文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5-7#给排水文字说明

5-7#给排水文字说明

5-7#给排水文字说明
5-7#给排水文字说明

设计说明

1、设计依据

1.1、设计任务书;

1.2、已批准的初步设计文件;

1.3、国家有关的现行设计规范、规程;

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006

《高层与民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004

1.4、建筑和有关工种提供的条件图及设计资料,

1.5、建设单位提供的用地红线附件的市政水管道图纸和资料;本工程周围的凤凰路、

碧云路上均规划有市政雨水、市政污水管网、待相关规划路图纸由业主委托的

市政设计院设计完成,并提供完成给我院市政排水资料后,本图方可作为施工

图下发施工单位。

2、工程概况与设计范围

2.1工程概况

2.1.1 工程名称:六盘水凤凰山城市综合体项目

2.1.2工程位置:凤凰山城市综合体主要建设用地南北长约1000m,东西向长约

500m-1000m,呈正梯形,面积约113415.65㎡,依据凤凰新区规划要求,被东西向的规划道路碧云路、凤凰路由北向南依次分为三大区域,其中北区用地地形相对平整,规划为商务会展用地;中区用地南北向高差约46米,规划为文化中心用地;南区用地南北向高差约34米,规划为综合办公用地。

2.1.3 本子项包括5#、6#、7#综合办公楼,其中5#面积15889,6#面积5524,7#面积18901,;

每个楼的高度都是47.3m(室外地面至屋顶女儿墙),共11层;此外,三个楼之间有室外景观连廊连接(详见室外景观连廊子项图纸)。

2.2设计范围

2.2.1、本设计范围包括建筑内的给谁系统、热水系统、污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷火系统、大空间智能灭火系统、气体灭火系统以及建筑灭火器配置。各管道做到出建筑外墙1m或闸门井、检查井处。

2.2.2气体灭火系统由专业公司负责进行细化设计、提供设备和安装。专业公司提供个体

设计图及说明,我院审定边界条件,专业公司负责安装、调试、试运转、验收等。

3、系统说明

3.1、生活给水系统

3.1.1、生活用水量:最高日66m3/d, 最大时9.9m3/h。

3.1.2、本工程供水水源为城市自来水,拟从用地西侧凤凰路DN500给水管和西侧碧云

路DN300给水管各接出一根DN250引入管进入用地红线,经总水表后在红线内形成室外给水环状管网,环管管径DN250。各单位建筑的引入管从室外给水环管上接出。市政供水压力在绝对标高1879.6点为0.165MPa。供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006.

3.1.3、供水系统采用变频加水箱方式:歌曲最不利点的水压力不小于0.10MPa,最低用水点最大静水压力(0流量状态)不大于0.45MPa。

管网竖向分为两个压力区。一区:5#五层及以下、6#六层及以下、7#七层及以下,由城市自来水水压直接供水;二区:各楼其他楼层由二区变频调速供水设置供水,设备供水恒压值为0.80MPa(海拔1879.6m点处压力)。

3.1.4 给水泵控制:

变频调速泵组的组成与控制:泵组由3台主泵(2用1备)、1台小泵和气压罐组成、小流量时由小泵带气压罐运行。变频泵组的运行由水泵出口处的压力控制,设定工作压力值详见给水系统图。泵组全套设备及控制部分均由厂商配套提供,厂商应负责设备调试,试运行及合同年限内的维修事宜。

3.1.5 给水系统设置水箱1个,位于1-4#楼底下2层水泵房内,材质为食品级不锈钢,有效贮水容积为66m3,占1~10#楼加压供水系统设计日供水量的20%。设置外置式水箱自洁消毒器进行二次消毒。

3.1.6、系统采用支管减压方式减压,阀后压力0.20MPa。

3.1.6、计量:本工程用水在室外给水总进水管上设总水表井计量;各楼入户管上分别设水表计量;各设备用房用水点分别计量。水表采用普通机械水表。

3.2、热水系统

3.2.1 、本工程高管卫生间生活热水由设于卫生间的电热水器制备,电热水器功率N=1.5KW,V=80L。

3.2.2、电热水器必须带有保证使用安全的装置。热水器与塑料管连接处应有金属管过度管段。

3.3、污、废水系统

3.3.1、室内污、废水合流,排到室外污水管道。经室外化粪池处理后排入城市污水管网。

3.3.2地面层(+0.00)以上为重力流排水、消防电梯集水坑、经潜水排水泵提升排水。

3.3.3 、一层消防电梯集水坑设2台排水泵,互为备用,轮换工作。水泵启停由集水坑水位控制,设有启泵水位、最低停泵水位、报警水位,由音响及灯光向值班室报警。集水坑控制水位标高详见集水坑大样图。

3.4、雨水利用:室外路面雨水经路面透水砖及绿地渗入地下。路面设计详见总图专业。

3.5、雨水系统

3.5.1、暴雨强度公式:q=(42.25+60.60LgP)/(t+35)L/(s*ha)

屋面雨水的设计重现期为10年,设计降雨历时10min。溢流口和排水管道系统的总排水能力不小于50年重现期降雨流量。

3.5.2、建筑屋面雨水采用87型雨水斗收集,经管道收集后排至室外雨水管道。

3.5.3、室外地面雨水经雨水口和雨水管汇集后排入城市雨水管道。

3.5.4、车库坡道部位的雨水由水泵提升排除。雨水量按10年重现期计。各车库入口

均有雨棚,在入口附近设置截流沟,直接排入室外雨水管道。

3.5.5、消防集水坑与报警阀室排水排至室外雨水井。

3.6、消防灭火系统

3.6.1、消防水源、消防泵房、消防水池及高位水箱

(1)本工程供水水源为城市自来水。拟从用地西侧凤凰路DN500给水管和西侧碧云路DN300给水管各接出一根DN250引入管进入用地红线,经总水表后咋红线内形成室外给水环状管网,环管管径DN250。绝对标高1879.6m处市政供水压力为0.165MPa。

室外消火栓管网围绕建筑成环状。

(2)在综合办公楼5#楼南侧的停车场地下单建消防水池及消防泵房,消防泵房内设有室内消火栓加压泵(XBD40-100-HY,H=100m,N=75Kw)两台,一用一备;室内自动喷火系统加压泵(XBD50-110-HY,H=110,N=90Kw)两台,一用一备;各系统加压泵设置自动巡检功能,每月定时运行。消防水池有效容积540m3,水池最低标高1870.0m。

(3)本最高建筑综合办公2#楼屋顶设有一座高位水箱,贮存有效消防水量18m3,水箱最低水位标高1934.65m,与最不利消火栓几何高差5m.屋顶水箱间设有一套消火栓系统增压闻言设备(ZW(L)-L-X-7),一套自喷系统增压稳压设备(ZW(L)-l-Z-10).

