文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑井点降水方案概况

基坑井点降水方案概况

基坑井点降水方案概况
基坑井点降水方案概况

编制人:徐传健审核人:向海静

2012年9月

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工部署 (2)

1、水文分析 (2)

2、降水设计 (3)

四、施工工艺 (4)

(一)材料要求 (4)

(二)主要机具设备 (4)

(三)技术准备 (5)

(四)施工操作要点 (5)

1、施工工艺流程 (5)

2、井点管埋设 (5)

3、冲洗井管 (6)

4、管路安装 (6)

5、检查管路 (7)

6、抽水 (7)

五、质量要求及保障措施 (7)

六、安全保障措施 (11)

七、文明施工 (12)

八、应急措施 (12)

九、井点降水计算书 (13)

(一)水文地质资料 (13)

(二)计算依据及参考资料 (13)

1、井点吸水高度计算 (13)

2、井点布置计算 (14)

3、基坑总涌水量计算 (14)

4、每根井点允许最大出水量计算 (15)

5、井点数及每根井点实际出水量计算 (15)

6、基坑中心水位降深计算 (15)

7、井点管长度计算 (15)

8、实际井点管使用计算 (15)

9、井点管灌砂计算 (15)

10、井点降水时长计算 (16)

十、井点降水平面布置图 (17)

一、编制依据

1、本工程总施工组织设计和水文地质报告;

2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99;

3、《建筑施工手册》(第四版);

4、《基坑降水手册》姚天强编著。

二、工程概况

周浦镇41#地块一期三区工程位于上海市浦东新区周浦新镇的南部,东接小沥港,西临周东路,南接纬二路,北接付家宅河。

三区工程包含多层A1型住宅楼3栋、A2型住宅楼2栋、A3型住宅楼2栋、A4型住宅楼3栋、B1型住宅楼1栋、C2型住宅楼7栋及地下车库工程,总建筑面积约62007.51㎡,其中:地下建筑面积约32076.48㎡,地上建筑面积约29931.03㎡。

本工程的室内地坪标高±0.000相当于绝对标高 5.3m,室外地坪相当于绝对标高4.8m,室内外高差500mm。标准层层高为3m,首层层高3.6m,主楼地下室层高2.95m,地下汽车库层高3.3m。

建筑物檐高11.9m,脊高13.3m,最高点15.5m。

整个工程采用高强度预制管桩桩基加独立承台和C30P6钢筋砼筏板基础。各号房抗压桩PHC300AB70桩径为φ300,单桩设计承载力为400~500KN;地下车库抗压抗拔桩PHC400AB95桩径为φ400。基础底板均采用100厚素砼垫层;号房基础为300厚筏形基础;车库基础为400厚筏形基础;地下室及号房均为框架结构。

建筑物基础埋深:主楼基础埋深2.95m、车库基础埋深5.55m、车库顶板埋深1.5m,。

现场自然土标高为-1.4m,基坑开挖深度车库最深为4.65m、主楼为2.1m,主楼与车库高低差部位采用水泥搅拌桩进行加固;基坑周边采用双轴深层水泥搅拌桩—止水帷幕支护桩,由于东西两侧场地狭小,因此东西两侧采用重力坝,且坝顶与自然土面同标高,确保坑边行车且边坡安全。

三、施工部署

1、水文分析

本场地常年平均地下水位埋深仅为0.5~1m,为方便基坑施工并确保施工安全,基坑开挖施工前及施工过程中应进行必要的降、排水工作,根据基坑开挖深度,场地土层分布特征及场地环境条件,采用坑内井点降水措施,降水深度应降至基坑开挖面以下1.0m,由于本基坑深为自然地面以下达,4.65m左右,且基坑边距周东南路地下各种管线及小沥港

和付家宅河距离较近,浅部土层渗透性能较好,所以在基坑降水过程中,必须对场地内及周边地下水位进行适时监控,以确保周边环境及施工环境的安全。

本工程基坑围护采用二轴深层搅拌桩作为止水帷幕,隔断了基坑开挖深度范围内地下水与基坑外地下水的水力联系,因此降水不考虑周围地下水的补给,因此选择坑内降水。

2、降水设计

根据本工程的基坑几何形状、降水深度、含水层特性及基坑开挖施工方案、工程地质条件结合公司多年的降水经验,本工程降水面积按总面积约3万m2计。根据勘察报告显示和基坑开挖深度,主楼开挖深度较浅降水量少,因此采用线形轻型井点降水的方法比较适合,对车库部位,将水管顶部将埋深1m以满足降水深度要求,主楼在中部布置一条管线即可。根据现场施工计划情况,基坑降水共分三段依次降水,第一段共设置15套,第二段设置10套,第三段设置15套,因此使用15套设备满足施工要求。

首先根据井点布置图,沿井点布置线开沟槽,挖掘机配合挖沟槽深度1m,埋设长度6m支管27根、间距为1.5m、总管40m的轻型井点。依次按图埋设套数。经15天以上抽水,降至基础底面以下1m,开始进行基坑开挖。基坑中间部位部分集水坑,如降水不得到位,采取坑内开挖集水坑进行明抽水,至基坑垫层及侧壁砖胎模砌筑和抹灰完成后拆除。

但考虑该基坑虽开挖深度属三级基坑,但施工面积大、周期长,必须采取抗浮措施以防基础底板隆起,带来质量隐患,在地下车库中部埋设大口径Φ200@40m波纹管(管身开孔渗水),深度至底板下3~4m(上部基础筏板厚度范围插入0.6m长Φ200钢管),在底板施工过程中,在井中放置潜水泵抽水,保持水位在底板以下不超过1m,以免底板拱起,此井保持至地下工程结束。

