一、编制依据

1、合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工6标段相关设计图纸及相关文件;

2、设计图纸中要求的技术规范、规定和标准,以及国家现行技术规范、标准。

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》;

4、《建筑工程冬期施工规程》;

5、《冬期施工手册》;

6、《钢筋焊接及验收规程》;

二、工程概况

(一)工程概况

合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工6标段共包含:繁华大道站、大连路站、望湖城站~高铁站区间、繁华大道站~大连路站区间。具体工程情况见表1-1。

表1-1 工程情况一览表

1、繁华大道站

繁华大道站位于繁华大道与规划青海路交叉口西南侧,沿规划青海路西侧南北向布置。车站北侧为双向八车道的繁华大道;车站西侧为省接待

车队大院,距离院内两层砖混小楼最近处约22m;车站东侧为空地。

本车站为地下三层岛式车站,结构形式为三层三跨矩形框架结构,车站起点里程K15+753.160,终点里程K15+917.860。车站总长为164.700m,标准段宽度21.3m,主体顶板覆土约2.45~4.55m,底板埋深约22.45m。车站设四个出入口(其中3号出入口为预留结构)。两组风亭均位于车站主体范围内。车站盾构井北端有一条φ400污水管线和一条φ600压力污水管,距离盾构井外皮分别为7.08米和6.85米。

2、大连路站

大连路站位于规划青海路与规划大连路交叉口,车站北段位于农田内,现状地面标高27.085m。车站南段(约120米)位于鱼塘内,鱼塘水面标高22.98~23.78m,水深1.2~1.6m,塘底淤泥厚度约为0.7~0.9m。周边无建筑物。

本车站为地下双层岛式车站,采用双层三跨的箱形框架结构。有效站台宽度12m,车站总长为351.450米,标准段宽度20.9米,主体覆土厚度3.5~4米。车站西侧设置2个单层风亭,青海路东西两侧各设置两个出入口。车站附属结构均为单层结构。因车站南端存在交叉渡线,车站两端正线均为盾构区间提供盾构始发或接收条件,车站南端存在通往大连路停车场的交叉渡线,采用明挖法施工。

3、望湖城至高铁站区间

本段区间线路由望湖城站出发向南,线路出望湖城站后,向高铁站推进。拟建区间沿线以荒地和水稻田为主,线路在里程约K14+576.033下穿机场专线铁路。

区间线路竖向设置两组R=3000的竖曲线和一组R=5000的竖曲线,区间线间距为15~41.5 m,线路纵坡为由北向南的下坡,最大坡度为22.358‰,最小坡度为2‰。区间线路平面设置一组左线R=300米,右线R=350米的曲线。区间最大埋深约11.15m,最小埋深约6.1m。

区间里程为右K14+388.112~右K14+855.520,区间线路右线长度471.812m(含车站端墙厚度),区间左线长度446.064 m。因长度较小,不设置联络通道。

4、繁华大道站~大连路站区间

本段区间线路由繁华大道站出发,沿规划青海路向南敷设,一直向南至大连路站。区间于K16+567处穿越一片砖混结构房屋,在K16+100~K16+500范围穿越骆岗机场(绿化带及灯光指引带)。

区间线路纵坡大体为“V”形坡,以2‰的上坡出车站,在K15+940处以R=3000的竖曲线变坡为25‰的下坡,在K16+200处以R=5000的竖曲线变坡为4‰的下坡,在里程K16+450附近达到线路最低点,然后以R=5000的竖曲线变坡为26.2‰的上坡,在K=16+734.871处以R=3000的竖曲线变坡为2‰进站,在K=16+713.002处到达望湖城站。本段区间位于直线段上,线间距15米,区间隧道覆土约为15~19.3m。

区间里程为K15+917.06~K16+713.002,区间线路长度795.942m(含车站端墙厚度),采用盾构法施工盾构,在K16+464.463设置联络通道兼排水泵房一座。

(二)气象概况

安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区,气候温暖湿润,四季分明。合

肥属亚热带湿润性季风气候。年平均气温在15℃-16℃之间,极端最低气温-20.6℃,极端最高气温38℃以上。气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,复杂多变。夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。

三、冬季施工总体规划

(一)合肥市冬季气温情况

合肥冬季的平均气温为 4.0℃,最冷的三个月是12月、1月、2月,其中以1月天气最寒冷,月平均气温仅 2.6℃。平均每6天左右有一股冷空气南下影响本地。如果以最低气温低于0℃作为寒冷天气的标准,本市平均每年有37.8天左右;极端最低气温低于-10℃的日数历年平均仅0.2天;极端最低气温-20.6℃(55年1月6日);极端最高气温仅25.2℃(87年2月10日)。

冬季降水量最少,仅为110.4毫米,约占全年总降水量的11%,其中以12月份最少, 2月"立春"后,随着暖湿气流的增强降水开始增多,历史最大日降水量为39.7毫米(84年1月18日)。本市年年都有降雪天气,平均初雪日期为12月11日。

(二)冬季施工期限的确定

根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)的规定,当室外日平均气温连续5d低于5℃,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃

时,解除冬期施工。

为此合肥进入冬季施工在1月份左右,在冬季施工中要求加强对混凝土施工的质量控制。

(三)冬季施工部署

1、为了加强冬季施工过程中的综合管理与协调能力,建立一套完整的管理体系,成立现场冬季施工领导小组,负责安排、检查冬季施工作业。该小组由项目经理任组长,项目副经理、总工程师任副组长,项目部各部门主要负责人、工区队长及技术主管任组员。冬季施工领导小组及组织机构图见图3-1。