①注:按同时作用的室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,大空间智能喷水灭火系统储存用水量

3.6.3室外消火栓

室外消火栓设计流量为20L/s,火灾延续时间2h,设计用水量144m3。室外消火栓用水由城市自来水直接供给,从红线内环状供水管网上接出室外地上式消火栓,沿本工程周边布置,距建筑外墙不小于5m,距道路边不大于2m,消火栓保护半径150m,间距120m,供消防车取水,对本建筑全方位保护。

3.6.4、室内消火栓系统

(1)室内消火栓设计流量20L/s ,火灾延续时间2h,设计用水量144m3,

(2)系统竖向不分区,用1组消防泵供水。供水压力详见消火栓系统图。(泵房不在本楼设计范围)

(3)本楼采用带灭火器箱组合式消防柜,消火栓箱内设DN65mm消火栓一个,DN65mm,L=25m衬胶龙带一条,DN19水枪一支,自救式消防卷盘一套,消防按钮和指示灯各一个。(4)室内消火栓泵控制

a、消火栓箱内的消防按钮可启动消防泵,并向控制中心发出信号。

b、稳压装置的压力开关自动启动消防泵,消防泵开启后,稳压泵自动停泵,稳压泵及消防泵启闭的压力值详见消火栓系统图。

c、泵房及消防控制中心内可直接手动启闭消防泵。

d、消防泵开启后不能自动停泵,只可人工手动关闭。消防水池位达到最低水位后自动停泵。(5)消防水池、消防水箱水位达超低和溢流水位时,应向消防中心发出声光警报。

(6)在各楼屋顶设一试验用消火栓箱;在室外设2组(4套)地上式消防水泵接合器,分设2处,位于室外消火栓15m~40m范围内,供消防车向室内消火栓系统不睡用。

(7)栓口出水压力超过0.5MPa的消火栓,均采用减压稳压消火栓。

3.6.5、自动喷火灭火系统

(1)本工程除卫生间、高度超过12m的中庭及其其他不宜用水消防的部位外均设置自动喷水灭火设施。

(2)本楼采用湿式自喷灭火系统;净高小鱼8m的区域按中危险I级,喷水强度6L/min2㎡,作用面积260㎡,设计管网和布置喷头。自动喷水灭火系统用水量按45L/s计,火灾延续时间为1h,设计用水量162m3。

(3)自动喷水灭火系统由设于室外的地下消防水泵房内喷洒系统加压泵提供,自动喷水灭火系统报警阀前管路采用环状管网供水,报警阀后采用枝状管网。

(4)自动喷火灭火系统供水采用临时高压制,系统平时由设在2#楼屋顶的消防专用水箱及增压稳压装置维持。

(5)本楼在地下一层设有两处报警阀室,共设6套预作用阀(地下一、二层用)、8套湿式报警阀。每套报警阀所控制的喷头数不超过800只;供水动压>0.4MPa的配水管上水流指示器前加减压孔板,设置楼层和孔口直径见自动喷水系统图,孔板前后管段长度不宜小于5倍管段直径。

(6)喷头选用:地下停车库用直立型喷头,直立型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm;除车库外其余部分采用下垂型喷头;净空高度8~12的中庭采用K=115的大流量喷头;采用玻璃球喷头,喷头温级为68℃;

(7)报警阀上的压力开关可以直接启动消防水泵房内喷洒系统加压泵。加压泵启动后供水,停增稳压设备。

(8)湿式自动喷水系统的控制和讯号:

a.自动喷水系统加压泵二台,一用一备,备用泵能自动切换投入工作,加压供水时工频运行,自动巡检时低速变频运行。增压稳压泵二台,一用一备,轮流工作,自动切换,交替运行。压力控制器设于增压稳压的气体罐体上。

b.增压稳压装置的压力开关可自动启动高区自动喷水系统加压泵。增压泵平时运转由压力控制器控制,压力控制器设3个压力控制点:增压泵启、停泵压力和自动喷水系统加压泵压力。自动喷水系统加压泵启动后增压泵停泵,之后手动恢复控制功能。

c. 水泵在消防控制中心和消防泵房内可手动启、停。加压泵和稳压泵的运行情况将用红绿讯号灯显示于消防控制中心和泵房内控制屏上。报警阀组、信号阀和各层水流指示器动作讯号将显示于消防控制中心。

d.加压泵启动后,便不能自动停止,消防结束后,手动停泵。

(9)系统在室外设2个地上式水泵接合器,水泵接合器位于室外消火栓15~40m范围内。(10)每个防火分区每层的喷洒管上设信号阀与水流指示器;每个报警阀控制的最不利喷头处,设末端试水装置;其他防火分区最不利喷头处,均设DN25的试水阀。

(11)自喷系统设备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。喷头附近有障碍物时,应按规范规定或增设补偿喷水强度的喷水。

3.6.7、气体灭火系统

(1)气体灭火的部位:地下变配电室做一套组合分配系统保护。

(2)采用复合环保要求的洁净气体作为灭火的介质。拟采用七氟丙烷灭火剂。

(3)灭火设计浓度为9%。气体灭火系统待设备招投标后,由中标人负责深化设计。深化设

计严格按照本设计的基本技术条件和《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)进行。本次设计预留钢瓶间,并提出控制和排气要求。

(4)控制要求:设有自动控制、手动控制、应急操作三种控制方式。有人工作或值班时,打在手动挡;无人值班时,打在自动挡。自动、手动控制方式的转换,在防护区门外的灭火控制器上实现。在防护区门外设置手动控制盒,盒内设有紧急停止和紧急启动按钮。

每个防护区内都设有双探测回路,当某一回路报警时,系统进入报警状态,警铃鸣响;当两个回路都报警时设在该防护区域内外的蜂鸣器及闪灯将动作,通知防护区内人员疏散,关闭空调系统、通风管道上防火阀和防护区的门窗;经过30s延时或根据需要不延时,控制盘将启动气体钢瓶组上容器阀的电磁阀启动器和对应防护区的选择阀,或启动对应氮气小钢瓶的电磁瓶阀和对应防护区的选择阀。气体释放后,设在管道上的压力开关将灭火器已经释放的信号送回控制盘或消防控制中心的火灾报警系统。而保护区域门外的蜂鸣器及闪灯,在灭火期间一直工作,警告所有人员不能进入防护区域,直至确认火灾已经扑灭。打开通风系统,向灭火作用区送入新鲜的空气,废气排除干净后,指示灯显示,才允许人员进入。

气体灭火系统作为一个相对独立的系统,配置了自动控制所需的火灾探测器,独立完成整个灭火过程。火灾时,火灾自动报警系统能接收每个防护区域的气体灭火系统图控制盘送出的火警信号和气体释放后的动作信号,同时也能接收每个防护区的气体灭火系统控制的有关信息,应传送给消防控制室。在气体喷射前,切断防护区内一切与消防电源无关的设备。(5)安全措施:每个防护区均设泄压装置。泄压口位于外墙上防护区净高的2/3以上。(6)灭火系统专业承包商应遵照《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005进行系统设计,施工安装应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007的规定,具体施工参见国标图07S207《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》。

3.6.8、灭火器

(1)办公区域按中危险级A类配置手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器,每个消火栓箱内配置2具2A(4Kg充装量)灭火器;配电室按中危险E类配置推车式磷酸铵盐干粉灭火器。(2)灭火器放置在消火栓箱内或消火栓箱旁的专用灭火器箱内。

3.6.9、所有消防器材与设备需经公安部消防产品质量检测中心检测合格。

3.6.10、建筑专业用于防火分区的防火卷帘采用以背面温升作判定条件耐火极限≥3h,不另加喷水冷却保护系统。

3.6.11、消防排水

(1)各楼消防电梯坑底设集水坑,埋设排水管道,消防排水可以直接排至室外排水管道系统。集水坑容积3.4m3,潜水泵抽水量为40m3/h。

4、卫生器具

4.1、本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164的规定。

4.2、坐便器采用低水箱冲洗,一次冲洗水量不大于6L,并宜具备两档冲洗功能。公共卫生间蹲式大便器和小便器采用感应式冲洗阀型,洗手盆采用感应式水嘴。

5、管材及接口

5.1、生活给水、热水管

(1)干管和立管采用衬塑钢管,可锻铸铁衬塑管件,DN≤65mm者螺纹连接,DN≥80mm者沟槽连接。

(2)支管采用PP-R塑料管,热熔连接。与金属管和用水器具连接采用螺纹。冷水PP-R管道系统为S4。热水PP-R管道的管系列为S2。

5.2、消火栓管道

5.2.1管道均采用热镀锌钢管,可锻铸铁管件。

5.2.2、DN≤65mm者螺纹连接,DN≥80mm者沟槽连接。机房内管道采用法兰连接。

5.3、自动喷水灭火、大空间智能灭火消防水炮管道

5.3.1、管道均采用内外壁热镀锌钢管,可锻铸铁管件。

5.3.2、热镀锌钢管DN≤65mm者丝扣连接,DN≥80mm者沟槽连接。机房内管道及与阀门相连接的管段采用法兰连接,法兰焊接处做防腐处理。喷头与管道采用锥形管螺纹连接。

