责任,科学组织,保证抢险工作快速、有序的进行。 3、救人优先 坚持“以人为本”原则,切实把员工生命安全作为事故处置的首要任务,有效防止和控制事故危害蔓延扩大,千方百计把事故造成是危害和损失减少到最低限度。 4、及时抢险 (1)事故发生后,现场人员应当迅速采取有效的措施开展自救、

宜安民爆炸药库监控报警系统设计方案

湖北宜安联合实业有限责任公司 杨柳矿杨家台炸药库 监控系统、入侵报警系统 设 计 方 案 湖北景深安全技术有限公司 二〇一六年五月 目录 一、概述 1、系统建设概述 炸药库是矿山企业的一个重要组成部分,由于目前我国仍存在相当一部分不规范的矿业企业,近年来矿业企业炸药库爆炸导致人员伤亡的事件屡屡发生,因而矿业企业炸药库安全问题也日益受到政府主管部门及企业的重视。在这一背景下,根据国家安全生产监督管理总局的要求,给炸药库实现报警和闭路电视监控具有广泛的借鉴意义,这样可以预防和降低事故的发生,排除一些安全生产的隐患,保证国家和人民财产的安全。

2、建设单位概述 宜安公司杨柳磷矿于2012年开工建设,设计生产能力400万吨/年,一期工程150万吨/年。与之配套,我公司新建民爆储存库储存量为工业炸药20吨,工业雷管10万发。民爆库由炸药库2栋,库容均为10吨(1.1级)、雷管库1栋,库容10万发(1.1级)、围墙、值班室共5个子项目组成。 二、设计方案依据、设计原则 1、设计依据 ★甲方对工程的具体要求 ★JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 ★GB50198/94《民用建筑闭路监控电视系统工程技术规范》 ★GA/T75《安全防范工程程序或要求》 ★GBJ232-90,92《电器安装工程施工及验收规范》 ★ELA/TIA-568A《商用建筑线缆标准》 ★GBJ232-90-92《中国电器装置安装工程施工及验收规范》 ★GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 ★GA/T70-94《电视监控工程费用概预算编制办法》 ★GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T7946-2008《脉冲电子围栏安装及其安全运行》 ★GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 ★GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T15408-1994《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 ★GA308-2001《安全防范系统验收规则》 ★GA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》 ★GB6510-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2、设计原则 根据矿业企业对视频监控系统的功能要求和安全防范技术现行规范分析,归纳如下: ★管理决策:

炸药库的建设要求

炸药库的建设要求 外部要求 1、炸药库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带; 2、库房周围50米范围内不能有林木生长,否则应予以清除,以防雷电传递。 3、地面爆破器材库至村庄(10户以上)边缘的安全允许距离

内部要求 1、炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则,雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时,可以考虑仓库间防护土堤的影响。防护土堤的结构为:顶部宽度大于80厘米,高度大于180厘米,长度不小于雷管库房最近墙壁面的长度的立体梯形。

4、生活用房须离仓库150米外。 5、场地应按中间高四周低布置,向四周排水,保持场内不积水;沿围墙脚应设置排水沟,将水引出场地;库房四周设置50CM散水,向四周排水,同时设置土沟将水引入外侧排水沟。 仓库建设 1、仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围15m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外50m范围内不应种植树木。 2、一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GB50016-2006《建筑设计防火规范》中二级耐火等级的各项规定。 各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3、库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层门应为铁皮包覆的

