供暖设备管理

一、供暖设备管理综述 二、供暖设备是寒冷地区建筑物不可缺少的组成部分。随着城市居民生活水平的提高、工 作条件的改善和环保节能的需要,城市供暖越来越多的采用集中供暖。集中供暖的管理是一种技术含量较高的系统工程。 三、(一)供暖管理职责划分 四、1.采用锅炉供热的,其供热设备、设施及供热管线均由物业管理企业负责维护、管 理,或由其委托专业供暖公司维护、管理。 五、2.采用集中供热的,其供热管线及供热设备、设施,均由集中供热部门负责维护、 管理。集中供热部门可将居住区内供热交换站及二次供热管线、用户室内散热设备等,委托物业管理企业维护、管理。 六、(二)集中供暖管理内容 七、集中供暖系统由热源(供热锅炉房)、热网(供暖管网)、散热设备(热用户)3部 分组成。供暖管理对象是供暖系统的生产和再生产过程。具体管理内容为热源管理、热网管理和热用户管理。 八、(三)供暖管理的特点与要求 九、供暖设备除具有房屋设备的一般特点外,还具有: 十、1.管理的系统性 十一、供暖设备管理的本质是把供暖系统的3个部分有机地结合起来,保障系统的正常运行。因此,在管理上就具备更强的系统性,如不能只管热源忽视管理用户。 十二、2.明显的季节性 十三、供暖时间随纬度的增加而延长,少则3个月,长达8个月。系统在供暖期间满负荷运行,工作紧张,运营期过后设备闲置。这就对工作人员的管理及设备的管理提出了特殊要求。 十四、3.经营性更突出 十五、供暖过程既是生产过程又是消费过程,费用投入大,具有很强的经营性。物业管理企业必须增强经营意识,加强对供暖管理的经济可行性分析,制定合理的收支方案与标准。 十六、4.对环保要求高

08-09采暖季总结

2008--2009供暖季参加集中站运行调整的 总结论文 2008--2009采暖季,在按时完成下达的设计任务外,技术科全体人员参加了高温水集中站、蒸汽集中站的运行,并对集中站用户、高温水分散站等用户提供技术服务。经过这个采暖季,使我对高温水集中站、蒸汽集中站的运行调整、低温水管网的水力平衡调节都有了一个更深层次的了解和提高。同时通过这个采暖季的实践,也发现了换热站和管网中存在的一些问题,并针对这些问题进行了一些思考。现总结如下: 一、针对用户的用热情况,根据公司安排,及时完成用户供热系统的改造设计工作。 1、根据对方协调情况,完成上海现代城蒸汽管道及换热站部分的设计工作,并对整个上海现代城采暖工程进行技术服务。 2、根据对方协调情况,配合安装公司对园东综合区采暖管道施工,并提供技术服务。 3、为缓解地热井水对用户采暖管道的腐蚀,根据公司安排将化机钛板换热器移至翠苑小区地热井使用,并完成图纸设计。 4、对新开大酒店蒸汽换热站进行图纸设计。 5、颐馨园小区有一个换热站,但用户带地板采暖和暖气片,造成暖气片用户不热,根据用户要求,单独增加一台换热器对暖气片用户供暖,出设计图纸,并对施工提供技术服务。 6、根据公司安排对王口桥处过运河蒸汽管道进行改造,出设计图纸并对施工进行监理和提供技术服务。

