文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 清真寺古建筑消防安全对策_马延波

清真寺古建筑消防安全对策_马延波

方便,即使在最低水位也能取到水;?取水设施应有保护措施;?寒冷地区应有防冻措施。

(4)如果天然水源条件也不具备,则应考虑使用水泵、水池蓄水,也可以考虑使用地下水。消防水池的设置应当满足以下条件:1消防水池应有足够的有效容积;o便于消防泵吸水;?在与其他水池合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施;?冬季应采取相应的防冻措施。

21213消防水源的保护措施

(1)防止消防水源被挪用,如在设计中将水池分成多格、在醒目的位置标明消防水源、在管路上合理设计,以减少被挪用的影响。

(2)工布地区冬季寒冷,消防水源必须考虑防冻问题。室外水源需考虑结冰的影响。设消防水池的水源,外部应采用保温措施,保温措施主要是把消防水池设置在采暖的建筑物内,冰冻线以下,采用保温墙等技术措施。

213落实消防安全责任制

要全面落实乡镇政府、村民委员会的消防安全责任制,建立乡镇村民委员会为主体的消防工作网络。坚持/谁主管、谁负责0的制度,做到防火工作常抓不懈。有条件的乡镇可成立消防安全委员会,村委会可成立村消防工作组。

214加大消防安全宣传教育力度

要加大对农牧民消防安全宣传教育力度,不断增强群众消防意识。可在乡镇设立消防宣传牌,建立宣传广场,在各村开辟消防宣传角。同时要加强农牧区学校的消防宣传教育,把消防安全教育纳入农牧区学校教学内容,增强学生的消防安全意识,普级消防基础知识。

215整改隐患,刻不容缓

要加强农牧区的消防安全管理,加强诸如对农牧民私拉、乱拉电线,乱丢烟头火种,柴草乱堆乱放等整治清理工作。当地政府、村委会要配合电力部门迅速拆除乱接乱拉的电线,帮助村民规范电气线路设置,创造安全文明用电环境,督促村民用好电,管好电。216发挥职能部门作用,建立规章,落实群防群治措施

充分发挥基层派出所和消防机构的作用。各职能部门要加强指导和监督。对严重违反5消防法6和5消防条例6的人和事进行严肃处理,并举一反三,扩大影响面。要依托乡镇政府、行政村、公安派出所和村民自治组织的力量,组建义务消防队。消防机构在防火技能和初起火灾扑救等技术上要给予指导,定期、不定期对义务消防队员和消防安全责任人进行培训。同时要把农牧区治安联防和农牧区消防安全工作有机结合,形成农牧区群防群治工作态势。

收稿日期:2006-02-13

电话:(0894)5919819

清真寺古建筑消防安全对策

马延波,叶军

(宁夏消防总队,宁夏银川750001)

摘要:简述了清真寺古建筑的火灾危险性和火灾特点,并提出了消防安全对策。

关键词:清真寺;古建筑;消防安全

宁夏是全国最大的回族聚居地区,修建有3360余座大大小小的阿拉伯风格与我国古建筑特点融为一体的清真寺,其中有80余座超过500m2清真寺是/聚众礼拜0的地方,平时供穆斯林沐浴、礼拜和举行宗教仪式,同时担负着举办宗教教育、传播宗教常识和学问的使命,每逢主麻日、会礼日,清真寺就成了伊麻目讲经宣教的讲坛。

传说最早的清真寺建于唐朝,随着回回民族的发展、政治经济地位的提高,使清真寺的建造也加快了进度。到了元朝,清真寺相继出现,但当时还没有固定的名称。元末明初,因称伊斯兰教为/清真教0,寺院才被称为/清真寺0。明代还有称清真寺为/礼拜堂0、/礼拜寺0、/回教堂0等等。国内早期伊斯兰教中,也存在过/罕依#麦斯吉德0,即大寺或总寺。它统辖若干称为/稍麻0的小寺,后来这种寺坊制度也逐渐被互不隶属的单一教坊制所代替。我国清真寺的教职人员,在很

26马延波等:清真寺古建筑消防安全对策2006年第5期

长时期中实行一种世袭的/三道0制度。所谓三道制是由掌教伊玛目、专司劝谏行教的海退布以及负责召唤礼拜的穆安津三级人员构成的宗教组织。有些地方还有宗教法官/尕最0和教法说明官/穆夫提0的存在。清真寺不但是穆斯林进行宗教活动的场所,而且往往也是穆斯林政治、经济和文化的中心。平时,穆斯林到清真寺沐浴、礼拜、举行宗教仪式。同时清真寺还担负着举办宗教教育、传播宗教常识和学问的使命。现在,清真寺由选举产生的清真寺管理委员会,负责筹集和管理宗教基金,维修清真寺,举办各种公共性的宗教活动。

