中央空调风管系统日常巡检

中央空调风管系统日常巡检
中央空调风管系统日常巡检

中央空调风管系统日常巡检

1、风管空调风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分。目前常见的风管主要有:金属薄钢板风管、无机玻璃钢风管、复合玻纤板风管及纤维织物风管、铝箔酚醛复合风管等。目前,实际工程中绝大多数风管是用镀锌钢板制作的,不需要刷防锈漆,比较经久耐用。除了空气处理机组外接的新风吸人管通常用裸管外,送、回风管都要进行保温。其日常维护保养的主要任务是:

1)保证管道保温层、表面防潮层及保护层无破损和脱落,特别要注意与支(吊)架接触的部位;对使用粘胶带封闭防潮层接缝的,粘胶带应无胀裂、开胶的现象。

2)保证管道的密封性,绝对不漏风,重点是法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处,以及风阀转轴处。

3)定期通过送(回)风口用吸尘器清除管道内部的积尘。

4)保温管道有风阀手柄的部位要保证不结露。

2、风阀风阀是风量调节阀的简称,又称为风门,主要有风管调节阀、风口调节阀和风管止回阀等几种类型。风阀在使用一段时间后,会出现松动、变形、移位、动作不灵、关闭不严等问题,不仅会影响风量的控制和空调效果,还会产生噪声。因此,日常维护保养除了做好风阀的清洁与润滑工作以外,重点是要保证各种阀门能根据运行调节的要求,变动灵活,定位准确、稳固;关则严实,开则到位;阀板或叶片与阀体无碰撞,不会卡死;拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密不漏风;电动或气动调节阀的调节范围和指示角度应与阀门开启角度一致。

3、风口风口有送风口、回风口、新风口之分,其形式与构造多种多样,但就日常维护保养工作来说,主要是做好空调清洗和紧固工作,不让叶片积尘和松动。根据使用情况,送风口应三个月左右拆下来清洗一次,回风口和新风口则可以结合过滤网的清洗周期一起清洗。

对于可调型风口(如球形风口),在根据空调或送风要求调节后要能保证调后的位置不变,而且转动部件与风管的结合处不漏风;对于风口的可调叶片或叶片调节零部件(如百叶风口的拉杆、散流器的丝杠等),应松紧适度,既能转动又不松动。

金属送风口在送冷风时,还要特别注意不能有凝结水产生。

4、支承构件风管系统的支承构件包括支(吊)架、管箍等,它们在长期运行中会出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀。在日常巡视和检查时要注意这些问题,并要分析其原因。

1)断裂、变形是因为所用材料的机械强度不高或用料太小,在管道及保温材料的质量和热胀冷缩力的作用下造成的,还是因为构件制作质量不高造成的;是人为损坏还是支承构件的距离过大压坏的。

2)松动、脱落是由于安装不够牢固造成的,还是由于构件受力太大或管道振动造成的。

3)锈蚀是因为原油漆质量不好,还是刷得质量不高造成的。

根据支承构件出现的问题和引起的原因,有针对性地采取相应措施来解决。

以上四个部分就是中央空调风管日常巡检的四大部件,对风管系统的维保也主要从上述四个部分进行巡检保养。

风管系统(净化空调系统)

风管系统安装(净化空调系统)检验批质量验收记录 附带:

文明施工 重新制作规范的“三板一图”,于4 月10 前完成。 做好宣传鼓舞工作,应在现场大门,塔吊等位置挂设安全质量标牌。在其他醒目位置部位挂设安全及防火标牌。设吸烟室(拟定在现场会议室),其他部位严禁吸烟。 加强现场平面管理,现场施工料具码放必须按阶段性指定位置,码放整齐,该成方的成方,该码垛的码垛。加强现场用火管理,未经项目经理批准,任何人不得擅自动火。 按“三清”、“六好”要求定期进行文明施工检查。此项工作由项目经理负责组织,一般每月一次。派专人清扫厕所,经常扫除,定期扫除,定期洒专用药物,宿舍区由组长负责各自卫生区的清扫,以保证职工有一个良好的居住环境。食堂要坚持卫生责任制,确保饮食卫生。对食堂外的垃圾进行一次清除,以后要定期清除。 第一章雨期施工技术措施 表演池、鲸鱼池、2 号工作间及地下通道施工均可赶上雨期,因而必须采取必要的雨期施工措施。 每次搅拌混凝土前,对砂、石含水率进行现场测定,并相应调整用水量,确保配合比的准确。 浇筑混凝土时(尤其是表演池池壁),因配备塑料薄膜以防临时降雨,以尽可能保证浇筑混凝土连续施工。如确因突然大雨无法继续施工时,则因留置后浇带(不是施工缝),然后按后浇带做法处理。表演池底板、池壁的混凝土浇筑时间应根据阶段性天气预报安排,避开降雨天气。 对于尚未进行基础施工的坑壁,进入六月份后要用塑料薄膜覆盖,以防因雨水冲刷造成塌方。对于表演池观众厅基础处(最南面的三个)已出现边坡裂处安排人尽早清除,以防降雨,引起塌方。 备潜水泵、离心泵各两台,降雨后及时抽走基抗内积水。 鲸鱼池北边基抗边缘进入六月份后须培土挡水,以防外面积水流入基坑。 六月上旬进行一次现场用电线路及机械设备全面检查以确保雨期施工安全。 如需在水泥库外面码垛放水泥时,垛底面必须高出地面300mm,且排水通畅,垛子顶面必须铺塑料薄膜一层,且备足苫布,以防水泥受淋变质,露天码存放的水泥最长时间不得超过7d,局部受潮结块水泥,不得用于结构工程。 附带: 环境保护、水土保持保证措施 1、实行环保目标责任制,把环保指标以责任书的形式层层分解到有关部门及个人,列入承包合同和岗位责任制,建立一个懂行善管理的环保自我监控体系。 2、组织所有员工学习环保知识,提高其环境意识,自觉遵守国家有关控制环境污染的法律、法规。 3、应做好临时排水系统规划,包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分,着重注意地面排水,以防泥沙流向河床。 4、施工现场所产生的垃圾由专人管理并及时运出施工现场,不得影响各道工序;生活垃圾集中堆放,不占或少占施工场地,并组织人员定时清理、运走;杜绝一切物资及生活垃圾向河道内抛弃。 5、施工场内排出的废水和生活污水,要集中按环保要求处理,不得随意倾倒乱流影响周围

设备日常巡检记录表

热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-01编号:01 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

2、其它设备包括:热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-02编号:02 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

2.认识空调风管系统

认识中央空调风系统 中央空调风系统由风管、风管配件及部件、空调系统末端设备及其零部件三部分组成 室外空气 一、风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管 玻璃钢风管塑料软管金属软管 (2)风管的规格尺寸 如图所示,风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽, B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展 开面积计算公式为S=2(A+B)×L,一般按工程需要单位需 要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出S=2(A+B)×L=2(0.5+0.2)×5=7㎡

(3)、空调管道的保温 由于空调管道中输送的是经处理的高品质的空气,对其管道的保温要求很高,因此,需要对管道进行保温,常用的保温材料如下: 岩棉制品 复合保温材料 玻璃棉管壳 玻璃棉毡(保温钉固定) 发泡橡塑 发泡橡塑 二、 风管配件和部件: 风管配件指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等 1.认识下列风管管件: 圆弯头 矩形弯头 三通管 四通管

变径管天圆地方异径管异径管 来回弯导流叶片圆法兰矩形法兰 2.认识下列风管部件: (1)风口: 单层百叶风口双层百叶风口旋流风口 散流器 (2)风管检查口、风量测定孔: 也叫风管检查门,并非所有风管都要设检查口,当有必要进人到风管内部时才设检查口。风管其实没