图3-1 冬季施工领导小组及组织机构图

2、根据合肥地铁施工及气候特点,结合本标段实际施工情况,其冬季主要作业内容为:土方开挖及挂网喷护;钢支撑安装;车站结构钢筋加工、制作、安装;明挖主体结构砼浇筑、养护。

3、在入冬前,组织由项目总工组织各部室、作业队技术员对冬季施工

的准备情况进行一次全面检查,重点检查技术措施、机械设备、防寒材料、生活用品、人身防寒和冬季安全生产等方面。

4、对全体工作人员进行冬季施工防寒知识及冬季施工防火知识的教育,使其掌握相关的施工防寒及防火知识。

5、安排专人观测和记录气温,与当地气象部门保持联系,及时反馈气象变化的信息,指导工程施工的安排和调整,防止寒流突袭造成损失。

6、现场设专职的试验员,负责检查掺加剂的用量,挂牌标明配合比,每天测量施工期间的室外气温及自有试验室内的温度,保证混凝土与砂浆试件的温度符合规范要求。

7、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,工人宿舍取暖设施设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。

8、提前进行冬施主材及相关物资储备,材料储备量必须满足整个冬季施工需要。

9、为确保施工质量,极寒天气时,不宜施工。

10、当室外温度连续5天高于5°时取消冬季施工。

四、施工现场准备

为满足冬季施工需要,充分考虑异常天气下的施工环境,项目备足充裕的保温及采暖材料,确保冬季施工正常有序进行,具体物资计划见表4-1。

表4-1 冬季施工物资计划表

1、对运输道路路面采取防滑措施,确保运输畅通。

2、做好现场热源供应设备的安装与封闭。

3、做好现场上水的出水口、消火栓及露明水管的保温。

4、水源循环散热的露天设备(如机动车),要加防冻液或停机放水。

5、准备足够的保温材料和防冻液。

五、冬季施工措施

(一)土方开挖防滑措施

1、本标段范围内的土方开挖,施工前均应做好准备工作,并尽量确保连续施工。

2、冬期施工时,应进一步加强投入土方挖运工作的机械及车辆的保养、维修工作。严禁机械、车辆带病运行。

3、雨雪天气在工地大门口设置专人指挥车辆进出并加强清扫工作。对周边道路进出或通行的部位,设置醒目防滑标识,并做好积雪、冰碴的清扫工作。

4、挖至设计标高后,都应及时浇筑砼垫层并加快底板砼施工,尽量避免基坑长时间暴露。

5、基坑开挖过程中,需采取措施确保基坑不被水或融化的雪水浸泡。开挖过程中,严格按照方案进行分层放坡开挖,严禁超挖。

(二)钢支撑施工措施

1、钢支撑安装前技术部门要进行详细检算,满足支撑围护结构的强度及刚度要求,对钢支撑安装的操作人员进行培训和技术交底。

2、在焊接钢支撑托盘及进行钢支撑预加应力时要求施工人员务必系上安全带,穿上防滑鞋后方可施工。

3、负温下焊接时,应将施焊处加热,焊接时应连续焊接完成,并由保温缓冷措施。

4、在钢支撑端头采取软连接固定措施,防止钢支撑滑落。

5、吊装下一道钢支撑时,必须由人工牵引揽风绳,严禁撞击已安装完毕的钢支撑。

6、对围护结构和钢支撑的变形、位移,要随时进行观测、监控,以便采取措施,确保结构和人身安全。

7、钢支撑拆除时,经技术部门同意,由专人指挥拆除工作。

(三)喷射混凝土施工措施

1、水泥选用P.O42.5级的低碱普通硅酸盐水泥,水泥用量不少于300Kg/m3。

2、混凝土所用骨料及砂子必须清洁干净,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

3、粗、细骨料进场后及时存放于料仓内进行保温,对原材料检验合格后,方可使用。

4、为了尽快提高砼强度的增长速度,根据施工方法及实际工程情况,合理对砼配合比进行适当调整,或者掺加早强防冻剂,配合比改变必须应事先做好试配,合格后方可使用。

5、生产期间,派专职负责料仓下料时清除砂石冻块。砼搅拌好后,应及时送到施工作业地点,并且保证混凝土拌料进场后在4小时内一次性用完,保证混凝土的强度。

(四)结构钢筋施工措施

1、在负温条件下使用钢筋,施工时加强检验,钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。

2、雪天或施焊现场风速超过4m/s(三级风)时,采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头避免碰到冰雪。

3、焊接钢筋环境温度不宜太低,焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

4、半成品钢筋在堆放场地全部用彩条布予以覆盖,及时清除彩条布上部积雪。

5、在环境温度低于-5℃的情况下进行电弧焊时,焊接工艺将严格符合下述要求:绑条焊或搭接焊时,第一层焊缝在中间引弧;平焊时,从中间向两端施焊。立焊时,从中间向上端施焊,再从下端向上端施焊;各层焊缝降控温施焊,层间温度控制在150℃至350℃间。