7、星光水晶城原采用的热泵机组供暖,由于热泵机组故障,小区内供热无法得到保证,居民意见很大,迫切需要利用我公司的高温水进行供暖。根据公司安排,供热技术科及时勘查现场,完成了供热计量表计的设计工作,安装公司安装完毕后,顺利的实现了对该小区的供暖,供暖效果良好。 8、春节前夕,新东方院内蒸汽管道出现泄漏,严重影响管道的运行安全。为了尽快消除安全隐患,不影响用户供暖,根据公司安排,技术科及时勘查现场,提出了直埋改架空的改造方案,并出具了施工图纸,在春节前改造完毕,保证小区度过了一个温暖祥和的春节。 9、大年29日,乐园小区12#楼发生爆炸,楼房急需拆除,为保证其他楼的供暖,贴近其楼东墙的采暖管道需要改造,供热技术科及时赶到现场,进行了采暖管道的改造设计。 10、彤源印染由于用汽量减少,原来的计量表不能满足使用要求,根据其换小表的申请,供热技术科及时进行了图纸设计。 11、由于原管道不合理,在兴华苑换热站运行时,影响燃料公司换热站在停用状态下计量表仍显示流量,为保证燃料公司的权益,配合计量科,提出了管道改造方案。 二、供暖初期,出现了新水河蒸汽管道补偿器爆裂事故,这个补偿器是一期管网安装的昌东补偿器,为避免其他类似补偿器出现问题,技术科配合运行科对所有南线和北线的架空补偿器进行了检查,发现了建设路南侧补偿器、印染厂处等7处补偿器波形变形严重,及时进行了更换,保证了整个采暖季蒸汽管网的安全运行。 三、大部分高温水集中站改造成混水供热模式。 在供暖初期,技术科制定了《东昌医院高温水集中站混水运行方案》,明确的混水供热的操作方式、混水比大小及试验期间的记录数据,通过试验发现改混水后省

7种采暖方式哪种好

7种采暖方式哪种好? A:集中式供暖:城市供暖的主力军 原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。 适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区) 优点: 1.技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。 2.每天24小时供暖。 缺点: 1.供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果。 2.供暖期前后无热源。 3.散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。 费用: 以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用为24元/平方米。一个采暖季需支付2400元。 B、地板辐射式采暖:室温由下而上逐渐降低 原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。 适用居所:精装修公寓(曙光花园、美丽园、万科星园、东润枫景) 优点: 1.地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。 2.空气对流减弱,有较好的空气洁净度。 3.与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。 4.有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。

5.有利于隔声和降低楼板撞击声。 缺点: 1.对层高有8厘米左右的占用。 2.地面二次装修时,易损坏地下管线。 3.铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。 4.设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。 5.由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。 运行费用: 一个采暖季节每平方米大约需要14元 18℃情况下 。 提示: 采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。 C、家用电锅炉:自由调温 原理:采用电能供暖。 适用居所:别墅 优点: 1.占地面积小,安装简单,操作便利。 2.采暖的同时也能提供生活热水。 3.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。 4.最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。 缺点: 1.前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。

安装预算定额工程量计算规则

给排水、采暖工程工程计价表概述 一、第八册定额与有关定额册的关系(本定额中不包括的内容按所述规定套取其他册定额的 相应子目) 二、计价表中用系数计算的费用 《江苏省安装工程计价表》第八册采用“系数法”将一些不便单列定额子目进行计算的工程费用,通过规定调整系数的计算方法来进行计算。这些费用包括超高增高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等。这些费用的计算方法不完全相同,同时由于工程量清单计价包括分部分项工程量清单计价、措施项目清单计价、其他项目清单计价等,因此各种用系数计算的费用根据其性质分别属于不同的计价类别。 其中又可分为子目系数和综合系数,其中子目系数所取费用是综合系数的取费的基础,所以费用中脚手架搭拆系数和采暖工程系统调整系数为综合系数,其他为子目系数。 1、超高增加费 2、高层建筑增加费 3、设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工增加费 4、脚手架搭拆费 5、采暖工程系统调整费 6、安装与生产同时进行增加的费用 7、在有害身体健康的环境中施工增加的费用

定额应用及工程量计算规则 第一章管道安装 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m 为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外管道以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界限以室外管道与市政管道碰头点为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN3 2以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外) ,无论是现场煨制或成品弯管均不得换算 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1 .室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2?管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。

猪舍取暖设备有哪些

随着规模化养猪场的不断兴起,越来越多的小型养猪场被淘汰,取而代之的是标准化养殖, 对于养猪场的设备尤其是采暖设备的要求也越来越高了,为了减少猪仔的发病率,在解决温度、湿度的同时,也要考虑猪场的通风换气、环境净化、除尘除菌,这样对于养猪场采暖设备无疑是一个考验与机会。传统的采暖设备已经满足不了养猪场的需求,在这里简单给大家介绍几种取暖方式和设备。 现代化猪舍的供暖,分集中供暖和局部供暖两种方法:集中供暖是由一个集中供热设备,如锅炉、燃烧器、电热器等,通过煤、油、煤气、电能等燃烧产热加热水或空气,再通过管道将热介质输送到猪舍内的散热器,放热加温猪舍的空气,保持猪舍内适宜的温度;局部供暖有地板加热,电热灯等。 猪场供热保温设备大多是针对小猪的,主要用于分娩舍和保育舍。在分娩舍为了满足母猪和仔猪的不同的温度要求,初生仔猪要求30~32℃,而对于母猪则要求17~20℃。因此,常采用集中供暖,维持分娩哺乳猪舍舍温18℃。可在仔猪栏内设置可以调节的局部供暖设施,保持局部温度达到30~32℃。 (一)集中供暖

猪舍集中供暖主要利用热水、蒸汽、热空气及电能等形式。在我国养猪生产实践中,多采用热水供暖系统,该系统包括热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路及水泵等设备。 (二)局部供暖 猪舍局部供暖最常用有电热地板、热水加热地板、电热灯等设备。目前,大多数猪场实行高床分娩和育仔。因此,最常用的局部环境供暖设备是采用红外线灯或远红外板。前者发光发热,后者只发热不发光,功率规格为250瓦。 以上就是河南恒睿热能科技有限公司分享的信息,希望上述内容可以帮助到大家。该公司主要从事相变蓄热材料的研发及技术服务;环保节能产品、相变蓄能设备的研发和技术服务及销售;电热设备研发、生产及销售。产品主要应用于大型住宅小区、商业综合体、工业园区、医院和学校及单独用户等场所的供暖。

采暖方式及优缺点

采暖方式及优缺点 目前较常见的家庭采暖方式分为集体供暖、壁挂炉采暖、空调、电采暖4种 家庭取暖之壁挂炉采暖 壁挂炉采暖,在欧洲地区风行了几十年,近几年在国内市场上也开始备受关注。壁挂炉集气、水、电于一身,既可供暖又可以提供生活热水,体积小、重量轻、安装灵活方便。壁挂炉热效率较高,升温快,温度也较均衡。此外,壁挂炉可外接室内温控器,实现分室调控温度。据了解,使用室内温度控制器可以节能20-28%的燃气费用。不过如果要选择壁挂炉采暖,前期需要安装壁挂炉,这也就衍生出一笔不小的费用。瑞华特了解到,目前市面上常见的壁挂炉分进口和国产两种,纯进口的价格基本在9000元以上,在中国生产的进口品牌售价为8000元左右,国产品牌价格基本为4、5000元。此外,瑞华特了解到,壁挂炉分为18千瓦和24千瓦两种,105平方米以下的家庭采用18千瓦就足够。据导购员介绍,目前市面上壁挂炉的使用寿命基本在15年左右。关于壁挂炉的运行费用,瑞华特采访了几位使用壁挂炉多年的消费者,发现壁挂炉采暖相对集体采暖要实惠一些。消费者赵先生,88㎡的房子,平均每天烧暖气3小时,一个采暖季下来消耗的天然气为340m?3;,折合人民币697元,平均采暖费约8元/平米;消费者王女士,105㎡的房子,每天烧暖气10小时,一个采暖季消耗天然气1100m?3;,折合人民币2255元,平均采暖费为22元/平方米。此外,瑞华特还采访了威能、阿里斯顿等壁挂炉企业。据了解,大部分使用壁挂炉的消费者,一个采暖季运行的费用大约为20元-25元/平方米。以此核算,胡女士如果选择壁挂炉采暖,一个采暖季投入的运行费用大约为1400

元-1740元 家庭采暖之电地暖 电采暖,顾名思义就是用电来实现采暖需求。目前市面上热销的电采暖产品由小太阳辐射炉、油汀类电暖器等等,价位在100-500元不等。据某家电内的导购员称,快热的产品比较费电、慢热的产品相对省电一些。电采暖能快速升温,可调控温度;体积小可移动,使用方便。但电采暖受热面积小,往往导致屋内温度不均衡,且耗电量也高、安全性能较差。此外,电采暖辐射大,还容易导致室内空气干燥等等。瑞华特采访了一位使用电采暖取暖的消费者吕先生。据吕先生介绍,一台1.5匹的电采暖,每小时耗电量约为1.5度,以每天运行10小时计算,一个采暖季的电费大约为880元。如果胡女士家采暖电采暖取暖的话,两个卧室、一个客厅至少需要3台电采暖,一个采暖季的费用大约为2640元,平均38元/平方米。 地暖三种形式的优劣 地暖现在主要有三种形式,一般分为传统的水暖、电地暖和碳晶地暖,三种家庭采暖方式各有优劣,主要根据个人的使用习惯和家庭情况来选择,总之选择适合的采暖方式最为重要。下面来看看这三种采暖方式都有哪些优缺点。 家庭取暖之电地暖 因为操作简单方便,所以在市面上也受很多消费者青睐。其原理以电力为能源,利用合金电阻丝进行通电发热,并在40~65℃的温度间运行,来达到采暖或者保温的效果。通常有单导和双导之分,称为发热电缆。每种线的功率范围为每米10W~20W,这种采暖方式最符合株洲地暖实际情况。 优点:免维护,不需清洗。50年使用期内只需更换温控器,

通用安装工程工程量计算规范

通用安装工程工程量计算规范 1 总则 1.0.3 通用安装工程计价,必须按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。 3 工程计量 3.0.6 本规范电气设备安装工程适用于电气10KV以下的工程。 3.0.7 本规范与现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB50587相关内容在执行上的划分界限如下: 1本规范电气设备安装工程与市政工程路灯工程的界定:厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程按通用安装工程“电气设备安装工程”相应项目执行;涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目,按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行。 2 本规范工业管道与市政工程管网工程的界定:给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。 3本规范给排水、采暖、燃气工程与市政管网工程的界定:室外给排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界;厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB50587管网工程的相应项目执行。 3.0.8本规范涉及管沟、坑及井类的土方开挖、垫层、基础、砌

筑、抹灰、地沟盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道支墩的项目按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854和《市政工程工程量计算规范》GB50587的相应项目执行。4工程量清单编制 4.1一般规定 4.1.1编制工程量清单应依据: 1本规范和现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500; 2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法; 3建设工程设计文件; 4与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料; 4.2分部分项工程 4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。 4.2.2 工程量清单的项目编码,应采用12位阿拉伯数字表示,1~9位应按附录的规定设置,10~12位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。 4.2.3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。 4.2.4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。 4.2.5 分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量

采暖工程定额工程量计算规则

采暖工程定额工程量计算规则 一、管道安装 1、界限划分 a、室内外管道以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。 b、与工业管道以锅炉房或者泵站外墙皮1.5m为界。 c、工厂车间内以采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 d、设在高层建筑内的加压泵间管道以泵站间外墙皮为界。 2、室内采暖管道的工程量均以图示中心线的“延长米”为单位计算,阀门、管件所占长度均不从延长米中扣除,但是暖气片所占长度扣除。室内采暖管道安装工程除管道本身价值和直径在32㎜以上钢管支架需另行计算外,以下工作内容均以考虑在定额中,不能重复计算。 a、管道及接头零件安装。 b、水压试验或灌水试验。 c、DN32以内钢管的管卡及托钩制作安装。 d、弯管制作及安装(伸缩器、圆形补偿器除外) e、穿墙及过楼板铁皮套管安装人工等。 穿墙及过楼板镀锌铁皮套管的制作应按镀锌铁皮套管项目另行计算,钢套管的制作安装工料,按室外焊接钢管安装项目计算。 3、除锅炉房和泵房管道安装以及高层建筑内加压泵房的管道安装执行《全国统一安装工程预算定额第六册》(GYD-206-2000)分册的相应项目外,其余部分均按照《全国统一安装工程预算定额第11册》

(GYD-208-2000)分册执行。 4、安装的管子规格若与定额中子目规定不相符合,应使用接近规格的项目,规格居中时,按大者套,超过定额最大规格时,应作补充定额。 5、各种伸缩器制作安装根据不同形式、连接方式和公称直径,分别以“个’为单位计量。用直管弯制伸缩器,在计算工程量时,应分别并入不同直径的导管延长米内,弯曲的两臂长度原则上应按设计确定的尺寸计算。若设计未明确,按照弯曲臂长(H)的两倍计算。套筒式以及除去以直管弯制的伸缩器以外的各种形式的补偿器,在计算时,均不扣除所占管道的长度。 6、阀门安装工程量以“个”为单位计算,不分低压、中压,使用同一定额,但连接方式应按螺纹式和法兰式以及不同规格计算。螺纹阀门安装适用于内外螺纹的阀门安装。法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装。若仅为一侧法兰连接,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半计算。各种法兰连接用垫片均按橡胶合棉板计算,若用其他材料,均不作调整. 二、低压器具安装 采暖工程中的低压器具是指减压器和疏水器。减压器和疏水器的组成和安装均应区分连接方式和公称直径的不同,分别以“组”为单位计算。减压器安装按高压侧的直径计算。减压器、疏水器若设计组成与定额不同,阀门和压力表数量可按设计需要调整,其余不变。但具体安装的减压器、疏水器应按阀门安装项目执行。单体安装的安全阀

东海热电2016年非采暖季运行方式安排

2016年度非采暖季运行方式安排 2015~2016年采暖季即将结束,自4月份始,东海热电进入非采暖季方式运行,为了搞好机组的安全、经济运行,保证正常、连续地供热、发电,并确保非采暖季机组故障情况下,尽可能地维持对外供热,现编制非采暖季运行方式。 运行方式编制说明: 本方案确定了非采暖季机组运行方式的调整原则,执行中应结合机组的运行情况及公司、生产办的指示进行。 一、运行方式总的调整原则: 1、以确保连续向外供热为中心,搞好安全、经济运行。 2、在事故情况下要尽最大可能保证厂用电的正常或以最快速度恢复厂用电。 3、在运行炉故障的情况下,应尽量维持运行直至备用炉投运。 4、通常情况下,炉、机的启停须请示生技科领导同意(紧急情况除外)。 二、运行方式安排:在非采暖季运行方式以两炉一机运行为主。 1、锅炉专业:3月31日停6号炉,维持两台75t/h锅炉运行,起初安排3、4号炉运行,6号炉130t/h备用,2号脱硫系统及相关炉脱硝系统投运。 特殊情况下安排单炉运行(#1烟囱积水平台及防腐修复时期),6号炉130t/h运行,一台75t/h锅炉备用。 2、汽机专业:3月31日6、2号机停运,停止对外供暖。首站根据热力公司调度要求停运补水泵、返凝水泵、热网循环水泵等首站设备。 1号机满负荷运行,1号机负荷由汽机侧负责按规定进行调整。1号机投入抽汽调压器,调整抽汽对外供热,1号减温减压器处于热备用状态。 3、电气专业:1号发电机并网运行,1号主变运行,2号主变备用;35kV母联345开关运行,热电I线备用,热电Ⅱ线运行,系统电压、频率正常,6kV、400V系统为非采暖季运行方式。 三、非采暖季事故的预防措施: 1、加强对运行现场的管理,强化运行人员的工作责任心,加强“两票三制”工作,特别要努力抓好对设备的巡检工作。提高监盘质量,做到精心监盘,精心调整。为避免操作失误事件的发生,单炉单机方式运行期间,每台运行炉安排两名司炉共同监盘(一人操作,一人监护),密切注意参数变化,随时掌握运行状态,尽早发现设备缺陷,以便为尽快启动备用炉赢得时间。

