景观照明施工方案
景观照明施工方案

天津蓟县府君山及鼓楼广场景观照明工程

一、电气工程概况 (3)

二、施工准备 (3)

三、施工工艺 (7)

四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9)

五、管内配线工程 (14)

六、成品保护 (16)

七、施工管理措施 (16)

一、电气工程概况

本工程为鼓楼广场及府君山广场,府君山山脊,天马,神女景观量化工程。

1.鼓楼广场广场施工包括鼓楼,渔阳南楼牌楼,武定街牌楼,文昌街牌楼,渔阳酒楼,新华书店,地下商场入口(4座),3号商铺,蓟州影院,超前通讯连锁,1号商铺,2号商铺的照明工程。每处加控制箱一个。总电源引自蓟州影院与3号商铺之间配电所,配电箱明装在号商铺夹道外墙上。

2.府君山广场增加庭院灯及照树灯,高杆灯光源更换。

3.府君山沿山脊做高杆灯,把山脊照亮。

二、施工准备

施工前技术人员必须详细审图,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。2.1技术准备

2.1.1.施工图纸和技术资料齐全。

2.1.2.施工方案编制完毕并经审批。

2.1.

3.施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行技术、环境、安全交底。

2.2材料准备

因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员

需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。2.2.1.管材、连接套管应采用同一金属材料制作,并符合国家现行标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120:2000)规定。

2.2.2.管材及附件的规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识,有出厂合格证和材质证明。

2.2.

3.管材、连接套管及其金属附件:内、外壁镀层均匀、表面光洁、壁厚均匀,无变形等缺陷。

2.2.4.连接套管的长度不小于管外径的2倍~

3.5倍。

2.2.5.连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致。

2.2.6.紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。

2.2.7.套接紧定式钢导管管材、管接件、紧定螺钉、螺纹接头爪型螺母规格参见表14-7~表14-10和图14-11~图14-14。

2.3机具准备

2.3.1.手动工具:电工组合工具、手锤、铣子、手扳弯管器、开孔器、台钻、台钳、錾子、专用扳手、管钳、钢锯等。

2.3.2.电动工具:切割机、电钻、电锤、电气焊机具。

2.3.3.测试器具:兆欧表、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。

2.3.4.其他工具:高凳、灰铲、灰桶、水桶等。

三、施工工艺

3.1工艺流程

测量定位管路→支架预制→管路敷设→管路套接→管路与盒、箱连接。

3.2 操作工艺

3.2.1.测量定位

根据施工图及施工现场,确定盒、箱实际位置和管路走向。

3.2.2.管路、支架预制

根据盒、箱实际位置和尺寸、管路走向及安装位置,加工好各种支架、管件。

(1)钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法

1)冷煨法:管径20mm及以下时,用手动煨管器。煨管时用力要均匀。管径在25mm及以上时,使用液压煨管器,将管子放入模具,操作煨管器,煨出所需弯度。

2)热煨法:首先堵住管子一端,将预先炒干的砂子灌满灌实,再将另一端管口堵住放在火上均匀加热,烧红后煨成所需弯度,及时冷却。要求管路的弯曲处弯扁度不应大于管外径的1/10;明配管时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不宜小于管外径的10倍。

(2)管子切断:宜采用钢锯、切割机切管,严禁用电气焊断管。断口处平齐并刮铣光滑。

3.3.3.管路敷设

(1)管路有下列情况之一时,中间应增设接线盒,其位置应便于穿线:

1)管路长度每超过30m,无弯曲;

2)管路长度每超过20m,有一个弯曲;

3)管路长度每超过15m,有两个弯曲;

4)管路长度每超过8m,有三个弯曲。

(2)管路弯曲敷设时,弯曲弧度应均匀,焊缝处于外侧。不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。断口平整、光滑,管材弯扁度不应大于管外径的10%。

(3)管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50mm2,长度

每超过30m,应增设固定导线用的接线盒。

(4)管路明敷设时,管材的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4倍。固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150mm~300mm。排列应整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合表14-11的规定。

四、电气工程主要施工方法及质量要求

4.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求

4.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。

4.1.2 配合土建结构混凝土施工时,对大模板、滑模板施工混凝土墙,在绑扎钢筋过程中,根据设计图要求预埋盒套及管路,该过程应及时办理隐检手续。

4.1.3 在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

4.2工艺流程:

预制支、吊架及管弯→测量盒、箱及管路固定点位置→管路固定件安装→管路敷设→管路与盒、箱连接→变形缝做法

4.2.1弯管的制作方法:预制管可采用冷煨法和热煨法。在进行

阻燃塑料管的敷设与煨弯时,管材对环境温度的要求是:在原材料规定的允许环境温度下进行,其外界环境温度不宜低于一15℃。

(1)冷煨法:

A、使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器内,手扳一次煨出所需要的角度。

B、将弯管弹簧插入管内的煨弯处,两手抓住弹簧在管内位置的两端,膝盖顶住被弯处,用力逐步煨出所需的角度,然后抽出弯簧(当管路较长时,可将弯簧用细绳拴住一端,以便煨弯后方便抽出)。

(2)热煨法:将弯管弹簧插入管内待煨弯处,用电炉或热风机等加热装置进行均匀加热,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一端,逐步煨出所需的角度(注意:弯曲半径不得超出表 3要求),并用湿布冷却,定型弯曲部位,然后抽出弯簧(注意:在加热和煨弯时,应避免管路出现烤伤、变色、破裂等现象)。

(3)测定盒、箱及管路的固定点位置

A、按照图纸测出盒、箱、出线口等安装点的准确位置,并在测定位置做出标识。

B、根据测定的位置,用粉线弹出管路敷设的路径,按照要求标出支架、吊架固定点的位置。

(4)管路的固定方法

A、胀管法:用与胀管直径相匹配的钻头在墙上打孔(孔深略大于胀管长度),将胀管插入孔内,用配套的木螺钉固定管卡。

B、剔注法:按测定的位置,剔出孔洞,用水将孔洞浇湿并填好水泥沙浆,再将支架、吊架或螺栓插入洞内,校正后将洞口抹平。

C、抱箍法:在梁、柱上敷设管路时,按照测定位置,用抱箍将支架、吊架固定好。

在采用以上方法时,均应先固定两端的支架、吊架,然后再拉线固定中间的支架、吊架,以保证支、吊架安装在同一直线上.

(5)管路敷设

A 、断管:小管径可使用剪管器,大管径需使用钢锯或砂轮切割机锯断,断口后将管口处理平整、光滑。

B 、敷管:先将管卡一端的螺丝戴上几扣,另一端敞开,然后将管路安放于管卡内,逐个拧紧。

C、支架、吊架位置正确,间距均匀,同一管段的管卡应在同一直线上平整牢固;埋入的支架留有“燕尾”,埋入深度不应小于120mm;用螺栓穿墙固定时,背后加垫圈和弹簧垫,用螺母紧固(必要时在垫圈上加装用扁钢切成的短节,以增加强度)。

C、管路水平敷设时,高度不应低于2000mm;垂直敷设时,高度不低于 1500mm(1500mm以下应加保护管保护)。

E、管路较长时,超过下列情况时,应加装接线(过路)盒:

a、管路无弯时,每隔30m;

b、管路有一个90°弯时,每隔20m;

c、管路有二个弯时,每隔15m;

d、管路有三个弯时,每隔8m;

e、如安装路径上受具体情况限制无法加装接线盒时,管径应加大一级。

f、变形缝处理:穿越变形缝的配管应有补偿装置见图

(6

的距离为150~300mm,管路中间距离见下表。

(7)配线与管道间最小距离见下表

注:1.表内有括号者为在管道下边的数据;

2.达不到表中距离时,应采取以下措施:

1)在管外包隔热层后,上下平行净距可减至200mm。交叉距离须考虑便于维修,但管线周围温度应经常在35℃以下;

2)暖、热水管包隔热层。

五、管内配线工程

5.1根据设计要求选择导线规格及型号

5.2相、零、地的颜色加以区分,黄绿双色-地线,兰色-零线5.3穿带线:带线受阻时,用两根钢线同时搅动,使两根钢线的端头相钩绞在一起,然后将带线拉出。

5.4清扫管路:清除管路中的灰尘、泥水、杂物等。

5.5放线与断线

(1)放线:

A.放线前根据设计施工图对导线的规格,型号进行核对。

B.放线时导线置于放线框架或放线车上。

(2)断线:

A.接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒内导线的预留长度应为15cm

B.配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2

C.出户导线预留长度应为1.5m

D.共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过

5.6导线与带线的绑扎:

考虑导线截面大小,根数多少将导线与带线进行绑扎,绑扎处做

成平滑锥型状便于穿线。

5.7管内穿线

(1)穿线前检查管内加装护口是否齐全,两人配合一拉一送

(2)管路较长,转弯较多时,在管内吹入适量的滑石粉,截面大、长度长的导线考虑机械牵引。

(3)穿线时应注意下列问题:

A、同一交流回路的导线必须穿于同一管内;

B、不同回路不同电压和交流、直流的导线不得穿在同一管内,但以下几种除外;

a.电压为50V及以下的回路;

b.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;

c.照明花灯的所有回路;

d.同类照明的几个回路,但管内的导线总数不超过8根。(4)穿入管内的导线不允许有接头、局部绝缘损坏及死弯,导线外径总截面不超过管内面积的40%。

5.8导线连接

(1)导线自缠绕5-7圈,用焊锡焊满,用像胶和绝缘胶布包缠;(2)压线帽连接必须采用专用的压线钳。

5.9线路检查及绝缘摇测:

(1)检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。

(2)绝缘摇测使用摇表摇测线路,照明回路使用500V摇表、线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于0.5MΩ(兆欧)。动力线路采用1000V摇表,线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于1MΩ(兆欧)。报监理验收合格后把资料存档。

六、成品保护

6.1敷设管路时,保持顶棚、墙面、地面的清洁完整。修补铁件进行油漆时,不得污染建筑物。

6.2使用高凳和梯子时,不得碰撞墙面、墙角、门、窗,不得靠墙面立高凳和梯子;在装修完成的地面上立高凳和梯子时,应将凳脚和梯脚缠上保护物,避免划伤地面和防止滑倒。

6.3 搬运设备和材料时不得碰伤管路及盒、箱。

七、施工管理措施

7.1技术管理措施

7.1.1 认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范、技术规程标准和各项管理制度,且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度。

7.1.2 在分公司(项目部)主任工程师的领导下,建立本工程由项目经理主管,专业技术负责人具体负责,包括质检员、外埠施工队队长、工长、班组长的质量管理体系,并以此开展技术工作。

7.2 施工质量保证措施

7.2.1 定期对施工人员进行质量教育,提高质量意识,确保按质量标准、施工规范进行施工。

7.2.2 严格执行质量检查程序,每道工序必须先自检、后互检、再进行交接检、隐检等项工作。

7.2.3 实行定人、定位、定分工、定职责的方法、将质量管理工

作分解到每个人、每个施工部位,以提高工程质量。

7.2.4 严格进货检验和试验工作程序,所有设备均进行考察,验证合格后方可订货。进场后要会同专业技术人员,质检、物资人员与监理进行开箱检验,合格后进人安装。其他材料根据北京市有关规定进行检查验收,对有试验要求的进行试验检查,做好验证记录,合格后方可进人安装。对焊条、钢材等材料不能做紧急放行使用。

7.2.5 过程检验和试验是保证工程质量的重要环节,有关人员必须按施工方案的要求和基本程序进行检验和试验,未经检验和试验或检、试验不合格的过程,不得转序。

7.2.6 落实现场质量奖罚制,做到奖优罚劣,提高工程质量。

7.3 安全管理措施

7.3.1 技术人员负责安全技术交底,安全负责检查并监督其实施。

7.3.2 机械、物资、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。

7.3.3 制订安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。

7.3.4 对外埠施工队进行人场安全教育,并考核。班组长在施工之前要进行班前安全教育。

7.3.5 严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危及人身安全时,必须立即停止作业。7.3.6 严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中各分部(子分部)、分项的安全注意事项。

7.3.7 安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其他电气施工人员随意动用临时用电设备。

7.3.8 高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求

7.4 物资管理措施

7.4.1 严把施工物资进场验收关。主要材料及设备进场后,需向监理报验,经检验合格后,方可使用,避免不合格产品注人现场造成不必要的浪费。

7.4.2 加强降低成本、提高经济效益的教育,使施工人员人人节约,管理现场材料。

7.4.3 严格执行限额领料制度,做到干多少、领多少、用多少。外埠施工队领取材料,必须提前申报计划,并注明使用部位,避免随用随领造成材料流失浪费。

7.4.4 控制好工程质量杜绝因质量返工而造成的浪费。

7.4:5 材料进入现场后,所有验收合格的材料,材料人员要做好标识,标明名称、规格、质地状况及进场日期。

7.4.6 严格加强现场物资管理,做到大料不小用,长料不短用、并开展修旧利废活动。对浪费材料者,严加处罚。

7.4.7 积极发挥施工人员积极性,开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效率,增加工作效益。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

景观照明工程施工组织设计方案

景观照明工程施工组织设计 编制依据 1.工程施工合同; 2.工程设计图纸; 3.现场勘查和公司对类似工程的施工经验; 4.国家、行业现行的施工验收规; 4.1.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 4.2.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规》4.3.《电气装置安装工程接地施工及验收规》 4.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 4. 5.《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 4.6.《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 4.7.《建筑工程项目管理规》GB/T50326-2006 4.8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 4.9.《建筑施工安全检查标准》 4.10.《建筑工程施工现场供用电安全规》 4.11.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001,J119-2001 4.12.《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

