1. 概述

当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬季施工。为保证东方红风电场49.5MW新建工程的质量、安全和施工进度,结合施工现场具体情况特编制如下冬季施工措施。

2. 编写依据

2.1中国建筑工业出版社《建筑施工手册》缩印本(第二版)

2.2《火电施工检验及质量评定标准》第一篇土建工程篇

2.3《混凝土结构工程施工及验收规范》GB.50204-2002

2.4《电力建设施工及验收技术规范》建筑工程篇SDJ69-87

2.5《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

2.6《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂DL5009.1-2002

2.7《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

3. 作业准备和条件

3.1人员配备及特殊工种的资格要求

3.1.1安排专人与当地气象部门保持联系,以一个礼拜或旬为基准,预报天气情况,并张贴到各相关部门,以便及时了解到当地近一个礼拜内或当月上中下旬内的天气预报情况,防止寒流突然侵袭。

3.1.2进入冬季施工前,对掺加剂人员、测温保温人员应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的相关知识、明确职责。

3.1.3安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内的气温,砂浆、混凝土的温度,并做好记录。

3.2 对设备、材料要求

3.2.1根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。

3.2.2工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温、防冻工作。

3.2.3做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。

3.2.4 冬季施工时,要采取防滑措施;大雪过后,架子上的积雪清扫干净;并注意防护各种火源及危险品的存放和保管。

3.3力能供应

3.3.1供电保障:从变压器至二级盘或二级盘至用电设备由项目部统一规划,电缆埋设至三级盘由个施工单位选用。二级盘由电仪工程处统一维护,其它单位不不得任意开启:

3.3.2随着工程的进展,如需要对现场的力能布置做调整,应提出书面报告经批准方可实施。在施工过程中,如需要中断水源、电源、气源时,必须提前向工程科提出书面申请,经批准后方可执行。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复。

4. 作业方法及工艺要求

4.1土方工程

4.1.1在冬季挖土过程中,考虑到土方回填用处,将不冻土壤堆在一起加以覆盖保护,防止冻结,留做回填之用。

4.1.2回填前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。在冬季进行回填土时,可以在保证基底土不遭受冻结的条件下,尽量少填一些,留待春暖时再继续回填。

4.1.3冬期土方施工,尽量采用分单元流水施工,即挖完一个单元土方后,随即验收浇筑垫层的分段施工方法,若挖槽不能连续施工时,槽底覆盖保温。

4.1.4建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。

4.2地基与基础工程

4.2.1建筑场地宜在冻结前清除地上和地下障碍物、地表积水,并应平整场地与道路,冬期及时清除积雪。

4.2.2对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并定期复测校正。

4.2.3对已冻结地基施夯应待地基土解冻后方可施工。严禁将冻结土或回填的冻结土块夯入基础的持力层。

4.2.4冬期施工应及时推填夯坑并平整场地,其填料不得有冰雪及其他杂物。

4.2.5浅埋基础施工时,不得被积水或融化雪水浸泡基土。浅埋基础应将同一建筑物的基础坐落在同一类冻胀土层上。

4.3砌筑工程

4.3.1砖石工程一般在5℃度以上施工,5℃度以下时为防止砌体破坏,砌筑完后应加以草帘覆盖。

4.3.2冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当增加,可通过增加石灰膏或粘土膏的办法解决。砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。

4.3.3拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块。

4.3.4冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1cm。

4.3.5严禁使用已冻结的砂浆,不准单以热水掺入冻结砂浆,重新搅拌使用,也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。

4.3.6冬季搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期增加0.5~1倍。

4.3.7每天收工前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用草帘等保温材料将砌体上表面加以覆盖。第二天施工时,应现将砖石表面的霜雪扫净然后再继续砌筑。