气体灭火系统管材及连接要求在深化设计中确定。

5.4、生活排水重力管道:

5.4.1、污废水管、通气管采用W型柔性接口机制排水铸铁管,平口对接、橡胶圈密封,不锈钢卡箍卡紧。

5.4.2、埋地管采用机制承插式排水铸铁管,水泥捻口。

5.5、屋面雨水排水和生活排水压力管道

管道采用热镀锌钢管,沟槽式连接。与潜污泵连接的管段均采用法兰连接。

5.6、采用的管材应符合下列要求

5.6.1、生活给水管道、热水管道的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求。

5.6.2、管道的承压能力应大于相应温度下管道内介质的压力。

5.6.3、与热水器直接连接的0.4m的管段、设备机房内管道不采用塑料管材。

5.6.4、图中所注管径与管径规格对照如下:

(2)排水塑料管:图中DN与塑料管规格对照表(mm)

6、阀门及附件

6.1、阀门

6.1.1、给水管DN≤50mm者采用铜质截止阀,DN>50mm者采用闸阀或蝶阀,管材为塑料管者采用相应材质的塑料阀门。

6.1.2、消防管上采用明杆闸阀或带有明显启闭标志的蝶阀,水流指示器、报警阀前的阀门采用电信号阀,阀门的开、关信号反应到消防控制中心。自动喷水系统信号阀以为的阀门应带阀位锁具。

6.1.3、排水管阀门采用闸阀。

6.1.4、阀门的公称压力不小于管道试验压力。

6.1.5、水泵的吸水管采用明杆闸阀,不得采用没有可靠自锁装置的蝶阀。

6.2、止回阀

6.2.1、生活给水泵出水管上安装速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。

6.2.2、消防水泵的出水管上装带关闭弹簧的止回阀。

6.2.3、消防水箱出水管上选用旋启式止回阀。

6.2.4、排水水泵出水管上装排水管专用球形止回阀。

6.2.5、止回阀的公称压力与同位置的阀门一致。

6.3、减压阀

6.3.1、安装在给水、热水、消防供水管上的减压阀,均要求减静压,减压要求详见各系统。

6.3.2、消防管及给水干管上的减压阀采用先导式可调减压阀;生活给水系统供水支管上的减压阀采用可调式减压稳压阀。

6.3.3、减压阀的公称压力与同位置的阀门一致。

6.3.4、安装减压阀前全部管道必须冲洗干净,减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物。

6.5、附件:

6.5.1、热水供回水横管,在其局部上凸处,最高点设放气阀,局部下凹处最低点设泄水阀。

6.5.2、伸缩装置

6.3.5、消防系统的供水减压阀,至少每3个月打开泄水阀运行一次,以免水中杂质沉积而堵塞或损坏阀座。

6.4、倒流防止器:倒流防止器的公称压力与同位置的阀门一致。其安装参见国标图05S108《倒流防止器安装》

(1)金属管道(不包括铸铁管)设置波纹伸缩器:热水供回水管每隔25m长直线管段、其他管每隔40m长直线管段设置1个。波纹伸缩器的一侧设固定支架。波纹伸缩器公称压力与同位置的阀门一致。

(2)管道穿过沉降缝、伸缩缝处可采用不锈钢金属软管或可挠曲橡胶接头。其公称压力应与同位置的阀门一致。

6.5.3、地漏及存水弯水封高度不小于50mm,地漏算子采用镀烙制品或塑料制品,地漏算子表面低于该处地面不少于10mm.厨房、浴室采用带网筐地漏。地漏应符合国家现行行业标准《地漏》CJ/T186-2003的规定。

6.5.4、贮水池、水箱人孔采用加锁的井盖。

6.5.5、选用的卫生间电热水器,必须带有保证使用安全的装置。

6.6、用于生活给水管道、热水供回水管道的阀门与附件,其卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防火材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求。

7、管道敷设

7.1、全部给排水管道除机房、楼梯间明设外,其余全部暗装在吊顶、管井、墙槽、垫层和找平层内。地下室埋地排水管道敷设在覆土层内。

7.2、设于卫生间、机房的各种管道穿楼板时,均应设套管。套管内径应比管子外径大10~20mm,下面与楼板齐、上面比楼板高50mm。

7.3、排水管道穿楼板应预留孔洞,器具排水管的孔洞位置应根据订货器具的尺寸排定。当楼板有防水层时,立管周围影应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。

7.4、管道穿梁、穿钢筋混凝土墙时,应预埋套管。

7.5、穿楼板及防火墙的管道周边的缝隙应采用防火封堵材料填实,端面应光滑。卫生间的套管缝隙还应填塞防水油膏。管道穿越防火分区防火墙两侧各2米范围内的保温材料应换为超细玻璃棉等不燃材料。

7.6、管道穿地下室外墙时,埋刚性防水套管;水泵吸水管穿越水池池壁时,应埋柔性防水套管;其他管穿越水池池壁、穿屋面板及穿过地下室顶板进入室外覆土时,埋刚性防水套管。

7.7、敷设在垫层、找平层内的给水、热水管道不得有配件接口。两端接口应露明,地面上宜有管道位置的临时标识。

7.8、水池水箱溢、泄水管和通气管口用16目铜丝防虫网包扎。

7.9、自动喷洒系统不同管径的管道连接,避免使用补芯,而用异径管。在玩头上不得采用补芯。当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过2个,公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头。自动喷洒系统配水干管和配水管端头及管段凹型的底部均应丝堵堵塞,以供系统冲洗用。

7.10、管道坡度:各种管道坡度应根据图中所注标高施工,当未注明时,均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(以下简称《规范》)GB50242相关坡度要求安装,其中:1)生活排水管不得小于《规范》5.2.2条、5.2.3条中的最小坡度。通气横管以0.01的上升坡度坡向通气立管。2)虹吸式雨水横管应按不小于0.003的坡度坡向立管,87斗雨水收集系统横管应按不小于0.0005的坡度坡向立管。

7.11、管道支架:管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上,并符合下列要求:

7.11.1、水泵房内采用减震吊架及支架

7.11.2、钢管水平安装支架间距,应符合《规范》3.3.8条、3.3.10条规定。立管每层装一管卡,安装高度为:距地面1.5m。

7.11.3、铸铁排水管上的吊钩或卡箍应固定在成长结构上,且符合《规范》5.2.8规定。立管底部宜设支墩或采取牢固的固定措施。

7.11.4自动喷洒管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头之距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m,允许隔段设置。

7.12、排水立管检查口中心距地面1.0m。污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头。

7.13、暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处应设检修门,检修口,暗装在墙内的阀门手柄应留在墙外。

