1 总则

1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。

说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。

1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。

说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。

1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。

1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。

1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有:

1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001

2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001

3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001

5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002

6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

2 术语

2.0.1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation

在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。

2.0.2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation

利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。

2.0.3 强夯地基 dynamic consolidation foundation

工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。

2.0.4 注浆地基 grouting foundation

将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体也隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。

2.0.5 预压地基 preloading foundation

在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。

2.0.6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation

利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。

2.0.7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation

利用水泥作为固体剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。

2.0.8 土与灰土挤密桩地基 soil-lime compacted column

在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。

2.0.9 水泥粉煤灰、碎石桩 cement flyash gravel pile

用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵压或经下料斗投入孔内,构成密实的桩体。

2.0.10 锚杆静压桩 pressed pile by anchor rod

利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。

3 基本规定

3.0.1 地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。施工勘察要点详见附录A。

说明:3.0.1 地基与基础工程的施工,均与地下土层接触,地质资料极为重要。基础工程的施工又影响临近房屋和其他公共设施,对这些设施的结构善的掌握,有利于基础工程施工的安全与质量,同时又可使这些设施得到保护。近几年由于地质资料不详或对临近建筑物和设施没有充分重视而造成的基础工程质量事故或临近建筑物、公共设施的破坏事故,屡有发生。施工前掌握必要的资料,做到心中有数是有必要的。

3.0.2 施工单位必须具备相应专业资质。并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。

说明:3.0.2 国家基础建设的发,促成了大批施工企业应运而生,但这些企业良莠不齐,施工质量得不到保证。尤其是地基基础工程,专业性较强,没有足够的施工经验,应付不了复杂的地质情况,多变的环境条件,较高的专业标准。为此,必须强调施工企业的资质。对重要的、复杂的地基基础工程应有相应资质的施工单位。资质指企业的信誉,人员的素质,设备的性能及施工实绩。

3.0.3 从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上(含省、自治区、直辖市)建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。

说明:3.0.3基础工程为隐蔽工程,工程检测与质量见证试验的结果具有重要的影响,必须有权威性。只有具有一定资质水平的单位才能保证其结果的可靠与准确。

3.0.4 地基基础工程是分部工程,如有必要,根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定,可再划分若干个子分部工程。

说明:3.0.4 有些地基与基础工程规模较大,内容较多,既有桩基又有地基处理,甚至基坑开挖等,可按工程管理的需要,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》所划分的范围,确定子分部工程。

3.0.5 施工过程中出现异常情况时,应停止施工,由监理或建设单位组织勘察、设计、施工等有关单位共同分析情况,解决问题,消除质量隐患,并应形成文件资料。

说明:3.0.5 地基基础工程大量都是地下工程,虽有勘探资料,但常有与地质资料不符或没有掌握到的情况发生,致使工程不能顺利进行。为避免不必要的重大事故或损失,遇到施工异常情况出现应停止施工,待妥善解决后再恢复施工。

4 地基

4.1一般规定

4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料:

2 岩土工程勘察资料。

3 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。

4.1.2 砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。

4.1.3 地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。

说明:4.1.3 地基施工考虑间歇期是因为地基土的密实,孔隙水压力的消散,水泥或化学浆液的固结等均无原则有一个期限,施工结束即进行验收有不符实际的可能。至于间歇多长时间在各类地基规范中有所考虑,但是参数数字。具体可由设计人员根据要求确定。有些大工程施工周期较长,一部分已到间歇要求,另一部分仍有施工,就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查,可先在已完工程部位进行,但是否有代表性就应由设计方确定。

4.1.4 地基加固工程,应在正式施工前进行试验施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。

说明:4.1.4 试验工程目的在于取得数据,以指导施工。对无经验可查的工程更应强调,这样做的目的,能使施工质量更容易满足要求,即不造成浪费也不会造成大面积返工。对试验荷载考虑稍大一些,有利于分析比较,以取得可靠的施工参数。

4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

说明:4.1.5 本条所列的地基均不是复合地基,由于各地各设计单位的习惯、经验等,对地基处理后的质量检验指标均不一样,有的用标贯、静力触探,有的用十字板剪切强度等,有的就用承载力检验。对此,本条用何指标不予规定,按设计要求而定。地基处理的质量好坏,最终体现在这些指标中。为此,将本条列为强制性条文。各种指标的检验方法可按国家现行行业标准《建筑地基处理技术规范》GJ789的规定执行。

4.1.6 对水泥土搅拌复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数为1.5%-1%,但不应少于3根。

说明:4.1.6 水泥土搅拌桩地基,高压喷射注浆桩地基,砂桩地基,振冲桩地基、土和灰土挤密桩地基、水泥粉煤灰碎石桩地基及夯实水泥土桩地基为复合地基,桩是主要施工

对象,首先应检验桩的质量,检查方法可按国家现行行业标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJ106的规定执行。

4.1.7 除本规范第4.1.5、4.1.6条指定的主控项目外,其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。

