文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种电缆短路和断路故障检测方法简介

一种电缆短路和断路故障检测方法简介

一种电缆短路和断路故障检测方法简介
一种电缆短路和断路故障检测方法简介

2012年第8期福建电脑

一种电缆短路和断路故障检测方法简介

杨德强1,胡军2,高世进1

(1、鲁南制药集团山东临沂2734002、宣威供电有限公司云南宣威655400)

【摘要】:在工作过程中解决所遇到问题的基础上,经过分析总结提出的一种电缆短路和断路故障快速检测方法,通过数学计算和对比,可以知道这种方法能大大减少工作量;最后,这种检测方法也经受住了实际工程的检验。

【关键词】:电缆故障;短路和断路;故障检测

电缆在企业的正常生产活动中不可缺少,但在实际的运行过程中因为各种各样的原因可能会发生故障,给企业的生产效益造成大量不必要的损失,也会给人民的日常生活带来诸多不便。相关电缆故障检测技术的研究已有大量文献记录[1]-[4],并且很多测试方法和测试仪器在现实中得到了广泛的应用。文献[1]论述了电力电缆故障的原因、分类及常用的测试和故障定位方法。某生产企业在厂房改造扩建过程中,为节约成本,可能需要利用部分已被利用过约一年的低压电缆,这一部分电缆型号比较多,包括二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十二芯、十八芯、三十二芯等,在电缆的二次利用之前,必须对电缆进行绝缘预防性试验,本文主要总结了在对电缆进行短路和断路故障检测方面的一些实际经验。首先本文结合这一部分电缆此前的实际工作环境论述了电缆故障可能发生的几种主要原因,然后结合对电缆进行短路和断路故障检测过程中遇到的问题,讨论了一种工程中易于使用的检测电缆短路和断路故障的方法,特别是在检测多芯电缆时,利用此种方法可以节省了很多时间,大大提高了效率。

一、电缆故障的种类和发生的可能原因

电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,这一部分已被利用约一年的电缆,原来的工作环境属于易燃易爆、有酸碱液体的场所。结合工作环境,电缆故障发生的原因主要有以下几个方面:

1)机械损伤:电缆安装和拆除时工作不规范造成的机械损伤。例如:冬季环境温度低电缆僵硬时摔打电缆;夏季环境温度高时,安装或拆除过程中用力拉伸电缆等,都容易造成电缆的机械损伤。

2)化学腐蚀:由于生产环境中有硫酸和氢氧化钠等强酸强碱强腐蚀的液体,有些还易挥发,当电缆敷设在有酸碱作业的地区,可能会造成电缆铠装和铅包被腐蚀。

此外,电缆的长期的过负荷运行、电缆接头操作施工不规范等等都容易导致电缆发生故障。

二、电缆短路和断路故障检测方法

据《电力设备预防性试验规程》,针对电缆的预防性试验主要有:绝缘电阻测量、直流泄漏电流测量、介质损耗角正切值测量、直流耐压试验等。而通过测量绝缘电阻判断电缆绝缘状况是最简单有效的方法之一。

当电缆故障为短路或断路时可以用万用表直接测量;当电缆故障为非直接短路和接地故障时,用兆欧表摇测相间绝缘电阻或相对地绝缘电阻,根据其阻值可判定是否故障。

当用万表测量电缆每相是否断路时,在一端把电缆的N(N代表电缆的芯数)芯与大地短接到一起,在另一端逐次测量每一芯对地通断,出现通断故障的电缆不能再利用,对通断检测良好的电缆,需进一步做绝缘检测。

对于一般低压电线电缆而言,当用兆欧表摇测电缆绝缘时,需要测量两相间和相对地之间的绝缘电阻值,测量电压为500V或者1000V。一般规定低压供电线路绝缘强度标准必须达到在500V电压下,绝缘电阻值不低于0.5M;对于空调回路,必须不低于1.0M[3]。

由于需要摇测的电缆型号比较多,按照通常情况下用兆欧表摇测电缆两相间和相对地之间的绝缘电阻值时,随着电缆芯数的增加,需要摇测的次数几乎成几何倍数增加。例如,控制电缆为12芯时,摇测电缆两相间和相对地绝缘电阻值次数的理论值为:

12

1212

78

C C

??