7.14、水泵、设备等基础螺栓孔位置,以到货的实际尺寸为准。

7.15、所有管道穿混凝土楼板、墙、水池及安装在墙槽内的管道,均应与土建施工密切配合留洞或预埋套管。

8、管道试压

管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。

8.1、室内生活给水、热水等压力管道(包括减压阀后的管道),根据《规范》第4.2.1条进行试压。塑料管道试压还应遵守《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005第5、6节的规定。其中PP-R管试验压力为0.60MPa;生活给水散去衬塑钢管试验压力为1.50MPa;生活给水二区衬塑钢管试验压力为1.2MPa;市政压力供水区衬塑钢管试验压力为0.60MPa。

8.2、排水管道

8.2.1、生活排水管道和雨水管道应做灌水试验,隐蔽或埋地的排水管道必须在隐蔽前做灌水试验。

8.2.2、生活排水立管和横干管还应做通球试验。灌水试验和通球试验分别按《规范》

第5.2.1条及5.2.5条的要求进行。

8.2.3、压力排水管道,按排水泵设计扬程的2倍确定。

8.2.4、室内重力流雨水管的灌水试验按照《规范》5.3.1条的要求进行。

8.3、消防管道试压:消防管道安装完成后,必须进行强度试验,冲洗和严密性试验。

8.3.1、消火栓强度试验压力1.5MPa,达到试验压力后,稳压30min,管网应无泄漏无变形,且压力降不大于0.05MPa。严密性试验在试压和冲洗完成后进行,试验压力为1.5MPa,稳压24h应无泄漏。

8.3.2、自动喷水系统的试压遵照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005的规定,自动喷水供水系统的试验压力为1.50MPa。

8.3.3、大空间只能灭火水炮系统的试验压力为1.40MPa。试压方法应符合《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS245:2008和《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009的规定。

8.3.4、气体灭火系统管道的水压试验,应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007规定。

8.4、敞口水箱、灌应做满水试验,静置24和,无渗漏为合格。

9、防腐及油漆

9.1、金属管道在涂刷底漆前必须清除表明的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,涂刷油漆厚度均匀,不得有脱皮,起泡、流淌和漏涂现象。防腐及油漆做法如下:

9.1.1、给水管道需保温的管道保温后刷浅蓝色标志环。埋地敷设的管道做加强防腐处理。

9.1.2、机制柔性排水铸铁管,内外刷防锈漆两道,再刷黑色调和漆一道,需保温的管道再进行保温,管道色标黑色。

9.1.3、压力流镀锌排水管刷银粉漆两道,需保温的管道保温后刷黄色标志环,色环间距4m.

9.1.4、消火栓给水系统管道刷红色调和漆两道。

10、管道及设备保温

10.1、管道及设备保温应在水压试验合格、完成防腐处理后进行。

10.2、明装或敷设在管井、吊顶内的给水管、排水管、镀锌雨水管做防结露保温。地下室汽车坡道及车库出入口附近20m范围内的给水、自动喷水管道、消火栓管道做自调控电伴热防冻保温,保温5℃,并由供货厂商参照国标图O3S401负责施工与调试。屋顶高位水箱间暖通专业设置散热器采暖。

10.3、屋顶高位水箱做防结露保温。

10.4、报恩材料及保温层厚度

10.4.1、节水、排水管防露保温材料采用泡沫橡塑,厚度见下表:

10.5、保温层外须作保护层(橡塑泡棉可不做),其做法如下:

10.5.1、给排水管道在保温层外用镀锌铁皮或铝箔作保护层

10.5.2、给排水设备保温层外用镀锌铁皮作保护层。

11、管道冲洗和消毒

11.1、生活给水、热水管道在系统运行前必须用水冲洗。冲洗流速不小于1.0m/s,出水口的水色和透明度与进食目测一致为合格。生活给水和热水管道、生活水箱在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

11.2、雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。

11.3、消防管道冲洗;

11.3.1、室内消火栓系统与室外给水管连接前,必须将室外给水管冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

11.3.2、室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量

11.3.3、自动喷水灭火系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005要求冲洗。

11.3.4、水箱、水池等贮水容器应进行清洁刷洗。

12、其他

12.1、图中所注尺寸除管长,标高以m计处,其余均以mm计。

12.2、本图所注管道标高;给水、消防、热水、压力排水管等压力管道指管中心。污水、废水、雨水等管道指管内底。

12.3、各楼室内±0.000相对绝对标高见各楼首层标注。

12.4、本说明和设计图纸具有同等效力。两者均应遵守。若二者有矛盾时,甲方及施工单位及时提出,并以设计单位解释为准。

12.5、施工承包商应与其他专业承包商密切合作,合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置,避免碰撞和返工。

12.6、在施工安装前,施工总包应组织各专业进行管道综合排布,与其他专业承包商密切配合,预留孔洞。施工中应遵循压力管让重力管,小管让大管的原则,合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置,避免碰撞和返工。

12.7、施工前甲方需确定卫生洁具,以便洁具排水口穿板留洞定位。

12.8、由于结构专业未预留孔洞,因此要求土建施工过程中管道安装人员必须随时现场配合,读管道穿越结构剪力墙、梁、板处预留各种套管及预留各种管洞。详见下表:

13、施工安全

施工单位应仔细阅读设计文件,按照《建设工程安全生产管理条例》的要求,在工程施工中对所有涉及施工安全的部位进行全面、严格的防护,并严格按安全操作规程施工,以保证现场人员安全。

14、除本设计说明外,施工中还应遵守下列规范、规程:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008

《冷热水聚丙烯管道系统》GB/T18742

《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》GB/T50349-2005

《建筑排水金属管道工程技术规程》GJJ127-2009

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》GJJ/T29-30

《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125::2001

给排水图标图集(清晰版图集图例)汇总

表3.0.2管道附件 序 名称图例备注号 1 套管伸缩器 2 方形伸缩器 3 刚性防水套管 4 柔性防水套管 5 波纹管 6 可曲挠橡胶接头 7 管道固定支架 8 管道滑动支架 9 立管检查口 10 清扫口 11 通气帽 12 雨水斗

13 排水漏斗 14 圆形地漏通用。如为无水封,地漏应加 存水弯 15 方形地漏 16 自动冲洗水箱 17 挡墩 18 减压孔板 19 Y形除污器 20 毛发聚集器 21 防回流污染止回阀 22 吸气阀 3.0.3管道连接的图例宜符合表3.0.3的要求。 表3.0.3管道连接 序 名称图例备注号 1 法兰连接 2 承插连接 3 活接头

4 管堵 5 法兰堵盖 6 弯折管表示管道向后及向 下弯转90° 7 三通连接 8 四通连接 9 盲板 10 管道丁字上接 11 管道丁字下接 12 管道交叉在下方和后面的管 道应断开3.0.4管件的图例宜符合表3.0.4的要求。 表3.0.4管件 序号名称图例备注 1 偏心异径管 2 异径管 3 乙字管 4 喇叭口 5 转动接头 6 短管

7 存水弯 8 弯头 9 正三通 10 斜三通 11 正四通 12 斜四通 13 浴盆排水件 3.0.5阀门的图例宜符合表3.0.5的要求。 表3.0.5阀门 序号名称图例备注 1 闸阀 2 角阀 3 三通阀 4 四通阀 5 截止阀 6 电动阀

7 液动阀 8 气动阀 9 减压阀左侧为高压端 10 旋塞阀 11 底阀 12 球阀 13 隔膜阀 14 气开隔膜阀 15 气闭隔膜阀 16 温度调节阀 17 压力调节阀 18 电磁阀 19 止回阀 20 消声止回阀 21 蝶阀 22 弹簧安全阀 23 平衡锤安全 阀