说明:4.1.7 本规范第4.1.5、4.1.6条规定的各类地基的主控项目及数量是至少应达到的,其他主控项目及数量是至少应达到的,其他主控项目及检验数量由设计确定,一般项目可根据实际情况,随时抽查,做好记录。复合地基中的桩的施工是主要的,应保证20%的抽查量。

4.2 灰土地基

4.2.1 灰土土料、石灰或水泥(当水泥替代灰土中的石灰时)等材料及配合比应符合设计要求,灰土应搅拌均匀。

说明:4.2.1灰土的土料宜用粘土、粉质粘土。严禁采用冻土、膨胀土和盐渍土等活动性较强的土料。

4.2.2 施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时加水量、夯压遍数、压实系数。

说明:4.2.2 验槽发现有软弱土层或孔穴时,应挖除并用素土或灰土分层填实。最优含水量可通过击实试验确定。分层厚度可参考表1所示数值。

表1 灰土最大虚铺厚度

4.2.3 施工结束后,应检验灰土地基的承载力。

4.2.4 灰土地基的质量验收标准应符合表4.2.4规定。

表4.2.4灰土地基质量检验标准

4.3 砂和砂石地基

4.3.1 砂、石等原材料质量、配合比应符合设计要求,砂、石应搅拌均匀。

说明:4.3.1 原材料宜用中砂、粗砂、砾砂、碎石(卵石)、石屑。细砂应同时掺入25%-35%碎石或卵石。

4.3.2 施工过程中必须检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情况、加水量、压实遍数、压实系数。

4.3.3 施工结束后,应检验砂石地基的承载力。

4.3.4 砂和砂石地基的质量验收标准应符合表6.3.4的规定。

表4.3.4 砂及砂石地基质量检验标准

4.4 土工合成材料地基

4.4.1 施工前应对土工合成材料的物理性能(单位面积的质量、厚度、比重)、强度、延伸率以及土、砂石料等做检验。土工合成材料以100m2为一批,每批应抽查5%。

说明: 4.4.1所用土工合成材料的品种与性能和填料土类,应根据工程特性和地基土条件,通过现场试验确定,垫层材料宜用粘性土、中砂、粗砂、砾砂、碎石等内摩阻力高的材料。如工程要求垫层排水,垫层材料应具有良好的透水性。

4.4.2 施工过程中应检查清基、回填料铺设厚度及平整度、土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或缝接状况、土工合成材料与结构的连接状况等。

说明:4.4.2土工合成材料如用缝接法或胶接法连接,应保证主要受力方向的连接强度不低于所采用材料的抗拉强度。

4.4.3 施工结束后,应进行承载力检验。

4.4.4 土工合成材料地基质量检验标准应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4 土工合成材料地基质量检验标准

4.5 粉煤灰地基

4.5.1 施工前应检查粉煤灰材料,并对基槽清底状况、地质条件予以检验。

说明:4.5.1 粉煤灰材料可用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰。SiO2+Al2o3总含量不低于70%(或SiO2+Al2o3+Fe2o3总含量),烧失量不大于12%。

4.5.2 施工过程中应检查铺筑厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接区碾压程度、压实系数等。

说明: 4.5.2 粉煤灰填筑的施工参数宜试验后确定。每摊铺一层后,先用履带式机具或轻型压路机初压1-2遍,然后用中、重型振动压路机振碾3-4遍,速度为2.0-2.5km/h,再静碾1-2遍,碾压轮迹应相互搭接,后轮必须超过两施工段的接缝。

4.5.3 施工结束后,应检验地基的承载力。

4.5.4 粉煤灰地基质量检验标准应符合表4.5.4的规定。

4.6 强夯地基

4.6.1 施工前应检查夯锤重量、尺寸,落距控制手段,排水设施及被夯地基的土质。

说明: 4.6.1 为避免强夯振动对周边设施的影响,施工前必须对附近建筑物进行调查,必要时采取相应的防振或隔振措施,影响范围约10-15m。施工时应由邻近建筑物开始夯击逐渐向远处移动。

4.6.2 施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。

说明: 4.6.2 如无经验,宜先试夯取得各类施工参数后再正式施工。对透水性差、含水量高的土层,前后两遍夯击应有一定间歇期,一般2-4周。夯点超出需加固的范围为加固深度的1/2-1/3,且不小于3m。施工时要有排水措施。

4.6.3 施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。

4.6.4 强夯地基质量检验标准应符合表6.6.4的规定。

表4.6.4 强夯地基质量检验标准

说明:4.6.4 质量检验应在夯后一定的间歇之后进行,一般为两星期。

4.7 注浆地基

4.7.1 施工前应掌握有关技术文件(注浆点位置、浆液配比、注浆施工技术参数、检测要求等)。浆液组成材料的性能符合设计要求,注浆设备应确保正常运转。

说明:4.7.1 为确保注浆加固地基的效果,施工前应进行室内浆液配比试验及现场注浆试验,以确定浆液配方及施工参数。常用浆液类型见表3

表3 常用浆液类型

4.7.2 施工中应经常抽查浆液的配比及主要性能指标,注浆的顺序、注浆过程中的压力控制等。

说明:4.7.2 对化学注浆加固的施工顺序宜按以下规定进行:

1 加固渗透系数相同的土层应自上而下进行。

2 如土的渗透系数随深度而增大,应自下而上进行。

3 如相邻土层的土质不同,应首先加固渗透系数大的土层。

检查时,如发现施工顺序与此有异,应及时制止,以确保工程质量。

4.7.3 施工结束后,应检查注浆体强度、承载力等。检查孔数为总量的2%-5%,不合格率大于或等于20%时应进行二次注浆。检验应在注浆后15d(砂土、黄土)或60d(粘性土)进行。

4.7.4 注浆地基的质量检验标准应符合表4.7.4的规定。

4.8 预压地基

4.8.1 施工前应检查施工监测措施,沉降、孔隙水压力等原始数据,排水设施,砂井(包括袋装砂井)、塑料排水带等位置。塑料排水带的质量标准应符合本规范附录B的规定。

说明: 4.8.1 软土的固结系数较小,当土层较厚时,达到工作要求的固结度需时较长,为此,对软土预压应设置排水通道,其长度及间距宜通过试压确定。

4.8.2 堆载施工应检查堆载高度、沉降速率、真空预压施工应检查密封膜的密封性能、真空表读数等等。

说明: 4.8.2 堆载预压,必须分级堆载,以确保预压效果并避免坍滑事故。一般每天沉降速率控制在10-15mm,边桩位移速率控制在4-7mm。孔隙水压力增量不超过预压荷载增量60%,以这些参考指标控制堆载速率。

真空预压的真空度可一次抽气至最大,当连续5d实测沉降小于每天2mm或固结度≥80%,或符合设计要求时,可停止抽气,降水预压可参考本条。

4.8.3 施工结束后,应检查地基土的强度及要求达到的其他物理力学指标,重要建筑物地基应做承载力检验。

说明: 4.8.3 一般工程在预压结束后,做十字板剪切强度或标贯、静力触探试验即可,但重要建筑物地基就应做承载力检验。如设计有明确规定应按设计要求进行检验。

4.8.4 预压地基和塑料排水带质量检验标准应符合表4.8.4的规定。

表4.8.4 预压地基和塑料排水带质量检验标准

4.9 振冲地基

4.9.1 施工前应检查振冲的性能,电流表、电压表的准确度及填料的性能。

说明:4.9.1 为确切掌握好填料量、密实电流和留振时间,使各段桩体都符合规定的要求,应通过现场试成桩确定这些施工参数。填料应选择不溶于地下水,或不受侵蚀影响且本身无侵蚀性和笥能稳定的硬粒料。对粒径控制的目的,确保振冲效果及效率。粒径过大,在边振边填过程中难以落入孔内;粒径过细小,在孔中沉入速度太慢,不易振密。

4.9.2 施工中应检查密度电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等(施工参数由振冲试验或设计确定)。

说明: 4.9.2 振冲置换造孔的方法有排孔法,即由一端开始到另一端结束;跳打法,即每排孔施工时隔一孔造一孔,反复进行;帷幕法,即先造外围2-3圈孔,再造内圈孔,此时可隔一圈造一圈或依次向中心区推进。振冲施工必须防止漏孔,因此要做好孔位编号并施工复查工作。

4.9.3 施工结束后,应在有代表性的地段做地基强度或地基承载力检验。

说明: 4.9.3 振冲施工对原土结构造成扰动,强度降低。因此,质量检验应在施工结束后间歇一定时间,对砂土地基间隔2-3周。桩顶部位由于周围约束力小,密实度较难达到要求,检验取样应考虑此因素。对振冲密实法加固的砂土地基,如不加填料,质量检验主要是地基的密实度,宜由设计、施工、监理(或业主方)共同确定位置后,再进行检验。

4.9.4 振冲地基质量检验标准应符合表4.9.4的规定。

表4.9.4振冲地基质量检验标准

4.10 高压喷射注浆地基

4.10.1 施工前应检查水泥、外掺剂等的质量,桩位,压力表、流量表的精度或灵敏度,高压喷射设备的性能等。

说明:4.10.1 高压喷射注浆工艺宜用普遍硅酸盐工艺,强度等级不得低于32.5,水泥用量,压力宜通过试验确定,如无条件可参考下表:

表4 1m桩长喷射桩水泥用量表

4.10.2 施工中应检查施工参数(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等)及施工程序。

说明:4.10.2 由于喷射压力较大,容易发生窜浆,影响邻孔的质量,应采用间隔跳打

法施工,一般二孔间距大于1.5m.