6、冬季钢筋运输容易滑落,为此,在钢筋吊运过程严格检查钢筋捆绑情况。

7、钢筋加工在棚内作业,要求作业区域无积雪,搭设保温大棚,棚内内温度保持在5℃以上。

(五)结构砼施工措施

1、本工程砼采用商品砼供应,砼原材料选择、管理,砼拌制、运输等工序的冬季保温措施均由商砼站负责,由我单位试验室会同监理定期前往商砼站检查。

2、根据工程实际情况,商品砼站应按照我部的施工要求,在商品混凝土中可适当掺用早强外加剂、抗冻剂等外加剂(必要时请示总工程师和监理提高混凝土级配),或者要求商砼站对砼配比在冬施中根据气温变化情况进行微调,以保证混凝土受冻前,其强度大于临界强度。外加剂及掺量在进场使用前需仔细核对是不合格,商品混凝土进入施工现场后应进行抽样检查,合格后方准使用。

3、混凝土浇筑尽量选择气温较高的白天进行,分层浇筑,振捣密实,各工序衔接紧凑,尽可能缩短混凝土浇筑时间,及时覆盖养护。如遇温度低下,应减少混凝土搅拌车的停等时间,对混凝土的原材料宜进行加温以提高混凝土的浇筑时的温度。

4、结构混凝土浇捣完毕后,应及时进行保温养护。在冬期施工期间浇筑混凝土,应在混凝土抹平后,进行如下保温措施:在新浇混凝土表面铺设塑料薄膜后再盖棉毡(具体视天气情况确定棉毡的覆盖层数)。

5、如遇温度特别底的天气需采用保温层进行保温养护时,模板外和混凝土表面覆盖的保温层不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面。

6、竖向结构的保护(养护)方面,车站结构中均有梁和柱,在冬期施工中要加强对其的保护,当平均气温小于零度时,在混凝土浇筑后,应在

上翻梁伸出板的部位包裹彩条布或棉毡等,进行保温和挡风,以减少混凝土内外温差,避免质量事故的发生。

7、现场派专人检查混凝土从入模到拆除保温层或模板期间的温度。

8、混凝土试块制作按相关施工规定,同时制作二组,一组用于检验混凝土现场的强度,一组用于检验转入常温养护二十八天强度。此外,对冬季施工期的混凝土试块制作还应按有关规定多留置二组同条件养护的试块。混凝土拆模强度应根据同条件养护试块强度为准。

9、为尽量延长混凝土养护时间,拆模时间也应相应延长。

六、冬期施工质量保证措施

(一)冬季施工技术管理

1、冬季施工前,按已批准的冬施方案进行技术交底,并作好检查工作。安排专人分工负责,确保各工序按规程执行。

2、现场施工工艺变更,须经监理工程师同意,并报补充方案。

3、树立安全生产、预防为主、保证质量、尊重科学、实事求是、以数据为依据的观点,发现问题,及时沟通解决。

4、项目技术负责人负责本工程测温工作,指定专人测温,专职测温员要认真负责,测试数据真实可靠。测温时间和所测温度值详细记录,整理归档。

(二)混凝土冬施质量控制措施

1、水泥不得直接加热,袋装水泥使用前运入暖棚内存放,喷锚支护用水泥的强度等级不得低于42.5MPa。

2、首先核实商品砼供应单位的配合比是否符合设计要求;核实预拌混

凝土是否符合施工所需混凝土的强度等级要求。

3、要提前做好混凝土浇筑的所有准备工作,保证砼浇筑的连续进行,不得出现让混凝土运输车辆在施工现场长时间等待。根据工程项目特点,合理安排浇筑顺序,尽可能的缩短砼的浇筑时间,减少砼的热量损失。

4、在任何情况下必须保证砼的入模温度不低于10℃,不符合温度要求的砼不得使用。砼浇筑过程中要随时测量浇筑温度,记录详细,保证砼在可控的状态下施工。

5、混凝土浇筑完毕后,立即进行覆盖,保证温度、热量不至于散失。未完全冷却的砼有较高的脆性,结构在冷却前须防止受到任何冲击荷载或动力荷载。

6、现场要制作砼同条件试块,砼临界强度要由现场同条件试块的强度来决定,保证砼受冻前达到临界强度。

7、本工程采用暖棚法施工养护,采用电炉作为热源。暖棚内要有专人管理,并采取措施防止风口处砼受冻,防止封闭不严造成砼局部受冻;设专人检测砼及棚内温度,棚内各点温度不低于5℃。随时量测棚内湿度,经常观察砼是否有失水现象,若失水时,要及时采取增湿措施。

8、砼浇筑后应在裸露的砼表面采用塑料薄膜覆盖,并覆盖保温材料,不能洒水养护。模板及保温层在砼达到要求强度并冷却至5℃方可拆模,拆模时砼温度与环境温差不得大于20℃,当温差大于10℃拆模后砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却,以防止砼表面因温差过大而出现裂缝。

9、混凝土未达到受冻临界强度前不得拆除保温设施,现场技术人员根据试验结果填写混凝土拆模申请,报监理工程师批准,否则不准拆模。

10、喷射砼采用现场自拌的喷射砼,要求自拌过程中采用热水拌合,并掺加砼防冻剂。作业区不得低于0℃,进入喷射机的水温不得低于5℃,混合料进入喷射机的温度同样不得低于5℃,砂、石、骨料和水泥保持在0℃以上,拌合用水在5℃以上。砼喷射完毕后要及时清洁砼喷护设备,防止机械设备冻裂。搅拌机应设在暖棚内。

(三)防水层施工质量措施

结构外防水采用的是柔性防水材料,避免过低温度时施工而降低防水性能,必要时采取保温措施。

防水材料使用前移入保温棚内保温,时间不少于48h,以保证开卷温度在10℃以上。在保温棚内进行裁减和铺贴。

(四)钢筋工程施工质量措施

1、在负温条件下使用的钢筋,施工过程中加强检验、检查;钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。