给水排水专业规范与设计手册

给水排水专业规范与设计手册 一.规范规程标准类 1.室外给水设计规范(GB50013-2006) 2.室外排水设计规范(GB50014-2006) 3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2006) 4.建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7.建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8.游泳池和水上游乐池给水排水设计规范(CECS14:2002) 9.泵站设计规范(GB/T 50265-97) 10.工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11.工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12.工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14.汽车库修车库停车场设计防火规范(GB50067-97) 15.人民防空工程设计防火规范(GB50098-98)2001年版 16.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 17.气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 18.住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19.建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CECS41:2004) 20.建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CJJ/T29-98)

21.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 22.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) 23.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 24.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 25.管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 26.生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 27.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 28.饮用净水水质标准(CJ94-20050 29.地表水环境质量标准(GB3838-2002) 30.污水综合排放标准(GB8978-1996)、 31.污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 32.城市污水再生利用分类(GB/T18919-2002) 33.城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 34.城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002) 35.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002) 36.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 二、设计手册类 1.严煦世等主编:《给水工程》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 2.孙慧修主编:《排水工程上册》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 3.张自杰主编:《排水工程下册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2000年。

给排水手册·图集

1. 许其昌.给水排水管道工程施工及验收规范实施手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 2. 张忠孝,张隽.管道工长手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 3. 柳金海.管道工程安装维修手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1994. 4. 张志贤.管道施工技术手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009. 5. 许其昌.给水排水塑料管道设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002. 6. 蒋玉翠.工业管道工程概预算手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003. 7. 王希杰.实用供热外管网土建设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005. 8. 张金和.管道安装工程手册[M].北京:机械工业出版社,2006. 9. 蓝伙金.简明动力管道手册[M].北京:机械工业出版社,1997. 10. 钱德永,郑学珍.管道工程禁忌手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 11. 钱德永,郑学珍.管道安装工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2002. 12. 柳金海.管材管件应用技术手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 13. 柳金海.管道防腐蚀工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2007. 14. 王启山.水工业工程常用数据速查手册[M].北京:机械工业出版社,2005. 15. 中国市政工程西南设计研究院.给水排水设计手册-常用资料(第1册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 16. 上海市政工程设计研究院.给水排水设计手册-城镇给水(第3册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 17. 北京市市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-城镇排水(第5册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 18. 北京市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-工业排水(第6册) [M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 19. 中国市政工程东北设计研究院.给水排水设计手册-城镇防洪(第7册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

给水排水标标准图集-国标给水排水标准图集-水管图集

S1(一)给水排水标标准图集 给水设备安装(冷水部分)(2004年合订本) 02S101矩形给水箱 98S102卧式水泵隔振及其安装 95SS103立式水泵隔振及其安装 02SS104二次供水消毒设备选用与安装 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装 02S106中小型冷却塔选用及安装 04S107游泳池附件安装及设备选用 单价:155元 S1(二)给水排水标标准图集 给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本) 01S122-1 RV系列导流型容积式水加热器选用及安装 01S122-2 HRV系列导流型半容积式水加热器选用及安装 01S122-3 SV系列弹性管束型半容积式水加热器选用及安装 01S122-4 SI系列弹性管束型半即热式水加热器选用及安装 01S122-5 TBF系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-6 SW、WW系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 01S122-7 BFG系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-8 TGT系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 01S122-9 SS、MS系列U形管型容积式水加热器选用及安装 01S122-10 DFHRV系列导流浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装01S123 贮水罐选用及安装 95S124 自控恒温装置 01S125 开水器(炉)选用及安装 01SSl26 住宅用热水器选用及安装 单价:110元 S2给水排水标标准图集 消防设备安装(2004年合订本) 01S201室外消防栓安装 04S202室内消防栓安装 99S203消防水泵接合器安装 99(03)S203消防水泵接合器安装(2003年局部修改版) 04S204消防专用水泵选用及安装 98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐) 04S206自动喷水与水喷雾灭水设施安装 单价:112元 S3给水排水标标准图集 排水设备及卫生器具安装(2004年合订本)

给水排水专业标准图图集·2012-3-15

给水排水专业图集2012-3-15 序号图集号图集名称 价 格 备注 101S123贮水罐选用及安装 3.9代替S152、S153 202SS104二次供水消毒设备选用与安装11.3 306SS109管网叠压供水设备选用与安装21 406SS127热泵热水系统选用与安装25 506SS128太阳能集中热水系统选用与安装33 6S1(一)给水排水标准图集给水设备安装(冷水部分)(2004年合订本) 155 7S1(二)给水排水标准图集给水设备安装(热水及开水部分)(2004年 合订本) 110 808S126热水器选用及安装48代替01SS126 2类消防设备安装 序号图集号图集名称 价 格 备注 101S201室外消火栓安装8.8代替88S162 204S202室内消火栓安装12代替99S202 304S204消防专用水泵选用及安装37 404S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装28代替89SS175 598S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 6.8原98S176改号607S207气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置35 7S2给水排水标准图集消防设备安装(2004年合订本)112 899S203、 99(03)S203 消防水泵接合器安装13.8代替86S164 908S208室内固定消防炮选用及安装53 3类排水设备及卫生器具安装 序号图集号图集名称 价 格 备注 104S301建筑排水设备附件选用安装35代替92S220 208S305小型潜水排污泵选用及安装26代替01S305 309S302雨水斗选用及安装24代替01S302 409S303医疗卫生设备安装43代替92S303 509S304卫生设备安装63代替99S304

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

给排水专业常用国家标准图集汇总

一、给排水专业常用国家标准图集 02S101矩形给水箱 02SS104二次供水消毒设备选用与安装 0ISS105常用小型仪表及特种阀门选用安装: (水表、温度计、压力表、止回阀、排气阀、浮球阀、液压水位阀、减压阀)02S106中小型冷却塔选用及安装 04S107游泳池附件安装及设备选用 05S108倒流防止器安装 06SS109管网叠压供水设备选用与安装 05SS121热水机组选用与安装 S122-1~10水加热器选用及安装(2001年合订本) 08S126热水器选用及安装 06SS127热泵热水系统选用与安装 06SS128太阳能集中热水系统选用与安装 01S201室外消火栓安装 04S202室内消火栓安装 : 04S202-4单栓箱(甲) 04S202-6单栓箱(乙)梯转台 04S202-8双栓箱(甲) 04S202-9双栓SNSS65(丙) 04S202-9双栓箱(丁)梯转台 04S202-12单栓带卷盘(甲) 04S202-16屋面试验箱 04S202-20单栓柜(甲)

04S202-20双栓柜(乙) 04S202-21单栓带卷盘(丙) 减压稳压栓SNW65-Ш 99S203消火水泵接合器安装(含2003年局部修改版) 04S204消防专用水泵选用及安装 98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装 07S207气体消防系统选用安装与建筑灭火器配置 08S208室内固定消防炮选用及安装 04S301建筑排水设备附件选用安装: (清扫口、地漏、水封盒、钢制排水口、排水漏斗、通气帽、赃物搜集器、毛发聚集器、隔油器、阻火圈) 09S302雨水斗选用及安装 09S303医疗卫生设备安装 09S303-10冷水液压脚踏式水嘴陶瓷洗池安装图 09S303-11冷热水液压脚踏式水嘴陶瓷洗池安装图 09S303-16冷水液压脚踏式水嘴玻璃板洗手池安装图 09S303-19冷水液压脚踏式水嘴成品洗手池安装图 09S303-21冷热水液压脚踏式水嘴成品洗手池安装图 09S303-22单个液压脚踏式水嘴儿科洗手池安装图 09S303-23多个液压脚踏式水嘴儿科洗手池安装图 09S303-26液压脚踏阀开关儿科洗手池安装图 09S303-27液压脚踏阀开关儿科洗手池材料表 09S303-37生化清洗池安装图