4.10.3 施工结束后,应检查桩体强度、平均直径、桩身中心位置、桩体质量及承载力等。桩体质量及承载力应在施工结束后28d进行。

说明:4.10.3 如不做承载力或强度检验,则间歇期可适当缩短。

4.10.4 高压喷射注浆地基质量检验标准应符合表4.10.4的规定。

4.11 水泥土搅桩地基

4.11.1施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性能及各种计量设备完好程度(主要是水泥浆流量计及其他计量装置)。

说明:4.11.1 水泥土搅拌桩对水泥压力量要求较高,必须在施工机械上配置流量控制仪表,以保证一定的水泥用量。

4.11.2 施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。

说明: 4.11.2 水泥土搅拌桩施工过程中,为确保搅拌充分,桩体质量均匀,搅拌机头提速不宜过快,否则会使搅拌桩体局部水泥量不足或水泥不能均匀地拌和在土中,导致桩体强度不一,因此规定了机头提升速度。

4.11.3 施工结束后,应检查桩体强度、桩体直径及地基承载力。

4.11.4 进行强度检验时,对承重水泥土搅拌桩应取90d后的试件;对支护水泥土搅拌

桩应取28d后的试件。

说明: 4.11.4 强度检验取90d的试样是根据水泥土的特性而定,如工程需要(如作为围护结构用的水泥搅拌桩施工的影响因素较多,故检查数量略多于一般桩基。

4.11.5 水泥土搅拌桩地基质量检验标准应符合表4.11.5的规定。

表4.11.5 水泥土搅拌桩地基质量检验标准

要可靠都行。如用轻便触探器检查均匀程度、用对比法判断桩身强度等,可参照国家现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79。

4.12 土和灰土挤密桩复合地基

4.12.1施工前对土及灰土的质量、桩孔放样位置等做检查。

说明: 4.12.1 施工前应在现场进行成孔、夯填工艺和挤密效果试验,以确定填料厚度、最优含水量、夯击次数及干密度等施工参数质量标准。成孔顺序应先外后内,同排桩应间隔施工。填料含水量如过大,宜预干或预湿处理后再填入。

4.12.2 施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水量等做检查。

4.12.3 施工结束后,应检验成桩的质量及地基承载力

4.12.4 土和灰土挤密桩地基质量检验标准应符合表4.12.4的规定。

4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基

4.13.1 水泥、粉煤灰、砂石碎石等原材料应符合设计要求。

4.13.2 施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。

说明: 4.13.2 提拔钻杆(或套管)的速度必须与泵入混合料的速度相配,否则容易产生缩颈或断桩,而且不同土层中提拔的速度不一样,砂性土、砂质粘土、粘土中提拔的速度为1.2-1.5m/min,在淤泥质土中应当放慢。桩顶标高应高出设计标高0.5m。由沉管方法成孔后时,应注意新施工桩对已成桩的影响,避免挤桩。

4.13.3 施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。

说明:4.13.3 复合地基检验应在桩体强度符合试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束后2-4周后进行。

4.13.4 水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合表4.13.4的规定

表4.13.4 水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准

4.14 夯实水泥土桩复合地基

4.14.1 水泥及夯实用土料的质量应符合设计要求。

4.14.2 施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比、混合料含水量等。

4.14.3 施工结束后,应对桩体质量及复合地基承载力做检验,褥垫层应检查其夯填度。

说明:4.14.3 承载力检验一般为单桩的载荷试验,对重要、大型工程应进行复合地基载荷试验。

4.14.4 夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.14.4的规定。

4.14.5 夯扩桩的质量检验标准可按本节执行。

表4.14.4 夯实水泥土桩复合地基质量检验标准

说明:4.14.5 夯扩桩的施工工艺与夯实水泥土桩相似,质量标准参照夯实水泥地桩是合适的。

4.15 砂桩地基

4.1

5.1 施工前应检查砂料的含泥量及有机质含量、样桩的位置等。

4.1

5.2 施工中检查每根砂桩的桩体、灌砂量、标高、垂直度。

说明:4.15.2 砂桩施工应从外围或两侧向中间进行,成孔宜用振动沉管工艺。

4.1

5.3 施工结束后,应检查被加固地基的强度或承载力。

说明:4.15.3 砂桩施工间歇期为7d,在间歇期后才能进行质量检验。

4.1

5.4 砂桩地基的质量检验标准应符合表4.15.4的规定。

表4.15.4 砂桩地基的质量检验标准

5 桩基础

5.1一般规定

5.1.1 桩位的放样允许偏差如下:

群桩 20mm;

单排桩 10mm。

5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:

1.当桩顶设计标高与施工现场标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。

2.当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

说明: 5.1.2 桩顶标高低于施工场地标高时,如不做中间验收,在土方开挖后如有桩顶位移发生不易明确责任,究竟是土方开挖不妥,还是本身桩位不准(打入桩施工不慎,会造成挤土,导致桩位位移),加一次中间验收有利于责任区分,引起打桩及土方承包商的重视。

5.1.3 打(压)入桩(预制凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

说明: 5.1.3 本规范表5.1.3中的数值未计算及由于降水和基坑开挖等造成的位移,但由于打桩顺序不当,造成挤土而影响已入桩的位移,是包括在表列数值中。为此必须在施工中考虑合适的顺序及打桩速率。布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤土影响。

