文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模版工程重大危险源辨识与控制

模版工程重大危险源辨识与控制

模版工程重大危险源辨识与控制
模版工程重大危险源辨识与控制

模版工程重大危险源辨识与控制

近年来,模板支架倒塌造成人员伤亡事故多发,究其原因,主要有六方面:现场管理不到位;方案编制不合理;钢管、扣件等搭设材料不合格:架体基础承载力不满足要求;支架搭设不符要求;支撑系统未验收合格就使用。

模板工程重大危险源可归纳为地基与基础、模板支架立杆及水平杆排布、梁板下构造节点等共14个子项,34个要素。

一、重大危险源辨识

1.模板支架的地基与基础主要包括以下重大危险源要素:

(1)回填土没压实或压实不到位

大量工程的模板支架支设在回填土上,现场作业人员不重视模板支撑立杆基础处理,由于回填土没有压实、压实不到位,特别是在雨季施工,会造成模板支架在搭设过程中或砼浇筑过程中回填土下陷,地基产生明显的不均匀沉降,导致模板支撑产生较大的次应力,产生砼结构质量问题或支架倒塌等安全事故。

(2)回填土地基上未浇筑砼层或未设置垫板

回填土地基上没有浇筑砼层或未设置垫板,导致立杆在集中荷载作用下地基承载力不满足要求,造成支架立杆下沉,产生砼结构质量问题或支架倒塌等安全事故。

(3)支架立杆不直接落地

不按规范搭设支架,在孔洞、高低跨等位置支架立杆不直接落地,通过扣件与水平杆或其他立杆连接转换,使支架的荷载分布发生变化,产生较大的偏心荷载或弯矩,最终因连接件(扣件)破坏或水平杆挠度过大而导致支架失稳破坏。

(4)持力层结构不加固直接搭设模板支架

多、高层结构连续施工时,施工层下面结构的模板架全部拆除,或者将模板支架支设在悬臂结构上,对下部持力层结构承载未进行验算或验算不合格且不进行加固就进行支架、钢筋及砼施工,导致结构挠度增加、开裂、裂缝增加甚至支架倒坍。

2.模板支架立杆、水平杆排布主要包括以下重大危险源要素:

(1)方案中立杆、水平杆排布与实际结构不符。

在编制方案时,未认真核对结构实际尺寸,对复杂的平面结构没有认真分析,没有绘图或标注分列尺寸,导致立杆、水平杆的排布不合理,支撑架与实际结构不匹配。

(2)现场搭设的立杆、水平杆排布与方案不符。

现场施工时,不按方案尺寸与放线搭设,盲目施工,导致立杆、水平杆搭设尺寸与方案严重不符,间距过大,导致支架承载力及稳定性不足。

3.梁、板下构造节点主要包括以下重大危险源要素:

(1)方案中的结构构件不齐全。

方案编制时,未认真阅读和分析结构构件类型,未对构件进行有效分类划分,绘制的构造节点大样不能涵盖所有的构件,造成结构构件遗漏,特别是超重梁板结构遗漏造成支架按经验搭设形成安全隐患。

(2)方案中的构造节点不齐全。

方案编制时,未认真阅图和分析结构构件类型,只取单梁作为对象进行分析计算,而对于复杂结构,如圆弧形、三角形、斜交梁等未进行认真分析和研究,使得方案的构造节点与实际不符。

(3)构造节点缺乏可操作性。

对于复杂或不同种类的支架体系(钢管扣件、门架、碗扣架、钢结构架等),编制人员经验不丰富:也未认真研究或协调,使得绘制的构造节点现场难以操作或无法操作。

(4)现场不按方案搭设。

施工现场未对施工人员技术交底或搭设过程中检查不力,使得现场搭设方法与方案不符。

4.模板支架构造措施主要包括以下重大危险源要素:

(1)剪刀撑设置缺乏针对性或未设置竖向、水平剪刀撑。

方案编制时,机械性地引用规范述语,未结合结构构件分布情况及重要性有针对地描述或绘图表示,实际搭设不设置剪刀撑或数量偏少或搭设方法错误,降低了剪刀撑的作用,导致支架整体稳定性不足。

(2)拉结点设置缺乏针对性。

支架与周边已完主体拉结点设置未充分研究分析垂直结构构件的分布情况,仅作机械性描述或图示,其数量、位置、构造做法与结构不符或缺乏可操作性。

(3)现场施工构造措施不符合方案和规范要求。

现场施工时,未对施工人员进行技术交底或搭设过程检查不力,剪刀撑(垂直、水平)、周边拉结、扫地杆、杆件连接等搭设构造不符合规范和方案要求。

(4)门架与钢管扣件架的构造协调措施不到位。

门架与钢管扣件未通过必要的过渡杆件进行构造协调,使得门架与钢管架独立发挥功能,架体的整体刚度降低。

5.钢管、扣件、门架、可调托撑等支架搭设材料主要包括以下重大危险源要素:

(1)钢管、扣件、可调托撑、门式架进场未检验或检验不合格使用。

由于购买或租用支撑模板的钢管以吨计算,在吨位相同情况下,壁薄的钢管要比壁厚的钢管显得数量多、长度长,使用内壁不合标准钢管的背后,有着实实在在的经济利益,导致现场钢管合格率仅在80%左右。

由于钢管、扣件、可调托撑、门式架是多次周转材料,经过多次使用后会锈蚀、弯曲、破损、开裂导致材料承载力严重下降。

不同厂家生产的门架,其力学性能参数有所不同。现场使用的门式架,往往与方案选用产品型号不符,力学性能低于方案要求。

工程中经常发现现场使用的可调托撑质量不合格。螺杆外径小于36mm,螺杆与支托板焊接不牢固,焊缝高度小于6mm,支托板厚度小于5mm。

(2)扣件拧紧力矩达不到规范40N.m—65N.m的要求。

扣件的拧紧程度对扣件转动刚度有很大影响。拧紧程度高,承载能力加强。工程中实测到的扣件拧紧力矩大部分在20N.m~40N.m之间,达不到规范要求的40N.m—65N.m,大大降低了节点承载能力。施工单位和监理单位也疏于检查,造成混凝土浇筑时扣件下滑,支架整体性不够,导致支架坍塌事故。

6.作业人员资质主要包括以下重大危险源要素:

(1)支架搭设人员未按《建筑施工特种作业管理规定》取得特种作业人员上岗证。

支架搭设人员未经培训,对支架搭设构造要求、安拆工艺、安全措施不熟悉,违章作业导致安全事故发生。

7.柱、墙垂直模板主要包括以下重大危险源要素:

(1)柱、墙水平拉结件(对销螺杆)未经计算,设置数量偏少,或构造节点设置不合理。

柱、墙水平拉结件(对销螺杆)未经计算,设置数量偏少,或构造节点设置不合理。在砼水平荷载作用下,拉结件破坏形成炸模现象,甚至柱倒坍产生安全事故。

(2)柱、墙(桥墩)未设置拉结固定或拉结固定点偏少。

当柱、墙(桥墩)等构件偏高时,在安装时应及时设置临时支撑进行可靠固定,应设置一定数量的拉结点与周边结构或地锚固定,若不设置拉结固定或拉结固定偏少,会造成整体失稳破坏。

8.高宽比较大(3~5)的支模架主要包括以下重大危险源要素:

(1)高宽比较大(3~5)的支模架体系未采取侧向稳固措施。

高宽比较大(3~5)的支模架侧向稳定性较差,如未采用侧向稳固措施,在风荷载作用下或偏心受荷或立杆垂直度偏差较大时会造成支架侧向失稳坍塌破坏。

9.后浇带支架主要包括以下重大危险源要素:

(1)未对后浇带支架进行专项设计。

方案编制中往往不对后浇带支架进行专项设计,而与普通支架同安同拆后回顶影响结构质量。

(2)未考虑连续施工对下层支架的影响。

对于多层或高层建筑,由于后浇带处结构处于悬臂状态,而非结构使用工况,连续施工会产生荷载叠加效应,若设计计算未考虑,有可能使下层支架失稳破坏,进而影响结构质量。

10.倾斜结构支架主要包括以下重大危险源要素:

(1)方案编制及现场搭设时,未设置斜向支撑,支架在砼水平荷载下失稳。

倾斜结构在使用过程中或混凝土浇捣过程中会产生水平荷载或偏心荷载,未设置斜向支撑,对泵送混凝土引起的动力荷载在设计计算中估计不足等,造成模板支撑体系的安全度大幅度下降,支架易失稳。

11.钢结构架主要包括以下重大危险源要素:

(1)构造节点设计不到位。

方案编制时,仅对主要构件进行计算,而往往忽视构造节点,如埋件、焊缝的设计计算,导致构造节点承载力不足。

(2)钢构件制作加工不符合规范要求。

施工现场管理人员往往认为模板钢结构架是临时结构或构件,对技术交底,制作加工人员素质,过程控制要求较低,导致钢构件加工不符合规范要求。

(3)忽视钢结构架拆除技术措施。

模板工程的钢结构架拆除难度较大,而方案编制中,往往忽视钢结构架拆除的方法和措施,导致拆除方法和措施存在较大问题而发生事故。

12.模板支架验收主要包括以下重大危险源要素:

(1)模板工程管理的管理体系及规章制度不健全,模板工程的验收处于无序状态。

施工企业不按规定编制模板工程安全专项施工方案或不按施工方案搭设模板支撑体系。监理单位现场监管不力,对方案编制不审核,对模板支撑体系不验收。建设主管部门对模板工程没有实行有效的监管。高大模板支撑体系不备案。使得模板工程的验收处于无序状态。模板支架未经验收就投入使用。

(2)验收的程序、内容、方法不符合规范和方案的要求。

事故现场调查中经常发现支模架未验收就使用,现场实际搭设的模板支架与方案、规范严重不符。施工单位、监理单位对支架验收的程序、验收重点内容不符要求。

13.混凝土浇捣部署主要包括以下重大危险源要素:

(1)混凝土浇筑顺序不合理,造成模板支架偏心受荷,整体稳定性下降。

混凝土浇捣顺序不合理,未采用由中部向两边扩展或两边向中间扩展的浇筑方式,造成模板支架偏心受荷,整体稳定性下降。

(2)模板支架高度超过4m,柱与梁板混凝土未分两次浇捣。

模板支架高度超过4m时,支架的稳定性相对开始下降。框架柱与楼面梁板分二次浇筑,先施工框架柱砼,待柱混凝土强度达到800/0后浇筑楼面梁、板砼,模板支撑架与周边已完结构柱采用钢管等拉结,可以减少模板支架空间跨度,改善模板支架的受力性能,增强架体的整体稳定性。

14.模板支架使用主要包括以下重大危险源要素:

(1)模板支架超载使用,模板支架上集中堆放钢筋、模板等材料。

模板支架上钢筋、模板等材料在支架上方集中堆放,模板上砼堆高高度超过100mm,施工荷载超过设计荷载,可能导致模板扣件下滑,水平杆弯曲,立杆弯曲、倾斜,最终导致支架倒塌。

(2)模板支架悬挂起重设备,混凝土泵送管支设在模板支架上。

模板支架上悬挂起重设备,会造成模板支架局部荷载超过设计荷载,存在严重安全隐患。混凝土泵送管支设在模板上,在混凝土输送过程中会对模板支架产生水平推力或冲击力,产生的附加荷载在设计计算中又未予考虑,造成支架整体稳定性不足,导致支架倾斜或倒塌。

15.高大模板支架监测主要包括以下重大危险源要素:

(1)高大模板支架未制订监测方案,模板支架搭设、使用过程,支撑体系发生变形,地基发生沉陷未被及时发现。

高大模板支架在搭设、使用过程中未编制监测方案,未指定专人对模板支架和支承情况进行监测和观察,未及时发现支架下沉、松动和变形情况,未能及时采取措施,导致模板支架倒塌发生安全事故。

(2)监测点布置不合理或监测点设置过少,监测频率过少。

监测点布置不合理或监测点设置过少,特别是超长梁板跨中位置,超重梁、交叉梁(下部无柱子)下未设置监测点,室外回填土较厚部位未设置沉降观测点,导致支架或地基变形未能及时发现,未能及时采取措施,导致模板支架倒塌发生安全事故。