【供暖方式】常用的供暖方式有哪些

【供暖方式】常用的供暖方式有哪些 导读:本文介绍在房屋租房,租房注意事项的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 深冬已到,供暖的问题是大家关注的焦点,人们应根据实际情况选择正确的供暖方式,供暖方式有很多蜂窝煤供暖、空调供暖、电采暖、分户壁挂式燃气采暖等等。下面我们就来详细看看供暖方式有哪些。 供暖方式之蜂窝煤取暖 蜂窝煤是用煤粉、黄土、水等按照适当比例搅拌均匀后,用固定的模具做出来的蜂窝状圆柱形煤球。蜂窝煤具有使用方便、制作简单、成本较低的优点,但是用它采暖时,味道较为刺鼻,且存在较大的一氧化碳中毒的隐患,因此在现代家居中也比较少见了。 供暖方式之空调取暖 不管是哪种空调取暖方式,大的优点就是操作简单方便,启动升温速度快,且能够定时、定温,调节温度。此外,不用的时候,可以将之关闭,灵活。而且对于集中供暖可以起到一个补充作用,很多家中有老人和孩子的家庭,在集中供暖之前、之后,都要开一段时间的空调取暖。这其中舒适的应该是空调,解决了风口直接吹向人的缺点,气流组织好,使得整个房间都处于空调的回风区域,人的感觉好。

供暖方式之电热膜采暖 以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、寿命长、免维护等特点。 供暖方式之地板辐射式采暖 低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。 供暖方式之柴火取暖 人类在很早之前,就掌握了钻木取火采暖的技能。这种取火方法现在除了在野外可能还会被用到,在日常生活中早已不见。不过用烧柴火取暖的方式却一直延续到今天,虽然在城市居民楼里很少见,但在不发达农村地区,柴火给许多人带来了温暖。不过这种直接用柴火取暖的方式比较落后,需要用到大量的薪柴,存在安全隐患,既不方便也不环保。 供暖方式之集中式供暖 技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格。以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用

石油建设安装工程预算定额2013版说明及工程量计算规则

石油建设安装工程预算定额2013版说明及工程量计算规则

《石油建设安装工程预算定额》 说明及工程量计算规则 二○一三年

第七册给排水、消防、采暖及通风空调安装工程 第一章给排水、消防、采暖管道安装 说明 一、本章定额包括:管道及管件安装,伸缩器安装,管道消毒、冲洗,管道压力试验等工程。 二、不包括内容: (一)管道的管沟土石方及管道基础。 (二)铸铁管管件主材费。 (三)管道压力试验不包括管道之间的串通临时管口及管道排放口至排放点的临时管,其工程量应按施工方案另行计算。 三、相关说明: (一)过楼板的钢套管的制作、安装工料,按本章碳钢管(电弧焊)子目计算。(二)ND32以上的钢管支架及管卡子,按本章管道支架子目计算。 (三)管道液压试验是按普通水考虑的,如对试压介质有特殊要求,其增加费用另行计算。 (四)调节阀等临时短管制作拆装项目,使用管道系统试压时需要拆除的阀件以临时短管代替连通管道,其工作内容包括完工后短管拆除和原阀件复位等。(五)液压试验和气压试验已包括强度试验和严密性试验工作内容。 (六)当管道与设备作为一个系统进行试验时,如管道的试验压力等于或小于设备的试验压力,则按管道的试验压力进行试验;如管道试验压力超过设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的115%时,可按设备的试验压力进行试验。 (七)有缝钢管螺纹连接项目已包括封头、补芯安装内容,不得另行计算。(八)伴热管项目已包括煨弯工序内容,不得另行计算。 (九)加热套管安装按内、外管分别计算工程量,执行相应定额项目。 (十)界限划分: 1.给水管道与市政管道以水表井为界,无水表井时,以与市政管道连接点为界。

给排水工程量计算方法总结

给排水工程量计算方法总结 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网;