125

福建电脑2012年第8期

(上接第100页)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

与实现[J].中国教育信息化,2011(3)

[2]王丽娜.基于流媒体技术的网络教学系统探讨[J].大众科技,2011(3)

[3]李少兰.基于P2P 流媒体的远程教育系统[J].湘潭师范学院学报:自然科学版:2012(2)

[4]肖孟强,杨英洁.流媒体技术初步研究[J].电脑知识与技

术,2009(1)

[5]娄迎红.浅谈流媒体技术与远程教育[J].山东广播电视大学学报,2009(1).

[6]孟宪明,孔锋.流媒体技术在网络课件制作中的应用[J].山东水利职业学院院刊,2008(3).

控制电缆为18芯时,需摇测的次数为:

控制电缆为32芯时,需摇测的次数为:

依次可以算出当电缆芯数为其它数值时,测量次数如下表:

由表中可以看出随着电缆芯数的增加,摇测的次数急剧增多,按上述方法摇测绝缘电阻值,显然需要花费大量的人力。因此,本文提出了一种改进方法:当摇测N 芯电缆的每一相对地的绝缘电阻值时,在电缆的一端把N 芯短接在一起,同时摇N 芯对地的绝缘电阻值。

当电缆的某一芯对地出现短路或电阻值比其它芯对地的电阻值低时,用此种方法摇测出来的对地绝缘电阻值就是N 芯电缆中某一芯对地绝缘电阻值的最小值,只要对地绝缘电阻值的最小值满足使用要求,这根电缆就可重新使用,摇测数值不满足使用要求的不能重新使用。从摇测结果来看,相当于用兆欧表分别测量各芯对地绝缘电阻值,然后找出最小值,但摇测次数大大减少。

同理,当摇测N 芯电缆的某一芯与其它芯的相间绝缘电阻值时,在电缆的一端把其它N-1芯短接起来,摇测这一芯与其它N-1芯间的绝缘电阻值,摇测出来的相间绝缘电阻值就是分别测量这一芯与其它N-1芯相间绝缘电阻值中的最小值。从摇测结果来看,相当于用兆欧表分别测量各芯间相绝缘电阻值,然后找出最小值,但摇测次数

大大减少。两种摇测次数的对比情况具体如下所示:

注:次数1为通常情况下摇测的次数,次数2为采用本文介绍的方法摇测的次数

由表中可以看出,随着电缆芯数的增多,采用本文介绍的电缆绝缘电阻值检测方法,需要摇测的次数急剧减小,大大节省了人力和时间,对企业来说就是降低了成本。

三、结论

电力电缆已是现代社会生活中不可缺少的物质。敷设10年以上的电缆,绝缘不良的占10%,因此,定期对电缆进行绝缘预防性试验显得尤为重要[4]。而对电缆进行通断和绝缘性检测时,采用本文介绍的方法,可以大大减少检测次数,提高工作效率,创造了经济效益。最后,这种检测方法在工作过程中也经受住了多次检验。

参考文献:

[1]魏书宁,龚仁喜,刘琚.电力电缆故障检测的方法与分析[J].中国企业自动化和信息化建设论坛暨中南六省区自动化学会学术年会大会专辑.2004,533-537.

[2]刘宝华,洪峰.多芯电缆断路、短路故障测试系统[J].电测与仪表.2000,37(1):33-35.

[3]胡钰林.电线电缆绝缘检测技术的研究[J].东南大学硕士论文,2004.

[4]黄少鹏.电缆绝缘诊断技术的探讨[J].技术与管理,41-45.

121818171

C C ??123232528

C C ?