二、危险源控制要点与措施

1.专项施工方案编制控制

(1)方案编制人员应有一定的理论基础、较丰富的实践经验及较强的责任心。

(2)方案编制应认真阅读图纸,对结构构件进行合理分类,明确分类后确定计算参数。

(3)根据结构情况及市供应情况,合理确定模板支架类型。

(4)认真研究结构及构件,确定合理的梁板支模构造节点,对于复杂结构,项目部应会同有关人员及搭设人员共同协商确定,增加可操作性。所有有代表性及特殊性的梁板节点均应绘图表示。杜绝概念化和理想化。

(5)应根据计算结果合理确定地基基础处理措旌。必要时应对砼结构承台能力进行验算,当承载力达不到设计要求时,应对结构采取加固措施,并绘制加固图。

(6)对搭设在楼面等建筑结构上的支撑架,应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算,当不满足时应采取如在结构梁板下加设支撑等加固措施。

(7)应根据工程实际情况,合理排布立杆和水平杆,结合梁、板节点构造设计情况,所有立杆和水平杆间距必须量化,并绘图表示。杜绝单一指标化。

(8)所有构造措施(剪刀撑、扫地杆、周边拉结等),应在规范规定的基础上,结合工程结构的具体情况,针对性量化;构造节点应根据结构构件分布情况区别对待,并绘图表示,杜绝形式化。

(9)所有搭设参数应列表表示,图纸应齐全,包括平面图(立杆间距、步距)剪刀撑位置及布设图,周边拉结位置图、梁(板)下节点大样图,基础节点大样图,周边拉结点大样图,不同架体连接大样图.后浇带支架图,监测点布置图、砼浇筑流向图等。

2.专项施工方案论证控制

(1)高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会:

a)专家组成员:

b)建设单位项目负责人或技术负责人:

e)监理单位项目总监理工程师及相关人员:

d)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员:

e)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

(2)专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

(3)专家论证的主要内容包括:

a)方案是否依据施工现场的实际施工条件编制,方案、构造、计算是否完整、可行:

b)方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范:

c)安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。

(4)施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,方可组织实施。

(5)监理单位应编制安全监理实施细则,明确对高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频率要求。

3.施工企业管理体系及规章制度控制

(1)施工企业应明确对模板工程的管理体系。

(2)施工企业应制定专项施工方案编制的技术管理制度。

(3)施工企业应制定模板工程的过程检查和验收的规章制度。

4.模板工程的施工控制

(1)模板工程施工前,应按有关规定对项目部管理人员及操作班组进行技术交底,重点是搭设参数,构造措施及现场操作安全措施。

(2)模板支架搭设人员必须持证上岗。

(3)所有进场材料应按有关规定进行进场检验和验收。

(4)项目部应专人负责支模架搭设的过程控制,对地基基础、搭设参数、构造要求等,按照方案及规范规定进行过程检查。

(5)搭设过程中方案与实际情况不符,搭设材料变化,工程设计变更等,需对方案进行调整时,应按原编制程序对方案进行修改,施工现场应按重新审批后的修改方案进行施工,不得擅自修改方案。

5.模板工程的验收控制

(1)验收程序

支撑系统搭设前,应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录。

模板支架投入使用前,应由项目部组织验收。项目负责人、项目技术负责人和相关人员,以及监理工程师应参加模板支架验收。高大模板支架施工企业的相关部门应参加验收。

(2)模板支架验收应根据专项施工方案,检查现场实际搭设与方案的符合性。验收内容包括:

1)搭设材料进场验收合格后方可使用,重点检查钢管、扣件、可调托撑:

2)架体基础承载力应满足要求,立柱底部基础应回填夯实,垫木应满足设计要求,底座位置应正确,立杆底部应设纵横向扫地杆:

3)立杆间距应符合要求,特别是超重梁板下立杆,规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载:

4)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠:

5)每步水平杆应双向设置,大梁下加设的立杆,梁下单立杆形式不可取,应采用可调顶托,为保证立杆稳定,加双向水平杆:

6)双向交叉梁的节点部位支架,必须均有双向水平杆,形成井字架,必要时梁底增加立杆:

7)立杆上部悬臂不应大于300mm;顶托螺杆伸出长度不应大于200mm;

8)重视扣件扭紧力矩检查,安装后的扣件螺栓扭紧力矩应达到40N.m—65N.m。抽检数量应符合规范要求:

9)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内:

10)安全网和各种安全防护设施符合要求。

(3)验收参加人员

项目经理、项目技术负责人和相关人员、施工企业的相关部门、监理工程师应参加模板支架验收。

高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术

人员,项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。

(4)验收记录

1)处理或加固的地基、基础验收记录。

2)承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告复核记录,表面观感、重量等物理指

标抽检记录。

3)扣件螺栓的紧固力矩抽查记录。

4)模板支架搭设质量验收记录。

5)模板支架监测监控记录。

5.砼浇捣控制

(1)应按方案要求设置沉降位移观测点,硷浇筑过程中,应定时对支架进行观测,超警戒值或支架有异常现象,应立即采取加固或补救措施,有较大危险时,立即启动应急预案。

(2)应按方案规定的浇捣线路均衡浇捣,严禁砼超高堆置,砼板面堆置高度不宜超过100mm。

6.支模架拆除控制

(1)应合理留设控制模板支架拆除的砼试块,应按规范或方案规定待砼结构强度达到相应强度后方可拆模。当预应力砼结构设计有规定时,拆模时间及方法应符合设计要求。

(2)拆模的顺序和方法应符合方案要求。

(3)拆除时,应设置警戒区,设专人巡视。拆除材料严禁直接抛落。

三、应急预案

1.应急领导小组组成

应急领导小组应由项目负责人担任组长,项目技术负责人、项目施工负责人担任副组长,安全员、质量员、架子班长等人员组成。

2.应急材料

现场应备有主要应急材料,如钢丝绳、钢管、手动葫芦、手电筒等。

3.应急措施

1)架体基础出现不均匀变形或沉降过大

架体在搭设或使用过程中基础出现不均匀变形或沉降过大的情况时,应立即停止施工,撤出作业人员,设置警戒线,对架体卸载后进行地基加固。

2)扣件下滑、松裂,立杆倾斜,立杆、水平杆弯曲

支撑架出现异常情况,如扣件下滑、松裂,立杆倾斜,立杆、水平杆弯曲等,必须马上停止施工,作业人员全部疏散到安全地方。根据现场实际情况可采取补设扣件,增加立杆、水平杆、剪刀撑:采用钢丝绳、钢管等与周围稳定结构进行拉结或顶撑:增设缆风绳或抛撑等措施。