2、钢筋接头分批进行质量检查与验收,先由焊工对所焊接接头外观检查,所有质检人员验收,发现不合格品立即返工。

3、采用钢筋接驳器连接时,须经过负温测试后方可使用。在冬季施工中,要将焊条储存在干燥、通风良好的地方,并设专人保管。

4、焊条使用前,必须按生产说明书及有关工艺文件规定的技术要求进行烘干,烘干后必须存放在保温桶内,随用随取。焊条由保温桶内取出到施焊的时间不宜超过2小时。不符合上述要求时,应重新烘干再用,但焊条烘干次数不宜超过2次。

5、因焊接而变形的构件,可用机械或在严格控制温度的条件下加热的

方法进行矫正。普通低合金结构钢冷矫正时,工作地点温度不低于-16℃;加热矫正时,其温度值应控制在750~900℃之间。同一部位加热矫正不超过2次,并应缓慢冷却,不得用水骤冷。

6、高空焊接或气割时,注意地面情况有无易燃物,发现有隐患要及时清理,并设专人看管。现场施焊地点要配备灭火器材。

7、高空作业时,施工人员必须穿防滑胶鞋,必须配戴安全带、安全帽。

8、在现场焊接时,当雪天或风速超过7.9m/s时,加设硬式围挡采取挡风、遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

9、钢筋负温焊接工艺应符合下列要求:

①、帮条与主筋之间应采用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定,定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。

②、帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。

③、焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。

④、帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度不应小于钢筋直径的0.7倍。

(五)模板工程冬季施工质量措施

1、模板保温

钢模板在除锈刷脱模剂后必须用塑料布进行覆盖,以防雨、雪及灰尘;

支模时提前运至保温棚内存放。

木模在使用前后应遮挡存放,防止棱角沾水冻结,使用时错台严重。

2、模板拆除

为了方便拆除,可在砼强度达到1.0N/mm2后,使墙、模板轻轻脱离砼再合上继续养护到4.0N/mm2方可拆模。顶板拆模时的砼强度,对于顶板跨度≥2m且≤8m,养护到75%,顶板跨度≥8m,养护到100%设计强度;拆模具体时间根据同条件试块试压结果而定。

(六)基坑回填施工质量措施

1、冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。

2、冬季土方回填前,应清除基底上的冰雪和保温材料。

3、室外的基坑或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。

(七)供水管路施工保温措施

1、冬季来临前,做好管路的检查、维修工作,做到整条管路不滴、不漏。

2、施工场地内的供水管路尽量埋置于地面以下,钢管采用橡塑管进行包裹。对于埋设于地下埋设深度不足1.2m的钢管均需包裹保温材料。

3、供水管的闸阀井及降水井加设保温层。

(八)冬季施工测量注意事项

1、在冬季进行施工测量时要密切注意气温情况,当室外温度低于-20℃

时,不宜进行室外测量。如必须进行时,也需在所用仪器的标称使用范围内,在这种温度条件下施测,一般选择在中午或有阳光时段进行,同时还须对测量数据进行相应的改正。

2、在测量桩点埋设时,为克服地面因受冻而发生点位偏移,宜将桩点埋设在低于地面30~50cm深度位置。

3、在冬季施工中,为确保施工精度要经常对地面控制点进行复测,以避免因受冻而发生点位偏移对施工造成后果。

4、在冬季施工结束后,需对所有导线点进行复测,纠正因温度影响而可能存在的偏移,确保施工精度。

5、测量仪器要根据外部环境及测量规范,及时调整温度、气压修正值。

七、安全保证措施

1、定期对全体职工进行冬季施工安全教育,结合工程任务在冬季施工前做好安全技术交底,配备好安全技术防护用品。

2、对新工人,变换工种及临时参加劳动的人员进行安全教育和安全交底,特殊工种必须持证上岗。

3、采用新设备、新机具、新工艺时应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

4、现场内的各种材料、模板、混凝土构件、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地都要符合要求,加强管理。

5、加强冬季劳动保护工作,冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒等工作。脚手架、上下梯道要采取防滑措施。雪霜天气要及时清扫。大雪后及时检查脚手架,防止空中坠落事故发生。

6、冬期施工用电管理主要由专人负责,包括用电材料、设备的准备,用电安全的交底、施工、检查、安全等内容。以保证冬施期间的用电安全、及时。

7、现场用电由专业电工负责安装、维护和管理,严禁非电工人员随意拆改。施工现场严禁使用裸线,电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪中,大风雪后,要对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

8、空压机机罐,液化石油气罐和乙炔、氧气瓶等压力容器,应有出厂合格证,并附有技术资料。使用时要建立检查制度,严格检查各种安全装置,对不合格和不符合技术指标的压力容器停止使用。

