来源:《中国房地产业·中旬》2019年第07期

摘要:随着社会的进步和发展以及人们物质和精神文明的提高,特别是对密闭大楼内空调温度、舒适度、新风量的要求也越来越高,过去以室内回风温度为参考依据方法(室内空调面板设定温度值)显得过于简单,且灵敏度也不高。此空调控制策略以设备能耗特性为基础,充分考虑不同设备效率间的互相影响,集重点大能耗设备的优化控制、故障诊断、统计分析、运行管理为一体,并根据大楼内空调管道系统的负荷具有起伏变化和不确定的特点,为用户提供整体节能和控制系统的解决方案。实现了系统整体能耗的动态最小化,并且大大提高了系统的可靠性。此论文对是对某个大楼内的2台冷机智能控制系统设计作了详细的介绍。

关键词:中央空调控制系统;集中智能化管理;自动控制;舒适度

一、中央空调系统设备情况

(一)如夏季中央空调采用2台开利螺杆式机组制冷,辅助设备配置3台冷却塔、3台冷却水泵、3台冷冻水泵(都是2用1备)、末端设备(空调箱及风机盘管);如冬季采用2台热水锅炉供暖,辅助设备有2台换热器、3台热水循环泵(2用1备)、末端设备(空调箱及风机盘管)。

(二)共用设备:计算机、打印机、数据采集器、转换器、以太网接入等模块、监控软件、模拟量温度传感器、模拟量压力传感器、数字控制器(DDC)、电动阀门、比例式阀门、压差信号(模拟量)、室外温/湿度传感器(需安装在室外阴凉处)、二氧化碳浓度探测器(需分布在室内)等。

二、控制策略

(一)控制策略

1、制冷剂经过压缩机工作,将高温、高压的制冷剂热量在冷凝器内与冷却水进行热交换后,被冷却水带至冷却塔自然冷却或冷却塔自带排风机强制排出热量,因此加大冷却塔的吨位、排风机功率,冷却水流量,把降低温度的冷却水经过循环再进入冷机,所以降低冷凝温度是关键。

2、制冷剂在蒸发器中与冷冻水进行冷热交换,由于低温、低压的液态制冷剂在蒸发器中进行热交换,并吸收冷冻水的热量,所以蒸发器中制冷剂温度越低,吸收冷冻水的热量越高,实际就是冷冻水的出水温度就越低。因此控制冷冻泵通过蒸发器的时间和进/出水压差是关键。

(二)针对以上结论有如下的控制原则: