前言

一、瓦斯治理原因

为贯彻落实全国安全生产会议精神,深入开展煤矿安全生产治理行动,推进煤矿瓦斯综合防治工作体系建设,进一步深化我矿瓦斯治理,防治瓦斯事故的发生,确保煤矿安全生产,根据国家有关煤矿安全生产和瓦斯防治文件精神和要求,结合我矿的实际情况,特制定本方案。

二、指导思想

严格遵循国家产业政策和有关《规范》、《规定》、《规程》、《标准》;牢固树立“以人为本”、“安全发展”理念,严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理工作原则,贯彻执行“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位、隐患排除、综合利用”的二十四字方针,建立健全瓦斯综合治理工作体系,紧紧抓住矿井通风系统、抽采抽放、监测监控、现场管理四个关键环节,根据本矿井的安全生产条件及危害因素分析,采取行之有效的针对措施,坚持标本兼治、重在治本,进一步完善瓦斯治理结构,落实瓦斯防治管理制度,提高装备水平和提高矿井防治瓦斯灾害能力,建立健全稳定可靠的矿井通风系统,科学合理的瓦斯抽采体系,有效管用的监测监控网络和严格规范的现场管理制度。

三、瓦斯治理基本要求

进一步加强一通三防管理,找出矿井通风系统和瓦斯治理工作中存在的主要问题和隐患、制定确实可行的整改措施,建立健全一通三防管理制度,提高安全管理水平,使矿井通风系统合理,稳定、可靠,瓦斯治理工作到位。

力求达到生产布局优化、开拓开采正规、系统合理可靠、监测监控有效、现场管理到位,为实现安全生产状况持续稳健发展的目标奠定坚实基础。

四、瓦斯治理基本原则

1.严格贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,坚持标本兼治,重在治本的原则。

2.合理生产布局,确保抽、掘、采关系平衡。

3.瓦斯治理能力大于生产能力。

4.建立完善可靠的通风系统(通风可靠)确保系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定。

5.加大瓦斯抽采力度(抽采达标),实现“多措并举、应抽尽抽、抽采平衡、效果达标”的要求。

6.建立有效的安全监测监控系统(监控有效),确保装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速。

7.严格管理(管理到位),完善制度、落实责任、认真执行、严格监督。

8.排除隐患,将事故消灭在萌芽状态之中,杜绝事故的发生。

9.加大瓦斯综合利用工作力度,积极创造条件,推广瓦斯综合利用新技

术。

五、瓦斯治理目标

1.防范一般瓦斯事故、杜绝较大瓦斯事故与重大瓦斯事故;

2.防范采、掘工作面瓦斯超限;建立完善的瓦斯防治系统,最大限度地消除瓦斯危害;

3建立完善的瓦斯监测监控系统,确保监控有效。

六、瓦斯治理范围及治理重点

瓦斯治理是一个系统工程,根据我矿各系统实际情况分析,治理方案应

以通风系统改造为重点,以瓦斯综合治理为切入点;进一步完善安全监测监控、瓦斯抽放等安全系统为目标,配合各项保障措施来达到瓦斯治理的基本要求。

七、瓦斯治理主要依据

(一)政策法规

1.《煤矿安全规程》(2010年版);

2.煤矿井工开采通风技术条件(AQ1028-2006);

3.矿井瓦斯涌出量预测方法(AQ1018-2006);

4.煤矿井下粉尘综合防治技术规范(AQ1020-2006);

5.煤矿瓦斯抽采标准(AQ1027-2006)及瓦斯抽采指标((AQ1026-2006));

6、国务院安委会办公室《关于加强煤矿瓦斯治理工作体系示范工程建设的通知(安委办【2009】2号;

(二)主要技术资料

1.郑煤集团桧树亭煤矿初步设计。

2.郑煤集团桧树亭煤矿(整合)开采方案(设计)说明书和安全专篇说明书。

3.郑煤集团桧树亭煤矿煤炭资源/储量核实报告。

4.郑煤集团桧树亭煤矿资源开发利用方案说明书。

5郑煤集团.桧树亭煤矿采掘工程平面图、通风系统图。

6.煤矿“三个鉴定报告”(矿井瓦斯等级鉴定、煤尘爆炸性鉴定、煤层自然倾向性鉴定)。

第一章矿区概述

第一节概述

一、交通位置

郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司(煤矿),位于新密市来集乡王堂村境内,其地理坐标为:东经113°28′30"~113°31′44",北纬34°29′46"~34°30′17"。矿区西距新密市约18km;新密支线裴沟煤矿专用线和宋(寨)~大(冶)铁路专用线相连从本矿区南部1.0km处通过,

东北距京~珠高速公路和107国道分别30、20km,北距郑(州)~密(县)(S316)公路3km,东距宋楼车站3.0km。南邻登封~杞县地方铁路,交通十分便利。

二、矿区范围

郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司(煤矿),位于新密市来集镇王堂村境内,新密煤田裴沟井田的东部。井田范围北部为F22郭庄断层,南部为F48和F17显应寺断层;东、西部分别由3、4座标点和1、8座标

点的连线为界。矿井范围的划定,主要依据河南省国土资源厅豫国土资函[2007]473号《关于郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司变更矿区范围的批复》,划定的井田范围由8个座标点圈定。设计依据这8个座标点的连线,作为该矿井的设计边界。

井田边界拐点坐标详见附表2-1-1。

井田边界拐点坐标表

表2-1-1

拐点编号X Y

拐点

编号

X Y

1 3819050 3845200

4

381953

3845412

2 3818900 3845308

8

5

381943

3845374

3 3819000 3845412

6

381952

3845200

全井田东西走向长2.1km,南北倾斜宽0.45~0.6km,井田面积约1.35 km2。

第二节开采技术条件

一、水文地质

根据地层时代、岩性及富水程度,矿区内共划分了七个含水层组和四个隔水层段。

1、主要含水层

⑴寒武系上统长山组白云质灰岩岩溶裂隙承压含水层:为灰白色、灰黄色中厚层状隐晶质白云质灰岩,裂隙发育,岩心破碎,含岩溶裂隙承压水;揭露厚度为0.52~51.89m;最大漏水量为12.5t/h。

⑵奥陶系中统马家沟组灰岩岩溶裂隙承压含水层:为灰白色、浅灰色厚层状隐晶质灰岩,揭露厚度为4.10~62.71m,钻孔涌漏失水量为0.45~0.67t/h;裂隙岩溶发育,但不均一,赋水性强、导水性好。钻孔单位涌水量

为0.1341L/s.m,渗透系数为0.4218m/d,为HCO3-Mg-Ca型水,矿化度为

0.391~0.333g/L。

⑶太原组下段灰岩岩溶裂隙承压含水层:由L1~L4四层灰岩组成,为深灰色中厚~厚层状、隐晶质结构,厚度为10~20m,岩溶裂隙发育、赋水性强,钻孔涌漏水现象明显、多集中在L1-2石灰岩附近、涌漏失量为0.90~54.00t/h,钻孔单位涌水量为0.40L/s.m,渗透系数2.4715m/d,为HCO3-Mg-Ca 型水,矿化度为0.351g/L。

⑷太原组上段灰岩岩溶裂隙承压含水层:为二1煤底板直接充水含水层,由L7~L9等三层灰~深灰色中厚层状灰岩组成,厚度多在10m左右,岩溶裂隙发育极不均一。原始水位标高为+171. 55~173.99m,钻孔单位涌水量为0.0956~0.3077L/s.m,渗透系数为1.163~3.635m/d,经裴沟煤矿多年排泄、目前O2含水层静止水位标高为+101.44~108.56m,为HCO3-Mg-Ca型水。

⑸二1煤顶板砂岩孔隙裂隙承压含水层:系指二1煤以上100m范围内灰白色中粒或粗粒砂岩,为二1煤层顶板直接充水含水层,砂岩一般厚4.20~15.60m,静止水位标高+169.91m,含水不均匀,钻孔单位涌水量为0.0988L/s.m,渗透系数0.3832m/d,为HCO3-Ca-Mg-Na型水,矿化度为

0.332g/L,为弱的裂隙承压水含水层,正常情况下对开采二1煤层影响不大。

⑹第三系泥灰岩岩溶裂隙含水层:为白色、浅灰白色泥灰岩,裂隙不发育,局部有小溶洞,地表蜂窝状溶洞发育。下部为黄灰色含粒灰岩。平均厚度179m,一般为100~200m。

⑺第四系砂、砾石孔隙含水层:呈二元结构,上部为黄色亚粘土夹棕色亚粘土;下部为卵石层,卵石直径为2~10cm、大者为20~30cm,主要为金斗山砂岩、平顶山砂岩的砾石,分选性差,次棱角状,松散孔隙发育,含孔隙潜水,赋水性强,静止水位标高为+165.62m,钻孔单位涌水量

0.02L/s.m,渗透系数0.1659m/d,为HCO3-Ca-Mg-Na型水,矿化度为0.30g/L。

2、隔水层

⑴本溪组铝质泥岩隔水层:位于奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层之上,为灰白色铝质泥岩、深灰色炭质泥岩和泥岩,结构致密,裂隙不发育,厚2.49~35.56m,平均9.00m。隔水性能良好,但在变薄处或断层破碎带部位隔水性能差,起不到隔水效果。

⑵太原组中部砂泥岩隔水层:系指L4~L7之间的泥岩、砂质泥岩、细砂岩、粉砂岩等,厚20.37~42.83m、平均32.00m。该层位于太原组上、下段灰岩高承压水头含水层组之间,隔水性能良好。

⑶二1煤底板隔水层:系指二1煤底至L9顶的泥岩、砂质泥岩、细砂岩、粉砂岩等,为主的隔水层,一般6m。该层虽有一定的隔水作用,但局部地段太薄或被断层切割,隔水性差,因此开采二1煤层时要特别注意其造成的水患。