四、施工工艺

(一)材料要求

1、井点管

φ38-55mm,壁厚3.0mm无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。

2、连接管

用塑料透明管、胶皮管,直径38~55mm;顶部装铸铁头。

3、集水总管

用直径75-100mm钢管带接头。

4、滤料

粒径0.5-3.0cm石子,含泥量小于1%。

(二)主要机具设备

1、滤管

φ38-55mm,壁厚3.0mm无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。

2、井点管

φ38-55mm,壁厚为3.0mm无缝钢管或镀锌管。

3、连接管

透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

4、总管

φ75-102mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。5、抽水设备

根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。

6、移动机具

自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)、牵引力为6t的绞车。

7、凿孔冲击管

φ219×8mm的钢管,由公司加工厂自制,其长度为10m。

8、水枪

φ50×5mm无缝钢管,下端焊接一个φ16mm的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

9、蛇形高压胶管

压力应达到1.50MPa以上。

10、高压水泵

JSJ-60水喷射真空泵机组,作下井管之用。

11、辅助材料

粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

(三)技术准备

3.1详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技

术问题和采取的对策。

3.2凿孔设备与抽水设备检查。

图1.26 滤管构造图1.27 轻型井点设备工作原理

1—钢管;2—管壁上的小孔; 1—滤管;2—井点管;3—弯管;4—阀门;5—集水总管;6—闸门;

3—缠绕的塑料管;4—细滤网; 7—滤网;8—过滤箱;9—掏砂孔;10—水气分离器;11—浮筒;

5—粗滤网;6—粗铁丝保护网; 12—阀门;13—真空计;14—进水管;15—真空计;16—副水气分离器

7—井点管;8—铸铁头 17—挡水板;18—放水口;19—真空泵;20—电动机;21—冷却水管

22—冷却水箱;23—循环水泵;24—离心水泵

(四)施工操作要点

1、施工工艺流程

井点放线定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

2、井点管埋设

⑴、根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,

深大约1000mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑联接,以便于排泄多余水。

⑵、将井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~

0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含

砂的粘土,按过去经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约

在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可采取增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

⑶、凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时

遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

⑷、井孔冲击成型后,应拔出冲击管,并将井点管插入,井点管的上端应用木塞塞住,以

防砂石或其他杂物进人,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层,该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

1)砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

2)滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~100mm之间,以提高透水性,

并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

3)滤砂层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800mm,一般应填至原地下水

位线以上,以保证土层水流上下畅通,灌砂量不少于550kg。

4)井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降低降水效果。

3、冲洗井管

将φ15~30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

4、管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5‰的坡度并用砖将主干管垫好。

井点管的埋设

5、检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中设置观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33kPa),方可进行正式投入抽水。

6、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在水位降至底板以下1m处后开挖。

五、质量要求及保障措施

1、采用机械开挖和人工修护相结合方式开挖,当机械开挖至距槽底200mm处时,改用

工开挖,以保证边坡坡度及槽底设计标高的准确性。

2、为了减小或平衡动水压力,防止流砂现象产生,基坑深度超过井点管的,采用二级井

点降水,或在坑中设置集水井用潜水泵进行强排水。

3、及时观测地下水位变化,定期观察井点管,应保证连续不断地抽水,正常的出水规律

是“先大后小,先混后清”,如水上不来,或一直较混,或清后又混等,应立即检查纠正。

4、若基坑面积很大,明沟排水可划分若干区域,并设置在基坑边2m处。具体做法:挖

一道深600mm、沟底宽300mm的排水沟,排水沟断面为梯形。

5、为了防止雨水淹没基坑,在沿基坑边缘每隔30~50m设600集水井,井壁用砖块码放圈

围作临时支护,井底铺0.3m厚的砾石,以防泥砂堵塞水泵;安装3t/h深水泵,将水排至基坑外部,保持坑底干场作业。

6、沉设井点管前,应先挖井点坑和排泥沟。井点坑直径应大于冲孔直径。冲孔直径不应

小于400mm,冲孔深度应比滤管底深1m以上,冲孔完毕后,应立即沉设井点管。7、井点管埋设在孔中心,避免插入泥浆中堵塞滤管。在井点与孔壁之间及时用中粗砂填

灌实,至离地面1.0-1.5m,最后再用粘土夯实封口。

8、进水、回水总管与每根井点管的连接管均需安装阀门,以便调节使用和防止不抽水

时,发生回水倒灌。井点管路接头应安装严密。

9、在坑外埋设直径50的PVC管,间距不大于30m,用于观测坑外水体变化;坑内利用井点

管作为观察井,观测时拆除连接胶管,并将胶管封闭防止漏气影响其它井管降水,测量完水位即将胶管复位。

10、土方开挖容许偏差和检查方法

项序项目允许偏差或允许值检验方法

柱基、基坑、基槽挖方场地平整管沟地(路)面

基层

人工机械

1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪

2 长度、宽度(由设

计中心线向两边

量)+200 -50 +300

-100

+500

-150

+100 - 经纬仪,用钢尺

3 边坡设计要求观察或用坡度

尺检查

一般项目1 表面平整度20 20 50 20 20 用2m靠尺和楔

形塞尺检查

2 基底土性设计要求观察或土样分

11、轻型井点降水质量验收记录表

轻型井点、喷射井点检验批质量验收记录编号

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

执行标准名称及编号

质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 井深≮设计深度,且比井点

管深500mm

2 滤料含泥量<3%

3 井点真空度:轻型井点喷射井点≥60Kpa ≥93Kpa

4 洗井水清砂净

一般项目1 井位明挖排桩、地下连续

墙支护

降水井与支护结构外

皮之间的净距离应≥

1.5m

土钉墙支护降水井距槽边的距离

槽边(壁)应≥1.0m。

暗挖降水井与地铁结构之

间的最小净距离应≥

2.0m

2 井径±20mm

3 垂直度1%

4 填料量(与计算量相比)≮95%

5 下管(与井轴相比)居中

施工单位检查评

定结果

专业工长(施工员)施工班组组长

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位

验收结论

专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日

12、降水监测记录表

降水监测检验批质量验收记录编号

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

执行标准名称及编号

质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 抽排水含砂量粗砂含量<1/50000;中砂含量<1/20000;细砂含量