耐火门,里层为铁栅门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜小于1.0m,高度不宜小于2.0m,不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。 库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。 炸药库房地面应采用不发生火花的地面,当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时,库房地面可采用一般地面。 雷管库房地面应保持平整,并铺软垫。 仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板,墙四角设构造柱,加强柱与墙之间的拉结,窗过梁支承长度不应小于24cm。 4、消防 草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠,防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m,沟渠宽1.0至3.0m,深1.0m。 应根据存药量的多少设置消防水池。 每库应配备干粉灭火器、消防沙、消防桶、消防铲等器材。 5、其它 仓库建立后,如发现在爆破器材库的外部安全距离内修建建(构)筑物,知情单位和人员应及时向当地公安部门、规划部门或建设部门报告。 禁止电气线路引入、跨越各爆破器材库房。 库房内的照明应采用室外投光灯。 仓库区值班室按一般电气场所设计。 库房的防雷设施须经有关部门验收合格。 建议各类仓库安装红外、微波等报警设施和/或图像监控设备。 建议各类仓库饲养看护犬。 进入库区道路基本平整,适合车辆运输。 设置安全标识标志和各类警示牌、禁止牌。

炸药库设计

Chinauniversity of mining and technology 矿山工程规划与设计 (课堂设计) 学院名称 力 学与建筑工程学院 专业名称 矿山工程规划与设计 任课教师 陈坤福 小组成员 李宗洋、赵元超、朱旭、张明、张鹏 二〇一三年十一月一日

井底车场炸药库设计 一、炸药库概念 井下爆破材料库分为硐室式与壁槽式两种。硐室式是指爆破材料放于库房巷道一侧的硐室内或库房巷道内。每个硐室或库房或巷道存炸药量大(不超过2000kg);壁槽式是指爆破材料存放于库房巷道两侧的壁槽内,每个壁槽贮存炸药量较小(不超过400kg)。 硐室式具有管理集中方便,存量大,工程量少的优点。但由于硐室容量大,一旦发生爆炸,安全性差。同时当硐室较深时,对防潮通风不利。该种方式我国金属矿山采用较广泛。 壁槽式由于壁槽数量多,容量小而且分散,因此使用中搬运量大。以储存相同量的炸药和雷管相比较,壁槽式掘进量比硐室式多20%~30%。 总之,从使用与施工来说,硐室式较优越,但从安全着眼,壁槽式较好。煤矿井下以往多用壁槽式,现在渐多地采用硐室式。(矿山工程规划与设计P5-25) 二、课题要求 井底车场炸药库的设计 1、规范相关要求 2、设计方法与步骤 3、设计实例:某矿每天消耗火药360kg、雷管500发,试设计井 底车场炸药库(采用壁槽式)。 三、相关规范与要求 1、井下炸药库的设计必须遵守《爆破安全规程》GB6722—86规 定的相关条款。 2、井下爆破器材的单个硐室储存额炸药不得超过2t,单个壁槽储 存的炸药不得超过400kg。其库容量不得超过炸药库3天的生产用量和起爆器材10天的生产用量。

炸药库建设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、炸药库总体布置及前期准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、施工计划 (9) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、民用爆炸物品储存库总平面图 (11)

炸药库建设方案 一、工程概况 本工区施工项目路基挖软石及次坚石、隧道等需采用预裂爆破、光面爆破等爆破方式进行开挖,对炸药的需求量较大,为满足施工需要,拟在本工区建设一座5t炸药库。 二、编制依据 1.《爆破安全规程》(GB 6722-2014); 2.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); 3.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 5.《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745—1995); 6.相关标准化要求

三、炸药库总体布置及前期准备 1、炸药库布置原则 (1)、施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库内。 (2)、库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。平面布置合理,设置验收区、发货区。储药点至库区外保护对象的安全允许距离,应按保护对象的防护等级确定。炸药、雷管要分库设置,距离≥30m。库内应设置自动报警装置。 (3)、库门应为外开式,且开启灵活、关闭严密。库房应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。 (4)、炸药库应有专人值守。库存量不准超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固,距墙≥0.1m。库内堆放的物资距墙应≥0.3m,垫高≥0.2m,放置雷管时必须铺设胶质皮垫。应坚持先进先出的原则。 (5)、工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、高度,以能瞭望全库和周围情况为准。 2、炸药库规模 建库规模按《民用爆炸物品安全管理条例》和施工需要设置,炸药库最大库存5000kg,雷管库最大库存20000发。 3、炸药库选址 该处炸药库位于互通终点右侧约650m。该处位于山坳间一侧山坡的半山腰,四面环山,地势较为平坦,原为一片竹林,夹杂少量常