?126

电容在电路中的断路短路漏电

电容在电路中的断路短路漏电 断路;只用在耦合电容,用一个耳机来测量把耳机的一端接地(电池的负极),机子播放MP3,用耳机的另一端分别点耦合电容的两端,如接主控端有声音,接耳机座端没有,属于断路,用耳机来检查声 音的故障是很有效的; 短路:如用维修电源接MP3MP4,出现200毫安以上,或用表量电容的两端,阻值为零的,属于短路现象,多出现在充电电路和DC-DC直流转换电路,接电源时间长了会烫手。 漏电;电容漏电判断比较复杂,用维修电源接MP3MP4,不开机就有电流的,一般在10毫安到30毫安的属于漏电故障,维修这类故障可以用电压对比法,电压值比原来值低的,它的滤波电容漏电的多 集成电路的检测 对于集成电路的质量检测,应了解它在MP3/MP4电路中的作用,各管脚的电气参数以及和其他元件的相互关系等,有的放矢地用频谱仪、示波器或万用表来检测其质量。 下面介绍检测集成电路质量的几种方法,供维修时参考。 1.逻辑分析法 所谓逻辑分析法是指若怀疑某一集成电路的问题,可先测量该集成电路的输入信号是否正常,再测 量集成电路的输出信号是否正常,若有输入而无输出,一般可判断该集成电路损坏。 直流电阻比较法 直流电阻比较法是把检测的集成电路各管脚的直流电阻值与正常集成电路的直流电阻值相比较,以 此来判断集成电路的好坏。测量时要使用同一只万用表,同一个电阻挡位,以减小测量误差。直流电阻比 较法可以对不同机型、不同结构的集成电路进行检测,但需用相同型号的正常集成电路作为参照。 2.排除法 排除法是指维修中若判断某一部分电路(包含有集成电路)有故障,可先检测此部分电路的分立元件是否正常,若分立元件正常,则说明集成电路有问题,应考虑更换集成电路。如在MP3/MP4维修中,经常通过检查在主控外围的电路的电阻、电容、晶体管等的好坏推测主控的好坏, 此法不需要集成电路的参考资料,而且不必了解内部工作原理,在MP3/MP4维修中经常使用此方法。 3.直流电压测量法 直流电压测量法是检测集成电路的常用方法,主要是测量集成电路各管脚对地的直流工作电压值, 再与标称值相比较,从而判断集成电路的好坏。 测量时还应注意以下几个问题: (1)标称电压有静态与动态之分,集成电路的某些管脚在播放与其他功能时,测得的电压值差别很大。(2)注意外围电路故障会引起管脚电压的变化。外围电路短路、断路用及元件的损坏,都可能引起集成电路管脚电压异常。 (3)减少测量误差。不同电压表的内阻是不同的,在测量时电表内阻被测电路并联,因而带来测量误差。一般情况下,应选用内阻大于20KΩ/V的万用表。同时还应注意,不同的电阻挡测量时对电路电压的影响也会有差异。 如果了解集成电路各管脚的功能及动态情况下的技术参数,也可用动态电压观察法来检测。把万用 表打在直流电压挡,再直接并联在电路的相应测试点上,然后使电路进入到动态工作后再切换到静态,同 时观察测试点的电压变化,进而判断电压变化是否符合电路的逻辑功能。 MP3/4组成部分 ①MP3/4一般有以下几部分:主控电路,FLASH电路,USB供电,按键电路,录音电路,收音电路,功放电路(外响),耳机音频输出电路,显示部分的升压电路和显示屏,电池升压电路(1.5V干电池供电的MP3),假彩屏的背光电路,带外置插卡的有SD卡电路和缓存电路. ②维修时是针对故障查相关联的电路部分.炬力方案查供电是以3V为中心,搞清楚每一部分电路供电是怎样供给的. 查信号线,控制线是以主控为中心,搞清楚每一部份电路和主控是怎么联系的.

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/e24515513.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/e24515513.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/e24515513.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

电缆的故障几种类型

电缆的故障几种类型 从今年已查找的低、中、高压电缆故障的结构特点分析,电缆单相接地故障较为普遍,多是因为电缆遭受外力破坏原因造成。也不排除本体质量造成,但这种内部短路从外表看不出痕迹较少见。电缆相间短路故障中较少,这是因为相间短路一般都是在运行中发生,发生故障时会产生强大的短路电流造成速断保护动作而跳闸。强大的电流所造成的高温一般都会把电缆烧断造成开路性故障。电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。 从电缆的故障位置看,一条电缆最薄弱的地方是中间接头,一般的电缆都有一个或几个中间接头,在做电缆中间接头时由于环境条件限制,加上电缆敷设后不进行防潮处理,制作时中间接管压接不紧密,都可能造成电缆中间接头受潮、工艺缺陷的出现。当运行中长期在高压电场的作用下产生电晕及游离放电,使绝缘本体形成水树直至绝缘老化并击穿。 从电缆故障的性质区分可分为开路、低阻、高阻和闪络性 故障四种:开路故障就是工作电压不能传输到终端,或虽然终端有电压,但带负载能力差。 低阻故障就是电缆相间或对地的绝缘受损,其绝缘电阻减小到100KΩ以下。 高阻故障就是电缆相间或对地的绝缘电阻大于100kΩ。 闪络性故障就是在高压保压过程中,突然击穿,在此电压下又能保压的故障。有别于高阻故障,在高压达到一定的电压肯定能击穿的故障。 故障性质Rf 间隙的击穿情况 开路∞ 在直流或高压脉冲作用下击穿 低阻小于100Z0 Rf不是太低时,可用高压脉冲击穿 高阻大于100Z0 高压脉冲击穿 闪络∞ 直流或高压脉冲击穿 说明:表中Z0为电缆的波阻抗值,电力电缆波阻抗一般在10-40Ω之间。) 以上分类的目的也是为了选择测试方法的方便,根据目前流行的故障测距技术,开路与低阻故障可用低压脉冲反射法,高阻故障要用冲击闪络法,而闪络性故障可用直流闪络法测试。以上几种故障都可以用二次脉冲法测试,这是目前世界上最先进的故障测试技术,国外以德国、奥地利为代表。现场人员有Rf<100KΩ的故障称为低阻故障的习惯,主要是因为传统的电桥法可以测量这类故障。 综合以上分析掌握以下几点是我们查找电缆故障的关键: 1、确定电缆故障到底属于开路故障、低阻故障还是高阻故障;