<1/10000。

2 降水引起的地面沉降

和建筑物变形

符合设计及规范要求

一般项目1 监测时间及频率⑴降水前应统测一次自然水位;⑵抽水开始后,

在水位未达到设计降水深度以前,每天观测1次水

位、水量;⑶当水位已达到设计降水深度,且日

趋稳定时,可每5天观测1次。

2 维护期间水位控制⑴结构底在含水顶板以上,承压水压力水头高度

≤2H/γ.Ks(H:承压含水层顶板底至槽底的厚度

(m),γ:土的天然容重(t/m3),Ks:取1.1~1.2);

⑵结构底在含水层中,控制水位应在槽底以下≮

0.5m;⑶结构底在含水层底板内,要求将开槽范

围内的地下水基本疏干。

3 水位观测读数到厘米

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组组长

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日

13、喷射井点降水记录表,见下表:

喷射井点降水记录表

工程名称工程里程降水泵房编号

机组编号运转停运维修井点开根停根观测日期:始年月日至年月日

施工单位施工班组

观测时间工作水压

力(kPa) 地下水流量

(m3/h)

观测孔水位读数(m) 实际抽水

井点编号

记事观测记

录者

时分1# 2# 3# 4# 5# 6#

工程负责人:

注:1 记事包括换工作水时间、工作水含泥量、真空度、基坑边坡稳定及井点系统运转情况表。

2 观测水位读数一栏,如井孔多时可根据实际数量增列其序号

六、安全保障措施

1、装设符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的用电系统,以防止触电等

事故;

2、选用质量合格的水泵,安全性可靠,扬程和功率等性能满足要求;

3、降水施工过程中改变降水设计方案,应具有设计人员与施工人员的洽商处理意见书,

必要时尚应具有审批手续;

4、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽;当发生停电时,应及时更新电源,

保持正常降水;

5、发现基坑(槽)出水,涌砂,应立即查明原因,组织处理;

6、降水过程中,特别是基坑开挖时,应随时观察基坑边坡的稳定性,防止边坡产生流砂、

流土,潜蚀、塌方等现象;

7、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行,

特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

8、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,当地下水位降到

所要求的水位后,要减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

9、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流

声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可增大水泵压力,但不要超过1.5MPa。

10、水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,以防止渗下回流,影响降水效果。

11、基坑开挖应严格按规定放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部

分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。一有危险情形,立即停止施工,消除隐患后,方可继续施工;

12、基坑开挖时,两人操作间距应大于3.0m,不得对头挖土;挖土面积较大时,每人工作

面不应小于6㎡,挖土应由上而下、分层分段按顺序进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土,或采用底部掏空塌土方法挖土。

13、重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;起重机不小于4m,堆土高不超过1.5m。

14、喷射井点一般是将内外管和滤管组装在一起后沉设到井点孔内。井点管组装时,必须

保持喷嘴与混合室中心线一致;组装后,每根井点管应在地面作泵水试验和真空度测定。地面测定真空度不宜小于93.1kPa。喷射井点抽水时,如发现井点管周围有翻砂冒水现象时,应立即关闭此井点,及时检查处理。

七、文明施工

1、在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形观测点,观

测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2-5d观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止。

2、降水施工期间洗井抽出的淡水,在现场基本澄清后排放,并应防止淤塞市政管网或污

染地表水体;

3、降水施工排出的土和泥浆,不得任意排放,防止污染城市环境或影响土地功能;

4、注意保护井口,防止杂物调入井内,经常检查排水沟、管,防止渗漏,冬季降水,须

采取防冻措施。

八、应急措施

1、基坑侧壁少量渗水时,可浅插小孔径滤水管排水;

2、基坑侧壁渗水较大时,可采用导水管、插铁板、码草袋。砖砌沟等方法导水至基坑明

排井并排出;

3、连续桩护坡桩间渗漏水,可采用喷射混凝土,桩间加孔灌注混凝土、粘土封堵;

4、局部地段集中渗漏严重,可采用基坑外加降水井、井排;

5、基坑底部或拱顶、侧壁见水时,可采用速凝混凝土灌、喷护;

6、地表水底铺设粘土,塑膜等增加渗透路径;

7、当工程降水可能影响基坑稳定和地面沉降时,可采取人工回灌地下水;如地面出现裂

缝,应及时灌浆修补,防止地表水渗入;

8、基坑底部隆起时,可采取重压法,降水法。

9、井点使用后,中途不得停泵,防止因停止抽水使地下水位上升,造成淹泡基坑的事故,

一般应设双路供电,或备用一台发电机。

10、成孔时,如遇地下障碍物,可以空一井点,钻下一井点。井点管滤水管部分必须埋入

含水层内。

11、井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”,如不上水,或水一直较混,

或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统是否良好的尺度,一般应不低55.3-66.7kPa,如真空度不够,表明管道漏气,应及时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,利用手摸管子冷热、潮干等简便方法检查。

如井点管淤塞太多,严重影响降水效果,应逐个用高压水反复冲洗井点管或拔出重新埋设。

九、井点降水计算书

(一)水文地质资料

土层编号土层名称

埋深

(m)

厚度

(m)

容重(kN/m^3) 粘聚力 (kPa)

渗透系数

(m/d)

平均粒径

(mm)

1 粉质粘土0 3.3 18.

2 5 6 8

2 粘质粉土 3.

3

4 19 4

5 8

3 淤泥质粉

质粘土

7.3 6.3 18 5 6 8 淤泥质粘

13.6 5.6 18.3 5 6 8

(二)计算依据及参考资料

该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ

120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。

(三)计算过程

1、井点吸水高度计算

根据所选施工机械设备的参数,井点管的最大吸水高度计算如下:

H1=H v/100×10.3-Δh

H V为抽水装置所产生的真空度(kPa);

△h为管路水头损失(取0.3~0.5m);

H1=7.2m;

s w+D=1+4.65=5.65m;

根据计算得H1>=s w+D,故该设备满足降水施工要求!

2、井点布置计算

(1)、基坑等效半径的确定:

r0=η(l+B)/4

l为基坑长度(m);

B为基坑宽度(m);

η为系数,1.18;

(2)、井点系统影响半径的确定:

R0=R+r0

R为降水井影响半径(m);

r0为环形井点到基坑中心的距离(m)。

通过计算得到R0=96.23m;

3、基坑总涌水量计算

根据基坑边界条件选用以下公式计算:

基坑降水示意图

Q=1.366k(2H-S)×S/lg(2b/r0)

Q为基坑涌水量(m3);

k为渗透系数(m/d);

H为含水层厚度(m);

R为降水井影响半径(m);

r0为基坑等效半径(m);

S为基坑水位降深(m);

S=(D-d w)+S w

D为基坑开挖深度(m);

d w为地下静水位埋深(m);

sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m);通过以上计算得基坑总涌水量为4598.1m3。

4、每根井点允许最大出水量计算

q t=120πr v l3k1/2

q为单井允许最大出水量(m3/d);

r v为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m);

k为含水层渗透系数(m/d)。

通过计算得每根井点允许最大出水量为68.24 m3/d。

5、井点数及每根井点实际出水量计算

n=1.1Q/q t q=Q/n

通过计算得到井点管数量为75个

6、基坑中心水位降深计算

S1=H-{H2-Q×[logR0-(log(r1r2...r n))/n]/1.366k}1/2

S1为基坑中心处地下水位降深;

r i为各井距离基坑中心的距离。

根据计算得S1=5.51m >= S=4.15m,故该井点布置方案满足施工降水要求!

7、井点管长度计算

L c=D-h d+S w+r0/10

D为基坑开挖深度(m);

d w为地下静水位埋深(m);

s w为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m)。

h d为井点管顶部离地面的距离(m)。

根据计算井点管长度为11m。

8、实际井点管使用计算

而实际井点管长度为6m,为计算井点管长度的一半,因此井点管数应增加一倍;

井点管设计计算最大出水量为68.24 m3/d,而使用设备井点管的实际出水量为36m3/d;

根据以上实际情况得出井管管数为:75×2×2=300个

每套井点管数为26管,300÷26=12套

由于流水施工分段界限处未设置隔断止水帷幕,因此在分界以西6m处,竖向设置3套井点管,阻止中部区域未降水部位水的流入,达到本段基坑降水效果。

9、井点管灌砂计算

井点管直径48mm

井点管埋设冲孔直径400mm

滤管长度1.5m

滤管底部垫砂0.5m,灌砂高度超过过滤管底部1m

灌砂量=0.2×0.2×3.14×3-0.0.024×0.024×3.14×3=0.37m310、井点降水时长计算

因为降水采取3区段平分面积进行,因此按施工第一区段进行计算降水面积约:140.6×100.6=14145m2;

降水平均深度:井管埋深1m+管长6m=7m;

降水土方体积:14145×7=99015m3;

土体饱和含水率40%:99015×40%=39606m3

土体每日渗水率20%:99015×20%=19803m3

管路水头损失取0.5

降水时间为:【(39606+19803)÷(26×36×12)】÷0.5=11天

十、井点降水平面布置图

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

井点降水施工方案44833

一、工程概况 兰州市第二十一中学学生宿舍楼建设场地位于西固区陈官营,拟建一栋5层框架结构楼,占地面积约为405m2(45.0×9.0米),基础以卵石层为持力层,采用井点管井降水人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深大于6米且进入持力层不小于 1.0米。 二、工程地质及水文地质条件: 拟建场地从地貌单元划分属黄河南岸Ⅱ级阶地;参考该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度0.7-4.5米。 2、卵石:埋深3.0-4.6米,厚度4.5-5.2米。青灰色,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8-20cm的约占75%。 3、砂质泥岩:砖红色,泥质结构,埋深7.5-8.1米 场地内地下水埋深-3.4~4.0米,主要含水层为卵石层,泥岩为隔水底板。地下水属阶地潜水类型,主要由大气降水补给,流向从西南-东北,本地区含水层平均渗透系数50米/d。 三、管井降水井点设计及施工 本方案编制依据的国家有关规范、标准及建设单位提供的资料有: 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑基坑工程技术规程》(甘肃省地方标准)DB62/25-30-2000 《兰州市第21中学学生宿舍楼建设场地岩土工程勘察报告》 该工程以卵石层为持力层采用人工井桩基础,地下水埋深为3.4~4.0米,水位降至基础底面0.5米以下,因此地下水位降深须大于3.50米。 1、基坑总涌水量(Q) Q=1.366K(2H-S)÷lgR0/r0H-含水层厚度,取值为4.0m。S-水位降深,取值为3.50m。