一.施工方案及技术措施 1.工程概况 1.1.工程名称:沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)。 1.2.工程地点:本建设项目工程位于沅江市下琼湖公园。 1.3.工程主要容:电缆沟挖填土方、砌筑检查井、电气配管、控制电缆敷设、装饰灯具安装、广场灯安装、雾森系统安装、照明配电箱安装等。 1.4.工程工期: 计划开工日期:年月日; 计划竣工日期:年月日。 1.5.质量标准:合格。 2.施工部署 2.1.工程特点 本工程为沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)工程,具有施工围广、难度大等特点。 2.2.技术措施 2.2.1.指导思想 2.2.1.1. 以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想,严格管理,优化资源配置,发挥科技领先。采用新技术、新工艺、抓重点难点,确保工程的质量与工期,令业主满意。精心组织管理机构,科学合理制订进度计划,在施工人员、材料和机械设备上做充分准备。建立健全质量保证体系,严格

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

道路照明工程施工组织方案设计

第一章项目简介 一、工程概况 本工程为XXX道路照明工程,道路总长度7.5km,隔离带和人行道各设两道高杆照明灯景观灯及西部路网部分路灯、箱式变压器。 二、工程围: 1、控制箱(含控制系统)、路灯和景观灯的采购与安装、电力 电缆敷设及箱式变压器等项目; 2、西部路网部分路灯采购、箱式变压器采购安装。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。

3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段 达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。

景观照明专项工程施工方案

景观照明专项工程施工方案

五、施工组织设计第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第一节总述 第二节工程概况 第三节施工目标 第四节本工程的重点及难点 第三章项目组织管理机构 第四章施工进度计划表及劳动力安排 第五章工程施工方案及技术措施要求 第六章质量目标及保证措施 第七章安全文明目标及保证措施 第八章与总包及其他相关单位的协调配合措施第九章成品、半成品保护措施

第一章编制说明及编制依据 一、编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 4、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 5、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 6、根据招标方提供的文件及相关图纸; 主要规程、规范: 《智能照明节电装置》 GB/T25125-2010 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T50300-2001 《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50208-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-1993 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 二、编制说明 本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保 证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 我公司将按照甲方的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 按照甲方的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达

景观照明施工工艺

景观照明工程 一、测量放线 1.作业条件: 1.1园路路基已完成,已无大型施工机械进入沟槽动土区域; 1.2确定好园路两侧绿化带及排水沟位置尺寸; 1.3已确定核实原有地下管网走向位置及将要施工各管网位置情况; 2.施工准备 2.1测量放线应由测量技术人员主持;测量仪器必须经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。 2.2放线区段完整的施工走向图; 2.3符合要求的完好的测量仪器、木桩、标笔、白灰及定桩工具。 2.4测量放线的基准点是设计控制桩。依据线路平面进行测量放线。 2.5放线宜采用RTK、全站仪测量。 3.工艺流程: 清理除杂→线路测量放线→灯具基础及手孔井位置测量放线→沟槽开挖 4.施工工艺 4.1清理除杂 4.1.1清除施工区域内所有杂物,保证施工作业面清洁干净; 4.1.2根据业主单位提供的地下管网情况,在施工区域内进行位置辨识确定各管网位置并做好标记。 4.2线路测量放线 4.2.1所测线路应在原有地形上或已成型地形上,沿地形进行测量定位; 4.2.2测量线路参照电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,测量设置控制桩。 表3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

参照依据:《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

图3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距示意图4.2.3在线路的起点、终点、转折点、与其他管网、公路、园路交叉处及存在高差较大的点位必须测设控制桩,根据测量合格的控制桩测定管线中心线; 4.2.4在线路轴线上还应根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、百米桩、曲线加密桩、标志桩等辅助控制桩,除按特殊要求标注外,并在桩上注明桩号、里程、回路编号、名称等。 1)纵向变坡桩: 设置纵向边坡桩应注明变坡点位置、角度、曲率半径; 2)轴线百米桩:线路直线段每100米设置一个百米桩; 3)穿越标志桩:根据设计图纸,应在铁路、公路、河流、地下障碍物穿越段的起止点以及线路站场、阀室的两端和防腐层等级分界处设置明显的标志桩,地下障碍物的标志桩应注明名称。 4)曲线加密桩:地势起伏较大的地段,要适当加密标志桩以便于进行弹性敷设施工,弯管、弯头处,采用偏角法测量放线,应在曲线的起点、中点、终点上设桩,并在曲线段中设置曲线加密桩,间隔不应大于10米。 4.2.4由于部分线路控制桩或转角桩的距离较远,需要布设二级附合导线,便于测量管路设施的坐标。 4.2.5二级附合导线的布设采用全站仪,与线路测量同时进行。 4.2.6二级附合导线的导线点选点要求: 1)导线点应选在管线附近,施工作业带之外。 2)在地势较高、视野开阔的地点,便于施测管线周围设施; 3)相邻两导线点见要互相通视,便于测量水平角; 4)导线边长要选得大致相等,相邻边长不应悬殊过大,边长在20m左右为宜; 5)导线点位须能安置仪器,点周围若有转角点或固定点,应选在转角点或固定点上联测。 6)导线控制点选定后,要用标志固定下来,将木桩打入土中与地面齐平或稍高,