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/e24515513.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/e24515513.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/e24515513.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

电路中短路和断路的判断方法

电路中短路和断路的判断方法 1、先根据题给条件确定故障是断路还是短路:两灯串联时,如果只有一个灯不亮,则此灯一定是短路了,如果两灯都不亮,则电路一定是断路了;两灯并联,如果只有一灯不亮,则一定是这条支路断路,如果两灯都不亮,则一定是干路断路。在并联电路中,故障不能是短路,因为如果短路,则电源会烧坏。 2、根据第一步再判断哪部分断路或短路。 例1:L1与L2串联在电路中,电压表测L2两端电压,开关闭合后,发现两灯都不亮,电压表有示数,则故障原因是什么?解:你先画一个电路图:两灯都不亮,则一定是断路。电压表有示数,说明电压表两个接线柱跟电源两极相连接,这部分导线没断,那么只有L1断路了。 例2、L1与L2串联,电压表V1测L1电压,V2测L2电压。闭合开关后,两灯都不亮。则下列说法正确的是:A、若V1=0,V2示数很大,则L1短路而L2正常;B、若V1=0而V2示数很大,说明L2都断路。 解:可能你会错选A。其实答案为B。首先根据题给条件:两灯都不亮,则电路是断路,A肯定不正确。当L2断路时,此时V2相当于连接到了电源两极上,它测量的是电源电压,因此示数很大。而此时L1由于测有电流通过,因此两端没有电压,因此V1的示数为零。 再给你一个口诀 分析电路的口诀1、分析电路应有方法:先判串联和并联;电表测量然后断。一路到底必是串;若有分支是并联。2、还请注意以下几点:A表相当于导线;并时短路会出现。如果发现它并源;毁表毁源实在惨。若有电器被它并;电路发生

局部短。 V表可并不可串;串时相当电路断。 如果发现它被串;电流为零应当然。 连接电路口诀1、连接电路怎么办:串联很简单,各个元件依次连;并联有点难,连干路,标节点;支路可要条条连,连好再检验。2、还有电表怎样连:A 表串其中;V表并两端。线柱认真接;正(进)负(出)不能反。量程不能忘;大小仔细断。3、最后提醒你一点:无论串联或并联;电压表应最后连。

电缆故障点的四种实用检测方法

电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

电缆故障检测方法

电缆故障检测方法 在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。 预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。 电缆故障的传统检测方法电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。 电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。 在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。

