文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基与基础工程验收表

地基与基础工程验收表

地基与基础工程验收表
地基与基础工程验收表

地基与基础工程验收表

施工质量有关文件和资料情况:

施工技术资料及相关的文件完整、齐全。

实物质量情况:

地基至图纸设汁要求的持力层、所用的钢筋、水泥等经检测符合设il 要求:混凝上强 度等级达到设计要求?基础工程质量合格。

验收意见:

基础工程施工质量合格。

(公章)

工程名称

注册编号

基础类型

而积

施工起止日

年 月曰至年 月曰

年月曰

施工单位: 项目经理:

公司质量(技术)科:

(章

) 年 月曰

建设单位:

(公章) 年

月 日

勘察单位:

设计单位:

监理单位:

本表一式六份,签字盖章报一份质量监督站备案。

主体工程验收表

木表一式五份,签字盖章报一份质量监督站备案。

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

装修工程竣工验收申请表1

装修工程竣工验收申请表 Check List of Decoration Work 物业管理公司: Management company: 我司现依经管理公司批准的图纸对层室 We have finished the decoration work for unit on floor. 进行之装修工程已竣工,请予验收。 Please check on it. 单位名称: Company’s name: 业主/租户签署: Owner/tenant’s signature: 申请验收日期: Date of checking application: 同意验收日期:年月日 Agreement of checking date: year month date 时间:上午下午 Time: morning afternoon 验收意见: Solution of checking: 物业管理公司 Management company 签署人: Signature:

To: Financial Department 由:物业部 From: Property Management Office 日期: Date: 退还装修保证金: Returning of decoration deposit 单元: Unit: 上述单元已完成室内装修,请按下列数据退回扣除的装修保证金: Decoration work was finished for above unit,please return the deposit after deducting. 一、收装修押金: Decoration deposit has been collected: 二、扣除: Deducted: 1.装修临时电费: Electric fee: 2.未交回装修工作证: Unreturn ID card: 3.其它: Others: ⑴ ⑵ ⑶ 三、需退还物品: Items need to be returned: 物业部经理签名 Property Manager Signature

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

水电站综合表格及单元工程验收申请表(终表)

一、综合类表格 1、工程联系单 2、承包商申报表(通用) 3、进度计划报审表 4、施工技术方案报审表 5、单位工程开工申请单 6、分部(分项)工程开工申请单 7、工程质量缺陷处理申报单 8、工程事故报告单 9、进场施工设备申报单 10、施工质检员资质认证申报表 11、现场施工人员月报表 12、工程材料消耗情况月报表 13、主要施工机械、设备使用情况统计表 二、合同类表格 1、工程量汇总表 2、土石比现场确认表 3、现场签证单 4、进度款支付表(封面) 5、编制说明

6、月工程进度款汇总表 7、工程进度款月支付报表 8、月工程量清单 9、工程资金流估算表 10、工程项目单价申报表 11、工程变更申请报告单 12、工程联系单(合同专用) 13、月材料计划表 三、工程施工测量表 1、施工测量成果报审表 2、施工放样报验单 3.断面测量超欠挖成果表 4、工程量申报表 5、开挖工程量计算表 6、超挖工程量计算表 6、断面测量原始记录 7、工程体型检测表 8、校模单 四、单位及分部工程验收表 1、单位工程验收申报表 2、单位工程质量评定表 3、分部(分项)工程验收申请表

4、分部分项工程验收签证书 5、分部(分项)工程质量评定表 6、分部(分项)工程验收小组签字 五、石方明挖及洞室开挖单元工程验收表 1、洞室开挖工程爆破设计申请表 2、爆破开挖钻孔质量检查表 3、爆破设计界面质量观测检查表 4、爆破开挖装药质量检查表 5、洞室开挖单元工程验收申请表 6、洞室开挖单元工程验收签证单 7、洞室开挖单元工程质量评定表 8、洞挖施工期附加支护工程量认定及质量检查验收签证单 9、明挖(或隐蔽工程基础)单元工程验收申请表 10、土石方明挖单元工程验收签证单 11、土石方明挖单元工程质量评定表 12、石方开挖工程爆破设计申请表 13、岩石地基开挖单元工程验收签证单 14、岩石地基开挖单元工程质量评定表 15、岩石边坡开挖单元工程验收签证单 16、岩石边坡开挖单元工程质量评定表 17、地质原因超挖超填工程量签证单