风管式空调的工作原理及优缺点

风管式空调的工作原理及优缺点 氟系统、水系统、风管式是中央空调常见的三大类型,氟系统、水系统中央空调在我们的生活中很常见,我们平时使用的大金中央空调多数就是氟系统,特灵的机子多数为水系统。然而对于风管式中央空调,一般用户却听说的较少,那么什么是风管式中央空调,相较于其他的空调类型,风管式中央空调又有哪些不同的特点,以下来看看本文的介绍。 风管式中央空调原理介绍 风管式小型中央空调,又称为管道式小型中央空调,由室外机和室内机组成,分为单冷型和热泵型两种类型。它是以空气为输送介质,利用冷水机组集中制冷,将新风冷却或加热,而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜风源,风管式系统类型的家用中央空调就只能将回风冷却或加热了。 风管式中央空调的优点 隐藏安装:一拖一风管机和中央空调一样隐藏安装,解决了挂壁式和柜式空调机主机暴露在空间里面的问题,它不仅美观,也不存在机壳时间久了发黄。 使用效果好:效果上要比小空调要好,因为主机是一根铜管托一台内机,所以效果上相对中央空调来说还要来的好些。做好以后的外观几乎和中央空调没什么区别。 投资小:风管式系统初投资较小,造价上并不比分体空调贵多少。 风管式中央空调的缺点 1、跟小空调一样,有一台内机就需要一台外机,所以外机的数量要比中央空调多。 2、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。

4、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 通过以上的介绍,可以看出风管式是一拖一的形式,一台室外机联一台室内机,室外机较多,但是其室内机隐藏安装,实现了与其他中央空调一样的安装效果。并且,相比于其他类型的中央空调系统,风管式中央空调的造价相对较低,因此,目前风管式中央空调也受到一些用户的关注。

通风与空调风管系统

通风与空调工程(风管系统) 一、概念 1、风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2、金属风管:采用镀锌板、不锈钢板、铝合金板、复合钢板等金属材料制作而成的风管 3、非金属风管:采用硬聚氯乙烯、玻璃钢等非金属材料制作而成的风管 4、复合风管:采用不燃材料面层与绝热材料内板复合制成的风管 5、风道:采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道 6、风管配件:弯头、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等 7、风管部件:各类风口、阀门、风罩、风帽、消声器、过滤器等 二、风管规格 1、圆形风管(椭圆风管)、矩形风管 板材厚度选择: 2、柔性风管:选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气、不产生静电和有稳定强度的难燃材料制作,安装应松紧适度、无扭曲。安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态,不应出现扁瘪现象。柔性短管的长度宜为150mm~300mm,设于结构变形缝处的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm以上。不得以柔性短管作为找平找正的连接管或变径管。当柔性短管用单层材料制作时,光面应朝里。当在管内气温低于管外气温露点条件下使用时,应采取绝热措施或采用带绝热层的成品。 三、金属风管制作 1、制作工序:

注:采用角钢法兰铆接连接的风管管段应预留6mm-9mm的翻边量,采用薄钢板法兰连接或C形、S形插条连接的风管管段应留出机械加工成型量。 2、风管板材拼接方法 注:板材拼接的咬口缝应错开、不应形成十字形交叉缝,洁净空调系统风管不应采用横向拼缝。板厚大于1.5mm可采用电焊、氩弧焊等 3、风管板材咬口连接形式及适用范围:

注:输送无害空气的风管,应采用咬接成型。风管板材的拼接和圆形风管的闭合缝可采用单咬口,弯管的横向连接缝可采用立咬口,矩形风管成形缝可采用联合角咬口。风管不应按扣式咬口。咬口缝必须涂密封胶或贴密封胶带,宜在正压面实施,特殊的尺寸狭小空间或受力状况多变和运动中的受控环境以及输送特殊介质的,可按设计采用螺旋风管或金属、非金属软管。铆接时不应采用抽芯铆钉。 例:东方采用联合角咬口,采用咬口机轧制咬口形状,折方后采用手工进行合缝。 4、咬口宽度表 5、风管法兰制作 ①、矩形风管法兰宜采用风管长边加长两倍角钢立面、短边不变的形式进行下料制作。 角钢规格,螺栓、铆钉规格及间距:

空调系统风管道的安装与检验

空调系统风管道的安装 与检验 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

空调系统风管道的安装与检验 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别, 一.风管的制作 1.镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响保护性层防腐性能的焊接连接方法。 2.风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面易设在风管的正压侧。 3.钢板风管板材厚度(mm) ⒋金属风管法兰材料规格 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 二. 风管的安装 1.风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作。 2.风管安装的位置标高、走向,应符合设计要求,现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。 3.连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧; 4.风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。 5.可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。并不应有死弯或塌凹。 6.风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置, 7.穿越沉降缝,变形缝的风管两侧,以及与通风机进、出口连接处,应设置长200mm防火的软接头。 8.风管穿越机房、楼板、防火墙处,除设有防火阀外,还应将其连接的风管用2mm厚普通钢板制作,在风管穿越部位用非燃材料密实堵严,防火阀的安装应注意便于更换温度熔断器,并应在其调节把手处设一吊顶检查孔于更换温度熔断器,并应在

空调及风管安装规范全)

空调及风管安装规范一,空调安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求 室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m 设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1.机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。

3.商用空调机组内外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建内的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 标准的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;

空调系统风管道的安装与检验

空调系统风管道的安装与 检验 The pony was revised in January 2021

空调系统风管道的安装与检验 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别, 一. 风管的制作 1.镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响保护性层防腐性能的焊接连接方法。 2.风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面易设在风管的正压侧。 3.钢板风管板材厚度(mm)

⒋金属风管法兰材料规格 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

二. 风管的安装 1.风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作。 8.风管穿越机房、楼板、防火墙处,除设有防火阀外,还应将其连接的风管用2mm厚普通钢板制作,在风管穿越部位用非燃材料密实堵严,防火阀的安装应注意便于更换温度熔断器,并应在其调节把手处设一吊顶检查孔于更换温度熔断器,并应在其调节把手处设一吊顶检查孔(350x350) ,防火阀应设200mm防火的软接头。 9.风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板间时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 三. 风管支、吊架的安装 1.风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m; 2.风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。 3.风管支、吊架宜按国标图集与规范选用轻度和刚度相适应得形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽,超重登特殊风管的支、吊架应按设计规定。 4.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的

通风、空调系统风管内的空气流速

通风、空调系统风管内的空气流速 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3 3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用 暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4

4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5 采用。 通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5 注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。 ②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。 5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。 高速送风系统中风管的最大允许风速表11.5-6

6、推荐的送风机静压值,见表11.5-7 推荐的送风机静压值表11.5-7 7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8 冷凝水管管径选择推荐值表11.5-6 注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

空调系统风管

空调系统风管、风口设计选型 在空调、通风系统设计中,一个主要内容就是各种送风、回风、新风、及排风道和风口的布置,加上各种设备组合起来,才能成为一个完整的风系统。在空调、通风系统设计中,一个主要内容就是各种送风、回风、新风、及排风道和风口的布置,加上各种设备组合起来,才能成为一个完整的风系统。 风管、风口的分类 1、风管分类 A、按风管材料分: 1)镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速 方便,可工厂预制也可现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1。2mm) 2)普通钢板风管:常用在厨房灶具排油烟以及防排烟风道上(要求在2mm上只能采用普 通钢板焊接而成,对焊接技术有一定要求) 3)无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高 的优点,造价与钢板风管基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) 4)硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好: 缺点:综合造价比较高) 5)复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨脂)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏 (BBS)、铝箔玻璃绵保温风管等. 6)软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹形半软管、玻纤管(在工程上具有施工简单、灵 活方便等特点,但其风管阻力比较大,且对施工管理要求比较高)。 7)其他风管:土建、砖茄、布风管等。 B、按风管作用分: 送风、回风、排风、新风管等 C、按风管内风速分: 低速、高速风. 2、风口分类 1)、按风口材料分:铝合金风口、铸铁风口、塑料风口、木制风口等. 2)、按风口形状及功能分 A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等。 B、散流器:方形散流器、矩形散流器、圆形散流器、圆盘散流器、三面吹型散流器、线槽型散流器等。