R0――假想半径,R0=R+r0K----渗透系数50 a----场地长,取值为45mb------场地宽,取值为9m 影响半径RR=2S√KH=98.96m 等效影响半径r0r0=0.29(a+b)=15.66m 2、单井涌水量(q)q=120πdL√K 式中:L--有效过滤器长度,取值为2.5m。 d---滤水井管半径,取值为0.16m。 3、降水井数量计算N=1.1Q/q=4.6(口) 根据在该区域降水施工经验,为节约降水施工成本,降水井深度可根据含水层厚度适当加深,抽排水时间延长,井数可适当减少,确定该建设场地基础降水井数为4口,4口降水井同时抽排降水可确保基础施工干作业。 4、井深设计:根据场地地层情况以穿透含水层为至 公式Hw=H+Δh+iL h+L+Hw6计算,井深为10.0米。 式中:H――基础深度,6.50~7.0m; Δh――降水水位到坑底的距离,0.5m iL h――水力坡度与井点管到基坑中心的水平距离,0.5m L――过滤器有效工作部分长度,1.5m 5、井位平面布置 根据在该区域降水施工经验场地水文地质条件及基础开挖深度要求,为缩短降水施工工期,降水井可沿地下水流方向上游稍密下游稍疏原则沿基础井桩空隙布设,井间距采用10.0-15.0m;降水井具体布置见附图。 6、完井工艺 (1)工序流程:确定井位----钻机安装就位--冲击成孔--安装井管—充填滤料---机械洗井--下入水泵抽排降水。 (2)井深及井身结构 根据地层概况及施工要求,考虑到涌水量、地层及抽排水时间等因素,尽可能达到较理想的排水效果,根据井径与涌水量的关系,井径设计为500-550mm,下入

基坑井点降水施工方案

宝业·江湾绿园Ⅱ标 浙江宝业住宅产业化有限公司 二0一二年二月 基坑工程井点降水施工方案

专项施工方案审批表 在专项施工前报送县安监站备案

宝业.江湾绿园Ⅱ标基坑工程 井点降水施工方案目录 一、工程概况 二、施工方案 三、轻型井点施工流程 四、轻型井点管抽水技术措施 五、机械设备: 六、人员配置 七、安全措施

宝业.江湾绿园Ⅱ标基坑工程 井点降水施工方案 一、工程概况 【工程名称】:宝业·江湾绿园Ⅱ标 【建设单位】:绍兴县宝业现代房地产开发有限公司 【设计单位】:浙江宝业建筑设计研究院有限公司 【监理单位】:绍兴广安建设工程监理有限公司 【施工单位】:浙江宝业住宅产业化有限公司 本工程江湾绿园位于浙江宝业建设总公司东南侧、104国道南复线路旁,西小江河旁,总面积16042M2。地下室基坑工程,基坑开挖面积为1200 M2,根据浙江山川有色勘测设计有限公司提供的岩土工程勘察报告,地基工程特征如下: 系数一般不大于10-6m/s,透水性很差。 二、施工方案 根据绍兴地区的土层普遍情况分析,土层的含水量较高,而且本基坑开挖深度在自然地坪以下4米左右,基坑底的土层为②-1层上,并有局部变相为淤泥质土及粘土,土质及黏土,土质均匀性一般,厚度0.70-2.70m,层及高程1.46-3.10m。

土层的含水量约w=40%左右,空隙比ue在1.1左右,根据有关资料反应,基坑底以上部分的土层,正是含水量较高的一层,可能有流沙现象的产生,根据本基坑的特点结合本项目部长期的施工经验,因考虑到基坑的实际情况,用轻型井点系统进行降水,为了能保证基坑内的干燥度,及土体的稳定性,必须合理布置好基坑内外降水井点,做好降水工程施工,经开挖工程创造有利条件。(井点的排布详见平面布置图) 1.基坑四周轻型井点降水计算 含水层厚度取到第四层土,为13.2M H=13.2-0.5=12.7M 降水深度过S=5.08-0.5+1.0=5.58M 土的渗透系数加权平均后,取0.4M/D 基坑假想半径由于该计算范围为120/25=4.8<5,所以可简化为一个假象 半径为X0的园进行计算:X0= 抽水影响半径: R0=1.95S HK=1.95×5.55×12.7×0.4=24.5M 基坑总涌水量 Q=1.366×K×(2H-S)S =1.366×1.8× LgR0-1g.3.09 ( 2×12.7-5..58)×5.58 ﹙=604m3/d lg24.5-lg30.9 计算井点之管数量和间距: 单井水量和间距 单井出水量Q=65πdl=65×3.14×0.8×L=4.57m3/d 井点支管数量:n=1.1×Q =1.1×604 =145根 q 4.57 现布置总管长度为(120+25)×2=290M 井点管间距为290/145根=2.0M 即@2.0M 本基坑应设计井点总管长度约310M (2)基坑降水井点管的布置1号、2号机组井管平行于地下建筑物外轴线,形成封闭式环形降水系统,起着护坡,降水作用。因基坑宽度较大,在两车库中间居中布置一套机组,编号分别为6号机组。 考虑到基坑的开挖面积较大,深度较深,土质差的因素,故采用下沉井点支管,总管安装在自然地坪上,并同时将机组标高下置的办法,缩小基坑高程布置,满足轻型井点的各项技术条件,节约施工成本。井点布置时应采用缩短总管的敷设长度办法,减少集水真空的体积,增强降水效果。施工时应严格控制井点管沉设间距,为1.6米左右,井点管的深度必须满足理论计算依据H≥H1+h+h1+i,通过计算井点管的长度为6m,整个工程配置总管长560m左右,机组2台。 施工时,先由机械开挖深1.80m,宽1m沟槽,已便充管时大量水的排泄及总管的敷设,冲孔时首先要控制冲孔直径,一般孔径在30cm至35cm之间,当冲孔深度达8.5m是应停留片刻,保证孔径及孔内泥浆能随水溢出,并迅速往孔内灌粗砂80kg,随后放入井管,定位后再灌砂至自然地坪一下1M,以上空隙用粘土填实,以防止漏气现象的产生,填砂时管口应有泥浆水冒出,或向管内灌水时能很快的渗下方为合格,并开动机组试抽,合格后正常抽水。机组运行前应进