单元工程施工质量验收评定表表格632

单元工程施工质量验收评定表 混凝土工程部分 基本规定 1一般要求: 1.1 单元工程划分应符合下列要求: 1)分部工程开工前应由项目法人(建设管理单位)监理单位组织设计、施工等单位,根据《水利水电工程单元工程质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632—2012)和本单元工程施工质量验收评定表规定的要求,共同划分单元工程。 2)项目法人应根据工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。 3)单元工程划分结果应书面报送质量监督机构备案。 1.2 单元工程按工序划分情况,应分为划分工序单元工程和不划分工序单元工程。1)划分工序单元工程应先进行工序施工质量验收评定。应在工序验收评定合格和施工项目实体质量检验合格的基础上,进行单元工程施工质量验收评定。 2)不划分工序单元工程的施工质量验收评定,应在单元工程中所包含的检验项目检验合格和施工项目实体质量检验合格的基础上进行。 1.3 检验项目应分为主控项目和一般项目。 1.4 工序和单元工程施工质量等各类项目的检验,应采用随机布点和监理工程师 现场指定区位相结合的方式进行。检验方法和数量应符合本标准和相关标准的规定。 1.5 工序和单元工程施工质量验收评定表及其备查资料的制备应由工程施工单 位负责,其规格宜采用国际标准A4(210mm×297mm),验收评定表一式4份,备查资料一式2份,其中验收评定表及其备查资料各1份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。 2工序施工质量验收评定 2.1单元工程中工序分为主要工序和一般工序。主要工序和一般工序的划分应按 本标准的规定执行 2.2 工序施工质量验收评定应具备下列条件: 1)工序中所有施工项目(或施工内容)已完成,现场具备验收条件;

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

分部、单位工程验收记录表

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 土方工程 2 模板工程 3 钢筋工程 4 混凝土工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 / 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

主体分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 模板工程 2 钢筋工程 3 混凝土工程 4 砖砌体工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程 名称 安阳县联社蒋村双全分社 结构 类型 框架 层数 二层 施工 单位 安阳市隆源建筑安装有限责任 公司 技术部门负责人 陈保仓 质量部门 负责人 杨玉明 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分 项 工 程 名 称 检验批数 施工单位评定 验 收 意 见 1 地面整体面层工程 3 √ 同意/不同意验收 2 地面板块面层工程 2 3 室内、外一般抹灰工程 6 √ 4 木门安装工程 2 √ 5 塑钢窗安装工程 2 √ 6 门窗玻璃安装工程 2 √ 7 水性涂料涂饰工程 6 √ 8 溶剂型涂料涂饰工程 2 √ 9 细部工程 1 √ 质量控制资料 √ 同意/不同意验收 安全和功能检验(检测)报告 √ 同意/不同意验收 观感质量验收 √ 同意/不同意验收 验 收 单 位 分包单位 项目经理 / 年 月 日 施工单位 项目经理 年 月 日 勘察单位 项目负责人 年 月 日 设计单位 项目负责人 年 月 日 监理(建设) 单 位 同意验收/不同意验收 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 安阳市建筑施工管理处监制

地基与基础工程验收小结

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司

光谷线网控制中心裙楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度27.75m,地下一层层高5.3m,地下二层层高4.2m,首层层高5.4m,二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地面标高±

0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,抗震设防裂度为6度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 主筋保护层厚度:50mm,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条: 级钢与 级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm且壁厚不小于3mm的Q235B钢管,上部露出施工工作面200mm。 声测管:采用内径不小于50mm且壁厚不小于3mm的无缝钢管,上部露出施工工作面200mm。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

