1.3用电量计算:

本工程的总用电量包括现场生活区及办公区用电量,以及施工机械和照明的用电量两部分。其中现场生活区及办公区用电量按施工人员最高峰时用电量考虑,而施工用电量选取施工各阶段用电量最大值。

P总= 1.05~1.1[K1×∑P1/cosφ+K2×∑P2+ K3×∑P3+ K4×∑P4] (kVA) 公式1

公式中:

P总:供电设备总需要容量(kVA)

P1:电动机额定功率(kW);

P2:电焊机额定功率(kVA);

P3:室内照明容量(kW);

P4:室外照明容量(kW);

K1、K2、K3、K4为需要系数,分别取0.6、0.6、0.8、1.0;

cosφ为电动机的平均功率因数。根据施工经验,取0.70。

1.3.1生活区用电计算:

根据土建施工总体部署,生活区主要在施工现场外,生活区临时用房建筑面积约600m2,每平米照明用电按3w考虑,则生活区临时照明用电总用电量为1.8kW,另加厨房设备用电约40kW,则生活区总用电量需要45 kW左右。

1.3.2结构施工期间施工区主要施工设备用电量计算:

P总= 1.1[K1×∑P1/cosφ+K2×∑P2+ K3×∑P3+ K4×∑P4] (取k=1.1)

=1.1 [0.6×338.4/0.7+0.6×92+38]

=241 (kVA)

1.4施工用水

1.4.1施工用水量计算

1.现场施工用水量按下式计算:

q1=K1×∑(Q1×N1/T1×t×K2/8×3600)

式中:q1:施工用水量(L/s);

K1:未预计的施工用水系数,取1.1;

Q1:年度工程量(按结构施工阶段考虑);

N1:施工用水定额;

T1:年度有效工作日(按结构施工阶段考虑);

T:每天工作班数,取1.3;

K2:用水不均衡系数,取1.5。

将上述数据带入公式得:

q1=1.1×(660000×1.5/1.3×8×3600)

=29L/s

2.施工机械用水量计算:

q2=K1×∑(Q2×N2×K3/8×3600)

式中:q2:机械用水量(L/s);

K1:未预计的施工用水系数,取1.1;

Q2:同一种机械的台数;

N2:施工机械台班用水定额;

K3:施工机械用水不均衡系数,取1.5。

由于本次施工工机械设备用水量极少可忽略不计。

3.施工现场生活用水量计算:

q3=P1×N3×K4/t×8×3600

式中:q3施工现场生活用水量(L/s);

P1:施工现场高峰昼夜施工人数,取500人;

N3:施工现场生活用水定额,取50L/人;

K4:施工现场用水不均衡系数,取1.5;

t:每天工作班数。

将上述数据带入上式得:

q3=500×50×1.5/1.3×8×3600

=1.0 L/s。

4.生活区生活用水量计算:

q4=P2×N4×K5/24×3600

式中:q4:生活区生活用水量(L/s);

P2:生活区居民人数,取600人;

N4:生活区昼夜全部生活用水定额,取100L/人;

K5:生活区用水不均衡系数,取2.5;

将上述数据带入上式得:

q4=600×100×2.5/24×3600

=2.0 L/s。

5.消防用水量:

由于本次施工施工场地面积在25ha内,故消防用水量选为:

q5=15L/s。

因为q1+q2+q3>q5,故施工现场总用水量为(由于生活区不在施工现场内,故q4不考虑):Q=30 L/s。

1.4.2管径选择

管径按下式计算:

d= √4Q/π×υ×100 = √4×30/3.14×1.6×1000

=80mm。

即选用管径为DN80的管道可满足施工现场生产需要。

临水临电计算表

第四节:临水临电的使用容量估算和计划表 一、施工用水、用电量估算 1、施工用电量计算 (1)主要机械设备用电(主体结构阶段) 艺 P i 439.95=440KW 电渣压力焊机 4台 72KW ( 考虑4台同时使用) 对焊机 2 台 200KW ( 考虑2台同时使用) 艺 P 2 272KW (2)室外照明灯具 塔吊 5 台 258KW 井架 5 台 37.5KW 搅拌机 4 台 12KW( 交流电焊机 3 台 30kw 木工园盘锯 3 台 9kw 木工平刨 3 台 9kw 插入式振捣器 20 台 30KW( 平板式振捣器 3 台 9KW( 铰丝机 3 台 1.65kw 钢筋调直机 2 台 5kw 钢筋弯曲机 2 台 4kw 钢筋切断机 2 台 5.6kw 切割机 2 台 8.2 对焊机 2 200 蛙式打夯机 10 15 潜水泵 19 6 考虑2台同时使用) 考虑10台同时使用) 考虑2台同时使用)