给水排水设计手册第二版1-12册全套

到以下地址免费无限制下载https://www.wendangku.net/doc/e94841017.html,/soft/sort011/1.html 名称:给水排水设计手册.第二版.1-12册.全套 版本:第二版 01. 给水排水设计手册.第01册.常用资料 02. 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 03. 给水排水设计手册.第03册.城镇给水 04. 给水排水设计手册.第04册.工业给水处理 05. 给水排水设计手册.第05册.城镇排水 06. 给水排水设计手册.第06册.工业排水 07. 给水排水设计手册.第07册.城镇防洪 08. 给水排水设计手册.第08册.电气与自控 09. 给水排水设计手册.第09册.专用机械 10. 给水排水设计手册.第10册.技术经济 11. 给水排水设计手册.第11册.常用设备 12. 给水排水设计手册.第12册.器材与装置 给水排水设计手册(第1册)常用资料(第二版) 着作者:中国市政工程东北设计研究院 出版社:中国建筑工业出版社 书号:9787112041442 出版日期:2000-10-1 市场价:86 元 内容简介: 本手册以给水排水工程设计中常用的数据、图表为主,主要内容包括:单位换算、理化数据、水质指标、气象、地质、地震、管道接口、防水、防腐、绝热、噪声以及不同材质的管渠水力计算表等。可供给水排水、环境保护专业设计人员使用。也可供有关科研、基建、厂矿企业、施工管理技术人员以及大专院校师生参考。 目录: 1 常用符号及材料 2 制图、图例 3 单位换算 4 计算数表 5 物理、化学 6 水质指标 7 气象、地质、地震 8 管道接口 9 防水、管道防腐、绝热 10 减振、噪声控制 11 钢管和铸铁管水力计算 12 石棉水泥管水力计算 13 钢筋混凝土圆管(满流,n=0.013)水力计算 14 钢筋混凝土圆管(非满流,n=0.014)水力计算

给排水专业常用国标图集目录修订稿

给排水专业常用国标图 集目录 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

给排水专业常用国标图集目录 图集编号图集名称 S1(一) 给水排水标准图集?给水设备安装(一)(2014年合订本) S2 给水排水标准图集?消防设备安装(2004年合订本) S3? 给水排水标准图集?排水设备及卫生器具安装(2010年合订本) S4(一) 给水排水标准图集?室内给水排水管道及附件安装(一)(2004年合订本) S4(二) 给水排水标准图集?室内给水排水管道及附件安装(二)(2012年合订本) S4(三) 给水排水标准图集?室内给水排水管道及附件安装(三)(2011年合订本) S5(一) 给水排水标准图集室外给水排水管道工程及附属设施(二)(2011年合订本) S5(二) 给水排水标准图集室外给水排水管道工程及附属设施(二)(2012年合订本) 02SS104?二次供水消毒设备选用与安装 01S123?贮水罐选用及安装 08S126? 热水器选用及安装(代替01SS126) 11S405-1~4 建筑给水塑料管道安装(2012-09,11S405-1~3代替02SS405-1~4?)12S101 矩形给水箱(2013-10替代02S101) 12S108-1 倒流防止器选用与安装(2012-06替代05S108) 12S108-2 真空破坏器选用与安装(2013-03)

12S109 叠压(无负压)供水设备选用与安装(2012-08替代06SS109)13S409 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装 13S201 室外消火栓及消防水鹤安装(2013-10代替01S201、07MS101-1)14S104 二次供水消毒设备选用及安装(2014-09) 15S202 室内消火栓安装(2015-09代替04S202?) 15S412 屋面雨水排水管道安装 16S110 数字集成全变频叠压供水设备选用与安装(2016-09) 16S122 变频调速供水设备选用与安装 16S122 水加热器选用及安装(替代01S122-1~10) 06SS127?热泵热水系统选用与安装 15S128太阳能集中热水系统选用与安装?(替代06SS128)? 04S204?消防专用水泵选用及安装 99S203、99(03)S203?消防水泵接合器安装(代替86S164) 98S205 消防增压稳压设备选用与安装(原98S176改好) 04S206? 自动喷水与水喷雾灭火设施安装(代替89SS175) 12SS209 《细水雾灭火系统选用与安装》 07S207?气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 08S208?室内固定消防炮选用及安装 04S301?建筑排水设备附件选用安装(代替92S220) 09S302?雨水斗选用及安装(代替01S302) 12S306 住宅卫生间同层排水系统安装 14S307 住宅厨、卫给水排水管道安装 09S303?医疗卫生设备安装(代替92S303) 09S304?卫生设备安装(代替99S304) 08S305?小型潜水排污泵选用及安装(代替01S305) 03S401?管道和设备保温、防结露及电伴热

建筑给排水图集建筑给排

[教学研究]水设计给排水设计施工图给排水施工图给排水大样图 建筑给排水图集建筑给排水设计给排水设计施工图给排水施工图给排水大样图 7.5设备控制图 04FD02防空地下室电气设备安装12路电容柜接线图 15.仪表电缆保护及连接图册35-0.38KV变压器二次电路图35-6~10KV变压器二次电路图35KV开关柜微机综合保护原理图6#机专用盘图纸 630kVA及以下室内型 6OOMW机组一次接线全图900MW超临界机组DEH系统图ABB软启动接线、控制原理图cmc-P(L)喷淋专用一用一备软起动控制装置原理图 D0608UPS二次接线图 DW17主备回路图 DW17主备自投主电自复回路F&G SF6环网柜 GCS总装图12xx GGD3一、二次电路图及设备表(58张) GGD总装配图(35xx) GZG58微机高频开关直流电源柜图纸LED显示屏 M开关自投自复三联锁 plc柜设计图 PLC控制交流双速电梯电气图PLC控制两进一联络 SWB-05-56定量给料机原理图VS1进线柜原理图

α角伺服器原理图 泵站系统 变电所10KV进线、计量柜、变压器柜原理图 变频调速系统电气原理图 变频器控制原理图 变压器全套图纸 变压器微机保护监控二次电路图柴油发电机组并机控制器图纸柴油发电机组控制器图纸 常用CAD电气图库对照 常用电气控制原理图通用图厂配电变压器二次图 单电源进线配双台变压器(400,630kVA及以下) 电动控制图 电机控制原理图 电机控制原理图大全 电炉全套图纸 电气原理图 电梯电梯主回路图纸 电站电气二次图 断路器选型.图纸及外型尺寸断路器原理图 二次设备电路图 二台(VI)喷淋互备自投星--三角降压起动控制电路图

给排水专业常用国家标准图集汇总

给排水专业常用国家标准图集汇总 文章来源:海西给排水发布时间:2011-03-23 09:27:36 阅读次数:5553 次 [关闭] 编制:陈纪文 一、给排水专业常用国家标准图集 02S101矩形给水箱 02SS104二次供水消毒设备选用与安装 0ISS105常用小型仪表及特种阀门选用安装: (水表、温度计、压力表、止回阀、排气阀、浮球阀、液压水位阀、减压阀) 02S106中小型冷却塔选用及安装 04S107游泳池附件安装及设备选用 05S108倒流防止器安装 06SS109管网叠压供水设备选用与安装 05SS121热水机组选用与安装 S122-1~10水加热器选用及安装(2001年合订本) 08S126热水器选用及安装 06SS127热泵热水系统选用与安装 06SS128太阳能集中热水系统选用与安装 01S201室外消火栓安装 04S202室内消火栓安装 : 04S202-4单栓箱(甲) 04S202-6单栓箱(乙)梯转台 04S202-8双栓箱(甲) 04S202-9双栓SNSS65(丙) 04S202-9双栓箱(丁)梯转台 04S202-12单栓带卷盘(甲) 04S202-16屋面试验箱 04S202-20单栓柜(甲) 04S202-20双栓柜(乙) 04S202-21单栓带卷盘(丙) 减压稳压栓SNW65-Ш 99S203消火水泵接合器安装(含2003年局部修改版) 04S204消防专用水泵选用及安装 98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装 07S207气体消防系统选用安装与建筑灭火器配置 08S208室内固定消防炮选用及安装 04S301建筑排水设备附件选用安装: (清扫口、地漏、水封盒、钢制排水口、排水漏斗、通气帽、赃物搜集器、毛发聚集器、