主体工程验收申请书

主体工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月20进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

单位工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2011年5月17日进行了主体验收。现已按设计图纸、规范及合同要求完成了单位工程的施工,现报上该工程竣工验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年8月25日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了基础工程的施工,现报上该工程基础工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2010年12月20日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学学生宿舍工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月7进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

地基与基础工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 地基与基础工程施工及验收规范 GBJ 202-83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 (报中华人民共和国国家计划委员会备案)实施日期:1984年5月1日 目录 第一章总则 第二章井点降低地下水位 第一节一般规定 第二节轻型井点 第三节喷射井点 第四节电渗井点 第五节管井井点 第六节深井井点 第三章地基 第一节灰土地基 第二节砂和砂石地基 第三节碎砖三合土地基 第四节重锤夯实地基 第五节强夯地基 第六节预压地基 第七节砂桩 第八节土和灰土挤密桩 第九节振冲地基、 第十节旋喷地基 第十一节硅化地基 第四章桩基础 第一节一般规定

第二节钢筋混凝土预制桩 第三节板桩 第四节钢管桩 第五节混凝土和钢筋混凝土灌注桩 第六节木桩 第七节工程验收 第五章地下连续墙 第一节一般规定 第二节墙体施工 第三节工程验收 第六章沉井和沉箱 第一节一般规定 第二节沉井 第三节沉箱 第四节工程验收 附录一轻便触探“检定锤击数”试验方法 附录二硫磺胶泥的配合比和主要物理力学性能指标附录三建筑物和构筑物沉降观测要点 附录四选择锤重参考表 附录五施工记录表

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业与民用建筑的地基与基础工程的施工及验收。 地基与基础工程中有关土石方、砖砌体、混凝土和钢筋混凝土等工程,除应按本规范执行外,尚应按国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)和《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ2O4-83)的规定执行。 铁路、公路、水工建筑和矿井巷道工程等有特殊要求的地基与基础工程,应按有关的各专门规定执行。 第1.0.2条地基与基础工程施工前,必须具备下列资料: 一、施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告; 二、地基与基础的施工图纸,并应附有原有地下管线和其他障碍物的资料; 三、施工组织设计或施工方案; 四、必要的试验资料。 注:施工时如发现实际情况与工程地质勘察报告不符时,应通知有关单位处理。 第1.0.3条在邻近原有建筑物或构筑物进行地基与基础工程施工时,应符合下列规定: 一、施工前,必须了解邻近建筑物或构筑物的原有结构及基础等详细情况; 二、地基与基础施工,如影响邻近建筑物或构筑物的使用和安全时,应会同有关单位采取有效措施处理。 第1.0.4条地基与基础工程所使用的材料、制品等的品种、规格、标号和浓度,应符合设计要求。 第1.0.5条地基与基础工程,必须在完成准备工作及所需施工机械设备和管线安装妥善,并经试运转正常后,方可施工。 第 1.0.6条地基与基础工程施工的轴线定位点和水准基点,经复核后,应妥善保护,并经常复测。 第1.0.7条地基与基础工程施工中,对隐蔽工程应进行中间验收,合格后,方能进行下一工序的施工。 完工后,应按本规范的规定进行验收。 第1.0.8条地基与基础工程在冬期施工时,应符合下列规定: 一、现场道路和施工地点的冰雪,必须清除; 二、影响施工的冻土应挖除并采取防冻措施; 三、冻结的材料,不得使用。 第1.0.9条需要进行沉降观测的建筑物和构筑物,参照本规范“附录三”执行。 第1.0.10条采用本规范时,有关岩石与土的分类及鉴定,应按《工业与民用建筑工程质勘察规范》(TJ21-77)有关规定执行。

建筑地基基础工程质量验收和验收方法

施工验收规范实用简编手册 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 编制整理: 陕西建工集团第一建筑工程有限公司 总工办 2009年9月