空调系统风道系统设计

第六章空调系统的风道设计 通风管道是空调系统的重要组成部分,风道的设计质量直接影响着空调系统的使用效果和技术经济性能。风道设计计算的目的,是在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最优。 §6.1 风道设计的基本知识 一.风道的布置原则 风道布置直接关系到空调系统的总体布置,它与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切,应相互配合、协调一致。 1.空调系统的风道在布置时应考虑使用的灵活性。当系统服务于多个房间时,可根据房间的用途分组,设置各个支风道,以便与调节。 2.风道的布置应根据工艺和气流组织的要求,可以采用架空明敷设,也可以暗敷设于地板下、内墙或顶棚中。 3.风道的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。弯头、三通等管件应安排得当,管件与风管的连接、支管与干管的连接要合理,以减少阻力和噪声。 4.风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等)或预留安装测量装置的接口。调节和测量装置应设在便于操作和观察的地方。 5.风道布置应最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作。 6.风道布置应在满足气流组织要求的基础上,达到美观、实用的原则。 二.风管材料的选择 用作风管的材料有薄钢板、硬聚氯乙烯塑料板、玻璃钢板、胶合板、铝板、砖及混凝土等。需要经常移动的风管,则大多采用柔性材料制成各种软管,如塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 薄钢板有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种。镀锌薄钢板是空调系统最常用的材料,其优点是易于工业化加工制作、安装方便、能承受较高温度,且具有一定的防腐性能,很适用于空调系统以及有净化要求的空调系统。其钢板厚度,一般采用0.5~1.5mm左右。 对于有防腐要求的空调工程,可采用硬聚氯乙烯塑料板或玻璃钢板制作的风管。硬聚氯乙烯塑料板表面光滑,制作方便,但不耐高温,也不耐寒,在热辐射作用下容易脆裂。所以,仅限于室内应用,且流体温度不可超过-10~+60℃。 以砖、混凝土等材料制作风管,主要用于与建筑、结构相配合的场合。它节省钢材,结合装饰,经久耐用,但阻力较大。在体育馆、影剧院等公共建筑和纺织厂的空调工程中,常利用建筑空间组合成送、回风管道。为了减少阻力、降低噪声,可采用降低管内流速、在风管内壁衬贴吸声材料等技术措施。 三.风管断面形状的选择 风管断面形状有圆形和矩形两种。圆形断面的风管强度大、阻力小、消耗材料少,但加工工艺比较复杂,占用空间多,布置时难以与建筑、结构配合,常用于高速送风的空调系统;矩形断面的风管易加工、好布置,能充分利用建筑空间,弯头、三通等部件的尺寸较圆形风管的部件小。为了节省建筑空间,布置美观,一般民用建筑空调系统送、回风管道的断面形状均以矩形为宜。 常用矩形风管的规格如表6—1所示。为了减少系统阻力,并考虑空调房间吊顶高度的限制,进行风道设计时,矩形风管的高宽比宜小于6,最大不应超过10 。

空调水系统设计问题及通风风管画法

(一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分\集水器 6、1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计.