景观照明亮化施工方案(参考)

. 科技展览建筑亮化及景观照明 工程 施工组织设计 (方案)

目录 一、概况 二、编制依据 三、施工组织部署 四、施工准备及各项资源需要量计划 五、主要施工方法及技术措施 六、技术质量保证措施 七、施工安全管理预案措施 八、工期保证措施 九、施工安全文明保证措施 十、成品保护措施 十一、施工进度计划

一、概况 1.工程概况 建设用地面积12618平方米。总建筑面积37557平方米。 展览馆景观照明工程2011年2月正式开工。目前,展览馆已具备施工条件,在幕墙单位安装铝板时同时安装LED景观照明灯具及绿化施工时安装相应灯具。计划2011年3月底完成展览馆外立面的LED景观照明工程,5月中旬完成所有灯具的安装工程。 2.主要项目工程量 表1主要工程量一览表 名称规格单位数量备注LED大功率洗墙灯套615 LED埋地灯LED/6*1W/七彩变色套8 LED埋地灯LED/6*3W/4000K套103 LED埋地灯线条灯LED/12W/3000K套273灯具 LED食人鱼洗墙灯套1478 LED水下射灯LED/9*1W/多彩变色套17 LED小功率洗墙灯套9424 埋地灯CDM-T/70W/2700K套10 3.安装地点特征 上半年雨季施工天数较多 4、施工条件 4.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供。 4.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。

4.3图纸已会审,交底。 5.施工重点、难点之对策 5.1灯具安装前认真核对施工图纸及现场实际施工情况,合理、科学编制进场作业计划。 5.2严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早晚准时上下班施工。 5.3加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 二、编制依据 1、施工图纸 表1-1 图纸名称图号出图日期 外立面幕墙图纸 照明施工图纸 2、主要法规 表1-2 类别名称编号 行业建设工程施工现场管理规定 地方 工程施工现场环境保护基本标准 施工管理规定 3、主要规程、规 表1-3 类别名称编号 国《建筑装饰工程施工及验收规》GB50207-2002 《建筑地面工程施工及验收规》GB50208-2002 《工业与民用建筑供电系统设计规》GBJ5783

景观照明工程施工详细方案70327

五、主要施工方法及技术措施 1. 电缆沟土方 1.1电缆沟开挖 电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为400mm深度为700mm沟槽挖好 后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填,避免影响建委和法院办公环境。挖大门口时先挖出马路宽的1/2,待管路敷设完回填后在施工剩余的1/2,保障大门口道路畅通。 1.2 土方回填 土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行 行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。 2、线管安装 钢管明装工艺流程为:测定线盒位置一预制加工弯管及支吊架-盒箱固定一管 路连接-变形缝处理一跨接地线连接 2.1材料使用 2.1.1管材采用热镀锌钢管,钢管的壁厚均匀,无裂缝、棱刺和凹扁现象。镀锌管 外表完整无损现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。 2.1.2线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍,管箍应无偏扣和乱扣现象。 2.1.3往灯具位置甩口的线盒采用86x 50mm明装钢制镀铝线盒,管路超过30m时采用钢制 接线盒。 2.1.4护口采用白色塑料护口,护口要完整无损。 2.2安装前预制 2.2.1线管安装前,根据图纸及实际现场情况,画出各段管路和线盒的位置,在实 际墙面上作好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,然后按 草图预制加工。

2.2.2管子切断采用手工钢锯,将管子固定在压力案上的压力钳内卡牢固,量准尺寸画好记号,双手推拉钢锯,用力均匀,锯口到底,不准折断,锯断的管口不得歪 斜,锯完后用圆挫把管口内壁的棱角挫去。 223 SC32和SC25的线管煨弯采用手动液压煨弯器冷煨弯,SC20镀锌线管采用 手扳煨弯器,煨弯不得过猛,逐步进行,弯曲半径不小于管子外径的6倍,弯扁程 度不大于管子外径的10% SC25弯曲大样SC20 弯曲大样SC32 弯曲大样2.2.4线盒和线箱开孔使用液压开孔器,所开孔的直径与管径规格吻合,一管一孔。不得使 用电气焊和开长孔。 2.2.5丝扣加工采用手动绞丝扳,套丝用力要均匀,保持丝扣光滑。 2.3线管敷设与连接 2.3.1墙上线管为明设,地面部分埋地暗敷设,线管与线管的连接采用熟铁通丝扣管箍,管箍两端采用卡扣式的跨接地线卡将线径为4mm双色的PE线连接做为跨接 地线。 2.3.2线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5mm露出锁紧螺母的丝扣为2s4扣,两根以上 管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,其连接方法如下:

景观照明方案

XX县XX道和XX路景观照明工程 施工组织设计 建设单位:东莞XX光电股份有限公司 设计单位: XX省建筑科学研究院 监理单位: XX市XX建设监理有限公司 施工单位: XX市XX照明工程有限公司 编制人: X X 技术负责人: X X 二零XX年十月十五日

目录 1、编制说明 2、工程概况 3、施工部署 4、主要施工工艺、方法 5、质量保证体系及措施 6、安全、文明施工保证措施 7、进度计划及保证的措施 8、施工管理、配合与协调措施 9、施工的重点难点及应对措施 10、工程竣工资料和技术资料的管理、移交 1、编制说明 1、1 编制说明 本施工组织设计作为施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备配备、主要分项工程的施工方法、工程质量控制措施、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素进行了考虑,以突出施工组织设计的科

学性、可行性。作为本工程的施工承包方,我们将按照本施工组织设计指导施工。 1、2 编制依据 本施工组织设计依据以下几项编制: 1、2、1.工程施工招标文件以及建筑.电气施工图纸。 1、2、2. 电气相关规范及标准(但不限于) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50303 - 2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50217-94 《电力工程电缆设计规范》 GB 50034-2004《建筑照明设计标准》 GB50054-95《低压配电设计规范》 ZJQ00-SG-013-2006《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 CJJ89-2001《城市道路照明工程施工及验收规程》 JGJ16-92 《民用建筑电气设计标准》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 GB50194 – 93《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB/T50326-2001《建筑工程项目管理规范》 GB50328-2001《建设工程文件归档整理规范》

景观照明施工方案35730

景观照明施工方案 35730

包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。

施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项

景观照明灯施工方法

景观照明灯 1、土石方工程 基础坑开挖之前应按设计得路径,基位明细表得档距、角度数进行复测,相符时按设计要求得位置与深度进行分坑及开挖,深度误差+100、00mm;—50、00mm,坑底应平整。当坑深误差超过+100、00mm时,超深部份一律按铺石灌浆处理,应用C10级细石砼做垫层找平至设计标高。 当发现地质条件与地质报告不符时,如无水坑变为有水时应及时通知设计单位进行处理。 2、基础工程 预埋件得埋设 (1)埋设前必须先在预埋件上弹好纵横两道中心墨线,支模后,在基础模板上测设出预埋件对应得中心线位置,钉上铁钉. (2)在预埋件上立标杆,使用水准仪控制标高,用小锤小心敲打预埋件四角至设计标高。 (3)在混凝土初凝后,重新用水准仪调整预埋件标高至设计标高。 3、聚氨酯防水 清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜与粘石渣. (1)清扫基层: 用铲刀将粘在找平层上得灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其就是管根、地漏与排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷与砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。

(2)涂刷底胶: 将聚氨酯甲、乙两组份与二甲苯按1∶1、5∶2得比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0、2kg/m左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,才能进行了一工序得操作。 (3)细部附加层: 将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1、5得比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角与出水口等容易漏水得薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做100mm高). (4)第一层涂膜: 将聚氨酯甲、乙两组份与二甲苯按1∶l、5∶0、2得比例(重量比)配合后,倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约5min),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0、8~1、0kg/m为宜,从内往外退着操作. (5)第二层涂膜: 第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同. (6)第三层涂膜: 第二层涂膜固化后,仍按前两遍得材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0、4~0、5kg/m为宜,涂完之后未固化时,可在涂膜表面稀撒干净得φ2~φ3mm粒径得石渣,以增加与水泥砂浆覆盖层得粘结力。 在操作过程中根据当天操作量配料,不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂

景观照明施工组织方案说明

蓟县府君山及鼓楼广场景观照明工程 施 工 方 案

一、电气工程概况 (2) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (7) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、管配线工程 (14) 六、成品保护 (16) 七、施工管理措施 (16)

一、电气工程概况 本工程为鼓楼广场及府君山广场,府君山山脊,天马,神女景观量化工程。 1.鼓楼广场广场施工包括鼓楼,渔阳南楼牌楼,武定街牌楼,街牌楼,渔阳酒楼,新华书店,地下商场入口(4座),3号商铺,蓟州影院,超前通讯连锁,1号商铺,2号商铺的照明工程。每处加控制箱一个。总电源引自蓟州影院与3号商铺之间配电所,配电箱明装在号商铺夹道外墙上。 2.府君山广场增加庭院灯及照树灯,高杆灯光源更换。 3.府君山沿山脊做高杆灯,把山脊照亮。 二、施工准备 施工前技术人员必须详细审图,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。2.1技术准备 2.1.1.施工图纸和技术资料齐全。 2.1.2.施工方案编制完毕并经审批。 2.1. 3.施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行技术、环境、安全交底。 2.2材料准备 因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员