电缆故障的探测方法与仪器

电缆故障的探测方法与仪器 本文综述了电缆故障的探测方法与仪器。首先列举了电缆故障探测的传统方法并分析了传统方法的不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法及其特点。 随着电缆用量在整个电力传输线路和因特网中所占的比例日益提高,电缆故障出现的几率越来越大。电缆故障对生产造成的危害较大,轻者会造成单台电气设备不能运行,重者会导致整个变电所停电,所以电缆故障点的快速测定和精确定位问题变得非常重要。 一、电缆故障探测的传统方法 (一)电缆故障测距的传统方法 电缆故障测距的传统方法主要有以下四种: 电桥法:这是电力电缆的测距的经典方法。该方法比较简单,但需要事先知道电缆线长度等数据,且只适用于低阻及短路故障。但是,在实际运行中,故障常常为高阻及闪络性故障,因故障电阻很高造成电桥电流很小,因此一般的灵敏度仪表很难探测。 脉冲回波法:针对低阻与断路类型的故障,利用低压脉冲反射方法来测电缆故障比起上面的电桥法简单直接,只需通过观察故障点反射与发射脉冲的时间差来测距。测试时将一低压脉冲注入电缆,当脉冲传播到故障点时会发生反射,脉冲被反射送回到测量点。利用仪器记录发射和反射脉冲的时间差,只需知道脉冲传播速度就可计算出故障发生点的距离。该方法简单直观,不需知道电缆长度等原始数据,还可根据反射波形识别电缆接头与分支点的位置。 脉冲电压法。该方法可用于测量高阻与闪络故障。首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。脉冲电压法的一个重要优点是不必将高阻与闪络性故障烧穿,直接利用故障击穿产生的瞬时脉冲信号,测试速度快,测量过程也得到简化。但缺点是:①仪器通过一个电容电阻分压器分压测量电压脉冲信号,仪器与高压回路有电耦合,很容易发生高压信号串人,造成仪器损坏,故安全性较差; ②在利用闪测法测距时,高压电容对脉冲信号呈短路状态,需要串一个电阻或电感以产生电压信号,增加了接线复杂性,使故障点不容易击穿;③在故障放电时,特别在冲闪时,分压器耦合的电压波形变化不尖锐,难以分辨。 脉冲电流法:该方法安全、可靠、接线简单。其方法是将电缆故障点用高压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,根据电流行波信号在测量端与故障点往返一趟的时间来计算故障距离。该方法用互感器将脉冲电流耦合出来,波形较简单,较安全。这种方法也包括直闪法及冲闪法两种。与脉冲电压法使用电阻、电容分压器进行电压取样不同,脉冲电流法使用线性电流耦合器平行地放置在低压测地线旁,与高压回路无直接电器连接,对记

初中物理短路断路专题

百度文库 电路故障专题 电路故障分析一直是电学主流的题型之一,中考中一般都会有体现,出现在选择、填空、或实验题中。考察对电表使用、电学实验操作常规的把握,及其运用电学知识解决实际电路问题的能力。 一般来说,造成电路故障的原因主要有元件的短路、短路两种。故障的原因与现象如图1所示。 上述电路中,分析等L 1、L 2、 电压表、电流表、开关处于短路或短路状态的时候,分析两个灯泡和电压表电流表的示数情况。 逆向思维练习 例1在如图所示的电路中,当闭合开关S 后,发现两灯都不亮,电流表的指针几乎指在“0”刻度线不动,电压表指针则有明显偏转,该电路中的故障可能是 A .电流表被烧坏了 B .灯泡L1的灯丝断了 C .两个灯泡都断路 D .灯泡L2的灯丝断了 例题2小星用图7.1.2所示的电路来探究串联电路的电压关系。已知电源电压为6V ,当开关S 闭合后,发现两灯均不亮。 电 路 故 障 灯泡 短路 原因:接线柱碰线 现象:灯泡不亮 断路 原因 接线柱接触不良 灯丝烧坏(断) 现象:灯泡不亮 电压表 短路 原因:接线柱碰线 现象:电压表无示数 断路 原因:接线柱接触不良或损坏 现象:电压表无示数 与用电 器串联 原因:与电压表并联的用电器断路 现象 电压表示数几乎等于电源电压 电路电流几乎为0不能使用电器正常工作 电流表 短路 原因:接线柱碰线 现象:电流表示数为0 断路 原因:接线柱接触不良,或电流表已烧坏 现象:电流表无示数 滑变 短路 原因 接线柱错接“一上,一上” 闭合开关前没有调节滑片p 位于“阻值最大处” 现象:起不到保护作用,电路电流很大 断路 原因:接线柱接触不良或烧坏 现象:整个电路被断开 接法错误,连入电阻最大并不改变 原因:接“一下,一下” 现象:阻值不变,较大 开关 短路:不存在,相当于开关闭合 断路:相当于开关断开 灯L 1发光情况 灯L 2发光情况 电流表示数情况 电压表示数情况 灯L 1短路 灯L 1断路 灯L 2短路 灯L 2断路 电压表短路 电压表断路 电流表短路 电流表、开关断 路