5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出

0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试件。

表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数不少于50根时,不应少于2根。

说明: 5.1.5 对重要工程(甲级)应采用静载荷试验本检验桩的垂直承载力。工程的分类按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007第3.0.1条的规定。关于静载荷试验桩的数量,如果施工区域地质条件单一,当地又有足够的实践经验,数量可根据实际情况,由设计确定。承载力检验不仅是检验施工的质量而且也能检验设计是否达到工程的要求。因此,施工前的试桩如没有破坏又用于实际工程中应可作为验收的依据。非静载荷试验桩的数量,可按国家现行行业标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJ106的规定。

5.1.6 桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

说明: 5.1.6 桩身质量的检验方法很多,可按国家现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106所规定的方法执行。打入桩制桩的质量容易控制,问题也较易发现,抽查数可较灌注桩少。

5.1.7 对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb502022002复习课程

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》配套使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 术语 2.0.1 土工合成材料地基 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5 预压地基 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6 高压喷射注浆地基 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2.0.7 水泥土搅拌桩地基 利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。 2.0.8 土与灰土挤密桩地基 在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。 2.0.9 水泥粉煤灰、碎石桩 用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵压或经下料斗投入孔内,构成密实的桩体。 2.0.10 锚杆静压桩 利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。

水利工程检测与抽检频率

附件1: 原材料及中间产品质量主要检验项目和数量名称主要检测项目主要技术标准检测组数/批量 水泥3d、28d抗压强度及抗 折强度,细度,凝结 时间,安定性等。 《通用硅酸盐水泥》 GB175—2007 以同一水泥厂、同品牌、同强度 等级、同一出厂编号,袋装水泥 每≤200t为一验收批;散装水泥 每≤500t为一验收批。 砂含泥量、泥块含量、 云母含量、有机质含 量、颗粒级配等。 《普通混凝土用砂石 质量及检验方法标准》 JGJ52—2006 《建筑用卵石、碎石》 (GB/T14685—2001)、 《建筑用砂》 (GB/T14684—2001)、 《水工混凝土试验规 程》(SL352-2006) 1组/600t,不足600吨亦取一组。 碎(卵) 石含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗 粒含量等。 混凝土抗压、抗冻、抗折强 度、抗渗性能等。 《水工混凝土试验规 程》SL352-2006 《水工混凝土施工规 范》DL/T5144-2001 抗压强度:大体积混凝土28d龄 期每500m3成型一组,设计龄期 每1000m3成型一组;非大体积混 凝土28d龄期每100m3成型一组, 设计龄期每200m3成型一组。 抗冻、抗渗或其他主要特殊要求 应在施工中适当取样检验,其数 量可按每季度施工的主要部位 取样成型1~2组。 钢筋 外观质量及公称直 径、重量偏差、抗拉 强度、屈服点、伸长 率、冷弯等。 《钢筋混凝土用钢第 1部分:热轧带光圆钢 筋(GB1499.1-2008)》 《钢筋混凝土用钢第 2部分:热轧带肋钢筋 (GB1499.2-2007)》 1组/60t (每组7根,2根冷弯,5根称 重量偏差(其中2根冷拉)) 焊接接头质量: 抗拉强度 对焊做抗拉强度、冷 弯等。 《钢筋焊接及验收规 程》(JGJ18—2003)、《钢 筋焊接接头试验方法标 准》(JGJ/T27-2001) 一组/300根(或按设计要求), 且每种接头不少于1组。对焊一 组6根试样,3根冷拉,3根冷 弯;搭接焊一组3根,只做冷拉。

深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批:

二〇一七年二月 目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (2) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (5) (一)场地土层性质 (5) (二)周围环境 (7) (三)地下水情况 (8) 四、方案的确定 (8) (一)基坑侧壁安全等级确定 (8) (二)基坑降水方案确定.................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (9) (四)边坡支护方案确定 (11) (五)边坡防雨措施确定 (25)

五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (26) (一)土方开挖工程事故类型 (26) (二)引发事故的直接原因 (26) (三)危险源的监控措施 (27) 六、土方开挖施工 (27) (一)施工总体部署 (27) (二)施工准备 (28) (三)施工进度计划 (31) (四)土方开挖施工 (32) 七、质量保证措施 (36) (一)组织保证体系 (36) (二)质量管理程序 (37) (三)各分项工程质量标准 (37) 八、安全管理 (38) (一)安全组织机构 (38) (二)安全生产措施 (38) 九、雨期施工措施 (40) 十、基坑边坡监测措施 (41) (一)基坑监测的内容 (41) (二)应急处理措施 (41) (三)基坑监测方案 (42)

余锅第1部分

山西华强电力检测有限公司 注:阴影部分为回填部分。 依据标准:GB50202-2002 1、场地平整每层100-400m2取一点但不应少于 2、每单位工程每层不少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2 有1点;3、每一独立基础下至少应有1点,基槽每 延米应有1点。 依据标 准:JGJ79--大基坑每50—100m2应不少1个检验点,对基槽每20m应不少1个点,每个独立柱基不少1个点

