第一章总则

第一条编制目的

对事故或未遂事故进行处理和预防管理,防止施工现场重大人员伤亡事故,防止和减少突发性事件可能产生的人员伤害;建立紧急情况下快速、有效的处理人身伤亡抢险、救援和应急处理机制,保证施工人员生命安全,降低事故损失,制定本预案。

第二条编制依据

根据《建设工程安全生产管理条例》《河北省安装工程公司大唐东平风电项目经理部专项应急预案》以及大唐总公司、河北省安装工程公司的有关规定,结合大唐东平风电项目经理部实际情况,制定了人身事故应急救援预案。

第三条适用范围

本预案适用于大唐东平风电场工程。

第四条工作方针和原则

遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在发生人身伤亡突发事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,严格“两票三制”和各种规程制度,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。第二章单位概况

第五条应急资源概况

(一)应急力量的组成及分布情况

应急内部力量由运行班组、风场、安全生产部以及公司综合部组成;

应急外部力量为当地公安(消防)部门、当地医疗部门。

(二)应急物资情况

1、风场各个重要室内均配有灭火器、火灾报警装置。

2、风场主控室配备各类安全工 ( 器 ) 具、通信工具、急救药品。

3、应急个人防护用品主要有: 安全帽、护目镜、绝缘手套、绝缘靴等。

4、应急工具主要有: 固定 ( 便携 ) 移动照明工具、风场专用车辆、维修

工具等。

第六条危险分析

(1)风力发电的输变电调试过程中,需要进行高压电气设备的操作和检修,易发生人身触电伤亡事故。

(2)在进行风机需要爬塔登高作业,易发生高空坠落人身伤亡事故、触电、砸伤及烫伤等事故。

(3)机械伤害造成人身伤亡事故。

(4)交通事故造成人身伤亡事故。

(5)中毒引起的人身伤亡事故。

第三章应急保障

第七条机构与职责

本预案应急指挥部设置在综合部,24小时值班电话为综合部电话;人员集合地点在办公楼前,集合方法为电话通知。

(一)项目应急救援组织机构

项目部事故应急救援领导小组

组长:王韶彬

副组长:杨彦民米彦宾

组员:王红卫李芳森李立新张建欣李献华刘建朝

项目部事故应急救援队

队长:杨彦民

副队长:米彦宾王韶彬

队员:王红卫李芳森李立新张建欣李献华刘建朝

(二)各级人员职责

1、队长:负责全面组织指挥事故的应急救援工作,协调应急工作,做好事故现场应急措施,并将应急事故发展情况汇报有关领导、部门。

2、副队长:负责在紧急情况发生时协助队长做好应变的各项组织工作。

3、队员:负责做好本预案的各项应急准备与响应工作。

第八条物资与装备

人员伤亡抢救工作需要的物资和装备有:

(1)基本装备

通讯:对讲机、手机、电话;

照明:应急灯、手电筒、现场事故照明

防护设备:安全帽、安全带、高低压验电器、绝缘手套、绝缘靴、护目镜、工作服等

医疗设备:生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并指定专人经常检查、补充或更换。

交通工具:急救用车辆

(2)技术装备及保障

全员掌握紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血,会包扎,会转移搬运伤员,会处理急救外伤和中毒等。

第九条通信与信息

在应急行动中,所有直接参与或者配合应急行动的部门都应当满足以下要

求 :

(1)在应急行动中,保持应急通信联络畅通;

(2)使用移动电话或者便携式无线通信设备作为备用通信系统。

第十条应急人员培训

每年应组织事故抢救人员,对本预案进行学习,明确责任,明确分工,掌握抢救的方法、安全措施和注意事项,确保人员抢救工作的顺利进行。

第十一条预案演练

每年对本预案进行一次演练,演练结束后,应对演练的结果进行总结和评估,并对本预案进行完善。

第十二条施工人员教育

加强业务知识和理论培训,掌握必备的应急知识、技能和必要的自救知识,了解预先制定的主要及备用疏散路线等,进一步提高抢救人员的理论知识,提高对事故应急处理能力。

第十三条互助协议

本风场根据需要与当地医院、消防部门、设备厂家等签订互助协议,寻求必要的外部应急支持。

第四章应急响应

第十四条接警与通知

(1)报警(应急响应)电话

人员急救联系电话:120

消防报警电话:119

(2)报警时应提供的信息

1、事故发生的类型、时间和地点;

2、事故发生的原因、性质、范围、严重程度;

3、已采取的控制措施及其他应对措施;

4、事故报告的单位、报告人及通信联络方式等。

(3)报警注意事项:

1、接到报警的人员如果不是队长,接到报警的人员必须告知报警人员向队长再次报警,同时必须将掌握的报警信息立即通报给队长。

2、队长接到事故报警后,必须对报警情况进行核实,并向公司汇报。启动本预案,通知相关人员到场到位,并组织指挥协调有关抢救工作。

第十五条指挥与控制

(1)队长负责现场的应急指挥。

(2)队长接到事故报告信息后,应立即安排值班人员对事故情况进行检查确认,确认事故报告信息的所有内容。在确认事故信息的情况下,迅速下达应急处理命令,采取临时应急措施,对事故情况加以控制,并迅速报告公司。

(3)一旦启动本应急预案,各级人员应根据职责分工,各就各位,全面开展应急行动。

(4)根据人身伤亡事故的具体情况,调配事故应急体系的各种救援力量和资源开展事故现场救援工作,必要时向上级或当地政府有关部门请求援助。

第十六条报告与公告

当发生人身伤亡事故时,应急抢救队长应在半小时之内向公司有关部门汇报。

当发生事故对周围居民产生影响时,应及时向周围居民发出通告,通告的内容应包括: 事故的性质、发展趋势、严重程度、影响范围和危害等。做好有关解释工作,防止居民发生慌乱。