如何用万用表测短路、断路、漏电

如何用万用表测短路、断路、漏电 短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间 或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。 断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。 漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。 断路 1 断路故障的检修 电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。 断路故障的现象及危害 断路故障的最基本表现形式是回路不通。如断线、电器接触不良等,在某些情况下,断路还会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故。 1.1.1 电路必须构成回路才能正常工作。电路中某一个回路断路,往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。 三相电路中,如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的某相电压升高,造成故障。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则对单相负荷影响更大。 断路故障原因的查找 检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围,即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障。 电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外,电路中的其他电接触点也容易发生断路故障。 a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点,都是断路故障的多发点; b.导线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障; c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下,最容易造成接触不良,产生断路故障。 虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,

怎样电缆查找故障点

电缆故障点的查找方法 1.电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。 2.电缆故障点的查找方法 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。 (1)零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。 S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下: 1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。 2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。 3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。 (2)电桥法 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL 表示,RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。 采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,

初中物理短路断路专题

电路故障专题 电路故障分析一直是电学主流的题型之一,中考中一般都会有体现,出现在选择、填空、或实验题中。考察对电表使用、电学实验操作常规的把握,及其运用电学知识解决实际电路问题的能力。 一般来说,造成电路故障的原因主要有元件的短路、短路两种。故障的原因与现象如图1所示。 上述电路中,分析等L 1、L 2、 电压表、电流表、开关处于短路或短路状态的时候,分析两个灯泡和电压表电流表的示数情况。 逆向思维练习 例1在如图所示的电路中,当闭合开关S 后,发现两灯都不亮,电流表的指针几乎指在“0”刻度线不动,电压表指针则有明显偏转,该电路中的故障可能是 A .电流表被烧坏了 B .灯泡L1的灯丝断了 C .两个灯泡都断路 D .灯泡L2的灯丝断了 例题2小星用图7.1.2所示的电路来探究串联电路的电压关系。已知电源电压为6V ,当开关S 闭合后,发现两灯均不亮。他用电压表分别测a 、c 和a 、b 两点间的电压,发现两次电压表示数均为6V ,由此判定灯_______(选填“L 1”或“L 2”)开路,用电压表测b 、c 两点间的电压,示数为_______V 。 电路故障分析

例题3:如图2所示的电路中,电源电压保持不变。闭合开关S后,灯L1、L2都正常发 光,一段时间后,其中一盏灯突然熄灭,观察电压表的示数不变,而电流表的示数变小。产生 这一现象的原因是 A. 灯L1开路 B. 灯L1短路 C. 灯L2开路 D. 灯L2短路 巩固练习 1在图所示的电路中,电源电压保持不变。闭合电键S,电路正常工作。过了—会儿,一个电 表的示数变大,另一个电表的示数变小,则下列判断中正确的是 A 电阻R一定断路。 B 电阻R一定短路。 C 灯L的亮度可能不变。D灯L可能变亮 2在图3所示的电路中,电源电压不变,闭合电键K,电路正常工作,一段时间后,发现其中一 个电压表示数变大, A.灯L可能变亮B.灯L亮度可能不变 C.电阻R可能断路D.电阻R可能短路 3在图8所示的电路中,电源电压不变。闭合电键K后,灯Ll、L2都发光。一段时间后,其中 的一盏灯突然熄灭,而电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小。则产生这一现象的原因 是 A.灯L1断路B.灯L2断路 C.灯L1短路D.灯L2短路 -----------2010电路故障汇编-------------A组 1(2010安徽)在如图所示的电路中,电源电压不变,闭合开关,电路正常工作。但过了一段时间,小灯泡发生断路,这时 A.电压表示数变大,电流表示数变小 B.电压表示数变大,电流表示数变大 C.电压表示数变小,电流表示数变大 D.电压表示数变小,电流表示数变小 2(2010上海在图4所示的电路中,闭合电键S,电路正常工作。一段时间后灯L熄灭,一个电 表的示数变大,另一个电表的示数变小。将两用电器位置互换后再次闭合电键S,两个电表指针 均发生明显偏转。若电路中只有一处故障,且只发生在灯L或电阻R上,则 A 灯L断路 B 灯L短路C电阻R断路D 电阻R短路 3(2010南京)如图所示电路,电源电压不变,闭合开关S,灯L1和L2均发光.一段时间后, 一盏灯突然熄灭,而电流表和电压表的示数都不变,出现这一现象的原因可能是 A 灯L1断路B.灯L2断路C.灯L1短路D.灯L2短路 4(2010株洲)小青在探究“怎样用变阻器改变灯泡的亮度”时,连接的电路如图6所示。闭合开关后,灯泡不亮,她用电压表进行电路故障检测,测试结果如右表所示,则电路中的故障可能是 A. 开关断路 B. 开关短路 C. 变阻器断路 D. 灯泡断路 B组 1(2010扬州)在如图所示的电路中,当闭合开关S后,发现两灯都不亮,电流表的指针几 乎指在零刻度线,电压表指针则有明显偏转,该电路中的故障可能是 A.灯泡L2短路 B.灯泡L2断路 C.灯泡L1断路 D.两个灯泡都断路 2(2010桂林)小明在使用手电筒时发现小灯泡不亮,进行检修前,他对造成该现象的直接原因进行了以下几种判断,其中不可能的是()