艺P l 总用电量P=(1.05 ?1.1) X( K ----------- +K2》P2+K32 P3+ K42 F4) COS ① 式中:P i为施工用电动机总功率K 1=0.6 P2为电焊机总功率K 2=0.6 P3为室内照明总容量K 3=0.8 P4为室外照明总容量K 4=1.0 440 P=1.05X (0.6 X ------- +0.6 X 272+57.6 X 0.8+1.0 X 75) 0.6 =724.28KVA 现场甲方提供电源容量A、B标各为400KVA勺施工用电量不能满足使用要求。 2、施工用水量计算 (1)生产用水: q1=k1 E X [(Q1X N) -(「X T) ] X [心十(8X 3600)] 式中按主体阶段考虑:每天砌筑量Q=600m, Ni=250L/S;砼养护方数Q=400 mi, N=300L/S 计算 q1=1.1 X (600 X 250+400X 300) X 1.5 -(8X 3600) =15.47L/S 上式中取k1=1.1 , k 2=1.5 (2)施工机械用水:本工程无特殊机械,大量用水机械可不予考虑。 (3)现场生活用水按p1=800人计算 q3=(p1X N X Ki) -(t X 8X 3600) 式中p1-现场高峰期间施工人数 K-用水不均匀系数,取1.4

施工临电计算方案

临时施工用电指引

目录 前言 (2) 一、主要依据规范和标准 (2) 二、设计内容 (3) 三、适用范围 (4) 四、施工临时用电负荷计算方法 (4) 1、单位功率面积指标法 (4) 2、设备功率统计汇总法 (5) 五、临电变压器报装 (7) 附件: (7)

前言 为规范临时施工用电的管理,确保项目快速接上施工用电,特制定本指引。 一、主要依据规范和标准 二、设计内容 本方案设计范围为:10kV架空线(或电缆)接入系统,通道路径,施工临时用电变压器通用接线图。 三、适用范围 本公司全国各地新开发地块和在建项目施工临时用电申报安装工程,根据各

地具体情况选用箱变或台架式变接线方案。 四、施工临时用电负荷计算方法 1、单位功率面积指标法 根据公司历年开发建设的经验,一般情况下,7层及以下建筑物按实际建筑面积乘以配电功率7w,7层以上的建筑物按7层建筑物乘以配电功率7w。 以某项目为例:

施工用电负荷计算如下: Cosφ=0.8 P=7w/m2x183651.08m2/0.8=1285557.56w/0.8≈1606.95kV A 建议选用4x400kV A台架式变压器 或2x500kV A+630kV A箱式变压器 2、设备功率统计汇总法 建筑施工用电负荷可以根据建筑施工过程使用的电气设备功率统计汇总得出,即根据施工项目所使用的用电设备数量、铭牌参数时,按计算公式可得出施工临时用电总负荷。举例如下: 主要施工机械设备、机具容量一览表

由上表所有机械设备的总用电容量P按下式计算: 用电不均匀系数取1.1 P=1.1x∑P1-n =1.1x(22+13.2+3+1.44+4+120+8.2+14+4+4+5.5+3+4.8+1.65+11.+47+1.93+24.8)=1.1x392.52