3)砼施工过程中,局部板或梁处出现轻微下陷

施工人员应马上通知项目部,及时疏散施工人员,马上卸掉板上的砼,停止施工,再加强底部支撑架的支撑力,对整个支撑架进行加固通过验收后再施工,保证高支模的安全。

四、事故案例

案例一(见图1)

图1 事故抢救现场

1.事故概况

在某大学图书馆二期工程施工现场,施工人员浇筑演讲厅舞台屋面混凝土时,模板支撑系统突然坍塌,14名施工人员被埋,共造成7人死亡,7人受伤。

2.事故原因分析

1)未按施工方案搭设模板支撑体系;监理单位现场监管不力,对方案编制不审核,对模板支撑体系不验收;建设主管部门对模板工程没有实行有效的监管。

2)模板支撑搭设不规范。部分现场施工人员不按支撑体系的构造要求进行搭设,缺少剪刀撑和扫地杆,使得支撑体系的整体稳定性无法保证:施工现场作业人员不重视模板支撑立杆底部的构造处理,雨季施工地基产生明显的不均匀沉降,导致模板支撑产生较大的次应力,使支撑体系极易发生垮塌。

3)模板支撑荷载计算错误或考虑不周。施工企业编制的施工方案荷载计算有误:荷载组合未按最不利原则考虑;对泵送混凝土引起的动力荷载在设计计算中估计不足等,造成模板支撑体系的安全度大幅度下降。

4)钢管和扣件的质量低劣。施工现场使用的钢管和扣件多为质量不合格产品,如钢管壁厚达不到规范要求,钢管的平直度较差,一些钢管已明显弯曲等,致使模板支撑承载能力明显降低。

案例二(见图2)

图2 事故倒塌现场

1.事故概况

某公司研发中心项目在浇筑宽24m、高28m的门厅屋顶时模板支撑体系整体坍塌。当砼浇捣至过26轴约8m,在无任何预兆的情况下(现场目击者反映,曾听到扣件的连续几次爆裂声),26~28轴屋面突然朝东南坍塌,造成13人死亡。

2.事故原因分析

1)施工企业提供的专项施工方案经复核验算,支撑架搭设方式不合理,存在严重安全隐患。

2)施工单位支模架搭设人员均无特种工种作业人员上岗证,高大模板支架由木工班长负责搭设,立杆横距方案0.7m,实际1.38m,纵距方案0.7m,实际1.2m—1.4m,均为单立杆,个别梁下无立杆或立杆不着地。

3)支撑架构造措施缺失。横向水平杆大量缺失,模板支架立杆与周边结构无连接柱杆拉接。无扫地杆,无垫板,无剪刀撑。

4)施工单位对原材料把关不严,使用的钢管和扣件的质量低劣。现场采用旧钢管、旧扣件,质量观感差。直角扣件、旋转扣件、对接扣件,每种抽查24只(3组)共72只,检测结果全部不合格。抽检29根钢管,检测结果500'/0不合格。

5)监理单位监理不力。支撑架未经验收合格就同意进行砼浇捣。

gb危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009 2009.03.31发布2009.12.01实施 前言 本标准的全部技术内容为强制性的。 本标准代替GB18218—2000《重大危险源辨识》。 本标准与GB18218—2000相比主要变化如下: ———将标准名称改为《危险化学品重大危险源辨识》; ———将采矿业中涉及危险化学品的加工工艺和储存活动纳入了适用范围; ———不适用范围增加了海上石油天然气开采活动; ———对部分术语和定义进行了修订; ———对危险化学品的范围进行了修订; ———对危险化学品的临界量进行了修订; ———取消了生产场所与储存区之间临界量的区别。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会(TC288/SC3)归口。 本标准负责起草单位:中国安全生产科学研究院。 本单位参加起草单位:中石化青岛安全工程研究院。 本标准主要起草人:吴宗之、魏利军、刘骥、多英全、师立晨、高进东、孙猛、于立见、张海峰、杨春笋、彭湘潍。 本标准于2000年首次发布,本次修订为第一次修订。 危险化学品重大危险源辨识 1范围 本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

本标准适用于危险化学品的生产、使用、储存和经营等各企业或组织。 本标准不适用于: a)核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外; b)军事设施; c)采矿业,但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外; d)危险化学品的运输; e)海上石油天然气开采活动。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12268危险货物品名表 GB20592化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范急性毒性 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1危险化学品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 3.2单元 一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 3.3临界量

中华人民共和国国家标准重大危险源辨识

中华人民共和国国家标准重大危险源辨识 发布时间:2012-01-31 字体大小:大中小保护视力色: 1、范围 本标准规定了辨识重大危险源的依据和方法。 本标准适用于危险物质的生产、使用、贮存和经营等各企业或组织。 本标准不适用于: a) 核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外; b) 军事设施; c) 采掘业; d) 危险物质的运输。 2、引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有

标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB12268-90 危险货物品名表 3、定义 本标准采用下列定义。 3.1 危险物质 hazardous substance 一种物质或若干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 3.2 单元 unit 指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 3.3 临界量 threshold quantity 指对于某种或某类危险物质规定的数量,若单元中的物质数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。 3.4 重大事故 major accident

工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或公众带来严重危害,或对财产造成重大损失,对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源 major hazard installations 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 3.6 生产场所 work site 指危险物质的生产、加工及使用等的场所,包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房。 3.7 贮存区 store area 专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。 4、重大危险源辨识 4.1 辨识依据 重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。 4.2 重大危险源的分类

工程重大危险源识别

目录 1.编制依据 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程施工合同文件 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2施工图纸、设计变更、工程洽商等 ....................................................................... 错误!未定义书签。 1.3施工进度计划........................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4国家、行业、军区及企业规范、规程、标准和图集............................................. 错误!未定义书签。 1.5体系文件................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 (2) 2.1总体简介 (2) 3.冬期施工部署 (2) 3.1冬期施工组织 (2) 3.2冬施管理职责 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3冬期主要施工项目安排............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.4冬期施工管理重点 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、冬期施工准备 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1技术准备 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2生产准备................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3人员教育................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.4物资准备................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.5劳动力计划(详见施工组织设计中附网络计划) ............................................... 错误!未定义书签。 4.6冬期施工日期的确定 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 5.冬期施工技术措施........................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1土方工程冬期施工.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2混凝土工程冬期施工................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.冬期施工管理措施........................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1冬期施工安全管理措施............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2冬期施工消防管理措施............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.3冬期施工机械管理措施............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.附录................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1大气测温记录表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

