消防水泵控制柜操作 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

消防水泵控制柜操作

使用说明书

一.送电步骤

1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关1QF、2QF合闸,双电源转换开

关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电源指示灯HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关合闸。

2.旋动SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。

3.合上保险丝开关FU1,二次回路送电。

4.开启水泵的主开关1QM、2QM送电。

二.手动控制

功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。

1.手动-自动转换旋钮SA1在手动位置。

2.按下启动按钮1SB、2SB水泵运行,运行指示灯1HG、2HG亮起。

3.按下停止按钮1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯1HG、2HG熄灭。

4.故障时自动停泵,故障指示灯1HR、2HR亮起。

三.一控二自动控制

功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、逐台启动与停

止的功能。

1.手动-自动转换旋钮SA1在自动位置。

2.第一次起单泵水位时泵1自动启动运行,泵1运行指示灯亮起。

第二次起单泵水位时泵2自动启动运行,泵2运行指示灯亮起。

3.起单泵水位时泵1已运行,到达起双泵水位时泵2自动启动运行。

起单泵水位时泵2已运行,到达起双泵水位时泵1自动启动运行。

4.停泵水位时泵1泵2都停止。

5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵1泵2不动作,收到超高水

位信号时启动双泵。

6.泵1故障时泵1自动停止,并且自动切换到泵2运行。

泵2故障时泵2自动停止,并且自动切换到泵2运行。

四.BAS接口

本机与BAS通讯使用标准MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。

详情见附件记录:南京3号线BAS与车站排水泵接口功能测试大纲及记录.pdf

五.故障分析及排除

1.泵运行热继开关跳闸

分析:热继开关过电流偏小

排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到适当位置

2.自动状态下水位低于停泵水位泵还在运行

分析:浮球信号不正确

排除方法:纠正信号与实际一致

3.水池水抽干,浮球信号都正常,泵还在运行

分析:接触器硬件卡死

排除方法:更换接触器

4.水泵不能自动运行

分析:旋钮SA1触点松动或起泵浮球失灵或PLC坏掉

排除方法:修复故障或更换PLC

5.FU1熔断器保险丝熔断

分析:控制线路或到柜外的电缆有短路或漏电(浮球线缠绕破皮)

排除方法:查明线路受损短路处,更换保险丝

6.PLC正常情况下BAS无法读取信号

分析:输出信号线接头松动,九针头子脱焊

排除方法:检查端子排X3的端子1、2电线是否虚接或接反,拆下九

针头检查焊接位置是否脱焊,脱焊的话用烙铁修复(焊接脚号按图

纸)

六.安全注意

专业维护人员在维护时请悬挂“设备维护中请勿操作”警示牌,以防他人误操作

切断总电源与切断二次回路电源。

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防水泵控制柜技术要求内容

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色 相线L2(B相)绿色 相线L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当 压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设 定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指 令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通 过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流 不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成 遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流 应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: ●IEC947-4-1 低压开关及控制设备 ●IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 ●IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地 正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且 在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。

消防控制柜火警处理

建筑自动消防设施及消防控制室 规范化管理标准

一、消防控制室基本技术标准 (5) 二、消防控制室值班人员职责 (7) 三、消防控制室管理制度 (8) 四、消防控制室火灾事故紧急处理程序 (10) 五、消防控制室规范化管理标准 (12) 六、建筑自动消防设施维护管理制度 (14) 附录1《消防控制室值班记录》 (17) 附录2《建筑消防设施巡查记录》 (18) 附录3《建筑消防设施月度检查记录》 (20) 附录4《建筑消防设施故障处理记录》 (22) 附录5《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》 (23)

消防控制室基本技术标准 一、本标准适用于工业与民用建筑内的消防控制室,包括《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防控制中心; 二、消防控制室的设置位置、防火分隔措施和安全疏散条件,以及设备组成、一般要求、控制和显示要求、信息记录要求、信息传输要求和其他要求应符合国家有关消防技术标准和规范的规定; 三、消防控制室应能监控保护区域内的火灾自动报警系统(包括火灾探测报警系统及联动控制系统)、消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、电梯、消防电源、消防应急照明系统、消防通讯等各类消防系统及系统中的各类消防设备(设施),并能显示各类消防设备(设施)的动态信息和消防管理信息; 四、消防控制室应由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成; 五、消防控制室应有一部用于火灾报警的外线电话; 六、火灾探测报警系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、火灾声/光警报器等设备组成,完成火灾探测报警功能;并能接收和显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的工作状态信息; 七、消防联动控制系统由消防联动控制器、模块、消防电气

最新消防水池液位控制柜资料讲解

一、概述: 根据新消规要求,消防水池或消防水箱必须安装液位显示仪液位显示仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,DPSH-A型智能液位控制器由液位显示仪表和液位变送器两部分 组成。其中液位显示仪表分别由智能数显表,单、双光柱数显表组成,液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型,超声波型,和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制.被测介质可以是水、油、酸、碱、工业污水、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。能排除液体波动造成的假液位影响。可广泛运用于供水、炼油、化工、食品、医药、造纸及污水处理等行业的工业远传控制。 二、主要技术参数: 测量范围:0—100m

粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。 输出信号:4—20mA。 显示精度:0.5%。 工作电源:(220VAC、24VDC)。 输出开关接点:上、上限(常开、常闭)。 上限(常开、常闭)。 下限(常开、常闭)。 下、下限(常开、常闭)。 变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。 显示表尺寸:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。 显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

2020年消防控制室火灾事故紧急处理程序

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年消防控制室火灾事故紧 急处理程序 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年消防控制室火灾事故紧急处理程序 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1、接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2、消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“119”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况;

4、报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5、消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: 1、接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2、消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3、值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4、消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。

消防控制柜操作说明完整版

消防控制柜操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防控制柜操作说明 一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。 二、本产品在下列条件下能可靠工作 1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 4、安装地点海拔不超过2000米。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不用而锈死。一旦有火情发生,控制柜在接收到消防信号后,1#消防主泵自动启动,投入运行,当1#消防主泵出现故障时,1#消防主泵停止工作,2#消防主泵自动投入运行。当消防信号解除后,消防泵又回到待机状态,定期自动巡检。 六、控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。当水池水位低时,能停止消防泵及稳压泵的工作并发出声光报警。在消防泵的自动巡检过程中如果遇到消防信号能自动退出巡检,投入到消防运行状态。控制柜还具有对泵的过流、短路、缺相等故障的保护功能和声光报警功能,当泵出现故障后,相应的故障指示灯亮,并有铃声报警,以便于提醒工作人员及时排除故障后方可重新投入工作。

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。消防控制室应急操作规程 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知两名值班员人员及安保人员迅速赶到报警部位核实情况,值班负责人在自动消防系统操作随时准备实施系统操作; (三)值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态。 (四)报警后,消防控制室值班负责人应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; (五)消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知值班员,或安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作;

(三)值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; (四)消防控制室值班负责人应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 四、消防控制室值班负责人及工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。

自动控制柜安装使用说明书

应急柴油机消防泵组 自动控制柜安装使用说明

一、安装说明 (2) 1. 电气线路的连接 (2) 2. 柴油机部分随机附件安装 (3) 二、操作说明 (3) 1. 控制系统的选择功能 (3) 2. 控制系统的指示和显示功能 (4) 3. 控制系统的报警功能 (5) 4. 控制系统的远程信号及其要求 (6) 5. 控制系统的其它功能 (7)

一、安装说明 自动控制柜的安装位置应考虑平时的维护保养空间,应尽量避免水滴的溅 入及强电磁场干扰。 1.电气线路的连接 自动控制柜电气线路的连接包括以下三个方面: 1.1 与交流电源的连接 控制柜的交流电源为 AC220V 50Hz 的电源,用于对蓄电池组充电。在待机状态下,蓄电池电压下降时由交流电源对其充电;在柴油机启动后,蓄电池由 柴油机上的直流发电机充电。 在连接电源前请确认各开关及保险处于开路状态,选择形状处于“全停” 位置。连接时将交流电源的L 线与控制柜的 1 号接线端子连接, N 线与 2 号接线端子连接(接线端子位于控制柜最底部)。连接线用 2.5mm2铜芯导线。 1.2 与蓄电池的连接 控制柜的工作电源为 DC24V ,在连接电源前请确认各开关及保险处于开路 状态,选择开关处于“全停”位置。先将两个 12V 的蓄电池串联后,再将蓄电池组的正、负极分别接到柴油机起动电机的正、负极上,蓄电池与启动电机的 连线要用 40mm2以上的铜芯导线,连接后再将蓄电池组正极与控制柜的 4 号接线端子连接,负极与 5 号接线端子连接,蓄电池与控制柜的连接线用4mm2铜芯导线。 蓄电池装放在电池箱内,盖好箱盖,防止水溅到蓄电池上,应严格防止蓄 电池接线间短路及正、负极反接。蓄电池的连接线必须紧固,不可出现松动和

消防控制室火灾报警处理程序

消防控制室火灾报警处理程序 一、报警程序: 1、消防控制室接到火灾报警信号后,应通知志愿消防员或商场的保安员,迅速到报警点确认;同时消防室值班员将火灾报警控制器报警信号消音、复位;2、如未发生火情,应查明报警原因采取相应措施,认真做好记录;(1)、如是火灾探测器误报,应查明误报原因:现场是否有大量粉尘、烟雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰;(2)、如是“手动火灾报警按钮”报警,应查明是何人启动报警,并记录在案,同时将“手动火灾报警按钮”复位。 二、火灾确认处理程序: 1、如确有火灾发生,现场查看人员应通过对讲机或消防电话,立向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。 2、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,通知有关人员到场灭火,报告商场值班领导,经领导同意后拨打119向消防机关报警。3、火灾确认后,如果火情较大,消防控制室值班人员应对下列设施实施控制操作:(1)停止有关部位的风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;(2)启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀,并注意接收其反馈信号;(3)消防联动控制柜如在手动状态,应开启喷淋泵并注意反馈信号,同时注意水流指示器动作信号、湿式报警阀动作信号、

压力开关动作信号;启动消防水泵并注意反馈信号;(4)消防联动控制柜如在自动状态,应注意水流指示器是否动作、湿式报警阀是否动作、压力开关是否动作、消防水泵是否动作;(5)通知有关人员关闭相应部位的防火门;(6)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈信号;如果控制室不能控制电梯停于首层,指派保安员到楼层首层,打开电梯消防控制开关,使电梯停于首层;(7)切断火灾现场的非消防电源;(8)按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播。

消防控制柜操作说明

消防控制柜操作说明文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防控制室考试题库完整

消防控制室监控考核复习题 一、选择题(四选一) ( B )1、消防火警电话是 A、120 B、119 C、110 D、112 ( A )2、消防控制室是建筑内消防设施系统的中心。 A.控制 B. 接收 C. 显示 D. 报警 ( B )3、在平时,消防控制室全天候地各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。 A.控制 B. 监测 C. 显示 D. 反馈 ( C )4、在平时,消防控制室全天候地监测各种的工作状态,保持系统的正常运行。 A.防盗设备 B. 通信设备 C.消防设备 D. 电脑设备 ( D )5、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理,控制相关消防设施的专门处所。 A.安全信息 B. 设备信息 C. 通讯信号 D. 火灾报警信号 ( A )6、消防控制室是利用扑救火灾的信息指挥中心, A.固定消防设施 B. 移动通信设备 C. 自动报警设备 D. 消防控制设备 ( B )7、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 A.最直接地 B. 正确、迅速地 C. 简便、快捷地 D. 有针对性地 ( C )8、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,反馈火情的发展过程。 A.最直接地 B. 迅速、简单地 C. 及时、准确地 D. 有针对性地 ( D )9、消防控制室内设有和消防设施控制设备。

A.固定消防设施 B. 防盗设备 C. 电脑设备 D. 火灾自动报警设备 ( B )10、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关的专门处所。 A.电脑设备 B. 消防设施 C. 通信设备 D. 防盗设备 ( D )11、消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人值班。 A.8小时 B. 12小时 C. 18小时 D. 24小时 ( D )12、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、应急预案、及值班记录等。 A.接待制度 B. 会议制度 C. 卫生制度 D. 值班制度、维护保养制度 ( A )13、消防控制室应设有一部用于火灾报警的。 A.外线电话 B. 内线电话 C. 投币电话 D. 插卡电话 ( B )14、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于。 A.一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级 ( C )15、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、系统、应急预案及值班记录等。 A.流程图 B. 列表 C. 操作规程 D. 功能表 ( D )16、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备、应急预案及值班记录等。 A.清单 B. 功能表 C. 流程图 D.使用说明书 ( B )18、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设。 A.防火窗 B. 防火阀 C. 防火卷帘 D. 防火墙 ( C )19、消防控制室内,在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于米。

水泵基础知识十一,消防控制柜

3、消防泵电控柜 (HLK-X ) ⑴适用范围 HLK-X 系列消防电控柜是我公司按照国家相关消防标准设计与生产的,主要用于建筑消防水泵的启停或调速控制,可手动、自动、消防中心远程起动消防水泵,具有故障自动投入功能,还可带双路电源接口,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用自藕降压起动或软起动方式减缓起动时对电网及管网的冲击。适用范围:高低层工业、民用建筑消防、喷淋、水幕、雨淋、消防管网稳压、增压等。 ⑵应用说明 ①消防泵组控制 消防水泵 控制柜 消防泵组控制: 根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火栓箱按钮启泵。 消防给水系统应设置备用消防水泵,控制柜应具有主泵故障备用泵自动投入功能。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 ①消防泵组控制:根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离起泵三种起泵方式,远距离起泵 包括消防控制中心起泵及消火栓箱按钮起泵。 消防给水系统应设置备用消防水泵,控制柜应具有主泵故障备用泵自动投入功能。