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

施工平面布置及临水临电计算

第一章总平面布置及现场管理 第一节平面布置原则及管理 1.施工总平面布置原则 施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢,为保证现场施工顺利有序的进行,具体的施工平面布置原则如下: (1)遵循现场实际情况和合肥市建设工程施工现场设置和管理的要求,有效利用场地的使用空间,对施工机械、生产生活临建、材料堆放区等进行最优化布置,满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。 (2)施工现场界面划分清晰,加强各专业分包间界面协调管理。 (3)尽量减少对周边环境产生影响,以最快速度将材料运入作业面,减少车辆占道时间。同时不破坏现场周边的地上、地下管线及建筑物等公共设施。 (4)施工设备和材料堆放区的布置满足现场施工的使用要求,并尽量减少材料的二次搬运量。 (5)根据工程量计算和施工进度安排,合理布置塔吊、施工电梯、混凝土泵等大中型机械设备,以达到最优的使用率。 (6)不同施工阶段总平面布置作动态调整,但临建的迁移量不宜过大。 (7)所有材料堆放区按照“就近堆放”和“及时周转”的原则,布置在塔吊覆盖范围内,同时考虑到交通运输的便利,又保证现场的文明施工。 (8)临时用水满足现场施工用水、生活用水及消防用水的要求,排水设施通畅,所有污水必须经过沉淀处理;厕所设置化粪池,食堂设隔油池。同时在现场还需设置临时消防水池,满足现场消防安全需要。 (9)临时用电遵循生产生活用电分路和“三级配电二级保护”的原则。 (10)楼层内及临建设施均按照消防要求配置足够的消防设施。 (11)对施工区域和周边各种公用设施加以保护。

(12)做好对总平面的分配和统一管理,协调各专业对总平面的使用。2.施工现场平面布置及说明 按我单位的CI形象标准进行改造和美化。现场采用封闭式管理,现场大门按8米宽设置,大门处设门卫值班室。 开设龙图路路、嘉禾路出入口的道口,安置大门,在各施工阶段根据现场实际情况布置临时堆场,用碎石和C15混凝土硬化,修筑用碎石和C15混凝土硬化的临时道路(详见《平面布置图》),在道路一侧修0.3米宽排水沟,用于场内施工排水。排水沟上方加定型钩箅子,以利于卫生管理和交通。现场内规划的主要道路及临建附近场地全部用C15混凝土浇筑硬化以便于文明施工。施工区沿建筑物周边设排水沟,工程污水经沉淀后排入市政排污管。大门处设置洗车槽,保证运输车辆出入清洁。 我司将根据现场具体情况合理布置各施工区域及阶段的施工加工区域、施工机械、材料堆放及临建等设施。 本工程采用商品混凝土,现场不安排砼生产场地。为保证砌体施工和装修阶段的砂浆供应,我单位拟在施工电梯附近设置砂浆搅拌场。 我司办公室、住宿施采用双层彩钢板搭设,临时设食堂、开水房、浴室采用彩钢板搭设。钢筋加工车间按敞棚式搭盖,钢筋堆场,钢筋加工车间和堆场地面用C15素混凝土硬化地面,车间上部用钢管脚手架搭设防护棚。钢结构堆场按10×20米设置在现在合适位置满足钢结构吊运。 在地上结构施工完毕后及时进行土方的回填,在回填后的场地上重新布置,合理布置材料堆场等(具体布置详见附件《平面布置图》)。 第二节施工总平面管理 为了合理有效地利用空间,使现场处于整齐有序的状态,对总平面的分配和使用,我们将坚持以下原则:总平面布置与管理应以确保用电、安全防护、消防、交通顺畅为重点,及时做好现场给排水、清理,减少环境污染,保证场容符合文明施工要求。

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

施工现场临水临电的计算依据及方法

34-3 施工设施 (3) 34-3-1 施工用房屋 (3) 34-3-1-1 一般要求 (3) 34-3-1-2 办公用房屋 (3) 34-3-1-3 生产用房屋 (4) 34-3-1-4 仓储用房屋 (9) 34-3-1-5 生活用房屋 (15) 34-3-2 施工运输设施 (17) 34-3-2-1 施工运输组织 (17) 34-3-2-2 施工运输道路组织 (20) 34-3-2-3 对施工道路要求 (21) 34-3-3 施工供水设施 (24) 34-3-3-1 确定供水数量 (24) 34-3-3-2 选择水源 (30) 34-3-3-3 确定供水系统 (33) 34-3-4 施工供电设施 (42) 34-3-4-1 确定供电数量 (42) 34-3-4-2 选择电源 (43) 34-3-4-3 确定供电系统 (52) 34-3-5 施工通讯设施 (61) 34-3-5-1有线通讯设施 (61) 34-3-5-2 无线通讯设施 (61)