第十七条事态检测与评估

应急指挥部对事故发展态势及影响程度进行动态的监测,并对监测信息做出初步评估,将各阶段事态监测和初步评估的结果,向公司有关部门进行汇报,为整体应急决策提供依据。

第十八条公共关系

各部门以及现场应急人员未经授权不得接受社会媒体的采访,不允许发表对事故现场的评论。与风场以外的公共关系均由公司综合部负责处理。

第十九条应急人员安全

在应急救援过程中,应急人员必须做好自身安全防护,按《电业安全工作规程》的要求, 穿戴个人安全防护用品进入事故现场。同时应做好安全防护措施、技术措施、现场监护等,确保应急救援人员的人身安全。

第二十条抢险

当发生人身事故后,现场作业人员应及时向应急指挥部门汇报人身伤亡事件的具体情况,同时根据现场实际情况,迅速大致判明受伤者的部位,联系医院和打120急救电话,必要时可对受伤者进行临时简单急救。现场救护办法按《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)附录的紧急救护法执行。

1、在接到事故现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构小组成员必须立即奔赴事故现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。

2、认真观查伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停

止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。

第二十一条警戒与治安

在事故现场周围建立警戒区域,实施现场通道封闭或限制的管制,维护现场治安秩序,防止与抢险无关人员进入事故现场受到伤害,保障抢救队伍、物资运输和交通畅通。

第二十二条人群疏散与安置

人身伤亡事故发生后,应急救援现场指挥者根据现场情况决定是否需要进行人群的疏散。若事态难以控制,对职工或周围居民的生命安全构成威胁时,应做好职工或居民的疏散工作,并向职工或居民说明疏散的原因、疏散区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全蔽护场所等内容。确保疏散工作的顺利进行,对已实施临时疏散的人群,要做好临时安置。

第二十三条医疗与卫生

(1)对受伤人员要及时采取有效措施进行急救或转送到医院进行治疗,医疗救助人员必须了解相关伤害的救治特点,并经过相应的培训,掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。

(2) 人员急救要点:立即解除致病的原因,脱离事故现场;神志不清的病

员应有专人监护,病员应侧卧位,防止气道梗阻,缺氧者给予氧气吸入,呼吸

停止者立即施行人工呼吸;心跳停止者立即实行胸外心脏按压。皮肤烧伤应尽

快清洁创面并用清洁或已经消毒的纱布保护好创面;眼睛灼伤后应优先彻底清洗;骨折 ( 特别是脊柱骨折 ) 时,在没有正确固定的情况下,除止血外包扎外,应尽量少动伤员,以免加重损伤;请勿随意给伤员饮食,以免呕吐物误入

气管;置伤员于空气新鲜、安全清净的环境中。

第二十四条现场恢复

人员伤亡事故抢救结束后,对抢救人员人数、工器具进行清点;对事故现场的危险因素做进一步的排查,确保没有问题时,抢救人员撤离现场,开始清扫整理现场。

第二十五条应急结束

事故抢救工作结束后,应急指挥部召集会议,进行事故抢救的记录和分析,

由应急指挥队长宣布应急行动结束。

第五章预案管理

第二十六条备案

本预案由本公司质安科备案。

第二十七条维护和更新

东平风电项目部负责修订、更新本预案。安全员牵头负责对本预案每年进行一次评审,并提出修改意见。

第二十八条制定与解释部门

东平风电项目部负责制定和解释本预案。

第二十九条实施时间

本预案自 2011 年 9 月 25 日起开始实施。

河北省安装工程公司

大唐东平风电项目经理部

风电场防汛应急预案

风电场防汛应急预 案

X X X风电场防汛应急预案 批准: 编制: XXX风电场 年04月15 日

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 依据 (1) 1.4 专业术语定义 (1) 1.5 应急工作原则 (1) 2 危险分析 (1) 3 应急组织体系及职责 (1) 3.1 应急组织体系 (1) 3.2 职责 (3) 4 预防、预告 (5) 4.1 预防与技术措施 (5) 4.2 通告和报警 (6) 5 应急响应 (6) 5.1 应急资源 (6) 5.2 响应程序 (6) 6 后期处理与事故调查 (10) 7 培训与演练 (11) 8 检查和评价 (11)

9 反馈 (12) 10 附录 (12) 附录 1 应急救援通讯网 (13) 防汛应急预案 1 总则 1.1目的 为使XXX风电场顺利度过汛期,保证生产、施工人员和物资设备的安全及施工顺利进行,特制定XXX风电场防汛应急预案。 1.2 适用范围 本应急预案适用于XXX风电场生产及各委托管理单位、施工单位。委托管理单位应根据本预案制定切实可行的实施细则。 1.3 依据 根据《电力生产事故调查暂行规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》等法律、法规、规定制定。 1.4 专业术语定义 大雨、暴雨、洪水事故:本预案主要针对可能发生的大雨、大

雨、暴雨、洪水事故。 1.5 应急工作原则 1.5.1 以人为本,减少危害 切实履行风场的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少大雨、暴雨、洪水事故造成的人员伤亡和设备危害. 1.5.2 居安思危,预防为主 高度重视防汛工作,对防汛重点部位、防汛设施、隐患进行检查评估与治理,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对大雨、暴雨、洪水事件的各项准备。 1.5.3 统一领导、分级负责 在XXX风电场防汛工作领导小组统一领导下,统一指挥,统一调度。各单位必须从全风场利益出发,服从风电场的统一指挥调度。分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实防汛责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 2 危险分析 2.1XXX风电场地处大河北围场县山地,属于寒温带大陆季风气候。每年7、8月份为雨季,易发季节性大雨,对生产、施工区域人员、设备存在严重威胁。 2.2 汛期暴雨来袭时存在线路跳闸危险,做好相应预防措施。 2.3污水排放系统、雨排水系统保持良好运行和备用状态,