重大危险源辨识与安全控制措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD925 重大危险源辨识与安全控制措施通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

重大危险源辨识与安全控制措施通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、重大危险源辨识(场站是我们公司的重大危险源) 1.液化天然气具有危险性 液化天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性。爆炸极限为5%~15%,最小点火能量仅为0.28mJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为 33440kJ/m3),对空气的比重为0.55,扩散系统为 0.196,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。 2.泄漏引发事故 站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏,气体外泄可能发生地点很多,管道焊缝、阀门,法兰盘、气瓶、压缩机、LNG储罐等都有可能发生泄漏;当压缩天然气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时会造成天然气大量泄漏。泄漏气体一旦遇引火源,就会发生火灾和爆炸。

013 建筑工程重大危险源辨识方案

常德市第二福利院工程 重 大 危 险 源 辨 识 方 案 湖南省第八工程有限公司 二○五年十月 目录 一、工程概况 (1) 二、重大危险源的识别 (1)

三、对重大危险源的评价 (1) 四、危险源的综合预防、控制措施 (2) 五、七个危险源的具体预防措施 (2) 六、七种危险事故的应急措施 (7) 七、辨识名录 (11)

一、工程概况 项目名称:常德市第二福利院。 建设地点:常德市柳叶大道北段。 建设地点:常德市柳叶大道以西,武陵区河洑乡。 设计单位:湖南城市学院规划建筑设计研究院。 本工程为常德市第二福利院,由常德市民政局开发。工程拟建在常德市柳叶大道以西,武陵区河洑乡,工程拟总用地面积15027.88m (约22亩),总建筑面积212213.2㎡;包含1#(普通公寓)、2#(老年公寓)、3#(养生食堂/后勤/活动中心)。1#楼建筑面积11072.92㎡,框剪结构11层,其中地下室面积603.85㎡m;2#楼建筑面积8093.09㎡,框架结构5层;3#楼建筑面积1739.11㎡,框架结构2层,门卫及连廊308.8㎡,框架结构一层。 1#楼建筑物檐口高度为40.2米,总高度为45.1米,一层至十一层层高均为3.4 米。 2#楼建筑物檐口高度为18.5米,总高度为21.7米,一层至五层层高均为3.4 米。 3#楼建筑物檐口高度为10.5米,总高度为12.6米,一层、二层层高均为4.5米。 门卫及连廊#楼建筑物檐口高度为4.9米,总高度为5.4米,一层层高为3.4米。 本工程设计合理使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级甲级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑抗震设防烈度为7度,框剪抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为三级。建筑防火分类为一、二类高层,耐火等级为一、二级,屋面防水等级二级,二道防水设防,使用年限为15年。 二、重大危险源的识别 建筑业属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业,为防止安全事故的发生,针对建筑行业特性,结合所承担的建筑工程施工项目的建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有7个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: 1.高处坠落 2.物体打击 3.机械伤害 4.触电 5.坍塌 6.中毒、窒息 7.火灾 三、应急期间组织机构及职责 1、应急期间组织机构及职责 1.1应急组织机构公司本部应急组织机构及人员安排如下:

矿山重大危险源辨识分析示范文本

文件编号:RHD-QB-K1914 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 矿山重大危险源辨识分 析示范文本

矿山重大危险源辨识分析示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、矿山重大危险源评价单元的划分 (l)矿山重大危险源评价单元划分原则 在风险评价(安全评价或危险评价)具体实施过程中,往往将评价对象按照某种原则进行分解,独立进行评价后再集中,会使得评价具有可操作性或更容易操作,这种对评价对象的分解,叫做评价单元划分。 评价单元划分的目的,是为了把一个复杂的系统划分为数个相对比较独立,便于系统危险性评价操作、灾害控制、安全管理的子系统。 如果把一个具体的矿井视为一系统,那么在这一

系统中,有一些在空间上比较独立的子系统,例如采矿工作面、掘进工作面等,这些子系统不但在空间具有相对的独立性,而且在事故致因因素上也具有一定的独立、完整性。因此在实施矿山重大危险源评价时,可将这些子系统划分成评价单元,从而有益于评价的操作。 因此,矿山重大危险源评价单元划分应遵循如下原则: ①评价单元首先在空间、生产工艺上具有相对的独立性; ②评价单元所包含的子系统在事故致因因素上具有一定的独立、完整性,并能保证单元内大多数评价指标有一个稳定的取值范围; ③评价单元之间事故影响要尽可能保持最小,以利危险评价和灾害控制。

(2)矿山重大危险源评价单元划分方法 基于上述矿山重大危险源评价单元划分原则,对于具体的矿井,以瓦斯爆炸事故、火灾事故、顶板事故的危险评价为例,评价单元划分如下: ①瓦斯爆炸事故评价单元的划分 瓦斯爆炸事故的爆源点一般都在采掘工作面或与采掘工作面紧连的巷道中。因此,以各采掘工作面作为瓦斯爆炸事故危险性评价的评价单元。 ②火灾事故评价单元的划分 矿井火灾发生地点和起火原因是多种多样的,起火地点可以是井下任何有可燃物和助燃物存在的地方,如井口、井底车场、各种峒室、大巷、运输巷、工作面、采空区等等。火源可以是自燃发火、机电火源、摩擦火源、放炮火源及其它明火火源等。由于火灾地点和火源种类的多样性和不确定性,可以把整个

建筑工程重大危险源辨识方案-杨东

重大危险源辨识方案 工程名称: 本溪新世界商业广场 编制人:职务(职称): 审批人:职务(职称): 监理总监:职务(职称): 施工单位: 中国建筑第八工程局

目录 一、工程概况 (1) 二、重大危险源的识别 (1) 三、对重大危险源的评价 (1) 四、危险源的综合预防、控制措施 (2) 五、七个危险源的具体预防措施 (3) 六、七种危险事故的应急措施 (10)