34-3-6 施工供热设施 (62) 34-3-6-1 确定供热数量 (62) 34-3-6-2 选择热源 (66) 34-3-6-3 确定供热系统 (69) 34-3-7 施工供压缩空气设施 (70) 34-3-7-1 确定供气数量 (70) 34-3-7-2 选择空气压缩机站 (71) 34-3-8 施工安全设施 (72) 34-3-8-1 一般要求 (72) 34-3-8-2 防火设施 (72) 34-3-8-3 防污染设施 (78) 34-3-8-4 防爆设施 (78)

34-3 施工设施 34-3-1 施工用房屋 34-3-1-1 一般要求 1.结合施工现场具体情况,统筹安排,合理布置。 (1)布点要适应生产需要,方便职工上下班。 (2)不许占据正式工程位置,避开取土、弃土场地。 (3)尽量靠近已有交通,或即将修建的正式或临时交通线路。 2.贯彻执行国务院有关在基本建设中节约用地的指示,布置要紧凑,充分利用山地,荒地、空地或劣地,尽量少占或不占农田并保护农田,在可能条件下结合施工采取造田,改造土壤的措施。 3.尽量利用施工现场或附近已有的建筑物,包括拟拆除可暂时利用的建筑物。在新开辟地区,应尽可能提前修建能够利用的永久性工程。 4.必须修建的临时建筑,应以经济适用为原则,合理地选择形式。 5.符合安全防火要求。 34-3-1-2 办公用房屋 视工程项目规模大小、工程长短、施工现场条件、项目管理机构设置类型,办公用房可采取下列方式: 1.利用拟拆除建筑; 2.租用工程邻近建筑; 3.新建暂用办公室,结构、装饰简易;

施工临时供电变压器容量计算方法

施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) 施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) --参见《袖珍建筑工程造价计算手册》 变压器容量计算公式: P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)P 施工用电变压器总容量(KVA) ∑P1电动机额定功率(KW) ∑P2电焊机(对焊机)额定容量(KVA) ∑P3室照明(包括空调)(KW) ∑P4 室外照明(KW) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中: K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。 K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。 K3:室照明:0.8 K4:室外照明:1.0。 cos?:电动机的平均功率因素,取0.75 η:各台电动机平均效率,取0.86

照明用电量可按动力用电总量的10%计算。 有效供电半径一般在500m以。 施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二) 一.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194--93 《建筑施工现场安全规检查标准》JGJ59-99 《电力工程电缆设计规》GB50217 《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著) 二.施工现场用电初步统计 1)计算公式 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下: P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) 其中 η─用电不均衡系数,取值1.1; P─计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; ΣP1 ──全部电动机额定用电量之和;

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。 配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N 线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。三、机械设备 ⒈塔吊:QTZ40(70kw/台)23台,70×23 =1610kw⒉施工电梯:(70kw/台)23台,70×23=1610kw使用系数:K1=0.7;功率因素:CosΦ=0.8 P1=(1610×2)×0.7÷0.8=2817.5(KVA) ⒊混凝土搅拌机,(5.5kw/台)23台,5.5×23=126.5 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P2=126.5×0.70÷0.8=110.7(KVA) ⒋混凝土真空地泵,(110kw/台)6,110×6=660KW 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P3=660×0.70÷0.8=577.5(KVA) ⒌HZ6—50插入式震动器(2.2kw/台)23台,计2.2×23=50.6KW ⒍PZ—501平板式震动器(1.5kw/台)

某项目施工临电方案(计算非常详细)(新)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.用电设备 (1) 3.1现场用电设备 (1) 3.2负荷计算 (2) 4.线路电缆选用 (3) 4.1变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 (3) 4.2 一级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (6) 4.3 二级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (7) 4.4三级配电箱内元器件设置 (9) 4.5配电室设计 (9) 5.接地与防雷设计 (11) 5.1接地 (11) 5.2防雷 (11) 6.防护措施 (12) 6.1电气设备防护 (12) 6.2线路防护 (12) 7.安全用电措施和电气防火措施 (12) 7.1安全用电技术措施 (12) 7.2安全用电组织措施 (16) 7.3电气防火技术措施 (17) 7.4电气防火组织措施 (17) 8.施工临时用电应急救援预案 (17) 8.1编制目的 (17) 8.2范围 (17) 8.3组织机构及职责 (18) 8.4应急准备 (19) 8.5应急救援 (19) 8.6事故后期处理 (21) 9.附图 (21)