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

风电场防汛专项应急演练方案

风电场防汛专项应急演练方案

防汛专项应急演练方案 二零一七年 = 为确保汛期职工安全、电网安全、财产安全,减少灾害损

失,提高防汛抢险的反应能力,快速、高效、有序地实施救援工作,华能新华风电场特制订本次演练实施方案。 一、演练目的及方式 经过防汛演练,检验风电场防汛预案及各种应急措施的可操作性,进一步修改完善防汛预案,切实提高防汛抢险的能力,在遇到暴雨天气,汛情紧急的情况下,能够迅速、高效、有序的安全撤离受灾区域,做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。经过这次演练,进一步提高应对汛情的应急反应能力,提高员工的防灾避灾意识,一旦临灾能够迅速有序安全撤离避让,最大限度地减轻水灾造成的损失,维护广大员工生命财产的安全。本次演练由新华风电场运检人员及三一、华仪、运达三家主机厂家现场服务人员共同参与进行实战模拟演练。 二、演练时间: 6月01日上午09:00 三、演练规则: 1.预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。 2.保护人员安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。 3.统一指挥、分级分组负责。 4.不得破坏、侵占、损毁防汛设施设备、以及防汛备用的器材、物料等。 四、演练方案:

(一)应急预案演练背景 因连日暴雨,我场接到通榆县防汛指挥办发布的黄色预警,通榆县向海、兴隆、胜利三座水库蓄水量已达到上限;风机、箱变有积水可能;升压站院外水位急剧升高,水位有进入升压站院内开关厂、集控楼、生活楼的危险。 现场总指挥根据接收的各种信息,判断应急响应级别,立即向应急领导小组组长汇报,当达到本预案启动的条件时,由应急领导小组组长宣布启动预案。各应急处理工作组在接到应急预案启动命令后,迅速进入应急响应状态,听从指挥,严格按照职责分工进行应急处理工作。现场应急总指挥要求各演习工作组接到预警后,立即通知组员务必在10分钟内赶到集控楼前集合,准备进行抢险工作。 2、应急领导小组组长根据受灾情况,分别向通榆县防汛部门和华能新能源公司上报。 3、由各演习工作组组长对组员进行具体分工,布置工作任务。 (二)演练领导小组: 组长:= 成员:公司所属各部门、风电场主要负责人。 (三)现场指挥小组: 现场总指挥:= 副总指挥:=

(精)风电场消防应急预案

风电场消防应急预案 风电场消防应急预案 发布时间:2020-05-24 消防应急预案,指的是为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,制定的应急预案。下面是关于风电场消防应急预案的内容,欢迎阅读! 一、总则 (一)为做好升压站消防安全防范工作,建立建全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生,明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响。特制订本预案。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是升压站发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 二、突发事件应急处理程序 场区一旦发生火情,在场安全人员及管理人员必须在第一时间赶到并奋力扑救,努力控制初起火源并及时报告总指挥部成员。如火势很大应急预案随即启动,值班人员要及时拨打119电话报警。 (一)、总指挥部应急程序和措施 一般火灾发生后(可控制),值班人员、保卫人员及相关管理员要全力进行现场扑救,根据火灾情况选用灭火工具尽量避免造成不必要的损失并及时向场领导汇报。 1、火灾事件发生后,总指挥部随即成立,所有成员要立即赶赴事发现场,总指挥不在时现场职务最高者即为总指挥。 2、根据火情发展调集各应急小组按照各自分工立即开展工作。 3、根据事态发展,命令启动应急广播、拨打报警电话119。 (二)、各小组应急程序和措施要求 1、火灾事故发生后,场领导、指挥部成员、相关部门人员均应立即赶到现场(包括夜间发生的突发事件)。 2、各组立即组织人员在接到火情命令后要就近提取灭火器材赶赴现场参加扑灭初起火源。

风电场防汛管理制度(汇编)

防汛管理制度 1目的 防汛工作坚持以“全员防洪”为指导思想,“安全第一、预防为主、常备不懈、全力抢险、统一指挥、分级负责”的方针,做到防洪防汛有组织、预防有措施、抢险有能力,确保设备及职工生命财产的安全。为了加强华能陕西靖边电力有限公司汛期的防讯管理,明确防汛职责,规范防汛安全管理工作,避免防汛责任性事件发生,确保生产设施和工程建设安全 度汛。切实做到防讯工作可控、受控、在控,依据《中华人民共和国防洪法》和公司以及风电场现场实际条件,特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于=====公司及所属风电场生产和工程基建现场的防洪防汛管理工作。 3术语和定义 3.1公司: 3.2二级单位:公司各部门 3.3参建单位:监理公司、各施工单位。 3.4施工单位:参与基建工程土建、安装、吊装、调试等单位。 3.5汛前:指每年一月一日至六月三十日。 3.6汛期:指每年七月一日至十月三十一日。 3.7汛后:指每年十一月一日至十二月三十一日。 4组织机构 4.1决策机构

防汛领导小组 组长:防汛领导小组总经理 副组长:分管基建副总经理分管经营副总经理 成员:安生部主任工程部主任综合部主任综合部负责人计财部主任计财部副主任 公司防汛领导小组是公司防汛管理与应急处置的决策机构。下设防汛办公室设在安生 部、工程部,负责归口管理公司防汛日常工作和应急救援工作。防汛办公室主任由安生部主任、工程部主任分别兼任。 联系电话为: 4.2指挥机构 4.2.1生产防汛指挥机构 总指挥:分管副经理 副总指挥:安生部主任 成员:安生部主管、安生部一次专工、安生部二次专工、安生部运行专工、安生部库管员、安生部运行各班长、安生部维护班长、风机维护项目部负责人。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由安生部负责管理。 4.2.2工程建设防汛指挥机构 总指挥:分管基建副经理 副总指挥:工程部主任 成员:工程部安全专工、工程部电气专工、工程部土建专工,工程部计经专工、监理公司项目总监、各施工单位项目经理。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由工程部负责管理。

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内容

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021风电场运行、检修和安全工 作的基本内容

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内 容 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 风电场生产设备操作、参数调整。 风电场生产运行记录。 风电场运行数据备份、统计、分析和上报。 工作票、操作票、交接班、巡视检查、设备定期试验与轮换制度的执行。 风电场内生产设备的原始记录、图纸及资料管理。 风电场内房屋建筑、生活辅助设施的检查、维护和管理。

开展风电场安全运行的事故预想和对策。 应根据风电场安全运行需要,制定风电场各类突发事件应急预案。 生产设备在运行过程中发生异常或故障时,属于电网调管范围的设备,运行人员应立即报告电网调度;属于自身调管范围的设备,运行人员根据风电场规定执行。 2、系统运行 风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备,运行人员按照调度指令操作;属于电网调度许可范围内的设备,应提前向所属电网调度部门申请,得到同意后进行操作。 通过数据采集与监控系统监视风电机组、输电线路、升压变电站设备的各项参数变化情况,并做好相关运行记录。 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况做出必要处理。 对数据采集与监控系统、风电场功率预测系统的运行状况进行监视,发现异常情况后做出必要处理。 定期对生产设备进行巡视,发现缺陷及时处理。 进行电压和无功的监视、检查和调整,以防风电场母线电压或吸收电网无功超出允许范围。

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电场工程安装工程防洪防汛应急预案 施工单位(章) 年月日

批准: 年月日审核:年月日编写:年月日 目录

1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 适用范围 (1) 4 应急预案类别 (1) 5 应急工作原则 (1) 6 危险源与风险分析 (1) 7 组织机构及职责 (2) 8 预防与预警 (2) 9 应急准备 (3) 10 应急响应 (4) 11 应急结束 (5) 12 后期处理 (5) 13 演练 (6)

1 编制目的 在发生险情时能够及时落实相应的防范行动,迅速、有序的开展应急救援,减少事故危害,最大限度降低事故造成的损失,防止事故扩大或恶化,在事故影响得到控制后尽快使生产、工作恢复正常状态。 2 编制依据 1、《中华人民共和国防洪法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产条例》 4、《国家安全生产事故灾害应急预案》 3 适用范围 本《预案》适用于华能通榆新华1C标段风电工程汛期紧急情况,包括: (1)洪灾、强降雨、台风、雷电天气等自然灾害 (2)地质灾害对风机、箱变等设备的影响 (3)严重漏电 4 应急预案类别 本《预案》是针对预防特殊天气造成的灾害编制的专项预案 5 应急工作原则 (1)以人为本,安全第一。把保障人员生命安全和身体健康、

最大限度预防和减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损 失作为首要任务。 (2)统一领导,分级负责。在项目公司“安全生产委员会”的统一领导下,“安全监查工作组”、“应急领导小组” 各负其责。 6 危险源与风险分析 (1)雷雨天气 A风机遭到雷击后引起机舱及塔筒内电缆起火 B室外端子箱、断路器进雨水 C生活水泵房进水设备被淹 D起重机遭遇雷击 (2)大风天气 A刮起的外物击伤箱变 B刮起的外物搭落在线路上造成短路 C设备防雨帽、标牌等附件脱落 7 组织机构及职责 三防应急领导小组组织机构

江苏海上龙源风力发电有限公司防台防汛应急预案台账制度方案企业安全细则生产规范化应急预案手册等

JSHSLY/AQ-T-2016-005  江苏海上龙源风力发电有限公司 防台防汛应急预案 预案版本:2016版 编制单位:江苏海上龙源风力发电有限公司 编制(修订)日期:2016年6月03日 发布单位:江苏海上龙源风力发电有限公司 发布日期:2016年6月03日

1、事故类型和危害程度分析 1.1 本预案所指自然灾害的主要类型 1.1.1 遇强台风袭击、直接威胁人身和设备安全。 1.1.2 遇灾害性天气,连续暴雨,汛情威胁风电场设备正常运行。 1.2 危害程度分析 1.2.1 公司风电场风机位于海堤外侧离岸1-10公里潮间带海域,风机抗风能力按50年一遇最大风力设计,在遇到特大台风的情况下,可能造成风机叶片折断、风机倒塔、水淹底层设备等。 1.2.2风电场变电站建在海堤岸边内侧,海堤是按百年防范标准新建,一般潮汛对发电生产无影响,只有在遇到超特大潮汛或海堤损坏的情况下,海水会侵入变电站流入电缆沟道,可能会引起以下后果:生产建筑物倒塌、倒塌、水淹、人员淹溺等,造成人员伤亡和财产损失;电缆层(沟)、电气开关室、排水系统等设备不能正常运行,造成电器设备故障、风电机组被迫停运等事故;220kV升压站电气设备、输电线路故障跳闸,造成电力供应中断。 2、应急处置基本原则 2.1指导原则 坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针;应急处置坚持“快速反应、统一指挥、分级响应、企业内部自救与社会救援相结合”的原则。 2.2总体思路 高度认识台风、汛情灾害可能带来的各种威胁和灾难,把预防和减少自然