八、消防、环保保证措施

(一)消防保证措施

1、冬季施工用易燃易爆物品和压力容器应设专用仓库分类隔离存放,库房内部通风和电源、防爆设备需灵敏可靠,电源开关应设在库外。配备足够消防设施符合防火规范。

2、冬季施工保温用的草帘,棚布等易燃物品要在安全地点堆放,应保持干燥通风,有防风雪措施。其堆放间距应符合相关规范要求。

3、挡风设施要使用非易燃物品,要严格控制其上方和周围的明火作业,配足消防器材。

4、各种可燃保温材料不准堆放在电闸箱、电焊机和电动工具周围,防止材料长时间蓄热自燃。同时应远离电线,避免短路打火引燃保温材料。

5、变电室、配电室内必须保持干燥通风,不许明火取暖。电工值班室应与变电室外5m内不准堆放可燃物品。

6、定期检查各类消防器材,保持灵敏有效,冬季要对消防器材设备做好保温防冻。

7、暖棚的支撑结构做到定期检查,保证其结构的稳定性,遇到有大风天气,派专人对暖棚24小时看护,如遇到紧急情况,及时组织人员做到应急措施。

8、坚持民工宿舍的消防检查制度,严禁民工宿舍使用大功率取暖、烧水电器,严禁在宿舍内使用明火取暖。

(二)环保保证措施

1、现场冲洗车辆等用水完成后,及时清扫周围地面的积水,防止地面冻结;雪后清理积雪,有泥浆处应清除,防止运输车辆将泥浆带上市政道路。

2、主要对施工材料的堆放,防止材料受冻影响正常施工进行。

3、施工用钢筋、砂、石、水泥等主要材料要进行防护,防止锈蚀与冻结。

4、检查主要施工机具的安放与维护,及时搬运到库房或施工棚等闭雪场所或加强覆盖。

5、主要施工道路与坡道及时除雪,通过铺垫砂石、木板等措施进行防滑处理。

6、运输袋装水泥和砂、石等其他易飞扬的细粒散体材料及建筑垃圾均应用彩条布覆盖严实,以防止扬尘。

7、现场内的施工垃圾应及时清理,并运送到指定地点。

8、施工人员应及时发放御寒衣物,做好防寒措施。

电冬季施工措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD880 电冬季施工措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电冬季施工措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜公告如下: 1、各施工企业要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工企业要根据气候变化,灵活部署不一样工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可开展正常施工。 3、各施工企业要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆

冬季施工方案内容

冬季施工方案 1-1施工准备 一、准备工作 1、组织措施 ⑴进行冬期施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组织进行交底。 ⑵进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 2、图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ⑴根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进

场。 ⑵搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ⑶计算变压器容量,接通电源。 ⑷工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑸做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 4、安全与防火 ⑴冬期施工时,要采取防滑措施。 ⑵大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 ⑶施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 ⑷亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑸现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 ⑹电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 1-2 土方工程 土在冬期,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温期高,所以土方工程的冬期施工,必须在经济及技术条件上认

35kV集电线路直埋施工方案

5、集电线路工程-电缆直埋施工方案 本风电场安装7台单机容量2000kW风力发电机组及13台单机容量2500kW 风力发电机组,总装机容量为46.5MW。20台风力发电机-箱式变压器共分为两组,均采用全电缆方式连接送至升压站,即采用35kV电缆方式分别将每10台风机箱变串为一组后送至场内升压站。其中A线新建电缆长度约为9.7km;B线新建电缆长度约为5.3km。 本工程两回35kV集电线路接线型式如下: A回路:1#—2#—3#—4#—5#—6#—7#—8#—9#—10#—升压站(共10台风机) B回路: 12#—11#—13#—14#—15#—16#—17#—18#—20#—19#升压站(共 10台风机) 实际路径以施工图为准。详细的见线路设计 风电场工程风机间通信采用直埋光缆,用于2组集电线路风电机组监控系统、箱变监控系统、视频监控系统的通信组网。直埋光缆选用12芯非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯内护套用室外光缆(GYFTZY53-12B1型光缆),光纤型号为单模。光缆与电缆同路由敷设。 编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002)施工准备 1、作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2、施工前准备

房建工程冬季施工监理细则_secret

冬季施工监理细则 一、控制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJlo4-9) 2、已批准的《监理规划》 3、与专业工程有关的标准、设计文件和技术资料 4、建设单位批准的《施工组织设计》 二、工程特点 本工程冬季施工根据所在县、市气象资料统计温度确定,当室外温度连续5天的日平均温度低于5度时即进入冬季施工,当室外气温连续5天的日平均温度高于5度时即解除冬期施工。 根据本工程施工进度汁划及现场施工情况,个别变电所外墙装饰工程和电缆沟浇筑处于冬季施工状态,施工中包括外墙抹灰和电缆沟钢筋、混凝土、模板的施工。 三、监理工作方法及措施 首先监理工程师根据本工程特点和冬期施工特点及要求,审查施工单位冬季施工方案。并结合冬期施工特点及要求在施工过程中采取如下控制措施。 (一)、土方工程冬期施工 土方回填时应做好以下控制工作: 1、检查土质是否符合要求,施工及验收规范中规定室内的基坑或管沟回填土不得含有冻土块,室外回填土可含有冻土块,但粒径不得大于15cm,冻土块的体积不能超过总体积的15%,且应均匀分布。 2、检查基底是否存在积雪或冰块,用机械夯实时铺土厚度不超过25cm,个别边角用人工夯实时铺土厚度不能超过20cmo

3、每天会填完后检查施工单位的保温措施,避免已填部分被冻胀。 (二)、钢筋冬期施工 钢筋在负温条件下,其力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和冲击韧性降低,脆性增加,这种性质称为冷脆性。钢筋焊接接头经焊接后热影响区内的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣。如果焊接接头冷却过快或接触冰雪也会使接头产生淬硕组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷,焊接烧伤和咬肉也会显著增加其冷脆性。因此在施工过程中应注意控制一下方面: 1、负温条件下使用的钢筋施工时应加强管理和检验,钢筋在运输和加工时应防止撞击和刻痕。 2、钢筋加工场区搭设全封闭的钢筋加工棚,以防风保温。 3、电弧焊时,根据冬期施工要求焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷。 4、搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋的0.3倍,焊缝宽度不应小于钢筋直径的0. 7 倍。 5、当气温低于-10o C,头预热再进行焊接,焊接后用石棉毡对接头进行保温,使其缓冷。 (三)、混凝土冬期施工 1、审查混凝土配合比,混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于300Kg∕M3,水灰比不应大于0. 6。为了减少冻害,需控制用水量。采取控制坍落度,用高效减水剂的办法将配合比中的用水量降低至最低限度。 2、冬季施工栓的质量检查除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施丄及验收规范》(GB50204)及其他国家有关标准规定外,尚应符合以下要求: ①检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检查,合格后方准使用。 ②检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度。检查混凝土拌合物的出机温