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008);

K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8。 3.∑P1电动机设备有功之和: 188+135.6+43.2+378+440+22+22+200+12+22+20+88+8.8+6+5+42+30+26.4+5=1694K W(详见表1); 4.∑P2电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 5.∑P3照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

项目施工临电方案计算非常详细

项目施工临电方案计算非 常详细 The document was prepared on January 2, 2021

目录

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008); (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)等。 2.工程概况 省略 3.用电设备 现场用电设备 现场的主要用电设备及其额定功率详见下表1。

负荷计算 (1)有功负荷的计算式为:Pc=(K1*KaP1+ K2*KbP2+K3*KcP3)。计算相关取值详见表2。 Pc =××1694+××280+××280 = 式中各符号及取值如下: 1.上式中需用系数Ka、Kb、Kc查设计手册取定为: Ka=,Kb=,Kc=。 2.上式中同时系数K1、K2、K3查设计手册取定为: K1=,K2=,K3=。 电动机设备有功之和: 188+++378+440+22+22+200+12+22+20+88++6+5+42+30++5=1694K W(详见表1); 电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

(2)计算无功负荷 Qc=[tgφ*(K1*KaP1)+ tgφ*(K2*KbP2)+ tgφ*(K3*KcP3)] =×(××1694)+×××280)+×××280) = KVA 式中tgφ为用电设备功率因素角的正切值(见表2),其余同上。(3)计算总功负荷 Sc=√P c2+Q c2= KVA 用电高峰期最大用电负荷为。 4.线路电缆选用 变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 1#变压器至一级箱1AP线路计算

施工现场临水临电的计算依据及方法

34-3-3 施工供水设施 34-3-3-1 确定供水数量 1.现场施工用水量可按下式计算: ∑ ????=3600 82 11111K t T N Q K q (34-48) 式中 q 1——施工用水量(L/s ); K 1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q 1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示); N 1——施工用水定额(表34-27); T 1——年(季)度有效作业日(d ); t ——每天工作班数(班); K 2——用水不均衡系数(表34-28)。 施工用水参考定额 表34-27 序号 用水对象 单位 耗水量(N 1) 备注 1 浇注混凝土全部用水 L/m 3 1700~2400 2 搅拌普通混凝土 L/m 3 250 3 搅拌轻质混凝土 L/m 3 300~350 4 搅拌泡沫混凝土 L/m 3 300~400 5 搅拌热混凝土 L/m 3 300~350 6 混凝土养护(自然养护) L/m 3 200~400 7 混凝土养护(蒸汽养护) L/m 3 500~700 8 冲洗模板 L/m 2 5 9 搅拌机清洗 L/台班 600 10 人工冲洗石子 L/m 3 1000 当含泥量大于2%小于3%时 11 机械冲洗石子 L/m 3 600 12 洗砂 L/m 3 1000 13 砌砖工程全部用水 L/m 3 150~250 14 砌石工程全部用水 L/m 3 50~80 15 抹灰工程全部用水 L/m 2 30

16 耐火砖砌体工程 L/m 3 100~150 包括砂浆搅拌 17 浇砖 L/千块 200~250 18 浇硅酸盐砌块 L/m 3 300~350 19 抹面 L/m 2 4~6 不包括调制用水 20 楼地面 L/m 2 190 主要是找平层 21 搅拌砂浆 L/m 3 300 22 石灰消化 L/t 3000 23 上水管道工程 L/m 98 24 下水管道工程 L/m 1130 25 工业管道工程 L/m 35 2.施工机械用水量可按下式计算: ∑?=3600 83 2 212K N Q K q (34-49) 式中 q 2——机械用水量(L/s ); K 1——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q 2——同一种机械台数(台); N 2——施工机械台班用水定额,参考表34-29中的数据换算求得; K 3——施工机械用水不均衡系数(表34-28)。 施工用水不均衡系数 表34-28 编号 用水名称 系数 K 2 现场施工用水 1.5 附属生产企业用水 1.25 K 3 施工机械、运输机械 2.00 动力设备 1.05~1.10 K 4 施工现场生活用水 1.30~1.50 K 5 生活区生活用水 2.00~2.50 3.施工现场生活用水量可按下式计算: 3600 84 313????= t K N P q (34-50) 式中 q 3——施工现场生活用水量(L/s ); P 1——施工现场高峰昼夜人数(人);

临水临电施工方案..