建筑地基基础工程质量验收掌握要点 一、土方开挖 1)土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 2)土方工程在施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统及周围环境的影响,熟悉和准确地掌握水文地质资料,周密考虑影响施工的各种因素,挖方、放坡应根据地质勘查报告中土的物理性能,确定边坡的坡度,见表1,对回填土方还应检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度,对分层挖方,也应检查开挖深度等。 3)临时性挖方的边坡值应符合表1的规定。 表1 临时性挖方边坡值 4)土方开挖工程质量检验标准应符合表2的规定。且表2所列数值适用于附近无重要建筑物或重要公共设施,且基坑暴露时间不长的条件。 表2 土方开挖工程质量检验标准(mm)

5)挖方上边缘至土堆坡脚的距离,应按施工组织设计要求的挖方深度和边坡高度,以及地质勘探报告中指出的作业区域内土的类别来确定。常规是,当土制干燥密实时不得小于3m;当土质松软时不得小于5m。在挖方的下侧弃土时,弃土堆的表面应整平,使低于挖方作业区域的标高并向外倾斜,或在弃土堆与挖方区域之间设置排水沟,防止地表水流入作业区。 二、土方回填 1)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植上或松土上填方,应在基底压实后再进行。不许在含水率过大的腐殖土、亚粘土、泥炭土、淤泥等原状土上填方。 2)对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 3)填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度、填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。填方工程的施工参数如每层填筑厚度、压实遍数及压实系数对重要工程均应做现场试验后确定,或由设计提供。如无试验依据,应符合表3的规定。 表3 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4)填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表4的规定。表4 填土工程质量检验标准(mm)

工程验收申请书

工程验收申请书 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。一起来看看工程验收申请书,仅供大家参考!谢谢! 工程竣工验收申请书 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于20**年5月31日开工建设,20**年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括公里的公路护坡及公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗

墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。 该工程共完成投资额万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖万m3,土石方回填万m3,浆砌石万m3,砼万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材),木材 m3,沥青 m3,劳动工日个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织准备情况: ***水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。

浆砌石单元工程验收申请各类表格

承建单位:合同编号:№ (致监理单位): 本单元工程已按施工依据要求,于年月日开工,并于年月日基本完工,并通过自检合格,每道工序已按要求进行了验收,验收资料已备齐全,请组织验收。 申报单位:项目经理: 申报日期:年月日 单位工程名称分部分项工程名称 单元工程名称施工时段自年月日至年月日 施工依据1、2、3、4、 随同报送文件□工程量签证单 □砂浆配合比配料单 □浆砌石基础面工序质量评定表 □浆砌石砌筑开仓证(验收签证单)□浆砌石层面处理工序质量评定表□浆砌石砌筑工序质量评定表 □浆砌石单元工程质量评定表 □ 监理 意见 监理部(处):签署人:签署日期:年月日说明:1、本表随同报送文件,有在□中打“√”无在□中打“×”; 2、本表由承建单位报送五份,监理部签署意见后,监理部留二份,返回承建单位三 份备查和存档。

承建单位:合同编号:№ (致监理单位): 本单元工程已按施工依据要求,于年月日开工,并于年月日基本完工,并通过自检合格,每道工序已按要求进行了验收,验收资料已备齐全,请组织验收。 申报单位:项目经理: 申报日期:年月日 单位工程名称分部分项工程名称 单元工程名称施工时段自年月日至年月日 施工依据1、2、3、4、 随同报送文件□工程量签证单 □实测布孔位臵图 □排水孔单元工程验收签证单□排水孔单元工程质量评定表□ 监理 意见 监理部(处):签署人:签署日期:年月日说明:1、本表随同报送文件,有在□中打“√”无在□中打“×”; 2、本表由承建单位报送五份,监理部签署意见后,监理部留二份,返回承建单位三 份备查和存档。