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

输电线路冬季施工安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A51360 输电线路冬季施工安全措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路冬季施工安全措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 冬季施工,安全工作是重中之重。较春夏秋三季,安全管控难度更大,为有效控制施工安全风险,制定公司冬季施工安全措施,要求所有冬季施工的项目部要组织全体施工人员认真学习本措施和有关的安全管理规定、制度,杜绝习惯性违章,做好事故的预防工作,依靠分公司、项目部及施工队严格的安全管理,使自身的安全素质得到提高,齐心协力,保证冬季施工的安全。 一、冬季安全管理 1.各项目部指定专人每天通过网络、手机等掌握

电力线路基础施工工程冬季施工方案

达州--巴中110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 江源实业有限责任公司 2013年12月15日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目の,必须采取特殊の施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年の气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年の12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年の12月中旬到次年の2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年の2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工の准备工作 1、认真做好冬季施工の准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼の出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨の茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效の防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒の安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

电力线路冬季施工措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力线路冬季施工措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力线路冬季施工措施(新版) 工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233- 2005); 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况

三、冬季质量施工技术措施 3.1土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行: a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加;

北方冬季施工方案(新)

榆神工业区清水工业园供水厂工程 冬季施工方案 编制人: 审核人: 陕西振兴建设集团有限公司 榆神工业区清水工业园供水厂工程项目 二○一三年十月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施

7安全保证措施8消防保证措施

1.工程概况: 榆神工业区清水工业园供水厂工程为清水工业园用水提供了供水水源,一期工程规模为12万m3/d。供水厂拟建在榆神工业区清水工业园北区北纬一路以南西经二路以东地块内,工程总占地约10公顷,一期工程占地约6公顷。供水厂内的设计地面标高为国家1985黄海高程1174m~1177m。 2. 编制依据 2.1施工图 榆神工业区清水工业园供水厂施工图纸 2.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013年度冬季主要施工项目为格栅配水间、絮凝沉淀池、滤站、鼓风机房及反冲洗泵房、清水池、送水泵房及变电站、加氯间、加药间、回流调节池、污泥调节池、污泥浓缩间、储泥池、脱水机房、综合楼、附属用房、门卫、净水设备间、锅炉房主体钢筋砼工程、砌筑工程、室内外装饰装修、电气水暖给排水、外墙保温、工艺管道安装、厂区管网等组成。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排

供电系统冬季施工方案

供电系统冬季施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供电系统冬季施工方案1总则 冬季来临,寒风雨雪天气将给工程施工带来很大困难。为了保障电气配套系统的施工任务,在冬季能够按照施工进度计划顺利进行,在保证工程施工质量,保证人身、设备安全的情况下完成施工任务,特制定该冬季施工方案。 2编制依据 依据施工合同、设计图纸中施工及验收规范、国家现行规范、华北油田公司安全生产管理规定、当地的施工环境及气候条件和以往施工经验编制。 3工程概况 本工程主要内容: 3.1配电室低压柜、高压柜、变压器等电气设备的就位安装及电缆头制作、连接、调试。

3.2配电室低压柜至各楼房(用户)配间低压柜的电缆敷设、电缆头制作、连接、回路调试。 3.3场区内的电缆沟施工:开挖、钢筋混凝土浇筑、沟内电缆支架预制、预埋、接地扁钢连接、盖沟盖板;直埋电缆的挖沟、铺砂盖砖、回填土等。 3.4场区内路灯施工:路灯基础制作、电缆敷设、路灯安装、调试等。 4加强冬季安全施工管理 4.1提高认识,加强对冬季安全生产的组织领导 每周一、周四定为领导小组定期检查日,领导小组成员还应随时随地检查施工措施的落实情况,发现问题应立即整改。

1)对施工机械、电器开关、电线等用电设施作全面检查,对停用的机电设备要切断电源,锁好配电柜或配电箱。 2)对于施工现场留住人员或看料值班人员的用电,要配备符合安全要求的采暖设备,严禁使用电炉子、电褥子、碘钨灯等取暖。 3)用电必须由电工统一安装,不得私接乱挂,不用电后必须切断电源,防止电力火灾的发生。 5冬季施工机具检查管理 5.1在入冬前,对设备进行一次全面的检修、保养、维护,以保证设备工作正常运转。

冬季施工施工方案(完整版)