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

井点降水施工方案.doc

1.工程概况 本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收 装置,该工程为构筑物,该基础底坐落于 2 层土上。根据勘察报告和现场实测可 知区域地下水位较浅,北侧地下水埋置深度为,南侧地下水埋置深度为。 1-3 轴为钢结构框架柱基础和设备基础,废水池处于3/J 轴以北,长为6000mm,宽为 2000mm,埋深为。设备基础埋深为,钢结构框架柱基础埋深为。 2.编制依据 西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工 图 国家有关施工技术、安全规范、规程 丙酮回收装置地质勘察报告。 3.计划开竣工日期 计划开工日期:2004 年 11月 17日 计划竣工日期:2005 年 3月 28日 4.主要施工管理人员 项目经理 安全经理 质量负责人 人事工程师 5.操作工艺流程 测量放线 水泵安装6 .降水措施材料进场 抽排水 施工经理 技术负责 安全工程师 施工员 钻井埋没井点管 管井拆除 根据地下水位埋置深度,对基底标高为以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为的设备基础和基底标高为 ( 最低处 ) 的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小,地下水位与基坑相对标高差较小,现场采用管井降水法。 管井的设置

废水池管井设置 1.1.1.1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工 程勘察报告可知,场地地下水属稳定潜水类型,场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给,故可按下列工式计算: Q=( 2H0-S )× S/ ( lgR-lgX 0) 式中 Q为基坑日涌水量 K 为土壤渗透系数,地质勘察资料给出经验值5~8m/d, 此处可取6m/d; H0为经验数值, 可按 H0=(S+L)计算; 计算简图( 5-1 )如下: S为水位降低值 R 为降水影响半径,R=()1/2 X0为基坑降水假想半径,X0=(A/ 1/2 A为基坑降水面积。 1.2. 管井深度确定 1.3. 管井深度 H ≥ H1+ h+L × i+2 i 为降水漏斗曲线坡度,与 r 有关,取 1/4 ; h 下限水位至基底安全距离取 1 米; L 井点中心至基坑中心距离(短边距离的一半); 下限水位至井底距离取 2 米。 ,本工程取井深10m。 1.4. 井点数量的确定: 1.4.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定: q=65**d s*l*K 1/3 3 =m/d ; d s为过滤器管道直径, 取;

基坑井点降水施工方案

基坑井点降水 施 工 方 案 __工程公司

年月日

一、编制依据  1.1 18# 20#楼及地下车库结构施工图。 1.2 《工程地质勘察报告》。 1.3国家和上海市关于建设工程、施工技术法规和安全技术标准。 1.4本公司ISO9002质量认证体系文件《质量手册》。 二、工程概况 该工程位于南汇区康桥镇沿南村,平整后场地地形相对平坦,一般地面标高为3.5~3.8m之间,18#楼地下车库,20#楼自北往南依次排列,其中建(构)筑物平面西首有暗浜横贯。静止地下水位位于0.5~1.5m之间。18#.20#楼为承载桩基础。地下车库为抗拔桩基础,三个单体的地下结构拟采取同步基坑开挖和施工。基坑平面呈凸字形,基坑开挖深度约3.5~3.8m。 基坑施工拟采用1:0.75放坡结合轻型井点降水,同时位于暗浜处和临近19#楼位置需增减放坡比例并辅以细石砼挂网护坡。 三、地质状况与土体分布 据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地 质壮况如下:

①层填土层:层厚约0.8m—1.0m. ②1层褐黄色粉质粘土,属中压缩性土,天然含水量28.8%,孔隙比0.82, 渗透系数2.00E—6cm/s,埋深0.8—1.5m。 ②2层,灰黄色粉质粘土,天然含水量35.4%,孔隙比1.00,渗透系数3.50E —6cm/s,埋深1.5—3.0m。 ③1层,灰色淤泥质粉质捏粘土,属高压缩性,天然含水量39.9%,孔隙比1. 12,渗透系数5.00E—6cm/s,埋深 3.0—4.0m。基坑坑底位于本土层。 ③2层,灰色砂质粘土,中等压缩性土层,含水量28.8%,孔隙比0.81,渗透系数2.00E—4cm/s,埋深 4.0—7.0m,渗透性好,井点滤水管埋设于该土层较为合理。 ③3层,灰色淤泥质粉质粘土,属高压缩性土,含水量42.4%,孔隙比1.19,渗透系数3.00E—6cm/s,含水量高但汽透性差,若将滤水管埋于此土层,,降水效果不甚明显。 四、轻型井点手面布置与降水周期 4.1基坑呈凸字多边形,放坡后上口总周长约380延长米,东西125m,南北宽60m,轻型井点沿周边封闭式布设6套。支管长度选用6m,滤水管0.8m,另地下车库西半部于北侧位于较20#.18#地下结构之间布设2套下沉式轻型井点,