灾害引发事故造成人员伤亡和危害,保障人员的生命安全和身体健康放在首位。消除各类自然灾害可能引发生产安全事故的隐患;加强预防、预报、预警工作;做好应对台风、汛情灾害可能引发其他事故的思想准备、组织准备、预案准备、技术准备、物资准备。建立和完善防台、防汛等天气应急管理工作机制,加强应急救援装备建设,提高防范和应急救援处置能力,确保科学、有效、有序施救,将损失减少到最低程度,同时防止发生施救过程造成人身伤害等次生事故的发生。 3、组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.1.1我公司成立突发事件应急管理领导小组,是应急管理工作的领导机构,组长由公司总经理担任,副组长由公司领导班子担任,成员由各部门行政正职组成。   3.1.2应急管理领导小组下设应急办公室,是突发事件应急管理的办事机构,应急办公室主任由公司综合管理部主任担任,市场营销部、财务产权部、规划发展部、企业文化部、人力资源部、工程建设部、安全监督部、生产技术部负责人任副主任。 3.1.3突发事件发生时,成立现场应急指挥部,接受公司应急管理领导小组的领导,负责现场应急救援指挥工作,并根据现场需要成立现场综合协调工作组、专业协调工作组、安全保卫工作组、善后处理工作组、医疗救护工作组、物资

小型水电站防洪防汛应急预案

XX电站2019年度防洪应急预案 一、编制目的 为全面提高应对洪水灾害的快速反应能力,及时有效地组织开展防汛抗洪抢险救灾工作,最大限度地减轻洪水灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全,依照国家有关法律,结合我站实际情况,特制定本预案。 二、编制依据 本预案的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《重大突发事件应急预案》等有关法律、法规和规章。 三、适用范围 本电站因以下因素导致重大险情时适用本预案: 1、超标准洪水; 2、工程隐患; 3、地震灾害; 4、地质灾害; 5、上游水库溃坝; 6、上游大体积漂移物的撞击事件;

7、战争或恐怖事故; 8、其他。 四、实施原则 (一)以人为本,科学高效。把保障人民群众生命财产安全和自身健康作为防洪应急工作的出发点,充分发挥人的主观能动性,依靠各级领导、专家和广大人民群众的智慧和力量,建立科学、高效的水电站防洪抢险应急工作机制,提高科学指挥能力和应急工作技术水平,不断完善救助手段,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限度地减轻洪水灾害造成的人员伤亡和危害。 (二)以防为主,防抢结合。坚持以防为主,把预防洪水灾害作为防洪应急工作的中心环节和主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,加强预测、预警、预防工作;把一般洪水灾害的预防和水电站防洪应急工作有机结合起来。 (三)依法规范,果断处置。洪水灾害发生后,要严格按照有关法律、法规、规章的规定,果断处置,严防灾害进一步扩大。 (四)统一领导,分级负责。以行政首长负责制、统一指挥、统一调度、全力抢险、力保人员和工程安全为原则,服从

风电场地震应急预案

风电场地震应急预案 目录 1 总则 (3) 1.1 编制目的 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 适用范围 (3) 1.4 工作原则 (4) 2 定义 (4) 2.1 次生灾害 (4) 3 启动条件 (5) 4 组织机构及相关职责 (5) 4.1 组织机构 (5) 4.2 应急领导小组的构成及职责 (5) 4.3 应急领导小组办公室的构成及职责 (8) 4.4 现场应急救援组的构成及职责 (9) 5 预警预防机制 (10) 5.1 预测预警 (10) 5.2 应急处置 (11) 6 恢复 (15) 7 调查程序 (16) 7.1保护事故现场 (16) 7.2收集、整理原始资料 (16) 7.3调查事故报告内容 (16) 7.4提出人员的处理意见 (16) 7.5事故调查结果 (17) 8应急保障 (17) 8.1 技术保障 (17)

8.2 物资保障 (17) 8.3人员保障 (17) 9宣传、培训和演习 (18) 9.1宣传 (18) 9.2培训 (18) 9.3演习 (18) 10附则 (19) 10.1预案的管理与更新 (19) 10.2奖励与责任 (20) 10.3预案实施时间 (20) 11.附: (20) 附件1:应急预案中各成员名单 (20) 附件2:相关救援机构报警联系电话 (21) 1总则 1.1编制目的 为控制和减少地震损失,实现在风电场生产现场正确、有效和快速地处理地

震灾害,及时实施应急救援工作,最大程度地预防和减少地震灾害造成的影响和损失,确保人员、财产安全和公司安全生产,特制定本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《国家地震应急条例》《中国广东核电集团突发事件总体应急预案》(试行)、《中广核风力发电有限公司突发事件总体应急预案》和《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规及有关规定,制定本预案。 1.3 适用范围 1.3.1本预案适用于在我风电场生产现场发生的地震灾害事件。 1.3.2本预案用于规范在发生地震灾害时中广核风力发电有限公司察北风电场各部门组织开展救援、抢险与处置、恢复生产等工作。 1.4工作原则 1.4.1以人为本。实行统一指挥、分级分部门负责并协调一致、紧急处置、人力及物力资源整合、信息共享、分工协作、服从全局的原则。 1.4.2统一领导。由中广核风力发电有限公司或当地人民政府部署和指挥外,一般情况下在察北风电场应急领导小组统一指挥和协调下,组织各部门开展救援、抢险、恢复生产等各项应急工作。 1.4.3分级管理。各部门应按照各自的管辖范围认真履行安全职责,建立地震事故应急预案和应急机制,负责有关地震事故灾难的应急管理和应急处置工作。 1.4.4科学规范。充分发挥专家作用,实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术,增强地震事故救援能力。依法规范地震事故救援工作,确保地震事故预案的科学性、权威性和可操作性。 1.4.5预防为主。贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持地震事故应急

