文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 某工地临时用水方案

某工地临时用水方案

航空临时用水方案

一、编制依据

1、施工合同

2、本工程的总施工组织设计

3、设计施工图

4、建筑设备安装规程、规范(国家、行业、地方)

某工地临时用水方案

5、主要标准图集

某工地临时用水方案

6、主要法规

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国劳动法》

《公安部61号令》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程质量管理条例》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《建筑工程监理规程》

二、工程概况

1、工程位置

本工程位于北京市。

2、工程规模

本工程总建筑面积----m2,其中地上--层,地下--层,建筑用地面积---m2,建筑物基底面积---m2。建筑总高度为--m,主体结构为框架剪力墙结构。

3、施工现场与周边情况

本工程现场狭小,地域复杂。

三、施工准备

1、人员准备

根据本工程现场狭小,地域复杂,建筑楼层高,而且公司要求争创“长城杯金奖”和“北京市安全文明工地”。项目部专门成立一个水暖班组负责施工现场的施工用水、生活用水、消防用水以及一些机械加工。人员配备由暖通专业负责人统一管理,下水暖班长一名,电焊工两名,机械工一名,水暖技工两名,其他人员可根据施工现场实际情况增减。来对整个施工现场的临时用水、消防等的日常维护和管理。

2、材料准备

2.1、施工现场的临时生活用水管材采用热浸镀锌钢管和镀锌管件,丝扣连接。阀门的材质为全铜截止阀。

2.2、施工现场的临时施工用水、消防用水管材采用焊接钢管,焊接,施工用水的阀件采用铜质闸阀,消防用水的阀件采用蝶阀,工作压力不小于1.0MPa。2.3、施工现场的排水,室内部分的排水管材采用UPVC塑料管和管件,连接为专用胶粘接;室外部分的排水管材采用加筋水泥管,连接水泥接口。

2.4、施工现场的雨水采用明沟水泥、砌块制作为300×300,经过马路采用加筋水泥管埋的地敷设,直接汇流到市政雨水井。

3、机具准备

某工地临时用水方案

四、施工现场给、排水布置

1、施工用水量计算

(1)现场施工用水量q1:

q1=K1∑Q1N1K2/(t×8×3600)

式中:

q1—施工用水量(L/s);

k1—未预计的施工用水系数,取1.1;

Q1—每班计划完成的工程量;

N1—施工用水定额;

K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5;

t—每天工作班数(班),取2。

本工程采用商品混凝土,现场施工用水主要考虑结构养护用水,根据用水定额取混凝土自然养护用水量为300L/m3,按计划每班养护800m3混凝土计取,则:q1=1.1×800×300×1.5/(2×8×3600)=6.88L/s

(2)施工机械用水

现场施工机械需用水的是运输车辆

q2=1.05×20台×50L/台×1.4÷(2b×8h/b×3600s/h)

=0.026L/s

(3)施工现场饮水和生活用水

现场施工人员高峰期为574人/d,则

q3=574×50×1.4÷(2b×8h/b×3600s/h)=0.68L/s

(4)消防用水量

1)施工现场面积小于25 ha

2)消防用水量?? q4=15L/s

(5)施工总用水量Q ∵q1+q2+q3=7.6L/s<q4=15 L/s

∴Q=q4=15L/s=0.015m3/s

现场面积小于25ha,考虑管网漏水的损失系数取1.1,

则Q= 1.1q4 = 16.5L/s=59.4m3/h

(6)管径计算:

D=[4Q/(ν×π×1000)]1/2

=[4×16.5/(2.5×π×1000)]1/2=0.091m

(7)水源选择:

现场选用DN100mm的接水点即可满足使用要求。

2、贮水池计算

(1)消防10min用水储水量

?V1=10×165×60÷1000=99m3

(2)贮水池体积V : V=20m3即可

3、水泵选型

(1)水泵流量 G≥59.4 m3/h

(2)水泵扬程估算 H=∑h+h0+hs+h1=5.87+2+10+48.15=66.02m式中:

H─水泵扬程

∑h─供水管道总阻力

i=0.0000107v2/d1.3 = 0.00133435Mpa/m

∑h=1.1×40×i=0.05871Mpa=5.87m

h0─水泵吸入段的阻力, h0=2m

hs─用水点平均资用压力, hs=10m

h1─主楼用水最高点与水泵中心线高差静水压力h1=50(45)m

(3)水泵选型

选用80DL-3型多级离心式水泵可满足使用要求。

4、现场给、排水系统布设

(1)现场给水系统布设

根据现场的用水条件,在施工现场布置成环形管网供现场施工使用,管线埋地敷设。结构和装修施工期间在建筑物西北角处侧设消防水池。分别采用2台(一备一用)80DL-3水泵(Q=15L/S,扬程80m)加压供水。

现场用消火栓,从施工现场环形管网分别接出DN100的地下消火栓和临时用水点。

管材及保温:采用埋地的管道,埋深不小于80cm。管材采用焊接钢管,接口焊接。进入楼内的施工用水每层接出两个DN25用水点,采用焊接钢管焊接。地上明装部分冬季作超细玻璃棉保温。

(2)现场排水系统布设

1)基础施工时沿基坑四周砌筑挡水墙(保护墙),墙高300mm,防止坑外雨水进入基坑内部。

2)坡面及槽底排水设计

A对于坡面渗水可以用导水管直接导出,坡面导水管采用普通1寸塑料管,

一般设置在渗漏层底部,内填碎石,其管径及长度视水量大小而定。将导水管导出的水汇入集水井中。

B槽底坡脚排水沟开挖视基坑挖至槽底后坡面渗水量大小而定,一般情况下,排水沟上口宽约0.3m,下口宽约0.2m,深度≥0.3m。

C沿槽底排水沟设置集水井,集水井间距根据渗水量设置,一般宜为

15.0-25.0m,井深1.0m,井径0.6m。

五、施工安排及施工方法

1、技术安排

首先,进入施工区域熟悉现场的地形,由暖通负责人协同项目总工与建设单位有关的负责人进行沟通协商了解现场的水文情况,和建设单位确定出现场的临时水源。作为今后的临时水源头,并办理相关的手续。由项目总工召集各口的技术负责人员,讨论施工现场的临水、临电、现场生活宿舍区和办公区等的临时设施,最终确定方案,绘制出施工现场临时设施平面图,确保施工顺利进展。2、现场临时设施的规划布置

2.1、在拟建办公楼的最西侧是建设单位已建的二层小楼作为施工单位的办公用房,也是工程指挥部,紧邻北侧是甲方的二层办公楼,施工单位办公区小二楼南侧已建的小院作施工队和管理人员的食堂,食堂前边设一排洗漱区域,在施工单位办公楼东侧设一栋三层彩钢板活动板房,为职工宿舍,拟建办公楼的南侧也相应设一栋三层彩钢板活动板房,为职工宿舍,在南侧活动板房的首层设一次性能容纳31人的男厕所和能容纳2人的女厕所,还有职工的洗漱区和淋浴区,宿舍区的西北侧设一个4号化粪池,将厕所、洗漱区和淋浴区的污水排入4号化粪池经过处理再汇入市政污水井内。食堂前设一个沉淀井和隔油池,连同食堂和前边的洗漱区的污水一道汇入市政污水井内。

2.2、现场西侧活动板房首层的北侧是甲方指定临时水源阀门井,拟建办公楼的西北角靠木工棚的旁边设立消防水泵房,内设一个20立方的消防水箱和一套变频加压泵,一备一用,再设一组(稳压罐)稳压设施。

3、施工现场生活用水

3.1、生活用水采用镀锌钢管,丝接。从指定的阀门井引出两趟水源,一趟给生活区为DN40,进入食堂和食堂前边的洗漱区为DN32,接着再向南敷设到南侧职工宿舍区首层的厕所、洗漱区和淋浴区为DN40。另一趟给现场西北角木工房旁边的消防水泵房为DN50供消防水箱。生活水的室外管道为埋地敷设,埋深不小

于80cm以防冬季受冻,是内部分为明装,冬季采取保温措施。

3.2、生活水安装工艺

(1)预制加工:根据现场绘制的草图画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置,在实际安装的位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