4.4钢筋工程

4.4.1钢筋制作(主要是钢筋的冷拉、张拉和焊接)施工尽量安排在室内。若在室外焊接时,应有挡防雪、防雨、防风措施,焊接好的接头严禁碰到冰雪。

4.4.2冬季在负温下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行,内生火炉。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃。在负温下采用控制冷拉率冷拉率钢筋时,其冷拉率的确定与常温相同。

4.5 混凝土工程

4.5.1冬季期间砼施工,如果不采取正确的施工方法,砼结构各项物理力学性能可能会全面下降。如砼抗压强度降低约50%,抗渗等级降低为零,砼与钢筋的粘结力也大幅度下降等。因此砼工程冬期施工应按照规范《混凝土结构工程施工及验收规范》GB.50204-2002进行操作。

4.5.2 砼骨料和外加剂要求:所用骨料必须清洁、不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质;掺用防冻剂和其它外加剂必须符合施工图和规范要求。

4.5.3 砼搅拌措施:搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,50站最短搅拌时间应不少于135s,25站最短搅拌时间应不少于135s,350L搅拌机最短搅拌时间应不少于135s。

4.5.4 砼浇注温度控制措施:采用热水搅拌,选择最佳运输或输送路线、缩短运输或输送距离、缩短运输或输送时间,如混凝土在运输或输送过程中发生冻结现象,必须在浇注前进行人工二次加热拌合,浇混凝土时温度控制在5℃以上,浇混凝土后立即用草包覆盖,使混凝土处于常温下凝结和硬化。

4.5.5大体积砼分层浇筑时,已浇筑层的砼面温度,在未被上一层砼覆盖前,不应低于计算温度规定,也不得低于2℃。若砼内部与表面的温度差及砼表面与环境的温度差太大,将在砼中产生温度应力裂缝,须加以控制。

4.5.6砼养护措施:冬季施工混凝土,为了缩短混凝土养护时间,一般应选用硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号,每立方米混凝土水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6。4.5.7砼的保温养护与测温:保温采用一层农用塑料薄膜和双层草包,保温及测温工作要持续到砼与大气平均温度差满足设计、规范要求,且砼强度达设计强度的85%以上,并经技术部门同意后方可停止。

4.5.8配合比要求:为减少冻害,应将配合比中的用水量降低至最低限度。办法是:控制砼半成品坍落度,采用加入减水剂的方法,优先选用高效减水剂。

根据实际情况,本工程中如有较重要项目需在冬季进行混凝土施工,采取暖棚法养护。1. 棚法适用范围:暖棚法适用于砼工程较为集中的区域,尤其适用于砼量较多的地下工程。当日平均气温低于-10℃时,暖棚法不易奏效。

2. 暖棚构造:暖棚常以脚手材料(钢管或木料)为骨架,用塑料薄膜或帆布围护。塑料薄膜可使用厚度大于0.1mm的聚乙烯薄膜,也可使用以聚丙烯编织布和聚丙烯薄膜复合而成的复

合布。加热用的能源用煤、焦碳或电。

3. 暖棚法施工注意事项如下:

a.暖棚出入口设专人管理,以防封闭不严造成棚内温度下降或混凝土局部受冻。

b.棚内各点温度均不得低于5℃。

c.注意棚内湿度,若有失水显现,要及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。

d.将烟囱或燃烧气排出棚外,注意防火、防毒。

4.6施工机械、车辆

4.6.1当气温在0℃时,所有柴油车辆应及时更换—10#柴油。

4.6.2操作人员应及时做好车辆防冻措施,频繁作业的机械应根据情况在水箱内添加防冻液。

4.6.3对暂时不添加防冻液的机械,每日在作业前在水箱内加入温水,以保证车辆的良好启动,作业完毕后及时将水箱及水管内的水放净。

4.6.4所有车辆(机械)应参照使用说明书的要求,及时更换冬用的齿轮油、机油、液压油,调整蓄电池的电解液比重。

4.6.5起动发动机前必须进行预热加温;发动机起动困难时,应查明原因,不得强制起动,起动后不得轰油门急剧改变发动机转速。

4.6.6车辆起动后不得立即行驶,应原地发动自行加温(先低速后高速)。温度低于40度时只能用低速档行驶,温度高于40度时方可用高速档行驶。

4.6.7车辆场内行驶严格遵守限速规定,不得用最高档在有积雪和冻层的道路上及较窄的地方快速行驶。上下坡和急转弯时应避免紧急制动。

4.6.8露天存放的大型机械应停放在避风处,不得停放在泥泞、积水的地面上。

4.6.9气温低于零度时,车辆停用后,无防冻液的水箱应将存水放尽。放水完毕后,各放水塞应保持开启状态。并将“无水”牌挂在机械明显处。

4.6.10机械设备加入防冻液以前,冷却系统应全部进行清洗并详细检查水箱、水套、水管及接头等处,应无渗漏。加入防冻液后,应将“已加防冻液”的标志牌挂在机械明显处。

4.6.11低温环境下,电瓶容量交下降,如电瓶充电率低,电解液可能会冻结。在霜冻天气,应尽可能保持较高的充电率,并对电瓶进行保温;露置在外的电瓶夜晚应移至室内,第二天早晨再装上。

4.6.12加强对发动机的燃油和机油两滤清器的清洗,以减少阻力并及时清除水份。

4.6.13油箱或容器内的油料冻结时,应采用热水或菡汽化冻,严禁用火烘烤。

4.6.14带有储气筒的机械,下班前一定要将储气筒内水放尽,防止阀门冻死。

4.6.15两侧轮胎气压应相等,避免侧滑。

4.6.16加强对橡胶制品、高压胶管和密封件的检查。

4.6.17操作人员应及时清扫(清除)机械(车辆)上的积雪,积水和冰冻。

4.6.18操作人员应了解每日的作业情况和路线,避免积雪掩盖的空洞和软基础对机械造成伤害。

5. 职业安全健康、环境管理措施和文明施工

5.1职业安全健康、环境管理措施

5.1.1所有作业人员应当切实作好防寒、防滑、防冻工作及高空安全工作。

5.1.2每次作业前必须对作业内容和环境有充分了解,有效控制危险点和危险源。

5.1.3高处作业必须正确配带和使用安全带,施工作业前,施工人员应仔细检查施工场所安全

设施,如脚手板及其它结构件等,安全带应挂在上方牢固可靠处。

5.1.4加强工器具管理,防止链条葫芦等工具因受潮上冻影响使用。工器具挂靠必须正确牢固,

不能因为天冷简化作业程序。

5.1.5冬季施工时,要采取防滑措施,在冰冻及积雪时,应及时清除路面冰块和积雪,始终保持

道路畅通。施工区的人行通道应加设防滑条,各部件应绑扎牢固,防止滑冻而造成事故。

5.1.6要加强管理现场火源;使用焦碳炉、煤炉,应注意通风换气,防止煤气中毒。5.1.7现

场严禁采用明火取暖.室内采用煤炉取暖时,应有专人负责。下班熄灭余火。

5.1.8严禁使用大功率照明灯具取暖,油库、工具房均不得采用大灯泡,碘钨灯、电炉明火取暖。

并配备足够的消防器材。

5.1.9电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。所有用电动用具

均要有安全接地。

5.1.10对消防器具进行全面检查并加强用火管理,对消防设施做好保温防冻措施。

5.1.11对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。5.1.12各班

组长应利用站班会加强员工的安全和消防意识。

5.2文明施工

5.2.1本工程进入施工现场一律正确配带安全帽。

5.2.2个体安全防护用品的装备执行安徽省电力公司《电力建设安全文明施工现场标准及考核检查表》规定标准,共分为9大类,发放、管理工作按公司企业标准Q/AEPC-MAQ11-2002《劳动防护用品使用管理规定》进行。

5.3重要危害、重要环境因素及其控制措施

5.3.1重要环境因素清单

5.3.2重要危害因素清单

相关文档