一、工程概况 (一)、工程名称:本溪新世界商业广场 (二)、建设单位:辽宁实华集团房地产开发有限公司 (三)、工程概况: 1 .建筑高度:本工程为地下四层,地上分为A、B、C三座,A、B座地上二十七层,建筑物总高为94.40m;C座地上二十二层,建筑物总高为78.70m;裙房地上七层,建筑物总高为33.60m 2. 结构形式:本工程A、B、C座采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构;裙房采用框架结构。 3. 地基基础:高层部分采用平板式筏板基础,多层部分采用柱下独立基础 加防水板基础,持力层为强风化砂岩层,持力层地基承载力特征值 fak=780kPa; 4. 使用年限:本工程在正常维护情况下的设计使用年限为 50 年; 5. 安全等级:本工程结构的安全等级按二级设计,结构重要性系数 =1.0; 6. 环境类别:除图中注明外,本工程±0.00 以下与土壤接触的地下室外墙及底板的环境类别为二(b)类,其他构件的环境类别为二(a)类;±0.00 以上无保温措施的外露女儿墙及悬挑等构件的环境类别为二(b)类,其他构件的环境类别为一类;

7. 防水等级:本工程地下室底板及外墙的防水等级为二级,采用防水混凝土,设计抗渗等级为 S8; 8. 设防类别:本工程的抗震设防类别为丙类; 9. 抗震设防:本工程抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度为 0.10g,设计地震分组为第一组; 10. 建筑场地:依据<建筑抗震设计规范>判定,本工程位于第 类建筑场地,设计场地特征周期为 0.35s; 11. 抗震等级:依据规范规定,除特殊注明外本工程的框架按二级抗震等级设计,剪力墙按二级抗震等级设计; (四)、质量要求:省优。 二、重大危险源的识别 建筑业属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业,为防止安全事故的发生,针对建筑行业特性,结合所承担的建筑工程施工项目的建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有7个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: 1.高处坠落 2.物体打击 3.机械伤害 4.触电 5.坍塌 6.中毒、窒息 7.火灾 三、对重大危险源的评价: 1、高处坠落——凡在基准面2 米(含2 米)以上作业,建筑物四口五临边、攀登、悬空作业及雨天、雪天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。

《重大危险源辨识》的规定 (2)

《重大危险源辨识》的规定 重大危险源——广义上说,可能导致重大事故发生的危险源就是重大危险源。 我国国家标准《重大危险源辨识》(GBl8218—2000)中,重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或者储存危险物质,且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元。 《安全生产法》解释为:重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 《安全生产法》第33条规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 一、《重大危险源辨识》的规定 中华人民共和国国家标准 重大危险源辨识 GB18218-20001、范围 本标准规定了辨识重大危险源的依据和方法。 本标准适用于危险物质的生产、使用、贮存和经营等各企业或组织。 本标准不适用于: a)核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外; b)军事设施; c)采掘业; d)危险物质的运输。 2、引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB12268-90危险货物品名表 3、定义 本标准采用下列定义。

3.1危险物质hazardoussubstance 一种物质或若干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 3.2单元unit 指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 3.3临界量thresholdquantity 指对于某种或某类危险物质规定的数量,若单元中的物质数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。 3.4重大事故majoraccident 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或公众带来严重危害,或对财产造成重大损失,对环境造成严重污染。 3.5重大危险源majorhazardinstallations 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 3.6生产场所worksite 指危险物质的生产、加工及使用等的场所,包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房。 3.7贮存区storearea 专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。 4、重大危险源辨识 4.1辨识依据 重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。 4.2重大危险源的分类 重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。 4.2.1生产场所重大危险源 根据物质不同的特性,生产场所重大危险源按以下4类物质的品名(品名引用GB12268-1990《危险货物品名表》)及其临界量加以确定。 1.爆炸性物质 2.易燃物质 3.活性化学物质 4.有毒物质 4.2.2贮存区重大危险源 贮存区重大危险源的确定方法与生产场所重大危险源基本相同,只是因为工艺条件较为稳定,临界量数值较大,具体数值见表1~表4。 4.3重大危险源的辨识指标 单元内存在危险物质的数量等于或超过表1、表2、表3及表4规定的临界

模版工程重大危险源辨识与控制

模版工程重大危险源辨识与控制 近年来,模板支架倒塌造成人员伤亡事故多发,究其原因,主要有六方面:现场管理不到位;方案编制不合理;钢管、扣件等搭设材料不合格:架体基础承载力不满足要求;支架搭设不符要求;支撑系统未验收合格就使用。 模板工程重大危险源可归纳为地基与基础、模板支架立杆及水平杆排布、梁板下构造节点等共14个子项,34个要素。 一、重大危险源辨识 1.模板支架的地基与基础主要包括以下重大危险源要素: (1)回填土没压实或压实不到位 大量工程的模板支架支设在回填土上,现场作业人员不重视模板支撑立杆基础处理,由于回填土没有压实、压实不到位,特别是在雨季施工,会造成模板支架在搭设过程中或砼浇筑过程中回填土下陷,地基产生明显的不均匀沉降,导致模板支撑产生较大的次应力,产生砼结构质量问题或支架倒塌等安全事故。 (2)回填土地基上未浇筑砼层或未设置垫板 回填土地基上没有浇筑砼层或未设置垫板,导致立杆在集中荷载作用下地基承载力不满足要求,造成支架立杆下沉,产生砼结构质量问题或支架倒塌等安全事故。 (3)支架立杆不直接落地 不按规范搭设支架,在孔洞、高低跨等位置支架立杆不直接落地,通过扣件与水平杆或其他立杆连接转换,使支架的荷载分布发生变化,产生较大的偏心荷载或弯矩,最终因连接件(扣件)破坏或水平杆挠度过大而导致支架失稳破坏。 (4)持力层结构不加固直接搭设模板支架 多、高层结构连续施工时,施工层下面结构的模板架全部拆除,或者将模板支架支设在悬臂结构上,对下部持力层结构承载未进行验算或验算不合格且不进行加固就进行支架、钢筋及砼施工,导致结构挠度增加、开裂、裂缝增加甚至支架倒坍。 2.模板支架立杆、水平杆排布主要包括以下重大危险源要素: (1)方案中立杆、水平杆排布与实际结构不符。 在编制方案时,未认真核对结构实际尺寸,对复杂的平面结构没有认真分析,没有绘图或标注分列尺寸,导致立杆、水平杆的排布不合理,支撑架与实际结构不匹配。 (2)现场搭设的立杆、水平杆排布与方案不符。