山西华强电力检测有限公司 注:阴影部分为回填部分。 依据标准:GB50202-2002 1、场地平整每层100-400m2取一点但不应少于 2、每单位工程每层不少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2 有1点;3、每一独立基础下至少应有1点,基槽每 延米应有1点。 依据标 准:JGJ79--大基坑每50—100m2应不少1个检验点,对基槽每20m应不少1个点,每个独立柱基不少1个点

山西华强电力检测有限公司 注:阴影部分为回填部分。 依据标准:GB50202-2002 1、场地平整每层100-400m2取一点但不应少于 2、每单位工程每层不少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2 有1点;3、每一独立基础下至少应有1点,基槽每 延米应有1点。 依据标 准:JGJ79--大基坑每50—100m2应不少1个检验点,对基槽每20m应不少1个点,每个独立柱基不少1个点

山西华强电力检测有限公司 注:阴影部分为回填部分。 依据标准:GB50202-2002 1、场地平整每层100-400m2取一点但不应少于 2、每单位工程每层不少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2 有1点;3、每一独立基础下至少应有1点,基槽每 延米应有1点。 依据标 准:JGJ79--大基坑每50—100m2应不少1个检验点,对基槽每20m应不少1个点,每个独立柱基不少1个点

(整理)GB502022002建筑地基基础工程施工质量验收规范强制性条文

GB50202-2002建筑地基基础工程 施工质量验收规范强制性条文 4 地基 4.1一般规定 4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100 m2至少应有l点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。 4.1.6对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%-1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%-1%,但不应少于3根。 5 桩基础 5.1一般规定 5.1.3打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 表5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)

5.1.4灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小子50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差 5.1.5工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。 7 基坑工程 7.1一般规定 7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,

深基坑土方开挖专项施工方案专家论证

深基坑土方开挖专项施工方案专家论证 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月 同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务用房 工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月 目录

一、工程概况 (一)工程总概况 (二)建筑结构概况 (三)深基坑概况

(四)编制说明及基坑周边状况 依据住房和城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定的:1、对开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、支护工程。2、开挖深度虽未超过5米,但地质条件、周边环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护工程,应编制专项施工方案并应经专家评审论证;结合本工程特点,基坑开挖深度为米。因此,特编制本专家评审方案,并在通过有关专家评审的基础上作进一步的补充完善,之后编制专项施工方案,再组织现场施工,以确保安全与可操作性。 经现场踏勘该地下车库外墙轴线尺寸四周地势相对较开阔、平坦,不影响基坑的正常放坡,米以上为自然放坡,放坡

系数为1;放坡,进行基坑的开挖,在米位置开挖米宽缓存大放脚,米米放坡系数为1:,该段基坑做土钉墙护坡。 本工程位于同心县,基底标高为±向下,总土方量约为117886m3 二、编制依据

三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (一)场地土层性质 场地地层特征:在勘察控制深度范围内,本场区内覆盖杂填土,根据场地内各层土层成因类型及岩土特征的不同,整个场区地层自上而下可分为下述4层,现描述如下: 1、素填土层:即工程地质剖面图上第○1层土。黄褐色,稍湿,主要以粉砂为主,粉土、粉质黏土次之。表层含大

评估报告样本

南昌市出租车综合服务中心(基础分部

江西省恒信建设工程监理咨询有限公 总监理工程师 南昌市出租车综合服务中心 质量评价意见报告 受业主委托,江西省恒信建设工程监理咨询有限公司承担南昌市出租 车综合服务中心工程的监理工作。目前,该工程为人工挖孔桩,现已完成 基础工程施工任务,基本具备了验收条件,现场监理部根据基础施工情况, 结合监理过程,特编写基础工程施工阶段质量评估报告。

一、编写的条件 、以施工单位对基础工程的各分项工程的自检资料为基础;1 、根据现场监理工程师日常巡查、旁站、建筑材料见证取样、平行检2 查、复查、资料审核及检查记录等所掌握的情况。 二、工程慨况 1、工程名称:南昌市出租车综合服务中心工程 2、建设单位:江西长运股份有限公司 3、设计单位:南昌市城市规划设计总院 4、勘察单位:江西省建筑设计研究总院 5、施工单位:江西天承建设有限公司 6、监理单位:江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 三、质量评价依据 、经过审查的设计图纸、设计变更、图纸会审纪要;1《建筑桩基技术规范》;、22008JGJ94-《建筑地基基础设计规范》;、 3GB50007-2011《建筑地基基础工程验收质量规范》;、

4-GB502022002《混凝土结构工程施工质量验收规范》;、 52015-GB50204. 《钢筋焊接及验收规程》;、6JGJ18—2012 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50102-2010;、7《建筑工程施工质量验收统一标准》;、82013GB50300- 、国家及地方相关的施工规范及标准;9 、、《工程建设监理合同》中有关质量控制的规《建设工程施工合同》10 定。 四、质量受控状态 恒信监理公司成立了以总监为主要负责人的项目监理部,设有名总1 监代表、名土建专业监理工程师、名监理员,并建立了现场值班制度,11 旁站制度、每周工地例会制度及监理月报制度,并编写了《监理规划》、《监 理细则》、《安全监理细则》及《旁站方案》等。 基础工程施工中驻现场监理人员对每道工序的施工操作质量进行了巡 视、跟踪检查及旁站,主要内容包括:开工条件、桩位放线、灌入度控制、