需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。2.2.1.管材、连接套管应采用同一金属材料制作,并符合国家现行标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120:2000)规定。 2.2.2.管材及附件的规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识,有出厂合格证和材质证明。 2.2. 3.管材、连接套管及其金属附件:、外壁镀层均匀、表面光洁、壁厚均匀,无变形等缺陷。 2.2.4.连接套管的长度不小于管外径的2倍~ 3.5倍。建筑景观照明施工方案 第一节施工办法 1.1.1工程概况 1.1.1 工程名称:长沙湘江九号商业广场夜景照明工程 1.2.1工程施工特点 1.2.1 工程地点:长沙市岳麓区滨江路湘江九号商业广场 1)各楼楼底商业门上及道路时光隧道泛光照明设备和灯具; 2)底商商业裙房立柱照明设备和灯具; 1.2.3 施工及验收标准: 1)用料及施工质量在符合合同文件的规定的同时,不低于国家及长沙市现行的有关施工及工程质量的规定及国家现行关于各专业工程的质量检验评定标准的合格等级。 1.2.4 施工工期:开工日为发包方书面通知,参照本工程的规模、工地的实际情况及各期总承包工程的进度,编制施工进度计划表。 1.2.5 建筑物泛光照明控制系统: 1)平时保证功能性照明,实现亮化效果。 2)在保证亮化效果的同时体现节能。 3)湘江九号商业广场商业铺面走廊上墙面采用24w黄色洗墙灯,广场面每个立柱安装云石壁灯,商业广场铺面前道路安装400米半圆型大型灯光隧道,采用LED串灯多色安装,增加灯光节假日效果。 1.3.1电气工程施工主要方法及技术措施

1.3.1 工艺流程: 1.3.2 施工准备工作 1)工程已准备开工,则立刻组织人员进场就位,组建项目经理部,开展施工管理工作。2)由专业技术负责人和技术员认真研究图纸,编制安装施工方案。 3)组织所有管理人员和施工人员熟悉图纸,认真学习施工方案。 4)组织所有管理人员和施工人员进行安全、技术培训。 5)在正式施工前,所有参与施工的各个专业的技术负责人和施工负责人在设计人员的组织下,进行图纸会审。 6)简单部位的施工由技术人员对施工人员进行口头技术交底;复杂部位的施工技术人员要书面技术交底,并在现场指导,关键部位的施工要求技术人员与施工人员共同完成,设计人员和专业技术负责人必须在场指导。 7)进场后即进行放线定位工作,为尽早开展施工做好准备。 8)在项目经理的组织下,对进场的管理人员和操作人员进行安全、文明、环保教育,并做好记录。 9)及时组织编制材料计划,组织如管线等材料及加工设备进场,保证各项施工按时进行。10)及时进行现场临时设施及临水、临电的布设和安装工作。 11)制定各种详细的实施计划和施工方案; 12)进行劳动力的组织到位工作,工程施工人员准备进场工作。 13)材料准备: a.原材料必须保证质量,订货时选择正规厂家名牌产品,并核对其生产许可证;质量检验报告;认证证书。 b.材料进场时,核对品牌、规格、数量、质量,对其进行抽验,安装前逐一检查,确保质量。对不合格产品,随时发现随时用合格产品替换,并将不合格产品另行码放,做好标记。做好记录。

景观照明施工方案

天津蓟县府君山及鼓楼广场景观照明工程 施 工 方 案 一、电气工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、施工工艺 (4) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (5) 五、管内配线工程 (10) 六、成品保护 (12) 七、施工管理措施 (13)

、电气工程概况 本工程为鼓楼广场及府君山广场,府君山山脊,天马,神女景观量化工程。 2.2材料准备 因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。

2.2.1.管材、连接套管应采用同一金属材料制作,并符合国家现行标准《套接紧定式钢导管 电线管路施工及验收规程》(CECS12Q 2000)规定。 2.2.2.管材及附件的规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识,有出厂合格证和材质证明。 2.2. 3.管材、连接套管及其金属附件:内、外壁镀层均匀、表面光洁、壁厚均匀,无变形等 缺陷。 224连接套管的长度不小于管外径的2倍?3.5倍。 2.2.5.连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致。 2.2.6.紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。 2.2.7.套接紧定式钢导管管材、管接件、紧定螺钉、螺纹接头爪型螺母规格参见表14-7?表14-10和图14-11?图14-14。 2 . 3机具准备 2.3.1.手动工具:电工组合工具、手锤、铣子、手扳弯管器、开孔器、台钻、台钳、錾子、专用扳手、管钳、钢锯等。 2.3.2.电动工具:切割机、电钻、电锤、电气焊机具。 2.3.3.测试器具:兆欧表、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。