给水排水设计所需工具书

手册: 给水排水设计手册.材料设备.续册1(管材阀门)给水排水设计手册.材料设备.续册2(泵) 给水排水设计手册.材料设备.续册3 给水排水设计手册.材料设备.续册4 给水排水设计手册.第01册.常用资料 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 给水排水设计手册.第03册.城镇给水 给水排水设计手册.第04册.工业给水处理 给水排水设计手册.第05期.城镇排水 给水排水设计手册.第06册.工业排水 给水排水设计手册.第07册.城镇防洪 给水排水设计手册.第08册.电气与自控 给水排水设计手册.第09册.专用机械 给水排水设计手册.第10册.技术经济 给水排水设计手册.第11册.常用设备 给水排水设计手册.第12册.器材与装置 水工业工程设计手册 规范: GB3838-2002地表水环境质量标准

GB8978-1996污水综合排放标准 GB50013-2006室外给水设计规范 GB50014-2006室外排水设计规范(2011版) GB50015-2003 建筑给水排水设计规范(2009版) GB50016—2006建筑设计防火规范 GB/T50106-2001给水排水制图标准 GB/T50335-2002污水再生利用工程设计规范 GB/T50125-2010 给水排水工程基本术语标准 GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50265-2010泵站设计规范 GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范GB50282-98城市给水工程规划规范 GB50288-99 灌溉与排水工程设计规范 GB50289-98城市工程管线综合规划规范 GB50296-99供水管井技术规范 GB50318-2000城市排水工程规划规范 GB50332-2002给水排水工程管道结构设计规范 GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范GB50336-2002建筑中水设计规范 GB50400-2006建筑与小区雨水利用工程技术规范DBJ01-47-2000北京市给水排水管道工程施工技术规程CJJ17-2004生活垃圾卫生填埋技术规范

新版给排水专业常用国标图集目录(2018.1.01)-新版-精选.pdf

给排水专业常用国标图集目录 图集编号图集名称 S1(一) 给水排水标准图集给水设备安装(一)(2014年合订本) S2 给水排水标准图集消防设备安装(2004年合订本) S3 给水排水标准图集排水设备及卫生器具安装(2010年合订本) S4(一) 给水排水标准图集室内给水排水管道及附件安装(一)(2004年合订本) S4(二) 给水排水标准图集室内给水排水管道及附件安装(二)(2012年合订本) S4(三) 给水排水标准图集室内给水排水管道及附件安装(三)(2011年合订本) S5(一) 给水排水标准图集室外给水排水管道工程及附属设施(二)(2011年合订本) S5(二) 给水排水标准图集室外给水排水管道工程及附属设施(二)(2012年合订本) 02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 01S123 贮水罐选用及安装 08S126 热水器选用及安装(代替01SS126) 11S405-1~4 建筑给水塑料管道安装(2012-09,11S405-1~3代替02SS405-1~4 )12S101 矩形给水箱(2013-10替代02S101) 12S108-1 倒流防止器选用与安装(2012-06替代05S108) 12S108-2 真空破坏器选用与安装(2013-03) 12S109 叠压(无负压)供水设备选用与安装(2012-08替代06SS109) 13S409 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装 13S201 室外消火栓及消防水鹤安装(2013-10代替01S201、07MS101-1) 14S104 二次供水消毒设备选用及安装(2014-09) 15S202 室内消火栓安装(2015-09代替04S202 ) 15S412 屋面雨水排水管道安装

给排水设计手册

给排水设计手册 第一册常用资料 符号,图例,单位,物理化学,管道接口,防水防腐绝热,管道水力计算 第二册建筑给排水 建筑给水,建筑消防,热水及饮用水供应,建筑排水,屋面雨水,建筑中水,特殊建筑给排水,循环水冷却,给水局部处理,污水局部处理,居住小区给排水,管道材料及敷设 第三册城镇给水 城镇给水系统,输配水,地下水取水,地表水取水,泵房,净水工艺选择,混凝,过滤,消毒,生物接触氧化化处理,臭氧、活性炭处理,除铁、锰、氟,排泥水处理,水厂总设计 第四册工业给水处理 工业给水处理方法和水质分析,水质预处理,药剂软化,离子交换,膜分离,系统选择与泵站设计,循环冷却水处理,循环冷却设施,冷却构筑,循环冷却设施,冷却构筑计算、选择与布置 第五册城镇排水 排水管渠及附属构筑物,城镇河湖,排水泵站,城镇污水处理总论,一级处理,二级处理,三级处理,污泥处理,城镇污水厂总体布置,城镇垃圾处理 第六册工业排水 工业排水管道,料渣水力输送,工业水处理的前期工作及预处理,钢铁工业污水处理及实例,有色金属工业污水处理及实例,炼油工业水处理,石油化工污水处理,电子工业水处理,轻工业水处理 第七册城镇防洪 第八册电气与自控 第九册专用机械 移动式取水设备,拦污设备,加药设备,搅拌设备,上浮渣排除设备,曝气设备,排泥设备污泥浓缩与脱水设备,提水和引水设备 第十册技术与经济 第十一册常用设备 泵,动力设备,水处理设备,起重设备 第十二册器材与装置 金属管材,非金属管材,阀门,金属材料,非金属材料,药剂,卫生器具,水处理器材,加药气浮及消毒设备,给水设备,膜分离水处理设备,软化除盐设备,废水处理设备,消防设备与器材,检测仪表

给排水图标图集(清晰版图集图例)

水制图标准图集图例 关于批准《总图制图标准》等四本制图标准为国家标准的通知 计标〔1987〕966号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知,由城乡建设环境保护部会同有关部门对《建筑制图标准》GBJ1—73分专业进行了修订,并完成了总图等四个部分的修订工作。经有关部门会审,现将修订后的《总图制图标准》GBJ103—87、《建筑制图标准》GBJ104—87、《建筑结构制图标准》GBJ105—87和《给水排水制图标准》GBJ106—87批准为国家标准,自一九八八年一月一日起施行,原《建筑制图标准》GBJ1—73中的有关部分同时废止。 该四本标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑标准设计研究所负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 一九八七年六月十七日 修订说明 本标准系根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知,由我部中国建筑标准设计研究所会同电子工业部第十设计研究院编制而成。本标准是在原《建筑制图标准》GBJ1—73的基础上,分专业进行编写,对原标准的给水排水专业内容进行补充和修改而成的。 本标准在编制过程中,广泛搜集了有关资料,认真总结了我国的实践经验,结合我国实际情况,积极采用了国际标准,在广泛征求了全国有关设计、施工、科研、高等院校等单位意见的基础上,最后经有关部门会审定稿。本标准共分四章及一个附录,主要内容有:总则、一般规定、图例、图样画法等。本标准应与《房屋建筑制图统一标准》配套使用。 在执行本标准过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料寄交我部中国建筑标准设