安全控制措施和应急预案范例

整体解决方案系列 安全控制措施和应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-23473安全控制措施和应急预案 Model security controls and emergency plans 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 5、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB/T13013-91 6、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1944-1998 7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9、施工图纸 10、现场施工情况及公司实际 二、工程概况

工程名称:废气处理、窑头、窑尾、废渣储存等基础、包装车间、变压器室工程 工程地址:翁源铁龙林场 建设单位:韶关韶钢恒然锌业有限公司 施工单位:湖南省常宁市建筑工程公司 勘察单位:核工业衡阳第二地质工程勘察院韶关分院 设计单位:湖南省建筑材料研究设计院有限公司 监理单位:翁源县志达工程项目监理有限公司 监督站:韶关市翁源县建筑工程质量安全监督站。 三、编制目的 为了有效预防、监控可能在某个分部、分项和环节上发生建筑安装生产重大事故,最大限度的减少人员伤亡和财产的损失,根据本企业承揽工程业务的特点,针对下列分部、分项工程:①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程。事故易发部位、环节:①临边作业;②洞口作业;③交叉作业;④高处作业。特制定专项《安全控制措施和应急预案》。 四、基坑支护与降水工程:

螺旋钻孔灌注桩

螺旋钻孔灌注桩 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 1、范围本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注桩。 2、施工准备 2.1 作业条件 2.1.1 、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平” 。施工用临时设施准备就绪。 2.1.2 、场地标高一般为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 2.1.3、分段制作好钢筋笼,其长度以5?8m为宜。 2.1.4 、据图纸放轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。 2.1.5 、施工前作成孔试验,数量不少于2根。 2.1.6 、选择和确定钻孔机进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 2.2 材质要求 2.2.1 、水泥:采用32.5级矿渣硅酸盐水泥。 2.2.2 、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.2.3、石子:卵石或碎石,粒径5?31 . 5mm含泥量不大于2%。 2.2.4 、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 2.2.5 、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。 2.2.6 、垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。 2.2.7 、火烧丝:规格18?20 号铁丝烧成。 2.2.8 、外加剂、掺合料。 2.3 工器具主要工器具:螺旋钻孔机、机动小翻斗车或手推车、长短棒式振捣器、溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。 3、操作工艺 3.1 工艺流程钻孔机就位——钻孔——检查质量——孔底清理——孔口盖板——移钻孔机——移盖板测孔深、垂直度——放钢筋笼——放混凝土溜洞——浇筑混凝土(随浇随振)——插桩顶钢筋 3.2 操作工艺 3.2.1 钻孔机就位钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3.2.2 钻孔 调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度后停钻、提钻。 3.2.3 检查成孔质量 3.2.3.1 、钻深测定:用测深绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于钻孔深的差值,虚土厚度不超过lOcm。 3.2.3.2 、孔径控制:钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时,必须防止钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。 3.2.4 孔底土清理钻到预定的深度后,必须在孔底处进行空转清土,然后停止转动;提钻杆,不得曲转钻杆。孔底的虚土厚度超过质量标准时,要分析原因,采取措施进行处理。进钻过程中散落在地面上的土,必须随时清除运走。 3.2.5 移动钻机到下一桩位经过成孔检查后,要填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并要防止在盖板上行车或走人。最后再移走钻机到下一桩位。 326浇筑混凝土 3.261 、移走钻孔盖板,再次复查孔、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚土厚度。有不符合质量标准要求时,要处理合格后,再进行下道工序。

建筑地基基础工程施工质量验收标准解读图文稿

建筑地基基础工程施工质量验收标准解读 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB50202-2018修编后的变化及解析 摘要:《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)已于2018年3月16日发布,并于2018年10月1日起实施,原《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)同时废止(以下分别简称“新标准”及“旧规范”)。本文从标准的总体框架,强制性条文的变化、条文内容的增减、修订等变化内容进行了分析和对比,以便于相关人员理解及应用新标准。 关键词:规范标准?对比分析 引言:标准编制组经广泛调查研究和认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),修订了《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。经笔者总结其主要变化体现在以下几点: 1.完善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定; 2.强制性条文原来旧规范有7条,新标准仅为1条; 3.细化了验槽的程序与要求; 4.调整了分部分项工程,引入了新技术、新工艺,增加了特殊土地基基础、地下水控制和边坡等工程的验收规定; 5.引入了《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)中的科学抽样方法;