室外景观亮化工程施工方案

一、编制依据 1、施工合同 5.主要图集

二、概况

2.3街道办事处概况表 3.主要项目工程量表2—3 主要工程量一览表

4.安装地点特征 4.1安装地点相互距离较远,并且各办公楼正在使用。 4.2为了给办公楼提供良好的办公环境,在施工过程中必须加强文明施工措施。4.3本工程多数工作均在建筑外墙上,楼层高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 5、施工条件 5.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用水用电由甲方提供水源及电源。5.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 5.3图纸已会审,设计已进行交底。 6.施工重点、难点之对策 6.1施工重点、难点对策 为保证现有办公楼的正常使用,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.1土方开挖前,先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况,挖出的管线必须请甲方 确认并加以保护,以防人为破坏。 6.1.2为给办公楼提供良好办公环境,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.3街道办事处和建委办公楼窗台上的灯具和管线安装尽量安排在周六日,避免电锤造成的噪音影响办公环境。 6.1.4严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚22:00施工。 6.1.5教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 6.1.6加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 6.1.7现场不设生活区,每天安排班车接送。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构

1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。 1.1.5材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。 1.1.6班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 3.质量保证体系及分工 3.1质量保证体系见下图框图

室外照明施工方案

2、照明系统: (1)光源采用绿色节能、高效、长寿的光源,并具有良好的显色性和适宜的色温,灯具采用高效美观灯具,并具有一定防眩光功能。 (2)所有照明灯具、光源、电器附件等均选用高效、节能型产品,荧光灯配电子镇流器,功率因数大于0.9,并符合电磁兼容的要求,金卤灯配节能型电感镇流器,功率因数大于0.85,灯具应方便安装、维护保养及检查。 (3)合理规划,在满足功能与景观的要求下照明尽可能选用高光效、低能耗的节能光源。 4、照明供电管线敷设 (1)道路照明每回路均埋SC25管沿灯具排列方向敷设,每一区域灯具与电力电源排管引出处均设置检查井。 (2)道路照明所有照明线路埋深距地坪表面应不小于0.8m,并穿SC25保护管。 (3)路灯走廊分配4孔:2孔为路灯,1孔为预留景观照明线路,1孔为预留广告照明线路。照明检查井用PVC50的塑料管接入附件的排水系统。 5、接地系统 5.1灯具接地系统 (1)道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋做接地体,并沿电缆保护管通长敷设一根40*4的镀锌扁钢做水平接地极,扁钢与不少于两根基础钢筋敢接,要求接地电阻不大于4欧姆,如实测接地电阻大于4欧姆则增加人工接地体,人工接地体的安装详见02D561。 (2)N线和PE线每间隔60m左右做重复接地一次。 5.2箱式变电站接地系统 (1)箱式变电站接地装置采用角钢接地极L50*5L=2.5M上端部埋深0.8m,水平间距5m,接地极连接扁钢40*4,实测接地电阻小于4欧,详见02D561。接地装置安装图集施工。 (2)电气装置,均应与接地装置可靠连接,a.变压器、配电柜等金属底座和外壳,b.配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等,c.电力电缆的金属接线盒和保护管,d.路灯的金属灯杆,e.其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。 六、施工方法: 1、工艺施工顺序: ⑴线、缆导管预埋: 施工准备→焊接钢管切断→套管预制或钢管套丝→随土建施工进 度分层分段配管→管线补偿→跨接地线焊接→管线防腐→检查验收。

景观照明亮化施工方案(参考)

衢州市科技展览建筑亮化及景观照 明工程 施工组织设计 (方案) , 我公司 二零一一年二月十二日

目录 一、概况 二、编制依据 三、@ 四、施工组织部署 五、施工准备及各项资源需要量计划 六、主要施工方法及技术措施 七、技术质量保证措施 八、施工安全管理预案措施 九、工期保证措施 十、施工安全文明保证措施 十一、成品保护措施 十二、) 十三、施工进度计划

 2.主要项目工程量 表1主要工程量一览表 } 名称规格单位数量备注 灯具LED大功率洗墙灯套615 LED埋地灯LED/6*1W/七彩变色套8 LED埋地灯LED/6*3W/4000K套103 LED埋地灯线条灯LED/12W/3000K套273 LED食人鱼洗墙灯套1478 LED水下射灯LED/9*1W/多彩变色套17 LED小功率洗墙灯套9424埋地灯CDM-T/70W/2700K套10 3.安装地点特征 上半年雨季施工天数较多 4、施工条件 本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供。 建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 图纸已会审,交底。 < 5.施工重点、难点之对策 灯具安装前认真核对施工图纸及现场实际施工情况,合理、科学编制进场作业计划。 严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早晚准时上下班施工。 加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。

景观照明亮化施工方案参考

衢州市科技展览建筑亮化及景 观照明工程 施工组织设计 (方案) 我公司 二零一一年二月十二日