建筑给排水设计说明书

石河子大学 建筑给水排水课程设计 专业给排水科学与工程 班级 2 学号 2014510343 学生姓名吴正义 指导教师易红星___ 时间:2017年6月

目录 1设计任务书 (3) 1.1一、设计任务 (3) 1.2二、设计条件 (3) 1.2.1(一)建设地点 (3) 1.2.2(二)工程概况 (3) 1.2.3(三)原始资料 (3) 1.2.42、室外管线及气象资料 (3) 1.3三、设计内容 (3) 1.4四、设计要求 (4) 1.5五、成果要求 (4) 1.6六、时间安排 (4) 1.7七、设计依据及主要参考资料 (4) 2给水系统计算 (5) 2.1设计秒流量及管径 (5) 2.2给水管网计算书 (5) 2.3给水管网说明书 (5) 3消防系统计算 (6) 3.1消防栓布置 (6) 3.2水枪喷嘴处所需的水压 (6) 3.3水枪喷嘴的出流量 (7) 3.4水带阻力 (7) 3.5消防栓口所需的水压 (7) 3.6水力计算表 (8) 3.7计算说明书 (8) 4室内排水系统计算 (9) 4.1污、废水排水系统 (9) 4.2排水系统计算书 (9) 4.3排水系统说明书 (9) 5参考文献 (9)

1设计任务书 1.1 一、设计任务 吉木萨尔县老干部活动中心给水排水、消火栓系统设计 1.2 二、设计条件 1.2.1(一)建设地点 新疆吉木萨尔县 1.2.2(二)工程概况 本工程建筑面积为1796.73 m2,框架结构,地上三层,建筑总高度15.985m。 1.2.3(三)原始资料 1、图纸 ①建筑设计说明;②各层平面图;③立面图;④剖面图;⑤卫生间大样图; 1.2.42、室外管线及气象资料 ①室外给水管线由南向北从本建筑西侧通过,埋深-1.8m,给水管径DN200,埋深在自然地面以下室外给水管网压力为0.3MPa; ②室外排水干管由南向北从本建筑西侧通过,排水管径DN300,埋深-2.5m;冰冻线1.4m ③地下水位在自然地面6 m以下; ④本建筑消防给水系统采用区域集中临时高压消防给水系统,满足消防系统所需水量及水压要求; 1.3 三、设计内容 1、建筑给水、排水系统设计 2、建筑消火栓系统设计

给水排水专业标准图图集

给水排水专业标准图图 集 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

给水排水专业图集2012-3-15 序号图集号图集名称 价格备注 101S123贮水罐选用及安装 3.9代替S152、S153 202SS104二次供水消毒设备选用与安装11.3 306SS109管网叠压供水设备选用与安装21 406SS127热泵热水系统选用与安装25 506SS128太阳能集中热水系统选用与安装33 6S1(一) 给水排水标准图集给水设备安装(冷水部 分)(2004年合订本) 155 7S1(二) 给水排水标准图集给水设备安装(热水及开水部 分)(2004年合订本) 110

808S126热水器选用及安装48代替01SS126 序 图集号图集名称价格备注号 101S201室外消火栓安装8.8代替88S162 204S202室内消火栓安装12代替99S202 304S204消防专用水泵选用及安装37 404S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装28代替89SS175 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压 598S205 6.8原98S176改号 罐) 607S207气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置35 112 7S2 给水排水标准图集消防设备安装(2004年合订

本) 8 99S203、 99(03)S203 消防水泵接合器安装13.8代替86S164 908S208室内固定消防炮选用及安装53 序 号图集号图集名称 价 格 备注 104S301建筑排水设备附件选用安装35代替92S220 208S305小型潜水排污泵选用及安装26代替01S305 309S302雨水斗选用及安装24代替01S302 409S303医疗卫生设备安装43代替92S303 509S304卫生设备安装63代替99S304

给水排水管网系统课程设计

第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横1:1000 纵1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横1:1000 纵1:100 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按 2.64万人/平方公里设计,远期按 4.92万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期85 %,远期90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为 1.5 。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。 4. 绿地面积50万m2。 5. 其它按规范要求确定。

(1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q (9)地面径流系数φ=0.40 (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位31.5 (2)最低水位 27.5 (3)常水位 29.0 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 附表1 用户对水量、水压要求一览表

2017给排水专业图集汇总目录.docx

给水排水专业图集 1 类给水设备安装 序 图集号图集名称备注号 106SS127热泵热水系统选用与安装 2S1( 二 )给水排水标准图集给水设备安装( 热水及开水部分 )(2004 年合订本 ) 308S126热水器选用及安装代替 01SS126 412S108-1倒流防止器选用及安装替代 05S108 512S109叠压 ( 无负压 ) 供水设备选用与安装替代 06SS109 612S101矩形给水箱替代 02S101。712S108-2真空破坏器选用与安装 8S1(一)给水排水标准图集给水设备安装(一)( 2014 年合订本) 914S104二次供水消毒设备选用及安装 1015S128太阳能集中热水系统选用与安装替代 06SS128 1116S110数字集成全变频叠压供水设备选用与安装 1216S122水加热器选用及安装替代 01S122-1 ~10 1316S111变频调速供水设备选用与安装 2 类消防设备安装 序 图集号图集名称备注 号 104S204消防专用水泵选用及安装 204S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装代替 89SS175 398S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜 原 98S176 改号式气压罐)

407S207气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 5S2给水排水标准图集消防设备安装(2004 年合订本 ) 699S203、 消防水泵接合器安装代替 86S164 99(03)S203 708S208室内固定消防炮选用及安装 813S201室外消火栓及消防水鹤安装替代 01S201 、07MS101-1 912SS209细水雾灭火系统选用与安装 1015S202室内消火栓安装替代 04S202 1116S211高位消防贮水箱选用及安装 3 类排水设备及卫生器具安装 序 图集号图集名称备注 号 104S301建筑排水设备附件选用安装代替 92S220 208S305小型潜水排污泵选用及安装代替 01S305 309S302雨水斗选用及安装代替 01S302 409S303医疗卫生设备安装代替 92S303 509S304卫生设备安装代替 99S304 6S3(2010 年合给水排水标准图集排水设备及卫生订本 )器具安装 (2010 年合订本 ) 712S306住宅卫生间同层排水系统安装 814S307住宅厨、卫给水排水管道安装 4 类室内给水排水管道及附件安装 序 图集号图集名称备注 号 102S403钢制管件代替 S311 和 90S319

给水排水管网系统课程设计例题

第1节设计任务及设计资料 一、设计任务 陕西关中地区A县城区给水管网初步设计 二、设计资料 1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县 城镇人口生活和工业生产用水; 2.城区建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面以下0.5m; 3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为 2020年。供水普及率100%; 4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。城区 居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。 工业企业生产生活用水资料 综合生活用水逐时变化表 1.水量计算; 2.管网定线与平面布置; 3.水力计算;

4.制图与设计说明; 5.水泵初步选型与调度方案设计。 四、参考资料 1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》 2.给水排水设计手册第一册《常用资料》 3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》 4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》 5.《室外给水设计规范》GB50013-2006 6.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7.水源工程与管道系统设计计算 8.给水工程(第四版教材)

第二节给水管网布置及水厂选址 该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。 县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。考虑要点如下: ①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m ②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右 ③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过 ④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度 ⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用 输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。城市的输水管和配水管采用球墨铸铁管。配水管网共设6个环。 在河流上游距离河流约1000m处建一地表净水厂,水厂处不受洪水威胁; 水 水厂所处位置不占良田,考虑到远期发展,水厂的面积留有余地;水厂距离城区较近,交通便利,靠近电源,市政管网完善

相关文档