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。

家庭采暖六种方式比较

家庭采暖六种方式比较 目前,北京的开发商在楼书、广告和销售说辞上虽然把供暖设备说得“花样多”,科技创新多,但从大的方面看,主要分集中供暖和分户供暖两种。具体从供暖设备设施看,主要分为六种: 一是集中供热:这是比较传统的供暖方式,主要又分两种:市政热力管网或小区内锅炉集中供热。以这两种方式集中供暖的小区主要分布在城区市政热力管线分布的区域以及2002 年以前没有市政热力管线分布区域的小区,2003年以后,市政热力管线不能到达的区域开发的新楼盘,很多采用户式独立供暖,开发商多不再建小区供热锅炉集中供暖。 二是分散式采暖方式:即每户独立成一个供暖体系。常见的有3种形式: 1.小型户式燃油、燃气或电锅炉:如最早回龙观经济适用住房小区里采用的燃气壁挂炉。 2.电热膜及电热导体采暖方式:如双裕花园采用的电热膜供暖系统。 3.电暖气 三是变频空调,冬季供热、夏季制冷。 四是水源中央空调系统:又称地源热泵,利用地下20-30米处12℃~35℃左右的地下水资源或各类水源,夏季提供5℃~7℃的冷水给房间供冷;冬季提供45℃左右的热水给房间供暖,如锋尚国际公寓。 五是地热采暖:近几年一些地下有热水资源的楼盘采用了这种采暖方式。 六是户式中央空调系统:此系统主机为风冷式小型冷热水机组,房间内采用送风道或风机盘管。 从供暖系统的终端看,即具体到房子里,热能是以一种什么样的形式让房子暖和,主要有自然对流、辐射、热风三种方式。通常看到的暖气片便是通过自然对流供暖,辐射供暖包括电热膜、电缆以及地板采暖;热风主要是空调机。如有的小区虽然采用的是壁挂炉,但终端也采用地板采暖。 ■六种供暖方式各有所长 1、市政热力管网:市热力集团把市政热力通过管线输送到住户家中是最清洁最有保证的一种供暖方式,目前的收费情况是:市热力集团供应的民用供暖价格为采暖季每建筑平方米24元;供应旅游饭店、使馆、出租公寓的供暖价格仍为采暖季每建筑平方米30元。但由于目前北京很多住宅楼每套住宅内没有分户计量的阀门和热表,这种供暖方式的缺点也就暴

采暖供热设备的估算方法

采暖供热设备的估算方法 作者:xhg-xu 阅读:16247次 上传时间:2005-12-12 推荐人:xhg-xu (已传论文10套) 简介:为解决供热设备选型,造价作出估算及验算负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,这些琐碎的工 供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工 作也不便给设计部门增添麻烦。 为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员 参考。 一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每 平方米所消耗的热量(W/m2)。 在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设 备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。 各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1

说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。 2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。 二、散热器散热量及数量的估算 1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃ 热水采暖时,一片散热器的Q值为: Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃ 当采用低压蒸汽采暖时: Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃ 根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。 2.各种散热器之间的换算 若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt即K1×F1= K2×F2进行换算。 3.房间内散热器数量的调整 1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差 2片。 2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。 3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。 散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换 算所需订购的散热器数量。 4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。

安装给排水工程量计算规则

一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。

4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3 个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装 二、栓类阀门安装 室外消火栓,以“组”为计量单位。 水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。 室内消火栓的水龙带长度以 20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。 消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。 各种阀门安装均以”个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。 低压器具水表组成与安装 三、低压器具水表组成与安装 减压器安装按高压侧的直径计算。