巴黎广场工程冬季施工方案 一、编制依据 1、1施工图纸:呼和浩特市巨鼎房地产开发公司巴黎广场。 1.2呼和浩特地区的气温资料。 二、施工部署 根据现场场地及施工安排,基槽开挖、垫层、防水及保护层于10月中旬结束,下一步(冬施)将进行基础施工及主体框架施工。 2.1施工准备 2.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃为冬施结束日期。现场于10月中旬开始对大气进行测温,上述条件满足即确定为冬施的起、止日期。 2.1.2根据目前的施工情况,现场生产负责人及各工种负责人根据冬施施工的特殊性,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,在保证工程质量的前提下,保证把各种费用降到最低点。 2.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(10月25日~11月20日)和严冬(11月20日~次年2月底以大气温度不低于-20℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 2.2现场准备 2.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温保暖设备、材料的进场。 2.2.2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 2.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。 2.2.4做好冬期施工砼及外加剂的试配工作,检查施工配合比。 2.3组织实施 2.3.1组织工长、班组长、特殊工种及优秀操作人员学习冬施施工方案,并向具体操作人员进行书面交底。 2.3.2进入冬期施工对砼试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 2.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 三、冬期施工技术措施

35kV集电线路冬季施工专项施工方案

涞水县80MW竞价光伏项目 35kV集电线路冬季施工 专项施工方案 许昌晶森电气有限公司 涞水县80MW竞价光伏项目项目部 二〇二〇年十月二十八日

目录 第一章编制说明及依据 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、气候条件 (2) 第三章施工部署 (2) 一、冬施时间 (2) 二、冬施部位 (2) 三、组织机构 (2) 第四章施工准备 (3) 一、冬季施工特点 (4) 二、现场准备 (4) 三、技术准备 (4) 四、物资准备 (5) 第五章冬季施工措施 (5) 一、钢筋工程 (5) 二、模板工程 (7) 三、混凝土工程 (7) 第六章冬期施工质量控制措施 (11) 一、温度测定 (11) 二、试块留置 (11) 三、混凝土施工过程中进行热工计算 (11) 第七章安全技术保证措施 (14) 第八章冬季文明施工保证措施 (15) 一、保证体系 (15) 二、保证措施 (15) 第九章降低成本措施 (16)

第一章编制说明及依据 一、编制说明 根据《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T-104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬季施工。 冬季施工时由于其寒冷的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证本工程冬季施工的顺利进行特编制此方案。 二、编制依据 1、本工程施工图纸 2、混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2011) 3、建筑工程冬期施工规程(JGJ/T-104-2011) 4、砌体工程质量验收规范(GB50203-2011) 5、地基基础质量验收规范(GB50202-2002) 6、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 7、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46—2005) 8、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) 第二章工程概况 一、工程简介 本工程新建35kV集电线路总路径长为4.72km,其中双回路架空线路路径长2×0.71km,单回路架空线路路径长1×4.01km,双回路电缆路径长约2×0.71 km,单回路电缆路径长约1×0.68km,双回路电缆路径2*0.13km。集电线路分为A、B、C三条线路,共4回。其中A、B线为单回路,C线为单双回路混合架设。共28基塔。 建设单位: 涞水县建晟光伏科技有限公司 设计单位: 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 监理单位:河北兴源工程建设监理有限公司 施工单位:许昌晶森电气有限公司

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

电气安装的冬季施工方案

电气安装的冬季施工方案 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜通知如下: 1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、和,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。 各施工单位应切实加强安全生产工作,进一步认识和把握安全生产工作的规律性,力争掌握安全生产工作的主动权,努力做到在建设过程中,通过发挥自身的管理优势、人才优势和物质保障优势,从根本上杜绝重大安全事故的发生。冬季施工要求: 1、冬季施工必须做到安全生产,确保工程质量。冬季施工的措施方案尽量经济合理,并尽量减少能源消耗。 2、已确定进入冬季施工的项目,在冬季施工材料、设备落实后,要保证施工力量,做到连续施工,避免造成不必要的浪费。 3、根据各自工程特点及冬季施工信息的反馈情况,布置冬季施工原则及实施方针,编制冬季施工方案。 4、技术培训。进入冬季施工前,各施工单位要对施工管理人员、测温人员和操作人员进行培训,考核合格后方可上岗。 5、施工现场所有准备工作必须达到进入冬期施工的条件。现场生活设施做好入冬准备,并符合安全消防要求,未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。 6、冬季施工计划管理,进入冬期施工前,将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划,并结合各级施工方案,统一安排生产计划。 7、测温与保温管理。在整个冬期施工过程中,要组织专人进行测温工作,负责测温人员应将每天测温情况通知工地负责人,出现异常情况立即采取措施,测温记录最后由技术员归入技术档案,测温项目:每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。 8、要加强安全消防管理、冬期施工检查、冬期施工管理工作。

机电安装冬季施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 机电安装冬季施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共15 页

机电安装冬季施工方案 1.2工程特点 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃便进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃,即解除冬施工。 本工程施工地区位于xx市南港工业园区,该地区冬季较长,多西北风,平均风速3.12m/s。气温较低,降水也少;xx1月最冷,月平均温度-2℃。历史最低温度是-17.8℃。土壤最大冻结深600mm,最大积雪厚度200mm。根据xx的气象资料表明,xx市冬期施工的起止日期一般为11月15日至来年3月15日。 根据本工程进度分析,处于冬季施工的储罐制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 2编制依据 2.1施工图纸中国某设计工程有限公司 2.2《立式圆筒形焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.6《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.7《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3冬季施工方法 3.1冬季施工准备工作 第 2 页共 15 页