(2)安装前把埋地部分的管道做好防腐,把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2-3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,及时做好外露部分及被破坏的镀锌层防腐工作,所有管口要加好临时丝堵。

(3)支管安装做法同上,核定不同卫生器具的预留高度、位置是否正确,找平找正后栽支管卡件,并与各种器具、用水点或水表连接安装即可。

4、施工现场消防用水和施工用水

4.1、根据所建工程的高度已超过45米,故现场设临时消防用水,经过技术讨论现场的消防用水和施工用水为合用管道,管道采用焊接钢管,焊接。沿基槽周边埋设一根DN100的焊接钢管呈环状形,埋深度不小于80cm,到北侧与消防泵房的消防水泵出水管碰头。现场靠南侧和北侧的东西两头各设一趟消防立管为DN80,共计4趟立管,到三层以上南北各保留一趟立管,因为结构到三层以上分为南北楼,南北各保留的一趟立管随结构和装修一直到屋顶,每趟立管与干管连接处设阀门井并装控制蝶阀和泄水阀。楼内每层均设消火栓阀一个为DN70和一个为DN25的施工用水阀,以保证结构和装修用水。每层的消火栓处设消防水龙带两盘和灭火器箱若干组。另外施工现场设4处室外消火栓井为DN100,均匀分布在现场四周以保证整个现场的消防用水。在各种材料码放处和现场的绿化带中分别从周边的干管接出水源为DN25的洒水栓井,以保证现场材料养护、降尘和浇灌绿化带以及机械和车辆的冲洗。

4.2、消火栓管道和施工用水管道安装工艺

(1)消火栓的焊接:根据现场绘制的草图,按线切管,待沟槽挖好之后,将以做好防腐的焊接钢管,放入沟槽内,按预留好的阀门井和各处的甩口依次排开,两管间轴线对中,找直找正,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点三个点,另一头有人目视成一条线时,开始施焊,焊后将药杂敲掉,焊口处做好防腐。(2)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2-3点再用角尺找

正找平后方可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面。(3)立管和支管焊接同上,施工用水采用丝接,方法同给水管。

(4)待管道系统和阀件安装完毕后,必须进行水压试验,水压试验压力不小于1.4MPa,试验合格后方可进行管沟回填。

5、因本工程的层数多,面积大,为了工人上下行动不便,而且从安全角度和节省时间,能为进度和效益提高,经项目部有关领导研究决定,每层各设小便斗两个,用钢板焊制,小便器下水用DN50的焊接钢管顺外架子直接安装到现场化粪池的井内,到冬季管道做好保温措施。每层的小便间用围挡封闭严密。并有明显的标志。

六、管理措施

1、方针目标

施工现场的临时生活用水、消防用水和施工用水应确保满足本工程的结构、装修期间的施工作业面用水,也同样满足生活区职工的生活用水,但杜绝浪费,提倡节约用水。从而为争创“长城杯金奖”和“北京市安全文明工地”服务。

2、消防管理制度

2.1、定期对消防人员进行专业技术培训和教育,提高消防队伍的工作能力。2.2、消防器材要求设置合理,与平面图一致。数量充足,可靠有效,并经常维护保养所设的消防器材,严禁任何人挪作他用或埋压、圈占等。

2.3、施工现场的消防车道,其宽度不得小于5米,消防器材处设置显著标志,消火栓处不准堆放任何物品。

2.4、消防人员每天定时对施工现场的电气焊工及明火作业进行严格地监督、检查。

2.5、施工现场严禁吸烟,需要使用器具必须经项目部批准,并有专职电工安装和管理。

2.6、施工材料的存放、保存符合防火安全要求。

2.7、对现场的机械、料场、仓库、木工房、食堂、财务室等重点防护区要认真检查,发现问题及时汇报整改。

2.8、要配备人员对用火进行专项安全交底。

2.9、项目经理部必须与各施工队或甲方分包项目的施工队在进场前签署消防安全协议,明确双方责任。

3、管理人员的岗位设置

3.1、现场临时水的负责人由项目部负责,下设一个班组,日常对临时水的维护、维修、管理和监督。

3.2、现场消防组织设置

组长: ---

副组长: ---

组员:----------------------------------------

七、临时用水平面布置图