⑷二叠系砂泥隔水层:系指二1煤上100m起到上部基岩剥蚀面的二叠系下石盒子组,主要包括泥岩、砂质泥岩、细粒砂岩、粉砂岩等,厚度一般在300m以上,其间夹有数层中、粗粒砂岩含水层,但被隔水层阻隔,水力联系较差,总体上表现为隔水性,能有效阻隔地表水、浅层地下水进入矿井。

3、矿床充水因素分析

⑴充水水源:包括地表水、顶板水、底板水和老窑老塘水。

地表水:矿区及附近丘陵及岗地,大气降水除少数消耗于蒸发、其余都汇入双洎河,由于地表迳流快,大气降水对矿井一般无影响。

顶板水:第三系溶裂隙潜水和第四系孔隙潜水赋水性强,因距二1煤层较远、有较厚的隔水层,一般不会对其产生影响;但遇断层时,会沟通其它含水层、对其进行补给,给开采二1煤层产生不利影响。二1煤层顶板砂岩

孔隙裂隙含水层水量不大,赋水性弱,一般不会对二1煤层开采产生影响。

底板水:底板直接含水层(C3t L7-9)为矿井直接充水水源,赋水性强,但不均一,其水量占矿井充水量的80%以上。底板含水层(C3t L1-4)为开采二1煤层间接充水含水层,含水量丰富、但不均一;底板间接含水层(O2m)水,水量大、来势猛,但由于距二1煤层较远,一般不会给矿井生产带来影响;遇断层或地层薄弱带时,会对矿井生产带来巨大损失,因此,在矿井生产中应予以高度重视。

老窑老塘水:在矿区四周不同深度积累了大量的老窑水,在靠近老窑采掘时,必须边探边采,保证安全。

⑵充水通道:断层裂隙带和封闭不良钻孔都可能成为矿井涌水通道。矿区南部的F17等断层为导水断层,可能会沟通煤层与其它含水层的水力联系,给煤矿生产带来极大危害,是安全的大敌,应提前作好防范措施。其次当二1煤层底板水压力增大,底板隔水层较薄时,会引起底鼓,突水;在裂隙发育处,突水事故发生的可能性就会增大。封闭不良钻孔可能会沟通矿坑和含水层的水力联系,给矿井生产带来不利影响。

⑶矿床水文地质勘探类型:按直接充水含水层的含水特征进行矿床水文地质类别划分,矿区应属第三类二亚类,即以底板进水为主的岩溶充水矿床。按直接充水含水层的富水性及补给条件进行矿床水文地质型别划分,矿区水文地质勘探类型为第三型,即水文地质条件复杂的矿床中的第一种情况。综合考虑二1煤矿床水文地质勘探类型为第三类第二亚类第二型,即以底板进水为主的岩溶充水水文地质条件中等矿。

根据目前矿井涌水量观测,矿井正常涌水量为90m3/h,最大涌水量为130m3/h。

二、瓦斯、煤尘及煤的自然倾向性

1.瓦斯

根据河南省煤炭地质勘察研究院编制的该矿井《煤炭资源储量核查报告》,邻近裴沟煤矿矿井瓦斯涌出量和煤层埋深、煤层厚度成正相关关系;根据裴沟煤矿2005年7月进行的鉴定结果,绝对涌出量为25.75 m3/t.min,相对涌出量为6.25m3/t,为高瓦斯矿井。

矿区内二1煤沼气成分CH4+C2-8占0.14~96.12%、平均55.97%,CO2占2.81~38.91%,N2占0.12~83.20%、平均29.41%;沼气含量CH4+C2-8为0.002~20.53ml/g r、平均5.01 ml/g r,CO2为0.18~0.84 ml/g r、平均0.30ml/g r,N2为0.30~1.33 ml/g r、平均0.55ml/g r。根据瓦斯分带标准,以瓦斯成分80%为界,矿区为瓦斯风化带和瓦斯沼气带。

根据河南省煤炭工业局豫煤安[2005]456号关于对郑州市所属煤矿瓦斯等级鉴定结果的批复,桧树亭煤矿相对瓦斯涌出量为5.84 m3/t,生产矿井为低瓦斯矿井。

由于该矿井经资源整合后,扩界延深,井田范围扩大,本设计按该矿井《煤炭资源储量核查报告》提供的资料,按高瓦斯矿井设计。

2、煤尘爆炸性

二1煤以粉状煤为主,生产中煤尘一般较大。据煤炭科学研究总院重庆分院2004年4月10日和2005年10月18日对该矿井二1煤层煤尘爆炸性鉴定报告,二1煤火焰长度为20mm,煤尘爆炸指数为14.32%,煤尘有爆炸危险性。

3、煤的自燃倾向性

据煤炭科学研究总院重庆分院2004年4月10日和2005年10月18日对该矿井二1煤层自燃倾向等级鉴定报告,二1煤层自燃等级为Ⅲ类,属不易自燃煤层。

第二章矿井开拓开采现状

第一节矿井开拓开采概况

矿井采用三立井开拓方式,单水平上下山开采,主井井深339m,净直径3.5m,装备一对2.5t非标准箕斗,钢罐道。选用2JK-2.0×1.0/20型双滚筒单绳缠绕式提升绞车,主要提升煤炭,同时兼作辅助进风井。井筒装有梯子间作为矿井应急避灾的安全出口;副井井筒净直径3.5m,深度212m,提升方式采用单罐笼提升。提升容器为1t 非标罐笼,主要用于提升人员和物料,兼作矿井的进风井;风井直径2.6m,为矿井的专用回风井。安装有两台FBCDZ-№18(2×132kW)型防爆轴流式风机进行通风,一用一备。井底车场布置为刀把式车场,副井井底为双侧进出车,便于空、重车调度。

全矿井划分一个开采水平,即-125m水平,该水平划分为13采区和11采区,目前13采区已开采结束,11采区为生产采区。

第二节主要生产系统概况

一、矿井通风

矿井通风方式为中央分列式通风系统,通风方法为抽出式,副井进风,主井辅助进风,风井回风,风井安装有两台FBCDZ-№18(2×132kW)型防爆轴流式风机进行通风,一用一备。

矿井总进风量为3155m3/min,矿井总回风量为3267m3/min,矿井通风负压1595Pa。矿井需风量3088m3/min,有效风量2953m3/min,有效风量率87.5%,矿井等积孔1.62m2。

矿井采用风机反转进行反风,10分钟内能够改变巷道风流方向,并且反风量达到正常供风量的60%,符合规程要求。各种通风设施完好齐全,通风系统稳定可靠,能

保证矿井安全生产需要。

二、运输系统

大巷运输方式及主要运输设备

采用胶带输送机连续运输的方式。工作面采用人工装煤,SGB620/40T型刮板输

送机运煤,经运输顺槽、运输下山和胶带运输机上仓斜巷B=800mm型的胶带输送机,将煤炭运入主井煤仓,由主井箕斗提升到地面。

一轨道、二轨道下山辅助提升设备:提升方式均采用单钩串车提升,提矸、下料一次串2辆非标准1t矿车,均选用JTKB-1×0.8w型矿用单滚筒防爆提升机,配套YB280S-6型防爆电机,660V,55KW,平均绳速0~1.23m/s。

一轨道下山运送人员采用矿用架空乘人装置,型号RJY22-22/238-00,运行速度1.0m/s,驱动轮1.2m,输送量255人/h,钢丝绳6×19S+FC-Φ20-1570-右交、线接触、无油。驱动电机型号YBK200L2-6,功率22KW,转速980r/min,减速机型号TB3SV06-56,速比I=56。电控部分PLC编程控制,中文操作台具有沿线急停、过速、欠速、打滑、语音提示等保护。

二轨道下山按《煤矿安全规程》规定,垂深不超过50m,不再配备机械运送人员。

采区内所需材料和设备,由副井下放到井下,经-3m水平轨道大巷,运送到采区上部车场,由一轨道下山绞车下放到采区二轨道下山中部车场,经轨道顺槽到工作面。

轨道顺槽采用矿车运输,由JD-25型调度绞车牵引。

三、排水系统

矿井正常涌水量为100m3/h,最大涌水量为200m3/h。主井底施工有内外环水仓,

容量为1680m3。在-125m水平建有井下中央泵房,安装了三台MD155-67×6型离心式

水泵,配两趟直径Φ219×10mm的排水管路,沿主井筒敷设,直接排至地面。

四、压风系统

已建成地面压风系统,在地面空压房安装有2台4L-20/8型号空气压缩机主管

路(D108×4无缝钢管)通过主井井筒入井,在井下大巷、采区下山及采掘工作

面巷道等地点安装有压风管路系统,主要用于压风自救,可满足井下发生灾变

时向井下供风。

五、供电系统

矿井供电取自距矿区2.3km处的宏达10kV开关站,主井工业广场建有10kV变

电所,矿井供电为双回路。

井下中央变电所高压采用单母线分段运行,安装九台PBG-10矿用隔爆型高压配电装置。三台QBZG高压启动器控制三台主水泵,选用二台KBSG-500/10 /0.69KV 500kV A矿用隔爆型干式变压器。低压选用KBZ真空馈电开关向各采掘工作面、上仓皮带输送机、工作面的转载刮板机、顺槽胶带机、乳化液泵站等低压设备供电。选用两台KBSG—10/6/0.69KV.100KV A隔爆型干式变压器专供两个掘进头局扇供电,实现了专用开关,专用线路、专用变压器供电的“双三专及两闭锁”装置,保证停风及瓦斯超限后能切断停风区内所有的非本安型电源。井上下供电系统完善,满足安全生