基坑降水井施工方案(最终)

广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站—南洲站盾构区间】土建工程 降水井施工方案 编制:时间: 审核:时间: 批准:时间: 中铁一局集团有限公司 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段 【江泰路站—南洲站盾构区间】项目经理部 2005年11月

广州轨道交通二、八号线延长线盾构1标段 降水井施工方案 一、编制依据 1、广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站~南洲站盾构区间】土建工程相关设计资料、合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程盾构始发井(兼做轨排井)及明洞段位于江泰路站南边渡线交叉处,其里程位置为YCK12+362.199~YCK12+462.399,包括围护结构其外包长度为100.2m,该部分采用明挖法施工。 盾构井外包长18.1米,宽27.7米,深21.23米,结构为双层双跨框架结构;轨排井及普通段外包总长为82.1米,宽23.2米,深20.973米,结构采用大跨度马蹄形断面。 该段基坑开挖深度约为22m,开挖总方量约5.8万立方米,基坑开挖范围内地层从上至下依次为:<1>人工填土层、<4-1>、<4-2>冲、洪积粘性土层、<3-2>砂层、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。 2、工程地质及水文地质 2.1 工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料(广东有色工程勘察设计院),本场区结合原位测试及室内试验资料,按成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地质详勘报告。 表1 岩土分层及其特征表

井点降水专项施工方案

第六节、井点降水专项施工方案 一、井点降水概况 本工程位于下沙城区东南,和钱塘江相望,北侧紧邻20 号渠,场地土质主要为砂纸粉土,且本工程存在大面积纯地下室区域,采用的降水方式为自流深井降水,井点降水工程量较大,是本工程的一大重难点。 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。然后,开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度,而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。井点降水方法一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂。 二、井点降水施工方法 1、施工准备 1.1 、技术准备 1.1.1 、工资料准备 (1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; (2)工程所使用的施工图纸; (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; (4)施工所需的相关规范、规程。 1.1.2 、施工方案编写,确定以下内容: (1)井点降水方法的选择、确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 (4)施工所需的相关规范、规程。 (5)井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 (6)井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。

(7)防止地表水及雨水流入基坑的措施。 (8)井点管路的保护措施。 (9)井孔的施工方法及机械设备要求。 (10)降水范围内的水位观测孔位置技数量。 (11)安全及文明施工措施。 1.2 、施工机具准备 1.2.1 、施工机具选择 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收, 验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 1.2.2 、成井机械 管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 1.2.3 、抽水设备 根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5?2倍。当基坑涌水量Q< 20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。 1.3 、施工材料准备 1.3.1 、砂滤层 用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净, 其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%其填砂粒径应符合5d50W D5g 10d50要求,同时应尽量采用同一种类的砂粒,其不均匀系数应符合 Cu=D60/D10C 5要求; 式中d50――为天然土体颗粒50%勺直径; D50为填砂颗粒50%勺直径; D60为颗粒小于土体总重10%勺直径。 D10为颗粒小于土体总重10%勺直径。

基坑井点降水施工方案

基坑井点降水施工方案 1、编制依据 (1)《岩土工程勘察报告》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《岩土勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016) (4)国家现行施工验收规范、标准及江苏省有关施工规定。 (5)根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 (6)本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 (7)本公司质量管理体系有关文件。 2、工程概况 2.1、建筑概况 扬州通威饲料有限公司主车间工程建设地点为高邮市三垛镇,北澄子河南岸。主车间基础建筑面积约为2500㎡,该工程建筑结构形式为框架结构,地上6层,建筑高度为44.75m。 2.2、结构概况 本工程主体结构采用独立桩基础,基底标高为-5.700(-4.950,-3.100)m。根据地质报告第①层表土成份杂,差异性大,岩土均匀性质差,第②层差异性中等,岩土性质一般。第③层粉质黏土成份单一,差异性小,岩土性质较好,力学性质较好,第④层粉质黏土成份单一,差异性小,岩土性质均匀性好。

3、水文气象 3.1、场地含水层划分及特征 根据勘察报告,主厂房主要地下水类型为潜水。潜水主要赋存于上部①层表土及下部②层土中,主要通过大气降水补给,以蒸发方式排泄,并随大气降水、季节变化而变化,地下水初见水位埋深1.8-2.3m,标高为0.93-0.83m;稳定水位埋深1.7-2.1m,标高0.59-0.93,地下水位基本呈水平状。拟建区近3—5年最高地下水位埋深0.5m,标高2.2m。 3.2、地下水水质 依据《岩土勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016),水中硫酸盐与其他腐蚀介质并存,由于其他各项介质与硫酸盐为微腐蚀强度相等,以硫酸盐的腐蚀度综合评价为微腐蚀。 4、施工总目标 4.1、质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 4.2、安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程基础土方开挖、降水、基础工程的安全顺利进行,创建安全文明工地。 5、井点降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至-1.800时,地表水已经流出,说

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

基坑支护、井点降水施工方案(审批合格的)

一、工程概况及施工特点 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工部署及施工顺序 (2) 四、施工工艺和方法 (2) (一)、施工测量 (2) (二) ..................................................................... 、降水施工4(三)...................................................................... 、土方开挖8(四) ..................................................................... 、基坑支护9 五、应急措施 (19) 六、文明施工 (19) 七、进度计划 (20)