低压电缆故障检测方法

低压电缆故障检测方法 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

低压电缆故障检测方法 高压电缆一般辐射路径较易确定,但高压电缆需要填砂加砖深埋,其故障点查找较低压电缆难度大;低压电缆辐射长度较短,但辐射随意性较大,路径不十分清楚。华意电力对低压电缆故障点测定方法进行了研究总结。 低压电缆故障检测方法: 为解决低压电缆故障问题,华意电力科研人员研发生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。 第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。 第三步是根据测出的距离来精确定位。其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。 因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。

电缆线短路故障测量设计

电缆线短路故障测量设计 发表时间:2019-07-01T09:09:11.983Z 来源:《基层建设》2019年第10期作者:李士成王超 [导读] 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,国内的电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,随着使用年限增加、环境变化以及施工破损、过流等情况发生,电缆易发生短路故障。 宝胜科技创新股份有限公司江苏扬州 225800 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,国内的电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,随着使用年限增加、环境变化以及施工破损、过流等情况发生,电缆易发生短路故障。当出现电缆线故障后,如何准确、快速的找出隐蔽故障点,是线路检测维修工作的难点。目前,测量电缆线故障的方法有:低压脉冲法、高压闪络法、电桥法等。虽然相关仪器能准确快速的测量电缆故障点位置,但其价格贵、操作复杂。而传统的逐段测量法,在电缆线的外部绝缘层没有损坏时无法检查,测量难度大、费时费力且安全性不高。本项目采用电阻测量法对电缆线短路故障点进行测量,以STC89C52单片机为核心,设计一个成本低廉、方便操作、定位准确的电缆短路故障测量装置。无论明线还是暗敷线,都能准确测量出短路故障点的位置,减少排查时间及人力物力的消耗,避免更换可用线路导致的资源浪费。 关键词:电缆线;短路故障;测量设计 引言 针对暗敷电缆线短路故障点隐蔽且难以检查定位的现象,以STC89C52单片机为核心,设计电缆线短路故障点测量装置。装置通过对故障电缆线间电阻的测量,直接将故障点的位置显示在液晶屏上,其误差在2%以内。装置能方便准确地测量不同材质、规格的电缆线路短路故障,提高故障检修人员工作效率。 1电缆线短路故障的内容 电缆断线故障(导体不接续)和短路故障(导体之间相连接或导体与钢带相连接或导体与屏蔽之间相连接)的出现,会导致电缆不能正常运行。电缆制造企业若生产工艺不完善、过程控制不严、原材料不稳定,就会使产品发生断线和短路故障。如不能及时处理或处理不当,则不仅会严重影响产品交货期而且造成产品报废,给企业造成较大的经济损失。电缆断线故障处理所用的电容法是根据电缆导体结构和绝缘结构均匀的情况下电缆电容与电缆长度成正比例关系,计算出理想下断处两端电容,完全避免了断处电容引起的误差。电缆短路故障处理是利用电阻电桥法原理,外接入标准导线作为标准电阻,数字万用表直流毫安档作为电桥检流计来进行故障定位。这些断线和短路故障处理设备简单,投入费用少,检测设备小、易携带、好操作,电缆断线及短路故障准确度可达到100%,完全可以解决电缆企业所出现的2芯及以上电缆的单芯实心导体断线故障、电缆导体之间的短路故障、电缆导体对铠装钢带或屏蔽铜带之间的短路故障。该实用技术可以在电缆行业中推广使用。目前国内外处理电缆断线和短路故障的方法较多,主要有电桥法和脉冲法,其主要检测设备大多较昂贵且技术很难掌握。因此,对电缆制造企业来说,用较少的投入就能及时准确地处理电缆断线故障和短路故障就显得非常重要。 2系统总体设计 2.1系统总体框图 电缆线短路故障测量装置系统硬件部分主要由STC89C52单片机主控 模块、按键输入模块、稳压电源模块、电压采集模块、A/D转换模块及液晶显示模块组成。模块采集电压信号,并将电压信号放大传递给A/D转换器模块;A/D转换模块将电压的模拟信号转化为数字信号送入STC89C52单片机;按键输入模块为单片机提供电缆线的规格、材料及电阻挡位等信息;而单片机控制模块根据检测到的信号进行计算;最后将故障点的位置和电阻值通过液晶显示器显示。稳压电源模块为整个装置提供电能。 2.2电缆线短路故障测量原理 电缆线芯间的绝缘层破环,芯内导线发生短接,形成短路故障。采用电阻检测法测量,利用同一材料、截面积相同的电缆线在温度不变的条件下其电阻率固定且阻值与长度成线性关系的原理,将故障电缆芯线接于短路故障测量装置正负端。在恒定的电流下,电缆线电压与阻值成正比,而短路故障的位置距离与电阻率成正比。短路位置计算公式如式所示。 式中:U为电缆线的电压;I为恒定电流;S为电缆线截面积;L为短路故障点的位置距离;μ为电缆线的电阻率。 3系统总体电路设计 3.1稳压电源模块 为减小检测误差,电源采用整流稳压电源模块。将220V三相交流电通过变压器降低到合适电压,再通过桥式整流电路将交流电压转化为直流。为减小干扰、稳定直流,电压进入稳压芯片时,并联电解电容及瓷片电容。电解电容进行储能蓄流,瓷片电容滤除杂波,使电压趋于稳定。将电压送入稳压芯片LM7805、LM7812,输出+5V的稳定电压。 3.2电压采集转换模块 电压采集转换模块分为电压采集电路、A/D转换电路。为了得到恒定电流,采用LM317芯片设计恒流电路。LM317恒流电路输出电流公式如式所示。 短路故障电缆线通入恒定电流,产生稳定电压。采用LM358芯片构成正向放大电路,运放电路将电压量采集并放大,送入A/D转换电路。放大倍数公式如式所示。 式中:U1为LM317恒流电路的基准电压;R1为LM317恒流电路的基准电流;IADJ为LM317恒流电路的偏移电流;Ui为采集被测电缆线