产需要。

六、防尘系统

本矿属于高瓦斯矿井,煤层不易自燃,煤尘有爆炸危险。工业广场地面构筑有容量为600m3的蓄水池,安装有一趟Ф108×4mm管路经主井筒向井下各地点供水。主管路每隔100m安装一个三通阀门,其它管路每隔50m设置一个三通阀门。井下各采掘地点采取湿式钻眼、定期冲冼巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流、采煤工作面、煤巷掘进工作面坚持超前煤层注水等综合防尘措施,作业场所按规定进行粉尘浓度测定,粉尘浓度符合有关规定。采煤工作面、掘进工作面、主要进、回风巷均按规定安装有净化水幕,雾化效果达标。井下各运输转载点、溜煤眼、风门过皮带装置等地点安装喷雾降尘装置。采掘工作面、主要进、回风巷均按规定安装有隔爆

水棚

七、通讯系统

矿井安装一套JSY-2000-06D型数字程控调度系统及配套的耦合器,该

系统容量为96门调度电话。机房配备有备用电源,机房在外部断电情况下

能够保证调度交换机24小时持续供电。矿井调度指挥中心电话为8000、9,

调度员能随时与矿区井上、井下任何一部电话建立联系,不受被叫摘机、

占线等限制,其强插、强拆、群呼、紧急呼叫、通信历史记录查询、录音

等功能齐全可靠。按照《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》(AQ2036-2011)及有关要求在井底车场、主要机电硐室、井下变电所、

井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、提升机房、各采掘作业场所

等地点均安装有通讯电话。现井下共安装内线电话35部和外线电话一部,

平地安装42部内线电话,调度室安装外线电话3部。目前矿井通讯联络系

统功能齐全可靠、设备安装到位、系统运行正常,矿井内部实现了各办公室、

作业场所、重要部门、调度室拨号互通。矿井内外通讯系统均能满足矿井安全

生产需要,符合安全生产要求。

八、监测监控系统

矿井安全监控系统采用天地(常州)自动化股份有限公司生产的KJ95N

型煤矿综合监控系统。目前矿井地面中心站安装一套。井下共安装了10台

监测分站(KJF16B/ KJF16A),15台甲烷传感器(KGJ16B),2台风速传感器(KGF3--15),2台CO传感器(KGA5)、4台温度传感器(KG3007A)、6台馈电

传感器(GKT127-1140)、10台开停传感器(KGT9-A),7台风门开关传感器(KGE22),1台负压传感器(KGY2)。主扇、井下主要排水泵、运输设备安装

10台设备开停传感器;各类传感器均按照《煤矿安全监控系统通用技术要

求》(AQ6201-2007)、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)及《煤矿安全规程》要求安装、使用、维护,安全监控系

统按照要求配备井下维修人员以及地面监控中心值班人员,实行24小时值

班制度,装备齐全,数据准确,系统能实现声光报警,曲线、报表打印,

瓦斯电闭锁、故障闭锁、风电闭锁等功能齐全,断电灵敏可靠,目前,监

控系统各类传感器已全部安装到位、运行稳定可靠,能够满足矿井安全生

产的需要。

九、瓦斯抽放系统

矿井在主井工业广场北部建有地面瓦斯抽放泵站,安装两台水环式真空泵。型

号:2BEA-303, 最大流量62 m3/min,电机功率110kw。目前已经安装调试完毕,抽放管路通过钻孔通到井下,主管路采用DN425mm无缝钢管,已经敷设到工作面,抽放系统经过联合试运转,运行正常,矿井具备瓦斯抽放能力。由于目前矿井瓦斯较低,暂未进行瓦斯抽放。

第三节矿井“一通三防”存在的主要问题

一、通风系统现状及存在的主要问题

根据矿井的开拓布置和采区巷道布置、矿井生产能力、瓦斯情况,矿井通

风方式为中央边界抽出式,即主、副井进风主平硐进风、立回风斜井回风。

局部通风机采用局扇压入式通风。风井作有引风道,井口安设有防爆门。

主要存在的问题:

矿井采掘布局合理,通风系统简单,通风可靠,但矿井回风系统通风路线

长,回风巷局部地方断面小、通风阻力大。

为治理矿井瓦斯,必须编制矿井通风系统改造设计,优化采掘布局,今后

必须加强通风管理、及时维护巷道,扩大回风系统回风断面,确保风路正常畅

通,通风构筑完整、完好。使之达到系统合理,设施完好、风量充足、风流稳

定的目的。

二、防尘供水系统现状及存在的主要问题

我矿属高瓦斯矿井,据煤炭科学研究总院重庆分院2004年4月10日和2005

年10月18日对该矿井二1煤层煤尘爆炸性鉴定报告,二1煤火焰长度为20mm,

煤尘爆炸指数为14.32%,煤尘有爆炸危险性。

但从职工身体健康考虑,二1煤以粉状煤为主,生产中煤尘一般较大。

尽管井下防尘系统设施、喷雾装置配置,隔爆设施已按规定安装,但仍需从技

术角度做好各施工地点的减尘措施。

三、防灭火系统现状及存在的主要问题

据煤炭科学研究总院重庆分院2004年4月10日和2005年10月18日对该矿

井二1煤层自燃倾向等级鉴定报告,二1煤层自燃等级为Ⅲ类,属不易自燃煤

层。

矿井火灾危害为外因火灾,外因火灾容易引起瓦斯灾害,比较危险。生产

过程中要加强设备的防暴、身检制度及采掘工作面实行“双三专两闭锁”供电。

防灭火供水管路与防尘供水管路共用,井下消防栓设置不全,防灭火器材

储备不足,且品种不全。

四、瓦斯抽放系统现状及存在的主要问题

矿井设置了地面永久瓦斯抽放系统,抽放泵房配备了2台水环式真空泵,低负压两台,型号为2BEA-303,电机功率110KW,用于采空区瓦斯抽放。由于矿井投产以来煤层瓦斯含量较低,一直未有进行瓦斯抽放。

瓦斯抽放系统符合规程、规范、标准等有关规定,打钻设备及人员配备齐

全。但瓦斯抽放系统总体能力较低,如遇局部高瓦斯带实施本煤层抽放时,现

用瓦斯抽采系统不能满足矿井瓦斯抽采需要。

第三章瓦斯治理的必要性和可行性

一、瓦斯治理的必要性

煤矿瓦斯事故是制约煤炭工业安全发展和可持续发展、影响地区和全省安全稳定好转的突出问题,煤矿必须认识瓦斯治理的重要性和必要性。

我矿属高瓦斯矿井,矿区内部断层相对较多地质构造复杂,加之部分系统仍存在遇特殊地段不能保证矿井安全生产需要。为此,我矿瓦斯治理不但必要,更显得事在必行。

二、瓦斯治理可行性

为切实搞好瓦斯综合治理,煤矿要认真严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理工作方针,切实建立健全“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系,紧紧抓住矿井通风系统、抽采抽放、监测监控、现场管理四个关键环节,根据本矿井的安全生产条件及危害因素分析,采取行之有效的针对措施,坚持标本兼治、重在治本,进一步完善瓦斯治理结构,落实瓦斯防治管理制度,提高装备水平和提高矿井防治瓦斯灾害能力,建立健全稳定可靠的矿井通风系统,科学合理的瓦斯抽采体系,有效管用的监测监控网络和严格规范的现场管理制度。矿井瓦斯事故是可控、可防、可治的。因此,煤矿要以更大的决心、更强的力度、更严的态度、更扎实的措施,锲而不舍地打好煤矿瓦斯治理攻坚战,瓦斯治理是可行的。

三、瓦斯治理的主要内容

根据我矿生产现状和存在的主要问题,我矿瓦斯治理的主要内容为:优化生产布局,以理顺完善通风系统为核心,以瓦斯综合防治为重点,切实搞好一通三防管理,进一步完善其它相关安全系统,加强现场监督管理,建立健全并认真落实瓦斯治理各项管理制度。

第四章瓦斯治理方案

第一节通风系统治理方案

一、采掘部署合理

1、采区水平布置

全矿井共划分一个开采水平,即-125水平,本水平内共划分13和11两个采区。13采区已开采结束,目前11采区为生产采区。11采区布置有2条水平运输巷道和1条采区水平回风巷道及3条上山巷道,分别为11采区轨道运输巷、11采区皮带运输巷,11采区专用回风巷、11采区皮带上山、11采区轨道上山和11采区专用回风上山。主、副井井底车场分别通过11采区皮带运输巷,一轨下山、11采区轨道运输巷可直接与11采区各采掘工作面上、下付巷车场相连接。目前,11采区共布置1个11061、1个11101备用工作面和1个11021下付巷掘进工作面。正在生产的11061采煤工作面位于11采区的西翼最南部,其上、下付巷分别通过上、下付巷车场与采区两条上山巷道相连接。巷道均沿煤层地板布置,采用拱形U型钢金属支架支护;正在掘进施工的11021下付巷掘进工作面位于11采区北部,巷道沿煤层底板布置,采用拱形U型钢金属支架支护。

13采区布置有3条上山巷道,分别为13采区轨道上山、13采区皮带上山,13采区专用回风上山。主、副井井底车场分别通过主井底车场、一轨下山可直接与13采区各采掘工作面上、下付巷车场相连接。目前,13采区各回采工作面已经结束,