一、工程概况及施工特点 1.1建设项目概况 汇普金融大厦位于无锡市南长区通扬南路与动力路交叉口,周围有无锡第一人民医院、 中国银行、康豪苑酒店、华泰酒家五星店、无锡花园实验小学等,地理位置优越。 甲方为无锡华宸置业发展有限公司、由无锡市建筑设计研究院有限责任公司进行图纸 设计,本工程基坑支护及井点降水布置由业主委托江苏岩土工程技术有限公司,由江苏柯融 建设发展有限公司施工。 拟建工程详细情况见表1: 1.2建筑设计概况 汇普金融大厦工程由通扬南路交叉口地上21层(地下2层),总建筑面积为29411.3 平方米,地上建筑面积22510.4平方米,地下建筑面积6900.9平方米。 1.3场地特点 1、本工程基坑呈近似长方形,东侧距居民楼4~6m北侧距居民楼10m西侧与无锡第一人民医院北路毗邻,南侧距围墙12m 2、按照施工工期要求,结合我公司的自身情况,拟在现场布置1台塔吊进行垂直运输。 二、施工准备 1、学习和审查施工图纸,核对平面尺寸和标高,掌握各项技术要求,了解工程的规模、特点和质量要求,熟悉地质资料及周围环境,进行图纸会审,确定施工方案,并向施工人员进行技术交底。

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

工程基坑井点降水施工方案

扬州通威饲料厂主厂房工程 基坑井点降水施 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:通广建设工程有限责任公司 编制日期:二0—八年二月二十日 、编制依据二、工程概况三、水文气象四、施工总目标五、降水处理方案六、井点降水施工方案 1、施工准备 2、井点安装 3、抽水 七、施工应急措施八、临时用电、用水九、质量保证措施十、安全保证措施 卜一、文明施工保证措施十二、附图附表 、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及江苏省有关施工规定。

2.《岩土工程勘察报告》(江苏筑宇工程技术有限公司) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 、工程概况 1、建筑概况: 扬州通威饲料有限公司主车间工程建设地点为高邮市三垛镇,北澄子河南岸。主车间基础建筑面积约为2300 rf,该工程建筑结构形式为框架结构,地上6层,建筑高度为44.75m。 2、结构概况:

本工程主体结构采用独立桩基础,基底标高为 -5.700(-4.950, -3.100 m 。根据地质报 告第①:层表土成份杂,差异性大,岩土均匀性质差,第②:层差异性中等,岩土性质一般。 第@层粉质黏土成份单一,差异性小,岩土性质较好,力学性质较好,第 份单一,差异性小,岩土性质均匀性好。 三、水文气象 1、 场地含水层划分及特征 根据勘察报告,主厂房主要地下水类型为潜水。潜水主要赋存于上部 ②层土中,主要通过大气降水补给,以蒸发方式排泄,并随大气降水、季节变化而变化, 地下水初见水位埋深1.8-2.3m 标高为0.93-0.83m 稳定水位埋深1.7-2.1m 标高0.59-0.93 地下水位基本呈水平状。拟建区近 3— 5年最咼地下水位埋深0.5m ,标咼2.2m 。 3、地下水水质 依据《岩土勘察规范》 (DGJ32/TJ208-2016) ,水中硫酸盐与其他腐蚀介质并存,由于 其他各项介质与硫酸盐为微腐蚀强度相等,以硫酸盐的腐蚀度综合评价为微腐蚀。 四、施工总目标 1. 质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,咼效、 优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故; 杜绝重伤事故,负伤率不超过 5 %。,确保本工程基础土方开挖、降水、基础工程的安全顺 利进行,创建安全文明工地。 迪层粉质黏土成 ①层表土及下部

基坑井点降水专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章现场地质及水文条件 (4) 第四章施工准备 (5) 4.1、施工技术准备 (5) 4.2、施工现场准备 (5) 4.3、施工材料准备 (5) 4.4、施工机具准备 (5) 第五章施工方法 (6) 5.1降水井施工 (6) 1、降水井设计 (6) 2、降水井施工 (8) 5.2排水措施 (10) 5.3后期降水井封闭 (10) 第六章工程质量保证措施 (11) 6.1基本要求 (11) 6.2质量保证体系 (11) 第七章安全文明施工 (12)

第一章工程概况 本工程基地建设面积114820.42m2,基地用地北侧为阳青东路(规划25米),东北侧为金桂路(规划56米),东南侧为川河路及浏阳河,西侧为27号路。项目范围包括:51栋34层楼的住宅楼,幼儿园,及商业建筑。总建筑面积494394.53㎡,设计使用年限为50年。依据图纸设计,本次开挖标高约为33.95m~27.2m;根据地勘报告显示,在项目在建筑工程影响深度范围内主要为土质中的滞水和赋存于细砂④、圆砾⑤层中的孔隙承压水。 ⑴滞水:主要存在于土质上部土层中。受大气降水和地表水补给,水位和水量受季节性影响变化较大,无稳定水位。详细勘察阶段,场地内水位埋深0.5-2.5米左右,相当于标高32.0~34.0米左右。 ⑵孔隙承压水:赋存于细砂④、圆砾⑤中,以粉质粘土③为相对隔水顶板,白垩系泥质粉砂岩为隔水底板。补给来源主要为大气降水及高阶低地下水渗流补给,与地表水(浏阳河)有水力联系,属强透水层。本次勘察测得场地内地下水位(潜水水头高)埋深5.2-6.8米左右,即标高28.2-29.8米左右。 本工程由:长沙市政建设开发有限公司投资 上海天佑工程咨询有限公司监理 湖南诚士建筑规划设计有限公司设计 中建二局第二建筑工程有限公司总承包

相关文档