各种采暖方式的优缺点

(一)、目前市场上各种采暖方式的优缺点比较 人们都知道,传统的燃煤锅炉因污染环境已逐步被新的采暖方式所取代,单一以燃煤为热源的格局已经改变。除城市热电联合生产的集中供热外,其它不同规模的燃煤锅炉房,都面临着煤改气的任务,供暖成本和供暖费用也将上升。虽然以城市热网、区域热网或较大规模的集中锅炉房为热源的集中供暖系统,仍是城市住宅供暖方式的主体。但我国的分户热计量已从试点阶段进入逐步实施的阶段。 近几年来我国许多新建小区采用了一些新型的取暖设施,将这几种采暖方式进行了比较与分析,大致上有以下几种: 1、分户式家用中央空调系统 类型:有"风冷式"和"水冷式"两种。 优点:档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。 缺点:成本高,每套机组价值约数万元,每平方米铺装成本高达500元左右,运行费用高(大多走电费),多用于饭店及高档公寓,不适合大多数普通家庭使用。 2、地板辐射式采暖 类型:可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源,作为埋设在地板下的"另类散热器"。 优点:地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,十分清洁,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%至3%的室内使用面积,便于装修与摆放家具;随意调温。 缺点:不便于二次装修;维修麻烦,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材;对层高有影响,铺装管线需要占用约8公分的空间;地板上如铺地毯将影响采暖效果;时间长了,家具可能会变形。 3、电热膜采暖系统 类型:大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。 优点:一次性投入少,使用寿命长。在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能,运行费用应在燃煤与燃气之间。各房间可自行调温。尽管争议较大,但采用电力采暖绝对是趋势。同时,北京市已要求从今年10月起,新建商品房都要采用计量供暖。 缺点:对住宅的节能性能要求较高。不能在顶棚钻孔、钉钉子,使住户装修时受限制。 4、独立式燃气(或电)采暖炉 类型:以天然气、液化石油气、煤气、电为能源,分为不同类型的分户式采暖炉。 优点:可自行设定采暖时间,分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行(防冻作用)。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数百元到1000元左右。 缺点:存在安全、污染(电采暖除外)等隐患,据说,市区高层住宅现已控制大面积使用,郊外低密度住宅使用比较适合。 5、家用电锅炉 类型:分为不同进口品牌。 优点:占地面积小,安装简单,操作便利,采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。 缺点:前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。 6、新式蓄能式电暖器 类型:为电采暖炉的一种最新类型。 优点:清洁、节能、省钱。晚上十一点自动开启,散热的同时储存热量,次日七点自动

供热常识

家庭暖气使用应注意什么? (1)暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运行的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。(2)房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。 (3)暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是在利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。 (4)不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。 供暖与供热的区别供暖一词有别于供热,其理由: (1)从本条术语的内涵来看,是人为地采取措施使室内获得热量,补偿围护结构耗热量及其他各种热损失,以保持必要的室内温度,使在其中生活、工作和逗留的人员纵然本身并未获得热量但却达到了取暖的目的; (2)从本条术语和其他相关术语命名原则的一致性来看,如连续采暖、间歇采暖、值班采暖、全面供暖和局部供暖等,都是从室内(包括作业地带和局部工作地点)的空气温度达到某种要求,即从室内获得热量的角度定义的; (3)从本条术语所包罗的内容来看,供暖和供热的范围并不是等同的,在某种意义上说供暖系统不过是供热系统的热用户之一; (4)从习惯上来看,国内许多单位特别是设计单位使用采暖一词已约定俗成,不致造成任何混淆,现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》等一直是这样命名的。但考虑到目前国内对这一术语的称谓实际上存在着差异的现实情况,将采暖也称供暖,以便取得有关方面的协调一致,以后再逐步求得统一。 什么是集中供热和热电联产? 城市集中供热也称区域供热,就是由一个或多个热源厂(站)通过公用供热管网向整个城市或其中某些区域的众多热用户供热的方式。其热源可以是热电厂、区域锅炉房、工业余热、地热、太阳能等生产的蒸汽和热水。 所谓热电联产就是热电厂的蒸汽锅炉生产的高温高压蒸汽先通过汽轮发电机组发电,发电后用底位蒸汽再供工业生产和采暖用热。 为什么不能擅自放掉暖气中的循环水? (1)暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学试剂,成本造价高,用户放水系统就必须加入软化水补充,势必造成浪费,并且如果使用这种软化水生活淋浴,还会有害身体。 (2)供热系统要有足够的循环水量才能保持正常运行,泻放循环水往往容易导致系统亏水或形成气塞,就影响系统的供热效果。若是大量失水就会降低供水温度,影响供热质量。 教您识别空调型号结构命名方法空调型号结构命名方法 1、结构分类代号整体式:窗机--C 落地式--L 分体式--F 分体式的室内机组:吊顶式--D 壁挂式--G 嵌入式--Q 台式--T 分体式的室外机组:W

计算弱电安装工程量

先了解一下强电计算规则,再了解弱电算量 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线 4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。