1清真寺建筑的主要特点

我国清真寺建筑特色丰富多彩,形式多样。有庭院数进,宽敞明静,曲栏环绕,松柏碑亭,典型的中国庙宇式建筑;有古朴雄伟、雕梁画栋、大殿宽敞的中国宫殿式建筑。宁夏有名的同心清真大寺始建于元末明初,在1936年曾是陕甘宁省豫海县回民自治政府所在地,座落与耸出地面达7m之高的青砖台面上,由券门通过暗道可登上高达数米的基台,台上有二层四角攒尖顶的唤拜楼,越过唤拜楼侧的墙门,是礼拜大殿和南北讲堂组成的大院落,其中礼拜大殿由前后两殿勾连而成,可容一千余人同时礼拜。有的古朴雄伟、雕梁画栋、大殿宽敞的中国宫殿式建筑,如早在明清就闻名遐迩的永宁纳家户回族清真寺始建于明代(公元1525年),是宁夏历史悠久、规模较大的清真寺之一,被国家确定为/中国民俗文化村0,具有中国古典建筑的风格,同时又突出伊斯兰的装饰艺术。近年来还出现了不少阿拉伯式或中阿合壁式的清真寺建筑。如宁夏银川市南关大寺和宁夏伊斯兰经学院等建筑,有大圆顶、拱形门窗、攒尖塔挑,就是这种形式的代表。这些建筑充分展示了中阿文化的融合交流,呈现出典型的阿拉伯伊斯兰建筑特点,且大多数清真寺已与大自然的风光融为一体,或成为历史名胜古迹,或成为旅游观光景点,吸引着大量的中外游客,其中有著名的永宁纳家户大寺、石嘴山大寺、吴忠韦州大寺、固原三营大寺、西吉北大寺等,都代表着不同地域、不同时代文化发展,也形象地说明了历史的渊源,生动地反映了当时的文化艺术、科技水平和政治、经济、社会、宗教、民俗等形态,是文明历史的有力见证。

2清真寺的火灾特点

清真寺和其它建筑一样具有独特的构造,尤其是古建筑清真寺,大多以木材为主要构件,采用土木结构或砖木结构。这种以木构架为主的建筑形式多样,但都是以木柱为基础,柱上架木梁,梁上再立瓜柱,瓜柱上再立梁,形成一组木构架,两组木构架之间,采用檀、枋联结,檀上再设椽子,好似一座堆积成山的木堆垛。正是这种结构形式,奠定了古建筑容易发生火灾的物质基础,其耐火等级较低。同时,古建筑内悬挂的绸缎、经幡、伞盖、纤维织布,大量的彩绘、锦绣等物,大大增加了其火灾荷载。

211建(构)筑物相互毗连,组群布局,一旦发生火灾,易造成/火烧连营0的局面

如永宁纳家户清真大寺总占地面积约3300m2,呈东西向长方形布局,由门楼、礼拜大殿、厢房、水房等四部分组成,是典型的中国传统四合院式建筑群。门楼中间高台上为三层重檐式建筑,称/望月楼0,高21 m,主体建筑即为礼拜大殿,建筑面积950m2左右,宽敞宏大,可同时容纳千余人礼拜。大殿内共有柱子84根之多,大殿两边厢房中除南厢房较大者为会议、会客厅外,其余皆为阿訇、满拉学习生活用房。沐浴室位于南厢房后侧,面积约240m2。清真寺中功能不同的各类建筑群落,栋接廊衔,没有防火分隔和防火间距,若其中一处起火,必将株连成片。

212道路不畅,缺乏水源,灭火器材和消防设施不足多数清真寺座落在城乡居民住宅区,道路不畅,缺少消防水池、天然水塘等水源。一旦发生火灾,消防车不能及时到达火场,消防战斗展开空间有限,消防队员上下作业困难。清真寺内各类重要建筑没有完全按要求设置自动消防设施、配置灭火器材,一旦火灾发生后,必然使小火酿成大灾,有时只能望/火0兴叹。

213用火、用电等管理问题诸多

一是有的清真寺内电气线路老化,电器设备陈旧,电气线路没有穿管且直接敷设在柱、梁、檀、椽上,临时乱拉乱接,不符合电气安全技术规程要求;二是有的寺庙内存在生火做饭、明火取暖等现象,容易发生火灾。三是人员密集且活动频繁,出现意外疏散困难,易造成群死群伤。2005年2月14日傍晚,伊朗首都德黑兰一座清真寺因用煤油炉取暖不慎引发生火灾事故,造成了59人死亡,250余人受伤,寺内所藏的大量伊斯兰书籍和古兰经被大火焚毁,损失惨重。

214发生火灾后,燃烧迅速,扑救困难

建筑的殿堂空间高大、宽阔,木质、布料可燃物多,通风条件良好,火灾产生的烟热容易积聚在古建筑屋顶内,不易消散,导致轰燃,使燃烧达到猛烈阶段,且耐火等级较低的木构件使得燃烧加剧,火灾难以扑救。215对消防工作重视不够,消防责任制未有效落实一是有的寺院没有把消防安全纳入必要的管理事