《重大危险源辨识标准》修订版

《重大危险源辨识标准》 (修订本) 1 范围 本标准规定了辨识重大危险源的依据和方法。 本标准适用于: a) 危险物质的生产、使用、贮存和经营等各企业或组织; b) 矿山、采石场中矿物的化学与热力学性质的加工工艺活动和与这些工艺活动相关的,属于标准表1中危险物质的储存活动; c) 厂内危险物质的运输。 本标准不适用于: 核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外; 军事设施; 矿山、采石场中矿物的开采、勘探、提取、加工; 厂外危险物质的运输; e) 地下储罐。 2 引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB12268-90 危险货物品名表 3 定义 本标准采用下列定义。 危险物质hazardous substance 一种物质或若干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 单元unit 指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个工厂的且边缘距离小于500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。 临界量threshold quantity 指对于某种或某类危险物质规定的数量,若单元中的物质数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。 重大事故major accident 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或公众带来严重危害,或对财产造成重大损失,对环境造成严重污染。 重大危险源major hazard installations 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 4 重大危险源辨识 辨识依据

施工现场重大危险源辨识及监控措施

一、弓I 言 二、危险源的辨识、评价与管理 1、危险源的辨识 2、危险源的风险评价 3、重大风险源与一般风险源的辨别 4、重大危险源的管理 三、监控措施 1、高处坠落、物体打击 2、坍塌 3、触电 4、火灾 5、起重伤害 6、脚手架工程 7、深基础土方工程 &塔式起重机 9、外用施工电梯 10、起重作业 11、装饰工程的消防安全

一、弓I 言 引言目前我国的建筑业持续快速发展,已成为国民经济的支柱产业,但其生产劳动密集型特点形成的安全生产条件使其成为高危行业;建筑业每年发生大量的工伤事故,造成重大的人力伤亡和财产损失,严重影响了建筑施工的顺利进行和行业形象,甚至影响了社会稳定和经济发展。近年来伴随着各类建筑物的构造形式、立面造型多样化,高、大、新、特、奇、难等特点的建筑越来越多,新材料、新工艺、新设备、新技术的不断涌现,对建筑施工安全生产的要求日益严格,国家也把以预防重大事故发生,而且要做到一旦发生事故,能将事故危害限制到最低程度为目的的重大危险源控制作为法律条文的形式写进了《安全生产法》:“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告之从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施”。可见,重大危险源控制已成为建筑企业新时期安全生产工作的当务之急。重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。建筑施工生产的流动性、建筑产品的单件性和类型多样性、施工生产过程的复杂性都决定了施工生产过程中不确定性,施工过程、工作环境必然呈多变状态,另外建筑工程施工手工劳动的非标准化,使得繁重体力劳动多,而劳动者素质又相对较低,这些都决定了建筑施工现场重大危险源区别于其他行业,有其特殊性。建筑企业重大危险源控制 是企业安全管理体系的重要组成部分,一般有以下几部分组成,危险源的辨识、危险源的评价、重大危险源的确定、重大危险源的管理等。 二、危险源的辨识、评价与管理

工程重大危险源辨识方案

一、重大危险源的识别 建筑业属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业, 为防止安全事故的发生,针对建筑行业特性,结合所承担的建筑工程施工项目的 建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有7个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: 1.高处坠落 2.物体打击 3.机械伤害 4.触电 5.坍塌 6.中毒、窒息 7.火灾 二、应急期间组织机构及职责 1、应急期间组织机构及职责 应急组织机构公司本部应急组织机构及人员安排如下:

四、对重大危险源的评价: 1、高处坠落一一凡在基准面2米(含2米)以上作业,建筑物四口五临边、攀登、悬空作业及雨天、雪天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。 2、物体打击——高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的事故。 3、机械伤害机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的事故。 4、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳等,由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒,并对人身造成伤害的。 5、坍塌——脚手架、模板搭设与拆除,楼房屋面超负荷堆放,机械使用不当,造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的事故。 6、触电一一没有执行JGJ46-2005安全技术规范。工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,电源线乱拉乱接对人身造成伤害或损害的事故。 7、火灾电气设备线路安装不符合规定,绝缘性能达不到要求,未按规定明火作业,易燃易爆物品存放不符合要求,对人体造成人身伤害及财产损失的事故。 五、危险源的综合预防、控制措施:

重大危险源辨识标准(GB182182009)

危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 前言 本标准的全部技术内容为强制性的。 本标准代替GB18218-2000《重大危险源辨识》。 本标准与GB18218-2000相比主要变化如下: ——将标准名称改为《危险化学品重大危险源辨识》; ——将采矿业中涉及危险化学品的加工工艺和储存活动纳入了适用范围; ——不适用范围增加了海上石油天然气开采活动; ——对部分术语和定义进行了修订; ——对危险化学品的范围进行了修订; ——对危险化学品的临界量进行了修订; ——取消了生产场所与储存区之间临界量的区别。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会(TC288/SC3)归口。 本标准负责起草单位:中国安全生产科学研究院。 本单位参加起草单位:中石化青岛安全工程研究院。 本标准主要起草人:吴宗之、魏利军、刘骥、多英全、师立晨、高进东、孙猛、于立见、张海峰、杨春笋、彭湘潍。 本标准于2000年首次发布,本次修订为第一次修订。

危险化学品重大危险源辨识 1 范围 本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。 本标准适用于危险化学品的生产、使用、储存和经营等各企业或组织。 本标准不适用于: a)核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外; b)军事设施; c)采矿业,但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外; d)危险化学品的运输; e)海上石油天然气开采活动。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12268危险货物品名表 GB20592化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范急性毒性 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 危险化学品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 3.2 单元 一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 3.3 临界量 对于某种或某类危险化学品规定的数量,若单元中的危险化