XXXXXXXXXX 研究中心工程 水 专 项 施 北京XXXX景观工程有限公司 2015年6月27日

专项方案审批表

目录1、工程概况 ----------------------------- 2、编制依据 ----------------------------- 3、临时用水、用电方案编制的目标------ 4、现场临水施工方案 -------------------- 4.1现场临时用水量计算及管径选择------ 4.2、临时生活饮水 4.3用电容量计算 ------------------------- 5、--------------------------------------------------- 现场临电施工方案-------------------------------------- 5.1施工用电布置 ------------------------- 5.2用电量计算 --------------------------- 5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算5.4配电箱安装要求--------------------------------------- 5.5电线的布线要求 ----------------------- 5.6安全用电组织措施 --------------------- 5.7安全用电技术措施 --------------------- 5.8防雷保护措施 ------------------------- 5.9预防电气火灾措施 --------------------- 5.10触电与救护措施--------------------- 5.10附图---------------------------------4 -4 ----4 --5 ——5 --5 --6 --6 --6 --6 ----8 -11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -15 仃

临水临电专项施工方案最新完整版

临水临电专项施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

嘉鸿广场临电临水专项方案 一、编制依据 根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN50的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为2个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆

拌合用水,用水量取 q1=S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1= K3——施工机械不均衡系数K3= (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=++=S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=S) 四、现场临时给水管布置 从市政提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为

临时用水、临时用电计算公式及计算实例

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水q l; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量q l q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600 其中:q l——施工用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); N l——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0) 三、施工现场生活用水量q3 q3=P l×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); P l——施工现场高峰昼夜人数; N3——施工现场用水定额; K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5); t——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取10L/s) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。

临电方案、临电计算

工程名称:方案名称:临电专项方案编制人: 审核人: 审定人: 编制时间: 编制单位:

目录 第一章编制说明 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 第二章临电总体部署 (3) 第三章各回路用电计算及布线 (6) 一、三轴搅拌桩施工用电清单 (6) 1单台三轴搅拌桩机用电计算 (6) 二、第一阶段:两台三轴搅拌桩机施工阶段 (20) 1第一回路进线计算 (20) 2第二回路进线计算 (21) 三、灌注桩机、静压桩机、搅拌桩施工用电清单 (23) 1单台钻孔灌注桩机用电计算 (23) 2单台静压桩机用电计算 (29) 3单台搅拌桩桩机用电计算 (33) 四、第二阶段:灌注桩机、静压桩机、搅拌桩机施工阶段 (38) 1第一、二回路进线验算 (38) 2第三、四回路进线计算 (41) 3发电机选型计算 (43) 五、第三阶段:主体施工阶段 (45) 1现场生活、办公区回路用电量计算 (45)

2单个塔吊回路用电量计算 (47) 第四章安全用电技术措施 (49) 1、安全用电技术措施 (49) 2、漏电保护器的安全运行和要求 (51) 3、重复接地的等效电阻值 (52) 4、三相五线及单相三线的接线原理图: (53) 5、临时用电技术交底: (55) 6、电工岗位责任制及日常巡视记录表 (55) 7、项目部的临时用电安全网络图: (56) 第五章安全用电防火措施 (57) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (57) 2、预防电气火灾的措施 (58) 3、临电的消防措施 (59) 第六章安全用电应急预案措施 (60) 1、防触电事故应急救援预案及应急处理预案: (60) 第七章发电机组安全措施 (62) 1、柴油发电机组安全操作规程 (62)