炸药库管理发放系统施工方案1

汾西矿业集团孝义公司正善煤矿爆炸物品 库安全装备 施 工 方 案 北京龙德时代技术服务有限公司 2016年4月11日

第一章工程概述 工程概况: 1、位置与交通正善煤业有限责任公司矿井,位于孝义市西南柱濮子善村东南500m 左右,地理坐标为东京111° 35’ 44〃一111° 37’ 05〃,北纬37° 00’ 4T — 37° 01’ 13〃,矿井距南同蒲铁路兑镇火车站3km,距柱濮镇2km, 有乡间油路与孝柳相通,交通便利。 2、正善煤矿为资源整合矿井,由原柱濮镇马蹄沟煤矿和柱濮镇子善村煤矿整合而成,整合后更名为正善煤业有限责任公司。该矿设计 3 个立井井筒,分别是主立井、副立井和风立井,现3 个立井一期都已竣工进入二期,副立井+730 水平车场担负矿井的入风并作为矿井的一个安全出口。副立井+730 水平车场担负矿井的入风并作为矿井的一个安全出口。副立井井筒中心坐标X=4098032.047、 Y=19554544.059m、Z=+1065.000m,+730 水平车场东北马头门方位45°西南马头门方位225°。 、施工准备 地面: a) 矿方:炸药库监控室的地点选择、炸药库监控室需要与井下炸药库 的交换机通讯正常。 b) 施工方;炸药库监控室系统主要安装监控主机1 台。把1 套监控软 件安装在监控主机里面。 工具:网线钳、 3 套软件、插排、网线

井下炸药库:矿方:炸药库锚杆的处理、炸药库8 根光纤需要布线到设备硐室、127v 交流电需要到设备硐室、井下水需要到炸药库入口、地测科把中心线和1m 腰线画好、打眼标记、打眼、协助施工方把井下设备运送至炸药库。 施工方:负责炸药库巷道的喷白、炸药库方木的铺设、炸药库木地板的铺设、炸药库橡胶板的铺设、炸药库接地桩的安装、炸药库 综保的安装、炸药库电源箱的安装、炸药库工作台的安装、 炸药库门帘的安装、炸药库安全环境参数设备的安装、炸药库 视频监控、炸药库雷管壁龛、炸药库炸药壁龛、防冲击沙 墙、岩粉棚的安装 、工作内容 1、把炸药库需要打眼的地方标记出来,然后进行打眼为此需使用电 锤施工电缆钩吊挂眼,安装膨胀螺丝进行吊挂。包括线缆挂钩、 设备固定托架(14 盏灯、 5 台摄像头、 1 台光纤分站、 4 台传感器) 2、喷白为炸药库所有巷道,使用乳胶漆进行2 遍喷白,需要使用喷涂 泵进行喷涂。 3、炸药库接线网的铺设,设备硐室、雷管发放硐室、炸药发放硐室、 雷管拣选室、安全环境检测传感器附近 5 处进行接地网的 铺设。接地网使用4根1500mm铜包钢采用手动注浆机,灌 注速凝水泥浆,固定,确保其导电性 4、防腐、阻燃木地板的铺设,把炸药库巷道内两侧都画出来 1 米的

炸药库技防说明

炸药库技防说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

安全技术防范系统设计说明 一、概况: 二、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004); 4、《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 5、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 6、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004); 7、《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87); 8、《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB/T14715-1993); 9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版); 10、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007); 11、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94); 12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007); 13、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007); 14、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007); 15、《会议系统及其音频性能要求》(GB/T15381-94); 16、《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 17、土建,给排水,通风空调及弱电等专业提供的技术条件及要求; 18、现行国家、行业及地方的规范、标准及规定;

三、设计范围: 1、视频监控系统; 2、电子巡查及出入口控制系统图; 3、入侵报警系统; 四、安全技术防范系统: 安全技术防范系统的设计根据本建筑的防护对象,按一级风险等级进行设计。综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的技术防范体系,以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,并能适应系统维护和技术发展的需要。 安全技术防范系统由视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、停车场管理系统等子系统组成。各系统均预留与安全防范综合管理系统的接口,以便今后系统集成。监控中心设在警卫室,安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安局设有专用有线和无线通讯设备。 五、视频安防监控系统: 1、视频安防监控系统采用模拟视频监控系统,由模拟摄像机、视频线、转接头、数据存贮设备、控制键盘、系统工作站以及视频显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、传输、控制、记录等功能。 2.系统应具有与入侵报警系统和出入口控制系统联动的功能,并预留与安全防范综合管理系统的接口。作为报警的图像复核,监控图像采用4CIF存储格式。硬盘录像机保证存储其所管理的摄像机一个月的图像数据。 3、视频安防监控系统由前端、传输、控制及显示三部分组成; A、前端系统:

采石场施工方案

鞍山市千山区甘泉镇双台采石场治理工程施工方案 1.工程概况及说明 1.1.工程概况 1.1.1.工程地址及规模 1.2.项目区位于甘泉镇双台村,紧邻通海大道。项目工程主要由地形治理 及覆盖、水利、水保、种植等工程组成。 1.3.工期安排 根据合同要求,本工程定于2013年01月15日进驻工地正式开工,本施工组织设计总工期为81天。 1.4.施工现场条件 我公司组织人员对工程沿线及施工场地进行了详细调查,如地形、地貌、水文地质、气象、交通情况以及可利用的水源、排水系统等。根据合同的要求和有关规范标准,编制施工组织设计认真计算工程量,制定工程质量安全、工期控制等措施,确保工程项目优质、安全按期完成。 1.4.1.地形地貌 甘泉镇双台村项目区的地势地貌特征是高地起伏不平,局部采坑淤积污水,地质环境恶劣。项目区由于早期乱挖滥采,形成多处大采坑,最高高差约8m左右 1.4. 2.土壤 本项目所在区域的土壤主要为棕壤,所属亚类3个,是有太古界鞍山群地层和花岗岩的风化物组成,组成残积或残坡积层以及河谷的冲洪积层。1.4.3.水文、气候 甘泉镇位于辽宁省鞍山市千山区,是一个拥有万人的农业大镇。总的来看,甘泉镇的气候资源比较丰富,气候条件利多弊少,雨热同期,能够满足植

1.5.工程特点及施工条件 本次施工总体土方工程量大,工期较长,其它项目工程量不大且较分散。全部土方工程采用机械化施工。该区交通较为便利,施工位置好,施工场地大。 1.6.工程施工组织设计编制依据 1.《中华人民共和国矿产资源法》, 2.《中华人民共和国环境保护法》, 3.《中华人民共和国水土保持法》, 4.《中华人民共和国土地管理法》, 5.《中华人民共和国土地管理法实施条例》, 6.中华人民共和国国土资源令(第44号)《矿山地质环境保护规定》; 7.《中共鞍山市委关于落实省委第三巡视组〈关于对鞍山市巡视情况 的反馈意见〉的整改方案》, 8.《鞍山市人民政府关于青山工程实施方案》,(鞍政办发【2011】41 号),