3、采煤方法

采煤方法为走向长壁后退式炮采全部垮落法。

4、回采工艺

1)工作面回采工艺确定

我开采煤层为二1煤层,平均厚度5m。11采区各煤层平均倾角为8°,

采煤方法选用走向长壁后退式回采,爆破落煤,机械排水、通风、运输。

2)工作面回采工艺主要参数

本工作面采用走向长壁炮采放顶煤一次采全高采煤法进行回采,全部垮落法管理顶板。工作面选用SGB—620/150型刮板输送机运煤。

二1煤层厚度3.7.0~8.3m,平均厚度5m,直接顶板一般为粉砂质泥岩,少数为泥质粉砂岩,直接底板为泥岩,设计采用全部垮落法管理顶板。工作面下付巷采用2.8m×3.2m25U型钢支护,上付巷采用3.1m×4.0m29U 型钢支护,切巷采用ZH2000/16/24Z整体顶梁组合悬移液压支架。直接顶不稳定时,可加强顶板支护,老顶坚硬难冒时可采取强制放顶措施,底板吸水后易膨胀、底鼓,支护时可在支柱底部加垫板,防止支柱插入底板。

5、采区生产系统

(1)运煤

11061工作面:煤从采煤工作面(刮板运输机)→运输巷(刮板转载机)→运输巷(皮带输送机)→溜煤眼(自溜)→运输上山(皮带输送机)→溜煤眼(自溜)→运输大巷(皮带输送机)→主井(箕斗)→地面堆煤场。

11021运输巷:煤从掘进工作面(矿车)→溜煤眼(自溜)→运输上山(皮带输送机)→溜煤眼(自溜)→运输大巷(皮带输送机)→主井(箕斗)→地面堆煤场。

(2)运料

11061工作面:平地木料厂→付井→井底车场→-3运输大巷→一轨道下山→11采区轨道巷→11采区轨道下山→11061上付巷车场→11061上付巷→11061工作面

11021运输巷:平地仓库→副井底→一轨下山→11采区轨道运输巷→11采区轨道上山→11021下付巷车场→掘进工作面

矿井瓦斯防治安全技术措施示范文本

矿井瓦斯防治安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井瓦斯防治安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 预防瓦斯事故的措施包括防止瓦斯积聚、防止高温火 源产生及防止瓦斯事故扩大。 一、加强通风系统管理 1、加强供电线路管理,减少和杜绝主扇、局扇无计划 停电、停风。主扇因检修等原因需停电、停风时,必须制 定安全技术措施,报矿总工程师审批。主扇每月至少检查 一次,反风设施每季度至少检查1次,防爆门每半年至少 检查一次,严禁主扇“带病”运行。 2、如遇到风机停电停风时,严格按《呼和乌素煤矿停 电、停风安全技术措施》执行。 3、优化通风系统,简化通风网路,确保通风系统稳 定、可靠。每月按计划合理分配风量。不用的巷道及盲巷

及时封闭,未构成全风压的工作地点必须使用局扇通风,不能出现死角。 4、各采掘工作面、机电硐室尽可能实现独立通风系统。消除不符合《规程》的串联通风、扩散通风、老塘通风。各用风地点风量要符合《规程》有关规定。特殊情况下确需串联通风时,必须符合《规程》114条规定,并制订安全措施。 5、井下各生产单位负责管理好本区域内的通风设施,严禁破坏或随意拆迁设施,确需改动时,必须写出书面申请,报矿总工程师及安监、通风、生产、调度等部门批准。 6、巷道贯通前,综掘巷道距贯通点50m,炮掘距贯通点20m,地测部门必须向矿总工程师汇报,并书面通知安监、生产、通风部门和施工单位,由施工单位按照《规程》规定制定安全技术措施报矿总工程师审批。贯通后,

关于落实瓦斯防治“五对口”的工作方案

字〔2020〕号 关于落实瓦斯防治“五对口”工作的实施方案 各相关单位: 为切实履行企业主体责任,牢固树立安全生产“红线”意识,始终坚守安全发展底线,抓实抓细瓦斯防治工作,促进我矿安全生产形势持续、稳定、向好发展,根据《市能源局关于加强近期煤矿安全生产有关事宜的紧急通知》(毕能源通〔2020〕9号)、《毕节市能源局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的通知》、《黔西县能源局关于进一步加强当前煤矿安全生产工作的通知》等文件要求,结合我矿实际,特制定瓦斯防治“五对口”工作实施方案,具体内容如下: 一、组织领导 为切实做好瓦斯防治“五对口”工作,矿成立瓦斯防治“五对口”工作领导小组: 组长: 副组长:

成员:领导小组下设办公室,办公室设在通防科,由通防副总兼任办公室主任,具体负责瓦斯防治“五对口”工作的协调与管理;同时瓦斯防治“五对口”工作领导小组办公室下设竣工图与设计对口组、施工原始记录与竣工图对口组、井下钻孔参数与竣工图对口组、视频监控与施工原始记录对口组、抽采计量系统数据与人工检测数据对口组5个小组,各小组分工及职责如下: 1.竣工图与设计对口组(抽采队负责) 组长: 成员: 职责: (1)必须提前编制瓦斯抽采设计、效果检验孔设计(图纸中最小字体高度不得小于2mm,最大字体高度不得超过8mm),并按规定报批。 (2)抽采队负责对口核实:穿层孔以“组”为单位进行核实。主要核实钻孔布置均匀程度,方位、倾角符合设计要求,钻孔控制范围内是否出现空白带,有无抽采盲区。 (3)通防科负责抽查,每组不少于1个孔。 瓦斯防治“竣工图与设计对口”情况核查表

2.施工原始记录与竣工图对口组(抽采队负责) 组长: 成员: 职责: (1)施工单位技术员检查施工原始记录是否详细、清晰地记录钻孔有关参数(孔径、开孔位置、倾角、孔深),其中包括地点、孔号、钻杆数、设计进尺、实际进尺、机长(与验收单名称一致)、验收人。 (2)施工单位技术员必须按照要求及时将钻孔填绘到竣工图上,并进行比对分析,如出现钻孔控制范围、间距不满足设计要求的,及时组织进行补孔施工(通防科出补孔设计),消除空白区域。 (3)施工单位技术员负责,按照穿层孔以组为单位、顺层孔按照区域每10个孔、扇形区域按照区域单元绘制成果图报通防科。通防科核实原始记录是否详细,抽查核对施工原始记录与竣工图钻孔参数是否一致;抽查钻孔比例不低于20%,并详细记录核查情况。如竣工图中钻孔参数与施工原始记录不一致,要追查原因,及时修正图纸参数,并对竣工图作图人员进行20元/孔的处罚。核查记录不真实,上级检查出现问题,每处对责任人罚款20元/处(次) (4)监督检查竣工图是否按照比例绘制,图纸是否按要求签批。如图纸未按比例绘制,对责任人进行20元/次的处罚,并责令重新绘制。 瓦斯防治“施工原始记录与竣工图对口”情况核查表

2017年度煤矿瓦斯防治计划

新化县桑梓镇金鸡山煤矿(2017年度) 瓦斯治理计划 煤矿通风安全技术科编制

审批表 会审人员职务会审人员职务会审人员职务会审意见 会审结论

金鸡山煤矿瓦斯防治 计划 为了加强“一通三防”安全管理,牢固树立“安全第一,预防为主”的指导思想和“安全就是效益,超限就是事故”的超前意识,确立瓦斯是煤矿安全生产中头号敌人的意识,切实把瓦斯安全管理工作作为我矿安全工作的重中之重来抓。全方位齐抓共管,多措并举,管理干部要有“瓦斯管理,责重如山”的高度认识和“瓦斯管理,人人有责”的安全意识,严格瓦斯管理制度,杜绝瓦斯事故,搞好瓦斯防治工作。结合我矿安全生产工作的实际,特制订2017年度瓦斯防治计划如下: 一、煤矿成立瓦斯防治技术领导组 组长:阳念华 副组长:吴代忠、黎定辉、刘新中 成员:祝圣耀、刘让平、康忠武、邹高贤 李传首、李志文、阳万光 通防科: 通风维护组: 刘解清、李水南、段富保 瓦斯检查组: 刘佑华、康利元、童楚华 井上监控值班人员:谢贺勋、康裕华、刘新中

井下监控维护工: 黎云辉、李松青、阳文光 领导小组下设办公室,阳念华兼任通防科科长。 二、指导思想 深入贯彻党的十八大精神,落实科学发展观,牢固树立“以人为本”、“安全发展”理念,以有效防范和遏制重特大瓦斯事故的发生为目标,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步加强领导、落实责任、增加投入、依靠科技、严格落实、强化管理,着力构建“通风可靠、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理工作体系,推动我煤矿瓦斯治理工作再上新水平。 三、工作目标 矿井全面开展瓦斯综合治理活动,强化瓦斯综合治理责任体系,硬化工作指标,优化生产系统,消除物的、人的不安全因素,从源头上遏制瓦斯事故的发生,以确保我矿安全生产。 四、瓦斯防治计划 1、杜绝瓦斯事故和人身伤亡事故的发生,杜绝井下瓦斯超限作业,瓦斯积聚现象。 2、建立完善的瓦斯防治系统,最大限度地消除瓦斯危害; 3、建立完善的瓦斯监测监控系统,确保监控有效。

矿井年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井年度瓦斯治理技术方案及安全技术措 施(通用版) 1矿井概况: 营城矿业现开采煤层为3#号煤,赋存较深。2014年由于事故认定为煤与二氧化碳突出矿井。煤矿应按照煤与二氧化碳突出矿井进行管理及配置设备。 2矿井生产接续情况: 2017年度我矿正常生产时,矿井计划施工三个回采工作面、六个掘进工作面。即7307工作面、8301工作面、8303工作面、8303上顺掘进巷、8303下顺掘进巷、8306上顺掘进巷、8306下顺掘进巷、8303入风掘进巷。7307工作面预计2017年5月份回采结束,5月底安装8303工作面。8303工作面预计2017年11月份回采结束。 3矿井瓦斯涌出规律及危险性分析