27

2006年第5期消防技术与产品信息

项,只重视宣教接待、陈列维修、资料征集研究保管等工作,主观上忽视消防工作;二是消防安全制度不健全或根本没有,有的场所制度挂在墙上,没有落实到具体岗位责任人;三是缺乏消防设施,对已有的消防设施也不做定期检测;四是没有义务消防组织和灭火疏散预案,已有的也未组织进行演练,寺内活动人员不懂得使用、维保消防器材,不懂得疏散、救生常识。

综上所述,清真寺建筑的火灾特点突出表现在建筑物耐火等级低,无防火间距和防火分区,消防安全布局不合理,消防车通道不畅和无消防水源,消防设施和灭火器材不足,电气线路或扩音设备等安装不规范,消防管理不严格,消防安全责任制不落实等方面,而且发生火灾后政治和社会影响较大。

3清真寺古建筑消防安全对策

311明确责任,建章立制,建立健全消防安全管理体系一是认真贯彻落实5中华人民共和国消防法6和5机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定6等国家有关规定,将消防安全管理纳入清真寺的日常管理工作中,进一步明确主管部门和管理与使用单位的主要负责人的消防安全职责,落实岗位逐级消防安全责任制,建立消防义务组织,合理增加消防安全经费投入。二是明确专(兼)职消防安全管理人员,直接负责本单位或场所的日常消防安全管理。三是健全并落实消防安全管理制度,定期开展场所内部的全面防火检查,及时发现和消除火灾隐患,落实每日防火巡查、夜间值班巡查制度,做到初起火灾早发现、早报警、早扑救,逐步构建起清真寺消防安全的自我管理、自我检查、自我整改机制。

312加强消防宣传教育和培训,提高消防安全意识和自防自救能力

一是由消防专业人员对清真寺管理人员进行消防教育培训,组织学习有关消防法律法规和消防安全知识,提高寺内工作人员的整体消防安全素质。二是指导和帮助清真寺制定灭火和应急疏散预案,定期组织义务消防队或志愿消防队进行演练,提高自防自救的能力。

313综合规划,合理利用,改善消防安全环境一是拆除或隔离与古建筑毗连的棚屋,开辟消防车通道。古建筑周围的消防车通道应设置为环形,若不能为环形,则其尽头应设回车道或回车场。二是设置防火分隔,在不破坏原格局的前提下,对较大规模的古建筑群采用防火墙、防火门或防火水幕进行合理分隔,防止一处失火,殃及全部。三是对寺内可燃物作阻火处理,提高抗火能力。对木构件涂刷防火涂料,对寺院内悬挂的帐幔、经幡、伞盖等纤维织物喷涂阻燃剂,提高其耐火性能。四是设置消防水源。城镇的清真寺,应充分利用市政供水管网,设置室内外消火栓系统;农村或山区的清真寺古建筑,应考虑修建消防蓄水池、消防水塔、增设消防水缸和蓄沙池,配置手抬消防泵、消防水桶等;清真寺旁有天然水源的,应考虑修建消防车取水码头,供消防车停靠取水。五是合法合理利用,坚决清除违法占用单位。清真寺古建筑群外围出租的房屋,应严禁从事易燃易爆等经营活动,严禁在古建筑内主要殿屋进行生产、生活用火。

314严格用火用电管理,消除潜在的火灾隐患一是清真寺内严禁使用液化石油气和安装煤气管道;二是取暖用火的设备,应合理设置定点使用,并指定专人负责,人离火灭;三是寺内重点要害场所、重点部位,应设置醒目的/禁止烟火0标志;四是电灯、电器设备的安装,必须严格执行电气安全技术规程,严禁擅自乱拉乱接,严禁超负荷用电,避免过热或短路引发火灾;五是电气线路应采用铜芯绝缘导线,并穿硬质塑料管或钢管敷设;六是灯具不得靠近可燃物,禁止使用碘钨灯等大功率灯和电炉等电加热器具;七是配电方式一般应以单座殿堂为单独支回路,独立设置控制开关,各分控制开关、熔断器等应集中安装在专用配电箱内。315增加消防投入,完善消防设施和灭火器材建筑规模较大或历史悠久的清真寺古建筑,其重要场所、重点部位应考虑安装火灾自动报警、消火栓、自动喷水灭火系统等设施,并参照5建筑灭火器配置设计规范6的有关要求,配备必要的灭火器材,加强日常检查和维护,确保其处于良好状态。

收稿日期:2006-02-13;修回日期:2006-03-31

电话:(0951)5057649

防城港市消防协会成立

消防工作社会化步入正规轨道

广西防城港市第一家消防协会3月10日宣告成立。防城港市消防协会是由该市消防科技和专业工作者、消防企事业单位、消防科研、教学以及消防重点单位自愿参加组成的行业性、非营利性的社会组织,目前已有单位成员30多个。出任防城港市消防协会首任理事会长黄中连要求:各理事、成员单位,一要抓住机遇,以解放思想、大胆创新的精神做好新阶段消防协会工作;二要坚持服务始终是消防协会工作的宗旨;三要加强协会与消防行政管理部门的配合协作,更好地为消防安全工作服务;四要树立典型,不断提高协会的社会形象。

28马延波等:清真寺古建筑消防安全对策2006年第5期