3.1.1对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 3.1.2编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 3.1.3按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 3.1.4对冬季施工的计量系统、机械、设备、管线等进行全面检修,更换老化元器件,备用一定量的易损零配件;结合机械设备的换季保养,及时更换润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求,未使用防冻液的机械设备采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间等防冻措施。 3.2管道安装工程 3.2.1焊接场所尽量安排在室内,避免雨、雪、风、霜的干扰,室内保持干燥、清洁,无灰尘。 3.2.2不锈钢焊接环境温度不得低于5℃,碳钢焊接环境温度不得低于0℃,相对湿度不得大于90%。当焊件温度低于上述温度时,所有钢材的焊缝应在施焊处100mm范围内预热到15℃以上,再开始施焊。 3.2.3当环境温度低于上述规定施焊时,应设置焊接防风保温棚,保温棚采用∠50的角钢焊制,外包一层防火布,内补一层保温毡,提高棚内的环境温度并降低棚内的湿度,使之达到焊接工艺规程要求的环境条件。 3.2.4低温天气焊接时,层间间隔时间不得过长。每道焊缝应一次焊接完成,以确保焊接的层间温度。在整个焊接过程中,层间温度不应 第 3 页共 15 页

冬季施工方案(完整版)

仟禧庄园D区19#楼 冬季施工方案 编制单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措施 (19) 冬季施工方案

1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工,提高施工质量、加快施工进度,特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 一、工程概况 1、项目简介 (1)工程名称:仟禧庄园D区19号楼 (2)建设单位:开封兰鑫置业有限公司 (4)施工单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 (5)监理单位:河南方阵监理有限公司 3.施工部署 根据现场场地及施工安排,下一步冬期施工将要进行的内容主要地下室防水板,主楼筏板及地下负二层网梁结构,地下负一层结构基坑回填,砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃,为冬施结束日期。 根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温,充分利用期间的好天气进行系列施工,并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作,检查施工配合比。 制定冬季施工计划,检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划,所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作,检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施,保证雨雪天排水通畅。 3.3.组织实施 组织有关人员学习施工方案,并向具体操作人员交底。 进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 关注天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施。

房建工程冬季施工的主要措施

冬季施工的主要措施 一、钢筋工程 1、钢筋在负温下的力学性能 (1)在负温条件下,钢筋的力学性能要发生冷脆性变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加; (2)影响钢筋负温力学性能的因素很多。钢材的化学成分如碳、磷、硅的含量都要增加其冷脆性,而镍、钒、钛的存在则可以改善韧性。钢筋在冷拉后冷脆性增加。时效对低强度钢筋特别是对碳素钢筋的塑性和韧性影响较大,而对Ⅳ级钢筋的影响并不十分显著。钢筋的接头经焊接后热影响区的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣,如果焊接接头冷却过快或接触冰雪也会使接头产生淬硬组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷、焊接烧伤和咬肉等也会显著增加其冷脆性。 2、钢筋的负温冷拉 (1)钢筋可以在负温条件,其环境温度不宜低于-20℃。 (2)在负温条件下采用控制伸长方法冷拉钢筋时,如伸长率与常温施工相同,则对钢筋质量无明显影响。所以负温冷拉应采用与常温施工相同的伸长率。 (3)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求。因此再负温下冷拉的控制应力应较常温提高30MPa。 3、钢筋的负温焊接 (1)冬期在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,同时应有防雪挡风措施。焊后的接头,严禁立刻碰到冰雪。 (2)负温电弧焊 钢筋负温手工电弧焊的焊接参数要严格参照现行相关规范; 为防止接头热影响区的温度剃度突然增大,进行帮条电弧焊或搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,先从中间向上运弧,再从下端向中间运弧。以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时,采取分层控温施焊。层间温度控制在150~350℃之间,以起到缓冷的作用,坡口焊的加强焊缝的焊接,也应分两层控温施焊。 焊接电源应略微增大,焊接速度适当减慢。在焊接过程中,一般应采用短弧施焊,防止断弧,且不要产生烧伤现象和在非焊接部位引弧,以避免使钢筋受到损伤。 二、模板工程 本工程模板主要以木模为主。保温措施为:模板外侧粘填聚苯保温板或外挂草帘。模板的

冬季施工方案--机电安装工程

、35kV集电线路基础工程施工记录监 归档编号:B1-5 辽统监表A-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:沈阳盛世长安商业广场项目第()号

、35kV集电线路基础工程施工记录监 沈阳盛世长安商业广场机电安装工程 ——冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 年月日

、35kV集电线路基础工程施工记录监 1编制说明及依据 1.1编制依据 现场的施工平面布置图和施工组织设计; 盛世长安工程建筑及结构施工图纸; 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002); 《给排水及采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《盛世长安项目施工总承包工程施工组织设计》。 2工程概况及施工重点、难点 2.1工程概况 本工程由商业综合楼、综合楼A、B组成。商场地下室三层,综合楼A、B地下室二层;商业综合楼地上5层;综合楼A地上7层(局部3层);综合楼B地上5层(局部三层)。商业综合楼总高为30米,综合楼A总高为33.1米,综合楼B总高为21.35米。 2.2施工重点、难点 机电安装部分重点难点主要在于通风与采暖系统的保温及动焊部位温度低于-5℃ 需将焊接部位均需采取预热措施,保证管道焊接质量。 3施工准备 3.1主要施工部位 根据施工进度计划,在2010年冬季施工阶段,时间大致从2010年11月5日-2011年3月15日,主要进行以下主体部位的冬期施工。 1、综合楼A:地下及地上一至四层的动力桥架、压力排水管道、消火栓系统、 虹吸雨水系统、通风风管道、风阀、空调水管道的施工。 2、综合楼B:全部动力桥架、压力排水管道、消火栓系统、虹吸雨水系统、通 风风管道、风阀、空调水管道及换热站的施工。