3.1瓦斯来源分析: 根据《煤矿安全规程》第170条规定,突出矿井不再进行周期瓦斯等级鉴定工作,应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量,并把省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构,我矿于2016年8月进行了测定,根据测定结果判断工作面瓦斯来源主要为工作面采煤和及巷道掘进时。整体来看,矿井正常生产落煤、巷道掘进时,矿井瓦斯涌出量有所加大,矿井产量是影响瓦斯涌出量的主要因素。2016年矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定结果见下表。 矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定结果报告表 吉林省宇光营城矿业有限公司2016年8月 矿井、采区、工作面名称 气体名称 三旬中最大一天的涌出量 月实际工作日数 月产煤量

2020.03.06瓦斯防治六个专项行动编制指南(定稿)

××市(州)××县(区)××煤矿瓦斯防治六个专项行动实施方案 编制指南 (单位公章) ××年×月×日

XX煤矿瓦斯防治方案编制人员名单 审核人员名单

目录 第一章总体要求 (1) 第二章矿井概况 (2) 第一节矿井概述 (2) 第二节矿井开拓开采 (3) 第三章煤矿瓦斯防治现状及存在问题 (4) 第一节煤矿瓦斯防治现状 (4) 第二节存在问题 (5) 第四章六个专项行动实施方案 (5) 第一节通风系统专项行动 (5) 第二节瓦斯地质专项行动 (7) 第三节瓦斯参数测定和突出危险性鉴定专项行动 (8) 第四节防突防爆炸措施专项行动 (10) 第五节瓦斯抽采及计量专项行动 (12) 第六节监测监控系统提升专项行动 (13) 第五章保障措施 (15) 第一节组织机构 (15) 第二节制度保障 (15) 第三节资金保障 (15)

附件:1. 采矿许可证 2.安全生产许可证 3.煤矿兼并重组实施方案批复 4.安全设施设计批复文件 5.煤尘爆炸性鉴定报告 6.煤层自然倾向性鉴定报告 7.矿井瓦斯等级鉴定结论批复(附最近一次本矿井页) 8.煤层突出危险性鉴定及瓦斯参数测定报告(结论及参数表 页,鉴定范围图) (复印件附在报告后,应清晰、平整、齐全) 附图:1. 采矿许可证采掘工程平面图(1:2000) 2.井上下对照图(1:2000) 3.通风系统图 4.监测监控系统图 5.抽采系统图 6.开采煤层瓦斯地质图 7.矿井地层综合柱状图 (各图统一汇总在一个CAD文档,随报告一起提交电子版,出版装订时,单独按比例打印各图)

第一章总体要求 简要介绍矿井所在市县区位置,隶属关系,兼并重组批复及进度,生产规模、开拓方式、开采煤层、剩余可采储量、服务年限、矿井性质(生产或建设),矿井瓦斯等级等情况。 根据《意见》及《实施意见》要求,按照矿井六个瓦斯防治专项行动的工作内容编制矿井瓦斯防治方案的情况。 一、编制依据 1.规程、规范及相关文件 ⑴《煤矿安全规程》,国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局,2016年 ⑵《煤与瓦斯突出矿井鉴定规范》(AQ1024-2006) ⑶《防治煤与瓦斯突出细则》(煤安监技装〔2019〕28号) ⑷《煤矿瓦斯等级鉴定办法》(煤安监技装〔2018〕9号) ⑸《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》(AQ/T 1047-2007) ⑹《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(GB/T23250-2009)、(AQ 1066-2008) ⑺《贵州省煤矿瓦斯灾害防治攻坚行动方案》(黔府办函〔2018〕204号) ⑻《省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安 全生产工作的意见》(黔府发〔2020〕3号) ⑼《省人民政府办公厅关于开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动进一 步提升瓦斯治理能力的实施意见》(黔府办发〔2020〕6号)…… 2.依据的本矿井资料 勘探地质报告、煤层突出鉴定报告、瓦斯参数测定报告、突出

瓦斯治理方案

贵州鸿熙矿业有限公司纳雍县化作乡焦硐煤矿瓦斯治理方案 编制时间:2015年7月16日

目录 前言 (4) 一、瓦斯治理原因 (4) 二、指导思想 (5) 三、瓦斯治理基本要求 (5) 四、瓦斯治理基本原则 (5) 五、瓦斯治理目标 (6) 六、瓦斯治理范围及治理重点 (6) 七、瓦斯治理主要依据(法律、法规、技术资料) (6) (一)政策法规 (6) (二)主要技术资料 (7) 第一章矿区概述 (7) 第一节概述 (7) 一、交通位置 (7) 矿区位于纳雍县城北西方向,属纳雍县化作乡所辖,地理坐标为东经105°15′ 45″—105°36′45″,北纬26°54′45″—26°55′45″。面积为。矿区紧临毕 节—纳雍—水城211省道,矿区距纳雍县城65km,至毕节市53km,均有公路相通,交通较方便,(详见交通位置图)。 (7) 二、矿区范围 (8) 第二节开采技术条件 (9) 一、地层 (9) 二、构造 (11) 三、煤层特征 (11) 四、瓦斯、煤尘、煤层自燃及地温、顶底板、煤与瓦斯突出 (14) 五、水文地质 (15) 六、对矿井地质勘探安全条件资料的评价 (17) 第二章矿井开拓开采现状 (18) 第一节矿井开拓开采概况 (18) 一、矿井开拓布置 (18) 二、采煤方法 (18) 第二节主要生产系统概况 (19) 第三章瓦斯治理的必要性和可靠性 (22) 一、瓦斯治理的必要性 (22) 二、瓦斯治理可行性 (22) 三、瓦斯治理的主要内容 (23) 第四章瓦斯治理方案 (23) 第一节合理安排生产布局 (23) 第二节通风系统治理方案 (24) 一、通风可靠 (24) 二、确保风流稳定 (24) 三、风量计算及分配 (24) (一)瓦斯涌出量 (24) (二)需风量计算 (24) (三)矿井负压计算 (28)

年瓦斯综合治理实施方案

2016年度瓦斯综合治理实施方案 一、矿井简介:山西柳林XXX煤业有限公司位于山西柳林县城北偏西直距约20km王家沟乡圪塔上村、延家峁村、任家山村、后备存一带、属柳林县王家沟乡管辖。井田地里坐标:东经110°52′15〃—110°54′11〃,北纬37°36′14〃—37°37′31〃。井田位于柳林县城北20km处,紧靠 柳林一碛口公路,距孝柳铁路穆村站30km,距柳林一结绳焉公路3km,交通运输条件便利。批准开采4-9号煤层,矿区面积4.0716km2。通风方式为中央并立抽出式,主要通风机型号:FBCDZ№24; 功率2×250KW。主要通风机为同等能力一备一用。矿井瓦斯等级:瓦斯矿井。煤尘具有爆炸性,自燃倾向性天。1808号煤层自燃发火周期为Ⅱ级。年度采掘衔接计划2015㈠计划衔接指标),掘进6677.6m8287.6m(回采1610m、总进尺:12、原煤总产量:120万吨,其中回采产量为105.4万吨,掘进煤量14.6万吨。㈡采掘计划1、8106 8105、回采:一个综采队,综采工作面:8104、2、回8107掘进:二个综掘队,掘进顺槽:8106运输、回风、8109810881088107 风、运输、回风、运输、1 采区轨道巷、采区运输巷、采区回风巷 ㈢采掘衔接1、回采:8104工作面长148m,采高2.89m,推进110m到8104辅助切眼前40m处停采,准备搬家到8104新切眼处重新采煤,采长455m,预计从八月开准备工作面。始采煤到十一月采完,再搬家到81078105工作面长163m,可采长度823m,采高2.89m。预计从一月到八准

备工作面。8106月底采完准备搬家到。222m。预计到十二月可采,,可采885m采高2.89m8106工作面长180m预计有三次采面回撤安装:四月份回撤8104工作面安装8104工作面;八月回撤8105工作面安装8106准备工作面;十一月回撤8104新工作面安准备工作面。装81072、掘进:吨运输顺槽:813m×2.89m×5m×1.53=179748106吨38107回风顺槽:1001m ×2.89m×4.7m×1.53=2080吨48107运输顺槽:955m×2.89m×5m× 1.53=2111 吨回风顺槽:955m×2.89m×4.7m×1.53=198478108吨运输顺槽:151m ×2.89m×5m×1.53=33388108吨58109回风顺槽:262m×2.89m×4.7m×1.53=544吨工作面切眼:180m×2.89m×7m×1.53=55718106吨88107工作面切眼:155m×2.89m×7m×1.53=479吨08104工作面辅助切眼:137m ×2.89m×7m×1.53=424 2 吨采区回风顺槽:631m×2.89m×4.7m×1.53=13113吨采区运输顺槽:656m×2.89m×4.7m×1.53=13633吨采区轨道顺槽:656m×2.89m×4.7m×1.53=13633 根据2015年的采煤量结合瓦斯等级鉴定结果(矿井绝对瓦斯涌出量1.74m2/min,矿井相对瓦斯涌出量1.54m2/t,回采工作面的绝对瓦斯涌出量为0.96m2/min,掘进工作面的绝对瓦斯涌出量为0.16m2/min,),相应上级关于瓦斯治理的有关政策和措施,为进一步开展好瓦斯综合治理活动,促进公司安全生产持续稳定好转,结合我矿实际,特制订本计划。一、指导思想以国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针作指导,