承建单位: 合同编号: № 单位工程名称单元工程量 分部分项工程名称承建单位 单元工程名称、部位检验日期年月日检查项目质量标准质量情况 主要检查项目1 基础岩面 (1) Δ保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮 爆破 (2) Δ建基面无松动岩块、无爆破影响裂 缝 (3) Δ断层及裂隙密集带 按规定部位挖槽,其深度为 宽度的1~1.5倍,规模大时 按设计要求处理 (4) Δ多组裂隙切割的不 稳定岩体 按设计要求处理 (5) Δ地表水和地下水妥善引排或封堵 (6) 岩面清洗 清洗洁净,无积水,无积渣 杂物 2 软基面 (1) Δ建基面 预留保护层已挖除,地质符 合设计要求 (2) Δ垫层铺填符合设计要求 (3) Δ基础面清理 无乱石.杂物,坑洞分层回 填夯实 其它检查项目1 孔、洞(井)或洞穴按设计要求处理 2 软弱夹层 厚度大于5cm者,挖至新鲜 岩石或设计规定的深度 3 夹泥裂隙(断层) 挖至1~1.5倍断层宽度,并 清除夹泥或按设计规定处理 检查项目 项目 允许偏差(m) 施工单位实测点数监理抽检点数 欠挖超挖 总点 数 合格 点数 合格 率(%) 总点 数 合格 点数 合格 率(%) 基坑(槽)无 (有)结构要 求或无(有) 配筋预埋件 等 1 坑(槽)长或宽(m) 2 坑(槽)底部标高 3 垂直或斜面平整度 单位评定意见工序质量等级签名承 建单位 主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目。 监理单位 主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目。

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收 的内容 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。 5.地基与基础工程验收的结论 参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

水利水电工程单元工程施工质量验收评定表与填表说明(2016即红皮书)

堤防工程填表说明 1.本章表格适用于1级、2级、3级堤防工程的单元工程施工质量验收评定,4级、5级堤防工程可参照执行。 2.单位工程、分部工程名称应按《项目划分表》确定的名称填写。单元工程名称、部位填写《项目划分表》确定的本单元工程设备名称及部位。工序前加“△”者为主要工序。 3.工序施工质量验收评定应具下述条件进行验收评定:①工序中所有施工内容已完成,现场具备验收条件;②工序中所包含的施工质量检验项目经施工单位自检全部合格。 4.工序施工质量验收评定应按下述程序进行验收评定:①施工单位应首先对已经完成的工序施工质量进行自检,并做好检验记录;②施工单位自检合格后,应填写工序施工质量验收评定表,质量责任人履行相应签认手续后,应向监理单位申请复核;③监理单位收到表格后,应在4h内进行复核。 5.监理复核内容包括:①核查施工单位报验资料是否真实、齐全;②结合平行检测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量检验项目是否符合本标准的要求;③在施工单位提交的“工序施工质量验收评定表”中填写复核记录,并签署工序施工质量评定意见,评定(核定)工序施工质量等级,相关责任人履行相应签认手续。 6.单元工程施工质量具备下述条件后验收评定:①单元工程所含工序(或所有施工项目)已完成,施工现场具备验收的条件;②已完工序施工质量经验收评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准的处理意见。 7.单元工程施工质量按下述程序进行验收评定:①施工单位首先对已经完成的单元工程施工质量进行自检,并填写检验记录;②自检合格后,填写单元工程施工质量验收评定表,向监理单位申请复核;③监理单位收到申报后,在一个工作日内进行复核。 8.监理复核单元工程施工质量包括下列内容:①核查施工单位报验资料是否真实、齐全; ②对照施工图纸及施工技术要求,结合平行检测和跟踪检测结果等,复核单元工程质量是否达到《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL 634-2012)的要求;③检查已完单元工程遗留问题的处理情况,在单元工程施工质量验收评定表中填写复核记录,并签署单元工程施工质量评定意见,核定单元工程施工质量等级,相关责任人履行相应签认手续;④对验收中发现的问题提出处理意见。 9.重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求应满足《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176)的规定。