重大危险源识别一览表

危险源辩识与风险评价一览表 序号作业活动危害类别危害因素可能导致的事故施工单位需采用的控制措施 1 砼 施 工 作 业 沥青水泥混 凝土施工作 业危害 1、沥青加热安全措施不足灼伤b、c 2、沥青砼路面碾压安全措施不足压伤b、c 3、加热介质油安全措施不足灼伤b、d、c 路面水泥 混凝土 作业危害 1、振平机工作时站立在受力前方物体打击c、e 2、摊铺机移动时现场指挥不当人身伤害d、e 水泥混凝土 作业 共同危害 1、振动棒操作人员未戴防护眼睛及绝缘手套受伤、触电c、e 2、砼搅拌作业人员戴防尘口罩尘肺c、e 3、行人从搅拌机料斗下过物体打击b、c、e 4、人工搬运水泥未用防护垫布烫伤 c a)制订目标、指标或管理方案;b)制订管理程序或作业程序;c)培训与教育;d)应急预案;e)加强现场监督检查

序号作业活动危害类别危害因素可能导致的事故施工单位需采用的控制措施 1 砼 施 工 作 业 泵送砼作业危害1、泵送砼时出料口站人物体打击b、d、c、e 结构物混凝土作 业危害 1、浇筑大面积砼时,作业人员未穿橡胶水鞋 烫伤 c 2 钢 筋 作 业 共同危害 1、弯曲产生回弹扎伤b、c 2、疲劳作业人身伤害 c 3、钢筋成品堆放过高坍塌 e 4、劳动保护措施不全扎伤c、e 5、钢筋搬运场所附近有架空线路临时用电器触电c、e 3 支 架 、 平 台 搭 设 、 拆 除共同危害 1、扣件安装不紧高空落物b、d、c 2、搬运时失手人身伤害 c 3、支架作业平台面积不足 人员跌落 b、c、e a)制订目标、指标或管理方案;b)制订管理程序或作业程序;c)培训与教育;d)应急预案;e)加强现场监督检查

【2019年整理】重大危险源辨识方案

常德市二中棚改房维修改造项目 危 险 源 辨 识 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖南金鹰建筑园林有限公司 二O一四年月日

重大危险源辨识方案 一、工程概况 本工程为砖混结构,由常德经济技术开发区棚户区改造工作领导小组投资维修改造;常德市建筑设计院有限责任公司设计;工程监理为常德市怀德建设监理有限公司进行监理;由我单位湖南金鹰建筑园林有限公司进行施工。建筑总面积为 m2,建筑层为层,建筑高度 m. 维修改造地点位于常德市二中校园内。 二、编制依据 《安全生产法》 《建筑工程安全生产管理条例》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《施工现场临时用电安全规范》JGJ46-2005 《塔式起重机安全规程》GB144-2006 《施工升降机安全规则》 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 《重大危险源辨识》(GB18218-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、建筑工地重大危险源的主要类型 (一)重大危险源的分类 施工生活用危险化学品及压力容器是第一类危险源,人的不安全行为、料机工艺的不安全状态和不良环境条件为第二类危险源。建筑工地绝大部分危险和有害因数属第二类危险源。建筑工地重大危险源按场所的不同初步可分为:施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。

对危险和有害因数的辨识应从人、料、机、工艺、环境等角度入手,动态分析识别评价可能存在的危险有害因数的种类和危险程度,从而找到整改措施来加以治理。 (二)施工现场重大危险源 1、存在于人的重大危险源主要是人的不安全行为即“三违”:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,主要集中表现在那些施工现场经验不丰富、素质较低的人员当中。事故原因统计分析表明70%以上事故是由“三违”造成的,因此应严禁“三违”。 2、存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源: (1)脚手架、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行,基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外。 (2)施工高层建筑或高度大于2m的作业面(包括高空、四口、五临边作业),因安全防护不到位或安全兜网内积存建筑垃圾、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外。 (3)焊接、金属切割、冲击钻孔、凿岩等施工,各种施工电器设备的安全保护(如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外。 (4)工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外。 3、临建设施重大危险源 (1)厨房与临建宿舍安全间距不符合要求,施工用易燃易爆危险化学品

重大危险源辨识标准规定

《重大危险源辨识标准》 1 范围 本标准规定了辨识重大危险源的依据和方法。 本标准适用于: a) 危险物质的生产、使用、贮存和经营等各企业或组织; b) 矿山、采石场中矿物的化学与热力学性质的加工工艺活动和与这些工艺活动相关的,属于标准表1中危险物质的储存活动; c) 厂内危险物质的运输。 本标准不适用于: a)核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物 质的部门除外; b)军事设施; c)矿山、采石场中矿物的开采、勘探、提取、加工; d)厂外危险物质的运输; e) 地下储罐。 2 引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB12268-90 危险货物品名表

3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 危险物质hazardous substance 一种物质或若干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 3.2 单元unit 指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 3.3 临界量threshold quantity 指对于某种或某类危险物质规定的数量,若单元中的物质数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。 3.4 重大事故major accident 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并给现场人员或公众带来严重危害,或对财产造成重大损失,对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源major hazard installations 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 4 重大危险源辨识 4.1 辨识依据 重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量,见重大危险源辨识表1和重大危险源辨识表2。 表1 危险物质名称及其临界量

重大危险源辨识模板

重大危险源辨识模板 重大危险源的定义 重大危险源——广义上说,可能导致重大事故发生的危险源就是重大危险源。 我国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2009)中,危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或者储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。 《安全生产法》解释为:重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 《安全生产法》第33条规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 2《危险化学品重大危险源辨识》的规定 中华人民共和国国家标准 危险化学品重大危险源辨识 GB 18218-2009 3 范围 本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。 本标准适用于危险化学品的生产、使用、贮存和经营等各企业或组织。 本标准不适用于: a) 核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物 质的部门除外;

b) 军事设施; c) 采矿业,但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外; d) 危险化学品的运输 e)海上石油天然气开采活动。 4 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 1)危险化学品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 2)单元 unit 一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个工厂的且边缘距离小于500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。 3)临界量 threshold quantity 指对于某种或某类危险化学品规定的数量,若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。 4)危险化学品重大危险源 长期地或临时地生产、加工、使用或贮存危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 5危险化学品重大危险源辨识 1)辨识依据 危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量。 2)重大危险源的辨识指标 单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况

相关文档