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检 测仪 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断;

串并联电路的断路或短路故障

串并联电路的断路或短 路故障 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

串联电路的断路或短路故障分析判断方法; 一、先根据题给条件确定故障是断路还是短路: (1)两灯串联时,如果只有一个灯不亮,则此灯一定是短路了,如果两灯 都不亮,则电路一定是断路了; 二、根据第一步再判断哪部分断路或短路。 1、电流表无示数----断路 (1)电压表示数为电源电压-------------与 电压表并联的电器断路 例如:L1与L2串联在电路中,电压表测L2两 端电压,开关闭合后,发现两灯都不亮,电压 表有示数,则故障原因是什么 分析: 两灯都不亮,则一定是断路。电压表有示数,说明电压表两个接线柱跟电源两极相连接,这部分导线没断,那么只有与电压表并联的电器断路L2断路了 (2)电压表无示数-------------电压表并联以外电路断路 例如:L1与L2串联,电压表V1测L1电压,V2测L2 电压。闭合开关后,两灯都不亮。则下列说法正确的 是:( ) A、若V1=0,V2示数很大,则L1短路而L2正常; B、若V1=0而V2示数很大,说明L2都断路。 解:首先根据题给条件:两灯都不亮,则电路是断路,A肯定不正确。

当V1=0,与V1并联的L1不断路, 当V2示数很大,则与V2并联的L2断路。 巩固:1、如图所示,闭合开关S后,L1和L2两盏电灯都 不亮,电流表指针几乎没有偏转,电压表指针明显偏转, 该电路的故障可能是() A、L1灯丝断了 B、L2灯丝断了 C、电流表损坏 D、L2灯口处短路 2 、电流表有示数(或变大)-----------短路 (1)电压表示数为电源电压(或变大)----------电压表并联以外电路短路 例1:在如右图所示电路中,电源电压不变。闭 合开关S,电路正常工作。过了一会儿,两电表 的示数都变大,则该电路中出现的故障可能是 () A.灯L断路 B、灯L短路 C、电阻R断路 D、电阻R短路 例2 、如图所示的电路中,电源电压为6伏。当 开关K闭合时,只有一只灯泡发光,且电压表V 的示数为6伏。产生这一现象的原因可能是 ( )

相关文档