②消防气压给水系统 消防水泵 控制柜 消防气压给水系统: 消防气压给水设备以GA30-2002及国家消防设计规范为设计依据而设计和生产的新型固定灭火装置。 消防气压给水设备可在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并能充分发挥设备在火灾初期的灭火能力,将火灾损失减小到最小的程度。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 稳压罐 稳压水泵 ②消防气压给水系统:消防气压给水设备以GA30-2002及国家消防设计规范为设计依据而设计和生产的新型固定灭火装置。 消防气压给水设备可在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并能充分发挥设备在火灾初期的灭火能力,将火灾损失减小到最小的程度。 ③消防稳压系统 控制柜 消防稳压系统: 消防稳压设备属于消防气压给水设备的一种。 消防稳压设备在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并由稳压罐贮存一定的消防水量(30秒或10分钟),火灾初期消防水泵还没有正常出水时,由稳压罐供给消防灭火用水,使火灾及时得到控制。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 稳压罐 稳压水泵 ③消防稳压系统:消防稳压设备属于消防气压给水设备的一种。 消防稳压设备在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并由稳压罐储存一定的消防水量(30秒或10分钟),火灾初期消防水泵还没有正常出水时,由稳压罐供给消防灭火用水,使火灾及时得到控制。

消防控制室值班人员火警处置程序

消防值班员操作细则及应急处置程序 消防控制室必须严格实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,每班工作时间不应超过8小时;值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有职业资格证书,并能熟练操作消防设施。 消防控制室值班人员对火灾报警器进行日检查和交接班时,应当填写《消防控制室值班记录表》,值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防设施的火警及故障情况。正常情况下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 一、火灾的处置方法 1、火灾报警信息的确认 自动报警系统显示火警信息后,应首先按下“消音键”消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机通知消防巡视人员尽快到现场查看是否有火情发生。如中控室有闭路监控系统,可将系统切换至报警位置确认火情。 2、火灾处置流程 (1)自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知消防巡查员前往火警现场观察; (2)火情确认后,应立即向消防值班经理或负责人通报; (3)拨打119火警电话向消防部门报警; (4)在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施; (5)通过消防广播系统通知火灾及相关人员疏散; (6)做好记录。

3、119拨打方法 (1)用电话打警时应先摘机,听到拨号音后再拨“119”号码; (2)拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免打错; (3)准确报出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号)说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志; (4)简要说明起火原因及火灾范围; (5)等待接警人提问,并简要准确的回答问题; (6)关断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 二、误报警处置方法 1、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“警报器消音”键,停止现场警报器发出报警音响,通知现场人员及相关人员取消火警状态; 2、考察是否由周围环境因素造成探测器误报。(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等) (1)若环境中存在水蒸汽、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,则应将报警点屏蔽,待环境恢复正常后,取消屏蔽。探测器屏蔽期间,应设置专人对现场进行监控。 (2)若不存在上述情况,无法确定导致报警原因时,可按下火灾报警控制器的“复位“键恢复探测器至正常工作状态。如探测器反复进入报警状态,则应将报警点屏蔽,然后及时通知施工单位或厂家维修更换,将探测器恢复至正常工作状态。

消防控制室火灾报警紧急处理程序

消防控制室火灾报警紧急 处理程序 Newly compiled on November 23, 2020

消防控制室火灾报警紧急处理程序 (一)火灾报警信息的确认 1.火灾报警控制器报出并显示火警信号后,消防值班人员应首先按下“消音”键消音,再依据报警信号确定报警点具体位置。 2.通知另一名消防值班人员或安保人员到报警点现场火灾确认。消防控制室内消防值班人员在控制室内随时准备实施系统操作。若消防控制室设有闭路监控系统,可直接将该系统切换至报警位置确认火情。 3.现场火灾确认人员携带手提消防电话分机或对讲机等通讯设备尽快到现场查看是否有火情发生。 (二)火灾处置流程 1.如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即用对讲机或到附近消防电话插孔处用消防电话分机等通讯工具向消防控制室反馈火灾确认信息。可根据火灾燃烧规模情况决定利用现场灭火器材进行扑救还是立即疏散转移。 2.消防控制室内值班人员接到现场火灾确认信息后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)。 3.拨打119火警电话向消防部门报警。 (1)拨打火警电话时,应首先摘机,听到拨号音后,再拨“119”号码。 (2)拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免拨错。

(3)准确报出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号),说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志。 (4)简要说明起火原因和火灾范围。 (5)等待接警人员提问,并简要准确的回答问题。 (6)挂断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 4.消防值班人员向消防值班经理和单位负责人报告火情,同时立即启动单位内部灭火和应急疏散预案。 5.在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消防栓系统、泡沫灭火系统、喷淋系统等消防设施。 6.通过消防广播系统等通讯工具通知火灾及相关区域人员疏散。 7.消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因,做好火警记录。 (三)误报警的处置方法 1.当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“警报器消音”键,停止现场警报器发出的报警音响,通知现场人员及相关人员取消火警状态。 2.考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。 (1)若环境中存在水蒸气、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,等环境恢复后,可按下火灾报警控制器的“复位”键,

相关文档