炸药库施工方案

炸药库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); ④《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95); ⑤《现场施工平面布置图》 二、工程简介 2.1工程概述 此炸药库在大河乡小河厂废旧水泥生产厂旧址南面,具体方位:南面靠山,北面距离项目部380米,东面距离大河店乡至小河村乡村公路200米;西面距离小河村至柳树村乡村公路180米。现有场地上有碎石,砖块及大量的混凝土建筑垃圾,地面凹凸不平,施工难度大,但从安全角度考虑,远离村庄或乡村公路,周围无居民,炸药库的建成不会对当地居民生活带来心里压力,确保周围村民的出行安全。 炸药库建成之后,主要负责西秦岭隧道爆破施工所需的火工材料。本炸药库是按十天高速标准化建设指南的理念和要求,严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计和施工。 现场勘察方位照片如下: 三、平面布置 1、库区内设:炸药库、雷管库、防爆墙、消防水池、防雷设施、监控和报警系统、看守房、值班室。监控视频主机、入侵报警控制设在值班室、围墙、库区大门为双扇铁皮门。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距20米;围墙高度2米,顶部设防爬设施;值班室设在与距离两库≥30米处;防爆墙位于两库之间;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库建设

①雷管库为砖混结构,屋顶采用预制楼板,屋顶做防漏水处理,并设隔热设施。平面尺寸4×6×2.5米,墙体采用37砖墙; ②库房基础先开挖宽0.5×深0.5米,然后采用三合土(碎石土也行)夯沉回填至原低于地面0.4米时为止,最后在回填土的基础上浇筑整体钢筋混凝土圈梁高30cm ×宽40cm ;如房屋基础剖面图1(图中尺寸以mm 计); 2Φ102Φ10 ?8@200(2)换填土 钢筋混凝土圈梁 37砖墙 图1房屋基础剖面图 2、炸药库建设 ①炸药库采用砖混结构。砖混结构库房平面尺寸7×6×2.5米,墙体采用37砖墙。 ②基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,如图1。 ③屋顶采用预制楼板,另设一道支撑墙,屋顶面防止漏水,并设隔热设施。 3、两库门均设内外两层门,外层为双扇防盗门,对外开;里门为木门,门对里开。 4、库房配有足够的通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗30×40cm ,窗台距地面高度2.0m ,里层为铁栅栏,外层为铁丝网。 5、炸药库、雷管库、值班室地面采用15cm 混凝土硬化,铺木板,防潮、防静电。 6、值班室分为办公室和休息室,办公室为3×4m ,休息室为4×

炸药库建设基本要求

炸药库建设基本要求 民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。 本规范适用于张呼铁路工程段内的民爆物品使用单位固定或和临时储存爆破器材。 2 引用文件 《民用爆破物品安全管理条例》 GB180098-1998 《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB6722-2003《爆破安全规程》《爆炸力学》 3.1 一般规定 仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带;仓库内部、外部安全距离满足有关规定;落实安全管理制度。 小型仓库除满足3.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;消防水池储水量在15m3以上;库区内的值班室距离炸药库仓库应大于20m,并能观看整个库区

情况;值班室内不得使用明火。 3.2 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑 3.2.1仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。 3.2.2 一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3.2.3 库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层们应为铁皮报覆的耐火门,里层门为铁珊门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜

某矿炸药库设计使用说明

赵楼矿井下爆炸材料库设计说明书 一、矿井概况 根据已批准的**体规划,本矿井井田边界为东起**断层…..矿井设计规模…Mt/a,年工作日330天,每天三班作业,净提升时间为16h,矿井劳动定员为….人。 二、设计依据 1、《煤矿安全规程》(2006版)中的有关规定; 2、《煤矿矿井井底车场硐室设计规范》(MT/T5026-1999)中“井下爆炸材料库”的有关规定,《爆破安全规程》(GB6722-2003)、《煤炭工业矿井设计规范》(MT/T5026-1999); 3、《采矿设计手册》中的有关规定; 4、矿井机械化程度,日炸药消耗量和日雷管消耗量; 5、井下爆炸材料库围岩资料; 6、井下爆炸材料库所在区域巷道关系及井上下关系对照图。 三、爆炸材料库服务区域 该爆炸材料库为新建矿井永久性爆炸材料库,由于矿井开拓形式考虑工业场地压煤量少、井下勘探程度及地层地质的原因,所以初步设计选定井口及工业场地位于构造验证孔附近,造成井下爆炸材料库可直接服务区域主要为矿井一采区,距离超过2.5km以后应在适当位置建立火药发放硐室,以方便使用。但井下永久炸药库仍可作为井上下炸药的主要中转站继续使用。 四、爆炸材料库类型

根据井下巷道的布置关系及库房周围的巷道及地质状况,设计推荐采用壁槽式布置,该布置形式由于将爆炸材料分散储存,巷道布置较硐室式要求稍低,易于在满足规程规定的前提下灵活布置。 五、爆炸材料库容量选择依据 根据矿井..Mt/a的设计年产量,普掘工作面将是矿井投产后的爆炸材料主要消耗地点,根据初步设计,矿井后期考虑8个普掘工作面和4个综掘进工作面。1个普掘工作面的炸药消耗量按每日两茬炮,日进尺3.6m计算,每炮进尺1.8m。掘进断面按平均22m2计算,每次爆破平均消耗炸药45~50kg,取48kg;消耗雷管约100发,则一个工作面日均消耗炸药48×2=96kg,消耗雷管约100×2=200发。8个普掘头用炸药量约96×8=768kg, 消耗雷管约200×8=1600发。同时,考虑到煤矿的井下断层较多的实际地质条件,综掘头过断层时用药平均按普掘头的0.2倍计算,则4个综掘头日均消耗炸药量96×0.2×4=76.8kg, 消耗雷管约200×0.2×4=160发。 3天炸药消耗量:(768+76.8)×3=2534.4kg 10天雷管消耗量:(1600+160)×10=17600发 六、井下爆炸材料库位置选择 根据开拓部署及矿井初期投产安排,设计将爆炸材料库位置选择在井底车场附近,并尽量靠近一采区。 七、主要技术要求 1、布置形式 本爆炸材料库采用壁槽式布置,右侧回风、左侧进风,回风道连

标准化炸药库建设方案

目录 1、编制依据 (1) 2、仓库概况 (2) 3、施工流程图 (3) 4、施工准备 (4) 5、具体布置 (4) 6、安全管理 (8) 6.8.3储存安全操作规程 (20) 7、施工计划 (24) 8、安全保证措施 (24) 9、文明施工 (25) 1、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2011); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); ④《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95);

⑤《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)。 2、仓库概况 仓库选址位于K23+750线路左侧约80m,利用周围山体作为天然防护,周围山体情况稳定,地势较高,不受暴雨及山洪等灾害影响。火工仓库占地面积为520 m2,包含有一个可移动式炸药库面积7.5m2,一个可移动式雷管库面积3.5m2,一个发料室面积9m2,一个消防水池及一个消防砂池面积39 m2,距离火工仓库60m处设置一个值班室面积16㎡。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置。因储存库区周围为陡峭山体,围墙采用刺铁丝网围墙,围墙距储存库墙角的距离为5m。防雷布置按照GB50057建筑物防雷规范中第一类防雷建筑物进行布置。 炸药库及雷管库采用可移动式库房,可移动式炸药库储存量5t,可移动式雷管库储存量2000发。移动库房由具有相关资质的厂家订做,移动库房进场后由质检单位验收合格后安装。炸药库与雷管库间距22m,满足GA838-2009规范中不小于12m的要求。 值班室为砖墙结构,墙体采用24cm砖墙,墙高3.3m。墙高2.5米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门,值班室朝库房方向不设窗户。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。沿围墙内外墙角各设宽20cm,深20cm排水沟。 电力系统的敷设严格按照GB50054低压配电设计规范执行,设短路保护、过负载保护及接地故障保护。所有电力线路采用铜芯绝缘导线及阻燃型铜芯金属铠装电缆,电