7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。 (二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度

中央空调施工风管系统安装要求

中央空调施工风管系统安装要求 中央空调施工是一项严谨而复杂的系统工程,工程涉及的知识点涵盖方方面面。与此同时,中央空调安装也是一项精细工程,失之毫厘便可谬误千里,因而要求专业的空调设计、安装、施工人员对每一环节都能做到认真对待,进行风管系统安装时同样如此。风管系统安装要求如下: a. 风管系统安装前,应进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符,并检查土建预留的孔洞,预埋件的位置尺寸是否符合要求。并将预制加工的支(吊)架,风管及部件运至施工现场。

b. 支、吊、托架材质建议按以下标准采用:吊杆采用φ10圆钢,矩形风管大边长大于1250mm时,采用L50×5角钢托架,当矩形风管大边长小于或等于1250mm时,采用L40×4角钢托架。支、吊、托架应除锈并刷防锈漆2遍。 c. 不保温风管水平安装时,风管直径或大边长小于400mm时,支吊架间距不超过4m。风管直径或大边长大于或等于400mm时,支吊架间距不超过3m。垂直安装的风管支呆架间距为4m,并在每根立管上设置不少于两个固定件。安装在托架上的圆形风管,宜设托座。 d. 对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列,但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检查口、测定孔等部位处,否则将影响系统的使用效果,应适当错开一定的距离。 e. 支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置,应正确和牢固可靠。支架埋入砌体或混凝土中应去掉油污(不得喷涂油漆),以保证结合牢固。 f. 安装吊架应根据风管中心线找出吊杆敷设位置。单吊杆在风管中心线上,双吊杆按托架角钢的螺栓孔间距或风管中心线对称安装,但安装不能直接吊在风管法兰上。 g. 为了安装方便,风管应尽量在地面上进行连接,一般可接至10~12m长左右,在风管连接时,不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。

空调及风管安装规范(全)

空调及风管安装规范 一,空调安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。中央空调常用风管的分类 一、中央空调常用的风管有一下几类: 1、镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合含湿量小的一 般性气体的输送,有易生锈,无保温和消声功能,制作安装周期长的特点。 2、无机玻璃钢风管:较新的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、 耐腐蚀、份量重,硬度大但较脆,受自重影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装 周期长。 3、复合玻纤板风管:近年的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外 复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸), 用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面 尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。 4、纤维织物风管:又常被称作布袋风管、博新布风管、纤维织物风管、纤维 织物空气分布器,是目前最新的风管类型,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分 布系统(AirDispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一 种送出风末端系统。它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风 的送出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防 凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋 顶负重可忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。 二、四种风管的性能比较 1、消声性能: 镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。 无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。 复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。 纤维织物风管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。 2、保温性能: 镀锌薄钢板风管:导热系数很大(60.4W/(m·K)),无保温性能,必须另外加包保温层及保护层。 无机玻璃钢风管:导热系数大(为0.5W/(m·K)),无保温性能。 复合玻纤板风管:导热系数小(平均温度24℃时小于1W/(m·K)),有一定保温性能,不加装保温。 纤维织物风管:风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。纤维织物风管反其道而行之,牺牲少量冷量(少于10%)来防止风管表面凝露,(冷量仍然进入实际送风区域),利用纤维织物本身的渗透性,在风管表面形成冷气层,使得管壁内外无温差,因而不会凝露,达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样的效果。 3、防火性能: 镀锌薄钢板风管:不燃,但其保温层是否燃烧要依材质而定。 无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。 复合玻纤板风管:以不燃性玻璃纤维棉板为基材,具有一定的防火性能,但是成品是否阻燃还要看风管使用的黏合剂。(黏合剂大多防火效果不理想) 纤维织物风管:防火特性取决纤维材质,一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维,达到