6.修改了数据格式及要求,删除了原规范中与具体验收内容不协调的规定。 一、完善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定 1.地基基础工程施工质量验收应符合下列规定: (1)地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求; (2)质量验收的程序应符合验收规定的要求; (3)工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行; (4)质量验收应进行分部、分项工程验收; (5)质量验收应按主控项目和一般项目验收。 解析: 本条文规定了地基与基础分部的验收内容、标准及程序。我们需要注意的是在《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第六章“建筑工程质量验收的组织和程序”中和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)的“基本规定”中均未提及子分部工程验收的程序和要求,即从国标规则层面并没有强制要求相关参建单位进行子分部工程验收。从验收逻辑来说,相关参建单位进行了检验批验收,分项工程验收和分部工程验收就已经能够满足相关验收内容的需要了,笔者建议实际工作中可以弱化或者取消子分部验收的程序和要求。 2.地基基础工程验收时应提交下列资料: (1)岩土工程勘察报告; (2)设计文件、图纸会审记录和技术交底资料; (3)工程测量、定位放线记录; (4)施工组织设计及专项施工方案;

2014版装饰装修材料检测复试目录大全(经典)

2014版装饰装修材料复试大全 1、水泥(检测复试依据:GB 175-2007通用硅酸盐水泥;GB 1344-1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥;GB50204— 2002混凝土结构工程施工质量验收规范;GB50210- 2001建筑装饰装修工程施工质量验收规范。袋装200t,散装500t以内一批,取12KG,水泥复试项目:抗压强度、抗折强度、凝结时间、安定性。) 2、砂、石(检测复试依据:普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006; 600T或400m3为一批,取样天然砂22KG、人工砂52KG,碎石40KG。检测项目:级配、含泥量、有害物质含量,除砼外其余功能用砂只需提供出厂检验报告。) 3、砼、砂浆配合比及其试块、砼外加剂(GB50204— 2002混凝土结构工程施工质量验收规范;GBJ107- 2010混凝土强度检验评定标准;砌体工程施工质量验收规范GB50203- 2002;《混凝土外加剂》GB8076-2008)。 3、防水材料(GB50208—2002地下防水工程质量验收规范;GB50207— 2002屋面工程质量验收规范;聚氯乙烯防水卷材国家标准-GB12952- 2003;建筑石油沥青GBT494-1998;GBT 23445-2009 聚合物水泥防水涂料) 4、门窗性能(GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范,第5.1.3条;JGJ103- 96塑料门窗安装及验收规程JGJ113- 2003建筑玻璃应用技术规程。检测项目:人造木板甲醛含量,建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能、和雨水渗透性能及保温性能,必要时还做隔声性能检测;特种门50樘,其余100樘一次。) 5、地砖、墙砖(内墙只需提供合格证、出厂检验报告,外墙必须提供原材复试并做粘结强度检测(强制),GB/T4100-1999、GB50210装修规范)。 6、大理石、花岗岩(同批次6KG,石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A 类可用于家居室内装修,GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范GB6566-2001建筑材料放射性核素限量GB\T19766-2005天然大理石建筑板材GBT18601-2009天然花岗石建筑板材) 7、人造木板及人造饰面木板(细木工板、饰面板、密度板、胶合板、竹地板,实木复合地 板,GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范GB18580- 2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。500㎡或2000张同批次取一组, GB50325第6.1.3条) 8、内、外装饰涂料、木器涂料(GB50325- 2001民用建筑工程室内环境污染控制规范GB18581- 2001室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18582- 2001室内装饰装修材料内墙涂料涂料中有害物质限量。200桶以内10KG); 9、室内装饰材料胶粘剂(GB50325- 2001民用建筑工程室内环境污染控制规范。同批次1.5KG,如白胶、903、801建筑胶、大理石胶。) 10、提供吊顶吊筋、膨胀螺栓材质证明资料或现场拉拔试验报告(江苏省DGJ32/TJ04-

土方开挖监理细则

编号:SM-ZD-89739 土方开挖监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

土方开挖监理细则 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程位于下城区香积寺路以北,白石路以南。其中A 楼12层,建筑高度48.30米。B楼7层,建筑高度27.80米。建筑面积14942M2. 二、安全监理工作的依据 1、监理规划 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工安全检查标准》浙建建[1999]190号 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 7、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 8、基坑支护体系设计施工图及其有关说明及专家论证的审查意见;

9、土方开挖专项施工方案及专家论证的审查意见; 10、基坑周边建筑物,公用设施分布,地下管网、交通、水域、道路、地面临时荷载的堆放情况等相关资料。 三、安全监理工作的特点 基坑工程正向大:单层建筑面积大;深:三层及以上地下室,深度近20m;近:与已有建筑、市政公用设施靠得很近,有的甚至贴边发展;加上沿海地质情况复杂,土质极其软弱。而土方开挖工程通常实行劳务分包,技术管理薄弱,总包方以包代管,承包人往往注重进度,经常违规操作,安全技术措施不到位,极易酿成基坑坍塌等安全事故,因而土方开挖工程已经成为比较复杂和风险比较大的分项工程。为此,监理对安全生产监管工作重在预控,施工实施过程坚持先落实安全技术措施后施工的原则,加强巡查、观测,依靠信息化管理,并定期组织安全生产专项检查,对发现的问题督促整改,消除安全隐患,防止安全事故的发生。 四、安全监理工作方法 坚持“预防为主,重点进行事前控制”的原则,同时注重施工过程中的安全检查与安全控制管理,发现问题及时处

相关文档
相关文档 最新文档