供电有限责任公司防汛应急预案

供电有限责任公司防汛应急预案 1 总则1.1为加强汛期防汛工作,根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》等国家法律、法规,按照《国家电网公司防汛管理办法》和省电力公司“供电企业防汛管理工作实施细则”的要求,结合XX市地理状况和XX市供电区电力设施分布情况,特编制“XX市供电有限责任公司防汛预案”。1.2防汛工作要贯彻“安全第一,常备不懈,预防为主,全力抢救”的防汛方针,立足于“防大汛、抢大险、抗大灾”的指导思想,认真落实各级防汛责任制,强化防汛指挥,做到组织、思想、措施、物资四落实和责任、措施、工作三个到位,负责所辖供电设施的安全度汛;积极配合地方政府抗汛抢险,保证抗洪抢险和灾后恢复生产的电力供应。把防汛工作做得扎实、有效,变抗灾救灾为防灾减灾,力争把洪涝灾害损失减到最小程度。1.3防汛工作实行主要行政领导负责制,实行统一指挥、分级、分部门负责。1.4我市水灾几乎年年有,但规模不大,历史记录受灾严重的地区有酂城、王集、马桥、李寨乡等。市委、市政府和***电力公司对我公司防汛工作非常重视,多次指示,要求提高认识,采取有效措施,严防以待,确保汛期安全可靠供电。1.5防汛的主要任务:1.5.1采取各种措施保护我公司输、变、配等电力设施免受洪涝灾害的损坏,确保电网安全和可靠供电。1.5.2确保水闸等防汛设施的可靠供电,保证防汛指挥部、党政军等重要部门及

其设施的供电,完成上级防总安排的供电任务。1.5.3灾情发生时,迅速恢复受损的电力设施,按照防汛要求,高速度提供紧急供电、临时供电及超常规供电。1.6防御标准:1.6.135kV—110kV变电站按照高于五十年一遇的洪涝和山洪威胁安排防御设施。1.6.2其它输电线路及配电设施按照设计规程、规范中对防汛能力的要求进行设防。1.7本预案适用于XX市供电有限责任公司所属各部门。 2 基本情况2.1电网现状***电网位于河南省网系统末端,不考虑永煤集团和神火集团(自发自供)企业自备电网,境内现有***供电公司所辖公用220kV变电站2座,分别为:梁庙变(2×180MVA)和迎宾变(1×150 MVA),220kV变电总容量510 MVA,供电能力48.4万kW。公用110kV变电站9座,分别为:***变(31.5 MVA +40.0 MVA),沱滨变(2×31.5 MVA),王集变(31.5 MVA +40.0 MVA),汉兴变(1×40 MVA),滦湖变(1×40 MVA),宝塔变(1×50 MVA),公用110kV变电总容量367.5 MVA;另有***公司所属企业专用110kV振兴变电站(5×31.5 MVA),代庄变电站(63+75MVA),福佳变电站(2×31.5 MVA)。110kV变电总容量654.5MVA。所辖110kV 变电站全部由2座220kV变电站供电。供电区现有***公司35kV变电站17座,35kV主变容量合计213.2 MVA。其中:公用35kV变电站15座,主变29台,变电总容量176.5 MVA;另有企用专用35kV变电站2座,主变12台,变电总容量36.7 MVA。目前,公用35kV变电站已全部实现35kV双电源供电,双主变配置(除邵庄变电站外);上述35kV变电站全部由5

电厂防汛应急预案

防汛应急预案 1总则 1.1 编制目的 为保证汛期机组安全运行,保证人身、设备安全,以防御与救援相结合的原则,根据公司厂况及重要生产区域,要及时、有效而迅速地处理水涝和洪水倒灌等险情,避免或降低组机停运和重大设备事故的发生。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国防洪法》,结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》、《电力企业防汛工作检查大》等,制定本应急预案。 1.3 适应范围 本预案适用焦作华润热电有限公司。 2应急处置原则 公司区南、北两侧各有一条地下排水系统,雨水或其它废弃水按设计均由此排水系统经防洪泵排至公司东侧市区泄洪明渠,公司地势北高南低。若发生异常降雨,将严重危急机组及辅机安全运行,导致人身和设备事故。加强厂区排水系统维护和检查,保持畅通,汛期前清理防洪沟内杂物。发生险情时,立即启动《防汛应急预案》,及时迅速进行处置,防止扩大事故。3事件类型和危害程度分析 3.1 事件类型 3.1.1 厂区排水不畅,导致厂房、卸煤沟、电缆沟道和泵坑进水,导致设备设施损坏; 3.1.2 室外电气设备和热工端子箱、控制箱、元件等进水; 3.1.3 狂风暴雨造成升压站瓷瓶断裂、断线、雷击过电压等,导致机组跳闸,甚至全厂停电。 3.2 危害程度分析 3.2.1 III级状态:气象部门发布暴雨黄色预警信号(即:6小时降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续)。由于排水不畅或倒灌,而导致厂房、卸煤沟、电缆沟道和泵坑进水,影响机组安全运行。