风冷管道式中央空调系统设计

风冷管道式中央空调系统设计 风冷管道式中央空调系统设计 风冷管道式中央空调系统的组成: 由室外机、室内机和室内管道系统组成。 风冷管道式中央空调系统的优缺点: 优点:风冷管道式中央空调系统价格较低,空调系统可以设有新风装置,空调设备的管理和维修比较方便。 缺点:风冷管道式中央空调系统不易调节各个房间的温湿度,并且管道要占用一定的空间,设计时,供回风管的布置将是设计中最为困难的事情,同时,还要注意风系统的分配问题,避免出现送风不均的情况。 系统简介: 1、风冷管道式中央空调系统主要有以下部分组成: 室外机、配管、室内机、风管、风口、阀门、控制器等。 2、可以根据实际情况设置新风系统。 3、风冷管道式中央空调系统分为“家用”和“商用”。 4、风冷管道式中央空调主机有单冷型和热泵型。 5、风冷管道式中央空调室内机有普通型 和“绿色”型。 送风系统设计原则 ① 送风系统宜采用镀锌钢板。 ② 室内机出风口必须设置静压消音箱,且 由施工方根据现场制作。 ③ 从静压消音箱接出,至各个房间的风管管径大小及风管数量,根据房间的空调面积决定,当某个房间的面积很大时,可采用多根管道送风,以满足风量要求。 ④ 送风管及送风口的风速大小应合理。 ⑤ 从静压消音箱接出,至各个房间的商用机风管,单送风管、双送风管宜按图设计。 ⑥ 静压消音箱与风管的连接,应根据实际情况确定。 ⑦ 为保证系统平衡,送风管路较短时,宜通过增加弯头或调节送风口百叶角度等方法增加阻 回风系统设计原则 ① 风冷管道式中央空调系统系统宜设置回风系统,回风系统宜采用镀锌钢板。 ② 设有回风管路的系统,回风口与送风口必须合理布置,以保证合理的气流组织。 ③ 回风管路及回风口风速大小应合理。 ④ 对于顶棚连通的房间,不宜采用顶棚回风方式。 ⑤ 分割房间,如采用总回风口单一回风,且无连接到各个房间的回风管路,各个房间必须留有一定的回风设置。 ⑥ 设有回风管路的系统,宜设置回风箱。 ⑦ 回风口应设置简单的过滤装置。 ⑧ 回风管的实际布置,应根据房间的装修情况确定。

认识空调风管系统

认识中央空调风系统 风管配件及部件、 空调系统末端设备及其零部件三部分组成 一、风管 是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、 塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 公式得出 S=2(A+B) ×L=2 (0.5+0.2 )×5=7 ㎡ 室外空气 阀门 软接头 阀门 消声弯头 中央空调风系统由风管、 圆形不锈钢四通 塑料复合风管 玻璃钢风管 塑料软管 金属软管 2)风管的规格尺寸 如图所示,风管由 A , B,L 三个尺寸组成,其中 A 表示宽, B 表示高, L 表示长,单位无特殊说明都是 mm, 风管的展 开面积计算公式为 S=2(A+B ) ×L, 一般按工程需要单位需 要 换算成 m ,比如 A ×B ×L=500 ×200 ×5000 表示风管的宽 为500mm ,管道的高为 200mm ,管道的长为 5000mm ,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算 镀锌风管

3)、空调管道的保温 由于空调管道中输送的是经处理的高品质的空气,对其管道的保温要求很高,因此,需要对管 岩棉制品复合保温材料玻璃棉管壳 玻璃棉毡(保温钉固定)发泡橡塑发泡橡塑 二、风管配件和部件: 风管配件指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等 1. 认识下列风管管件:

圆弯头矩形弯头三通管四通管

散流器 2)风管检查口、风量测定孔: 也叫风管检查门,并非所有风管都要设检查口,当有必要进人到风管内部时才设检查口。风管其实没 2.认识下列风管部件: 1 )风口 : 单层百叶风口 双层百叶风口旋流风口 变径管天圆地方 异径管 异径管 来回弯 导流叶片圆法兰矩形法兰