地基与基础工程验收报告

地基与基础工程验收报告 4、监理单位意见:地基承载力是否符合设计要求;基础是否按 图纸要求施工(桩检测或特殊基础检测情况);出现问题是否按设计要求变更;档案资料是否齐全;地基与基础分部工程验收情况。(评定合格) 主体工程验收报告 3、监理单位意见:主体工程是否按设计文件施工,是否符合设 计要求;过程控制中是否满足强制性标准要求;主体工程分部质量验收情况。(评定合格) 工程质量评估报告 封面中工程名称:(工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。) 监理单位:(单位名称必须填写全称。) 主页划横线为主报建设单位:(按建设单位公章全称填写建设单位名称。) 工程概况:(工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。 工程概况中的建筑面积、结构类型、层数等内容,应以竣工图为准。) 工程质量评估意见 地基与基础工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 主体结构工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑装饰装修工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑屋面工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。)

建筑节能工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑给水、排水及采暖工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑电气工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 智能建筑工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 通风与空调工程: (如果有建议填写“质量合格”等字样,如果没有建议填写“无此项分部”等字样。 如果质量不合格,不能提交此报告。) 电梯工程: (建议如果有填写“质量合格”等字样,如果没有建议填写“无此项分部”等字样。 如果质量不合格,不能提交此报告。) 质量事故处理情况: (如果有按照实际情况填写,如果没有建议填写“无”等字样。) 单位工程质量评估意见 1、设计文件及施工合同约定的内容:(建议填写“已全部完成”等字样。如果未完成, 不能提交此报告。) 2、技术档案和施工管理资料:(建议填写“齐全、完整”等字样。如果不齐全、完整, 不能提交此报告。) 3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告:(建议填写“齐全、完整”等字样。如果不齐全、完整,不能提交此报告。) 4、工程质量:(建议填写“符合有关强制性标准的要求,不存在结构安全隐患”等字样。 如果不符合要求或存在隐患,不能提交此报告。) 5、建设行政主管部门及工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题: (建议填写“全部整改完毕”等字样。如果未完成,不能提交此报告。) 6、单位工程质量意见:(建议填写“合格”等字样。如果不合格,不能提交此报告。)

防水 工程报验申请表

防水工程报验申请表 工程名称:迪凯金座一层会所精装修工程编号:H E□□□致:浙江华峰房地产开发有限公司(监理单位) 我单位已完成了一层会所防水涂料工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料 2、安全和功能检验(检测)报告 3、观感质量验收记录 4、隐蔽工程验收记录 5、厕浴间、厨房间和有防水要求的地面防水 隐蔽工程检验批质量验收记录 承包单位(章): 浙江宏恩装饰工程有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□砼试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□砼试块试验报告补报后,予以质量认定。□所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章):浙江华峰房地产开发有限公司 总/专业监理工程师: 日期:年月日本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、业主各存一份 防水层检验批质量验收记录

工程名称迪凯金座样板房精装修工程(33层 东单元东边套) 分项工程名称卫生间防水项目经理章苗良施工单位浙江宏恩装饰工程有限公司验收部位一层会所 施工执行标准名称及编号《地下防水工程质量验收规范》GB 50208--2002 专业工长 胡敏 分包单位分包项目经理施工班组长质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 涂料防水层所用材料及配合比必须符 合设计要求。(4.4.7条) 符合要求 2 涂料防水层及其转角处、变形缝等细 部做法均须符合设计要求。(4.4.8条) 符合要求 一般项目 1 基层应牢固、基面应洁净、平整,不 得有空鼓等现象;基层阴阳角处应做 成圆弧形。(4.4.9条) 符合要求 2 防水层应与基层粘结牢固,表面平整, 涂刷均匀,不得有流淌、皱折等缺陷。 (4.4.10条) 符合要求 3 平均厚度应符合设计要求,最小厚度 不得小于设计的80%。(4.4.11条) 符合要求 4 保护层与防水层粘结牢固,结合紧密, 厚度均匀一致。(4.4.12条) 符合要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 (GB50208-2002)表4.4 编号:

相关文档