3.2.2 II级状态:气象部门发布暴雨橙色预警信号(是指3小时降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米降雨量且降雨可能持续)。可能造成煤场围墙垮塌、室外电气设备、热工元件进水,导致控制系统失灵,设备损坏。 3.2.3 I级状态:气象部门发布暴雨红色预警信号(是指3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达到100毫米以上且降雨量可能持续)。可能引发山洪爆发,泄洪沟倒灌,可能造成机组跳闸,甚至可能造成全厂停电事故。 3.3 事件级别 根据III、II、I危急状态分为一般、较大、重大事件。 4应急组织机构及职责 4.1 应急机构及职责 为加强对防汛抗灾工作的领导,公司成立防汛指挥部,日常工作办公室设在综合部安监办。各部门和施工单位必须密切注意汛情,根据安全管理程序,凡来我公司的所有人员都有义务和权益参加抢险,因失职渎职造成损失的,坚决追究当事人的责任,直至追究刑事责任。 4.1.1 应急领导小组 长:石国才 副组长:陈炜新 成员:史永军王利波郭新安杨文珺李海水白志刚 许新然王艳红及各值长 (1)洪水险情时,指挥机构成员必须立即到达现场,由应急指挥长命令启动应急预案,各应急组听从防汛指挥部的命令,协调行动,确保全公司设备和人员的安全。 (2)负责向上级部门报告汛期情况和事故处理进展情况。 (3)危机状态消除后,宣布应急行动结束。 4.1.2 应急小组及职责 队长:史永军 成员:王艳红常高明王德明符艳阳秦忠介为民 许新然张延奎安军冯继杰孟俊亮王瑜及焦电维护10人许小可及广通维护10人 ,负责全公司抗洪抢险的组织指挥。接受焦作市防汛领导办公室有关联系

风电场应急预案汇编

应急预案汇编 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。

3)应急通讯: 总指挥: 办公室:手机: 副总指挥: 办公室:手机: 谢跃峰 办公室:手机: 办公室:手机: 值班司机:集控室: 医院急诊:消防火警: 高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要 正确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:风机塔基以上的工作、箱变顶部的工作、 线路杆塔上的工作、升压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急

风电场防汛管理制度

防汛管理制度 1 目的 防汛工作坚持以“全员防洪”为指导思想,“安全第一、预防为主、常备不懈、全力抢险、统一指挥、分级负责”的方针,做到防洪防汛有组织、预防有措施、抢险有能力,确保设备及职工生命财产的安全。为了加强华能陕西靖边电力有限公司汛期的防讯管理,明确防汛职责,规范防汛安全管理工作,避免防汛责任性事件发生,确保生产设施和工程建设安全度汛。切实做到防讯工作可控、受控、在控,依据《中华人民共和国防洪法》和公司以及风电场现场实际条件,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于=====公司及所属风电场生产和工程基建现场的防洪防汛管理工作。 3 术语和定义 3.1公司: 3.2二级单位:公司各部门 3.3参建单位:监理公司、各施工单位。 3.4施工单位:参与基建工程土建、安装、吊装、调试等单位。 3.5汛前:指每年一月一日至六月三十日。 3.6汛期:指每年七月一日至十月三十一日。 3.7汛后:指每年十一月一日至十二月三十一日。 4 组织机构 4.1 决策机构 防汛领导小组 组长:防汛领导小组总经理 副组长:分管基建副总经理分管经营副总经理

成员:安生部主任工程部主任综合部主任综合部负责人计财部主任计财部副主任 公司防汛领导小组是公司防汛管理与应急处置的决策机构。下设防汛办公室设在安生部、工程部,负责归口管理公司防汛日常工作和应急救援工作。防汛办公室主任由安生部主任、工程部主任分别兼任。 联系电话为: 4.2指挥机构 4.2.1 生产防汛指挥机构 总指挥: 分管副经理 副总指挥:安生部主任 成员: 安生部主管、安生部一次专工、安生部二次专工、安生部运行专工、安生部库管员、安生部运行各班长、安生部维护班长、风机维护项目部负责人。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由安生部负责管理。 4.2.2 工程建设防汛指挥机构 总指挥: 分管基建副经理 副总指挥: 工程部主任 成员: 工程部安全专工、工程部电气专工、工程部土建专工,工程部计经专工、监理公司项目总监、各施工单位项目经理。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由工程部负责管理。 5 职责 5.1 决策机构 5.1.1布暑贯彻落实国家有关防汛政策、规定,决定公司防汛工作重大事项。 5.1.2汛前部署防洪工作,下达防讯命令和有关文件,检查防讯准备工作;汛期组织领导防

风电场全场停电应急预案(措施)---副本

风电场全场停电应急预案(措施)---副本

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电防汛防风防雷三防专 项应急预案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

风电场工程安装工程 防洪防汛应急预案 施工单位(章) 年月日 批准: 年月日审核:年月日 编写:年月日 目录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 适用范围 (1) 4 应急预案类别 (1) 5 应急工作原则 (1) 6 危险源与风险分析 (1) 7 组织机构及职责 (2) 8 预防与预警 (2) 9 应急准备 (3)

10 应急响应 (4) 11 应急结束 (5) 12 后期处置 (5) 13 演练 (6) 1 编制目的 在发生险情时能够及时落实相应的防范行动,迅速、有序的开展应急救援,减少事故危害,最大限度降低事故造成的损失,防止事故扩大或恶化,在事故影响得到控制后尽快使生产、工作恢复正常状态。 2 编制依据 1、《中华人民共和国防洪法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产条例》 4、《国家安全生产事故灾害应急预案》 3 适用范围 本《预案》适用于华能通榆新华1C标段风电工程汛期紧急情况,包括: (1)洪灾、强降雨、台风、雷电天气等自然灾害