瓦斯治理年度计划书

瓦斯治理年度计划书 一、工作思路 坚持“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”瓦斯综合治理十六字工作体系,落实“可保必保、应抽尽抽”的瓦斯治本战略,做到高投入、高素质、严管理、强技术、重问责,夯实“一通三防”三基工作,以“一通三防”质量标准化、精细化上台阶,提升矿井质量标准化水平上台阶。切实提高“一通三防”工作效率和工程效益,推进瓦斯治理上第三个台阶。 二、工作目标 (一)杜绝瓦斯、煤尘爆炸和煤层自然发火事故,杜绝煤与瓦斯突出事故,杜绝“一通三防”责任重伤及以上事故,控制责任轻伤事故。 (二)杜绝瓦斯超限,实现监控零误报。 三、瓦斯治理方案 (一)完善矿井通风设施,确保通风系统稳定可靠。通风科是矿通风系统管理的责任单位,要建立通风设施及回风巷道巡回检查制度,定期巡回检查并记录,发现问题及时汇报处理。井下所有正规风门都要安装机械闭锁和风门开关报警器,所有的通风设施均要挂牌管理,保持完好,并有专人定期维护,确保通风系统稳定可靠。 (二)加强局部通风管理,杜绝掘进瓦斯超限。所有掘

进工作面局部通风,均要使用“4321”模式,即使用4台局扇(2用2备)自动切换、三路(电源)供电、双路风筒、一名电工司机。严禁任何人随意开停局扇,生产单位要保证局扇的瓦斯电闭锁、风电闭锁能正常使用、灵敏可靠。 局扇必须实现“三专两闭锁”,并设置同等能力的备用局扇,备用局扇必须取自另一路电源,且该电源严禁取自动力闭锁开关的负荷侧。主、备局扇必须能实现自动切换。 每天试验检漏时,必须有电工在现场,以便局扇出现故障时能够及时处理。在试验检漏期间,施工单位不得检修。检修前必须确保另一路局扇正常运行,以防两路局扇同时停风。局扇风电闭锁功能必须按规定定期试验,确保正常。

煤矿瓦斯防治措施

**煤矿瓦斯防治措施 矿井瓦斯是以沼气CH4为主的有毒、有害气体的总称,一般指沼气,以下所称瓦斯均指沼气。瓦斯是一种无色、无味、无臭、无毒的气体,比空气轻,易聚集在巷道顶部或上山迎头,在条件适宜时有燃烧和爆炸性,在高浓度时能使人缺氧窒息。瓦斯灾害是煤矿“五大自然灾害”之首,危害程度最大,必须严格遵守“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针。为有效防治煤矿井下瓦斯灾害,特制定以下措施: 一、瓦斯检查 1、建立瓦斯检查制度,配备瓦斯检查员。瓦检验员要持证上岗,做到跟班巡回检查,不空班、漏检。 2、井下的一切工作地点和硐室都要纳入瓦斯检查范围。每一个采掘工作面瓦斯检查每班不少于3次,其它地点(含回风巷)每班至少检查1次。 3、放炮作业地点,在装药前、放炮前和放炮后要检查放炮地点20米以内的瓦斯,并不少于检查1次。 4、要对每一个用风地点的进风风流、回风风流和工作面的瓦斯进行检测,其数据要进行对比分析,以便确切掌握、监控井下瓦斯浓度。 5、瓦检员要认真填写每次瓦斯检测记录台帐和工作地点的瓦斯记录牌板。 6、瓦检员对甲烷传感器必须定期进行检校、瓦斯检测仪器要定期保养和送有资质部门校验,保证检测数据准确无误。

二、瓦斯监测 1、每个工作面必须配备1台便携式瓦斯报警器。 2、便携式瓦斯报警器要定期进行维护保养和校验。 3、井下作业人员应认真观察井下作业场所的瓦斯异常变化情况,如发现煤炮声、煤体松软和开裂、瓦斯浓度突然大幅度变化、温度变化等现象时,应立即撤离现场,查明原因,妥善处理。 三、瓦斯超限处理要求 1、采掘工作面进风风流中,氧气不得低于20%,瓦斯或二氧化碳不得超过0.5%;矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳不得超过0.75%。 2、采区回风巷、采掘工作面回风风流中瓦斯超过1.0%或二氧化碳超过 1.5%时,必须停止工作,撤出人员,并立即报告矿长和安全员,查明原因,采取措施进行处理。 3、采掘工作面以及放炮地点机电开关附近20米以内的瓦斯浓度达到 1.0%时,必须停止电钻打眼、放炮及其它工作,进行处理;待瓦斯浓度降至1.0%以下时,才能恢复工作。 4、当岩巷掘进遇到煤层、破碎带或煤层突然变化地段时,必须准确监测和检查瓦斯,如发现瓦斯大量增加或其它异常现象时,立即停止掘进、撤出人员进行处理。 5、采掘工作面的二氧化碳浓度达到1.5%时,必须停止工作,并立即报告安全员和矿长,查明原因,进行处理。 6、无论任何情况下,进入停风工作面作业之前,都必须先检查瓦斯和二氧化碳,只有瓦斯和二氧化碳浓度达到规定范围以下,才能进入作业。

煤矿瓦斯治理方案

镇雄县山脚煤矿2018年瓦斯治理方案 二〇一八年三月五日

镇雄县山脚煤矿 2018年瓦斯治理方案会审表

镇雄县山脚煤矿2018年瓦斯治理方案审批表

第一章矿井概况 一、交通位置 矿区有2km简易公路与镇(雄)威(信)公路相通,距雨河镇6km,往东20km经威信县城可达省叙永县,往南56km经镇雄县,镇雄县城至市公路里程300km,至市公路里程598km,至省赫章县公路里程55km,至省威宁县火车站135km,至彝良县火车站230km。镇雄县距(江)昆(明)铁路盐津站70km,交通较方便。 二、矿井设计生产能力 山脚煤矿属改扩建矿井,其设计生产能力为30万吨/年,设计服务年限为24.8年。 三、开采煤层及开采围 1.含煤地层 二叠系上统龙潭组第二段(P2l2):为矿区主要含煤段,分布矿区西部及北西部,一般厚25-69m,平均厚55m。由上至下编号有C5a、C5b、C6a、C6b和C6c共5层煤,6.80m,含煤系数为12.36%;其中含可采煤层2层(C5b、C6a),可采煤层平均总厚4.53m,可采含煤系数为8.24%。 2.煤层 区主采煤层共2层。分别为C5b、C6a。 (1) C5b煤层 C5b煤层:位于龙潭组最顶部。上距长兴组泥灰岩12-17m;煤厚1.48-1.85m,平均厚度1.64m;顶板为深灰色泥质粉砂岩,底板为泥岩。局部含一层厚0.03-0.04m夹矸,结构简单。全区可采,为稳定煤层。 (2)C6a煤层 C6a煤层:为矿区主要可采煤层,位于二叠系上统龙潭组(P2l)地层顶部,上距C5b煤层垂直间距为1-8m;煤厚2.51-3.54m,平均厚度2.89m;顶底板均为深灰色泥岩。局部含一层厚0.03-0.04m夹矸,结构简单。全区

瓦斯治理实施方案

尹家冲煤矿瓦斯治理实施方案 尹家冲煤矿瓦斯治理实施方案 矿长: 编制: 技术负责: 编制日期:2012年1月1日 执行日期:2012年1月1日 矿审批意见 本作业规程于2O12年1月1日在矿技术科进行了集体会审,参加会审人员有:矿长、技术负责人、技术副矿长、安全、生产副矿长、机电副矿长、掘进技术员。通过集体会审,讨论研究,同意本措施所编写的一切内容,要求在现场施工中严格执行,并提出如下审批意见: ①施工过程中如果情况发生变化必须及时编写专项措施。 ②若现场条件发生特殊变化时,要及时编写补充措施,并认真传达执行。 会审意见: 。 会审单位签字日期 矿长 技术副矿长 安全副矿长

机电副矿长 生产副矿长 公司总经理审批意见: 。 签字:日期: 公司副总经理审批意见: 。 签字:日期: 公司总工审批意见: 。 贯彻学习签名表年月日 负责人传达人 编号姓名编号姓名编号姓名编号姓名1193755 2203856 3213957 4224058 5234159 6244260 7254361 8264462

9274563 10284664 11294765 12304866 13314967 14325068 15335169 16345270 17355371 18365472 目录 前言1 第一章矿区概述4 第一节概述4 第二节开采技术条件6 第二章矿井开拓开采现状8 第一节矿井开拓开采概况8 第二节主要生产系统概况9 第三节矿井“一通三防”存在的主要问题10 第四节其它相关系统存在的主要问题10。第三章瓦斯治理的必要性和可行性10

第四章瓦斯治理方案12 第一节通风系统治理方案12 第二节防尘供水系统治理方案23 第三节防灭火系统治理方案23 第四节瓦斯抽放治理方案25 第五节其它安全技术措施35 第六节其它相关系统治理方案38 第五章瓦斯治理保障措施40 第一节建立安全技术管理体系40 第二节完善各项管理制度41 第三节加强监督检查42 第四节建立安全隐患处理[换行]应急救援机制42 第五节加强日常管理,注重隐患跟踪,全力消除隐患43 第六章预期效果44 附录: 威宁县东风镇尹家冲煤矿《采矿许可证》; 威宁县东风镇尹家冲煤矿《瓦斯等级鉴定证书》; 前言 一、瓦斯治理原因 为贯彻落实全国安全生产电视电话会议精神,深入开展煤矿安全生产治理行动,推进煤矿瓦斯综合防治工作体系建设,进一步深化我

2017年度瓦斯治理计划

贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市梯子岩煤矿 2017年度瓦斯防治计划 仁怀市梯子岩煤矿 通防科

仁怀市梯子岩煤矿规程措施、报告、预案审批会审表审批会审时间:年月日 审批会审地点: 主持人: 名称2017年度瓦斯防治计划 参加审批会审部门及人员签名 矿长总工程师 通防副总安全矿长 生产矿长机电矿长 通防科长安全副总 机电科长调度主任 防突队长 会审审批意见:

仁怀市梯子岩煤矿 2017年度瓦斯防治计划 为了全面深化煤矿瓦斯防治,切实抓好煤矿瓦斯防治“十六字”体系的贯彻落实,扎实推进瓦斯防治体系建设工作的开展,我矿进一步树立“瓦斯事故可以预防和避免”,认真贯彻“安全第一、预防为主”和瓦斯防治“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯防治方针,创建煤矿安全技术质量标准化矿井,为巩固和发展我矿安全整治取得的成果,杜绝重特大事故的发生。按照公司主管部门文件要求,结合我矿实际,特制定我矿2017年度瓦斯防治计划: 一、指导思想 以科学发展观为统领,坚持“以人为本”和“安全发展”,深入开展瓦斯综合防治,构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯防治工作体系,加强领导、落实责任,进一步促进矿井安全生产形势的持续稳定好转,努力把我矿建设成一个瓦斯防治示范矿井。 二、建设工作目标 (1)总体目标:做到2017年度煤矿“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯防治工作体系。 (2)安全生产目标:消灭“一通三防”死亡事故,杜绝重大非人身事故,消灭煤与瓦斯突出、瓦斯爆炸事故。 (3)瓦斯抽采目标:2017年6月实现1700采面工作面瓦斯抽采达标。 (4)建立并提升矿井通风系统、瓦斯监测监控系统、压风自救系统、通讯联络系统、人员定位系统及紧急避险系统等。

瓦斯防治方案详解

永安煤矿2015年度瓦斯防治实施方案 为了进一步提高本矿瓦斯防治能力,深入开展2015年度瓦斯防治工作,有效防范瓦斯、煤尘以及其它事故,根据上级部门相关文件要求,结合本矿实际情况,现制定永安煤矿2015年度瓦斯防治工作实施方案。 一、矿井瓦斯赋存及系统运行情况概述 我矿现开采3#煤层,属高瓦斯矿井;3#煤层的原始瓦斯含量10.543m3/t,钻孔流量衰减系数为0.0045d-1,属于容易抽采煤层。2012年瓦斯等级鉴定结果为:瓦斯绝对涌出量为13.15m3/min,瓦斯相对涌出量为15.39m3/t;二氧化碳绝对涌出量为1.82m3/min,二氧化碳相对涌出量为2.13m3/t。矿井使用BD(K)54—No24型主通风机(一用一备);地面建有功能完善的监控中心机房,使用KJ83N型安全监控系统,并实现了县、市联网,适时监测井下各地点瓦斯情况;2010年进行抽采设计改造后,建立了高、低负压两套瓦斯抽采系统,一套为SK—85抽采系统,另一套为SK—42抽采系统,均正常运行。 二、工作目标 1、通过一系列有效举措,防范一般瓦斯事故、杜绝较大或重 - 1 - / 12

大瓦斯事故; 2、进一步优化通风系统,杜绝瓦斯超限作业; 3、完善瓦斯抽采系统,做到“应抽尽抽”,最大限度降低工作面瓦斯压力,确保瓦斯抽采达标; 4、建立健全瓦斯监控系统,确保系统运行正常,数据真实可靠,有效指导矿井安全生产。 三、基本原则 1、严格落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针,坚持“标本兼治,重在治本”的原则; 2、合理进行生产布局,确保“抽掘采”平衡; 3、建立完善可靠的通风系统,确保系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定(通风可靠); 4、完善瓦斯抽采系统,合理制定抽采方案,实现“多措并举、应抽尽抽、抽掘采平衡、效果达标”的要求(抽采达标); 5、建立健全瓦斯监控系统,确保装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速(监控有效); 6、健全管理制度,落实工作职责,规范操作行为,加强日常监督检查(管理到位)。 四、实施办法 1、加强瓦斯防治工作责任落实 建立健全瓦斯防治责任制,明确瓦斯防治工作责任,将责

瓦斯综合治理方案

XXXXX 煤矿 瓦斯综合治理专项整治方案 二○一一年五月

丰汇煤矿瓦斯防治方案设计及防治措施 为了更好地贯彻落实瓦斯治理工作,进一步做好我矿瓦斯防治工作,有效遏制煤矿瓦斯事故,根据市安监局《市煤安监管字[2011]10号文件》的精神,并结合我矿实际情况,特制定《宏发煤矿瓦斯综合治理专项整治工作方案》。 一、指导思想 认真贯彻落实上级监管部门要求,深入开展瓦斯整治,落实贯彻“以风定产、先抽后采、监测监控”的方针,着力构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理工作体系。确保我矿煤矿安全生产形势平稳。 二、工作目标 落实瓦斯治理措施,进一步完善通风系统、通风设施,改善通风状况,消除事故隐患,坚决遏制煤矿重特大事故的发生。 三、成立瓦斯综合治理专项整治领导小组 (一)瓦斯综合治理专项整治领导小组名单 组长: 副组长:

成员: 法人代表为第一责任人,总工程师为瓦斯防治技术总负责。 (二)领导小组职责 1.依照《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》和其他有关安全生产的法律、法规、规定和标准,督促和落实瓦斯治理工作。落实瓦斯治理责任制和管理制度。由组长XXX(法人代表)负责。 2.设置合理的瓦斯防治治理机构和人员,落实治理资金。由副组长XXX(矿长)负责。 3.根据《开采方案》、《安全专篇》的设计,规划好采掘布局。打好瓦斯防治的基础。由副组长XXX(总工)负责。 4.优化通风系统,做到简单可靠。由副组长XXX(总工)负责。 5、维护好安全监控系统,做到长周期稳定运行。由成员XXX 负责(安全矿长)。 检查好电气设备的防爆性能,由成员XXX (机电矿长) 负责。 6、制定完善综合防治煤层自燃的措施并认真落实。由成员

煤矿瓦斯综合治理实施方案.doc

赵家山煤矿瓦斯综合治理实施方案 瓦斯综合治理工作是煤矿安全生产工作的重中之重,做 好煤矿瓦斯治理工作是保护矿工生命财产安全,构建和谐煤矿的重要举措。根据上级关于瓦斯治理的有关政策和措施,为进一步贯彻执行山西省人民政府办公厅文件晋政办发 2012〕34」号《山西省人民政府办公厅关于印发进一步加 强煤矿安全生产工作的规定的通知》和认真落实市、县关于煤矿瓦斯综合治理的文件精神,积极开展好瓦斯综合治理活动,促进我矿安全生产持续稳定好转,真正做到“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位” ,结合我矿实际,特制订本方案。 、指导思想 以党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全 生产方针作指导,以上级关于瓦斯治理的有关政策、法规和措施为依据,以创建本质安全型矿井为主旨,打好瓦斯治理 攻坚战”,建立健全瓦斯综合治理长效机制,有效防止煤矿瓦斯事故的发生,实现我矿安全生产持续、稳步发展。 、工作目标 全矿全面开展瓦斯综合治理活动,强化瓦斯综合治理责 任体系,硬化工作指标,优化生产系统,消除物的、人的不安全因素,从源头上遏制瓦斯事故的发生,以确保我矿生产 安全。 、瓦斯治理的机制及职责 1、矿成立瓦斯综合治理领导小组,负责瓦斯治理研究、 规划、日常检查、指导等工作。

组长:陆球渊副组长:李四清、徐如友组员:沈美健、张四新、范东卫、曹伟,领导小组下 设办公室,由沈美健同志兼任办公室主任。 2、领导小组成员职责1)、陆球渊,负责全矿瓦斯综合治理全面 工作。 2)、李四清,负责全矿瓦斯综合治理具体工作。 3)、徐如友,负责瓦斯的技术规划、指导、方案、措施、 督促检查等工作。 4)、沈美健,负责瓦斯综合治理具体实施工作。 四、矿井基本概况 概况 主斜井净断面14.76m2,目前正在施工清理斜巷;副斜井净断面 14.76m2,目前施工二煤交叉点;根据矿井设计,矿井主斜井、副斜 井将在井底进行贯通进入二期工程施工阶段, 根据煤科总院沈阳分院对山西东辉集团赵家山煤业有限公司一二采区的瓦斯预测资料, 矿井一二采区相对瓦斯涌出量为29.53m3/t ,绝对瓦斯涌出量为 75.16m3/min ,矿井为高瓦斯矿井。 、井田范围和煤炭储量 山西省赵家山煤矿位于山西省清徐县城西北12KM,赵家 山村北,行政区划分属于东于镇管辖。根据晋煤重组办发 2009〕19 号文“关于太原市清徐县煤矿企业兼并重组整合 ” ,并于2009 年11 月换发了采矿许可 C1400002009111220045879), 重组后的井田范围由13个证(证号:

瓦斯治理中长期规划(修改后)

织金县精选煤矿 瓦斯治理中长期规划 矿长: 总工: 编制: 编制日期:

目录 第一章矿井基本概况 一、矿山交通范围、矿界范围 (3) 二、矿区地质特征 (4) 三、瓦斯、煤尘爆炸性和煤的自燃倾向性 (6) 四、开拓、通风方式 (6) 五、矿井防灭火系统 (7) 六、监控、人员定位系统 (7) 七、矿井供电 (7) 八、排水系统 (7) 第二章治理瓦斯的指导方针 第一节、指导思想 (8) 第二节、瓦斯治理的基本原则 (8) 第三节、工作目标 (8) 第四节、瓦斯治理组织管理机构及岗位责任制 (10) 第五节、瓦斯治理措施 (12) 第三章瓦斯治理具体规划 一、工作要求 (17) 二、矿井中长期采掘规划(2014——2016) (18) 三、矿井中长期主要采掘情况分析 (19) 四、2014年——2016年瓦斯治理规划 (19) 五、瓦斯再利用系统 (20) 六、附表 (21)