现场临水临电布置

建筑工程项目现场管理 现场用水量(Q,单位:L/s)计算:包括现场施工用水量(q1)、施工机械用水量(q 2)、现场生活用水量(q3)、生活区生活用水量(q4)、消防用水量(q5)五个方面内容的计算。然后计算上水管径。 q1= K1ΣQ1·N1/(T1·t)×K2/(8×3600) Q1为年(季)工程量,用实物计量单位;N1用水定额;T1为年(季)有效工作日;t 为每天工作班数;K2为不平衡用水系数;K1为未预计的施工用水系数。 用电量计算:总用电量可按以下公式计算: P=1.05~1.10(K1ΣP1/cosφ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4) P1P2P3P4分别为电动机额定功率、电焊机额定容量、室内照明容量、室外照明容量。 施工平面图设计 施工总平面图设计的依据:①设计资料;②调查收集到的地区资料;③施工部署和主要工程施工方案;④施工总进度计划;⑤资源需要量表;⑥工地业务量计算参考资料。 施工总平面图的设计原则:①在满足施工要求的前提下,布置紧凑,少占地,不挤占交通道路。②最大限度地缩短场内运输距离,尽量避免二次搬运。③在满足施工需要的前提下,临时工程的工程量应该最小,以降低临时工程费。④临时设施的布置应利于生产和生活,减少工人往返时间。⑤充分考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火要求等。 施工总平面图的设计步骤:①引入场外交通道路—②布置仓库—③布置加工厂和混凝土搅拌站—④布置内部运输道路—⑤布置临时房屋—⑥布置临时水电管线网和其他动力设施—⑦绘制正式的施工总平面图。

单位工程施工平面图设计要求:①布置紧凑,占地要省,不占或少占农田;②短运输、少搬运;③临时工程要在满足需要的前提下少用资金;④利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等,符合国家规定和法规。 单位工程施工平面图设计步骤:①起重机构布置:固定垂直运输设备的布置,要结合建筑物的平面形状、高度、机械负荷等,做到便于运送,便于组织分层分段的流水施工,便于楼面和地面的运输,运距要短;塔式起重机布置,要结合建筑物的形状及四周的场地情况布置,注意考虑起吊高度、起重臂长度和起吊半径、开行路线,路基设计施工符合要求。②运输道路修筑:应按照材料和构件的运输需要,沿仓库和堆场进行布置,使其畅通无阻。③供水设施布置:临时用水要先进行计算、设计,再进行施工布置,保证需要。④临时供电设施:临时供电设计中要做好电量计算、电源选择、电力系统选择和配置。

临时用电专项方案计算书

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《工业与民用配电设计手册》第三版 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、参数设置

3、用电设备参数

4、临电设备计算及配置

三、初步设计 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)总则中以强制性条文规定,施工现场必须采用三级配电系统、必须采用TN-S接零保护系统。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,采用TN-S系统供电。 (3)布置位置及线路走向参见临时配电系统图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 (5)按照《JGJ46-2005》规定若为架空线路则“根据机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm ,绝缘铝线截面不小于16mm ”。 2 2 四、用电负荷 1、1号分箱设备用电负荷 (1)塔式起重机 Kx = 0.7,Cosφ = 0.65,tgφ =(1-Cosφ^2)^0.5/ Cosφ = (1 - 0.65^2)^0.5 /0.65= 1.17 Pe =n × P ×(εe/ε)^0.5 = 2.00 × 35.00 ×(0.40/0.25)^0.5=88.54kW Ij1 =Kx×Pe/(1.732×Ue×cosφ) = 0.70 × 88.54 × 1000 / (1.732 × 380 × 0.65) = 144.88A Pjs = Kx ×Pe = 0.70 × 88.54 =61.98kW Qjs =Pjs× tgφ = 61.98 × 1.17 =72.46kvA (2)高压汞灯 Kx = 0.6,Cosφ = 0.7,tgφ =(1-Cosφ^2)^0.5/ Cosφ = (1 - 0.7^2)^0.5 /0.7= 1.02 Pe =n × P ×(εe/ε)^0.5 = 4.00 × 3.00 ×(0.40/0.40)^0.5=12.00kW Ij1 =Kx×Pe/(1.732×Ue× cosφ) = 0.60 × 12.00 × 1000 / (1.732 × 380 × 0.70) = 15.63A Pjs = Kx ×Pe = 0.60 × 12.00 =7.20kW Qjs =Pjs× tgφ = 7.20 × 1.02 =7.35kvA (3)1号分箱计算负荷 用电设备同期使用系数Kx=0.60; Ijs = Kx ×ΣPe /(1.732×Ue×Cosφ) = 0.60 × 100.54 ×1000/ (1.732 × 380 ×