(2)地质灾害对风机、箱变等设备的影响 (3)严重漏电 4 应急预案类别 本《预案》是针对预防特殊天气造成的灾害编制的专项预案 5 应急工作原则 (1)以人为本,安全第一。把保障人员生命安全和身体健康、最大限度预防和减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。 (2)统一领导,分级负责。在项目公司“安全生产委员会”的统一领导下,“安全监查工作组”、“应急领导小组”各负其责。 6 危险源与风险分析 (1)雷雨天气 A风机遭到雷击后引起机舱及塔筒内电缆起火 B室外端子箱、断路器进雨水 C生活水泵房进水设备被淹 D起重机遭遇雷击 (2)大风天气

风电场火灾事故应急预案

火灾事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 为控制和减少火灾损失,实现在风电场生产现场正确、有效和快速地处理火灾灾害,及时实施应急救援工作,最大程度地预防和减少火灾灾害造成的影响和损失,确保人员、财产安全和公司安全生产,特制定本预案。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》、《中华人民共和国电力法》和《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规及有关规定,制定本预案。 1.3 适用范围 1.3.1本预案适用于在我风电场生产现场发生的火灾灾害事件。 1.3.2本预案用于规范在发生火灾灾害时行唐华苦水东风电一场各部门组织开展救援、抢险与处置、恢复生产等工作。 1.4 工作原则 1.4.1以人为本。 最大程度地预防和避免火灾灾难造成人员伤亡,减少财产损失。 1.4.2统一领导。 由华电新疆发电有限公司新能源分公司或当地人民政府部署和指挥外,一般情况下在风电场应急领导小组统一指挥和协调下,组织各部门开展救援、抢险、恢复生产等各项应急工作。 1.4.3分级管理。 各部门应按照各自的管辖范围认真履行安全职责,建立火灾事故应急预案和应急机制,负责有关火灾事故灾难的应急管理和应急处置工作。 1.4.4科学规范。 充分发挥专家作用,实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术,增强火灾事故救援能力。依法规范火灾事故救援工作,确保火灾事故预案的科学性、权威性和可操作性。 1.4.5预防为主。

贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持火灾事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 2 内容 2.1 重点部位。 根据实际将重点部位确定为在发生火灾后可能影响全局的部位,主要包括:油脂库、备品配件库、控制室、现场生产区、现场非生产区、变压器、以及各部门认定的其他部位和场所。油品装卸区、动力和保温设备等。 3 启动条件 3.1预测发生火灾将对人员造成伤亡时。 3.2预测由于发生火灾而造成风电场财产损失时。 3.3预测火灾发生对风电场安全生产造成重大影响,对发变电设备安全运行构成严重威胁,视情况启动应急预案。 4组织机构及相关职责 4.1 组织机构 根据唐华苦水东风电一场距离公司本部较远的情况,风电场自然灾害应急机构由风电场应急总指挥、应急领导小组、领导小组办公室、现场应急指挥和现场应急救援组组成。 4.2 应急领导小组的构成及职责 4.2.1应急领导小组的构成 4.2.1.1应急领导小组由风电场场长、风电场专工及运行班长构成,组长即应急总指挥由风电场场长,副组长即现场指挥由风电场专工担任。 4.2.2应急领导小组的职责 4.2.2.1 负责组织公司制定、修订公司内部火灾事故灾害应急救援预案;建立应急救援管理的相关机制;建立健全人员、物资安全疏散网络。 4.2.2.2 组建应急救援队伍,加强专业火灾事故救援队伍建设。 4.2.2.3 做好火灾事故救援装备的配置和经费的使用管理工作。 4.2.2.4 组织火灾事故救援预案的培训和演练,做好火灾事故救援的各项准备工作。

XXX风电场防汛、防洪应急演练方案

XXX风电场防汛、防洪应急演练方案 1、演习目的 为了有效防范与处置XXX风电场出现汛情、洪灾等,避免次生、衍生灾害发生,维护人员生命健康安全和财产安全。通过应急预案的学习和演练,规范、明确风场在发生雨雪、冰冻期间的安全防范措施和突发事件处理流程,提高对突发事件的应急处理能力。 2、演习时间 XX年05月08日14时30分至17时00分 3、演习地点 XXX风电场二楼会议室 4、演练情景假设 XX年05月08日14时30分左右,当值值班人员收到8日有连续特大暴雨的天气预警通知,将情况反馈到当值值长并上报风场领导,风场领导上报风电公司生产运营部和安全监察部,风场及公司按照应急预案要求,风场立即开展一系列安全防范措施。预防大雨中可能造成的房屋漏水、院墙冲毁,电气设备、电力线路及风机设备基础塌陷、污闪等现象甚至出现全场停电、停水等现象,及时有效保障风场员工的生命健康安全和风场乃至公司财产安全。 5、演练器材 6、组织与责任分工 6.1、组织机构

1、总指挥:刘 2 2、中控室:王 1 3、现场指挥:门24 4、现场应急组:风电场运维人员3人分两组,全组组长由王13, 一组:(王13、王14)二组:(安22、段24) 5、后勤保障组:物资管理组(高1 6、石23)、专职司机组(张33、孟33) 6、通讯组:2人(王1、李22) 7、急救组:2人(王23、李24) 6.2、各组责任与分工及人员配备(各组组长的职责、各组相应的工作、各组相应的岗位配备、各组人员的器材配备) 6.2.1、通讯室:通讯组组长王1负责险情预报通知指挥中心、外部和负责各种信息来源的传达与沟通协调,组员李22负责沟通气象局、消防队、政府、医院等部门。(值班员 2 名,对讲机 1 部) 6.2.2、总指挥:场长→下达启动应急预案命令→应急预案的全程指挥与协同→善后工作安排(对讲机1部)。 6.2.3、现场指挥:负责现场指挥→暴雨来临期间内,根据监控中心值班员上报管辖区域内治安防范监控→对发生异常情况及时上报和判断→组织调配人员对方案的实施→对安全隐患及时上报作出应对策