瓦斯治理中长期规划 瓦斯治理整体工作必须常抓不懈,明确以通风、抽放为主,监测、监控为辅做到标本兼治。对于抓出来的成果必须做到抓出一点,巩固一点,瓦斯治理工作必须严格按照实施计划稳扎稳打、稳步提高,坚决杜绝瓦斯治理成果出现滑坡、反弹现象。 各部门必须提高认识、明确责任、分工到人,做为突出矿井,必须将瓦斯治理工作贯穿整个工作日程,清醒的认识到瓦斯治理是一场持久站,各部门必须进一步将责任进一步细化,将瓦斯治理规范、要求传达到班组、个人,让大家切实感受到瓦斯治理不是面子工程,是生命工程、形象工程,是安全生产、预防群死群伤,杜绝重特大事故发生的基础工程。 针对矿井M23、M27煤层的开采(2014年—2016年),具有针对性制定矿井的瓦斯治理中长期规划,以便指导矿井的采掘规划,合理调整生产布局,充分做好矿井瓦斯治理的防范。 第一章矿井基本情况 一、矿山交通位置、矿界范围 织金县后寨乡精选煤矿属于织金县后寨乡所辖。地理坐标:东经105°35′12″-105°36′24″,北纬26°35′42″-26°36′13″。距县城(运距)27.5Km左右有省道由北东至南西直接通过矿区(织金至六枝),矿区至滇黔铁路六枝站运距约65km,交通比较方便。

毛家山煤矿瓦斯防治实施方案

毛家山煤矿瓦斯 专项治理工作方案 永寿县平遥毛家山煤矿 毛 毛家山煤矿瓦斯专项治理工作方案 毛家山煤矿设计开采的4号煤层,瓦斯绝对涌出量最大为 0.3m3/min,相对涌出量最大为2.8 m3/t,经矿井瓦斯等级鉴定,属低瓦斯矿井。但我矿周围原有小窑开采,范围不甚清楚,其次,本矿井已开采多年,采空区内可能有瓦斯积聚,如果矿井通风安全管理不善,也可能造成瓦斯积聚,发生瓦斯爆炸,造成井下瓦斯窒息事故的发生。因

此,改造建设中应加强瓦斯的探测和处理,,根据《煤矿安全规程》中有关防治瓦斯的规定,为了确保矿井的安全施工,结合我矿实际,特制定以下防治瓦斯工作方案: 1、瓦斯综合治理工作目标 严格落实“以风定产,先抽后采,监测监控”的瓦斯综合治理十二字方针,建立“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”的瓦斯综合治理体系。建立、健全和落实“一通三防”工作责任制和各项管理制度。 二、防止瓦斯积聚的措施 (一)通风方面的措施 1.必须配备有足够能力的主要通风机,能满足其服务范围内的矿井通风排瓦斯需要。主要通风机采用双电源供电,安装备用风机,确保矿井通风连续可靠。 2.采掘工作面采用独立通风,并配有足以排除和冲淡瓦斯的风量。 3.井下通风设施应符合质量要求。每处风门采用两道正反方向的风门并闭锁,以保证行人、行车、正常通风和反风时不发生风流短路。 4必须配备足量的测风、测瓦斯等测量仪器、仪表和自救器等。建立规范的测风站,按规定进行测风并做好记录。 (二)瓦斯管理方面的措施 1.必须配备专职瓦斯检查人员和瓦斯测量仪器,并加强瓦斯测量的

管理工作。 2.对采掘工作面瓦斯实施连续监控,当采掘工作面瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》规定浓度时,可发出警报,同时切断采掘工作面及其回风巷一切非本安型电气设备的电源,并且可实现瓦斯电闭锁。 3.及时处理局部积聚的瓦斯。采煤工作面回风隅角、巷道冒空区、风速小的巷道等易积存瓦斯的地点,生产过程中应重点检查、发现问题及时处理。 三、预防引燃引爆瓦斯的措施 (一)预防电火花引燃引爆瓦斯措施 1.井下机电设备根据使用地点不同,选用了矿用一般型和防爆型设备,通讯设施采用本安型。 2.井下电器设备搬迁、维修严格执行《煤矿安全规程》第四百四十五条规定。 3.坚持对电气设备和电缆的检查、调整。检查、调整的规定执行《煤矿安全规程》第四百九十条。 4.井下电缆按《煤矿安全规程》有关要求选型。 (1)井下选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆,非固定敷设的高低压电缆,采用符合MT818标准的橡套软电缆。 (2)严禁采用强行送电的方法寻找电缆故障。 (4)对使用在易砸、易崩、易挤、易压环境中的电缆,设置安全保护措施并定期检测绝缘电阻和损伤情况。

煤矿瓦斯治理方案措施

大溪沟煤矿瓦斯治理方案措施目录 前言3 一、瓦斯治理原因3 二、指导思想3 三、瓦斯治理基本目标4 四、瓦斯治理基本原则4 五、瓦斯治理目标5 六、瓦斯治理范围及治理重点5 七、瓦斯治理主要依据6 第一章矿区概述7 第一节概述7 一、企业发展概况7 二、矿井进三年安全情况概述7 三、交通位置8 四、矿区范围8 第二节开采技术条件8 一、水文地质情况概况8 二、可采煤层及储量8 三、煤层三性鉴定情况17 第二章矿井开拓开采现状18

第一节矿井开拓开采概况18 一、开拓开采布置18 二、采煤方法18 三、采煤工艺19 第二节主要生产系统概况19 一、矿井通风19 二、运输系统19 三、排水系统20 四、供电系统20 五、防尘系统21 六、通讯系统22 七、监测监控系统22 八、瓦斯抽放系统23 第三节矿井“一通三防”存在的主要问题24 一、通风系统现状及存在的主要问题24 二、防尘供水系统现状及存在的主要问题24 三、防灭火系统现状及存在的主要问题24 四、瓦斯抽放系统现状及存在的主要问题25 第四节其它相关系统存在的主要问题25 一、固定通讯25 二、压风系统26

三、供电系统26 第三章瓦斯治理的必要性和可行性27 第一节瓦斯治理的必要性27 第二节瓦斯治理可行性27 第三节瓦斯治理的主要内容28 第四章瓦斯治理方案29 第一节通风系统治理方案29 一、采掘部署合理29 二、通风可靠30 三、通风设施及降低风阻、防止漏风的措施31 第二节防尘供水系统治理方案32 第三节防灭火系统治理方案33 第四节瓦斯抽放治理方案34 一、瓦斯抽采目的34 二、抽采瓦斯方法35 第五节其它安全技术措施47 一、[换行]安全监控监测方面的措施47 二、矿井通风管理措施47 三、排放瓦斯措施49 第六节其它相关系统治理方案51 一、通讯系统主要治理方案51

篆湾煤矿一号井瓦斯治理方案

篆湾煤矿一号井瓦斯治理方案 篆湾煤矿一号井瓦斯治理方案 为认真贯彻落实全国煤矿瓦斯治理现场会和全国煤矿瓦斯治理工作体系“双百工程”建设会议精神,扎实有效推进“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系建设,根据《曲靖市煤炭工业局。曲靖市煤矿安全监督管理局关于煤矿瓦斯治理工作体系示范工程建设的实施方案》(曲煤安【2009】28号)文件要求,为顺利开展煤矿瓦斯治理,深化煤矿瓦斯治理攻坚战,有效防范和遏制煤矿瓦斯重特大事故,全面提升煤矿瓦斯治理水平,结合我矿实际,制定本实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,以《煤矿安全规程》为标准,以“安全生产年”活动为主线,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针,着力构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系,增强“瓦斯事故是可以预防和避免”的意识,落实瓦斯防治管理制度和措施,做到思想上警钟长鸣、制度上严密有效、技术上支撑有力、监督上严格细致,通过开展瓦斯治理工作体系建设,提高煤矿瓦斯治理水平,有效遏制煤矿瓦斯事故发生,实现煤矿安全生产健康发展。矿井瓦斯治理是遏制煤矿重特大[换行]事故的重中之重。煤矿瓦斯综合治理是一项必须长期坚持,任重而道远的工作。针对当前煤矿安全生产形

势和瓦斯治理的现状,我们必须坚持“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理工作方针,建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系,进一步加强领导、落实责任、增加投入,依靠科技、严格管理,强化平时的监督检查,推动煤矿瓦斯治理再上一个新台阶。 (一)转变观念,提高对瓦斯综合治理工作的再认识,从思想上变被动为主动,要治理好瓦斯,首先必须以思想教育为先导,切实提高对瓦斯治理工作的重要性和必要性的认识。一是要坚决摆正煤矿安全生产与经济发展的关系,正确认识煤炭工业发展在经济社会发展中的基础地位和作用。面对瓦斯治理的许多主观、客观因素的制约,不能无动于衷,不能把瓦斯治理作为一个包袱,而要在行动上主动出击和循序渐进,稳步推进。二是要摆正安全生产与职工生命的关系。要坚持以人为本,站在维护矿工生命安全的高度,坚决杜绝重特大瓦斯事故的发生,做到让职工平安下井作业,煤矿与职工共存共荣,同谋发展。三是要以提高人的素质为突破口,强化企业主动安全管理。人是治理瓦斯的根本所在,治理瓦斯的首要问题就是治人、治矿和治责任、治行动。在提高了人的思想认识的同时要以“人才兴安”、“科技兴矿”为纽带,把整治关口前移,重心下移,从上到下直至整治到煤矿的工作点上来,构建瓦斯综合治理的技术人才支持平台,提高和各类人员的安全生产管理和防治瓦斯的技能。技术先进安全文化,全员全过程提高职工防治瓦斯的技术水平和井下现场应变能力,充实煤矿生产一线的