爆破施工组织设计方案

爆破施工组织设计方案 一、工程概况 XXX工程位于XXX县XXX乡三角村,本次施工XXX 道路全长873.324米,红线宽16米,沥青混凝土路面。施工内容包括:道路、电力、通信、雨污排水、给水、路灯照明工程等。路幅宽度:路幅宽度16米。 前期准备工作已经就绪,根据重庆市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。 工程有关施工图已设计完成。现场已具备施工条件。 二、施工组织机构及机构配置 本项目的管理机构为“重庆吉力建设集团有限公XXX县XXX 工业园XXX工程项目部”。 项目部设置3个部门,共计25人,其中爆破施工队由技术管理部负责。 XXX工业园XXX工程项目部项目经理 技术负责人 技术管理部 质H安全部

物资部 测虽队爆破队质虽安全队炸药管理队 三、爆破施工方案 1、施工准备 (1)复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、 料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、环境保护等有关情况。 (2)确定工地范围。根据施工需要建立炸药库,炸药库位置要符合有关规定要求。 (3)办妥有关手续。 (4)认真阅读、审核施工图纸,学习施工规范;进行临时工程设计;编写实施性施工组织设计及安全质虽计划;编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书;结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则;备齐必要的参考资料;对施工人员进行上场前的技术培训。 (5)现场详细调查与地质水文踏勘。 2、施工方法 (1)本合同段共有挖石45887m3 ,安排一个施工队负责本合 同段石方施工。配自卸汽车10台、挖掘机2台、推土机2 台,潜孔钻机8台。 石方开挖采用由上至下分层爆破开挖,开挖采用预裂爆破相 结合的方法进行施工。

炸药库施工方案

目录 一、编制依据 二、工程简介 三、施工准备 四、施工方法 五、施工计划 六、工期安排 七、安全保证措施 八、环境保护措施

一、编制依据 1、《爆破安全规程》(GB6722-2003); 2、《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); 3、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); 4、《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95); 5、《现场施工平面布置图》 二、工程简介 三、施工准备 我公司将对整个民爆器材库场区进行摸底熟悉,同时对施工图纸认真学习与掌握,进行场地简易规划,现场技术员安排测量人员配合放线,进行放出统一高程标高,并下定位桩。 合理安排进场施工人员与施工进度,并在进场前对施工人员进行安全教育培训和施工技术交底。 四、施工方法 (一)库房、值班室施工 1、基础施工:库房和值班室为砖混结构,施工前先根据设计图的具体尺寸进行放样,然后人工开挖基础坑,开挖前要定出基础的标高,要求比设计地面标高低50mm。基础坑开挖

完后,在基底按标高人工砌筑砖砌基础,再根据设计要求进行基础施工。 2、墙体:人工砌筑库房墙体,砌筑墙体过程中注意墙体的垂直度和墙体的标高,砂浆要抹足够并控制好砂浆的配合比。 3、屋面:屋面施工按设计图具体的要求和尺寸大小进行模板的安装,模板安装过程要同时进行支撑,加固,安装模板前要先搭建安装平台,做好各项安全措施。屋面梁模板安装要严格控制平直度和标高。屋面模板安装好后,再检查模板是否加固足够,模板底支撑是否满足支护要求,然后进行屋面和屋面梁的钢筋配筋。钢筋按设计要求绑扎固定后,人工浇筑混凝土,屋面板厚均为100mm,利用C30密实性细石混凝土,屋檐设400mm排水槽。浇筑过程中药同时进行捣振和抹平,控制好屋面混凝土的标高和平整度。屋面浇筑时要预留落水管洞和浇注库房门口雨帘。 (二)消防水池 消防水池基坑由人工进行开挖,底面铺设150mm厚片石垫层压实整平,再在石垫层上浇注200mm厚C25混凝土,捣振后人工抹平;消防池四周用M10砂浆MU10砖砌筑,最后底面和四周人工抹一层20mm厚防水砂浆粉面,严防往地面渗水。

相关文档